设计方案

一、工程概况

1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用

建筑。

2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电,

配电系统的工作接地

二、设计依据

1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件

2、其他各种提供的相关技术资料。

3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等

(1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92

(2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006

(3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95

(4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95

(5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版)

四、供电系统

根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计

1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四

线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地

2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线

BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。

3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。

五、照明系统

1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。

2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m,

3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m,

4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20

5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。

六、防雷

1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。

2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢

3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

4、以建筑物基础之底板,承台及地梁内结构钢筋作接地装置,要求建筑物周边基础梁内两根水平主筋沿通长焊接通

5、防雷引下线利用柱内俩跟对角主筋其作法: 将柱内两主筋之所有接头沿通长焊接并将其顶端与避雷带焊接而将其底部与基础地梁及桩基内主筋焊接各引下线在首层室外距地0.5米处设置安装预埋接地连接板盒以供测式及引出接地装置之用,其做法详见03D501-3,施工由土建实现,请电气配合建设施工并监督执行

6、防雷及接地装置中所有金属构件的连接均为双面搭接焊, 焊缝长度不小于焊接钢筋直径的6倍(双面施焊)扁钢宽度的2倍(三面施焊)

7、所用突出屋面之金属构件均应与屋面避雷带焊接, 进入本建筑的金属管道及电缆之金属外皮均应在入户处与接地装置焊接连通。

七、本楼在一层内设有电视分线箱、电话、宽带配线架, 本设计仅作管路设计,其余部分由业主与相关部门商定数据电缆、通信市话电缆及同轴电缆有室外埋地暗敷引来, 电缆引来本楼出应预埋进线保护刚管,电话、宽带配线架及电视分线箱底部距地1.6m墙上安装,用户电话、宽带及电视插口距地0.3米安装。楼内数据、电话线路及有线电视线路采用穿PVC管沿墙及楼地板安装, 电话、宽带共管敷设。

用电负荷计算用电负荷计算书

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: (一 )Ala1,2的配电箱

负荷:

【计算公式】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:

进线相序 : 单相

有功功率Pjs: 7.54

无功功率Qjs: 7.26

视在功率Sjs: 10.47

有功同时系数kp:0.90

无功同时系数kp:0.97

计算电流Ijs: 47.60

总功率因数: 0.72

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=7.54(kW)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=7.26(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

=10.47(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

=47.60(A)

(二)AL1的配电箱

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

负荷:

【计算公式】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:

进线相序 : 单相

有功功率Pjs: 69.39

无功功率Qjs: 55.87

视在功率Sjs: 89.09

有功同时系数kp:0.90

无功同时系数kp:0.97

计算电流Ijs: 135.35

总功率因数: 0.78

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=69.39(kW)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=55.87(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

=89.09(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)=135.35

(三)AP1配电箱

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

负荷:

【计算公式】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:

进线相序 : 三相

有功功率Pjs: 149.88

无功功率Qjs: 121.15

视在功率Sjs: 192.73

有功同时系数kp:0.90

无功同时系数kp:0.97

计算电流Ijs: 292.82

总功率因数: 0.78

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=149.88(kW)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=121.15(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) =192.73(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

=292.82(A)

照明课程设计报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 题目:2号办公楼的电气照明施工设计课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期:2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社 7、《民用建筑电气设备手册》上、下册中国建筑工业出版社 8、《国家标准电气制图应用示例图册》(建筑电气分册)中国标准出版社 9、电气设备生产厂家产品样本及其它资料等 七、课程设计指导书 《电气照明设计指导》刘介才主编机械工业

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

照明课程设计示例

一、照明计算 1. 1 房间尺寸 以某一普通教室为例。 普通教室的建筑轴线尺寸为长9 m 、宽 m 。如果考虑到墙厚 m 、粉刷层 m ,则房间的长 74.801.0224.029=?? ? ??+?-=l m 房间宽 94.601.0224.022.7=?? ? ??+?-=w m 教室层高:底层为 m ,其余为 m 。以二层为例,设楼板和找平层共 m ,则房间的高度 = m 。设照明器吸顶安装,考虑到灯的高度,取 高度 h = m 工作面(课桌)高度 h FC = m 室空间高度 h RC = h h FC = = m 室空间比 ()() 43.394 .674.894.674.865.255RC =?+??=+= lw w l h RCR CCR = 0

