文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电方案答复

供电方案答复

供电方案答复

1、方案一:合肥每条10kV专用线可以做到8000kV A,可以相应减少专用线的数量

2、方案二:建议二期南地块采用10kV专用线,只在北侧地块设置35kV变电站,相应增大

北侧35kV变电站容量

3、南地块一期住宅局管总配引入两条10KV专用线,该局管总配一期所带负荷为6980kV A,

还有9000kV A多的容量可以利用。

该局管总配共计有6个备用间隔(每段3个间隔),可为二期南地块住宅局管变电所和一个自管变电所提供电源。故请设计院确认,南地块能否相应减少专用线数量。

4、合肥规定建筑面积120平米以下的住宅,基本配置容量每户6.6千瓦;建筑面积120至150平米的住宅,基本配置容量每户8.8千瓦;建筑面积150平米以上的住宅,基本配置容量每户10千瓦;综合系数取0.8,请设计院再次复核住宅容量。

供配电设施建设协议、三方协议

供配电设施建设协议、三方协议

供配电设施建设协议 甲方:遵义华瑞房地产开发有限公司 乙方:遵义市供电局 为统一规范新建住宅项目供配电设施工程建设,明确供配电设施安全和维护责任,减少用电安全事故和隐患,提高供配电质量和供电可靠性,根据《贵州省新建住宅区供配电设施建设维护管理办法》(省政府令第150号)的规定,甲乙双方就供配电设施建设、维护事宜,达成如下协议,以资双方共同遵守: 一、新建住宅区概况 小区名称:桐梓县花园移民新村 小区地点:贵州省桐梓县燎原镇花园村严家弯 《建设工程规划许可证》编号:待办 建筑总面积:180422.8平方米(最终建筑总面积以实际建设并经有关部门核准的面积为准)。 二、供配电设施工程建设范围 从上级公共电源网接入点起,至新建住宅住户入户开关处,及住宅区公用配电房内公共设施和经营性用电出线处止的供配电设施(不含供配电设施用房和通道的土建部分) 三、基本供电容量配置标准 1、按贵州省价格行政主管部门制定的收费标准执行。 2、其他有特殊规定的,按国家规定的配置标准执行。如甲方有特殊配置要求的,应将面积及要求以书面方式明确告知乙方,并由甲乙双方经协商一致后签订《补充协议》予以确定。

四、关于甲方向乙方交纳供配电设施建设费用的规定 1、费用标准:按过渡方案执行120元/平方米收取,按省级价格主管部门制定的费用标准多退少补。 2、费用总额:暂按《建设工程规划许可证》核定的建筑面积计算供配电设施建设费用总额,待住宅区项目投入使用后,以住房城乡建设行政主管部门最终核准的建筑面积进行费用调整。 3、交纳方式: 本协议签订生效后,甲方向乙方缴纳136万元供配电设施建设费用;招标工作完成后,甲方向乙方缴纳300万元供配电设施配套费用;施工队进场施工后,甲方向乙方缴纳300万元供配电设施建设配套费用;在供配电设施建设(含一户一表安装)工程竣工验收后,甲方向乙方缴纳300万元供配电设施建设配套费用;在送电前,甲方向乙方结清剩余的供配电设施建设配套费用。 4、结算方式: 甲方预交费用后,乙方向其暂开预付款收据。待乙方组织供配电设施工程发包后,由承包单位(包括施工单位、供货单位、监理单位等)向甲方开具建设用款发票,乙方留存承包单位开具发票复印件(甲方加盖公章)作为最终资金支付依据。项目节余资金列为供配电设施维护费用,由乙方向甲方开具对应款项发票。 五、供电时间 乙方应于年月日前验收送电,或按照住宅项目分期投运时间验收送电。 六、供配电设施资产管理 1、新建住宅区供配电设施建成以后,由乙方负责管理、维修、养护、更新及相关费用。如乙方承担代维护责任的,具体内容以双方所签署的《供配电设施代维护协议》为准。 2、双方自愿选择以下()种方式确定供配电设施资产归属: A、甲方将供配电设施资产移交给乙方,乙方不得拒绝接收,同时甲方须在售房合同或者以其它恰当形式向房屋购买人说明资产移交事实。

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议 甲方: 乙方:云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设,明确供电设施安全和维护责任,减少用电安全隐患和事故,提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求,甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取,供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议: 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文,依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后,乙方配合甲方住宅工程进度,在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电,并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置(含表箱和电表)“一户一表”,以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括:工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站(不含征地、拆迁费用)土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称: 小区地点: 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积:m2(最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积) 其中:住宅面积:m2 住宅类型:多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积:m2 公益性用房、公建设施面积:m2 地下面积:m2 3.配置标准 (1)商品住宅配置标准(建筑面积):不低于6kW/户(90㎡及以下)、不低于8kW/户(91-150㎡,不含150㎡)、不低于10kW/户(150㎡及以上) (2)保障性住房配置标准(建筑面积):4kW/户(90㎡以下) (3)住宅区公共设施用房配置标准:不低于40W/㎡ (4)配套建设的办公用房配置标准:不低于80-100W/㎡ (5)经营性用房配置标准:不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确,同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 (1)商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:110元/m2; (2)保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:75元/m2。 收费说明: (1)在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。(2)高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 (3)开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目,收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

