文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4X50MW火力发电厂电气部分初步设计毕业设计

4X50MW火力发电厂电气部分初步设计毕业设计

4X50MW火力发电厂电气部分初步设计毕业设计
4X50MW火力发电厂电气部分初步设计毕业设计

目录

目录 (1)

摘要 (4)

ABSTRACT (8)

1 引言 (10)

第一部分说明书 (11)

2 变压器选择 (11)

2.1变压器的容量、台数的确定原则 (11)

2.1.1 具有发电机电压母线接线的主变压器 (11)

2.1.2 接两种升高电压母线的联络变压器 (12)

2.2变压器型式的选择 (12)

2.2.1 相数的选择 (12)

2.2.2 绕组数的确定 (13)

2.2.3 绕组接线的组别的确定 (13)

3 电气主接线 (14)

3.1主接线的设计依据 (14)

3.1.1 发电厂在电力系统中的地位和作用 (14)

3.1.2 发电厂的分期和最终建设规模 (14)

3.1.3 负荷大小和重要性 (14)

3.1.4 系统备用容量大小 (15)

3.2主接线设计的基本要求 (15)

3.2.1 可靠性 (15)

3.2.2 灵活性 (15)

3.2.3 经济性 (16)

3.3各种母线接线形式的优缺点及适用范围 (16)

3.3.1 单母线接线 (16)

3.3.2 单母线分段接线 (17)

3.3.3 双母线接线 (17)

3.3.4 双母线分段接线 (18)

3.3.5 增设旁路母线的接线 (18)

3.4发电机的连接方式 (19)

3.5限流电抗器的连接方式 (19)

3.6主变压器的连接方式 (19)

3.7比较选择主接线图 (20)

4 厂用电接线 (22)

4.1厂用电接线总的要求 (22)

4.2厂用母线接线设计 (22)

5 短路电流计算 (24)

5.1电力系统短路电流计算条件 (24)

5.1.2 一般规定 (25)

5.2电路元件参数的计算 (25)

5.3网络变换 (26)

5.3.1 △/Y变换 (26)

5.3.2 Y/△变换 (27)

5.4等值电源的计算 (27)

5.4.1 按个别变化计算 (27)

5.4.2 按同一变化计算 (27)

5.5三相短路电流周期分量的计算 (27)

5.5.1 无限大电源供给的短路电流 (27)

5.5.2 有限电流供给的短路电流 (28)

5.6冲击电流的计算 (28)

6 电气设备的选择 (29)

6.1电气设备选择的一般要求 (29)

6.1.1 一般原则 (29)

6.1.2 技术条件 (29)

6.2电气设备的选择 (30)

6.2.1 母线的选择 (31)

6.2.2 高压断路器的选择 (33)

6.2.3 隔离开关的选择 (36)

6.2.4 电流互感器的选择 (37)

6.2.5 电压互感器的选择 (39)

6.2.6 限流电抗器的选择 (41)

7 高压配电装置 (43)

7.1设计原则与要求 (43)

7.1.1 总的原则 (43)

7.1.2 设计要求 (43)

7.260KV配电装置 (43)

8 继电保护和自动装置的规划 (44)

8.1总则 (44)

8.2一般规定 (44)

8.3发电机保护 (45)

8.4变压器保护 (45)

8.5发电机变压器组保护 (45)

8.6母线保护 (46)

8. 6.1 6~10KV发电机电压母线保护....................................... . (46)

8.6.2 60KV母线保护 (46)

8.7安全自动装置 (47)

8.7.1 一般规定: (47)

8.7.2 自动重合闸装置 (47)

8.7.3 自动投入装置 (47)

8.7.4 自动低频减载装置,系统安全自动控制: (47)

8.7.5 自动准同步装置 (48)

8.7.6 自动调节励磁装置 (48)

8.7.7 自动灭磁装置 (48)

9 发电厂和变电所的防雷保护 (49)

9.1发电厂和变电所的雷害来源 (49)

9.2发电厂、变电所直击雷防护的基本原则 (49)

9.3避雷针的设计 (49)

9.4避雷器的设计 (50)

9.5本厂避雷针的选择 (50)

第二部分计算书 (52)

2 短路电流计算 (52)

2.1系统各元件参数的计算 (52)

短路点的短路电流 (53)

2.2求K

1

短路点的电流 (55)

2.3求K

2

2.4加装限流电抗器之后的短路计算 (56)

2.4.1 加装限流电抗器之后的网络图 (56)

2.4.2 计算K

短路点的短路电流 (57)

1

短路点的短路电流 (59)

2.4.3 计算K

2

2.5避雷器的选择 (61)

总结 (63)

致谢: (64)

参考文献 (65)

附录 (66)

A1.14X50MW火力发电厂电气主接线图 (66)

A1.24X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置平面图 (66)

A1.34X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置进、出线断面图 (66)

A1.44X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置防雷保护图 (66)

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:

指导教师签名:日期:

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分

或全部内容。

作者签名:日期:

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日

导师签名:日期:年月日

摘要

本毕业设计论文是4x50MW热电厂电气部分初步设计

全论文除了摘要、毕业设计书之外,还详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定;电气主接线主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择,并制定了适合本厂要求的主接线;厂用电接线包括:厂用电接线的总要求以及厂用母线接线设计。短路电流计算是最重要的环节,本论文详细的介绍了短路电流计算的目的、假定条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换、以及各短路点的计算等知识;高压电气设备的选择包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压开关柜的选择原则和要求,并对这些设备进行校验和产品相关介绍。而根据本论文所介绍的高压配电装置的设计原则、要求和60KV的配电装置,决定此次设计对本厂采用分相中型布置。继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护,而发电厂和变电所的防雷保护则主要针对避雷针和避雷器的设计。此外,在论文适当的位置还附加了图纸(主接线、平面图、防雷保护等)及表格以方便阅读、理解和应用。

本书可供发电专业毕业设计(小型热电厂)中设计的学生使用。

关键词:火力发电厂电气设计短路计算设备选择配电装置

Abstract

This book is the power plant and the electrical power system and the electrical power system and the automated specialized use teaching material.

This graduation project paper is the 4x50MW thermal power plant electricity part preliminary design

Whole thesis besides summary graduate to design the book outside, returned the expatiation every kind of most basic request that equipments choose with principle according to. The choice of the transformer includes: Main transformer, high pressure in power plant back transformer and high pressure factories use the main technique in number, capacity, model number...etc. in set data of the transformer to really settle。The electricity lord connected the line to introduce primarily the electricity lord connects the linear importance, design according to, the basic request, every kind of merit and shortcoming and lords that connect the line form connects the linear choosing more, the lord that combine to establish the in keeping with my plant the request connects the line; The factory connects with the electricity the line includes: The factory connect the linear total request and factory to connect the line design with the mother line with the electricity. The short-circuit galvanometer is regarded as the most important link, this thesis introduced the calculating purpose in short-circuit electric current, assumption term, general provision, the calculation, network transformation of a parameter detailedly, and each calculation etc. knowledge that short circuit order; The choice of the high pressure electricity equipments includes the mother line, high pressure breaks the road machine and insulate the switch, electric current to feels with each other the machine, electric voltage feels with each other the choice principle of the machine, high pressure switch cabinet with request, and proceed to these equipmentses the school check with the related introduction in product .But go together with the design principle of the electricity device, request to go together with the electricity device with 60KVs according to this thesis a high pressure for introducing, decide this time design to adopt the cent the mutually medium-sized arranging to the my plant. After electricity protection with the programming of the automatic device, include total, automatic device, general provision with the protection of generator, transformer, mother line etc. equipments, but power plant with change to give or get an electric shock a design for defending thunder protecting then primarily aiming at lightning rod with lightning arrester. In addition, return in the appropriate position in thesis additional diagram paper( the lord connects the line, plane chart and defend thunder protection etc.) and forms read, comprehend with the convenience with applied.

This book may supply the student use which the electricity generation specialized graduation project (small thermal power plant) designs.

Key word: Thermal power plant Electricity design short circuit calculation The equipments choice electricity equips

1 引言

本次设计题目为:4x50MW热电厂电气部分初步设计。发电厂基本情况:本电厂规模为200MW,拟装设4台50MW发电机,以10.5KV和60KV两种电压向本区工业生产和居民供电,同时兼供热,剩余功率经两条架空线送往住系统。该厂共装四台抽气式汽轮机,五台220T/H的锅炉。10.5KV出线共17回;最小负荷为最大负荷的70%。60KV出线共2回,其最大负荷利用时间T =6000小时。系统容量为1000MW,系统到60KV母线的电抗值为0.2。

本次设计主要任务是选择主变压器及厂用变压器的容量、台数、型号以及参数;选取几个电气主接线的方案,并通过比较论证确定最优方案,然后进行短路电流计算并确定本厂所需的电气设备及高压配电装置、继电保护和自动装置,并在此基础上完成防雷保护的规划设计。此外还需要绘制发电厂电气主接线图,高压配电装置平面图。

从十九世纪末期电力应用于生产以来,到今天已成为当今世界物质生产的基本动力,电气化程度是各国国民经济现代化的重要标志。特别是随着我国工业现代化的发展进程不断加快,在生产过程中对用电量的需求以及对0.196~1.275MPa的等压力蒸汽(用来满足生产的蒸煮、干燥等工艺要求)的需求量均在不断增加。我国热电机组装机容量也在不断增加。建立热电厂并分布在冶金、炼油、制糖、造纸、化纤、轻纺、食品等生产企业,可以更好地提高能源利用率,降低生产成本,既满足了蒸汽需要量,又能自行发电,也解决了部分工业和居民用电。既为我国节约能源和缓和电力供应的紧张局面,发挥了作用,又提高了经济效益。具有极其深远的意义。

