高压电缆头制作
高压电缆头制作

浅谈10kV高压电缆中间接头制作

高压电缆制作分中间接头与终端接头两种,本文主要讲述中间接头和终端头的制作工艺与技术要点。下面先是中间接头:

首先制作中间接头时要选择干燥、晴朗的天气,在遇到阴雨、大雾,天气比较潮湿时应尽量避免施工,以免在制作过程中电缆受潮。

其次要仔细阅读中间接头的安装说明书,每个厂家生产的中间接头在安装工艺上大体是一致的,但细节上各有不同,需要仔细阅读,把其中的技术要点理解透,以免造成不必要的错误。

最后我以天津国韵项目上使用的深圳市沃尔核材股份有限公司生产的中间接头为例(后面附有材料清单),详细的讲述电缆中间接头的制作工艺、方法与注意事项。

1.确定接头中心

将电缆校直,重叠200mm(此值为概数,满足要求即可,同时也要考虑附件中绝缘管的长度),确定接头中心,从中心点一侧锯切电缆(之所以从一侧锯开主要是为了后续工作方便的进行)。

2.剥外护套、铠装、内护套、铜屏蔽和外半导电层

按图.1尺寸剥除电缆的外护套、铠装、内护套及线芯间的填料。分开线芯,塞入三角垫锥。(尺寸均为说明书所给,所以要仔细阅读说明书,阅读的同时也要看看它给的数据合不合理,可用不可用,一定要确定之后再操作。)

注:(1)在图.1中,两端电缆的长度不一致,长的一端主要是为了套入管材,方便后续步骤的制作,为以后的热缩提供空间。

(2)剥下的电缆填充料要保存好,在后续热缩内护套时还要用剥下的填料把空间填平。

按图.2所标尺寸剥除各相的铜屏蔽层和外半导电层(尺寸是经过整体计算后得出的,考虑了爬电距离、中间接头分给每一边的长度等。)

注:在剥除外半导电层时一定不能把线芯的主绝缘层划伤,外半导电层与铜屏蔽的端口处一定要整齐无毛刺(由于改变了电缆原有的电场分布,在剥去的屏蔽层芯线上的电力线向屏蔽层断口处集中,此部位为电缆最薄弱部位)。

3.剥切绝缘层,固定应力管

按图.3所示,剥线芯端部绝缘体,长度K为连接管(此例连接管长100mm)长度的一半加5mm。由断口处量取绝缘体35mm,削成30mm长的锥体,保留5mm 内半导层。用应力疏散胶将外半导电层与线芯绝缘处的台阶填平(用应力疏散胶填充电缆绝缘层与半导电层断口处的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的,减少电晕);从应力疏散胶起清洁线芯绝缘层表面,长度约60mm,并薄薄涂一层硅脂膏(可以不涂,只要光滑无划痕就可以),套入应力管,搭接外半导体层20mm,加热固定。

注:(1)铅笔头问题在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),绝缘端部不要削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根屏蔽管,该屏蔽管的长度只比铜或铝连接管稍长,若电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开屏蔽管,连接管部分的空隙将不会被屏蔽,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿。如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必须削成锥体,即制成反应力锥,同时必须将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。(应力锥把绝缘层的切断处进行了延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘层的电场分布,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。)

(2)应力管和应力疏散胶在做电缆接头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线)。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中,那么在屏蔽层断口处就是电缆最容易击穿的部位。应力管主要起到缓和并分散电应力的作用,应力管和应力疏散胶的材质构成都是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分这就要看生产厂家的材料配方了,有可能有,也可能没有。

(3)高压对地的爬电距离制作电缆终端接头或中间接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的(也就是应力管上端口与锥体的下表面的直线距离,此例中爬电距离为115mm),在屏蔽层断口处应力十分

集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理(用应力锥或应力管等)。剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离、增强绝缘表面抗爬电能力为依据。(爬电距离最小我见过40mm的,个人建议保守值不小于80mm。具体数值根据现场实际情况而定)屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。

