电工考试实用接线图及答案
电动机单方向运行电路
电动机单方向运行电路在工矿企业的生产
元件说明: 中,应用的最多的一种电动机控制电路,它能单
QF——空气断路器 (按电动机额定电流In(1.3,1.5)选) 方向控制电机启动、停止,还具有自锁、短路保
FU——控制线路熔断器 (选3,5A) 护和过载保护功能。控制电路如下图所
KM——交流接触器 (按电动机额定电流In(1.3,2)选)
FR——热继电器 (按电动机额定电流In(1.1,1.5)选,定值应等于额定电流) SB1——停止按钮 (红色)
SB2——启动按钮 (绿色)
启动过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过
FU1?SB1的常闭?KM的常开接点?接触器的线圈?FU2,松开SB2,KM也不会断电释放。
停止时:当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电
机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。
路过流保护元件电路过流保护元件电路过流保护元件电
路过流保护元件--------热继电器电动机单方运行电路原理图
KM是接触器的符号,主要是给主回路供电,控制电机,电磁铁等电气。FU是熔断器的符号,保护线路,防止因为短路,接地等意外情况对电气造成损坏。FR 是热保护的符号,用来保护电机,防止因为电机长时间过电流运行,烧毁电机线圈。
电动机单方向运行电路接线图
电动机正反转点动接触器互锁电路
三相电动机的可逆点动电路,一般用于电动卷帘门、电葫芦
的控制。
1.合上空气开关QF接通三相电源。
2.按下正向启动按钮SB1,接触器KM1线圈通电吸合KM1主触
头闭合接通电动机电源,电动机正向运行。KM1的常闭辅助接点断开KM2的电路,实现互锁。
3.按下反向启动按钮SB2,接触器KM2线圈通电吸合KM2主触
头闭合接通电动机电源,电动机反向运行。KM2的常闭辅助接点断开KM1的电路,实现互锁。
4.在运行的过程中只要松开按钮控制电路立即无电,接触器
断电主触头释放,电动机停止运行。
5.电动机的过载保护由热继电器FR完成。
6.按钮可选用绿色和黄色按钮,不可使用红色按钮
起欠压保护作用的元件交流接触器
电动机可逆运行接触器互锁电路
电动机正反转点动接触器互锁电路接线图电动机正反转点动按钮互锁电路
三相鼠笼式电动机的点动可逆运行电路,一般用于电动
卷帘门、电葫芦的控制。电动机可逆点动按钮互锁控制电路的动作原理如下:
1.合上空气开关QF接通三相电源。
2.按下正向启动按钮SB2,SB2的常闭先断开KM2线路,
接触器KM1线圈通电吸合,KM1主触头闭合接通电动机电源,电动机正向运行。
3.按下反向启动按钮SB1,SB1的常闭先断开KM1线路接
触器,KM2线圈通电吸合KM2主触头闭合接通电动机电源,电动机反向运行。
4.在运行的过程中只要松开按钮控制电路立即无电,接
触器断电主触头释放,电动机停止运行。
5.电动机的过载保护由热继电器FR完成。
6.按钮可选用绿色和黄色按钮
电路中FU1---FU3起什么作用? FU是熔断器的符
号,保护线路,防止因为短路,接地等意外情况对电
气造成损坏
电动机可逆运行按钮互锁电路原理图
电动机正反转点动按钮互锁电路接线图
电动机单方向运行带点动的控制电路
在生产过程中,常会遇到对设备需要点动控制又能运行的控制电路,下图就是一种电动机点动、运行混合控
制电路,SB2是运行按钮,SB3是点动控制按钮
运行时,按下按钮SB2,接触器KM线圈得电吸合,其KM
辅助触点闭合实现自锁点机得电运行。当按下SB3时KM吸合
电动机得电运行,但由于其常闭触点断开接触器KM自锁回路,接触器KM无法实现自锁,SB3的常开触点接通时KM的电吸合,松开SB3,KM就失电,电动机断开电源而停车。
SB是按钮的符号,主要是给线路信号控制启动停止
的。KM是接触器的符号,主要是给主回路供电,控
制电机,电磁铁等电气。FU是熔断器的符号,保护
线路,防止因为短路,接地等意外情况对电气造成损
坏。FR是热保护的符号,用来保护电机,防止因为
电机长时间过电流运行,烧毁电机线圈。
电动机单方向运行带点动的控制电路原理图
电动机单方向运行带点动的控制电路接线图
电工接线方法和标准接线方法
下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。
2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。 (2) 7股铜芯导线的T形分支连接剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。 4.19股铜芯导线的连接其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。 导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。 5.铝芯导线的连接因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜 螺栓压接法接线
目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)
一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。
电路图基础知识讲解 对一个没有电工基础,或者刚入门的从业者,都比较迷茫,都会有这么一个问题,看到电路图,无从下手,不知道该从哪边学起,下面简单介绍下一些基础知识,供大家参考。 首先,要了解各个元件的有什么功能,有什么特点。说白了就是要了解各个元件有什么作用。 其次,要了解各个元件间的组合有什么功能。 再者,要知道一些基本的电路,比如:基本的电压源与电流源之间的相互转换电路,基本的运算放大电路等等。 然后,就是可以适当的看一点复杂的电路图,慢慢了解各个电路间电流的走向。 以上所说的模拟电路,还有数字电路就是要多了解一些‘门’的运用,比如说:与非门,与或门等等。还有在一些复杂的电路图上会有集成芯片,所以,你还要了解给个芯片引脚的作用是什么,该怎么接,这些可以在网上或书上查到,再有,提到一点就是一些电路中的控制系统,有复杂的控制系统,也有简单的控制系统,我说一个简单的,比如说单片机的,你就要了解这个单片机有多少引脚,各个引脚的功能是什么,这个单片机要一什么铺助电路想连接,这样组成一个完整的电路。 想学会电路图就是要你多看,多去了解,多去接触,这样更容易学会。 一、电子电路图的意义 电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了;在设计电路时,也可以从容地在纸
上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功;而现在,我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高了工作效率。 二、电子电路图的分类 常遇到的电子电路图有原理图、方框图、装配图和印板图等 ( 一) 原理图 原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。图1 所示的就是一个收音机电路的原理图。 图一 ( 二) 方框图( 框图) 方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器
一学就会的电工识图基本知识 电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。 电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的 1 1 系。 2 又可分为单元接线图、互连接线图、端子接线图。 2、电气图中区域的划分 标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。 图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写
字母A、B、C等,这些是图区编号。 是为了便于检索图中的电气线路或元件。 方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。 3、电气图中符号位置索引 为了便于查找电气图中某一元件的位置。 4 5 1 2 3 导线的线型、规格和走向。 识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。 4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明。 指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。
电气原理识图步骤和方法 1、电气原理图绘制一般原则 1)按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 2)文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。3)按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4 5 6 2 1 2 电气接线图识图的步骤和方法 1、电气接线图绘制的基本原则 1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实结构。 2)电路中各元件位置及内部结构处理。 3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。
