文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能楼宇题库(理论)

智能楼宇题库(理论)

智能楼宇题库(理论)
智能楼宇题库(理论)

一.单项选择题(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。)

1. 职业纪律具有的特点是()。

A、职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性

B、职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关

C、职业纪律是自我约束性

D、职业纪律对于员工有一定的弹性

2. 关于“节俭”的说法,正确的表述是()。

A、节俭是美德,但不利于拉动经济增长

B、节俭是物质匮乏时代的需要,不适应现代社会

C、生产的发展主要靠节俭来实现

D、节俭不仅具有道德价值,也具有经济价值

3. 关于诚实守信的认识中,正确是()。

A、诚实守信与经济发展相矛盾

B、在激烈的市场竞争中,信守承诺者往往失败

C、是否诚实守信要视具体对象而定

D、诚实守信是市场经济应有的市场法则

4. 智能建筑是以建筑为平台,兼备()自动化、办公自动化及通信网络自动化。

A、建筑设备

B、机电设备

C、控制设备

D、检测设备

5. 智能建筑的功能除了具有办公自动化、通信网络自动化外,还能对建筑物内机电设备进行综合自动控制、()的监视和数据管理。

A、DDC机型

B、设备分布

C、系统配置

D、运行状态

6. 建筑设备的监控是以中央监控计算机为核心,实施对建筑物内的变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水等各种设备的()。

A、运行与协调

B、维护与保养

C、分区与联动

D、监控与管理

7. 智能建筑是利用()系统将楼宇自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统与系统集成中心连接,构成控制和管理结构。

