终结性考试情况说明 Internet和Intranet应用 与以往考试相比,考试范围和要求没有变化,考题类型中去掉的主观题。网络系统管理与维护 考题中无主观题,样题如下: 一、单项选择题(共40分) 1. 在制定组策略时,可以把组策略对象链接到()上。 A. 文件夹 B. 文件 C. 组织单位 D. 权限列表 答案为:C 二、多项选择题(共10分) 1. 活动目录的主要特点有:、、等。 A.动态的组织形式 B.集中管理与分散管理相结合 C.资源访问的分级管理 D.方便的电子邮件 答案为:A B C 顺序不限 三、判断题(共20分) 1. 在设置组策略时,当父容器的组策略设置与子容器的组策略设置没有冲突时,子容器会继承父容器的组策略设置。() 答案:正确(T) 如果判断答案错误则填F 四、操作题(共20分) 1. 修改“Default Domain Controllers Policy”GPO中的组策略,使得Domain Users组中的所有成员都具有在域控制器上登录到域的权利。 要求:从答案选项中选择正确的选项,将其对应的字母填写在空白的操作步骤中,从而把步骤补充完整。 【操作步骤】: 步骤1:单击“开始”→“程序”→“管理工具”→“组策略管理”。 步骤2: 步骤3: 步骤4: 步骤5:在域控制器上,运行“gpupdate”命令,使这条组策略立即生效。 【答案选项】: A. 在弹出的窗口中,单击【添加用户或组】按钮,选择该域的Domain Users组,然后单击【确定】。 B. 在弹出的窗口中,右击“Default Domain Controllers Policy”→在快捷菜单中单击“编辑”,

施耐德UPS操作手册

施耐德APCSymmetraPX250/500kWUPS电源 一部分、操作步骤 一、UPS电源第一次开机需要厂家专业工程师进行调试设置好后开机, 开机后UPS正常显示如下: 液晶显示面板显示3种工作模式 1、“正常操作”模式,UPS系统可为关键负载提供调控电源。在正常运行模式和电池运行模式中,UPS都支持负载。 2、市电断了“电池工作”模式 3.请求静态旁路模式/强制静态旁路模式 4、电池测试模式 “电池测试”模式 当UPS进行电池自检或电池运行时间校准时,UPS会进入“电池测试”模式。 注意:测试过程中如果市电电源发生故障,则电池测试将停止。 5、自动开机倒计时 自动开机倒计时 可设置系统在以下情况下自动开机:系统因电池低电压而停机后,市电交流电源恢复可用。 自动开机倒计时窗口会一直显示在所有屏幕中,直到倒计时结束或通过按stop(停止) 按钮手动停止自动开机。 此功能在默认情况下禁用,并且不适用于并联系统。如需启用此功能,请联系APC。 二、访问由用户密码保护的屏幕 1.当屏幕提示输入用户密码时,按一下密码字段,打开键盘。 2.输入用户密码并按Enter(输入)。 注意:用户密码在安装时被设置为“apc”。 3.进入系统后,根据操作屏幕上显示的步骤进行操作就可以了。 三、关闭系统正常操作模式以切换为维护旁路模式 注意:按主页按钮转到“UPS摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。 1.按显示屏左下角的UPS系统按钮,访问UPS系统屏幕。 2.按操作按钮。输入用户密码,然后按Enter(输入)。 3.在操作屏幕中按系统关闭按钮。 单机系统并联系统 4.请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步 骤最初会以红色显示,一旦操作完成,则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红 色字体、黄色背景高亮显示。

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

计算机网络教室的应用与维护

计算机网络教室的应用与维护

计算机网络教室的应用与维护 绪言 计算机网络教室是中小学继实验室、图书室建设后又一重要的教育技术装备项目,是农村中小学现代远程教育工程项目中第三种模式的主要设施设备。计算机网络教室主要用途有两个方面,一是中小学信息技术必修课的主要教学场所,按照教育部信息技术课程教学的要求,通过计算机网络教室,可以使学生了解计算机的基本知识,训练学生的计算机应用技能;同时可以培养学生的信息技术素养,训练学生收集、传输、处理、发布和应用信息的技能,使学生可以利用信息技术手段进行自主学习。二是信息技术与课程整合教学的重要场所和条件保障,为学生提供自主学习、个别化学习、协作学习、研究性学习良好环境。 计算机网络教室将普通教室、视听教室与计算机机房所能实现的教学功能与效果融合在一起,不仅使师生能够充分共享已有计算机与网络的丰富教学资源,并且通过学生与教师、学生与学生之间的实时交互,共享了知识与智慧。充分调动每个学生学习的积极性,因材施教,发挥学生的创造力。 通过对计算机网络教室的认识,并对其中设备的硬件、软件基础知识和基本技能的学习,使我们了解计算机网络教室的用途,了解中小学计算机的发展,掌握组成计算机网络教室的主要设备,基本掌握计算机网络教室的操作技能。 一、中小学计算机的发展 从1984年计算机进入中小学,20年特别是近5年中小学计算机的数量和信息技术教育有了突飞猛进的发展,信息技术与课程整合的教学也悄然走进课堂。20年来,中小学计算机大体经过三个阶段。 ⒈初级阶段——学习机时期(1984~1993)

