文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吸收塔除雾器清理专项施工方案--

吸收塔除雾器清理专项施工方案--

吸收塔除雾器清理专项施工方案--
吸收塔除雾器清理专项施工方案--

青岛能源热电有限公司第五热力分公司5#6#锅炉超低

排放改造工程

编制人:

批准人:

单位:

目录

1、编制依据 (2)

2、工程概况: (2)

3、施工工序: (3)

4、劳动组织及施工进度 (3)

5、安全措施 (4)

6、质量保证措施 (6)

7、文明施工 (7)

8、环境保护 (7)

9、工人健康防护措施 (7)

1、编制依据

a)青岛能源热电有限公司第五热力分公司5#6#锅炉超低排放改造工程商务合同、技术协议。

b)国家电力公司电源建设部主编的《火力发电工程施工组织设计导则》;

c)中华人民共和国电力工业部批准实施的《电力工程项目建设工期定额》;

d)公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件《管理手册》

e)本工程应遵守的各种规程、规范、标准;

f)工程实际现场情况;

g)我公司及类似工程的施工方案、施工经验和工程总结;

2、工程概况:

2.1工程名称:青岛能源热电有限公司第五热力分公司5#6#锅炉超低排放改造工程。

2.2建设地点:青岛能源热电有限公司第五热力分公司5#6#锅炉超低排放改造工程位于青岛市市北区杭州支路4号。

2.3 主要工程量主要工程量为1#吸收塔双层除雾器积灰清理面积约为56㎡。

2.4 施工特点:本工序的施工特点主要是吸收塔内密闭空间作业,作业场地狭窄,吸收塔内照

高压线塔拆除安全方案

一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责 项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:XXX 副组长:XXX XX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法 、吊车就位后由工作人员上塔身固定钢丝绳,拆解塔基紧固螺丝,由吊车吊下塔身后进行分解。 、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控线塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

测风塔拆除方案

测风塔拆除方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中广核贵州龙里谷冰风电场升压站土建及电气安 装工程 测风塔拆除施工方案 编制:邓兀 审核:汪建宇 批准:蒋东寿 湖南湘江电力集团有限公司 贵州龙里项目部 二0一五年六月二十九日

一、工程概况 谷冰风电场升压站附近有一基测风塔,影响到升压站的施工。为保证升压站施工的正常进行,需拆除测风塔。该测风塔为拉线式测风塔,位于一山坡上,地势较高,地形较平坦,塔基周边没有重要设施。 二、施工组织机构 1、工程总负责人:汪建宇 负责本次拆除施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 2、现场工作负责人:张正超 负责本次施工管理工作,在工程施工中负责各个施工组间的协调及人员调配并处理工程施工中出现的问题,负责工作内容的交底及安全工作命令票的宣读工作。 3、安全管理负责人:邓兀 负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出整改措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交底工作。全面负责施工现场的安全管理工作; 4、技术负责人:吴新健 负责施工现场的施工技术管理工作,负责施工技术交底工作。 5、材料工器具负责人:韦丰雪 负责本工程的材料回收、工器具管理工作。 6、工程施工车辆、工器具配置: 车辆配备:货车1辆 工具配备:截面直径13mm起重钢丝绳100米一根、LGJ-240导线钳头4只,圆桩、角桩等工具,根据现场情况均已相应配备。 本工程计划于2015年7月8日施工。 三、拆除工作量 拆除测风塔1基。 四、施工前的准备工作

吸收塔施工方案讲诉讲解

国电长源荆州热电有限公司#1、#2机组 脱硫除尘改造工程 #2吸收塔基础施工方案 批准: 审核: 编制: 北京国电龙源环保工程有限公司 编制日期:2016年08月08日

目录 1、工程概况 (2) 2、编写依据 (2) 3、作业条件…………………………………………………………………………2 4、劳动力及机械准备 (3) 5、施工进度计划 (4) 6、施工方案 (4) 7、质量标准及检验方法 (8) 8、安全文明施工及职业健康 (9) 9、工序交接及成品保护措施 (10)

