文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构鉴定报告

框架结构鉴定报告

框架结构鉴定报告
框架结构鉴定报告

目录

1. 工程概况 (4)

1.1 建筑物概况 (4)

1.2. 检测鉴定的目的、内容、仪器和依据 (4)

1.2.1 目的 (4)

1.2.2 内容 (5)

1.2.3 主要仪器 (5)

1.2.4 主要依据 (5)

2. 结构现场检测 (6)

2.1 结构布置与轴线尺寸、层高的校核 (6)

2.2 构件尺寸的检测 (7)

2.2.1 框架柱截面尺寸的检测 (7)

2.2.2梁截面尺寸的检测 (8)

2.2.3楼板厚度的检测 (9)

2.3 混凝土强度的检测 (9)

2.3.1钻芯修正系数 (9)

2.3.2框架柱混凝土强度检测结果 (10)

2.3.3梁混凝土强度检测结果 (11)

2.4承重构件配筋的检测 (12)

2.4.1钢筋直径的检测 (12)

2.4.2框架柱配筋的检测 (14)

2.4.3框架梁配筋的检测 (15)

2.4.4楼板配筋的检测 (16)

2.5 结构和构件损伤及缺陷情况检测 (17)

2.5.1 主体结构的倾斜和不均匀沉降的检测 (17)

2.5.2 主体框架结构构件的损伤及缺陷 (17)

2.5.3 其它承重构件的损伤及缺陷 (17)

2.5.4 围护结构构件的观测 (17)

3. 结构鉴定 (18)

3.1 结构计算参数的选择 (18)

3.2 结构的动力特性 (19)

3.3 层间最大位移 (20)

3.4 框架柱的轴压比 (20)

3.5 框架柱承载力验算 (21)

3.6 框架梁承载力验算 (22)

3.7 楼板承载力验算 (22)

3.8 地基基础承载力的评估 (23)

4. 结论与建议 (23)

4.1 结构检测结论 (23)

4.2 结构鉴定结论 (24)

4.3 建议 (24)

5. 附件 (24)

(本页以下空白)

结构安全性检测鉴定报告

编号:

沙井居民楼

结构安全性检测鉴定报告

1. 工程概况

建筑物外观

(本页以下空白)

1.1建筑物概况

因无委托方提供的设计图纸。根据现场检测结果,综合楼主体五层,屋面为上人屋面,局部设有梯屋。居民楼层高为 3.20m,建筑高度为16m,建筑面积为1373m2。

综合楼采用现浇钢筋混凝土框架结构,按七度抗震设防,抗震等级为三级。主要采用正交主次梁板楼盖,开间跨度主要为6.50m,进深跨度为7.80m。综合楼框架柱的截面尺寸主要为400mm×400mm、400mm×500mm 、400mm×600mm、450mm ×600mm,梁截面尺寸主要为200mm×600mm、250mm×400mm和250mm×750mm,楼板厚度为100mm。

综合楼基础采用钻孔扩底灌注桩基础,持力层为强风化岩层。基础的混凝土设计强度为C25,框架柱为C30,梁板、楼梯均为C20。综合楼钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋,柱纵向钢筋的混凝土保护层厚度为30mm,梁纵向钢筋的混凝土保护层厚度为25mm,楼板主要受力钢筋的混凝土保护层厚度为15mm。综合楼楼面设计使用活载为2.0kN/㎡,上人屋面活载2.0kN/㎡,楼梯、卫生间为2.0kN/㎡,阳台为2.5kN/㎡。综合楼的外墙和梯间墙均采用180mm厚的砖墙,隔墙采用120mm厚的砖墙。

1.2. 检测鉴定的目的、内容、仪器和依据

1.2.1 目的

1、确定结构整体安全性能。

2、确定结构耐久性能。

1.2.2 内容

根据委托方的要求并结合工程的具体情况,本次检测鉴定的主要内容如下:

1. 综合楼整体结构的调查检测,包括建筑物目前的使用状况、整体变形等方面的情况;

2. 综合楼上部结构构件混凝土强度的抽样检测;

3. 综合楼上部主体结构构件的检测,包括构件的截面尺寸、配筋及损伤等方面的情况;

4. 根据检测结果进行综合楼上部结构的静力和抗震承载力的验算;

5. 根据现场检测结果进行地基基础承载力的评估;

6. 根据以上检测鉴定结果提出综合楼的结构安全性鉴定报告。

1.2.3 主要仪器

检测仪器主要包括:

1. ZC3-A回弹仪

2. 取芯机

3. 钢筋探测仪

4. 经纬仪

5. 水准仪

6.裂缝观测仪

7.游标卡尺等

1.2.4 主要依据

检测鉴定主要依据委托方提供的资料和我国的相关标准和规范进行,主要依据的标准、规范和文件有:

1.中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001);

2.中国工程建设标准化协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:88);

3.中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

4.中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

5.中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);

6.中华人民共和国国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999);

7.中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》

(GB50204-2002) ;

8.其它相关的规程、规范。

(本页以下空白)

2. 结构现场检测

2.1 结构布置与轴线尺寸、层高的校核

现场对综合楼的实际结构布置情况进行观测,结果表明综合楼的实际结构布置与设计要求一致,结构布置合理。

现场对综合楼的实际轴线尺寸进行抽查,结果详见表1。

表1. 轴线尺寸的复核结果

现场对综合楼的实际层高进行抽查,结果详见表2。

表2. 各层层高复核结果

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,轴线尺寸的允许偏差为±8㎜,层高的允许偏差为±10㎜。检测结果表明:所检测的轴线尺寸及层高实测值与设计值的偏差均在规范的允许范围之内。

2.2 构件尺寸的检测

2.2.1 框架柱截面尺寸的检测

现场对综合楼的部分框架柱进行构件截面尺寸的检测,结果详见表3。

表3. 框架柱截面尺寸的检测结果

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,截面尺寸的允许偏差为﹢8㎜,﹣5㎜。检测结果表明:所检测的框架柱截面尺寸的实

测值与设计值的偏差均在规范的允许范围之内。

2.2.2梁截面尺寸的检测

现场对综合楼的部分梁进行构件截面尺寸的检测,结果详见表4。

表4.梁截面尺寸的检测结果

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,截面尺寸的允许偏差为﹢8㎜,﹣5㎜。检测结果表明:所抽检的梁截面尺寸的实测值与设计值的偏差均在规范的允许范围之内。