关于加强安全用电、严禁私拉乱接排除用电隐患告知书-企业管理范文.doc

关于加强安全用电、严禁私拉乱接排除用电隐患告知书-企业管理范文 关于加强安全用电、严禁私拉乱接排除用电隐患告知书 随着用电高峰到来,负荷攀升,安全形势十分严峻。为加强安全用电管理,保障群众人身财产和电力设施安全,使电力更好的服务社会,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《电力设施保护条例》等法律法规,进一步规范用电秩序,供电企业结合实际情况,在所属辖区开展安全用电检查、清理私拉乱接排除用电隐患的专项活动和宣传。现就加强农村安全用电工作告知如下: 1、严格规范用电秩序,明确供用电双方责任。根据供电企业与客户签订的“农村低压供用电合同”中第五条“产权分界点及电力设施维护管理”第1点明确指出:供用电双方协商确认供用电设施产权分界点在计量装置以下10cm处,分界点处产权属于供电方。第2点明确指出:分界点电源侧供电设施由供电方负责运行维护管理,分界点负荷侧用电设施属于用电方并由用电方负责运行维护管理。 2、用电客户不得私自在供电企业所属电力设施上进行任何操作。对客户所属产权用电设施存在的安全隐患由客户自行定期

进行检查更换,客户在对其资产范围内的设备、线路进行安装、检修、敷设时,必须由具有资质的人员操作;严禁擅自私拉乱接,对入户内的线路避免过负荷使用,对不绝缘的线路、破旧老化线路要及时更换,避免发生意外,同时入户电源与分户电源保险要配置合理,电源插头、插座要安全可靠,不要随意拆卸;线路接头应确保接触良好,连接可靠并使用绝缘的黑胶布包好,防止触电、漏电事故发生。 3、供电企业将对辖区内的电力设施进行一次全面细致的检查。对遮盖、包裹电力设施,影响供电企业正常巡视维护的;对危及电力设施安全的建筑物、构筑物以及其他危及电力设施安全的;对未与电力设施保持安全距离的,将下发《用电安全隐患整改通知书》,有权要求当事人停止违章行为,限期拆除恢复原状消除用电隐患,对未按时限要求整改的将上报行政执法部门予以追究责任。 4、安装、使用漏电保护器是加强农村安全用电管理的一项技术措施,广大客户要清醒的认识到末端家用漏电保护器的重要性,使漏电保护器在农村低压电网中形成梯级保护网络,提高漏电保护器保护可靠率。供电企业将严格按照《漏电保护器运行规程》,加强对家用漏电保护器的检查力度,对私拉乱接影响漏电保护器不能正常运行或私自拆卸退出漏电保护器运行,从而造成事故的将上报行政执法部门追究其相关责任。 5、供电企业将发挥自身技术优势,服务农村用电安全工作,广泛宣传用电安全知识,上门宣教安全用电的各项规章制度,提高用电安全意识,本着对自已、对家庭、对社会负责的态度,加强防范意识和自我保护能力,共同维护安全用电秩序,营造安全

供电用电合同协议

供点用电合同 订立合同双方: 供电单位:_____________________________ 市(县)供电局(所),以下简称供电方; 用电单位:_____________________________ ,以下简称用电方。 风险提示:签订供用电合同方与实际使用人不一致的,按民法通则规定的法理,签订合同人与实际使用人对供电方承担连带责任,即连带承担清偿电费的义务。供电方与用电方(出租方)、实际使用人(承租方)用电关系,一般情形下,合同当事人一方为出租方,因出租方欠缴电费的,供电方按照电力法等相关法律,履行中止供电通知程序,可对其中止供电。因终止供电,给承租方造成损失的按租赁合同关系处理。 为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用电秩序,安全、 经济、合理地使用电力,根据《全国供用电规则》的规定,经供、用电双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 风险提示:签订合同的主体需具备民事行为权利能力和行为能力,否则,该等合同处 于无效或效力待定状态。供电方对用电方的主体应严格审查,从工商登记的企业法人营业执照、组织机构代码证(必须是经过当年年检的,以防企业法人注销、被撤销等主体资格不存在的问题)、企业的资信状况、经营状况等入手。需由法定代表人或负责人(指无法人资 格的单位)亲自签订;法定代表人或负责人不能亲自签订的,可由委托代理人签字(附身份证 件复印件),但必须要有法定代表人的授权委托书、法定代表人的身份证明,此授权委托书(原件)、身份证复印件应作为合同附件。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点:_____________________________________________ 2. ________________________ 受电电压: ________ 千伏_______________________ 线三相交流 ____________________________ 千伏。 其中,35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变运幅度为额定电压的±5; 10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7;低压照明用电的电压 变动幅度为额定电压的+ 5%、一10%。电网容量在300万千瓦及以上者,供电周率允许偏差为土0.2