1.工程概况 1.1、吸收塔基础是国电长源荆州热电有限#1、#2机组脱硫除尘改造工程的一个设备基础,基础外形为圆柱体,半径为7.1米,埋深为-1.200米,±0.000相当于绝对标高30.000m,混凝土垫层强度等级为C15,基础混凝土强度为C30,混凝土顶标高为+0.500m。 1.2、主要工程量 2、编制依据 2.1、根据设计提供的吸收塔基础图,总进度计划的要求,施工现场实际情况进行编制。 2.2、技术规范标准: 2.2.1、《吸收塔基础图》 2.2.2、《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T 5417-2009 2.2.3、《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2009 2.2.4、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010 2.2.5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.2.6、《电力建设安全工作规范》DL5009.1-2014 2.2.7、《建筑施工手册》第四版 2.2.8、《工程建设标准强制性条文》2006年版(电力工程部分) 2.2.9《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013版) 2.2.10、相关图纸会审 2.3、编制原则 2.3.1 以优质、高效、安全、低耗为目标。 2.3.2 坚持经济、有效、可行的原则。 2.3.3 积极提高施工技术水平和机械化施工技术,以提高施工进度与施工安全。 3、作业条件 3.1、施工用总动力配电柜300A/380V一只,另根据现场需要另配配电箱多只。 3.2、施工现场已做好三通一平。

吸收塔安装工程施工的方案

一、工程概况: 1.1工程名称:滨州北海汇宏一电一期4*330MW机组烟气脱硫安装工程。 1.2工程地点:山东省滨州市无棣县马三子镇(滨州开发区)。 1.3工程主要项目:吸收塔制作、安装。 1.4工程概况:本期工程共计3台吸收塔(1#2#吸收塔及备用吸收塔),吸收塔直径由? 16.5m变为? 13m,吸收塔烟道出口中心高度35m 二、编制依据: 2.1《滨州北海汇宏一电一期4*330MV机组烟气脱硫工程施工组织设计》 2.3《火电厂烟气脱硫施工质量验收及评价规程》DL/T5417-2009 2.4《立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范》。GB5012—2005 2.5《立式圆筒型钢制焊接储罐设计规范》GB5034—2003 2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 2.7《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL 5418-2009 2.9《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1977 ; 2.10《ISO —14000环境管理体系文件》 2.11《ISO —9001质量管理体系文件》 三、施工管理及技术人员配备: 现场总负责人 主要施工人员:(共人)

四、作业的质量措施: 4.1施工方法:本工程塔体部分采用电动倒链提升倒装法进行安装,即将塔底环板铺设在基础上并焊接,之后在底版上放出塔壁基准线,依据塔壁基准线组装塔体最上部第一带壁板并焊接,随后安装第一、二带壁板上部加强筋并完成焊接工作,制作安装顶板拖架,安装顶板;安装塔内部分提升桅杆和胀圈。用倒链提升胀圈将上部一、二层带板和顶帽整体提升至一米高度后,在外侧围下一带板,待全部放置到位后继续提升至下一带板高度,然后找正并完成焊接检验工作,按同样方法再次提升壁板,当壁板高度超过桅杆高度后,安装所有桅杆以及中心杆,并将所有桅杆和中心杆连接,使提升群桅杆成为整体性,确保整个提升过程的安全和塔体的垂直度。壁板提升过程中应同步完成塔体加强圈、塔壁检修人孔、接管安装。待塔体全部组装完毕后,在塔体内搭设脚手架由下至上依次完成内部件、进出口烟道的安装。 4.2具体步骤:底梁安装-底板安装-最上部第一层壁板组对安装-二十一层壁板组对提升安-塔顶锥体组对焊接装-第二十~第一层壁板组对提升安装(同时将出口烟道、支撑梁、进口烟道等安装到位)-塔内打磨-除雾器、喷淋管等附件安装 4.3安装: 4.3.1基础验收: a.必须按土建基础设计文件和以下规定对基础表面尺寸进行检查,合格后 方可安装: ①.基础混凝土表面强度达到设计标号要求,经土建确认可以进行安装;