本设计是根据毕业任务书设计的要求,综合大学四年所学的专业知识及《电力工程电气设计手册》、《电力工程电气设备手册》等书籍的有关内容,在指导教师的帮助下,通过本人的精心设计论证完成的。整个设计过程中,全面细致的考虑工程设计的经济性、系统运行的可靠性、灵活性等诸多因素,最终完成本次设计。

第一部分说明书

2 变压器选择

发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变的台数、容量、型号、变比等主要技术数据确定。

在发电厂中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本厂用电的变压器,称为厂用变压器。

2.1 变压器的容量、台数的确定原则

主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5~10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级等因素,进行综合分析和合理选择。如果变压器容量选得过大、台数过多,不仅增加投资增大占地面积,而且也增加了运行电能损耗,设备未能充分发挥效益;若容量选得过小,将可能“封锁”发电机剩余功率的输出或者会满足变电所负荷的需要。这在技术上是不合理的。因为每千瓦的发电设备投资远大于每千瓦设备的投资。因此,在选择发电厂的变压器时,应遵循以下基本原则

2.1.1 具有发电机电压母线接线的主变压器

连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器容量,应按下列条件计算:

(1)当发电机电压母线上负荷最小时,能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统,但不考虑稀有的最小负荷情况。

(2)当发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,能由系统供给了电机电压的最大负荷。在电厂分期建设中,在事故断开最大一台发电机组的情况下,通过变压器向系统取得电能时,可考虑变压器的允许过负荷和限制非重要负荷。(3)根据系统经济运行的要求(如充分利用丰水季节的水能),而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。

(4)按上述条件计算时,应考虑负荷曲线的变化和逐年负荷的发展。特别应注意发电厂初期运行,当发电机电压母线负荷不大时,能将发电机电压母线上的剩余容量送入系统。

(5)发电机电压母线与系统连接的变压器一般为两台。对主要向发电机电压供电的地方电厂,而系统电源仅作为备用,则允许只装设一台主变压器作为发电厂与系统间的联络。对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置一台。对装设两台变压器的发电厂,当其中一台主变压器退出运行时,另一台变压器应能承担70%的容量。

2.1.2 接两种升高电压母线的联络变压器

(1)满足两种电压网络在各种不同运行方式下,网络间的有功功率和无功功率的交换。

(2)其容量一般不小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将其剩余容量送入另一系统。

(3)为了布置和引接线的方便,联络变压器一般装设一台,最多不超过两台。(4)联络变压器的一般采用自耦变压器。在按上述原则选择容量时,要注意低压侧接有大量无功设备的情况,必须全面考虑有功功率和无功功率的交换,以免限制自耦变压器容量的的充分利用。

2.2 变压器型式的选择

2.2.1 相数的选择

主变压器采用三相或是单相,主要考虑主变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件因素。

在330KV及以下电力系统中,一般都选用三相变压器。因为单相变压器绕组相对来讲投资大、占地多、运输损耗出较大,同时配电装置结构复杂,增加了维修工作量。但是由于变压器的制造条件和运输条件的限制,特别是大型变压器,尤其需考虑其运输可能性,从制造厂到发电厂(或变电所)之间,变压器尺寸是否超过运输途中隧道、涵洞、桥洞的允许通过限额,变压器重量是否超过运输途中车辆、船舶、码头、桥梁等运输工具或设施的允许承载能力。若受到限制时,则宜选用两台小容量的在相变压器取代一台大容量的三相变压器,或者选用单相变压器组。对500KV及以上电力系统中的主变压器相数的选择,除按容量、制造水平、运输条件确定外,更重要的是考虑负荷和系统情况,保证供电可靠性,进行综合分析,在满足技术、经济的条件下来确定选用单相变压器还是三相变压器。

2.2.2 绕组数的确定

国内电力系统中采用的变压器按其绕组数分类有双绕组普通式、自耦式以及

低压绕组分裂等型式变压器,发电厂如以两种升高电压级向用户供电或与系统连接时,可以采用二台双绕组变压器或三绕组变压器,亦可选用自耦变压器。一般是当最大机组为125MW及以下的发电厂多采用三绕组变压器,因为一台三绕组变压器的价格及所使用的控制电路和辅助设备,与相应的两台双绕组变压器相比都较少。但三绕组变压器的每个绕组通过容量应达到该变压器额定容量的15%及以上,否则绕组未能充分利用,反而不如选用两台比绕组变压器合理。对于最大机组为200MW以上的发电厂,由于机组容量大,额定电流及短路电流都甚大,发电机出口断路器制造困难,价格昂贵,且对供电可靠性要求较高,所以,一般在发电机回路及厂用分支回路均采用分相封闭母线。而封闭母线回路中一般不装设断路器和隔离开关。况且,三绕组变压器由于制造上的原因,中压侧不留分接头,只作死抽头,不利于高、中压侧的调压和负荷分配。为此,一般以采用双绕组变压器和联络变压器更为合理。其联络变压器宜选用三绕组变压器,低压绕组可作为厂用备用电源或厂用启动电源,亦可连接无功补偿装置。当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,这样,可以大大限制短路电流。在110KV 及以上中性点直接接地系统中,凡需选用三绕组变压器的场所,均可优先选用自耦变压器,它损耗小、体积小、效率高,但限制短路电流的效果较差,变比不宜过大。

