文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 触电事故、火灾事故、机械伤害三项事故现场处置方案概要

触电事故、火灾事故、机械伤害三项事故现场处置方案概要

触电事故、火灾事故、机械伤害三项事故现场处置方案概要
触电事故、火灾事故、机械伤害三项事故现场处置方案概要

触电事故现场处置方案

1.事故类型和危害程度分析

(1)定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人参伤害事故。

(2)出点事故类型:触点事故类型可分为电击事故和电伤事故。

(3)出点事故规律:触点事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电厂强度时,空气击穿,极易发生触点事故,导致触点事故率比其它季节要高。

(4)触点伤害的危害程度:当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

(5)当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、点烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。

2.预防措施

(1)用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

(2)非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

(3)严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

(4)带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,进行隔离防护。

(5)在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

(6)设备的金属外壳采用保护接地措施。

(7)供电系统正确采用接地系统,工作零线和保护零线区分开。

(8)用电线路设两级漏电保护。

(9)漏电保护装置必须定期进行检查。

3.应急组织与职责

3.1 组织机构

公司设有事故应急指挥部,组织机构具体见图2-1“应急系统组织结构图”。

3.2 应急指挥部组成

总指挥:总经理

副总指挥:副总经理

3.3应急小组

应急小组包括:抢险抢修组、侦检组、医疗救护组、应急消防组、治安警戒组、后勤保障组及通讯联络组。

图2-1 应急系统组织结构图 3.4 应急指挥部职责

(1)制定、修改和评估本公司事故应急救援预案;

(2)负责本公司人员、资源调配(包括外协抢修力量协调);

(3)批准本预案的启动和终止,协调指挥本公司各应急队伍和应急行动;

(4)及时向公司总经办、政府主管部门报告事故情况;

(5)组织、配合主管部门做好事故调查工作;

(6)组织公司应急预案的演练;

(7)负责审定突发事件新闻报道,保护事故现场及相关数据;

(8)负责审批公司应急救援费用。

3.5总指挥职责

(1)组织指定、评估本公司事故应急救援预案;

(2)全面负责应急资源的调配和应急工作的开展;

(3)批准本预案的启动和终止,指挥本公司各应急队伍和应急行动;

(4)负责批准向外通报事故;

(5)组织、配合主管部门做好事故调查工作;

(6)组织公司应急预案的演练;

(7)负责审定突发时间新闻报道,保护事故现场及相关数据;

(8)负责审批公司应急救援费用。

3.6 副总指挥职责

(1)当总指挥无法赶赴现场时由副总指挥代理行使总指挥职权;

(2)协助总指挥指定、修改公司事故应急救援预案;

(3)协助总指挥本公司人员、资源调配(包括外协抢修力量协调);

(4)协助总指挥协调本公司各应急队伍和应急行动;

(5)协助总指挥负责应急救援对外的联系;

(6)负责保护事故现场及相关数据,协助事故调查工作;

(7)组织协调公司应急预案的演练工作。

(8)受公司应急指挥部委托向新闻媒体、社会公众、周边企业及相关政府部门等通报总指挥

副总指挥

信息发布 应急指挥部

抢险抢修

侦检组 医疗救护组 应急消防组 保卫警戒组 后勤保障组 通讯联络组

事故概况、人员伤亡、经济损失、环境危害、救援进度以及下步计划等信息。

3.7 各应急小组职责

3.7.1抢险抢修组

接到通知后,迅速集合队伍奔赴现场,根据事故情形正确配戴个人防护用具,切断事故源;根据指挥部下达的抢修指令,迅速抢修设备、管道、控制事故,以防扩大;有针对性地预测设备、管道泄漏部位,并进行封、围、堵等抢修措施。

3.7.2消防应急组

接到报警后,消防队员佩带好防毒面具,携带抢救伤员的器具赶赴现场,查明有无中毒人员及操作者被困,及时使中毒者和被困者脱离危险区域;现场知道抢救人员,转移危险物品,开启现场固定消防装置进行灭火;协助抢修人员迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质;负责现场灭火过程的通讯、联络,视火灾情况及时向指挥部报告,请求支援。

3.7.3医疗救护组

熟悉公司危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施;储备足量的急救器材和药品,并能随时取用;事故发生后,应迅速做好重伤员及时送医院抢救。

3.7.4侦检组

迅速查明火灾浓烟气体中毒、确定警戒区域,设置警示标志;对有毒有害进行气体防护监护,指导抢修人员正确使用防护用具;储备一定量的防护用具;当储备量不够需要时,迅速调配其它岗位的备用防毒器具;保卫人员负责事故现场及对区域被的清洗、消毒、监测工作。

3.7.5保卫警戒组

保卫警戒人员根据事故情况配戴好防毒面具,迅速奔赴现场;根据火灾影响防卫,设置禁区,布置岗哨,加强警戒和巡逻检查,严禁无关人员进入禁区;接到报警后,维持企业道路交通程序,引导外来救援力量进入事故发生点,严禁外来人员入厂围观,执行负责公司应急指挥部交办的其它任务。

3.7.6后勤保障组

后勤保障组在接到指令后,根据现场实际需要,准备抢险抢救物资及设备等;根据生产部门查明事故部位、执行器、机床、设备等型号及几何尺寸,对照库存储备迅速提供备件;负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应;负责抢险救援物质的运输。

3.7.7通讯联络组

通讯联络队接到报警后,立即通知各应急小组、保证事故处理外线畅通,应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

迅速用纸应急指挥部、各救援专业队及有关部门、车间,查明事故源外泻部位及原因,采取紧急措施,防止事故扩大,下达按应急预案处置的指令。

在应急指挥部的授权下,向现场各应急小组下达应急处置指令。

3.7.8各部门职责

(1)生产部门

组织装置停工事件、停水电汽风生产事件和气象灾害事件的有效处置,跟踪事件发展动态及处置情况,及时向公司应急指挥中心汇报、请示并落实指令;

参与制定应急救援方案;

负责起草相关应急处置的上报材料;

在应急状态下,为应急处置工作提供技术支持,组织生产工艺处理和生产恢复,协调现场供水、供气、供电、供油等系统平衡;

负责调动公司内部与生产有关的人力、物力、车辆等应急力量和资源开展抢险救援

工作;

组织修订现场应急处置方案;

负责完成公司应急指挥中心交办的其它工作。

(2)安管办

组织火灾爆炸、泄漏、中毒窒息、防汛防台等应急事件的有效处置,跟踪事件发展动态及处置情况,及时向公司应急指挥部汇报、请示并落实指令;