A、控制总线

B、数据总线

C、计算机网络

D、综合布线

8. 消防系统的功能是通过()监测火灾时发生的烟雾、火光、热气等火灾信号;发出声光报警信号;同时联动有关消防设备实现控制灭火。

A、红外探测器

B、烟感探测器

C、火灾探测器

D、温感探测器

9. 一个完整的电话通信系统由传输系统、用户系统、()、交换系统四部分构成。

A、信令系统

B、监测系统

C、信号系统

D、监控系统

10. 新风机组监控系统不对()实施监控。

A、风阀及电动执行器

B、压差旁通阀的开度

C、风机的控制/运行/报警

D、过滤网堵塞报警

11. 停车场管理系统除了车辆自动识别系统外,还应包扩收费系统、()。

A、车辆档案系统

B、定时开放系统

C、欠费通知系统

D、保安监控系统

12. 低压控制电器和()属于常用低压电器。

A、低压漏电电器

B、低压保护电器

C、低压配电电器

D、低压测量电器

13. 低压断路器具有()保护功能。

A、电压、电流、频率

B、过热、过流、断相

C、短路、过载、欠压

D、防雷、防火、漏电

14. 用于防止正常人触电的漏电保护器,其电流应为()。

A、30mA

B、50mA

C、100mA

D、300mA

15. 用于控制鼠笼型感应电动机起动、运转中分断的交流接触器的使用类别是()。

A、AC-1

B、AC-2

C、AC-3

D、AC-4

16. 时间继电器的工作方式可采用()实现。

A、空气延时和阻尼延时

B、通电延时和断电延时

C、电子延时和机械延时

D、电磁延时和电动延时

17. 电气控制中,常用的自锁控制是将被控电器元件的()与启动控制信号并联。

A、常开触点

B、常闭触点

C、启动按钮

D、停止按钮

18. 在电气控制中,用被控电器元件各自的()相互封锁对方被控电器元件的线圈得电,称为互锁控制。

A、辅助触点

B、保护触点

C、常开触点

D、常闭触点

19. 电气设备和()的过载保护一般应使用热保护继电器。

A、变频器

B、发电机

C、电动机

D、变压器

20. 常用Y/Δ起动方式实现()的减压起动。

A、交流步进电动机

B、交流同步电动机

C、交流绕线电动机

D、交流异步电动机

21. 交流双速电动机实现低速/高速变换时,定子线圈应为()的连接方式。

A、Δ/YY

B、YY/Δ

C、YY/Y

D、Δ/ΔΔ

22. 消防排烟风机管道中()的熔点温度为280℃时,应关闭排烟风机。

A、热保护器

B、防火阀

C、消防模块

D、消防排烟风机

23. ()是电力系统的最终用户。

A、发电厂

B、电力网

C、受电用户

D、配电系统

24. 电动机的电压偏差在±5%时,是()。

A、过载运行时的允许值

B、起动运行时的允许值

C、欠压运行时的允许值

D、正常运行时的允许值

25. 高压隔离开关可以在()的情况下进行分断。

A、有电压有负载

B、有电压无负载

C、有电压轻负载

D、有电压重负载

26. 在电气符号中,用CT表示()。

A、电压转换器

B、电力变压器

C、电压互感器

D、电流互感器

27. TN-C-S配电系统中N表示的含义是()。

A、电气设备的金属外壳直接接地,与变压器的中性点是否接地无关

B、电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连

C、变压器中性点不接地

D、变压器中性点接地

28. 接闪器、引下线、接地装置组成了()。

A、建筑物的固定防雷设施

B、建筑物内的防雷系统

C、引雷装置

D、接地装置

29. 触电的主要形式中不包括()。

A、单相触电

B、两相触电

C、漏电触电

D、跨步电压触电

30. 在智能建筑的接地装置中,联合接地装置的电阻应不大于()。

A、10Ω

B、4Ω

C、30Ω

D、1Ω

31. 我国对人身遭受电击的安全电压有具体的规定,在有触电危险的场所使用手持式电动工具,安全电压规定为()。

A、额定值24V

B、额定值36V

C、额定值42V

D、额定值50V

32. 室外电力变压器的周围应设不低于1.7米高的()。

A、固定围栏

B、临时围栏

C、安全通道

D、遮挡物

33. 通常由CPU、存储器、()组成了计算机的硬件系统。

A、I/O设备

B、机箱

C、电源

D、网卡

34. 计算机病毒可以使计算机瘫痪、危害极大。计算机病毒是()。

A、一条命令

B、人为编制的特殊程序

C、一种生物病毒

D、一种芯片

35. 防病毒软件可以()。

A、检查计算机是否感染病毒,消除已感染的任何病毒

B、杜绝病毒对计算机的侵害

C、检查计算机是否感染病毒,消除部分已感染病毒

D、查出已感染的任何病毒,消除部分已感染病毒

36. 在Windows XP中,关于“任务栏”的叙述,()是错误的。

A、可将任务栏设置为自动隐藏

B、任务栏可以移动

C、通过任务栏上的按钮,可实现窗口之间的切换

D、在任务栏上,只显示当前活动窗口名

37. 合同法的最基本原则是()。

A、合同自由原则

B、平等协商原则

C、等价有偿原则

D、诚实信用原则

38. 建筑行政主管部门通过()方式,对建筑活动进行许可证管理。

A、建设许可制度

B、建设监理制度

C、建设安全生产制度

D、建设工程市场

39. 对建筑工程质量管理的执法部门是()。

A、国家建设行政主管部门

B、建筑业协会

C、建筑及施工单位

D、建筑监理单位

40. 《建筑电气施工质量验收规范》的适用范围是()。

A、建筑施工工程质量

B、建筑施工电气工程质量的控制和验收

C、建筑电气工程施工的设备、材料、成品及半成品使用

D、从事电气工程施工人员

41. FD是综合布线系统工程中()的标识符号。

A、楼层配线架

B、建筑物配线架

C、建筑群配线架

D、总配线架

42. 综合布线设备间蓝色色标表示()。

A、干线电缆和建筑群电缆

B、多路复用设备引来的线路

C、设备间至工作区或用户终端线路

D、建筑群干线电缆

43. 综合布线交界间至工作区的线路采用()色标表示。

A、绿色

B、白色

C、蓝色

D、橙色

44. 电管和水管属于综合布线系统中()的分类。

A、塑料管

B、钢管

C、混凝土管

D、复合管

45. PE管、PP管和PP-R管属于综合布线系统中()的分类。

A、电管

B、水管

C、塑料管

D、混凝土管

46. 无孔托盘槽道不具备()功能。

A、屏蔽

B、绝缘

C、防止外界气体侵入

D、防止外界液体侵入

47. 当外界环境较好,无需进行屏蔽保护的场合,应采用()。

A、无孔托盘槽道

B、有孔托盘槽道

C、组合式托盘槽道

D、大跨距电缆桥架

48. 对绞线扭绞的目的是()。

A、降低自身信号

B、增大自身信号

C、降低干扰信号

D、增大干扰信号

49. 剥线器、电缆芯线接线机、光缆切割器、光纤熔接机等是电缆、光缆()中的常见工具。

A、牵引缆线

B、安装工具

C、接续工具

D、缆线测量

50. 电缆标志和()是对绞线电缆的两种识别标记。

A、标签

B、规格

C、型号

D、类别

51. 施工前光缆应根据产品质量检验合格证和测试纪录审核光纤的几何、()和传输特性及机械物理性能是否符合设计要求。

A、光学

B、电学

C、长度

D、规格

52. 高1600mm的19”标准机柜是()的高度。

A、30U

B、25U

C、20U

D、15U

53. 110配线箱规格为500对的高度是()。

A、450mm

B、650mm

C、850mm

D、1050mm

54. 接地体的电阻不应大于1Ω,是指综合布线的机架(柜)采用()。

A、集中接地

B、分散接地

C、联合接地

D、单独接地

55. 外形尺寸为86mm×86mm的信息插座属于()系列。

A、MK120

B、K86

C、MK86

D、K120

56. 压接RJ45头、切断电缆和()是压线钳的基本功能。

A、压接模块

B、压接配线架

C、剥除电缆外护套

D、连接电缆

57. 多对打线器通常用于()的安装。

A、配线架网线芯线的安装

B、RJ45头的压接

C、信息模块网线芯线的安装

D、信息插座的安装

58. 总线式火灾报警控制器引出的线路,()。

A、只有一条信号总线

B、每一条信号总线串联多个设备

C、信号总线应通过模块连接多个设备

D、每一条信号总线可以并联多个带地址码的设备,可以有多条信号总线

59. 消防控制室内,电源控制盘能提供()电源。

A、24V 交流

B、24V 直流

C、12V直流

D、36V直流

60. 消防广播盘能通过(),实现启停应急广播,选择广播信息;选择广播分区。

A、手动和自动控制

B、背景音乐和火灾广播的转换

C、平时和火灾时的转换

D、单线制和多线制

61. 消防电话线路型式有多线制和总线制。消防电话不包括()的通讯方式。

A、总机呼叫任一分机

B、总机同时呼叫至少二部分机

C、分机呼叫总机

D、分机呼叫分机

62. 接到火灾报警信号时的紧急处理办法,()是不对的。

A、发生火灾时要尽快确认,启动有关消防设备

B、尽快向119报警,协助引导人员疏散

C、为了争取灭火时间,可不经确认,直接启动广播和消防设备

D、配合消防队员的工作,保护好现场及原始记录

63. 系统运行日登记表填写,常见故障报警不包括()。

A、电源故障

B、探测器无响应

C、信号总线故障

D、消防泵故障

64. 用于消防的泵,()。

A、有消火栓泵,给水泵,喷淋泵

B、有消火栓泵,喷淋泵,稳压泵

C、有消防泵,喷淋泵,补水泵

D、有消火栓泵,喷淋泵,加压泵

65. 湿式喷水灭火系统的组成不包括()。

A、闭式喷头

B、管道系统和供水设施

C、火灾探测器

D、水流指示器,检修信号阀,湿式报警阀

66. 厨房内,水喷淋闭式玻璃泡喷头动作温度93℃,是()色。

A、黄

B、红

C、绿

D、橙

67. 气体灭火启动过程,()正确。

A、是由感烟探测器报警后自动启动

B、有延时,自动关闭防火门、窗,及有关部位防火阀

C、有延时,自动打开防火门,便于人员疏散

D、立即自动启动喷射气体,进行灭火

68. 配置移动灭火设备的原则是同时能灭A.B.C类火灾,每一个配置场所()。

A、至少1只

B、至少2只

C、至少2只,且不宜多于5只

D、至少1只,且不宜多于5只

69. 下面对火灾种类的叙述,() 是不对的。

A、A类-固体物质的火灾

B、B类-液体物质的火灾

C、C类-气体火灾

D、D类-电气火灾

70. 大楼内首层发生火灾时,是在()同时进行紧急广播。

A、首层,二层,地下一层

B、首层,二层,地下各层

C、楼上各层

D、全楼

71. 在不具备自然排烟条件的(),火灾时通常采用加压送风。

A、疏散楼梯、电梯前室、地下室

B、疏散楼梯、电梯前室、避难层

C、疏散楼梯、避难层、控制中心

D、疏散楼梯、电梯前室、地下室泵房

72. 火灾时,对防火卷帘门的动作程序的描述()是不对的。

A、疏散通道上的防火卷帘门,感烟动作时,下降到1.8米,感温动作时,下降到底

B、共享大厅的防火卷帘门,感烟动作时,一步下降到底

C、各防火卷帘门的动作程序是感烟动作时,下降到1.8米,感温动作时,下降到底

D、疏散通道上的防火卷帘门,根据安装在两侧的感烟和感温的信号动作

73. 火灾时,对空调系统的处理方法()是不对的。

A、用70℃防火阀切断管路

B、停空调机

C、用280℃防火阀切断管路

D、用24V电动阀门切断管路

74. 火灾时,消防应急照明系统所起的作用不包括为()提供电源。

A、安全出口指示、疏散指示标志

B、消防泵房照明

C、疏散通道照明

D、消防电梯照明

75. 自动切断非消防电源是采用()的方法。

A、空气开关分励脱扣或切断交流接触器激磁线圈,切断着火本层非消防电源

B、火灾报警时联动全楼非消防电源跳闸

C、在消防控制室内手动直接操作

D、双电源自动转换开关

76. 数字接线器接线方式一般由空间和()来确定。

A、电阻

B、速度

C、时间

D、温度

77. 用户数字程控交换机中,一般不包含()。

A、模拟用户线接口

B、数字用户线接口

C、数字中继线接口

D、七号信令接口

78. 在通信系统中,为了能够提高速度和传输质量,语音信号在发送端需要处理成()后发送到接收设备。

A、编码信号

B、载波信号

C、模拟信号

D、数字信号

79. 程控交换机分机的拨号权限由()设定。

A、程控交换机维护终端

B、电话机

C、电话配线架

D、电脑话务员

80. 公网信令不能完成以下()功能。

A、呼叫

B、控制

C、处理

D、计费

81. 程控交换机时分接续是指()。

A、时间

B、空间

C、速度

D、带宽

82. 程控交换机附属设备不能实现以下()功能。

A、计费功能

B、电话交换功能

C、分机权限设定

D、话务统计

83. 程控交换机需要直流电源的电压标称值为()。

A、-57V

B、-48V

C、-36V

D、-40V

84. 以下关于程控交换交换机地线()说法不正确。

A、电阻越小越好

B、线径越大越好

C、电阻越大越好

D、最好用铜线

85. 程控交换机的地线电阻最大是()。

A、0.1欧

B、1欧

C、0.5欧

D、3欧

86. 在交换机系统中,以下()不是UPS的输出电压。

A、220V

B、220V+5%

C、220V-5%

D、-48V

87. 下列()不是有线电视的分配系统。

A、接收天线

B、延长放大器

C、用户发大器

D、用户终端

88. 以下()不是光缆干线网的缺点。

A、建网造价高

B、频道容量大

C、建设周期长

D、建设难度大

89. 有线电视系统中,()是“分贝”这个单位正确的表达方式。

A、dB(分贝)=10Lg(Po/Pi)

B、dB(分贝)=10Lg(Pi/Po)

C、dB(分贝)=20Lg(Ui/Uo)

D、dB(分贝)=10Le(Po/Pi)

