一、曳引式电梯安装施工工艺标准

1 总则

1.1 适用范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的

安装。

1. 2 主要参考标准及规范

(1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》

(2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》

(3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》

(4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》

(5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

(6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》

(7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》

(8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》

(9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》

(10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》

(11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors

电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。

2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors

电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和

整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。

2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift

提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。

2.1.4 再平层re-levelling

轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。

2.1.5 安全绳safety rope

连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。

2.1.6 地坎sill

轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。

2.1.7 速度控制Speed control

通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。

2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机的供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速的系统。

2.1.9 平层准确度leveling accuracy

轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向的偏差值。

2.2 符号

2.2.1 V——电梯额定速度,单位:m/s;

2.2.2 a——轿厢的制动减速度,单位:m/s2;

2.2.3 Q——额定载重量,单位:kg。

3 基本规定

3.1 现场质量管理制度

3.1.1 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程(或施工组织设计)。

3.1.2 具有本企业制定的包含施工全过程的各个工序的安装工程过程控制文件及项目质量计划。

3. 2 电梯安装工程施工质量控制制度

3.2.1 电梯安装前,对施工现场应具备的施工条件勘察确认后,应进行土建交接检验,并填写书面交接记录,见附

表二土建交接记录。

3.2.2 电梯设备进场验收,应三方(厂家、业主代表、安装单位)共同进行,并将缺损件填写在电梯开箱点件记录表

上,见附表—电梯开箱点件记录表。

3.2.3 电梯安装的各道工序均需要按照自检、互检、班长及项目经理确认的质量控制制度进行确认,隐蔽工程项目

作业前必须事先邀请业主代表(监理工程师)到场确认并在相关质量记录表上签字,班长负责及时填写各道工序的质量

记录表,每道工序合格后报请本企业质量管理部门检查确认。

3.2.4 安装企业工程质量管理部门,根据项目的检验计划及时进行各工序的质量检查确认,并对不合格项提出书面

整改意见并确认,全部合格后填写当地政府质量验收部门规定的质量验收记录表格。

3.2.5 安装过程中若需要技术变更,应事先得到厂家及业主(监理工程师)的签字确认后进行,技术变更记录表见附

表十八;变更项目若涉及到经济问题,应在变更项目完成后,及时办理变更项目经济洽商,经济洽商记录表格见附

表十九。

3.3 报请当地政府质量监督验收部门前,电梯安装工程应具备的条件3.3.1 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。

3.3.2 承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资格。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。

3.3.3 分项工程质量验收应在企业内部自检合格的基础上进行。3.3.4 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。

3.3.5 隐蔽工程应在企业内部检查合格后,在隐蔽前通知有关单位验

收,并形成验收文件。

4 施工准备

4.1 技术准备

4.1.1 图纸会审:认真对照分析业主提供的电梯产品技术文件及土建电梯井道、机房施工平面图,有不妥之处以书

面形式反馈给业主,使之完善,满足电梯产品的要求。

4.1.2 编制项目施工组织设计,确保工程项目能够按期完成,符合合同规定的质量条件。

4.1.3 技术交底:开工前必须将工程施工合同及施工组织设计及时向作业班组交底,使其熟悉操作工艺的各项要求、

工期要求、质量目标以及施工过程中应注意的问题。

4.1.4 安全环保交底:结合工程特点和工艺要求,以书面形式向作业班组交代各项工序应遵守的安全操作规程及现

场的安全环保制度。

4.2 材料准备

4.2.1 开箱点件:对业主提供的电梯设备实行厂家、业主、安装单位三方共同确认的方式—开箱点件。负责将现场

的实物与装箱清单一一核对,将破损件、缺件填写在开箱记录清单上(见附表一)。

4.2.2 施工用的辅助材料:施工用的型钢、电焊条、钢板、膨胀螺栓、配件等,原则上使用厂家指定产品,非指定

产品必须要求材料供应商提供材料的材质证明及合格证,所用材料必

须符合工艺标准规定的技术参数指标,以确保

达到工程质量标准。

4.3 主要机具

施工用的主要机具为电焊机、电气焊工具、电锤、切割机、卷扬机、激光放线仪、自制校尺及精校尺、自制线坠、

水平尺、磁力线坠、激光放线仪、电工钳工工具等。

4.4 作业条件

4.4.1 机房精装修完、地面完,机墩、预留孔位置符合图纸要求;机房照明在地板表面上的照度不应小于200lx,门

窗可封闭上锁。

4.4.2 井壁凸出物清理完,底坑内建筑垃圾清理完。

4.4.3 现场施工用电、照明用电必须符合行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的要求;机房有符合电梯土

