文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变工程施工组织方案

箱变工程施工组织方案

箱变工程施工组织方案
箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目

箱变基础施工方案

编制:

审核:

批准:

中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月

目录

1 工程概况 (1)

2 工程概况 (1)

3 施工准备 (1)

4 施工方法 (2)

4.1土方开挖 (2)

4.2接地 (2)

4.3垫层 (2)

4.4模板 (2)

4.5基础钢筋 (2)

4.6基础混凝土 (3)

4.7砌体 (3)

5 质量保证措施 (4)

6 安全措施 (5)

1 编制依据

相关施工设计图纸;

《工程测量规范》GB50026-93;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

2 工程概况

本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。

场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。

建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。

3 施工准备

技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

4 施工方法

4.1土方开挖

遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。

4.2接地

为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。

4.3垫层

本工程箱变基础垫层采用100mm厚C15砼垫层,地基开挖经有关人员验收后,进行素砼垫层,垫层前先做好标高点,垫层土质必须符号实际要求,必须尽量保证基底无积水,拌和均匀,铺设厚度符合设计要求。垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。

4.4模板

本工程箱变基础模板采用木模,用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。其支撑系统必须满足承受上部包括施工荷载在内的全部荷载,模板工程安装及拆除前,应在下达任务书的同时,由技术人员负责组织生产,对操作工人进行技术交底,根据翻样图交代清楚轴线关系、尺寸、标高、预留洞及预埋件等,所用模板材料及支撑的规格等要求进行模板安装或拆除,施工顺序及工序搭接操作要求、质量标准、安全措施、成品保护等施工注意事项。

4.5基础钢筋

钢筋应有出厂质保证明书和复试报告,每捆钢筋有标牌,进场应分批号、规格进行验收、堆放、防止锈蚀和污染,并按规范及有关规定取样做力学性能试验。钢筋采用现场制作,机械和手工加工相结合成型,手工绑扎的方法,小规格钢筋采用绑扎接头。钢筋加工前应先熟悉图纸和配料单、钢筋加工的形状、尺寸需要代换时,应征得设计单位的同意,钢筋的各道加工工序,都要建立质量交接制度,钢筋绑扎好后,必须经过检验,并办理隐蔽工程验收签证手续。绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。

4.6基础混凝土

本工程箱变基础采用C30混凝土,钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。混凝土采用搅拌机现场搅拌,严格控制砂石水泥用量,保证现场配合比,控制混凝土的运输时间并根据天气状况做好保温措施。混凝土运至浇筑地点应不离析,不分层,组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的坍落度。在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀。

4.7砌体

箱变基础采用MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑,砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。

砌基础墙应挂线,基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。

基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。拌制砂浆根据试验室提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在+5%以内;配料精确控制在+5%以内。砂浆采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成

后3小时和4小时内使用完毕。

5 质量保证措施

(1)接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

(2)箱变油池底部用1:25水泥砂浆找平,坡向油池端部排水口,坡度不小于0.3%。

(3)土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等,按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。

(4)模板及支撑系统应连结成整体,竖向结构模板应加设斜撑和剪刀撑,水平结构模板应加强支撑系统的整体连接,对木支撑纵横方向应加强钉拉杆,采用钢管支撑时,应把钢管扣成整体排架。

(5)常温下,砖应隔夜浇水,防止过湿或产生不均现象,在干燥酷热及多风的气候下,砖应提前12小时至24小时浇水,湿润程度以砖面含水达到基本饱和状态为宜,砖的含水率控制在10%-15%,当施工间歇完毕重新砌筑时,应对原砌体顶面洒水湿润。砌块的含水量不宜过大,含水量过大会造成墙体变形。

(6)砖墙砌筑前,必须清除基层面上的杂物;校核轴线;弹出墙身边线,按施工图标高尺寸分出门窗洞口、附墙垛、构造柱等位置,浇水润湿,方可砌筑。

(7)砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。

(8)墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

(9)预埋件与基础内钢筋不得连接,预埋铁件中的锚筋不得采用冷加工钢筋制作。砼入模

时,不得产生离析现象,浇筑应保证砼初凝前将次层砼浇筑完毕,若超过150分钟,必须按施工缝处理,在浇筑与柱、墙连成整体的梁板时,应在柱、墙浇完毕后适当停歇,使砼初步沉实,再继续浇筑。