2.2.3楼板厚度的检测

现场对综合楼的部分楼板厚度进行检测,结果详见表5。

表5. 楼板厚度的检测结果

注:屋面板厚度不抽查

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,截面尺寸的允许偏差为﹢8㎜,﹣5㎜。检测结果表明:所检测的柱截面,梁截面,楼板厚度的实测值与设计值的偏差均在规范的允许范围之内。 2.3 混凝土强度的检测 2.3.1钻芯修正系数

现场采用回弹-钻芯综合法抽检了综合楼上部结构部分构件的混凝土强度,检测结果详见附件《深圳市天健工程检测有限公司混凝土芯样抗压强度试验报告》(报告编号为:ZYH-2007-0087)。钻芯修正系数详见表

6。

表6. 混凝土回弹检测结果的修正系数

注:*为数据异常不予计算,根据《正态样本异常值的判断和处理》GB4883,检测批中的异常数据予以剔除。

2.3.2框架柱混凝土强度检测结果

框架柱经钻芯修正后的混凝土强度检测结果详见表7。由表可见,综合楼抽检的部分框架柱混凝土强度满足设计强度等级的要求。

表7. 框架柱混凝土检测结果

2.3.3梁混凝土强度检测结果

梁经钻芯修正后的混凝土强度检测结果详见表8。由表可见,综合楼抽检的部分梁混凝土强度满足设计强度等级的要求。

表8. 梁混凝土检测结果

2.4承重构件配筋的检测

2.4.1钢筋直径的检测

现场剔除个别柱梁和楼板的混凝土保护层检测钢筋的直径,检测结果详见表9,由表可见,抽检的框架梁和楼板混凝土保护层厚度满足规范要求。

表9.剔除混凝土保护层检测构件配筋的结果

注:L x:板短跨方向;L y:板长跨方向

2.4.2框架柱配筋的检测

现场采用钢筋探测仪对综合楼部分框架柱构件的纵筋数量和箍筋间距进行抽样检测,结果详见表10。

表10.钢筋探测仪检测框架柱配筋的结果

2.4.3框架梁配筋的检测

现场采用钢筋探测仪对综合楼部分框架梁构件的纵筋数量和箍筋间距进行抽样检测,结果详见表11。

表11.钢筋探测仪检测框架梁配筋的结果

2.4.4楼板配筋的检测

现场采用钢筋探测仪对综合楼部分楼板构件的钢筋间距进行抽样检测,结果详见表12。

注:L x :板短跨方向;L y :板长跨方向

2.5 结构和构件损伤及缺陷情况检测 2.5.1 主体结构的倾斜和不均匀沉降的检测

现场采用经纬仪对综合楼上部结构主要转角部位的倾斜情况进行检测,结果表明综合楼构目前出现的最大倾斜率(包括施工误差和外装修的影响)2‰,满足《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的最大允许倾斜量4‰(m H g 24 )。

根据工作人员的现场观测,综合楼内外地面与主体结构之间没有出现明显的相对位移,上部结构没有出现明显的不均匀沉降的迹象。 2.5.2 主体框架结构构件的损伤及缺陷

综合楼框架结构建成并投入使用至今已有四年多时间,根据工作人员的现场观测,综合楼框架结构构件目前没有出现由于结构受力或变形引起的明显可见裂缝或损伤。

2.5.3 其它承重构件的损伤及缺陷

综合楼梁板承重结构构件目前没有出现由于结构受力或变形引起的明显可见裂缝或损伤。

2.5.4 围护结构构件的观测

综合楼结构构件目前没有出现由于结构受力或基础沉降引起的明显可见裂缝或损伤。

现场抽检结果表明,综合楼墙体与框架柱之间设置了拉结钢筋,拉结钢筋间距介于480mm ~530mm 之间。

(本页以下空白)

3. 结构鉴定

3.1 结构计算参数的选择

本工程的主体框架结构采用中国建筑科学研究院开发的多高层建筑结构分析程序PKPM系列软件进行分析。场地类别为Ⅱ类场地,建筑物按七度抗震设防,抗震等级为三级。计算模型根据委托方提供的资料和现场的检测结果建立。验算中上部结构构件的混凝土强度按表10取用,构件的截面尺寸按检测结果取用。

表10. 混凝土强度取值一览表

建立综合楼的结构分析模型如图1所示。

图1. 综合楼的结构分析模型

结构分析时综合楼的荷载根据委托方提供的资料和《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)确定。主要的荷载标准值取值如下:

恒载:

100mm厚楼板: 3.70kN/m2;

100mm厚屋面板:6.70kN/m2;

活载:

楼面: 2.00kN/m2;

2.00kN/m2(楼梯间、卫生间);

上人屋面: 2.00kN/m2;不上人屋面:0.50kN/m2;

墙体:

120mm厚砖墙:3.00kN/m2;

180mm厚砖墙:4.20kN/m2;

风荷载:0.75kN/m2(基本风压值)。

3.2 结构的动力特性

综合楼的结构振型曲线见图2示。由图可见,结构振型曲线基本符合概念设计的要求。综合楼结构的前三个自振周期计算结果见表11,由表可见,计算周期较好地反映了结构的现状。

表11.结构的自振周期、层间最大位移

图2. 结构的振型曲线

3.3 层间最大位移

为防止非结构构件在常遇地震作用下开裂、损坏及满足人体舒适度的要求,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)对高层建筑结构在正常使用条件下的水平相对位移进行了限制。现参照该规定对综合楼的计算水平位移进行校核,表11给出了对比结果。由表可见,结构的层间最大位移的计算结果满足规范的要求,表明结构具有足够的整体抗侧力刚度。

3.4 框架柱的轴压比

为保证框架柱在地震荷载作用下有足够的延性,规范对抗震结构的框架柱轴压比进行限制。根据计算分析结果进行复核结果,框架柱的计算轴压比均满足规范要求,表12给出了部分框架柱轴压比的验算结果。

表12. 部分框架柱的轴压比验算结果

给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程 竣工总结报告 一、工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位 置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。 我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE (热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。 阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。 本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。 二、工程质量控制 1.质量目标 根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范: 给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。 2.质量体系 建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。 3.施工原材料的质量控制: 首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、施工情况介绍 本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结: 1.沟槽开挖 1.1沟槽开挖前的准备工作: (1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

