整流设备操作手册

1.整流系统介绍

1.1整流系统组成

本整流系统结构是一台变压器和两台整流柜组成,俗称“一拖二”系统。

就大功率整流系统讲包含很多设备,总结起来大体包含:高压开关柜、整流变压器、整流主柜、稳流控制屏、整流冷却器、大电流传感器、大电流直流刀开关、整流计算机检测系统和整流检测网络等。在这个系统中最基本的就是高压开关柜、整流变压器、整流主柜、稳流控制屏、整流冷却器、大电流传感器和大电流直流刀开关等设备;但现在的整流系统由于计算机技术的广泛应用,使得整流计算机检测及控制系统、整流检测和控制的网络系统也变成了重要组成部分,并且不可分割,也为企业带来效益。本系统就是一个包含上述内容的完整系统。以下用框图来说明整个系统中各个设备之间的关系和连接方式。

1.2整流变压器

本整流系统的变压器是按照单台变压器等效十二脉波设计,变压器的输出带两台六脉波整流柜,形成“一拖二”整流系统结构。变压器的冷却方式为油风冷却系统。因此变压器在运行时冷却风机必须运行,以保证变压器有效地散热。运行人员不但对变压器的常规参数进行必要的关心,还要对变压器的冷却系统要有足够的关注。

开车前对变压器的检查内容:

●检查变压器有无气体报警

●变压器油温是否正常

●变压器油位是否正常

●变压器档位是否合理

●变压器的冷却风机是否运行,且运行是否正常。

●变压器输出阀侧连接处是否有漏油,连接正常否。

1.3整流柜

本整流系统整流柜的整流形式为有同相逆并联的三相桥式整流。每个整流臂由三个晶闸管并联构成,每个晶闸管有一个单体快速熔断器保护。整流主柜内部总共包含36个晶闸管和36个快速熔断器;这些晶闸管和快速熔断器冷却是由导电水冷铜母排完成;直流回流母排也是选用导电水冷铜母排完成。运行人员要特别注意冷却系统对整流系统的运行安全,关注冷却水的运行压力和整流柜的出口水温变化。

整流主柜开车前检查:

1)整流主柜的水系统检查

●整流主柜的各个水路有无堵塞和漏水检查。将对应的纯水冷却器正常启

动运行,水压调到0.10~0.16MPa。再检查进入整流主柜的进水水管和整流主柜的出水水管的开关是否在开的位置,在开的位置后,再进一步检查各个水路是否有水流通过和检查各个接头有无漏水现象。检查到一切正常为止。

●检查各个水冷母排的温度过高继电器有无工作异常情况,工作异常是在

正常温度0~55℃范围内触点闭合(正常情况为常开触点)。有条件时还可以测试温度继电器是否在温度过温时能否正常闭合。这个检查可以通过就地控制屏上的触摸屏HMI和整流DCS的PC计算机上的报警来对应检查,也可以检查整流主柜上的检测板上对应的发光二极管来判断(亮为闭合,熄灭为打开)。

●检查进水水压表显示是否正常(正常水压在0.10~0.20MPa之间)和出水

温度显示是否正常(正常水温在15~35℃之间)。

2)整流主柜的快速熔断器和晶闸管检查

●检查整流主柜内部的快速熔断器是否完好。打开整流主柜观察其外观是否

完好,用万用表检查是否断开,如果导通且外观良好说明快熔是好的,可以使用。在检查快熔上的微动开关是否有误动作,在快熔完好时,其上的微动开关是打开状态。如果有报警说明是误动作,需要更换或修复。

●晶闸管检查。晶闸管好坏检查在停车状态下只能对其外观和接线进行检

查。如果外观和门极的接线完好,说明晶闸管基本完好。只有在开车时才能检测到晶闸管是否完好,有电流流过说明它是好的,故设备开车后维修人员必须对晶闸管一一做检查,确保设备能长时间地运行。当然也可以通

过假负载的形式进行检测,但这样比较费事。

3)操作过电压保护检查和换相过电压检查

●检查过电压保护用的交流电容是否有漏油和“胀肚”现象。如有必须更换。

有条件也可以对各个电容器进行容量测试。

●检查操作过电压保护用的吸能式压敏电阻的检查。外观检查是否完好,再

对应其手册检查是否完好。

●检查换相过电压保护用的电阻是否完好,有无外观损坏;用万用表对应测

试其阻值,是否与标称值相同。偏离太大需要更换。

●检查保护的线路接线是否完好。这个工作必须认真完成,如有断线保护不

起作用,将直接危及晶闸管的工作安全,致使整流主柜损坏。

4)触发脉冲线路检查

●对脉冲分配器的外观进行检查是否完好;再对脉冲分配器的接线进行检

查,主要检查接线是否接好,有无断线和接触不良。

●在开车运行时,我们可以检查对应晶闸管的各个脉冲分配器上的发光二

极管是否发亮,如果发亮基本正常。如果有条件我们可以用示波器来检查各个晶闸管的触发脉冲波形来判断是否正常。

5)整流主柜的卫生和放电检查

●对整流主柜内部的母排上的灰尘定期进行清理,尤其是那些极性不同且

有比较靠近的导电母排要特别关注,这里通常是放电点!

●检查保护线路上的灰尘,对裸露部分要特别认真进行卫生清理。只有做

到这些才能保证电气绝缘。

●对于整流主柜其他可能的放电部分进行检查,做好绝缘。

●在开车前,注意检查整流主柜内部是否有“结露”现象,如有“结露”

必须及时处理,否则电气绝缘将非常薄弱,可能产生放电现象损坏整流主柜。

●注意检查整流主柜内部空调的出风口部分导电母排上的“结露”,尤其是

在运行的时候要特别注意。如果产生要及时处理。

由于整流电压较高要特别关注整流主柜内部的卫生所引起的放电问题!1.4整流就地控制屏

本整流系统中整流控制屏的主要电气元件是由西门子S7-200系列PLC、西门子SIMOREG DC Master 6RA70系列控制器和朝阳电源等构成。整个设计体现了硬件标准化的设计理念,解决了用户今后的维护烦恼。又由于硬件采用同一生产国际厂商,在开发工具和技术支持上也得到了充分地支持。实现了“硬件标准化和软件面向用户的个性化”设计理念。在数据通信方面,采用了工业以太网的通信基础,使得通信更可靠和更开放。消除了数据通信的瓶颈。

就地控制屏LCP开车前安全检查

●检查为LCP供电的UPS电源电压是否正常。用万用表测试UPS电源的进

线电压是否正常,正常电压为220V.ac。

●在UPS电源正常后,对稳流控制器6RA70进行上电检查。闭合稳流控制

器6RA70的电源开关,稳流控制器6RA70上电进入到自检工作状态。当自检完毕后,如果稳流控制器6RA70上的就绪黄灯亮起时,说明系统正常;如果稳流控制器6RA70上的故障红灯亮起,说明系统存在故障,工程技术人员可以根据稳流控制器6RA70上显示的故障代码结合手册排除

