文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 喷淋水管爆裂及消防喷淋头意外爆裂处理流程

喷淋水管爆裂及消防喷淋头意外爆裂处理流程

喷淋水管爆裂及消防喷淋头意外爆裂处理流程
喷淋水管爆裂及消防喷淋头意外爆裂处理流程

喷淋水管爆裂及消防喷淋头意外爆裂处理流程

1.0凡是遇到上述情况,请一定通知物业工程部经理,秩序部主管,工程部主管,及保洁部

主管,以上部门主管应立即赶到现场以便开展人员调动和组织人手抢险,维修工作的正常开展。

2.0应立即通知监控中心及维修人员关闭相关的阀门,以便切断水源。

3.0如水流可能危及升降机,电扶梯,配电室等重要设备设施,应立即停运(升降机应停在

最高层并锁住),并用沙袋将水流引至后楼梯等次要部位,尽量减少大楼或者有关客户的损失。

4.0物业工程部维修人员主要负责调查事故原因并进行有关的抢修工作,保洁人员主要负责

扫水,吸水等清理现场工作,秩序部人员则主要负责维持现场正常秩序,沙袋堵水,必要时设置警告牌等疏导人流。

5.0对事故现场及处理工程进行拍照,事后各部门应上交报告及损失情况给物业总经理,根

据实际情况安排向肇事者索赔或安排保险索赔事宜。

6.0除上述情况外,如遇消防喷淋头意外爆裂,应注意以下几点:

6.1可通过监控中心确定具体位置和关闭相关阀门,必要时可关闭喷淋加压泵。

6.2如遇露出天花的下喷淋头,可试用木尖顶住,以减少水流,必要时可使用附近消火栓水

带套住喷淋头将水引走,减少损失。

6.3如喷淋头因火警情况而破裂,应按火警应急预案指引处理。

物业工程部

2015.06.04

6.跑水应急预案

跑水应急处理预案 1.工作目的 及时处理设备设施故障,在最短时间内清理现场,恢复正常办公状态。 2.适用范围 恒大中心给水系统应急情况处理。 3.工作职责 3.1巡查期间,如果发现事故,及时通报工程部与客服部。 3.2工程部接报后,马上组织人力实施抢修。 3.3客服部接报后,及时通知业户,安排清洁部吸水;若非上班时间,立即联系单元紧急联系人, 必要时需要其回来 3.3保安部应协助并支援工程抢修工作。 4.给水系统分部和应急处理方案 4.1生活给水系统跑水 生活给水系统竖向共分五个区,超低区(B4F-2F),低区(3F-12F)、中区(13F-26F)、高区 (27F-41F)、屋面(42-43F及屋面)五个区。 ●超低区(B4F-2F)由市政管网直接供水; ●低区由B4F生活给水提升泵组将水提升至14F生活水箱,再由14F的 生活水箱向低区(3F-12F)供水; ●中区(13F-26F)由14F中区生活水中途泵将水提升至30F生活水箱,再 有生活水箱给中区(13F-26F)供水; ●高区(27F-41F)由14F高区生活水中途泵将水提升至屋面夹层生活水 箱,再由生活水箱给中区(27F-41F)供水,并通过生活水增压泵给42F/43F/屋面供水。 4.1.13F-43F供水管爆管时,则可关闭供水层阀(女洗手间天花上及西北角核心筒周边天花上)。 4.1.2B4F-2F供水管爆管时,则可关闭市政进水总阀(在广场东南角)。 4.1.3出现供水主管、立管爆管造成大面积跑水时,则可关闭相应供水区域水箱的出水阀门; 4.1.4给水机房爆管时,则可关闭进水总阀及相关区域水泵、水箱的出水阀门; 4.2.消防水系统跑水

