文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点支式玻璃幕墙

点支式玻璃幕墙

点支式玻璃幕墙
点支式玻璃幕墙

点支式玻璃幕墙

本章适用于民用建筑中点支式玻璃幕墙(包括钢结构支承、索杆结构支承、玻璃肋支承、建筑主体支承的点支式幕墙)安装工程。

一、材料

(一)钢材

1.点支式玻璃幕墙采用不锈钢材料时,宜采用奥氏体不锈钢材,应符合现行国家标准。

2.点支式玻璃幕墙采用的碳素钢和其它钢材表面应进行防腐蚀处理。表面除锈不得低于Sa2.5级,并进行涂装等可靠的表面处理。

3.拉索应采用不锈钢铰线、或铝包钢铰线,钢丝直径不宜小于2mm。

4.钢绞线必须进行预拉处理,其力宜为整绳破断力的50%,且持续拉时间为2小时,作三次以上反复拉以消除钢绞线的结构伸长量,生产厂家应出具钢铰线拉曲线图及试验合格报告。

5.钢绞线的索头接头材料应采用经固溶处理的奥氏体不锈钢,钢绞线与索套接头必须压制牢固、可靠。其加工产品应经破断拉伸试验。

6.钢绞线索套接头最终破断力不得小于钢绞线整绳破断力的90%,并应由生产厂家提供合格的检测试验报告及相关质量证明文件。

(二)密封胶

1.点支式玻璃幕墙的密封材料宜采用耐候硅酮密封胶。

2.不同品牌的硅酮密封胶不应混合使用。

3.在任何情况下,不得使用过期的硅酮密封胶。

4.硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与接触材料的相容性试验合格报告和抗拉力实验合格报告以及质保年限的质量证明文件。

(三)玻璃

1.点支式玻璃幕墙用的玻璃外观质量和性能应符合现行国家标准

2.点支式玻璃幕墙采用的钻孔玻璃,必须经过全钢化处理。

3.点支式玻璃幕墙采用的钢化玻璃宜经过均质处理。

4.点支式玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃,且胶片厚度不得小于0.76mm。

二、主要机具

主要机具有:起重机(塔式、汽车)、电动葫芦、电动真空吸盘、手动吸盘、预应力拉器、电焊机、氩弧焊机、扭矩扳手、普通扳手、索应力测量仪、冲击钻、测厚仪、应力仪、铅垂仪、经纬仪、全站仪、水准仪、超声波探伤仪、玻璃边缘应力测试仪、钢尺钢卷尺、水平尺角度尺等。

三、作业条件

1 点支式玻璃幕墙安装施工前应编制专项施工组织设计方案,点支式玻璃幕墙安装前应对

作业人员进行安全技术交底,点支式玻璃幕墙工程吊装与玻璃安装期间应设置警戒围,并应先进行试吊装。

2 点支式玻璃幕墙的材料,零附件和结构件等应符合设计要求,进场时应提交产品质量证明书。点支式玻璃幕墙安装施工前应按有关规的要求对主体结构进行验收。

3 对点支式玻璃幕墙施工环境会造成严重污染的分项工程应安排在点支式玻璃幕墙施工前进行,否则应采取有效的保护措施。

4 在冬季寒冷天气下进行点支式玻璃幕墙安装施工作业时,尚应符合国家现行《建筑工程冬期施工规程》的有关规定。

5 构件的安装应注意安装顺序,防止误差的积累和误差的相互影响,应根据现场放线的原则进行安装.防止安装造成的二次误差带来的影响。

6 幕墙工程应单独编制安装施工组织设计方案,并提交建设单位或建筑施工总承包单位审批。

四、施工工艺

(一)点式玻璃幕墙施工工艺流程图

(二)驳接系统的固定与安装

1.驳接座的安装

在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正。

4.钢爪与玻璃点连接件的固定应采用力矩扳手,力矩的控制应符合设计要求及有关规

个过程中减少尺寸积累误差在每个控制单元尺寸公差带为±3mm。(六)打胶工艺控制与检测

1.在玻璃安装调整结束后进行打胶使玻璃的缝隙密封。

2.打胶顺序是先上后下,先竖向后横向。

5.磨边后玻璃板块的尺寸允许偏差应符合下表的要求

6.中空玻璃开孔后,开孔处应采取多道密封措施;

