电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(实操分享)

电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(实操分享)
电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(实操分享)

一、技术措施

1. 凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。

2. 凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。

3. 施工过程严格按照设计要求与图纸施工。

4. 整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。

5. 所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。

6. 安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。

7. 挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。

8. 在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、型号相同、规格相同。

9. 架空线路最边上的导线,到建筑物的距离不小于7米。

10. 各种横担、瓷瓶、设备线夹等金具的安装必须符合架空线路安装手册的有关规定。

11. 施工中所使用的金具必须经过防锈处理,规格必须符合线路要求,不可勉强代用。

12. 挖坑前应先调查地下管道、电缆等地下设施情况。立杆及修理杆坑时,应防止杆身滚动、倾斜,采用叉杆和拉绳时,拉绳和地面成夹角应为45°左

右。

13. 横担必须装得水平,其倾斜度不得大于1%。

14. 拉线盘的埋设要充分考虑电杆的受力方向及地形的影响。

15. 根据不同杆型的需要,选择拉线的应用类型;根据环境条件,选择拉线的结构形式。

16.导线与绝缘子的贴靠方向规定是:对于直线部分,直线杆上的导线,必须贴靠同一方向;对于转角部分,转角杆上的导线,必须贴靠在绝缘子外侧,使导线转角的拉力加在绝缘子上,不使绑线承受拉力。

17. 电杆起立所需的立杆用工具和器具,应根据电杆的尺寸、荷重和起吊过程中的最大受力进行选择。

18. 导线在运输和使用过程中,必须保证不打死弯,且不能损坏导线。

六、安全措施

1. 电杆、导线、工器具、瓷瓶、金具等的运输

⑴、材料的运输指定专人进行清点,以免材料在运输过程中造成丢失、盗走等现象的发生。

⑵、施工过程中如需起吊,使用吊装设备进行吊装作业时,必须严格遵守国家关于起重吊装作业的规定,并指定专人现场统一负责指挥,起吊点和起吊工器具的选择必须经试验,保证其承受拉力大于所起吊重物重力的3倍以上。起吊中,重物下面严禁站人或通过。

⑶、运输前指定专人对运输道路进行调查,以确定运输路线。对易发生事故的坡路、弯路等处,应向运输人员及司机交待清楚。

⑷、装运货物,必须绑扎牢固。装运重物或超高超长大件时,车箱内不准坐人,禁止客货混装。

⑸、运输及装卸货物,必须指定专人负责安全,起吊物下面不得站人,运输过程中防止重心偏斜。

⑹、在运输大件时,必须由安全现场负责人统一指挥。

⑺、用绳子牵引电杆及其它重物上坡时,必须将电杆及其它重物绑牢,绳子不得触磨地面。电杆两侧5米内不得有人。用专用运杆车运输时,车厢两旁不准坐人。

2. 挖坑、立杆

⑴、挖坑在确定的位置挖,杆坑尺寸按照设计尺寸开挖。在气象条件恶劣或土质较松软的环境中应适当增加坑深。

⑵、挖掘松软土质或流沙时,应保持其自然坡度,或用挡板、沉箱以防倒塌。此项工作至少有两人在一起操作。

⑶、杆坑的边缘不准堆放重物,以防压塌基坑。

⑷、立杆要有专人指挥。立杆前现场负责人要向全体工作人员讲明分工、立杆方法、注意事项,详细说明指挥信号,并检查工作人员熟悉信号程度。⑸、立杆过程应统一指挥、统一信号,并消除施工现场有碍立杆的一切障碍物。

⑹、在居民区和交通道路上立电杆时,要加设警界线并设专人看守。

⑺、起立电杆前,应清理场地。主牵引地锚、电杆中心、杆顶、尾绳应在一条直线上。

⑻、起吊电杆时,当起立的电杆稍离地面时,起吊暂停,对各受力点进行检查,确认无问题后继续起吊。

⑼、电杆起立过程中,除指挥人员和指定人员外,其他人员一律撤出离电杆高度的1.5倍的距离以外。

⑽、电杆起立过程中,不准下坑找正,如要下坑,应暂停起立。工作人员必须站在起立电杆的两侧,并有专人监护。

⑾、在起立过程中,不准攀登电杆。当电杆起立60°后,应减缓速度,注意各侧拉绳,及时调正。

⑿、如使用吊车立杆时,钢丝绳套应吊在电杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。

⒀、已经起立的电杆,只有在杆基填土夯实、完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。

⒁、电杆立好后,立即进行调整找正工作。高杆采用经纬仪校正,低杆采用垂球校正。校好后,清理现场无用工具,将杆坑填土夯实。

3. 横担的安装(分横担与电杆的安装和绝缘子与横担的安装两部分)⑴、待上杆人员系好保险带后才能用吊绳往杆上吊运安装器具。

⑵、高空作业时,必须使用登高工具和安全用具,并系好保险带,保险带应系在电杆或牢固的构件上,不得系在电杆端头上。严防物体坠落,严禁上下抛掷工具和器材

⑶、用吊绳吊运安装器具的时候,杆上人员要加倍小心,精力集中,以防器件不慎滑落,掉下伤人。

7、路径复测分坑作业指导书

7、路径复测分坑作业指导 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

路径复测分坑作业指导书报审表 表号: DJS-A7-01 本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、承包单位各一份,项目监理部存一份

