一、工程概况

1、工程概述

由重庆中海海盛房地产开发有限公司开发建设,包括1#、7#超高层住宅楼、2#、3#、4#洋房、S01商铺(前期为售房部)、车库等,建筑总面积约90000㎡,最高高度约180m。位于重庆市九龙坡区火炬大道22号,结构体系1#、

7#、S01商业、车库为框架结构、2#、3#、4#为剪力墙结构,安全等级为二级。

2、工程建筑单体明细表如下

二、编制依据

1.1《建筑施工测量手册》

1.2《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》(JG3——91)

1.3《经纬仪检定规程》(JJG414——860)

1.4《水准仪检定规程》(JJG4——89)

1.5《钢尺检定规程》(JJG4——89)

1.6重庆康盛监理咨询有限公司提供的坐标定位点(0CD1693、0CD1694、0CD1695),及中海大杨石项目L地块Ⅱ标段总平面布置图。

1.7已审批的施工组织设计。

三、施工测量部署

3.1机构设置

项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和技术

员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。表1:项目测量小组人员名单

测量管理机构图

图1测量管理机构图

3.2职责划分

3.2.1测量小组负责从建设(监理)单位接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责对项目计量器具的管理、日常维护及检测。

3.2.2测量员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线,梁的位置线和预留、预埋位置线。

3.2.3项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核,项目质量员负责对测量员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。

3.2.4每楼层施工测量放线完毕,项目内部复核完成后,由测量工程师完善相关测量记录后进行报验。

3.3工作流程

针对本工程结构单元多、平面复杂、建筑高度大等特点,本工程测量总体采取整体控制,分单元校核的原则,测量工作流程图1-2:

图1-2 测量工作流程图

3.4仪器配置见表

表2:项目测量仪器配置计划

3.5施测部署

3.5.1施工测量程序:

接收建设(监理)单位三个坐标点位(0CD1693:X=62709.972,Y=54406.060,H=326.715;0CD1694:X=62824.966,Y=54388.164,H=326.497;0CD1695:X=62858.108,Y=54272.270,H=345.582)→内部复核→建筑物定位(复核平基场地)→控制网设定→总工复核→“工程定位测量记录”报验→轴线、标高引测→构件定位→内部复核→“轴线、标高检查记录”报验。采用导线测量法对建设(监理)单位提供的三个桩位(0CD1693、0CD1694、0CD1695)进行复测,误差均符合规范要求。

3.5.2轴网设置规划:

本工程占地面积大、形状不规则、建筑高度大,根据平面控制先整体后局部、高精度控制低精度的原则,本工程轴网按分区、分阶段的原则进行设置。基础施工轴网分区设置;各栋号上升到标准层时,根据基础阶段轴网设立独立的控制网;根据铅垂仪精度,各栋号标准层轴网每六层设一次。

3.5.3高程控制点设置规划:

按分区分阶段设置的原则,基础施工阶段在轴网控制桩上各区至少设一点;主体施工阶段,各栋号设两个高程控制点,高程控制点沿楼层上升,层层设置。

3.5.4沉降点设置规划:

各栋号分别设沉降观测点,沉降点位设在一层约+500标高位置。沉降观测点位布置将在主体施工时与甲方、监理确定。

3.6控制网设定

3.6.1场区一级测量控制网的设置:根据建设方提供的三个控制桩(0CD1693、0CD1694、0CD1695),增设小区一级测量控制网点A、B、C、D 四点,具体布置详下图:

首先采用0CD1693作测站,0CD1694作后视,确定待测点A(1#楼旁)、B(3#楼旁)、C(6#楼旁)、7#楼旁)的坐标,然后采用0CD1694作测站,0CD1693作后视,复测A、B、C、D的坐标是否符合规范要求,若不符合要求,及时调整。复测结果闭合差符合规范要求。

3.6.2地下车库、主体施工阶段的二级控制网布置

本工程地下车库两层,基坑深度9.6米。由于本工程场地受限,工期紧张,现场多家单位同时施工,土方单位未全部移交场地,属于边施工边移交的情况,无法在地下室外侧建立二级测量控制网,故采用场区首级测量控制网进行地下室各轴线的测设,即全站仪坐标放样来进行控制。

在1#、7#楼布置8个内控制点,以控制楼板及内墙施工时的轴线控制;外围延塔楼六角外墙上布置6个外控制点,层层递增,以控制塔楼及外围墙柱的轴线控制。在2-4#楼布置八个内控制点,以控制楼板及内墙施工时的轴线控制;外围延主体结构四大角设置4个外控制点,层层递增,以控

制塔楼及外围墙柱的轴线控制。

根据工程的的实际情况,本项目共有单体建筑6栋,因此采用在建筑物底层设立固定轴线控制点(如下面图1-3~1-5所示),基础施工每5天,主体结构每施工三层,测量组对控制线必须进行一次校核。

3.7控制桩的设置方式

所有位于土层上的控制桩点(含轴网控制点及高程控制点)均为砼墩埋地设置,砼墩截面为300×300,深度不小于500,顶面埋设100*100*8预埋铁件,做法如图1-6;桩面上用红油漆对桩号、轴线及高程等进行标示。若控制桩位于完整的基岩上,则可直接将控制点设在基岩面上。控制桩点设置完成后必须在桩的周围设置可靠、醒目的围护设施,围护设施采用48*3.5钢管搭设,长宽各1.5米,高1米,(四道立杆,三道横杆,钢管刷红、黄油漆),对控制桩进行保护,不得碰撞和被重物或汽车等碾压。

图1-6 控制桩埋设大样图

四、施工测量

4.1基础施工测量方法:

基础施工时,由于首级网点均在原始地面上,所以可以用激光经纬仪结合50m钢卷尺根据施工图设计对主要控制网进行加密,投测出基础各轴线,然后根据设计截面对各构件进行放线;用S2水准仪结合五米塔尺直接进行高程引测。由于部份楼栋基顶标高不一致,采用激光经纬仪加钢卷尺放线法操作不够方便,故针对不能采用经纬仪加钢卷尺放线法的楼栋,则采用坐标

放线法施工,方法是,将电子版基础图倒入总平图内,将各桩位中心点的坐标提取出来,根据提取的座标采用全站仪投测。

车库结构施工时的轴线引测拟采用内外双控法,在地面设定内控点,然后用激光铅垂仪进行引测,并且采用控制网进行校核。

因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位,故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有无移位现象进行闭合校核后才能施测。

4.2主体结构施工测量:

(1)随着结构不断增高,要逐层向上投测轴线,尤其是高层结构四角轴线和控制电梯井轴线的引测,直接影响结构和电梯的竖向偏差。

(2)根据工程的的实际情况,本项目共有单体6栋,因此采用在建筑物底层设立固定轴线控制点(如图1-3~1-5所示),并预埋铁板,铁板上做上标记,沿建筑物竖向相同部位的楼面留设200×200mm方形孔作为投测点用。每次只利用这几点向上引沿各层轴线,直至到顶。轴线投测时,将激光铅垂仪架设在内控点位上进行转点,然后用J2经纬仪、钢尺对所转点进行复核;经复核闭合后才能进行控制线及轴线的投测。

图1-3 2#、3#、4#楼轴线控制示意图

图1-4 售楼部轴线控制示意图

图1-5 1#、7#楼轴线控制示意图

(3)主体结构工程放线的精度要求

轴线竖向投测允许偏差

(4)平面轴线控制点的引测方法

1)地下室施工阶段的定位放线采用“外控法”,即使用场区的首级测量控制点上架设全站仪,用极坐标法或直角坐标法进行细部放样。

2)当楼板施工至±0.000m时,在场区首级测量控制点上架设全站仪,用极坐标法或直角坐标法放样测设激光控制点,点位布置详见:二级控制网布置示意图。由于±0.000m层人员走动频繁,激光点测放到楼面后需进行特殊的保护,因此需在2F混凝土楼面预埋铁件,楼板混凝土浇筑完成且具有强度后,再次放样测设激光控制点并进行矩形闭合复测,调整点位误差,

打上阳冲眼十字中心点标示,示意如下图:

±0.000m楼面激光控制点点位做法激光点穿楼层预留洞口做法

3)激光点穿过楼层时,需在组合楼板上预留200x200的孔洞,浇筑楼板砼后,将点位通过空洞引测到各楼层上。预留洞的做法示意如上图:4)浇筑砼后木盒不拆除,以防楼面垃圾物堵塞孔洞。麻线绷在铁钉上便于仪器找准中心点,用完后将麻线拆除,以免下次阻挡激光投点。在2层混凝土楼面架设激光铅直仪,垂直向上投递平面轴线控制点至上部楼层。为提高激光点位捕捉的精度,减少分段引测误差的积累,制作激光捕捉靶,示意见下示意图:

环形刻度

5)激光控制点投测到上部楼层后,组成矩形图形。在矩形的各个点上架设全站仪,复测多边形的角度、边长误差,进行点位误差调整并作好点位标记。如点位误差较大,应重新投测激光控制点。

6)在本工程施工中,特别是在主塔楼施工中,垂直度控制是关键,因此,对内部控制点的竖直引测,采用激光垂准仪进行控制为主,10KG线堕作为校核手段为辅。具体的方法如下:

①首先,在底层内部控制点上安置激光垂准仪,在上层安置激光接收板。

②其次,打开激光器,将激光投影到激光接收板;

③调整光斑,使光斑最小,在激光接收板上做出标志;

④将激光垂准仪依次旋转90°、180°、270°,重复将激光投影到激

⑤接收板上,在激光接收板上做出标志,取4个标志中心作为上层内部控制点;重复第1到第4步,直到满足要求为止。

4.3控制点精度复核

轴线控制点投递到上部楼层后,组成平面矩形,对矩形角度和边长图形条件进行闭合检测,通过自检对闭合误差进行调整,然后才作为上部楼层控制网的基准,以提高平面控制网经传递后的测量精度。

4.4施工放线

在本工程施工范围内引测的内部控制点,经复核满足要求后,可以作为钢筋混凝土结构施工放线依据,放线方法一律采用全站仪坐标法,徕卡一级全站仪或拓普康一级全站仪即可满足规范和设计要求的精度,用经纬仪拨角法配合钢尺量距复核。

具体方法是在楼面上根据引测上来的轴线点放出一组主要控制轴线。同理,把经纬仪架设在轴线交叉点上复核,依据放出的各轴线,复核间距无误后,即可根据楼层结构平面图的尺寸进行建筑物各细部放样。

4.5核心筒墙体的定位测量

核心筒提模施工测量主要控制墙体垂直度和轴线偏差,直接用激光点控制每层墙体轴线偏差,吊线垂检查每层墙体垂直度,示意图如下:

±0.000m~51层,核心筒外围已置6个激光点。激光点垂直穿越楼层的地方预留200x200mm的孔洞,直到提模平台顶面。

每浇筑完一层混凝土墙体则提升一次钢模板,待上一层墙体钢筋绑扎完成后合模,用激光铅直仪投点检查模板上口的轴线偏差,吊垂线检查模板垂

直度,对钢模板进行轴线偏差和垂直度校正。

每个主要轴线控制的墙体边线,每隔100mm就要计算好坐标数据备用,当所需要的点位被钢筋(柱)或模板阻挡时,只好在轴线方向上偏移100mm 再放。即使这样,个别轴线控制点也无法放出。当遇到此种情况时,只有在已经浇注好并且没有钢筋露出混凝土面的剪力墙部位临时设置一个坐标控制转点(设置方法按测量程序和规范要求进行),再将全站仪移至该转点上继续完成未放出的点位。所有放线工作,当由于现场环境限制,无法放置对中杆棱镜时,则采用徕卡全站仪专用反射片作为接收目标进行定位。

吊线垂检查模板垂直度示意图

4.6测量定位与校正

钢筋绑扎前,将埋件平面位置的控制轴线和标高测设到下一楼层。

根据下一楼层上的埋件轴线和标高控制线,在土建核心墙水平钢筋绑扎前,把埋件初步就位,等土建钢筋基本绑扎完,利用土建钢管脚手架,对预

埋件进行精确校正,如遇竖向或水平钢筋阻挡,应及时调整钢筋绑扎位置。

细部测量放样流程:

4.7细部测量:

4.7.1各楼层控制轴线的放样:把控制轴线从预留洞口引测到各楼层上,必要时可放出轴线位置。每次传导时各控制点必须相互复核,做好记录,检查各点之间的距离、角度直至完全符合为止。

4.7.2墙、柱及模板的放样:

根据控制轴线位置放样出墙、柱的位置、尺寸线,用于检查墙、柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放出模板边线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置(如图1-8、图1-9所示)。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。

4.7.3门窗、洞口的放样: 在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的

钢筋上放样出窗体、洞口的高度,用油漆标注,放置窗体、洞口成型模体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口位置。

4.7.4楼梯踏步的放样:

根据楼梯踏步的设计尺寸,在实际位置两边的墙上用墨线弹出,并弹出两条梯角平行线,以便纠偏。如图1-10所示:

墙位置线墙200mm控制线

图1-8 柱的放样

图1-9 墙的放

4.7.5外墙大角的控制:

待外墙拆完模后,沿大角处根据定位轴线在外墙一半厚尺寸(或100)的位置弹出竖向控制线,用以控制外墙转角模板位置,防止大角出现偏差。在大角模板的相应位置做出标记,待上层大角模板合模时,通线与标记一定要相吻合。如图1-11所示。

图1-11外墙大角控制示意图

4.7.6筒体放样:

在每层结构板面放线中,以控制轴线为准弹出电梯井井筒 300的控制线和电梯井中心线,并用红油漆在砼墙上作三角形标识。在下层放线中,必须检查上下中心线是否相符。

4.8沉降观测:

4.8.1沉降观测的基本控制要素

(1)仪器设备精度、人员素质

本工程沉降观测精度要求比较高,为了能够精确地反映出建筑物在不断加荷作用下的沉降情况,一般规定的测量误差应小于变形值的1/10-1/20,为此我们在沉降观测中将使用S1级的水准仪,水准尺也应用受环境影响及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。同时观测的人员也是由从事多年测量工作的专职测量员组成的测量小组。

(2)观测时间:

建筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到完整的数据。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测和补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况和规律。由于本工程建筑高度大,基础持力层一般为中风化砂岩或泥岩层,设计对沉降观测有一定的要求,故沉降观测是本工程施工重点之一,本工程的沉降观测周期按建筑物的加荷情况每升高一层为一个观测周期(售房部不作沉降观测)。

(3)观测点的设置:

为了能够反映建筑物的沉降情况,沉降观测点要埋设最能反映沉降特征且便于观测的位置。且设置的沉降观测点纵横要对称,相邻之间间距以15-30米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。

(4)沉降观测自始自终遵循“五定”的原则

①沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;

②所用仪器、设备要稳定;

③观测人员要稳定;

④观测时的环境条件基本一致;

⑤观测路线、镜位、程序和方法要固定。

超高层住宅楼施工方案

第一编施工概况篇 第一章编制依据 一、编制依据 1.1万科三期K栋工程施工合同文本 1.2万科三期K栋工程设计图纸 1.3《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20-2002) 1.4《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑冬期施工规程》(JGJ 104-2002) 1.6《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ33-2002) 二、工程概况 万科城三期K栋、幼儿园及地下室工程,由武汉王家墩现代城房地产开发有限公司开发,位于武汉市江汉区江汉经济开发区贺家墩,紧邻三环线和常青路,该工程为一类高层建筑住宅,设计使用年限为三类,设计使用年限50年,本项目为居住建筑,地下室为д类停车库,用于停放小汽车,设266个停车位。该工程总建筑面积约30030㎡,其中地下约1800㎡,地上25456.48㎡,由K栋地下1层地上48层以及I栋部分地下车库和一栋三层的幼儿园组成,其中K栋的建筑高度为147.2m,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为6 度,耐火等级为一级,屋面防水为д级。 本工程K栋:±0.000=22.7m,K栋为高层住宅楼,现浇钢筋砼剪力墙结构,基础及建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为甲级, 第1 页

结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类建筑,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。场地土类型为中软场地土地,建筑场地类别为Ⅱ类。本建筑为B级高度高高层建筑。剪力墙抗震等级为二级,剪力墙底部加强部位为基础面至地上六层(20.950),上部结构的嵌固端为地下室顶板。设计采用的主要规范及依据:1、建筑结构荷载规范(2006年版)GB50009-2001;2、建筑抗震设计规范(2008年版)GB50011-2001;3、砼结构设计规范GB50010-2002;4、建筑地基基础设计规范GB50007-2001;5、建筑地基基础技术设计规范DB42\242-2003;6、冷扎带肋钢筋砼结构技术规程JGJ95-2003;7、高层建筑砼结构技术规程JGJ3-2002; 8、地下工程防水规范GB50108-2008;9、建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008;10、建筑桩基技术规范JGJ94-2008。基本风压(100年重现期)0.4KN\m2;地面粗糙度类别:C类,风载体型系数1.4。基本雪压(50年一遇)0.5KN m2。 第一节合同文件 第二节施工图纸 武汉市建筑设计院提供的万科城K栋、幼儿园及I栋地下室的施工图纸,含结构、建筑、电气、给排水。 第2 页

超高层施工测量方案

超高层施工测量方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (5) 三、施工测量部署 (3) 机构设置 (3) 职责划分 (4) 工作流程 (4) 仪器配置见表 (4) 施测部署 (5) 控制网设定 (5) 控制桩的设置方式 (7) 四、施工测量 (7) 基础施工测量方法: (7) 主体结构施工测量: (8) 控制点精度复核 (12) 施工放线 (12) 核心筒墙体的定位测量 (13) 测量定位与校正 (14) 细部测量: (15) 沉降观测: (17) 高程引测方式: (19) 五、施工测量质量要求 (22) 施工测量记录: (22) 施工测量精度要求: (22) 施工测量质保措施: (23) 中海大杨石L地块Ⅱ标段施工测量方案 一、工程概况

1、工程概述 目,由重庆中海海盛房地产开发有限公司开发建设,包括1#、7#超高层住宅楼、2#、3#、4#洋房、S01商铺(前期为售房部)、车库等,建筑总面积约90000㎡,最高高度约180m。位于重庆市九龙坡区火炬大道22号,结构体系1#、7#、S01商业、车库为框架结构、2#、3#、4#为剪力墙结构,安全等级为二级。 2、工程建筑单体明细表如下

二、编制依据 《建筑施工测量手册》 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》(JG3——91) 《经纬仪检定规程》(JJG414——860) 《水准仪检定规程》(JJG4——89) 《钢尺检定规程》(JJG4——89) 重庆康盛监理咨询有限公司提供的坐标定位点(0CD1693、0CD1694、0CD1695),及中海大杨石项目L地块Ⅱ标段总平面布置图。 已审批的施工组织设计。 三、施工测量部署 机构设置 项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和技术员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。 测量管理机构图