电力安全隐患整改通知书

电力安全隐患整改通知书 编号: DLYH 被检查单位(个人): 依据国家《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国电力设施保护条例》、《山西省电力设施保护条例》、《电力供应与使用条例》等电力法规及《用电检查管理办法》、《电力安全工作规程》等国家行业标准,为保障正常供用电秩序和公共安全,依法对你单位进行安全检查。 经检查,你(单位)在千伏线路(变台)号至号线路区段电力设 施保护区域内,有以下第条危害电力设施的行为,严重危及电力线路安全运行,有可能造成安全事故。 一、在电力设施保护区内违法取土、开挖、采石、打桩、钻探、爆破、垂 钓、燃放烟花爆竹或倾倒化学物品等危及电力安全的活动。口 二、在电力设施保护区内违法种植可能危及电力设施安全的植物;经主 管部门批准种植的园林和经济树木未及时修剪,与电力设施安全距离不足。 口 三、未经电力管理部门批准,在电力设施保护区内违法修建可能危及电 力设施安全的建筑物和构筑物。口 四、在电力设施保护区内违法堆放谷物、垃圾、草料、木材、油料、塑 料地膜、矿渣、易燃易爆物及其他影响安全供电的物品。口 五、未经电力管理部门批准,在电力设施保护区内违法进行可能危及电 力设施安全的作业。口 六、擅自在杆塔上悬挂广告牌、搭挂通信线、广播闭路线,穿越或平行电力 线路的弱电线路与电力线路的安全距离不足。口 七、损坏使用中的杆塔基础,损坏、拆卸、盗窃使用中或线等电力设施;拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备。 八、采取停电措施的企业私自挂接电力线路或私自采用转供电源口 九、用户产权范围内自行维护的电力设施存在安全隐患,并危施安全运行,有可能造成安全事故。口 十、其它 十一、根据等规定,给予你(单位)的处罚。 要求你(单位)采取 措施,对上述问题立即整改,否则,产生的一切后果自负。 吉县经济和信息化局(印章)吉县公安局吉县安全生产监督管理局(印章)国网吉县供电

供电合同模板(标准版)

编号:GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方: 供电单位:__市(县)供电局(所),以下简称供电方; 用电单位:__,以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用电秩序,安全、经济、合理地使用电力,根据《全国供用电规则》的规定,经供、用电双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点:_____ 2.受电电压:__千伏__线三相交流__千伏。其中,35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的+5%、-10%。电

电网安全隐患治理方案.doc

电网安全隐患治理方案 司属各部室、各单位: 为切实消除公司电网安全隐患,确保电网设备安全稳定运行和电力的可靠供应,根据武威供电公司《关于开展电网设备隐患排查治理专项活动的通知》武供司生[2011]220号文件精神,现结合公司已排查出的隐患实际情况,制定本方案。 一、组织领导 为保证公司电网安全隐患专项治理工作的安全顺利进行,经公司研究决定成立凉州区供电公司电网安全隐患专项治理工作领导小组。 组长:生产副经理 成员:生技部、安监部、营销部、党群工作部、工程办、调通中心、变电工区、修试工区、物流中心、汽管中心主任及相关部室归口专责和各供电所所长。 主要职责: ⑴贯彻落实国网公司、省公司、武威供电公司关于开展电网 设备隐患排查治理工作的有关文件要求。 ⑵定期研究、分析总结公司系统电网设备隐患治理工作开展 情况。 ⑶制定、决策和部署公司系统开展电网设备隐患治理工作的 措施。 ⑷掌握、了解公司隐患治理的进展情况,并及时协调解决整

改中存在的重大问题。 二、治理责任分工 1.生技部负责会同相关单位部门对重点隐患制定整改方案;对各单位隐患整改材料单的审核及整改工程的验收;属农网工程中迁改、拆除、变更工程相关资料的备存与报审。 2.安监部配合生技部对隐患整改方案进行审核;负责建立公 司安全隐患档案,要做到“一患一档”;负责电网安全隐患专项治理工作的监督、协调工作;开展日常检查、巡查和专项检查,督促隐患整改责任单位整改到位;将整改结果和任务完成情况纳入安全生产目标进行绩效考核;负责向武威供电公司统计、汇总、上报公司隐患治理进展情况。 3.党群工作部负责安全隐患整改期间对好的做法、好的措施、 进度较快的单位等亮点进行宣传报道。 4.工程办要配合生技部对整改方案进行现场审定,根据审定 整改方案对迁改工程做出工程概算。 5.物流中心与汽管中心要积极协调、沟通,加强车辆的调度管理工作,及时对治理隐患单位所需的材料配送到位,确保隐患整改的顺利进行。 6.变电工区对各变电站存在的安全隐患,及时统计上报调通中心,调通中心报生技部核实后制定方案,由修试工区进行处理。 7.调通中心根据公司制定的整改方案合理审批停电计划,杜 绝重复停电或计划外停电。 8.各责任单位负责详实清查、统计本单位电网设备安全隐患

