水泵检修记录

水泵检修记录
水泵检修记录

大型设备检修记录

主水泵检修记录府谷县福庆煤矿有限公司

水泵维护保养检修制度

水泵维护保养检修制度 1.总则 1.1建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 1.2 日常保养属经常性工作,由运行值班人负责,对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。 1.3定期维护属阶段性工作,由维修人员负责,每年进行不少于1次的专业性检查、清扫、维修、测试。电气设备(包括电力电缆)预防性试验每年进行一次;继电保护装置的校验1-3年进行一次;接地装置和测接地电阻值的检查每年春季进行;避雷器每年进行检查和试验。 1.4大修理属恢复设备原有技术状态的检修工作,由专业检修人员负责。应符合下列规定: (1)主要机泵运行累计小时距上次检修满8000hr及以上、状态监测仪器测试报警且无法通过保养消除的或已有二年以上没有检修的,应进行检修;运行过程中发现有缺陷的,可按具体情况安排检修或保养。 (2)变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。 35kV 及以上的,应在运行 5 年后大修一次,以后每隔 5 ~10 年大修一次;10kV 及以下的,可每 10 年左右大修一次。制造商另有规定的按照制造商规定执行。 (3)配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件确定。新投入运行的高压断路器应在运行一年后大修一次。以后,35kV及以上断路器宜每5年大修一次;3~l0kV 配电系统断路器宜每1~3年大修一次;3~l0kV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸3次或严重喷泊、喷烟,均应解体检修。制造商规定的免维护设备,根据产品说明书进行维修。 2. 标准内容 2.1日常保养项目、内容 (1)按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常。定期检测油质变化情况,必要时换用新油。 (2)根据运行情况随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水宜每分钟30-60滴。 (3)根据填料磨损情况及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口应错开大于90度,水封管应对准水封环,最外层填料开口应向下。 (4)使用软填料密封时,应根据使用情况随时添加填料,防止泄漏。 (5)机泵振动超标时,应查明原因,及时处理。 (6)检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。 (7)检查、调整、更换阀门填料,做到不漏水,无油污、无锈迹。 (8)设备外露零部件应做到防腐有效,无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电、不漏气(真空管道)。 (9)各零部件应完整,设备铭牌标志应清楚。 2.2 离心泵、轴流泵定期维护

主排水泵运行及检修安全规定

编号:SY-AQ-00483 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主排水泵运行及检修安全规定Safety regulations for operation and maintenance of main drainage pump

主排水泵运行及检修安全规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、矿井主、副水仓至主排水泵房吸水小井的配水闸门、泵房的防水闸门必须开关灵敏、可靠、密闭。 2、主排水泵、供电线路、配电设备以及排水管路、管座、闸阀、配水闸门、防水闸门等设施必须经常检查和维护,在每年雨季以前,必须检修检查一次。 3、在水仓入口处必须设置篦网,定期检查,并及时清理杂物。吸水小井必须保持清洁无杂物。水仓每年雨季前必须彻底清挖一次。 4、每年雨季前应由矿长组织有关部门人员对防排水工作全面检查一次,并对全部工作水泵和备用水泵进行一次全负荷联合排水试验,发现问题,及时处理。 5、主要泵房应配备备用吸水管和笼头。 6、主排水泵及管路的排水能力,备用与检修水泵的数量与能力必须符合《煤矿安全规程》中的有关规定,确保20小时内排出矿井24

小时的最大涌水量。 7、水泵必须有备用的引水装置,采用底阀的主排水泵,底阀必须严密不漏,主排水泵出水口的截止闸阀、逆止阀必须保证开关灵敏、可靠,无漏水。 8、主排水泵排水时,如发现压力表指数突然下降,排水量偏小,应立即检查水位是否过低或笼头是否局部被堵塞或有吸风现象,查出问题立即处理。如发现压力表指数突然升高或运转声音不正常,应立即停泵检查截止闸阀或逆止阀是否在正常位置或有脱落现象,查出问题立即处理。 9、水泵检修必须制定检修计划、技术标准、安全技术措施等,并在检修前认真传达贯彻给检修人员。检修人员必须严格遵守检修工的操作规程,严格按检修质量标准进行,严禁违章操作,造成水泵损坏。 10、水泵检修前,必须提前将泵房内水仓水位排至最低水位,检修期间泵房司机必须时刻注意水位变化,发现问题立即汇报处理。水泵检修时必须可靠地切断被检修设备的电源,挂上“有人工作、严

离心泵维护检修规程

离心泵维护检修规程 编制: 张金海 审核: 吴诗发 审定: 官仁先 批准: 王勇明

1范围 本规程规定了精细化工白炭黑普通离心泵的基本要求,设备完好标准、维护检修方法和质量标准、检验、检修周期及内容、试车及验收、安全注意事项。 本规程是普通离心泵的机械检修,不包括电气的维护检修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3总则 3.1设备结构简介 IJ泵系单级离心泵,其主要零部件有:泵体、泵盖、叶轮、悬架部件、中间支架、轴、联轴器等,结构为后开门式,即泵体不动,叶轮从后泵盖处取出,设置中间联轴器。详细见结构简图。 3.2设备的技术性能(见表一) 4设备完好的标准 4.1零部件完整、齐全、质量符合技术要求。 4.1.1设备零件的材料、几何尺寸、加工精度及动平衡精度符合要求。 4.1.2轴、叶轮、锁紧螺母、密封、轴套、轴承等主要零件没有影响运行的缺陷,各部件装配要求,符合设备要求和检修质量标准。 4.1.3泵的基础稳固、阀门、管道、支架等安装合理且无异常振动。 4.2设备运转正常,性能良好,能达到名牌设计能力,符合使用要求。 4.2.1泵的流量、杨程达到名牌要求能满足生产需要。 4.2.2轴承润滑良好,油温、油质正常。