图木舒克市东城区(3.5平方公里)电网(电缆及设备采购安装)建设项目工程 路径复测分坑工程作业指导书 批准: 审核: 编制:

图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司

1、编制依据 1.1《35-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.2《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL50092-2004); 1.3图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司《质量保证手册》; 1.4施工图纸; 1.5设计交底; 1.6《分坑手册》。 2施工准备 2.1对测量工具的要求 施工测量前对用于测量的仪器、工具等进行精度校验,本工程只允许使用精度为2”的经纬仪,测量工器具必须有有效的鉴定证书,严禁不合格仪器及测量工具用于施工现场。 2.1.1 经纬仪 施工前应对经纬仪进行以下项目的检查: a)水准管和垂直竖轴的垂直度; b)视准轴和水平轴的垂直度; c)水平轴和竖直轴的垂直度; d)望远镜十字线及水准管竖盘游标水准管等; 对不符合技术要求的仪器应进行校正,即使是新出厂的精密仪器,在使用前也须进行检定校准后方可使用。 3路径复测

3.1路径复测的项目 3.1.1直线杆塔中心桩复测; 3.1.2转角杆塔中心桩复测; 3.1.3档距和高差的复测; 3.1.4基础断面的测量(包括基础各腿基面对中心桩的高差); 3.1.5被跨越物、地形凸起点、风偏危险点高差及水平距离的测量; 3.1.6已丢失的桩位补钉。 3.2直线杆塔中心桩复测 3.2.1直线杆塔中心桩复测,以直线桩为基准,用正倒镜分中法来复测,复测时以设计勘测钉立的两个相领的直线桩为基线,其横线路方向偏差不大于50mm,当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向相领杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%;高差偏差不超过正负0.5m。 3.2.2在直线塔复测过程中,如有暂时无法清除的障碍物,可采用矩形法或等腰三角形法,绕过障碍物进行复测; 3.2.3如果一个耐张段的塔位中心桩或方向桩丢失严重,应先进行补钉桩位,补钉桩时采用的方法:直线桩位采用正倒镜分中法或延长法,根据设计规定的档距及高差进行补钉。 3.3转角杆塔中心桩复测; 转角杆塔桩的复测是复查转角塔的角度值是否符合设计角度,用测回法测一个测回,测得的角度值与原设计的角度值之差不大于1分30秒则认为合格,如大于1分30秒应慎重复测,并会同设计究

开挖作业指导书

基坑开挖作业指导书 1.基坑开挖原则 1.1 工程概况 天津站交通枢纽工程后广场工程是天津地铁2号线、3号线、9号线(津滨轻轨)、京津城际铁路及国铁的换乘枢纽。其中地铁2号线、9号线平行呈东西走向,分别与南北走向的地铁3号线“十”字交叉于天津站后广场地下。 本枢纽工程结构为地下四层多跨矩形框架结构,拟采用明挖顺作法。基坑端头开挖最深处约为27.81m,标准段开挖约为26.32m。地下负一、二层采用明挖法顺作法施工,开挖深度约为12.5m,明挖土方约17000 m3,地下负三、四层采用盖挖逆作法施工,盖挖土方约20000 m3。 围护结构为38幅1.2米厚地下连续墙,墙深53米,标准单元幅宽5米。支撑体系明挖部分为三道钢管支撑,随开挖随支撑,盖挖部分在地下四层渡线段为一道钢支撑,盾构井部分为两道钢支撑。 根据基坑周边环境情况,施工场地北侧的裕阳花园15号楼、16号楼,惠森花园的2号楼为重点保护的建筑。基坑边离建筑物最近处约为7m. 1.2基坑开挖原则 基坑开挖施工以保证施工和周围环境安全及节点工期为原则。 轨道换乘中心(49-60)轴工程基坑在渡线段部分深度约为24.9m,盾构井处开挖最大深度约为26.3m。主体结构采用盖挖半逆作方法施工。即地下负一、二层采用明挖顺做法施工,地下负三、四层采用盖挖逆作法施工。 地下负一、二层开挖方式采用明挖分层台阶开挖,按照从轨道换乘中心49轴到60轴的顺序开挖。开挖至负二层底板,深度约12.5m,明挖土方约17000 m3。支护结构采用三道钢支撑。分层开挖每一层底面标高为不低于支撑底面30cm,严禁超挖。钢支撑的安装和预应力的施加须控制在预定的时间以内。施工中动态坡度控制在1:2.5,层间留设台阶,平台宽度为4-6米,使总开挖坡度控制为1:3,以保证边坡稳定。