水管爆裂应急措施培训

水管爆裂应急措施 目的: 为了在发生水管网爆管故障时,做到及时控制、快速抢修,预防水淹电梯、设备等事故,避免事故扩大化,特制进行应急措施培训; 当我们突然面对水管爆裂的意外情况时,为避免损失的加重,应该怎样进行急救呢: (一)水管爆裂应急处理程序 工程部值班人员,在遇到园区突发水管爆裂事件时,应按下列程序进行处置: 1.室内水管爆裂 1.1当客户电话报修室内水管爆裂时,工程员工应在第一时间赶到现场,立即关掉室内水管总闸,工程员工抢修或更换爆裂的水管,其他人员协助客户清理水灾现场,清理积水,防止渗漏到邻近房间及下层楼面。 1.2当客户室内无人时,工程员工应想办法及时通知客户有关水管爆裂事故情况。组织人员协助客户处理现场,减少客户的财产损失。 (二)室外水管爆裂: 2.1 接到室外水管爆裂报修时,属自来水公司管辖区域的供水管,工程员工应立即通知自来水公司抢修。属物业管理区域内的水管爆裂,工程负责人应在第一时间组织落实人员赶到现场进行抢修,应根据故障点的位置,必要时可切断水箱的出水阀门和该故障点的各路

进水阀门。 2.2 应及时组织其他人员清理水灾现场,清理积水,防止渗漏到邻近房间及下层楼面。 2.3 工程员工必须按规定时间内到现场对爆裂水管进行抢修或更换,尽可能在较短时间内保障客户正常供水。 2.4 若无法在较短时间内保障供水,工程部应张贴告示,说明原因,并采取其他应急措施,避免由此而引发的客户不满情绪。经理负责人负责水管爆裂现场的安全工作,并用防护栏围住现场,防止发生意外事故,维护现场秩序。 2.5 工程维修人员在更换管道或各类配件后打开各路进水阀门,恢复系统运行。 (三)当遇到喷淋系统故障(喷淋头、喷淋管损坏、爆裂)时: 3.1 应检查该区域有无火警。 3.2 确定无火警后,维修人员应立即关闭该楼层的喷淋阀门,打开旁路排水阀门。 3.3 维修人员检查故障原因,更换或修理损坏的管道及配件。 3.4 组织人员清理水灾现场。 3.5 修复后,维修人员打开关闭的喷淋阀门,恢复其正常功能。 3.6 检查原损坏爆裂处有无异常。 (四)抢修完毕后立即清理现场;

物业公司水浸、水管爆裂事故应急处置预案

物业公司水浸、水管爆裂事故应急处置预案1目的 提高本公司在发生水浸事故时,处置事件和抗风险的能力,最大限度地预防和减少突发事件造成的损害。 2适用范围 适用于本公司在服务项目上对水浸事故发生时的应急处置工作。 3工作程序 3.1办公时间水浸、水管爆裂的应急处置 3.2非办公时间水浸、水管爆裂的应急处置 非办公时间(夜间、双休日、节假日等)发生水浸、水管爆裂事件,基本处置流程同“3.1办公时间水浸、水管爆裂的应急处置”,需做如下调整: 3.2.1员工接到客户或他人水浸、水管爆裂的报告,应立即通知保安领班和维修值班人员;并视情况报告保安主管、维修主管、管理处负责人。

3.2.2需进客户单元进行检查、应急抢修的,应设法通知业户紧急联络人,征得同意立即破门而入或等待其前来开门。 3.3注意事项 3.3.1对电梯有影响时,电梯提升至顶层,同时要用沙袋挡住电梯门,而后工程人员可后续跟进前往顶层将电梯关机,否则将造成电梯长时间报警,易引发故障或引起客户恐慌,接替门岗的保安人员应协助前台接待人员告知客户因突发事件电梯暂停使用,并维持大堂秩序。 3.3.2沙包挡水位置的选择应首要考虑电梯、配电间、档案室、客户房门等重要部位,其他应设置在一些较狭窄的通道/过道/门等关键部位,这样最为迅速和有效。 3.3.3水流疏导的基本原则是将大量的水引往卫生间、楼梯间、排水孔等处,从而减缓蔓延,减少损失,疏导方法有很多种,包括封堵引导、接驳水带引导、吸水等。 3.3.4最先到场的保安及工程人员应及时将已受损或可能受损的电气设备切断电源,必要时切断局部区域或楼层电源,防止短路、漏电、触电等事故。 3.3.5关闭进水阀、打开排水阀是应急处理措施中的重要步骤,消防、生活、空调三类水源均有大楼总阀和楼层分阀,操作原则是“先总

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

压力管道破裂应急处置预案

压力管道破裂应急预案 为积极应对项目部可能发生的、各种突发性的、严重危及环境和员工健康安全的事故事件,最大限度地减少意外事故或紧急情况对环境的影响、人员的伤害、财产的损失,以采取有效的应急措施、作出快速反应,公司特成立事故事件应急组织机构,负责紧急事件的响应和处理。 1、应急组织机构 项目部部应急组织机构及人员安排如下:、 1.1、应急领导小组 总指挥长:副指挥长: 组员: 1.2、应急行动责任分工及人员组成 DOC格式.