90. ()不是干线放大器的特点。

A、补偿电缆的信号损耗

B、自动增益控制

C、反向直通功能

D、不能放大信号

91. 分支器分支损耗大约为()。

A、8Db-28dB

B、0dB-8dB

C、28dB-38dB

D、16dB-28dB

92. 由传感接收、()、驱动输出三环节构成的开关量传感器,输出形式为“接通”和“断开”。

A、电流处理

B、电压处理

C、信号处理

D、频率处理

93. 常开型和()是温度开关常用的两种类型。

A、数字型

B、常闭型

C、模拟型

D、频率型

94. 用压差开关对新风机和空气处理机()两侧的压力差值进行检测,超过设定值时输出开关信号。

A、过滤网

B、进风口

C、出风口

D、加热网

95. 湿度开关主要用在()和风道流动空气的湿度测量和控制。

A、室外空气

B、室内空气

C、进风风道

D、出风风道

96. 模拟量传感器主要的输出形式是()、电流、电阻信号。

A、电量

B、电压

C、电容

D、电感

97. 基于投入式液位变送器测量液体的静压与该液体的高度成()的原理,应用扩散硅传

感器的压阻效应,将静压转为电信号。

A、正比

B、反比

C、上升

D、下降

98. 涡轮流量传感器有螺纹连接和法兰连接两种形式,公称通经()及以下的为螺纹连接,其余为法兰连接。

A、DN50

B、DN45

C、DN40

D、DN30

99. 电动二通阀一般有()线,用于工作电源和阀门开关控制。

A、两根

B、四根

C、六根

D、八根

100. 三通阀其结构无论是常开型还是常闭型均由()、工作口、卸荷口构成。

A、流体入口

B、流体出口

C、进压口

D、出压口

101. 电动三通阀的两组接线端子是电源输入端子和()端子。

A、电压输出

B、电流输出

C、信号输出

D、控制输出

102. 电动蝶阀主要用在建筑设备中()的阀门控制。

A、比较大

B、比较小

C、中型

D、小型

103. 无论普通电机控制或者伺服电机控制统称()。

A、电动控制

B、电机控制

C、开关量控制

D、模拟量控制104. DDC是()的简称。

A、微型计算机

B、逻辑控制器

C、服务器

D、直接数字控制器

105. DDC的控制信号通常有两种,即()。

A、模拟量输出信号、模拟量输入信号

B、模拟量输入信号、数字量输入信号

C、数字量输出信号、模拟量输出信号

D、数字量输入信号、数字量输出信号106. DDC主机具有很强的联网通信能力,可以很大程度地进行()的组合。

A、功能

B、通道

C、模块

D、站点

107. DDC主机的编程通常不用()进行编程。

A、计算机图形化语言

B、计算机高级语言

C、计算机机器语言

D、计算机图形化语言和高级语言混合108. 从控制角度来讲,DDC的智能体现除了它可完成各种逻辑功能,作出复杂而精确的控制外,还具有()。

A、系统扩展能力

B、内部时钟控制,方便了编程

C、可以任意组合

D、无需校准,长期保持精度

109. 下面的描述与维修量无关的是()。

A、无需校准,可长期保持精度

B、可靠性高,使用寿命长

C、具有编程手段,方便现场调试

D、可以长期稳定工作

110. DDC在智能楼宇系统中主要应用于()。

A、安全防范监控系统

B、建筑设备监控系统

C、消防设备监控系统

D、门禁监控系统

111. 将输入电源、输入/输出点、通讯接口等均组合在一个控制器上,一般称之为()。

A、分体式DDC

B、分布式DDC

C、一体式DDC

D、整体式DDC 112. 一体机DDC不具备的优势()。

A、体积小

B、价格便宜

C、通用性

D、适合小范围内进行集中控制

113. 当一体式DDC扩展后,其扩展模块的I/O点数由()进行管理。

A、扩展控制器

B、扩展模块

C、通讯扩展器

D、DDC主机114. ()的I/O点数是固定的,当系统不能满足要求时,通常可以扩展。

A、分体式DDC

B、分布式DDC

C、一体式DDC

D、DDC

115. 分布式控制系统中,主控模块的主要功能描述不正确的是()。

A、负责运行系统安装和恢复过程

B、可以进行DDC登录、设置站名、读取配置等操作

C、支持对控制方案的上传和下载及参数的修改

D、可以当做手操器使用

116. ()通常是调试DDC的主要工具,它与主控模块之间的通讯目前一般用RS232连接。

A、手操器

B、万用表

C、台式PC机

D、数据设定模块117. 体现手操器的功能是()。

A、设置模块地址

B、为了给控制器提供实时时钟

C、协调控制I/O模块完成实际控制要求

D、可以进行DDC登录、设置站名、读取配置等操作

118. 分布式DDC不象一体式DDC为一体机结构,它的()等都是模块结构设计,可随意组合。

A、电源模块、通讯模块

B、输入电源、输入/输出、通讯接口

C、扩展模块、I/O模块

D、主控模块、通讯模块、I/O模块

119. 当模拟量电压信号作为DDC的输入、输出信号时,通常以()量程居多。

A、0-10V DC

B、4-20V DC

C、0-10V AC

D、4-20V AC 120. 当模拟量电流信号作为DDC的输入输出信号时,通常以()量程居多。

A、0-10mA DC

B、4-20mA DC

C、0-10mA AC

D、4-20mA AC 121. DDC的控制方案(控制程序)与主控模块关系,不正确的是()。

A、用户可以通过手操器下载并驻留到主控模块的非易失器件中

B、用户可以通过上位机下载并驻留到主控模块的非易失器件中

C、厂商在生产时直接写入并驻留到主控模块的非易失器件中

D、控制方案(控制程序)存在上位机上,不需要驻留在主控模块中

122. 网络变量的主要作用是()。

A、实现DCU之间的数据传递

B、实现模块之间的数据传递递

C、实现上位机和DCU之间的数据传

D、实现多台上位机之间的数据传递123. 主控模块与I/O模块的关系正确描述的是()。

A、分布式DDC的主控模块可以不需要I/O模块

B、I/O模块必须插接在主控模块所在的现场控制器机箱内

C、I/O模块的控制可以脱离主控模块的控制

D、I/O模块允许远离主控模块所在的现场控制器而安装在测控现场

124. I/O模块测控端口的类型,一般不包括()。

A、模拟量输入、输出

B、电感信号输入

C、数字量输入、输出

D、电阻信号输入

125. 用万用表电阻档测量某个电压输入信号的物理通道时,若阻值1M以上,可判定此通道()。

A、已损坏

B、没有损坏

C、不好判断

D、还需要其他仪器测试

126. 主控模块获得实时时钟的正确办法是()。

A、由上位机以分钟间隔向各个DDC发送

B、主控模块通过软件编程办法实现

C、由I/O模块通过内部总线向主控模块发送

D、在主控模块内部设计时钟芯片和备用电池

127. 数字量触点型的输入信号接线过程中不正确的做法是()。

A、被测触点一般都是无源的触点,不允许串接强电信号

B、触点型的输入信号其实就是对一个开关量信号的检测

C、接线时,可以用触点型输入信号的常闭状态作为外部信号的正常状态,用常开作为故障状态

D、触点型的输入信号,允许接入低压直流信号(0-10V),可以用10V最大量程表示逻辑“1”

128. 系统设置主界面的描述不正确的选项()。

A、一般在进入中央监控系统后,最先弹出的是“欢迎界面”