故障;如果稳流控制器6RA70上的所有灯都不亮,按P键所有灯还不亮说明系统外部接线不满足系统运行条件,对应图纸检查接线排除故障,直到就绪黄灯亮起。

●在UPS电源正常后,对PLC进行上电检查。闭合PLC的电源开关,PLC

上电进入到自检工作状态。当自检完毕后,如果PLC的工作正常,PLC 上的CPU的运行灯亮为绿色;如果PLC内部有故障时,则亮红色的灯,工程技术人员结合PLC手册去排除故障。

●检查LCP上的触摸屏HMI。当PLC上电后,HMI也同时上电进入自检。当

HMI自检结束后,开始和PLC进行通信联系,如果通信联系正常则会显示各种数据。如果通信联系不正常,则显示数据的位置上显示特殊符号。

这时工程技术人员可以检查Profibus-DP通信电缆和连接的通信接头,检查接触是否正常或有无短路和断线。

●检查HMI上的控制按键的操作是否正常。在上述检测工作都正常后,工

程技术人员通过操作有载开关的档位,可以检查HMI的操作正常与否。

●检查直流电流反馈的接线和极性。先把大电流传感器输出接线解开,用

一个标准信号电源0~10V.dc加到反馈线上,将6RA70上的显示调到显示直流电流反馈窗口,工程技术人员通过此窗口看反馈的极性和数值是否正常。如显示正常则反馈线路连接正常;如显示不正常,则由工程技术人员结合故障现象排除故障。

●通过HMI的显示检查整流系统的水压、水温、油温、档位、直流电压、

直流电流、控制角和阀侧电压等是否显示正常。如果各种参数显示正常则整个系统正常;如有些部分参数显示不正常,由工程技术人员对应检查排除故障。

●通过HMI的显示检查整流系统是否有其他的故障和报警。如存在可以由

工程技术人员对应检查排除故障。在硬件故障排除后,可以按故障复位按键清除PLC内部的掉牌信号。

1.5整流远动控制屏

整流远动控制屏是由触摸屏HMI、触摸屏工作电源、报警灯、急停按钮和显示仪表组成。操作人员可以通过HMI对现场整流设备进行监视和操作工作。

远动控制屏RCP开车前安全检查

●检查RCP上的接线是否正常,有无断线,如有及时处理。

●在现场对应控制屏的PLC上电后,闭合触摸屏HMI的电源开关,触摸屏

HMI上电进入自检,当自检结束自动进入正常显示界面。如果与现场的PLC通信正常即刻显示正常的数据和信息;如不正常,则在数据显示位置上显示特殊符号。这时由工程技术人员检查排除故障。

●检查各个指令按钮或触摸屏HMI上的控制按键使用是否正常。

●如果有报警,通过按键或排除故障解除。

1.6整流DCS系统

整流DCS系统是由两台PC计算机、工业以太网和西门子WINCC工业组态软件和为用户开发的应用软件组成。由于采用西门子全套的应用软件和其开发平台进行开发,使得用户的应用软件运行可靠和稳定。西门子WINCC 工业组态软件开放性好,开发方便,为用户新的二次开发奠定的基础。DCS计算机操作软件开车前安全检查

●检查计算机的所有接线,无误后给计算机上电;计算机进入自检工作状

态,如能自动启动说明计算机的操作系统运行正常。

●启动计算机中的西门子WINCC组态软件,计算机进入到整流DCS操作系

统中。当整流DCS操作系统软件正常运行时,会显示各种参数数值和系统信息。工程技术人员或操作人员通过各种按键来观察显示的参数和信息。通过观察工程技术人员可以判断整个整流DCS系统运行是否正常。

●在检查中发现数据显示有“虚的显示”,说明对应的以太网络出现故障或

对应的PLC停电停止运行。

●网路检查,工程技术人员可以到以太网交换机旁,观察各个网络线的接

口对应的LED灯是否闪亮,如果熄灭则就是此路有故障,可以排除;所有都闪亮,说明网路通信正常。

1.7整流柜的水冷系统及其他辅助系统

整流柜水冷却系统是由一个单独的冷却系统进行供水冷却的,因此工程技术人员要特别对此系统进行检查和维护。否则会造成整个整流系统的停车事故。

整流设备其他辅助系统包括:直流刀开关和大电流直流传感器等。

整流设备的辅助系统开车前安全检查

●直流刀开关是否闭合到位的检查。工程技术人员或操作人员必须到现场

逐个对每个准备运行直流刀开关进行检查,检查触点是否完全闭合到位,位置行程开关是否动作正常。这样避免误操作给设备带来损失。

●纯水冷却器的检查。对应纯水冷却器的运行手册,检查纯水冷却器运行

的各项运行指标。同时检查有无漏水或管道阻塞问题,各个阀门的开度是否正常。

●大电流传感器检查。给大电流传感器上电,根据其手册检查其显示是否

正常,用万用表检查其输出信号是否正常。检查各个连线连接是否牢固,这个检查要特别认真细致,因它将直接影响设备运行的好坏!检查大电流传感器时一定要注意安装的电流流入方向以及输出的信号极性,千万不能发生错误!

2.整流系统运行的联锁和保护整定

2.1整流系统报警整定

整流柜报警逻辑图

不带变压器检测LCP变压器联锁报警逻辑图

带变压器检测LCP变压器报警逻辑图

工艺DCS联锁联锁报警逻辑图2.2整流系统封锁脉冲停车联锁

带变压器检测LCP封锁脉冲逻辑图

2.3整流系统跳闸停车联锁

不带变压器检测LCP跳闸逻辑图

2.4整流柜停车或运行输出

整流运行输出联锁

2.5整流柜允许开车运行的条件

●整流辅助设备运行正常。(冷却水系统运行正常、整流柜内水压和水温正

常、刀开关闭合到位、大电流传感器上电且运行正常)

●整流变压器运行正常。(变压器冷却风机启动、变压器油温正常、变压器

有载开关档位设置合理)

●进线高压断路器合闸。(变压器阀侧输出电压正常)

●工艺DCS系统解除对整流柜的联锁。

●按操作界面上的故障复位按钮,所有故障掉牌能够全部解除。控制系统运

行正常。

以上条件全部具备后,整流系统可以开车升电流。

3.整流系统的操作

整流升降电流的操作分为就地控制屏LCP的触摸屏HMI上操作、远动控制屏RCP的触摸屏HMI上操作和整流DCS计算机上操作。由于操作界面为汉化界面,而且操作直观,因此操作非常容易。