土方工程作业指导书

土方工程作业指导书 一般规定: 土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新 技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可 继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取 得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的 施工顺序做好调配,减少重复搬运。 1、场地平整 1.1、操作方法:关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。 填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20M 。 1.2.质量要求及标准: 1.2.1.平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相 差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。 1.2.2.场地平整的允许偏差: 1.2.2.1.表面标高:人工清理± 30MM ,机械清理:±50MM ; 1.2.2.2.长度、宽度(由设计中心向两边量)不应偏小; 1.2.2.3.边坡坡度人工施工表面平整,不应偏陡,机械施工基 本成型,不应偏陡;1224地面、路面下的地基:水平标高0~-50MM,平整度W 20MM。 1.3 、质量检验方法:用水准仪及2m 检查尺检查。 1.4、质量通病的预防措施: 1.4.1、场地积水预防措施: 1.4.1.1、平整前,对整个场地进行系统设计,本着先地下后地上的原则,做排水设施,使整个场地水流畅通; 1.4.1.2、填土应认真分层回填辗压,相对密实度不低于85%; 1.4.1.3、做好测量复核工作,避免出现标高误差。 1.4.2、填方边坡塌方预防措施: 1.4. 2.1 、根据填方高度,土的种类和工程重要性按设计规定放坡,当填方高度在 10m 内,宜采用1:1.5,高度超过10m,可作成折线形,上部为1:1.5,下部采用1:1.75; 142.2、土料符合要求,不良土质可随即进行坡面防护,保证边缘部位的压实质量,对要求边坡

电杆坑拉线坑基础开挖作业指导书

一、技术措施 1. 凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作 过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。 2. 凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高 空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。 3. 施工过程严格按照设计要求与图纸施工。 4. 整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟 悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。 5. 所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是 正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。 6. 安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。 7. 挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。 8. 在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、 型号相同、规格相同。 9. 架空线路最边上的导线,到建筑物的距离不小于7米。 10. 各种横担、瓷瓶、设备线夹等金具的安装必须符合架空线路安装手册的有关规定。 11. 施工中所使用的金具必须经过防锈处理,规格必须符合线路要求,不可勉强代用。 12. 挖坑前应先调查地下管道、电缆等地下设施情况。立杆及修理杆

坑时,应防止杆身滚动、倾斜,采用叉杆和拉绳时,拉绳和地面成 夹角应为45°左右。. 13. 横担必须装得水平,其倾斜度不得大于1%。 14. 拉线盘的埋设要充分考虑电杆的受力方向及地形的影响。 15. 根据不同杆型的需要,选择拉线的应用类型;根据环境条件,选择拉线的结构形式。 16.导线与绝缘子的贴靠方向规定是:对于直线部分,直线杆上的导线,必须贴靠同一方向;对于转角部分,转角杆上的导线,必须贴 靠在绝缘子外侧,使导线转角的拉力加在绝缘子上,不使绑线承受拉力。 17. 电杆起立所需的立杆用工具和器具,应根据电杆的尺寸、荷重和起吊过程中的最大受力进行选择。 18. 导线在运输和使用过程中,必须保证不打死弯,且不能损坏导线。 六、安全措施 1. 电杆、导线、工器具、瓷瓶、金具等的运输 ⑴、材料的运输指定专人进行清点,以免材料在运输过程中造成丢失、盗走等现象的发生。 ⑵、施工过程中如需起吊,使用吊装设备进行吊装作业时,必须严 格遵守国家关于起重吊装作业的规定,并指定专人现场统一负责指挥,起吊点和起吊工器具的选择必须经试验,保证其承受拉力大于所起吊重物重力的3倍以上。起吊中,重物下面严禁站人或通过。

复测分坑作业指导书

伊敏低压进户电缆改造工程复测作业指导书 编制单位:兴安盟恒昇电力工程有限公司 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

目录 1.工程概况 2.适用范围 3.作业任务 4.作业准备工作 5.施工工艺及技术要求 6.质量标准及检验要求 7.安全施工及文明施工 8.作业工艺流程图 9.施工记录 10.支持性文件 11.工器具配备表

1 适用范围 本作业指导书适用于送电线路的复测施工和各种常见类型基础分坑测定。 2 作业任务 复测施工的任务是核对设计部门提供的杆明细表、平断面图与现场是否相符,设计标桩是否丢失或移动,为基础施工做好准备,也为后续工程质量检查创造条件。 a:直线杆中心桩复测; b:转角杆中心桩复测; c:档距和标高的复测; d:丢桩补测; e:施工基面的开挖测量。 分坑的任务是根据设计图纸提供的基础类型和根开大小,测定出基础的各坑角桩与其塔位中心桩的相对位置。 a:各种直线杆的基础分坑; b:各种转角杆的基础分坑; c:拉线坑位的测定。 3.作业准备工作 在明确施工任务后,应首先向施工队提供下列技术资料,以便施工队组织学习,在施工中贯彻执行。 有关施工图纸。 施工区段的平断面图和塔位明细表。 技术交底: 在进行复测、分坑前,对参加施工作业的人员要进行技术交底,交底内容做记录并让参加人员签字。 技术交底的内容包括: 设计图纸,有关要求及说明。 与本工程有关的国家现行有关标准及规范。 本作业指导书。 工具准备 经纬仪

