1、塔吊安装前,认真检查塔吊起重机产品出产检验报告、合格证、塔吊起重机牌、吊钩产品合格证、钢丝绳产品质量证明书、热轧圆钢产品质量证明书、机械性能试验报告、螺母质量检查报告单、光面质量检查报告单、关门钢丝绳产品质量证明书、生产许可证。

2、塔吊安装前审核安装单位的资质,审核安装作业人员的上岗证。在塔吊安装过程中,认真进行安全旁站监理,塔吊安装完毕后及时督促施工方通知建设机械检测中心进行验收,合格后塔吊方可使用。在塔吊的使用过程中,督促施工单位对塔吊安全监控。

3、塔吊的安装与拆卸应注意以下几点:

(1)、塔吊安装属高空作业,危险性较大,因为要求安装人员具有较高的素质。负责塔吊的安装单位或负责人必须高度重视安装工作,不能掉以轻心、麻痹大意,不允许将塔吊交给没有安装资质的单位,进入安装现场的所有人员必须职责明确,坚守岗位,听从指挥。

(2)塔吊安装时,塔顶最高处风速要小于13米/秒,风速大于13米/秒时应停止安装,否则会造成塔吊机倾翻事故,必须遵循塔吊的安装程序,塔吊各部件所有可拆的销轴高强螺栓、螺母均是专用特制零件,用户不得随意代换,必须安装并使用保护和安全设施,如护梯和护栏等,标准节的安装不得随意交换方向,否则顶升作业无法进行。塔吊在施工现

场的安装位置,必须保证塔吊机的最大旋转部分如吊臂、吊钩等要求离输电线5米以上的安全距离。

(3)将底架置于混凝土平台上,装上压板,拧紧地脚螺栓,测量底架上的四个支腿上平面的水平度,其误差应在1.5毫米以内。若超差则在底架与基础的接触面间用楔形调整块及铁板垫平,注意垫块必须垫实垫牢,不允许垫块有任何可能的松动,再次拧紧地脚螺栓,双螺母母防松,将加强节吊装到底架上,用8件M30*325高强螺栓将底架和加强节连接,在吊装第二加强节用M30*325高强螺栓连接好,将加强节安装完毕后在安装标准节,在地面上先把塔顶与过渡节连接好,然后将塔顶上的平台,栏杆扶梯导向轮组装好为使安装平衡臂、起重臂方便事先在塔顶的左右两边各装上一根平衡臂拉杆,起重臂先后拉杆各一根,随后把塔顶吊到上转台上,用4件销轴将塔顶与上转台连接好,吊装时应将塔顶垂直的一侧朝向臂方向,司机室内的电器设备安装齐全后,把司机室吊到上转台的驾驶室的撑杆上用螺栓连接好。

待塔吊组装完毕,并进行空车试运转正常后,后进行顶升操作顶升时应注意以下事项:

1)无论是升塔或者降塔,在顶升过程中,必须有专人指挥、专人照管电源,负责跳闸时及时关闸送电,专人操作液压系统,专人装拆紧固连接螺栓,非操作人员不得登上顶升平台不允许擅自启动泵闸开关或其他设备。

2)只允许在四级以下进行顶升作业,在作业过程中如遇风力加大,应停止工作并立即紧固好连接本螺栓,使上下塔连成一体,当遇到恶劣天气时也应停止顶升作业。

3)每次顶升前后应认真做好准备工作和收尾工作,特别是在顶升以后各连接螺栓应按规定的预紧力紧固,不得有松动现象发生,操作手柄应回到中间位置,液压系统的电源应切断等。

4)升塔和降塔一般应在白天进行,若因特殊原因需夜间作业时必须备有充足的照明设备。

5)塔机在拆除之前,顶升机构犹豫长期停止使用应对顶升机构进行检修和保养。

6)在升塔或拆卸过程中,一旦上部与下部脱离,必须做到以下几点,否则若违反其中任何一条都有造成机毁人亡的可能:

A..顶升过程中必须利用回转机构制动器将吊臂制动住。严禁起重臂回转,保证起重臂与引入标准节方向一致。

B.严禁启动变幅机构,保证起重小车不移动。

C.严禁启动起升机构,禁止起升作业。

D.若要连续加几节标准节,在每加完后,用塔机自身起吊下一节标准节前,塔身各主弦杆和下转台必须有一个高强螺栓连接。

E.所有标准节上的支承块必须与已有标准节对正。

F.顶升前将导轮和标准节主肢之间的间隙一般应调节在2—3毫米的范围内,当下转台和标准节之间的连接螺栓拆除后,调整起重小车的位置,直到达要求为止,吊起一节标准节,使其落在套架引进梁上的引进小车上,调整小车位置使得塔机上部重心落在顶升油缸的位置上,小车位置大约在吊臂根部。

塔吊安装验收注意事项

塔吊安装验收注意事项 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带

隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,

塔吊附墙安装方法

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组 , 1 监督; 2 3,负 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。 3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液 4 5 6 7 8 9 10 度。 11、禁止向下抛掷材料及工具。 12、准备好灭火器。 13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。 14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。 15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