7.夹层玻璃的钻孔可采用大、小孔相对的方式。

8.玻璃板块的允许弯曲度应符合下表的要求。

9.玻璃钻孔的允许偏差为:直孔直径:0~+0.5mm;锥孔直径:0~+0.5 mm;斜度:45°;

爪件安装方向图

2.爪件在幕墙平面不得承受幕墙自重以外的其它荷载。

3.金属与玻璃连接处应加弹性耐候衬垫和衬套,厚度不宜小于1.0mm。

(三)索桁架制作

1.钢索可选用不锈钢钢绞线1×19或1×37,材质为奥氏体或奥氏体 +铁素体,其整绳抗拉强度不应小于fy=1300Mpa,整绳弹性模量不应小于E=1.25X105Mpa。

1、不锈钢铰线

2、腹杆

3、主压杆

4、连接座

5、支承爪件

索桁架制作示意图

3.钢绞线应捻制均匀,不得有扭曲及松弛的钢丝,钢丝均应紧密绞合一起。每根钢丝不应有再凸起,折断,擦伤及错乱交叉现象。

4.索桁架在运输及安装过程中应采取临时措施保证平面外稳定。

5.索桁架安装前应单独进行结构试验,以检测强度及变形是否满足设计要求。

6.索桁架加工的误差应符合下表的要求:

加工误差

(四)支承钢结构及构件安装施工时应符合下表的要求:

(五)幕墙安装质量应符合下表的规定

六、成品保护及保护

1 玻璃幕墙验收交工后,使用单位应及时制定保养制度和维修计划,幕墙清洗每年不应少于二次。

2 清洗玻璃幕墙的设备和工具应安全可靠、方便灵活、操作时不得损伤幕墙表面。

3 玻璃幕墙的清洗应选用无腐蚀作用的清洁剂,最后一遍应采用清水冲洗。

4 发现密封损坏,零件脱落或其它质量隐患时,应及时修复或更换。

5 在幕墙竣工后,使用单位应会同幕墙工程承包单位进行一次全面检查,此后每隔三年检查一次。

七、应注意的问题

(一)硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与接触材料的相容性试验合格报告和抗拉力实验合格报告以及保质年限的质量证明文件。

(二)幕墙结构用的金属材料应具有耐候性,不锈钢材料应使用奥氏体不锈钢,使用钢材前要对材质作化学分析, 钢材应进行表面防腐处理,其耐候性能应符合设计要求

(三)钢索在使用前必须提供预拉试验报告、破断力试验报告,其性能必须符合相关技术标准。

(四)工程验收时,应按要求进行隐蔽验收,必要时可对隐蔽节点拆开检查。

(五)工程验收时应对每幅幕墙进行全面感观检查,并符合下列要求:

1.玻璃接缝及外露边框、封口应横平竖直,宽度适宜均匀。

2.材料不应有变色、变形、镀膜脱落,污垢或伤痕等现象。

3.玻璃应安装牢固,方向正确无误,钢化玻璃的表面不得有伤痕,隐蔽节点封装应整齐美观。

4.封口安装可靠,接缝粘结牢固,不得有渗漏。

5.玻璃胶缝应横平竖直、宽度一致,胶缝表面平整、光滑。

玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃幕墙设计说明一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类?? 3?、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度??设计基本地震加速度值?0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版)

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003? 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96? 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001? 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT?18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007? 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008? 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005 《聚硫建筑密封胶》JC485-2006

点支式玻璃幕墙

点支式玻璃幕墙Point-supported glass curtain wall

CONTENT 关于玻璃幕墙 点支式玻璃幕墙 研究方向 glass curtain wall construction

幕墙: 幕墙是建筑物外围护墙的一种形式。幕 墙一般不承重,形似挂幕,又称为悬挂 幕,即悬挂于主体结构外侧的轻质围墙。 装饰效果、质量轻、装配化 在现代大型和高层建筑上得到广泛地采用。 Curtain wall l 建筑幕墙基本设计要素 1 建筑外观 2 结构安全性能 3 耐候性能 4 热工性能 5 光学性能 6 防火性能 7 隔声性能 参考标准:GB/T 21086-2007:建筑幕墙