1984年一股“计算机文化”热席卷中国,计算机开始进入重点中小学特别是省级重点高中。这个时期的主要机型是AppleⅡ和中华学习机、小蜜蜂学习机等,学校开展计算机课外活动,重点高中开设计算机教育课程,重要学习Basi c程序设计语言。国家开始举办计算机奥林匹克竞赛,各地区也相应开展多种形式的计算机比赛。 ⒉发展阶段——PC机时期(1993~1998) 这个时期PC机开始逐步取代学习机,有PC、PC286~PC586机。同时更多的中小学开始配置计算机教室,各地区也先后在中小学开设计算机教育课程,并把以学习程序设计语言为主的教学转向以学习计算机基础知识和基本技能为主的教学。在这个时期也出现了用一台教师机向其他学生机传输程序或学生机共享教师机资源的初步网络雏形,有的小学开始进行“小学语文‘四结合’教学试验”研究,就是我们现在所说的信息技术与课程整合教学的第一次尝试。 ⒊成熟阶段——网络时期(1998~) 计算机发展速度之快令学校在计算机设备配置上所料不及,奔腾系列取代P C系列,由PI迅速发展到PIV同时,计算机技术与通讯技术相结合的网络技术应用于学校,出现了校园网和计算机网络教室。国家提出了在中小学普及信息技术教育和“校校通”工程,以教学信息化推动教育现代化。各地区中小学开设信息技术教育课程,学校利用信息技术进行教育管理,各学科教师利用信息技术进行教学活动。“十五”期间“信息技术与课程整合”成为基础教育科学研究的主旋律。 二、计算机网络教室的组成 计算机网络教室也就是一个小型的局域网,以前配置的种类主要有以下两种:对等网、客户机/服务器网(其中一些是无盘工作站)。现在要求的配置基于Windows NT 或Windows 2000 Server 服务器和Windows98或Windows 2000客户机的客户机/服务器多媒体网络教室,需要配置的硬件包括:交换机(或集线器)、服务器、计算机(教师机和学生机)、网卡和双绞线等。

笔记本AC电源适配器设计方案

笔记本AC电源适配器设计方案[图] 作者:安森美半导体|出处:21IC中国电子网| 2011-05-31 16:16:17 |阅读:1182次 笔记本AC电源适配器设计方案[图],笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非常可观。用户 笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非常可观。用户往往要求高性能、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言,就要选择适合的控制器,用于开发高能效、集成丰富保护特性、尺寸小巧的适配器。 有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶盒(STB)的低功率开放式电源等应用。 笔记本电脑电源适配器要求 从大多数用户的使用情况来看,笔记本电脑有相当的时间内会处在轻载或待机条件下。与提高25%、50%、75%或100%负载条件下的能效相比,降低极低负载条件甚至是待机条件下的能耗及提升能效更具挑战性。这就要求电源控制器具备极佳的轻载或待机能耗性能。 此外,用于笔记本的AC-DC适配器也要求具备以下几种保护特性: .短路保护(SCP):必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,适配器必 须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。 .过压保护(OVP):在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,适配器必须立即停止工作,并在用户重新启动适配器前保持在此状态。 .过温保护(OTP):如果适配器的温度超过某个温度值,适配器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,适配器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,适配器复位。 .过功率保护(OPP):对某些电源而言,重要的是在最坏条件下——如负载消耗的电流过大,最大输出电流保持在受控状态,而不会实际出现短路。 NCP1250/1关键特性及功能解析 NCP1250/1是采用极小的6引脚TSOP封装的固定频率PWM控制器。除了尺寸极小,还提供即便是其它更高端控制器可能都不具备的众多优势。在最简单的应用(5个功能引脚)中,NCP1250/1非常合适于设计紧凑、保护功能减至最少的离线电源。由于还有第6个多功能引

