文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例

电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例

电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例
电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例

有载调压整流变压器额定参数计算示例

项目示例:包头铝业ZHSFPTB-113200/220自耦有载调压整流变

包头铝业股份有限责任公司三期电解铝清洁生产、扩大合金产能、节能技改项目,工程建设厂址为包头铝业股份有限责任公司电解三公司。该工程利用原电解三公司空闲场地及现有的共用辅助设施,采用一次规划、分步实施的方案,先行建设4 万吨电解铝,两年内,逐步改造为 13.8 万吨,项目投资 81420 万元。企业自筹资金。

电解铝生产工艺选用240KA中间加料预焙阳极电解槽技术。新建两栋电解厂房内安装 218台240KA中间下料预焙阳极电解槽,并采用电解烟气密闭机器集气氧化铝吸附干法净化技术。

此项目供电系统按年产140Kt电解铝用电负荷考虑,全厂最大负荷为 203430KW。确定220KV系统主接线采用双母线系统,两回路220KV电源进线,整流所选择四组调压-整流变压器及整流器。辅助电力变压器二台。

技术要求:

1.网侧电压U1=220kV(+7.5%,-5%);当电网电压为220kV-5%时,保证机组直流额定输出电压仍保

持1050VDC,电网电压220kV+7.5%时不过激磁,且能长期运行。

3. 单机最高直流空载电压Udi0=1200 V;单机直流额定电压 UdN=1050V;

4. 单机直流额定电流 IdN=2×45kA;

5.整流变最大分接总额定阻抗:14~16%;

6.单机脉波数:P=12;总脉波为:12X4=48;主变采用两个独立铁芯。主变一次侧设移相线圈,移相

角:±3.75°、±11.25°共4台;

7.调变补偿绕组电压9.5kV,容量20000kVA;

8.有载粗细调压:粗调5级,细调16级,调压级数共79级;调压范围:5%~105%;

9.额定总损耗:不大于950kW;

10.冷却方式:OFAF;饱和电抗器调压深度70V;

11.调变的联结组别为YN a0 d11,主变的联结组别为ZN y0-y6/d11-d5;

12. 调变、主变(含饱和电抗器)采用分箱合体结构;调变与主变之间采用油-油套管联结;

13. 绕组的绝缘水平:网侧LI950AC395;阀侧AC6;中性点LI325AC140;

额定参数计算:

一、单机最高直流空载电压Udi0、阀侧交流线电压U2;

【验证性计算,在很多项目中只给出Udn,Udi0需自行计算;】

这个数值包括五个部分。即

1)额定直流电压U dN;

2)各种电抗压降;

3)各种损耗对应的电阻压降;

4)电网电压波动百分数;

5)阳极效应(铝电解而言)U y 。前四部分用额定直流空载电压U do 表示,则有

U di0=U d0+U y

U y =25~50V (一至两个阳极效应电压)

b S T S dN k x x dN K U U Sn P P U K U d U -+

+++∑=1)/1(0

式中 P k /P dN ---- 变压器负载损耗百分数(%);

n S ---- 每臂串联元件数;

U T ---- 整流管在额定运行条件下的通态电压降(V);

S ---- 独立换相组数;

∑U S ---- 母排、熔断器及各连接处接触压降(V),一般可取0.2%~2.5%U dN 。当U dN 电压达800V

时取较小值;当电压在100V 以下时取较大值;当电压在100V 以下且电流在3000A 以上

时取2.5%,在任何情况下均不小于1V 。当交流侧有饱和电抗器时,还应在此基础上加饱

和电抗器调压深度的10%;

K b ---- 网侧电压允许的持续负波动幅度对额定值的百分数,一般取5%~10%。

【本案的推算:】

先根据产量、电流来计算额定直流电压U dN 理论上的最小值:

单个240KA 中间加料预焙阳极电解槽的产量:0.3354×240×8760×0.95×310-=670 Ton;

生产140kT 铝产量所需240KA 预焙阳极电解槽的数量:(140000/670)×1.05=219.4 取为220个; 额定直流电压U dN :