B、主界面通常会提供空气调节系统、制冷系统等子系统的链接

C、进入主界面一般只需要用户名就可以登录

D、中央监控系统的欢迎界面通常也是登陆界面

129. 在监控主机的界面上,除了设备运行状态外,还会实时地监测系统参数,这些变化的状态很少用()显示。

A、数据表格

B、动态曲线

C、颜色填充

D、文字描述130. 监控画面上,描述设备运行状态可采用图标的颜色变化,如绿色图标表示运行,()图标表示停止。

A、蓝色

B、黄色

C、红色

D、黑色

131. 在智能楼宇自控系统中,现场的所有信息都反映在()的监控画面上。

A、传感器和执行器

B、DDC控制器

C、网络适配器

D、中央控制站

132. 当遇到设备故障正在处理中, 楼宇中央控制室值机人员交接班时,应采取()。

A、设备故障正在处理中,可以进行交接班

B、设备故障正在处理中,不能进行交接班

C、设备故障正在处理中,可以进行交接班,但接班人需协助

D、设备故障正在处理中,不能进行交接班,应有交班人负责处理,接班人协助

133. 遇到控制设备和系统出现故障, 值机的值班人员应该()。

A、找接班人员协助

B、填写运行记录,自行解决

C、等系统自行恢复

D、填写故障记录,立即通知相关部门进行维修

134. 值班原始记录处理的正确方法()。

A、定期收集、存档备查

B、定期收集,经分析后可不存档

C、分析为主,不需要收集

D、不需要收集,因为中央控制主机上有电子记录

135. 值班室的管理制度不包括()。

A、值班人员操作技能的提高

B、值机人员工作守则

C、值班室进出入制度

D、值班室管理制度

136. 在视频监控系统中,传输视频信号的线缆一般不包括()。

A、同轴电缆

B、对绞线

C、光纤

D、RVVP2×0.5 137. 视频监控系统施工时,如选用SYV-75-5同轴电缆传输视频信号,当传输距离超过()时,为了保证图像质量,必须使用电缆补偿器。

A、1200米

B、700米

C、500米

D、250米138. 选择摄像机时,需要在光线充足时显示彩色画面,在夜间或光线不充足状态下显示黑白画面,则以下答案中最适合的是()。

A、彩色摄像机

B、黑白摄像机

C、昼夜型黑白/彩色两用摄像机

D、红外型摄像机

139. 监控系统中,如果需要显示高分辨率的图像,则摄像机影像像素应在()以上。A、400万B、70万C、38万D、25万

140. 目前常用CCD摄像机靶面大小分为1 英寸、2/3英寸、1/2 英寸和()等。

A、2 英寸、4 英寸

B、3 英寸、4 英寸

C、1/4 英寸、1/8 英寸

D、1/3 英寸、1/4 英寸

141. 在某监控现场环境中,当照度在0.01LUX以下时,应选用的摄像机类型为()。

A、日光型

B、月光型

C、星光型

D、普通型

142. 一体化摄像机是指将()设计组合为一体的摄像机。

A、摄像机机身、镜头、解码器

B、摄像机机身、镜头、编码器

C、摄像机机身、镜头、防护罩、

D、摄像机机身、镜头、快速云台

143. 在监控系统中,摄像机的镜头分类方法不包括()。

A、镜头安装方式

B、镜头的色彩

C、镜头的光圈

D、镜头的视场角144. 按视场大小分,摄像机镜头可分为标准镜头、广角镜头、远摄镜头等。标准镜头的视角一般为()左右。

A、20度

B、30度

C、60度

D、90度

145. 二可变镜头的可调整项目是指()。

A、调聚焦、调光圈

B、调聚焦、调焦距

C、调焦距、调光圈

D、调焦距、调视角

146. 云台是安装、固定摄像机的支撑设备,云台的分类划分方法不包括()。

A、云台的自身重量

B、云台的承重负载能力

C、云台的运动方向

D、云台的旋转速度

147. 视频监控系统中需要配置辅助照明设备,碘钨灯适宜配置在()中。

A、黑白视频监控系统

B、彩色视频监控系统

C、黑白、彩色视频监控系统均可

D、黑白、彩色视频监控系统均不适用148. 将入侵报警探测器划分为主动式探测器和被动式探测器是按照探测器的()来划分。

A、工作方式

B、探测原理

C、传输方式

D、应用场合149. 下列入侵报警探测器中,不属于被动式入侵探测器的是()。

A、超声波式探测器

B、声控式探测器

C、感温式探测器

D、震动探测器

150. 震动探测器安装于墙壁上,当墙壁上任何一点受到震动时即可发出报警,所以震动探测器属于()。

A、点控制探测器

B、线控制探测器

C、面控制探测器

D、空间控制探测器

151. 入侵报警探测器是以目标的一些变化作为探测对象,这些变化不包括()。

A、温度变化

B、频率变化

C、声音变化

D、化学成分变化152. 下列探测器中,一般不用于室内应用的是()。

A、被动红外探测器

B、泄露电缆探测器

C、微波开关探测器

D、微波多普勒探测器

153. 门禁系统的图例符号中,标注字母为KP的是()。

A、电控锁

B、键盘读卡器

C、指纹识别器

D、掌纹识别器154. 下列门禁系统前端设备中,不属于物理辨识器的是()。

A、磁卡读卡器

B、IC卡读卡器

C、声音识别器

D、感应卡读卡器155. 下列门禁系统前端设备中,不属于生物辨识器的是()。

A、指纹识别机

B、掌纹识别机

C、声音识别器

D、感应卡识别器156. 利用电磁铁通电产生磁吸力从而将门吸住,门禁系统的这种锁具称为()。

A、阳极锁

B、电磁锁

C、电插锁

D、阴极锁

157. 矩阵控制器的基本功能包括分区控制、()、控制现场、报警输出等功能。

A、图像显示

B、图像切换

C、图像记录

D、图像回放158. 在硬盘录像机上,按摄像机/年/月/日查找任意通道的录像和回放,自动查找报警录像的功能称为()。

A、录像/回放功能

B、图像切换功能

C、智能检索功能

D、网络传输功能159. 入侵报警主机的基本功能不包括()。

A、防区功能

B、音视频显示监听功能

C、系统布防、撤防、旁路等操作功能

D、报警输出功能

160. 在报警系统中,可识别的最小单位称为()。

A、探测器区域

B、主机区域

C、报警点

D、防区

161.低压电器中具有短路、过载、欠压保护的电器是()。

A.低压断路器 B.低压交流接触器

C.低压漏电保护器 D.低压电流继电器

162.通电延时和断电延是时间继电器的()。

A.主要类别 B.工作原理 C.调整参数 D.工作方式163.电气控制中,常用的自锁控制是将被控电器元件的()与启动控制信号并联。

A.常开触点 B.常闭触点 C.启动按钮 D.停止按钮

164.在电气控制中,用被控电器元件各自的()相互封锁对方被控电器元件的线圈得电,称为互锁控制。

A.辅助触点 B.保护触点 C.常开触点 D.常闭触点

165.交流异步电动机的Y/Δ起动可以实现电动机的()起动。

A.全压 B.减压 C.分级 D.带载166.排污泵应在大楼内的污水池出现()时启动,低液位时关闭。

A.高液位 B.超高液位 C.超低液位 D.溢流液位167.电动机在正常运行时允许的电压偏差是()。

A.±5% B.±10% C.±15% D.±20% 168.高压隔离开关的分断操作必须在()的情况下进行。

A.无电压 B.有电压 C.无负载 D.有负载169. TN-C-S配电系统中N表示的含义是()。

A.电气设备的金属外壳直接接地,与变压器的中性点是否接地无关B.电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连C.变压器中性点不接地

D.变压器中性点接地

170.接闪器、引下线、接地装置组成了()。

A.建筑物的固定防雷设施 B.建筑物内的防雷系统

C.引雷装置 D.接地装置

171.在智能建筑的接地装置中,联合接地装置的电阻应不大于()。

A. 10Ω B. 4ΩC. 30Ω D. 1Ω172.计算机软件系统包括()。

A.编辑软件和连接程序

B.数据库软件和管理软件

C.程序和数据

D.系统软件和应用软件

173.防治电脑病毒应采取()的方法。

A.发现病毒后立即格式硬盘

B.不读来历不明的磁盘

C.安装2个以上杀毒软件

D.定期进行系统的还原

174.在Windows XP中,关于“任务栏”的叙述,()是错误的。

A.可将任务栏设置为自动隐藏

B.任务栏可以移动

C.通过任务栏上的按钮,可实现窗口之间的切换

D.在任务栏上,只显示当前活动窗口名

175.电管和水管属于综合布线系统中()的分类。

B.钢管

C.混凝土管

D.复合管

176.对绞线扭绞的目的是()。

A.降低自身信号

B.增大自身信号

C.降低干扰信号

D.增大干扰信号

177.剥线器、电缆芯线接线机、光缆切割器、光纤熔接机等是电缆、光缆()中的常见工具。

A.牵引缆线

B.安装工具

C.接续工具

D.缆线测量

178.对绞线电缆的识别标记有()和标签两种。

A.电缆标记

B.电缆型号

C.电缆标志

D.电缆规格

179.施工前光缆应根据产品质量检验合格证和测试纪录审核光纤的几何、()和传输特性及机械物理性能是否符合设计要求。

A.光学

B.电学

C.长度

D.规格

180.高1600mm的19”标准机柜是()的高度。

A. 30U

B. 25U

C. 20U

D. 15U

181.高度为850mm是规格为()的110配线箱。

A. 200对

B. 300对

D. 700对

182.外形尺寸为86mm×86mm的信息插座属于()系列。

A. MK120

B. K86

C. MK86

D. K120

183.压线钳具有压接RJ45头、()和剥除电缆外护套的功能。

A.压接模块

B.压接配线架

C.连接电缆

D.切断电缆

184.多对打线器通常用于()的安装。

A.配线架网线芯线的安装

B. RJ45头的压接

C.信息模块网线芯线的安装

D.信息插座的安装

185.火灾报警控制器在接受火灾报警信息后,()这句话是不对的。

A.发出火灾报警,指示报警的具体部位及时间

B.有火灾报警记忆功能

C.有优先级别处理功能

D.有误报信号的自动识别和自动恢复功能

186.消防规范规定,对()除自动控制外,还要有手动直接控制。

A.消防水泵、防烟风机、排烟风机、紧急广播

B.喷淋泵、消火栓泵、防烟风机、排烟风机

C.消防水泵、防烟风机、排烟风机、紧急照明

D.消防水泵、防烟风机、排烟风机、卷帘门

187.接到火灾报警信号时的紧急处理办法,()是不对的。

A.发生火灾时要尽快确认,启动有关消防设备

B.尽快向119报警,协助引导人员疏散

C.为了争取灭火时间,可不经确认,直接启动广播和消防设备

D.配合消防队员的工作,保护好现场及原始记录

188.()不是干线放大器的特点。

A.补偿电缆的信号损耗

B.自动增益控制

C.反向直通功能

D.不能放大信号

189.分配器的各端口的阻抗均为()。

A. 55欧

B. 75欧

C. 120欧

D. 240欧

190.由传感接收、()、驱动输出三环节构成的开关量传感器,输出形式为“接通”和“断开”。

A.电流处理

B.电压处理

C.信号处理

D.频率处理

191.()传感器主要的输出形式是“电压、电流、电阻”信号。

A.开关量

B.连续量

C.模拟量

D.数字量

192.投入式液位变送器是基于所测量液位的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的()将静压转为电信号。

A.压电效应

B.压阻效应

C.力电效应

D.电离效应

193.涡轮流量传感器有螺纹连接和法兰连接两种形式,公称通经()及以下的为螺纹连接,其余为法兰连接。

A. DN50

B. DN45

C. DN40

D. DN30

的焓值来调整新风风阀的开度,从而调节194.二氧化碳传感器是用于测量()中CO

2

室内的空气质量。

A.回风系统

B.进风系统

C.出风系统

D.过滤系统

195.电动二通阀一般有()线,用于工作电源和阀门开关控制。

A.两根

B.四根

C.六根

D.八根

196.三通阀通常分为()和常闭型两种,由流体入口、工作口、卸荷口构成。

A.模拟型

B.数字型

C.常开型

D.电控型

197.电磁比例控制通常由()(或0-10V)为控制信号,而阀体中的阀板受电磁信号的控制,按照一定比例实现位置控制。

A. 0-5V

B. 4-20mA

C. 0-50Hz

D. 0-300KPa

198.电机控制分为普通电机控制和()两种。

A.特殊电机控制

B.伺服电机控制

C.直流电机控制

D.交流电机控制

199. DDC的控制信号,即输出信号的缩写,通常有()。

A. AO和AI

B. DO和DI

C. AI和DI

D. DO和AO

200. DDC主机具有很强的联网通信能力,可以很大程度地进行()的组合。

A.功能

B.通道

C.模块

D.站点

201.楼宇中央控制室值机人员交接班时不应进行的操作是()。

A.认真仔细地检查各设备的运行情况

B.查看上班的运行记录

C.检查中央操作站的主机是否关闭

D.检查仪器、工具等物品是否齐全完好

202.对于值班原始记录目的的描述不太正确的是()。

A.对报警做累计

B.各种信号的分析和总结

C.可以改善系统的工作态势

D.存档备查

203.在某监控现场环境中,当照度在0.01LUX以下时,应选用的摄像机类型为()。

A.日光型

B.月光型

C.星光型

D.普通型

204.一体化摄像机是指将()设计组合为一体的摄像机。

A.摄像机机身、镜头、解码器

B.摄像机机身、镜头、编码器

C.摄像机机身、镜头、防护罩、

D.摄像机机身、镜头、快速云台

205.在监控系统中,摄像机的镜头可按镜头的光圈、()进行分类。

A.镜头安装方式、镜头的色彩、镜头的焦距

B.镜头同步方式、镜头的色彩、镜头的焦距

C.镜头同步方式、镜头的视场角、镜头的焦距

D.镜头安装方式、镜头的视场角、镜头的焦距

206.按视场大小分,摄像机镜头可分为标准镜头、广角镜头、远摄镜头等。标准镜头的视角一般为()左右。

A. 20度

B. 30度

C. 60度

D. 90度

207.云台是安装、固定摄像机的支撑设备,云台的分类划分方法不包括()。

A.云台的自身重量

B.云台的承重负载能力

楼宇智能化往届试题及答案

一、单项选择(每题1 分,共30 分) 1.智能楼宇的3A指的是:(C) A. CAS; BAS; SAS B. OAS; SAS; CAS C. CAS; BAS; OAS D. SAS; OAS; BAS 2.楼宇自动化按其自动化程度可分为:(C ) A. 消防自动化;广播系统自动化;环境控制系统自动化 B. 电力供应系统监测自动化;照明系统控制自动化;能源管理自动化 C. 单机自动化;分系统自动化;综合自动化 D. 设备控制自动化;设备管理自动化;防灾自动化 3.集散控制系统的基本组成部分是(A ) A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C. 系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理 4.下列智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的是(B ) A. 消防电梯、消防水泵、空调 B. 通信设备、保安设备、消防设备 C. 消防设备、照明设备、管理计算机及外设 D. 电梯、消防水泵、防排烟设施、 5.大中型楼宇供电一般要求(B) A. 单独供电 B. 两路独立电源供电 C. 多路独立电源供电 D. 三路独立电源供电 6.低压配电方式一般有(A ) A. 放射式;树干式;混合式 B. 放射式;总线式;树干式 C. 星型;树干式;总线式 D. 树干式;放射式;总线式 7.一般说,空气调节主要指(C ) A. 对室温进行调节 B. 对空气的其他状态参数进行调节 C. 对空气的温度、湿度进行调节 D. 对空气的湿度进行调节 8.供水系统可分为(C ) A. 重力给水;动力给水 B. 重力给水;水箱给水 C. 重力给水;压力给水 D. 水箱给水;压力给水 9.智能楼宇对安保系统的要求(C ) A. 检测不安全因素;应对突发事件 B. 门禁管制;向有关部门报警

