山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案

一、综合布线系统方案

结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。

1.结构化布线系统的设计特点

实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机

模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去

经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价

2.综合布线的优势:

1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。

2)适合各种环境使用:

综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计:

布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。

4)保障:

综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。

3.结构化布线系统

结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

效率,实现信息、资源的共享;另外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。

结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、

办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。

结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

结构化布线系统支持的设备品种繁多,在使用时相当灵活,外观及布局上也适应整个环境,简洁、美观,如在一房间内,要考虑工作人员的数量,采光情况,工作习惯等多种因素,设置多个标准接口,即 8芯 RJ45接口。布线系统采用的设备皆为专用

设备,包括传输媒介 ( 双绞线、光纤 )、配线箱( 电缆配电箱、光缆配线箱、连接器)、标准信息插座、插头、适配器、电子保护器装置以及专用的安装工具、检测工具等等。

结构化布线系统采用的传输介质一般包括双绞线和光纤。双绞线包括非屏蔽双绞线(UTP)及屏蔽双绞线(FTP)。 UTP 是当前结构化布线系统广泛采用的传输介质,它具有安装简单、价格低廉等特点;光纤作为传输介质具有传输速率高,保密性好,扩展性强等优点,因此针对该大厦的实际情况我们采用UTP和光纤作为本布线系统的传输介质。

4.总体设计

本次布线包含40个信息点,主要由工作区子系统、水平子系统、管理间子系统3个部分组成。

1)工作区(WORK LOCATION)

用户工作区由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座所

组成。经过插座既能够引出电话也能够连接数据终端以及其它传感器和弱电设备。在RJ45 插座内不但能够插入数据通用的 RJ45 插头,也能够插入电话机专用的 RJ11 接头。在本项目的设计中,信息插座是按照功能为一个双孔信息插座统计,考虑到该建筑当前及未来的使用需求,每个双孔信息插座均采用5类的 RJ45 模块。常见终端设备是计算机、网络集散器 ( HUB等 )、电话等;布线设备包括信息插座和与终端设备的连线。

2)水平子系统(HORIZONTAL)

水平子系统的作用是将干线子系统的线路延伸到用户工作区。考虑到本建筑物当前使用需求以及未来要有较大的扩展能力,又由于水平线一旦埋入墙中就无法更换,因此在本项目设计中,水平线均采用 5 类的八芯非屏蔽双绞线 (UTP),其数据传输速率在 100 米范围内为155Mbps。它能够传输各种 72 V 以下直流电压和相应频率以内的弱电信号,包括电话、计算机数据、楼宇自控设备的控制信号、广播信号、视频监视信号和各种弱电传感器信号等等。这里主要用于传输语音信号、图象和数据信号。实现信息插座和管理子系统(配线架)间的连接,常见屏蔽或非屏蔽 8芯双绞线实现这种连接。

3)管理子系统(ADMINISTRATION)

根据建筑物的特点,考虑到线缆对传输距离的要求,它们是经过分配线架、光纤接续箱和跳线来对各楼层内的信息插座进行灵活调配和管理的;主配线架位于主设备机房内,是用来调配和管理每层楼的。

它是由交叉连接的端接硬件(配线架)和色标规则组成,以提供对所有系统的连接和对与其相连信息插座的功能进行灵活的管理。

5.系统设计

设计依据

1. 标准:

a. IEEE802 标准

b. EIA/TIA 568A 工业标准及国际商务建筑布线标准

c. EIA/TIA 569 国际商务建筑布线走线管理标准

d. EIA/TIA 606 布线系统文档管理系统

2. 安装与设计规范

a. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

b. 工业企业通信设计规范

6.环境的建议

这里我们主要针对设备间的设备环境,安装条件和连接方式作以简要的说明。按照标准的设计要求,设备间特别是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求:

1)将服务设备间安排在电梯附近,以便装运笨重的设备;

2)室温应保持在18℃至27℃之间,相对湿度保持在30%—55%;

3.)保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺—烛光;

4)安装合适的消防系统 ( 如采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备);

5)使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;

6)提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;

7)尽量远离存放危险物品的场所;

8)设备间的高度应至少为 2.55 米高度的无障碍空间,门的大小至少为高2.1m×宽0.9m,地板负重能力至少应为500kg/平方米。另外对于K.I.S.S系统的要求,应在配线间安装布线硬体的墙壁上覆盖涂有阻燃漆的 3 / 4 英寸( 合1.9cm ) 的木板。设备间的大小完全取决于安装的电气设备的空间要求。