塔吊安装方案)

塔吊安装方案 一、塔吊性能概况 本工程选用50M臂长的塔吊标准吊臂;塔身标准节2.0×2.0×3.0;最大起重10吨,最大幅度起重量2.3吨,起重力距为1150KN.M;平衡臂长11.88M,配重5块,4块3.1吨,1块3.7吨,共重16.10吨;其自由高度可达50M,首次安装高度35M;本工程±0.000上高度最大值为46M,加地下室8.M,共54M,加塔尖7.2M,整机安装高度约70M;电功率85KVA,380V,50HZ,配有力距限制器,重量限制器,变幅限位以及各种信号装置。该机安装在东深供水局32#楼工地后,基本能满足面积为8856.76M2的本工程材料运输需要。 本塔吊平衡臂 4.81t,走台 2.3t,起重臂共13.87t,塔头重为 4.05t,塔身的第一节重8.325t;本塔吊自重Gmax=192t,Gmin=68t;最大受荷弯矩Mmax=2344.81KN.M,最大受荷压力Pmax=1077.85KN;空载最大弯矩Mmax=4646.86KN.M,最大空载压力Pmax=1915.94KN。 二、安装人员组织机构 安装总指挥:XXX 塔机安装施工负责人:XXX

安装施工技术负责人:XXX 安装施工安全负责人:XXX 参加塔机安装作业人员:XXX 三、机具配备 配备以下仪器及机具、劳保用品: 1、50吨吊车一台 2、经纬仪二台 3、活络板手12”2把、18”4把 4、万用表一只 5、兆欧表一只 6、接地摇表一只 7、螺丝刀一套 8、各种索具配套 9、安全帽每人一只、安全带带、手套30付,工具包2只 10、手拉辘轳2吨2只

11、大、小锤:橄榄冲配套 12、棕绳30M/根:2根 四、塔机安装程序及要求 1、地基基础: 固定式塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件,本机基础严格参照《说明书基础部分》的说明施工。 本工程塔吊基础的地基准备利用天然地基,地基顶标高-11.000,土质为粉质粘土层,地基承载力为180KN/M2,塔吊基坑放坡系数1:0.25。 塔吊基坑近边坡的二方砌240厚MU10、M7.5水泥砂浆红砖护壁挡土墙,另二方砌1/2厚MU10、M7.5水泥砂浆红砖护壁挡土墙;面均抹20厚1:2水泥砂浆。 本工程塔吊基础采用钢筋砼独立柱基础,基础中心,定于⑤轴~⑦轴和M~N轴间,基础顶标高-9.400,埋置于承台下,规格为(8.0~9.5)×8.0×1.5厚(梯形平面),下镶嵌四根桩,见附图,C25砼(参早强剂),上配Φ20@120双向钢筋,下配Φ25@120双向钢筋,中用Φ20@400(每端90°10d弯钩),钢筋沿长宽方向双向分布将上下层钢筋拉结; 基础砼分二层浇捣,第一层浇800厚,上面700,

塔吊安装和拆卸中主要注意事项

塔吊安装和拆卸中主要注 意事项 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

塔吊安装和拆卸中主要注意事项 一、安装场地 1、安装点应注意塔机起重臂架端部活动范围与外建筑物之间距离不得小于米; 2、保证与架空线路边线的最小安全距离 3、两台塔机之间应保证低位塔机臂架端与另一台塔机塔身之间间距不小于2米; 4、固定式塔机基础不能太靠近边坡,边沿离建筑物基础开挖边沿不小于2米,上平面高出场地面5-10厘米; 5、地基承载力要不小于18T/m2; 6、电源应满足装机功率要求。 二、安装人员 1、安装单位安拆作业要与其安拆资质相符合,安拆人员要经专业培训,持证上岗; 2、安装人员作业时应戴安全帽、系安全带、穿工作鞋、正确使用劳

动保护用品; 3、塔机各部件的连接、装配、拆卸过程中,安拆人员一定要按程序一步一步进行,禁止交叉作业(特别是拆卸过程中)。 三、安装中注意事项 1、混凝土基础凝固要达到设计强度的80%后才允许进行安装; 2、高强度螺栓的预紧力要均匀,特别是塔身回转支承部位; 3、顶升横梁一定要就位准确,液压系统工作正常; 4、作业前,对制动器、连接件、临时支撑要进行调整和检查,起重作业需要的吊钩、索具要保持完好,符合安全技术要求; 5、塔机安装前,安拆单位技术负责人必须向全体作业人员进行装拆方案和安全操作技术的书面和口头交底,并履行签字手续; 6、安装作业必须统一指挥进行,并配有现场的安全监护人员,安装区域应设立警戒区禁止人员进入; 7、顶部风速大于13米/秒时禁止作业,套架上下支座、前后臂等大件吊装前,技术负责人必须进行专项安全技术交底,每次吊离地面20厘米要停机,检查安全平稳性,确认安全可靠、吊点准确,应使用稳固绳保证吊物平衡; 8、技术负责人应向吊车司机交代安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、协商好停入位置,臂杆长度及仰角等主要技术参数,要明确吊车支