铁塔拆除施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

1、目的、范围: 1.1为保证220kV曲沾Ⅰ回线38#~40#、Ⅱ回线40#~43#区段杆塔(水泥杆)及老沾维线N58~维尼伦变区段杆塔拆除保证安全顺利完成拆除工作而编制。 1.2、本方案仅适用220kV曲沾Ⅰ回线38#~40#、Ⅱ回线40#~43#杆塔拆除、N58~维尼伦变区段杆塔拆。 2、编制依据: 2.1 220kV尖山输电线路工程《职业健康安全、环境及文明施工措施》 2.2 江西电力设计院回复的工程技术联系单。 3、安全管理目标: 1、不发生轻伤及以上人身伤亡事故; 2、不发生在有限追溯期内因施工、制造原因和人员责任引发的电网事故及(电网)设备事故; 3、不发生恶性误操作事故; 4、不发生一般电气误操作事故; 5、不发生有人员责任的一般电网事故及(电网)设备事故; 6、不发生10万元及以上的施工机械、运输机具及安装设备损坏事故; 7、不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故; 8、不发生火灾事故; 9、不发生违反调度纪律的事件;10、全年事故频率(含交通、机械、设备、火灾事故)控制在5‰以内,负伤频率控制在3‰以内。 4、主要工作量: 5、主要施工方案: 铁塔及水泥杆均为破坏性拆除,所有拆除均进行回收处理 作业程序:工器具准备→导地(松驰)线拆除→附件拆除→打拉线(绞磨安装)→拆除→恢复现场 5.1作业前由项目部安全技术人员组织对作业人员进行全面的安全技术交底,并签字。

5.2作业时分2组人员同进行,1组高空主要为导(地)线、附件拆除,2组进行地面绞磨固定; 5.3 地面作业在正对线路中心线离需拆除杆塔60~100米范围外选择绞磨固定点,并挖好锚坑,对绞磨进行锚固,锚坑深度不得小于2米。 5.4待全线导(地)线及附件拆除后,对与作业点保持100范围外开始警戒,警戒范围采用三角旗全全封闭,待各点警戒就位后,由总指挥通知绞磨操作员,启动绞磨对杆塔进行施拉,杆塔未拉倒前,不得松懈警戒, 杆塔拆除后由总指挥通知各警戒点撒出警戒. 5.4铁塔拆除对塔体4个角度进行打拉线,将塔脚A、D、B、C腿螺栓回松; 5.5水泥杆拉线系在横担及杆身中部,铁塔系在塔体中部及横担以下2米,用?16钢丝绳作拉线,设2台5T机动绞磨向同一个方向施拉; 5.6高空作业必须配戴好安全带,水平、上下移动时都不失去保护; 5.7遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级以上大风应停止作业。 5.8高空作业必须设安全监护人。高空作业人员在高空作业前必须经过体检,体检达到合格,适合高空作业,并经安全考试合格,持有高空作业许可证,才能进行高空作业; 5.9高空作业时,不论高空人员之间或高处与地面传递工具和物件时均不得抛扔;如果需要传递,高处之间采用手传递,高处与地面之间则应用绳索传递。在连接主材时,操作人员应先选择安全位置,然后再进行操作,并及时安装好接地。塔上作业人员传递工具用工具包,剩余物件或已损坏的物件集中装袋,用绳传递。塔上应减少双层作业,多人在一处作业或多层作业时,应相互照应,密切配合,严禁蛮干。 6、操作示意图: 6.1水泥杆拆除平面图:

徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程烟道及吸收塔拆除施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.编制依据 (1) 三.工程概况 (1) 四.施工准备 (1) 五.施工方法 (2) 六.安全风险控制措施 (2) 七.文明施工现场措施 (4) 八.资源需求计划 (9)