供电方案答复通知书

广西水利电业集团×××××公司 地址: 传真:XXXXXXX 供电服务热线: 966022 监管局投诉电话:12398 网址: 供电方案答复通知书 用电户号XXXXXXX 用电户名 XXXXXXXX 申请日期XXXX/XX/XX 经办人XXX 联系电话XXXXXXXXXX 用电地址XXXXXXXX 供电电压10kV 报装容量XXXkVA 用电类别 一般工商业 计量方式 高供低计 营业区域 XX 供电营业所 勘察员 XXX XXX 供电方案答复如下:一、报装范围:本次报装为“XXXXXX ”一般工商业的用电。 二、报装容量:新增一台 XXXkV A 变压器。 三、用电性质:申请一般工商业单电源供电。四、电压等级: ***kV 。 五、供电电源:主电源从 XX 变XXX 线路接出。 六、供电线路及有关电气设备选型配置: 电源接***变电站***线路***路段电缆(开断电缆)新设的开闭所,敷设YJV22-3×***电 缆至用户**处新建的开闭所,再从新建的开闭所分别引出**根YJV22-3×***电缆至***处新建 高压室内供***kVA 专用配电变压器用电。 七、低压部分:低压出线按国家有关技术规范要求进行设计、安装,并满足分类计量收费要求 八、计量方式与配置: (1)配(高压、低压)总表(执行一般工商业电价)**块、多功能电子表**块及**千伏CT*** 两只、PT***两只,安装在高压专用计量柜内;(2)配低压分表(执行******电价)**块及CT**三只;(3)配低压分表(执行 ******电价)**块及CT**三只; (4)配需求侧负控装置一套( ****** ),安装在(高压或低压)专用计量柜内。 九、供电设施产权分界点设在公共服务设施用电电能计量装置(含表箱和电表)处,计量 装置属于供电方,分界点后负荷侧属于用电方。 十、政策性收费标准 1、客户须按广西壮族自治区物价局文件桂价格【2008】523号文的要求,交纳城市电缆 工程建设费,具体为: 250元/千伏安×XXX 千伏安=XXXXXX 元整(X 拾万元整); 2、按《广西壮族自治区物价局关于对新建住宅区供配电设施建设维护费实行优惠收费政

供电工程施工合同协议书范本专业版

编号: _____________ 供电工程施工合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日 甲方: 乙方: 根据武汉供电公司批准的供电方案(报装编号/传单编号 __________________ ),经招投标程序及双 方协商,甲方委托乙方负责报装用电工程,依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为

使工程顺利进行,明确甲、乙双方的责权,根据《中华人民共合国合同法》双方特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程质量: 4、工期: 5、工程主要内容和范围 本工程的供电方案报批程序(此方案必须满足本项目用电容量)和武汉供电设计院设计的施工图 纸的内容(不含开闭所及配电室土建工程)。 (1)开闭所及公用配电室的电气设计,专用配电室电气设计,变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。 (2)开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试, 专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。 (3)市电到开闭所外线工程的土建工程,设备及材料的采购、安装、调试,开闭所至各配电室的土建工程,设备及材料的采购、安装、调试。 (4)其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。 二、工程费用和付款方式: 1、根据供电方案及工程施工设计图,经公开招标,中标价为人民币___________ 万元,大 写: _________ 。其中:清单包干价______ 万元,预留金____ 万,配电房土建费用_______ 万。(预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配) 2、合同签订生效后,甲方向乙方支付工程款总价的30%,合计人民币_______ 万元,大 写:________________ 。(设备订制款) 3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付,如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、 计量费及验收送电(因户主为江岸区房地产公司,此费用含在清单包干价中,如甲方交需从清单

危及电力设施安全隐患整改通知书完整版

危及电力设施安全隐患 整改通知书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

危及电力设施安全隐患整改通知书 编号: : 我单位在巡视检查中发现,贵处 在,对我单位管辖的输电线路构成以下严重安全隐患:根据国家法律制度规定,你处违反电力设施保护相关规定,严重威胁线路安全运行,易引发人员触电和造成电网大面积停电事故,依据如下: 1、根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十三条规定:“任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植植物或堆放可能危及到电力设施安全的物品”。 2、根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十四条规定:“任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部 部门批准并采取安全措施后,方可进行作业”。 3、根据《中华人民共和国电力法》第九章第六十九条规定:“在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或种植植物、堆放物品,危及电力设施安全的,由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除”。 4、根据《电力设施保护条例》第二章第十条规定:“架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: kV输电线路、距离: 米”。 请贵方严格按上述要求办理施工许可手续,拆除违规搭建的建筑物、构筑物,严禁在架空电力线路保护区内修建房屋以及其它建筑物,同时做好相应的电力设施