4.2.3设备性能良好,运行平衡且无杂音。 4.3设备技术资料齐全、准确符合要求。 4.3.1设备的使用说明书、合格证、装箱单、安装等技术文件及档案资料齐全。 4.3.2设备的检修记录、事故、故障修理记录、调试、润滑记录等资料齐全。 4.3.3设备的结构图、主零部件及易损件图纸齐全。 4.4设备及环境整齐清洁,无跑、冒、滴、漏,符合工作要求。 4.4.1设备、管道及其周围环境整洁,无油污、灰尘、垃圾和积水,必要的标志、编号齐全,照明良好。 4.4.2设备外观无龟裂、无红袍。 4.4.3设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.4.4设备维护所需的专用工器具、防护器材、安全设施摆放位置适当整齐。 5设备的维护 5.1日常维护 5.1.1严格执行巡回检查制度,按时填写运行、巡检记录,做到准确、齐全、整洁。 5.1.2巡回检查中发现的问题,应按化、机、电、仪各自的职责和有关维护规定及时进行处理,对有运行隐患的部位要加强检查,不能立即处理的应及时向有关负责人汇报,未处理完的缺陷应记在运行记录本上,并向下一班交待清楚。 5.1.3检查设备运行的声音、振动、运行电流、出口压力等是否正常。 5.1.4检查轴承温度、油位及密封泄漏状况等。 5.2定期维护 5.2.1定期检查轴承箱内的油质,新泵运行3000小时后应换油,以后每运转1500小时换油,换油时,应遵守三级过滤。 5.2.2定期对电气进行绝缘性能测定,发现问题及时修复。 5.2.3定期对设备的运行状况进行诊断和分析。 5.3常见故障及处理方法 一般泵的常见故障及处理方法(见表二)

机泵检修测量方法及记录填写规范1

机泵检修测量方法 目录 一.前言 (1) 第一条 (1) 第二条 (1) 二.内容 (1) 1.范围及数量 (1) 2.检测方法 (1) 2.1滑动轴承径向间隙 (1) 2.2滑动推力轴承推力间隙测量 (3) 2.3滑动轴承瓦背紧力的测量 (3) 2.4瓦接触的检查测量 (4) 2.5可倾瓦滑动轴承瓦块的测量 (5) 2.6推力瓦块厚度的检查 (6) 2.7圆跳动的测量 (6) 2.8圆度的测量 (8) 2.9圆柱度测量 (8) 2.10水平度测量 (8) 2.11大型机组端面及水平剖分面接触情况的检查测量 (9) 2.12齿轮增速器的检查测量 (9) 2.13大型机组转子密封间隙的检查 (11) 2.14往复压缩机的检修测量 (12) 2.15联轴器同轴度检查 (15) 2.16电机转子与定子气隙的测量 (18) 2.17转子弯曲度检查 (18) 2.18转子与壳体同心度测量 (19) 2.19转子窜量测量 (20) 2.20转子定中心 (20) 3.检修记录的书写规范及空格处理 (20) 附表:常用标准计量单位 (22)

一.前言 第一条 为了适应我公司内部质量管理规范的发展要求,进一步提高我公司的安装维修水平,在维修市场中赢得良好的声誉。特此编制《机泵检修测量方法及记录填写规范》。 第二条 机泵检修记录的填写必须认真负责,做到填写数据真实可靠,设备检修和验收严格按照检修标准进行。 二.内容 1.范围及数量 以月检修计划为依据,及时准确的填写当月的检修记录,A类设备一式五份,B类设备一式四份,C类设备一式二份。 2.检测方法 2.1滑动轴承径向间隙 2.1.1顶间隙的测量 顶间隙是指轴在轴承内部垂直方向上可移动的最大距离。 测量方法如下: 非可倾瓦采用压铅法,如图1。顶间隙测量应在瓦背紧力测试完成后,并且在有瓦背紧力的条件下进行测量。圆筒瓦(滑动轴承)顶间隙为侧间隙的两倍,椭圆瓦侧间隙约为顶间隙的两倍。压间隙的铅丝直径为顶间隙的1.5—2倍。长