一.编制说明 本方案适用于徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程中原有装置部分拆除工程。该工程是由武汉凯迪电力环保有限公司设计并承建。由于该工程时间紧、安装要求质量高,为了高质量的完成施工任务,确保该工程按期完工,达到零安全质量事故的安全目标,特编制此方案,以指导施工。 二.编制依据 1、武汉凯迪电力环保有限公司所提供的技术文件 2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 三.工程概况 该拆除工程内容包括:1、#1吸收塔+9.5m以上塔体部分及内件拆除。 2、GGH拆除。 3、#1脱硫装置从引风机出口至烟囱入口段的烟道部分除利旧部分外全部拆除。 4、事故浆液罐筒体部分拆除。 5、拆除#1B石膏排出泵 1台。 6、拆除#1原浆液循环泵2台。 7、拆除氧化风机2台。 8、拆除石灰石浆液泵2台。 9、拆除真空皮带脱水机1台。10、拆除真空泵1台。11、拆除脱水间排水坑泵1台。12、拆除滤液水泵1台。工程计划于2015年9月16日开工,2015年10月15日完工。 四.施工准备 1、施工现场准备 目前施工现场已做到三通一平,交通运输比较方便,具备施工条件,工程开工前相关的票、证、已办理齐全。目前施工暂设、施工机具已具备,施工材料已进场人力资源已到位。 2、施工技术准备 编写详尽的施工技术方案,施工前认真的阅读设计文件,发现图纸中的问题及时与设计单位及业主取得联系。按规范及技术文件内容,对相关施工

吸收塔专项施工方案

大体积混凝土施工方案 一、吸收塔基础工程概述 脱硫区域设置二级吸收塔基础,结构形式为圆型钢筋混凝土结构;基础混凝土标号C30.基础垫层混凝土标号C15;二次混凝土灌浆料采用C35无收缩微膨胀细石混凝土.混凝土基础直径19.60m.基础埋深-2.4m; 吸收塔基础混凝土体积634斥。 每个吸收塔基础设置预埋32个M36的螺栓。 由于该工程属于大体积混凝土工程,针对大体积混凝土易产生裂缝的质量通病,采取了有效的施工防治、养护、降温等方法。 二、施工准备 施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥 水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 材料选择 1、本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。

(2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm含泥量不大于1%选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm含泥量不大于5%选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量 1 0%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所 掺加粉煤灰量。 (5)外加剂:设计无具体要求,通过分析比较及过去在其它工程上的使用经验,每立方米混凝土2kg,减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。具体外加剂的用量及使用性能,商品混凝土站在浇筑前应报告送达施工单位。 2、混凝土配合比 (1)混凝土采用搅拌站供应的商品混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配

吸收塔安装施工方案

目录 1、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3工程范围 (4) 2、施工工艺 (5) 2.1提升装置选择 (5) 2.2准备工作 (5) 2.3施工方法 (8) 2.4施工风险点预控措施 (9) 3、施工技术措施 (10) 3.1材料的验收和管理 (10) 3.2安装质量保证措施 (11) 3.3放样、下料 (13) 3.4环形加强筋的安装 (13) 3.5主要质量控制项目及检查方法 (13) 3.6筒体圆度和垂直度控制措施 (14) 3.7焊接及检测 (14) 4、工程质量目标及质量保证体系 (17) 4.1工程质量目标 (17) 4.2质量保证体系 (17) 4.3质量控制细则 (17) 4.4工程质量三级验收制度 (18) 5、开工前准备措施 (19) 6、人员配置计划 (19)

7、安全与环境卫生技术措施 (20) 8、文明施工技术要求 (22) 9、消防管理 (22) 10、应急处置预案 (23)