二、机房设计方案

1、简介

随着科学技术的不断发展网络互连技术迅猛发展。以快速稳定的网络来进行现代化科研及办公,把计算机网络技术应用至教育、科研、管理信息等领域,并实现与Internet网的汇接,实现计算机网络办公自动化,计算机管理现代化,以此提高现有人员的教学水平、技术素质、工作效率和管理水平,使之为生产科研发挥更大作用。

不论是高校、企业、事业单位还是个人用户对网络都提出了更高的要求,网络信息、数据、资料的安全、稳定的交流和传

输,是现代化计算机网络技术的主流。特别是基于Internet模式的信息系统的结构,改变了传统模式下的管理系统的结构,使系统使用更加方便、快捷。建立基于Internet/Intranet的计算机网络不但能够为财务管理和电子邮件、电子资料、文件传输、WWW、分布式广域数据库的服务、国际互联网的交流提供便利,更是现代化办公和管理不可缺少的有利工具。

2.概述

1)用户需求

根据企业实际情况和需要,将作以下描述:

办公区域: 40台计算机、交换机等设备.

网络组建:实现40个信息点的信息流通。

2)机房网络设计原则

根据学校需求及网络发展,我们在设计建设整个网络的过程中,遵循如下原则:

●先进性和兼容性原则

网络建设应适应目标管理自身发展的特点及网络通信技术更新换代,主机系统选择、网络结构设计、网络管理和连接方式具有一定的先进性。

●标准性原则

网络总体建设遵循国际统一标准、采用业界流行的通用通讯协议和接口,要为系统能顺利接入国际互联网提供一个良好的环境。

●开放性

建成多协议、多网络操作系统网络平台,真正实现开放式的网络体系结构。

●可靠性原则

网络是系统集成的关键,要求系统中的任何设备的故障都不会影响整个系统连续、可靠的运行。首先要考虑设备的稳定性、可靠性、使其具有必要的冗余容错能力,特别是主干通信线路和核心设备,如:中心交换机,可采用电源冗余备份系统,提高可靠性。

●安全性

实现网络的合理配置,利用授权及软件防火墙技术,能阻止非法用户访问网络资源,保证数据传输、存储的安全。

●可管理性

对整个网络系统提供管理软件,实现网络的动态管理,流量控制及故障诊断。

●经济实用性原则

整套应用系统应能方便用户的使用和管理,以实际工作的业务模式为基础,实现业务处理的计算机化;并能做到用户界面的友好统一,应用平台的简单化和标准化。

3)建设目标:

整个网络建成之后,将达到如下目标:

A、网络运行稳定、速度快

B、整个网络完成后具有良好的扩展性,为以后升级余留了空间。

C、只要添加外接设备,就很容易实现所有电脑接入INTERNET,并能与更多的公司分部进行互联,实现网上资源共享。

D、整个网络经过INTERNET或其它连接方式都能够访问其它城域网。

E、在每一台工作站都能够运行各种各样的应用软件。

F、网络管理容易,可操作性强,实用性强。

3、实施规划

1)机房接地设计

根据《电子计算机机房设计规范》GB50174-93及CECS72-97综合布线工程规范,机房所在楼宇应有联合接地体,在主配线间应有3欧以下的接地端子。

2)机房电器系统设计

1.充分考虑所设计的机房系统的工作性质和任务,以电源供配电的质量、电气装置工作的可靠性,安全性和技术上的先进性、人员工作环境的舒适性为设计原则。

机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系

统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。

机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。

机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。

机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电源进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱。箱内配有UPS电源备用回路。

机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上,美观大方。

2.电气设计依据

●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》

●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》

●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》

●国标GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》

●国标GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

●国标GBJ 232-83《电气装置安装工程及验收规范》

3.电源部分:

1负荷及电源进线

机房负荷计算:计算机设备用电空调、新风设备用电、照明及辅助用电、机房扩展备份用电

2计算机机房总用电量

电源的容量:应保障计算机设备、空调、新风设备的用电。市电与市电间、市电与UPS的切换应在配电间完成。

进线:由大楼中心配电室经竖井引入四路五芯VV-ZR系列(难燃型)电缆经金属线槽暗敷引入机房配电间:两路双回路低压电源供电。

3配电设备:

在机房配电间设置一台动力配电柜,一台照明配电箱:

1)动力配电柜负责空调、照明、机房内设电源插座及机房扩展备份用电控制。

2)照明配电箱负责机房内所有区域照明.