水泵检修标准

水泵检修标准

水泵检修标准 1.检修标准 (1)检修分为大、中、小修。 (2)检修时间:小修半年;中修一年;大修二年(半年、一年、二年均指运行时间)。 (3)检修内容: 小修:更换填料箱内填料 中修:包括小修内容;更换爪形弹性联轴器弹性垫;更换轴承及油封;更换轴套及轴套内“O“形圈;电机轴承清洗注油或更换;检查地脚螺栓是否松动,发现松动现象重新浇灌水泥;。 大修:包括中修内容;更换轴;检查叶轮腐蚀情况,出现蚀孔更换;检查密封环的磨损情况,如与叶轮间隙大于,更换密封环。 2.保证值 (1)调整两联轴器同心度,测量联轴器外圆上下、左右差别不得超过,两联轴器端面间隙一周最大和最小间隙差别不得超过; (2)轴承压盖与轴承间隙通过纸垫调整到。 (3)泵体与管线连接时,不得将管线的作用力强加到泵体上。 (4)检修后,加负荷运转时,填料漏水就是少量均匀的。 (5)轴承的润滑油应洁净。 (6)带负荷运转时,泵出口阀全开时,出口压力表应指示在且不超过电机的额定电流。

(7)轴承的运行温度不得超过80℃且不超过环境温度40℃。 (8)试运转时,无润滑油或水的泄漏且运行平稳,无振动或杂音。 3.故障分析及处理办法 ⑴水泵不吸水并且压力表剧烈振动。 原因:泵体内水没有注满。 解决办法:将泵体内注满水重新起动。 ⑵水泵不吸水 原因:泵体内水没有注满;进水阀门没有打开或者进水口淤塞。 解决办法:将泵体内注满水;打开进水阀门或清洗更换进水口阀门。 ⑶压力太低 原因:泵体旋转方向不对或叶轮磨损、淤塞。 解决办法:调整电机运转方向或更换叶轮、清洗泵体。 ⑷流量太低 原因:管路、泵体淤塞或者口环磨损严重。 解决办法:清洗管路、泵体或者更换口环。 ⑸功率过大 原因:填料太紧或者磨损;叶轮、轴承损坏。 解决办法:调整填料松紧度或者更换叶轮、轴承。 ⑹轴承过热 原因:缺少润滑油水泵轴与电机轴不同心。 解决办法:补充润滑油;重新调整泵轴与电机轴同心度。

主排水泵运行及检修安全规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A19537 主排水泵运行及检修安全规定标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主排水泵运行及检修安全规定标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 6、主排水泵及管路的排水能力,备用与检修水泵的数量与能力必须符合《煤矿安全规程》中的有关规定,确保20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。 7、水泵必须有备用的引水装置,采用底阀的主排水泵,底阀必须严密不漏,主排水泵出水口的截止闸阀、逆止阀必须保证开关灵敏、可靠,无漏水。 8、主排水泵排水时,如发现压力表指数突然下降,排水量偏小,应立即检查水位是否过低或笼头是否局部被堵塞或有吸风现象,查出问题立即处理。如

离心泵维护检修规程(完整)

离心泵检修规程 总则 本规程规定了离心泵的完好标准、离心泵的维护、检修周期与检修内容、检修与质量标准、试车与验收。 一、离心泵完好标准 1、离心泵的基本结构 离心泵主要由泵壳、转子、叶轮、轴承及密封等组成。泵壳体是卧式,由吸入室和排出室组成。在壳体的两端或一端设有支承转子的轴承室、机械密封室。转子由主轴、叶轮、轴套、轴承、联轴器组成,各配件以不同的配合方式装配在轴上。 2.设备完好标准 (1)电流表、压力表工作正常稳定 (2)机封或填料压盖部位的温度正常,机封无泄漏,填料密封渗漏正常。 (3)检查泵的轴承温升正常,轴承温升一般不超过周围温度35℃,最高不能超过75℃。 (4)检查泵的声音和振动是否正常。 二、离心泵的维护 1.日常维护 (1)保持设备整洁卫生。 (2)注意轴承的油位、油质和温度。 (3)填料内滴水是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。 (4)经常检查各部分的螺栓是否松动。 (5)经常观察各个仪表工作是否正常稳定,泵、电机的响声和振动是否正常。 (6)严格执行润滑管理制度。

2.定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)检查易损件是磨损和损坏,若零件虽磨损。但还在公差范围内,则可继续使用。若零件的磨损程度超过了公差范围,应考虑修 复后使用,不能修复的应更换新件。 (3)定期检查泵的入口过滤器。 (4)对重新装配的泵,有条件的应进行试验。 三、检修周期和检修内容 1、检修周期 根据状态监测结果及设备运行状况,可以适当调整检修周期。一般检修周期见表1。 表1 检修周期表 2.小修项目 (1)检查清理冷却水、封油和润滑等系统。 (2)处理在运行中出现的一般缺陷。 (3)根据运行情况,检查机械密封或更换填料密封。 (4)检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等,调整轴承间隙。并检查轴承滚子外圈间的间隙。 (5)检查各部螺栓有无松动。 (6)检查修理联轴器及驱动机与泵的对中情况。 3.大修项目 (1)包括小修的所有项目。 (2)解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况并进行修理或更换,泵轴、叶轮必要时进行无损探伤。