超高层建筑的测量

超高层建筑的测量 超高层建筑施工测量一般应遵循“从整体到局部、先高级后低级、先控制后碎部”的原则,首先要建立场区控制网再建立建筑物施工控制网,控制测量又分平面控制测量与高程控制测量。业主移交的平面控制点或红线桩点是建筑物定位的依据,平面控制点或建筑红线桩点使用前,应进行内业校算与外业校测,定位依据桩点数量不应少于3个。校测红线桩的允许误差:角度误差为±60″,边长相对误差为1/2500,点位误差为50mm。校测平面控制点的允许误差:角度误差为±30″,边长相对误差为1/4000,点位误差为50mm。确定建筑物高程水准点数量不应少于2个,使用前应按附合水准路线进行校测,允许闭合差为: 测量控制点做好后,应在点位周边做好临时围栏或围墙保护起来,确保控制点不受到外界任何干预破坏。控制点附近插上彩旗、围栏或围墙刷上醒目颜色的油漆,起到警示和标识作用。特别要注意在施工期间,防止遭施工机械等损坏,对现场工作人员进行测量基准点保护的宣传教育工作,增强施工人员保护测量基准点的意识。 1超高层建筑平面控制测量 一、场区平面控制网 场区平面控制网,可根据场区的地形条件和建(构)筑物的布置情况,布设成GNSS网、导线网等形式。GNSS网更适用于视野开阔、障碍物少的场区,当场区周边环境较复杂时,卫星信号不稳定,不宜采用GNSS 网。场区平面控制网,应根据工程规模和工程需要分级布设。对于建

筑场地大于1km2的工程项目或重要工业区,应建立一级或一级以上精度等级的平面控制网;对于场地面积小于1km2的工程项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网。场区平面控制网相对于勘察阶段控制点的定位精度,不应大于5cm。控制网点位,应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地方,并应埋设相应的标石,必要时还应增加强制对中装置。标石的埋设深度,应根据地冻线和场地设计标高确定。 1)当采用GNSS控制网时,应采用静态测量方法进行,主要技术指标,应符合下表规定。 场区GNSS测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):2)当采用导线及导线网作为场区控制网时,导线边长应大致相等,相邻边的长度之比不宜超过1:3,其主要技术要求如下:导线网的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)): 二、建筑物施工平面控制网 建筑物施工控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设成十字轴线或矩形控制网。建筑物施工控制网,应根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的坐标轴,应与工程设计所采用的主副轴线一致。民用建筑物施工控制网也可根据建筑红线定位。 1)建筑物施工平面控制网的建立,应符合下列规定: 控制点,应选在通视良好、土质坚实、利于长期保存、便于施工放样的地方。控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线或主要设备中心

超高层测量方案

1、编制依据 2、工程概况 2.1 03-15地块项目概况及总体介绍 2.1.1地块项目概况 本工程总建筑面积约16万平方米,其中地上建筑面积约13万平方米,包括一座43层的金融办公塔楼A座;一座配套的5层(局部7层)综合楼B座; A 座与B座之间设一座四层通高的大堂。A座为超高层金融办公楼,B座设交易大厅、多功能厅、商业等。B座3层预留连廊与周边地块连通。地下室共3层,建筑面积约3万平方米,主要为停车场和设备用房,其中地下一层设银行金库及运钞车库,货车卸载区地下二层局部设商业,与东侧地铁商业联通。在地下二、三层南、北、西侧分别预留接口与相邻地块地下停车库连通,地三下层东南角预留3371.7平方米地铁设备用房,由地铁设计单位设计。 2.1.1总体介绍

2.2 测量情况概况 2.2.1 施工特点 本工程分为主楼及裙楼两个部分,主楼分为两步施工,分别为核心筒及筒外楼板部分,裙楼部分为混凝土框架剪力墙结构。 主楼核心筒为混凝土结构,采用液压爬模体系进行施工,筒外楼板为采用桁架模板体系施工。楼板间有钢结构斜撑体系。 2.2.2 测量难点 (1)自然影响:在高空作业时,易受到日照、风力、摇摆等不利气候影响。 (2)地质情况影响:塘沽地区的土质为淤泥质土,业主方提供的坐标、高

程控制点受到地质情况影响,会发生变化,对于测量有一定的影响。 (3)施工条件影响,本工程为六地块同一基坑,面积较大,东侧及南侧均有其他施工单位,影响控制点的布设。 3、组织管理 3.1 控制测量流程 测量工作的正确与否直接关系到施工质量的优劣,结构施工阶段的轴线定位与标高控制精度直接关系到后续工程如幕墙安装、电梯安装及其它设备安装,容不得一丝一毫的失误。项目部测量部提供的控制测量资料,是整个工程施工放样的基准,必须经监理测量队验收合格后,下发各工序施工单位的测量组作为放样依据。 组建测量管理组,实行统一管理。分包测量人员由总包测量人员统一管理、统一调配。测量工作的整体管理和统一协调由测量管理组负责;施工测量、安装测量由各施工单位自己负责;各专业分包的测量基准由总包提供。 测量放线、验线人员,必须按有关规定要求,参加市建委统一培训、考核,取得合格证后能上岗独立操作。施工测量人员的能力和技术水平应满足施工测量内容的要求。

高层建筑基础施工方案

高层建筑基础 施 工 方 案 编制单位:XXX 编制人:建筑人 编制日期:2018年11月

第一章工程概况及周边环境 1.1 建设单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 地勘单位: 施工单位: 1.2 编制依据 (1) 《****大厦岩土工程勘察报告》 (2) 《****大厦水文地质抽水试验报告》 (3) 《****大厦基坑支护工程图纸》 (4) 《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006) (5) 福建省标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) (6) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) (7) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.3 地理位置及周边环境 (1) 地理位置 本工程位于福建省**新区D8-2地块。 (2) 周边道路 本工程场地北侧为城中路;西侧为花园路;南侧为建设;东侧为人民东路路。 (3) 邻近建筑 本工程场地北侧为30层**大厦,其地下室距本工程基坑边界最近距离约16m 左右;东侧为24层商业,其地下室距本场地基坑边界最近距离约21m;南侧 为一般多层住宅小区;西侧为国际大厦,其地下室距本场地基坑边界最近距离 约50m。 (4) 地下管线