4.套入管材和铜屏蔽网

将内外护套套进两端电缆,在长端每相分别套入一组内绝缘管、外绝缘管和半导管,在短端每相套入一段铜屏蔽网(这就是两端不一样长的原因,便于后续的操作)。

5.连接导体,包绕半导电带、填充胶

按原定的相色将线芯插入连接管并进行压接,将连接管表面的毛刺打净,并将废屑清理干净。如图.4所示,先用半导电带缠绕在连接管表面,使其和两端的内半导电层相连,将填充胶缠绕在半导带外,高出线芯绝缘层约1-2mm。用清洁纸清洁线芯绝缘体及应力管表面。

6.热缩内、外绝缘管

先将应力管与绝缘体之间的台阶用应力疏散胶填平,包绕长度为5-10mm,并在线芯绝缘体及应力管表面涂一层硅脂膏(可以不涂),包括连接管部位,避免涂在半导电层上。然后将三根内绝缘管拉出来,从中间向两端收缩(可三根同时收缩);再将三根外绝缘管拉过来,两端对齐,从中间向两端收缩。

7.包绕密封胶带,热缩半导管

从铜屏蔽层断口至外绝缘管端部包绕红色密封胶,将间隙填成平滑锥面。将三根半导管拉至接头中央,两端对称,从中间向两端收缩,最后用半导带在

半导管端头缠绕,使其搭接铜屏蔽和半导管各10mm。

8.焊接地线

将每相预先套入的铜网拉到接头,向两端拉伸,紧密覆盖在半导管上,并搭接两端的铜屏蔽。每相线芯再平铺一条铜编织袋,与铜网一起绑扎在两端的铜屏蔽上并焊牢。不能有尖角和毛刺外露。

9.热缩内护套

用砂纸打毛电缆内护套,将三相芯并拢,相间用原来割下来的电缆填充料填平。将一内护套管(细的)拉至接头上,其一端与内护层搭接,加热收缩;然后使另一根内护套管搭接另一端的内护套,加热收缩。

10.接钢凯地线,热缩外护套

将电缆外护层打毛100mm。用铜编织带连接两端钢凯并用铜线绑紧、焊牢。在绑扎部位缠绕填充胶,不能有尖角和毛刺外露。将一根外护套管拉过来,搭接外护套100mm,加热收缩;然后使另一根外护套管搭接另一端外护套100mm,加热收缩。

安装完毕。

注:

1.图中尺寸不是死数,要根据到货的附件和安装说明书并结合实际情况具体确定。

2.施工过程中要特别注意应力管与外半导电层(或是铜屏蔽)的搭接尺寸,应力管与外半导电层(或是铜屏蔽)的搭接长度要求不小于20mm,短了会使应力管的接触面不足,应力管上的电力线会传导不足(因为应力管长度是一定的);长了会使电场分散区(段)减小,电场分散不足。一般搭接20-25mm左右。

3.应力管具体搭接在外半导电层上还是铜屏蔽层上,要看实际到货的说明,因为每个厂子的工艺不同(此例就搭接到了半导电层上)。但最终应力管都要搭接上铜屏蔽层,本例中搭接到了外半导电层上,但通过半导带与铜屏蔽层相连。有的将应力管直接搭接到铜屏蔽层上,搭接不小于20mm。

4.要注意应力管距连接管的安全爬电距离,保守距离为不小于80mm。

附.1主体材料装箱单(中间头)

高压电缆终端头的安装

首先制作高压电缆终端头时要选择干燥、晴朗的天气,在遇到阴雨、大雾,天气比较潮湿时应尽量避免施工,以免在制作过程中电缆受潮。

其次要仔细阅读终端头的安装说明,每个厂家生产的终端头在安装工艺上大体是一致的,但细节上各有不同,需要仔细阅读,把其中的技术要点理解透,以免造成不必要的错误。

最后我以连云港项目使用的华仪电缆附件有限公司生产的终端头为例,讲述电缆终端头的制作工艺、方法与注意事项。

第一步电缆头的尺寸留、去。

将电缆调直固定,按照图一,把电缆末端外护套剥去。保留50mm钢凯,剥除其余钢凯。保留20mm内护套层,剥除其余内护层。摘取电缆填充物,用2.5mm2的裸铜丝绑紧钢铠末端2至3砸,用PVC胶带裹住铜屏蔽末端(临时的,最后会在剥除铜屏蔽层时一起取下来)防止铜屏蔽脱落。用砂纸或锉刀打磨钢铠表面,去除漆层。

