消防设计专篇

1.建筑篇

一、设计依据:

(一)与甲方签定的设计合同。

(二)建筑方案设计的批文,详附件

(三)人防工程设计批文, 详附件

(四)项目所遵循的有关技术标准、规范:

《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版)

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)

《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)

《住宅建筑规范》(2006年版)

《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行)

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定

二、项目概况:

(一)工程名称及项目所在地址:

项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。

(二)项目类别:

龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级.

(四)项目主要特征表:

三、总平面布局

(一)建设项目的周边关系:

划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。南边湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。西退用地红线6.5米。(二)项目与周边建、构筑物防火间距:

高层建筑间距最小为32.9m,西离红线6.5M,目前为建设中小区,在开闭所处西压红线设计,东退1.5米,此处离开闭所最近1.5米,此处相临建筑两侧均按防火墙设计。

(三) 消防车道及消防扑救

地内设两个消防出入口,一个宽4.0M,主入口宽8.0M,每栋均沿建筑两长边设消防车道,消防铺救面均设在建筑北向,此方向有直通室外的出口,消防车道宽4.0米,转弯半径12.0米,无尽端式道路。坡度不大于3%。

四、建筑平面布置

(一)建筑物各层使用性质,车库形式及停车数量:

1、2、3栋一层为商铺,二层为公寓,以上部分为住宅;4栋一层二层为商铺,以上为住宅,地下车库2层,共计停车267辆。

(二)建筑主要构件的燃烧性能及耐火极限,装修材料及装饰织物的燃烧性能等级及提高构件耐火极限的措施:

(1)墙体均为200加气砼砌块。

(2)不可燃气体穿越防火墙均应采用不燃烧材料将其周围的空隙密实,保温材料穿越防火墙处均采用不燃烧材料。

(3)管道穿过隔墙、楼板时,均采用不燃烧材料,将其周围的缝隙填塞密实。

(4)建筑内部隔墙均砌至梁板底部,且不留缝隙。

(5)防火墙两侧窗间距>2m或一侧设固定甲级防火窗,楼梯及电梯合用前室的窗距最近窗户的距离>1m或一侧设固定甲级防火窗。

(6)建筑内部墙体均砌至梁或板底,不留空隙。

(7)管道井待管线安装好后每层用混凝土在楼板位置处封实。(三)水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积:

地下室共二层,地下二层部分为人防车库,共8548M2,利用防火墙或防火卷帘,分为4个防火分区,其中面积分别为3679M2、2467M2、1889M2设有自动灭火系统,另外设备房为独立一个防火分区,面积为455M2,每个防火分区面积都小于4000M2,符合消防要求。平时停车193辆,设有两个5.0M的疏散出口(分别在不同位置)到地下一层,并设有5个疏散

楼梯(平时)出地面,地下一层为停车库,停车74辆,面积为3890M2,为一个防火分区,设有自动灭火系统,设有两个5.0M的疏散出口(分别在不同位置)到地面,并设有2个疏散楼梯。地下室车库室内任何一点到疏散出口的距离<60M,符合消防要求。

住宅部分:点式为一梯四户,面积为500平方米左右,设有一个剪刀楼梯(宽2.7米)和两台电梯,其中一台为消防电梯,疏散距离及宽度均符合消防规范。

裙房商场部分:每层一个防火分区,面积均<4000 M2,设置自动灭火喷水系统。

裙房公寓部分:每层一个防火分区,面积均<4000 M2,位于两个安全出口之间的房间门至最近的外部出口或楼梯间的距离不大于40M,位于袋形走道两侧或尽端的房间不大于20M,房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。

五、安全疏散

(一)各防火分区疏散流线、疏散人数及疏散宽度确定:

公寓部分:1、2、3栋的二层为公寓,其中1、2栋二层群房面积为1967M2,3栋群房二层群房面积为946M2,分别按一个防火分区考虑,设有2个楼梯,位于两个安全出口之间的房间门至最近的外部出口或楼梯间的距离不大于40M,位于袋形走道两侧或尽端的房间不大于20M,房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。