参与制定应急救援方案;负责组织调动和协调消防等救援力量;

负责起草相关应急处置的上报材料;

负责组织落实应急事件现场可燃物质扩散区域的检测、监控工作;

按照公司应急指挥部指令向政府主管部门报告和求援;

组织制修订《综合应急预案》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》、《特种作业事故应急预案》等;

负责组织编制公司年度应急预案演练计划;

负责日常应急工作的费用预算;

负责及时更新应急工作通讯录;

负责完成公司应急指挥中心交办的其它工作。

(3)安全生产管理委员会

按照公司应急指挥部要求跟踪了解事件发展动态,及时向公司应急指挥中心领导汇报;

按照公司应急指挥部指令向地方政府报告和求援;

组织做好职工、上访人员思想稳定、政策解释、法律法规宣传等工作,并及时联系有关部门共同做好政策解释说服工作;

负责公司应急车辆安排;

(4)设备部门

组织特种设备事件的有效处置,跟踪事件发展动态及处置情况,及时向公司应急指挥中心汇报,请示并落实指令;

参与制定应急救援方案;

负责起草相关应急处置的上报材料;

负责落实现场停、送电工作;

组织调配应急救援施工队伍和机具,落实抢修堵漏设备配备和设备修堵漏工作;

负责建立应急抢修队伍的保障机制,提高应急响应速度;

按照公司应急指挥中心指令向对口的政府主管部门报告;

(5)财务部

负责安排应急救援所需的资金及应急费用的核销工作;

参与应急处置有关的保险理赔工作;

负责完成公司应急指挥部交办的其它工作。

其它部门

负责配备本单位应急处置所需的应急物资和资料,并建立清单;

组织本单位应急预案的编制、学习、演练和实施;

负责完成公司应急指挥部交办的其它工作。

4.处置措施

4.1脱离电源

(1)低压触电事故脱离电源方法

1)立即拉掉开关、拔出插销,切断电源

2)如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

3)用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。

4)用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

(2)高压触电事故脱离电源方法

1)立即通知有关部门停电。

2)戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

3)抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。

(3)注意事项

上述使触电者脱离电源的方法,应根据具体情况,以加快为原则,选择采用。在实践过程中,要遵循下列注意事项:

1)救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。

2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。

3)如事故发生在夜间,应迅速解决临时照明,以利于抢救,并避免扩大事故。

4.2现场急救

(1)当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。

(2)触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

(3)触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院。

(4)触电者呼吸困难、稀少,或使发生痉挛,应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

(5)如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能中止急救。

火灾事故现场处置方案

1.事故特征

(1)火灾事故类型:用电设施、线路老化或故障;雷击;人为因素等。

(2)火灾事故发生区域:公司各生活区配电房、车间、员工宿舍、办公室及食堂。

(3)火灾事故危害程度:可能造成人员伤亡及财产损失

2.应急组织与职责

2.1 组织机构

公司设有事故应急指挥部,组织机构具体见图2-1“应急系统组织结构图”。

2.2 应急指挥部组成

总指挥:总经理

副总指挥:副总经理

2.3应急小组

应急小组包括:抢险抢修组、侦检组、医疗救护组、应急消防组、治安警戒组、后勤保障组及通讯联络组。

图2-1 应急系统组织结构图 2.4 应急指挥部职责

(4)协助总指挥协调本公司各应急队伍和应急行动; 总指挥

副总指挥

信息发布

应急指挥部

侦检组 医疗救护组 应急消防组 保卫警戒组 后勤保障组 通讯联络组

(5)协助总指挥负责应急救援对外的联系;

(6)负责保护事故现场及相关数据,协助事故调查工作;

(7)组织协调公司应急预案的演练工作。

(8)受公司应急指挥部委托向新闻媒体、社会公众、周边企业及相关政府部门等通报事故概况、人员伤亡、经济损失、环境危害、救援进度以及下步计划等信息。

2.7 各应急小组职责

2.7.1抢险抢修组

负责调动公司内部与生产有关的人力、物力、车辆等应急力量和资源开展抢险救援工作;

3.1.1报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。火灾现场人员货火情发现者立即将火警情况直接想“119”及本单位负责人、监控中心报警并向值班领导报告。

3.1.2接报:监控中心值班人员接报后,立即报告应急救援指挥部,应急救援指挥部到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火,并做好现场灭火处置工作。

3.1.3火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。

3.2火灾处置程序

3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。

3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。

3.2.3个灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法;加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

3.2.4在有可能行程有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

3.2.5疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的唯有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。

3.2.6火灾现场指挥人员随时保持与个小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。

3.2.7进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时应注意自身安全,无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。

3.3电气设备着火处置措施

3.3.1电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。

3.3.2电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。

3.3.3及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

3.3.4着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

3.3.5扑救电气火灾,可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

3.3.6扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,防毒面具等措施加强自我保护。

3.3.7

公安消防队到达后,协同配合公安消防队灭火抢险。

3.5现场抢救受伤人员的处置

3.5.1被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水货毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。

3.5.2对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。

3.5.3对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面

和不引起呼吸困难为原则。

3.5.4可借助公司车辆或者拦截过往车辆,将伤员送往附近医院进行抢救救治。

3.5.5抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话120,由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。

4.灭火结束

灭火结束后,注意保护好现场,积极配合有关部门的调查处理工作,并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后,经有关部门同意,立即组织人员进行现场清理,尽快回复生产经营活动。

5.灭火处置原则

(1)火势很小,可以用手提灭火器、消防水源进行扑救,员工接受过灭火训练。

(2)切断火源、电源,撤离为着火物资。

(3)不能自行灭火时,立即报火警119。

机械伤害事故现场处置方案

1. 机械伤害事故特征。

1.1 可能发生的事故类型和危险性

一个机械加工工厂,大型设备较多,大的锻压机机,渗碳炉,回火炉,金属切割机床等大中型设备,车间现场经常有交叉施工,上面是行车,旁边有铲车,地上热轧产品,极容易发生机械伤害事故。根据近3年的统计,机械伤害的事故占事故的25%。