(10)所有外露金属构件均热镀锌,镀锌层厚度不小于86μm,不大于120μm。

6 安全措施

(1)现场作业人员必须戴安全帽、穿工作服和劳保鞋。

(2)施工现场禁止吸烟,并做好防火措施。

(3)施工现场人员必须进行安全技术教育。项目经理部内要有严密的安全监督措施,并经常对职工进行安全教育,提高安全意识。

(4)施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。

(5)现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

(6)基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施,戴好绝缘手套,穿好绝缘雨鞋。

(7)砌筑前进行安全检查,现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。

(8)脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手架板上操作人员不得超过二人。

(9)施工中不得踩踏砌体。

(10)

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

新建200KVA箱变安装施工组织设计

施工组织设计

目录 一、总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案 (冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施) 五、安全文明施工及环境保护措施 六、劳动力、机械设备和材料投入计划 七、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

编制、验收依据 1、编制依据 本工程施工图纸以及设计文件要求和工程设计要求;国家现行的及江苏省的规程、规范、标准; 类似工程的施工方案、施工经验和工程总结; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001);《变电所常用规程及电气技术规范新编》; 2、验收依据 按照国家有关施工验收规范执行。

第一节总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 1、建设单位:XX经济开发区城市管理和综合行政执法局 2、工程名称:XX开发区东区新建200KV A箱变 3、建设地点:XX经济开发区东区内 4、建设规模:4台箱变的采购及安装、总造价约133.3万元 5、工程内容:25KV进户电缆敷设,4台200KV A箱变安装、调试。 本工程按照国家有关施工验收规范标准,并达到行业的规定和技术要求。以先进性、安全性、可靠性、易维护性、经济性为原则,将本工程建设成为我公司的示范工程。 我公司将集中公司的可利用资源,配备最优秀的施工人员来完成整个工程。在项目管理和施工组织方面做到细致深入;在施工中采用最合理的施工计划、最先进的施工工艺、最严格的施工质量、最有效的施工管理,以“一流管理、一流质量、一流速度”的标准保证本工程按期投入使用,建设成一个运行稳定、质量优异的工程。 二、施工组织设想 项目管理班子配备 我公司认真分析了本工程所提供的各项技术文件资料,根据我公司多年对工程项目的施工经验,结合实际情况,本着紧密配合、立体

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

箱变基础施工方案83327

箱变基础施工方案报审表 工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目

箱变基础施工方案 审批: 审核: 编写: 西北电力建设第一工程有限公司华能彰武光伏项目部

二0一七年四月十日 目录 一、工程概况 (1) 1.1地理位置 (1) 1.2项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3劳动力准备 (2) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (3) 四、箱变基础设计情况 (3) 五、箱变基础施工方法 (5) 5.1基础土方的开挖 (5) 5.2接地施工 (5) 5.3垫层施工 (5) 5.4基础钢筋绑扎 (5)

5.5基础模板安装 (6) 5.6基础砼的浇筑 (7) 5.7基础砼的浇筑 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全措施 (8)

一、工程概况 1.1地理位置 华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目地处辽宁省阜新市彰武县阿尔乡以南,为华能新能源股份有限公司辽宁分公司彰武光伏三期项目。总装机容量26.775MWp。光伏电站中心位置为东经122°26′45",北纬42°49′04"。本工程项目有3处地块,其中1#地块为杜里豪湿地,中心位置为东经122°27'46.94",北纬42°49'10.00";2#地块位于华能彰北1号升压站南侧和新鲁高速东侧的荒地,中心位置为东经122°27'21.38",北纬42°48'33.07";3#地块为马家窝堡湿地,中心位置为东经42°47'24.21",北纬122°22'39.72"。 1.2项目概况 (1)项目名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目; (2)建设地点:辽宁省阜新市彰武县阿尔乡; (3)建设单位:华能新能源股份有限公司辽宁分公司; (4)设计单位:特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (5)监理单位:湖南中天工程监理有限公司 (6)施工单位:西北电力建设第一工程有限公司 (7)建设规模:30MWp; 二、编制依据 施工图纸及工程相关资料; 百叶窗图集05J624-1 给排水图集02S404 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2016; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2011; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