临近道路的地面下有各种城市管线,基坑内侧管线已在进场前全部搬迁完成。 基坑与周围管线关系见图1.3。 1.4 工程建筑及结构概况 (1) 本工程占地面积为20000m2,总建筑面积为350000m2。 (2) 本工程主楼地上31层,地下3层,建筑高度95m。裙房地上4层,地下3层。 (3) 本工程基础为桩筏形式,桩基为钻孔灌注桩。上部结构为框架─—剪力墙形式。 1.5 基坑支护工程概况 (1) 本工程塔楼基坑采用明挖顺作法施工,开挖面积约10000m2,开挖深度约20m, 土方开挖总量约20.2万m3。 (2) 本工程塔楼基坑采用地下连续墙加3道环形圈梁作为支护结构体系。地下连续 墙深25m,厚1.0m,环状布置,直径为83m。 (3) 本工程基坑采用疏干井降低基坑内浅层潜水;采用降压井对深层承压含水层进 行减压降水。并布置坑外输干井、坑外降压井、观测井配合。 1.6 工程地质概况 (1) 地形地貌 场地内地势平坦,地面标高在3.78m~4.43m之间。本场地地貌形态单一,属滨 海平原地貌。 (2) 地基土的构成及特征 根据本次勘探时现场土层鉴别、原位测试和土工试验成果综合分析,本场地地 基土在80m深度范围内的土层主要由饱和粘性土、粉性土和砂土组成,可分为 12层,其中第⑤、⑦、层分为多个亚层。 (3) 本场地土层主要特点如下: a、场地内②层褐黄~灰黄色粉质粘土层呈湿状、可塑、中压缩性,层厚较薄; b、第③层灰色淤泥质粉质粘土和第④层灰色淤泥质粘土均为饱和状,流塑、高 压缩性土; c、第⑤1a和⑤1b层为软塑~可塑,较软弱。 d、场地内第⑥层暗绿色粘土为硬塑状中等压缩性土; e、第⑦层承压水含水层,又分为三个亚层,其中⑦1层砂质粉土土质较好,为中 等压缩性土;⑦2层黄色粉砂属于中偏低等压缩性土;⑦3层灰色粉砂属于中

超高层住宅施工测量监测方案

超高层住宅施工测量监测方案 超高层住宅施工测量及监测方案 一、施工测量方案 1.测量总则 1.根据业主提供的坐标控制点及标高基准点为依据使用LEICAT2经纬仪及LEICADI1600测距仪进行平面控制,用S3水平仪进行高程引测,LEICANL天底仪进行垂准测量,在进行垂准测量时使用T2经纬仪和天底仪互为校核,以减小测量误差。 2.根据业主提供的坐标控制点,在施工区域按设计要求设置四个轴线控制点。建立平面控制网。利用平面控制网中的某一点作为测站(满足通视和方便的要求),用于建立场地控制网。 3.标高以业主提供的水准点为基准。其数值以业主最新提供数值为准。施工高程应根据最新数据及时调整。 4.每层轴线偏差控制在±2mm,每层标高偏差控制在±2mm。垂直偏差±5mm以内。 2.平面控制网的建立 1.在桩基及围护阶段根据平面控制网(点)建立场地控制网。供围护及钻孔桩施工使用。并在围护、桩基施工完成后,挖土结束进行恢复用于底板及地下结构施工。见附图1.1.2-1 2.在底板混凝土浇捣完后,在底板面上设置控制点,形成控制网,地下结构施工的轴线以此控制网为基准。 3.高程控制 1.以业主提供的永久水准点作为场地基准水准点为依据。控制标高设置:以Ⅱ等水准测量精度进行,以永久水准点引测至基坑周围四个基准标高,待挖土结束后引测至基坑内位置,供结构施工时使用。 2竖向高程控制测量方法 以设置的基准标高作为引测依据。 钢尺丈量引测法:钢尺经拉力、温度、尺差等改正,经检查无误后,以红三角标志标定,作为施工面上高程放样依据。见附图1.1.3-1 4.测量仪器的选用 WILDT2经纬仪+DI1600测距仪; J2经纬仪; WILD天底仪 S1精密水准仪; S3普通水平仪; 50米钢尺; 5米塔尺; 铟钢尺及其它辅助仪器。 以上仪器均鉴定合格,在有效使用期限内。 5.测量精度主要保证措施 1.经纬仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平;望远镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。 2.水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。 3.用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。 4.测角:采用三测回,测角中误差±l0秒。

超高层幕墙施工方案

超高层幕墙施工方案 1:对本幕墙工程极其重视,在组织相关管理部门及拟担任本工程施工的项目部管理人员均认真仔细的学习全套施工图纸的基础上,组织公司技术人员、项目经理和有关专业人员踏勘现场,针对本工程的特殊性和重要性,召开了多次评审会议,对本工程的设计思路、现场状况、业主要求等作了较为全面的了解,同时结合多年来的施工管理经验及工程施工管理体会,认为完全有能力、有信心满足业主所提出的各项要求,为此慎重承诺标书中业主所提出的各项要求,将以多年来对优秀建筑的装饰经验结合本工程的施工特点,详尽的编制了本工程的施工方案报请业主审批并求获得通过,且在施工中严格按照批准的施工方案执行,以的社会信誉和优质的工程质量标准,来达到业主的要求。2:本施工组织设计的编制依据为本工程图纸大样、节点以及设计交底,符合设计的意图,在施工过程中,我们会积极采用国家新的施工质量验收规范,以充分体现技术的先进性和合理性。全面满足设计图提及的质量要求和技术要求,主动接受业主、设计、监理方的监督,并随时为业主、监理、设计方提供质量验收工作的方便。 3:自觉遵守太仓市有关防治建筑施工噪声污染的规定,认真做好现场己有的成品、半成品的防护,及时做好与业主、监理、设计方的信息沟通工作,提前向业主、监理、设计提供材料样品,主动配合协调好场内各施工单位之间的关系。 4:在施工过程中加强与业主、监理的沟通与联系,主动接受监督检查;

加强施工现场的文明、安全管理;加强与工程设计方的沟通,确保通过施工体现设计的设计理念和设计效果;加强施工技术交底,做好施工质量预控工作;加强与其他施工方的协调配合,减少施工搭接上的矛盾;加强施工检查验收的资料整理工作,准确提供原始施工资料。施工竣工后将及时完成工程决算工作,配合业主做好决算审计,认真履行质量保修承诺。 本施工组织设计是本工程对施工过程实行科学管理的重要手段,是编制施工计划的主要依据,是进行经济技术管理的重要组成部分。因此,编好本工程的施工组织设计,按科学规律组织施工,建立正常的施工程序,有计划地开展各项施工作业,对于及时做好各项施工准备工作,保证劳动力和各项资源的正常供应,对于协调各施工队、组之间,各工种之间、各种资源之间以及空间安排布置与时间的相互关系,对于保证施工顺序进行,按期保质保量完成施工任务,取得更好的施工经济效益,都将起到重要的、积极的作用。

高层建筑垂直度、标高测量规范

【引用】建筑物垂直度、标高、全高测量记录 1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。 2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。 3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。 (2)建筑主轴线测量及定位放线。 (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。 (4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。 (5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂

直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。 4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段