1、概述 1.1编制依据 1.1.1 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目招标文件 1.1.2 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目技术协议 1.1.3 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目合同 1.1.4 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目提供的原始资料 1.1.5 相关设计图纸 1.1.6相关的现行技术规范 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009 《承压设备无损检测》第1部分:通用要求NB/T47013.1-2015 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》第3部分:超声检测NB/T47013.3-2015 《承压设备无损检测》第4部分:磁粉检测NB/T47013.4-2015 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测NB/T47013.5-2015 《承压设备无损检测》第7部分:目视检测NB/T47013.7-2012 《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T5418-2009 1.2工程概况 华能海口电厂2×330MW亚临界机组,四期8、9号机组烟气脱硫装置由清华同方环境有限公司承建,均采用石灰石-石膏湿法(液柱塔)烟气脱硫工艺,按一炉一塔设计。在燃用含硫量1.0%的脱硫设计煤种时,脱硫装置入口二氧化硫浓度为2050mg/m3(标态,干基,6%O2)时,二氧化硫脱除率不小于95%。分别于2006年7月和2007年5月通过了168小时满负荷试运,进入商业运营阶段。 由于煤炭市场变化,并且环保标准日趋严格,原有脱硫装置难以满足排放需求,华能海口电厂2014年委托福建龙净环保股份有限公司对两台机组原有脱硫装置进行升级改造,在脱硫吸收塔入口烟道与底部喷淋层中间增加一层合金托盘。脱硫系统按收到基全硫份1.5%的设计煤种设计,在燃用设计煤种时,入口二氧化硫浓度为3075mg/Nm3(标态、干基、6%O2)

测风塔拆除施工方案

. 中国水电顾问集团风电泸西有限公司五个风电 场测风塔拆除施工方案 编制单位:云南齐家电力科技有限公司 2017年6月

. 编制:杨正伟审核:田应泽批准:王杰

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、拆除工作量 (7) 五、施工前的准备工作 (7) 六、施工工艺流程 (8) 七、安全措施 (9) 八、主要危险点及预控措施 (10) 九、现场文明施工与环境保护 (11) 十、应急预案 (12) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

2、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ46-88); 3、电力建设施工及验收技术规范DL/T5210.1-2005 4、《安全生产监督规定》(2003-10-1实施), 5、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》(2004-5-10实施)。 二、工程概况 中国水电顾问集团风电泸西有限公司五个风电场共有五基测风塔需拆除,该测风塔为拉线式测风塔,分别位于林地、耕地内,地势较高,地形较平坦,塔基周边没有重要设施。 三、施工组织机构 为确保本次拆除工程的顺利完工,公司成立了工程技术、安全生产管理领导小组,在公司项目主管的直接领导下开展工作,对本工程的施工质量、安全文明施工、施工环境保护及工期进度进行督办。 3.1项目人员组织机构

图3-1现场组织机构图 3.1工程总负责人:王杰 负责本次拆除施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 3.2现场工作负责人:田应泽 负责本次施工管理工作,在工程施工中负责各个施工组间的协调及人员调配并处理工程施工中出现的问题,负责工作内容的交底及安全工作命令票的宣读工作。 3.3安全管理负责人:杨正伟 负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出整改措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交底工作。全面负责施工现场的安全管理工作。 4、技术负责人:高筱华

脱硫吸收塔拆除方案

-、工程概况__________________________ 2 _____ 二、编制依据及.............. 2 ........ 三、机具... ... .... .. 2 ___ __ 四、人力资源 __________________________ 2 _____ 五、进度安排 3 _____ 六、拆除顺序 3 _____ 七、安全文明施工注意事项____________________ 3 八、人员素质要求 _________________________ 5- 九、 ______________________________________ 危险辩识与风险评价 5 一 十、吊车参数表 吸收塔拆除施工方案 一、工程简况

现有脱硫系统,为石膏湿法烟气脱硫技术。塔高约为37.50M,直径约为12.20M; —台顶接式搅拌器,除雾器,分布器,上下层平台等设施;采用衬磷防腐;净烟气接口采用顶接式布置。此次改造工程将现有吸收塔拆除保留底板并进行修复后新安装喷淋塔。 二、编制依据及构造要求 1、《山东省建设工程安全管理文件资料汇编》; 2、《现有吸收塔装配图》; 3、《起重作业规范》 4、脚手架搭设规范2011 JGJ130-2011 三、机具: 四、人力资源: 1 .拆除人员按照双岗(两班)配置