商业部分:4栋二层群房为集中商业,面积为1221 M2,按一个防火分

区考虑,楼梯宽度计算:二层1221*50%*0.85(人/ M2)*0.65(m/100人)/100=3.37米<3.5米(设计宽度),满足规范要求。

住宅部分:每层一个防火分区,面积均<1000 M2。每个防火分区设置两个出口,每个出口宽为1.1米。

(二)疏散楼梯形式、数量、梯段宽度、前室尺寸、疏散距离:

地下室、地上商铺、公寓均封闭楼梯间设计,住宅为防烟楼梯间,前室面积>4.5平方米,合用前室面积均>6.0平方米,对前室疏散的门均为乙级防火门,在人防区内也一样,除设置了人防门外,另设置乙级防火门。4#商场内共设置2座自然采光通风的封闭楼梯,梯段宽度≥1.5m,室内最远点到出口的距离27.8m<30m。

(三)消防电梯及前室设计:

住宅部分分别在不同位置设置一台消防电梯,合用前室面积均>6.0 M2。消防电梯的控制、速度均按消防电梯规范要求设置。地下室楼梯按防烟楼梯间设置,其楼梯和前室的门均为乙级防火门。前室设有正压送风系统或自然排烟。

(四)内走道宽度与长度:

住宅内走道长度<5.0米,商铺为大开间,无内走道

(五)安全疏散门的开启方向、门宽及防火等级:

住宅通往前室的疏散门为1.0m,通往疏散楼梯的为1m;商业在一层直接对外开门,所有对楼梯间的疏散门防火等级均为乙级,向疏散方向开启,住宅外门在首层处门净宽1.1m。商铺外门在首层处门净宽1.5m,所

有管道井门为丙级防火门;屋面电梯机房处利用甲级防火门把消防电梯机房和普通机房分开。地下室两防火分区间开门为甲级防火门或>3.0小

时的防火卷帘。

(六)汽车库疏散出口数量、宽度和坡度的确定:

地下车库停车267辆,共设置两个出口,净宽度均为 5.0m,坡度为7.5%-15%-7.5%(直线)、6.0%-12%-6.0%(曲线)。

2.结构篇

1、结构梁、板、柱均为现浇混凝土结构满足耐火极限要求。

2、外墙及内墙均采用不燃材料(混凝土空心砌块),满足耐火极限要求。

3、结构体系满足耐火极限及安全性能要求。

3 .消防给水

一、设计依据

1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

2 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

3 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

4 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

二、工程概况

1. 本工程位于娄底市新娄街以南,桃子路以西,湘中大道以北。

2. 本工程地下一层平时为车库,战时部分为部分人防,地上1.2栋为2+24层综合楼,

3.4 栋为2+23层综合楼,均属于一类高层建筑,建筑耐火等级为一级。

规划总用地面积11700.4平方米,拟建建筑面积71211.6平方米,商业面积

5010.9平方米,公共建筑面积212.0平方米,地下总建筑面积约12438.0平方米。

三、消防水源及消防用水量

1 消防标准

1)本工程为综合楼,按一类建筑进行消火栓系统设计,火灾持续时间为3h;自动喷水灭火系统,以地下车库,商场为标准按中危险级Ⅱ级进行设计,其余楼层按中危险Ⅰ级设计,火灾持续时间为1h。

2)消防用水量标准及一次灭火用水量,详见表4.3.1。

2 消防水源

1)室外消防用水由城市自来水直接供给。从本工程分别从新娄街及桃子路的市政道路上的自来水管上各引一条DN200mm给水引入管,至建筑红线内经过水表井后,与本工程室外给水环状管相连接,形成双向供水。2)室内消防水源为本建筑内地下车库的消防贮水池。地下车库设有有效容积为V=540m3消防贮水池一座,分二格,完全满足室内一次灭火用水量540m3的要求。水池为钢筋混凝土水池。

四、消防系统

1 室外消防系统

1).室外采用低压制消防系统。发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓取水并加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。2).室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。管网上共设有4套室外地上式消火栓。

2 室内消火栓灭火系统

1).室内采用临时高压消火栓灭火给水系统,消火栓加压给水泵房与消防水池一起(有效贮水容积540m3)设在地下车库内,泵房内共设两台XBD11.5/40-90-SHY(Q=40L/S,H=115m,P=90KW,一用一备,互为备用),消火栓给水加压泵。

(2).消防管道竖向不分区。保证最低层消火栓处的静水压不大于1.0MPa。3).本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱不小于10m。

