文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › B13监理实施细则(钢筋工程)

B13监理实施细则(钢筋工程)

B13监理实施细则(钢筋工程)
B13监理实施细则(钢筋工程)

B13公元国际大厦工程

监理实施细则

(钢筋工程)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

江苏省建设厅监制

一、专业工程特点:

1、本工程建筑面积40500 M2,其中全地下室人防一层6813 M2 建筑层数地上15层,地下1层

2、主要结构类型:基础为钢筋砼筏型基础、地下室周边为钢筋砼板墙,主体为框剪结构

3、本工程为丙类建筑,建筑结构安全等级为二级

4、框架抗震等级为三级,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,抗震构造措施按苏G02—2004执行,框架梁柱构造按03G101执行,建筑物结构常用节点详图按苏G01—2003执行,地下室筏板基础按苏04G101执行

5、钢筋φⅠ级钢Fy=210N/mm2,φⅡ级钢Fy=310N/mm2,φⅢ级钢Fy=360N/mm2

二、编制依据:

1、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

2、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

6、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

7、《建设工程项目管理规范》(GB50326-2001)

8、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》第三分册《混凝土结构工程》(DB32/295-1999)

9、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建市[2002]189号)

10、《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》(苏建质[1998]270

号)

11、扬州建筑设计研究院设计的公元国际大厦工程施工图。

12、经业主批准的《监理规划》

13、承包方报审的《施工组织设计》、《施工方案》

三、钢筋工程监理工作流程(见附件)

四、钢筋工程的质量要求

(一)钢筋的质量要求:

1、钢筋的外观质量要求如下:

(1)热轧钢筋:表面无裂缝,结疤、折叠,如有凸块不得超过螺纹的高度,其他缺陷的高度和深度不得大于所在部位的允许偏差。

(2)热处理钢筋:表面无肉眼可见的裂纹、结疤、折叠,如有凸块不得超过横肋的高度,表面不得沾有油污。

(3)各类钢筋的力学性能见下表:

(二)焊条及焊剂的质量要求

1、药皮应无裂缝、气孔,凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏差度。

2、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。

3、焊条必须根据焊条说明书的要求烘干才能使用。

(三)钢筋工程施工中的质量要求

钢筋绑扎工程质量要求见下表:

(四)施工规范对钢筋接头的有关规定:

1、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度:普通混凝土小直径大于22mm的钢筋不宜采用绑扎接头。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度规定按下表执行:

2、绑扎接头区钢筋接头位置和横向间距要求:L≥1.3L1 S≥d 且不应小于25mm。

3、搭接接头区箍筋间距,受拉区间距不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。

4、受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头搭接长度规定按下表执行:

5、受力钢筋采用焊接头的位置区段的规定

当受力钢筋采用焊接头时,接头宜设置在受办较小部位,且在同一要钢筋全长上宜少设接头;承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檀条等简支受弯构件:,当在受拉区内配置的受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一焊接接头。设置在同一个构件的区段1内,同一根钢筋不得有两个接头;在

该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

非预应力筋受拉区不宜超过50%:受压区和装配构件连接处不限制。

五、钢筋工程的质量通病与监理质量控制

(一)钢筋工程常风质量通病

1、材质检验与保管不符合要求

(1)无出厂厂合格证或抄件不符合要求;

(2)无进场复试;

(3)批量不清、超批量、漏检;

(4)化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,未作化学成分检验;

(5)机械性能不合格无交待,无加倍复试;

(6)运输、储存中钢筋标牌丢失、堆放分类不清。

2、钢筋锈蚀与污染

3、钢筋代换不符合要求

4、加工成型质量差

(1)未统一下料,下料不准;

(2)对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样;

(3)尺寸、角度差、不直不顺、弯点不准,弯钩偏短;

(4)不同等级钢筋及进口筋及进口筋,不注意不同弯曲成型半径要求;

(5)运输堆放被折、变形未作修正。

5、不符合图纸或规范构造规定

6、钢筋接头错误

(1)接头绑、焊型式采用不当;

(2)搭接长度不足;

(3)错开接头的百分比不符合规范;

(4)接头位置不当;

(5)梁柱筋搭接接头处箍筋未加密;