水泵检修流程

离心泵检修流程一 1.目的:规范水泵维修保养工作,确保水泵各项性能、运行良好。 2.范围:适用于广南老寨湾金矿所有离心泵。 3.工作内容:离心泵一般一年大修一次,累计运行时间未满2000h,可按具体情况适当延长。其内容如下。 1、滚珠轴承及轴承盖都要清洗干净,如轴承有点蚀、裂纹或者游隙超标,要及时更换。更换时轴承等级不得低于原装轴承的等级,一定要使用正规轴承厂的产品。更换前应用塞规测量游隙,大型水泵每次大修时应清理轴承冷却水套中的水垢及杂物,以保证水流通畅。 2、叶轮及叶片若有裂纹、损伤及腐蚀等情况,轻者可采用环氧树脂等修补,严重者要更换新叶轮。叶轮和轴的连接部位如有松动和渗水,应修正或者更换连接键,叶轮装上泵轴后的晃动值不得超过(这一数值仅供参考,因有些高速叶轮对晃动值的要求更高一些)。修整或更换过的叶轮要求校验动平衡及静平衡,如果超出允许范围应及时修正,例如将较重的一侧锉掉一些等,但是禁止用在叶轮上钻孔的方法来实现平衡,以免在钻孔处出现应力集中造成的破坏。 3、出水控制阀门要及时检查和更换填料,以防止漏水。 4、泵轴弯曲超过原直径的%时,应校正。泵轴和轴套间的不同心度不应超过,超过时要重新更换轴套。水泵轴锈蚀或磨损超过原直径的2%时,应更换新轴。 5、轴套有规则的磨损超过原直径的3%、不规则上磨损超过原直径2%时,均需换新。同时,检查轴和轴套的接触面有无渗水痕迹,轴套与叶轮间纸垫是否完整,不合要求应修正或更换。新轴套装紧后和轴承的不同心度,不宜超过。 6、检查密封环有无裂纹及磨损,叶轮的径向间隙不宜超过规定的最大允许值,超过时应该换新。在更换密封环时,应将叶轮吸水口处外径车削,原则是见光即可车削时要注意与轴同心。然后将密封环内径按配合间隙值车好尺寸,密封环与叶轮之间的轴向间隙以在3~5mm之间为宜。 7、填料函压盖在轴或轴套上应移动自如,压盖内孔和轴或轴套的间隙保持均匀,磨损不得超过3%,超过要嵌补或者更新。水封管路要保持畅通。 8、清理泵壳内的铁锈,如有较大凹坑应修补,清理后重新涂刷防锈漆。 9、对吸水底阀要求检修,动作要灵活,密封要良好。采用真空泵引水的要保证吸水管阀无漏气现象,真空泵要保持完好。 离心泵检修流程二

排水系统雨季前全面检查记录()

华电华和公司丰源煤矿 排水系统雨季前全面检查记录 矿属各单位: 雨季来临,为加强矿井排水系统在雨季来临前检验排水能力且满足矿井最大涌水量的要求,确保汛期煤矿安全生产,实现排水系统安全高效运行、机电运输零事故目标,结合本矿实际情况,经研究决定,在矿内开展矿井排水系统全面检查活动,为此,特作出如下安排,请矿属各单位认真组织学习,贯彻落实执行。 一、为确保矿井雨季安全渡汛,排水系统安全高效运转、机电运输零事故目标,特成立矿井排水系统全面检查领导小组。 组长:许继全 副组长:韩俊张军 成员:张全侠王建军景保华王定远张明涛 领导小组办公室设在机电科,张明涛兼任办公室主任 二、时间安排 矿井排水系统基础设施齐全有效,排水设备台台保持完好状态且满足运行要求,电气设备无失爆,辅助设备和监测仪表运行正常、操作可靠,管路管件及连接装置完整不泄漏等整个系统的机电设备、管路、管件、仪表及附属设备的正常使用和专项整治活动,定于2015年5月5日进行。 三、目标及要求 1、各单位要高度重视,成立领导小组开展此项活动,认真学习相关文件和规范及《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》,做到知标准、懂标准,会检查、会处理。 2、期间各相关单位要加强领导,制定措施,落实责任,消除隐患。

3、活动结束后,坚持做到全矿井排水系统的防爆电气设备无失爆,排水系统内所属装置齐全、灵敏、可靠,并坚持正常使用。 附:《排水系统雨季前全面检查记录表》。 二0一五年五月五日

排水系统雨季前全面检查记录表 序号检查标准 是否符 合标准 整改措施备注 1 是否有密闭门是 2 密闭门是否灵敏可靠是 3 配水闸门是否齐全、可靠是 4 引水装置是否可靠是 5 短路保护装置是否灵敏可靠是 6 电机保护是否齐全是 7 安全通道是否畅通是 8 欠压保护是否灵敏可靠是 9 水泵是否双电源是 10 水泵是否运行正常是 11 备用水泵是否能正常运行是 12 排水管路是否畅通是 13 主排水泵房至少有2个出口并保持畅 通,一个出口由斜巷通往井筒,并应高 出泵房底板7米以上;另一个出口通往 井底车场,在此出口通路内应设置易于 关闭的防水防火门;防水门和防火门要 向外开启且灵活可靠;防水闸门必须保 证每年2次关闭试验,其中一次在雨季 前进行;关闭闸门所用的工具和零配件 必须专人保管、专地点存放,不得挪用 和丢失 是 14 主排水泵房内的地坪均应有流向吸水 井一侧不小于0.3%的坡度;主排水泵 房内地坪应比其出口与车场或大巷连 接处的底板高出500mm;泵房与水仓之 间必须装设可靠的控制阀门; 是 15 上部井口应铺设厚度不小于5mm花纹 钢质活动盖板和增设防护栏(网);吸 水井直径不得小于3倍的吸水管滤网 直径,且吸水井直径不能小于1.2米; 单台水泵流量小于100m3/h,可两台泵 共用一个吸水井,但两吸水管滤网中心 线距离不宜小于 3.5倍的吸水管滤网 直径; 是 16 矿井必须配备大于矿井涌水量排量的 水泵、排水管路和相匹配的配电设备、 以及满足全矿井涌水量的有效容积水 仓,一个清理,另一个水仓能满足正常 使用; 是

