文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CO气体探头

CO气体探头

CO气体探头
CO气体探头

深圳市圣凯安科技有限公司

https://www.wendangku.net/doc/132542706.html, NE Sensor

一氧化碳CO气体报警器

产品描述

一氧化碳CO气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的一氧化碳CO 浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,

精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控

制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,

计算机数据存储、分析等功能。

特点

?现场气体浓度液晶显示;

?高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;

?强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;

?可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;

?适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;

?气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;

?程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;

?在全量程范围内任意设置上、下限报警点;

?RS485总线通讯,布线简单方便;

?4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;

?2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;

?精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;?巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;

产品名称一氧化碳CO报警器CO/NE-301

检测气体一氧化碳CO

检测原理电化学原理

检测范围0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm

分辨率0.15ppm、1ppm、2ppm、4ppm、5ppm、10ppm 检测方式扩散式、泵吸式可选

显示方式液晶显示

输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆)

①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)

②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储

数据(选配)

③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选

配)

④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选

配)

检测精度≤±2%(F.S)

重复性≤±1%

零点漂移≤±1%(F.S/年)

报警方式声、光报警

响应时间小于20S

恢复时间小于20S

防爆类型本质安全型

防爆标志Ex ibdIICT4

防护等级IP65

直接读数PPM、%LEL、%VOL任意设定

传感器寿命24个月

使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)

工作电源24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)

外型尺寸(含探枪长度)170×140×80mm

重量 1.5Kg

壳体材料不锈钢/铝合金

可燃气体探测器安装规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃气体探测器安装规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

可燃气体探测器安装规范(标准版) 1可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要

求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

可燃气体探测器安装规范(正式)

可燃气体探测器安装规范(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管 道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范 围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操 作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测 时可采用10~12平方米一个探头布置,也可 达到检测报警效果。 3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶

吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。

8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

可燃气体报警系统管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A75302 可燃气体报警系统管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体报警系统管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、可燃气体报警系统由安全环保部归口管理。 2、各安装可燃气体报警系统的相关部门应采取有效措施,防止可燃气体探头损坏,不得擅自拆卸、移动、遮挡可燃气体探头。 3、可燃气体报警系统的维护保养由安全环保部委托给有资质的专业单位进行。 4、可燃气体报警仪探头每年应标定一次,系统每月检查维护一次,确保监测准确度。 5、监控室值班人员当班期间时应至少检查一次

可燃气体报警仪控制器是否工作正常,发现异常情况立即向安全环保部办公室报告。 6、禁止非授权人员(包括值班人员)随意擅动报警器控制面板进行参数设置,开启控制箱箱盖。 7、控制室值班人员发现报警器参数设置有误时,及时向安全环保部办公室报告,由专门人员进行参数调整。 8、控制室值班人员应清楚各报警显示器所对应的现场监测点位置。 9、当控制器有报警信号发出时,值班人员应立即通知现场安全巡视人员或相关人员到报警点查看,第一时间消除隐患。 10、当隐患消除后,值班人员应报告安全环保部办公室,由专门人员进行复位操作。 11、经现场查看,若确系报警器误动作,值班

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

可燃气体检测探头的安装规范

可燃气体检测探头的安装规范: 可燃气体检测探头的应用有相应规范,必须严格遵照。具体如下: 可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪;

可燃气体检测探头使用说明书

PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头目录 .重要提示 (1) .产品简介 (1) .技术指标 (2) .工作原理 (4) 工作方框图 (5) .结构说明 (6) .探头安装 (7) .探头连线 (8) 探头与二次仪表的连接 (9) 探头与DCS控制系统的连接 (10) .探头使用 (11) .标校设备 (12) .探头标校 (13) .输出信号标校及参数设定 (15) .关联设备 (20)

.传感器的更换 (21) .探头变送器电路板的更换 (22) .传感器原理 (23) .一般故障排除 (24) .注意事项 (25) .产品证书 (26) .产品配套 (27) .跟踪服务卡 (29)

重要提示 -为了更好地发挥本探测器(以下按习惯称为检测探头)保障安全的作用,用户使用前请仔细阅读本说明书,以防止因误操作而造成不必要的损失!如有疑问,请与本公司联系。 产品简介 -PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,是固定式连续检测空气中存在的可燃气体浓度的安全检测仪表。 -PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,采用催化燃烧式传感器,结合本公司开发的具有零点漂移补偿、程序控制信号输出、磁棒遥控调校等功能的智能电路,使得该产品具有技术领先、检测可靠、日常维护工作简单等特点。 -PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,吸收了国外同类先进产品结构设计之优点,采用了独特的隔爆结构,使繁琐的探头维护及标校工作,变得简单易行。

-PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,广泛应用于石化、冶金、化工、电力、天然气、环保、市政及其它需要检测可燃气体的场所。

可燃气体检测探头的安装规范标准[详]

可燃气体检测探头的安装规: 可燃气体检测探头的应用有相应规,必须严格遵照。具体如下: 可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规.使用规.设计规 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规. 1.0.2 本规适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关强制性标准规的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区及附加2区,应按本规设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域,应按本规设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》GB50058.