事故的类型有被高温烫伤,脚被压伤,手进入设备被轧伤,严重的发生到人员被行车吊的物件撞到等。

事故的严重性到目前为止在我公司内尽管没有发生重伤及死亡事故,但轻伤事故时有发生。

1.2 机械伤害事故发生的区域、地点或装置

机械伤害事故可以说只要有设备的地方就会发生,但根据发生事故的频率,在维修车间和在综合车间发生的可能性最大,发生的频率也最高。

1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度。

机械伤害事故可能发生的季节四季都会发生,但在夏天,发生的频率要高于其它季节,原因是夏季如果人员睡眠不好,出汗较多,精神就容易不集中,对周围的反应迟钝,当行车开过来时候反应就不快,事故容易发生。人的骨头不能和钢铁相比,所以一般发生的事故,至少就是骨折。

1.4 事故可能出现的征兆。

机械伤害事故的发生往往与人员的违章操作和思想不集中有关,所以在工作前和工作中一定要注意员工是否有较大的情绪变化,在工作中是否违章。

2.现场应急自救组织和职责

2.1 组织机构

(1)当发生机械伤害事故,第一发现者应立即关闭设备。并在第一时间迅速、准确向带班长和指挥报警,讲清受伤者和受伤情况。现场应急措施启动。

(2)带班长立即检查设备是否真正完全关闭,同时立即联系120和有关急救医院。(3)现场指挥立即到现场指挥救援,请有关人员把受伤者抬到安全区域,判断现场事故是否有扩大的可能,并向公司应急领导小组汇报。

(4)车间急救员和急救医生立即到现场对伤员紧急处理。

(5)立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施,防止伤情恶化。如有断肢等情况,及时用干净毛巾、手绢、布片包好,放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内,袋口扎紧,在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品,不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。(6)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。正确的现场止血处理措施:

1)一般伤口小的止血法:先用生理盐水(0.9%NaCl溶液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带,较紧地包扎。

2)加压包扎止血法:用纱布、棉花等做成软垫,放在伤口上再加包扎,来增强压力而达到止血。

3)止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位置),下肢出血结扎在大腿上1/3处(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次,每次放松0.5—1分钟。

4)保安队长立即划定警戒区,疏散无关人员,防止其它事故的发生,保证厂区内通道畅通,特种车辆顺利进出厂区,无关车辆不得进入厂区。

5)公司应急救援领导小组或社会救援力量到达以后现场指挥负责介绍情况和听从他们的安排。

6)根据伤害事故情况,根据综合预案规定,公司应急救援领导小组在指定的期限内向区安监局等有关政府部门汇报。

4. 注意事项

(1)如果没有经过专业的培训不要对受伤人员进行人工呼吸。

(2)如果事故有可能扩大,应立即把伤员抬离现场到安全的区域。

(3)在抢救伤员的同时要保护自己。防止抢救人员中他人受到另外的伤害。

(4)设备要检查真正关闭,不能只关按钮,其他人碰到以后有打开的可能。

(5)保护现场,人员不得随意进入事故区域,只有在公司应急领导小组总指挥批准以后人员才能进入事故区域

(6)在拨打120急救车的同时,也要联系其它车辆,如果急救车辆短期内不能到达现场,可启用其它车俩。

(7)在送院时,如有断肢等人体器官应和伤员一起送往医院。

火灾现场应急处置方案

火灾隐患现场应急处置方案 一、隐患描述 市场水压低,发生火灾时不宜扑救。 二、事故风险分析 (一)事故类型 火灾事故、爆炸事故、人身伤亡事故。 (二)事故发生的区域、地点或装置的名称 XX市场出租房屋。 (三)事故发生的可能时间 夜间。 (四)事故的危害严重程度及其影响范围 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失;着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故;火过程中产生的烟气易造成环境污染。 (五)事故前可能出现的征兆 1.事故发生前可能会有电线发热、燃烧散发的胶皮气味及其他物质燃烧的焦糊味; 2.伴有浓烟。 (六)事故可能引发的次生、衍生事故 火灾可能造成人员伤亡,引发气罐爆炸。 三、应急工作职责 根据现场工作岗位、组织形式及人员构成,明确各岗位人员的应急工作分工和职责。 (一)总指挥:总经理 1.接受应急指挥中心的领导,请示并落实指令,组织指挥应急救援工作。 2.统一协调应急资源。 (二)副总指挥:公司副总 1.协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2.在应急处置过程中,负责向政府主管部门求援或配合政府部门应急工作。 (三)各小组人员构成 1.协调联络组:生产管理部 (1)跟踪并详细了解火灾爆炸现场处置情况,及时向公司HSE 委员会主任汇报、请示并落实指令; (2)通知供水部门加大火场周围供水管道压力,必要时组织罐车运水; (3)通知供电、供气部门切断燃烧区域、建筑物内影响灭火战斗行动的高压电气设备电源、气源,根据现场情况负责安排切断建筑物内非消防专用电源、气源; (4)通知A公司各单位做好应急救援准备工作。 2.后勤保障组:党政工作部 (1)担负后勤保障任务,保证救援物资及时、充足供应; (2)组织调配应急车辆。 3.医疗救护组:经营管理部、财务资产部 (1)负责联络医院,在路口迎接医疗救护车辆进入事故现场; (2)做好伤员的救治工作。 4.抢救治安组:房屋租赁公司 (1)了解着火原因,查明现场有无人员受到伤害,并以最快速度将受伤者脱离现场,同时尽快把着火区域的易燃易爆物品等转移到安全区域 (2)在保证安全前提下扑救初始火灾; (3)疏散人员,维持现场交通秩序; (4)协助为火灾爆炸现场提供救援所需的水、电。 5.后备协助组: (1)配合消防部门实施火场灭火的战术措施,负责火灾现场被困人员营救工作。 (2)在保证安全前提下扑救初始火灾;

触电事故现场处置方案

触电事故现场处置方案 1 事故特征 1.1事故类型和危害程度分析 1.1.1定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。 1.1.2触电事故类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 1.1.3事故发生的区域、地点或装置的名称: 1.1.4触电事故规律:触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。 1.1.5触电伤害的危害程度: 当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。 1.1.6触电征兆: 轻型:触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木,轻度肌肉痉挛,但易于松手脱离电源,短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛,一般神志清楚。 重型:触电后当即昏迷,呼吸浅快或暂停,迅速发生呼吸麻痹,血压下降,心律不齐,心动过速或心室性纤颤,复苏不利,终致呼吸心跳停止,治疗及时大部分触电者可以获救。 2 应急组织与职责

