文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次灌浆要求

二次灌浆要求

二次灌浆要求
二次灌浆要求

第一章总则

第1条为了正确使用CGM高强无收缩灌浆料,确保工程质量,提高工效和加快进度,特制定本施工技术方法。

第2条CGM高强无收缩灌浆料的施工不仅应符合本施工技术方法的规定,尚应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)及《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)中的有关规定。

第二章名词、术语

第3条CGM高强无收缩灌浆料,是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。以下简称CGM灌浆料

第4条自重法,是在CGM灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围内自由流动,满足灌浆要求的方法。

第5条高位漏斗法,是在CGM灌浆料施工中,仅靠其流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。

第6条压力灌浆法,是在CGM灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。

第三章CGM灌浆料的适用范围

第7条CGM灌浆料适用范围(见表1)

型号适用范围最低施工温度(℃)

CGM-1(普通型)地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<150mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆。-10

CGM-1(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆。-10

CGM-2(普通型)灌浆层厚度30mm<δ<150mm的设备基础二次灌浆。/td> 5

CGM-2(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。5

CGM-4(超流态)灌浆层厚度在2mm<δ<30mm的设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆;混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。/td> -5

(表1)

第8条CGM灌浆料的施工应在规定的温度范围施工。否则,应采取相应措施。第四章施工前的准备

第9条CGM灌浆料施工前应准备:

1.机械搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机;

2.人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;

3.水桶若干;

4.台秤若干;

5.高位漏斗、灌浆管及管接头;

6.流槽;

7.灌浆助推器(尺寸可视现场情况而定,见图1)

图1 灌浆助推器形式

8.模板(钢模、木模);

9.草袋、岩棉被等;

10.棉纱;

11.胶带

第10条CGM灌浆料的验收应符合表2、表3的规定。

CGM灌浆料的常规物理性能

型号抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%)流动度(mm) 坍落度(mm)

1天3天28天

CGM-1(普通型)≥30~50 ≥45~60 ≥65~85 ≥0.02 ≥300 /

CGM-1(加固型)≥30~50 ≥45~55 ≥65~85 ≥0.02 / ≥270

CGM-2(普通型)≥22~27 ≥38~45 ≥55~65 ≥0.02 ≥270 /

CGM-2(加固型)≥22~27 ≥38~45 ≥55~65 ≥0.02 / ≥270

CGM-4(超流态)≥18~25 ≥32~38 ≥45~55 ≥0.02 ≥350 /

(表2)

CGM-1灌浆料对钢筋的锚固强度

钢筋直径(KN) 设计拉力D (mm)标准拉力(KN)极限拉力(KN)埋设深度≥15D,24小时后的抗拉力(KN)

10 24 26 40 ≥40

12 35 38 58 ≥58

14 48 52 78 ≥78

16 62 67 102 ≥102

18 79 85 130 ≥130

20 97 105 160 ≥160

22 118 127 194 ≥194

25 152 164 250 ≥250

28 178 206 302 ≥302

32 233 269 394 ≥394

36 295 341 499 ≥499

40 364 421 615 ≥615

(表3)

说明:

Ⅱ级钢筋钢筋直径D:10~25 fy=310N/mm2 ;fyk=335 N/mm2 ;fs=510 N/mm2;钢筋直

径D:28~40 fy=290N/mm2 ;fyk=335 N/mm2 ;fs=490 N/mm2

第11条CGM灌浆料的验收以实验室检验为标准,检验项目应包括流动度或坍落度、竖向膨胀率、抗压强度。检验方法除执行现行的有关规定外,尚应符合附录A的有关规定。

第五章CGM灌浆料的配制

第12条CGM灌浆料的配制

1.CGM灌浆料拌和时,加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入,搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋,用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水,使用其它水源时,应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。

2.CGM灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1~2分钟(严禁使用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。

3.搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点,距离不宜过长。

4.每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。

5.冬季施工时,CGM灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。

6.现场使用时,严禁在CGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

第六章地脚螺栓锚固及钢筋栽埋

第13条地脚螺栓常用形式见-图2

第14条钻孔或预留孔,根据螺栓直径应符合表4的要求。

螺栓直径(mm) 螺栓表面至孔壁的距离(mm)

10~14 ≥8

16~22 ≥15

24~42 ≥20

48~64 ≥30

76~100 ≥40

>100 ≥50

(表4)

第15条螺栓锚固及栽埋钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求。螺栓形式见图2,推荐埋设深度:≥15d (d:螺栓直径)

第16条施工准备

1.采用CGM灌浆料进行地脚螺栓锚固和栽埋钢筋,其工艺应符合附录B的要求。

2.地脚螺栓成孔时,基础混凝土强度不得小于20MPa,螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%。

3.地脚螺栓的油污和铁锈必须清除干净。

4.成孔后,应除去孔内杂物、检测孔的深度,并用水充分湿润孔壁。灌浆前应清除孔内积水。

5.螺栓插入后应校正其水平位置及顶部的高度,并予以固定。

第17条CGM灌浆料的配制应按本施工技术方法第12条规定进行。

第18条CGM灌浆料锚固地脚螺栓时,应符合下列要求。

1.将拌和好的CGM灌浆料灌入螺栓孔中,灌浆过程中严禁震捣、插捣。灌浆结束后不得调整螺栓。

2.灌浆施工不易直接灌入时,宜采用流槽辅助施工。

第七章设备基础二次灌浆

第19条CGM灌浆料二次灌浆,其工艺应符合附录C的要求。

第20条设备基础二次灌浆前,应根据实际情况按本规程第2章的规定选择相应的灌浆方式。

第21条施工准备

1.设备基础表面应进行凿毛处理。清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1小时,清除积水;

2.按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度;

3.模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工;

4.模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm;

5.灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。

第22条CGM灌浆料的配制应按本施工技术方法第12条规定进行。

第23条较长设备或轨道基础的灌浆(参见附录D图附D01-1、图附D01-2),应采用分段施工。即采用跳仓法施工。第24条用高位漏斗法灌浆,从设备底座中央或一侧开始灌浆(参见附录D图附D02-1、图附D02-2)。