建布置图要求的容量以上的三相五线制动力电源。

4.4.4 每部电梯井道照明应采用36V 的安全电压单独供电,且应在底层井道入口处设有电源开关,并有过载及短路

保护。

4.4.5 每层应装有护罩的照明灯,并应有3m 的可动距离,或在适当位置设置手灯插座。井道底坑与顶层的照明,

其照度不应小于50lX,且井道最低、最高点0.5m 以内应各装一盏灯。

4.4.6 各层层门口必须设有良好的防护栏,并且各层层门口及每副脚手板上应保持干净、无杂物。

4.4.7 电梯候梯厅地面完工、大厅墙面粗装修完。

4.4.8 实际测量顶层高度、底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越层的要求。

4.4.9 脚手架搭设完并符合安装要求(根据合同规定)。

5 材料和质量要求

5.1 材料的关键要求

5.1.1 主材要求

电梯安装的材料主要是电梯产品本身,对主材的控制主要是通过开箱点件这一工序来完成。点件过程中应认真细致,

查验配件的包装是否完好,铭牌与电梯型号是否相符;对缺损件认真登记,并及时请业主、厂家签字确认,施工过

程中发现的不合格产品,要及时请厂家确认负责补齐,对安装过程中损坏的配件应按厂家要求购买指定的产品。

5.1.2 辅助材料要求

施工过程中用的主要辅助材料为电焊条,采购电焊条时应要求供应商提供产品合格证、材质证明,选用信誉好质量

好的厂家的产品。

5.2 技术关键要求

5.2.1 施工方案的选定:根据工程特点、产品特性、业主要求确定施工方案,明确质量、安全、工期、环保等目标。

5.2.2 基准线的确定:基准线是导轨安装的度量基准,悬挂时要充分考虑井道的前后空间尺寸,确保运动部件的安

全。稳固基准线时应在无风的时候进行,为缩短线坠摆动时间,应将线坠放入水桶或油桶内,稳固后,用激光放线

仪校验,基准线与中心线误差、两侧导轨对角基准线的连线长度误差应不大于1mm。

5.2.3 导轨校验:导轨垂直度、间距、扭曲度的大小决定了电梯最终的舒适性能,为确保工艺精度要求,应使用导

轨专用校道尺。校道尺与导轨侧面、端面接触的工作面应刨平、相互垂直,与导轨端面、侧面应贴紧,扭曲度刻线

为校道尺与导轨侧面接触的工作面的延长线,以保证其精度。

5.3 质量关键要求

5.3.1 导轨垂直度、扭曲度误差、门轮与地坎间隙需确保符合工艺标准及国家标准的要求。

5.3.2 绳头制作:绳头制作过程要严格按照本工艺

6.9.2.3 条的要求,以确保绳头的质量。

5.3.3 电梯调试:电梯起动、制动、加速度整定值应符合设计及国标的要求,需用专用仪器测量。

5.4 职业健康安全关键要求

5.4.1 层门防护:井道内施工时,层门洞必须有不低于1.2m 的防护栏杆。

5.4.2 安全网防护:并道内施工时每隔四层设一道安全网。

5.4.3 层门安全装置:调试过程严禁封掉层门电锁安全回路,保证开门状态不能走车。

5.4.4 进人施工现场必须戴好安全帽并系好帽带,井道施工时必须系好安全带,进行电焊作业时应戴上焊工手套及

防护面罩。

5.5 环境关键要求

5.5.1 设备进场:设备进场大部分在夜间,卸车时应遵守当地的夜间噪声管理规定,不能扰民。

5.5.2 废渣废料的处理:施工过程产生的废渣废料要按照工地管理规定,存放到指定地点。

6 施工工艺

6.1 施工工艺流程图

6.2 样板架安装、挂基准线

6.2.1 工艺流程

6.2.2 操作工艺

6.2.2.1 搭设脚手架

(1) 脚手架立管最高点位于井道顶板下1.5~1.7m 处为宜,以便稳放样板。顶层脚手架立管最好用四根短管,拆除此

短管后,余下的立管顶点应在最高层牛腿下面500mm 处,以便轿厢安装,见图6.2.2.1-1。

图6.2.2.1-1

(2) 脚手架排管档距以1.4~1.7m 为宜,为便于安装作业,每层层门牛腿下面200~400mm 处应设一档横管,两档横

管之间应加装一档横管,便于上下攀登,脚手架每层最少铺2/3 面积的脚手板,板厚不应小于50mm,板与板之间空

隙应不大于50mm,各层交错排列,以减小坠落危险,见图

6.2.2.1-2(a)。

图6.2.2.1-2(a)

(3) 脚手板两端伸出排管150~200mm,用8 号钢丝将其与排管绑牢,见图6.2.2.1-2(b)

图6.2.2.1-2(b)

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

升降机施工方案

目录 一、编制依据.............................................. 二、工程概况.............................................. 三、升降机的布置.......................................... 四、安装、拆卸组织机构.................................... 五、安装准备工作.......................................... 六、施工升降机基础准备.................................... 七、施工升降机基础承载力验算.............................. 八、附属设施.............................................. 九、施工升降机安装与拆卸工作.............................. 十、升降机安装、拆卸安全技术交底.......................... 十一、升降机操作司机应注意事项............................ 十二、安全文明施工........................................ 十三、环保要求............................................ 十四、应急预案............................................