7、钢筋锚固不符合、规范要求

(1)锚固长度不足;

(2)锚固形式不对。

8、钢筋绑扎不符合要求

(1)主筋未绑到位(四角主筋不贴箍筋角,中间主筋不贴箍筋);(2)主筋位置放反(受拉受压颠倒,特别注意悬挑梁板);

(3)不设定位箍筋,主筋跑位严重;

(4)板筋绑扎,花扣不符规范、缺扣、松扣;

(5)筛筋不垂直主筋,筘筋间距不匀,绑扎不牢,不贴主筋;(6)柱主筋的弯钩和板主筋弯钩朝向不对;

(7)钢筋接头不错开。

9、钢筋保护层不符合要求

10、有焊接要求的钢筋未做焊接试验。

11、焊工无合格证,或焊工不符合施焊条件。

12、未按规范规定在现场截取试件试验。

13、焊条不符合要求

(1)无出厂合格证;

(2)焊条不符合钢筋等级要求;

(3)未按焊条要求烘烤并作烘烤记录;

(4)使用受潮酸性焊条不烘烤;

(5)烘烤时间、次数、温度不符合要求。

14、焊接质量不符合要求

15、焊接不按规定

(1)焊接钢筋清理不好,未认真选择好参数(应作工艺试验);

(2)对接焊头的端头不垂直、不平整;

(3)焊接接头错开百分比不对,距弯点不对(应>10d);

16、挤压接头不符合要求

(1)钢套筒进钢筋长度不足;

(2)压痕数量不够,分布不匀,深度不足,套管压裂;

(3)接头弯折角大于4,或超过7/100。

(二)钢筋工程的监理质量控制

钢筋原材的质量控制

(1)审查施工单位报送的钢筋出厂质量证明书及材质报告单,如为复印件,应加盖原件所在单位的印章。

(2)钢筋进入现场后,监理工程师应进行外观检查。外观检查不符合要求的,应勒令施工单位将其清退出场。

(3)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,应要求施工单位根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其他

专项检验。

(4)监理工程师审查施工单位报送的钢筋复验报告,对于复试不合格的钢筋应责令施工单位清理出现场。

(5)监理工程师对单位工程钢筋须实行有见证取样和送检制度,次数不得少于试验总数的30%。

2、监理工程师在巡检过程中,应要求焊工持证上岗,并进行抽查,检查合格后方可进行正式钢筋焊接。

3、监理工程师必须充分熟悉设计图纸,明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊接要求,特别应注意结构某些部位配筋的特殊处理,对有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单,应及时标注在相应的结构施工图上。

4、对钢筋焊接或机械连接进行外观检验,不合格的要求进行返工。审查施工单位报送的钢筋焊接或机械连接接头的机械性能试验报告单(应按规范要求批量进行),对于不符合规范要求的应责令施工单位进行返工处理。

5、在钢筋绑扎过程中,监理工程师应到现场巡视,发现问题,及时以监理通知形式通知书施工单位改正。

6、在施工单位质检合格的基础上,对施工单位报验的部位进行隐蔽工程验收。

7、对于以下几点构造措施,监理工程师应加强检查;

(1)框架节点箍筋加密区的及梁上有集中荷载处的附加吊筋,不得漏放;