2.拆除人员组织机构

五、进度安排: 六、主要拆除工序: (一)、施工作业流程 工器具准备、办理工作票-内部排浆-塔体附属设备拆除-塔顶盖拆除T塔内部件拆 除—塔体拆除—底部渣浆清理 (二)、施工拆除前工作:排浆 #6脱硫机组停运之后,启动两台石膏排浆泵,将浆液排送至事故浆液箱,然后启动事故浆液泵,将浆液排至灰渣前池。 待事故浆液泵起跳之后(浆液容量低于事故浆液泵启动条件),开启本体排污门,将石膏排至地坑,启动地坑泵,将浆液排至事故浆液箱,启动事故浆液泵,将浆液排至 灰渣前池。整个流程需要20个小时左右,同时吸收塔出口搭设 脚手架,准备切割烟道用

拆旧铁塔施工方案

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字: 日期:

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

吸收塔拆除安装施工方案2014检修

编号: 2014年华北石化公司二催化装置检修 吸收塔更换施 工技术方案 河北华北石油工程建设有限公司 华北石化项目部 2014年 9月15日

吸收塔更换施工技术方案 项目名称:2014年华北石化公司二催化装置检修 编制单位:河北华北石油工程建设有限公司 编制 年月日 人:

审核 年月日人: 批准 年月日人:

华北石化公司维检修项目方案内部会审表 备注: 1、属地单位,即为项目实施所在地;相关专业:非特指,即为属地工艺、设备、安全管理人员;负责人为属地一把手。 2、处室栏中涉及相关专业,非特指,即为处室与该项目涉及业务关联的管理人员,处室负责人可依据项目内容提出要求,分管业务负责人为业务主管或分管业务副处长。 3、关联单位,项目涉及仪电、机械、计量等专业的,相关二级单位参与会审,主要包括仪电运行部、检维修公司、行政事务部等单位,项目不涉及单位不参加会签。

施工组织设计审批意见单

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2施工特点和要求 (1) 2.3新吸收塔安装要求 (1) 3、施工组织 (2) 4、主要施工方案 (2) 4.1施工程序 (2) 4.2施工技术方案 (4) 4.3施工方案 (4) 4.4组装技术要求 (5) 4.5高空环缝组对技术措施 (5) 4.6焊接 (6) 4.7找正 (9) 4.8塔内件安装 (9) 4.9水压试验 (11) 4.10脚手架搭设 (12) 4.11保温作业。 (12) 5、工程质量管理 (14) 5.1质量目标 (14) 5.2工程质量保证措施 (14) 6、健康、安全和环保(HSE)管理 (14) 6.1HSE管理目标 (14) 6.2HSE管理措施 (14) 7、主要施工机具及技措用料 (16) 7.1主要施工机具及技措用料 (16)

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015-12-09

目录 1. 施工概况 (1) 2. 依据的图纸、文件及标准 (1) 3. 脚手架构造 (1) 4. 施工准备 (2) 5. 主要搭设程序 (2) 6. 脚手架拆除 (4) 7. 注意事项 (4) 8. 安全措施 (4) 脚手架安全承载力计算 (6) 附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表 附表2:绿色施工实施计划表 工作危险源识别(JHA) 重大风险作业及控制措施 重要环境因素及控制措施表 重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除 1.施工概况 热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版 2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002 2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21 2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 2.5建筑施工特种人员管理规定2008 2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009) 2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施 2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009 2.9总平面图、吸收塔安装图纸 3.脚手架构造 3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高 4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。 3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

220KV龚永二线技改工程拆旧塔拆旧线作业指导书

220kV龚永二线技术改造工程 拆旧作业指导书 业主审核:年月日 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 嘉能佳电力集团有限责任公司五通线路一分公司 二0一六年三月

目录 一、适用围 (1) 二、工程简介 (2) 三、铁塔拆卸主要工作容及工作量 (3) 四、拆旧总体方案 (3)

