文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 龙洋焦电有限责任公司新增建低温水冷却塔工程项目管理

龙洋焦电有限责任公司新增建低温水冷却塔工程项目管理

龙洋焦电有限责任公司新增建低温水冷却塔工程项目管理
龙洋焦电有限责任公司新增建低温水冷却塔工程项目管理

新建低温水冷却塔项目管理

七台河龙洋焦电有限责任公司二零一零年三月二十六日

龙洋焦电有限责任公司新增建低温水

冷却塔工程项目管理

一、工程项目建设的目的

龙洋焦电有限责任公司鼓冷化产车间鼓风冷凝系统现在有三座循环水冷却塔和一座低温水冷却塔,在正常情况下能满足生产需求,但冷却塔经长期使用后,一是造成下部水池杂质沉积过多,需定期清理,否则堵塞管路及泵体,但是清理的过程中需要将该冷却塔的供水系统停下来,否则无法清理,二是一旦设备需要检修的话也得停下来,因低温水冷却塔现有就一台,一旦停下来初冷器低温水水温过高:1、造成初冷器煤气出口温度升高,鼓风机负荷增大,2、煤气中萘和焦油含量增高,进而影响后续正常生产,3、造成粗苯二段贫油换热器达不到换热要求,进而影响粗苯产量。为解决此问题,经公司研究决定,在低温水冷却塔西侧新增建一台1500m3/h低温水冷却塔。

二、经济效益

低温水温度升高5℃。

1、焦油在初冷器内的冷凝量减少3吨/天。

3吨/天×2500元/吨=7500元/天

2、洗油循环量相同的条件下,洗油温度每升高5℃,粗苯产量减

少1.2吨/天。

1.2吨/天×4500元/吨=5400元/天

三、安全效益

新增建一座低温水冷却塔,一是能满足正常的设备检修维护,增加了设备的使用寿命,二是满足了清理水池底部杂质的需求,三是满足初冷器、粗苯工段冷却器的换热要求,从而确保了整个系统的正常生产。

四、工程投资

预计工程总投资:72.5万元,其中土建投资8万元,设备及配管投资58.5万元,电器投资6万元,工程管理部门要严格控制工程造价,合理有效地利用好建设资金,降低工程成本,减少不必要的开支。

五、工期安排

1、开工日期

土建部分:2010年3月29日开工,2010年4月30完工(具备安装条件);

设备管道安装部分:2010年5月1日开工,2010年5月25日完工;

2、移交使用日期:2010年5月30日

六、项目领导小组

组长:吴庆丰

副组长:于长君、吴建伟、李长志、王桂权、任伟才、庄文泰、李福龙

成员:闫德辉、吴宝章、费洪福、王永学、肖培顺、刘玉芳、李长伟、刘文斌、宋吉才、刘显正、程远岱、胡兴文、张进柱监理公司:( )

低温水冷却塔项目管理计划表

龙洋焦电公司新建低温水冷却塔成本预览表

冷却塔风机的节能及安全控制研究

冷却塔风机的节能及安全控制研究 摘要:对冷却塔风机节能及安全控制进行研究,以实现风机运行的节能、安全自动化在线管理,通过对实际使用效果考察表明:该控制系统解决了风机管理上存在的一些难题,实现了风机节能、安全自动化控制。提高了经济效益和设备可靠度,收到理想效果,也为加强设备的科学管理提供了新的思路。 关键词:冷却塔风机节能 A Study on Energy Saving and Safety Control for Cooling Tower Fan Abstract: The energy saving and safety control for cooling tower fans were studied to realize an energy-saving,sale and automatic operation of the fans as well as an on-line management.The study on the practical application results showed:With the said controlling system,some diffculties existing in the management of the fans were solved,an energy-saving,safe and automatic control of the fans was reallied,both economic efficiency and equipment reliability were improved,with ideal results achieved, which provided a new way of thinking in strengthening the scientific management of the equipment Keywords:cooling tower;fan;energy savin 冷却塔风机是循环水系统的核心设备[1]。北京燕山石化公司炼油厂目前拥有7套循环水装置,循环冷却水总设计处理量为4.665×104t/h;凉水塔风机105台(其中4.7m 98台,8.5m 7台),总装机功率为4060kW,同时开机情况下最大日耗电量达 9.74×104kW·h。 就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大占比。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,必然要应用先进的科学技术及管理方法 [2]。自1993年开始,笔者单位与中科院 工程热物理所合作,配合研制开发了风机节能自控和安全自控2套监测系统,即“KR-933

L80冷却塔风机使用说明书

冷却塔风机 使用说明书 上海贝得尔石化机械设备有限公司SHANGHAIBETTERPETROCHEMICAL MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

目录 一、概述 (3) 二、风机的结构 (4) 三、风机的安装与开车 (9) 四、风机的使用维护 (13) 五、常见故障的原因及排除方法 (14) 六、风机易损件目录 (15)