3.1整流就地控制屏LCP和远动控制屏RCP上升降电流操作

1)电流操作界面

电流操作界面

2)升降电流操作

整流控制屏在开车条件满足时,操作人员可以按HMI上的运行操作按键,将显示界面切换到电流操作界面,如上图。在电流操作界面上,首先按“操作请求”键,取得操作控制权;再按A或B通道启动按钮,将A或B稳流控制器启动运行,这时对应的显示状态A或B停止标牌转换为A或B运行;在A和B控制器同时运行的情况下,按电流同步加或电流同步减,稳流控制器的电流给定将同时增加或减少,两个电流给定显示也会显示一样的电流数值。当要分别对A或B稳流控制器的电流给定进行调整时,可以按对应的直流给定+或直流给定-按键,对应A或B通道稳流控制器的直流给定数值将增加或减少。在升降电流操作时,要注意观察对应通道控制角的变化。尤其在最初开车时,要特别关注控制角的变化。

总结上述操作,在HMI上对电流操作有两个方法:

方法1:两个稳流控制器同时升降电流操作

方法2:各个稳流控制器独立升降电流操作

升降电流操作完毕后,一般建议操作人员按取消操作键,放弃操作控制权,避免其他人员误按按键形成对电流的操作。控制器本身当键盘长时间没有操作时,也会自动取消操作控制权。为避免在HMI上的电流同步加或电流同步减按键的误操作,本设计只有在电流操作界面时,并且在取得操作控制权后,这些按键才会起作用;在其他任何界面都不起作用。

3.2显示运行主要参数和极化电源操作

不带变压器检测控制屏上的整流运行时的主要参数显示界面

当极化电源在远控自动设置状态下时,可以通过HMI实现对极化电源的操作,在取得操作控制权后,我们按下极化合闸按键,极化电源的进线接触器合闸主回路供电;再按极化启动按键,极化电源启动运行;我们可以通过给定增加或给定减少按键对极化电源的设置电压进行调节。

在带变压器检测控制屏的HMI上,我们还可以完成对变压器有载开关升降档位的操作。

3.3显示整流运行参数和状态

带变压器检测整流系统运行参数和状态显示界面

不带变压器检测整流系统运行参数和状态显示界面3.4显示整流系统信息和报警信息

信息报警显示界面

4.整流系统维护

4.1整流稳流控制器6RA70参数显示表

显示单元显示内容

r000 控制器运行状态

r003 直流电流反馈百分率,基础数值=25kA

r010 开关量输入0=36',1=37',2=38',3=39',参考手册读取。

r011 开关量输出0=46',1=48',7=109/110',参考手册读取。

r013 整流柜出口温度数值显示,单位℃

r015 阀侧交流电压数值显示,单位V

r017 阀侧交流电压的频率数值显示,单位Hz

r018 实际控制角数值显示,单位°

r019 交流电流百分率显示,100%=250A

r020 实际给定绝对值百分率显示。

r038 实际的直流电压数值显示。

r947.001 控制器当前故障代码和报警代码

r043.001 手动直流给定百分率。

4.2整流稳流控制器6RA70报警代码表

故障代码交流给定(JH)或手动直流给定(JN)

F001 电子板电源故障

F004 阀侧电压过低故障,阀侧电源失压时间超过2秒。

F040 在激活了故障状态下,电子板电源被切断

F062 参数存储器故障

F065 非法微处理机状态

4.3稳流控制器6RA70输出模拟脉冲检查

在6RA70为准备就绪,高压断路器为分断状态的情况下进行操作。

第1步:改变控制器6RA70的访问权限

按照6RA70的手册,将P51单元设置为40

第2步:打开对应功放电源

第3步:将6RA70的显示调到U840单元

第4步:按照6RA70的手册,将U840单元的参数改变:

U840=11 ---- 1号脉冲为面对整流柜右起第1和2整流臂脉冲(a11和a42) U840=12 ---- 2号脉冲为面对整流柜右起第11和12整流臂脉冲(c52和c21) U840=13 ---- 3号脉冲为面对整流柜右起第5和6整流臂脉冲(b31和b62) U840=14 ---- 4号脉冲为面对整流柜右起第3和4整流臂脉冲(a12和a41) U840=15 ---- 5号脉冲为面对整流柜右起第9和10整流臂脉冲(c51和c22) U840=16 ---- 6号脉冲为面对整流柜右起第7和8整流臂脉冲(b32和b61) 第5步:工程技术人员按照上述输出检查对应脉冲信号输出是否正常。

第6步:检查脉冲完毕后,一定要将U840设置为0,退出模拟输出状态。

长沙知本电气科技有限公司

2008年3月22日

高品质电子镇流器使用说明书

BERSN铂胜 高品质电子镇流器使用说明书 一、产品描述: 1、用途 本产品是与相应功率的气体放电灯(包括金卤灯和高压钠灯及低压钠灯等)配套使用电子镇流器,可以广泛应用于道路、广场、商场,车站、码头、工厂等场所。 2、本品具有如下特点: z高用电质量,省电节能。 z降低初装费用,节约运行开支。 z灯光稳定,提高照明质量。 z电压适应范围宽,适合我国国情。 z灯泡启动快,延长使用寿命。 z多项保护功能,安全可靠。 z体积小、重量轻、安装简单方便。 3、与电感镇流器相比具有如下优势: z克服了电感镇流器多消耗的20%以上的有功电能。 z克服了电感镇流器因功率因数低带来的60%以上的无功损耗(即线损)。 z克服了电感镇流器由于频闪引起的灯光不稳定给工作中眼部带来的刺激、疲劳 z克服了电感镇流器产生的电磁传导干扰对电网环境的污染。 z克服了电感镇流器产生的交流嗡声对环境的污染。 z克服了有些触发器脉冲高压过高对灯泡及镇流器寿命的危害。 z克服了电感镇流器启动电流大于工作电流使灯泡寿命缩短的弊端。 z克服了灯开路,灯短路易损坏镇流器的弊病。 z克服了电感镇流器安装复杂,工作量过高的麻烦。 z克服了电感镇流器因功率因数低工作电流大。 z安装时使用线径要比使用本品大3-4倍造成的工程造价过高的负担。

电子镇流器安装使用说明书及注意事项 B ERSN铂胜电子镇流器的安装与使用必须由具有相应资质的技术人员按相应标准进行 操作,并请于安装前详细阅读《使用说明书》以及镇流器外壳上的安装示例。对于本司所有产品在客户进行私自拆启之后本公司所有保修、保换自动失效,对此种情况下的任何机器故障及其引起的损失本公司概不负责。 一、请依照产品参数表确认本镇流器输入电源电压范围,请注意交流或直流产品的使用区别。 二、安装示意图 请注意一定按下图接线方式进行安装,并确保各点的可靠连接。 以出线朝下竖直安装为宜,并请依照产品参数表确认镇流器输入电源范围。 □ 交流供电系列电子镇流器接线 不分极性,输入端两根线接电源,输出端两根线接灯管,并将地线可靠接地,可使用0.5~0.75平方毫米塑料绞线(应同时满足安装规范要求) □ 直流供电系列电子镇流器接线 请注意正负极性,输入端红线接正极,黑线接负极(如有接反请即更换保险丝),输出端两根接灯管,并将地线可靠接地。