一、适用围 1、本施工作业指导书适用于220kV龚永二线技术改造工程单回路线路拆除铁塔10基,拆除导线3.965公里,地线30.977公里。 220kV龚永二线技术改造拆旧明细表 通过本方案规定的工艺方法和操作程序,保证铁塔、导线及地线拆除的安全、可靠,

确保工程顺利进行。 2、组织体系 工作负责人:付小康-----负责工程的施工安全、工期及人员组织、调配、协调、车辆使用具体工作安排等工作,合理安排本次工作的施工力量,安全优质地完成施工队的施工任务。 小组工作负责人:洪波、郝银财、彬、郝银富——负责本小组施工安全及人员组织、调配、协调、车辆使用等工作,合理安排本小组的施工力量,安全优质地完成工作负责人安排的施工任务。 安全负责人:友明、勇——负责工程的施工安全及安全措施的监督实施工作。 技术负责人:秦福雄——负责本工程的施工技术措施的监督实施工作。 二、工程概况 对原220kV龚永二线其中7段进行改造。新建铁塔15基(转角塔6基、直线塔9基),新建导线型号JL/G1A-300/40,路径长3.995km,新建地线型号LBGJ-70-20AC,路径长30.977km;调整导线弧垂长11.282km,地线弧垂长2.757km;拆除铁塔10基、拆除导线路径长3.995km,拆除地线路径长30.977km。围如下: ①对220kV龚永二线#3-#7段改造:新建转角塔1基;新建导线型号为JL/G1A -300/40,路径长0.525km;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,路径长2.325km;拆除铁塔1基,拆除导线路径长0.52km、地线路径长2.325km。 ②对220kV龚永二线#16-#28段改造:新建直线塔1基、转角塔3基;新建导线型号为JL/G1A-300/40,路径长1.675km;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,长6.161km;调整导线弧垂长3.679km、地线弧垂长0.72km;拆除铁塔3基,拆除导线路径长1.65km、地线路径长6.161km。 ③对220kV龚永二线#29-#39段改造:新建直线塔2基;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,路径长4.909 km;调整导线弧垂长2.962km;拆除铁塔2基,拆除地

吸收塔施工方案资料

华电青岛发电厂脱硫增容改造工程 吸收塔制作安装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 1.工程概述 (3) 2.编制依据 (3) 3.吸收塔施工工艺程序 (4) 4.施工准备及施工措施 (4) 5.施工进度计划 (17) 6.降低成本措施 (18) 7.施工质量保证措施 (18) 8.安全与环境保护施工技术措施 (19) 9.劳动力需用计划及技能要求 (22) 10.施工机具、计量器具及施工手段用料计划 (23) 11.强制性条文 (25) 12. 季节性施工措施 (25)

1、工程概述 1.1 工程概况: 1.1.1 工程名称:华电青岛2×300MW机组脱硫改造吸收塔安装施工工程 1.1.2 工程地点:青岛市四方区 1.1.3 建设单位:华电青岛发电有限公司 1.1.4 设计单位:青岛华拓电力设计有限公司 1.1.5 监理单位:山东中达联工程建设监理有限公司 1.1.6 施工单位:青岛华拓科技股份有限公司 1.1.7本工程为两台吸收塔的制作安装,直径Φ12000 mm,塔体高度约37 米;吸收塔主要 包括:吸收塔本体(含出入口烟道、平台扶梯的安装)、内部件(喷淋层、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架)等。 1.2 本项目工程特点: 塔体直径大,内件多,施工工序复杂,交叉作业多。 2、编制依据 2.1华电青岛2×300MW吸收塔安装施工图 2.2执行的施工规范、规程、标准

3、吸收塔施工工艺程序 4、施工准备及施工技术措施 4.1施工现场应做到“三通一平”。现场施工用机具、卡具等到位,吊装卡具在使用前,对其材质、结构和尺寸的适用性和安全性应检查并确认。 4.2施工前组织有关人员熟悉图纸及本作业指导书,作好技术交底。 4.3材料采购、验收及保管 4.3.1材料采购 材料采购应附有质量证明书,应包括材料制造标准代号,材料牌号及规格、炉号,材料生产单位名称及检验印鉴标志,材料质量证明书的内容必须齐全、清晰,并加盖材料生产单位质量检验章。严格按业主及监理公司要求执行。