4).每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mm,L25m麻质衬胶水带一条,DN65X19mm直流水枪一支,启动消防水泵按钮和指示灯各一只。

5).地下车库至地上十九层及十九层以下采用减压稳压消火栓。

6).消火栓系统设有3套消防水泵接合器。

7).在2栋楼建筑物顶层设有高位消防水箱,有效容积18m3,材质为不锈钢板并由高区生活水泵供应,安装高度满足最高处最不利点消火栓处的静水压7m水柱的要求。

8).系统控制

(1).消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压泵。消火栓水泵开启后,水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处。该消火栓和该层或防火分区内的消火栓

的指示灯亮。

(2).消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。

(3).消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。

9).管材:室内消火栓给水管采用热镀锌钢管或内壁喷塑钢管,丝扣及沟槽式卡箍连接。工作压力为1.6MPa。

3 自动喷水灭火系统

1)保护范围

a.地下车库,商场、商住楼均设喷洒头保护。

b.均采用湿式自动喷水灭火系统。

2).设计参数

(1). 地下车库.商场均按中危险Ⅱ级设计, 其余楼层按中危险Ⅰ级设计。

(2).喷水强度:8L/min·m2,作用面积:160m2;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。

(3).系统设计用水量按28L/s计,设计取30L/s。

3).系统设计

(1).本工程自动喷水灭火系统在竖向不分区。

(2). 本工程在设3套干湿式报警阀,担负的喷洒头数不超过800个。

(3).喷洒头:商场采用DN15下垂式玻璃球喷洒头,动作温度为68℃、K=80;

停车库采用DN15带保护网直立式玻璃球喷洒头,动作温度为68℃、K=80。

(4).自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。

(5).自动喷水灭火系统设二台XB11.8/30-55-SHY(Q=30L/S,H=118m,

P=55KW,)消防给水加压泵,贮水池与消火栓系统合建,位于地下车库水

泵房内。二台水泵为一用一备,互为备用。

(6).自动喷水灭火系统共设二套消防水泵接合器,供消防车从室外消火栓取

水向室内自动喷水灭火系统补水。

(7).自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管,

保证系统压力。发生火灾时由给水加压泵从水池取水加压供水。(8).为了保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,

其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。

4).系统控制

(1).火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制

中心报警,显示火灾发生位置并发出声光等信号。

(2).系统压力下降,报警阀组的压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给

水加压泵。与此同时向消防控制中心报警。并敲响水力警铃向人们报警。

给水加压泵在消防控制中心有运行状况信号显示。

(3)自动喷水灭火系统给水加压泵,应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有运行状况显示装置。

5).管材

(1).室内自动喷水灭火系统给水管采用内外壁热镀锌钢管。DN<100mm者采用

丝扣连接,DN>=100mm者采用沟槽式卡箍连接。

(2).全部管道的工作压力均为1.6MPa。

五、消防排水

1.消防电梯坑底的侧面设有集水坑,坑内设2台80WQ40-15-4.0(Q=11.1L/S,

H=15m,P=4.0KW)消防潜水泵排除消防排水。集水坑有效容积3.6m3,潜水泵抽水量11.1L/s,均满足规范要求。

2.自动喷水灭火系统消防排水,利用地下层其余废水潜水泵坑进行排水。

六、移动式灭火装置

1.变配电用房内按中危险级设AS600热气溶胶灭火系统,S型热气溶胶的灭

火设计密度为130g/m3。

2.住宅走廊的适当位置均按中危险级设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。

3 汽车停车库按"规范"均在适当位置配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

七、主要设备器材表

八、消火栓系统,自喷系统的水力计算书

1 消火栓系统水力计算:水龙带长度L=25m, 水龙带材料为麻织,水龙带直径

65mm,水枪噴嘴口径水龙带Φ19mm, 充实水柱长度13m。

计算结果为:消火栓出水量5.42L/s, 消火栓口水压23.77m水柱,水枪最小流量5L/s。

如:2栋26层高层住宅楼为小区最高建筑,消火栓处水压:

第26层标高为77.1m, 消火栓栓口安装高度1.1m,泵房地面标高-5.1m,沿程水头损失与局部水头损失之和为8.0m,

77.1+1.1+5.1+8.0+23.77=115.07m

所以室内消火栓水泵扬程H=115m

2 自喷系统的水力计算:地下车库.商场按中危险Ⅱ级设计;其余楼层按中危险Ⅰ级设计,流量系数K=80 ,噴水强度8L/min.m2,作用面积160m2,系统最不利点噴头工作压力0.1Mpa,湿式报警阀水头损失为5m, 沿程水头损失和局部水头损失之和为18m,泵房地面标高-5.1m,地下车库直立型噴头其溅水盘与顶板的距离为0.15m。

如: 2栋26层高层商住楼最不利点噴头处水压为:

80.0+10+5+18+5.1=118.1m

所以室内喷淋水泵扬程H=118m

3 气体灭火系统的计算:

1栋26层高层商住楼地下一层变配电房设计气体灭火系统

根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005),设AS600S型热气溶胶自动灭火装置,灭火设计用量:

W=C2 .K V.V (Kg)

C2 =130g/m3

K V =1.1

V1=170m2x4.4=748m3

W1=C2 .K V.V1=107Kg

变配电房选用落地式AS600装置20Kg规格6台,型号QRR20/SLAn

4.消防电气篇

一、消防电力

该小区消防用电设备负荷等级为一级,采用交流220V/380V供电。消防电力负荷采用双回路电源供电,引自两个不同变压器的低压供电母线段,并在设备末端配电箱自动切换。配电电缆采用WDZN-YJY-1型低烟无卤耐火电力电缆。消防栓泵、喷洒泵、采用软启动一用一备的控制方式,其它电动机均采用直接启动的控制方式。

二、应急照明

火灾应急照明系统采用专线配电。地下室通道的疏散照明灯采用荧光灯,杆吊式安装。高层建筑及地下室的安全出口标志灯和疏散指示标志灯,暗装在疏散门口上方或墙上,商业内设置备用照明采用双电源加蓄电池供电,照度不低于正常照度50%,应急照明控制方式为停电自亮式。

主干电缆采用WDZN-YJY-1型耐火低烟无卤电力电缆穿钢管保护暗敷设。配电线路采用NH-BV-0.5型耐火低烟无卤绝缘电线穿钢管保护暗敷设。

三、火灾自动报警系统

1、火灾自动报警系统

该小区的高层住宅属于一类建筑,耐火等级为一级。地下室为地下汽车库,耐火等级为一级。火灾自动报警系统保护等级为一级。系统采用控制中心报警系统。主要控制设备包括火警控制器,联动控制器,消防广播和火警电话。消防控制室设在小区一层,有直通室外出口。在小区的高层住宅和地下汽车库及活动中心内设置楼层显示器,感烟、感温探测器,

手动报警按钮,消火栓报警按钮,火警广播和消防电话插座。消防控制室的设备采用双回路电源供电,引自两个不同变压器的低压供电母线段,并在设备末端配电箱自动切换,消防控制设备自带备用直流电源。火灾自动报警系统的配电箱内设第三级电涌保护器。系统采用联合接地,接地电阻不大于1欧姆。

火灾自动报警系统的控制器对以下联动设备进行编程控制:

a)消火栓灭火系统

任何一个消火栓按钮动作后,启动消火栓泵,并将启动信号返回消防中心。

火灾自动报警系统的控制器对以下联动设备进行编程控制:

a)消火栓灭火系统

任何一个消火栓按钮动作后,启动消火栓泵,并将启动信号返回消防中心。

消防中心具有手动直接启动消火栓泵及显示运行故障状态、水箱水池水位的功能。

b)水喷洒灭火系统

压力开关动作后,自动启动喷洒泵,并将启动信号返回消防中心。

消防中心具有手动直接启动喷洒泵及显示运行故障状态、水箱水池水位的功能。

c)正压送风系统

火灾报警后,自动开启报警层和上、下相关层的正压送风阀,并开启相应的正压送风机。消防中心具有手动直接开启正压送风机的功能。

d)防排烟系统

火灾报警后,自动开启地下室报警层的送、排烟风机。消防中心具有手动直接开启送、排烟风机的功能。

地下室送风机7O℃防烟防火阀和排风机280℃防烟防火阀动作后,自动停止相应的送、排烟风机,并将动作信号返回消防中心。

e)防火卷帘系统

火灾报警后,地下室作为防火隔断的防火卷帘下降到底,通道上的防火卷帘分两步下降(烟感动作降一半,温感动作降到低),并将动作信号返回消防中心。

f)非消防电源系统

火灾报警经确认后,由消防中心手动切断着火层的非消防电源。

g)电梯控制

火灾报警经确认后,由消防中心手动将所有电梯返回首层待用,消防电梯转为消防状态。

h)火灾应急广播及声光报警

火灾报警经确认后,由消防中心手动接通着火层和上、下相邻层的火警广播及声光报警。

火灾报警联动线路采用NH-RVS-2X1.0型耐火绝缘双绞线穿钢管保护暗敷设,报警线路采用NH-RVS-2X1.0型耐火绝缘双绞线穿钢管保护暗敷设。供电线路采用NH-BV-0.5型耐火绝缘电线穿钢管保护暗敷设。

5.暖通篇

1机械防烟设计

1、2、3、4号栋合用前室不具备自然排烟条件,按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005版要求设计加压送风系统。合用前室送风机选用XGPF-NO28消防高温排烟风机,风量为29200m3/h,风压为556Pa,每层设常闭加压送风口,常闭加压送风口可远程启动和现场手动开启,火灾时由消防控制中心启动着火层及其相邻层的加压送风口并连锁启动加压风机,剪刀楼梯间不具备自然排烟条件,设计加压送风系统,送风机选用XGPF-NO28消防高温排烟风机,风量为34430m3/h,风压为562Pa,每层设自垂百叶送风口,风机均配置在屋顶。

2机械排烟设计

地下车库设计机械排烟系统,车库按6次/h计算排烟量,设备用房划分防烟分区,排烟量为防烟分区面积X60 m3/h.m2,排烟风机入口设280℃熔断关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时防火阀关闭并输出信号至消防控制中心联锁停止排烟风机运行。

地下室设有3个机械送风系统除平时运行送新风外还可在火灾排烟时作为排烟系统的补风,送风量为排烟量的50%,送风系统详见下表。

地下负一层防火分区2利用车道自然补风。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防设计专篇及消防设计项目验收要求

消防设计专篇及消防设计项目验收要求 消防设计专篇内容 一、设计依据:本建筑项目所遵循的有关技术规范。 二、建筑项目概况: (一)项目所在地址。 (二)项目类别:一、二类民用高层建筑,设有自动消防系统的大型公共建筑或甲、乙类生产、储存项目,耐火等级。 (三)、甲、乙类生产场所原材料、产品的化学特性、生产工艺流程、储存场所、储存物质特性。 (四)项目规模:用地面积、占地面积、建筑面积或储罐容量、层数、高度等。 (五)建筑物各层使用性质,各储罐储存物质、车库车辆数。三、总平面布局 (一)详实阐明建设项目的周边关系。 (二)项目与周边建、构筑物防火间距的确定。 (三)消防车通道及消防车登高施救操作面的设计。 (四)设计院的自审意见。

四、单体设计 (一)建筑主要构件的燃烧性能及耐火极限,装修材料的燃烧性能等级及提高构件耐火极限的措施。 (二)各储罐容量、防火堤高度及防火堤有效容积。 (三)有爆炸危险的甲、乙类厂房和有粉尘爆炸危险的筒仓泄压面积的确定。 (四)公共建筑每层疏散人数。 (五)疏散觉度、疏散楼梯形式及疏散距离的确定。 (六)消防电梯及其前室的设计。 (七)水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积。 (八)避难层(间)的设计及避难人数的确定。 (九)停机坪的设置。 (十)设计院的自审意见。 五、消防给水 (一)消防水源。 (二)室内、外消防用水量的确定。 (三)消防水池及屋顶水箱(或高位水塔等)的消防贮水量。 (四)消防给水系统(消火栓系统、自动喷水灭火系统、加密喷淋或水幕系统、冷却水系统、泡沫灭火系统、水喷雾系统等)的水力计算书及其设置情况。 (五)信号阀、控制阀门、报警阀等主要控制阀门的设置。

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

装修设计文件-消防专篇

克莱思幼儿园装修工程 装修消防设施设计专篇 工程名称:克莱思幼儿园装修工程 建设单位:武汉经济技术开发区克莱思幼儿园有限公司设计单位:深圳市广泰建筑设计有限公司 2017年11月