框架结构调研报告材料

毕业设计 实习调研报告 题 目: 中储粮延安直属库办公楼 院系名称: 土木建筑学院 专业班级: 土木工程0806班 学生姓名: 刘红林 学 号: 200848040614 指导教师: 弓 平 教师职称: 副教授

2012年2月20日

实习调研报告填写要求 1.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计工作前期内完成,经指导教师签署意见后生效。 2.实习调研报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按学院统一设计的电子文档标准格式打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.实习调研报告主要是针对所做的课题进行现场调研,并收集、查阅相关的书籍、资料,同时收集、查阅设计所需的设计规范和标准图集。报告要求内容应充实丰富,对所做的毕业设计有一定的指导作用(实习调研报告要求附参考资料10篇以上)。

毕业设计实习调研报告 结合毕业设计情况,根据实习调研的情况及所查阅的文献资料,撰写3000字以上的报告: 调研时间:2012年2月20日至2012年3月5日 调研地点:河南省郑州市高新技术开发区郑州中学 调研目的:参观调研获得的数据和材料、获取信息,了解对设计工作的要求,学习有经验的工程设计人员对一些典型工程的处理方法,吸取借鉴一些成功典型范例的精华之处,从而直接为下一步指定设计方案,进行计算提供依据。 调研方式:现场实地调研,网络查询。 实地调研: 图1 郑州中学办公楼

图2 郑州中学办公 图3 郑州中学办公楼正面

图4 郑州中学办公楼远观 调研情况如下: 郑州中学(图1)位于郑州高新技术产业开发区,占地面积160亩。郑州中学总体建筑面积约10余万<平方米>,学校办公楼为内廊式,主体为五层,底层层高均为3.9m ,2-5层层高均为3.6m,占地面积约1000平方米,采用现浇混凝土框架结构(图2)。办公建筑由办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等组成。底层采取了安全防范措施;外窗可开启面积约为窗面积的30%,并应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能,满足节能要求。门洞口宽度大于1.00m,高度大于2.10m;机要办公室、财务办公室、重要档案库、贵重仪表间和计算机中心的门采取防盗措施,室内设防盗报警装置。门厅内设传达、收发、会客、服务、问讯、展示等功能房间(场所)。楼梯与门厅邻近,中庭空间的门厅人流交通良好,防火疏散措施完善。单间式办公室、开放式办公室或半开放式办公室相间,使用面积宽敞。 资料查询: 对于框架结构,在结构建筑特点方面:它是由钢筋混凝土梁、柱、节点及基

---主体框架结构施工方案1

主体框架结构施工方案 (关键词:钢筋直螺纹连接、) 第一节钢筋工程 本工程为11+1层剪力墙结构,钢筋直径普遍为16以上,为加快工程施工进度,对于钢筋直径在18以上采用等强直螺纹连接,其余采用绑扎连接。 一、主要部位的钢筋设计 二、钢筋的检验 钢筋进场时应严把钢筋进场关。钢筋材质证明随钢筋进场而进场,材质证明上必须注明钢筋进场时间、进场数量、炉批号、原材编号、经办人。进场时应对每批钢筋进行全数外观检查,检查内容为钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋进场后应按试验规定抽样进行复试,复试应符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总试验数的30%。复试结果必须经总包、监理审查批准后,方准投入工程使用。其中组批原则同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60t可作为一批,但每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差应≤0.15%。钢筋进场时现场材料员要检验钢筋出厂合格证、炉号和批量(物资公司要有相应资料,并在规定时间内将有关资料归档到现场),钢筋进现场后,根据规范要求立即做钢筋复试工作,钢筋复试通过后,方能批准使用。 三、钢筋的堆放 钢筋要堆放现场指定的场地内,钢筋堆放要进行挂牌标识,标识要注明使用部位,规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一一致。钢筋要分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空,防止钢筋浸在水中生锈.生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋责任工程师批准后使用。 四、钢筋的定位和间距控制 1、水平定位梯: 为保证墙体、暗柱竖向钢筋的间距、排距,宜在顶板底标高以上100mm位置设置水平定位梯,墙体、暗柱混凝土浇筑完毕后、顶板混凝土浇筑前提升至顶板标高

加固工程竣工总结报告1

贵州兴安煤业有限公司 糯东煤矿食堂、联合建筑加固工程质 量评估报告 贵州可全建筑特种工程有限公司 日月三一二年O二 贵州兴安煤业有限公司 糯东煤矿食堂、联合建筑加固工程 质量评估报告 尊敬的各位领导、专家:

你们好!由我单位承建的贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿食堂、联合建筑加固工程自从开工以来,经过我施工单位的精心施工,在设计、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已完成了该工程,现我代表施工单位就工程的施工情况,向各位领导和验收专家组作简要汇报: 1.工程概况 1.1总体概况 贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿食堂、联合建筑加固工程位于贵州省黔西南州普安县楼下镇糯东煤矿矿区。本工程总建筑面积5100㎡,分别为食堂2128㎡,层高为4.5m,联合建筑加固工程为2972㎡,层高为4.0m。预算总投资186万元,食堂预算投资为77.6万元,联合建筑预算投资为108.4万元。 建设单位:贵州兴安煤业有限公司 设计单位:贵州大学勘察设计研究院 监理单位:济南康拜恩建设项目管理有限公司 施工单位:贵州可全建筑特种工程有限公司 1.3建筑结构设计概况 1.3.1结构概况 本工程为二层加固工程,针对一层梁和板加固,加固方法主要采用粘贴碳纤维、粘贴钢板。 一、所用材料如下: 、型钢及钢板:Q235B钢,E43型焊条;○1、碳纤维:采用一