一、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《SC系列施工升降机使用说明书》 6、《施工图纸》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 8、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 二、工程概况 本建设项目位于湖北省麻城市 序号项目内容 1 工程名称闽达公园壹号 2 建筑面积160015.85平方米 3 层数8#楼32层、12#楼32层、13#楼32层、14#楼32层、15#楼 32层、4#商铺1层 4 标准层高8#楼3米、12#楼3米、13#楼3米、14#楼3米、15#楼3米、 4#商铺6.85米 5 建筑总高度8#楼96.3m、12#楼96.3m、13#楼96.3m、14#楼96.3m、15# 楼96.3m、4#商铺6.85米 6 底板面标高-5.5米 7 结构形式框架剪力墙结构 8 基础主楼下8#楼人工挖孔墩基础、12#楼人工挖孔墩基础、13#楼独立柱 基、14#楼独立柱基、15#楼独立柱基

最新版电梯工程施工工艺标准

最新版 电梯工程施工工艺标准

一、曳引式电梯安装施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的 安装。 1. 2 主要参考标准及规范 (1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》 (2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》 (3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》 (4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》 (5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 (6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》 (7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》 (8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》 (9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 (10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》 (11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号 2.1 术语

2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和 整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control 通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

新版施工升降机方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 2.1、基本概述 (2) 2.2、建筑概况 (2) 2.3、结构概况 (2) 2.4、施工升降机设备情况 (3) 第三章、施工升降机基础 (4) 3.1、进度计划 (4) 3.2、安装位置 (4) 3.3、基础施工前准备 (4) 3.4、施工升降机平面布置图 (5) 3.5、基础验算 (5) 3.6、施工要点 (9) 第四章、施工升降机附墙件 (10) 4.1、附墙件安装布置 (10) 4.2、附墙验算 (11) 4.3、施工要点 (12) 第五章、安全事项 (13) 第六章、事故应急预案 (13) 6.1、应急领导小组 (14) 6.2、应急领导小组职责 (14) 6.3、应急反应预案 (15) 6.4、应急培训和演练 (15) 6.5、应急通信联络 (15)

第一章、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) SC200/200DI施工升降机使用说明书及安装单位交底 第二章、工程概况 2.1、基本概述 2.2、建筑概况 工程建筑面积30463.9m2,其中地上建筑面积23536.48m2,地下室建筑面积6927.42m2,建筑占地面积1935.19m2。地下室建筑为2层,其中-2F 层高4.2m,-1F层高主楼范围-5.10m,纯地下室范围-4.20m;地上分A、B 两座,A座共九层,其中4F层高4.80m,5F—8F层高3.60m,9F层高3.90m,屋面层3.0m。建筑总高度42.8m; B座18层,建筑总高度99.30m,4F—18F 层高5.40m,屋面层高3.90m。总工期750天(计划工期)。 2.3、结构概况 本工程建筑安全等级二级,结构设计使用年限50年,抗震设防分类为丙类,抗震设防等级六度,建筑防水等级为一级,建筑耐火等级地下室及地上B座为一级,A座为二级。本工程为框剪结构,A座位框架结构,