①柱根部第一道箍筋和墙体第一道水平筋应放在离结构箍筋区长度不应小于500mm。

②主次梁节点部位主梁箍筋应按加密要求通常布置加密箍筋区长度不应小于500mm。

(2)具有双层配筋的厚板和墙板,应要求设置撑筋和拉钩。悬挑结构负弯矩钢筋应保证到位,采取措施防止踩压错位。

(3)筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合设计及规范要求。

(4)预埋件、预留孔洞的位置应正确、固定可靠,孔洞周边钢筋加固符合设计要求。

8、浇筑混凝土前,监理工程师应二次验筋,如有问题及时通知施工单位,修整合格后方可浇筑混凝土。

六、安全管理

1、钢筋加工机械使用前应进行全面的检查,先空运转,试车正常后方能开始使用,在停止工作进应断开电源。

2、一切电动机械设备,必须采取保护接地,并检查没有漏电现象后,方准使用。

3、机械的传动部分,必须设置防护罩。

4、室外的电开关箱,必须设防雨罩。箱内必须设漏电保护装置,不用时应加锁关闭。

5、机械必须专人负责,定期检修,保持完好,不得超负荷使用。

6、钢筋加工必须在规定的地点进行,无关人员不得进入操作场地。

7、各种操作台均应牢固稳定、平整,工作地点应保护整洁。

8、钢筋冷拉时,冷拉扬地两端不准站人,不准在正在冷拉的钢筋上跨越。操作人员进入安全位置后,方可开始。

9、使用钢筋弯曲机时,操作人应站在钢筋活动端的反方向,弯曲长度小于400mm的短钢筋时,防止钢筋弹出伤人。

10、大直径钢筋切断时,应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆,防止钢筋摆动。

11、焊接机械的操作场(棚)不得使用燃建筑材料,其周围不得堆放易燃和易爆物品,在室内进行焊接进,要有良好的通风条件、照明设施,必须按规定设置消防设施。

12、搬动钢筋时,物别应避免碰撞周围和上下方向的电线,人工抬运钢筋,上肩卸料应注意安全。

13、机械起吊钢筋时,挂钩及绳索等必须牢固。起吊时,应与附近高压线路或电源保持一定的安全距离。

14、在高空安装钢筋,应站在脚手架上操作,按规定系好安全带。

钢筋砼中钢筋工程质量控制流程

钢筋制安工程监理实施细则.doc

A、工程概况 详见监理规划。 B、编制依据 1、本工程招标文件。 2、本公司队工程的特点、现场情况的了解。 3、公司质量管理体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 5、合同签订后,尚应根据合同、工程设计、监理规划等编制针对本工程的监理实施细则。 C、钢筋工程监理工作流程: 1、设计符合性审核。 2、原材料选择。 3、审查专项施工方案。 4、进场验收,比照样品,签认报验单报验。 5、巡查钢筋加工场地情况。 6、施工过程检查、验收,数据记录。 7、检验批报验,签认报验单。 8、施工质量竣工专项验收。 9、检查施工质量管理文件。 D、质量控制重点 根据监理规划及设计施工图纸。本工程钢筋分项质量控制重点为: 1、钢材的进场材质检验; 2、钢材的现场加工质量检验; 3、钢材的现场施工质量检验。 E、质量预控措施 按照《监理规划》所确定的质量控制要求,钢筋分项工程质量控制原则是“预

防为主,动态管理,跟踪监控”,以实现工程质量总目标。为此,在施工之前, 监理人员应采取以下预控措施: 1、认真阅读设计施工图纸,熟悉钢筋规格、布置及连接方式等情况,明确 设计具体要求。 2、钢筋的进场检验。 2.1、要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核 所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格证、材质证明书等是 否满足设计图纸及规范要求。 2.1.1、钢筋进场报验时,施工单位应提交进场钢筋出厂合格证及材质证明 书及材料清单(可以是复印件,但须加盖供货单位公章)作为报验表附件。热轧 钢筋出厂时,在每捆(盘)上都挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号、直径等标记,并附有质量证明书。监理应重点检查钢筋出厂合格证与材质检 验证明书所记钢筋批号是否与报验钢筋相吻合,以及其力学指标和化学成份含量 是否符合要求。 建筑工程用热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋力学指标为: Ⅰ级钢筋(φ): 强度标准值fyk=235N/mm2,弹性模量ES=2.1×105 N/mm2 化学成份及其含量为:C:0.14-0.22% Mn:0.35-0.65% Si:0.12-0.30% P:≤0.045% S:≤0.050% Ⅱ级钢筋(φ): 当直径d≤25mm时, fyk=335N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 当直径d=28-40mm时,fyk=315N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 化学成份及其含量为:20MnSi: C:0.17-0.25% Mn:1.20-1.60% Si:0.40-0.80% P:≤0.050% S:≤0.050% 20MnNb6: C:0.17-0.25% Mn:1.00-1.50% Si:≤0.17% P:≤0.050% S:≤0.050% No:≤0.050% 2.1.2、钢筋外观质量应检查其颜色是否异常,形状是否平直、无损伤、裂纹、油污、结疤、颗粒状或片状老锈等,钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋 的最大高度。对有锈蚀的钢筋应要求施工单位在加工前进行除锈处理,锈蚀严重 的应要求施工单位清退出场,不得用于工程中。如钢筋颜色出现其他异常现象时, 应注意检查其材质证明书中的化学成份是否符合要求;