设计人员名录设计单位法人代表:徐历唐签名: 项目设计总负责人:叶凡签名:设计人:(水)郭新年签名:设计人:(电)吴靖签名:设计人:(风)袁峰签名:

设计文件目录 工程设计依据 (4) 建设规模和设计范围 (4) 装修设计的面积指标 (5) 工程原已设置的主要消防设备及产品概况 (5) 工程新增的主要消防设备及产品概况 (8) 采用新增技术、新材料、新设备和新结构的情况 (9) 装修专业 (9)

装修工程设计文件 一、工程设计依据: 1.1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014年版) 1.3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 1.4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)1.5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50022-95)(2001年版) 1.6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)(2005年版) 1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001年版) 1.8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.9、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 1.10、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 1.11、《房屋建筑工程质量保修办法》 以及国家现行的相关规范,标准和规定。 二、建设规模和设计范围: 克莱思幼儿园装修工程位于经济技术开发区新华市场B2号。具体布置详见装修平面布置图纸;建筑物为长方形形,红线外四周都有10m宽以上规划道路

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

消防设计专篇说明(改造)930

建筑工程消防设计文件 文件编号: 项目名称****装饰改造工程 建设单位****股份有限公司 设计单位**** 日期2013年8月20日

****有限公司设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 四、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 五、建筑电气 六、消防给水和灭火系统 七、消防排烟 八、防火分区 九、灭火器 十、装修专业

****装修改造工程消防设计说明 一、工程设计依据: 1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》(2008年版)JGJ16-2008 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(2001版)GB50084-2001 6、《建筑给排水设计规范》(2003年版)GB50015-2003 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2003 8、甲方提供的主要设计任务书以及相关原有竣工图纸 9、已审批的方案设计图 10、现场实际情况 11、民用建筑设计通则GB50352-2005 12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 13、城市道路和建筑物无障碍设计规范JG/J50-200 J114-2001 14、城市居住区规划设计规范GB50180-93 2002 15、民用建筑热工设计规范GB50176-93 16、建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 二、工程概况: 本工程为****装修改造工程,项目位于****路,改造范围为****。总装修改造面积约****平方米。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏

民用建筑消防设计专篇(简洁)90555

民用建筑消防设计专篇 工程名称融景花园住宅小区4#楼 设计单位淮安市城市建设设计研究院有限公司 2012年 10月 18 日

消防设计自审表 注:备注中填写需要进一步商讨的问题,如规范中不明确的、超越规范要

求的、采用新技术、新设备等。 一、编制说明及填写表格注意事项 1、本表为民用建筑工程在施工图阶段完成设计时由各专业设计负责人填写,供设计单位内部消防设计自审及报送公安消防机构对施工图设计进行消防设计审核时使用。 2、设计单位在进行工程设计时,必须执行国家消防技术标准和其他工程建设标准有关消防设计的规定。 3、表格中填写内容应完整、具体,并应符合施工图设计深度的要求。 4、填写时应采用规范性专业用语及法定计量单位。 5、填表内容必须与施工图纸完全一致,其目的是提高消防设计自审及消防设计审核的效率,便于抓住要点,一目了然,表中内容是对图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 6、本表编制的主要依据为现行国家消防技术规范。 7、消防设计自审小组应严格审核图纸,对于不符合消防技术规范的工程设计图纸不应当签发。 8、表中“[]”处为选择填写项,根据工程实际情况采用“√”形式填写。其余应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9、表中主体指单、多层民用建筑及高层民用建筑的主楼,裙楼指高层民用建筑的裙房。 10、本表所附各系统“计算书”应有详细的设计计算过程(包括运用的公式、参数含义、计算步骤、计算结果等)。 11、本表中未涵盖的设计内容可参照本表自行编制。

二、工程基本概况

三、总平面设计 1、设计建筑与四周建筑情况和间距 2、消防车道 3、消防车的登高立面及操作场地

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇 工程名称 设计单位(盖章) 年月日

编制说明及填写表格注意事项 1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列容,但不得减少。 3. 专篇的容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在市政务服务网中下载,网址为:https://www.wendangku.net/doc/162188337.html,。

目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… (15) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

