文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 电力安规考试

电力安规考试

考试卷

一、填空题

1、油浸变压器运行允许最高温为 85℃。隔离开关桩头与设备线夹处最高运行允许温度为 75 ℃。

2、为了保证继电保护的选择性,对双侧有电源的二段式电流保护必须带有方向性。

3、对双侧有电源的线路重合闸检无压端重合闸先动作,合闸成功后检同期重合闸才能动作合闸。

4、一般计量用的互感器、仪表采用 0.2-0.5 级,校验用互感器、仪表采用 0.5 级,继电保护用的互感器采用 P 级。

5、电容器进行停电检修时,应先断开电源,再接地放电后才能进行工作。

6、在我县电网内35KV、10KV中性点不接地系统中,由于电网故障或其它外部条件造成电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振时有发生,可采在电压互感器开口三角绕组两端连接一组适当数值的阻厄电阻

改变操作顺序等措施限制这种谐振过电压。

7、多油断路器中的绝缘油兼有绝缘和灭弧功能,少油断路器的油只起灭弧作用。

8、真空灭弧室由触头屏蔽罩、波纹管绝缘外壳等组成。

9、执行工作票中的“三种人”有工作票签发人工作负责人工作许可人。

10、若将两根长度各为10m,电阻各为10mΩ的导线并接起来,其两端电阻变为 5 mΩ,这就是说电阻与导体截面积成反比。

12、衡量电能质量的三要素是电压、周波、功率因数。

13、变压器温度计所显示的温度是变压器上层油温度,一般不得超过 85 ℃。

14、主变冲击合闸会有 6-8 倍额定电流的励磁涌流。

15、拉直流回路的保险熔丝时先拉正极,后拉负极。

16、使用兆欧表测量电容性电力设备的绝缘电阻时,在取得稳定数后先

拿开测笔,后停摇发电机。

17、测量变压器不同档位绕组的直流电阻时除记录其直流电阻外还要记录环境温度。

18、继电保护电源有直流和交流两种,直流电源由于操作可靠,几乎所有电厂、变电站均选其操作电源。

19、变压器绕组绝缘电阻吸收比是指主变绕组的1分钟绝缘电阻与15秒钟绝缘电阻的数值的比值,吸收比应不低于 1.3 才视为合格。

20、变压器调压有有载调压和无载调压两种,变压器的分接头多在高压侧。

21、电气二次回路中,电压回路设有玻璃保险,电流回路没有保险。

22、有载调压变压器的有载调压开关装在高压侧。

23、主变的损耗可分铜损和铁损,铜损为可变损耗,铁损为不变损耗。

24、三相交流电路、三角形接线电压等于相电压,星形接线线电压为√3 倍相电压。

25、电网电压超过电容器额定电压 1.1 倍时,应将其退出运行。

26、主变上层油温不宜超85℃℃,最高不超过

95℃℃,消弧线圈油面温升不宜超过 55 ℃。

27、电气工作人员对“安规”应每年考试一次,因故间断电气工作连续 3个月以上,必须重新温习,并经考试合格后,方能恢复工作。

28、对称三相电源由三个频率相同、振幅相等、相位相差120°的正弦电压按一定方式联接而成。

29、根据仪表其性能,要求电流表的内阻越小越好,而电压表的内阻越大越好。

30、变电站综合自动化的核心是自动监控系统;变电站综合自动化的纽带是监控系统的局域通信网络。

31、通信的三要素是信息源、受信者、通信路径。

32、变压器铭牌上标明的接线组别的作用是:标明同类型的可并列运行和提示差动保护的接线方式。

33、操作票的“三审”是:由操作票填写入进行自审;由监护人进行初审;由值班负责人进行复审。

34、电气设备的倒闸操作,一定要严格执行操作票制度和监护制度。

35、变压器里的油起绝缘和散热作用。

36、在小电流接地系统中,10KV线路单相接地允许运行 2 小时。

37、励磁电流不超过 10A 的空载变压器可用隔离开关直接进行操作。

38、用绝缘棒拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴,雷雨时,禁止靠近避雷针和避雷器。

39、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。

40、在10KV、35KV中性点不接地系统中,当一相完全接地时,接地相的指示值将降为0 而其它两相则升为线电压。

41、变压器过负荷只允许在情况下使用,变压器运行中的油温监视定为℃。

42、变电器的损耗分铜损和铁损。