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

编号HYC-QW 钢筋分项工程 监理实施细则 项目名称清丰县供水工程编制李广电 总监闵国祥

钢筋分项工程 监理实施细则 钢筋工程分布在基础、主体结构等重要部位,它既是本工程的受力结构,又属工程隐蔽项目。钢筋工程的质量,直接关系到建筑物的安全可靠和使用寿命,为此,我部将钢筋工程列为本工程的重点监控项目,特编制本细则加强目标控制和管理。 一、钢筋工程基本情况及设计要求 (一).基本情况: 1.本工程为清丰县供水项目净水厂主要是建筑物有送水泵房及变电间一座,清水池两座,加氯间一座,深水泵房两座。本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构。构筑物为钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震防类为乙类,抗震防裂度为七度,场地类别为三类。混凝土标号:建筑物基础、柱、梁、板为C30,垫层C10,构筑物(水池)垫层C10,

底板池壁C30,素混凝土C15,包管C20,抗渗等级S6,抗冻等级F150。 2.施工中任何钢筋的替换,均应经设计单位同意后,方可替换。 (二).设计要求: 1.纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度按照“04G101-3”第25~26页进行施工。 2.受力钢筋的接头,易优先采用焊接或机械连接接头,同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部钢筋总截面面积的50%。 二、监理依据: 1、业主与施工单位签订的施工合同 2、本项目施工阶段的监理合同 3、业主提供的本工程全套施工图纸及设计文件 4、设计交底及图纸会审纪要 5、设计单位发出的设计变更及技术核定单 6、GBJ50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 7、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《工程建设强制性条文》

钢筋混凝土工程监理细则

皇城一号1-2-3-5号楼 监理细则 (钢筋混凝土) 编制: 审批: 钟祥华信建设监理有限公司监理5部 2012年7月

一、工程概况 1、工程名称:皇城一号1-2-3-5号楼 2、工程地点:工程位于钟祥市安陆府路 3、工程建筑、结构概况:1号楼建筑面积15279.18㎡,2号楼建筑面积15189.64㎡,3号楼建筑面积15687.97㎡,5号楼建筑面积15759.32㎡。钢筋混凝土框架剪力墙结构,1-2号楼17层,3-5号楼18层,抗震设防烈度6度。 基础设计采用高强预应力管桩,持力层圆砾层,桩长大于20米,进入持力不小于1.0米。基础承台、梁,11.970米以下柱、墙混凝土强度等级C35,梁板混凝土C30,11.970米以上柱、墙、梁板混凝土强度等级均为C30。标高±0.000米以下采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,填充墙砌体采用粉煤灰加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,卫生间周边300mm高墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 4、建筑节能:外墙采用30厚玻化微珠保温砂浆外墙内保温,3-4厚抗裂砂浆;屋面保温80厚XPS保温板;架空层楼板30厚玻化微珠保温砂浆;窗采用塑钢窗,6+12A+6Low-E中空玻璃。 二、监理工作依据 1、委托监理合同和施工合同 2、施工图纸和设计变更 3、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 三、监理控制要点及措施 (一)模板分项工程 1、一般规定 1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。 1.2混凝土浇筑前应对模板工程进行验收,只有模板工程验收合格后才能浇筑混凝土。模板安装和混凝土浇筑时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时处理。 1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 2、模板安装 2.1主控项目

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

钢筋砼工程监理细则

国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替工程监理细则 (钢筋混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章):______________________ 专业监理工程师:________________________ 总监理工程师:__________________________ 日期:年月日