保护措施,保证超高压电力线路的安全运行。否则由此引发的电力线路事故、人身伤害、财产损失及社会影响,贵方将依法承担相应的法律责任。 特此告知 单位签章 年月日受告知方签字联系人:联系电话: 告知方签字联系人:联系电话: 本通知书一式四份:本通知书一式四份:当地人民政府安全办公室、超(特)高压公司安保部、绵阳中心档案室、绵阳中心线路班组各一份

供电服务意向协议

供电服务意向协议 甲方: 乙方: 为了达到方便快捷安全合理供用电的目的,本着相互信任、互惠、互利的原则,双方经过协商,达成以下供电服务意向协议: 一、服务内容:甲方委托乙方负责甲方襄阳新天地项目用电报装、 供电方案的设计、主设备配置及施工安排和验收送电工作。 二、乙方的责任: 1 、负责代表甲方协调处理与襄阳供电公司的相关关系,报装、设计、施工、验收送电等。 2 、负责与设计部门协调,使供电工程设计达到最优化,保证项目供电专线就近接入。 3 、组织协调施工、安装; 4、负责代表甲方签订甲方与供电公司之间的供电协议,确保供电公司按时保质供电。 三、甲方的义务: 1 、如果乙方按甲方要求完成前期用电手续,使施工用电及时送达,甲方保证将配电工程交由乙方施工安装。 2 、负责施工现场的三通一平。 3 、负责配电设备基础和地沟建设; 4、负责提供因乙方与供电公司协调关系或签订合同时所需要的资料和服务。

四、服务费用:协调服务不收费,供电设计由甲方和设计部门签订合同直接的支付费用,施工安装费用另行签订施工合同,乙方价格必须优惠。 五、付款方式: 施工合同约定 六、违约责任:按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。 七、其他事项: 1、本协议未尽事宜,双方协商解决或另签协议。 2、本协议一经甲乙双方签字盖章即具法律效力,任何一方不得单方面终止协议,若确因一方严重违约,守约方可通过法律手段解除协议,并保留向违约方索赔的权力。 3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,至工程完工,协议执行完毕废止。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 签订日期:年月日

供电服务十项承诺

供电服务十项承诺

供电服务十项承诺 1.提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围60分钟;农村地区120分钟;特殊边远地区4小时。 2. 供电设施计划检修停电,提前7天向社会公告。客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书,费用结清后24小时内恢复供电. 3. 严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,供电营业场所公开电价、收费标准和服务程序。 4. 供电方案答复期限:居民用户不超过3个工作日,低压电力用户不超过8个工作日,高压单电源用户不超过20个工作日,高压双电源用户不超过45个工作日。 5. 装表接电期限:受电装置检验合格并办理相关手续后,居民用户不超过三个工作日,其他低压供电客户不超过五个工作日,高压供电客户不超过七个工作日. 6. 城市地区:年供电可靠率不低于百分之九十九,城市居民客户端电压合格率不低于百分之九十五;农村地区:年供电可靠率不低于百分之九

十八,农村居民客户端电压合格率不低于百分之九十一. 7. 当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格执行政府批准的限电序位。 8. 电力服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。 9. 严格执行国家规定的电能计量检定规程,保证电能计量的准确性,做到抄表到位、准确.故障表的修复时限为:城市不超过三个工作日;其他地区不超过五个工作日. 10.建立客户投诉处理制度,自接到客户投诉、举报之日起10个工作日内提出处理意见并答复客户. 员工服务十个不准 一、不准违反规定停电、无故拖延送电。 二、不准自立收费项目、擅自更改收费标准。 三、不准为客户指定设计、施工、供货单位。 四、不准违反业务办理告知要求,造成客户重复往返. 五、不准对客户投诉、咨询推诿塞责。 六、不准对外泄漏客户的商业秘密。 七、不准工作时间饮酒。

转供电协议书

Xxx转供电协议书 转供电方(下称甲方):被转供方(下称乙方): 地址:地址: 法定代表(负责)人:法定代表(负责)人: 电话:电话: 为明确甲方、乙方在转供电过程中的权利和义务,实行安全、合理的转供电和用电。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经甲方、乙方协商一致,本着公平、公正、诚实信用的原则签订本协议,共同信守,严格履行;用电地址和用电容量。 用电地址: 1. 用电容量:根据乙方申请的用电容量,经双方确认,乙方的用电容量为千伏安(千瓦),最大用电负荷为千伏安(千瓦)。 2. 转供电方式、期限。 2.1 甲方同意从其所有的配电房出线的伏线路柜向乙方受电装置供电。 2.2 为防止电网意外断电对乙方安全生产的影响,乙方必须采取必要的用电或非用电保安措施。 2.3 未经甲方同意,乙方不得向第三者转供电力。 2.4 转供电的期限为本协议的有效期限。 3 转供电质量 3.1 在电力系统正常状况下,甲方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向乙方供电。 3.2 乙方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准,否则甲方无义务保证规定的电能质量。 3.3 在电力系统正常运行的情况下,甲方应向乙方连续供电。当电力系统发生故障停电或甲方依法按规定事先通知的停电时,乙方应当予以配合。 4 用电计量 4.1 甲方按规定在其配电房输出柜向乙方的输出点安装用电计量装置和安全装置。用