2、应急岗位职责 (一)总指挥职责 负责现场考察,召集队伍、调动资源,下达任务。 (二)副指挥职责 负责制定抢修方案,解决抢修过程中的技术问题,向指挥长提出资源计划,受指挥长的指挥。 (三)工程抢修组职责

1、负责组织障碍物拆除,管沟槽的开挖、支撑、排水、回填土方。 2、组织保障抢修照明及施工用电。 3、负责组织破损管道修复或更换。 (四)物资组职责 负责组织抢修机具、材料的调配。 (五)运输队职责 负责组织被拆除障碍物、挖填土方、抢修机具、材料的运输。 3、事故事件和紧急情况响应措施 1、发现人员立即向领导报告。 2、领导接到险情报告后,立即到事发现场勘察,查明险情,下达关闭管路命令,立即向水、油、气管理部门通告,对抢修所需的资源进行估算。 3、根据判断结果,制定抢修技术方案,明确抢修队各小组的任务。 4、组织抢修队成员,调动必要的机具、设备、材料等资源。 5、对管路破损部位的土上地下障碍物进行清除,亮出被抢修地域。

6、破土挖掘沟槽,亮出破损管道,对沟槽进行必要的防护和排水。 7、对管道进行修补或更换,接口、焊缝等作业必须达到有关技术质量标准。 8、对被损坏管道修补或更换完毕后,加压检验,合格后开通管道系统阀门。 9、沟槽土方回填,将现场及道路清理干净。 10、公司机关地下管网图见附图2。 4、应急设备清单 公司本部应急设备清单如下:

学校电气火灾应急预案

学校电气火灾应急预案 安全,是学校进行正常教育教学的保证,是每个家庭幸福的保证,是孩子健康成长的保证。下面是学校电气火灾应急预案,欢一仓库阅读! 学校电气火灾应急预案1 为加强消防安全工作,进一步贯彻落实“预防为主,防治结合”的方针,确保学校安定,维护师生员工生命跟国家财产安全,保证学校各项工作顺利进行,坚决消除影响公共安全的重大隐患,及时迅速扑救可能发生的大面积火灾,遏制跟减少大面积火灾造成的人员跟财产损失,根据中华人民共跟国公安部《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》,结合我校实际情况,制定本预案。 一、指导思想 加强学校消防安全工作,防范学校火灾事故的发生,及时消除火灾隐患跟保障学校广大师生员工的生命财产安全,确保学校正常的教学生活秩序,为全校师生创造良好安全的工作学习环境。 二、组织机构及任务 1.领导小组: 组长:尹志勇 成员:王春凤费婷丽张艳华 杨淑伟张强孙茁臣

职责:强化全体师生员工的火灾防范意识,督促“预防为主,防治结合”方针的贯彻落实,全面负责我校消防安全工作。 2.现场指挥组 总指挥:现场职务最高的校领导。 职责:下达灭火抢险命令,组织调动人员增援,协调保证水源正常供应,调动灭火器材、逃生自救装置等,督促各行动组完成抢险任务。 3.灭火抢险组 组长:张强 职责: (1)发现火场及时判断火势,在2分钟内作出是否向消防中队报警的决定,在火灾现场指挥义务消防队人员灭火。 (2)根据火情,及时、果断、正确提出具体灭火方案并组织实施。 (3)启动应急疏散预案。请示调动设备保障组,及时排除消防设施、设备故障。 (4)组织突击力量处理火场出现的妨碍灭火、抢险、疏散等问题。 (5)消防队到达现场后,向其汇报情况并积极配合作战。 4.疏散引导组 组长:杨淑伟 职责:

电气火灾应急预案

电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险

五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火

水管爆裂应急预案

水管爆裂应急预案 1.目的 在发生水管爆裂时,确保人身及财产安全。 2.应急指挥/救援的组织及职责 组织机构 2.1.1中心成立人员高空坠落安全事故预防与应急处理工作小组。工作小组组长由分管水工的中心副主任担任,孙健、方丛米、陈本齐、龙厚雨为该小组工作成员。! 职责 2.2.1组织贯彻落实国家有关事故应急救援与处理的法律、法规及学校有关规定。 2.2.2接受上级应急处理领导小组的领导。 2.2.3组织现场应急处理预案的演习训练和相关知识培训。 2.2.4并向上级应急处理领导小组及时汇报情况,同时视情况大小请求上级援助,尽最大努力减少事故造成的损失。 人员名单及分工 ) 2.3.1组长—— (1)抢修组—— 信号规定 公司救援信号主要使用电话报警联络: 公司紧急电话: 3.疏散程序 由中心副主任安排水电责任人关闭阀门,保护现场,对堵塞的道路、人流、受影响的住户、部门进行疏散与协调。

。 4.应急设备及物资 电话、管钳、扳手、钳子、起子 应急接头、密封胶布、阀门 5.事故时的处置措施 中心值班员接到报警或发现校区范围内出现水管爆裂事故,应立即将事故地点、楼层、水管爆裂情况报告中心副主任,中心副主任及时派员到达现场控制水管爆裂事故防止范围扩大。 中心副主任接报后必须在15分钟之内赶到现场, 并立即通知抢修组立即赶到现场。 抢修过程中中心水电责任人进行现场监督, 提供图纸、阀门位置、管道走向情况, 提供必要的用电电源, 并监督整个施工过程, 确保施工质量及对工程量进行现场核对。 《 对停水范围内受影响后的部门及住户,说明原因、抢修情况及恢复供水时间。 抢修工程完成后,及时恢复供水。中心副主任对工程进行验收,不合格的予以返工。突发水管爆裂的应急处理措施 5.6.1室内突发水管爆裂的处理 ⑴水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时最应做的就是立刻关闭该供水管的阀门,再检查爆管原因。 ⑵用修补水管的专用胶布捆住水管的损毁部分。另外也可以用玻璃纤维胶布或环氧树脂黏剂修补水管的裂缝。 ⑶如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。 5.6.2室外突发水管爆裂的处理 ,

电气火灾的应急预案

电气火灾的应急预案 电气火灾的应急预案 在我们平凡的日常里,难免会面对无法预料的突发事件,为了可以第一时间作出应急响应,通常需要提前准备好一份应急预案。那么应急预案应该怎么编制才合适呢?以下是整理的电气火灾的应急预案,仅供参考,欢迎大家阅读。 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; 立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; 报告班组长或应急小组组长; 接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 接到员工报告后,应立即到现场进行确认; 组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; 若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; 接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3应急小组组长职责 接到报告后,立即组织本应急小组成员; 组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; 及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3应急处置 3.1事故应急处置程序

水管爆裂应急预案

水管爆裂事故处理预案 工程维保部 水管爆裂事故处理预案 一、组织领导 公司成立应急事件处理指挥领导小组。 组长:项目经理 副组长:工程维保部主管 组员:工程人员4人、客服专员4人、秩序人员5人、环境人员4人。 二、水管爆裂应急处理程序 工程部值班人员,在遇到园区突发停水事件时,应按下列程序进行处置: 1.室内水管爆裂 当客户电话报修室内水管爆裂时,客户服务部员工和工程维修工应在第一时间赶到现场,立即关掉室内水管总闸,维修人员抢修或更换爆裂的水管,其他人员协助客户清理水灾现场,清理积水,防止渗漏到邻近房间及下层楼面。 当客户室内无人时,客户服务部员工应想办法及时通知客户有关水管爆裂事故情况。组织人员协助客户处理现场,减少客户的财产损失。 若客户因事外出一时找不到客户时,客户服务部要以保护客户财产、减少损失为主,如须破门而入,应请民警、居委会或业委会成员到场见证,便于维修人员及时修复水管,保障其他客户正常用水及财产安全。 2.室外水管爆裂: 接到室外水管爆裂报修时,属自来水公司管辖区域的供水管,客户服务部员工或工程维保部员工应立即通知自来水公司抢修。属物业管理区域内的水管爆裂,工程维保部负责人应在第一时间组织落实人员赶到现场进行抢修,应根据故障点的位置,必要时可切断水箱的出水阀门和该故障点的各路进水阀门。