取每个电解槽的槽电压为4.2V ,并考虑两个阳极效应,即:

U dN =220×4.2+70=994 V ,该数值为理论上的最小值; 本案中招标文件确定为U dN =1050 V ;

可能存在各种电解槽槽电压以及出力的差异。

接着计算额定直流空载电压U do :

)(1210%

51%1070%5.010508.012%)

7.0%155.01(10500V U d ==-?+?+??++?+? 由于U dN 中已经包括两个阳极效应,因此最高直流空载电压计算值U di0=U d0=1210(V );

本案招标文件确定为U di0=1200V ;

在通常计算中,可以用U di0=1.15U dN 来进行计算。【有些厂商亦以U di0=U dN +150计算;】

对于三相桥式整流电路,见《特种变压器理论与计算》P433,其中标准图形2.2-7所示为Y 接: 则阀侧交流线电压有效值)(9.88835.1120035.163002V U U U d d L ===?=

π; 则阀侧交流相电压有效值)(51312004275.04275.06300

2V U U U d d P =?===π;

二、阀侧交流相电流有效值I 2;

一般的工业生产用晶闸管设备的负载都为电感性的,负载电流基本上是直流,因而晶闸管电流为方波。变压器的各相绕组与一个(半波)或两个(桥式)晶闸管连接,所以变压器次级电流也为方波,其有效值

I 2与负载电流I d 成正比关系,比例系数决定于电路的接线形式。

对于三相桥式整流电路,见《特种变压器理论与计算》P435: 图2.2-7所示为Y 接:线电流等于相电流。

)(743.362458165.028165.03

22kA I I I dN dN ?=??===; 【注:如果负载为电阻性,则负载电流、晶闸管电流和变压器次级电流都不是方波,不能采用上式计算,要通过电路分析求取电流的方均根值。如果是电动机负载,式中的IdN 应取电动机的额定电流而不是堵转电流,因为堵转电流仅出现在启动后的很短的一段时间,这段时间变压器过载运行是允许的。】

三、变压器额定容量

一般的工业生产用晶闸管设备的负载都为电感性的负载

d d d d d P T P I U I U I U S 047.1047.18165.04275.0330022==??==;

)(1131004521200047.1kVA S T =???=;

总时差双代号网络图时间计算参数-计算题及答案

总时差(用TFi-j表示),双代号网络图时间计算参数,指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。用工作的最迟开始时间LSi-j与最早开始时间ESi-j之差表示。 自由时差,指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。用紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差表示。 网络图时间参数相关概念包括: 各项工作的最早开始时间、最迟开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、节点的最早时间及工作的时差(总时差、自由时差)。 1总时差=最迟完成时间—尚需完成时间。计算结果若大于0,则不影响总工期。若小于0则影响总工期。 2拖延时间=总时差+受影响工期,与自由时差无关。 3自由时差=紧后最早开始时间—本工作最早完成时间。 自由时差和总时差-----精选题解(免B) 1、在双代号网络计划中,如果其计划工期等于计算工期,且工作i-j的完成节点j在关键线路上,则工作i-j的自由时差()。 A.等于零 B.小于零 C.小于其相应的总时差 D.等于其相应的总时差 答案:D 解析:

本题主要考察自由时差和总时差的概念。由于工作i-j的完成节点j在关键线路上,说明节点j为关键节点,即工作i -j的紧后工作中必有关键工作,此时工作i-j的自由时差就等于其总时差。 2、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。 该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天和第33天,则工作M的总时差和自由时差()天。 A.均为5 B.分别为6和5 C.均为6 D.分别为11和6 答案:B 解析: 本题主要是考六时法计算方法 1、工作M的最迟完成时间=其紧后工作最迟开始时间的最小值所以工作M 的最迟完成时间等于[28,33]=28 2、工作M的总时差=工作M的最迟完成时间-工作M的最早完成时间等于28-(15+7)=6 3、工作M的自由时差=工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之差的最小值: [27-22;30-22]= 5。 3、在工程网络计划中,判别关键工作的条件是该工作()。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时 所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国 外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