塔吊安装安全技术措施

塔吊安装安全技术措施一、塔吊安装安全技术措施 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度20米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备:

20T汽车吊一辆,钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱 6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。

3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使 用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符 合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备 及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关 的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大雾天气,如 在作业时突然发生天气变化要停止作业。 6.参加塔吊安装拆除人员,必须经劳动部门专门培训,经考试合格 后持证上岗。参加塔吊安拆人员必须戴好安全帽,高空作业人员要 系好安全带,穿好防滑鞋和工作服,作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故发生。 7.塔吊作业防碰撞措施。塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低 位的塔吊臂端部与另一台塔吊的塔身之间最少距离不低于2米,处

塔吊安装拆卸施工方法

塔吊安装、拆卸施工方法 一、塔吊安装 1、准备 熟读说明书,以便正确迅速架设塔机,达到可顶升加节的位置。立塔时需用一台45t汽车吊。合理安排塔机安装人员,妥善协调整各种安装和组装步骤,来往通道及组装现场之间的关系,将使用汽车吊的时间减至最少。 2、立塔的注意事项 a、塔机安装工作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行。 b、必须遵循立塔程序。 c、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。 d、塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接螺体、螺母均是专用 特制零件。 e、必须安装并使用和安全措施,如扶梯、平台、枋栏等。 f、必须根据起重臂长,正确确定配重数量,在安装起重臂之前, 必须先在平衡臂安装一块2.32t 的平衡重,但严禁超过此数量。 g、装好起重臂后,平衡臂上未装够规定的平衡重前,严禁起重 臂吊载。 h、标准袋子的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 i、塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分 如吊臂、吊钩等离输电线5M上的安全距离。

j、准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。 k.塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。 l、顶前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进横梁的正确方,然后用回转制动器将塔机的回转锁紧。 m、顶升过程中,严禁旋转起重臂或开动小车使吊钩起升和放下。 n、标准节起节(或放下时),必须尽可能靠近塔身。 3、接电源及试运转 当整机按前面的步骤安装完毕后,检查塔身的垂直度,允差为 1/1000,再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转。检查各机构运转是否正确,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态。是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均予以排除。 如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按有关规定的要求调整好安全装置。 4、顶升加节 4. 1顶升前准备 1)按液压泵站要求给其油箱加油。 2)清理好各个标准节,在标准节连接处涂上黄油,将待顶升加高用的标准节在顶升位置时的吊臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短。 应该强调:必须先装7节加强标准节后,再装普通标准节,顺序绝不能颠倒。 3)放松电缆长度略大于总的顶升高度,并坚固好电缆。

塔吊安全检查要点及检查注意事项

塔吊安全检查要点及检查注意事项 塔吊是建筑工地必不可缺少的施工机械,尤其是高层建筑必须使用的大型起重机械。塔吊在安拆、使用过程中存在的高风险,安全事故时有发生,是我们建筑行业不得不面临的一个现实问题,也给我们安全管理人员带来的很大压力。那么,到工地上如何来检查塔吊,检查哪些方面,我就这个问题与各位和同行来共同探讨一下。 塔吊的检查要点: 1、基础的检查 (1)查看基础部位有无裂缝。 (2)查看基础部位是否存在积水及基础的排水情况。 2、金属结构件的检查 (1)主要结构件无明显裂纹、变形、严重磨损与锈蚀。 (2)主要连接齐全、螺栓应紧固。连接销轴应连接可靠。 (3)过道、平台、栏杆、踏板应无严重锈蚀、缺损,栏杆高度符合要求。 (4)附着的检查,附着焊接部位应符合要求,无虚焊,开焊现象,附墙拉杆应完好牢固可靠,连接螺栓、销轴 应齐全、紧固。不准用铁丝代替开口 销,安装附墙装置时必须使用经纬仪 检查塔身的垂直情况,附着点以下, 保证塔式起重机垂直度偏差不大于 2/1000,附着点以上垂直度偏差不大 于3/1000。附着预埋件部位无拉脱 现象,穿墙螺栓紧固无松动。

3、吊钩的检查 (1)、钩保险:防止起吊钢丝绳角度过大或挂钩不妥时,容易造成钢丝绳从钩头中脱出而吊物坠落伤人事故。 (2)、钩体磨损≤10%,开口变形≤15%,无裂纹、补焊。 (3)、吊钩上滑轮及钢丝绳防跳槽装置是否完好可靠。 4、钢丝绳的检查 变形严重,波浪形变形、笼形畸变、绳股挤出、 钢丝挤出、局部增大、直径局部减小、部分被压扁、 严重扭结、严重弯曲。断股、毛刺严重等现象。绳 卡:夹板应在钢丝绳承载时受力的一侧,“U”螺栓 应在钢丝绳的尾端,不得正反交。 5、五大限位 (1)力矩限位器:当起重力矩达到相应幅度额定值的110%时,自动切断起升向上和变幅向前的电源。 (2)重量限制器:起吊重量大于相应档位的额定值并小于额定值的110%时,应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向的运动。 (3)高度限位:塔吊的吊钩装置起升到下列规定的极限位置时,应自动切断起升的动作电源。 1)起升钢丝绳的倍率为2倍率时,其极限位置应为1000mm。 2)起升钢丝绳的倍率为4倍率时,其极限位置应为 700mm。 (4)变幅限位器:小车行至距离起重臂两端缓冲器各1.5米处减速,距离0.5米处自动停止。 (5)回转转限位器:左右两个方向旋转角度不大于±540°。