第25条CGM灌浆料进行二次灌浆时,应符合下列要求:

1.CGM灌浆料二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆;

2.灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间;

3.在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动CGM灌浆料,严禁从灌浆层的中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性;

4.设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3~6小时沿设备边缘向外切45℃斜角(见图3 )以防止自由端产生裂缝。如无法进行切边处理,应在灌浆后3~6小时用抹刀将灌浆层表面压光。

图3 示意图

第26条当灌浆层厚度超过150mm时,应采用CGM灌浆料(加固型)。

第27条当设备基础灌浆量较大时,CGM灌浆料(加固型)的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。

第八章混凝土结构加固和修补

第28条混凝土梁、板、柱的加固应采用CGM灌浆料(加固型),混凝土梁、板、柱应符合《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)的要求。

第29条CGM灌浆料(加固型)配制,应符合本施工技术方法第12条的有关规定。

第30条CGM灌浆料(加固型)加固混凝土结构时,应符合下列要求:

1.将拌和好的CGM灌浆料灌入已支设好的模板中;

2.灌浆过程中允许适当振捣或适当敲击模板;

3.拆模时间应符合本施工技术方法表5的规定。

第31条用CGM灌浆料进行混凝土孔洞修补时,其孔洞的处理、施工准备及施工方法应符合下列要求:

1.将孔洞周围已松动的混凝土剔除;

2.材料的配制应符合本施工技术方法第12条的规定;

3.施工准备应符合本施工技术方法第21条的有关规定;

4.施工方法应符合本施工技术方法第30条的有关规定。

第九章养护

第32条灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草袋或岩棉被。并保持湿润。

第33条冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。

第34条CGM灌浆料达到拆模时间后,可进行设备安装,具体时间可参见表5。

日最低气温(℃) 拆模时间(h) 养护时间(d)

-10 ~0 96 14

0 ~5 72 10

5 ~15 48 7

≥15 24 7

(表5)

第35条在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕3~6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹等工具轻轻铲除。

第36条不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24~36小时,以避免损坏未结硬的灌浆层。

第十章施工验收

第37条施工验收应按设计要求及现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定执行。

附录A 检验内容及方法

根据本施工技术方法第12条规定检验项目应包括流动度、竖向膨胀率、抗压强度。试验方法应符合下列规定。

A.0.1 实验室的温度和湿度应符合现行《水泥胶砂强度试验方法》(GB177)中第3章的有关规定。

A.0.2 灌浆料流动度及强度检验方法

a.流动度的检验应按现行《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB8077)中第11章的有关规定执行,但对11.3.1条第1款修改为搅拌35秒。对11.3.1条第3款修改为一次将料装入试模并取消用捣棒插捣。对11.3.1.4修改为取消跳动30次。对11.3.1条第6款~11.3.4条第4款仅保留11.3.4条第3款;

b.抗压强度的检验应执行现行《水泥胶砂强度试验方法》(GB177)中的有关规定,但取消4.2及4.3条。对4.4条修改为搅拌35秒。对4.5条修改为取消振动成型,将材料灌入试模。对6.1条将7天龄期修改为1天龄期,强度试验应在1d±1h内进行。采用其它类型试模时试验数值比40mm×40mm×160mm试模的大约低10%~30%。具体数值参见附录A表A.0.4。

A.0.3 加固型灌浆料坍落度及强度检验方法

a.坍落度检验:坍落度试验依据GBJ80规定的方法进行检验;

b.强度检验:强度检验应依据GBJ81规定的方法进行检验。A.0.4 竖向膨胀率的检验应执行现行《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)中附录三第二节的有关规定,但对第二节第1款中振动成型修改为将材料灌入试模。取消第二节第4款的内容。

二次灌浆施工方案

一、工程概况 天津北疆发电厂二期扩建工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组,本工程二次灌浆主要针对汽轮发电机及其他基础或设备基座,本次采用HTGM高强无收缩灌浆料及巴斯夫灌浆料,现场加水搅拌后即可使用,具有早强、高强、大流动性,微膨胀等特点。 二、编制依据 2.1、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 2.2、《水泥基灌浆材料施工技术规范》(GB/T50448-2008) 2.3、各卷册施工图 三、主要施工机器具、设备、计量器具及措施性材料

四、劳动力组织与施工进度 五、施工流程 基础或设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 六、具体施工工艺及流程

1、施工准备 1.1现场采用搅拌机搅拌,也可进行人工搅拌,可根据现场实际情况确定,具体施工时,在冬季,室外温度较低,搅拌时应在厂房内部,如确实需要在室外搅拌,必须搭设暖棚,并保证温度在5℃以上,并用热水搅拌,水温25℃-30℃,但不得高于30℃。 1.2技术准备 (1)技术人员及施工人员已熟悉图纸及规范要求,掌握灌浆部位的细部尺寸。 (2)在施工前,现场管理人员、施工人员必须进行进行技术交底。 (3)作业所需的灌浆料已经经过复试合格并报验完成。 2、灌浆操作 2.1一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,使用人工搅拌,严格按照厂家说明,按比例搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。 2.2施工流程 基础或设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 2.3清理