一、概述 上海贝得尔石化机械设备有限公司是国内少数专业设计、生产冷却塔风机的现代化企业之一。公司成立以来,已先后研制L47、L50、L55、L60、L70、L77、L80、L85、L92、L98系列风机。产品广泛应用于石油、化工、电业、冶金、纺织、制药、造纸等行业的循环水冷却装置。产品不仅赢得了国内广大用户的好评,还远销海外,获得了国外用户的认可。 由于冷却塔风机在企业的生产中起着举足轻重的作用,一旦停用将对企业的生产造成严重影响。同时由于冷却塔风机长期连续工作在潮湿、高温、腐蚀严重的环境中,使得冷却塔风机的正确安装及良好的日常维护显得尤为重要。为了更好的为广大用户服务,延长冷却塔风机的使用寿命,特编写此说明书,供用户单位的操作、维护人员查阅。如有不足之处,请予以指正。

二、风机的结构 风机主要由电机、联轴器、齿轮减速箱、叶轮、油路系统部分组成。 见图1 1.电机 2. 联轴器 3. 齿轮减速箱 4. 叶轮 5. 油标 6.减速箱底座 7.电机底座 图1 1. 电机 一般情况电机由用户自行采购。我们也可以应用户要求配置相应型号的电机。 2. 联轴器 风机联轴器根据不同的型号采用不同的结构。 L60以下(包含L60)风机联轴器结构(如图2) 图2

冷却塔施工安全措施方案

冷却塔施工安全措施方案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

冷却塔施工安全措施方案 1.1《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 1.2华能大庆4000m2冷却塔塔筒及爬梯建筑工程施工图; 1.3已批准的冷却塔施工组织设计; 1.4已批准的冷却塔筒壁施工作业指导书。 1.5国家有关安全、卫生规范、规程规定。 2、高处作业人员的要求,年龄18周岁至50周岁,经三级安全教育考试合格,经身体检查没有高血压病、心率正常,符合高处作业。 3、施工作业步骤 拆卸加减丝-拆卸三角架连接横杆-拆卸三角架支撑杆-拆卸三角架-拆卸模板-安装模板-安装三角架-安装连接杆-安装支撑杆-安装加减丝-拆卸上返安装安全围栏-放开底部安全网-上返吊蓝挂好-上返吊蓝跳板-上部提拉安全网挂好-挂底部安全网。重复作业。 4、作业方式 4.1里外返模时,四人一组。分四组从四个作业面顺时针或逆时针方向开始拆卸、安装三角架,模板。 4.2拆卸、安装三角架和模板前,上部平台作业人员将安全带挂在旁边的筒壁钢筋上,翻开平台走台板放于不影响作业的位置;用两根遛绳一端固定一个铁钩,一端系在上部稳固处。 4.3下部作业人员通过翻开的走台板处,顺着筒壁模板下到底部吊蓝作业面,将安全带挂到吊蓝的上部小横梁处。 4.4下部作业人员接过两根遛绳一端的铁钩,挂到三角架平杆上,拆卸下三角架的固定螺栓,将三角架从平台开口处提拉到上部平台,立 第 2 页共 6 页

靠到平台安全护栏处放稳;再将遛绳放下挂到模板的预留孔上;底部作业人员开始松动模板,上部作业人员将模板提拉到上部立靠到三角上。重复作业。 4.5拆卸连接杆和支撑杆时,作业人员安全带挂在三角架上。将拆卸下的连接杆、支撑杆、加减丝,经平台预留口上传给上部配合的作业人员,上部作业人员将安全带挂到身后的筒壁钢筋上。 4.6上返安全围栏和安全网时,作业人员的安全带挂在第一层三角架上,顶部作业人员用钢筋钩,钩住安全网的上部边线,由下部作业人员配合返上挂好。 4.7返吊蓝前,作业人员分别站到吊蓝两端,将安全带挂到上部三角架上,放开底部安全网,抽出第一空跳板,将悬空的吊蓝拆卸向上返一层挂好,放置好跳板一侧作业人员站到上部吊蓝安全带挂到上面三角架上,待上部安全网返上挂好后挂好底部安全网。重复作业。 5、安全防护措施 5.1为保证上部平台作业人员的安全,防止发生高处坠落,在上部平台的每榀三角架平杆外端焊接一个高10~15mm圆钢立柱,作为安装高120mm安全防护栏杆的固定点,在每根立杆的一侧上焊接三道铁环固定铁链,另一侧焊接三道开口铁钩,用于连接另一组防护立杆形成闭合,三道铁链拉平挂全,使安全防护围栏连成一体保证稳固性。 5.2为保证模板拆卸和安装作业时作业人员安全,在上部平台外侧一端至吊蓝里侧高30mm处,悬挂兜底安全网。外侧吊蓝底部与筒壁之间靠严,内侧吊蓝挂到三角架平杆根部,与筒壁保持最小间距。 5.3在内外吊蓝内作业人员,安全带挂在吊蓝上。移动过程中前进到两吊蓝中部时站稳后,回身摘下安全带挂钩,换手将安全带挂到前进 第 3 页共 6 页