第二步绑扎地线

把三角锥塞入线芯之间使三根线芯叉开。将地线一端分成三股,分别与铜屏蔽焊牢,用绑扎线将地线固定在钢铠上并焊牢。在钢铠绑扎线处缠绕填充胶,

绕包表面要平整,绕包外径要少于电缆外径的1.1倍,如图二所示。

图二地线的绑扎

第三步套三支套

在填充胶外面涂上少许硅脂或绕包一层PVC胶带,以便三支套顺利套入。套入三支套后用力压到底,之后从中部均匀加热使其收缩到位。

第四步铜屏蔽、半导层的留取。

按图三所示,从三只套顶端算起保留50mm的铜屏蔽层,其余剥除(铜屏蔽末端用裸铜线绑2至3砸)。将线芯上的相色标记分别记在三支套的各分支上。保留20mm的半导电层,其余剥除。用砂纸把线芯绝缘体表面打磨光滑(若绝缘体表面光滑无半导电层的残留,一般不用打,若打的话必须纵向打,并且始终朝一个方向)彻底清除半导电质。

图三铜屏蔽、半导体层尺寸留去

第五步套半导体管(应力管)

用清洗纸把线芯绝缘体表面擦拭干净,在线芯绝缘体表面均匀涂上一层硅脂(如果光滑无划痕可以不涂),套入应力管并搭接铜屏蔽20mm,小火加热收缩。

图五半导体管的套入

第六步套绝缘管、压线鼻子

将绝缘管套入三支套根部,从支套端开始加热收缩,根据终端的安装要求调整三根线芯长度,根据端子孔深加5mm的长度剥除线芯绝缘,并将线芯绝缘削成铅笔头状。将鼻子套入并压接,如图四所示,去除鼻子上的压痕棱角,清洁其表面。用填充胶在鼻子和线芯绝缘处缠绕,填平铅笔头处的凹槽并和鼻子压痕和线芯绝缘搭接5mm。

图四鼻子压接位置

第七步套密封管

套入密封管搭接在端子(鼻子)和绝缘管上,加热收缩。根据三相的颜色套入相色管,加热收缩。

户内型热缩终端头到此加工完毕。

按图六将三孔雨裙尽量套入至支管上方,加热收缩,再将单孔雨裙套入,逐一加热收缩,户外型热缩终端头到此加工完毕。

图六户外型热缩终端头

终端头的制作大体上就是上面这么一个过程,具体细节要详细看到货的说明书,下面重点强调一下个别细节。

1.终端头的制作,应力管搭接在了铜屏蔽层上,搭接尺寸为20mm,必须保

证此尺寸不能小。

2.各尺寸的保留:钢铠从外护套根部起保留50mm其余去除,从钢铠根部

起保留20mm内护套其余拔除。(具体详见到货说明)。

3.屏蔽层的保留长度:从三支套顶部起保留50mm的铜屏蔽层,应力管套

住铜屏蔽20mm,三只套与应力管间留有30mm的铜屏蔽层。

5.主绝缘层的保留:根据现场实际情况定,接线端子离三只套远了,留长些,近了留短些,但要保证从应力管顶部到接线鼻子根部的爬电距离一般应不小于125mm。

6.在做终端头时在三支应力管(半导体管)的长度内应尽量避免交叉,此处存有磁场是终端头的薄弱部位,交叉容易引起磁场畸变带来隐患。

宗红星

2010年6月

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

高 压 电 缆 头 制 作 交 底

高压电缆头技术交底 一、施工准备 1.1 主要安装机具: A.热缩枪、钢锯、电烙铁、液压钳、电工工具等 1.2 作业条件确认: A.所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 B..电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 C.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 D.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 施工工艺流程 施工过程及步骤:剥外护套→锯钢甲→剥内护绝缘层→焊接屏蔽层接地线→铜屏蔽层处理→剥半导电层→清洁主绝缘层表面→安装半导电管(终端头)→安装分支手套→安装绝缘套管和接线端子 (1)剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套(2)锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。 (3)剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。 (4)焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。 下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套 紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 (6)剥半导电层在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈

高压电缆头制作方案

1.10kV 高压电缆头制作方案 10kV 交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1 实施要点 (1) 电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70% 以下,环境温度宜在10C-30 C之间,严禁雾、雨天施工。 (5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。 (6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。 (7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。 (8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。 (9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规

定。焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色 应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验 1.2制作工艺步骤 (1) 确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm余线, 锯断多余电缆。 (2) 确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图 1-1和表1-1 K ------------------ 1—I 、:____ 一, ____ 1 (b) (a) 图1-1 10KV交联电缆热缩终端接地处理 a)无铠装电缆;b)有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3 —铜屏蔽带;4—接地线;5 —密封胶(红色); 6—防潮段(20mm长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 名称户内户夕卜 切绝缘长度K接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L300650 无铠装、交错连接时L450750

高压电缆冷缩型电缆头制作工艺及其注意事项

. 高压电缆冷缩型电缆头制作工艺流程 及其注意事项 在电力系统中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛应用。冷缩电缆头由于现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出芯尼龙支撑条,即可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙,因而得到了越来越广泛的应用。 一、冷缩电缆头制作的基本工艺原理 利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。 二、冷缩电缆头制作的基本工艺流程 1、剥外护套 将电缆校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。 2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢铠 边断开),再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的 毛刺。整个过程都要顺钢铠包紧方向,不能让电缆上的钢铠松脱。3、剥护套:关键点:防止划伤铜屏蔽 留钢铠30mm、护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。

铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。 4、安装钢铠接地线 . . 将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用~10为固定牢固,地线应预留大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。再用恒力弹簧缠绕。恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,20mm,5、缠填充胶用填充胶缠绕至整个恒力弹簧、钢铠及护层,自断口以下50mm两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。 6、固定铜屏蔽接地线将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。(按电缆附件说明书的要求进行)、安装冷缩3芯分支:7 (按电缆附件说明书的要求进行)8、套装冷缩护套管:使冷缩指套的塑可在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,从里看和指根料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(,再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽对齐)带,将冷缩管套至指套根PVC100mm层后,在指套端头往上之缠绕部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不根据冷缩管端头到接线端子的距离切除要一直攥着未收缩的冷缩管,或加长冷缩管或切除多余的线芯。9、剥铜屏蔽层正确测量按电缆附件说明书,在电缆芯线分叉处做好色相标记,,PVC带包一下,防止铜屏蔽层松开)(用好铜屏蔽层切断处位置,(注或在切断处侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕.

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

高压电缆头制作方案..

1.10kV高压电缆头制作方案 10kV交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1实施要点 (1)电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70%以下,环境温度宜在10℃-30℃之间,严禁雾、雨天施工。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验。 1.2 制作工艺步骤 (1)确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm 余线,锯断多余电缆。 (2)确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图1-1和表1-1 K L 150130 80 1 23456 7 7 L 130 150K 1 46 52380 10 30(a)(b) 89 图1-1 10KV 交联电缆热缩终端接地处理 a )无铠装电缆; b )有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3—铜屏蔽带;4—接地线;5—密封胶(红色); 6—防潮段(20mm 长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 表1-1 10kV 交联电缆热缩终端切剥尺寸(mm) 名 称 户 内 户 外 切绝缘长度K 接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L 300 650 无铠装、交错连接时L 450 750 有铠装、直接连接时L 350 700 有铠装、交错连接时L 500 800 注 L 为最小要求的长度,实际长度取决于设备的几何尺寸。