软件使用说明书模板

中小微企业进销存信息 管理软件 软 件 使 用 说 明 书 Version 1.0

目录 1 概述 (1) 1.1 系统简介 (1) 1.2 系统运行环境 (1) 1.3 说明 (1) 2 软件安装与配置 (3) 2.1 客户端的安装与配置 (3) 2.2 MySQL 5.5的安装与配置 (5) 2.3 配置数据库 (11) 3 软件功能介绍与使用说明 (13) 3.1 系统管理 (13) 3.2.1 用户管理 (14) 3.2.2 数据字典 (15) 3.3 基础信息管理 (16) 3.3.1 客户信息管理 (16) 3.3.2 供应商信息管理 (18) 3.3.3 商品信息管理 (19) 3.4 采购管理 (20) 3.4.1 采购订单管理 (20) 3.5 销售管理 (22) 3.5.1 销售订单管理 (22) 3.6 库存管理 (23) 3.6.1 库存盘点 (23) 3.7 查询统计 (24) 3.7.1 客户信息查询 (25) 3.7.2 供应商信息查询 (25) 3.7.3 商品信息查询 (26) 3.7.4 采购信息查询 (27) 3.7.5 销售信息查询 (27) 3.7.6 库存查询 (28) 4 相关说明 (29) 4.1 开发环境 (29) 4.2 测试环境 (29)

1 概述 1.1 系统简介 中小微企业进销存信息管理软件主要是针对生产经营活动单一、资金周转速度快、计算机水平低为特点的中小微企业而建立的,旨在提高中小微企业的信息化水平、规生产经营流程、提高企业资源的利用率、全面掌握企业运营情况,从而为企业决策提供支持。 该软件根据企业的采购(进)、销售(销售)、存货管理(存)等业务流程进行设计,通过提取采购和销售的数据流,实现对企业业务信息的整理、加工、存储与分析,从而实现资源的有效配置与监管。 1.2 系统运行环境 该系统的运行需要以下软硬件环境: 1.3 说明 (1)、授权 『中小微企业进销存信息管理软件』授权您在非盈利的前提下安装使用本『软件产品』,并保留随时向您收回授权的权力。 (2)、限制 禁止将本『软件产品』之拷贝以盈利为目的传播于他人。您不得对本

机械设备安全操作手册

城开高速B2合同段项目部机械设备安全操作手册 江西省交通工程集团公司 2017年8月

目录 设备安全操作规程总则................................. 错误!未指定书签。 一、设备安全管理的目的:............................................. 错误!未指定书签。 二、设备安全、事故的定义及简述:..................................... 错误!未指定书签。 三、生产过程中的安全:............................................... 错误!未指定书签。 1. 人员安全:...................................... 错误!未指定书签。 2. 设备安全:...................................... 错误!未指定书签。 3. 产品质量安全:.................................. 错误!未指定书签。 四、什么是事故....................................................... 错误!未指定书签。 事故发生的基本特点:................................ 错误!未指定书签。 五、引发事故的基本要素:............................................. 错误!未指定书签。 1. 人的不安全行为:................................ 错误!未指定书签。 2. 环境的不安全条件:.............................. 错误!未指定书签。 3. 物的不安全状态:................................ 错误!未指定书签。 六、生产中的设备安全管理:........................................... 错误!未指定书签。 1. 要求要严格遵守设备安全管理制度:................ 错误!未指定书签。 2. 设备管理人员的到位管理:........................ 错误!未指定书签。 3. 设备安全标识管理:.............................. 错误!未指定书签。 4. 定期制定消除隐患的改善计划:.................... 错误!未指定书签。 5. 设备操作中的安全事项:.......................... 错误!未指定书签。 七、工作中的安全注意事项:........................................... 错误!未指定书签。 八、总结............................................................. 错误!未指定书签。设备安全操作规程细则................................. 错误!未指定书签。 起重作业安全操作规程..................................................... 错误!未指定书签。 三臂凿岩台车安全操作规程................................................. 错误!未指定书签。 装载机使用操作规程....................................................... 错误!未指定书签。 混凝土湿喷机安全操作规程................................................. 错误!未指定书签。 砼搅拌楼(站)安全操作规程............................................... 错误!未指定书签。 砼车使用操作规程......................................................... 错误!未指定书签。 挖掘机使用操作规程....................................................... 错误!未指定书签。 维修人员安全技术操作规程................................................. 错误!未指定书签。 钢筋加工设备全操作规程................................................... 错误!未指定书签。 一、钢筋切断机安全操作规程...................... 错误!未指定书签。 二、钢筋弯曲机安全操作规程...................... 错误!未指定书签。 三、钢筋拉伸机安全操作规程...................... 错误!未指定书签。 四、钢筋冷拉机操作规程.......................... 错误!未指定书签。 编辑:罗雄军周剑张明伟审核:刘彬

2014年变压器整流器和电感器行业简析

2014年变压器整流器和电感器行业简析 一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (2) 1、行业主管部门及自律性组织 (2) 2、主要法律法规及政策 (2) 二、行业上下游关系 (3) 三、行业发展现状及市场规模 (4) 1、我国变压器、整流器和电感器制造行业发展现状 (4) 2、我国变压器、整流器和电感器制造行业市场规模 (5) 四、进入本行业的壁垒 (7) 1、客户信任度壁垒 (7) 2、资金壁垒 (8) 3、人才和技术壁垒 (8) 五、影响行业发展的有利和不利因素 (8) 1、影响行业发展的有利因素 (8) (1)政府相关产业政策支持 (8) (2)我国农村电网大规模改造升级 (9) 2、影响行业发展的不利因素 (9) (1)对电力行业投资依赖程度高 (9) (2)产品创新力度不够,研发投入不足 (9) 六、行业风险特征 (10) 1、受宏观政策和经济波动影响的风险 (10) 2、原材料价格波动风险 (10) 3、质量控制风险 (10) 4、核心技术人员流失风险 (11) 七、行业的周期性、地域性及季节性特征 (11)

一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 1、行业主管部门及自律性组织 行业的主管部门为工业和信息化部。工业和信息化部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规,并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 中国电器工业协会协助政府进行自律性行业管理,代表和维护行业的利益及会员企业的合法权益,组织制订行业共同信守的行规行约等。 2、主要法律法规及政策 本行业涉及的国内主要法律法规包括:《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力设施保护条例》。低压成套设备需遵循《强制性产品认证实施条例》、《强制性产品认证目录》及《强制性产品认证实施规则》等。 行业涉及的主要政策如下表:

ZZG22A高频开关整流器使用说明书

ZZG22A 高频开关整流器 使 用 说 明 书

1概述 ZZG22A系列高频开关整流器是我公司集多年生产电力操作电源的经验,采用软开关变换技术专为电力操作电源开发的开关型整流模块,可单台或多台并联运行向直流负荷供电,并同时对电池组充电,满足电力操作电源对整流器的要求。可广泛应用于发电厂、变电站,亦可作为一般的直流稳压、稳流电源使用。 2 使用条件 2.1环境温度:-5℃~+40℃; 2.2大气压力:80kPa~110kPa; 2.3相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为95%,同时该月的平均最低温度为25℃; 2.4使用地点应有防御雨、雪、风、沙的设施。 3 型号说明 标称直流输出电压:110V、220V 额定输出电流:5A、10A、20A 系列号:三相交流输入 高频开关整流器装置 本系列高频开关整流模块总共有以下几种规格: ?ZZG22A-10220:输出标称直流电压为220V,额定电流为10A ?ZZG22A-05220:输出标称直流电压为220V,额定电流为5A ?ZZG22A-10110:输出标称直流电压为110V,额定电流为10A ?ZZG22A-20110:输出标称直流电压为110V,额定电流为20A 4 产品外形 4.1 ZZG22A系列产品外形如图1、2、3所示

图1 图2 图3 4.2产品重量:整机重量不大于10kg。4.3 端子功能定义见表1:

表1 5 主要功能和特点 5.1稳压限流运行功能:整流模块能以设定的电压值或限流值长期对电池组充电并带负载运行。当输出电流大于限流值时模块自动进入稳流运行状态,输出电流小于限流值时模块自动进入稳压运行状态。 5.2 输出电压、输出电流本机调节功能:同时按下“▲”,“▼”两键一次,进入“H-1”界面,调节“▲”或“▼”可设定整流模块输出直流电压值,按“V/A”确定后有效,输出直流电压为180V~290V连续可调;同时按下“▲”,“▼”两键两次,进入“H-2”界面,调节“▲”或“▼”可调节该整流模块最大限流点, 按“V/A”确定后有效,最大限流点为0.2Ie~1.1Ie连续可调。 5.3具有LED显示功能:单按面板上的“V/A”键,显示整流模块当前输出的电压、电流值。 5.4并机功能:多台同型号的整流模块可以并联运行并自动均流。其中某台故障时自动退出,不影响其它整流模块正常运行。 5.5热插拔功能:正在机架上并联工作的多台整流模块,不停电状态下可以任意插拔其中一台模块使其接入系统或脱离系统而不影响其他模块的正常工作。 5.6散热方式:强迫风冷。设计了独立的风道,提高了可靠性和改善了工作环境。 5.7保护及报警功能 5.7.1输入保护:若整流模块的交流输入电源出现过压、欠压时,整流模块即停机,无输出电压,面板上“保护ALM”黄灯亮。当交流输入电源恢复正常后,面板上“保护ALM”黄灯灭,整流模块自动启动,正常运行。交流输入过、欠压保护值见表二。 5.7.2 过流保护:无论何种原因引起过流,整流模块都将保护停机,面板上“保护ALM”黄灯亮。过一段时间后,可自动启动,进入正常运行。多台整流模块在并机运行时,若

2017年度软件使用使用说明样本

平台管理系统 V1.0 用户手册 版权所有

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩略词 (3) 2软件概述 (4) 2.1软件功能 (4) 2.2软件运行 (5) 2.3系统要求 (5) 3系统使用 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2人员信息维护 (6) 3.2.1个人密码修改 (7) 3.2.2权限设置 (7) 3.2.3添加新成员 (8) 3.2.4人员信息浏览 (9) 3.3货品信息维护 (10) 3.3.1货品信息查询 (10) 3.3.2货品信息增加 (11) 3.3.3货品信息删改 (11) 3.4仓库信息维护 (12) 3.4.1仓库信息浏览 (12) 3.4.2仓库信息添加 (13) 3.5存放规则维护 (13) 3.5.1存放规则浏览 (14) 3.5.2添加存放规则 (14) 3.6货物进出记录 (15) 3.6.1货物进出浏览 (15) 3.6.2货物进出添加 (16) 3.7库存信息 (16) 3.8系统功能 (17)

1引言 1.1编写目的 派商城平台管理系统是一个电子商务公司中不可缺少的一部分,他对于公司的人员以及财务的管理者和被管理者都非常重要。所以仓库管理系统应该为管理者和被管理者提供充足的信息和快捷的数据处理手段,但长期以来,人们使用传统的人工方式或性能较低的仓库管理系统来管理公司日常事务,操作流程比较繁琐,错误率比较高。一个成功的管理系统应提供快速的信息检索功能,增加和修改功能。 1.2参考资料 《软件需求规格说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 1.3术语和缩略词 A.I. 人工智能 API (Application Programming Interface) 应用(程序)编程接口Software Quality Assurance软件质量保证 UI Testing界面测试

机械说明书

摘要:本设计主要针对目前城市公交公司,银行等场所对于钱币分类处理的问题,目前许多地方对于钱币的分离都依赖于人工,人力成本高,且效率较低,本次设计就是对于硬币的分类整理的。本次设计的产品比较实用,精准,而且方便,可以代替人工,减少成本。 本次设计创新(1)可以将不同大小的硬币进行有效的分离(2)此作品结构严谨,能够精准的分离,整理硬币。 关键词:硬币的分离整理识别 1.1硬币清分机的课题背景 银行等一些特殊部门要对大量的硬币进行高效的处理,如计数、分类、包装等以使其再流通,无人售票车、投币电话等需要对硬币进行实时识别,自动售货机除了识别之外,还要提供找零功能等。而且在目前在世界范围内,硬币以其成本低,流通次数多、耐磨损、易回收等无可替代的优势将占领小面额货币市场是大势所趋。市场需要一种成熟可靠的硬币自动处理机具。鉴于此需要,我们研制用于处理上述问题的机具。 硬币清分机是金融行业设备中的用于清点硬币的技术产品,它的主要功能是硬币的计数和硬币币种的清分。目前主要适用于超市、公交、自动售货行业,零售业等行业。硬币清分机外型简单大方,设备原理清晰。操作简单易懂,价格适中,在超市,零售等行业颇受欢迎。 硬币清分机的最大优点在于它不仅可以清点硬币的数目,更能将各币种清分开来,并且面对不同的国家的硬币不需要调整软件,只需要调整机器的硬件设备就可以满足不同的国家的硬币清点需求。因此不仅占据了很大的市场份额,而且对于生产成本也有所降低。 1.1.1硬币分离器的简介 硬币分离器是对高速通过的硬币进行识别,计数,同时对伪币,残币进行剔除的系统,在这领域国外已经开展了研究,并做了了大量的工作,开发的产品大多分三个档次,低档,中档,高档。低档的清分速度在1000枚/rain以下,中档为1000-1500枚/rain,高档在1500枚/rain以上。所使用的分离方法注意就有两大类,一类物理技术清分,二类是性能指标清分。 1.2国内外硬币清分机发展现状 1.2.1国外硬币清分发展现状 硬币清分机至今已有30年的历史,发展到今天,硬币清分机已具有可靠的传动系统和先进的计数清分功能,其智能化的设计为解决硬币清点的困难提供了完美的选择。国外著名厂家有日本的荣光瑞典的SCANCOIN AB。