2.2.3 绕组接线的组别的确定

变压器三相绕组的接线组别小,必须和系统电压相位一致,否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有星形“Y”和三角形“D”两种。因此变压器三相绕组的连接方式应根据具体工程来确定。我国110KV及以上电压变压

”连接;35KV采用“Y”连接,其中性点多通过消弧线圈器三相绕组都采用“Y

N

3 电气主接线

电气主接线是发电厂电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。

3.1 主接线的设计依据

在选择电气主接线时,应以下列几点要求作为设计依据:

3.1.1 发电厂在电力系统中的地位和作用

系统中的发电厂有大型发电厂、中小型地区电厂以及企业自备电厂三种类型。大型主力火电厂靠近煤矿或沿海、沿江,并接入330~500KV超高压系统;中小型地区电厂靠近城镇,一般接入110~220KV系统,也有接入330KV系统;企业自备电厂则以对本企业供电供热为主,并与地区110~220KV系统相连。中小型电厂常有发电机电压馈线向附近工业区供电。

3.1.2 发电厂的分期和最终建设规模

发电厂的机组容量,应根据电力系统规划容量、负荷增长速度和电网结构等因素进行选择,最大机组的容量以占系统总容量的8~10%为宜。一个厂房内的机组,其台数以不超过6台、容量等级以不超过两种为宜。

3.1.3 负荷大小和重要性

对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电;对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,切当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电;对于三级负荷一般只需一个电源供电。

3.1.4 系统备用容量大小

系统中需要有一定的发电机装机备用容量。运行备用容量不宜少于8~10%,以适应负荷突增、机组检修和故障停运三种情况。系统备用容量的大小将会影响运行方式的变化。例如:检修母线或断路器时,是否允许线路、变压器或发电机停运;故障时允许切除线路、变压器和机组的数量等。设计主接线时,应充分考虑这个因素。

3.2 主接线设计的基本要求

主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。

3.2.1 可靠性

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。3.2.1.1 研究主接线可靠性应注意的问题

(1)应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。主接线可靠性的衡量标准是运行实践,至于可靠性的定量分析由于基础数据及计算方法尚不完善,计算结果不够准确,因而,目前仅作为参考。

(2)主接线的可靠性要包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。

(3)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化界限。

(4)要考虑所设计电厂在电力系统中的地位和作用。

3.2.1.2 主接线可靠性的具体要求

(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

(2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。

(3)尽量避免发电厂全部停运的可能性。

3.2.2 灵活性

主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

3.2.2.1 调度时,应可以灵活的投入和切除发电机、变压器和线路,调配

电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。

3.2.2.2 检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。

3.2.2.3 扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最段的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改造工作量最少。

3.2.3 经济性

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

3.2.3.1 投资省

(1)主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。

(2)要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。

(3)要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。

(4)如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。

3.2.3.2 占地面积小

主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。

3.2.3.3 电能损失小

经济合理地选择主变压器的种类(双绕组、三绕组或自耦变压器)、容量、数量,要避免因两次变压器而增加电能损失。

此外,在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,发电厂接入系统的电压等级一般不超过两种。

3.3 各种母线接线形式的优缺点及适用范围

3.3.1 单母线接线

(1)优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电设备。

(2)缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线分开后才能恢复非故障段的供

电。

(3)适用范围:一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况:1) 6~10KV配电装置的出线回路数不超过5回。

2) 35~63KV配电装置的出线回路不超过3回。

3) 110~220KV配电装置的出线回路不超过2回。

3.3.2 单母线分段接线

(1)优点:

1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不至使重要用户停电。

(2)缺点:

1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

3)扩建时需要向两个方向均衡扩建。

(3)适用范围:

1) 6~10KV配电装置出线回路数为6回及以下时。

2) 35~63KV配电装置出线回路数为4~8回时。

3) 110~220KV配电装置的出线回路数为3~4回时。

3.3.3 双母线接线

(1)优点:

1)供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不至使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。

2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

3)扩建方便。向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电

源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双向架空线路时,可以顺序

布置,以至连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。

4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

(2)缺点:

1)增加一组母线和使每回路就需要增加一组母线隔离开关。

2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。

(3)使用范围:

当出现回路数或母线上电源较多,输送和穿越功率较大,母线故障后要求迅速恢复供电,母线或母线设备检修时,不允许影响对用户的供电,系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,各级电压采用的具体条件如下:1) 6~10KV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。