《智能楼宇管理师》职业标准

智能楼宇管理师培训教学大纲 一、国家职业标准 1.1职业名称 智能楼宇管理师 1.2职业定义 根据要求和规范对智能楼宇的相关智能设备与系统进行管理、维护的专业人员。 1.3职业等级 本职业共设四个等级,分别为:智能楼宇管理师(四级),智能楼宇管理师(三级),智能楼宇管理师(二级),智能楼宇管理师(一级) (1)智能楼宇管理师 (四级):对智能楼宇设备与系统进行操作、应用、维修等工作,适合智能大厦物业公司的操作工,如:水电工、制冷工、暖通工、锅炉工、装修工等;能够熟练运用基本技能,能够独立完成本职业的常规工作;在特定情况下,能运用专门技能完成技术较为复杂的工作。 (2)智能楼宇管理师(三级):对智能楼宇设备与系统进行维护、故障发现与排除等工作适合智能大厦物业公司技术人员,如:班组长、系统维护技术员等;能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的工作,包括部分非常规工作;能够独立处理工作中出现的问题;能指导和培训四级人员。 (3)智能楼宇管理师(二级):对智能楼宇设备与系统进行分析、二次开发等工作,适合智能大厦物业中层技术管理人员,如:物业技术经理、工程部经理等;能够熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的工作;掌握本职业的关键技术技能,能够独立处理和解决技术或工艺难题;能指导和培训三、四级人

员;具有一定的工程技术管理能力。 (4)智能楼宇管理师(一级):对智能楼宇设备与系统进行整体协调运行、节能运行等工作,适合智能大厦物业高层技术管理人员,如:物业总工程师等;在技术技能方面有创新;能指导和培训二、三、四级人员;具有一定的工程技术管理能力。 1.4职业环境条件 室内、外;常温。 1.5职业能力特征 具有较强的学习能力,能进行精确的计算;具有较强的色差分辨能力和较强的手指灵活性;具有一般空间感、形体知觉、手臂灵活性和动作协调性,具有登高能力。 1.6基本文化程度 初中毕业或同等学力。 1.7鉴定要求 1.7.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.7.2申报条件 具备下列条件之一者,可申报智能楼宇管理师(四级) ①具有初中文化程度,并在本职业(工种)工作经历累计五年及以上者(须提供用工单位劳资部门的有效证明或加盖公章的单位证明),可申报四级职业资格鉴定; ②持有中等学校(含高中、中专、职高、技校)毕业证者或大专院校在读学生,可申报四级职业资格鉴定。 具备下列条件之一者,可申报智能楼宇管理师(三级) ①有本职业四级职业资格证书一年及以上者,可申报三级职业资格鉴定; ②持有高等学校(含大学、大专、高职)相关专业毕业证者,

助理智能楼宇管理师理论知识模拟试卷

第七部分理论知识考试模拟试卷 助理智能楼宇管理师理论知识模拟试卷 职业技能鉴定国家题库 助理智能楼宇管理师理论知识试卷 一、单项选择题 1.关于道德的叙述正确的是( )。 A.道德中的“应该”与“不应该”因人而异,没有共同道德标准 B.道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范 C.道德是现代文明的产物 D.道德从来没有阶级性 2.职业纪律具有的特点是( )。 A.职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性 B.职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关 C.职业纪律具有自我约束性 D.职业纪律对于员工有一定的弹性 3.关于勤劳节俭正确的表述是( )。 A.消费可以拉动需求,促进经济发展,因此提倡节俭是不合时宜的 B.勤劳节俭是物质匮乏时代的需要,不符合现代企业精神 C.勤劳可以提高效率,节俭可以降低成本 D.勤劳节俭不利于拉动经济增长 4.爱岗敬业的具体要求体现在( )。 A.具有强烈的事业心和责任感 B.一辈子不换岗 C.追求职业利益 D.自觉地遵纪守法 5.创新对企事业和个人发展的作用体现在( )。 A.创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力 B.创新对个人发展无关紧要 C.创新是提高企业市场竞争力的重要途径 D.创新对企事业和个人就是要独立自主 6.对单位的规章制度,通常采取( )做法。 A.自觉遵守,对不合理的地方提出建议 B.自己认为合理就遵守 C.有人监督就遵守 D.不折不扣地遵守 7.关于诚实守信的认识中,正确的是( )。 A.诚实守信与经济发展相矛盾 B.在激烈的市场竞争中,信守承诺者往往失败 C.是否诚实守信要视具体对象而定 D.诚实守信是市场经济应有的市场法则 8.综合布线管理子系统的主要功能是将( )与各楼层间的水平子系统相互连接。 A.工作区子系统 B.设备间子系统 C.建筑群子系统 D.干线子系统 9.消防防排烟设备有很多,其中不包括( )设备。 A.防火门、防火卷帘 B.屋顶风机、轴流风机

楼宇智能化专业实习小结

根据学校安排我于2012年2月1日到福州安事达电子科技有限公司进行建筑施工实习,这是一个让我了解施工现场的好机会,让我更深一步的了解理论与实际的差别。 一:工程简介 本工程是三明泉州商会大厦开发的福建省电力会议系统,承建单位是福州安事达电子科技有限公司。 二:实习步骤和内容 1.根据工艺、土建、给排水、暖通、弱电等工种提供的用电设备情况,进行负荷计算,并考虑无功功率的补偿,进行变、配电所及变压器数量和容量的选择。2.向电力部门了解电力系统中与设计企业有关的情况,例如可能对本系统供电的电源、供电方式和短路容量等,并对供电方式进行初步协商。 3.根据企业对供电的要求和电源条件,选择符合国家各项建设方针和政策、技术、经济上最合理的供电方案和全厂供、配电系统。 4.会同建设单位与电业部门协商确定电源及厂外送电线路方案和电能计量的装设位置,最后由建设单位与电力部门签订协议,并办理厂外送电线路由电业部门设计和施工合同。 5.进行高压侧短路电流计算和设备材料选择。 6.防雷保护,接地装置设计; 7.进行继电保护等二次系统设计; 8.根据生产机械的工艺过程、车间环境特征、电动机等用电设备,进行控制保护设备的选择,并进行车间配电线路的设计和计算,选定各项线路设备和材料。9.根据工艺设备布置和操作要求,系统建筑与结构条件以及车间环境特征,进行照明设计。 10.根据供电、配电和照明线路的要求,进行区线路的设计。 11.开列设备材料清单。 12.编制概算。 13.进行各项工程施工图的绘制和标准图的选择 三:收获与体会 首先说实习对我来说是个既熟悉又陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯也经历过很多的实习,但这次却又是那么的与众不同。他将全面检验我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会,也是我建立信心的关键所在,所以,我对它的投入也是百分之百的!紧张的三个月的实习生活结束了,在这三个多月里我还是有不少的收获。实习结束后有必要好好总结一下。首先,通过三个多月的实习,通过实践,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过旁站,使我近距离的观察了整个

楼宇智能化技术试题库(答案及解析).docx

精品文档 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________ 、________________ 、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________ 、____________________、____________________、____________________ 。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3. 自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________ 和 _________________________ 两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用 _________________________ 。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、 DDC 控制器的输入输出接口有 4种信号,它们分别是________________、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________ 、 ________________ 、 ________________ 等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