浅谈整流器与开关电源

浅谈整流器与开关电源(转贴) 摩托车上有一个非常重要的电器部件,它为整车用电设备提供稳定的工作电压,这就是整流稳压器,即我们俗称的“硅整流”。整流就是将交流电压变为直流电压,稳压就是将发电机输出的不稳定电压稳定在规定范围内,实现这两个功能的器件我们就称之为整流稳压器。摩托车整流稳压器从产生到现在已经经历了几个阶段,但直到目前为止,大多数摩托车仍使用技术上存在缺陷的削波短路型整流稳压器。随着科技的发展,新技术和新元器件的出现,改进整流稳压器的性能有了可能,因此新一代的开关型整流稳压器已研制成功并面世,人们已开始认识并使用它,相信不久它就能全面替代削波短路型整流稳压器了。 在未发明二极管前,摩托车只能采用复杂的激磁直流发电机,使用机械调压, 就是用继电器调节激磁电流的大小,是一种简单的开关调压电路。二极管发明后,人们试着采用简单一点的激磁交流发电机,同时用机械调压,后来慢慢用电子调压替代了它。这就是现在汽车上用的调压方式。为什么早期摩托车要用结构复杂的激磁交流发电机而不用结构简单小巧、故障率极低的永磁交流发电机呢?因为永磁交流发电机的磁场与线圈是固定的,输出电压和频率随发动机转速变化而成正比变化,范围极宽,无法象激磁交流发电机一样用调整激磁电流大小的方法从内部调节输出电压的大小,只能发出电压后再予以稳压,以当时的技术条件无法实现。但后来因小功率永磁交流

发电机结构简单,故障率少,还是被广泛用到了摩托车上。 最早的永磁交流发电机用整流稳压器是不带稳压功能的,只有四个二极管,即全波整流,它全靠电瓶稳压(如XF250 )。发电机发出的交流电经过二极管桥式整流直接给电瓶充电,充电电压就是发电机输出电压,随转速变化很大,电压跟电流都远远超过电瓶正常的充电电压和电流,由于电瓶特有的稳压性能,所以电压能够稳定在合适的范围,但这是以电瓶的寿命为代价的(一般一年就损坏了,而电瓶的设计寿命为三年)。发动机运转当中,如果电瓶突然断开,所有用电设备便会即刻烧毁,而且随着时间的推移,电瓶稳压性能逐渐失去,电压逐渐升高,很容易烧毁用电设备。 因全波充电容易过充,就出现了半波充电,即只有一个二极管的整流器。因半波充电晚上电力不足,所以大灯只能由发电机交流直接供电,如早期的铃木A100 、本田CG125 等。半波充电也存在着问题:白天行驶时,电瓶仍然过充,于是就在照明线上接有泄流电阻,将电流通过电阻发热泄放掉,以免电瓶早期损坏(但也不能用密封电瓶,否则极易充坏);晚上,低速时大灯昏暗,而且灯光随着转速变化而变化,照明效果不理想,眼睁睁看着电能浪费,而灯光依然暗淡。 随着科技的发展,出现了电子整流稳压器。这种整流稳压器采用并联方式稳压,也就是削波短路稳压。如12V 车型,当输出电压高过15V 时,可控硅导通,输入电流通过可控硅下地,输出电压不再升高,仍保持15V ;当负载用电导致输出电压下降,低于15V 时,可控硅截止,输入电流供给负载,如此反复,使电压保持15V 。

软件用户手册模板

New Project 1: 用户手册

1. 前言 2. 摘要 3. 需求分析 3.1. 企业生产经营状况 3.2. 经营目标及采取的策略3.3. 建立CIMS的必要性3. 4. CIMS目标 3.5. 建立CIMS的约束 3.6. 对CIMS的功能要求3.7. 对CIMS的信息要求 3.8. 对CIMS的性能要求 4. 总体方案与结构4.1. 制定总体结构的出发点4.2. 体系结构 4.3. 应用系统结构

4.4. 支撑系统结构 4.5. 信息分类编码体系 5. I2DEF模型 5.1. I2DEF建模方法选择说明5.2. I2DEF建模规范 5.3. 系统结构模型 5.3.1. 系统/功能分解树 5.3.2. 构件图 5.4. 系统动态模型 5.4.1. 事件流程图 5.4.2. 事件汇总图 5.4.3. 工作案例图 5.4.4. 典型事件跟踪图 5.5. 系统功能模型 5.5.1. 数据流程图

5.5.2. 数据汇总图 5.5.3. 功能调用树 6. 系统配置 6.1. 配置原则 6.2. 硬件配置 6.3. 软件配置 7. 接口 7.1. 内部接口 7.2. 外部接口 8. 组织机构及人员配置8.1. 现行组织机构 8.2. CIMS开发运行的组织机构 8.3. 人员配置与培训 9. 关键技术

9.1. 关键技术的提出 9.2. 关键技术的一般说明 9.3. 关键技术的实现方案 10. 方案实施的技术路线和实施计划10.1. 实施的技术路线 10.2. 实施计划 11. 投资概算及资金规划 11.1. 投资概算 11.2. 资金规划 12. 经济分析 12.1. 经济效益分析 12.2. 财务评价分析 12.3. 社会效益、战略效益分析 12.4. 经济评价的结论和建议 13. 缩写词表

机械使用说明书范本

目录 一.设备安全使用须知 (1) 二.机床简介 (3) 三.主要技术参数和连接尺寸 (4) 四.机床的吊运、安装及试车 (5) 五.主要部件结构性能及调整 (5) 六.液压系统 (6) 七.机床的润滑 (6) 八.机床的冷却-排屑系统 (7) 九.机床的调试与维修 (7) 十.易损件清单 (8) 十一.机床的工作环境 (28) 注: 图一.HTC6330b机床地基图 (9) 图二.机床占地面积图 (10) 图三.机床外观图 (11) 图四.机床吊运图 (12) 图五.HTC6330b数控车床加工尺寸及刀具干涉图 (13) 图六.主轴箱结构图 (14) 图七.X轴滑板 (17) 图八.液压卡盘系统 (18) 图九.Z轴丝杠连接图 (19) 图十.主轴连接尺寸 (20) 图十一.卡盘座尺寸图 (22) 图十二.液压原理图 (24) 图十三.导轨润滑装置 (25) 图十四.主轴润滑 (26) 图十五.冷却装置 (27)