冷却塔施工方案

江苏长强钢铁有限公司资源综合利用余气发电项目工程 施工组织设计/重大施工技术方案报审表 表号: A11 工程名称:江苏长强钢铁有限公司资源综合利用余气发电项目工程编号: 致江苏长强钢铁有限公司设备部: 现报上江苏长强钢铁有限公司资源综合利用余气发电项目工程的冷却塔工程专业施工组织设计/重大施工技术方案,请审查。 附件:江苏长强钢铁有限公司资源综合利用余气发电项目工程的冷却塔工程专业施工组织设计/重大施工技术方案 施工单位(章):项目负责人: 日期: 总包单位审核意见: 总包单位(章): 项目负责人: 日期:

本表一式3份,建设单位存1份、总包单位存1份,施工单位存1份。 江苏长强钢铁有限公司资源综 合利用余气发电项目工程 冷 却 塔 施 工 方 案

编制:王云超 审核: 批准: 编制单位:河北省冶金建设集团有限公司编制日期: 目录 1、工程概况 (2) 2、施工顺序 (2) 3、施工方法………………………………………………2-17 4、脚手架搭设方案………………………………………17-19 5、安全措施………………………………………………19-20

1、工程概况: 本工程为1350平方米双曲线自然通风冷却塔,塔高57.00m,进风口高度为5.00m,通风筒采用基本相同,最小140mm,最大500mm,环基顶部外直径为52.388m。环形基础、塔筒及淋水构架基础采用现浇钢筋混凝土结构。淋水构架采用预制结构。 2、施工顺序: 土方大开挖→环基垫层施工→环基施工→池底板砼垫层施工 →池底板施工→池壁施工→人字柱施工→环梁施工→风筒施工(淋水构架吊装) →防腐涂料施工→金属构件安装→竣工清理 3、施工方法 3.1施工测量 3.1.1冷却塔定位 根据厂区控制网或建筑方格网按二级导线精度测设控制桩。定位采用全站仪、钢尺等器具。根据施工图,在南北向、东西向轴线上距塔边8m 处埋设钢筋砼桩进行高程及坐标控制,控制点不少于4处,控制桩为500×500×1000mm,桩顶预埋钢板,同时塔门及爬梯进行引线控制,塔中心用φ108钢管上焊铁板做为永久桩进行控制,埋深度不少于1000mm。 3.1.2沉降观测 按图纸要求进行观测,整理观测结果,绘制沉降观测过程曲线。施工期间,冷却塔每升高10m观测一次,总观测次数不少于5次。如沉降发生异常情况,应增加观测次数,并报业主及设计单位以便及时采取措施。 3.2基础部分 3.2.1土方大开挖 开挖前需对基础轴线进行工程测量定位,经建设、监理单位认可后方可进行开挖。 为确保工程进度,开挖时计划采用两台反铲挖掘机进行施工,挖土机沿圆心在坑上进行后退式挖掘作业,所挖土方同时进行清运,挖土放坡系数为1:1,坑底留设500mm宽工作面(半径放大300mm),坑底外侧周围设排水沟及八处集水井,用3台水泵24小时不间断抽水,基坑所挖土方全部外运。由于机械开挖不好控制坑底平整度,故粗略挖至设计底标高。

循环水车间冷却塔轴流风机维护检修规程

循环水车间 冷却塔轴流风机检修规程 (F-101A~F) YZ-25010.03.25.44-2003 编制: 审核: 批准: 扬子石化股份有限公司烯烃厂 日期:2003年8月

一、总则 1. 主题内容与适用范围 本规程规定了循环水车间冷却塔轴流风机的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护与故障处理。 2. 编写依据 中国石油化工总公司制定的《SHS 01023-92 轴流式风机维护检修规程》 上海化工机械二厂生产的L系列冷却塔风机技术资料 保定螺旋桨制造厂生产的LF系列冷却塔风机技术资料 日本神钢-法度拉公司生产的336”HP-4-8冷却塔风机技术资料 二、检修周期与内容 1. 检修周期:见表1。 检修类型小修中修大修 检修周期 3 6~9 12~18 根据机组运行的实际情况,可适当调整检修周期。 2.检修内容 2.1 小修内容 ⑴消除漏点等缺陷。 ⑵检查机组对中。 ⑶检查紧固机组各处的紧固螺栓。 ⑷复核叶片角度。 ⑸检查风筒拉筋。 2.2 中修内容 ⑴包括小修内容。 ⑵检查联轴器。 ⑶调校振动及温度巡测仪。 ⑷通过检查孔查看齿轮磨损情况。 ⑸齿轮箱、中间轴承箱及电机轴承座换油加脂。 2.3 大修内容 ⑴包括中修内容。 ⑵检查叶片风蚀情况,检查调整叶顶与风筒的间隙,叶片称重、整个叶轮作静平衡校验。 ⑶解体检查齿轮减速箱。 ⑷检查轴承、“O”型圈、骨架密封圈、机械密封等易损件。 ⑸检查齿轮轴及传动轴。 ⑹风机机组防腐处理。 三、检修与质量标准 1.拆卸前准备 ⑴掌握运行情况,备齐必要的图纸资料。 ⑵备齐检修工具、量具、起重机具、配件及材料。 ⑶办理设备检修交接手续及必要的安全措施,切断电源,关闭冷却塔上水(一定要有经办人的签名及日期),符合安全检修条件后方可实施检修。 2.拆卸检查程序