(完整版)《智能楼宇管理师》职业标准

《智能楼宇管理师》职业标准 一、职业概况 1.1职业名称 智能楼宇管理师 1.2职业定义 根据要求和规范对智能楼宇的相关智能设备与系统进行管理、维护的专业人员。 1.3职业等级 本职业共设四个等级,分别为:智能楼宇管理师(四级),智能楼宇管理师(三级),智能楼宇管理师(二级),智能楼宇管理师(一级) (1)智能楼宇管理师 (四级):对智能楼宇设备与系统进行操作、应用、维修等工作,适合智能大厦物业公司的操作工,如:水电工、制冷工、暖通工、锅炉工、装修工等;能够熟练运用基本技能,能够独立完成本职业的常规工作;在特定情况下,能运用专门技能完成技术较为复杂的工作。 (2)智能楼宇管理师(三级):对智能楼宇设备与系统进行维护、故障发现与排除等工作适合智能大厦物业公司技术人员,如:班组长、系统维护技术员等;能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的工作,包括部分非常规工作;能够独立处理工作中出现的问题;能指导和培训四级人员。 (3)智能楼宇管理师(二级):对智能楼宇设备与系统进行分析、二次开发等工作,适合智能大厦物业中层技术管理人员,如:物业技术经理、工程部经理等;能够熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的工作;掌握本职业的关键技术技能,能够独立处理和解决技术或工艺难题;能指导和培训 三、四级人员;具有一定的工程技术管理能力。 (4)智能楼宇管理师(一级):对智能楼宇设备与系统进行整体协调运行、节能运行等工作,适合智能大厦物业高层技术管理人员,如:物业总工程师等;在技术技能方面有创新;能指导和培训二、三、四级人员;具有一定的工程技术管理能力。 1.4职业环境条件 室内、外; 常温 1.5职业能力特征 具有较强的学习能力,能进行精确的计算;具有较强的色差分辨能力和较强的手指灵活性;具有一般空间感、形体知觉、手臂灵活性和动作协调性,具有登高能力。 1.6基本文化程度 初中毕业或同等学历 1.7鉴定要求 1.7.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.7.2申报条件

智能楼宇系统解决方案

一、前言 智能商务楼宇,是信息时代和计算机应用科学的必然产物,是现代高科技与建筑完美的结合。智能楼宇的含义随着科技的发展不断完善,一般被认为是利用系统集成方法,将计算机技术、通讯技术、信息技术和建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其建筑的优化组合,所获得的投资合理、适合信息社会要求并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。它是多科学、高新技术的有机集成。大量高新技术竞相在此应用,可视电视、多媒体技术、智能保安与环境控制、信息高速公路、能量无管线传输等最尖端的高科技也在智能建筑中发挥其巨大的优势。 贝谷科技股份有限公司作为建筑智能化系统集成商,在楼宇智能化业务领域主要开拓以下服务: 1、楼宇智能化系统集成 2、楼宇智能化规划设计、工程实施、顾问 3、楼宇智能化系统维护、售后服务、智能化系统集成外包服务 二、系统架构 在智能楼宇系统建设中将构建以下几个系统 1.综合布线系统 2.安全防范系统 闭路监控子系统

防盗报警子系统 3.卫星接收及有线电视系统 4.一卡通系统 门禁子系统 考勤子系统 消费子系统 巡更子系统 停车场管理子系统 5.公共广播系统 6.多媒体显示及信息发布系统 LED显示子系统 信息发布子系统 触摸屏查询子系统 排队叫号子系统 7.多功能会议系统

8.楼宇自动控制系统 9.整体机房工程 机房装修装饰 机房综合布线 供配电系统 UPS不间断电源 防雷接地系统 空调与新风系统 机房消防系统 机房环境与设备监测系统 KVM控制系统 三、综合布线系统 综合布线按工作区、水平区、垂直干线区、管理区、设备区等几个部分组成。采用高质量标准化线缆及相关连接硬件,在建筑物内组成标准、灵活、开放的信息传输通道,可以同时支持100M/1000M/10000Mbps网络传输速率。它是智能建筑必备的基础设施。它采用积木式结构,模块化设计,统一的技术标准,能够满足智能建筑的信息传输要求。

智能楼宇管理师试题200道

智能楼宇管理师考试试题200道(有答案) (九五教育提供) 判断题一、 1 ()电力系统的监测必须通过DDC电量变送器、监控计算机等设备实现。 2. ()连接方式为角交流电动机,误为星形连接时,电动机的运行状态处于过载。 3. ()FTP、SFTP和UTP是屏蔽对绞线根据屏蔽方式的基本分类。 4. ()按照传输媒介的不同,光纤连接器可分为FC型、SC型、ST型。 5. ()光时域反射仪用于测量光线衰减、接头损耗、光纤故障点等。 6. ()通过DDC输出端发送不同的百分比开阀控制命令,既可实现对电动水阀的测控。 7. ()编码探测器外框是圆形。 8. ()消防工程中常有的线路有信号总线、控制总线、电源线、广播线、电话线。 9. ()光电感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室电流的原理来进行火灾探测的。 10. ()输入模块是接受控制器送来的输入信号。 11. ()输入输出模块不需要接信号总线。 12. ()隔离模块跟其他模块一样,需要地址编码。 13. ()交换机工作在OSI模型的网络层。 14. ()在路由器的特定功能中网络地址转换表示为DHCP。 15. ()调制器的作用是把自办节目或卫星电视接收机输出的视频音频信号调制到中频载波上。 16. ()经过变送器转变处理后的信号基本都是标准的电压或电流信号。 17. ()系统编程软件可以向DDC下载控制算法,使DDC可以脱离上位机而独立运行成为可能。 18. ()电力系统监测中,电量变送与DDC输入模块连接时,其输出信号必须满足0~10V或4~20MA。 19. ()讲求职业首先会降低企业的竞争力。 20. ()测试仪器有一级精度和二级精度两个精度级别。 判断题一答案、 1. ╳ 2. √ 3. ╳ 4.╳ 5.√ 6.√ 7. ╳ 8.╳ 9. ╳10.╳11. ╳12. ╳13. ╳14. ╳15. √16.√17.√18. √19. ╳20.√ 判断题二、 21. ()中央控制站对硬件设备的基本配置主要包括PC机、打印机、UPS电源、上网环境等。 22. ()中央控制站的PC机,适合选WINDOWS NT 环境为最佳操作系统。 23. ()运行值机人员的工作分工包括值机、巡视、紧急情况的应急处理等内容。 24. ()值班人员必须能够熟练使用计算机和办公设备,才能胜任值机的各项要求。 25. ()矩阵控制主机接收视频信号输入,将它们有序地切换到相应的输出设备,完成矩阵切换,同 时将音视频信号转化成数字信号,记录于主机内。 26. ()某矩阵控制主机的画面分割显示方式:1.4.7.10.13.16画面。 27. ()画面分割器输出的图像在回放时可以以全画面回送,但会牺牲掉画面的解析度及品质。 28. ()多工画面处理器输出的图像在回放时会牺牲掉画面的解析度及品质。 29. ()数字硬盘录像机集合了多画面处理器、数字录像等功能,利用计算机存储技术和图像压缩技 术,将音视频信号转化成数字信号,记录于硬盘内,要以同时录像、回放、备份所有的摄像 机图像。

助理智能楼宇管理师理论知识试题精选

助理智能楼宇管理师理论知识试题精选 1.能够产生劳动法律关系的法律事实( A )。 A.只能是主体双方的合法行为 B.只能是主体双方的行为 C.可以是合法行为,也可以是行为 D.法律事件 2.屏蔽对绞线根据屏蔽方式分为( C )、SFTP和STP。 A.ATP B.UTP C.FTP D.LTP 3.超5类线传输带宽( A )5类线传输带宽。 A.等于 B.大于 C.小于 D.不可比 4.光纤具有( C )、传输距离长、重量轻、抗干扰性能强的优点。 A.体积大 B柔韧性、延展性高 C.传输信息量大 D.传输信息量小 5.(D )的作用是对传输信号进行转接、分配及管理。 A.适配器 B.跳线 C.分线设备 D.配线架 6.光纤配线架和( D )是配线架的基本分类。 A.同轴电缆配线架 B.并行线配线架 C.大对数配线架 D.对绞线配线架 7.分线设备包括电缆分线盒、光纤分线盒及各种( A )。 A.信息插座 B.跳线 C.配线架 D.适配器 8. ( D )是为综合布线系统中转接点设计的分配线设备。 A.分配器 B.配线架 C.适配器 D.电缆分线盒 9.按照传输媒介的不同,光纤连接器可分为单模光纤连接器和( C )。 A.双模光纤连接器 B.双工光纤连接器 C.多模光纤连接器 D.单工光纤连接器 10.按照光纤连接器结构的不同可分为( D )、SC、ST。 A.AC B.BC C.DC D.FC 11.长度不超过100m是( B )的规定。 A.链路 B.信道 C.串扰 D.衰减 12.光缆布线链路的主要参数是( C )、长度、带宽和回波损耗。 A.进端串扰 B.远端串扰 C.衰减 D.接线图 13.( C )用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率的相对损耗。 A.光视域反射仪 B.光谱分析仪 C.光功率计 D.示波仪 14.( B )由光源和功率计两个装置组成。 A.光时域反射仪 B.光纤测试仪 C.光谱分析仪 D.示波仪 15.测试仪器有( A )和二级精度两个精度级别。 A.一级精度 B.三级精度

楼宇智能化系统简介

楼宇智能化

第一部分楼宇智能化系统简介 智能楼宇弱电系统建设目标:以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务管理及它们之间的最优化组合,提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。 弱电系统工程建设主要内容 1.系统集成管理平台 2.楼宇设备自动化控制系统 3.综合布线系统 4.计算机网络系统(有线、无线) 5.视频会议系统 6.安全防范管理系统(视频监控、防盗报警、门禁管理、一卡通系统、电子巡更) 7.有线电视及卫星接收系统 8.背景音乐和紧急广播系统 9.电子公告牌LED大屏幕显示系统(包括触摸屏查询) 10.计算机和保安监控室机房建设 11.整体机房建设 12.智能家居 地址:天津市华苑产业区海泰信息广场B-913 Tel:(86-22)60851890