应及时组织其他人员清理水灾现场,清理积水,防止渗漏到邻近房间及下层楼面。 维修工必须按规定时间内到现场对爆裂水管进行抢修或更换,尽可能在较短时间内保障客户正常供水。 若无法在较短时间内保障供水,客户服务部应张贴告示,说明原因,并采取其他应急措施,避免由此而引发的客户不满情绪。秩序维护员负责水管爆裂现场的安全工作,并用防护栏围住现场,防止发生意外事故,维护现场秩序。 维修人员在更换管道或各类配件后打开各路进水阀门,恢复系统运行。 3.当遇到喷淋系统故障(喷淋头、喷淋管损坏、爆裂)时: 秩序维护员检查该区域有无火警。 确定无火警后,维修人员应立即关闭该楼层的喷淋阀门,打开旁路排水阀门。 维修人员检查故障原因,更换或修理损坏的管道及配件。 组织人员清理水灾现场。 修复后,维修人员打开关闭的喷淋阀门,恢复其正常功能。 检查原损坏爆裂处有无异常。 4.整个事件处理完毕后,由项目经理组织填写《突发事件报告》上报。 三、相关单位和部门、责任人及联系方式 消防队:电话:119 急救中心:电话:999、120 项目经理: 客户服务部主管:王尹明电话: 工程维保部主管: 秩序维护部主管:

电气火灾和爆炸应急预案

编号:AQ-BH-02736 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾和爆炸应急预案 Emergency plan for electrical fire and explosion

电气火灾和爆炸应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1电气火灾和爆炸的原因 1.1配电线路、照明器具、电动机、电热器具和高、低压开关电器等电气装置引起火灾爆炸。 1.2电力电容器、电力变压器、电力电缆等引起火灾爆炸。 1.3雷电、寄生静电、电磁感应也可能引起火灾和爆炸。 1.4归纳起来,电气装置异常状态下的危险温度和各种电火花及电孤是电气火灾和爆炸的直接原因。 2电气火灾和爆炸的现象 2.1电气短路。发生短路时,线路中电流增大为正常的数倍乃至数十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使温度急剧上升;如果温度达到燃物的引燃温度,即可能引起火灾爆炸;由于击穿、老化及其它各种原因造成的绝缘破坏都可能构成短路,引起火灾爆炸。

2.2接触不良。接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的主要部位之一,不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂物,可拆卸的接头连接不紧密或松动,可开闭的触头和滑动接触处没有足够的接触压力或表面粗糙不平等,均可能增大接触电阻,产生危险温度,特别是铜导体与铝导体的连接处,很容易构成引燃源,造成打火放电,引起火灾爆炸。 2.3过载。过载势必造成电流过大,导致过热,设计线路或选用电气设备时没有考虑足够的裕量,或使用中接用过多的负荷或某些负荷连续运行时间太长或起动过于频繁,或三相线路缺相运行,均可能导致线路或设备过载。 2.4铁芯过热。电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,由于铁芯短路(片间绝缘破坏),或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合都将造成铁芯过热并产生危险温度。 2.5漏电。漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作,如漏电电流沿线路比较均匀地分布,则发热量分散,火灾危险性不大;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,引燃

2各种突发事件处理流程

深圳爱家特物业管理有限公司 各种突发事件处理程序及流程 一、电梯困人事件应急处理程序及流程…………………………………2-3 二、水管爆破事故应急处理程序及流程…………………………………4-5 三、台风雷暴灾害应急处理程序及流程…………………………………6-7 四、高空掷物事件应急处理程序及流程…………………………………8-9 五、停电及电力故障应急处理程序及流程……………………………10-11 六、燃气泄漏事件应急处理程序及流程………………………………12-13 七、发生盗窃事件应急处理程序及流程………………………………14-15 八、发生抢劫事件应急处理程序及流程………………………………16-17 九、发生殴斗事件处理程序及流程……………………………………18-19 十、偷车事件应急处理程序及流程……………………………………20-21 十一、红外线报警应急处理程序及流程………………………………22-23 十二、监控系统出现无信号应急处理程序及流程……………………24-25