设备基础二次灌浆的施工方法

设备基础二次灌浆的施工方法 1、灌浆准备 需要灌浆的部位主要有汽机基座、锅炉基础、各类风机及一般设备基础。 灌浆前必须由安装单位、业主、监理工程师共同签发的设备基础灌浆通知单,才能准备灌浆。 2、现场准备 清理干净所需灌浆的区域,对较深的预埋螺栓孔应用空压机吹扫,然后用清水冲洗,去除灌 浆区砼表面的油脂,将砼表面凿毛。 支模要牢固、美观、可靠、不漏浆,并留有排气孔。灌浆前24小时清水浸泡,达到灌时不再 吸水的要求。 在灌浆开始前,把浮水清除干净,使砼表面成湿饱和状态。 工具准备: 压力灌浆泵、搅拌、运输工具,浇筑、捣实工具;量具。 材料准备(按照设计要求准备): 对于细石砼灌浆的部位,砂石、水泥必须符合设计及规范要求。 3、技术准备 熟悉图纸和《作业指导书》,明确灌浆材料的种类和技术要求,由试验室对材料进行分析和 试验,选定符合要求的配合比,成立专职灌浆小组,由工程技术人员进行技术培训,专门从事本 工程的灌浆操作。 4、灌浆操作 对一个独立的灌浆部位作业应连续进行,材料、工具、人力准备充分,技术员、质检员、试 验员必须坚守岗位指导作业。灌浆材料配合比按重量比配制,搅拌机搅拌,开始灌浆后应连续作 业直至灌完。 灌浆时对于平面部位应始终由一边灌注,直到另一边溢出,灌螺栓孔时应用专用的锥形筒另 一端用胶管连接,直接送至螺栓孔底部,对于各类设备台板底部灌满后应用锤去检验是否有孔洞 或漏浆部位。灌浆振捣用小直经振动棒。 灌浆完成后,应将表面压平压光,并用湿草袋覆盖,洒水养护7天。 5、试验和检验 灌浆材料的配合比,应由试验室根据所需材料做好试配,确定最佳配合比,对于加水直接拌 合的灌浆材料其加水量应根据设计强度和施工流动性由试验室确定。流动性试验合格后取样做 100mm立方体试块3组,一组用于7天强度,一组用于28天试压,另一组备用,均须达到设计强 度的要求。 施工时做好施工记录,包括;灌浆部位、日期、水温、材料配合比搅拌后浆温、流动性的试验,试验员、技术员、质安员均应签字,作为交工资料。

二次灌浆的方案

首钢京唐1580mm热轧主厂房结构 二次灌浆施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:首建三公司第八项目部 编制日期:2009年6月 一、工程概况及现场实际情况: 首建三分公司第八项目部所承建的首钢京唐联合有限公司1580mm 热轧主厂房地下室1~7#轴线土建部分,土建部分施工于2009年7月基本施工完毕。2009年8月开始进入大面积设备安装阶段,由于受外界因素影响,我单位所施工土建部位结构整体标高上升30mm左右,为了配合设备安装所有基础表面全部凿除了30mm左右。 二、材料准备: 灌浆料采用普通型EA-501高强度无收缩灌浆料,成型用水量 13.5%。人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;可配合混凝土震动棒或手电钻式搅拌器使用;水桶若干、台秤、量杯、高位漏斗、模板、草袋、岩棉被、河砂。 三、施工方法: 1 EA-501灌浆料的拌和 1.1、EA-501灌浆料拌和时,加水量按随货提供的产品合格证上的 用水量加入,搅拌均匀即可使用。在满足施工流动度的条件下尽

量降低用水量。拌合用水应采用饮用水,使用其他水,应符合现 行《混凝土用水标准》的规定。 1.2 EA-501灌浆料的拌合可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用 强制式机械搅拌方式,应先加入3/4的用水量拌合1~2分钟,其后 加入剩余水量搅拌至均匀。整个搅拌时间不超过5分钟。 1.3 搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点,距离不宜过长。 1.4 每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将拌合 好的灌浆料用完。 2、施工准备 2.1、设备基础表面应进行凿毛处理。清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1小时,清除积水。 2.2、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 2.3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 2.4、将波纹管及螺栓套筒周围的所有基础表面全部进行二次灌浆。 2.5、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 3、较长设备或轨道基础灌浆应采用分段施工。即采用跳仓法施工,每段长度不超过5m, 4、EA-501灌浆料进行二次灌浆时,应符合下列要求。 4.1、EA-501灌浆料进行二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中排气。不得从四侧同时进行灌浆。 4.2、灌浆开始后必须连续进行、不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 4.3、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动EA-501灌浆料,严禁从灌浆层的中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4.4、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3~6小时沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝。如无法进行切边处理,应在灌浆后3~6小时用抹刀将灌浆层表面压光。 五、养护 采用自然养护1.灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,并加盖湿草袋保持湿润。2.采用塑料薄膜覆盖时,EA-501灌浆料的

设备二次灌浆施工规范

第一章总则 第1条为了正确使用CGM高强无收缩灌浆料,确保工程质量,提高工效和加快进度,特制定本施工技术方法。 第2条 CGM高强无收缩灌浆料的施工不仅应符合本施工技术方法的规定,尚应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)及《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)中的有关规定。 第二章名词、术语 第3条 CGM高强无收缩灌浆料,是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。以下简称CGM灌浆料 第4条自重法,是在CGM灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围内自由流动,满足灌浆要求的方法。 第5条高位漏斗法,是在CGM灌浆料施工中,仅靠其流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。 第6条压力灌浆法,是在CGM灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。 第三章 CGM灌浆料的适用范围 第7条 CGM灌浆料适用范围(见表1) 型号适用范围最低施工温度(℃) CGM-1(普通型)地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,灌浆层厚度 30mm

CGM-1(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆。 -10 CGM-2(普通型)灌浆层厚度30mm 5 CGM-2(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。 5 CGM-4(超流态)灌浆层厚度在2mm -5 (表1) 第8条 CGM灌浆料的施工应在规定的温度范围施工。否则,应采取相应措施。 第四章施工前的准备 第9条 CGM灌浆料施工前应准备: 1.机械搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机; 2.人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 3.水桶若干; 4.台秤若干; 5.高位漏斗、灌浆管及管接头; 6.流槽;

设备基础二次灌浆 (2)