2) 35~63KV配电装置,当出线回路熟超过8回时;或连接的电源较多、负荷较大时。

3) 110~220KV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当110~220KV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上时。

3.3.4 双母线分段接线

分段原则是:

1)当进出线回路数为10~14时,在一组母线上用断路器分段。

2)当进出线回路数为15回以以上时,两组母线均用断路器分段。

3)在双母线分段接线中,均装设两台母联兼旁路断路器。

4)为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。

3.3.5 增设旁路母线的接线

(1)有专用旁路短路器。

(2)母联断路器兼作旁路断路器。

(3)分段断路器兼作旁路断路器。

3.4 发电机的连接方式

中小型电厂一般建设在工业企业或城镇附近,除少数为凝汽式电厂外,多数为热电厂,常设有6~10KV发电机电压配电装置向附近供电。

3.4.1 容量为12~60MW发电机,当有发电机电压直配线时,应根据地区网络

的需要,采用6.3KV或10.5KV。发电机与变压器单元连接且有厂用分支引出时,一般采用6.3KV。

3.4.2 100MW发电机电压为10.5KV,一般与变压器单元连接,但也可接至发电机电压母线。

连接于6KV配电装置的发电机总容量不能超过120MW,连接于10KV配电装置的发电机总容量不能超过240MW,以免母线分段过多和短路电流太大。

3.5 限流电抗器的连接方式

3.5.1 装设母线分段电抗器。

3.5.2 在发电机或主变压器回路装设电抗器或分裂电抗器。

3.5.3 在直配线上装设电抗器。

3.6 主变压器的连接方式

3.6.1 为了保证发电机电压出线供电可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。

3.6.2 当发电厂有两种升高电压,且机组容量为125MW及以下时,一般采用两台三绕组变压器与两种升高电压母线连接,但每个绕组的通过功率应达到该变压器容量的15%以上。

3.6.3 若两种升高电压母线均系中性点直接接地系统,且送电方向主要由变

压器低、中压向高压侧输送时,选用自耦变压器连接较为经济。

3.6.4 当两种升高电压母线交换功率较大时,可采用降压型自耦变压器连接。

3.7 比较选择主接线图

热电厂主接线图(二)

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

(完整版)2X300MW火力发电厂厂电气一次设计说明书毕业设计论文

内蒙古科技大学 本科生毕业设计说明书(毕业论 文) 题目:2×350MW火力发电厂

厂用电设计 学生姓名: 学号: 专业:电气工程及其自动化班级:电气07-1班 指导教师:

摘要 本文将针对某火力发电厂的设计,主要是对电气方面进行研究。本次设计的电厂在电网占有重要位置,一旦发生事故将引起主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以确定一种安全经济成熟的主接线形式。 首先对火力发电的有关内容做以阐述,并对电力主接线中的设备做以描述。依据所给出的原始数据和接线的基本原则进行了主接线形式的设计,选择了低压侧用双母线三分段,而高压侧用双母线的接线形式。简单的介绍了厂用电,对主变压器进行了选择。在三相短路实用计算基本假设的前提下,对三相短路电流进行了计算。根据负荷计算和短路电流计算的结果对断路器等电气设备进行了选择和校验。根据基本原则结合具体要求,绘制完成电气主接线图的一次部分。 本毕业设计只对电气主接线一次部分做了较为详细的理论设计。通过对本次的设计设计,掌握了一些基本的设计方法,在设计过程中更加稳固了理论知识。

关键词:火力发电电气主接线主要设备 Electrical Design for the primary said of the coal-fired power plant-2*300MW Abstract electrical studies. The design of the power plant to power grid play an important role, once accident will cause the solution of the crack. So to wiring form of the power plant carrys on the detailed analysis comparison, to determine a safe and economic mature Lord connection form. First of all the relevant contents of the power to do this,and to the electric wiring the equipment to do argued that description. According to the original data and the basic principles of the wiring design the wring.Choose the low voltage side with a bus, and three segmentation service, and choose the main transformer. on the premise of the three-phase short-circuit basic assumptions carry out the three-phase short-circuit current calculation. According to the results of load calculation and short-circuit current calculation,circuit breaker electrical equipment were chosen and calibration.According to the basic principle with specific requirements,paint the main electrical wiring .