升降机安装施工组织方案

温州市金固锁具厂、厂房工程 施工物料提升机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 批准部门(章) 编制日期:

施工升降机安装施工方案 一、工程概况: 温州市金固锁具厂、厂房工程;属于框架结构;地上6层;建筑高度:23.4m;底层层高:5.9m;标准层层高:3.70m、3.40m ;柱最大截面:650mmx600mm;梁最大截面:240mmx700mm;最大跨度7800mm;总建筑面积:4623.1平方米;总工期:270天; 本工程位于藤桥镇,由温州市金固锁具有限公司投资建设,温州正立建筑设计有限公司设计,温州工程勘察公司地质勘查,温州汇丰监理有限公司监理,温州市浙南建设集团有限公司组织施工;由周文亮担任项目经理,由徐星洪担任技术负责人。 根据本工程的特点建筑物的平点布置和高度,结构层的不同以及施工条件,工程进度的要求,须配置施工升降机一台。 为确保施工升降机的安装、拆卸、质量及安全,特制定本方案进行安拆施工。 二、设备概述: SSDB100型货用施工升降机是一种采用曳引机磨擦驱动方式的垂直运输机械。适用于高层建筑或其他类似用途时的工程施工,是垂直运送建筑材料的高效率施工机械。 本产品具有设计独特,安全可靠,使用方便,运载能力强,价格低廉等优点,在垂直施工运输中是一种理想产品。 (一)施工升降机主要特点: 1、架体稳定:因主体为井字架式,吊笼又在井架内运行,附墙装置合理可靠,故架体坚固稳定性好。 2、升降平稳:由于采用曳引机磨擦驱动,有四根钢丝绳曳引,并配有对重平衡,因而吊笼上下运行时速度差小,噪声低,启制动平稳。 3、安全可靠:由于采用四根6×19-9.3-1670钢丝绳曳引,其中的每一根钢丝绳均能独立悬吊住吊笼和载荷的重量,因而发生四根钢丝绳同时破断造成坠落的可能性非常之小,几乎

电梯安装规范

电梯安装规范 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电梯安装工程施工工艺要求 2007-10-11 14:16 摘要:为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 关键字:电梯安装工程施工工艺 1 总则 为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。 本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2 电梯安装工程质量验收 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

升降机基础现场施工方法

精心整理 目录 1、编制依据 ................................................................................................................. 2 2、工程概况 ................................................................................................................. 3 3、设备选型及安装 ..................................................................................................... 4 3.1设备选型及技术参数 ......................................................................................... 5 3.2施工升降机的现场布置 ..................................................................................... 5 44.14.25678、附图9101112、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557;

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯保护施工工艺标准

成品保护操作指引

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、成品保护管理原则 (3) (一)、责任明确原则 (3) (二)、工序合理化原则 (3) (三)、先检查后保护的原则 (3) (四)、持续保护原则 (4) (五)、其他要求 (4) 四、成品保护标准做法 (6) (一)楼梯栏杆扶手及阳台栏杆 (6) (二)进户门框保护 (8) (三)户门、户内木门扇 (8) (四)铝合金 (8) (五)电梯轿厢(使用时) (9) (六)电梯呼叫开关 (10) (七)公共走道地砖 (11) (八)客厅、卫生间、厨卫、阳台地砖 (12) (九)凸窗窗台石 (13) (十)瓷砖阳角(公共部位和厨卫) (13) (十一)住户电箱 (14) (十二)开关插座 (14) (十三)橱柜 (15) (十四)浴缸 (16) (十五)马桶 (16) (十六)洗手台盆 (17) (十七)浴室镜子 (17) (十八)木地板 (18) (十九)洁具五金件、毛巾杆、厕纸盒等五金件 (18) 五、本指引生效日期 (19)