设备基础二次灌浆 1、CGM灌浆料二次灌浆,其工艺应符合《设备基础二次灌浆施工工艺》的要求。 2、设备基础二次灌浆前,应根据实际情况选择相应的灌浆方式。 设备基础二次灌浆 1、CGM灌浆料二次灌浆,其工艺应符合《设备基础二次灌浆施工工艺》的要求。 2、设备基础二次灌浆前,应根据实际情况选择相应的灌浆方式。 3、施工准备 (1)设备基础表面应进行凿毛处理。清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1小时,清除积水。(2)按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 (3)模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 (4)模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 (5)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 4、CGM灌浆料的拌和应按本施工技术方法第“二”条规定进行。 5、较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。即采用跳仓法施工,每段长度不应超过5m。 6、用高位漏斗法灌浆,从设备底座中央或一侧开始灌浆。 7、CGM灌浆料进行二次灌浆时,应符合下列要求。 (1)CGM灌浆料二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 (2)灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 (3)在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动CGM灌浆料,严禁从灌浆层的中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 (4)设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3~6小时沿设备边缘向外切45℃斜角(见图3 )以防止自由端产生裂缝。如无法进行切边处理,应在灌浆后3~6小时用抹刀将灌浆层表面压光 一、二次灌浆的定义及作用 (一)二次灌浆的定义 基础浇灌时,预先留出安装地脚螺栓的孔(即预留孔),在设备安装时将地脚螺栓放入孔内,再灌入混凝土或水泥砂浆,使地脚螺栓固定,这种方法称为二次灌浆。 (二)二次灌浆的作用 设备检测调整合格后,应尽快进行二次灌浆。二次灌浆层主要起防止垫板松动的作用。二次灌浆的混凝土与基础一样,只不过石子的大小应视二次灌浆层的厚度不同而适当选取。为了使二次灌浆层充满底座下面高度不大的空间,通常选用的石子都要比基础的小。浇灌过程中应注意不要碰动垫板和设备。 (三)浇灌砂浆 每台设备安装完毕,通过严格检查符合安装技术标准,并经有关单位审查合格后,即可进行灌浆。 灌浆就是将设备底座与基础表面的空隙及地脚螺栓孔用混凝土或砂浆灌满。其作用之一是固定垫铁(可调垫铁的活动部分不能浇固),另一作用是可传递一些设备负荷到基础上。 (四)灌浆操作要点 (1)灌浆前,要把灌浆处用水冲洗干净,以保证新浇混凝土(或砂浆)与原混凝土牢固结合。

基础二次灌浆施工方案.doc

基础二次灌浆施 工方案

1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 9 10 10 11 2

一、编制依据 : 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 2、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204- 4、混凝土质量控制标准GB50164-92 5、混凝土外加剂应用技术规程GB50119 6、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检 的规定建筑部建 [ ]211 号 二、工程概况 本工程为神华宁煤 400 万吨 /年煤炭间接液化项目大件组装厂上部 厂房 ( 钢结构 ) 施工安装工程 ( 第一标段 : 厂区北部 ) 。大件组装厂主 体结构均为型钢结构件 , 基础为独立柱杯形基础 , 建筑面积 为 17000m2, 建筑高度为 31.47 米。建筑物耐火等级 : 二级。屋面 防水等级 : 三级。建筑抗震烈度 : 7.5 度。本工程需要二次灌浆的 钢柱为 53 个 , 需要微膨胀细石混凝土量约为: 110m3。 三、浇筑方案 本工程的钢柱基础二次灌注采用人工浇筑 ,为了有效控制的施工质 量 , 从以下几方面严格把关 : 1、砼配合比设计及外加剂 根据设计要求及现场气温情况, 设计为 C35 微膨胀细石混凝土,

考虑现场最低温度在0℃以下 , 本方案二次灌浆混凝土比设计提高 一个标号 , 采用 C40 微膨胀抗冻细石混凝土, 商砼站根据技术要求进行配合比及加入相应添加剂。 2、砼的运输 砼运输设备为商砼站的专用运输车辆。 四、砼的浇筑 1、施工准备 : 杯口内部无杂物、杯口内部进行湿润。 2、根据钢柱安装的顺序 , 达到 10m3 左右的混凝土量时 , 联系商砼站进行浇注。 3、柱底部分灌浆时应从杯口一侧进行灌注, 另一侧溢出 , 不能从四侧同时进行灌注。 4、灌浆开始后必须连续进行 , 不能间断 , 并尽可能缩短灌浆时间。 五、混凝土的浇筑与养护 振捣方法采用插入式振动棒振捣, 振捣时间宜为15~ 30S, 且隔 20~30 分钟后进行第二次复振。 1、混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2m, 浇注高度如超过时必须采取措施, 用串桶或溜管等。 2、使用插入式振捣器应快插慢拨, 插点要均匀排列, 逐点移动 , 顺序进行 , 不得遗漏 , 做捣均匀振实。移动间距不大于振捣 作用半径的 1.5 倍 ( 一般为30-40 ㎝) 。 3、浇注过程中如必须间歇 , 其间歇时间尽量缩短 , 并应在前层混凝土凝结之前 , 将次层混凝土浇注完毕。 4、浇注混凝土时应经常观察钢柱轴线有无移动。当发现砼 有不密实等现象 , 应立即采取措施予以纠正。

二次灌浆施工方案

1 工程概况 本次设备基础二次灌浆主要针对锅炉基础框架柱、汽机安装基座和全厂设备基础,本次采用YB60-III 型高强无收缩灌浆料,现场加水搅拌后即可使用,具有早强、高强、大流动性,微膨胀行等特点。生产厂家为湖南岳阳市远博新型材料科技有限公司。本方案根据现场实际情况,并结合厂家给具的施工方法制定,符合《砼结构工程施工及验收规范( GB50204、《砼设计规范》(GBJ10及《水泥基灌浆材料施工技术规范》(YB/T9261-98)中的相关规定。 2 施工准备 2.1 现场准备 ( 1)所需机械、机具已经进场并经过检修合格,机具、工具的安全性已经过检查。 ( 2)提出物资计划,并催促材料及物资及时进场。 (3)编制相关的施工进度计划,并确定劳动力人数,确保施工能够顺利进行。 ( 4)现场可采用搅拌机搅拌,也可进行人工搅拌,可根据现场实际情况由工长具体确定,具体施工时,如在冬季施工时,室外温度较低,搅拌时应在厂房内部,如确实需要在室外搅拌,必须搭设暖棚,并保证温度在5C以上, 并用热水搅拌,水温25C-30 C,但不得高于30C。 2.2 技术准备 ( 1)技术人员及施工人员已熟悉图纸及规范要求,掌握灌浆部位的细部尺寸,具体见下图示。 ( 2)在施工前,现场管理人员、施工人员必须进行进行技术交底,技术交底由项目部管理人员组织进行,并严格强调责任到人;现场责任工程师和施工队技术管理人员应熟悉施工现场和施工要求。 3)作业所需的灌浆料已经经过复试合格并报验完成