【重磅】双代号网络图时间参数计算

双代号网络图时间参数计算 双代号网络图时间参数计算 双代号网络图是应用较为普遍的一种网络计划形式。它是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。 双代号网络图中的计算主要有六个时间参数: ES:最早开始时间,指各项工作紧前工作全部完成后,本工作最有可能开始的时刻; EF:最早完成时间,指各项紧前工作全部完成后,本工作有可能完成的最早时刻 LF:最迟完成时间,不影响整个网络计划工期完成的前提下,本工作的最迟完成时间;LS:最迟开始时间,指不影响整个网络计划工期完成的前提下,本工作最迟开始时间;TF:总时差,指不影响计划工期的前提下,本工作可以利用的机动时间; FF:自由时差,不影响紧后工作最早开始的前提下,本工作可以利用的机动时间。 双代号网络图时间参数的计算一般采用图上计算法。下面用例题进行讲解。 例题:试计算下面双代号网络图中,求工作C的总时差? 早时间计算: ES,如果该工作与开始节点相连,最早开始时间为0,即A的最早开始时间ES=0; EF,最早结束时间等于该工作的最早开始+持续时间,即A的最早结束EF为0+5=5; 如果工作有紧前工作的时候,最早开始等于紧前工作的最早结束取大值,即B的最早开始FS=5,同理最早结束EF为5+6=11,而E工作的最早开始ES为B、C工作最早结束(11、8)

取大值为11。 迟时间计算: LF,如果该工作与结束节点相连,最迟结束时间为计算工期23,即F的最迟结束时间LF=23;LS,最迟开始时间等于最迟结束时间减去持续时间,即LS=LF-D; 如果工作有紧后工作,最迟结束时间等于紧后工作最迟开始时间取小值。 时差计算: FF,自由时差=(紧后工作的ES-本工作的EF); TF,总时差=(本工作的最迟开始LS-本工作的最早开始ES)或者=(本工作的最迟结束LF-本工作的最早结束EF)。 该题解析: 则C工作的总时差为3. 总结: 早开就是从左边往右边最大时间 早结=从左往右取最大的+所用的时间 迟开就是从右边往右边最小时间 迟开=从右往左取最小的+所用的时间 总时差=迟开-早开;或者;总时差=迟结-早结 自由差=紧后工作早开-前面工作的早结 希望你看懂啦。呵呵 工作最早时间的计算:顺着箭线,取大值 工作最迟时间的计算:逆着箭线,取小值 总时差:最迟减最早 自由时差:后早始减本早完 1.工作最早时间的计算(包括工作最早开始时间和工作最早完成时间):“顺着箭线计算,依次取大”(最早开始时间--取紧前工作最早完成时间的最大值),起始结点工作最早开始时间为0。用最早开始时间加持续时间就是该工作的最早完成时间。 2.网络计划工期的计算:终点节点的最早完成时间最大值就是该网络计划的计算工期,