江苏省建设厅监制 、工程特点 本工程为国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替二期工程,采输卤主项包括输卤泵站、输卤泵站、导卤泵站、老卤泵站及附属设施变电所、值班室。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站屋面:采用有檩(型钢)单层压型彩钢板屋面,墙体为钢结构,地下一层设钢筋混凝土挡墙基底标高为,地板厚度为、,挡墙高度为。 建筑材料:钢筋、。 混凝土等级:均不小于,非结构混凝土均采用,混凝土设计抗渗等级均应》级。 钢筋混凝土保护层最小厚度:板、墙、壳为,基础、梁、柱为。 防腐::基础底面、基础及挡墙上、侧表面和水池内外壁及泵池外壁均表面进行防腐蚀措施。 :基础梁下、地面以上混凝土(梁、柱、基础、挡墙等外露部位)均按构造要求进行防腐蚀处理。 、监理工作流程

、监理工作控制目标 钢筋砼工程严格按照国家规范和设计图纸检查验收,确保合格。 、控制要点和监理工作方法及措施 模板工程 4.1.1准备工作 .1.1熟悉有关图纸和有关技术规范;熟悉操作工艺规程和质量验收标准; .1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计; .1.1模板及其支架须符合选材、材质和强度的有关要求,同时应满足下列条件 、保证工程结构和构件各部分形状尺寸、相互位置的正确; 、具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载;

钢筋工程监理细则

GD220206□□配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措施 (16)

一、工程概况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方米,地上5层,131072.28平方米;地下2层,75039.32平方米,基础深度6~9米,建筑高度最大为20.7米,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业项目A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构施工阶

钢筋工程监理细则

工程 监理实施细则 (钢筋施工) 内容提要: 工程概括 编制依据 监理范围及目标 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况………………………………………………………. 二、编制依据………………………………………………………. 三、监理的范围及目标………………………………………. 四、监理工作流程………………………………………………. 五、监理工作要点………………………………………………. 六、监理工作方法及措施…………………………………….

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点:。 本工程总建筑面积为平方米,计容建面㎡,地下室㎡,涉及楼栋为:。±0.000标高相当于绝对高层28.65米。商业裙房、地下室为框架结构;主楼剪力墙结构;基础形式为CFG复合地基(筏板基础),筏板厚700㎜,地下室底板厚350㎜。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。工程建筑耐久年限为50年。混凝土主要种类有:C20、C25、C30、C35四种标号。本工程钢筋级别主要是HPB300、HRB400、HRB400E;钢筋规格主要有:6.5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

砼路面监理细则

混凝土路面工程监理细则 一、工程概况及其特点: 此处略,届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。 二、监理依据: 1、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 ; 2、《厦门市建设工程监理管理办法》厦门市政府令105号; 3、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》_(JTGF30-2015); 5、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012; 7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 —2008; &工程监理规划; 9、工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同; 10、经有关部门审查批准的工程设计文件; 三、质量检查验收内容与要求: 1、基本要求: ①基层必须符合规定要求,并应进行弯沉测定,验算的基层整体模量应满足设计要求。 ②水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范规定。 ③粗细集料、水、外掺剂及接缝填料应符合设计和施工施工规范要求。 ④接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。 ⑤路面拉毛或机具压槽等抗滑措施、其构造深度应符合施工设计要求。 ⑥面层与其他构造物相连应平顺,检查井井盖顶面高程应高于周边路面1?3mm雨水 口标高按设计比路面低5?8mm路面边缘无积水现象。 ⑦混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生。 2、实测项目: 水泥混凝土面层实测项目

①混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路 不得超过0.4%。 ②混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公 路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%。 ③接缝填筑饱满密实,不污染路面。 四、需要预防的主要质量通病: 1、在施工过程中混凝土容易出现,塌落度达不到要求、混合料松散、和易性差等原因,会直接影响到路 面的强度。 2、混凝土路面浇注后没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水份蒸发过快,体积急剧的收缩,导 致混凝土表面龟裂。 3、由于混凝土路面锯缝不及时、浇注长度过大、浇注气温过高、切缝过浅等原因,容易 造成横向裂缝。

钢筋工程监理实施细则(最新版)

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为692 2.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

钢筋砼监理细则

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢 筋 砼 工 程 监 理 细 则 编制人: 审批人: 郑州中兴工程监理有限公司 2005年4月