填料装填安装施工方案样本

6万吨/年气化粗酚连续精制分离项目一期 2万吨/年气化粗酚连续精制分离项目工程 脱渣塔、脱水塔、苯酚塔、邻甲酚塔、 间对甲酚塔、二甲酚塔、尾气吸收塔 填料、内件安装施工方案 12月 一、塔内件的验收 1、设备安装完成并合格; 塔内清理吹扫合格, 确认具备填料装配条件。 2、交付安装的塔内件, 必须符合设计要求。 3、设备开箱检验应在业主、监理、施工单位的共同参加下进行, 对照装箱单及图样, 检查及清点。

4、在安装前, 对已开箱检验过的零部件要妥善存放保管, 注意防风防沙。不具 备此条件, 停止施工, 装填现场要求同此规定。 二、施工依据及验收标准 三、塔内件的安装 一、规整填料安装要求 1、填料支承栅板安装合格后开始安装规整填料。首先核准该段填料层的填料型号、箱号, 按盘号顺序整箱吊入塔内。 2、依据管口方位图( 或剖视图) 在塔内标出四个方位, 而且画出标高。第

一盘规整填料板片方向与填料支承栅板主筋板成45°角, 填料层中相邻两盘填料板片相互交错90°; 最上层的填料板片与位于槽盘式气液分布器下面的填料压圈栅条成90°或者45°角。 3、各盘填料需要依据填料配置图所示的箱号顺序吊入塔节内, 而且按照填料分块图组装成盘, 先进行确认, 履行签字验收手续; 并制作等直径钢制铁环先在塔外开箱, 按分块图复盘, 再顺序吊入塔内组盘。每盘填料的安装起始点应该按塔内标好的方位顺序旋转进行。其它塔内件也必须在塔外预组装, 确认无误。 4、每盘填料的安装方式采用由一端到另外一端的顺序安装法。前半圆的填料条块先按相邻条块挨紧放置, 左右两边缘与塔壁暂时留有较大间隙, 当装到半盘时, 检查填料是否恰好到塔中心, 如果超过塔中心, 应该用推紧板推紧, 以便于下半盘填料安装。装完最后一块填料后, 先用调整板调整填料的松紧度, 过松时补片, 过紧时撤片; 再用铁锹调整两条块之间的间隙。调整的原则是: 确保填料盘弧型端面与塔壁贴紧( 越紧越好) , 把间隙留在中间。当间隙过大时, 用手砂轮切下相应宽度的填料片, 塞入间隙中。最后, 用粉线或者水平尺检查填料盘的水平度, 要求水平度小于6毫米, 凸起部分用圆拍板拍平。 5、每装完两盘填料之后, 使用点焊机点焊一周高效防壁流圈, 焊点间距以保证高效防壁流圈贴紧塔壁为原则。 6、在吊装和开箱过程中, 应该注意保护筐内或箱内, 以及筐或箱下面的填料, 不得损坏或变形。待该段填料压圈安装完毕之后, 应该在上面先铺一层金属薄板, 然后加盖石棉布, 以防止电焊施工时, 焊渣落入填料层中起火和脏物进入填料层中。待适当时候将异物清除后, 再把石棉布和金属薄板撤出塔外。 7、填料安装过程中应该逐盘验收。监理部门或联合验收小组应该逐盘验收并签字, 并可随时检查验收。主要检查材料的材质、规格型号、填料盘的松紧度、间隙大小、表面平整度及水平度、装填高度、相对位置、防壁流圈的贴紧度。

铁塔拆除施工方案

 5.2作业时分2组人员同进行,1组高空主要为导(地)线、附件拆除,2组进行地面绞磨固定;

5.3 地面作业在正对线路中心线离需拆除杆塔60~100米范围外选择绞磨固定点,并挖好锚坑,对绞磨进行锚固,锚坑深度不得小于2米。