高压电缆头制作方式

热收缩式高压电缆头制作 挤包绝缘电缆用热收缩电缆附件中的附加绝缘、屏蔽、护层、雨罩及分 支套等均称为热收缩部件。它的电场控制均采用应力控制管或应力控制带来实 现。加热工具可用丙烷气体喷灯或大功率工业用电吹风机,在条件不具备的情况 下,也允许采用丁烷气体、液化气或汽油喷灯。一定要控制好火焰,不致过大, 操作时要不停地晃动火源,不可对准一个位置长时间加热,以免烫伤热收缩部件。 喷出的火焰应该是充分燃烧的,不可带有烟,以免炭粒子吸附在热收缩部件表面, 影响其性能。 在收缩管材时,一般要求从中间开始向两端或从一端向另一端沿圆周方 向均匀加热,缓慢推进,以避免收缩后的管材沿圆周方向出现厚薄不均匀和层间 夹有气泡的现象。 热收缩电缆附件生产厂家较多,产品的安装尺寸和结构略有差异,现 介绍目前较为普遍采用的结构及其安装程序。 1.热收缩电缆终端头 10kv三芯电缆终端头电缆剥切图见图5—1。图中,工为护套剥图 5—110kV三芯电缆终端头电缆剥切图切长度,户内为550mm、户外为750mm。 j 为端子孔深十10mm。 (1)剥切电缆:按图5—1所示尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)和内护层。 35kV单芯电缆外护层剥切长度为780mm,加上端子孔深再加10mm。 (4)剥切屏蔽 铜带和半导 电层(对 10kV三芯电 缆):从分支 套指端上部 50mm处开始 剥去屏蔽铜 带。保留 20mm半导电

层外,其余剥 去,保留的半 导电层端部 应按安装工 艺一般程序 和要求处 理。(5) 剥切线芯末 端绝缘:按接 线端子孔深 加10mm的长 度剥去线芯 末端绝缘; 对35kV电缆还需将绝缘末端削成30mm长的锥形。 (6)压接接线端子:压接后除去毛刺和飞边。 (7)安装应力管:用清洗剂擦净绝缘表面。注意:擦过半导电层的清洗 布不可再擦绝缘。在绝缘表面均匀地涂一层硅脂,套入应力管,应力管下端覆盖 到电线屏蔽铜带上面(1OkV电缆为20mm,35kV电缆为30mm)。自下而上地加热收 缩,避免应力管与线芯绝缘之间留有气隙。 (8)安装绝缘管:用填充胶带绕包应力管端部与线芯绝缘之间的阶梯, 使之为平滑的锥形过渡面。再用密封胶带包绕分支套指端(二层);对35kV单芯 电缆包绕电缆外护层末端60mm一段(二层)。然后,套绝缘管(10kV三芯电缆套 到分支套指端根部,35kV电缆套到外护层末端60mm处),再由下向上加热收缩。 (9)安装密封管:切去多余长度的绝缘管,10kV电缆切到与线芯绝缘末 端平齐,35kV电缆切到线芯绝缘锥面。接着用密封胶带包绕填平接线端子压坑 以及电缆绝缘与接线端子之间的间隙,35kV电缆还应在接线端子压接部分加热 缩衬管。最后,套密封管,加热收缩。 (10)套标志管:将红、绿、黄相色标志管套在接线端子压接部位后加热 收缩。 (11)安装雨罩:10kV三芯电缆先将三7L雨罩套在三相线芯上,离分支 套分叉处约100mm处,加热收缩固定,再套单孔雨罩,加热收缩固定。雨罩数量 如下: 10kV三芯电缆户外终端头安装一只三孔雨罩,每相线芯上再加两只单 孔雨罩,户内终端头不装雨罩。35kV单芯电缆户外终端头每相线芯安装六只雨

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部 二0一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

中压10KV高压电缆终端头的制作

10KV高压电缆终端头的制作 准备工具及材料:终端10KV电缆头附件一套、裁纸刀一把、个人工具、压线钳一把、线鼻子三个、一套煤气加热器、胶布、断线钳、盒尺一把 工序及注意事项: 1、量取电缆头800毫米,剥除电缆外防护皮。在剥除电缆外皮时, 一定要把剥好三根电缆芯线用胶布裹紧,防止铜屏蔽层开花。 2、把接地线的接头分为三股,分别绑扎在三股电缆芯线铜屏蔽层 上,用独股铜线绑扎牢固。在绑扎时一定要绑扎平滑,绑扎头 做顺铜线方向压平。 3、用清洁纸把电缆外皮清洁干净,用填充物做一个小球,塞进三 根相线中间,接下来把三角塞塞进去和电缆截面齐平,使三根 电缆芯线有效分开。 4、用填充物缠绕电缆分叉头处,在缠绕时一定要做出一个圆形的 包,包不要缠绕的太大,能刚好套入分叉热缩套为宜。记得留 下三根填充物。 5、套上分叉热缩套(黑色),点燃煤气枪加热,热缩时火候一定要 掌握好,不能有气泡,在热缩管缩出光泽为宜。注意在套分叉 热缩套时,俩人配合,拉紧分叉套,一定要套到位才可以热缩。 6、在热缩完的分叉套顺电缆20毫米处断电缆铜屏蔽层,用胶布缠 绕圈,剥除以上的屏蔽层。下一步在屏蔽层往上20毫米处剥除 半导体层。在下刀时一定要下刀轻,不要损伤电缆内绝缘层;