冷却塔风机变频接线图

1 引言 在中央空调水冷式机组中,使用循环冷却水是最常用的方法之一。为了使机组中加热了的水再降温冷却,重新循环使用,常使用冷却塔。风机为机械通风冷却塔的关键部件,通常都采用户外立式冷却塔专用电机,具有效率高,耗电省,防水性能好等特点。水在冷却塔滴下时,冷却风机使之与空气较充分的接触,将热量传递给周围空气,将水温降下来。 由于冷却塔的设备容量是根据在夏天最大热负载的条件下选定的,也就是考虑到最恶劣的条件,然而在实际设备运行中,由于季节、气候、工作负载的等效热负载等诸多因素都决定了机组设备经常是处于在较低热负载的情况下运行,所以机组的耗电常常是不必要的和浪费的。因此,使用变频调速控制冷却风机的转速,在夜间或在气温较低的季节气候条件下,通过调节冷却风机的转速和冷却风机的开启台数,节能效果就非常显著。 冷却水系统能耗是空调系统总能耗的重要组成部分之一。采用截止阀对冷却水流量进行调节将导致能量无谓的浪费,在部分负荷时固定冷却水流量以及不对冷却塔风机电机进行控制也将浪费大量电能。如采用微机控制技术和变频调速技术对冷却水系统进行控制节能效果约为30%,具有显著的节能效益。特别对于宾馆、饭店、商场等工作期较长的集中空调系统以及南方地区空调运行期长的其他建筑物空调系统,采用空调冷却水系统的节能运行系统的投资回收期一般在1~2年,具有非常显著的经济效益。 2 典型的冷却塔风机控制方式 在典型的冷却塔风机控制系统中,变频器可以利用内置PID功能,可以组成以温度为控制对象的闭环控制。图1所示为典型的冷却塔变频控制原理,冷却塔风机的作用是将出水温度降到一定的值,其降温的效果可以通过变频器的速度调整来进行。被控量(出水温度)与设定值的差值经过变频器内置的PID控制器后,送出速度命令并控制变频器频率的输出,最终调节冷却塔风机的转速。

冷却塔使用维护说明书

冷却塔使用维护说明书 冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配 水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 1.1清理现场,保证塔内、塔顶无杂物 1.2检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉 杆应收紧,并留有调节余量。 1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机宇宙能换时烧坏 1.4冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从 而造成配水不均匀。收水器定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启 应灵活。 1.5检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm之间, 大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重 物。

1.6冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带 盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。 1.7冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否 在规定的位置。电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差,连轴器平行允差,调整座纵、横方 向、水平误差不大于1000(详细数据见风机厂家说明书) 1.8检查风机输出端止动保险是否安装正确。 以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行 、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高度,控制积水深度在设计范围内。 、冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。 、检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封。 以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作 3、风机系统试运行 、清理现场

8500m2冷却塔施工方案

在建的盘南8500m2冷却塔总体施工方案 我分公司自1996年以来,担任过多个火力发电厂的数座主厂房和水塔等重要项目的施工,已建和在建的主厂房16台,4500m2双曲线冷却塔11个,8500m2冷却塔2个,其中黔北、盘县、纳雍一厂、二厂水塔已完成9个,2个在建,盘南8500m2水塔2个在建,并已签订了发耳4×8500m2冷却塔的施工合同。已完工的水塔经验收均达到合格和优良。 1、工程概况 8500m2双曲线钢筋砼水塔,冷却塔水池及塔体结构采用现浇钢筋砼筒体结构,淋水装置采用预制砼结构,筒身由48对Ф800钢筋砼人字柱支承,塔顶高度为140.75米,上环梁底标高为9.937米,半径为52.2米,壁厚900mm,喉部半径31.00m,壁厚最薄为200mm。 2、施工方案 2.1人字柱采用专用圆形钢筋模板施工; 2.2水塔上环梁以下,采用环形多排架支承,现浇人字柱及上环梁; 2.3筒身采用外挂式悬挑三角架配筒身专用模板施工; 2.4垂直运输机具为多功能变频电梯和折臂吊各一台; 2.5砼采用泵送商品砼和自拌砼(即筒身10板以下为泵送砼,以上为自拌砼,人工送料)。 3、具体施工措施 3.1 环基基础及池底板施工 桩基浇筑完成,将桩基爆破开挖至设计高程,然后施工桩承台及地梁,环