电气系毕业设计题目大全模板

电气系毕业设计题 目大全

集成电路型方向阻抗继电器设计锅炉过热汽温模糊控制系统的设计 基于小波分析和神经网络理论的电力系统短路故障研究 谐振接地电网调谐方式的性能分析与实验测试 电力系统继电保护故障信息采集及处理系统 消弧线圈接地补偿系统优化研究 面向对象的10kV配电网拓扑算法研究 蚁群算法在配电网故障定位中的应用 中性点接地系统三相负载综合补偿 电力有源滤波器控制设计 110kV电力线路故障测距 防窃电装置的分析与设计 基于单片机的数字电能表设计 跨导运算放大器在继电保护中的应用 基于微机的三段式距离保护实验系统开发 小干扰电压稳定性实用分析方法研究 基于灰色系统理论的电力系统短期负荷预测 冲击负载引起电压波动与闪变分析 基于等波纹切比雪夫逼近准则最优化方法设计FIR滤波

电力系统智能稳定器PSS的设计 基于模糊集理论的电力系统短期负荷预测 基于labview虚拟仪器的电力系统测量技术研究 基于重复控制的冷轧机轧辊偏心补偿系统 基于模糊聚类的变压器励磁涌流与短路电流的识别基于蚁群算法的配电网报装路径优化 基于虚拟仪器的变压器保护系统设计 配网无功功率优化 复合控制型电力系统稳定器研究 电力系统鲁棒励磁控制器设计 基于标准系统方块图的OTA-C滤波器的实现 6-10KV电网线损理论计算潮流算法研究 基于DSP的逆变电源并联系统的功率检测技术研究滤除衰减非周期分量的微机保护算法研究 分布式电力系统发电机动态模型仿真研究 基于MSP430单片机的温度测控装置的设计 电力系统谐波分量计算-最小二乘法 用户供电事故自动回馈系统 电力系统谐波抑制的仿真研究

火力发电厂电气一次部分毕业设计说明

目录 前言·· 1 摘要及关键词·· 2 第1章主接线的设计·· 3 1.1 发电机台数和参数的确定··3 1.2 变压器台数和参数的确定··3 1.3 厂用电的设计的确定·· 4 1.4 220kV主接线的设计··6 第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果·· 9 2.1短路电流计算点的确定··9 2.2短路电流计算··9 2.3 短路电流计算结果··16 第3章主要电气设备的配置和选择·· 16 3.1主要电气设备的配置··16 3.2主要电气设备的选择··17 第4章所选电气设备的校验· 21 4.1 断路器的校验··22 4.2 隔离开关的校验··23 4.3 电流互感器的校验··23 4.4 母线的校验··25 第5章继电保护的配置和考虑·· 25 5.1概述··25

5.2发电机保护配置··27 5.3变压器的保护配置··29 结论·30 辞·· 31 参考文献·32 附录一所选设备一览表·33 附录二电气主接线·35 前言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。使我们综合能力有一个整体的提高。它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。 能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。人类对能源质量也要求越来越高。电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。而变电站在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的责任。222KV变电站电气部分设计使其对变电站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变电压器的选择 3、短路计算 4、导体和电气设备的选择 5、所用电设计

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

最新火电厂电气一次部分毕业设计

题目:火电厂电气一次部分毕业设计 学院:信息电子技术学院 年级: 专业:电气工程及其自动化 姓名: 学号: 指导教师:

发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接 线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

凝汽式发电厂电气一次部分设计毕业设计

摘要 发电厂是电力系统的一个重要组成部分,它的主要作用是生产和分配电能,其电气接线包括一次接线和二次接线两大部分。本次设计的是(4×100MW)凝汽式发电厂电气一次部分设计。设计的主要内容有: ①发电厂电气一次部分的接线设计。 1)主接线形式的确定,主要有主变压器的选择、负荷出线导体的选择和各电压等级接线形式的确定; 2)确定发电厂厂用电接线系统,包括厂用工作变压器和备用变压器的选择; ②计算各母线和发电机端口的三相短路电流,列出短路电流计算结果表。 ③电气设备选择和配电装置设计。 1)按正常工作电流选择断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并确定高压开关柜的型号; 2)按三相短路电流校验电气设备; 3)列出电气设备选择结果表。 ④绘制发电厂电气一次接线图和典型间隔断面图。 关键词:发电厂,变电站,电气接线,电气设备

ABSTRACT The power plants are important components for the power system, and their main role is to produce and distribute electrical energy. Their electrical connection includes two parts that are main connection and secondary connection. In the paper, the electrical primary part of condensing power plants(4×100MW)is designed.The main contents of the design are as follows: ①The design of the main electrical connection for the power plants. 1)Determination of the main electrical connection form, including the selection of the main transformers and the conductors of outgoing loads ,and the determination of the electrical connection form for each voltage level; 2)Determination of the electrical connection system in their own power plant, including the selection of the working transformer and standby transformer. ②The three-phase short circuit currents on each bus and generator outlet need to be calculated, listing the results of the short-circuit currents in a table. ③The choice of electrical equipment and the design of distribution equipment. 1)Select the electric equipment including circuit breakers、disconnectors、instrument transformers and so on a ccording to the normal operating currents, then determine the type of high voltage switchgear; 2)Check the electrical equipment a ccording to the three-phase short circuit currents; 3)List the results of electrical equipment in table. ④Draw the main electrical connection diagram for power plant and the cross section diagram. Key words:power plant, substation, electrical connection, electrical equipment