4配电柜结构:

配电柜进线采用上进下出方式。

具有如下特点:操作,维护互不干扰;端子接线保障设备安全;屏面模拟板使操作简易掌握,同时防止误操作。

5弱电部分

弱电布线系统全部采用桥架布线,每台机柜布双网线,

6配电线缆部分

配电线缆采用阻燃型电缆或交联阻燃电缆。

3)机房地板

在现在机房设计中,空调系统一般采用下送风,因此在铺设防静电地板要满足空调系统地板下送风要求。活动地板下的地表面应进行防潮处理(如涮防潮漆等)和下送风空调区域地台保温处理,保证下层顶板表面不会因楼板和冷风的温差而结露。铺设前地板做净化防尘和保温处理,保温层约15mm厚,地板距地面不小于400mm。

主机房采用防静电活动地板,防静电地板下一般做橡塑板保温,并预留空间便于系统布线。防静电地板的选用,应依据国家【计算机机房活动地板技术条件】(GB6650)执行,性能适用A级标准,并按设计比例配置一定数量的出风口板、电源出口板、备件、维护工具。地板的表面材料应避免眩光,无边条,面层花色一致。

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

大型数据中心机房综合布线方案资料

目录 1. 项目环境概述 (2) 1.1 XX数据中心位置 (2) 1.2数据中心机房环境 (2) 2. 工程范围 (4) 3. 项目需求分析 (5) 3.1机房综合布线设计目标 (5) 3.2设计及施工标准 (5) 3.3综合布线设计原则 (6) 4. XX数据中心布线系统描述 (11) 4.1布线系统总体介绍 (11) 4.2数据中心业务网综合布线系统 (11) 4.2.1 配线区域 (12) 4.2.2 连接线缆 (14)

1.项目环境概述 1.1 XX数据中心位置 XX数据中心位于XXXX生产基地园区内共有5#、6#、7#三栋机房楼,先期启用5#和7#二栋机房楼。单栋机房楼总建筑面积约22300m2,地上共四层,其中一层为动力层,二至四层为机房层,每层约5575m2,机房层每层6个机房模块。XX 生产基地除了数据中心3座建筑之外,还有电话银行中心,XX研发中心,运营部南方业务中心,办公培训综合办公楼等,XX生产基地园区整体规划图如图1.2.1所示: 图1.2.1 XX生产基地园区整体规划示意图 1.2 数据中心机房环境 数据中心的机房采用模块化设计,可以满足不同业务需求;模块按不同用电密度划分,根据机房使用功能,设置不同的用电密度;机电系统采用标准化、冗余配置,便于末端灵活配置;各系统主干到位、末端预留,便于后期IT设备的

快速部署和灵活调整。 数据中心大楼的二层和三四层机房物理空间分布如下图所示: 机房二层布局图 机房三层和四层布局图

2.工程范围 本项目中机房布线综合工程实施范围只是XX数据中心机房综合布线整体工程的一部分,具体范围如下: 完成甲方XX数据中心综合布线系统整体深化设计(含综合布线详细实施方案、施工图),深化设计范围包含5#和7#二栋机房楼楼内综合布线子系统、三栋机房楼楼间综合布线子系统、园区1#-4#四栋办公大楼至机房楼楼间综合布线子系统、综合布线桥架子系统等; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块内部列内综合布线,即EDA-HDA; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块每列列中(列头)柜至楼层汇聚配线区的互联布线,即HDA-IDA(ZDA);

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

综合布线、机房建设 方案

一.综合布线 本施工方案系我公司对光缆敷设工程的构思和部署,用来指导工程施工, 确保工程的优质高效的完成。 二.编制依据 1.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 2.本公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 3.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资料。 4.本公司的资源情况和施工能力。 5.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。 三.施工部署 (一)组织机构及职能 鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国际标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工 艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下: 项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。 技术员:负责工程的质量和技术管理。 材料员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。 预算员:负责工程的合同管理以及预决算管理。 工长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。(二)施工部署 第一阶段:线路复核 第二阶段:光缆敷设 第三阶段:光缆熔接

第四阶段:系统调试 四.施工方案 (一)光缆敷设 A.光缆的户外施工 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外管道光缆施工 A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵 引线。 B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 注:其它余留按设计预留 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两 边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并 作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 F. 管道光缆也要注意可靠接地

机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计 1、实用性 根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。 2、全面性 机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。 3、可靠性 组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。 4、便于维护与升级 机房网络的组网不是一成不变的,会经常扩充点位;在进行机房综合布线方案设计时,应考虑到便于以后网络的维护与升级操作。 机房综合布线施工 机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。 1、地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。