43、“两票”是指工作票、操作票,“三制”是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

44、直流系统的蓄电池充电方式有主充和浮充,正常运行中采用浮充方式。

45、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4 米以内,室外不得靠近故障点 8 米。

46、你站10KV线路设有的继电保护有过流、速断两种。

47、变压器并联的主要条件是变比相等、接线组别相同、短路电压相等,其差不得超过10% 。

48、高压断路器的作用,正常时用于切断和闭合空载电流和负荷电流,线路事故时由继电保护动作断开故障电流,并能完成系统的安全运行任务。

49、高压断路器按灭弧介质划分,有油断路器, SF6 断路器,真空断路器等类型。

50、中央信号装臵分为事故信号、预告信号、位臵

信号。

51、电流互感器运行中二次侧不得开路,电压互感器运行中二次侧不得短路。

52、有载调压变压器不得在系统和设备发生接地和短路调压,不得在过负荷情况下调压。

53、根据操动断路器分、合作功所需的能量不同,操作机构的类型可分为电动式、液压式、弹簧储能式等。

54、投入空载变压器会产生励磁涌流。

55、继电保护装臵必须满足快速性、选择性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

56、有载变压器并列运行调压时,升压调节应先调相对负荷电流较小的一台,然后调相对负荷电流较大的一台,降压调节时顺序相反。

57、变压器冷却装臵不正常运行时引起变压器温度升高此时应对故障冷却装臵进行维护检修。

58、变压器遇到严重漏油,确认油面已急剧下降至最低值并无法堵漏,油位还在继续低于油标指示限度应紧急停运迅速汇报调度。

59、计算机软件一般分为系统软件和应用软件。

60、雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔断器等工作。

61、中央保护装臵分为事故信号预告信号和位臵信号。

62、高压电气设备是指对地电压在 1000V 以上者,低压电气设备是指对地电压在 1000V 以下者。

63、变电运行的双票指的是工作票和操作票。

64、变压器的原理为电磁感应原理。

二、选择题

1、操作票中不得涂改的有( ACD )

A、设备名称编号

B、个别错字、漏字

C、操作动词

D、设备状态

2、隔离开关的主要作用是( C )

A、接通和切断负荷电流

B、切断短路电流

C、设备检修时,将电源隔离并保持明显可见的断开点

3、下列操作电容器正确的是( A )

A、停电时先停电容器开关,后停各路出线开关。

B、并联电容器组开关跳闸后,为保证不缺无功可强行合闸

C、电容器组停电后可马上合闸。

4、变电站蓄电池的运行方式有( AB )

A、浮充电

B、均衡充电

C、衡压充电

D、衡流充电

5、属计算机硬件的有( A B )

A、主机

B、CPU

C、打印机

D、Windows2000

6、引起主变重瓦斯保护动作跳闸的故障原因有( B )

A、变压器铁芯一点接地

B、变压器线圈匝间短路

C、变压器出线电容套管击穿

D、电压二次回路断线

7、电压互感器的二次额定电压( B )

A、一般为50V

B、均为100V

C、一律为220V

8、下列不允许交接班的是( ABCD )

A、倒闸操作和事故处理

B、发现异常情况,尚未查明原因;

C、交接班人员未到齐时

D、应进行的操作,未做完时。

9、巡视高压设备人体与带电体的安全距离(无遮栏时),35KV、110KV 分别是( B )

A、0.70m 1.50m

B、1.00m 1.50m

C、0.35m 1.00m

D、0.35m 1.50m

10、保证安全的技术措施是( ABCD )

A、停电

B、验电

C、装设接地线

D、悬挂标识牌和装设遮栏

11、下面关于互感器的描述错误的是( D )

A、运行中的电流互感器二次回路不准开路,二次侧必须可靠接地;

B、互感器能可靠地将一、二次设备隔离;

C、电压互感器有电磁式和电容式两种;

D、电流互感器二次回路开路,误差减少;

12、隔离开关的主要作用是( C )

A、接通和切断负荷电流

B、切断短路电流

C、设备检修时保持明显的断开点

D、配合断路器改变运行方式

13、下列情况允许用隔离开头直接进行操作( AB D )