消防设计专篇的基本要求

一、实施时间和范围 从即日起,报送公安机关消防机构审批的新建、扩建建设工程消防设计文件,必须按照规定格式制作消防设计专篇,否则将不予受理。改建建设工程,有条件的可参照执行。 二、专篇格式和装订要求 建设工程消防设计专篇应单独成册,并设有封面、扉页、正文。专篇成册规格统一为A4纸(210*297)大小。 (一)封面:项目名称、编制单位、编制年月。 (二)扉页:编制单位法人代表、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 (三)正文:文字部分纸张规格为A4纸,图纸部分纸张规格采用A3纸,A3纸在装订时需叠成A4大小与文字部分装订成一册。 三、工作要求 (一)各设计单位要高度重视消防设计专篇的编写工作,各专业负责人要强化对各自专业消防设计专篇的自审工作,确保专篇内容全面、准确,符合规定格式要求。 (二)专篇应使用规范用语,专篇内容应反映项目实际,不得用规范原文或套话填充相应内容,杜绝消防设计专篇流于形式,千篇一律的现象。 (三)化工工厂和石油化工装置基础工程等建设工程在完成规定格式消防设计专篇基本要点外,还应遵守《化工工厂初步设计文件深度规定》(20688-2000)、《石油化工装置基础工程设计内容规定》(033-2008)等行业标准。 消防设计专篇基本要点(新建、扩建)

一、消防设计依据 (一)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号) (二)政府有关主管部门的批文号(规划部门的批复必须注明); 二、工程概况 (一)描述地理位置、设计范围(包括具体的项目地点、承担的设计范围与分工、分期建设内容和续建、扩建的设想及相关措施); (二)基本情况 (1)建设规模和项目组成(如:建筑总面积、地上、地下建筑面积、建筑占地面积和反映建筑功能规模的技术指标) (2)描述基地内共有几栋建筑,每栋建筑的建筑高度(按照消防技术标准定义的建筑高度)、层数、建筑面积以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量、厂房、库房等的火灾危险性类别等。 (三)按照消防技术标准,每栋建筑的建筑防火类别、耐火等级要求、结构选型、建筑构件的构造及燃烧性能、耐火极限。 (四)每栋建筑的具体使用功能、工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型与周围环境的关系,重要设备用房(包括消防控制室、消防水泵房、固定灭火系统的设备室、通风空气调节机房、锅炉房、变配电站、柴油发电机房、燃气调压站)的分布位置。 建筑主要消防技术指标统计表 装置主要消防技术指标统计表

住宅楼建筑消防专篇

市正宏房地产开发 南环西延东侧改造项目正德广场-1#住宅楼 消防专篇 院长:靳永恒 总工程师:高天长 项目负责人:国莲 中方森特建筑工程设计研究院(甲级) 二0一五年四月

专业总工 总建筑师:高天长给排水总工:霍德爱暖通总工:罗俊山电气总工:金萍 设计人员 建筑:温选 给排水:郭军芳 暖通:邢振远 电气:王慧

目录 第一篇编制依据 (1) 第二篇工程概述 (1) 第三篇总图设计 (2) 第四篇建筑消防篇 (2) 第五篇给排水消防篇 (3) 第六篇暖通消防篇 (7) 第七篇电气消防篇 (7)

一、编制依据 1,本工程设计任务书 2,已批准的方案设文件 3,国家现行的设计规、规程、主要有: 《建筑设计防火规》GB50016-2014 《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《住宅设计规》GB50096-2011 《住宅建筑规》GB50368-2005 二、工程概述 本工程为南环西延东侧改造项目正德广场-1#住宅楼,占地面积为744 m2,地上共27层,地下3层,其中:地下一层为储藏间,层高为3.1m,地下二-三层为储藏间,层高为3.2m;地上一~二十七层为住宅楼,层高为2.9m,电梯机房层高为4.4m;室外高差0.6m,建筑物总高度为78.9m(室外地面到屋面结构层)。结构为剪力墙结构,建筑类别为一类,地上、地下耐火等级均为一级,总建筑面积为15104.37m2(其中地上建筑面积为13607.13m2,地下建筑面积为1497.24m2) 三、总图设计 本工程四周均为小区道路,满足环形消防车道,道路宽度为6m,建筑外墙距离路边大于5m,消防车可沿道路设置消防扑救。本工程