Curtain wall l 按面板种类分:玻璃幕墙、金属板幕墙石材幕墙、人造板幕墙 等等 按面板支承形式分类玻璃幕墙:分为框支撑幕墙和点式幕墙 石材及人造板幕墙:分为嵌入(明框压板)、钢销、短槽、通槽、穿透螺栓、背槽、背栓等方式。

玻璃幕墙: 它主要是应用玻璃这种饰面材料做幕墙安装面板。 透光性强,给人以透明、轻巧、明亮的感觉,尤其在蓝天白云的衬映下,晶莹剔透,具有强烈的艺术感染力。 Glass curtain wall l 根据安装形式可分为:框支承玻璃幕墙(构件式和单元式)、点支承玻璃幕墙(钢管式、玻璃肋、拉杆、拉索、桁架等)、全玻幕墙(吊挂和落地式)、双层玻璃幕墙(内偱环、外偱环)等按玻璃种类分类: 原片材质:普通清玻、低铁超白玻璃、本体着色玻璃 玻璃热处理状态:退火玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃 玻璃组件组成:单片玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、夹层中空玻璃 玻璃表面镀层:磨砂玻璃、反射膜玻璃、Low-E玻璃、彩釉玻 璃 特种玻璃:防火玻璃、防爆玻璃、U型玻璃等

玻璃肋点式幕墙安装方法

玻璃肋点式幕墙安装 (一)玻璃肋点式幕墙构造特点 玻璃肋点式幕墙构造特点:玻璃肋点玻属于全玻璃结构支承体系,以玻璃肋作支承结构,用钢爪将面玻固定在肋玻上。自上而下安装,幕墙玻璃用u型钢槽固定,玻璃就位后,调整其位置直至符合要求。 (二)玻璃肋点式幕墙工艺流程 安装钢槽→安装玻璃肋(打结构胶)→驳接爪安装→面玻安装→打结构胶 (三)玻璃肋点式幕墙施工工艺 1、安装钢槽 严格按照放线定位和设计标高施工,钢槽表面和焊缝刷放锈漆。将下部灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于2块氯丁橡胶垫块,垫块宽度同槽口宽度,长度不小于100mm。 2、安装玻璃肋(打结构胶) 利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高,使玻璃下端超出下部边框少许。下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口。在与两块玻璃接缝处打结构密封胶。 3、驳接爪安装 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。

①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于3mm,对角线偏差小于5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在玻璃吊装到位后将驳接头的尾部与驳接爪相互联接并锁紧,同时要注意玻璃的内侧与驳接爪的定位距离在规定范围以内。 4、面玻安装 ①玻璃到达施工现场后,由现场质检员与安装组长对玻璃的表面质量,公称尺寸进行检测,同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况进行全检,玻璃安装顺序采用先上后下,逐层安装调整。 ②玻璃垂直运输:采用电动葫芦进行垂直提升,使用12P重型真空吸盘垂直提升到安装平台上进行定位,安装。在整个过程中减少尺

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的

点支式玻璃幕墙施工方案

点支式玻璃幕墙施工方案 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ①幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ②对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③对照参考面找出安装角的间距; ④与控制标高之间的水平差; ⑤与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ①如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ②如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

幕墙设计说明

目录 第一章:幕墙工程概况 一、工程简况 二、建筑效果及幕墙设计思路 三、幕墙工程概述 第二章:幕墙工程系统形式及主材分布 一、玻璃幕墙系统 第三章:幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 二、材料选用说明 第四章:幕墙工程主要系统设计 一、幕墙工程设计原则 二、幕墙工程主要系统设计要点分析 第五章:幕墙工程重点设计说明 一、幕墙水密性、气密性设计 二、幕墙抗风压设计 三、幕墙安全可靠性设计 四、幕墙的节能设计 五、幕墙人性化设计施工 六、幕墙防雷设计 七、幕墙抗震设计 八、幕墙防火设计 第九章:幕墙工程设计依据及规范 一、图纸文件依据 二、规范依据 第一章幕墙工程概况 一、工程简况 1、工程名称:茌山建工大厦幕墙工程 2、建设单位: 3、工程地点:茌平县城中心街中段西侧252号。 4、主体结构形式:框架剪力墙结构 5、地面粗糙度类型:B类 6、建筑物耐火等级:一级耐火等级 7、抗震设防烈度:7度 8、合理使用年限:50 年 二、建筑效果及幕墙设计思路 建筑外饰如人之衣裳,不同的装饰决定其不一样的气质与形象。本建筑项目造型丰富、层次分明,外饰幕墙通过多种面材和体态的表现,使其极富观赏性。在建筑色彩上,通过石材、玻璃等相互变化显示了幕墙的巨大魅力,丰富了建筑的层次和艺术感染力。 本工程外墙的主要装饰内容为:玻璃幕墙。 三、幕墙工程概述 为满足使用功能和设计风格的需要,在立面效果设计上以体现建筑物简洁、大方和庄重为主要着眼点,并通过各局部、细部的设计,力争达到通透而不空洞、简约而不简单的设计效果,并应用计算机模拟设计,充分提高面材的利用率,达到