()() 97.094 .674.894.674.875.055FC =?+??=+=lw w l h FCR 1. 2 反射比 (1) 等效地面反射比 地坪和踢脚线均采用白间黑灰水磨石,反射比根据《电气照明技术》孙建民编著~19表1-10查得(下同), f = 墙裙采用白色内墙砖,反射比 wf = 踢脚线高度 h F = m 地面空间平均反射比 ()[]()() () w l h lw w l h h w l h lw +++-+++= FC F FC wf F f fa 222ρρρ ()[]()()() 94.674.875.0294.674.894.674.815.075.08.0294.674.815.0294.674.852.0+??+?+-??++??+??= = 等效地面反射比 ()()501.097 .0583.015.2583 .05.215.25.2fa fa FC =?-+?=-+= FCR ρρρ (2) 墙面平均反射比 该教室共有窗户6扇,其中2扇宽w g1 = m ,2扇宽w g2 = m ,还有2扇宽w g3 = m ,窗高均为h g = m ,窗面积 A g = 2 ( w g1 + w g2 + w g3 ) h g = 2 ( + + )

电气照明系统设计思路

电气照明系统设计流程 第一步;确定范围 确定设计内容为电气照明系统,其中包括普通照明,备用照明和应急疏散照明等部分 第二步:查阅规范 查阅相关规范,并且将设计所需的规范条例了解清楚(PS:一般规范:《建筑照明设计规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑照明术语标准》、《供配电系统设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《电力工程电缆设计规范》等) 第三步:确定其各房间照度值 根据规范确定各房间的照度值,备用照明和应急照明的设置要求(包括备用照明和应急照明的供电方式)(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第五章、第六章) 第四步:确定其功率密度 确定之后查询照明设计规范确定所需设计的功率密度(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第六章(取现行值)) 第五步:灯具选型 确定设计所需要的灯具型号(灯具选型),须知道灯具的详细参数(PS:查阅相关资料,了解清楚每种灯具的光通量、光效值、功率瓦数) 第六步:确定其各房间灯具数量 根据功率密度的要求算出每个房间需要的灯具数量 ①利用天正电气中的照度计算功能 A. 选定房间,确定其房间面积 B. 填写利用系数,一般洁净室内的利用系数取0.8-0.9,非洁净区取0.7-0.8,室外0.5-0.7。 C. 填入光源参数,主要填写总的光通量 D. 填写照度要求、功率密度,维护系数一般去标准0.8 E. 得出结果(灯具数量),注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 ②利用灯具数量的计算公式

A.计算灯具数量:公式:N = EA / (ΦUK) 其中:Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数,E-- 平均照度lx B.得出结果(灯具数量),再计算出功率密度:公式:LPD=ΣΡ/A 其中:LPD-- 功率密度W/m2,ΣΡ-- 所有照明设备的总功率W, A -- 工作面面积m2 C. 注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 第七步:排布灯具 在画好的厂房底图上面按照矩阵规则布置灯具位置(做到整齐美观即可),并且确定应急灯具和疏散灯具的位置(PS:应急照明及疏散照明的照度查阅《建筑照明设计规范》的第五章5.5.2)第八步:确定其供电回路及开关安装 灯具布置好之后根据照明设计规范确定供电回路和开关的样式及安装位置(PS:供电回路查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.2;开关的样式及安装位置查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.3) 第九步;确定其配电箱的位置 根据规范要求、业主的需要确定配电箱的位置 第十步:布线 确定好回路和各种设备位置后就开始布线,在图纸中反映出来(应急线路最好使用不同颜色走线加以区分) 第十一步:配电箱系统图 根据设计好的图纸画出配电箱系统图,系统图中需反映出配电箱的名称和使用的各断路器的型号规格,回路数量,三相负荷分布,进出线路的型号规格以及线路敷设方式: ①支路总功率的计算:该条支路上所有照明设备的总功率 ②计算电流: a.根据功率估算: 三相:1KW→2A 单相:1KW→6A B.根据公式计算:

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

食堂电气系统与照明设计.doc

课程设计 课程名称:建筑供电与照明工程 题目:食堂电气系统与照明设计 专业班次:10(三)建筑电气 1 组员: 指导教师: 学期:2011-2012 学年第二学期日期:2012.06

第一章设计任务简介 1.1任务要求 某职业技术学院第二食堂电气系统设计:设计本学院第二食堂的供电系 统、电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图。 照明系统设计: 1)确定照明种类、灯具形式、照度标准; 2)确定照明线路型号的选择及敷设方式; 3)绘制照明灯具平面布置图。 1.2建筑基本情况简介 该建筑总面积为 891m2,建筑层数为 1 层。高 3.5m。其中洗菜房40m2, 厨房 88m2营业台 72m2,小卖部 32m2,洗碗室 47m2,瓦罐坊 22m2,1号楼梯进口20m2,2号楼梯进口 27m2,用餐区 543m2。主要用电设备有:分体空 调 2 台,容量 4.75kw/ 台。吸顶电风扇 34 台,容量 0.075kw/ 台。冰箱 3 台,容量 1.26kw/ 台。屋面层热源水泵 2 台,容量 5.4kw/ 台。电热蒸气两用蒸饭机 2 台,容量 12kw/台,抽油烟机 4 台,容量 0.2kw/ 台。电视 3 台,容量 0.15kw/ 台。落地扇 8 台,容量 0.37kw/ 台,灭蝇灭蚊灯 1 台,容量 0.04kw/ 台。预留室外照明容量10kw.预留立面照明 10kw. 消毒柜 2 台,容量 0.29kw。 1.3设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

电气照明的课程设计

1、设计题目啊啊啊啊 某住宅楼照明系统工程 1、工程概况 2.1概况 结构形式:框架 层数:4层 户型:一梯四户单元式住宅 户均面积:约133平方米 总建筑面积:约2130平方米 层高:3.2米 供电方式:单相交流 2.2工程依据 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-83) 所查表为2002年第二版魏金成《建筑电器》中的内容。3、照明系统设计 3.1光源与灯具的选用· 3.1.1民用建筑照明中无特殊要求的场所,宜采用光效高的光源和效

率高的灯具。

3.1.2开关频繁,要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用白炽灯和卤钨灯光源。 3.1.3一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯; 3.1.4一般情况下,室内外照明不应采用普通照明白炽灯;在特殊情况下需采用时,其额定功率不应超过100W。下列工作场所可采用白炽灯: 3.1. 4.1要求瞬时启动和连续调光的场所,使用其他光源技术经济不合理时; 3.1. 4.2对防止电磁干扰要求严格的场所; 3.1. 4.3开关灯频繁的场所; 3.1. 4.4照度要求不高,且照明时间较短的场所; 3.1. 4.5对装饰有特殊要求 3.1.5照明设计时按下列原则选择镇流器: 3.1.5.1自镇流荧光灯应配用电子镇流器; 3.1.5.2直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器; 3.2照明设计要求 3.2.1住宅建筑照明设计应符合下列要求: 3.2.1.1住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适.卧室和餐厅宜采用低色温的光源

3.2.1.2起居室、卧室中的书写阅读和精细作业宜增设局部照明; 3.2.1.3楼梯间照明宜采用定时开关和双控开关。 3.2.2按下列要求确定照明方式: 3.2.2.1工作场所通常应设置一般照明; 3.2.2.2同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3.2.2.3对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 3.2.2.4在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.3居住建筑照明标准值