基基础及池底板采用常规施工工艺施工,施工顺序为先环基后池底板的施工顺序,池体内的中央竖井压力水槽及杯形基础等结构的施工与人字柱的施工同步进行。 3.2 塔体施工 本工程冷却塔人字柱设计为现浇钢筋砼圆形柱,采用常规施工工艺配用专用钢模,分为三次施工完成,然后施工上环梁及上环梁上三层塔体结构。塔体结构的施工采用悬挂式三角架。人工翻模的工艺,模板三层,每层施工段落1.3米。塔体内壁防水涂料的施工与塔体同步往上逐层施工;塔体施工材料的垂直运输采取在冷却塔内设一台折臂吊和一个多功能电梯承担垂直运输。施工人员上下采用外置曲线电梯完成。水塔对中采用吊坠或激光铅垂仪投点,筒身曲线用特制卷尺配拉力器丈量控制。 3.3 淋水装置构件吊装 淋水构件预制采用常规施工工艺在预制加工场完成。淋水构件吊装在塔体施工完成后进行,淋水构件的吊装采用两台50T汽车吊对称吊装的施工方案,构件的水平运输用12T加长平板车进行。 4、进度计划及劳动力动态图

冷却塔风机在循环水场的应用

冷却塔风机在循环水场的应用 某厂循环水场有三台冷却塔风机,采用的控制方式是正反转两地全压起动。夏季正转运行,通过调整运行电动机台数来调节风量,达到控制循环水温度的目的。 一存在问题 某厂循环水场有三台冷却塔风机,采用的控制方式是正反转两地全压起动。夏季正转运行,通过调整运行电动机台数来调节风量,达到控制循环水温度的目的。冬季反转运行用以除霜。使用中存在以下问题。 1) 冷却塔风机运行时不能调节转数,只能以恒定转数运行。不能满足对风量进行精调的要求。 2) 冷却塔风机的电动机容量为160kW,额定电流为282A。全压起动电流接近2000A,不仅造成低压电气系统波动,而且对机械和电气设备的冲击损伤严重,电动机和机械设备检修次数较多。 3) 如要调节风量,只能通过调整电动机台数来进行粗调,有大部分电能被浪费掉了。 4) 冷却塔风机的电动机保护只能有短路和过负荷的常规保护,不能满足对电动机进行全面保护的要求。 二改进方法 1) 采用变频器取代原接触器来控制风机转数(接线图如附图所示)。采用控制室/机前正反转两地控制,调速方式为控制室手动调速。考虑到变频器故障检修时不间断风机运行,采用带检修旁路的变频器柜。 2) 利用变频器的软起动/软停止功能替代原来的全压起动和惯性停机。并设定最佳加速时间为15s,最佳减速时间20 s。降低了起动电流和机械冲击给设备带来的破坏。 3) 利用变频器的节能功能实现风机节能。因为风机的风量与风机的转数的1次方成正比,压力与转数的2次方成正比,而风机的轴功率与转数的3次方成正比。假如风机的转数降低15%,风机的耗能将降低近40%。可见采用变频器调速的节能空间巨大。 4) 利用变频器的完备的保护功能实现对电动机的全面保护。变频器具有过电流、过电压、欠电压、电动机过载等保护功能。 三应用效果 经过改进,冷却塔风机已连续运行至今,节电明显,起动电流和运行电流均明显降低;调速简洁实用,转速调整灵活,数据记录准确;实现了软起动/软停止,调速平滑、稳定.降低了对低压系统的冲击,延长了设备使用寿命。 四经济效益 (1)直接经济效益 冷却塔风机经过变频改造后,各项运行数据记录表示。 变频改造后运行的频率在35~45 Hz区间,按照年平均运行40Hz汁算,改造后的风机按年运行320天计算,三台风机运行年耗电l 359 360 kW-h,单位电费0.4元/kW.h,年电费是54.37万元。 变频改造前电动机的运行电流为189 A,运行消耗功率为112 kW,三台电动机年运行耗电2 580 480kW.h,单位电费0.4元/kW.h,年电费是103.22万元。

冷却塔控制

温度模拟信号(4-20MA)PLC控制的冷却塔风机变频控制系统 2009年10月22日 星期四 06:30 P.M. PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运行;根据出水温度的变化来控制工频运行风机的起动和停止,实现对水温的初步调节,并对一台风机进行变频控制,对水温进行微调,从而使冷却塔内的水温控制在一个稳定的状态。 设计方案:通过安装在出水总管上的温度传感器,把出水温度信号变成4-20mA 的标准信号送入PLC的模拟输入模块,并最终转换为相应的数值(BCD码),通过编好的PLC程序,得出的此数值和在触摸屏设定的温度值进行比较,得到一比较参数,送给变频器,由变频器控制一台电机的转速,并根据出水温度的高低,由PLC控制工频启动的风机的数量,使冷却塔的回水温度控制在设定的温度上。冷却塔风机变频控制系统原理图: 上图为冷却塔风机变频控制系统,其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无机调速;温度传感器的作用是检测出水管的水温;人机界面主要是通过和PLC通讯,实时显示水温、电机频率,并可设定相关的给定值。如图所示,共有三台风机,其中M3是变频控制的,M1和M2是工频控制的。当系统供电开始时,三台风机处于待机状态,根据出水温度的变化,自动运行系统。当出水温度达到设定的开机温度时,变频风机M3开始变频运转;如温度继续上升,水温超出工频启动的设定值,且M3变频风机上升到全频运行,开启M1风机工频运转;如温度继续上升,开启M2风机工频运转。如M3运转频率达到50.0HZ,M2、M3也工频运转,且温度达到报警上限值,则系统会产生一个报警。当温度下降到工频启动的设定值时,M2风机停止运转;如温度继续下降,M1风机停止运转;当温度下降到一定的下限值和M3的运转频率低于一定的值时,M3风机停止运转。系统控制要求: 1 三台风机的基本工作方式 方式一:3#风机变频运行 方式二:3#风机变频运行 1#风机工频运行