2.1应急指挥体系 成立以实业部部长为首的应急指挥小组 总指挥:部长 副总指挥:书记、生产副部长、设备副部长、部长助理 成员:调度长、安全主管、安全员、环保主管、设备主管、经营主任、行政主管、各队段长 2.2应急机构及职责 2.2.1应急指挥小组职责: a)负责组织本处置方案的制订、修善; b)组建本处置方案的应急救援队伍,并组织实施、演练; c)检查督促做好本处置方案的各项准备工作; d)领导、组织、协调本处置方案的应急管理和救援工作; e)负责本处置方案重大事项的决策; f)发布和解除应急救援命令、信号; g)向上级汇报和向周边单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求; h)组织事故调查,对应急救援工作进行总结。 2.2.2具体应急职责划分 2.2.2.1总指挥 a)组织本处置方案的制订、修善,并定期组织演练; b)负责本处置方案应急资金投入的审批;

机械伤害现场处置方案报告

机械伤害现场处置方案 1.事故特征 1.1.机械伤害可能导致人员高处坠落事故,造成人员伤亡和财产损失 1.2.机械伤害可能导致物体打击事故,造成人员伤亡和财产损失 1.3.机械伤害可能导致机械伤害事故,造成人员伤亡和财产损失 1.4.机械伤害可能导致触电事故,造成人员伤亡和财产损失 2.应急组织及职责 2.1.应急组织体系 按照“三级”管理机制即总公司、公司、项目经理部(加工车间、营院),建立项目经理部(加工车间、营院)级应急处置指挥部。 2.2.公司应急处置指挥系统及职责 2.2.1.项目经理部(加工车间、营院)应急处置指挥部 总指挥: 副总指挥: 成员: 安全生产应急处理指挥部接受国家安全生产应急救援指挥中心和地方安全生产应急管理办公室以及集团、总公司、公司应急指挥部门的领导,请示并落实指令;审定并签发项目经理部(加工车间、营院)安全事故应急管理预案和专项应急预案;根据事故发生情况,按照《预案》统一部署,启动应急预案,开展应急处置工作;根据事故灾害情况,组织调动人员,调用物资、设备;事故灾害有危及周边单位和人员险情时,组织做好重要物资疏散工作;配合上级部门进行事故调查处理,做好稳定和伤亡人员的

善后及安抚工作;定期组织预案的演练,根据情况的变化,及时对预案进行调整、修订和补充;审定项目经理部(加工车间、营院)应急救援费用。 项目经理部(加工车间、营院)应急指挥部应明确下列职责: a)、判断是否可能或已经发生重大事故,是否要求二级应急系统的支持,并实施场外应急事故处理预案; b)、在安全的地方,尝试对危险设施进行直接操作、控制; c)、继续调查和评估事故可能的发展方向,以预测事故发展过程; d)、指导危险设施的全部或部分停止运行,并于现场事件管理人员和关键岗位的工人配合,指挥危险源现场人员撤离; e)、与二级应急指挥部和相关单位(医院、政府行政部门、政府救援部门)保持密切联系; f)、在危险源现场实施交通和人员管制; g)、保障应急预案所需的物资供应; h)、对难以解决的紧急情况做出安排; i)、在事故紧急状态结束后,安排恢复受事故影响地区的正常秩序。 2.2.2.指挥部办公室设在施工管理部门。 主任: 副主任: 办公室成员: 应急处置办公室负责组织编制项目经理部(加工车间、营院)安全事故应急预案。根据事故报告,请示总指挥启动应急处置预案;通知有关部

汽轮机火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽轮机火灾事故现场处置 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3276-78 汽轮机火灾事故现场处置方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 汽轮机火灾事故。 1.2事故区域 4米平台汽轮机头下方的抽汽管道附近。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,考虑事故位置对救援的影响] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 汽轮机油系统着火,火势凶猛若处理不及时,可能造成事故扩大,威胁到动力及控制电缆安全以及邻机的安全运行,严重时甚至会造成汽轮机油箱爆炸等重大事故。 1.4事故前可能出现的征兆

(1)油系统有发生漏油现象,附近伴有轻微烟气。 (2)汽轮机阀门、油系统等附近出现火焰,并伴有烟尘。 2 应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行应急组:集控运行值班人员 (3)警戒疏散组:义务消防员、检修人员、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员:是事故现场的总指挥,负责油系统火灾事发现场应急工作的组织、指挥、协调、救援、恢复等应急工作;负责向上级汇报、通报重大突发事件应急预案的实施进展情况,听取指示并贯彻执行。 (2)运行应急组:在值长指挥协调下,迅速解除对人身和设备的威胁,根据仪表指示和设备外部特征,正确地判断事故原因;根据火灾情况对设备采取相应

现场应急处置方案(火灾)汇总

东明县金满仓粮油购销有限公司 火灾事故现场应急处置方案 1总则 1.1目的: 为提高公司防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制定本方案。 1.2编制依据: 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《公司火灾事故应急预案》 1.3适用范围: 本处置方案适用于东明县金满仓粮油购销有限公司 1.4方案内容: 火灾事故现场应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件: 类型:火灾事故 区域、地点或装置:易燃易爆物品 季节(时间):施工过程中 危害程度:中毒与窒息,灼伤;设备机械损坏、报废 征兆:违规操作;未经批准使用明火作业;流动吸烟 3应急组织及职责 3.1应急自救组织机构 公司成立应急救援小组,组长由公司经理担任,副组长由公司副经理担任,成员为各部、室负责人、各班组负责人。

应急救援小组下设战斗组、通信联络组、疏散引导组、物资保障组、医疗救护组等应急专业组。在上级应急领导小组未到来前组织开展现场自救工作。 3.2职责 3.2.1公司应急救援主要职责: (1)贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定; (2)对于公司发生的突发事件,立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未到来前组织进行现场应急抢险和处置工作。 (3)接受上级应急领领导小组的统一指挥,向其汇报突发事件和应急处理情况; (4)组织公司现场应急处置方案的编制、培训、演练和修订工作。 3.2.2应急专业小组职责 ⑴通信联络组:发生事故后立即上报上级领导小组。采集事故发生的数码影像资料。 ⑵战斗组:在上级应急领导小组未到来前,接受公司应急组织的统一指挥和协调,负责保护事故现场,做好现场警戒布设工作。 ⑶物资保障组:协调组织救灾资金、物资和运输等工作。 (4)疏散引导组:负责现场的隔离保护、人员的疏散。 (5)医疗救护组:负责组织医疗救护,伤害人员的紧急救助。 4、应急处置 4.1现场应急救援小组接到施工现场及其它与有关的工作场所火灾事故报告后,应立即向公司应急领导小组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导小组未到来前,由现场应急救援小组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要,决定启动本方案。 4.2如火势不大且没有蔓延迹象,现场应急救援小组组长应立即组织现场人员使用本部位消防设施灭火。 4.3如火势有发展趋势,现场应急救援小组组长在组织进行火灾扑救的同时,应及时向当地公安消防机构报警(报警电话119报警要点:火灾地点、火势情况、燃烧物及大约数量、报警人姓名及电话)并派人迎接。同时将火灾情况向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报。 4.4火灾事故现场应急处置措施

触电事故现场应急处置方案(精选.)