水泵维护与检修工安全操作规程

水泵维护与检修工安全操作规程 1、水泵的润滑应采用 3 号钙基润滑脂或 3 号复合钙基润滑脂,不能采用钠基润滑脂,一般每周打开检查一次,每月添油一次。 2、潜水泵运行一段时间后,应定期进行电机密封检查,油腔室 密封检查。 3、潜水泵累计工作 2500 小时后,应视运转状况,更换轴承润 滑脂。 4、应定期检查水泵叶轮磨损情况,若磨损严重应更换叶轮。 5、水泵检修工必须经过专门培训,考试合格后,持证上岗。水 泵检修要求达到国家规定的技术标准,电气设备达到完好防爆的标准。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须切 断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,必须检 查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时方可进行导体对地放电。 7、检修设备时,所有开关把手在切断电源时应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌 并送电。 8、所有的水泵开关必须平稳地搁置于开关架上,不得有倾斜卧 倒等现象。 9、水泵的电缆应用专用电缆钩悬挂,不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,在电缆上严禁悬挂任何物件,如果电缆同

压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持 0.3 米以上的距离,电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道的两侧。 10、盘圈或盘 8 字形的电缆不得带电,否则电流产生涡流,容易产生火灾。 11、橡套电缆的连接(包括绝缘护套已损坏的橡套电缆的修补) 必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。 12、电缆同电缆及电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 13、36V 以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的 金属外壳、铁架等,都必须有保护接地。 14、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能 的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。

单级离心泵维护检修规程

单级离心泵维护检修规程 一、总则 1、适用范围 本规程适用于吸入口径小于600mm、型号为IS、IH、Sh型的单级单吸和单级双吸离心泵的维护和检修。亦可用于BA型、F型离心泵的维护和检修。其它相似类型的泵可作参考。 2、结构简述 单级离心泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴和托架等部件组成。单吸泵的叶轮安装在轴端呈悬臂式,轴线端面进水,排出口与泵的轴线垂直。双吸泵的泵体为水平剖分式,叶轮采用双吸式叶轮,由两端轴承支承、吸入口与排出口均在泵体上,成水平方向与泵体垂直。电动机通过联轴器直接驱动泵。 3、技术性能 3.1 IS型、IH型单级单吸离心泵主要性能见表1。 3.2 Sh型单级双吸离心泵主要性能见表2。

表2 二、完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 泵本体及各零、部件完整齐全。 2.1.2 基础螺栓及各连接螺栓齐全、紧固。 2.1.3安全防护装置齐全、稳固。 2.1.4 压力表、电流表等仪表齐全、灵敏,量程符合规定,并定期校验。 2.1.5 各部安装配合符合规定。 2.1.6 泵体及附属阀门、管件、管线油漆完整,标志明显。 2.1.7 基础及底座完整、坚固。 2.2 运行性能 2.2.1 油路畅通,润滑良好,实行“五定”、“三级过滤”。 2.2.2 运转正常,无异常振动、杂音等现象。

2.2.3 压力、流量平稳,各部温度正常,电流稳定。 2.2.4 能达到铭牌出力或查定能力。 2.3 技术资料 2.3.1 有泵的总图或结构图、易损件图。 2.3.2 有使用说明书、产品合格证、质量证明书。 2.3.3 操作规程、维护检修规程齐全。 2.3.4 设备档案齐全,数据准确可靠,包括: a.安装及试车验收资料; b.设备运行记录; c.历次检修及验收记录; d.设备缺陷及事故情况记录。 2.4 设备及环境 2.4.1 设备清洁,外表无尘灰、油垢。 2.4.2 基础及底座整洁,表面及周围无积水、废液,环境整齐、清洁. 2.4.3 进出口阀门、管口法兰、泵体等处接合面均无泄漏。 2.4.4 轴封处泄漏 a.填料密封:介质为水时,初期每分钟不多于20滴,末期每分钟不多于40滴;其他液体,每分钟不多于15滴; b.机械密封:初期应无泄漏,末期每分钟不超过5滴。 三、设备的维护 3.1 日常维护 3.1.1 严格按操作规程程序启动、运转与停车,并做好运行记录。