微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生

GZDW微机型高频开关直流电源柜 操 作 使 用 说 明 无锡市凯杰电器有限公司编制

第一部分、系统 一、系统概述 GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。 二、系统构成 GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。 1、高频开关电源模块 本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。其功用如下: a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流; b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。 2、蓄电池组 蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。情况如下: a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均 充电电流,确保满容量; b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。 3、微机监控单元 a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理; b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。 监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等 监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等; c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。 4、馈出线路 将直流电源分配和输送到各用电负荷。包括直流断路器和出线。

电源说明书-2012

感谢您购买我公司的系列分子泵电源产品。该产品属于我公司生产系列分子泵的驱动和控制设备。 在使用前请详细阅读和理解本说明书的各项内容,以便正确使用。不正确的使用,将可能造成运行不正常、设备故障、寿命降低,甚至危及人身安全。电源的操作人员必须仔细阅读并严格遵守本说明书中的条款。由于用户没有仔细阅读说明书、或未按照使用说明书的要求操作而造成的任何伤害和损失,我公司将不负担任何责任。 使用本资料后,务必进行妥善保管,以备使用。 凡购买我公司生产的分子泵电源,从发货之日起,用户凭保修单可保修一年。外地用户可延长一个月。在保修期内不收修理费,如需更换零件,一般核收半费,不超过半年可免费。 凡属下列情况之一的,不予保修: 1)用户未经授权对产品私自拆卸; 2)用户保管或使用不当(如雨淋、曝晒、进入杂物、撞击、强腐蚀环境、强放射性环境、强磁场环境等); 3)属于用户其他原因造成的损坏。 本说明书仅作为信息使用,如遇改版,恕不另行通知。如本说明书与实际产品有所出入,本公司拥有最终解释权。由本说明书引起、产生和包含的知识产权均属本公司所有。

1. 安全注意事项 在安装、运行、操作、维护检查前,必须熟悉本说明书内容,以保证正确使用。使用前也必须熟知一切有关安全注意事项。 1) 分子泵电源只能驱动与其适配的分子泵,同时分子泵电源必须良好接地,接地电阻不得大于4Ω。 否则可能发生产品损坏、人员受伤、触电或干扰。 2) 分子泵电源的维修必须返回公司由专业人员进行。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 3) 分子泵电源的日常维护必须确认输入电源已断开15分钟以上方可进行电源外壳除尘等日常维护。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 4) 湿手不能操作开关。 否则可能发生触电事故。 5) 不能带电接触电源后面板的接线及端子。 否则可能发生产品损坏或触电事故。 6) 分子泵电源必须断开电源5分钟以上,才能对其进行检查或接线。 否则可能发生触电事故。 7) 分子泵电源通电启动前必须检查是否满足分子泵启动要求,详见《分子泵使用说明书》。 否则可能引起故障或造成分子泵损坏。 2. 使用前有关事项 2.1 收货检查 检查收货的品名和数量是否和发货数量一致,包装箱有没有破损。 2.2 搬运 搬运时必须提取包装箱的底部,轻拿轻放,否则可能造成产品受损。