触电事故现场应急处置方案 1 触电事故特征 1.1 触电事故征兆和类型:由于人体直接触碰到了带电体、接触到因绝缘损坏而漏电的设备或者站在接地故障点的周围,就有可能发生触电事故。触电事故分为电伤和电击两种。电伤是指电对人体外部造成局部电灼伤、金属溅伤、电烙印等伤害。电击是指电流通过人体躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致对人身造成伤害。 1.2触电事故风险:(要清晰描述在具体的作业现场从事何种作业存在触电风险)简要描述在***电器设备及其附近场所作业的风险。如:在物流中心的变电所、门机电器室、高压电缆等场所作业时,人员违章或设备故障可导致触电事故。 1.3 触电事故危害程度:触电事故可导致人体表皮烧伤、产生水泡、心脏或呼吸器官麻痹,严重的可直接或间接造成死亡事故。 2 应急组织与职责 2.1触电事故应急处置小组 组长:值班经理或当班班长 成员:当班全体作业人员 2.2 触电事故应急指挥小组职责 2.2.1制订应急培训和演习计划,日常组织成员学习应急预案知识,定期组织进行应急演练,提高应急反应技能; 2.2.2 触电事故发生时,负责现场应急指挥与协调,组织力量开展应急

响应,切断事故电源、组织伤员抢救; 2.2.3 向当地医疗机构报警,请求医疗救助,做好车辆引领和交通疏导; 2.2.4 逐级向上级领导报告事故情况,配合进行事故调查。 3 应急处置 触电事故按照:切断电源、就地施救、立即报警、逐级上报的原则进行处置。 3.1 切断电源,使触电者尽快脱离电源。 3.1.1 关上插座上的开关、拔除插头或关上总闸。切勿试图直接关闭触电设备的开关,因为可能正是该开关漏电导致触电事故。 3.1.2若无法关上开关,可借助绝缘体把伤者拖离电源。切勿用手直接触及伤者,不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,不要使用潮湿的物件拖动伤者。 3.2 就地迅速施救,病人有意识后就近送医院救治。 3.2.1如果患者呼吸心跳停止,要迅速进行人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。 3.2.2 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 3.2.3 高空出现触电事故时,在切断电源时要有防止人员坠落摔伤的措施,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。 3.3 立即拨打5553120向港口医院抢救,并报告人员伤亡情况及事故地点,安排专人在路口指引。 3.4 逐级上报。发生触电事故后,要立即向直接领导报告事故情况,并

机械伤害应急处置措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械伤害应急处置措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

机械伤害应急处置措施(最新版) 1发生机械伤害后,现场施工负责人应立即报告项目部应急救援小组(工地现场指挥部)及局应急救援指挥部,应急指挥部应立即拨打120救护中心与医院取得联系(医院在附后的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。在医护人员没有来到之前,应检查受伤者的伤势,心跳及呼吸情况,视不同情况采取不同的急救措施。 2对被机械伤害的伤员,应迅速小心地使伤员脱离伤源,必要时,拆卸机器,移出受伤的肢体。 3对发生休克的伤员,应首先进行抢救。遇有呼吸、心跳停止者,可采取人工呼吸或胸外心脏挤压法,使其恢复正常。 4对骨折的伤员,应利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节,固定骨折部位:也可将其上肢固定在身侧,下肢与下肢缚在

一起。 5对伤口出血的伤员,应让其以头低脚高的姿势躺卧,使用消毒纱布或清洁织物覆盖伤口上,用绷带较紧地包扎,以压迫止血,或者选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布巾等。对上肢出血者,捆绑在其上臂l/2处,对下肢出血者,捆绑在其在腿上2/3处,并每隔25~40分钟放松一次,每次放松0.5~1分钟。 6对剧痛难忍者,应让其服用止痛剂和镇痛剂。 采取上述急救措施之后,要根据病情轻重,及时把伤员送往医院治疗。在职转达送医院的途中,应尽量减少颠篇并密切注意伤员的呼吸、脉搏及伤口的等情况。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

火灾事故现场处置方案63895

**平安汽车修理厂火灾事故现场处置 方案 为了快速有序的处理好不同程度的火灾现场,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规,结合我厂实际,制定本方案。 一、事故现场处置方案。 1、火情处置程序 (1)报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员立即报告值班人员,按报警器报警,同时现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 (2)接报:值班人员接报后,携带应急包立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场应急抢救工作。 (3)火情已被扑灭,要做好现场保护工作,待有关部门了解情况调查火情事故完毕后,经同意进行事故现场的清理工作。 2、火险、火灾处置程序 (1)事故现场继续蔓延扩大,应急指挥人员立即启动应急预案,做好事故现场应急指挥,通知各抢救小组快速集结,快速反应履行各自职责投入抢救行动,在短时间内扑灭火源或及时抢救受伤人员得到有效救治。 (2)按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报

火警,向有关部门报告事故情况,派人接应消防车辆,并随时与现场处置领导小组联系。 (3)灭火小组在消防人员到达事故现场之前,根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防抢救灭火人员中毒。消防人员到达事故现场后,听从指挥,积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (4)疏散组通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。 (5)物资抢救组做好物资抢救工作。 (6)现场保卫组做好火灾现场的警戒保卫工作。 (7)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 (8)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,抢救行动时,注意自身安全,无能力自救时各组人员尽快撤离火灾现场。 3、受伤人员的处置 (1)被救人员衣服着火时,可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 (2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 (3)对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