冷却塔改造施工方案

冷却塔施工组织方案 一.冷却塔改造施工编制依据: 1. 机械设备安装工程施工及验收通用规范] GB50231-98; 2. [电气装置安装工程低压电器施工及验收规范] GB50254; 3. 大型设备吊装工程施工工艺标准》SH3515-2003; 4.《起重机安全操作规程》BS7121-3; 5.《起重吊装手册》; 6. 现场实际勘察的施工作业条件; 7. 冷却塔生产标准: [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔]() 8. 冷却塔安装、试运行执行以下标准: [机械设备安装工程施工及验收通用规范]GB50231-98; [通风机械设备安装工程质量检验评定标准]TJ305; 二.冷却塔改造施工工艺流程: 冷却塔进场 施工人员进场 吊装 冷却塔安装 管路/电路施工 冷却系统调试 三.冷却塔改造材料设备明细价格:(表格) 1.原有冷却塔移位费

2.新冷却塔 3.管路材料明细 4.电路材料明细 5.控制部分明细 6.管道保温 7.基础费用 8.人工费用 9.施工耗材 塔加防冻液及改造 四.冷却塔改造施工周期:(表格) 1.冷却塔生产周期: 2.施工周期: 3.系统调试周期: 五.安全、文明施工: 1.现场施工人员分工明确,统一指挥,不得擅自离开工作岗位。 2.作业现场周围为危险区,禁止无关人员在危险区域内同行、逗留。 3.进入施工现场必须正确佩戴安全帽、安全鞋,合理放置工具。 4.安全用电,所有用电设备安装拆除均由专业电工担任。 5.施工人员应遵守需方单位施工现场规章制度,文明施工。 6.施工中不能影响需方单位正常生产,遵守需方单位管理规定。 六.冷却塔改造调试验收: ◆冷却塔安装 1. 组装完成后,进行塔体检查。外观有无变形;连接是否整齐;塔体 各部件有无缺少;填料方向是否正确;紧固件是否松动;风机各部件规格、 组装是否正确;传动部分是否水平;塔体内是否清理干净;安装现场是否清理等。 2. 以上工作完成后,认真填写《作业验收证明》中的“用户处组装”, 并与用户进行设备情况解释,如有未完成项,需在“工作未完理由”栏内说

冷却塔基础施工方案范文

目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 2 二、工程概况 ......................................................................................................................... 2 三、施工部署 ......................................................................................................................... 3 四、施工准备 ......................................................................................................................... 4 五、主要项目施工方法 ......................................................................................................... 5 1、测量工程 ....................................................................................................................... 5 2、土方开挖 ....................................................................................................................... 6 3、钢筋工程 ....................................................................................................................... 7 4、模板工程 ................................................................................................................... 11 5、混凝土浇筑 ............................................................................................................... 15 6、混凝土养护 ............................................................................................................... 16 7、混凝土试验 ............................................................................................................... 17 六、主要技术措施 ............................................................................................................. 17 七、质量保证措施 ............................................................................................................. 18 八、冷却塔水池施工资源计划 ......................................................................................... 18 1、劳动力需用计划 ....................................................................................................... 18 2、设备、机具使用计划 ............................................................................................... 19