网络管理与维护

1、通过对管理内容的细化,网络管理可分为: 配置管理、性能管理、故障管理、计费管理、安全管理 2、DHCP的工作过程(租约过程): 请求IP租约阶段;提供IP租约阶段;选择IP租约阶段;确认IP租约阶段 3、DNS服务器进行域名解析的过程: 首先在本机查询缓存和Host File文件,如果没有找到,则查询指定的服务器,如果找到则返回结果。如果指定的DNS服务器没有查到的话,则会向其他DNS服务器提出查询请求,找到结果后返回给客户机,这称为递归查询。 4、ACL的作用是(一种网络流量过滤的工具): 可以限制网络流量,提高网络性能;提供对通信流量的控制手段;是提供网络安全访问的基本手段;可以在路由器端口处决定哪种类型的通信流量被转发或被阻塞。 5、私有IP地址的范围: A类:10.0.0.0--10.255.255.255 B类:172.16.0.0--172.31.255.255 C类:192.168.0.0--192.168.255.25 1、基于SNMP的网络管理系统包括五个要素: 被管设备;管理代理;网络管理器;网络管理协议;管理信息库 2、域名服务器的两种类型: (1)本地域名服务器:当一个主机发出DNS查询报文时,这个报文首先被发送往该主机的本地域名服务器(2)根域名服务器:当一个本机域名服务器不能立即回答某个主机的查询时,该本机域名服务器就以DNS 客户的身份向某一根域名服务器查询,根域名服务器会返回它所需要的顶级域名服务器IP地址。 3、基于Windows平台的邮件系统: 微软的Exchange邮件系统;IBM Lotus Domino邮件系统;Scalix邮件系统;Zimbra邮件系统;MDeamon邮件系统 4、进行ACL配置的基本过程: 若要使用访问列表做包过滤,需要将它应用到路由器的一个想过滤流量的接口上,并且还有为其指明应用到哪个方向的流量上,即要绑定接口。绑定的接口有两种,要么入口要么出口,一旦创建了访问列表,在应用之前它还没有真正开始起作用。它是在路由器中存在,但还没有激活,直到你告诉那台路由器,用它们做什么,用之后起什么作用。 { 入口访问列表: 出口访问列表:当访问列表被应用到从接口输出的包时,那些包首先被路由到输出接口,然后再进入该接口的输出队列之前经过访问列表的处理。} 5、NAT的工作过程(动态ACL的工作进程): (1)内部主机(192.168.0.0)希望与外部Web服务器(209.165.201.1)通信,它发送数据包给配置了NA T的网络边界网关R2; (2)R2读取数据包的目的IP地址,并检查数据包是否符合规定的转换标准; (3)R2有一个ACL,它确定内部网络中可进行转换的有效主机,因此,R2将内部本地IP地址转换成内部全局IP地址209.165.200.226。它将此内部本地IP地址与全局地址映射关系存储在NAT表中; (4)路由器将数据包发送到目的地; (5)当Web服务器回应时,数据包回到R2的全局地址(209.165.200.226); (6)R2参考NAT表,发现这是原先转换的IP地址,因此,它将内部全局地址转换成内部本地地址。然后将数据包转发给IP地址为192.168.10.10的PCI。 (7)如果它没有找到映射关系,数据包将被丢弃。 1、SNMP协议:简单网络管理协议,由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议、数据库模型和一组资源对象。SNMP管理的网络主要由三部分组成:被管理的设备、SNMP代理、网络管理系统(NMS) 2、MID:是指移动互联网设备,即Mobile Internet Device,一种新的“比智能电话大,比笔记本小”的互联网终端。MID的概念是英特尔在2007年4月推出的,其定义是介于智能手机和上网本之间的产品。 3、远程桌面:远程桌面功能是Windows系统自带的一种远程管理工具。它具有操作方便、直观等特征。 4、远程登录:远程登录是指被授权用户进入网络中的其他机器就像用户在现场操作一样。 5、DHCP作用域:是本地逻辑子网中可以使用的IP地址的集合。 6、DNS的主要区域:包含相应DNS命名空间所有的资源记录,是区域中所包含的所有DNS区域的权威

电源适配器国家实施方案

产品质量监督抽查实施规范 CCGF 214.8-2010 电源适配器 2010-XX-XX发布 2010-XX-XX实施国家质量监督检验检疫总局

电源适配器产品质量监督抽查实施规范 1 适用范围 本规范适用于国家及省级质量技术监督部门组织的电源适配器产品质量监督抽查,其他质量技术监督部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本规范执行。监督抽查产品范围包括:用于将交流电网电压转换为固定的、单路低压直流或低压交流输出电压的电子产品用外部电源,其产品名称可以为:电源适配器、充电器、变压器或电源供应器等,以下统称为电源适配器。本规范不适用于直流-直流转换器、利用输出端子直接对电池进行充电的充电器,以及家用和类似用途用电源适配器、玩具用电源适配器、灯具用电源适配器等。 本规范内容包括:产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。 2 产品分类 2.1 产品分类及代码 2.2 产品种类 1)按输出特性分为: 单路输出式交流-直流电源适配器(AC-DC电源适配器)、单路输出式交流-交流电源适配器(AC-AC电源适配器); 2)按内部结构分为: 开关型电源适配器、线性型电源适配器; 3)按应用范围分为: 信息技术设备用电源适配器、电信终端设备用电源适配器、音视频设备用电源适配器。 3 企业规模划分 根据电源适配器产品行业的实际情况,生产企业规模以电源适配器类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表:

4 检验依据 下列文件凡是注明日期的,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的,其实施的最新版本适用于本规范。 《中华人民共和国产品质量法》 GB 4943 《信息技术设备的安全》 GB 8898《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB 9254 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB 13837 《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》 GB 17625.1 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 GB 20943 《单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值》 5 抽样 5.1 抽样型号或规格 样品在同一产品种类、同一型号规格、同一批次的产品中抽取。 5.2 抽样方法、基数及数量 在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。 在企业成品库内抽样时,同一批次产品库存基数应不少于50台,当库存基数少于50台或无库存时,应在企业生产线末端上进行抽样,随机抽取同一种规格型号5台产品,其中4台作为检验样品,1台留在承检单位作为备用样品。在市场上抽样时,抽样基数应不少于抽取样品量,抽取样品量要求与企业成品库抽样时相同。 5.3 样品处置 应当对检验样品和备用样品分别签封。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求,样品应按要求进行处置。 5.4 抽样单 应按有关规定填写抽样单,并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的电源适配器产品销售总额,以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品,记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。 6 检验要求 6.1 检验项目及不合格分类

电源使用操作维护指南

电源安装与维修指南整体电源图片 第一层

第二层 第三层(同第二层)

一、电源安装步骤: 1.设备到达使用单位后,应旋紧所有固定器件螺丝和连线螺丝。2.检查电路板上的元件,接插件有无松动。 3.旋紧电源箱和机柜的固定螺丝,接好地线。 4.正确连接设备之间的连接线和接插件。 5.正确连接三相电源和氙灯输出线。 6.分别开每一路灯进行出光检查,验证接线有没有出错。 7.开机测试水压、水温是否报警 二、电源常见故障及检修方法 1.氙灯不能正常预燃 (1)测量灯两端有无电压,并检查灯连线是否正确。两路灯线绝对不能交叉连接。 (2)若测量灯两端无电压,按下列步骤检查: a)检查预燃板上的插件有无松动,连接线是否断开。 b)检查840v变压器上的保险管是否开路。

c)测量隔离二极管是否短路或开路。 二极管正向有阻值,反向无穷大。 二极管对地不得导通。(上图为人为制造短路)d)检查限流电阻是否开路(1.8k,50w×4)

(3)若测量灯两端有电压,按下列步骤检查 a)检查预燃板上的分压电阻是否开路。万用表电阻档测量电阻值。 b)检查预燃板上的滤波电容是否完好。观察电容外观是否鼓起,万用表在预燃板背面测量电容值。 c)检查8uf/630V电容是否完好。观察电容外观是否鼓起,万用表在预燃板背面测量电容值。 d)检查J5继电器是否有动作。(见二层图片) e)检查隔离二极管是否短路或软击穿。万用表通断档或电阻档测量。 (4) 检查氙灯是否完好,互换氙灯进行预燃比较。 2.氙灯可预燃,但不能维持, (1)检查氙灯两端的连接线是否松动。 (2)检查隔离二极管是否短路或软击穿。万用表通断档或电阻档测量。 (3)检查J7继电器是否有动作。(见二层图片) (4)检查IGBT放电电路的相关器件。 (5)检查电流传感器连接线有无松动。 (6)检查IGBT驱动板上的电压和连接线是否松动。(E、G极电压6.5V,左右)

科华UPS电源维护操作手册

科华UPS电源维护操作手册

目录页码 第一章概述 (3) 第二章 UPS设备工作原理和技术指标 一、GU1000、GU1500系列UPS基本工作原理 (4) 二、GU1500系列UPS技术指标 (6) 三、配置一体化工作箱的UPS系统图 (6) 四、一体化蓄电池箱电池组、充电器与主机电气连接原理框图 (7) 五、一体化蓄电池箱72V/5A充电器技术指标 (7) 第三章 UPS设备基本面板图形 一、GU1000系列面板结构 (8) 二、GU1500系列面板结

三、一体化蓄电池箱结构示意图 (13) 第四章 UPS设备操作步骤 一、UPS开机注意事项 (15) 二、UPS开机顺序 (15) 三、UPS关机顺序 (15) 第五章 UPS设备故障排查 一、概述 (16) 二、非UPS设备问题故障排查 (16) 三、常见故障现象处理办法 (17) 第六章 UPS设备维护管理 一、UPS设备维护措

二、UPS维护基本流程 (20) 三、UPS运行状态资料 (21) 四、UPS维护注意事项. (22) 五、UPS蓄电池维护注意事项 (23) 第一章概述 一、随着移动通信市场的迅速发展,为适应通信网络发展的需求和节省通 信投资成本,移动公司广泛采用了边际站设备。其中华为边际站数量 占据了边际站设备很大的比例,而华为边际站配套的UPS设备大都采 用漳州科华公司生产的GU1000、GU1500系列UPS,后备蓄电池一般采 用户外型-72V/65Ah(或72V/100Ah)蓄电池组,因此,做好科华UPS 设备的维护工作尤为重要。 二、科华GU1000、GU1500系列UPS是正弦波在线式不间断电源,是专为无 线通信系统基站设计的户外型不间断电源,其在设计、安装和功能方