触电事故应急处置方案

触电事故应急处置方案 1工作场所 xxx工程现场。 2事件特征 作业人员在施工作业过程中,发生高、低压触电,造成人员伤亡。 3现场人员应急职责 3.1应急工作组组长 3.1.1了解和掌握事故现场情况,组织现场人员抢救。 3.1.2立即即向建设管理单位汇报事故情况。 3.2现场负责人(项目经理) 3.2.1组织现场人员开展现场抢救。 3.2.2立即向应急工作组组长及本单位负责人报告事故情况。 3.3现场作业人员 3.3.1救助伤员。 3.3.2维护现场秩序、保护事发现场。 3.3.3立向现场负责人报告事故情况。 4现场应急处置 4.1现场应具备条件 4.1.1通信工具及上级、急救部门电话号码。(见附件1 4.12急救箱及药品。(见附件2) 4.13应急救援路线图(见附件3) 4.2现场应急处置程序及措施 4.2.1现场应急处置程序 4.2.1.1当发现有人触电后,现场人员应立即向周围大声呼

救。 4.2.1.2采取措施立則断开触电电源,解救触电者,并进行初步救护。 4.2.1.3将事件发生的时间、地点、初步判断原因、初步处置情况、触电者现状等情况立即上报。 4.2.1.4设立危险警戒区域,严禁无关人员进入。 4.2.1.5触电者伤势较重及时联系当地120急救中心或医疗音部门救治,告矢知斯处的详细位置,并派人到路口等候,接应急救车,赶赴现场急救。 42.1.6当事故超出应急处置能力时,及时向上级单位请求支援。 4.2.2现场应急处置措施 4.2.2.1如果一日触电,附近又无人救援,此时务须镇静自救。在触电后的最初几秒内,人的意识并未完全丧失,触电者可用另一只手抓任电线绝综处,把电线拉出,摆脱触电状态。如果触电时电线或电器为固定状态,可用脚猛蹬墙壁或其它物体,同时身体往后倒,借助身体重量甩开电源。 4.2.2.2低压蝕电可采用下列方法使触电者脱离电源 a)立即拉掉开关、拔岀电源插头,使触电者迅速脱离电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能只切断中性线而没有断开电源的相线。 b)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝柄的电工钳或有干燥本柄的斧头切断电源线,断开电源。 c)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳素、皮带、本板、木棒等绝绿物作为工具,拉开触

机械伤害事故现场处置方案说明

机械伤害事故现场处置方案 1危险源与危险分析 1.1安全风险 通过危险源辨识和风险评估,在生产经营过程中,存在以下安全风险,可能会导致发生机械伤害事故。 (1)机械设备防护设施不全造成的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害; (2)机械设备摆放不当,安全操作距离不足导致的挤伤、压伤等; (3)机械设备缺陷处理不及时,带病运行造成的机械伤害; (4)人员操作行为不当而导致的肢体或身体被打击、夹伤等伤害; (5)其他行为性违章、装置性违章和管理性违章的事故隐患。 1.2发生事故的条件 (1)机械设备传动部位没有防护罩、保险、限位、信号等装置; (2)设备设施、工具、附件有缺陷; (3)设备维护、保养不到位、机械设备带病运转; (4)生产作业环境缺陷,设备安装布局不合理,安全通道不畅通等; (5)作业人员个人防护用品、工具缺少或缺陷; (6)作业人员操作失误,忽视安全,忽视警告; (7)作业人员野蛮操作,导致机器设备安全装置失效或失灵; (8)作业人员手工代替工具操作或冒险进入危险场所、区域; (9)作业人员进入危险区域进行检查、安装、调试; (10)作业人员忽视使用或佩戴劳保用品; (11)其他行为性、装置性和管理性违章行为。 完美DOC格式整理

1.3领导机构 本部门安全生产应急领导小组全面领导现场突发环境事件的应急处置工作。 组长:项目分管副经理 副组长:项目安监部负责人、项目机管部负责人、项目交通消防负责人 成员:各成员部室全体人员、各专业分公司现场安监员和机管员 1.4专项工作机构 安全管理部门设立人身伤害和突发环境事件应急工作组,负责工程现场人身伤害和突发环境事件的应急处置工作; 1.5项目安全生产应急领导小组的职责 (1)贯彻落实国家、省和上级单位有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求;接受上级单位和地方政府应急指挥机构的领导,请求和提供应急救援; (2)统一领导项目管理部安全生产类突发公共事件的预防和应急处置工作; (3)组织制定项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案并定期对其进 (4)发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的启动命令和终止命令;指挥协调项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的实施工作; (5)发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急处置预案的进展与处置情况。 1.6项目人身伤害和突发环境事件应急工作组的职责 (1)及时了解人身伤害和突发环境事件情况,提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案; (2)落实应急领导小组下达的应急指令和各项任务; (3)监督人身伤害和突发环境事件应急处理情况,及时协调解决应急处理过程中的重大问题; (4)制订、监督应急预案的执行情况,定期对其进行评估和修订;制定完善有 完美DOC格式整理

火灾事故现场处置方案

火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。 在生产过程中,生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1公司成立应急救援小组,成员如下: 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:安全部、综合办公室、生产技术部、1号车间、2号车间、3号车间、机电维修、仓库、质管部。 2.2应急救援小组及成员职责 2.2.1 负责安全生产事故初期的应急自救:包括扑救火灾、救治伤员、设立警戒区、应急照明、疏散人员、清点员工等,尽最大可能在事故初期控制住事态,消除事故影响,减少事故损失。 2.2.2负责组建应急自救队伍、配备相应的救援器材、装备和材料。 2.2.3负责应急自救小组成员的教育、培训、演练、调整、补充等管理工作。 2.2.4 负责安全生产事故的预警行动和应急响应。 2.2.5 参与编制、修订事故现场处置方案。

2.2.6服从公司应急救援指挥部的统一指挥,协助应急指挥部的工作。 2.2.6 组长、副组长负责指挥车间应急救援小组的现场救援。 2.2.7 安环部负责受伤人员的抢救,负责事故现场的警戒。 2.2.8机电维修负责事故现场用电及应急照明,负责事故设备设施的安全检查确认。 2.2.9车间主任、班组长负责组织人员扑救火灾,人员紧急疏散、清点;协助救治伤员等。 3 、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不

火灾事故现场应急处置方案

火灾事故现场应急处置方案 火灾事故现场应急处置方案 3.3.1事故特征 3.3.1.1矿井火灾事故危险性分析 引起火灾的基本要素:可燃性、热源和氧气。根据引燃物的不同,分为自燃起火和外因火灾。外因火灾发生的条件是可燃物、氧化和引火源。内因火灾发生的条件是可燃物、氧化和可燃物氧化后热量聚集。火灾的燃烧消耗风流中的氧气,使风流中的氧气浓度下降,产生大量的热能和一氧化碳的及其化有毒有害气体。矿井火灾如果发生大容易积存瓦斯的采空区、巷道高冒区时,可能产生诱发瓦斯爆炸的危险,严重威胁着井下矿工的生命安全。 我矿矿井火灾事故风险指数为:R=C×E×P=5×2×3=30 R<40≥27较高风险 3.3.1.2矿井火灾易发生的地点不同。 内因火灾和外因火灾容易发生的地点不同。 3.3.1.3事故前可能出现的预兆 1、事故前可能出现的预兆 1)煤炭自燃的外部征兆 (1)井下火区附近的空气温度以及从火区流出的水的高于正常情况下的温度。 (2)巷道壁帮出现水珠,是煤在低温氧化过程中产生热量,由于热量的