既经济又美观。 设计采用先进而可靠的结构系统,同时解决安装工艺问题,解决变形伸缩、密封,幕墙分格缝均匀平直,确保幕墙效果简洁、清晰。 第二章幕墙工程装饰项目及主材分布 一、玻璃幕墙 1、分布:位于洞口部位。 2、主材:龙骨采用6063T5铝合金型材,采用15001系列隐框铝合金立 柱,玻璃采用“5+9A+5钢化中空镀膜玻璃”。 3、系统:采用铝合金定距结构系统。其结构形式是:先由铝合金竖龙骨 和横龙骨连接构成幕墙的骨架部分,并通过连接件、埋件固定于主体 结构上。玻璃板块横竖向通过压板定距压紧,开启窗采用上悬窗结构。 铝合金立柱采用双跨结构。 第三章幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 1、幕墙采光区及活动区域是体现整体幕墙档次、性能、寿命及外观效果 的重点部位,因此,此部位的材料选择为工程的重点投入部分,材料 在外观颜色效果、热工性能及材质方面尽量选择最好的。 a、幕墙采光区域材料选择: 面材选材主要考虑其结构安全性能(采用钢化玻璃)、保温节能性能(采用中空钢化镀膜玻璃)、立面装饰效果及使用舒适性能(采用透明或镀膜玻璃); b、幕墙活动区域材料选择: 幕墙活动区域的门窗五金件选材主要考虑其装饰效果、使用舒适度及使用寿命。 2、非采光区即实墙面外饰幕墙,其材料选择重点考虑面材的选择(可选 用国产或进口优质面材);其系统内部构造材料在满足安全性能、节 能保温性能的前提下,可采用经济可靠的简单构造。 3、幕墙的其他材料选择,如密封胶、结构胶、密封胶条等,此部分材料 占幕墙总体材料的比例不大,却起着重要的作用,选用材料的好坏直 接影响幕墙的安全性能、水密性气密性等使用性能及幕墙寿命,所以 建议采用优质产品,胶条可采用EPDM(三元乙丙)。目前,某些国 产优质胶可以完全满足幕墙各项性能的要求,且更具经济性,故此部 分材料建议采用国产优质品牌。 二、材料选用说明 1、钢材、五金件及紧固件

点支式玻璃幕墙详解

点支式玻璃幕墙 本章适用于民用建筑中点支式玻璃幕墙(包括钢结构支承、索杆结构支承、玻璃肋支承、建筑主体支承的点支式幕墙)安装工程。 一、材料 (一)钢材 1.点支式玻璃幕墙采用不锈钢材料时,宜采用奥氏体不锈钢材,应符合现行国家标准。 2.点支式玻璃幕墙采用的碳素钢和其它钢材表面应进行防腐蚀处理。表面除锈不得低于Sa2.5级,并进行涂装等可靠的表面处理。 3.拉索应采用不锈钢铰线、或铝包钢铰线,钢丝直径不宜小于2mm。 4.钢绞线必须进行预张拉处理,其张力宜为整绳破断力的50%,且持续张拉时间为2小时,作三次以上反复张拉以消除钢绞线的结构伸长量,生产厂家应出具钢铰线张拉曲线图及试验合格报告。 5.钢绞线的索头接头材料应采用经固溶处理的奥氏体不锈钢,钢绞线与索套接头必须压制牢固、可靠。其加工产品应经破断拉伸试验。 6.钢绞线索套接头最终破断力不得小于钢绞线整绳破断力的90%,并应由生产厂家提供合格的检测试验报告及相关质量证明文件。 (二)密封胶 1.点支式玻璃幕墙的密封材料宜采用耐候硅酮密封胶。 2.不同品牌的硅酮密封胶不应混合使用。 3.在任何情况下,不得使用过期的硅酮密封胶。 4.硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与接触材料的相容性试验合格报告和抗拉力实验合格报告以及质保年限的质量证明文件。 (三)玻璃 1.点支式玻璃幕墙用的玻璃外观质量和性能应符合现行国家标准 2.点支式玻璃幕墙采用的钻孔玻璃,必须经过全钢化处理。 3.点支式玻璃幕墙采用的钢化玻璃宜经过均质处理。 4.点支式玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃,且胶片厚度不得小于0.76mm。 二、主要机具 主要机具有:起重机(塔式、汽车)、电动葫芦、电动真空吸盘、手动吸盘、预应力张拉器、电焊机、氩弧焊机、扭矩扳手、普通扳手、索内应力测量仪、冲击钻、测厚仪、应力仪、铅垂仪、经纬仪、全站仪、水准仪、超声波探伤仪、玻璃边缘应力测试仪、钢尺钢卷尺、水平尺角度尺等。 三、作业条件 1 点支式玻璃幕墙安装施工前应编制专项施工组织设计方案,点支式玻璃幕墙安装前应对