一定不要把三根电缆芯线的色带割断,混淆三电缆芯线。 7、剥好电缆后开始热缩应力管,应力管得位置和三叉套管齐平热 缩。热缩时先热缩根部再往上缩。 8、接下来热缩绝缘套管,绝缘套管热缩至三叉套管的三根相线的 根部。热缩时从中间下,再从中间向上热缩。 9、取线鼻子套管,量好电缆长度,断掉多余的电缆芯线。注意断 时不能太短或太长。 10、断好后电缆后,开始剥电缆头,在绝缘层上削个铅笔头,装线 鼻子。线鼻子安装时,一定要安装到位,线鼻子至电缆之间芯线2-3毫米为宜。 11、用压线钳压接三个电缆线鼻子。从根部向上压接。 12、用准备好的三条填充物填充铅笔头位置,在线鼻子上缠绕1-2 遍,在铅笔头处(向前)做一个圆包。 13、热缩密封套管完后,热缩相序套管。 14、固定电缆,把电缆带上螺丝定型。 15、收拾现场卫生,收拾工具。

如何制作高压电缆头

如何制作高压电缆头 高压电缆头的制作,我相信每一位电修的员工再熟悉不过了,本文从理论上详细分析讲解高压电缆的结构和实际制作工艺要求。 正文: 有关绝缘的三个问题 1、从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿? 2、在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节? 3、能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处? 在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。 制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等) 剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。 电缆头安装的基本操作工艺 (1)基本要求电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。 1)电缆头在安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。 2)施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)。3)所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 电缆头安装的前期工作 1.电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 2.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 3.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 基本操作工艺

电力电缆头制作施工方案

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业准备 (1) 作业条件 (2) 作业顺序 (3) 作业方法 (3) 应做的记录和提交的资料 (4) 安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6《施工组织设计》 3作业准备 3.1人员准备 3.2主要工器具准备 3.3主要施工材料准备

3.4技术、措施准备 3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4对环境及气候的要求 1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4作业条件: 4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5作业顺序: (高、低)压电缆头制作作业顺序如下图:

高压电缆头制作方案

高压电缆头制作方 案

加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收

缩。 (9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计

表1-1 10kV交联电缆热缩终端切剥尺寸(mm) 注 L为最小要求的长度,实际长度取决于设备的几何尺寸。(3)将护层端口(约80mm)、三叉口焊接地线处用密封胶或相应带材填充,按工艺要求剥除铜屏蔽带和外半导电层。 (4)专用洗涤剂清洁处理绝缘表面,在外半导电层端口包绕少许应力控制胶(黄色),在绝缘表面涂抹少许硅脂,然后分别套上应力控制管、绝缘管、分支手套,分别热缩。 (5)按表1-1尺寸K切除绝缘,将接线鼻子插入后压接。最后将密封管套入进行热缩,做好相色标记后,户内电缆头安装结束。(6)若是户外电缆头,每相应套入数只防雨裙进行热缩,注意第一只防雨裙与分支手套口的距离为200mm,两个防雨裙间的间距一般为60mm,不同相间防雨裙间的最小净距为10mm。 2.35kV高压电缆头制作方案 35kV交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式基本一样。主要区别在于户外终端的接线鼻子上套有密封热缩管。 2.1 实施要点: (1)电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。

10kV高压电缆头制作技术学习总结

110kV 电缆头制作 一.作业条件、要求: ⑴.电缆头制作时,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工 艺规程。电缆头材料型式、规格应与电缆类型相匹配。 ⑵.不能在雨天或过分潮湿的天气工作。 ⑶.整个作业过程应在清洁的环境下进行,应使用帆布或塑料编织布围设出 一个封闭空间。 二.施工工艺流程 一)终端头:

三.工艺说明: 仅说明110kV 电缆头制作的一般步骤和要点, 具体制作工艺及尺寸根据电缆头选型不同而有所差异,详见具体电缆头材料配套制作工艺图解。 一)电缆终端头制作: (1) 电缆整形,临时固定,分割 ① 核实图纸,确认最终安装位置,并用手拉葫芦校直电缆。 ② 用电动锯临时割去多余电缆,锯电缆时防止铜屑飞散。 (2) 剥除PVC 及铝护套 (3) 电缆校直,使电缆充分收缩,消除内应力 ① 在半导电带上按要求按次序绕包聚脂带、铝带、加热带、绝热带。 ② 置于预定位置进行加热至80℃,保温3小时。 ③ 加热完毕,清除各层绕包层,仅留下具脂带,用角铝夹紧,自然冷却至40℃以下,除去角铝。 最终锯断

(4) 在最终位置锯断电缆,锯面应垂直。 (5) 剥切外导电层 ① 按图纸所示尺寸剥切,并用PVC 带作好标记。剥切过程中应使用绳索固定电缆并注意保护电缆。 ② 平滑旋转剥切刀,剥除标记以上的半导电层。不能剥到标记以外。 ③ 剥切至少进行两次,直到外径达到图纸要求。不允许一次剥切到位,否则容易引起剥切过多。 ④ 用玻璃片将半导电层切口处修成光滑斜坡。 (6) 剥除绝缘 用绝缘剥切刀剥除绝缘,露出线芯。 (7) 砂磨电缆绝缘 ① 按次序用不同标号的砂带砂磨绝缘。 ② 每种砂带至少砂10个来回,直到上次的砂痕消失。不能用砂过半导电层的砂带砂绝缘表面。 (8) 压接出线杆 在套入应力锥前压接出线杆,使用锉刀修平压接面的凸起处。出线杆应与电缆保持同轴平直。 (9) 涂半导电漆 ① 清洁绝缘表面,用聚脂胶带包绕作为涂漆的上下沿边界。 ② 用刷子均匀涂抹,等10分钟让其风干。 ③ 再次涂抹半导电漆。 ④ 去掉聚脂胶带。 (10)绕包ACP 带

10kV高压电缆头制作技术总结

110kV 电缆头制作 一. 作业条件、要求: ⑴.电缆头制作时,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工艺规程。电缆头材料型式、规格应与电缆类型相匹配。 ⑵.不能在雨天或过分潮湿的天气工作。 ⑶.整个作业过程应在清洁的环境下进行,应使用帆布或塑料编织布围设出一个封闭空间。 二. 施工工艺流程 一)终端头:

三. 工艺说明: 仅说明110kV 电缆头制作的一般步骤和要点,具体制作工艺及尺寸根据电缆头选型不同而有所差异,详见具体电缆头材料配套制作工艺图解。 缆角 铝 最 终锯断 铝

110Kv电缆头制作施工方案

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 电气中心 110kV电缆接头施工方案 作业指导书 批准: 审定: 审核: 编制: 天津蓝巢电力检修有限公司 2016年11月15日 前言 为提高本工程的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由松原供电公司组织,编写了目前我公司100kV电力电缆头制作及安装作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用贯标模式要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 目录 1目的 2适用范围 3引用标准 4支持性文件 5技术术语 6安全措施 7作业准备 #e2091951B7冷235135BD9寙302117603瘃333368238舸405659E75鹵2887170C7烇 8作业周期(以一个头计) 9工期定额 10设备主要技术参数 11作业流程

12作业项目、工艺要求及质量标准 13作业中可能出现的主要异常现象及对策 14作业后的验收与交接 7、附录A冷缩终端安装图 8、附录B冷缩中间安装图 1目的 规范110kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 适用于中石化长城能化(宁夏)有限公司所属企业110kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/110kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 % 2270558B1墱395889AA4骤 GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB50150-91《电气装置安装工程电气交接试验标准》 GB/T50169—1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409—1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG10002—2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4支持文件 电力电缆线路基本知识与实用技术(国家电力公司武汉高压研究所)