级布材,单层厚度0.167mm;○2、锚栓:采用有机械锁键效应的后扩底锚栓,其锚固深度不小于○360mm; 1 贵州兴安煤业有限公司 ④、钢板粘胶剂:采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基脂类胶粘剂A级胶; 、碳纤维浸渍、黏结胶粘剂:采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂○5A级胶。 二、加固方法: 、对梁抗弯承载力不足采用粘贴钢板加固,钢板U型箍-钢板压条○1及锚栓附加锚固; 、○对板抗弯承载力不足采用粘贴碳纤维片加固,碳纤维片压条锚固;2三、钢板粘贴施工工序及要求: 、对原混凝土构件的粘合面,先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去,凿○1开处根据现场实际情况用环氧树脂或环氧树脂砂浆封闭,再对粘合面进行打磨,用清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮拭擦表面; 、钢板粘接面。需进行除锈和粗糙处理,可用喷砂、砂布或平砂轮○2打磨,直至出现金属光泽;打磨纹路与钢板长边垂直,然后用脱脂棉沾丙酮拭擦干净; 、钢板非粘贴面涂漆两遍防护漆,第一遍涂刷厚度为170微米的

调查报告的结构 (1)

调研报告的结构 (供各单位参考) 一般来说,调研报告的内容大体有:标题、导语、概况介绍、资料统计、理性分析、总结和结论或对策、建议,以及所附的材料等。由此形成的调研报告结构,就包括标题、导语、正文、结尾和落款。 1.标题 调研报告的标题有单标题和双标题两类。所谓单标题,就是一个标题。其中又有公文式标题和文章式标题两种。公文标题为“事由+文种”构成,如《江苏大学公共课教学情况的调研报告》。文章式标题,如《××大学的校办企业》;其二是标明作者通过调研所得到的观点的标题,如《调整教育政策,增加教育投入》。所谓双标题,就是两个标题,即一个正题、一个副题。如《创新体制机制推动科学发展——江苏大学学习实践科学发展观活动调研报告》。 2.导语 导语又称引言。它是调研报告的前言,简洁明了地介绍有关调研的情况,或提出全文的引子,为正文写作做好铺垫。常见的导语有:①简介式导语。对调研的课题、对象、时间、地点、方式、经过等作简明的介绍;②概括式导语。对调研报告的内容(包括课题、对象、调研内容、调研结果和分析的结论等)作概括的说明;③交代式导语。即对课题产生的由来作简明的介绍和说明。 3.正文 正文是调研报告的主体。它对调研得来的事实和有关材料进行叙述,对所做出的分析、综合进行议论,对调研研究的结果和结论进行说明。正文的结构有不同的框架。①根据逻辑关系安排材料的框架有:纵式结构、横式结构、纵横式结构。这三种结构,以纵横式结构常为人们采用。②按照内容表达的层次组成的框架有:“情况——成果——问题——建议”式结构,多用于反映基本情况的调研报告;“问题——原因——意见或建议”式结构,多用于揭露问题的调研报告。 4.结尾 结尾的内容大多是调研者对问题的看法和建议,这是分析问题和解决问题的必然结果。调研报告的结尾方式主要有补充式、深化式、建议式、激发式等。 5.落款 在标题下面注明调研单位全称。篇二:调查报告的结构和内容 调查报告的结构和内容 撰写调查报告没有固定不变的模式,但是,它的基本结构和基本内容却是大体相同的,这就是所谓的“定体则无,大体则有”。一般地说,调查报告由“标题”、“前言”、“主体”、“结束语”等部分组成,有的调查报告在前言之前还有“简介”、在结束语之后还有“后记”和“附录”。 一、标题

ANSYS 房屋 框架结构模型 命令流 APDL

!********************提示******************************************** !第一步:建立框架结构模型 !第二步:框架结构施加重力荷载 !第三步:框架结构施加活荷载 !第四步:框架结构施加风荷载 !第五步:框架结构荷载组合运算 !第六步:框架结构模态分析 !第七步:框架结构屈曲特征值分析 !第八步:框架结构地震时程弹性分析 !第九步:结束 !采用地震波时间文件为:TIME.TXT !采用地震波文件分别为:AC_X.TXT/AC_Y.TXT FINISH /CLEAR /FILENAME,FRAME_SHEAR_WALL /TITLE, FRAME_SHEAR_WALL !************************************************************************** !************************第一步******************************************** !********************框架结构建模型*************************************** /PREP7 !采用单位为N/m/S 国际单位制 !定义单元类型 ET,1,BEAM4 ET,2,SHELL63 !定义实常数 R,1,0.25,0.0052,0.0052,0.5,0.5 R,2,0.2025,0.0034,0.0034,0.45,0.45 R,3,0.06,0.0002,0.00045,0.3,0.2 R,4,0.25,0.25,0.25,0.25 R,5,0.1,0.1,0.1,0.1 !定义材料参数 MP,EX,1,3.0E10 MP,NUXY,1,0.2 MP,DENS,1,2500 !关键点 *DO,II,1,1

框架结构主体施工方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须及梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800,对于大于800的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200~1500,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12厚木胶板,辅以50×80木枋,间距≤300。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏及侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管及梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须及设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

项目竣工总结报告

项目竣工总结报告 《项目竣工总结报告》的范文,觉得应该跟大家分享,希望大家能有所收获。项目竣工总结报告 项目工作总结 在市发改委、农业委员会和县发改局、农业委员会的指导和支持下, 在的帮助下,我公司的“ 项目”经过年 时间的实施,现在已全面完成了建设任务。现就项目的基本情况总结如下。 一、项目基本情况 项目建设内容为,。 本项目新建期总投资万元。其中, 资金来源:(1)财政补贴;(2)自筹。项 目建设期为一年。 二、项目的申报和批复 为认真贯彻落实《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发 〔20XX〕1号)精神,为加推进现代农业建设,根 据向发改委、农委提交了“ 建项的请示”,20XX

年8月22日发改委下发了号文件 “ 的 批复”,批准建项目实施。项目总 投资万元,建设期计划1年。 三、项目建设任务及完成情况: (一)、项目建设任务 按照项目规划设计和预算书,主要建设任务为: 1. 2. (二)项目主要特点和建设任务完成情况 项目于20XX年4月开工,至20XX年4月完工。工程主要特点和建设 任务完成情况如下: 1、装修工程 表6-2 主要建筑材料一览表 2、设备购置 本项目涉及的产品种类较多,共需要十套设备,主要设备及选型 见表6-3。 3、建设标准 (1)工业企业总平面设计规范 GB50187-93