2.3 人员准备 作业人员必须具备灌浆的基本知识和操作技能,熟悉本工作的操作常识和规程,能熟练操作本工种的机具。 2.4 工具、器具准备 (1)搅拌机、水桶、模板、测量器具、磅秤、养护用塑料布、草袋(可根据温度确定,环境温度大于5°时可不用)、清洁用棉纱、破布、空压机、竹条或钢筋(前端弯成钩头,主要用于灌浆时导流用)、漏斗等。 3 灌浆操作 一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,尽量使用搅拌机搅拌,条件不允许时也可使用人工搅拌,但一定注意要搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。 3.1 施工流程 基础与设备基座的清理f灌浆接触面的湿润f支设模板f灌浆料搅拌、灌浆f养护f拆模清理 3.2 清理 灌浆基础表面应基本平整并已凿毛,清理干净灌浆区域,用棉纱、破布、空压机、压力水等去除汽机台板(设备基座底板)表面的油脂、松散材料和灰尘。 3.3 灌浆接触面的湿润由于汽机基座厚度、面积等均较大,灌浆前24 小时内对灌 浆部位进行浇 水湿润,注意应将砼接触面湿透,并在灌浆前对沟槽、凹槽内的积水吸干。 3.4 支设模板 因灌浆料流动性较大,因此模板支设要牢固,所有模板之间缝隙,模板 和砼之间的缝隙必须进行密封,避免浆液露出,模板上口应高出灌浆面50伽。 汽机基座内侧模板,由于汽机安装后已无施工操作面,因此,安装前应 预先支设模板,为便于施工,采用镀锌铁皮用射钉固定在砼侧壁上,但在灌浆前应检查

设备基础二次灌浆方案

武钢烧结厂五烧车间烟气脱硫工程 设备基础二次灌浆层浇筑砼 施 工 方 案 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 2013年12月20日

武钢烧结厂五烧车间烟气脱硫工程 设备基础二次灌浆层浇筑砼施工方案 一、工程概况: 武汉钢铁(集团)拟在武钢烧结厂五烧车间兴建烟气脱硫环保工程,本工程建筑物包括脱硫塔、浓缩塔、硫铵车间、硫铵溶液罐等。脱硫塔土建基础直径16米,高2.0米,浓缩塔土建基础直径为12.5米,高1.75米。现脱硫塔、浓缩塔设备底板支架现已安装完毕,根据设计图纸的要求,现需对设备基础进行二次浇筑。 二、施工准备 1、设备依据施工图纸已坐标定位。 2、各项安装要求已达到规范要求。 3、预留地脚孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合国家标准的规定。 4、预留孔灌浆前,地脚孔内已清理、无杂物。 5、基础表面清理干净,应先用稀灰浆洒地脚孔。 三、施工技术要求: 1、设备基础二次浇筑的混凝土采用商品砼。 2、设备基础二次浇筑混凝土标号为C30细石混凝土。 3、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。 4、浇筑砼必须要用振动器进行振捣密实,确保二次浇筑的混凝土与设备部件紧密咬合。并用抹子抹平并收光,确保砼表面光滑平整,并用抹子抹平,混凝土浇筑完毕后必须养护28天后方可使用。 四、施工程序 设备基础二次灌浆步骤:设备底板支架安装→清除螺栓表面油污及铁锈→

螺栓孔内表面、基础表面浇水湿润→灌浆→养护。 1、进行浇筑时,用水管清洗浇筑部位的灰尘、泥污,然后用风管吹干,随后进行洒水浇筑。 2、使用高频砼振动器振捣严实。严禁出现蜂窝状现象。 五、二次灌浆施工 1、二次灌浆前应检查垫铁是否点焊定位。 2、当设备底座下,不需全部灌浆时,应敷设内模板。 3、外模板至设备底座面外缘距离不宜小于60mm,模板拆除后,表面应进行抹面处理。 4、二次灌浆层的用料,采用细石混凝土。 5、二次灌浆时,必须连续进行浇灌,设备底部与二次灌浆层相结合的表面,必须充满并捣实。 6、灌浆结束,清理现场及设备表面,做到工完料净场地清。 六、安全技术措施 (一)砼振动器使用安全技术措施 1、严格按照砼振动器使用说明书进行操作。 2、操作人员应严格按照安全规则进行操作,遵守相关的安全规定,配备必要的安全防护工具。 3、风管接头与振动器连接管随时注意松动脱落,应及时扭紧,高压直通必须用U型卡连接牢固,不能用铁丝代替。 (二)其他安全措施 1、在施工期间,注意来往车辆。施工地点,严禁车辆通行。 2、进入施工地点,必须有专人检查施工地点的安全情况,确保设备、材