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例

有载调压整流变压器额定参数计算示例 项目示例:包头铝业ZHSFPTB-113200/220自耦有载调压整流变 包头铝业股份有限责任公司三期电解铝清洁生产、扩大合金产能、节能技改项目,工程建设厂址为包头铝业股份有限责任公司电解三公司。该工程利用原电解三公司空闲场地及现有的共用辅助设施,采用一次规划、分步实施的方案,先行建设4 万吨电解铝,两年内,逐步改造为 13.8 万吨,项目投资 81420 万元。企业自筹资金。 电解铝生产工艺选用240KA中间加料预焙阳极电解槽技术。新建两栋电解厂房内安装 218台240KA中间下料预焙阳极电解槽,并采用电解烟气密闭机器集气氧化铝吸附干法净化技术。 此项目供电系统按年产140Kt电解铝用电负荷考虑,全厂最大负荷为 203430KW。确定220KV系统主接线采用双母线系统,两回路220KV电源进线,整流所选择四组调压-整流变压器及整流器。辅助电力变压器二台。 技术要求: 1.网侧电压U1=220kV(+7.5%,-5%);当电网电压为220kV-5%时,保证机组直流额定输出电压仍保 持1050VDC,电网电压220kV+7.5%时不过激磁,且能长期运行。 3. 单机最高直流空载电压Udi0=1200 V;单机直流额定电压 UdN=1050V; 4. 单机直流额定电流 IdN=2×45kA; 5.整流变最大分接总额定阻抗:14~16%; 6.单机脉波数:P=12;总脉波为:12X4=48;主变采用两个独立铁芯。主变一次侧设移相线圈,移相 角:±3.75°、±11.25°共4台; 7.调变补偿绕组电压9.5kV,容量20000kVA; 8.有载粗细调压:粗调5级,细调16级,调压级数共79级;调压范围:5%~105%; 9.额定总损耗:不大于950kW; 10.冷却方式:OFAF;饱和电抗器调压深度70V; 11.调变的联结组别为YN a0 d11,主变的联结组别为ZN y0-y6/d11-d5; 12. 调变、主变(含饱和电抗器)采用分箱合体结构;调变与主变之间采用油-油套管联结; 13. 绕组的绝缘水平:网侧LI950AC395;阀侧AC6;中性点LI325AC140; 额定参数计算: 一、单机最高直流空载电压Udi0、阀侧交流线电压U2; 【验证性计算,在很多项目中只给出Udn,Udi0需自行计算;】 这个数值包括五个部分。即 1)额定直流电压U dN; 2)各种电抗压降; 3)各种损耗对应的电阻压降; 4)电网电压波动百分数;

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

整流变压器工作原理图整流变压器

整流变压器工作原理图整流变压器 整流变压器安装使用说明书 1.产品名称和型号 1.1 产品名称:整流变压器 1.2 产品型号: 整流变压器的产品型号由“系列代号”、“规格代号”、“特殊使用环境代号”(如有)组成,其间以短横线隔开。 1.2.1 “系列代号”按表1所列代表符号组成。 1.2.2 整流变压器“规格代号”组成如下: 整流变压器型式容量(KV A )/网侧电压等级(KV ) 1.2.3 “特殊使用环境代号”由表2所列符号组成。 1.2.4 产品型号列举:

电解用油浸整流变压器,湿热带型,网侧三相,内附平衡电抗器,铜线圈,网侧电压35KV ,有载调压,型式容量为1000 K V A ,型号为:ZHZK-1000/35-TH。 2.用途和使用范围: 2.1 用途: 整流变压器是将交流电网的电压交换成整流装置所需要的电压,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧及直流侧的运行特殊性的一种专用变压器。 2.2 使用范围: 2.2.1 该产品使用于铝镁电解、食盐电解、水电解以及其他金属电解等负载场合。 2.2.2 整流变压器的使用条件多为户内式,也可腹胀户外式。(详见铭牌)变压器室的建筑就能满足产品的轨距,外形尺寸及吊高,并备有起吊变压器总重及器身的装置,其正常使用条件应符合下列规定:

A 、海拔高度; 整流变压器安装的海拔高度不能超过1000米。 B 、冷却介质温度: 空气冷却时:周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,最低气温不低于—30℃,日平均最高气温不超过+30℃,年平均气温不超过 +20℃。 注:干式变压器允许最低气温为—40℃。 水冷却时:冷却水温自然变化的最在值不超过+30℃;日平均最高水温不超过+25℃。 C 、空气最大相对湿度 当空气温度为+25℃,空气最大相对湿度不超过90%。 D 、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、 灰尘、尘垢及其爆炸性气体和浸蚀性介质。

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:; 空载电流:%; 负载损耗:; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定: 短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV;