一、电梯困人事件应急处理程序(见表一) 1客人被困通过电梯呼叫系统通知消防监控中心。 1.1消防监控中心人员发现电梯故障并有人被困。 2消防监控人员须立即把监控屏幕切换到故障电梯,查明所在楼层通知工程部人员(详细报出电梯及停留位置)及保安领班(当值)。 3保安领班(当值)立即通知行政当值。 4监控中心当值利用监控对讲安抚被困人员,等待工程人员解救。 5工程部收到通知须在三分钟内赶到现场进行解救。 6顺利解救后,工程部人员汇报行政当值解救情况,行政当值做好事件记录,以作存档。 7如因情况特殊工程部人员不能解救则立即与电梯养护公司人员取得联系并同时通知行政当值。 7.1将情况告诉其并要求进行指引解救办法。 7.2要求电梯养护公司人员尽快赶到现场。 8行政当值立即赶到现场,指挥解救工作。 9如被困人员感到不适须尽量安抚,而养护公司人员仍未到场,应立即与养护公司说明原因,行政当值决定及报警,要求警方及消防人员协助解救并通知保安领班做好指引警方及消防人员准备。 10行政当值向公司经理汇报事态情况。 11被困者被解救后,客户部须了解其身体情况并做记录,有不适者须立即送往医院治疗。 12行政当值做事件记录以作存档。

水管爆裂应急预案修订稿

水管爆裂应急预案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

水管爆裂事故处理预案 工程维保部

水管爆裂事故处理预案 一、组织领导 公司成立应急事件处理指挥领导小组。属物业管理区域内的水管爆裂,工程维保部负责人应

在第一时间组织落实人员赶到现场进行抢修,应根据故障点的位置,必要时可切断水箱的出水阀门和该故障点的各路进水阀门。 三、相关单位和部门、责任人及联系方式 自来水公司:申经理电话: 消防队:电话:119

电气火灾事故应急预案

电气火灾事故应急预案 1.目的 公司办公大楼、变配电室、生产车间及锅炉房冻库、质量部、开发部成品库 及药材库电气设备繁多且用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、重大财产损失事故。为确保公司财产和人员生命安全,特制定本应急预案。 2.指挥机构职责及分厂 指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组织实施和演练,检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作,组织指挥灭火及救援行动。 组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,发布和解除应急救援命令、信号。 副组长:协助组长负责应急救援具体工作,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大,必要时向医院专业消防队发出救援申请。负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施。 安全专职职责:组织事故调查,制定纠正预防措施;总结应急救援工作经验教训,协助现场管理。 所有在场公司干部员工服从指挥,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,实 施灭火。 3.应急预案 在火灾初始状态时,所有在场应保持冷静,要边呼救、边灭火、边抢险,使用一切可以使用的手段,包括使用灭火器、消防水、砂子等,迅速扑灭初始的火势,并应设法尽快脱离危险火区和迅速向上级领导汇报。

3.1.火灾现场负责人就根据火势情况当机立断,决定是否向专业消防队发出救援申请。报警(报警电话:119)。报警者应准确地向消防队说明发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到事故现场救灾灭火。若发生人员伤亡应迅速拨打急救电话120,请求支援。 3.2.若发生电气设备着火时,首先要将电气设备的电源切断,同时报告上级领导,现场人员要立即投入现场进行灭火。 3.3.遇到带电设备着火时,在现场人员要在熟悉带电设备的人员指挥或带领下进 行灭火。灭火应当使用干粉灭火器或1211灭火器等灭火,不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。 3.4.事电设备现场灭火时,灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下,不能直接用水灭火,否则可能发生触电事故。 3.5.一般情况下起火的10分钟内,是扑救最有利的关键时间。超过这一段时间,由于火势发展,普通的灭火办法无济于事,因此应尽快将火灾扑灭在开始状态。 3.6.灭火发生后,事故现场人员不要惊慌失措,就近寻找湿毛巾蒙住口鼻或趴在地上往外爬的方法,尽快冲出浓烟区段,以避免有毒气体对人身造成危害。火灾扑救人员在扑救火灾时,应当加强自身防护,尽量穿戴好防护用品,现场有条件的尤其不可忘记戴防毒面具,防止再发生中毒事故。抢救出的中毒者,应及时将其转移在空气新鲜的地方,然后及时送往医院抢救。 3.7.遇有明火时,应将头发和衣服浇湿以防着火上身。如身上已着火,应迅速就地浇灭。