HTC6330b 使用说明书一、设备安全使用须知 对于生产企业来讲,没有什么比安全工作更重要的了。为此,在机床使用说明书正文之前,制定本安全说明。 请尊敬的用户,在读正文之前,认真阅读并能领会,那将是我们的共同的幸福。 1.设备的使用 除非之前已受过培训并授权的人员进行特殊维修工作时,否则不得在设备防护罩松动或被取掉的情况下使用该机床。 该机床是为完成一系列具体操作而设计的。在质量保证期内,未经生产厂家授权,不得对设备进行任何形式的改装或用于其它超出机床使用范围的用途。 该机床是自动循环起动的,不得在机床的任何部位(尤其是机床移动部位)放置工具、工件及其它物品。刀具及其它设置一定要在处于夹紧状态时才可使用。 2.人员培训 机床若由人员不恰当的使用将会是很危险的,所以,在机床的安全使用,调整,操作及维修方面对其人员进行充分培训是完全必要的。 3.人员防护服 为了安全起见,应使用并爱护好您的防护服装及用具。在该机床工作事,切勿穿松垮的衣服,应去掉珠宝首饰并将长发挽到后面,戴安全防护眼镜并穿安全工作鞋。 4.防护罩--包括观察窗 在机床工作期间,所有的防护罩始终都应在位并处于牢固安全状态。防护罩上所带的观察窗应始终保持清洁,该观察窗是用特殊安全材料制成的,不得用其它材料替代。全部防护罩的目的在于最大程度减小加工时液体和铁屑飞溅的危险但并不能完全消除。 5.互锁及保护装置 为了保证您的安全,该机床配备了各种安全互锁及保护装置,切勿以任何方式干扰这类装置。紧急情况时,应立即使用紧急停止按扭。 6.安全用电 电是一种危险的物质并可致人于死命。 机床在进行清洁、检查故障、或停机以及进行任何调整之前一定要将主电源置于关闭(OFF)状态,这不会影响计算机存储器的存储功能,因为里面装有后备电池。 当机床突然断电时需重新送电之前,机床转塔刀架务必要先行返回原点位置。 7.液压系统 机床液压系统是在高,中压状态下工作的,其中有些部件即使是在机床停机的情况下也处于压力状态。所以对液压系统及其部件进行修理时一定要小心谨慎。 皮肤长期与液压油接触有可能会导致皮炎及过敏反应,当必需与其接触时,必须陪带整齐的防护用品。 8. 切削液 切削液里很容易滋生大量的细菌,设备上可能由此生成大量的粘液,机油和淤泥,并带有相关的异味因此要经常更换切削液。清除切削液及油污时应配带安全的防护设备和服装。尽量避免接触污油和切削液。9.润滑油 当不可避免地要接触油品时,则应使用维护很好的人体防护设备,护手霜并穿戴防护服。要严格遵守车间卫生纪律,尽快的将油从皮肤上清洗干净。切勿穿戴经油污浸泡过的衣物,且不要在口袋里装有油的碎纸布或手帕。 10.除油剂的使用 皮肤长期与除油剂接触有可能会导致皮炎。所以应避免与任何除油剂不必要的接触,当不可避免地要接触除油剂时,则应使用维护很好的人体防护设备,护手霜并穿戴防护服。要严格遵守车间卫生纪律,尽快的将油从皮肤上清洗干净。 11.压缩空气 2沈阳第一机床厂

变压器与整流器.doc

变压器与整流器 作者:佚名文章来源:本站原创点击数:更新时间:2005-5-16 一、高变低,低变高 如图1所示找一个凵形的铁芯,在它的两臂上缠上绝缘布。用直径0.2毫米的漆包线,在铁芯的一臂上绕1100匝;在它的另一臂上用直径0.5毫米的漆包线绕45匝,并在15匝、 30匝的地方各抽出一个接头(把绕线折回一段,往一个方向扭几转,不能把绕线弄断)。然后把一方形铁条横放在凵形铁芯开口处,铁芯就成了一个闭合的方框。 把1100匝的线圈接到220伏的交流电源上,用交流电压表(如果用自己做的电流检验计来测量,必须串联上一个整流器才行)测出另一个线圈的15匝、30匝、45匝的电压。 从测出的电压数字看,只有几伏,都比220伏的交流电压低得多,这就是说,比较高的电压经过这么个装置以后,给变成了较低的电压。上面这个装置就是一个简易的变压器。跟交流电源相连的线圈叫做原线圈,也叫初级线圈;跟用电器相连的线圈叫做副线圈,也叫次级线圈。 变压器是应用电磁感应原理的另一种设备。当原线圈通入交流电的时候,铁芯里就产生了变化的磁场,这种变化的磁场穿过副线圈,副线圈里感应出交流电,在副线圈两端就产生了交变电压。电学上把接到变压器原线圈上的电压叫输入电压,把副线圈感应产生的电压叫输出电压。现在我们再回过头来分析一下上面实验中所测得的电压,就会发现,当输入电压一定时,输出电压的大小,跟初级线圈和次级线圈的匝数多少有关系。经过精确的实验知道:变压器初级线圈两端的电压(U1)和次级线圈两端的电压(U2)之比,等于初级线圈匝数(n1)和次级线圈匝数(n2)之比,即

这个关系式告诉我们,变压器变换电压的能力,由初级线圈匝数和次级线圈匝数的比值来决定。明白这个道理,我们就可以根据需要,制造出各种实用的变压器。 上面我们做的是降压变压器实验,现在再做一个升压变压器的实验: 找一个方框形的铁芯,用0.2毫米直径的漆包线在它的一边绕10匝,在另一边绕30匝(在20匝处抽出一个接线头)。这就是一个小变压器了。 把10匝的线圈作为初级线圈,跟上一个实验中的变压器的次级线圈相连接。再把第一个变压器(降压变压器)的初级线圈接到220伏交流电源上,如图2所示。然后用交流伏特表测出第二个变压器的输入电压和输出电压。你把测量的数值分析比较一下,就知道这是一个升压变压器。 从理论上讲,一个降压变压器只要把它的初级线圈和次级线圈对调一下,就成了升压变压器了,这就是说一个变压器,既可以作降压用,也可以作升压用。那么,我们在第二个实验中,为什么还要另绕制变压器,而不直接使用第一个实验的变压器呢?这是因为这个变压器初级线圈和次级线圈的匝数相差很多,用它能把220伏的交流电压降低到只有几伏,如果把它的初级线圈和次级线圈调转来作升压变压器,仍然使用220伏的电源,在次级线圈两端就要产生很高的电压,做起实验来很不安全,同时,变压器很快就被烧毁了。所以我们又作了一个小变压器,输入电压用的低电压,这样做起实验来就比较安全了。实际上,各种变压器,它的初级线圈和次级线圈的匝数,绕线的直径,铁芯的截面积,都是根据实际的需要,经过严格计算才确定的。 二、小变大,大变小 我们已经知道,交流电压通过变压器能够升高,也能够降低。那么,交流电流通过变压器以后,将会有什么变化呢? 仍然用图2的实验装置。把线路接好后,再把第一个变压器(降压变压器)的初级线圈(1100匝)接到 220伏的交流电源上。然后用一个比