施工测量用的仪器必须经计量检定合格,并在使用前应进行检查。 经纬仪检查内容包括: a:照准部的旋转是否灵活,制动、微动螺旋是否有效,望远镜调焦是否正常,成像是否清晰,度盘刻划是否清楚等。 b:照准部水准管轴与竖轴是否垂直。 c:十字丝竖丝、视准轴是否垂直横轴。 d:横轴与竖轴间是否垂直。 e:竖盘指标线的位置是否正确。 施工测量用的经纬仪其最小读数不应大于1’。 水准仪 水准仪必须经计量检定合格,并应在使用前进行检查。 水准仪的检查包括: a:望远镜成像是否清晰,目镜物镜的调焦螺旋是否灵活,水平制动及微动螺旋是否有效,脚螺旋转动是否自如。 b:圆水准器轴是否平行于仪器竖轴。 c:十字横丝是否垂直于仪器竖轴。 d:水准管轴是否平行于视准轴。 三脚架 对施工使用三脚架有如下要求: 架头连接螺旋与仪器可靠连接,架头无松动。 架腿固紧螺旋有效制动架腿。 塔尺 施工使用的塔尺有如下要求: 刻度要清晰、准确 连接处无损坏或损坏程度不影响长度的稳定。 花杆:要求花杆要正直、尖端要在花杆中心。 钢卷尺:要经过计量检定,读数清晰。 对讲机:使用前充电并检测通话质量。

土方开挖工程作业指导书

土方开挖工程作业指导书 1.1测量放线及作业带清理: 1.1.1线路交桩 1)交桩前应充分熟悉图纸,并通过设计交桩掌握线路实地的变坡点、拐点。 2)接收设计单位设置的线路控制桩时,线路控制桩应与施工图纸对应交接,控制桩上应注明桩号、里程。依据设计提交测量基准点,基准线和水准点及其书面资料以及国家测绘标准和本工程精度要求,测设自己的施工控制网。 3) 对丢、缺的控制桩和水准基标应同设计单位联系,恢复后再交接。 4)所有由业主设立的标志桩应认真保护,现场交桩必须做好交桩记录。 1.1.2复测 1)开工测量首先要按要求做好接桩、补桩工作,同时工程技术人员组织测量人员认真熟悉图纸和标准要求,确定施工作业带的断面布置。 2)对本工程中的某一部分进行定位放线或高程标定时,应至少提前24小时通知项目监理,以使项目监理能够对定位放线或高程标定工作进行检查并发出指示。 3)测量放线施工中,要对管道中心线、管沟边界线、布管中心线和施工作业带界限进行放线,用白灰线作出明显标志,并将管线中

心桩移到施工作业带的一侧保护起来。 4)测量放线用仪器如经纬仪、水准仪等,必须经法定计量检定部门检定合格并在有效期内使用。 1.2地下障碍物探测及挖设探坑 1.2.1地下障碍物探测 1)施工场地现场或周围有不少共用设施,如电力、电信、通讯、给水管道、排水管道等。由于地下已建设施障碍密布,虽然工程在设计之初,各有关部门就地下设施情况都与设计单位进行了图纸会签,但实际施工中会有很大偏差和漏项,这些地下管线和障碍物并没有全部在图中表示出来,施工前必须有关市政部门结合并进行现场详细踏勘,查明地下管线和障碍物的位置和标高,制定保护或位移修复的措施。 2)在有地下管线和障碍物的地带施工时,必须提前三天通知监理工程师或有关主管部门人员参加,确定准确的位置。 3)如果承包人要切断施工中所遇到的地下管线和障碍物,必须事先向有关当局提出申请,并在收到经监理工程师目击证明的书面批准后方可实施。 1.3施工围挡 1.3.1围挡区域即施工作业带必须是经过市政有关部门审批的区域,不得超占。围挡内施工作业与外界完全隔离,围挡一端设置施工设备及人员出入的安全门,围挡外明显的位置设置警示牌。 1.3.2施工围挡一般采用0.9m宽、1.8m高(1.1mm厚)彩色压型钢板和型钢骨架组成,为防止施工过程中的残土外卸,围挡下部或外侧砌筑0.3m高、0.12m厚挡土小墙。

电力线路杆塔基础定位测量

电力线路杆塔基础定位测量 p杆塔基础是指电杆基础和拉线基础。杆塔基础定位测量就是测定电杆坑及拉线坑的中心位置。 2 利用“花杆、皮尺”进行定位测量的几何原理 (1)测定直线。利用“三点成一直线”的原理,可以判定第三根花杆的对应点是否在其它两根花杆对应点所成的直线上。 (2)测定直线的垂线。利用“线段的垂直平分线”的特性,测定通过直线上某点的该直线的垂线。如图1,要测定通过B桩的直线L1的垂线,可用皮尺在C桩的两侧量取等长的距离,得到A桩、C桩,再用皮尺在L1外测定一距A桩、C桩等距离的点D桩,这样,C、D桩所成直线即为L1直线的垂线。 (3)测定角平分线。利用“角平分线”的特性测定角平分线。如下图,要得到线路走径所成夹角∠AOB的分角线,可用皮尺在OA、OB上量取等距离的OC、OD,得到C、D桩,再用皮尺在∠AOB内测定一距C、D桩等距离的点得到E桩,O、E桩所成直线即为∠AOB的角平分线。(见图2) (4)测定60°角。利用“等边三角形三个内角均为60°”的特性,可以测定60°夹角。如图3,已知某个方向AB,要确定一个方向AC,使∠BAC 为60°,可先在AB上量得AD,然后再用皮尺确定E桩,要求AE=DE =AD,这样在等边三角形△ADE内,三个内角均为60°,A、E桩所标定的AC方向即和AB方向成60°夹角。 3 拉线的方向、对地夹角及拉线坑中心与杆塔中心间距离的计算 (1)人字拉线。人字拉线又叫防风拉线,应用于直线单杆,防止横线路方向外力(如风力)对线路的破坏。人字拉线的方向与导线横担的方向一致,对地夹角一般取60°。(2)交叉拉线。交叉拉线应用于带地线耐张双杆,无地线较高的耐张双杆,线路走向可带不超过5°的转角,也应用于较高的直线双杆。使用交叉拉线可有效提高杆塔的稳定性,交叉拉线的方向与导线横担的方向成60°角,拉线对地夹角取45°。(3)顶头拉线。顶头拉线应用于转角杆及一般高度无地线直线耐张杆,其作用是直接平衡导线对杆塔的拉力,因此顶头拉线的方向与对应导线拉力的方向正相反,拉线对地夹角取45°。(4)外角拉线。外角拉线应用于转角杆,增强杆塔的强度和稳固性。外角拉线的方向与横担的方向一致,在线路走径夹角(﹤180°)的外侧,拉线对地夹角取45°。(5)地线拉线。地线拉线应用于带地线的耐张、转角杆塔,作用是平衡地线对杆塔的拉力。因地线拉线是从导线间穿过,为确保地线拉线与导线间有足够的电气安全距离,地线拉线的方向必须与横担的方向垂直,且对地夹角取60°。(6)拉线坑中心与电杆坑中心间距离的计算(下文中均用L表示这一距离)。