冷却塔风机的检修与维护

冷却塔风机的检修与维护 1、减速机的维护与检修ffice ffice" /> 减速机的主要部件是锥齿轮、伞齿轮、斜齿轮及滚动轴承。在负荷的长期作用下,齿轮常发生的失效形式是轮齿工作面磨损和点蚀。齿轮出现磨损或点蚀后,运动精度降低,噪音和振动增大。如果点蚀尺寸大,蚀坑往往成为疲劳源,最终导致轮齿疲劳断裂。因此每年要对齿轮接触精度和点蚀情况进行检查。点蚀坑的尺寸长度不超过齿长的1/3和齿高的1/2。滚动轴承正常的失效形式是滚动体或内外圈滚道上的点蚀破坏。当点蚀破坏发生以后减速机会出现比较强烈的振动、噪声和发热现象。由于滚动轴承不宜经常拆卸,并且受到结构和安装位置所限,对滚动轴承直接检查比较困难。在停机后盘车,用听音棒贴住轴承函,仔细听轴承转动的声音,正常轴承转动的声音应是清脆、连续、均匀的。如果声音沉闷、断续、发卡说明轴承可能存在缺陷,要拆下进一步检查,确定失效后更换。此外,使用优质的润滑油并加入适当添加剂有助于延长齿轮、轴承的使用寿命。 2、联轴器维护与检修 联轴器直接关系到风机运行的平稳程度。分为弹性圈柱销联轴器、弹性柱销联轴器、膜片联轴器。这三种联轴器都起着传递扭矩和缓冲减振的作用。其中,弹性圈柱销联轴器的橡胶弹性圈、弹性柱销联轴器橡胶接头、膜片联轴器的弹性膜片都是弹性元件,可以补偿轴线的相对位移。由于受到多次启动冲击,长期的振动磨损以及腐蚀、老化的影响,弹性元件会失效。因此,每年必须定期间检查。如果橡胶元件出现老化、磨损,弹性膜片出现倒伏或缺损都要及时更换。另外,在安装或检修时,为减小联轴器不对中的影响,两半联轴器的同轴度误差不超过ffice:smarttags" />0.1mm。 3、扇叶与风筒的检查与调整 扇叶与风筒一般都是玻璃钢材料制作。起抽风、导流作用。由于扇叶由轮毂中的夹块夹持,经过长时间运转扇叶可能会围绕中心转动,影响平衡引起振动。为此,每年必须要检查、调整扇叶角度。所有扇叶倾角允差不大于0.5°。为了提高风机的效率,扇叶与风筒间保持很小的间隙。由于风筒是玻璃钢材质刚度较差容易变形,所以大型风机的风筒除了肋筋还有拉筋,控制和调整风筒的圆度。经过长期运行,由于风筒螺栓和拉筋螺栓松动,拉筋磨损、折断,会引起风筒变形,变形严重时,扇叶会蹭到风筒,剧烈摩擦会使扇叶和风筒严重磨损,甚至折断扇叶。因此必须定期检查、调整风筒的圆度误差及扇叶与风筒间隙。根据不同的间隙要求,圆度误差控制在3~5mm。另外,要定期检查风筒拉筋,当锈蚀磨损达到直径或壁厚的1/3时更换。 4、润滑油系统的监测与维护 润滑油是风机的“血液”,存在于减速机、油管、油视镜内。润滑油泄漏减速机齿轮将有烧毁的危险。油管一般细而长容易折断,为此,每年至少要检查一次油管,当油管有裂口或壁厚减薄1mm时要更换油管。如果减速机使用的是骨架橡胶密封每年要更换一次,如果使

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

冷却塔的施工方案

冷却塔的施工方案

目录第一章工程概况 第一节工程简述 第二节施工技术关键 第二章施工管理目标 第一节工期目标 第二节施工原则 第三节质量目标 第四节安全目标 第五节文明施工目标 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体安排 第二节工期控制点 第四章施工部署 第一节施工准备 第二节施工组织机构 第三节施工力量部署 第五章主要施工方法及技术要求 第一节冷却塔安装方案 第六章施工技术组织措施 第一节工期保证措施

第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节消防保卫施工措施 附录一:主要工机具需用量一览表附录二:项目施工组织机构图 附录三:工种人员配备计划 附录四:质量保证体系机构图 附录五:安全保证体系机构图 附录六:项目经理简介表

第一章工程概况 第一节工程简述 一、工程安装、验收执行规范、标准 1、GBJ16—87 《建筑设计防火规范》 2、GB7190—89 《玻璃钢纤维增强塑料冷却塔》 3、NDGJ88—89 《冷却塔填料技术规定》 4、GB7190.1—1997 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第一部分:中小型玻璃钢纤维增强塑料冷却塔》 5、GB7190.2—1997 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第二部分:大型玻璃钢纤维境强塑料冷却塔》 6、CD80A1—83 《机力通风冷却塔测试规范》 7、TJ231(五)-78 《机械设备安装工程及验收规范》 8、甲方提供的图纸、工艺、土建等所提供的条件和要求 二、工程范围 本工程范围为徐州金地国际商务中心冷却塔制造安装工程,共计两台,每台Q=1000m3/h。 第二节施工关键技术 本工程施工关键技术如下: 1、风机平衡