点支式玻璃幕墙施工工艺标准

点支式玻璃幕墙施工工艺标准 本章适用于民用建筑中点支式玻璃幕墙(包括钢结构支承、索杆结构支承、玻璃肋支承、建筑主体支承的点支式幕墙)安装工程。 6.钢绞线索套接头最终破断力不得小于钢绞线整绳破

断力的90%,并应由生产厂家提供合格的检测试验报告及相关质量证明文件。 二、主要机具 主要机具有:起重机(塔式、汽车)、电动葫芦、电动真空吸盘、手动吸盘、预应力张拉器、电焊机、氩弧焊机、扭矩扳手、普通扳手、索内应力测量仪、冲击钻、测厚仪、

幕墙设计说明.

招金银楼大厦幕墙工程 幕墙施工图设计说明 一、工程概述 建设地点:本工程位于省招远市温泉路与招金路交汇处,温泉路以北,招金路以东,东临金晖皮革城。主要系统分为框架幕墙系统(竖明横隐),石材幕墙,玻璃雨棚,车道入口,采光顶及屋面造型工程等。 1.1建筑面积、层数、高度一览: 本工程总占地面积为4.02万平方米,总建筑面积约13.91万平方米.建筑层数: 地下2层、地上23层。建筑高度:98.60m; 1.2 建筑耐火等级:一级。 1.3 抗震设防烈度:七度 1.4 建筑结构形式:框架结构体系 二、幕墙工程设计依据 1.幕墙设计依据 1.1业主提供的招标文件、答疑文件、建筑图、结构图及补遗文件 等; 1.2国外行业规及相关标准: (一)幕墙用建筑结构标准、规 ◇《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) ◇《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102--2003) ◇《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133-2001) ◇《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) ◇《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) ◇《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) ◇《钢结构设计规》(GB50017-2003) ◇《铝合金结构设计规》(GB50429-2007) ◇《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)(J218-2002) ◇《钢结构焊接规》(GB/T50661-2011) ◇《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018-2002) ◇《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) ◇《民用建筑热工设计规》(GB50176-93) ◇《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2005年版)◇《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) ◇《建筑设计防火规》(GB50016-2014) ◇《民用建筑隔声设计规》(GB50118-2010) ◇《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000) ◇《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) ◇《预埋件设计规程》(YS11--79)