箱变施工组织设计

箱变施工组织设计 施工标准、规范 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50168-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ5017-93《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 JGJ 16-92《民用建筑电气设计规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》 GB50194-2002《建筑工程施工现场供用电安全规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

第一节架空线安装 、施工准备1、材料要求: 总则:所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品 合格证。 导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有 严重腐蚀现象。绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规 定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密圭寸措施。 绝缘子:瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫 的弹力适宜。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于 2.0mm 绝缘导线应选用绝缘绑线。 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥 落,锈蚀现象。 螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的 配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1?300mn公差》的粗牙三级标准。螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2、主要工器具: 吊车、紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯、细钢丝刷、斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、登杆用具、安全带、手推车等。 二、安装施工 工艺流程:

箱变安装施工方案36699

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18

目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺 第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施

三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。 (三)为满足客户用电的安全和可靠性,本工程设计了专业性较强的工作内容,该部分安装、调试工作都是本工程重点和难点之一。 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章工程概况 一、工程安装简介 (一)建设单位:四川省蜀府房屋建设开发有限公司 (二)项目名称:光华欣苑临时用电工程 (三)建设地址:成都市青羊区万家湾社区 (四)工程工期: 开工日期:以甲方通知时间为开工日期2014年4月17日 竣工日期:以甲方通知开工时间后40个工作日达到通电 二、工程规模

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3劳动力准备 (1) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 5.1基础土方的开挖 (4) 5.2接地 (4) 5.3垫层施工 (4) 5.4基础钢筋绑扎 (4) 5.5基础砼的浇筑 (5) 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (8) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变施工方案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州房地产开发建设 2、工程名称:经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于 17#楼南 4、建设规模:2台630KVA,2台1000KVA 5、工程容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至单元 楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2补偿柜原理图,变压器一次 系统图, 现行的及省的规程、规、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001); 《变电所常用规程及电气技术规新编》; 二、工艺流程: 基础开挖→基础垫层→基础制作→箱变安装→箱变实验→

电缆敷设→调试→组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm,以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。砖墙的外侧用1:2防水砂浆抹面20mm。砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 (4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地 桩用斜撑加固。

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

箱变工程施工设计方案设计说明

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州北海房地产开发建设有限公司 2、工程名称:北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变 工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于17# 楼南 4、建设规模:2台630KVA,2台1000KVA 5、工程内容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至单 元楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2补偿柜原理图,变压器一次 系统图, 国家现行的及山东省的规程、规范、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001); 《变电所常用规程及电气技术规范新编》; 二、工艺流程:

基础开挖→基础垫层→基础制作→箱变安装→箱变实验→电缆敷设→调试→组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm,以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。砖墙的内外侧用1:2防水砂浆抹面20mm。砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 (4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地

160KVA箱变安装工程施工组织设计

吴忠市市政建设管理中心 朝阳东街160KVA箱式变电站项目 施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 2018年5月17日 一、工程概况 (1)工程简介 吴忠市市政建设管理中心朝阳东街160KVA箱式变电站项目 (2)工程范围及数量 需要安装160KV箱变1台,设备安装调试。 (3)施工工序流程 进场前准备工作(签安全、防火协议及办理施工设备、机械进场手续等)—用电申请手续办理—设备吊运进场及开箱检验——一次系统设备(箱变、地网、设备接地)安装——设备整体调试、传动——设备耐压试验——设备整体检查、验收、清扫、孔洞封堵——具备送电条件——送电。 二、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。

1、技术准备 (1)图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目总工及有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 (2)编写施工技术方案 由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。(3)材料准备 项目总工根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目总工会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 (4)施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 (5)施工力量配置 共设1个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入10人,其中工程师1人,技师2人,技工2人,普工5人。 (6)资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施

箱变基础施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (3) 5.1基础土方的开挖 (3) 5.2接地 (3) 5.3垫层施工 (3) 5.4基础钢筋绑扎 (3) 5.5基础砼的浇筑 (3) 5.6基础排水系统及砌体墙 (3) 5.7混凝土压顶 (3) 6.质量保证措施 (3) 7.安全措施 (3)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