设备安装过程中的二次灌浆

高强无收缩灌浆料 产品简介 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。 产品特点 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。 ▲早强高强浇后1-3天强度高30-50Mpa以上,缩短工期。 ▲自流态现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。 ▲微膨胀浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。 ▲抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 ▲耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。 ▲耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用 ▲低碱耐蚀严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 应用范围 灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种道路、桥梁、隧道、机场等抢修工程。 灌浆料分类 1、高强通用型灌浆料,主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆,有抗油要求的设备基础二次灌浆。 2、高强豆石型加固灌浆料,主要用于:灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm),有抗油要求的设备基础二次灌浆。 3、高强超细型专用灌浆料,主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度10mm<δ<150mm设备二次灌浆,混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。 4、高早强型专用灌浆料,主要用于:施工时间短,2小时强度达C20,立即可运行设备,灌浆层厚度30mm<δ<200mm二次灌浆抢工期工程,路面快速修复。 使用方法 1.基础处理 清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应清除积水。 2.确定灌浆方式 根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于灌浆料具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。 3.支模

浅谈二次灌浆注意事项

浅谈设备基础二次灌浆注意事项 二次灌浆是指将设备底座与基础表面的空隙及地脚螺栓孔用灌浆料灌满,以此来固定垫铁并承受设备的负荷。因为二次灌浆便于地脚螺栓的调整与设备的安装,所以在电建工程设备安装过程中已成为了不可或缺的一个环节。 在二次灌浆过程中,我们需要重视每一个有可能影响灌浆质量的因素并加以控制,尽力保证二次灌浆的成品质量。下面是本人对二次灌浆注意事项的一些归纳,主要分为灌浆前的准备、灌浆中的操作及灌浆后的养护这三个方面。 在二次灌浆之前,我们需要做许多的准备工作,其中,我们特别需要注意支模这一块内容: (1)模板表面的杂物等需要进行清理,使之尽量平整与光洁。此外,还可以在模板表面刷一层色拉油,一是增加模板表面的光洁度,并减少模板对水份的吸收:二是方便拆模,拆模时不易对灌浆料表面产生破坏。 (2)支设模板前,需要用高压水或气将设备基础表面的杂物、油污、铁锈等清除干净,以保证灌浆料与原混凝土基础结合紧密。 (3)支设模板时,要做到竖直、牢固、规整与美观,上下不要倾斜。尤其需要注意的是要与原基础贴合紧密,尽量使灌浆后的成品尺寸与原基础一致,防止灌浆后的成品四周超出原基础,影响外观效果。 (4)支设模板后,模板与设备基础结合处的缝隙一律加垫聚胺脂泡沫密封条,如果没有的话也可以用水泥砂浆代替,但是需要注意的是要等水泥砂浆变干硬之后才可以进行灌浆工作,以防被灌浆料冲破导致漏浆。 (5)在灌浆的前一天(至少12小时前)需要对基础进行浇水湿润,而不是等到要进行灌浆工作的时候,才临时进行洒水,这样基础得不到充分湿润,灌浆料中的水被基础吸收,导致灌浆料收缩出现裂缝。 (6)准备好灌浆所需的器具,如充好电的电子秤、海绵、毛竹片等,特别是导流所用的毛竹片(最好是两根以上),是必不可少的。 (7)灌浆前需要大致计算灌浆所需的灌浆料,并在灌浆现场准备好充足的灌浆料,防止因灌浆料不够而导致灌浆工作的中断。 (8)灌浆前的最后一步,就是用海绵或布条将地脚螺栓孔里和基础上的积水清理干净。

柱脚二次灌浆施工方案

目录 1、产品特性 (2) 2、施工流程 (2) 3、施工准备 (3) 4、配置灌浆材料 (3) 5、现场试块的制作与检验 (4) 6、二次灌浆 (4) 7、养护 (9) 8、质量控制要点 (10) 9、安全文明施工 (11) 10、环保措施 (11) 11、其他施工协调、配合事项 (11)

1、产品特性 1.1产品特点 本项目柱脚二次灌浆料采用高强早强无收缩自流专用灌浆料,该产品是一种由水泥为基材,高强度骨料、混凝土外加剂等干混材料为掺合料,经工业化生产的具有合理级分的干混料。具有加水拌合后可灌注的高流动性、微膨胀性、早期和后期强度高、不泌水等性能特点。 产品包装示意图 1.2产品主要技术参数 本产品主要技术参数中的抗压强度需满足在28d龄期抗压强度≥60MPa。 2、施工流程 本项目共有60个柱位,在每个柱底板与混凝土承台面之间需用二次灌浆料灌密实。具体施工流程如下: 施工机具准备→配置灌浆材料→灌浆料试块制作与检验 ↓清理混凝土表面→提前24h润湿表面→提前1h清除积水→二次灌浆→养护

3、施工准备 3.1准备二次灌浆施工技术方案,并经审查批准。 3.2准备需要用到的工具和材料。 3.2.1根据产品说明书采购标准量筒两个,以精确控制拌和用水量。 3.2.2温度计三只(测量现场气温、水温、料温)。 3.2.3灰扒、铁锹若干(用于搅拌灌浆料),铁桶若干(用于装、浇筑灌浆料) 3.2.4小水桶若干手推车两辆(用于盛水及运送灌浆料)。 3.2.5瓦刀等工具若干。 3.2.6准备必要数量的棉毡,供灌浆完毕时覆盖养护用。 4、配置灌浆材料 4.1按每25kg的粉料加水3.25-3.75kg(用水量为13%-15%),先把70-80%预先称重好的干净水加入到一干净容器中,然后在不断搅拌的同时慢慢加入整包的灌浆料。然后再加入剩余的水并继续搅拌2-4分钟,直到混合均匀。停止搅拌,保持现状1-2分钟,然后再继续低速搅拌1-2分钟。 4.2灌浆料的搅拌可采用人工搅拌,搅拌地点尽量靠近灌浆施工地点,距离不宜过长。 4.3每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证60分钟内将料用完。 4.4严禁在灌浆料中加入任何其它外加剂、外掺剂。 4.5刚搅拌完的拌合物表面上如果有浮水,表明水量过多。应再加一些灌浆料干料,适当搅拌将浮水“吃”光。浮水现象必须在搅拌阶段予以解决,有浮水会降低膨胀效果。