额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K; 绕组热点温升限值:78K; 绕组平均温升限值:ON及OF冷却方式:65K; OD冷却方式:70K; 8.冷却方式: 内部冷却:ON:矿物油自然对流循环冷却; OF:矿物油强迫对流循环冷却; 外部冷却:AN:空气自然对流冷却; AF:空气强迫对流冷却(风扇); WN:水自然对流冷却; WF:水强迫对流冷却(泵); 9.运行环境条件: 据GB/T 《电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升》规定: 空气冷却方式变压器温度不宜超过: 任何时刻: +40℃; 最热月平均温度:30℃; 年平均温度:20℃; 水冷却方式变压器温度: 冷却器冷却水入口处温度任何时候不应高于25℃或者年平均温度不应高于20℃。 10.内层冷却介质的技术参数和要求 内层冷却介质可以是矿物油也可以是合成的油脂。对于油脂的技术要求参见GB/T 《电力变压器第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和应

树脂绝缘干式变压器主要技术参数

树脂绝缘干式变压器主要技术参数 产品特点: 1真正的免维修 2阻燃和对环境有良好的适应性 3设计精巧,占地少,安装简单 4真正节能低损耗 5低噪音 6过载能力强 7抗短路能力强 8过电压时具有很强的绝缘能力 9可安装在环境恶劣的场合 10强迫风冷时,可使额定容量提高近50% 技术规范: ?容量范围:50-2000KVA ?电压等级:10-35/0.4kv、35/10.5kv ?调压方式:无励磁调压或有载调压 ?分接范围:±5%或±2×2.5%或按用户要求 ?频率:50Hz ?相数:三相或单相 ?联结组别:Yyn0或Dyn11或按用户要求 ?短路阻抗:4%或6%或按用户要求 ?相对湿度:≤100% ?环境温度:按GB6450-86规定 ?最高温升:100K ?冷却方式:AN或AF ?耐热等级:F级 ?防护等级:IP00、IP20(户内式) ?绝缘水平: 10kV级产品工频耐压35kV、冲击耐压75kV20kV级产品工频耐压50kV、冲击耐压125kV 35kV级产品工频耐压70kV、冲击耐压170kV 1.铁心 采用最新结构件表面处理工艺,附着力强外型美观;不锈钢拉带、拉板结构降低了附加损耗,提高了整体机械强度,降低了噪声。 铁心由优质高导磁率,低损耗冷轧硅钢片制造,选用了合理的磁路结构设计,选取了远低于饱和值的磁通密度,采用了不冲孔45°全斜接缝五阶步叠铁心叠装工艺,以高强度绝缘带特殊的绑扎方法绑轧心柱,有效地降低了空载损耗、空载电流和铁心噪音。铁心表面采用绝缘树脂密封涂覆,紧固件经表面处理防止了锈蚀,外观整洁光滑。 2.高压线圈