箱变迁移工程施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A75541 箱变迁移工程施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

箱变迁移工程施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。

箱变工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第3卷施工组织措施 (3) 第4卷主要施工工艺 (6) 第1章箱变搬运,安装 (6) 第2章箱、盘、柜安装 (8) 第3章防雷、接地安装及测试 (10) 第4章电缆敷设安装 (11) 第5章电气设备调试 (14) 第5卷安全生产保证措施 (21) 第6卷安全应急救援方案 (22) 第7卷服务承诺 (23) 第8卷施工进度计划 (24)

一,工程概述 1.1工程概况 神东煤炭集团布尔台煤矿工业广场供电系统改造因原有变电所设备及设施老化及跟不上现实用电负荷需要改造,本次改造高压部分采用一回路10kv进线供电方式,三回380V出线。箱变进出线除至坑木房电源电缆外,其余电缆均可使用现有电缆,电缆敷设尽可能走现有电缆沟,其余直埋到负荷处。箱变壳体耐火为二级,箱变距周边建筑物应大于3m与周围建筑物小于4m时建筑物墙体应做防火处理。电缆过路要穿钢管保护,电缆进线口,电缆沟分叉处,电缆穿管处,电缆接头处要做防火阻燃及分隔措施。箱变防雷接地要做独立接地网,接地网以水平接地体为主,接地电阻要求不大于4Ω。具体工程量见以下: 1.2.主要工程容: (1) 箱式变压器 SCBS10-1000/10,UK=6%,10±5%/0.4kv 1000kv 1台 (2) 高压开关柜 KYN28-12 1台 (3) 槽钢10# 2米 (4) 接地(镀锌钢管DN50,L=2500,30根,镀锌扁钢-50*4,100米, 接地扁铜线50mm2,20米) (5) 钢管DN100 50米 (6) 电缆支架套 (7) 低压电缆 YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 500米 (8) 低压电缆 YJV22-450/750-4*2.5mm2 (箱变部控制电源用) 100米 (9) 控制电缆 KVVRP22-450/750-4*1.5mm2 (箱变传感器用) 100米 (10) 高压电缆头 10KV 3*50mm2 2套

箱变安装施工方案98595

箱变安装施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 2、施工机具、材料准备。 3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。 5、熟悉有关电力工程的技术规范。 6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设 1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。 2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度5

3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。 2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。 三、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案 1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况, 2、箱变安装方案 1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。 2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。 3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与

箱变基础施工方案II

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础砌体墙 5.质量保证措施

6.安全措施 1.工程概况 兰州中川机场二期扩建空管值班用房供电线路箱变改造工程。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 施工方对相关负责人做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。

3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备 4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C25砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。 4.4基础砌体墙 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,37以上墙应双面挂线。 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成"螺丝"墙。 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。 箱变基础安装通风网两个、砖混结构、三七墙;里外抹灰、设置积水槽、做好防水。安装槽钢必须牢固可靠、基础外层不得有起皮、脱落、掉边、裂纹现象。 5.质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时 候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留 槎、接槎。

箱变迁移工程施工方案.docx

箱变迁移工程施工方案 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压 测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安 全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕 现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验 制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗.

2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目 起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起 重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距 离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人 在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两个指挥人员。 5 、起重指挥人员必须坚守岗位,准确、及时传递信号,司机 要对指挥发的信号、吊物的捆绑情况、运行通道、起降的空间,确 认无误后才能进行操作。 施工部署及顺序: 一.停电前准备 1. 制作箱变基础。 2. 采购低压电缆。 3. 拆除箱变遮雨棚。 4. 开挖低压电缆沟道。 5. 敷设低压电缆。 6. 挖出原10KV电缆。 7. 施工现场提供220V电源 二.停电后准备 1. 双方确定停电时间。发电机准备工作。 2. 低压部分市电与发电机交接逐步停电。 3. 高压部分柱上真空断路器分闸。分开二道丝具,挂好短路接地线,

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV 架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长输送至变电站送至电网。 工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

相关文档
相关文档 最新文档