一次灌浆和二次灌浆

高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆 灌浆料 一、定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。 二、用途: 灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。 三、特点: ▲早强高强浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。 ▲自流态现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。 ▲ 微膨胀浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期 安全运行。 ▲ 抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 ▲ 耐久性200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。 ▲ 耐侯性好-40℃~600℃长期安全使用 ▲ 低碱耐蚀严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 四、原材料: 1 水泥 宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且符合GB 175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准 要求。 2 细骨料 应符合G B/T 14684规定的I类天然砂或人工砂。 3 混凝土外加剂 混凝土外加剂应符合GB 8076及JC4 76的规定。 4 其它材料 GB/T50448-2008 应符合相关标准要求。 五、灌浆料常规物理性质:点击看大图 施工方法 1、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。

二次注浆方式专项方案

二次注浆及同步注浆专项施工 方案 (DK1+788.5~DK3+917.5) 中铁十六局集团 编制: 审核: 批准: 中铁十六局集团 天津西站至天津站地下直径线工程项目经理部 2010年11月

目录 1、工程概况 (2) 2、同步注浆施工方法 (2) 2.1同步注浆的目的 (2) 2.2同步注浆的参数 (2) 2.3同步注浆流流程 (3) 3、二次注浆施工方法 (4) 3.1二次注浆的目的 (4) 3.2浆液材料 (4) 3.3 二次注浆施工流程图 (4) 3.4 二次注浆控制 (5) 4、拟投入的施工设备 (6) 5、拟投入主要劳动力 (7) 6、质量保证措施 (7) 6.1质量保证组织结构......................................................... 错误!未定义书签。 6.2质量保证措施具体......................................................... 错误!未定义书签。 7、安全保证措施 (8) 7.1安全保证组织结构......................................................... 错误!未定义书签。 7.2安全保证具体措施 (8)

二次注浆及同步注浆专项施工方案 1、工程概况 天津地下直径线为单洞双线隧道,圆形隧道外轮廓为?11.6m,最小转弯半径R=600m曲线,隧道最大埋深达约43m,平均约20m。隧道内两端最大纵坡23‰,最小为3‰,其中穿越海河、南运河各一次,沿途经过河北大街、大胡同、金刚桥、狮子林桥、I 滨海道、胜利路。隧道长度为2146m,采用盾构法施工。盾构工作井分为始发井(中心里程为DK3+917.5)和到达接收井(中心里程为DK1+788.5),盾构井的底板深度距进接收洞口底部0.95m。 (1)盾构洞身开挖深度范围内主要地层为第Ⅰ海相层、第Ⅱ陆相层、第Ⅲ陆相层、第Ⅱ海相层、第Ⅳ陆相层的黏性土、粉土及粉砂、淤泥质粉质黏土。黏性土天然含水量19.6~40.8%,呈流塑~硬塑状;粉土孔隙比0.584~0.924。上述土层的强度较低,粒径较细,黏性土、粉土及粉砂、互层较多。 (2)本工程盾构隧道埋深较深,约在20m~43.6m(覆土在8.4m~32m)之间; (3)地下水位高(地面下0.7~3.7m),洞身基本上处于潜水-微承压水中;开挖面直立性较差。 2、同步注浆施工方法 2.1同步注浆的目的 同步注浆是盾构施工中必不可少并且至关重要的一环,其主要目的有以下几个方面: (1)保证管片尽早支承地层,减少地基沉陷量,保证环境及施工安全。 (2)提供隧道衬砌的长期、匀质、稳定的止水性能。 (3)确保管片衬砌的早期稳定性。 (4)确保隧道衬砌具有耐久性。 2.2同步注浆的参数 (1)注浆材料及配比 同步注浆是保持盾构机姿态、固定管片、防止漏水的重要施工措施,经过前段试验段盾构施工的经验,在风险点处采用水泥沙浆。总结出同步注浆的配比如

设备基础灌浆

设备基础灌浆施工方案 一、工程概况 该工程大型设备与基础连接采用锚栓连接。设备底板与砼基础表面间设计有50mm的二次灌浆层。根据图纸设计要求与设备厂家提供的灌浆要求文件,本工程采用高强无收缩水泥灌浆料。 设备基础上机械设备安装完毕由监理组织验收交给土建单位进行二次灌浆。 二、编制依据 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231-2009)《化工机器安装工程施工及验收通用规范》(HG 20203-2000)《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T926-98) 《水泥取样法》(GB/T12573-2008) 设备生产厂家提供的技术文件 施工蓝图 三、施工准备 3.1需要二次灌浆的设备基础,安装和土建单位办理移交手续。 3.2根据供货厂家提供的产品资料,按照施工程序报验,无收缩灌浆料已经到现场,进场取样复试合格,已经通过报验。 3.3清理设备基础,准备浇灌漏斗和软管,搅拌器,搅拌桶。 3.4关注今后几天天气情况,确保灌浆当日无雨水。 四、操作工艺 4.1我方在将设备基础移交安装单位前,按照规范和相关技术文

件对设备基础表面进行处理。按照规范要求基础表面进行凿毛处理,每100mm*100mm/3`5个点,深10mm,以暴露坚硬混凝土的表层;如设备厂家对基础表面处理有特别技术要求的,按厂家技术指导文件执行,清扫设备基础表面,不得有碎石、浮灰、油污和脱模剂等杂物。待安装单位联合相关单位验收合格,并进行设备安装作业完成后,向我公司发出设备基础灌浆委托单。 4.2我方在接到安装单位设备基础灌浆委托单后,立即组织相关方和总包专业工程师对设备基础进行灌浆前的检查,确定设备在一次灌浆前已经初步找平、找正,预埋螺栓已经找正且离预留洞壁大于15mm,检查合格后,由总包专业工程师通知监理、业主对设备一次灌浆就绪进行检查验收,合格后,开始对基础浇水湿润。 4.3灌浆料的配制: 在灌浆料运出保存室前,检查其是否过期,有无结块,如有过期或结块现象出现,不得使用。 浆液按照产品合格证上推荐的水料比确定加水量(13.5±0.2%),拌合用水采用合格饮用水。 现在正处于三月末,经连日来气温检测记录显示,日气温维持在13-26℃,水温维持在6-10℃,是较佳的二次灌浆环境,在此环境温度下灌浆时浆液温度能达到5℃以上的国家标准。 浇水湿润24时候,组织人员进行浆液的配置,浆液采用手电钻式搅拌器在搅拌桶内进行搅拌。(搅拌桶用大油桶三分之一改制,搅拌器用手电钻和Φ10钢筋上焊一铁片组成)。先在搅拌桶加入规定量的水(10.5%,此次加水减少3%的加水量,若不够再加,以免一次加水过多,造成配合比错误,),然后将一半灌浆料倒入搅拌30秒后再将剩下的料倒入桶内一起搅拌 2 分钟。搅拌时上下左右移动,以使桶底桶壁粘附的料得到充分的搅拌,在搅拌过程当中叶片尽量不要提