超高层施工测量方案设计

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (5) 三、施工测量部署 (3) 3.1机构设置 (3) 3.2职责划分 (4) 3.3工作流程 (4) 3.4仪器配置见表 (5) 3.5施测部署 (6) 3.6控制网设定 (6) 3.7控制桩的设置方式 (8) 四、施工测量 (8) 4.1基础施工测量方法: (8) 4.2主体结构施工测量: (9) 4.3控制点精度复核 (14) 4.4施工放线 (14) 4.5核心筒墙体的定位测量 (14) 4.6测量定位与校正 (15) 4.7细部测量: (16) 4.8沉降观测: (18) 4.9高程引测方式: (22) 五、施工测量质量要求 (24) 5.1施工测量记录: (24) 5.2施工测量精度要求: (25) 5.3施工测量质保措施: (25)

中海大石L地块Ⅱ标段施工测量方案 一、工程概况 1、工程概述 海盛房地产开发开发建设,包括1#、7#超高层住宅楼、2#、3#、4#洋房、S01商铺(前期为售房部)、车库等,建筑总面积约90000㎡,最高高度约180m。位于市九龙坡区火炬大道22号,结构体系1#、7#、S01商业、车库为框架结构、2#、3#、4#为剪力墙结构,安全等级为二级。 2、工程建筑单体明细表如下

二、编制依据 1.1《建筑施工测量手册》 1.2《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规》(JG3——91) 1.3《经纬仪检定规程》(JJG414——860) 1.4《水准仪检定规程》(JJG4——89) 1.5《钢尺检定规程》(JJG4——89) 1.6康盛监理咨询提供的坐标定位点(0CD1693、0CD1694、0CD1695),及中海大石项目L地块Ⅱ标段总平面布置图。 1.7已审批的施工组织设计。 三、施工测量部署 3.1机构设置 项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和技术员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。表1:项目测量小组人员

超高层住宅塔吊施工方案

超高层住宅塔吊施工方案 超高层住宅塔吊施工方案 一概况 XX花园位于浦东浦城路、潍坊西路交汇处,由于金茂管理部门世茂花园总承包承建.根据项目施工要求,计划于0号楼处安装2台88HC外附式塔机,起重臂长45米和40米,作为现场主要的垂直运输工具。 世茂花园0号楼主楼55层,建筑物高175.2米,本塔机最终施工结构最高处约为175.7米,估塔机使用高度达183.5米左右.其中1号塔机比2号塔机高度低两层楼。 由于其中一号塔吊基础标高-2.0米,请落实对塔机基础采取有效排水措施。 二基础 此88HC塔机基础靠基坑,且塔机安装于工程基础施工阶段,为确保塔机基础稳定,同项目商定后决定由项目部打入4根灌注桩,由桩支撑塔机基础.塔机基础浇注时项目部保证水平度在1‰以内,且塔机基础应满足以下条件: 垂直力: 43.6吨水平力: 5.7吨 弯距: 214.64吨*米扭距: 16.7 吨*米 基础制作示意图见附图15.2.1-1。 三塔机安装的实施 1 安装单位:上海第一建筑有限公司机械分公司 2 安装人员:6人.其中安装工5名(一名安装工兼电工),安全监护及管理人员1名. 3 安装用起重机械:50吨汽车吊一台. 4 安装用工具: 专用工具,各种吊具,索具. 5 装前准备工作:: 1)项目部进行场地清理,扫除场内道路上的障碍物,保证具备应有的作业空间. 2)组织安装作业队伍,工作前必须进行任务书技术交底. 3)项目部将电源(额定电量70KW,电流150A,电压380V)送至塔机基础附近的专业电箱.并按规定打入接地桩. 6 安装顺序: 1)大臂安装方向见塔机平面图 2)由汽吊依次吊装基础1节,88HC标准节,爬升套架,回转支承连驾驶室及塔帽.各加间均用M36高强度栓连接.螺栓标准扭距为295KG*M.螺栓的安装工艺见示图. 3)平衡臂就位,栓住平衡臂拉杆. 4)安装起升机构. 5)起重臂拼装并挂入小车. 6)回转塔机后,安装45M起重臂. 7)按说明书要求依次装入5A2B六块平衡重. 四塔机爬升流程 1 项目部按塔机爬升要求设置扶墙埋件. 2 按施工要求和操作规定爬升到工作高度. 3 塔机升节时严格按照塔机爬升流畅图设置附墙.爬升见附图 五安全措施 1 必须遵守国家现行高工作业及有关技术标准. 2 必须遵守塔式起重机操作规范. 3 必须遵守施工现场用电安全规范及上海市有关用电防火要求.

高层建筑施工测量施工方案

高层建筑施工测量施工方案 1 施工测量 依据设计图纸和甲方给定的坐标点,进行建筑物的定位放线,建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。 1.1平面控制网的布设 平面控制网由甲方和中冶集团沈阳勘察研究总院提供,3 号楼由○B 、○J 、○1 、○37 轴、4 号楼由○D 、○L 、○1 、○35 轴方向构成矩形平面控制网,依据矩形平面控制网控制建筑物地下室轴线,地下室放样依次为依据。详图见后附图。

由于3 号楼在地下室以上分成四段施工,所以控制网要加密,在-0.9m 的板依据原有的控制网放样,以此为依据,重新建立平面控制网,距○2 、○18 、○36轴1m 平行线和距○D 、○J 轴1m 平行线的交点A、B、C、D、E、F 构成矩形控制网,控制一~四段放样。整个建筑物的控制点上层留臵300mm×300mm预留洞,传递各轴线位臵。 由于4 号楼在地下室以上分成三段施工,在-0.9 的板依据原有的控制网放样,依次为依据,重新建立平面控制网,

距3、11 轴1m 平行线和距B、J轴1m 平行线的交点A、B、C、D,构成矩形控制网,控制一段放样。距12、25、33 轴1m 平行线和距D、L 轴1m 平行线的交点E、F、G、H、L、J,构成矩形控制网,控制一、二、三段放样。 1.2高程测量 标高控制根据建设单位提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板来控制标高。注意结构与建筑标高的不同。对于建设单位所提供的水准点应就近引测一较为永久的标高复测点,标注其绝对标高值。建设单位所提供水准点及标高复测点应有书面记录,并应有建设单位及监理单位现场代表签字认证。 水准点及绝对标高由加方提供,位臵在迎宾路的四川天府酒店对面路桥栏杆台上。绝对高程为8.078m。3 号楼、4 号楼±0.000 引测在售楼处和营房墙上,并用红油漆标注,用来控制地下室高程测量。