塔吊的安装塔吊安装规范

塔吊得安装塔吊安装规范 (一) 立塔?1、引言 熟读说明书,以便正确迅速架设塔机,达到可顶升加节得位置。立塔时需用一台轮胎吊或25t汽车吊。合理安排塔机安装人员,妥善协调各种安装与组装步骤,来往通道及组装现场之间得关系,将使用汽车吊得时间减至最少。?2、立塔得注意事项?a. 塔机安装工作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行。?b. 必须遵循立塔程序、 c. 注意吊点得选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠得吊具。 d. 塔机各部件所有可拆得销轴,塔身连接螺栓、螺母均就是专用特制零件。 e. 必须安装并使用保护与安全措施,如扶梯、平台、护栏等、?f. 必须根据起重臂长,正确确定配重数量,在安装起重臂之前,必须先在平衡臂安装一块 2.32t得平衡重,但严禁超过此数量。 g、装好起重臂后,平衡臂上未装够规定得平衡重前,严禁起重臂吊载。 h. 标准节得安装不得任意交换方位,否则无法进行。?i. 塔机在施工现场得安装位置,必须保证塔机得最大旋转部分如吊臂、吊钩等离输电线5m以上得安全距离。?j. 准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。?k. 塔机安装场地得参考尺寸,详见附图。?l. 顶升前,应将小车开到规定得顶升平衡位置,起重臂转到引进横梁得正前方,然后用回转制动器将塔机得回转锁紧。 m. 顶升过程中,严禁旋转起重臂或开动小车使吊钩起升与放下、 n. 标准节起升(或放下时),必须尽可能靠近塔身。 3、接电源及试运转 当整机按前面得步骤安装完毕后,检查塔身得垂直度,允差为1/1000,再按电路图得要求接通所有电路得电源,试开动各机构进行运转。检查各机构运转就是否正确,同时检查各处钢丝绳就是否处于正常工作状态。就是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均应予以排除、?如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按有关规定得要求调整好安全装置。?4、顶升加节?4、1顶升前得准备?1) 按液压泵站要求给其油箱加油。 2) 清理好各个标准节,在标准节连接处涂上黄油,将待顶升加高用得标准节在

塔吊安装拆除安全技术措施方案

整体解决方案系列 塔吊安装拆除安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75428塔吊安装拆除安全技术措施Tower crane installation and removal safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大

塔吊安装方案完整版

塔式起重机安装、拆卸方案 设备型号∶ QTZ63 工程名称: 工程地址: 施工单位: 安装单位∶ 方案编制∶ 安全负责∶ 审核人∶ 建筑安装有限公司 2011年11月18日

目录 1.方案审批表 (3) 2.塔式起重机安装方案 (4) ①。方案任务②.现场勘察③.现场情况④.安装前准备工作 ⑤.准备工作⑥.人员组织、分工与职责⑦.安全注意事项 ○8.安装程序 3.塔机安装安全技术交底 (16) 4.QTZ63塔吊转场维修保养验收单 (17) 5.塔机安装前检查表 (19) 6. 危险作业监控记录表 (22) 7.事故应急救援预案 (24) 附件:○1安装人员上岗证。 ②安装单位的质资证书及营业执照。 ③平面布置图及基础图。

㈠.塔式起重机施工方案审批表

㈡.塔式起重机安装方案 一﹑工程概况; 上海工程有限公司在昆山开发区洞庭湖路(24号楼)项目,根据工程结构施工需要安装1台,型号为;QTZ63 塔机,臂长50 米;最大起重量为6吨。安装公司由建筑安装有限公司承接安装。安装总高度为90米。产权单位:,塔吊编号为:。 本方案内容是将1台QTZ63塔机安装25号楼及地下车库项目工地。安装位置需要 1 台QY-25吨汽车吊配合安装作业。 二:现场勘察 勘察时间:2011年11月日 1.勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)Q TZ63塔机安装位置处于有利吊装的最佳位置。 (3)Q TZ63塔机基础下无沟、坑、管、线,可以浇筑基础,(如有应采取措施)。 2. 对特殊环境采取的措施: 参加勘察者会签: 三:现场情况∶ 3.1从平面布置图中可以看出塔机安装位置和汽车吊的停放位置均无其它障碍物,空中和周围无高压线影响,在安装时一定要按说明书要求和施工要求进行拼装,安装前必须做好安全技术交底,设置安全警界线并派专人监护,分工明确、做工到位。 3.2塔机基础制作必须依据说明书要求设置钢筋混凝土基础,塔机基础利用房屋基础;塔机四只脚必须按照尺寸埋设,并满足塔机基础的横向偏差、纵向偏差和标准节中心线与建筑物的平行误差,能够承受最大载荷,接地电阻小于4欧姆,