(2)建筑设计的防火规范 GB16-87 思想汇报专题(3)建筑物防雷设计规范 GB50057-94 (4)建筑物抗震设计规范 GBJ11-89 (5)建筑结构荷载 GBJ9-87 (6)建筑给水排水设计规范 GBJ15-88 (7)室外给水设计规范 GBJ13-86 (8)室外排水设计规范 GB13-87 (9)污水综合排放标准 GB8978-96 (10)工业企业厂家噪声标准 GB12348-90 (11)大气环境质量标准 GB3095-96 (12)建设项目环境保护设计规定 (13)电气设备安全设计规定 (14)生产设备安全设计总则 GB5083-85 (15)供配电系统设计规范 GB50052-95 (16)工业企业采光设计标准 TJ36-89 (17)食品企业通用卫生规范 GB14881-94 范文TOP100(18)工业企业卫生设计标准 TJ36-89 (三)制度执行情况

五层办公楼框架结构设计-调研报告

调研报告 本工程为某高校后勤办公楼,建筑面积为4500m2,位于郑州市北大学城,设计使用年限为50年,结构按7度抗震设防设计,结构类型为框架结构,一~三层层高为3.6m,四~五层层高为3.3m,室内外高差0.6m,建筑高度为20.6m。 本建筑坐北朝南,分区比较合理,底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室。二、三层每层各设100㎡会议室一间,40㎡套间办公室两间。顶层布置100㎡活动室,其余为普通办公室。各层均布置男女卫生间,并设前室。屋面为上人屋面。 建筑柱网尺寸横向为2.4m和6.3m,纵向为7.2m。外墙面为外墙涂料,内墙面为内墙涂料。卫生间及前室内墙面为面砖。楼地面为地板砖。顶棚部分用轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶,其余采用内墙涂料。标高±0.000以上为200厚加气混凝土块,以下为240烧结实心粘土砖。 在框架结构计算时,采用底部剪力法计算地震作用,采用弯矩分配法对框架进行分配,在计算过程中对梁的弯矩进行了调幅,对柱的轴力进行了折减。 对建筑中出现的墙体均直接放在梁上,墙、板的重量传给梁,梁再传给柱,传力路线明确。基础形式为柱下条形基础。 本建筑的高宽比H/B小于5,抗震设防烈度为7度,所以选用框架结构体系。框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。 但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。因此在使用上层数受到限制。 框架结构抗侧刚度较小,在水平力作用下将产生较大的侧向位移。

框架结构主体施工方案

框架结构主体施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在~。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板

(1)模板选择: 底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。

工程竣工验收总结报告范本

工程竣工验收总结报告范本 施工单位工程竣工验收总结报告本工程为柳州市第二中学迁建项目(一期)工程(IV标段)18~22#宿舍楼,项目位于柳州市柳东新区。 由柳州东城投资开发有限公司开发建设,广东省建筑设计研究院设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,湖南湖大建设监理有限公司监理,工程地质勘察单位为广西华蓝岩土工程有限公司。 一、工程施工概况:本工程由五栋六层框架结构单体组成,±0.000标高相对于绝对高程为92.600m,总建筑面积24798㎡,楼层高度为:首层3.65m,二~六层高为3.60m,建筑物总高度24.90m(女儿墙顶)。 二、完成工程设计和合同约定各项内容的情况:1、施工单位依据法律、法规与业主签订了施工承包合同,在施工过程中,建立了工程质量保证体系,建立了各项责任制及质量控制程序。 2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。 3、基础、主体、装饰工程,水电安装、防雷工程已全部施工完毕,并对工程质量验收,符合有关强制性标准,符合设计文件及合同要求,符合各种施工规范要求。 三、安全、功能检验(检测)报告检查情况:本工程按合同及施工文件、图纸、会审记录、变更通知,按施工规范要求组织施工,基础工程、主体工程经质监单位、建设、设计、地质、监理单位进行验收均符合要求;卫生间蓄水试验无渗漏;屋面泼水试验、外墙淋水试验检查符合设计要求;防水屋面经淋水试验无积水无渗漏现象;给水系

统管道水压试验符合要求,排水系统管道经灌水,排水畅通;绝缘接地、电阻测试,电阻值不超过规定要求。 四、质量控制资料和文件的检查情况:本工程已进行图纸会审记录,所有设计变更、工程联系单均经建设、设计单位审核同意;工程测量定位记录符合设计图纸要求并已经建设单位核查。 所有的钢筋、水泥、防水材料、砖均有出厂合格证及试验报告。 混凝土、砂浆试块强度经检验评定均符合设计要求。 地基、基础、主体结构、装饰装修、节能分部工程验收报告及会议纪要齐全。 节能分部所用材料测试符合节能要求。 接地、绝缘电阻测试进行测试合格。 各种构件均有出厂合格证,隐蔽工程验收记录齐全,各分部、分项工程质量评定资料齐全。 五、观感质量评定:本工程观感质量检查符合施工规范要求,自评为“合格“。 六、评定结论:土建工程、装饰工程、节能、水电、防雷工程全部施工完毕,并对工程质量进行检查,符合有关工程建设强制性标准,符合设计和合同及各种施工规范要求,基础、主体经有关单位验收符合要求;卫生间蓄水、屋面泼水试验、外墙淋水试验无渗漏,节能测试符合要求,给水系统管道经水压试验符合要求,排水系统管道经灌水试验无渗漏,排水畅通,绝缘接地电阻测试,电阻不超过规定要求。 材料合格证均有试验报告,混凝土、砂浆试块试验合格。

社会实践调查报告如何写

社会实践调查报告如何写 导读:不同类型的调查报告,具体内容有所不同。但基本写法是相通的。 调查报告的写作方法,一是熟悉调查报告的结构特点;二要把握调查报告的写作程序。 (一)调查报告的结构 一般来说,调查报告的内容大体有:标题、导语、概况介绍、资料统计、理性分析、总结和结论或对策、建议,以及所附的材料等。由此形成的调查报告结构,就包括标题、导语、正文、结尾和落款。 1.标题 调查报告的标题有单标题和双标题两类。所谓单标题,就是一个标题。其中又有公文式标题和文章式标题两种。公文标题为“事由+文种”构成,如《浙江省农村中学语文教学情况的调查报告》。文章式标题,如《××市的校办企业》;其二是标明作者通过调查所得到的观点的标题,如《调整教育政策,增加教育投入》。所谓双标题,就是两个标题,即一个正题、一个副题。如《为了造福子孙后代--××县封山育林调查报告》。 2.导语 导语又称引言。它是调查报告的前言,简洁明了地介绍有关调查的情况,或提出全文的引子,为正文写作做好铺垫。常见的导语有:①简介式导语。对调查的课题、对象、时间、地点、方式、经过等作简明的介绍; ②概括式导语。对调查报告的内容(包括课题、对象、