目录 一、说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理细则的内容 (2) 4

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢筋砼工程监理细则 一.说明: 本监理细则是针对郑州大学第一附属医院高级病房楼工程钢筋砼部分而编制,重点是控制钢筋砼工程的施工质量。 二.编制依据: 1.建设单位与承包单位所签定的承包合同。 2.设计图纸。 3.现行规范、规程、规定及验评标准。 三.监理细则的内容: 钢筋砼工程是由模板、钢筋和砼等多个工种来完成的,监理工程师应督促承包人在施工前做好充分的准备,施工中加强管理,合理组织人力物力,保证施工进度和施工质量。监理工程师应做到事先指导,跟踪监督,严把质量关。 1.模板工程的监理细则: 1.1对模板分项工程的监理应从审核施工组织设计的模板工程开始,根据主体工程的结构体系、荷载大小、工期及模板周转等因素,综合考虑承包人所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。 1.2模板工程的基本要求: a.必须保证模板形状的正确性。 b.模板必须具有足够的强度、刚度及稳定性。 c.模板构造简单,装拆方便并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 d.模板与砼的接触面应涂隔离剂。 e.模板的接缝不漏浆。 1.3 监理工程师现场巡视的重点: a.为防止柱涨摸,造成鼓出、漏浆、蜂窝麻面、卡箍间距应适当,不得松扣。 b.为防止柱子偏位和扭曲,应先在底部弹出中线,将柱子兜方找中,校正钢筋位置,在柱底部焊外包框,模板支撑应牢固。 c.墙模板的对拉螺栓间距、横箍间距要适当,阴角与阳角处横箍应交圈,不得松扣。 d.墙与柱封摸前,底部杂物是否清理干净,模板下口的缝是否堵实。 4

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

A.0.4 春雁花园项目工程 监理实施细则 (钢筋工程监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢筋工程监理实施细则 一、监理细则的依据 1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-4) 6.江苏省标准《钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程》(DB32、512-2002) 7.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004) 8.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003) 9.《混凝土异形柱结构构造(一)》(06SG331-1) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 11.建筑结构施工图纸及说明; 12.本工程有关合同、文件及技术资料; 13.经审批的施工组织设计及专项施工方案; 14.工程《监理规划》。 二、专业工程特点 1、本工程建筑基础为钻孔灌注桩,C30钢筋砼地下室墙、柱、板、梁;主体C30现浇钢筋砼墙、柱、梁、板;1#-5#住宅房为剪力墙结构,1#-4#商铺为框架结构。 2、本工程所用钢材为HRB400及对按抗震等级设计的框架和斜撑构件(斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等)中的纵向受力钢筋应采用HRB400E,所有钢筋均采用现场制作,盘条采用现场调直,钢筋直径大于25mm的优先采用机械连接,直径16-22mm的采用电渣压力焊,小于16mm的采用绑扎连接。 三、监理工作的流程

砼工程监理细则

混凝土工程监理细则 一、工程概况: 1、本工程为太原市改造B-2#楼,位于太原市东,南中环街南。本工程建筑场地类别为Ⅲ类。B-2#楼总建筑面积40741.96平米,地下二层,地上二十六层,其中地下一层为管道层,地下二层为核六级人防层,建筑总高度76.3m。结构形式为剪力墙结构体系,抗震设防烈度为8度;建筑设计等级为一级,使用年限为50年,一梯四户,四个单元,共416户。本工程±0.000的绝对标高为783.676m。地下室防水等级为一级,采用刚性和柔性防水相结合的方式,柔性防水采用SBS防水,刚性防水为防水钢筋混凝土,抗渗等级S6。 2、基础、地下室外墙混凝土强度为C45S6,剪力墙设计标高17.9以下为C40、设计标高17.9-47.9m为C35、47.9m以上为C30;梁、楼板混凝土强度设计标高-0.1m以下为C30,设计标高-0.1m以上为C25;楼梯混凝土强度为C25。 3、因剪力墙墙体采用大钢模板,梁板采用竹木脚手板,故本工程每层分为四个施工段,每单元为一个施工段,每一施工段又分两次浇筑混凝土,其中每段剪力墙混凝土量为80m3左右,梁板混凝土量为55m3左右。混凝土厂家为山西恒台生产的商品预拌砼。本工程施工段较多,对施工缝处的处理尤其重要,监理时应作为重点控制。 二、编制依据: 1、本工程监理规划中所涉及的相关内容; 2、已审批的施工组织设计及安全施工方案; 3、本工程项目的设计图纸、设计说明书等设计文件; 4、工程测量规范GB50026—2007 5、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3—2002 7、混凝土质量控制标准GB50164-92; 8、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87; 9、其它相关的技术标准、规范、图集等