风机基础二次灌浆施工方案

一般施工(调试)方案报审表 表号:DJF -A2-06

本表一式3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。 灌浆施工方案 中铁十三局集团第五工程有限公司大安海坨风电项目部

风机基础灌浆施工方案 编制: 审核: 批准:

一、工程概况: 吉林大安海坨风电场二至四期工程场区位于吉林省大安海坨乡 辖区,位于大于亮子、巩固村、陈家岗子之间,场址范围:E123°41′~123°49′,N45°10′~45°17′。风电场所在区域地形平坦开阔,地类主要为天然草地,海拔高程134~136m。大安海坨风电场二至四期工程拟安装单机容量为2.0MW的风力发电机组72台以及1.5MW风机3台。 其中B标段(大安海坨风电场三期工程):吉林大安海坨风电场二期工程风力发电机组拟采用两种机型,分别为:24台广东明阳风电产业集团有限公司生产的单机容量2000kW MY2.0-103/85型风力发电机组和1台金风科技股份有限公司生产的单机容量1500kW GW87/1500-75m型风力发电机组。 明阳机型基础采用预应力锚栓组合件现浇钢筋混凝土基础,基础混凝土等级C40,基础直径为18m,基坑开挖直径19.6m,深度3.5m,底部为0.10米C15砼垫层,地基处理为φ500水泥土搅拌桩;金风机型基础为板式独立基础,与上部连接采用基础环,=基础混凝土等级C35,基础直径为16.6m,基坑开挖直径18.2m,深度3.2m,底部为0.10米C15砼垫层,地基处理为φ500水泥土搅拌桩。 箱变基础采用现浇钢筋混凝土基础,混凝土等级C35。 二、工作准备:

灌浆施工方案

目录 第一章总体概述 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、场地岩土工程条件 (1) 第二章施工组织部署 (1) 第一节现场施工管理和人员安排 (1) 第二节计划工期和保证措施 (2) 第三节施工机具安排 (2) 第三章灌注桩桩底后注浆施工 (3) 第一节灌注桩桩底后注浆施工参数 (3) (一)注浆管选择 (3) (二)注浆阀选型 (3) (三)水泥品种及浆液水灰比 (3) (四)注浆压力 (3) (五)单桩水泥用量 (3) (六)桩底后注浆工艺 (3) (七)桩底后注浆质量控制标准 (3) (八)桩底后注浆工程质量检查和验收 (4) 第二节灌注桩桩底一注浆施工 (4) (一)注浆管制作 (4) (二)注浆管安装 (4) (三)清理桩位注浆管周边的砼 (5) (四)注浆站安装 (5) (五)注浆管道铺设 (5) (六)水泥浆液配制 (5) (七)第一次桩底后注浆 (5) (八)第二次桩底后注浆 (6) 第三节钻孔灌注桩桩底后注浆质量保证措施 (6) 第五章安全生产措施 (7)

第一节安全生产管理条例 (7) 第二节施工用电安全措施 (7) 第三节机械安全措施 (8) 第六章文明生产措施 (8) 钻孔灌注桩桩底后注浆专项施工方案 第一章总体概述 一、工程概况 工程名称:金城龙庭三期B区(金城银座) 建设单位:揭阳市和兴投资有限公司 设计单位:汕头市建筑设计院 施工单位:广东创鸿建筑有限公司 本工程部分基础采用钻孔灌注桩,需进行桩端后注浆的桩径为Φ700、Φ800、Φ900三种,桩长自地质工程勘察报告提供的孔口标高算起大约为50.0~57.0m,桩端进入第11土层(强风化花岗岩层)内不少于3.0m;当强风化花岗岩层层厚小于3.0m时可钻至第12土层(中风化花岗岩层)界面上;当强风化花岗岩层层厚小于1.0m时要求钻至中风化花岩层后更换平钻头将桩尖磨平。 采用桩端后注浆技术后,单桩竖向承载力特征值为:Φ700—3600KN;Φ800—4600KN;Φ900—5600KN。 二、编制依据 1、本工程桩基础施工图; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008及其它相关的施工技术规范及验收标准。 三、场地岩土工程条件

设备基础二次灌浆方法

设备基础二次灌浆方法文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

 四、施工程序 设备基础二次灌浆步骤:设备底板支架安装→清除螺栓表面油污及铁锈→螺栓孔内表面、基础表面浇水湿润→灌浆→养护。

 2、进入施工地点,必须有专人检查施工地点的安全情况,确保设备、材料和人身的安全,发现问题及时处理后方可进入施工地点。

设备基础二次灌浆方案

武钢烧结厂五烧车间烟气脱硫工程设备基础二次灌浆层浇筑砼 施 工 方 案 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 2013年12月20日

 3、预留地脚孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合国家标准 的规定。并用抹子抹平并收光,确保砼表面光滑平整,

并用抹子抹平,混凝土浇筑完毕后必须养护28天后方可使用。 3、风管接头与振动器连接管随时注意松动脱落,应及时扭紧,

相关文档
相关文档 最新文档