调查内容、调查结果和分析的结论等)作概括的说明; ③交代式导语。即对课题产生的由来作简明的介绍和说明。 3.正文 正文是调查报告的主体。它对调查得来的事实和有关材料进行叙述,对所做出的分析、综合进行议论,对调查研究的结果和结论进行说明。正文的结构有不同的框架。①根据逻辑关系安排材料的框架有:纵式结构、横式结构、纵横式结构。这三种结构,以纵横式结构常为人们采用。②按照内容表达的层次组成的框架有:“情况--成果--问题--建议”式结构,多用于反映基本情况的调查报告;“成果--具体做法--经验”式结构,多用于介绍经验的调查报告;“问题--原因--意见或建议”式结构,多用于揭露问题的调查报告;“事件过程--事件性质结论--处理意见”式结构,多用于揭示案件是非的调查报告。 4.结尾 结尾的内容大多是调查者对问题的看法和建议,这是分析问题和解决问题的必然结果。调查报告的结尾方式主要有补充式、深化式、建议式、激发式等。 RONG>5.落款 调查报告的落款要写明调查者单位名称和个人姓名,以及完稿时间。如果标题下面已注明调查者,则落款时可省略。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢

框架结构模型

精心整理 模型概况 模型为框架结构,长24m,宽16m,共15层,总高61米。除底层层高为5m外其余各层层高均为4m。使用PKPM2010中SATWE模块按8度0.2g抗震设防标准进行配筋设计和验算,后将设计结果输入SAP2000中进行分析。为便于分析和使用孙新宇的静力试验结果,在SATWE设计结果基础上对标准层和构件进行了归并,结构分为1~8层和9~15层两个标准层。平面布置如图1 所示,构件情况见表1。 图1标准层平面布置 1构件参数表 I r-—' I 表 底层柱最大轴压比为0.62 每层恒荷载2.5kN/卅,活荷载2kN/ m2 模型三维示意图 动力特性分析 PKPM软件在高层模态计算上精度不足,且构件配筋在SATWE计算结果基础上进行了归并, 因此动力特性分析以SAP2000计算结果为准。模型前十二阶自振周期如表2所示。 表2结构自振周期 反应谱分析 为验证接结构设计抗震性能,对结构进行双向反应谱工况分层,层间位移角响应见表3 表3反应谱工况下双向层间位移角响应

由表3可得X、Y向层间位移指标均小于规范规定1/550,结构设计满足抗震要求。时程分析 时程分析选用Elcentro波,TCU115波Y向输入,两种波频谱特征如表4所示。将地震波峰值加速度分别调幅为70gal和400gal以模拟八度多遇、罕遇地震情况。 表4地震波频谱特征 多遇、罕遇状况两种地震波作用下结构层间位移角值见表5、6,层间位移角包络图见图2、3 表5多遇地

图3多遇地震层间位移角包络图 表6罕遇地震作用下层间位移角响应值 图4罕遇地震层间位移角包络图 加速度响应 多遇、罕遇状况三种地震波作用下结构加速度值见表 7、8,层间位移角包络图见图5、6

市政道路工程竣工总结报告

市政道路工程竣工总结 报告 Last revised by LE LE in 2021

施工总结报告山东瑞达路桥工程有限公司二O一八年七月十五日

工程施工总结报告 各位领导: 今天是我公司承建的寒亭区北海工业园珠江西一街(海宁路-海浞路)工程东段初步验收,首先寒亭区北海工业园管委会、潍坊市市政工程设计研究院、山东德鑫建设项目管理有限公司对我们工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2017年9月22日进场施工,我公司克服了诸多障碍,在业主和监理、设计等相关部门的大力支持和帮助下,完成了施工任务并于今日初步验收。下面就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 珠江西一街(海宁路-海浞路)为寒亭区北海工业园园内一条重要的东西向道路,工程,道路等级为城市次干道,道路全长1530.01m,设计速度40Km/小时。 (一)道路工程:本工程规划横断面组成为:8m(墙基绿化带)+12m(水系)+6.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+12m(车行道)+2.5m(人行道)+6.5m(绿化带)+12m(水系)+8m(墙基绿化带)=70m。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前我方编制了施工组织设计,1、在实事求是的基础上,力求科学合理,施工工艺先进可行而且经济适用的原则,确保工程质量、工期、安全生产,文明施工。并结合本工程的特点和本公司的实力和特点进行编制。 2、坚持突出重点,抓好关键,兼顾一般,点面结合,均衡发展的原则。以道路、排水工程为主,其他专业人行道、路缘石、照明等工程为辅,流水作业、平行施工。 3、坚持既满足施工需要,又兼顾方便群众的原则,既要保证施工,又要兼顾环境保护,合理安排施工布置,最大限度地降低对当地交通、生产、生活、环境带来的影响,搞好安全生产,文明施工。在