玻璃幕墙使用维护说明书

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003规定,幕墙工程竣工验收时,承包商应向业主提供《幕墙维护使用说明书》。 其说明书应包括以下内容: 1、幕墙的设计依据,主要性能参数及幕墙结构的设计使用年限(25年) 2、使用注意事项; 3、环境条件变化对幕墙工程的影响; 4、日常与定期维护、保养要求; 5、幕墙的主要结构特点及易损零部件更换方法; 6、备品、备件清单及主要易损件的名、规格; 7、承包商的保修责任 玻璃幕墙使用维护说明书(草案) 第一条为保证玻璃幕墙在正常使用和维护下,达到其设计使用年限,特制定玻璃幕墙使用维护说明书。 第二条依据《建筑结构可靠度设计统一标准》、GB50068和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定,玻璃幕墙属于易于替换的结构件,玻璃幕墙设计使用年限属二类,其设计使用年限为25年。 第三条玻璃幕墙设计基准取为50年。 1、本工程玻璃幕墙基本风压取×××KN/㎡, 地面粗糙度类别取×类,风荷载设计值:墙面区×××KN/㎡;墙角区×××KN/㎡。 2、本工程玻璃幕墙抗震按×设防,设计基本地震加速度取0.×g。 3、本工程玻璃幕墙杆件,采用×××(铝合金、耐候钢、彩色钢板等),其强度标准值为:×××N/㎜2。 4、本工程玻璃幕墙采用×××(浮法玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、×××玻璃+×××玻璃的夹层玻璃、×××玻璃+×A+×××玻璃的中空玻璃)其强度标准值为:×××N/mm2。 5、本工程拉杆采用××××(牌号)不锈钢,其强度标准值为:×××N/㎜2。 6、本工程拉索采用××××(牌号)不锈钢纹线,其破断拉力为×××N/㎜2。

7、本工程点式配件采用×××(牌号)钢爪、×××(牌号)连接件、×××(牌号)吊夹。其材料强度标准值为:×××N/㎜2。 第四条玻璃幕墙使用耐气候性材料,除不锈钢外,均进行表面处理。 1、本工程杆件使用的铝合金材料,经阳极氧化处理,膜厚AA××级(复合膜×级)(氟碳喷涂×涂,膜厚≥××μm)(静电粉末喷涂,局部膜厚40μm≤T≤120μm)。 2、本工程杆件使用彩色钢板冷弯构件,采用外用聚酯(硅改性聚酯、外用丙烯酸),涂层厚度≥20μm,塑料溶胶,涂层厚度≥100μm。 3、本工程杆件使用耐候钢。 4、本工程杆件使用钢构件,采用聚酯(丙烯酸),涂层厚度≥××μm。 第五条本工程玻璃幕墙采用: 1、浮法玻璃 2、钢化玻璃 3、半钢化玻璃 4、阳光控制镀膜玻璃(真空磁控溅射法生产工艺、在线热喷涂生产工艺) 5、低辐射镀膜玻璃(真空磁控溅射法生产工艺、在线热喷涂生产工艺) 6、夹层玻璃(浮法、钢化、浮法镀膜、钢化镀膜) 7、中空玻璃(浮法、钢化、浮法镀膜、钢化镀膜) 第六条本工程玻璃幕墙采用: 1、构件式(单元式)玻璃幕墙; 2、明框(内侧装玻璃、外侧装玻璃)玻璃幕墙; 3、隐框(内嵌式、外扣式、外挂内装式、外挂外装式、外顿式、外插式)玻璃幕墙。 第七条玻璃幕墙防雷采用金属杆件与已和主体结构防雷体系连通的预埋件[后设锚板(例如用膨胀螺栓固定锚板)] 连接的方式。本工程控制静电等级为×级。第八条玻璃幕墙层间防火隔断采用在1.5㎜厚钢板上设置100㎜厚防火棉。 第九条玻璃幕墙为围护构件,不能承担建筑物上(除玻璃幕墙自重以外的)竖向荷载。 第十条玻璃幕墙周围建筑物改扩建时,应将风环境改变对玻璃幕墙的影响进行评估,并根据评估结果采取相应的措施。

幕墙设计说明汇总

软件科技城云计算中心一期幕墙深化设计、供货及安装工程 设计说明 一、工程概述 1.工程名称:软件科技城云计算中心一期 2.建设地点:青岛市高新区火炬大道北侧,规划中36号线东侧,规划中25号线南侧。项目所处位置为 青岛高新区的核心区域,距青岛流亭机场约21公里,距青岛市中心约40公里 3.建设单位:青岛蓝湾信息科技有限公司 4.设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 5.建筑设计顾问:德国FTA建筑设计有限公司 6.抗震设防裂度:6度(地震动峰值加速度:0.05g) 7.建筑概况:本建筑为地下1层,地上为1#-5#五个塔楼。5#为高层塔楼,其它塔楼按照高层裙房设计。 塔楼1-4#楼共为5层,建筑高度为23.15m,5#塔楼9层,建筑高度为39.95m 8.建筑分类:二类高层建筑(普通办公楼)。车库防火分类:Ⅱ类。建筑设计使用年限50年 9.耐火等级:地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。 10.结构形式:钢筋混凝土框架结构。 11.各层功能具体为:1层主要为营业厅和少部分商业及办公;2层为营业厅;3层及以上均为办公;云计 算中心1、3层为体验中心,2层为云计算机房。 二、设计依据及规范 1. 业主方提供的建筑图及结构图 2、幕墙设计规范: ?《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 ?《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 ?《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 ?《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 ?《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 ?《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 ?《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 ?《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 ?《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ?《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 3、建筑设计规范: ?《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 ?《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 ?《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 ?《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ?《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 ?《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) ?《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 ?《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 ?《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 ?《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 ?《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 ?《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 ?《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 ?《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004 ?《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