集聚提高了煤体的温度,使水分蒸发,因而巷道中的湿度增加,水汽凝集在空气中呈现雾状,在支架和巷道壁表面形成水珠,一般把这种现象叫巷道煤壁“出汗”。但应注意,有这种现象的地方不一定都是煤炭自燃的初期征兆,因为在冷热两股气流汇合的地方,也会在巷道中出现雾气和“出汗”现象。 (3)在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芳香族气味时,尤其当闻到煤焦油的恶臭时,表明煤炭自燃已发展到严重程度。 (4)煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳,导致氧气浓度降低,使人产生闷热、憋气、头痛、四肢无力、疲劳等症状。 (5)开采浅层煤时,可看到从地表塌陷裂隙中逸出水汽并能闻到煤焦油味;冬季可以见到地表塌陷区的积雪先融化。 为了尽早而准确可靠地发现井下自燃火灾,应及时在井下空气样进行化验,分析空气成分的变化,如发现一氧化碳及乙炔、乙烯等,且是持续存在的,其浓度随时间逐渐增加,则可断定煤炭已自燃。 总结矿井煤炭自燃的征兆是:先来气(水蒸气)、后来味(煤油味、汽油味、和煤焦味);先发汗(水珠)、后发干(温度升高后水分被蒸发);不是着火,就是冒烟。 2)外因火灾的征兆 (1)安装胶带运输机的巷道出现烟雾,烟雾的上风口一氧化碳浓度增加,其它气体浓度异常。 (2)运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾,烟雾的上风口一氧化碳浓度增

触电现场处置方案

触电事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 (1)触电事故:是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。 (2)类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 (3)触电事故规律 触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。 (4)触电伤害的危害程度 当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 3、处置措施 3.1脱离电源 (1)低压触电事故脱离电源方法 ①立即拉掉开关、拔出插肖,切断电源。 ②如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。 ③用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。 ④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 (2)高压触电事故脱离电源方法 ①立即通知有关部门停电。 ②戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。 ③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。 (3)注意事项 上述使触电者脱离电源的办法,应根据具体情况,以加快为原则,选择采用。在实践过程中,要遵循下列注意事项: ①救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。 ②防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应

机械伤害应急处置方案

机械伤害应急处置方案 一、目的 为有效预防和快速处理车间机械伤害事故的发生,确保机械伤害事故在发生时能够得到及时、合理、有序地处置,特制定本方案。 二、机械伤害危险源及事故原因分析 车间作业区域机械设备、工具较多,作业中若不遵守安全操作规程,极易发生机械伤害事故。原因有如下几点: 1、操作人员安全意识差; 2、防护设施不全造成的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害; 3、安全操作距离不足导致的挤伤、压伤等; 4、带病运行造成的机械伤害; 5、操作不当而导致的肢体或身体被打击、夹伤等伤害; 6、?其他行为性违章造成的事故隐患。 三、应急组织与职责 1、机械伤害事故应急救援小组 组长:王勇(电话:) 组员:陈金福(电话:) 朱建国(电话:) 王茂峰(电话:) 徐洋洋(电话:) 周根富(电话:) 周炳荣(电话:) 2、职责 ⑴机械伤害事故发生时,由组长负责指挥对伤员进行施救。 ⑵救援小组及部门安全员得到机械伤害事故的消息或接到机械伤害事故救援通知后应立即赶赴事故现场,对伤员进行施救。 ⑶救援小组成员应保持通讯畅通。 四、应急处置程序

1、轻微、一般机械伤害的应急处置:首先停止机械运转。轻微的伤害可自行对伤口进行清洗、处理包扎;当受到一般机械伤害时,伤口经简单处理后送医院治疗。 2、严重机械伤害应急处置: ⑴当班人员发现有人受伤后,必须立即停止运转的机械,向周围人员呼救,进行简单包扎、止血等措施,以防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。同时通知组长并拨打120急救电话。 ⑵救援组长在安排救援小组 ⒁在做好事故紧急救助的同时,应注意保护事故现场。 五、扑救方法 1、发生断手、断指等严重情况时,对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好,忌将断指浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内,扎紧好袋口,在袋周围放在冰块,速随伤者送医院抢救。 2、肢体卷入设备内,必须立即切断电源,如果肢体仍被卡在设备内,不可用倒转设备的方法取出肢体,妥善的方法是拆除设备部件,无法拆除时拨打当地119请求救援。 3、发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施:及时对伤者进行抢救,采取止痛及其他对症措施;用生理盐水冲洗有伤部位,用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎,压迫止血;使用抗菌素,注射抗破伤风血清,预防伤口感染;送医院进一步治疗。 4、受伤人员出现肢体骨折时,应尽量保持受伤的体位,由医务人员对伤肢进行固定,并在其指导下采用正确的方式进行抬运,防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。 5、受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后,必须立即进行胸外按压或人工呼吸。 六、注意事项 报警时,应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况,发生事件的区域或场所,以便让救护人员事先做好急救的准备。 七、预防措施 1、检修、检查机械设备时采取安全措施(如检查维修人员在设备检修时切断电源,挂上“不准合闸”的牌子); 2、对设备断电后,等设备惯性运转彻底停止再开始作业; 3、经常检查安全装置(如皮带轮、飞轮装防护罩有无); 4、电源开关布局合理(如几台设备不共用一个开关控制);

发生火灾事故现场处置方案

发生火灾事故现场处置方案 (1)生产操作人员(或现场人员)一旦发现火情,根据火势大小应果断采取措施;如果是小火,应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭(干粉灭火器:拉掉插消,压下压把对准火源喷出);如果火势不能扑灭,火势扩展速度快不能有效控制(或发生大火)时,应立即边向消防队(119)报警及通知本单位领导,边扑救,为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。 (2)报警时,应通报以下信息:事故发生地点、部门名称、事故简要情况、联系电话、报告人姓名等。 (3)本单位领导接到报告后,应快速到达事故现场,组织人员进行抢险,对已造成的污染,进行妥善处理。 (4)现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 (5)各灭火小组在消防人员达到事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 (6)在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (7)疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 (8)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据实际情况可互相调配人员。