软件著作权说明书模板-

软件著作权说明书模板-本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

说明书,要求: 1、截图要完整,要看得到右上角“关闭”窗口按钮。最好有登录界面、主界面等 2、图中显示的软件名称、版本号要和申请表里的内容一致,如果截图上有公司名字,要和变更后的公司新名称保持一致。 3、程序量在1万行以上的,用户手册不至少20页;低于10000行,不少于10页。 生产加工优化节料 管理系统 (使用说明书) 目录 一引言.................................................. 编写目的 ............................................. 背景 ................................................. 参考资料 ............................................. 二用途................................................. 功能 ................................................. 性能 ................................................. 安全保密 .............................................. 三运行环境.............................................. 硬件设备 .............................................. 支持软件 .............................................. 四使用过程..............................................

软件使用说明书模板

(仅供内部使用) 文档作者:_____________________ 日期:___/___/___ 说明书校对:_____________________ 日期:___/___/___ 产品经理:_____________________ 日期:___/___/___ 请在这里输入公司名称 版权所有不得复制

软件使用说明书模板 1引言 1 .1编写目的 编写本使用说明的目的是充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境,以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法,并为软件的维护和更新提供必要的信息。 1 .2参考资料 略 1 .3术语和缩写词 略 2 软件概述 2 .1软件用途 本软件的开发是为具有电能质量仪表,可以获取电能数据的技术人员提供一个有利的分析工具。 2 .2软件运行 本软件运行在PC 及其兼容机上,使用WINDOWS 操作系统,在软件安装后,直接点击相应图标,就可以显示出软件的主菜单,进行需要的软件操作。 2 .3系统配置 本软件要求在PC 及其兼容机上运行,要求奔腾II以上CPU,64兆以上内存,10G 以上硬盘。软件需要有WINDOWS 98 操作系统环境。 2 .4软件结构 略 2 .5软件性能 略 2 .6输入、处理、输出 2 .6.1输入 略 2 .6.2处理 略 2 .6.3输出 分析数据为: 略

图表有: 略 3 软件使用过程 3 .1软件安装 直接点击软件的安装软件SETUP.EXE ;然后按照软件的提示进行。 3 .2运行表 略 3 .3运行步骤 略 3 .4运行说明 略 3 .4.1控制输入 按照软件的说明,将测试数据加入到软件中;具体过程如下: 略 3 .4.2管理信息 软件运行过程中的密码键入: 略 3 .4.3输入输出文件 略 3 .4.4输出报告 略 3 .4.5输出报告复制 略 3 .4.6再启动及恢复过程 略 3 .5出错处理 软件运行过程中可能雏形的出物及处理如下: 略 3 .6非常规过程 如果出现不可能处理的问题,可以直接与公司的技术支持人员联系:略

设备操作说明书

废水处理设备 系统操作说明书 苏州万科环境工程有限公司 2014年2月(第一版) 操作和维护该系统时,必须遵守该手册中的操作程序。本手册仅针对本系统,如对其它水处理系统按照本手册操作引起损失,本公司恕不负责。 目录 1 人身安全注意事项.............................................................................................. 1.1电气................................................................................................................ 1.2机械................................................................................................................ 1.3开停机............................................................................................................ 1.4通道............................................................................................................... 1.5安全用具....................................................................................................... 1.6安全检查表................................................................................................... 2 废水处理工艺...................................................................................................... 3处理设备构筑物的运行与控制参数................................................................... 3.1地坑................................................................................................................ 3.2调节池............................................................................................................ 3.3气动隔膜泵.................................................................................................... 3.4管道混合器.................................................................................................... 3.5沉淀池............................................................................................................ 3.6回用水池........................................................................................................ 3.7除油过滤器.................................................................................................... 4加药系统............................................................................................................... 4.1加碱系统....................................................................................................... 4.2混凝剂加药系统........................................................................................... 4.3絮凝剂加药系统........................................................................................... 5. 压滤机系统........................................................................................................ 6. 触摸屏操作说明................................................................................................

整流变压器保护及整流器连锁

1.整流变压器为什么不设差动保护? 无法接。 差动保护,是通过比较两侧流入和流出电流的大小和相位,判断电流是否有“损失”或“畸变”这一原理进行保护的。整流变一侧是交流,另一侧是直流,大小和相位无法比较,故不能用差动保护。2.整流变压器的作用? 整流变压器是整流的一部分,整流还需整流二极管,整流变压器的作用是为二极管提供适合的电压 . 3.整流变压器是一个特种变压器,它是变压器+整流电路的组合。用于将从电网获得的交流电变成需要的电压并整成直流。用于需要直流电的场合。 ******整流变采用有载调压,主调合一。整流器采用晶闸管三相全控桥,用有载开关粗调 + 可控硅细调调压。并设自动稳流系统,对电网电压波动或负载电阻变化而引起的负载电流变化进行自动稳流。两个系列经整流变网侧移项后组成等效(12、24、36、48等)脉波(常见24、36脉波),有效地控制谐波;触发系统采用“数-模”两套配置。故障情况下另一套自动投运,保证了生产的连续性。

冷却系统:整流变压器为强迫油循环“油-水”散热方式;整流器采用“水-纯水”冷却方式。整套系统设相应故障报带信号,并通过主控室DCS系统反应。 整流装置的保护: 整流变压器网侧设速断保护、定时限过电流保护、轻重瓦斯及油温保护,阀侧设过电压吸收装置。整流设备高压断路器及有载分接开关的操作设在主控室的变压器控制屏上或操作台上,电流调节在主控室的整流器控制屏上或操作台上完成。整流装置的电流及电压指示、事故及预告信号等送人DCS系统显示和报警。 整流与电解设主要联锁有:仪表气源中断;抓气压力异常上升;氢气压力异常上升;阳极液泵故障或阳极液总管压力异常降低;阴极液泵故障或阴极液总管压力异常降低;电解槽阳极室和阴极室的压差超限;电解槽零点电位差超限;电解槽电流过大;整流器过负荷;意外情况下,紧急手动;当发生上述异常情况时,整流设备立即联锁停电。电解铝行业大容量整流电源保护简介 大容量整流电源通常由变压器、整流柜及用于整流柜、变压器冷却的泵、风机等辅机部分组成。大容量整流电源在冶金行业,特别在铝电解行业具有举足轻重的地位,其正常运行直接关系到整个生产系列的安全稳定,一个年产15万吨的电解系列,停电5个小时其损失可达几千万元,因此,要采取一切可能的措施保证整流电源的正常运行,完善、可靠的保护设置可以及早发现机组异常情况,及时切除故障,