排水系统雨季前全面检查记录

排水系统雨季前全面检查 记录 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

华电华和公司丰源煤矿排水系统雨季前全面检查记录 矿属各单位: 雨季来临,为加强矿井排水系统在雨季来临前检验排水能力且满足矿井最大涌水量的要求,确保汛期煤矿安全生产,实现排水系统安全高效运行、机电运输零事故目标,结合本矿实际情况,经研究决定,在矿内开展矿井排水系统全面检查活动,为此,特作出如下安排,请矿属各单位认真组织学习,贯彻落实执行。高速离心泵维护检修规程 SHS 03044—2004 目次 1 总则 (505) 2 检修周期与内容 (505) 3 检修与质量标准 (507) 4 试车与验收 (511) 5 维护与故障处理 (513) 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本规程规定了高速离心泵的检修周期和内容、检修与质量标准、试车与验收和维护与故障处理。1.1.2 适用范围 本规程适用于化工厂LMV/BMP--311型、LMV--331型及LMV一322型高速泵的维护检修。1.2 编写修订依据 SHS 01002--2004 石油化工设备润滑管理制度 SHS01003—2004 石油化工旋转机械振动标准 SHS 01028--2004 变速机维护检修规程 SHS03059—2004 化工设备通用部件检修与质量标准 设备技术资料 HCJl023 化工厂高速泵维护检修规程 2 检修周期与内容 2.1 检修周期(见表1) 注:根据设备的运行状况可适当进行项目检修。 2.2 检修内容 2.2.1 小修 2.2.1.1 解体清洗,检查泵室,清理物料。 2.2。1;2 检查清洗油路、冷却水管线、油冷却器封液(气)、旋流分离器密封冲洗系统。2.2.1.3 更换油过滤器并换油。 2。2.1.4 检查油封。 2.2.1.5 检查更换防腐蚀隔板及损坏零件。 2,2.1.6 清洗并检查泵室、扩散器、旋流分离器密封冲洗系统。 2.2.1.7 检查叶轮、诱导轮冲蚀情况,检查叶轮、诱导轮有无裂纹变形,检修外供油泵。 2。2.1.8 处理机械密封泄漏。 2.2。1。9 检查高速轴窜量。 2.2.1.10 检查清洗花键轴,并更换润滑脂。 2.2.1.11 联轴器找正。 2.2.2 大修

水泵的维护检修规程完整

水泵的维护检修规程

目次 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 单级双吸卧式中开离心水泵的维护与检修 (1) 3.1 单级双吸卧式中开离心水泵技术性能 (1) 3.2 单级双吸卧式中开离心水泵的维护 (2) 3.3 单级双吸卧式中开离心水泵的检修 (4) 4 单级单吸离心泵的维护与检修 (5) 4.1 单级单吸离心泵技术性能 (5) 4.2 单级单吸离心泵的维护 (5) 4.3 单级单吸离心泵的检修 (7) 5 长轴立式泵的维护与检修 (8) 5.1 长轴立式泵的技术性能 (8) 5.2 长轴立式泵的维护 (8) 5.3 长轴立式泵的检修 (11) 6 自吸泵的维护与检修 (12) 6.1 自吸泵技术性能 (12) 6.2 自吸泵的维护 (12) 6.3 自吸泵的检修 (14) 7 单吸多级分段式离心泵的维护与检修 (15) 7.1 自吸泵技术性能 (16) 7.2 自吸泵的维护 (16) 7.3 自吸泵的检修 (17) 8螺杆泵的维护与检修 (18) 8.1 螺杆泵技术性能 (18) 8.2 螺杆泵的工作原理和特性 (19) 8.3 螺杆泵的维护 (19) 8.3 螺杆泵的检修 (20)

水泵的维护检修规程 1 围 为了规水泵的维护与检修的管理,提高设备管理和维护检修质量水平,保证安全生产,特制订本规程。 本规程适用于设备维护检修的管理和控制。 2 规性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《三联卧式离心泵的使用说明书》 《凯泉泵业卧式离心泵的使用说明书》 《连成泵业卧式离心泵的使用说明书》 《LD型长轴立式泵的安装使用说明书》 《LCT型长轴立式泵的安装使用说明书》 《自吸泵的安装使用说明书》 3 单级双吸卧式中开离心水泵的维护与检修 3.1 单级双吸卧式中开离心水泵技术性能(见表1) 表1 S系列/SS系列/KQSN系列/SLOW系列/YXS系列卧式中开离心泵技术性能

主排水泵调试、试运行安全措施示范文本

主排水泵调试、试运行安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主排水泵调试、试运行安全措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 中央水泵房主排水泵安装工程已经接近尾声,准备进 入调试、试运行阶段。为确保调试、试运行期间人员、设 备安全,切实保障试运行期间公司生产正常进行,特制定 本安全技术措施。公司各部门及项目部必须组织相关人 员,认真学习本措施。 一、成立调试、试运行领导组 组长: 副组长: 成员: 二、主排水泵技术参数 主排水泵规格型号:MD155-67×5,数量:3台,一

台工作、一台备用、一台检修。 水泵级数:5级,水泵流量:155m3/h、43L/S,水泵扬程:335m,转速:2950r/min,效率:74%。主排水管为两趟Φ194*7mm无缝钢管、排水管长度:800m。 主排水泵配套矿用隔爆型高压三相异步电动机型号:YB2-4502-2,电压:10KV,功率:250KW,转速:2982r/min。 三、试运行准备工作 1、主排水泵司机必须经过岗前培训,考试合格,持证上岗。 2、主排水泵司机必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、技术特点、工作原理,做到会操作、会保养、会排除一般性故障。 3、水泵启动前检查设备各部分螺栓是否齐全、紧固,不得有松动。