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理实施细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (4) 三、原材料进场验收标准 (5) 四、钢筋加工质量控制要点 (5) 五、钢筋的螺纹套筒连接 (6) 六、钢筋电渣压力焊 (6) 七、钢筋闪光对焊 (7) 八、钢筋的负温连接 (8) 八、钢筋绑扎与安装 (8)

钢筋工程监理实施细则 一、工程概况 1、参建单位 2、工程概况 3、结构设计: 4、钢筋类型 钢筋类型:HPB300(Ⅰ级)钢筋为圆钢,HRB335(Ⅱ级)为螺纹钢,HRB400(Ⅲ级)钢筋。 5、、钢筋搭接的要求符合16G101-1、16G101-2、16G101-3及钢筋连接施工规范。 6、钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。当需要与强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求。 7、吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。 8、钢结构:柱中型型钢钢材选用Q345-B钢材;其质量标准应符合(低合金高温度结构钢)GB/T1951-2008规定的要求,并保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯和碳、硫、磷极限含量。具体钢材的选用见图纸。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度值的比值不应小于1.2钢材应有明显的屈服台阶,伸长率小于20%,钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 5、《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001 6、《钢结构焊接规范》GB50661-2011 7、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、原材料进场验收标准 1、钢筋应有出厂质量证明或试验报告单,进入施工现场的钢筋均应有标志,要按炉罐(批)号及直径分批检验其外观,按照国家标准规定,抽取试样作力学性能试验,并填写“工程材料报验单”,经监理人员检查合格后方可使用。 2、钢筋在加工过程中,发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时,对该批钢材进行化学成份检验或其它专项检验。填写质量问题报告单,上报监理部。 3、钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。 4、电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准,Ⅰ级钢筋焊接采用E43系列,Ⅱ级钢筋采用E50系列,Ⅲ级钢筋采用E55系列。 四、钢筋加工质量控制要点 1、钢筋表平面应平直、表面应无油污无损伤、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;

免费-钢筋混凝土工程监理实施细则

钢筋混凝土工程监理实施细则 深圳市华星光电技术有限公司 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目钢筋混凝土工程施工 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 监理单位:中咨工程建设监理公司 编制时间: 2010年4月

目录 1.工程概况 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.监理依据 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.1合同: (1) 2.2设计文件: (1) 2.3验收标准: (1) 2.4技术标准: (2) 2.5强制规定: (2) 3.监理目标 ............................................................................................................................................. - 2 - 3.1质量目标: (2) 3.3安全目标: (2) 4.监理流程 ............................................................................................................................................ - 2 - 5.监理要点 ............................................................................................................................................ - 4 - 5.1准备阶段的质量控制: (4) 5.1.1前期准备阶段的质量控制:................................................................................................ - 4 - 5.1.2准备工作监理表:................................................................................................................ - 4 - 5.2施工阶段质量控制:.. (4) 5.2.1施工阶段的监理质量控制具体要求:................................................................................ - 4 - 5.2.2监理控制重点:.................................................................................................................... - 5 - 5.3分项工程质量控制:.. (5) 5.3.1模板分项................................................................................................................................ - 5 - 5.3.2钢筋分项................................................................................................................................ - 6 - 5.3.3混凝土分项............................................................................................................................ - 7 - 5.3.4对厚度较大的钢筋砼底板结构的监控................................................................................ - 8 - 5.4施工后质量的控制 (9) 5.5施工进度控制: (9) 5.6文明施工、安全施工监理: (10) 6.监理措施 ........................................................................................................................................... - 10 - 6.1砼工程监理预防措施表 (10) 6.2砼浇筑旁站监理记录 (12) 6.3见证取样明细表 (13)

相关文档