全钢结构超高层测量专项方案

超高层钢结构测量专项方案 编制/时间:年月日审核/时间:年月日审批/时间:年月日

目录 第1章工程概况 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.钢结构概况 (3) 第2章钢结构测量内容要求及重难点 (5) 2.1.工程施工重点、难点分析 (5) 2.2.钢结构测量主要内容 (5) 2.3.钢结构测量基本要求及注意事项 (5) 第3章钢结构测量准备工作 (7) 3.1.技术准备 (7) 3.2.测量人员 (7) 3.3.测量设备 (7) 第4章测量控制 (9) 4.1.平面控制 (9) 4.2.高程控制网的建立及其引测方法 (10) 第5章钢结构安装测量 (12) 5.1.构件进场验收 (12) 5.2.钢结构安装测量定位技术 (15) 第6章钢结构测量质量保证措施 (28) 6.1.测量误差理论分析 (28) 6.2.测量主要影响因素及应对措施 (28) 6.3.测量精度要求 (29) 6.4.测量精度保证措施 (33) 6.5.测量质量保证措施 (34) 6.6.测量及变形监测质量保证措施 (34)

第1章工程概况1.1.编制依据

1.2.钢结构概况 本工程主楼地上四十七层、地下五层,附楼地上五层、地下五层,主楼为框筒结构(外钢框架内砼核心筒),附楼为框架结构。主楼平面为变截面,最大尺寸在为43.5×42.8m,外框筒地下五层至F1为劲性混凝土结构(为型钢混凝土柱,梁为混凝土结构), F1以上柱梁均为钢结构,钢柱在-0.050~211.750米位置处为内灌混凝土。主楼41层处设有加强桁架,增大了混凝土核心筒与外钢框架之间共同组成的抗侧移能力。主楼南面出口有一巨形雨篷,结构形式为球节点连接圆钢管桁架,雨篷高27米,宽25米。附楼顶部为桁架屋面结构,最大跨度为25.2米。桁架上下弦与腹杆采用H型钢,斜撑采用方钢管。 外框筒钢柱均为箱型截面,最大截面尺寸为:1000×1000×50×50mm,随着楼层的增高,钢柱高度方向截面逐渐变小,在屋顶层其截面减为:600×600×20×20mm;外框筒钢柱材质为Q345B。外框筒钢梁均为H型,最大截面为: H700×280×10×16mm。核心筒劲性钢柱均为H型截面,最大截面为:H300×300×25×25mm。 主楼钢结构平面图

超高层大厦建筑工程施工设计方案

施工组织设计大纲实例 ——某超高层大厦建筑施工组织设计大纲 一、项目概况 本工程位于某市开发区黄河路与华山路交口处。该工程占地面积12500m2,总建筑面积65090m2。其中,地上建筑面积53090m2,为科技市场及科技研发产业用房;地下建筑面积12000m2,为车库及设备用房。建筑物地上30层,总高度110m,如图34-47所示。 图34-47 某科技大厦平面图和剖面图 基础为由80cm厚抗压板,30cm厚混凝土板墙和40cm厚人防叠合板组成的箱形基础。基础以下为1m厚混凝土垫层,基础埋深9.6m,外做JIA防水层。 主体为现浇柱、预制梁板框架-剪力墙结构,按地震烈

度8级设防。外墙为条形挂板。柱采用标准节点。现浇柱混凝土强度等级为C30,达到5MPa时方能安装预制梁板;预制梁下须加临时支撑,待叠合梁混凝土强度达到设计要求100%后方可拆除。现浇柱四角主筋除应满足搭接倍数外,还必须单面焊10d。 外饰面采用白色和灰色仿古全瓷砖,一~五层干挂花岗岩。室柱、大厅墙面贴石。室地面采用高档地面砖(地砖规格:走廊800mm×800mm;房间500mm×500mm)。隔墙大部分采用轻钢龙骨石膏板墙贴塑料壁纸,砖墙或混凝土墙抹灰后贴塑料壁纸或刷乳胶漆。顶棚大部分为轻钢龙骨石膏板吊顶,厕所、开水间等房间为白瓷砖墙裙。 二、施工目标 (一)工期目标 计划2002年9月1日开工,2004年11月30日结束,工期为两年零三个月。 (二)质量目标 确保省优质工程;为争国家优质工程“鲁班奖”。 (三)成本目标 保证工程的成本比预期成本降低3.8%。 (四)安全生产目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,在施工期间杜绝一切重大安全

全钢结构超高层测量专项方案

全钢结构超高层测量专 项方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

超高层钢结构测量专项方案 编制/时间:年月日 审核/时间:年月日审批/时间:年月日

目录 第1章工程概况.................................................... 错误!未定义书签。 .编制依据 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。.钢结构概况 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 第2章钢结构测量内容要求及重难点.................. 错误!未定义书签。 .工程施工重点、难点分析 ................................................................................. 错误!未定义书签。.钢结构测量主要内容 ......................................................................................... 错误!未定义书签。.钢结构测量基本要求及注意事项 ..................................................................... 错误!未定义书签。 第3章钢结构测量准备工作 ................................. 错误!未定义书签。 .技术准备 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。.测量人员 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。.测量设备 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章测量控制.................................................... 错误!未定义书签。 .平面控制 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。.高程控制网的建立及其引测方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 第5章钢结构安装测量......................................... 错误!未定义书签。 .构件进场验收 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。.钢结构安装测量定位技术 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第6章钢结构测量质量保证措施 ......................... 错误!未定义书签。 .测量误差理论分析 ............................................................................................. 错误!未定义书签。.测量主要影响因素及应对措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。.测量精度要求 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。.测量精度保证措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。.测量质量保证措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。.测量及变形监测质量保证措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。

超高层施工组织设计方案

目录 第一章编制依据11 第二章工程概况和工程特点12 2.1 工程概况 12 2.2 工程特点 13 2.3 工程难点 14 2.4 现场施工条件 14 第三章指导思想和工程目标15 3.1 指导思想 15 3.2 工程目标 15 3.2.1 质量目标15 3.2.2 工期目标16 3.2.3 安全目标16 3.2.4 文明施工目标16 3.2.5 环保卫生目标16 3.2.6 总承包服务目标17 3.2.7 科技进步目标17 3.2.8 工程资料管理目标18 第四章施工部署19 4.1 施工组织 19 4.2 施工阶段划分及主要内容19 4.3 施工流程 20 4.4 主体结构施工流水区段的划分22 4.5 施工准备 23 4.5.1工作程序23 4.5.2 现场准备23 4.5.3 技术准备24 4.5.4 劳动力的准备27 4.5.5 材料准备28 4.5.6 机械准备28 第五章主要施工方法和技术措施29 5.1 施工测量 29 5.1.1施测方法29 5.1.2技术措施34 5.2 土方回填 35 5.2.1施工准备35 5.2.2填土方法35 5.2.3质量控制和检验36 5.3 地下水降水措施36 5.4 钢筋工程 37 5.4.1钢筋加工37 5.4.2钢筋连接和绑扎40 5.4.3钢筋直螺纹连接工艺46