塔吊安装方案技术交底

塔吊安装方案技术交底 施工单位: 工程名称半岛花园一期交底部位塔吊安装方案 交底内容: 一、概况 1、根据半岛花园一期(1-4 )栋高层住宅工程占地面积大分布广的特点,我司拟设置 4 台塔吊,均为 QTZ80,臂长 60m。其中, 1#塔吊具体参数如下: 层数其余层 ( 层号 : 层高 )高度 (m)塔吊安装高度 (m) 1#30奇楼层 3m,偶数层 2.8m,第 30 层 2.75m99.45110 2#282-27F :2.9m;28F: 2.85m;出屋面层: 5.05m90.1100 3#262-25F :2.9m;26F: 2.85m;出屋面层: 5.05m84.395 4#242-23F :2.9m;24F: 2.85m;出屋面层: 5.05m78.590 2、塔吊说明: 根据塔吊的使用说明书,QTZ80型额定最大起重为 6 吨,额定起重力矩为80 吨·米。本机基本高度(独立式) 45 米供货,最大设计高度可到达160 米,满足本工程安装最大高度的要求。同时塔吊未设置 附着前的自由高度不得超过45 米。 二、塔吊安装定位(见图) 三、塔吊基础设计(见图) 四、塔式起重机基础与结构施工 塔吊基础在地下室内,穿地下室顶板。因塔吊基础先施工,我司拟采用以下办法保证施工质量。 承台:所遇到的基础承台需和塔吊基础一起施工 砖胎模: 塔吊基础以C20混凝土浇100 厚垫层,砌240 砖胎模,材料灰砂砖,砂浆为M5水泥砂浆。

1、底板处的处理: 在基础与底板交接处设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处 同。板筋按500/1000 进行预留,与底板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。此处细部参下图。 塔吊基础 2、顶板处的处理: 在塔身穿过顶板处,顶板2350× 2350的范围后浇,同样设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处同。板筋按50%的接头率进行预留,在塔吊拆除后板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。

塔吊安装

塔吊安装 1、安装前的准备工作 1.1 了解施工场地的布局及土质情况,清理现场障碍物。(图一) 1.2 根据建筑施工要求,确定塔式起 重机的基础位置。 1.3 配备吊装机械为25T汽车吊,或 其他起升高度不低于18m,相应起重量不 小于6吨的起重机械。 (图二) 图一 图二 1.4 根据塔式起重机基础位置,综合施工现场布局及土质情况,确定汽车吊吊装位置。 1.5 准备辅助吊具.索具、绳扣等常用工具。 1.6 安装区域应设置警戒线,划出警戒区,由专人进行监护。 2、装拆的基本要求及注意事项 2.1 起重机的安装与拆卸应严格按本工艺所规定的要求和顺序进行。

2.2 本机的电气操纵部分,全部在司机室内,司机室设置在支座框右侧。 2.3 在安装与拆卸过程中,作业人员应佩带安全帽与安全带。 2.4 在安装过程中,各连结销必须涂抹黄油进行安装。装好后的连接销轴孔开口销必须张开,轴端卡板必须紧固,连接螺栓必须锁紧。 2.5 本机各部件之间的连接销轴.紧固螺栓,螺母,轴端卡板必须使用塔机生产厂随机提供的专用件,不得随意代用。 2.6 起重机应安装在符合图纸设计要求的混凝土基础上。 2.7 吊装组件时,重量及尺寸根据塔式起重机使用说明书《主要部件重量表》。 3、对安装现场的要求 3.1 起重机基础预埋按厂家图纸要求,混凝土基础必须预浇好,并达到养护要求。(图三) 3.2 安装场地在放置起重臂 50米的小长条范围内应平整,无杂物和 障碍物。 3.3 电源配置应合理、方便、 安全,距安装场地不宜过远。 4、安装程序 4.1 测试水平:安装起重机底 盘,用M36高强度螺栓12颗与底盘联接 并紧固,用经纬仪测量底盘四个角的水

塔吊安装和拆卸中主要注意事项

塔吊安装和拆卸中主要注意事项 一、安装场地 1、安装点应注意塔机起重臂架端部活动范围与外建筑物之间距离不得小于米; 2、保证与架空线路边线的最小安全距离 3、两台塔机之间应保证低位塔机臂架端与另一台塔机塔身之间间距不 小于2 米; 4、固定式塔机基础不能太靠近边坡,边沿离建筑物基础开挖边沿不小于2米,上平面高出场地面5-10厘米; 5、地基承载力要不小于18T/m2; 6、电源应满足装机功率要求。 二、安装人员 1、安装单位安拆作业要与其安拆资质相符合,安拆人员要经专业培训,