水管爆裂应急预案

水管爆裂应急预案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

 三、相关单位和部门、责任人及联系方式 自来水公司:申经理电话: 消防队:电话:119 急救中心:电话:999、120 项目经理:安保昆电话: 客户服务部主管:王尹明电话: 工程维保部主管:白树松电话:

 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、

马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电

电气火灾应急预案复习过程

电气火灾应急预案

电气火灾应急预案 一.编制目的 当公司发生电气火灾事故时,为保护人员生命及公司财产安全,把电气火灾事故造成的损失和危害降低到最低限度,特制定本预案。 二. 适用范围 本预案适用于公司生产作业范围和生活区域可能发生的电气火灾事故。三.应急救援机构 本公司总经理为电气火灾应急救援第一责任人。 组长: 副组长: 成员: 四.职责 1.火灾发生部门电工或安全管理人员负责切断电源和事故现场的保护工作,防止电气火灾事故再次发生。 2.安全部门,办公室或生产部门负责人负责与医疗部门联系。

3.公司领导,现场负责人负责事发现场的统一指挥和调度工作。 4.其他人员参与协助现场的救助,通讯,车辆调度等工作。 5.医务人员负责伤员送往医院之前的紧急救护工作。 五. 应急准备 1.加强用电设备操作人员和生产作业人员对电气火灾预防和扑灭知识的学习,加强用电管理,防止电气火灾事故的发生。 2.加强生产作业现场与生活区域临时用电检查,发现隐患立即制定整改措施并进行整改。 3.加强各用电设备防火灾防护措施,对各可能引起电气火灾事故的场所悬挂明显标志。 4.生产作业场所严禁在主要用电设备设施旁,堆放易燃易爆物品。 六. 应急物资 1.公司必须配备日常急救所需药品,如消毒液,医用纱布,担架等,确保事故发生时初期阶段的急救。 2.在变压器,主配电柜等主要用电器旁,配置相应数量的消防器材,并保证

使用有效。 七. 灭火器操作方法 1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处 拔下保险销,对准火焰压下手把猛烈扫射。 2.扑救可燃,易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾 为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。 3.该灭火器应放置于通风,干燥,阴凉处,避免在高温,潮湿的场合存放。 4.每隔半年应检查干粉是否结块,内充气是否泄漏等。 5.灭火器一经开启后必须再行充装,每次充装前或灭火器出厂三年后应进行 水压试验。 八. 应急响应 1.生产作业场所一旦发现电器火灾,应立即切断电源,立即通知公司医务室实抢救,同时向公司领导报告。可视现场具体情况拨打119求救电话向消防队求援, 报119时要讲明地点,着火原因,火灾程度和现场地点,联络电话,并派人到

水管爆裂应急处理程序资料

办公中心水管爆裂应急预案 编制单位:办公中心 编制日期:2015年6月

一、目的 (3) 二、组织机构及职责 (3) (一)、组织机构 (3) (二)、各部门分工职责 (4) 三、水管爆管类型及管网配置 (5) (一)、给水系统 (5) (二)、污、废水系统 (6) (三)、雨水系统 (6) (四)、消火栓给水系统 (6) (五)、自动喷淋灭火系统 (7) (六)、水炮系统 (8) (七)、空调水系统 (8) 四、爆管应急处理预案 (9) (一)、室外管路爆管应急处理 (9) (二)、室内生活水管爆裂应急处理 (9) (三)、室内消防管路爆裂应急处理 (12) (四)、空调管路破裂 (15) 五、救援指挥领导小组联系方式 (15)

办公中心水管爆裂应急预案 一、目的 为了在发生供水管网爆管故障时,做到及时控制、快速抢修,预防水淹电梯、设备等事故,避免事故扩大化,特制订此应急处理方案。 二、组织机构及职责 成立水管爆裂应急故障指挥领导小组,由物业公司办公中心物业站、水电科、保洁部等相关人员组成。 (一)、组织机构 总指挥:XX 副总指挥:XX 成员单位和人员:XX 办公中心物业站:XX XX XX及集控室值班人员 水电科:XX XX及水电科相关人员 保卫科:XX 保洁部:XX 爆管应急故障指挥领导小组设在集控中心,具体负责爆管故障的应急组织和协调指挥工作。联系电话:XXXX。 应急工具和用品存放在负一楼排污泵房内,有梯子、沙袋、水桶、拖把等。 发生爆管故障时需启动本预案时,各相关部门人员应各司其职,按要求组织实施本预案的各项应急处置措施。