电计量装置的记录作为向乙方计算电费的凭证;安装用电计量装置和安全装置的费用由乙方支付。 4.2 用电计算方式采用计算;用电计量装置设在配电房; 4.3 线路与变压器损耗由各被转供方负担。每月增加损耗电量应分摊到各被转供方电量中,再分别计算电费; 5 电价及电费结算方式 5.1 甲方根据供电公司收取的电价和用电计量装置的记录,定期向乙方结算电费。在协议有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。 5.2 甲方按规定日期抄表,按期向乙方收取电费。乙方应根据供电公司相关规定按每千瓦预交一百元电费预交费。甲方每月提供用电清单从预交电费中扣除提供当月发票。预交电费不足时通知乙方提前预交电费(最低预交一个月电费)。如果申请停止供电将退余款。 5.3 抄表日期为每月日,遇假日或其他特殊情况时,可提前或滞后1-2天,抄表主要采用人工现场抄表。如有需要,乙方应予以配合。乙方应在抄表日后10日内将电费以现金形式交予甲方。 5.4 经双方协商一致,被转供方同意按下述方式结算电费: 5.4.1 协议签订之日,乙方向甲方预交电费保证金¥元(人民币大写 元整),协议终止后,双方结清费用后退给乙方。 5.4.2 协议期内,因电力部门发生电价和其他收费项目费率调整,电价及相关收费项目随之相应调整 6 转供电设施维护管理责任 6.1 从乙方T接点以上架空线路及设施属甲方资产,由甲方负责维护管理。2、从乙方T接点出线侧以上架空线路及设施属乙方资产,由乙方负责维护和管理。 6.2 甲方、乙方均应执行《电网调度管理条例》。在运行、检修、停电操作时,双方应加强联系,相互配合。 6.3 如供电系统发生故障时,乙方应无条件配合甲方维修。 7 违约责任 7.1 甲方在满足本单位用电有富余的情况下向乙方进行转供电,若甲方电量无富余无能力向乙方转供,甲方通知乙方后有权向乙方停止供电。

供电局标准用电手续办理流程

设计、项目部手续办理流程 一、用电申请阶段 1、业主提供委托书、委托我单位进行手续办理和施工; 2、业主提供项目立项批文复印件; 3、项目规划红线图(规划局盖章); 4、项目规划总平面图(规划局盖章); 5、业主提供营业执照和法人身份证复印件(事业单位提供组织机构代码证); 6、业主向电业局申请用电负荷(用途); 7、客户用电登记表、高压客户新装增容用电申请表; 8、施工单位营业执照、法人身份证复印件、甲方或业主代表联系人介绍信、身份证复印件及联系方式; 9、以上资料准备齐全填写好,业主方出据申请书、委托书、介绍信、单位组织机构代码、法人身份证、经办人身份证均需加盖业主单位鲜章,施工单位的营业执照、法人身份证、加盖施工单位的公章,递交电业局客户中心大厅,大厅受理后在规定期限内传递至用电方案堪查组。 二、用电方案勘查和确认阶段 1、经办人与项目供电方案勘查组取得联系,到项目地进行勘查; 2、电业局各部门与客户中心审核供电方案,出据供电方案答复意见书; 3、在客户中心拿到供电方案答复意见书后,协调业主盖章确认,返回客户中心; 4、电业局出据正式的供电方案通知书; 5、项目容量较大情况下,需要建设开关站的,在供电方案下达后立即进行开关站建设协议的签订审批工作(供电方案勘察组) 三、设计、审图 1、供电方案下达后,由业主进行设计单位委托,并填写客户电气设计委托书; 2、图纸设计出来后,填写客户受电工程图纸审核申请单; 3、有外部工程或开关站工程的,委托有资质的单位进行设计,同时报审; 4、设计单位资质证明文件复印件盖鲜章,自建开关站用户,需提供开关站建设移交协议; 5、资料备齐后交大厅; 6、协调客户中心审图组进行图纸审核; 7、初审后图纸有问题的进行修改,修改后,进行复审; 8、复审后,准备四套蓝图,并装订成册,请客户中心在图纸上盖章,并出据图审合格意见书; 四、施工单位资质审查,及开工报告施工 1、填写客户电气施工委托书,业主方和施工方盖章; 2、施工单位资质证明复印件加盖单位鲜章; 3、图纸合格意见书业主单位盖章后递交客户中心; 4、业扩工程开工报告; 5、业扩工程开工报告客户中心同意后进行施工,施工完成后进行设备调试; 6、中间检查、复验报验单,对隐蔽工程请验收组现场验收; 7、出据现场中间检查、验收合格意见书。 五、定值计算和竣工报验 1、填写定值申请书让业主盖章; 2、画定值保护简图,并加盖施工单位公章; 3、准备系统图复印件(高压柜); 4、供电方案通知书复印件; 5、将1—4项资料准备好报电业局调度局方式科,进行定值计算;(临时施工用电,一般不做定值计算); 6、填写客户工程竣工报验申请书、业主加盖鲜章、施工单位盖章;