5.5 模板工程 52 5.5.1 模板选择52 5.5.2柱、梁板、楼梯、门厅模板53 5.5.3 核心筒墙体定型大钢模板59 5.6 混凝土工程64 5.6.1混凝土供应商的选择64 5.6.2泵送混凝土技术要求64 5.6.3混凝土浇筑66 5.6.4施工缝70 5.6.5柱墙、梁板接头处不同强度等级砼浇捣的处理方法71 5.6.6高强砼施工71 5.7 预应力工程73 5.7.1施工准备74 5.7.2施工工艺76 5.8 砌体工程 80 5.8.1施工准备80 5.8.2操作工艺80 5.8.3施工注意事项82 5.9 装饰工程 83 5.9.1 抹灰工程83 1. 作业条件83 2. 施工操作工艺84 3. 质量标准86 4. 注意事项88 5.9.2 乳胶漆涂料89 1. 作业条件89 2. 施工操作工艺89 3. 注意事项90 5.9.3 面砖镶贴91 1. 作业条件91 2. 施工操作工艺91 3. 质量标准92 5.9.4 地面石材铺贴93 1. 作业条件93 2. 操作工艺93 3. 质量标准94 5.9.5 中空地板95 1.产品特点95 2.施工方法95 5.9.6 木门安装96 1. 作业条件96 2. 操作工艺97 5.10防水工程99 5.10.1屋面防水99

超高层建筑工程测量方案

超高层建筑工程测量方案 1 测量总则 工程施工过程中测量工序和施工工序密切相关,测量工作的质量直接关系到整个工程项目的最终质量。 (1)对本工程而言,测量工作具有如下的特点: a.项目的占地面积达9259m2,对全局的轴线统一要求比较高;施工范围内主楼和裙楼错开施工,主裙楼之间的测量衔接要求较高; b.最高建筑高度约208m,楼层数达到38层,对建筑物垂直测量控制提出较大要求;工程的建设周期近3年,对平面和高程测量的前后一致提出较大要求; c.工程建筑面积达110577m2,建设规模较大,项目涉及的分包作业面较多,如何使各分包的测量系统达到一致要求高。 由于上述的特点,产生了如何保证各级轴线系统的系统性;如何保证垂直测量的系统性和可控性;主楼和裙楼错开施工,结构施工时间跨度长达近2年,如何保证结构整体的项目施工涉及的作业面大,各种分包单位、协作单位众多,如何保证互相之间轴线系统的统一等等一系列难点。 (2)针对上述工程特点,按照我们在超高层建筑施工测量中形成的经验,平面测量控制网按照高级网控制低级网的方法,本工程由高到低设置2级控制网,局部有针对性的设置区块控制网,相互衔接,统一为整体系统。垂准测量原理采用天顶法,并对各施工阶段进行针对性设置。目的以达到缩短测量工作与下道工序的搭接时间,提高工效,同时确保主楼轴线系统的精确、可靠和可操作。地下结构测量采用坐标法和极坐标法定位;主楼地上结构测量采用天顶投影法结合坐标法来实施,主楼高程使用光电测距仪传递;裙房地上结构采用分区布网,并采用天顶投影法传递,坐标法定位。水准线路测量使用电子水准仪采用往返精密水准测量方法。 2 测量依据 测量依据指测量工作所执行和参照的技术性规定,本工程按照以下条目开展测量工作: (1)业主和设计所指定的技术要求和标准 (2)CJJ8-99《城市测量规范》 (3)CJJ73-97《全球定位系统城市测量技术规程》 (4)GB50026-93《工程测量规范》 (5)DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》 (6)GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》 (7)JSB304《建设工程竣工规划验收测量规范》(建筑工程) (8)CH1002-95《测绘产品检查验收规定》

超高层施工测量方案

超高层施工测量方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (5) 三、施工测量部署 (6) 3.1机构设置 (6) 3.2职责划分 (7) 3.3工作流程 (7) 3.4仪器配置见表 (8) 3.5施测部署 (9) 3.6控制网设定 (9) 3.7控制桩的设置方式 (11) 四、施工测量 (12) 4.1基础施工测量方法: (12) 4.2主体结构施工测量: (12) 4.3控制点精度复核 (18) 4.4施工放线 (18) 4.5核心筒墙体的定位测量 (18) 4.6测量定位与校正 (20) 4.7细部测量: (20) 4.8沉降观测: (23) 4.9高程引测方式: (27) 五、施工测量质量要求 (30) 5.1施工测量记录: (30) 5.2施工测量精度要求: (31) 5.3施工测量质保措施: (31) 中海大杨石L地块Ⅱ标段施工测量方案

一、工程概况 1、工程概述 目,由重庆中海海盛房地产开发有限公司开发建设,包括1#、7#超高层住宅楼、2#、3#、4#洋房、S01商铺(前期为售房部)、车库等,建筑总面积约90000㎡,最高高度约180m。位于重庆市九龙坡区火炬大道22号,结构体系1#、7#、S01商业、车库为框架结构、2#、3#、4#为剪力墙结构,安全等级为二级。 2、工程建筑单体明细表如下

二、编制依据 1.1《建筑施工测量手册》 1.2《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》(JG3——91) 1.3《经纬仪检定规程》(JJG414——860) 1.4《水准仪检定规程》(JJG4——89) 1.5《钢尺检定规程》(JJG4——89) 1.6重庆康盛监理咨询有限公司提供的坐标定位点(0CD1693、 0CD1694、0CD1695),及中海大杨石项目L地块Ⅱ标段总平面布置图。 1.7已审批的施工组织设计。 三、施工测量部署 3.1机构设置 项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和技术员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。 3.2职责划分 3.2.1测量小组负责从建设(监理)单位接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责对项目计量器具的管理、日常维护及检测。 3.2.2测量员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线,梁的位置线和预留、预埋位置线。 3.2.3项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核,项目质量员负责对测量员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。 3.2.4每楼层施工测量放线完毕,项目内部复核完成后,由测量工程师完善相关测量记录后进行报验。 3.3工作流程 针对本工程结构单元多、平面复杂、建筑高度大等特点,本工程测量总体采取整体控制,分单元校核的原则,测量工作流程图1-2:

相关文档
相关文档 最新文档