2、安装人员作业时应戴安全帽、系安全带、穿工作鞋、正确使用劳动 保护用品; 3、塔机各部件的连接、装配、拆卸过程中,安拆人员一定要按程序一 三、安装中注意事项 1、混凝土基础凝固要达到设计强度的 80%后才允许进行安装; 2、高强度螺栓的预紧力要均匀,特别是塔身回转支承部位; 3、顶升横梁一定要就位准确,液压系统工作正常; 4、作业前,对制动器、连接件、临时支撑要进行调整和检查,起重作 业需要的吊钩、索具要保持完好,符合安全技术要求; 5、塔机安装前, 安拆单位技术负责人必须向全体作业人员进行装拆方 案和安全 操作技术的书面和口头交底,并履行签字手续; 6、安装作业必须统一指挥进行,并配有现场的安全监护人员,安装区 域应设立警戒区禁止人员进入; 7、顶部风速大于 13米/ 秒时禁止作业,套架上下支座、前后臂等大件 吊装前,技术负责人必须进行专项安全技术交底, 每次吊离地面 20 厘米要 rH 步 步进行,禁止交叉作业(特别是拆卸过程中)。

停机,检查安全平稳性,确认安全可靠、吊点准确,应使用稳固绳保证吊 物平衡; 8、技术负责人应向吊车司机交代安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、协商好停入位置,臂杆长度及仰角等主要技术参数,要明确吊车支脚 支承必须达到坚实牢固; 9、塔机各部位之间的连接轴、螺栓、螺母、轴端卡板、开口销必须使 用生产厂家随机专用件。 四、拆卸注意事项 1、拆卸前总负责人应组织全体拆装人员重新学习安全、技术交底、落 实每项工作、分工明确、坚守岗位,并观察塔机上部下降动态,有情况立 即停机检查,故障未排除不得继续拆卸。 2、高空作业必须佩带安全帽,穿工作鞋,系好安全带; 3、检查液压系统是否工作正常,有无卡漏现象; 4、塔身拆卸未达到高度不得先拆卸附着装置。 5、拆卸塔吊大臂时,在汽车吊起吊过程中塔吊上严禁站人,待汽车吊 吊稳后再上人工作。单根吊索承重量至少要达到被吊物重量的 3 倍以上;起吊时要注意吊索与大臂夹角越小则靠近塔冒的吊索受力越大,起吊困难;如夹角越大则容易起吊,但稳定性不好;所以要综合考虑。

塔吊安装应注意事项

塔吊安装注意事项 1、注意塔吊基础标高(防止塔吊基础和地下室外墙出现高低差,造成地下室外墙出现侧向压力,塔吊发生倾斜) 2、防止塔吊旋转半径内触碰塔身 3、塔吊位置尽量避开功能房(如风机房;水泵房;配电间等) 4、塔吊要能覆盖加工间和废料间 5、要考虑塔吊吊装能力,尽量避免“多房一吊”,超出塔吊运输能力 6、塔吊基础尽量使用已有工程桩,节约成本,但是要考虑桩的承载力 7、塔吊定位时不能距建筑物太近,防止塔吊休息平台与脚手架冲突,3。9~4.1m(至少保证3.5m) 8、塔吊定位时不能距建筑物太远,护墙大于8m时需要专家论证 9、塔吊基础尽量采用钻孔灌注桩 10、护墙杆件要呈45度角斜拉主体结构 11、车库顶板预留塔吊洞口周围要做翻边,防止雨水流入地下室12、塔吊基础要预埋避雷设施(4*40镀锌铁板与桩锚筋连接) 13、塔吊高度至少比顶层结构高5m 14、使用塔吊安全计算软件(PKPM)时,要了解相关数据 塔吊安装应注意哪些方面<细则> 1、认真做好塔机现场布置方案。(1)注意避开空中、地面障碍及周边建筑;(2)特别要考虑塔机的拆卸可能及方便;(3)为方便塔机的附着,塔机离高层建筑物距离尽量在3至6米之间,如万不得意,距离超过6米,则其附着杆要专门设计;(4)要根据塔机下土质情况,专门设计塔机的钢筋混凝土基础。 2、一定要等塔机基础达到设计强度后,才开始塔机安装。(1)一定要由经专业训练,具有装拆塔机资质的人员负责装拆卸施工。(2)塔机的顶升、下降过程,是最容易出安全事故的环节,一定要遵照塔机的使用说明认真操作,不得马虎。(3)塔机安装后,必须经专职检验部门书面验收合格后,方能投入使用。(4)塔机的安装方案、安装记录、验收记录必须存档备案。 3、塔机在建筑物施工前安装,只要考虑周到,那是利多弊少。利:(1)场地宽广,安装方便;(2)早安装早使用;弊:塔机占用时间较长。 目前在建筑施工中塔式起重机(以下均称塔机)使用已很普遍,塔机是施工技术含量高,使用要求严,如果管理不善,是造成重大机械事故的特殊产品。它是施工企业技术含量相对较高、使用要求严格、管理不善就可能造成重大事故的特殊设备。但由于种种原因或使用不当,造成塔吊利用率不高、影 响工期和工程质量(主要是浇筑砼时留下不应有的施工缝的情况屡见不鲜,甚至出现塔机倾翻,造成人员伤亡和财产损失。建筑施工中如何使塔机发挥更大的作用,提出如下注意的几个方面,望能对提高工程项目的管理水平、保证安全进度和经济效益起到一定的作用。 一、塔机型号(性能参数)选择 l、选择型号是在编制施工组织设计中需要认真考虑的重要环节,要认真细致地根据工程特点、周边环境、工程量大小、最大起重量、自由高度及起重臂的长短选择塔吊的型号。型号只能在本企业现有的塔吊中选择,必要时也可外租或重新购进,但必须以确保安全满足工程需要为前提,所选择的塔机必须有力矩限制器、起重量限制器、超高限位器、变幅限位器、回转限位器、吊钩保险装置、绳筒保险装置及驾驶室防坠保险装置等安全装置齐全,且动作灵敏可靠。 2、安装位置的选择。塔吊在施工现场的位置布置是施工设计中平面布置的主要内容。一般首先根据拟建建筑物情况和实际场地条件确定塔吊的位置,各种材料堆放、搅拌机棚、临时设施或其他设施围绕拟建平面和塔机。塔机的位置确定还应尽量避开影响塔机运行的障碍物,在起重臂的有效旋转半径内尽量能覆盖拟建筑的全部。主要材料,构配件和半成品尽量在有效半径之内,减少死角,减少二次搬运。 二、深坑基础采用塔机施工时的塔基处理 高层建筑一般均设地下室,深度常常在自然地面下-6米至-9米之间,且大多采用塔机解决垂直运输