高压线圈采用优质电工铜箔作导体,由串联箔片饼组成高压线圈,保证线圈纵向电容特大,冲击电压起始分布均匀,因此抗冲击性能特好。高压线圈选用H级绝缘材料F级温升设计,内外壁以玻璃纤维网格布作绝缘,除了保证电气性能外,可提高整个线圈的机械强度,绕好的线圈在真空下进行卧式浇注。浇注混料经过不低于72小时真空状态下的的搅拌,充分脱气后使用,确保了浇注成形线圈不含空穴及气泡,控制了“局部放电现象”仅4~5PC。且铜箔的热膨胀率与环氧树脂最接近,可在任何环境温度下避免树脂龟裂,延长线圈的使用寿命。 3.低压线圈 低压线圈采用优质电工铜箔作导体,箔宽等于线圈高度,线圈端部平整,因此解决了线绕式所导致的“轴向力“问题,更重要的是,电荷平均自然地分布于整个线圈上,能有效快速地将损耗产生的热量通过线圈轴向向外散发,消除了热点现象。层间绝缘采用预浸布,经过热处理后,绝缘层与箔片牢固粘合成一个整体,能够抵抗短路时产生的强大幅向力。且线圈两端用环氧树脂端封,确保防潮及防尘。 4.综合性能改进 由于采用了计算机优化设计,使用严格完善测试技术,保证了产品具有良好的电气及机械性能。 另外为更好的满足电厂、油田等用户的可靠性要求,6kV电压等级产品仍采用10kV电压等级绝缘水平设计,可承受10kV电压等级产品标准要求的35kV工频耐压、75kV雷电冲击试验。 综合以上特点我公司产品完全满足以下特性: 防潮性能好,可以在相对湿度100%的环境中正常运行。投入运行前可不经干燥处理。机械强度和热稳定性好。由于绝缘材料的合理组合,可以获得与铜导体一致的温度膨胀系数,具有强抗冲击,抗温度变化和抗裂性能。能阻燃能防爆,既使外界火源引燃变压器,所产生的热量也极小,不助燃。火源一旦切便可自行熄灭,也不会分解有害气体污染环境。可以安装在负荷中心,降低了线路损耗、节省低压配电和防火设备费用。绝缘性能好,耐雷电冲击水平高。承受突发短路能力强。损耗低,散热性好,过负载能力强。采用吹风冷却时,可以使额定容量增加40-50%。局部放电量极小(不大于5PC),可以保证在工作电压下长期安全运行。噪音低,产品实际声级比噪音标准低10%~15%。 τ-额定条件下的绕阻热时间常数;tp-在负载电流K2下最大允许持续时间;θa-环境温度;K2-持续负载电流率;K1-起始负载电流率 5.附件的选择为防止固体异物或水滴进入变压器本体造成危害,变压器可选配不同防护等级的外壳,这取决于用户的要求,不带外壳的变压器,其防护等级为IP00。我厂通常可供外壳的等级为IP20和IP23。 本产品配备温控系统,防止超载时的突然过热,以及因缺少通风,极度的周围温度造成的变压器过热。为此在低压线圈中装设PTC测温元件。可监视变压器温度的变化。同时根据用户要求配置风冷装置,与温控系统相连,并设定温控器的特殊值,使用温控自动实现启停风机、报警、脱机等功能(各节电容量不小于5A),保证变压器运行正常。 温控温度设定范围 温度 T 出厂设定温可调温度范围℃

单代号搭接网络计划时间参数计算

单代号搭接网络计划时间参数计算 在一般的网络计划(单代号或双代号)中,工作之间的关系只能表示成依次衔接的关系,即任何一项工作都必须在它的紧前工作全部结束后才能开始,也就是必须按照施工工艺顺序和施工组织的先后顺序进行施工。但是在实际施工过程中,有时为了缩短工期,许多工作需要采取平行搭接的方式进行。对于这种情况,如果用双代号网络图来表示这种搭接关系,使用起来将非常不方便,需要增加很多工作数量和虚箭线。不仅会增加绘图和计算的工作量,而且还会使图面复杂,不易看懂和控制。例如,浇筑钢筋混凝土柱子施工作业之间的关系分别用横道图、双代号网络图和搭接网络图表示,如下图所示。 施工过程 名 称 施工进度(天) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一.搭接关系的种类及表达方式 单代号网络计划的搭接关系主要是通过两项工作之间的时距来表示的,时距的含义,表示时间的重叠和间歇,时距的产生和大小取决于工艺的要求和施工组织上的需要。用以表示搭接关系的时距有五种,分别是STS (开始到开始)、STF (开始到结束)、FTS (结束到开始)、FTF (结束到结束)和混合搭接关系。 (一)FTS (结束到开始)关系 结束到开始关系是通过前项工作结束到后项工作开始之间的时距(FTS )来表达的。如下图所示。 扎钢筋 浇筑混凝土 支模1 支模2 支模3 1 2 4 3 5 6 8 7 9 10 支模1 2 支模2 2 支模3 2 扎筋2 1 扎筋3 1 扎筋1 1 浇筑混凝土1 2 浇筑混 凝土2 2 浇筑混 凝土3 2 支模 6 扎钢筋 3 浇筑 6 STS=4 FTF=1 STS=1 FTF=4 i j FTS i j FTS D i D j