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

某火力发电厂电气部分设计毕业设计

某火力发电厂电气部分设计 摘要 火力发电在我国的起步较早,经过近几十年的迅速发展,各项措施已得到了不断的完善,但我们仍然还能够发现一些不足,如有关发电厂电气部分设计的一些不合理性、保护性措施的欠缺等。这些都需要我们通过设计出更加合理的方案来解决这些问题。 本文将针对某火力发电厂的设计来对这些问题进行探讨,主要是对电气方面进行研究,期望提出更加合理的方案来完善现有设施。首先将会对火力发电的有关内容做一阐述,并对火力发电的现状做一描述;随后对火力发电厂的电气主接线设计和防雷保护的原理部分进行介绍,最后将给出该火力发电厂的主接线的设计和防雷保护的具体实现。 关键词:火力发电;电气主接线;防雷保护

第一章绪论 1.2 课题研究的目的和意义 火力发电由于起步较早,到目前为止各项措施已取得了不断的完善和发展,其电气部分也得到很大的进展,但仍然存在一些不足期待改进。这就要求我们改善这些不良方面,最大限度的发挥经济效益,并减少事故的发生。 火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气等燃料的化学能产生出电能的工厂。按其功用可分为两类,即凝汽式电厂和热电厂。前者仅向用户供应电能,而热电厂除供给用户电能外,还向热用户供应蒸汽和热水,即所谓的“热电联合生产”。 目前采用最广泛的发电形式是利用煤的燃烧来获得电能,而我国煤的储量也是相当 丰富的,因此本课题的提出具有很大的现实意义,如何设计好火电厂的电气主接线及各项保护性措施,就显得尤为重要。 1.3课题研究的主要内容 1.火力发电厂的发电原理和电气方面的研究 通过对火力发电有关文献的参考,明白我国火力发电的现状及未来的发展趋势。研究火力发电的工作过程,了解火力发电系统的组成、工作过程及工作原理。通过阅读有关火力发电厂的主接线图及相关介绍,明确主接线的设计规则和防雷保护的具体实现。 2.某火力发电厂电气主接线的设计 通过分析某地区火力发电厂的相关资料,设计出一种实用性、经济性和可靠性相结合的电气主接线;在此基础上,正确地选择所用的电气设备,并对主接线的基本构造及特点做一介绍。 3. 某火力发电厂防雷保护的设计 按照已经设计出的电气主接线图,研究该系统防雷保护的具体实现方法和工作原理。

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

电气系毕业设计题目大全

集成电路型方向阻抗继电器设计锅炉过热汽温模糊控制系统的设计基于小波分析和神经网络理论的电力系统短路故障研究 谐振接地电网调谐方式的性能分析与实验测试 电力系统继电保护故障信息采集及处理系统 消弧线圈接地补偿系统优化研究 面向对象的10kV配电网拓扑算法研究 蚁群算法在配电网故障定位中的应用 中性点接地系统三相负载综合补偿 电力有源滤波器控制设计 110kV电力线路故障测距 防窃电装置的分析与设计 基于单片机的数字电能表设计 跨导运算放大器在继电保护中的应用 基于微机的三段式距离保护实验系统开发 小干扰电压稳定性实用分析方法研究 基于灰色系统理论的电力系统短期负荷预测 冲击负载引起电压波动与闪变分析 基于等波纹切比雪夫逼近准则最优化方法设计FIR滤波 电力系统智能稳定器PSS的设计 基于模糊集理论的电力系统短期负荷预测 基于labview虚拟仪器的电力系统测量技术研究 基于重复控制的冷轧机轧辊偏心补偿系统 基于模糊聚类的变压器励磁涌流与短路电流的识别 基于蚁群算法的配电网报装路径优化 基于虚拟仪器的变压器保护系统设计 配网无功功率优化 复合控制型电力系统稳定器研究 电力系统鲁棒励磁控制器设计 基于标准系统方块图的OTA-C滤波器的实现 6-10KV电网线损理论计算潮流算法研究 基于DSP的逆变电源并联系统的功率检测技术研究 滤除衰减非周期分量的微机保护算法研究 分布式电力系统发电机动态模型仿真研究

基于MSP430单片机的温度测控装置的设计 电力系统谐波分量计算-最小二乘法 用户供电事故自动回馈系统 电力系统谐波抑制的仿真研究 电能质量的模糊定量评价方法 燕山大学西校区110KV供电方案设计 数据采集系统USB接口的实现 具有比率制动和二次谐波制动特性的差动继电器软件设计水轮发电机模糊调速系统研究 电流传输器在继电保护中的应用 双回电力线路故障测距 电力负荷管理系统主站控制系统的研究和设计 燕山大学供电电网改造的初步设计 基于PLC的机械手控制系统设计 500KV变电站设计 基于MATLAB的数字滤波器设计与仿真 电力系统继电保护原理课件设计 塑料注射成型机PLC控制系统设计 铁磁谐振消谐器软件设计 电力系统稳定器设计 基于模糊理论的变电站电压无功综合控制研究 基于小波理论的电力故障行波分析 基于DSP的逆变电源并联系统锁相环设计 220kV变电站设计 医疗设备检测数量的计算机联网监控系统 汽轮发电机故障诊断技术研究 电压无功控制系统模糊控制器的设计 电力系统电压-无功在线控制数据源仿真系统 电力系统故障录波数据分析与研究 火电厂除灰阀门PLC控制系统设计 电压无功控制系统智能控制器的设计 简单电力网络潮流计算系统的设计及开发 混沌电路及其在保密通信中的应用