(9)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能为力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 (10)电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 (11)电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。 (12)扑救电气火灾,可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。 (13)扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒面具等措施加强自我保护。 (14)现场抢救受伤人员的处置 ①被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 ②对烧伤面积大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 ③对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。 ④可拦截过往车辆,将伤员送往附近医院进行抢救救治。 ⑤抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话(120),由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。 (15)灭火结束

初始火灾现场处置方案

初始火灾现场处置方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

公司名称 初始火灾现场处置方案

1 事故特征 1.1 危险性分析 初始火灾是火灾形成的初期,这一时期是扑灭火灾的最佳时期,如果这一时期处理不当,将会导致火灾或更大灾难的形成。 酒精具有易燃易爆性,在储存和使用过程中,由于罐体、铁桶、生产设施、管道本体质量问题或者操作失误,而导致酒精泄露,泄露出来的液体具有易挥发性,若通风不良,会造成易燃蒸气聚积,达到爆炸极限,一旦遇到火源(如雷电火花、电气火花、静电火花、撞击火花以及其他点火源),则可能导致火灾爆炸事故的发生。酒精受季节影响较大,如遇到夏天,温度较高,泄漏出来的液体,挥发更快,且易达到其闪点而发生闪燃。另外,在雷雨高发期季节,铁桶、生产设施、管道若防雷防静电设施失效,则会发生雷电火灾事故。 车间、仓库所涉及的可燃物品,具有一定的可燃性,由于管理不善,如电气线路老化、短路,违章动火等原因,导致可燃物品初始火灾。 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生初始火灾的区域、地点或装置有: (1)酒精仓; (2)油库;

(3)车间、仓库等涉及可燃物品场所。 1.3 事故前可能出现的预兆 初始火灾可能出现的预兆: (1)出现酒精、柴油泄露; (2)在酒精、柴油等爆炸危险区域内,周边有点火源存在,如电气设施使用非防爆电气设施,使用铁制工具处理泄露液 体,法兰静电跨接或静电接地失效,防雷设施失效等; (3)电气老化、短路,违章动火等,且周边有可燃物品。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现初始火灾,立即关闭相关管道阀门; (2)使用现场灭火器进行灭火; (3)呼喊周围人员参加到灭火和报警;

触电现场处置方案

大型物业项目触电现场处置方案 一、目的 为及时、有效的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案。 二、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。应急小组成员:。 具体分工如下: 物业总经理负责现场,掌握了解事故情况,组织现场抢救; 行政部经理负责联络,根据应急指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通; 秩序维护部经理负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录; 客服部经理负责妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 四、通讯联络 医院救护中心:120报警:110火警:119 有关负责人联系电话: 项目负责人: 工程部负责人: 电工负责人: 五、应急措施 1、接到报警后应急小组马上赶到现场,切断电源(关闭开关或拨下插头)。并尽快与其它队员(或就近人员)联系,请其协助,同时报告上级领导。 2、若无法切断电源,可站在绝缘物体上,诸如凳子、木梯、木箱之类,借助扫帚或木椅等绝缘物件将电源切断。但切勿用潮湿的工具或金属物体接触电源。

3、在关闭电源之前,切忌用身体接触触电者。在确保电源切断后,才可对触电者进行抢救。 4、触电者身体不适时,拨打“120”电话,请求市急救中心协助。同时,利用掌握的常识就地急救伤者或送至就近医院诊治。 5、若触电者在昏迷状态,将其身体置于仰卧状态,立即拨打”120”电话,在救护车未到之前配合社区医疗站义务人员采用人工呼吸方法和心脏起搏法对触电者进行急救,过程中注意触电者的反应。 六、对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作。 七、注意事项 1在未脱离电源时,切不可用手去拉触电者。 2事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 3注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。 4要求心肺复苏要坚持不断的进行(包括送医院的途中)不随便放弃。

机械伤害事故现场处置方案

机械伤害现场处置方案 1、事故风险分析 1、1事故类型 机械伤害。在对机械设备与工具得使用、维护过程中,可能会发生夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺、碰、切等形式得伤害。 1、2事故发生得区域、地点或装置得名称 全厂各个生产现场所有设备运转与维护区域,在运行或检修过程中,均可能造成机械伤害事故。 具体区域为:原料作业区、焙浸作业区、沉淀还原作业区、钒铁作业区。 具体地点为:各个作业区设备运行点、维护操作间、工具使用与维护点。 1、3事故发生得可能时间、事故得危害严重程度及其影响范围 事故发生得可能时间:发生在人员对设备或工具进行维护、操作得过程中,一年四季均有可能发生事故。 事故得危害严重程度:机械伤害会产生人员绞伤、皮肤裂伤、断肢、骨折,严重得会使身体被卷入轧伤致死,或者部件、工件飞出,打击致伤,甚至会造成死亡。即可能发生轻伤、重伤或死亡事故。 事故得影响范围:直接影响发生事故所在作业区得正常生产。按照发生得事故等级,还可能影响全厂、公司或各级政府。 1、4事故前可能出现得征兆 1、4、1机械设备无防护装置或防护装置失效、机械设备故障、设备在运行过程中有重大异常现象。 1、4、2执行维护检修作业工艺不严格。

1、4、2操作、维护过程中,人员思想不集中、确认不到位误操作或者违章操作。 1、5事故可能引发得次生、衍生事故 可能引发得次生衍生事故为引发触电事故,或者在救援过程中产生其她人员得各类伤害事故。 2、应急工作职责 2、1工作岗位、组织形式及人员构成 工作岗位包括维护点检岗位、各作业区操作岗位。 组织形式:维护点检组、作业区各个班为发生事故所在地点得现场处置小组。 人员构成: 组长:点检组组长、各班班长。 组员:点检组成员、各班班员。 2、2人员得应急工作分工与职责 2、2、1现场处置小组组长职责 (1)参与制订、修订本现场处置方案; (2)组织本小组应急人员进行学习与日常演练; (3)加强日常得监督检查,发生事故时第一时间组织本小组人员展开现场应急救援工作; (4)发生事故时及时向作业区与厂调度室报告,并根据事态发展趋势决定就是否救援; (5)负责事故原因得分析与整改。

相关文档