线路复测分坑作业指导书

编号:Q\ 线路复测分坑作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 荆州供电公司输电中心 第 1 页共 11 页

1范围 本指导书适用于××供电公司线路复测作业。 本指导书内容不适用在雷雨、雪、大雾、酷暑、大风等恶劣天气下的作业指导。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本作业指导书,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本作业指导书。 电力设施保护条例及实施细则 1998年国务院发布 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL/T5092-1999 110KV-500KV架空送电线路设计技术规程 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 国家电网生技[2005]173号 110(66)KV-500KV架空输电线路检修规范 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) 3 修前准备 3.1准备工作安排 3.2 人员要求 第 2 页共 11 页 2

3.3 工器具 3.4 材料 第 3 页共8页

3.5 危险点分析 3.6 安全措施 3.7 作业分工 第 4 页共 11 页 4

4 作业程序 4.1 开工 4.2 作业内容及标准 第 5 页共8页

4.3 竣工 5记录 见附件。 6 验收总结 7 指导书执行情况评估 第 6 页共 11 页 6

基础开挖作业指导书

第8部分:配网工程 基础开挖作业指导书 编码:PDFTJ-02

目次 1适用范围.......................................................................... 错误!未定义书签。2编写依据.......................................................................... 错误!未定义书签。3作业流程图...................................................................... 错误!未定义书签。 4 安全风险辨析与预控..................................................... 错误!未定义书签。 5 作业准备......................................................................... 错误!未定义书签。 6 作业方法......................................................................... 错误!未定义书签。 7 质量控制措施及检验标准............................................. 错误!未定义书签。 8 杆塔基础工程作业风险基准评估表 ............................ 错误!未定义书签。9《作业指导书》分析表................................................... 错误!未定义书签。

电力线路拉线基本知识 (2)

拉线与安装 为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩和横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。 拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。 一、拉线的种类 架空配电线路中,根据拉线的用途和作用的不同,一般拉线有以下几种: 1、普通拉线 普通拉线就是我们常见的一般拉线,应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用是用来平衡固定性不平衡荷载,如图2-3-25所示。 图2-3-25 普通拉线

2、人字拉线 人字拉线,是由两普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆的两侧,用于直线杆防风时,垂直于线路方向;用于耐张杆时顺线路方向。线路直线耐张段较长时,一般每隔7-10基电杆作一个人字拉线。如图2-3-26所示。 图2-3-26 人字形拉线

3、十字拉线 十字拉线又称四方拉线,一般在耐张杆处装设,为了加强耐张杆的稳定性,安装顺线路人字形拉线和横线路人字形拉线,总称十字形拉线。 4、水平拉线 水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。高桩拉线是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。 图2-3-27 水平拉线图

5、弓形拉线 弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以看成是特殊形式的拉线。 图2-3-28 弓形拉线 6、 Y形拉线

线路复测作业指导书样本

1 施工范围 本作业指导书适用于新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程的线路复测及部分杆塔分坑。 2 工程概况 2.1工程名称、工程特点、工程规模: 2.1.1工程名称: 新疆五彩湾750kv变电站站外电源 2.1.2工程概况 2.1.2.本工程自五彩湾220KV站至新建750KV变电站站外电源, 电压等级35千伏。线路从220站向南出线, 跨高速公路铁路1次, 最终接入750千伏变电站站外电源。全线长约14.2km, 单回路架设。导线采用LGJ-95/30型钢芯铝绞线, 施工图设计包括送电线路的本体设计。 2.1.2.2本线路途径地貌单元较单一, 主要为山前冲洪积平原, 地表呈戈壁荒漠景观, 有植被发育。全线地势总体北高南低, 地表稍有起伏, 高程在1115m~1260m 之间。 根据现场踏勘调查, 探井及地质点揭示, 沿线地层岩性表面1米为黄土1米以下以沙砾层为主, 厚度 大于4. 0m (未揭穿)。.现将各地层分别描述如下: 角砾: .灰褐色、青灰色, 干燥~稍湿, 中密状态, 一般粒径为