供电工程委托协议书

供电工程委托协议书 甲方:宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 乙方:承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 为了确保宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司电力工程保质、保量按期完工,本着优质、经济的原则,经双方友好协商达成如下委托协议: 一、甲方委托乙方代理如下电力相关事宜: 1、就甲、乙双方确认的供电方案和计量方案,乙方代表甲方协调承德市相关电力部门关系,保证其通过批准时的最优,。 2、乙方根据上述已经批准的供电方案和计量方案,向甲方提供相应的工程设计方案,由甲方最终书面确认后方可实施。 二、甲方委托乙方的电力施工范围: 1、小区外电源工程。 2、小区内所有楼房变配电室设备安装工程。 3、小区内所有楼的单元总配电箱,所有配电电缆的敷设、连接,电缆管道沟及检查井的挖填工程。 4、小区内所有住宅一户一表的安装。 三、乙方施工工程中所需的电力设备及辅助材料应本着优质价廉的原则,所购设备及材料必须具备合法有效的产品合格证和电力入网许可证,并能达到承德市相关供电部门验收合格的标准。 四、对于甲方所委托的施工工程,乙方承诺积极安排施工,确保工程进度,并负责与承德市相关供电部门积极协调,保证各栋号电气工程

竣工前的正式电投用。 五、工程总造价、施工工期、工程质量保障,后期维修、付款方式等内容待工程施工图、预算、施工组织设计等工作如约完成后,正式签订工程施工合同明确。 六、乙方承诺将帮助甲方协调相关供电部门。此合同签订后,小区内所有电气工程(电器材料、电缆、高压柜、低压柜及变压器等)由乙方采购,在保质保量的同时按预期完成电气工程。确保在甲方房屋交工前提前送电。 七、为保证工程顺利进行甲乙双方协议后,要严格按协议内容执行,任何一方不得私自修改协议,如有异议双方协商解决。但如甲乙双方任何一方违反本协议约定,则另外一方有权单方解除本协议。届时,另外一方有义务3日内书面通知违约方,并由违约方支付人民币20万元整的违约金,本协议自乙方电气工程完毕后终止。 八、协议一式四份,甲乙双方各执两份。 委托方(盖章):宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 代表签字: Adidas阿迪达斯14新款男户外休闲多功能越野跑步鞋M20293 委托方(盖章):承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 代表签字: 2014年06月10日

隐患整改通知书

隐患整改通知书 在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素,如果不发现、不查找、不消除,会打扰和影响生产过程或社会活动的正常进行。这些不安全因素有的是疵点、缺点,只要检查发现后进行消缺处理,便解决问题,不会生成激发潜能(例如动能、势能、化学能、热能等)的条件;有的则具有生成激发潜能的条件,便形成事故隐患,下面给大家带来隐患整改通知书,供大家参考! 隐患整改通知书范文一 安全隐患整改通知书 发出联220xx年第号 签发人: 时间:年月日 经检查,你单位(用户)存在以下安全隐患:根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》及其实施细则,限你单位(用户)在凡不及时执行本通知,出现的电力安全事故,一切责任及经济损失由你单位(用户)负责承担。注:本通知一式两份、用户一份,供电所存一份。 xx县东山供电营业所 年月日 隐患整改通知书范文二 ____:

根据《中华人民共和国消防法》我处于__年__月__日,对你单位_______进行了消防安全监督检查,发现存在下列火灾隐患: 1、____________ 2、____________ 3、____________ …………………………… 整改措施: 1、____________ 2、____________ …………………………… 请你单位(部门)于__年__月__日前根据相关规定进行整改,并在限期届满内,将整改情况函告我处,逾期不改正的,并因造成火灾事故的,将依照相关法律追究其刑事责任。 在整改期间,你单位应采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。 被检查单位主管领导(签名)_____ __年__月__日 隐患整改通知书范文三 火灾隐患整改通知书 编号:[20]第号 年月日防火检查发现你处存在火灾隐患,具体问题和整改意见如下: 限你部门于xx年月日整改完毕。

供用电合同(范本)

户号:户名: 供用电合同 (高压供电) 签订日期年月日

合同编号: 高压供用电合同 供电方: 签订地点: 用电方: 签订日期:年月日 为明确供电方(以下简称甲方)和用电方(以下简称乙方)在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经甲方与乙方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。 一、用电地址、用电性质和用电容量 1.用电地址: 2.用电性质 (1)行业分类: (2)用电分类: (3)负荷性质:(一级/二级/三级)。 (4)生产班次: (5)主要生产工艺: 3.用电容量