一、目的 建立完善的成品保护体系,聚焦客户关心之观感质量,规范成品及半成品保护管理。最大限度的减少由于成品保护引起的工程质量问题,提升产品质量,提供客户满意的产品。 二、适用范围 本操作指引适用于海峡建设所有在建项目工程。 三、成品保护管理原则 (一)、责任明确原则 1、总包单位和各分包单位需按照合同条件和此成品保护标准做法,对各自施工范 围内的半成品、成品采取保护措施。 2、总包单位有责任督促各分包单位做好成品保护工作和维护工作,并进行定期检 查,并在必要的情况下做好二次保护工作。 3、各施工单位必须安排专人去负责成品保护,并将名单报到监理和海峡建设项目 部备案。 4、总包单位有责任成立专门的现场看护小组,有权利对成品破坏、偷盗等进行管 理和采取相应的处罚措施。 5、户门安装上锁后,室内成品保护进入专人看护集中管理阶段。后续工序进出室 内需要办理移交手续。项目每周组织召开协调会,明确后续每个工种以流水方式进入具体房间的时间表,看护人员根据此表组织场地移交,提供开门、检查、关门、再检查的工作。 6、如果施工单位没有按照此成品保护标准采取成品保护措施或恢复,海峡建设项 目管理部有权利按照合同条款扣除相应成本保护费用,并可委托第三方施工,并需加扣施工费用和海峡建设管理费用。 (二)、工序合理化原则 1、合理工序安排对成品保护和施工质量起到事半功倍的效果,要求施工单位提交 施工进度计划(含专业分包配合计划和甲供材料进场计划),并得到海峡建设项目管

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

电梯安装施工工艺要求(详细

电梯安装施工工艺要求(详细) 来源:电梯知识网发布时间:2009-11-2212:33:05查看次数:399 电梯安装工程施工工艺要求-------本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1总则 1.1为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。 1.2 本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1.3本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 1.4本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。

1.5电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2术语 2.1电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2电梯安装工程质量验收电梯知识网 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。 2.0.3土建交接检验 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本工艺标准的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。

电梯井模板施工工艺标准

电梯井模板施工工艺标准天元建设集团有限公司

电梯井模板施工工艺标准 1 一般规定 1.1 本标准适用于住宅工程和公用建筑的电梯井模板施工。 1.2 电梯井模板施工前应编制施工预案,并经公司技术科审批。 1.3 模板及支架要保证结构和构件形状尺寸及相应位臵的正确性,以及足够的强度、刚度及稳定性;构造牢固,装拆方便,便于钢筋的绑扎和砼的浇筑、养护,使其能多次周转使用;模板接缝严密,不得漏浆。 1.4 浇筑混凝土前,应对电梯井模板进行验收。 1.5 电梯井模板面板厚度不得小于15mm,用方木做背楞时,四面应用压刨刨平,截面尺寸50×100mm,钢管采用φ48.3×3.6钢管。 2 电梯井木模板 2.1 施工准备 2.1.1模板支撑采用Ф48.3× 3.6mm钢管脚手架。严禁使用弯曲、锈蚀、端口不平的钢管。对有裂缝的扣件及松扣的螺丝帽必须更换。质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢及现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N〃m时,不得发生破坏。 2.1.2电梯井模板采用15mm厚覆膜胶合板时,所有模板统一在现场加工成型,现场拼装。 2.1.3木方统一刨成50×100mm,弯曲、腐朽和尺寸不合格的木方退场。尤其是有节和断裂的不能用于电梯井模板施工。 2.1.4对拉螺杆采用Φ14普通螺杆,加套塑料套管。 2.2工艺流程 模板配模电梯井支架安装安装内侧模板安装外侧模板调整固定模板验收。 2.3施工工艺操作要点 2.3.1模板配模 1电梯井相邻两模板拼缝严密,外侧采用一根刨平方木钉牢,防止模板拼接处错台漏浆。

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案 工程名称:青岛华洋大酒店扩建工程 安装单位: 型号编号: 编制人:李世涛 审核人: 批准人: 编制日期:2011.9.12 施工升降机施工方案 一、概况 青岛华洋大酒店扩建工程是由青岛华洋酒店投资管理有限公司开发,青岛城乡建筑设计院有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限公司监理,青