(二)、各部门分工职责 1、爆管应急故障指挥领导小组的主要职责 (1)、批准本预案的启动与终止,统一领导爆管故障的应急处置工作,根据事故现场情况,向有关部门和单位下达行动命令,决策抢险应急方案。 (2)、向上级报告爆管事故发生经过、损失程度、处理进展情况,并根据现场情况决定向上级领导机构请求协调支援和报告。 (3)、及时传达上级的指令。 (4)、组织爆管抢险人员、调度应急物资设备,尽最大努力把损失减到最小。 (5)、负责爆管事故调查的组织工作。 2、办公中心物业站主要职责 (1)、负责爆管事故抢救组织工作。 (2)、负责爆管事故后与各影响单位、市政自来水厂的联系工作。 (3)、负责事故的上报工作。 3、水电科的主要职责 (1)、向爆管应急故障指挥领导小组报告事故概况。 (2)、采取果断措施(如停泵、关闭上级闸阀)防止事故扩大化,并采取有效措施防止水淹电梯或其他设备。 (3)、在爆管应急故障指挥领导小组及相关人员未到达现场前,负责事故现场的相关工作。 (4)、组织有关人员参加事故抢险工作。 (5)、负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、防护用品等。

水管爆裂应急预案

水管爆裂应急预案 1、目得 在发生水管爆裂时,确保人身及财产安全。 2、应急指挥/救援得组织及职责 2、1组织机构 2、1、1中心成立人员高空坠落安全事故预防与应急处理工作小组。工作小组组长由分管水工得中心副主任担任,孙健、方丛米、陈本齐、龙厚雨为该小组工作成员。 2、2职责 2、2、1组织贯彻落实国家有关事故应急救援与处理得法律、法规及学校有关规定。 2、2、2接受上级应急处理领导小组得领导。 2、2、3组织现场应急处理预案得演习训练与相关知识培训。 2、2、4并向上级应急处理领导小组及时汇报情况,同时视情况大小请求上级援助,尽最大努力减少事故造成得损失。 2、3人员名单及分工 2、3、1组长—— (1)抢修组—— 2、4信号规定 公司救援信号主要使用电话报警联络: 公司紧急电话: 3、疏散程序 3、1由中心副主任安排水电责任人关闭阀门,保护现场,对堵塞得道路、人流、受影响得住户、部门进行疏散与协调。

4、应急设备及物资 4、1电话、管钳、扳手、钳子、起子 4、2应急接头、密封胶布、阀门 5、事故时得处置措施 5、1中心值班员接到报警或发现校区范围内出现水管爆裂事故,应立即将事故地点、楼层、水管爆裂情况报告中心副主任,中心副主任及时派员到达现场控制水管爆裂事故防止范围扩大。 5、2中心副主任接报后必须在15分钟之内赶到现场, 并立即通知抢修组立即赶到现场。 5、3抢修过程中中心水电责任人进行现场监督, 提供图纸、阀门位置、管道走向情况, 提供必要得用电电源, 并监督整个施工过程, 确保施工质量及对工程量进行现场核对。 5、4对停水范围内受影响后得部门及住户,说明原因、抢修情况及恢复供水时间。 5、5抢修工程完成后,及时恢复供水。中心副主任对工程进行验收,不合格得予以返工。 5、6突发水管爆裂得应急处理措施 5、6、1室内突发水管爆裂得处理 ⑴水管爆裂后漏水多少,一般与管内得水压高低有直接关系。无论水就是滴漏还就是喷涌而出,此时最应做得就就是立刻关闭该供水管得阀门,再检查爆管原因。 ⑵用修补水管得专用胶布捆住水管得损毁部分。另外也可以用玻璃纤维胶布或环氧树脂黏剂修补水管得裂缝。 ⑶如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管得破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好得水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关

相关文档