高压电缆头制作施工方案精编版

高压电缆头制作施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

迪那2油气处理厂电缆终端头制作安装 施 工 方 案 编制:郝明荣 审核: 批准: 编制单位:中国石油天然气管道通信电力工程总公司

巴州分公司 编制日期2014年6月20日 1、编制依据 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—2006) 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2009) 电力建设安全工作规程(线路部分) 2、编制目的: 为了确保电缆终端制作的质量,保证施工工期,保证施工过程中人员及设备的安全,特此制定此措施。 3、工程概况及特点 本工程共分为土建和电缆头制作两部分,其中土建部分为迪那油气处理厂空氮站1#变压器室内电缆沟施工,电缆头制作部分为迪那油气处理厂空氮站 1#、2#变压器室,循环水1#、2#压器室。以上工作地点均位于防火等级为三级的油气处理厂内,对防火防爆要求较高,施工人员应接受相关方培训方可进行施工,施工中应听从属地主管指挥,遵守劳动纪律。 4、主要工作量 土建部分:在空氮站1#变压器室内开挖长6米,宽米,高米的电缆沟,电缆沟采用砖砌结构表面磨水泥砂浆处理,电缆沟上覆盖钢板和绝缘胶皮,电缆沟沟内敷设ZRA-YJV-3*50mm2/10kv高压电缆10米。 电缆头制作部分:空氮站1#变压器室3个,2#变压器室1个。循环水1#变压器室3个、2#压器室3个共计10个电缆头。 5、施工准备 1 施工人员配备及职责 施工班长:吴国彬 职责:负责本班的全面工作。根据工地的安排,组织编制本班工作计划,并 组织领导全班人员共同完成;负责施工前的各项准备工作;负责对相关各方 的协调工作;对本班施工质量、安全、文明施工负责;做好施工记录,健全

高压电缆终端制作方法.

高压电缆终端制作方法 姓名:陈墨刘忠一 单位:中油吉林化建工程有限公司电气厂 日期:2014年12月28日

目录 一、前言 (2) 二、单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆组成部分 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工方法 (4) 六、注意事项 (9) 七、总结 (9) 附件1 辽化66kv户外设备供电隐患治理电缆终端配套安装图 DGW-10-0568 ...................... 错误!未定义书签。附件2 电缆终端配套材料表 ..... 错误!未定义书签。~11

一、前言 随着电力系统不断完善,越来越多的企业逐步利用电缆取代架空线路。电缆相对架空线路有以下优点:故障率低、维护方便、可靠性高、适用于各种环境等。电缆终端制作,是高压电缆施工不可缺少部分。而此部分工艺,多掌握在电缆终端制作商手中。现依据66kv户外隐患治理项目交联电力电缆ZAYJLW03 1*240mm2 64/110kV电缆终端厂家制作和前人经验,简单介绍高压独芯电缆头制作。 二、单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆组成部分

从里到外应该是:五分裂导体+导体半导电屏蔽层+交联聚乙烯绝缘层+绝缘半导电屏蔽层金属屏蔽层+隔离套(内衬层)+铝套铠装(铝纵包氩弧连续焊接或铝连续挤压)+聚氯乙烯或阻燃聚氯乙烯护套。除图片显示构造外,110KV 以上电缆应该有石墨涂层,用于检测护套是否有损伤。 三、施工准备 1、依据设计文件提供电缆型号及采购电缆厂家发亏信息订制相应电缆终端。 2、电缆头到货后,组织监理、业主进行验收。依据装箱清单清点材料物件。 3、将包装箱内安装图纸、物件移交至施工人员,熟悉电缆头各部件尺寸。 4、施工人员资质报验完毕,经过安全培训可持证上岗;施工人员已熟悉施工现场,并进行交底;相关机具、材料报验完毕。协调相关单位,办理相关作业票。 5、检查电缆绝缘、确认相序,装备工具。 加热器 打磨机 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1 压力钳 1把 8 打磨机 1台 2 电源箱 1台 9 力矩 1把 3 往复锯 1台 10 扳手 2把 4 手锯 1把 11 钳子 2把 5 加热器 1套 12 喷枪、煤气 1套 6 剥削刀 1把 13 倒链 2套 7 手砂轮 1台 14 角钢 3根