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

整流变压器

35kV整流变压器 一、物资需求一览表 二、工作环境 1.基本情况 神华宁煤集团炭基公司1万吨/年绿质碳化硅项目,需购置1台35kV整流变压器。 2.工作条件 海拔高度:+1050m~1150m 最高温度:+38℃ 最低温度:-28.4℃ 年平均气温(6.7-8.8°C) 年平均相对湿度(58%) 环境污染等级:Ⅲ级 地震基本烈度:按Ⅷ度考虑 年平均风速(1.6m/s) 全年雷暴日数 24d/a 三、技术参数及要求 1.技术性能参数: 1. 额定容量: 12500 kVA 2. 运行容量: 15500 kVA 3. 网侧电压: 35kV 4. 网侧电流: 206.2A 5. 阀侧电压: 193.0V~570.4V 6. 阀侧电流: 37400A~12650A 7. 联结组别: Y,d11d5 8. 绝缘水平: LI200 AC85 / AC5 9. 油箱结构:免吊芯桶形或半钟罩式油箱

10. 出线方式:网侧:油箱顶部40kV级防污型套管引出(共3个) 阀侧:油箱侧上部一排12块环氧树脂压铸式出线铜排, 同相逆并联排列 11. 调压方式: 59档连续“变磁通”恒功率有载调压 12. 冷却方式: OFAF(强油风冷循环) 13. 过载能力:过载25%长期运行 14. 阻抗电压: 6.5%(Ud0max)~38%( Ud0min ) 15. 空载电流: 0.85%(Ud0max) 16. 平均空载损耗:≤8.8kw 17. 平均负载损耗:≤106kW(Ud0min) 18. 变压器器身重:≈28.9t 19. 变压器油重:≈15.5t 20. 变压器总重量:≈63t 21. 本体外形尺寸:长×宽×高≈5400×2600×5200 mm 22. 顶层油温升:≤ 38 K 23. 变压器噪音:≤ 70 db 24. 保护及报警:轻重瓦斯、超过载、超高油温等 2. 技术要求 2.1变压器线圈 2.1.1 变压器全部绕组采用优质无氧纸包电磁线绕制,导线绝缘良好无破损,绕制紧密,同一段的相邻导线间无明显的空隙,导线换位处加包绝缘,折弯处垫平,使导线平滑过渡,不对导线绝缘产生剪切力,位于绕组端部的几个线段进行横向的绑扎,以提高绕组的强度; 2.1.2 变压器绕组上的垫块采用高密度纸板制成,并进行倒角处理; 2.1.3 绕组采用恒压干燥工艺,所有绕组的电抗高度一致,安匝分布均匀,器身组装时采用油压千斤顶压紧绕组,当采用压钉结构时每一相压钉的数量不少于8个(相间放置肩压板); 2.1.4 绕组的压板采用整圆的高密度电工层压木压板,上下压板最小厚度不小于50mm,并在下部支撑绕组的位置和上部压钉(压紧装置)的位置上增加辅助压板,并尽可能使绕组下部的支撑面以及上部的压紧面积足够大,应使A、C相绕组的外侧以及上铁轭下部的绕组也得到有效的压紧;

整流器技术规格书样本

供电系统整流器技术规格书 6月

目录 1.总则 ....................................... 错误!未定义书签。 1.1 本文件适用范围 ........................... 错误!未定义书签。 1.2 供货范围内设备类型 ....................... 错误!未定义书签。 2.工程概况.................................... 错误!未定义书签。 2.1 工程说明 ................................. 错误!未定义书签。 2.2 环境条件 ................................. 错误!未定义书签。 2.3 系统运行方式 ............................. 错误!未定义书签。 2.4 相关系统和设备参数 ....................... 错误!未定义书签。 3.设备数量.................................... 错误!未定义书签。 4.主要元器件清单.............................. 错误!未定义书签。 5.备品备件、测试工具......................... 错误!未定义书签。 6.整流器技术要求.............................. 错误!未定义书签。 6.1 采用标准 ................................. 错误!未定义书签。 6.2 技术规格及要求 ........................... 错误!未定义书签。 6.3 结构要求 ................................. 错误!未定义书签。 6.4 设备的互换性 ............................. 错误!未定义书签。 6.5 铭牌..................................... 错误!未定义书签。 6.6 试验内容 ................................. 错误!未定义书签。 6.7 接口..................................... 错误!未定义书签。