调查报告的框架结构

调查报告的框架结构 一般说,调查报告包括三部分内容,它们是:第一部分,关于研究报告的“题目与作者的介绍”。包括:(1)题目,(2)作者,(3)作者单位,(4)作者说明。第二部分,研究的“正文”。包括:(1)问题的提出,(2)研究的方法,(3)研究的结果,(4)分析与讨论。第三部分,“附录”。包括:(1)参考文献,(2)调查题目与评定标准。 一、调查报告的题目与作者 调查报告的题目与作者将出现在论文集的目录、图书馆的文献目录卡、计算机信息网络上。读者首先接触的是调查报告的目录和作者,然后根据题目和作者来决定是否需要查找这篇调查报告或调查报告的摘要。 (一)题目。研究报告的题目应用一句话尽可能反映出研究的对象、内容、问题和类型。 (二)作者。 (三)作者单位。注明作者所在单位和单位所在地区的邮政编码,便于读者对作者的了解并在需要时与作者进行联系。作者单位应用行政单位。 (四)作者说明。需要时用脚注说明:1.该调查报告属哪一研究课题的研究成果;2.该课题的级别与归属;3.如作者认为需要,可说明课题研究过程中的研究工作分工;4.在作者栏没有署名,但作者认为需要说明的对调查研究有贡献的其他人员。 二、研究报告中“问题的提出” “问题的提出”部分应该向读者交待该调查研究要解决什么问题,以及研究这一问题有何价值。这一部分的内容要点一般包括:研究的课题、研究的现实意义、研究的理论价值和研究的主要内容。 (一)研究的课题。即研究要解决的问题是什么?包括:这一调查要解决的是哪一现象?我们要 解决的问题是“这一现象的现状如何?”是“两种现象之间有无联系?”是“这一现象形成的原因是什么?”还是“这一现象的发展规律是怎样的?”研究要解决的问题应该直接提出、开门见山,不要让别人去推理、体会。问题的表述在语言上必须明确、具体、容易理解。(二)为什么要研究这个问题?说明确定这一现象有何现实意义,使读者了解这一课题的重要性。 在撰写时可用这一“存在问题的表现形式”、“问题的涉及面”、“问题的存在有何影响和会造成何种后果”等加以说明。有时可以谈一下:怎么会去研究这个问题的缘由。 (三)对这一问题别人研究的情况怎么样?说明研究课题所涉及领域的研究情况,用以体现所研究课题的理论价值。可以说明的有:“至今有没有这方面的研究”?有的话,“研究过哪些内容”?这些研究“采用了哪些研究方法和手段”?这些研究“获得过哪些结果”?对一项实践中需要解决的课题来说,如果已经有人进行过研究并有了研究结果,而我们又提不出不同的意见,在这种情况下我们的任务是将这一研究成果应用到教育实践中去。我们不需要再进行无谓的简单重复的劳动,因为这一课题已经不再有进行研究的价值了。 (四)研究的主要内容。一项研究课题在开始研究之前,总是需要对这一课题进行分析。而分解出来的子课题就构成了这一课题的主要研究内容。在调查报告中应该交待清楚,本调查将研究哪几个具体问题? 三、研究报告中“研究的方法” 交待“研究的方法”目的是:让读者了解,我们的调查结果和调查结论是用什么方法、经过怎样的步骤获得的,从而使读者可以据此判断调查结果和结论的可信程度和可适用范围。读

工程竣工总结报告(范文)

工程竣工总结报告样板(报告不求人) 建设单位:中国人民解放军某部队 监理单位:项目监理部 施工单位:铁炉港采石场二期工程项目部 二00四年十二月一日 铁炉港采石场二期工程竣工总结报告 中国人民解放军某部队: 铁炉港采石场二期工程自2003年6月22日正式开工,在贵部队首长的亲切关怀下,在贵部队各处室的坚强而有效的统一指挥下,在海勤监理全过程监督协调下,在三家航务局的积极配合下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程已顺利竣工。在这里我们衷心地感谢部队各级领导、海勤监理和三家航务局的人员! 现将我们在铁炉港采石场二期工程的施工情况汇报给您们。 一、履行合同情况 自2003年6月22日正式开工至工程竣工,历时17个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划: 首先,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工高峰期有高级管理和技术人才8名,中级职称以上人员28名。 其次,强化管理。公司均已通过ISO9000质量、ISO18000安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《铁炉港采石场二期工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。我部在执行公司的全套管理程序文件的基础上,针对本项目的特点我们一共编制了34个专用体系文件。 第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人负责层层落实,有目标性、时间性和针对性。 履行合约情况如下: 1、按期开工 我们克服了进场交接时间极短(4天)的特殊困难,在吃饭、住宿都没有解决的情况下便投入到施工生产中。按照合同约定,2003年6月22日我们做到了按期开工。 2、月产量指标 开工以后完成了设计要求月进度计划,在开工后的第三个月,即2003年9月份完成石料开采出运70.1万m3,超额完成合同要求月产量60万m3的计划指标。①施工期间我们遭遇了3次大台风的影响,由于我们采取了积极主动的防范措施,所以灾害之后很快地恢复了生产,保证了防波堤工程石料供应。②在季风季节各航局装运船只不足,特别是在工程后期,各航务局日装船需求量在1~2船、每日施工时间在1~3小时的情况下,我项目部采用多种措施,在极其窝工、经济上严重亏损的情况下稳定施工队伍,一如既往地保证各航务局的石料供应。 到2004年11月12日装运完最后一船石料,铁炉港采石场二期工程石料开采出运完工。 3、日产量指标 合同要求日最大生产能力为3万m3,我项目部于2003年8月17日首次突破3万m3,进入2003年8月份后又多次连续地超过3万m3/日。 4、施工质量 从开工我们便制订了质量目标,建立了质量保证体系,又专门制订了《石 料质量控制措施》、《规格石的质量保证措施》。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,施工二处、质监

框架结构模型

模型概况 模型为框架结构,长24m,宽16m,共15层,总高61米。除底层层高为5m外其余各层层高均为4m。使用PKPM2010中SATWE模块按8度抗震设防标准进行配筋设计和验算,后将设计结果输入SAP2000中进行分析。为便于分析和使用孙新宇的静力试验结果,在SATWE设计结果基础上对标准层和构件进行了归并,结构分为1~8层和9~15层两个标准层。平面布置如图1所示,构件情况见表1。 图1 标准层平面布置

表1 构件参数表 (梁柱混凝土C40,纵筋HRB400,箍筋HRB335。板厚均为120mm。) 底层柱最大轴压比为 每层恒荷载㎡,活荷载2kN/㎡

模型三维示意图 动力特性分析 PKPM软件在高层模态计算上精度不足,且构件配筋在SATWE计算结果基础上进行了归并,因此动力特性分析以SAP2000计算结果为准。模型前十二阶自振周期如表2所示。 表2 结构自振周期

反应谱分析 为验证接结构设计抗震性能,对结构进行双向反应谱工况分层,层间位移角响应见表3 表3 反应谱工况下双向层间位移角响应 由表3可得X、Y向层间位移指标均小于规范规定1/550,结构设计满足抗震要求。

时程分析 时程分析选用Elcentro波,TCU115波Y向输入,两种波频谱特征如表4所示。将地震波峰值加速度分别调幅为70gal和400gal以模拟八度多遇、罕遇地震情况。 表4 地震波频谱特征 层间位移角响应值 多遇、罕遇状况两种地震波作用下结构层间位移角值见表5、6,层间位移角包络图见图2、3。 表5 多遇地震作用下层间位移角响应值