网络应用与维护(第25套)含答案解释

湖南省高等职业院校计算机应用技术专业技能抽查考核题库 网络应用与维护模块考核试题 项目2-25 注意事项 1.禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。 2.请根据考点所提供的考试环境,检查所列的硬件设备、软件、材料是否齐全,计算机设备是否能正常使用。 3.请被测试者仔细阅读考试试卷,按照试卷要求完成各项操作。 4.操作过程中,需要及时保存设备配置。考试结束后,所有设备保持运行状态,不要拆除硬件连接。 5.技能抽查考试完成后,考试设备、软件和考题请保留在工作台上,禁止将考试所用的所有物品(包括试卷和草稿纸)带离考场。 6.所有需要提交的文档均要求按照模板制作,文档模板请参考“e:\考试资料\”目录中相关模板文档,禁止在技能抽查考试结果文档装订线外有做任何与考试无关的标记。 7.对技能抽查考试结果文档正文部分进行适当的排版,要尽量节省纸张,要删除不必要的重复行和空行,小标题字体使用“五号”“加粗”,正文字体采用“五号”字,注意不要修改页眉页脚设置。 8.考试结果文件电子版需要按照监考老师的要求,在考试结束前保存到“e:\提交资料\”目录中。 9.测试时间:180分钟。 一、项目名称:项目2-25 二、项目背景 1、项目描述 某公司(广盛)从事机械制造产品的生产和销售,该企业的具体环境如下:公司具有2个办公地点,且相距较远,总公司共大约有180台主机,分属客户中心、市场部、生产部、财务部和高层管理等部门,每个部门主机数不超过62台。分公司用户较少大约有80人,分属客户中心、市场部、财务部和高层管理等部门。为提高工作效率为员工和客户提供统一的网络信息平台,实现信息资源共享,现对公司网络进行改造。在总公司市场部门中架设WEB 服务器和FTP服务器。 2、项目分析 网络工程师对网络进行初步规划设计。总公司网络IP地址采用192.168.1.0/24网段,通过VLAN划分,使得每个部门处在单独的广播域。分公司IP地址采用192168.2.0/24网段。总公司和分公司之间申请172.172.172.4/30网段地址。 每个IP网段中,最后一个可用IP作为网关的IP。 网络拓扑结构如下图所示:

LED专用开关电源使用说明书

LED专用开关电源使用说明书 一、产品原理概况 稳定的直流电压。 二、产品特点 1、体积小,重量轻; 2、工作电压范围宽:输入电压可在110-240V正常工作; 3、安全,可靠性高; 4、工作性能:大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计,能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压,大电流从而能保护负载(特别是LED发光源,能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰); 5、保护功能:短路、过流、过热保护; 6、安装方便:本产品设计成防雨(户外)和不防水(户内)两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计,可随地悬挂安装,减少输入输出连接电线; 7、当负载过大时,电源会发生保护,出现间歇通断的异常情况,此时应减少负载。 三、产品使用注意事项 1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220V AC)。 2、严禁在高温环境下使用,电源端是散热通风口,在风50CM范围内,请不要放置其他物品,确保电源应有良好的散热空间与环境。 3、严禁将电源安装在易燃物品上(如木制品、易燃塑料等),要远离油站或禁止烟火的地方。4.请准确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按标示功率80%负载使用,切勿超载。 5.电源内置短路保护功能,当输出端短路后,电源会自动进入保护状态。须断电1分钟再通电使用。 6.为了安全起见,请正确接地,输出电源线必须≥2.5mm2 四、安装方法 1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确定输出线严禁接反(输入“220V AC”接市电,输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。 2、在通电前,用万用表检查线路电压是否与工作电压相符(工作电压220V AC)确认后才可以合闸。 3、电源要牢固垂直悬挂安装(可将电源垂直悬挂在接线方便的地方,面盖要盖好,以防进水) 五、使用说明 1、正常使用条件下,产品按出厂日期标志保修一年,在保修期内产品发生故障,经本公司检测属于质量问题,将免费保修。 2、以下情况,不在保修范围内 (1)不按说明书要求使用而损坏的; (2)用户自行拆动电源内部元器件而损坏的; (3)盒内进水的; (4)产品外形严重损坏或变形的; (5)产品机身日期被擦除或涂改的; (6)接线端子烧焦的;