幕墙设计总说明

襄阳华中科技大学先进制造工程研究院楼 1#楼 外幕墙装饰工程-设计说明 一.工程概况 二.设计依据介绍 三.设计构思 四.设计原则 五.系统构造设计说明 六.主要材料说明 七.设计性能指标 八.幕墙质量的设计保证措施 九.设计方案的安全性、实用可行性、经济性、美观性、维修方便性说明 一、工程概况 工程名称:湖北文理学院科技园建设项目 工程地点:襄阳市东津新区 建设单位:襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 工程性质:科研办公及中试车间。 本工程地上建筑层数为15层,建筑高度为59.5m,一层层高5.1米,二层层高4.2米,三层~十三层层高为3.9米,十三层以上部分楼层层高为3.8米; 本工程外幕墙方案深化设计主要包括明框玻璃幕墙、铝单板装饰幕墙、轻钢结构铝单板雨棚、玻璃地弹门等。 二、设计依据介绍 2.1设计依据 ?项目法人提供的建筑施工图、结构施工图、效果图等。 ?业主和招标单位为招标文件所发的设计答疑资料。 ?业主、设计院和招标单位为这次招标所发的其它文件和通知。 2.2基础荷载资料: ?襄阳地区的基本风压值:0.45KN/m2(按50年一遇) ?地区粗糙类别:C类 ?设计地震烈度:7度 ?基本雪压:0.4KN/m2 ?建筑物的耐火等级:二级 2.3.主要设计标准、规范 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 《金属与铝板幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008 《天然板石》 GB/T18600-2009 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2011 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

点支式玻璃幕墙施工方案.doc

第二节点式玻璃幕墙的构造与安装 一、施工流程图(详见附件二:点式玻璃幕墙施工工艺流程图): 二、点式玻璃幕墙的构造与安装: 1、点式幕墙构造: 采用四爪式不锈钢挂件与立柱相焊接,每块玻璃四角在厂家加工钻孔,挂件的每个爪与一块玻璃一个孔相连接,即一个挂件同时与四块玻璃相连接。 2.点式幕墙施工工艺: (1)构件焊接与安装 由于钢结构安装精度与点式幕墙安装精度存在较大差距,在构件焊接与安装时,应逐步减少误差。 在构件焊接前,应在每个玻璃缝位置,即母座中心线处拉好垂直向钢丝,在钢丝上作好空间定位点,点焊时应采用定位头来控制母座在水平间隔、水平标高和与幕墙之间的距离,做到三维定位保证。 构件焊接安装精度,水平分格尺寸误差不大于± 2mm,水平标高误差不大于 2mm,进出位误差应不大于 5mm。

点式幕墙构件焊接焊材选择应与焊接母材相配套。碳钢与碳钢之间焊接,焊条应选用E43 或E50 系列,碳钢与不锈钢间焊接,焊条宜选用 A102,不锈钢与不锈钢母材焊接应采用 A132焊条。 (2)驳接爪的定位、调整 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等 重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统 是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。 ①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接 座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来 校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于 3mm,对角线偏差小于 5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向 下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于 0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情 况进行 100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销 紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的 受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在

点支式玻璃幕墙的安装施工

点支式玻璃幕墙的安装施工 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构、钢筋混凝土结构及砖混结构的主体工程,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)安装前,应根据甲方提供的基础验收资料复核各项数据,并标注在检测资料上。预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。采用综合安装方法时,要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺Word

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的误差应控制在≤㎜/m。 在悬空杆调整时,要采用“定位头”来保证悬空杆与玻璃的距离和中心定位的准确。

相关文档
相关文档 最新文档