4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 2、电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置安装常识 1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。3 4 5 6 3 1 2 3 4 5
导线常用连接方法 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。 1.绞合连接 绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。(1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图4-46所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。 图4-46 大截面单股铜导线连接方法如图4-47所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
图4-47 不同截面单股铜导线连接方法如图4-48所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。 (2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4-49所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。 单股铜导线的十字分支连接如图4-50所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在
干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图4-50(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图4-50(b)]。 图4-50 (3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图4-51所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余 2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。 图4-51 (4)多股铜导线的分支连接。多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法如图4-52所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图4-52(a)],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图4-52(b)]。
电工接线标准,图文并茂,附带视频! 注意事项: 1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。 2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。 3、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。 4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。 5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。 6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。 7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。 9、接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。 10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。 11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
12、接线图例 规范的三种接法: 1、下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
一、电气图的定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图的分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。
种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。
7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。
⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。 ⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。 11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。 12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。 三、电气图的特点 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。
电工操作证实操试题及答案 1101试卷(带电流测量点动控制接线图) 一:电路组成 (一)测量电路:电流表和互感器 (二)控制电路:1、两个保险管FU 2、启动开关(绿)SB 3、接触器线圈KM 4、热继电器控制常闭触点FR (三) 主电路:1、漏电开关QF 2、接触器主触点KM 3、热继电器主触点FR 4、电动机M 二电路测量与检查:取下保险管FU1,主电路和控制电路分开,防止误测。 (一)控制电路:将数字万用表调到2K挡,两表笔分别接到保险FU输出 端, 1)按下启动开关(绿色)SB,测得控制电路接触器线圈KM,电阻1.6K。2)松开启动开关时(复位),测得无线圈电阻,说明控制回路,接线正确。 (二)主电路:将万用表调到2K挡,把两表笔分别接在KM主触点入端。 1)按下接触器主触点KM,测得电动机三相线圈电阻相等,共测量三次(R=320欧.电动机成Y形接法) 2)把两表笔分别接到漏电开关输出端与接触器的输入端之间,测量三相火线是否接通,说明主电路接线正确。 三:工作原理接通保险管FU---合上漏电开关QF (一) 按下启动开关SB(绿色),接触器线圈KM得电,主电路的主常开触点 KM闭合,电动机转动 (二) 松开启动开关(绿色)SB后,接触器线圈KM失电,主电路的主常开 触点KM断开,电动机停转 电路图中的表格文字题答案二:触电急救(文字答案) (一) 简述低压触电脱离电源的方法 1、断开电源开关 2、用绝缘工具将电线切断 3、用绝缘物体将带电导体、从触电者身上移开 4、将触电者拉开带电体 (二)简述人工呼吸法或胸外心脏挤压法的操作要点 1)人工呼吸法: 1、使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人员深吸一口气,紧贴触电者的口(或鼻)向内吹气,为时2秒钟。 2、吹气完毕后,松开鼻孔(或嘴)让他自行呼吸.为时3秒钟。 3、每分鈡12次 2)胸外挤压法: 1、救护人员跪在触电者一侧或骑跨在腰部两侧,两手相叠手掌根放在心窝上方, 2、掌根用力垂直向下(脊背方向)挤压,每秒钟挤压一次,每分钟80次。 三:灭火器材选用(文字答案) (一) 不带电设备使用的灭火器:1211,二氧化碳、四氯化碳和干粉等 (二)带电设备使用的灭火器:1211,二氧化碳、四氯化碳和干粉 不能使用泡沫和砂子灭火 (三)使用方法:首先把灭火器摇晃数次,拉开保险、对准火源根部灭火 (四)使用时的安全距离:10千伏,不小于0.4米,35千伏不小于0.6米
电工们常用的五种电机软启动器接线图 软启动器工作原理 软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻 载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。常用的五种电机软启动器接线图一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/ 三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容
量,避免增容投资。 1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L 2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。 2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图: 3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、 4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路