7mm。15mm, 最大可见粒径约230mm, 骨架颗粒质量约占总重的50%以上。磨圆度较差, 多 呈次棱角形, 级配一般弘骨架颗粒交错排列, 大部分接触, 颗粒间中、粗砂充填, 充状态, 人工开挖较困难。 根据《110kV及以下架空送电线路勘测技术规程(DL/T‘5076- )》及以往工程经验, 此段地层的物理力学指标建议如下: 角砾 fak=300kPa Y=21kN/m3, ¢k =380 2.1.2.4跨越情况: 220kv线路一次, 35kv线路2次, 10kv线路2次, 公路一次, 通讯线3次, 铁路一次。跨越都较为频繁不利于施工。 2.1.3工程规模:本线路工程设计规模为7基自立式铁塔, 142基电杆的基础、杆塔、接地、防护工程及14.2公里的架线工程。 3 编制依据: 3.1《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工组织总设计》 3.2《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程塔明细表》 3.3《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程平断面定位图》 3.4《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工图总说明书》 3.5《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础明细表》 3.6《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础施工图》

电缆沟开挖作业指导书

电缆沟开挖作业指导书 1.范围 本作业指导书适用于公司所有亮化照明工程电缆沟挖及回填工作。 2 .引用标准 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 —— 2016 22《电力建设安全工作规程》DL5009.1 —— 2013 2.3 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-2016 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2016版 3 ?编制依据 根据上述引用标准及设计院的设计图纸编制。 4 .作业准备和作业条件 4.1作业准备 4.1.2工作人员准备 (2)现场施工指挥及重要路段、位置上的工作人员应熟悉本施工段路径及设备位置,监督及检查电缆沟的挖填深度是否达到施工标准。

(3)所有参加作业的作业人员应接受过安全技术交底 4.2施工条件 4.2.1需挖电缆沟所有路段通道应全部打开。 422施工通道内的有障碍物如巨石、树木、建筑物等应绕开在进行施工,以避免造成其它损失。 4.2.3各种机械、工器具、人员应落实到位避免影响工程进度。 4.2.4其它安全防范措施完备。 5 .作业程序、方法和要求 5.1、电缆沟开挖及填土 5.1.1根据设计图纸的直埋电缆挖土方断面图,及直埋电缆的敷设路径,进行电缆沟开挖。 5.1.2电缆沟挖深为850mm,保证电缆表面距地面不小于700mm,穿越道路时电缆表面据 路面不小于1200mm,电缆沟宽度与电缆敷设数量有关,可参见图集。 5.1.3电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土 或沙层。 5.1.4挖电缆沟时对不同地段的不同电缆,电缆沟沟底的宽度也会随着增大或减小。应严格 按照每个施工段的设计图纸进行施工,A型壕沟宽度为550mm , B型壕沟宽度为800mm。 5.1.5电缆沟沟底应平整无残留物,以免划伤电缆表皮造成重大损失。 5.1.6电缆沟开挖后应根据各段实际地址条件确定电缆沟的深度,但不得小于850mm。 5.1.7根据设计图纸,确定几个电缆沟集中的区域作为挖填的基准点,以基准点向外施工。 6 ?作业质量标准及检验要求 按本作业指导书第 2条及设计图纸进行检查和验收。 7 .工中的危险点、危险源及其控制措施 7.1施工过程中施工人员应远离施工机械,以免被施工机械碰伤。 7.2施工过程中施工人员在沟边行走应注意脚下,避免滑入沟中造成人身伤害。 7.3在沟内进行作业时,应把石块抬出距沟边半米处,防止落石伤人。 7.4施工过程中应设专人对现场的机械、人员进行监护,及时发现工作中的危险点并对其进行及时的

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

分坑开挖基础施工作业指导书

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3作业前条件和准备 (1) 4作业程序和方法 (2) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6安全文明施工保护措施 (11) 7附表 (12)

1. 工程概况 本送电线路工程起点为220千伏天柱变35kV出线间隔出线,由北向南架设至潜山县经济开发区皖水路海南卫康药业有限公司35千伏开闭所西侧进线对应位置,电压等级为35千伏,导线选用150平方毫米钢芯铝绞线(33#-36#为LGJ-150/35,其余段均为 LGJ-150/25),1#-7#、44#-53#以及54#-56#架设一根地线,选用35平方毫米钢绞线(GJ-35),其余段不假设地线。线路路径全长约11.176公里(2*10.068+1.108),钢管杆段2*0.231+1.108公里,铁塔段2*9.837公里。 2. 编制依据: 《电力建设安全作业规程》DL 5009 1-92 《35KV以下线路工程质量检验及评定标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《35kV以下架空电力线路施工及规范》DL/T5161-10-2002 本工程各种相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备: 3.1 作业前应具备的条件: 3.1.1 35KV线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。 3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。 3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 3.2 作业人员配备:

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

拉线杆塔基础施工标准工艺

02010104 00 拉线杆塔基础施工标准工艺 02010104 01 拉线塔基础 浇筑及拉线 基础施工 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等 级≥42.5。 (2)细骨料宜采用中砂,当混凝土强度≤C25 时,含泥量≤5%(对有抗冻、抗渗或其他特殊 要求的,含泥量≤3.0%),泥块含量≤2.0%(对 有抗冻、抗渗或其他特殊要求的,含泥量≤ 1.0%):当混凝土强度≥C30时且≤C55时,含 泥量≤3%,泥块含量≤1%,;当混凝土强度≥ C60时,含泥量≤2%,泥块含量≤0.5%。 (3)粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度 ≤C25时,含泥量≤2%:(对有抗冻、抗渗或 其他特殊要求的,含泥量≤1.0%),泥块含量 ≤0.7% (对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的, 泥块含量≤0.5%);当混凝土强度≥C30时且 ≤C55时,含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%;当 混凝土强度≥C60时,含泥量≤0.5%,泥块含 量小于等于0.2%。 (4)宜采用饮用水或经检测合格的地表水、 地下水、再生水拌合及养护,不得使用海水。 (5)外加剂,掺和料:其品种及掺量,通过 试验确定。 (6)冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐 水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低 于42.5,浇制C15以上强度等级混凝土时,最 (1)基坑开挖前应做好对塔位中心桩 的保护措施,对于施工中不便于 保留的中心桩,应在基础外围设 置辅助桩,保留原始记录,基础 浇筑完成后,应及时恢复中心桩。 (2)基础放样时应核实边坡稳定控制 点在自然地面以下,并保证基础 埋深不小于设计值,基坑根据地 形、地质条件,优选挖掘机进行 机械开挖。 (3)基础模板支设要牢固。 (4)钢筋加工符合GB50204《混凝土 结构工程施工质量验收规范》要 求,钢筋2)钢筋加工符合 GB50204《混凝土结构工程施工 质量验收规范》要求,钢筋箍筋、 拉筋的末端应按设计要求做弯 钩,弯钩的弯折角度、弯折后平 直段长度应符合标准规定。钢筋 连接符合JGJ18《钢筋焊接及验收 规程》和JGJ107《钢筋机械连接 技术规程》要求,在同一连接区 段内的接头错开布置,接头数量 不得超过50%。钢筋绑扎牢固、 020*******-T1 拉线塔基础浇筑 成品(一) 020*******-T2 拉线塔基础浇筑 成品(二)

01-7500kV乌-吐-哈输电线路工程复测作业指导书

1 工程概况 1.1.1 工程名称、工程概况和施工范围 1.1.1.1工程名称:750kV乌鲁木齐北-吐鲁番-哈密输电线路工程Ⅷ标段。 1.1.1.2工程概况 本线路地形较为平坦,主要以戈壁、盐渍地为主并加部分丘陵,其中平地12.34%;丘陵地段为87.66%;全线转角1次,跨越4次。双回线路由柯柯亚站至攀峰工业区,线路Ⅱ回向东北方向5.641km有一基转角塔2178转角0°37′,期间跨10kV善勒电力线及三级以下柏油路各2处,线路Ⅰ回1191#-1192#跨越10kV 善勒线(106-107),线路Ⅱ回2192-2193跨越10kV善-勒线(107#-108#)。沿线地貌以山前冲洪积平原为主,局部发育有较浅的河流冲沟等,地形地貌条件简单,土质成分主要为砂夹卵石。Ⅰ回线路从桩号1166#-1254#,Ⅱ回线路从桩号2I66#-2254#,含1166#、2166#,不含1254#、2254#。Ⅰ回线路长度40.543km,Ⅱ回线路长度41.118km,该标段线路总长81.661 km,其中铁塔共计175基,其中Ⅰ回共87基,直线塔81基、耐张塔6基。Ⅱ回共88基,直线塔82基、耐张塔6基。沿线基本无道路,需要修筑简易施工道路。 1.1.1.3施工范围:750kV乌鲁木齐北-吐鲁番-哈密输电工程第Ⅷ标段线路复测,标段号为I回1166#-1254#输电线路工程、II回2166#-2254#输电线路工程。 1.1.2 主要工程量 序号分段情况施工队施工段长度(公里)基数 1 1166#-1198# 2166#-2198# 一队31.0 66 2 1199#-1220# 2199#-2220# 二队19.7 44 3 1221#-1253# 2221#-2253# 三队30.9 65 1.1.3 工程特点 本标段线路基本为戈壁,虽然交通无阻碍,但大多数运输段仍需要进行道路修整。同时转角塔很少,全线转角一次,便于线路复测作业。线路空旷开阔,设计

三导洞法开挖施工作业指导书

SYC/ZY/GCB06-1 中铁隧道集团一处有限公司份号: 三导洞法开挖施工 作业指导书 编号:SYC/ZXSGFA/20□□—□□ 拟制:日期:年月日校对:日期:年月日初审:(公司工程部工程师)日期:年月日审核:(公司工程部部长)日期:年月日批准:(公司总工程师)日期:年月日