岛腾达建筑工程有限公司承建的高层酒店楼。本工程位于即墨市鹤山路38号,总建筑面积39900.00m2其中地上面积为37000 m2,地下面积为2900m2),本工程地下一层,地上二十三层,建筑物高度为87.150米。地下室负一层为人防工程,地下一层为设备用房,地上一至四层为酒店大堂、会议等,五至二十一层为客房,顶楼为自助餐厅。 该工程基础采用独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础,地下一层层高为4.8m,地上23层,一至四层层高为4.8m,标准层高3.6m,二十二层和二十三层层高为4.8m。地下室采用钢筋混凝土刚性防水外抹高分子膜防水层,钢筋混凝土外墙外侧及地板下侧抹聚氨酯高分子膜防水层2.0mm厚。 本工程地基承载力特征值fak=1600kpa,地下一层,地上二十三层都为框架一剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,设计地震分组第2组。结构设计年限为50年,建筑结构安全等级为二级。 本工程外墙装饰主要有:所有住宅部分为60厚聚苯板外保温, 群房为干挂大理石,其余为涂料墙面,铝合金窗,木门。内装修室内地坪做法有:花岗石地面、水泥砂浆楼面。内墙面主要做法有:混合砂浆内墙面,防水砂浆内墙面、水泥砂浆内墙面、室内顶棚主要做法有:涂料天棚。踢脚主要做法有:水泥砂浆踢脚、大理石板踢脚。屋面做法主要为卷材防水挤塑板保温屋面,为非上人屋面。 地下层内隔墙采用200厚A3.5加气混凝土砌块,砂浆均采用M5.0混合砂浆砌筑。地上外墙采用200厚MU3.0加气混凝土砌块,内墙采用100厚MU3.0加气混凝土轻质墙板。

升降机施工方案

孝感市孝建建筑工程有限责任公司

二0一二年一月 1 工程概况 本工程为湖北宇济房地产开发有限公司建设的宇济滨湖竹苑1#楼高档住宅,位于孝感市董永路东侧,结构形式为框架剪力墙,建筑层数为地上24层,地下1层,建筑总高度为79.1m。 2 设备型号 SC200/200表示双笼,带对重装置,每个吊笼载重量为2000kg的施工升降机。 3SCD/200人货两用施工升降机(以下简称施工升降机或升降机)主要技术性能参数 单笼额定载重量(N):20000(或20人) 最大提升高度(m):150 安全器型号:SAJ40-1.2 安装吊杆额定起重量(kg):200 吊笼净尺寸(m):3.2×1.3×2.6 电机功率(KW):11×3×2 额定起升速度(m/min):36 标准节规格(mm):800×800×1508 每块对重重量(kg):1100 4 基础 4.1 要求 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合有关

安全法规。基础所能承受的载荷不得小于P。 4.2 基础承载计算: ×0.02(KN) 1KN=102kg 计算:SCD200/200型升降机,架设高度为60m 吊笼重(双笼):1980kg 外笼:1639kg 导轨架总重(共需40节,每节含齿条重200kg):40×200kg 吊笼载重量(双笼):2×2000kg 对重重:2×1100kg 基础承载近似等于: P=[(1980×2+1639+(200×40)+(2000×2)+(2×1100)]×0.02=396KN 按能承受最大压力P max=500KN而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 4.3基础设置方案(见图) 4.4.1 技术要求 4.4.1.1 基础承受的载荷能力应大于P P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重)×0.02(KN 4.4.1.2混凝土基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa。

电梯安装施工工艺.

文件编号:Q/XH- GY-2015 受控状态: 发放号: 编制:马新涛日期:2015.08.28 审核:耿纪波日期:2015.08.28 批准:鄢吉金日期:2015.08.28 2015年08月28日发布 2015年09月01日实施湖北通立机电设备有限公司发布

1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的安装。 1.2 施工主要依据 (1) GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 (2) TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 (3) GB 10060《电梯安装验收规范》 (4) GN/T10058《电梯技术条件》 (5) GB/T10059《《电梯试验方法》 (6)GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (7) GB/T13435《电梯曳引机》 (8) GB 8903《电梯用钢丝绳》 (9) GB/T129741《交流电梯电动机通用技术条件》 (10) JG/T5009《电梯操作装置、信号及附件》 (11) JG/T50102《住宅电梯的配置和选择》 (12) DBJ 01《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》 (13) 电梯安装维护使用说明书 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机的供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速的系统。 2.1.9 平层准确度leveling accuracy 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向的偏差值。 2.2 符号 2.2.1 V——电梯额定速度,单位:m/s; 2.2.2 a——轿厢的制动减速度,单位:m/s2;