第二部分系统集成平台(大楼智能管理综合平台) 系统集成(IBMS)是智能建筑的核心,是建立在多个智能化子系统基础上,将各个独立运行的子系统连接起来,建立统一的系统平台,实现统一数据格式、统一表现形式,统一的数据交换和共享。从技术方面讲IBMS面向建筑自动化行业、采用子系统集成模式,集数据采集、网络通信、自动控制和信息管理于一体,是一种可快速二次开发的监控管理平台软件。它以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立子系统整合成一个有机体。智能建筑的集成管理系统,把建筑物内若干个既相互独立,又相互关联的系统,包括通信网络系统CNS、信息系统IS、楼宇设备自动化系统BAS、火灾自动报警系统FAS、安全防范系统SAS等等,通过集成到一个统一的、协调运行的系统中,实现建筑物设备的自动检测与优化控制,实现信息资源的优化管理和共享,降低系统的运行费用,为使用者提供最佳的信息服务,创造安全、舒适、高效、环保的工作环境。 1.设计原则 建筑自动化管理系统的总体设计原则是:以计算机网络为基础、软件为核心,根据智能化系统工程工作原理,通过信息交换和共享,结合智能建筑的工程建设的一些实际时间经验,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,建立统一的网络管理平台,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,能够对各个智能化子系统进行综合管理,满足整个智能化系统预期的使用功能和管理要求,彻底实现功能集成、网络集成和软件界面集成,最大限度地获取系统的综合效益。 2.系统分析 由于历史和技术的原因,建筑智能化系统仅是各分系统或为子系统,如:消防自动报警系统、视频监控系统、门禁一卡通系统、楼宇自控系统、综合布线及地址:天津市华苑产业区海泰信息广场B-913 Tel:(86-22)60851890

2017智能楼宇管理师练习题

成都市三级智能楼宇管理师 练习题 一、单项选择 1、下列行为不违背职业道德的是()。 A、在单位的电脑上读小说 B、拷贝和使用免费软件 C、用单位的电话聊天 D、私下打开同事的电子邮箱 2、职业纪律具有的特点是()。 A、职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性 B、职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关 C、职业纪律是自我约束性 D、职业纪律对于员工有一定的弹性 3、关于道德的叙述正确的是()。 A、道德中的“应该”与“不应该”因人而异,没有共同道德标准 B、道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范 C、道德是现代文明的产物 D、道德从来没有阶级性 4、关于“节俭”的说法,正确的表述是()。 A、节俭是美德,但不利于拉动经济增长 B、节俭是物质匮乏时代的需要,不适应现代社会 C、生产的发展主要靠节俭来实现 D、节俭不仅具有道德价值,也具有经济价值 5、爱岗敬业的具体要求体现在()。 A、具有强烈的事业心和责任感 B、就是一辈子不换岗 C、追求职业利益 D、自觉地遵纪守法 6、关于创新叙述不正确的是()。 A、创新过程是更新观念的过程 B、创新是提高企业市场竞争力的重要途径 C、创新与继承是根本对立的 D、创新需要引进国外先进技术 7、要做到遵纪守法,对每个职工来说必须做到的是()。 A、有法可依 B、反对“管”、“卡”、“压” C、努力学法、知法、守法、用法 D、享受自由主义 8、关于诚实守信的认识中,正确是()。 A、诚实守信与经济发展相矛盾 B、在激烈的市场竞争中,信守承诺者往往失败 C、是否诚实守信要视具体对象而定 D、诚实守信是市场经济应有的市场法则 9、综合布线管理子系统的主要功能是将干线子系统与(A)的配线子系统相互连接。 A、各楼层电信间 B、各工作区 C、主配线间 D、各建筑物间 10、消防防排烟设备包括防火门、防火卷帘、防火阀、挡烟垂壁、排烟风机、(C)等设备组成。 A、屋顶风机 B、轴流风机 C、加压风机 D、离心风机 11、空气处理机是根据(B)调节冷/热水阀的开度,以此实现对房间的恒温送风控制。 A、送风的温度 B、回风的温度

1套智能楼宇管理师三级理论复习题

智能楼宇管理师国家职业资格三级理论复习题 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应 的字母填入题内的括号中,每题0.5分,满分80分。) 1.关于道德的叙述正确的是(B) A、道德的“应该”和“不应该”因人而异,没有共同的道德标准。 B、道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范。 C、道德是现代文明的产物。 D、道德从来没有阶级性。 2.关于职业道德的表述正确的是(C) A、职业道德的形式因行业不同而有所不同 B、职业道德在内容上有变动性 C、职业道德在适用范围具有普遍性 D、讲职业道德将降低企业的竞争力 3.职业纪律具有的特点是(A) A、职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性 B、职业纪律是企业的内部规定,与国家法律无关 C、职业纪律是自我的约束性 D、职业纪律对员工有一定的弹性 4.关于勤劳节俭正确的表述是(C) A、消费可以拉动需求,促进经济的发展,因此提出节俭是不合时宜 的 B、勤劳节俭是物质匮乏时代的需要,不符合现代企业精神

C、勤劳可以提高效率,节俭可以降低成本 D、勤劳节俭不利于拉动经济增长 5.爱岗敬业的具体要求体现在(D) A、具有强烈的事业心和责任感 B、就是一辈子不换岗 C、追求职业利益 D、自觉地遵纪守法 6.创新对企事业和个人发展的作用体现在(C) A、创新对企事业和个人的发展不会产生巨大的动力 B、创新对个人发展无关紧要 C、创新是提高企业市场竞争力的重要途径 D、创新对企事业和个人就是要独立自主 7.对单位的规章制度,通常采用(A)做法 A、自觉遵守,对不合理的地方提出意见 B、自己认为合理就遵守 C、有人监督就遵守 D、不折不扣的遵守 8.关于诚实守信的认识中,正确时(D) A、诚实守信与经济发展相矛盾 B、在激烈的市场竞争中,信守承诺者往往失败 C、是否诚实守信要视具体对象 D、诚实守信是市场经济应用的市场法则

智能楼宇管理员四级题库

一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) 1.职业纪律具有的特点是( )。 A.职业纪律具有明确的规定性帮一定的强制性 B.职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关 C.职业纪律是自我约束性 D.职业纪律对于员工有一定的弹性 2.关于“节俭’’的说法,正确的表述是( )。 A.节俭是美德,但不利于拉动经济增长 B.节俭是物质匮乏时代的需要,不适应现代社会 C.生产的发展主要靠节俭来实现. D.节俭不仅具有道德价值,也具有经济价值 3.关于诚实守信的认识中,正确是( )。 A.诚实守信与经济发展相矛盾 B.在激烈的市场竞争中,信守承诺者往往失败 C.是否诚实守信要视具体对象而定 D.诚实守信是市场经济应有的市场法则 4.智能建筑是以建筑为平台,兼备( )自动化、办公自动化及通信网络自动化。 A.建筑设备B.机电设备 C.控制设备D.检测设备 5.智能建筑的功能除了具有办公自动化、通信网络自动化外,还能对建筑物内机电设备进行综合自动控制0( )的监视和数据管理。 A.DDC机型B.设备分布 C.系统配置D.运行状态 6.建筑设备的监控是以中央监控计算机为核心,实施对建筑物内的变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水等各种设备的( )。 A.运行与协调B.维护与保养 C.分区与联动D.监控与管理 7.智能建筑是利用( )系统将楼宇自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统与系统集成中心连接,构成控制和管理结构。 A.控制总线B.数据总线 C.计算机网络D.综合布线 8.消防系统的功能是通过( )监测火灾时发生的烟雾、火光、热气等火灾信号,发出声光报警信号,同时联动有关消防设备实现控制灭火。 A.红外探测器B.烟感探测器 C.火灾探测器D.温感探测器 9.一个完整的电话通信系统由传输系统、用户系统、( )、交换系统四部分构成。 A.信令系统B.监测系统 C.信号系统D.监控系统 10.新风机组监控系统不对( )实施监控。 A.风阀及电动执行器B.压差旁通阀的开度 C.风机的控制/运行/报警D.过滤网堵塞报警 11.停车场管理系统除了车辆自动识别系统外,还应包括收费系统、( )。

中级智能楼宇管理师理论知识试题

中级智能楼宇管理师理论知识试题精选 1.低压电器中具有短路、过载、欠压保护的电器是(A)。 A.低压断路器 B.低压交流接触器 C.低压漏电保护器 D.低压电流继电器 2.通电延时和断电延是时间继电器的(D)。 A.主要类别 B.工作原理 C.调整参数 D.工作方式 3.电气控制中,常用的自锁控制是将被控电器元件的(A)与启动控制信号并联。 A.常开触点 B.常闭触点 C.启动按钮 D.停止按钮 4.在电气控制中,用被控电器元件各自的(D)相互封锁对方被控电器元件的线圈得电,称为互锁控制。 A.辅助触点 B.保护触点 C.常开触点

D.常闭触点 5.交流异步电动机的Y/Δ起动可以实现电动机的( B )起动。 A.全压 B.减压 C.分级 D.带载 6.排污泵应在大楼内的污水池出现(A)时启动,低液位时关闭。 A.高液位 B.超高液位 C.超低液位 D.溢流液位 7.电动机在正常运行时允许的电压偏差是(A )。 A.±5% B.±10% C.±15% D.±20% 8.高压隔离开关的分断操作必须在( C )的情况下进行。 A.无电压 B.有电压 C.无负载 D.有负载

9.TN-C-S配电系统中N表示的含义是(B)。 A.电气设备的金属外壳直接接地,与变压器的中性点是否接地无关 B.电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连 C.变压器中性点不接地 D.变压器中性点接地 10.接闪器、引下线、接地装置组成了(A )。 A.建筑物的固定防雷设施 B.建筑物内的防雷系统 C.引雷装置 D.接地装置 11.在智能建筑的接地装置中,联合接地装置的电阻应不大于(B )。 A.10Ω B.4Ω C.30Ω D.1Ω 12.计算机软件系统包括(D )。 A.编辑软件和连接程序 B.数据库软件和管理软件 C.程序和数据