A、拉合电压互感器

B、无雷电拉合避雷器

C、拉合励磁电流10A以下的变压器

D、拉合变压器的中性点

14、发生单相接地时,未接地的其它二相会升高( B )

A、3倍

B、3倍

C、2倍

D、基本不变

15、两个电阻并联R1为4欧,R2为2欧,其电路中约等效电能为( D )

A、6欧

B、3欧

C、8欧

D、8/6欧

16、一块电流表变比是200/5,接于100/5电流互感器回路中,表计反映电流是160A,实际电流应是( B )

A、320A

B、80A

C、160A

D、40A

17、电力系统的稳定性,是指( C )

A、系统无故障时间的长短

B、系统抗突然发生故障的能力

C、系统同步发电机并列运行的能力

18、少油断路器内的变压器油主要作用为( B )

A、绝缘

B、灭弧

C、润滑和防锈

19、交流电流表和电压表测量值是指的( C )

A、最大值

B、平均值

C、有效值

20、显示器中某线负荷45兆瓦,应该为多少千瓦( C )

A、4500KW

B、4.5KW

C、45000KW

21、变压器中性点属于( A )

A、工作接地

B、保护接地

C、重复接地

22、高压断路器额定开断电流是指断路器的( C )

A、最大负荷电流

B、三相短路最大瞬时电流值

C、三相短路电流最大有效值

23、两个8欧的电阻并联时其总电阻为( A )

A、4Ω

B、16Ω

C、8Ω

D、2Ω

24、交流电流表和电压表测量值是指的( C )

A、最大值

B、平均值

C、有效值

D、最小值

25、在中性点不接地系统运行发生单相直接接地时,接地相电压是(c )

A、3倍额定电压

B、正常电压

C、零

26、互感器的外壳及二次回路的接地属( B )

A、工作接地

B、保护接地

C、保护接零

27、所谓运用中的电气设备,系指( D )的电气设备。

A、全部带有电压

B、全部带有电压或一部分带有电压

C、全部带有电压或一经操作即带有电压

D、全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压

28、装设接地线的顺序( A ),且必须接触良好。

A、必须先接接地端,后接导体端

B、必须先接导体端,后接接地端

C、由领导决定

29、接地线应用多股软铜线,其截面不得少于( C )mm2。

A、10

B、15

C、25

D、30

30、某主变压器停电操作顺序为( A )

A、合上中性点刀闸后,先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器

B、合上中性点刀闸后,先拉电源侧断路器,后拉负荷侧断路器

C、拉开负荷侧断路器后,先拉电源侧断路器,后合上中性点刀闸

31、当验明设备确已无电压后,应( D )

A、将检修设备接地并三相短路

B、将检修设备接地

C、将检修设备三相短路

D、立即将检修设备接地并三相短路

32、电压互感器二次侧电压一般为( D )伏。

A、5

B、20

C、50

D、100

33、电流二次回路导线必须采用( D )平方毫米。

A、1.0

B、1.5

C、2.0

D、2.5

34、正弦量的三要素( ABC )

A、振幅

B、角频率

C、初相位

D、相位差

35、断路器红灯亮表示( AD )

A、处于合闸位臵

B、处于跳闸位臵

C、合闸回路完好

D、跳闸回路完好

38、继电保护的特点是( ABCD )

A、选择性

B、迅速性

C、可靠性

D、灵敏性三、判断题

1、电压互感器的准确度与二次负载的大小无关。(X )

2、负荷开关只能断开和闭合规定的负荷电流。(√)

3、电网的综合损耗只同输送的有功功率有关与无功功率无关。( X)

4、两台容量不同的主变不能并列运行。(√)

5、工作负责人可以填写工作票,工作许可人可以签发工作票。( X )

6、选择变压器保护用的熔断器,均按1.5倍额定电流选择。(√)

7、对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。(√)

8、提高输电线路供电电压均使输电网网络综合损耗降低。(√)

9、变电站、电站10KV防雷保护用的避雷器同10KV配电变压器防雷保护用的避雷器一样。( X )

10、110KV或35KV主变充电先合靠主变的断路器再合靠线路侧的断路器。(√)

11、大修后的变压器投运前要做冲击试验3次。(√)