通信工程师电源设备使用维护手册多选题4

通信工程师电源设备使用维护手册多选题(4) 141.高频开关电源系统的模块地址设定,通常有(ABC )方式。 A.机架地址 B.整流模块硬地址 C.软地址 D.无地址 142.高频开关电源中,常的电力电子器件为(BC )。 A.GTR B.MOSFET C.IGBT D.GTO 143.高频开关型整流器主要由(ABCD )部分组成。 A.工频整流电路 B.直流-直流变换器 C.功率因数校正电路 D.滤波器 144.高压供电系统的接线方式,有单母线和双母线两种。具体接线分为(ABC )等类型。 A.环形 B.树干式 C.放射式 145.高压检修时,应遵守(ABCD )程序。 A.停电、验电 B.放电、接地 C.挂牌 D.检修 146.高压配电设备安装继电保护装置的目的是保证供电线路及设备的安全可靠运行,这是保证供电质量的必要措施。对于继电保护装置的选择,需根据电网的(ABD )等进行选择。 A.结构 B.电压 C.频率 D.中性点的运行和接线方式 147.高压室应配置的安全用具应有(ABCD )等。 A.高压测电笔 B.绝缘手套 C.绝缘靴 D.绝缘垫 148.隔离变压器的隔离主要是针对干扰信号而言的,干扰信号一般可分为(BC )两种。 A.双模干扰 B.共模干扰 C.差模干扰

149.各种传感器和变送器的安装位置应能真实地反映被测量,不受其他因素的影响,应符合(BCD )原则。 A.就远安装 B.就近安装 C.隐蔽安装 D.最少改动 150.根据YD5058-1988《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:系统硬件验收部分包括(ABCD )。 A.前端设备 B.传输接口设备 C.计算机设备 D.配套设备 151.根据电流通过人体的路径及触及带电体的方式,一般可将触电分为(ABD )等。 A.单相触电 B.两相触电 C.三相触电 D.跨步触电 152.根据维护规程要求,有集电环的风力发电机,应进行的检查项目包括(ABCD )。 A.检查电刷在刷窝里是否移动灵活 B.检查滑环是否有电火花现象 C.检查轴承是否漏油到滑环上 D.检查滑环与电刷接触面这间是否接触良好 153.根据行标规定:属于蓄电池遥测内容有(ABC )。 A.蓄电池单体电压 B.蓄电池组充放电电流 C.标示电池温度 D.蓄电池单体电导值 154.根据一般防雷元件工作机理,最大持续工作电压(A ),避雷器雷击动作残压就越低,雷击保护效果也越好,因此很多避雷器厂家总是希望能降低防雷元件的动作电压,但由于电力电压波动上升时,也会上升到雷元件动作阈值,导致避雷器有(C )通过而发热,长期下去,就会使得避雷器发热起火。

USB电源适配器的电路保护方案

USB电源适配器的电路保护方案 -------AEM科技应用工程师郭田青 随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱 乐和个性化的应用也使得设备的电池的续航能力成为其中的一个死角。现实生活中我们可 能经常会看到我们周边的朋友随身带个移动电源,没有随身电源就只能随时找地方对设备 充电了。因此电源适配器作为标配产品一直成了人们的必需品。 以苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便 携于一体。本文从内部电路重要的安规器件——保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC FUSE——MF2410系列适应潮流,如何布局在这类小尺寸 AC/DC电源适配器上的交流应用,并如何做到我们倡导的“该断时及时断,不该断是不能断,时时保障安全!”的要求呢。 作为一款UMF通用模块型保险丝,必须让工程师在设计初考虑满足下述要求。 一、结构上最大限度满足小尺寸电源适配器对器件的小体积要求 以USB power Adapter为例,在这个层面上,结构限制了内部元件的体积,例如硬币大小的PCB面积也让SMD元件成了工程师的首选。 图1 整体设计的PCB面积均如硬币大小,可以让外观做到迷你型。 作为安规元件的保险丝,MF2410通用模块保险丝满足了上面的小体积和SMD工艺的需求。相对于传统保险丝的尺寸,MF的体积小优势十分明显。 我们来看看市面上常用的几种保险丝尺寸大小比例:

表1 常见保险丝尺寸比较 MF2410 6.1mm 2.5mm 2.2mm 15.3mm 图2 可以看出MF 通用模块保险丝最大限度满足对体积的要求。 二、适合回流焊与波峰焊的SMT工艺 从生产工艺上讲,AEM 的MF保险丝材料与结构独具特点,这种SMT生产工艺不单省却了不少人工与辅材成本,根据我们对采用SMD fuse的客户原因调查,插件的引脚弯折加工导致fuse本体坏也是其中一种原因。 其次,由于电源电路插件的元件必不可少,因此生产工厂有采用波峰焊焊接的方式,保险丝需要承受波峰焊锡高温,与业界其它SMD陶瓷保险丝相比,AEM 的UMF通用模块式保险丝以环氧树脂为基体,电镀通孔的连接方式使熔丝与端头形成可靠的电连接和机械连接,不存在端头焊接受热脱帽现象,耐高温的能力突出。 图3 满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺

施耐德UPS操作手册

施耐德APC Symmetra PX 250/500 kW UPS电源 一部分、操作步骤 一、UPS电源第一次开机需要厂家专业工程师进行调试设置好 后开机,开机后UPS正常显示如下: 液晶显示面板显示3种工作模式 1、“正常操作”模式,UPS 系统可为关键负载提供调控电源。在正常运行模式和电池运行模式中,UPS 都支持负载。

2、市电断了“电池工作”模式 3.请求静态旁路模式/强制静态旁路模式 4、电池测试模式 “电池测试”模式 当UPS 进行电池自检或电池运行时间校准时,UPS 会进入“电池测试”模式。注意: 测试过程中如果市电电源发生故障,则电池测试将停止。

5、自动开机倒计时 自动开机倒计时 可设置系统在以下情况下自动开机:系统因电池低电压而停机后,市电交流电源恢复可用。 自动开机倒计时窗口会一直显示在所有屏幕中,直到倒计时结束或通过按stop(停止)按钮手动停止自动开机。 此功能在默认情况下禁用,并且不适用于并联系统。如需启用此功能,请联系APC。 二、访问由用户密码保护的屏幕 1. 当屏幕提示输入用户密码时,按一下密码字段,打开键盘。 2. 输入用户密码并按 Enter(输入)。 注意: 用户密码在安装时被设置为“apc”。 3.进入系统后,根据操作屏幕上显示的步骤进行操作就可以了。 三、关闭系统正常操作模式以切换为维护旁路模式 注意: 按主页按钮转到“UPS 摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。 1. 按显示屏左下角的 UPS 系统按钮,访问 UPS 系统屏幕。 2. 按操作按钮。输入用户密码,然后按 Enter(输入)。 3. 在操作屏幕中按系统关闭按钮。 单机系统并联系统 4. 请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步 骤最初会以红色显示,一旦操作完成,则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红 色字体、黄色背景高亮显示。 注意: 灰色按钮为触摸屏功能。

Q开关电源使用说明书

声光Q开关电源使用说明书(适用于QSD5027、QSD7527) 桂林市飞鹰激光应用技术有限公司

欢迎您使用我公司生产的QSD系列Q开关电源。 在使用QSD系列Q开关电源之前,请您务必仔细阅读本使用手册。 本手册适用于QSD系列标准产品。对于用户有特殊要求的特制产品,请仔细阅读手册中另附的特别说明。 请您打开包装箱,核对随机附件。 电源线一根 15芯计算机针式插头一只 Q9插头一套

目录 一、简介 1 1.概述 (1) 2.型号说明 (2) 3.主要性能和技术指标 (2) 二、工作原理及结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 1.Q开关元件结构及工作原理 (3) 1.1.结构 (3) 1.2.Q开关关断激光原理 (3) 1.3. Q开关进行Q调制 (5) 1.4.Q开关的等效阻抗 (5) 2.Q电源结构与原理 (6) 2.1.开关电源及射频功率的调节 (7) 2.2.射频单元 (7) 2.3.主控单元 (8) 2.3.1.控制电源 (8) 2.3.2.控制方式 (8) 2.3.3.调制脉冲及出光控制有效电平的设置12 2. 3. 4. 保护逻辑 (12) 2.3.4.1.超温保护 (12) 2.3.4.2.外控保护 (12) 2.3.4.3.反射保护 (13) 2.4.对外接口 (13) 2.5.控制面板 (17) 2.5.1.数显表……………………………… ..17

2.5.2.RUN/STOP指示灯 (17) 2.5.3.ALARM(报警)指示灯 (18) 2.5.4.TEST(测试)指示灯 (18) 2.5.5.M1、M2、M3 指示灯 (18) 2.5.6.按键说明 (18) 2.5.7.电源开关 (20) 三、电源与Q开关元件的阻抗匹配20 四、安装及操作说明21 1.安装条件 (21) 2.电气安装连线 (21) 3.操作流程说明 (23) 五、异常现象释疑................................................. .. 23 附图 (26)