根据乙方的申请,甲方认定乙方共有壹个受电点。受电设备的总容量为:千伏安。备用容量为:/ 千伏安。自备发电容量/ 千瓦。其中: 受电点变压器台,共计千伏安,(多台变压器时),运行方式为 / 受电点高压电机/ 台,共计/ 千瓦(视同千伏安),运行方式为。 / 受电点变压器/ 台,共计/ 千伏安,(多台变压器时),运行方式为多台单列运行。 / 受电点高压电机/ 台,共计/ 千瓦(视同千伏安),运行方式为/ 。 二.供电方式 甲方向乙方提供三相交流50Hz电源,采用(单/双/多) 电源,(单/双/多) 回路向乙方供电。 1.主供电源 (1)甲方由变(配)电站(所)以千伏电压,经出口开关送出的(架空线/电缆)专线向乙方受电点供电。供电容量为千伏安(千瓦)。 (2)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压,?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方/ ?受电点供电。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 2.备用电源 (1)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压,?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方受电点供电,作为乙方生产备用电源。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 (2)甲方以/ 千伏电压,由/ 变(配)电站(所)

施工现场安全隐患整改通知书

***** 有限公司 施工现场安全隐患整改通知单 编号: 项目部: 经检查,你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: □未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 □项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 □项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 □在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 □施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 □特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 □未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 □未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 □施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 □施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。 □在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 □未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 □施工现场采用材质不符合要求的脚手架。 □落地式脚手架立杆基础不平、不实;缺少底座、垫木;无扫地杆、排水措施。 □脚手架架体与建筑结构拉结数量不足;拉结不坚固、不规范。 □脚手架杆件间距过大;剪刀撑的设置不符合规范、标准的要求。 □脚手架的安全网未按要求检测、设置;脚手板材质不符合要求、不满铺、绑扎不牢固。□脚手架钢管立杆采用搭接、错接或者钢竹混搭;架体内未按要求封闭。 □悬挑式脚手架悬挑梁的安装或外挑杆件、架体与建筑结构拉结不符和规范、标准要求。□脚手架荷载超过规定;卸料台搭设不符合设计要求;卸料平台支撑系统与脚手架连接。□基坑施工无临边防护措施或者临边及其他防护不符合要求;未设置有效排水措施。 □基坑坑壁支护不符合规范及设计要求;坑边荷载堆载过大。 □模板支撑系统无设计计算;支撑系统不符合设计要求。 □模板立柱底部用砖垫高;不按规定设置纵横向支撑;立柱间距不符合规定。 □模板上施工载荷超过规定,堆载集中。 □楼梯口或电梯井口、预留洞口、坑井、通道口防护不符合要求。 □阳台、楼板、屋面等临边或高处作业防护不符合要求。 □外电防护措施不符合要求、封闭不严;变配电装置不符合安全规定。 □专用中性点直接接地的电力线路未采用TN-S系统;保护零线设置、连接不符合要求。□施工用电不符合“三级配电两极保护”、“一机一闸一漏一箱”要求。 □开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵;电箱内无隔离开关;电箱位置安装不当。 □配电箱内多路配电无标志;闸具损坏、闸具不符合要求;电箱无门、无锁、无防雨措

浙江省电力用户受电工程业务办理告知书

附件: 浙江省电力用户受电工程业务办理告知书 (试行) 为规范浙江省电力用户受电工程市场行为,提高供电服务透明度和工作效率,根据《供电监管办法》、《供电营业规则》等有关规定,现就电力用户受电工程业务办理流程及相关事项告知如下: 一、受电工程业务办理流程图 (一)用电申请 电力用户按照《用电申请所需资料告知单》,准备相关申请资料。如提供资料不完整,营业受理人员将以《用电申请缺件通知书》告知用户所缺资料。资料提供完整并得到供电企业确认后,用电申请将被正式受理。 (二)现场勘查 在用电申请受理后,供电企业与用户预约现场勘查时间。现场勘查时,如用户已经选定设计单位,可通知设计单位到场。供电企业将根据现场勘查情况,制订具体供电方案。

(三)提供供电方案 供电企业在自受理用户用电申请之日起,高压单电源供电用户不超过20个工作日,高压双电源供电用户不超过45个工作日。上述时限内,供电企业为用户提供供电方案,并通知用户签收《供电方案答复单》。 供电方案内容根据不同电力用户用电需求决定,并满足设计的要求。一般包括:用户基本信息、供电电源频率、电压等级、回路、电源位置、出线方式、线路敷设方式及路径、用户受电方式、受电设备容量、用电负荷计算、调度通讯方式、电能计量方式、功率因数要求、保安电源配置方式,及系统短路容量、系统接地方式、保护装置要求和对谐波的限制等内容。 供电方案有效期限为:高压供电方案,有效期为一年。注销前7个工作日供电企业以书面形式或电话告知用户,电力用户有需要的可延长有效期限。 (四)营业收费 电力用户受电工程须缴纳供电营业费用。供电企业在用户签收《供电方案答复单》时,告知收费依据、收费标准和费用金额。用户在受电工程设计文件送供电企业审核前,到电力客户服务中心营业厅缴纳营业费用。 (五)选择设计单位