可燃气体传感器探头

可燃气体传感器探头 ADL-600A-EX ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

品牌 型号ADL-600A-EX 检测气体可燃气体 化学式EX 检测原理催化燃烧红外线 检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选 安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警LED灯+≥85dB(选配功能)继电器1组(1A/24VDC)(选配功能)输出信号RS485通讯信号 线制四线制(总线式2电源线2信号线) 工作电压 24VDC工作电压范围12- 30VDC 防爆等级ExdⅡCT6Gb 工作压力86~106Kpa防护等级IP65 精度≤±3%计量证可选 响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体 重复性≤±2%固定位置2处 线性误差≤±2%进线口M20*1.5 零点漂移≤±1%(F.S/年)出线口M20*1.5 工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH无结露出厂恢复有 功耗≤1.5W(24V DC)覆盖半径≤7.5米 尺寸175mm×140mm×95mm重量约1.5Kg 附件说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 设计标准GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 执行标准GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

可燃气体检测探头的安装规范

可燃气体检测探头的安装规范: 可燃气体检测探头的应用有相应规范,必须严格遵照。具体如下: 可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 1.0.1为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计 1.0.3执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定 2术语,符号 2.1术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值 3 一般规定 3.0.1生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058.

可燃气体报警器使用注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A82827 可燃气体报警器使用注意事项标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体报警器使用注意事项标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面:1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为

可燃气体报警器校验规程

可燃气体/有毒气体报警器校验规程 一、概述 1.1 可燃气体/有毒气体报警器由探测器与报警仪构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式气体检测仪为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 二、可燃气体报警器 2.1 工作原理(固定式可燃气体检测探头) 我厂现在所采用的可燃气体报警器探头均为固定式可燃气体报警器探头。仪器所采用的传感器是有两种传感器元件组成,一种为检测元件,另一种为补偿元件,两种元件都有点热效应,分别够成电桥的两个桥壁。当气体接触到传感器时。检测元件开始催化燃烧,补偿原件保持不变,因而电桥的桥臂阻值发生变化,产生一个失衡电压。传感器外壳有不锈钢制成,与气体接触面采用金属粉末材料烧结而成。 2.2 技术指标 (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:18V-24VDC (3)工作温度:-20℃-70℃ (4)响应时间:<30s (5)工作模式:三线制 (6)防爆等级:Exd II CT6 三、有毒气体报警器 3.1 我厂现在所采用的有毒气体报警器均为电化学式有毒气体报警器 技术指标: (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:15V-24VDC (3)工作温度:-10℃-55℃ (4)响应时间:<=60s (5)工作模式:三线制 3.2量程校准的理论依据 依次通入仪器量程范围内任意两种浓度的标准气体,其“采样测试点”输出值按下列公式计算: V测——通入标准气体时,采样测量点的输出电压 V测=40+(160/设置量程)×被测气体浓度

可燃气体检测报警探头

IDG100-Ex固定式可燃气体检测仪 一、产品描述: IDG100系列固定式可燃气体检测仪通过对大气中可燃气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。IDG100系列检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS 等控制系统。 二、产品特性: 1、采用各种进口传感器,寿命至少2年 2、采用高速、高精度处理电路对传感器信号进行处理,响应速度快、测量精度高,稳定性和重 复性好 3、仪器自带背光大屏幕显示,直观显示气体浓度、类型、单位等各种参数 4、气室独立设计,结合空气动力学,更能快速、准确检测目标气体 5、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 6、软件校准加按键设置,操作简单人性化

7、具备数据恢复功能,无须担心误操作 8、RS485、三线制4-20mA输出,继电器输出和声光报警可选 9、可为客户配套WLO Sin气体采集软件,软件具有数据存储、查询、导出功能。 三、技术参数: 检测原理:催化燃烧 检测对象:可燃性气体 检测量程:0-100%LEL 分辨率:0.1%LEL 检测精度:±3% 重复精度:±1% 响应时间:30S 接线方式:M20*1.5内螺纹 接线线材:RVVP3*0.75mm2 安装方式:壁挂式、管道式、泵吸式 壳体材料:铝合金隔爆外壳 外形尺寸:125*106*153mm 防爆等级:ExdII CT6 防护等级:IP65 整机重量:1.8Kg 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要定制) 工作湿度:10~95%RH非凝露 工作电源:24VDC(12-30VDC) 工作电流:33mA@24V 输出方式:RS485、三线制4-20mA(可根据客户需求定制GPRS、R2S、WI2SI等无线网络传输方式) 报警方式:一组继电器输出(2A@30V)、声光报警(可选) 声光报警电流:120mA,80db@1m 计量认证:第三方计量认证 执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010