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

我的火力发电厂电气部分毕业设计

我的火力发电厂电气部分毕业设计 一设计的原始资料 1 凝气式发电厂 ⑴凝气式发电机组3台:3*200MW;出口电压:15.75KV; 发电机次暂态电抗:0.125;额定功率因数:0.87。 ⑵机组年利用小时数:T max=6000小时。 ⑶厂用电率:6%。 ⑷发电机出口处主保护动作时间取0.1秒。 ⑸环境温度:最高温度40o C,年平均气温20 o C。 2 发电厂出线 220KV出线3回,两回经15KM架空在A1变电站220KV母线与系统连接,另一回经10KM架空在A2变电站220KV母线与系统连接,A1和A2两变电站220KV母线经15KM一回架空连接。正常时A1和A2断开运行。 3 电力系统情况 220KV系统容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到A1变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2500MVA;归算到A2变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2000MVA。 二设计的任务与要求 1 设计的任务 ⑴电气主接线方案设计。 ⑵短路电流计算。 ⑶电气设备选择。 ⑷发电机电压母线选择。 2 设计要求 ⑴电气主接线方案设计应合理,主接线方案论证与比较不能少于两个方案。 ⑵短路电流及电气设备选择计算方法应正确。 ⑶主接线图形符号,线条及图签符合规,接线正确,图面布局合理,参数标注正确,图形清晰美观。 ⑷论文格式应符合要求,结构严谨,逻辑性强,层次分明,文理通顺,无错别字,要求打印,统一用A4纸。 ⑸独立完成,严禁抄袭或请人代作。 ⑹按分配时间阶段完成相应任务。

三重点研究问题 电气主接线,电气设备选择。 四设计(论文)成果要求 1 毕业设计论文说明书及计算书 装订次序: (1)毕业设计(论文)任务书(抄录原件有关容); (2)目录; (3)毕业设计(论文)正文。 正文包括方案论证(变压器选择、技术论证和经济比较)、短路计算图表、电气设备选择(高压开关电器、互感器、避雷器、母线等)及设备表、结论和体会。 (4)计算书 2 发电厂电气主接线图、短路电流计算接线及等效阻抗图、220KV开关站纵剖面图、发电厂继电保护图(要求计算机绘图[A3]各一份和手工绘图[1号图纸] 发电厂电气主接线图一份)。 3 参考文献 [1] 熊银信主编发电厂电气部分(第三版)中国电力 2004.8 [2] 西北电力电力工程电气一次设计手册水利电力 1989 [3] 西北电力电力工程电气二次设计手册水利电力 1989 [4] 珩主编电力系统稳态分析中国电力 1998 [5] 光琦主编电力系统暂态分析中国电力 2002 [6] 贺家宋从矩合编电力系统继电保护 2003 4 专业文献(汉字要求3000字以上) 四时间安排 本次设计时间共12周,各部分设计容的时间安排大致如下: 收集资料,熟悉任务 1周 方案论证比较 2周 短路电流计算 2周 电气设备选择计算 3周 计算机绘图 2周 编制设计说明书 1周 答辩 1周 总计 12周

电气工程毕业设计论文

摘要 本次毕业设计题目为某高层住宅楼电气工程设计(3号楼),本楼为两梯24户,一共有29层,设计部分为5至29层。本工程采用树干式,电压等级为380V/220V,供电电源引自小区内变电站。 设计内容为强电设计部分,其中包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计。 照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按普通住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。 在本次毕业设计当中共绘制了6张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。 关键词:照明系统;供配电系统;防雷接地系统

Abstract Graduate design topics electrical engineering design for a high-rise residential building (Building 3), the floor for two ladder 24, a total of 29 layers, the design part of the 5-29layer. This project rating for the380V/220V power supply cited childhood district substation . Design content for the design part of the strong electric , including :the design of the distribution system, lighting system design, socket system design and lighting protection and grounding system design. The lighting system according to the environmental and efficiency standards, including illumination calculation, the choice of lamps, lighting, trunk, the choice of socket wire cross sectional area, and wire laying method. The socket system is according to the standards of ordinary residential design. Outlet circuit and lighting back to the routing of different slip-powered, Lighting rod and lighting with a combination of

相关文档
相关文档 最新文档