2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常进行综合布线的机房,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。 机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100×50或50×50)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述: 1、强电布线:新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和UPS 的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或16A。电源的线缆直径应根据电源插座的容量并留有一定的余量。 2、弱电布线:机房弱电布线中主要包括同轴细缆、超五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用扎带扎好。 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

机房综合布线方案

机房综合布线方案 1 2020年4月19日

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心当前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,经过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技

术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 (4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。 1.2设计范围 本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS 配电间、操作控制室等。 1.3参照标准 ?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

机房综合布线系统设计

机房综合布线系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

目录 第一章简介 (3) 第二章机房及监控大厅建筑装饰 (4) 第三章吊顶工程 (4) 第四章隔断工程 (5) 第五章墙面工程 (5) 第六章地面工程 (5) 第七章机房及监控中心配电系统 (6) 1、市电接入 (6) 2、机房照明配电系统 (7) 3、UPS供电系统 (7) 第八章防雷、接地系统 (9) 1、防雷措施 (9) 2、接地系统 (9) 第九章综合布线系统 (10) 第十章空调及新风系统 (10) 第十一章消防报警灭火系统 (11) 第十二章监控大厅技术环境建设 (12) 第十三章大屏幕显示系统 (13) 1、投影显示部分: (13)

2、信号处理部分: (13) 3、信号处理系统 (14) 4、摄像系统 (14) 5、扩声系统 (15) 6、视频会议系统 (15) 7、智能中央控制系统 (15) 第十四章监控台及其他桌椅要求 (16) (1)简介 现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀

的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。 可以说计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、消防等各个专业所特有的技术要求。也具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。 第二章机房及监控大厅建筑装饰 计算机机房使用面积约60平方米,主要放置各应用系统的服务器设备及网络设备和各类机柜、UPS供电设备、调音设备等。监控中心使用面积约120平方米,主要放置大屏幕显示系统和视频会议系统以及所需会议桌椅。 第三章吊顶工程 吊顶采用铝合金微孔吊顶板系列产品,板面规格为600*600mm,吊顶板是由0.8毫米厚珐琅烘漆,顶板四周均有向上摺边以增强牢度。符合《计算机机房设计规范》和标书要求。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。

机房综合布线方案

学期课程报告 课程名称网络综合布线实习题目学校机房综合布线专业网络工程 班级 学号 学生姓名 指导教师 2013年12月18日

制作人:制作时间:

目录 摘要 一、综合布线基本概念 (6) 1.1 综合布线系统概念 (6) 1.2 综合布线系统的特性 (6) 1.3 综合布线系统的组成 (6) 二、综合布线工程建设说明 (7) 2.1项目背景简述 (7) 2.2项目总体需求描述 (8) 2.3选择器件原则 (8) 2.4设计标准以及安装设计规范 (10) 三、综合布线系统系统图 (11) 3.1、布线工程需求描述 (11) 3.2 项目施工流程分析 (12) 3.3 机房综合布线的特点 (12) 3.4 机房综合布线的系统结构设计 (12) 3.5 机房综合布线的路由设计 (12) 3.6 机房综合布线的信息点安装模式 (12) 四、系统各子系统的设计要求分析 (15) 4.1、水平子系统 (15) 4.2、垂直子系统 (15) 4.3、管理区子系统 (15)

4.4、工作区子系统 (15) 4.5、设备间子系统 (15) 五、施工 (18) 5.1、施工过程要求 (15) 5.2、施工工艺技术要求 (15) 5.3、敷设注意事项 (15) 5.4、机柜(箱)内接线 (15) 5.5、施工管理和控制 (15) 六、综合布线系统施工平面图 (21) 七、综合布线系统信息点点数统计表 (21) 八、综合布线系统材料概预算表 (22) 8.1.布线建筑材料 (24) 8.2.布线工程设备材料报价 (24) 九、综合布线系统施工进度表 (26) 十、综合布线系统课程设计总结 (27)