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

中频炉整流变压器技条件

新疆东方希望煤电铝一体化产业项目40万吨阳极组装建设工程 中频炉整流变压器 技 术 条 件 新疆东方希望有色金属有限公司 二O一二年十一月

中频炉整流变压器技术条件 1. 总则 1.1 本设备技术协议适用于新疆东方希望有色金属有限公司铝厂40万吨阳极组装北线三台 中频炉整流变压器项目招标。它作为包括油浸式整流变压器及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术参考。 1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求 充分引述有关 1.3 本设备技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时 1.4 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件 法律效力。 1.5 本设备技术协议未尽事宜 2. 技术要求 2.1 执行标准 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB1094.1-1996 《电力变压器》第一部分总则 GB1094.2-1996 《电力变压器》第二部分温升 GB1094.3-2003 《电力变压器》第三部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 《电力变压器》第五部分承受短路的能力 GB2900.15-1997 《电工术语变压器互感器电抗器调压器》 GB4208-93 《外壳防护等级》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB6582/T-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T2461-1992 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB10237-1998 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

双代号网络图时间参数的计算

双代号网络图时间参数的计算 参数名称符号英文单词 工期 计算工期TCComputer Time 要求工期TR RequireTime 计划工期T P Plan Time 工作的 时间参数 持续时间D i-jDay 最早开始时间ES i-j Earliest Starting Tim e 最早完成时间EF i—j Earliest Finishing Time 最迟完成时间LFi—jLatest Finishing Time 最迟开始时间LSi—jLatest Starting Time 总时差TFi-j Total Float Time 自由时差FF i-j Free Float Time 二、工作计算法 【例题】:根据表中逻辑关系,绘制双代号网络图,并采用工作计算法计算各工作的时间参数。 工作A B C DEFGHI 紧前-A A B B、C C D、E E、 F H、G 时间333854422

(一)工作的最早开始时间ESi—j —-各紧前工作全部完成后,本工作可能开始的最早时刻。 (二)工作的最早完成时间EF i—j EF i-j=ES i-j + D i—j 1。计算工期Tc等于一个网络计划关键线路所花的时间,即网络计划结束工作最早完成时间的最大值,即T c=max{EF i—n} 2.当网络计划未规定要求工期Tr时, Tp=T c 3.当规定了要求工期Tr时,T c≤T p,T p≤T r —-各紧前工作全部完成后,本工作可能完成的最早时刻。

(三)工作最迟完成时间LFi-j 1.结束工作的最迟完成时间LFi-j=T p 2.其他工作的最迟完成时间按“逆箭头相减,箭尾相碰取小值”计算. --在不影响计划工期的前提下,该工作最迟必须完成的时刻。 (四)工作最迟开始时间LS i-j LSi—j=LFi—j—D i-j --在不影响计划工期的前提下,该工作最迟必须开始的时刻。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

《整流变压器简介》word版

整流变压器简介、用途、工作原理及操作方法 整流变压器整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原边输入交流,而副边输出通过整流元件后输出直流。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 整流变压器是专供整流系统的变压器。 功能: 1.是供给整流系统适当的电压; 2.是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染。 用途广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。 一、电化学工业 这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。 二、牵引用直流电源 用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。 三、传动用直流电源

主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 四、直流输电用 这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源, 充电用及静电除尘用直流电源等。 工作原理 整流变压器应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也 是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类 似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。整流 变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流 元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软 流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压 器的二次电压,https://www.wendangku.net/doc/1215899327.html,/电流不仅与容量连接 组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的 整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器 的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以 整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧 推算的。 由于整流变绕组电流是非正弦的含有很多高次谐波,为了减小 对电网的谐波污染,为了提高功率因数,必须提高整流设备的 脉波数,这可以通过移相的方法来解决。移相的目的是使整流 变压器二次绕组的同名端线电压之间有一个相位移。 移相方法 移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流 电炉的脉波数提高一倍。 10kv干式整流变压器 对于大功率整流设备,需要脉波数也较多,脉波数为18、24、 36 https://www.wendangku.net/doc/1215899327.html,/等应用的日益增多,这就必须在