塔吊安装注意事项

十三、施工现场塔机的技术资料和安全资料必须齐全。 (1)塔机生产许可证、出厂合格证、使用说明书、设备档案、运转及维修保养记录、安装拆除方案、验收证书、检测检验报告。 (2)拆装队伍资质证书、设备安拆人员、指挥人员、操作人员及其他特种作业人员的操作证和安全上岗证。 (3)塔机处悬挂限载标志牌、安全警示牌、操作规程牌、验收合格牌、定人定机牌。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。选择适当的塔吊安装位置,可以对塔吊的安全操作打下基础。关于塔吊安装位置,我们在对塔吊安装位置的几点要求中有了简单的介绍,今天再来补充几点。 塔吊在施工现场的位置布置是施工设计中平面布置的主要内容。一般首先根据拟建建筑物情况和实际场地条件确定塔吊的位置,各种材料堆放、搅拌机棚、临时设施或其他设施围绕拟建平面和塔吊。塔吊的位置确定还应尽量避开影响塔吊运行的障碍物,在起重臂的有效旋转半径内尽量能覆盖拟建筑的全部。主要材料,构配件和半成品尽量在有效半径之内,减少死角,减少二次搬运。 在勘察施工现场时,应该记录控制点的坐标和标高,并进行合理的计算,确定塔吊的安装位置,最后确定作业程序图,并按照作业程序图做好时间进度计划表,以便掌握作业时间;及时将做好的程序图和进度表送到施工单位,方便施工单位做好准备。 塔吊安装位置的选择应考虑所有影响其安全操作的因素,特别注意以下几点: a)地基承载和附着条件; b)现场和附近的其他危险因素; c)在工作或非工作状态下风力的影响; d)满足安装架设(拆卸)空间和运输通道(含辅助起重机站位)要求。 塔吊按装后要覆盖或基本覆盖整个建筑物。 塔吊的安装与拆除要有足够的空间(可以想一下当建筑物建好后,塔吊能不能拆除下来来论证所先塔吊位置是不是妥当) 塔吊按置在材料运输方便的通道旁,使进入施工现场的材料能直接运送到工作面或堆放场。附着式塔吊还要考虑与建筑物的附着点的位置而进行必要的调整。应按放在高层区一侧(否则会产生施工高层时,塔吊没有地方附着) 有施工电梯的,尽量不要与其安装在建筑物的同一则,否则的话,要考虑塔吊拆除时对施工电梯的干扰。 尽量在地下室施工前安装好塔吊,使其它发挥巨大的效益。 满足上述要求的位置,是最佳位置

塔吊安装、检测报验流程

塔吊安装报验流程

章 安装公司报质安站办理塔 吊安装告知手续) 安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格后,塔吊安装施工 塔吊安装完毕由项目部、公司安全科、租赁单位、安装单位共同验收合格签字,1日内报 质安站-检测单位检查验收(检测费用由项目部承担)。检测 单位2日内检测,7日内出具检测合格报告。 告知时需附塔吊基础试块报 告和钢筋材料合格报告 塔吊安装过程监控:1、安装前项目部与安装单位现场签订安全协议书;2、对操作人员进行安全技术交底;3、项目安全员旁站。 项目部拿到检测合格报告7日内 质安站办理使用登记备案手续。 塔吊检测合格准许使用(使用过 程安全管理由租赁单位、项目部 负责),维修保养由租赁单位负 责 塔吊安装第一道附着装置,和最后一道附着装置必须报质 安站阶段验收。注:禁止擅自在建筑起重机械上安装非原 制造厂制造的标准节和附着装置。塔吊、施工升降机使用 满一年的必须重新检测合格再使用。 建筑起重机械使用登记需要提供以下材料: 一、预审资料 1.建筑起重机械使用登记申请表; 2.有安装公司提供(告知表内)安装验收资料(起重机械自检合格证明、起重机械验收记录表、具有相应资质的检验检测机构出具的检验检测报告); 3.使用单位特种作业人员操作资格(要求:各类塔式起重机至少配备具备操作资格的司机1名、司索信号工1名,施工升降机每箱至少配备司机1名,物料提升机至少配备司机1名,特种作业人员需要替班、轮班的,应经项目专职安全员审查,书面报项目负责人批准,报施工企业安全管理机构备案, 工证必须为本公司注册人员,如操作司机非本公司人员,应有操作司机去原 注册单位办理开具公司解聘证明(盖公章),用人单位开具聘用证明放资料 一起装订也可办理塔吊使用登记。 4.建筑起重机械维护保养等管理制度; 5.建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