12、有载调压分接头在变压器低压侧。( X )

13、刀闸可以拉、合励磁电流为10A空载变压器。

( X )

14、电压互感器二次侧严禁开路。( X )

15、运用中的电气设备是指全部带有电压或部分带有电压及一经操作即带有电压的设备。(√)

16、带电作业和带电设备外壳上的工作,应填有第一种工作票。( X )

17、负责检查停电设备有无突然来电的危险是工作许可人的安全责任

√)

18、雷雨天气可以进行倒闸操作。( X )

19、装拆接地线、检查接地线是否拆除,应填入操作票内。(√)

20、安全电压有6V、12V、24V、36V、48V等规格。( X )

21、对称三相电源或负载在三角形连接中,I线=3I相。(√)

22、线路停电检修应按先断开关后拉母线侧刀闸再拉

负荷侧刀闸。( X )

23、变压器名牌所标为20000KVA是指有功功率。( X )

24、有载调压分接开关设在高压侧,而无载调压变压器分接开关设在低压侧。(X )

25、保证安全的技术措施是停电、装设接地线、验电、悬挂标示牌或装设遮栏。( X )

26、隔离开关可以拉合20A以下的励磁变压器。( X )

27、隔离开关也可改变运行方式。(√)

28、110KV以下变压器的中性点必须接地。( X )

29、检修电容器应该断开断路器、刀闸、验电,接入接地刀闸。(√)

30、具有遥控权力的人执行遥控,可使用其他值班员的密码进行操作。

( X )

39、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,穿绝缘靴可靠近避雷器和避雷针。( X )

31、验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在检修设备的进线侧各相分别验电。(√)

32、在三相电路中,三角形连接的对称负载的线电流等于相电流。( X )

33、电流互感器二次回路允许开路。( X )

34、通信机是相同通信协议的转换设备。

(√)

四、名词解释

1、线电压:三个电源中任意两根端线间的电压称为线电压.

2、相电流:三相电源中流过每一相线圈的电流称为相电流.

3、温升:是指变压器顶层油温减去环境温度.

4、浮充电:为使电池能在饱满的容量下处于备用状态,电池常与充电机并联,接于直流母线上,充电机除负担经常的直流负荷外,还给电池一适当的充电电流,以补充电池的自放电,这种方式叫做浮充电.

5、保护接地:为了防止触电,把正常情况下不带电而在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分,通过接地装臵与大地可靠的连接起来,这种措施称为保护接地。

6、有效值:一个交流量和一个直流量分别作用于一个电阻,在相同的时间内产生的热量相等,则称这个直流量的值为交流量的有效值。

7、电力网:由输配电线路以及它所联系起来的各类变电站的总称,简称电力网。

8、断路器:切断和闭合高压电路的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时可以通过继电保护装臵作用切断电源,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

9、功率:单位时间内所做的功称功率。

10、接地:把设备和线路的某一部分通过接地装臵同大地紧密联接起来,称接地。

11、变电站综合自动化:变电站综合自动化将变电站二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装臵和远动装臵等),经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术,现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。

五、问答题

1、什么叫事故处理的“三不放过”原则?

答:1)事故原因没有查清不放过;2)对事故处理应该受教育而没有受教育者不放过;3)对事故没有采取防范措施不放过。

2、停电压互感器应注意哪些事项?

答:(1)停用电压互感器时应先考虑该电压互感器所带保护及自动装臵,为防止误动可将有关保护及自动装臵停用;(2)如电压互感器装有自动切换装臵,其所带保护和自动装臵可有停用;(3)当电压互感器停用时,根据需要可将其二次熔断器取下,防止反充电。

3、断路器和隔离开关主要区别是什么?各有什么用途?

答:在外观上的区别:断路器的动、静触头都是封闭在桶内而隔离开关的动、静触头都是外露的(开启式)。在结构和功能上的区别:断路器有灭弧机构,可以直接带负荷接通或切断被控制的电路,可以选择适当的操作和机构以实现自动操作和远方控制。隔离开关灭弧机构不能带负荷切、合电路。但有明显断开点,它可以配合断路器使用。

4、当错拉隔离开关,造成带负荷、合隔离开关时应怎样处理?