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

照明系统设计之二:电气设计

照明电气设计 1 照明配电采用得系统 照明配电宜采用放射式与树干式结合得系统。 三相配电干线得各相负荷通过合理分配尽量保证三相负荷平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值得115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值得85%。 照明配电箱设置在靠近照明负荷中心。 2 照明回路得分配 每个房间得同一种设备要在一个回路里面(风机盘管回路除外)。 每一照明单相分支回路得电流不超过16A,所接光源数不超过25个; 连接建筑组合灯具时,回路电流不超过25A,光源数不超过60个; 连接高强度气体放电灯得单相分支回路得电流不超过30A。 插座不与照明灯接在同一分支回路。当插座为单独回路时,数量不超过10个,并且一个房间得同类插座由同一回路配电。 风机盘管回路得风机盘管得数量不宜超过10台; 根据以上得原则将个楼层照明配电箱得回路划分好,并以次绘制照明平面图与照明配电箱系统图。 3 照明线路得选择及敷设方式 照明配电干线及分支线导体:应采用铜芯绝缘电线或电缆。分支线导体截面积不小于1、5mm2………(规范要求) 照明配电线路计算:按照负荷计算电流与灯端允许电压值选择导体截面。………(规范要求) 敷设方式:常见穿管(钢管、硬质塑料管、难燃塑料管等)预埋在地面、墙面、顶棚处;走廊处可走强电桥架;垂直干线走强电井。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)中提出,在初步设计及施工图设计阶段,照明负荷宜采用需要系数法计算。采用需要系数法进行负荷得计算时,首先统计出个分支线路中设备得总安装容量(设备容量Pe),然后求出各分支线得计算负荷(P js、P30),最后求干线、低压总干线、进户线得计算负荷,由计算负荷电流:选择断路器、选择导线。导线必须与断路器相对应起来,

电气照明课程设计

扬州大学水利与能源动力工程学院 课程设计报告 课程名称:电气照明课程设计 题目名称:某公司职工食堂电气照明施工图设计 年级专业及班级:建电1101 姓名: 学号: 指导教师: 评定成绩: 教师评语: 指导老师签名: 2014年11月 17日

摘要 (2) 一.工程概况与设计依据 (3) 1.工程概况 (3) 2.设计依据 (3) 二.照度标准计算 (6) 1.照度标准 (6) 2.照度计算 (6) 三.照明电气设计 (10) 1.照明配电设计 (10) 2.照明负荷计算 (10) 3.导线和电缆选择 (11) 4.照明配电线路保护电器选择 (11) 个人小结 (13) 参考文献 (14) 附录 (14)

随着科学技术的不断发展与进步,人们已不再满足简单的照亮环境空间,而是希望通过科学的照明设计充分体现环境的文化、艺术特征,营造一个安全、舒适、高质量、高品位的环境。 照明是人类文明的象征,在社会高度发达的今天,照明已几乎渗透到人类活动的所有领域。照明工作者需要使用最经济的手段、最科学的方法,为人类创造明亮舒适的环境,提高工作效率,改善生活质量。 住宅照明设计是为了满足住户的舒适,保证照明质量、经济合理、节约能量、便于维护、实用性强,传统意义上的住宅照明设计仅仅是为了满足照度需要,防雷设计多为外部防雷装置。现在住宅照明设计根据区域类别、参考平面及高度,采用直接照明、半直接照明、扩散照明、半间接照明、间接照明等方式,完成照度计算,确定灯具的种类和型号,结合其他用电设备,计算出用电负荷,完成导线、负荷开关、插座的选取和合理布设方式,为用户创造一个温馨舒适的起居环境,完成照明系统设计。

照明课程设计报告

, 扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 《 题目: 2号办公楼的电气照明施工设计 课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 ! 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期: 2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 , 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 " 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) , 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 ; 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社

电气照明设计课程设计报告

电气照明课程设计 名称:电气照明设计 课程:电气照明 专业:建筑电气与智能化 学号:081305144 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照李世博 完成日期:2012.1.12 目录 一、课程设计任务书 (3) 二、电气设计总说明 (5) 三、电气设计依据 (7)