塔吊安装验收需注意的事项

塔吊安装验收需注意的 事项 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊安装验收需注意的事项塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新

使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机

正确的塔吊安装步骤

正确的塔吊安装步骤 2015-09-13 施工技术 导语 当地时间11号,位于沙特阿拉伯麦加的伊斯兰教圣地——麦加大清真寺发生一起塔吊倒塌事故,目前导致至少107人死亡,238人受伤。 正值沙特阿拉伯麦加的大清真寺一年一度的圣城朝觐准备期间,大清真寺的改扩建正在进行,周围耸立着多架巨大的红色起重机。 近年来建筑行业发展迅速,而塔吊做为建筑必要的设备,也随之迅速发展。但广泛应用的同时,塔吊事故也不断攀升。因此,塔吊安全引起人们足够的注重。而塔吊的正确安装与安装要求则成为了避免塔吊事故发生的必要措施。 先说塔吊地基的加固当我们在使用塔吊时,塔吊地基的选择也是非常重要的,当地基承载力无法满足塔式起重时,如果我们不能对它进行有效的加固,那么可能会产生比较严重的后果。塔机最近几年使用情况显示,使用10年以上80t以下的塔机钢结构出现疲劳裂纹数量较多,并普遍存在严重锈蚀、主材壁厚变薄的情况。同时,发现越来越多的使用了5年左右的塔机钢结构出现疲劳裂纹。有些疲劳裂纹被及时发现,采取了相应补救措施,也有少数没被发现而导致了重大事故。而发生裂纹的部位大多位于塔顶的上、下端部,这样一来人们就非常容易关注多发事故的地方,从而对塔吊地基的加固就很少重视,但其实塔吊地基的加固已是非常重要的。第一个方法:可采取夯实法、换土垫层法、排水固结法、振密挤密法等。不同的方法对土类、施工设备、技术有不同的要求,成本不一。最常用的是换土垫层法,其成本较低,但仅局限于地基软弱层较薄的地区。第二个方法:在便于安装、拆卸的前提下,借助于已有建筑物的基础、底板等,把塔吊基础与其结合起来。此种方案成本低,比较理想,但因对构筑物增加了载荷,应经计算确定是否对其采取加固处理。塔吊地基处理好了,接下来就可以铺设轨道了,那么轨道该如何铺设才能更安全呢?1.塔吊路基和轨道的铺设,必须严格按照其说明书规定进行。一般情况路基土壤承载能力:中型塔(3~15t)0.12~0.16MPa;重型塔(15t以上)>0.2MPa。并应整修平整压实,其上铺砂、碴石,并有排水措施。2.枕木材料可使用木材、钢筋混凝土或钢枕木,其截面尺寸按说明书规定(如16×240、180×260等),枕木长度应至少比轨距尺寸大1200mm。当使用一长两短枕木排列时,应每隔6m左右加设一根槽钢拉杆以确保轨距。枕木间距为600mm。当使用定型路基箱时,使用前应经检查验收确认符合要求。3.轨道的两侧应在每根枕木上用道钉钉牢(或用压板压牢),不得缺少和松动。轨道的接头应错开,接头处应架在轨枕上,两端高差不大于2mm,接头夹板应与轨道配套并应将螺栓全部装满、紧固。4.轨道水平偏差在纵横方向上不大于1/1000。(应使用水平仪,在两条轨道上,10m范围内,分别测不于于三点,取期平均值)。5.距轨道终端1m处,设置极限位置阻挡器(止挡器),其高度应大于行走轮的半径,以阻挡住断电后滑行的塔吊不出轨。6.固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行,其设计计算和施工详图应列入塔吊的专项施工组织设计内容之一,施工后应经验收并有记录。 一切准备工作做好了,下来就到安装环节了。 1.塔吊必须做好接地保护,防止雷击(采用不小于10mm2多股铜线用焊接的方法连接),接地电阻值不大于4欧姆。塔吊安装步骤:固定塔吊基础─>安装塔吊标准节至20m─>吊装塔帽转台和驾驶室─>吊装平衡臂及卷扬机、配电箱、─>先吊装一块配重块─>吊装起重臂及撑架系统(包括小车牵引机构和小车)─>吊装剩余两块配重块穿绕有关绳索系统─>检查整机的机械部件,结构连接部件、电气部件等─>调整好各安全保护装置─>进行试车。塔吊安装工艺标准要求:

相关文档