智能楼宇试题

职业技术学校《楼宇》 期末考试试卷 一、选择题(每题3分,共30分) 1、该下面哪一个不属于照明控制技术面临变革所呈现的趋势( ) A、电子化 B、网络化 C、集成化 D、智能化 2、对于楼宇供电部分各路高压电源进线采用( )V模拟 A、220 B 380 C、 3、7 D、12 3、下面哪一类不是属于照明控制开关( ) A、传统照明控制方式 B、智能照明控制方式 C、自动照明控制方式 D、被自投控制方式 4、下列哪一个选项是对讲系统从系统形式形式上区分的() A、开放式系统 B、对讲型系统 C、多线型系统 D、总线控制型系统 5、下列哪一个不属于监控系统的前端设备( ) A、电视 B、摄像机 C、镜头 D、云台 6、下面哪一个不属于荧光灯的特点( )o, A、光效高 B、寿命长 C、光色好 D、价格便宜 7、电光源曲主要特性指标有( ) A、色温 B、光通量 C、光源 D、配光 8、( )开关主要是通过压电传感器来接收信号,通过放大电路对信号进行放大并触发晶体管来接通电路,使照明灯工作 A、声控控开关 B、红外线感应开关 c、触摸延时开关 D、遥控开关 9、对于所有感应开关只限于纯电阻负载,不能接荧光灯负载,且负载功率不得大于( ) A、1OOW B、75W C、30W D、220W 10、下面哪一类是对讲门禁系统总线多线制目前的两种规格之一( ) A、二用户 B、四用户 C、六用户 D、十六用户 二、填空题(每空2分,共20分) l、智能建筑与一般建筑相比具有用电设备多、用电量大且负荷密度高、供电可靠要求高、电气系统复杂、、电气用房多、自动化程度高的特点。 2、电源控制部分由进线和操作电源两部分组成。 3、对讲系统按照其功能可以分和可视对讲型两种类型。

广州智能楼宇管理师培训考证

广州智能楼宇管理师培训考证 本文介绍了智能楼宇的功能;助理智能楼宇管理师、智能楼宇管理师职业资格证书的报考条件考试内容;广州智能楼宇管理师培训课程;广州智能楼宇培训学校情况及智能楼宇实训室设备情况。 智能楼宇的功能 1、从楼宇智能化的功能角度看,楼宇智能化提供的功能应包括:具有信息处理功能,而且信息范围不只局限于建筑物内,应该能在城市、地区或国家间进行。能对建筑物内照明、电力、暖通、空调、给排水、防灾、防盗、运输设备进行综合自动控制。能实现各种设备运行状态监视和统计记录的设备管理自动化,并实现以安全状态监视为中心的防灾自动化。建筑物内应具有充分的适应性和扩展性。它的所有功能应能随技术进步和社会需要而发展。 2、智能化楼宇的优越性体系那体现在以下几个方面:具有良好的信息接收和反应能力,提高工作效率。提高建筑物的安全、舒适和高效便捷性。具有良好的节能效果。对空调、照明等设备的有效控制,不但提供了舒适的环境,还有显著的节能效果(一般节能达15~20%)。 节省设备运行维护费用。一方面系统能正常运行,发挥其作用可降低机电系统的维护成本,另一方面由于系统的高度集成,操作和管理也高度集中,人员安排更合理,从而使人工成本降到最底。满足用户对不同环境功能的需求。高新技术的运用能大大提高工作效率。 智能楼宇职业资格证书: 智能楼宇管理师鉴定合格者可获得由国家人力资源和社会保障部颁发的《中华人民共和国职业资格证书》。该证书实行统一编号登记管理和网上查询,全国通用。其可作为招聘录用、考核晋升、岗位续聘、职称评定、加薪的重要参考依据。 1、适合人群:从事或欲将从事弱电工程设计施工及智能楼宇设备管理使用、建筑智能化工程、建筑通信工程、通信计算机网络工程、地产开发物业管理、智能化系统管理工作、弱电工程监理以及智能化系统生产/销售/安装等专业人员。 2、考试内容:综合布线系统工程,概述、工程预算、工程施工及常见问题的分

完整版楼宇智能化技术试题库答案及解析

WORD格式可编辑 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。

4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统

智能楼宇管理员培训计划和大纲讲课讲稿

智能楼宇管理员培训计划和大纲

智能楼宇管理员培训计划 1.培训目标 1.1 总体目标 培养具备以下条件的人员:掌握智能楼宇管理基本概念和专业知识,能运用基本技能独立完成本职业中运行值机管理、楼宇相关设备的安装、连接和维护等常规工作。 1.2 理论知识培训目标 依据《智能楼宇管理师国家职业标准》中对智能楼宇管理员的理论知识要求,通过培训,使培训对象掌握智能楼宇管理程控交换机的安装、有线电视用户分配网的安装与维护、建筑设备监控系统的安装与运行、安全防范系统的安装与运行等知识。 1.3 操作技能培训目标 依据《智能楼宇管理师国家职业标准》中对智能楼宇管理员的操作技能要求,通过培训,使培训对象掌握综合布线系统安装、消防系统运行值机、程控交换机安装、有线电视用户分配网安装与维护、建筑设备监控系统安装与运行、安全防范系统安装与运行等基本技能。 2. 教学要求 2.1理论知识要求 2.1.1 职业道德及相关法律法规 2.1.2 基础知识

2.1.3 综合布线系统的安装 2.1.4 火灾自动报警及消防联动系统的运行值机 2.1.5 通信网络系统的安装与维护 2.1.6 建筑设备监控系统的安装与运行 2.1.7 安全防范系统的安装与运行 2. 2操作技能要求 2.2.1 综合布线系统的安装 2.2.2 火灾自动报警及消防联动系统的运行值机 2.2.3 通信网络系统的安装与维护 2.2.4 建筑设备监控系统的安装与运行 2.2.5 安全防范系统的安装与运行 3.教学计划安排 总课时数:160课时。 理论知识授课:82课时。 理论知识复习:8课时。 操作技能授课:26课时。 操作技能练习:36课时。 机动课时:8课时。 智能楼宇管理员培训大纲

智能楼宇管理师国家职业资格中级(四级)理论知识试卷(样题)

职业技能鉴定题库 智能楼宇管理师国家职业资格中级(四级)理论知识试卷(样题) 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《智能楼宇管理师》国家职业标准命制, 考试时间:90分钟。 2、请在考试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答案要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1.关于道德的叙述正确的是( )。 A .道德中的“应该”与“不应该”因人而异,没有共同道德标准 B .道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范 C .道德是现代文明的产物 D .道德从来没有阶级性 2.职业纪律具有的特点是( )。 A .职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性 B .职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关 C .职业纪律具有自我约束性 D .职业纪律对员工有一定的弹性 3.关于勤劳节俭正确的表述是( ) A .消费可以拉动需求,促进经济发展,因此提倡节俭是不合时宜的 B .勤劳节俭是物质匮乏时代的需要,不符合现代企业精神 C .勤劳可以提高效率,节俭可以降低成本 D .勤劳节俭不利于拉动经济增长 4.爱岗敬业的具体要求体现在( )。 A .具有强烈的事业心和责任感 B .一辈子不换岗 C .追求职业利益 D .自觉地遵纪守法 5.创新对企业事业和个人发展的作用体现在( )。 A .创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力 B .创新对个人发展无关紧要 C .创新是提高企业市场竞争力的重要途径 D .创新对企事业和个人计时要独立自主 6.对单位的规章制度,通常采取( )做法。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

智能楼宇系统简介学习资料

智能楼宇系统 1、智能楼宇系统总体要求 智能化楼宇弱电系统,必须完成以下功能建设目标: A.为发展大厦提供安全、舒适、节能的办公环境; B.提供先进、畅通、多样而完善的内外通信手段; C.建立完善、先进、灵活的会议及多媒体设施; D.提供全面、综合的信息获取和服务; E.提供高效的管理及手段; 2、智能楼宇系统架构 要构建以下智能化弱电系统: 1)综合布线系统(含内网、外网、外网、电话) 2)有线电视系统 3)安全防范系统(含监控、报警) 4)一卡通系统(门禁、考勤、一卡通) 5)停车场管理系统 6)公共广播系统(带消防联动) 7)多媒体会议系统 8)LED显示系统 9)不间断电源和防雷系统 10)传媒信息发布系统 11)触摸屏查询系统 12)机房工程 3、智能楼宇系统分项简介 一、综合布线系统设计 综合布线系统主要为大厦提供高性能的数据和语音通讯的传输通道,能够良好的支持数据、语音、图像和多媒体通讯等各种信号的传输,并能适应不断发展的网络技术的需要。综合布线系统一般包括内网、政府外网、外网、和电话点。 二、有线电视系统设计 作为现代化智能建筑(群),有线电视接收系统是其中不可缺少的一部分。在传统方案的有线电视传输系统中,一般由以下二部分组成:干线传输系统、用户分配网络。随着信息化技术的高速发展,CATV网络的功能逐渐强大,并且朝着CATV双向交互性发展。在今后的CATV 网上,人们可以通过电视来实现视频点播、民意测验、家庭咨询、可寻址加解扰、可视电话、可视会议等多种交互性功能。 三、安全防范系统系统设计 闭路电视监控系统应该是要求全方位、全天候、集防盗、防抢、监控于一体的立体安全

相关文档
相关文档 最新文档