四、电气设计说明书 (8) 五、电气设计的计算 (9) 六、课程设计小结......................................................................................... . (12) 七、附录照明布置图与系统配电图 (13) 一、电气照明课程设计任务书 一、设计课题 题目:2号楼电气照明施工图设计 二、工程概况 详见各建筑图建筑说明 三、原始资料 1、工商局土建施工图纸一套(另附)

2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

电气照明系统设计论文-范本毕业设计

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 第一章绪论 (3) 1.1建筑电气技术概述 (3) 1.2建筑电气技术的内涵 (3) 1.3建筑电气的产业链形成 (4) 1.4建筑电气技术的发展趋势 (5) 第二章电气设计概述 (6) 强点系统设计 (6) 第三章照明系统设计 (7) 3.1照明设计标准 (7) 3.2照明质量 (8) 3.3照明方式和种类 (10) 3.4照明设计的步骤 (11) 3.5照明电光源 (12) 3.6照明控制系统 (15) 第四章办公楼照明设计 (17) 4.1确定照度标准值 (17) 4.2照度计算 (18) 4.3灯具的选择及计算 (19) 4.4照明系统图说明 (22) 第五章照明设计存在的问题及展望 (26) 5.1设计总结 (26) 5.2 照明设计展望 (26) 参考文献 (30)

摘要 随着建筑技术的迅速发展和现代化建筑的不断出现,建筑电气所涉及的范围愈来愈广,所跨的学科也进一步加深加宽。它已由单一的供配电、照明、防雷和接地,逐步发展成以近代物理学、电工学、机械电子学、光学、声学、自动控制、计算机技术等科学为基础的一门新兴学科。 本文主要针对设计对象(某高校一栋教学办公大楼照明工程的设计)论述建筑电气技术的现状及今后的发展趋势;电气照明技术的相关理论知识;电气照明设计的相关设计规范;照明设计相关的设计计算及设备的选择。其中重点阐述了依据相关设计规范进行的灯具选择,灯具布置,导线断路器的选择。 最后总结了设计内容,并阐述了建筑电气设计新的发展方向—智能建筑。围绕智能建筑的发展,介绍一些新兴技术在建筑电气设计中的运用,其中重点介绍了建筑电气照明新的发展趋势及相关照明智能控制的内容。 关键词:建筑电气设计照明设计智能照明

某住宅楼电气照明系统设计任务书

课程设计任务书1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋高六层的教学用建筑,其建筑类别为三类建筑.结构形式为底框结构,基础为桩基础,所有楼板均为现浇。设计内容为电气照明系统。 1)建筑为6层教学楼。 2)每层层高3.5米。 3)室内外高差0.3米。 2.参考资料 1)民用建筑电气设计规范及条文解释 2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 3)建筑电气设计手册 4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 5)有关产品样本 6)建筑电气施工验收规范 7)供配电系统设计规范 8)低压配电系统设计规范 三、设计任务 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择、配电箱的选择。 2、图纸 1)设计说明、图例、图纸目录 2)层照明平面图(1:100)和层插座平面图(1:100) 3)供电干线平面图(1:100) 4)供电干线系统图(1:100) 5)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书 四、设计步骤 1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物的特点,确定供电等级:

根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并 在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同的使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计.以满足使用对照度及功能要求. (1)根据房间的用途确定灯具的种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间的照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3.根据房间的用途确定插座的种类、型号及安装高度. (1)绘出插座平面布置图。 (2)绘出线缆(单线图)。 4. 绘出各层供电系统图。 5. 负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每层的负荷,选择每层的线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算整座楼的负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。 6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。 (1)说明书 内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。 (2)图例 内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。 (3)图纸目录 内容包括:图别、名称、 8.整理计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱的选择。 9.设计注意 安全、可靠、经济实用、美观。 设计前应先学习有关的规范,严格按照规范设计。 选择导线截面时,留有余地。