图3 多遇地震层间位移角包络图 表6 罕遇地震作用下层间位移角响应值

工程竣工总结报告

工程施工总结 工程名称:管网改造工程 建设单位:神华黄骅港务工程有限公司 设计单位:工程勘察设计院有限公司 监理单位:监理有限公司 施工单位:工程有限责任公司 编制人:审核人: 编制日期:2010年12月10日 黄骅港生活区庭院管网改造工程验收总结报告 尊敬的各位领导,您们好! 黄骅港生活区庭院管网改造工程,自工程开工,在神华黄骅港务公司工程部、工程勘察设计院有限公司、工程监理公司等单位的领导下,我单位按照合同约定完成了施工任务,今天进行验收,在此我代表工程有限责任公司全体员工向您们表示感谢。下面我对本工程的施工情况作一简单的汇报。 一、工程概况: 1.工程名称:黄骅港生活区庭院管网改造工程 2.合同工期:2010年8月5日—2010年10月15日 3.合同价款:2988776元 4.主要工程量:黄骅港生活区庭院管网改造工程由广场区和住宅区组成,具体见下表:

4.本单位工程分部分项的划分:按照“河北三元建设工程监理公司”批准本工 程划分为一个“分部工程”、七个“分项工程”,具体见下表: 二、施工准备 我单位在本标段中标后于2010年8月5日与业主签定了本工程施工合同,公司领导按照投标文件承诺组建了本工程施工项目经理部,确定了施工队伍及施工机械,在业主代表张工的领导下会同设计、监理进行了设计交底和图纸会审,并对施工现场进行了实地查看,同时对施工现场地下管线和坐标引测点、高程引测点进行了交底,我部于2010年8月8日制定了“质量责任制度”、“现场质量管理制度”、“材料设备管理制度”、“安全与文明施工管理制度”,报批了

“施工组织设计”、“质量管理专项措施”、“安全与文明施工专项措施”,并通过了“施工现场质量管理检查”,于2010年8月8日正式开工。 三、本工程的技术组织与施工进度的控制 1.本工程合同工期:2010年8月5日至2010年10月15日,共71天.本工程进度目标:“保证合同工期,提前3天完工”。 2.施工过程中技术组织与进度控制情况: (1)劳务分包施工队伍的选择: 项目部按照报批的施工组织设计,进行施工进度控制,首先优化选择劳务施工队伍,本工程具体劳务施工队伍分别为:土方施工队、管道安装施工队,根据各分项工程的具体施工情况,对劳务分包施工队伍进行择优选用,主要从队伍的资质、施工业绩、人员配备情况上进行择优选用,签订劳务分包合同,控制施工工期。 (2)施工机械、设备及测量仪器的选择: 本工程主要施工用机械,按照报批的施工方案和施工先后顺序,依次进场电动空压机6台、热熔机2台、套丝机2台、电焊机2台、打压泵2台、汽油抽水机2台、潜水泵3台、电动打夯机3台、备用发电机1台以及全站仪1台、水准仪2台,首先选择公司自有机械和设备,然后租赁先进的机械和设备进行施工。各种机械和设备均按照使用顺序提前进场,确保不误各分项工程的施工工期,在使用中按照规定进行保养,确保施工机械的使用功能。 (3)施工材料组织进场控制: 本工程主要材料分别为:钢丝网骨架复合管材及管件、塑钢复合管材及管件、无缝钢管等,按照各种材料使用数量的大小和公司的相关规定进行组织采购,均按照工程进度和现场场地的限制按进场,满足了施工要求,未有停工待

调研报告结构框架(参考)

调研报告结构框架(参考) 一、标题:如“××公司生产成本的构成及行业竞争力的调查分析” 标题要具体:包括调查的范围、内容,可以酌情增加一些要素。 二、摘要与关键词 摘要:含调研目的、调研方法、问题简介、问题分析、结论与建议。 关键词:与报告相关的实词。 三、正文:包括 1、前言:一般交代调查的目的、对象与方法,调研的程序等。 2、问题:一般情况用简洁语言介绍即可;具体情况要详细地阐述,还可以用数字、图表加以说明。要用小标题分清层次。 如蚌埠市已售楼盘的空置问题有多严重? 3、原因:分析与预测。应通过对资料的分析、研究,推断出市场今后的发展趋势。层次要清楚,使用分列小标题形式。 如:总量数据显示的家庭数和住房套数之间的差距是可能原因之一;其次是抽样调查数据显示家庭平均拥有的住房套数;等等。 4、建议:这是在预测之后,建议采取的行动计划与措施,可供决策机构参考。有时也可以省略不写。 四、致谢。 附录:一般有市场调查表。

小草急急忙忙的返青依旧;细雨迷迷濛濛的飘洒依旧。 盈盈月下来,照亮你的山歌依旧;灿灿星升起,白杨树绿影婆娑依旧。 好风似水,不惊你安眠依旧;鸟儿呢哝,爱的春天依旧。 可我,望尽了我的花季,望尽了长长的一路落英缤纷呵!岑凯伦的绵绵春雨依旧,戴望舒的深深雨巷依旧!

漂泊的船,寻找一个温馨港口;孤寂的心,渴望一声温暖问候。 是你在我最落寞的时候,把亲切放在我左右;是你在我最失意的时候,把慰藉放在我心头。 红酥手,黄藤酒;春如旧,人空瘦。蝴蝶双飞影孤单,泪痕红浥鲛绡透! 那一叶小舟,那一双眼眸,望穿了几层山水几层楼?那一缕相思,那一缕离愁,孤独了多少暮风晨雨后? 春风依旧,桃花依旧;春水依旧,明月依旧;渡口依旧,时光依旧。前世的情缘,今生的守候,多少次梦里相逢,追忆难收,点点相思堆成无言的愁。红尘多少爱,化作春水流。时光悠悠,岁月悠悠;韶华易逝真情难留。 忘情川上谁因离恨泪流?三生石前谁为痴情消廋? 纵然我望断天涯孤独依旧,在桃花飘落的渡口,我依然会为你采撷相思的红豆;在海鸥飞翔的码头,我依然会为你升起祝福的星斗。 你若微笑,我青山妩媚;你若安好,我绿水无忧! 你若想我,我春风盈袖;你若念我,我春住心头!

相关文档