离心泵检修与质量标准

离心泵检修与质量标准 0.目的 为了加强离心式机泵检修拆装作业的安全管理,减少和避免拆装作业对人员伤害和设备损害,保证拆装作业顺利完成,减少对环境污染,制定本操作程序。 1.适用范围 本操作程序适用于本公司所维护装置的Y型、AY型相关机泵的检修拆装作业。 2.技能要求 掌握本专业理论实践知识,了解相关工种的一般操作;具备实际操作和处理故障的作业能力;熟悉所用的设备机具状况并会使用。 3.操作程序 3.1 作业前准备 3.1.1 掌握泵的运行情况,并备齐必要的图纸和资料。 3.1.2 作业人员必须按所拆装设备的需要准备工、量、卡具、起重机具、配件及材料,仔细检查工具有无破损和缺陷,并正确使用之。避免作业中造成对作业人员的伤害。3.1.3 作业人员必须按照《劳保着装》规定进行着装(有必要时必须着隔热服或防毒面具),穿防滑耐油胶鞋,佩戴安全帽并系好帽带。严禁赤臂进入作业现场,避免造成对作业人员的烫伤、划伤。 3.2 作业环境勘察 3.2.1 作业人员进入现场必须与生产车间取得联系,现场开据《设备拆卸作业票》。作业票对介质的性质、温度、压力及电机是否断电、防护措施等内容必须填写清楚。 3.2.2 作业人员必须与生产车间、电工一起对作业票的内容进行认真检查确认无误,由生产车间负责人、施工负责人、电工负责人签字。 3.2.3 作业人员必须对设备内的介质压力进行检查确认,确认压力(表值)为零方可作业。避免造成对作业人员的伤害。 3.2.4 作业人员必须对设备内的介质温度、介质危害进行检查确认,确认介质温度低于100℃以下方可作业,避免造成火灾和对作业人员的伤害。 3.2.5 作业人员必须对设备电机的断电进行检查确认,确认已断电方可作业,避免造成电机误启动和对作业人员的伤害。 4.实施拆卸顺序 4.1 拆卸联轴器防护罩、检查联轴器对中,设定联轴器的定位标记。 4.2 拆卸附属管线,并检查清扫。 4.3拆卸泵体大盖螺栓应对角留有两条螺栓,作业人员相互配合、站位正确,避免泵内残留介质喷出造成人员烫伤、挤伤,设备损坏。 4.4 将泵体置放平稳,使用专用扳手拆卸叶轮轴头螺母,严禁使用手锤、扁铲敲打。造成铁削飞出伤人。 4.5 拆卸引导轮、叶轮、机械密封,检查磨损及冲刷情况,必要时予以更换。 4.6 拆卸轴承箱,检查轴承;同时测量转子的轴向窜动量。 4.7 拆卸主轴,测量主轴的径向原跳动;测量转子各部圆跳动和间隙。 4.8 检查各零(部)件及泵体。 5.设备组装 5.1 组装可按拆卸相反的顺序进行。 5.2 组装机泵零(部)件时应对各部配合尺寸认真测量,符合中国石化《离心泵维护检修规程》SHS 01013—92的标准,部分技术参数如下: 5.2.1 联轴器 5.2.1.1 半联轴器与轴配合为H7/js6。 5.2.1.2 联轴器两端面轴向间隙一般为2~6mm。 5.2.1.3 安装齿式联轴器应保证外齿在内齿宽的中间部位。 5.2.1.4 安装弹性圈柱销联轴器时,其弹性圈与柱销应为过盈配合,并有一定紧力。弹性圈

潜水泵日常维护和保养

潜水泵日常维护和保养 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

【学习讨论】潜水电泵的维护与检修 [日期:2009-03-26] 来源:作者:[字体: ] 一、潜水电泵的维护 1.电气方面 (1)经常检查潜水电泵的运行电压与电流。用电压表测量三相电压应基本一致,且在340~420V,用钳形电流表测量三相电流应基本一致,且为~1倍的额定电流。 (2)定期检查潜水电泵对地的热态绝缘电阻。在正常连续运行4~6h后,停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5MΩ。对于长时间停用的潜水电泵,使用前也应作这样的检查。 (3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。 (4)检查电缆有无破损现象。对于油浸式潜水电泵,要注意电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。 2.机械方面 (1)经常检查潜水电泵的机械密封情况。打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,应调换密封盒且加入新的冷却油。如油孔中缺油或油质不好,应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。 (2)对新的或更换过磨块的潜水泵,使用50h后应旋开放水封口塞,检查油(水)泄漏量,<5ml说明密封正常,可继续使用如>5ml,则将油(水)放干后旋紧封口塞,继续使用50h后作第二次检查,如果仍然>5m1,则说明密封