机房布线方案

机房布线方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、(机房)设计说明 系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。 根据(机房)的规模、网络功能要求以及工程造价等方面的综合因素,本方案采用美国康普六类布线或安普产品综合布线,网络技术是采用快速以太网技术。 网络布线采用六类线设计。快速以太网具有实用(兼容了原以太网,软件、硬件丰富),先进(速度快一l000Mbps),升级方便(向ATM:异步传输模式或更快的网络转换方便),扩展性好(通过互连设备,交换机,路由器容易扩展),开放性好(软硬件协议开放),价格便宜(相对于ATM、FDDI:光纤分布式数据接口),支持的厂家多(得到INTEL、SUN、3COM、BAY、ACCTON等大公司的支持)等特点。对于多媒体网络应用,快速以太网也能很好的满足要求。除此之外,它还具有极好的扩充性,使用交换式集线器和普通集线器,用户数的扩展对网络没有影响(正在使用时可以扩展),方便子网接入。 .主配线机柜的设计 根据应用系统采用铜缆配线架和光纤配线箱,康普的可开路接线端子具有许多优点,它用于将各种弱电信号的水平布线与主干线相连,并通过跳线控制所有电信号路由,从而实现对弱电信号集中管理的目的。

数据中心机房布线设计方案

数据中心机房布线设计方案 数据中心机房布线方案 1、概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展,并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多,数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划,在2002年之前建立的数据中心中,半数需要在2008年前升级或者淘汰。 因此,建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ?高可靠性——基于标准的开放系统,预先经过测试,确保系统7*24小时稳定可靠。 ?高性能——满足目前的网络传输需求,支持至少1G或10G甚至 更高速率传输 ?高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ?可维护性——美观大方,适应频繁的需求变化,方便MAC维护。 ?可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2、设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2007; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2007; 国际综合布线标准ISO/IEC 11801

机房综合布线项目施工方案综合版

金属桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m。垂直安装的支架间距不大于2m。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。强弱电桥架间距不小于200mm 支吊架使用材料,金属电缆桥架的吊架最好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架,必须可靠安装。 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,全长及其支架应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许载面积不小于4mm2; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 4、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的 管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题:

1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。国内有文章将我国的数据中心与机房工程的建设总结为:“一流的设备”、“二流的设计”、“三流的管理”。其中:“一流的设备”是指数据中心所配置的大多数IT设备以及基础设施设备(UPS、空调)都是国际上知名品牌的先进设备;“二流的设计”是指数据中心的规划设计与国际主流的规划设计理念相比显得落后,也缺少整体先进的技术手段与措施;“三流的管理”是指数据中心的建成后的管理工作不到位,缺乏相关的运营评估和有效管理。虽然,这种现象近年在行业中已经得到较大的改善。但不得不承认,数据中心的整体规划与系统设计还是有许多方面需要提高和加强的。 1 数据中心的整体规划 数据中心的建设基于IT系统的配置与应用,同时又依附于建筑场地的环境与条件。对于企业数据中心建设,整体规划是数据中心建设过程(规划、设计、施工、验收、运营)中的第一环节,也是极其重要的一个环节(“well b egun,half done”)。笔者认为,与数据中心布线系统规划密切相关的是企业IT规划和场地与空间规划。 1.1 企业IT规划 企业IT规划(即企业信息化规划)是以企业的整体发展目标和战略以及企业各部门的目标与功能为基础,结合所属行业信息化的实践结果和信息技术的发展趋势,提出企业信息化的远景、目标和战略,制定企业信息化的系统架构、确定信息系统各部分的逻辑关系,以及企业信息系统的架构设计、选型和实施策略,通过对企业信息化目标和内容进行整体规划,以全面系统地指导企业信息化的进程和信息技术的应用。 企业IT规划是企业信息化建设的基本纲领和总体指向,核心内容是要从组织目标和信息化战略中抽取信息需求和功能需求,形成企业组织总体的信息化框架和系统整体模型。通过企业信息化,使企业将信息技术手段应用到企业的生产、运营和管理中,利用信息技术来改造和提升企业的综合能力。 由企业IT规划而产生的企业信息资源规划,将明确企业在(近期与远期)一定时期内,对IT系统的整体需求计划,包括为实现企业信息化目标所需确定的IT系统定位、IT系统规模、IT系统架构、IT系统配置。其中,IT系统定位决定了数据中心的建设等级;IT系统规模决定了数据中心的建筑空间;IT系统架构决定了数据中心的信息路由;IT系统配置决定了数据中心的场地布局。由此可见,企业IT规划是企业数据中心建设的前提与依据。 1.2 场地与空间规划 企业数据中心的场地与空间规划是依据企业IT系统的规模与发展和可提供建筑物的场地与空间,依据数据中心的组成性质、任务、业务量大小,根据数据中心特定的工艺流程(即:IT系统的作业流程)、各区域用房的功能用

机房布线方案

一、(机房)设计说明 1.1系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 1.2系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。