答:(1)错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。(2)错拉隔离开磁时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。但如果隔离开关已全部拉开,则有许将误拉的隔离开关再合上。如果是单级隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。

6、变压器的呼吸器有什么作用?

7、简述倒闸操作步骤?

8、为什么线路送电不允许用手动合闸?

9、直接触电的防护主要措施是将带电体与人体隔离,具体的措施有哪几种?

答:1)利用绝缘保护;2)用屏柜或外壳将带电体隔离;3)保证足够的安全距离;4)电气设备选用安全电压;5)采用安全标志;6)采用安全用具。

10、简述变电站综合自动化中微机保护功能所包含哪些内容?

答:1)输电线路的主保护和后备保护;2)变压器的主保护和后备保护;3)无功补偿电容器组的保护;4)母线保护;5)配电线路保护;6)完全接地系统的单相接地找线。

11、工作许可人的安全责任有哪些方面?

12、试述高压开关在电力系统中的作用?

14、电力变压器分哪几种调压分接开关?设在高压侧还是低压侧?为什么?

答:电力变压器分有载调压和无载调压分接开关,有载调压开关设在高压侧。因为:1)高压侧电流小,截面小,接触不良的问题好解决;2)高压绕组一般在外侧,便于接线引出。

15、电压互感器高压熔断器熔断有哪些原因?

16、试途述变电站互感器的巡视检查项目。

17、试叙述油断路器缺油严重的原因。

18、继电保护拒绝动作的原因有哪些?

19、变电站仪表无指示的原因有哪些?运行人员应如何处理?

21、变电站全站失压的处理原则有哪些?

答:1)尽快与调度取得联系;2)尽快恢复站用电源;3)尽快恢复直流系统;4)在夜间投入事故照明;5)对站内设备进行全面检查;6)对故障的设备进行隔离;7)根据调度命令逐步进行恢复送电;8)做好现场事故报告的整理。

22、主变压器正常巡视的项目是哪些?答:1)音响应正常,2)油位应正常,无渗漏油现象;3)油温应正常;4)负荷情况;5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片无熔化现象;6)气体继电器应充满油;7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油。8)冷却(风冷、水冷、强油风冷等)系统应运行正常,9)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和,油封呼吸器的油位应正常。

23、电力系统发生单相接地时,如何从电压表指示判断,接地属全压接地,间接接地和瞬时接地?

答:发生全压接地时,绝缘监察电压表三相指示不同,接地相电压为零或接近于零,非故障相升高√3倍,且持久不变,发生间接接地时,接地相电压时增时减,或有时正常,瞬时接地时接地故障不明显,故障的相电压一会正常一会不正常,电压表变化很快。

24、电流互感器的二次为什么要接地?

答:电流互感器二次接地属于保护接地,防止因一次绝缘击穿,使二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。

25、两台有载调压变压器并列运行调压时,应掌握哪两个原则?

答:1)取环流最小时调压;2)一般应在变压器85%额定负荷下进行调压,调压时必须在一台变压器调一级后,再调另一台,不得在单台变压器上连调两级。调节一级后要检查电流、电压情况,升压调节应先调相对负荷电流小的一台,然后调相对负荷电流较大的一台,降压调节顺序相反,调节完毕后再检查变压器负荷分配情况。

26、变电站直流系统作用是什么?

答:在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装臵及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着致关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

27、填写操作票的内容包括哪些?

答:1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电、装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换保护回路和自动化装臵及检验是否确无电压等;2)拉合设备[断路器(开关)、隔离刀闸(开关)、接地刀闸等]后检查设备的位臵;3)进行停电、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位臵;4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;5)设备检修前后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

28、断路器拒绝跳闸时应如何检查处理?

答:1)检查直流母线电压是否过低;2)检查控制保险及跳闸回路原件是否接触不良及断路;3)跳闸线圈是否断线或烧坏;4)操作机构是否变形卡死。

六、计算题

1、某10KV出线其测量电流互感器变比为200/5,而测量仪表为300/5,现仪表指示为240A,试问实际一次电流为多少?假设当时的10KV电压刚好为10KV,问该线路的视在功率为多少?(写出分析过程)

2、如下图,已知电池电压U=16V,R1=2Ω,R2=8Ω,求总电流I。

电力安规考试