冷却塔风机故障分析与处理

冷却塔风机故障分析与处理 摘要:简要阐述了循环水冷却塔和风机的结构、设计参数,介绍了故障情况,对产生故障的原因进行了分析,着中介绍了故障处理过程,并提出了建议。 【关键词】冷却塔风机故障分析处理过程 一、前言 河南安阳钢铁集团公司制氧厂1#23500机组循环水冷却塔采用两台GFNL-1750×2组合,系逆流式机力抽风冷却塔,塔体为钢筋骨架玻璃钢结构。塔顶配备2台风机,风机主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、轮毂、叶片、塔外油标等部件组成。其中减速器为二级齿轮传动,减速器安装底座为钢架结构,风机轮毂材质为碳钢结构,叶片为采用铝合金材质的薄板型结构,通过带有法兰的碳钢管用螺栓与轮毂联接在一起,轮毂和减速器之间采用锥轴联接,安装、拆卸方便,叶轮由6片角度可调的叶片组成,可以适应不同的风量要求;联轴器采用双排链链条联轴器,链条外面装有铝合金外罩,内部装润滑脂,传动轴为单根轴传动,在传动轴两端装有万向轴承,允许两轴有较大的安装偏差,适用于高温、高湿条件下,而且传动过程中振动小、运转平稳,减少了对钢结构塔体稳定性的影响。循环热水从水泵输送至配水系统,通过三溅式喷嘴,喷溅成小水滴后均匀分布在淋水填料上,小颗粒状和雾状的热水在淋水填料中与进入塔内的冷空气进行逆向接触,风机由电动机驱动,通过减速器带动风机旋转,在风筒中产生空气抽力,使空气从冷却塔两侧的进风口进入塔内,经过淋水填料、配水系统、收水器,从高的风筒向高空排出,从而通过蒸发、传导、辐射来散热,达到了降低水温的效果。风机作为该套机组循环水系统的主要冷却设备,其运行状况的好坏,直接影响到该机组生产设备稳定运行。冷却塔风机结构图如图1所示。 图1 冷却塔风机结构 1.风筒 2.叶片 3.减速器底座 4.轮毂 5.减速器 6、8.链式联轴器 7.传动轴 9.电动机 10.电动机底座11.冷却塔顶部 1.玻璃钢冷却塔设计参数

冷却塔变频控制

【论文题目】 冷却塔风机变频控制 本设计的内容是PLC 控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC 、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运行;根据出水温度的变化来控制工频运行风机的起动和停止,实现对水温的初步调节,并对一台风机进行变频控制,对水温进行微调,从而使冷却塔内的水温控制在一个稳定的状态。 关键词:可编程控制器(PLC )、变频器、触摸屏 随着变频技术的不断发展和人类节能意识的提高,各种变频装置的应用已在全球各行业产生了显著的经济效益。 【设计方案】 通过安装在出水总管上的温度传感器,把出水温度信号变成4-20mA 的标准信号送入PLC 的模拟输入模块,并最终转换为相应的数值(BCD 码),通过编好的PLC 程序,得出的此数值和在触摸屏设定的温度值进行比较,得到一比较参数,送给变频器,由变频器控制一台电机的转速,并根据出水温度的高低,由PLC 控制工频启动的风机的数量,使冷却塔的回水温度控制在设定的温度上。 模拟模块 冷 却 塔 冷 却 塔 出水总管 温 度 传 感 器 触 摸 屏 图1-1 冷却塔风机变频控制系统原理图 图1-1为冷却塔风机变频控制系统,其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无机调速;温度传感器的作用是检测出水管的水温;人机界面主要是通过和PLC 通讯,实时显示水温、电机频率,并可设定相关的给定值。如图所示,共有三台风机,其中

M3是变频控制的,M1和M2是工频控制的。当系统供电开始时,三台风机处于待机状态,根据出水温度的变化,自动运行系统。当出水温度达到设定的开机温度时,变频风机M3开始变频运转;如温度继续上升,水温超出工频启动的设定值,且M3变频风机上升到全频运行,开启M1风机工频运转;如温度继续上升,开启M2风机工频运转。如M3运转频率达到50.0HZ,M2、M3也工频运转,且温度达到报警上限值,则系统会产生一个报警。当温度下降到工频启动的设定值时,M2风机停止运转;如温度继续下降,M1风机停止运转;当温度下降到一定的下限值和M3的运转频率低于一定的值时,M3风机停止运转。 【系统控制要求】 1 三台风机的基本工作方式 方式一:3#风机变频运行 方式二:3#风机变频运行1#风机工频运行 方式三:3#风机变频运行1#风机工频运行2#风机工频运行 2 三台风机启动时有延时,减小电流过大时对其它用电设备的冲击; 3 有完善的报警功能; 4 对风机的操作有手动和自动两种控制功能。 5 传感器选用PT100,将4-20mA的信号送入模拟输入模块; 6 变频器选用施耐德的ATV28,该产品具有过热和过流保护、电源欠压和过压保护、缺相保护等功能;通过PLC模拟量输出端子来控制变频器的频率,从而达到风机速度跟随温度给定,保证冷却塔水温的恒定。 变频器主要参数设定 代码说明设定 ACC Acceleration---s 5s DEC Deceleration---s 5s TCC TermStripCon 2W TCT Type 2 Wire LEL CrL AI2 min Ref 4mA CrH AI2 max Ref 20mA 7 PLC及模块采用施耐德Neza系列产品的TSX08CD12R8D和TSX08EA4A2,前者为CPU本体,带有12点输入,8点继电器输出,有实时时钟,24VDC电源;后者为扩展模块,模拟量4路入,2路出,12位精度。

相关文档