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、适用范围 (1) 四、施工工艺流程 (1) 五、施工方法及要求 (3) 5.1施工准备 (3) 5.1.1技术准备工作 (3) 5.1.2现场施工准备 (4) 5.2施工方法及要求 (4) 5.2.1三导洞法施工工序 (4) 5.2.2侧导洞施工 (5) 5.2.3正洞施工 (5) 5.3超前支护 (5) 5.3.1施工工艺 (6) 5.3.2施工方法 (6) 5.4开挖 (8) 5.4.1 爆破开挖 (8) 5.4.2特殊情况下针对性开挖措施 (9) 5.5支护体系施工 (9) 5.5.1找顶与初喷 (10) 5.5.2钢拱架 (10) 5.5.3钢筋网 (11) 5.5.4锚杆 (11) 5.5.5喷射混凝土 (13) 5.5.6锁脚锚杆(管)施工 (14) 5.5.7临时支撑施工 (15) 5.5.8仰拱初期支护 (15) 5.6监控量测 (15) 5.6.1监控目的 (15) 5.6.2监测项目 (16) 5.6.3监测频率 (17) 5.6.4测线和测点的布置 (17) 5.6.5注意事项 (19) 六、质量标准及检验方法 (19) 6.1超前导管 (19) 6.1.1基本要求 (19) 6.1.2实测项目 (19) 6.2洞身开挖 (20) 6.2.1基本要求 (20) 6.2.2实测项目 (20) 6.3钢支撑支护 (21) 6.3.1基本要求 (21)

电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算

电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算 中国电力网 2008年4月2日11:03 来源:点击直达中国电力社区 黎颖峰 拉线杆塔是靠拉线稳定的,拉线杆塔的拉线布置有多种方式,常见的有单杆四方拉线、双杆“X”拉线及转角杆顺线拉线等。在地势较为平坦的地区,电杆拉线坑的位置很好确定,拉线长度的计算也比较简单。而在山区线路,由于地势起伏存在高差,拉线坑的位置需要根据地形条件顺延或缩短,定位时比较困难,拉线长度的计算也不易掌握。在二期农网建设中,博白县江宁至那林35 kV送变电工程在山区兴建,地形比较复杂,在线路的施工定位及拉线长度的计算中,总结了一些经验和方法。 在施工测定中所需仪器为DJ2经纬仪、塔尺、皮尺、直角尺、标杆等。 1 单杆四方拉线 单杆四方拉线坑位的测定及拉线长度的计算分两种情况:平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算;倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算。 平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算如图1所示,比较简单,根据设计图纸所提供的拉线悬挂点高度H;基础有效埋深h和拉线对杆身的垂直夹角,则按下式计算拉线坑中心M和拉棒露出地面点N到杆塔中心桩O的距离,分别为d和d0。 计算公式为

d = (H + h)tgα + e d0 = Htgα + e 式中 H——拉线悬挂点到施工基面的高度,mm; e——拉线挂点到杆塔中心的距离,mm; α——拉线与杆塔的垂直夹角,一般为30°或45°。 测定方法:将经纬仪安置在杆塔中心桩上,对中整平,水平调零后,向左或向右旋转θ角(θ角的大小为设计图纸规定的拉线方向与线路中心线的水平夹角,一般为30°或45°),并在坑口外侧钉好拉线方向桩,以作为安装基础时找正之用。然后按拉线坑口中心和拉棒露出地面点到杆坑中心桩的距离(如图1所示,分别为d、d0),分别制定出拉线坑位中心桩M和拉棒露出地面桩N。然后利用MN连线,用塔尺、直角尺、皮尺、标杆等工具,勾划出坑口轮廓线。同理再测定出其它三个拉线的坑位,拉线坑开挖时可根据土质的实际情况确定操作裕度。 拉线长度的计算:根据GB 50173-92《35 kV及以下架空电力线路施工及验收规范》规定,拉棒露出地面的长度一般为500~700 mm,而钢绞线线夹处露出的尾线长度为300~500 mm,所以,拉线的长度为拉线悬挂点到拉线露出地面点的长度并加上常数C,C一般为500 mm,具体情况可根据设计图纸而定。所以,拉线长度L的计算公式为 L = (H/cosα) + C 或 L = (H2 + d20)1/2 + C 倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算:在山坡或有高差的地形上进行拉线坑测定时,为了保持拉线对杆身夹角不变,拉线的拉力达到设计要求,拉线坑需要根据坡度大小进行移位,测量时采用正弦定律测量法。此方法属于试凑法。由于拉线坑地面与杆塔施工基面有一定的高差,在计算拉线坑中心及拉棒露出地面点到杆塔中心之间的斜距时采用正弦定律 r = 180° - α - (90° ± θ) 则 d = (H + h+e/tgα) sinα/sin(90° - α ± θ) d0 = (H + e/tgα) sinα/sin(90° - α ± θ) 式中θ——杆塔桩到拉线坑地面的仰角或俯角,拉线坑高于杆坑时取“-”,拉线坑低于杆坑时取“+”。 根据上述公式,H、h、e均为设计规定值,仅θ与d(d0)是函数关系,所以根据不同杆塔型式和基础埋深,预先计算出θ值与d(d0)值对照表。其值每隔1°计算一次,测量时测出θ后即可得出d(d0),并可以根据θ的大小准确计算出拉线长度L。 测量方法:如图2所示,将经纬仪安置在杆塔桩C点上,对中整平后,按设计图纸要求,将