有问题。对于使用过的潜水电泵,每月要检查一次泄漏量,应<25ml,放干后可继续使用。 (3)检查水泵电机的振动情况同步转速为n0=3000r/min、1500r/min、1000r/m in、750r/min的电机,要求振动值分别对应是δ≤0.06mm、0.1mm、0.13m m、0.16mm。 (4)定期检查潜水电泵的轴承情况。看轴承是否缺油,是否有跑内圈或跑外圈的情况,轴承是否要更换(对于充水式电泵的轴承最好每年更换一次)。 3.其他方面 (1)经常检查潜水电泵的进水网罩是否被杂草污物堵塞,叶轮是否被缠绕。 (2)长时间不用的潜水电泵,应提出水面,清洗晾干后,直立放在干燥通风的室内保管。 (3)潜水电泵运行1~2年后,要对电机进行抽芯检查与清扫。若有污垢,可把电机浸入%的海欧TX-10或105洗涤剂溶液中,加热至100℃左右并搅拌药液以加快污垢溶解,1~2h污垢消除后,再用高压自来水冲洗干净甲把水滴净,置于炉内低温烘干即可。 二、潜水电泵的检修 1.潜水电泵的常见故障、原因分析与处理(表1) 表1 潜水电泵常见故障的分析处理

2015排水系统雨季前全面检查记录(1)--

 2、期间各相关单位要加强领导,制定措施,落实责任,消除隐

患。 3、活动结束后,坚持做到全矿井排水系统的防爆电气设备无失爆,排水系统内所属装置齐全、灵敏、可靠,并坚持正常使用。 附:《排水系统雨季前全面检查记录表》。 二0一五年五月五日

排水系统雨季前全面检查记录表 序号检查标准 是否 符 合标 准 整改措施 备 注 1 是否有密闭门是 2 密闭门是否灵敏可 靠 是 3 配水闸门是否齐全、 可靠 是 4 引水装置是否可靠是 5 短路保护装置是否 灵敏可靠 是 6 电机保护是否齐全是 7 安全通道是否畅通是 8 欠压保护是否灵敏 可靠 是 9 水泵是否双电源是1 水泵是否运行正常是 1 1 备用水泵是否能正 常运行 是

离心泵检修规程

离心泵检修规程 离心泵检修规程 1、总则: 本规程适用于离心泵检修。 1.1设备结构特点: 离心泵主要有泵壳、转子、叶轮、轴承及密封等组成。 1.1.1 泵壳体是卧式,由吸入室和排出室组成。在壳体的两端分别设有支承转子的轴承室、机械密封室。 1.1.2转子结构: 转子由主轴、叶轮、轴套、轴承、联轴节组成,各配件以不同的配合方式装配在轴上。主轴为光轴,叶轮为闭式,轴承为双列向心球面滚子轴承,其润滑方式为油浴。 2、设备完好标准: 1)电流表、压力表工作正常稳定。 2)机封或填料压盖部位的温度正常,机封无泄漏,填料密封渗漏正常,标准为小于0.5cm3/s。3)检查泵和动力机的轴承温升正常,轴承温升一般不超过周围温度35℃,最高不能超过75℃。 4)检查泵和动力机的音响和振动。 3、设备维护 3.1设备日常维护: 1)保持设备整洁卫生。 2)注意轴承的油位、油质和温度。 3)填料内滴水是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。 4)经常检查各部分的螺栓是否松动。 5)经常观察各个仪表工作是否正常稳定,泵、电机的响声和振动是否正常。 3.2定期检查 1)表面除锈、除污和清洗。 2)检查易损件是磨损和损坏,若零件虽磨损。但还在公差范围内,则可继续使用。若零件的磨损程度超过了公差范围,应考虑修复后使用,不能修复的应更换新件。 3)对重新装配的泵,有条件的应进行试验。 3.3常见故障与处理: 故障现象原因处理方法 流量扬程降低泵内或吸入管内有气体重新灌泵,排除气体 泵内或管路有杂物堵塞检查清理 电流升高转子与定子碰擦重新校正 振动值增大泵轴与原动机轴对中不良重新校正

轴承磨损严重更换新轴承 转动部分平衡被破坏重新检查并消除 地脚螺栓松动紧固螺栓 泵抽空进行工艺调整 密封处泄漏严重泵轴与原动机轴对中不良或轴弯曲重新校正 轴承或密封环磨损过度形成转子偏心更换并校正轴线 机械密封损坏或安装不当更换检查 密封液压力不当调整 填料过松重新调整 操作波动大稳定操作 轴承温度过高转动部位平衡破坏检查消除 轴承箱内油太脏或过少按规定更换或添加油 轴承或密封环磨损过多,形成转子偏心更换并重新校正轴线 润滑油变质更换润滑油 轴承冷却效果不好检查调整 3、检修周期和检修内容: 3.1检修周期: 检修周期小修4—6个月和大修12—18个月。 3.2小修内容: (1)根据运行情况,检查机械密封。 (2)清洗油室及轴承,并检查轴承滚子外圈间的间隙,更换合格的润滑油。 (3)更换已损零件处理各种泄漏。 (4)检查各部螺栓有无松动。 (5)检查联轴器及对中。 3.3大修内容: (1)包括小修的所有项目。 (2)解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况,必要时进行修理或更换。(3)检查轴承,必要时更换。 (4)检查轴的弯曲度。 (5)更换机械密封。 (6)检查进出口滤网,必要时更换。 (7)调校出口压力表。 (8)测量并调整转子的轴向窜动量。 (9)检查泵体基础、地脚螺栓,必要时调整垫铁和泵体水平度。 (10)必要时转子做动平衡。