文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨

黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨

黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨
黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨

黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨

刘朝贵

(湖北黄龙滩水力发电厂,湖北十堰442005)

摘要:本文介绍了黄龙滩水电厂原计算机监控系统结构,分析存在的问题,提出新系统的改造设计构想,并简述改造的方案及措施。

关键词:监控系统;改造;方案

1 原系统概况

黄龙滩水电厂监控系统为国电南瑞生产的SJ-500系统,分为上位机和现地LCU两部分。系统分两期完成。一期于1997年投运,主要完成1号厂房2?85MW水电机组、公用设备、进水口闸门及公用设备的监控改造。二期随2004年黄龙滩扩建2?170MW机组竣工同时投运。由于新老机组需要统一管理,本着节约成本最大限度利用一期系统可利用资源,对原1号厂房现地控制单元进行局部改造后并入新的监控系统,实现新、老厂发供电设备集中控制、统一调度的目标。

2 原系统问题分析

2.1 现地LCU核心为GE公司生产的PAC Rx7i工业控制级PLC,模件占用空间大,功耗大。在夏季高温环境下,CPU常因柜内温升大引起过温保护动作而死机。而且CPU模件现已停产,无备品采购。系统插件随着运行年限增长元件老化、故障率增高,设备返修情况近逐年增加,返修维护周期长、费用高,系统整体可靠性降低。

2.2 上位机主站CPU负荷率超过75%,系统可利用资源降低,导致响应速度慢,通讯故障、死机现象逐年增多。硬件老化、故障率增高。随着“大运行”体系建设对发电厂机电设备控制要求的不断提高,特别是对电厂调速、励磁系统的控制精度和响应速度提出了更高的要求,监控系统与其它保护控制设备通讯接口和应用程序不断增加,操作系统版本过低,兼容性差,系统软件受硬件限制无法升级,技术性能指标不能满足调度运行要求。

2.3 机房专用UPS不间断电源负载能力没有充分考虑现场增加负载的可能性,导致容量配置偏小,负载率不满足要求。

2.4 网络及对时功能:网络配置采用光纤单环网结构,一旦在环形网络上出现两

个节点同时故障,会导致两个节点之间的设备与上位机通讯中断。对时系统采用GPS 单模对时,不满足国标对GPS和北斗冗余对时的要求。

2.5 机组现地控制单元冗余水机事故PLC水机保护回路受条件限制,没有实现与主PLC保护回路独立隔离措施,需进一步完善。

3 改造后系统运行方式

改造后计算机监控系统采用全分布、全开放式结构。在生产主厂房配置上位机主机及操作员工作站。在十堰城区远程监控中心设置操作员工作站,由运行人员实现对全厂设备远程操作、监视及控制。各现地LCU实现对现场设备的操作、监视、控制及保护。

4 监控系统改造方案

4.1 机房及电源改造

原机房面积偏小,不符合监控系统技术规范要求,需重新选址以满足规范要求。并配置独立的机房专用电源,容量按现有全供负荷的150%配置。分别由两路独立厂用交流和两路独立直流供电经不间断电源装置(UPS)逆变后为上位机及网络设备提供稳定的电源。现地LCU单元采用交直流双电源输入、双路开关电源供电,以满足系统对供电电源的可靠性要求。

4.2 时钟同步装置改造:

系统设置GPS和北斗2套卫星时钟同步源,对监控系统各网络节点进行时钟同步。它通过NTP网络或串口方式向厂级管理工作站传送时钟信息,并向各套LCU的及其它系统设备发送时钟同步信号。并可作为调速、励磁、继电保护及故障录波等装置的时钟同步源。

4.3上位机改造

按照新的技术规范要求,更换新的主机工作站、操作员站和远动工作站,以适应新形势下电网调度对发电厂的调节精度要求。具备实时图形显示和各种报表生成,报警事件分布以及单对象操作、工况转换、功率调节及AGC/AVC等。

4.4 现地LCU改造

现地LCU采用PLC可编程控制器,采用GE公司PAC RX3i CPU,中央处理器为300 MHz,功耗小,结构小,所占空间小,结构布局灵活。

现地LCU设置两套主CPU,互为冗余,另设置一套独立的水机事故冗余PLC,

作为两套主CPU的后备,当两套主CPU同时失电或故障时,紧急情况下由水机事故PLC作用于机组事故停机。机组现地控制单元主PLC与水机事故PLC的水机保护输入信号在结构上取自完全独立、互不干扰的没有任何电气联系的信号源,以进一步完善水机保护,确保保护动作可靠性。

现地控制单元应具有数据采集、处理、控制与调节、温度保护功能;同期、转速测量控制功能;调速器、励磁调节器控制及保护数据传输功能;辅设控制、人机接口、系统通信实现、自诊断等功能。

4.5 网络改造:配置双路100Mbit/s单模光纤作为通讯网络主干线,各节点采用双星型结构,现地LCU双CPU分别接入双星型主网,以进一步提高通讯可靠性。

5 硬件配置

主机工作站和操作员工作站各两套,作为运行人员对全厂设备进行监视和控制的人机接口。

远动通讯服务器两套,完成与上级调度的通讯功能。站内通讯服务器一台,完成与厂内水情、Mis等通讯。

网络设备一套,实现全厂计算机网络节点的连接和通讯。

工程师站一套,完成监控系统数据库运行与维护。

机组现地LCU单元共4套,开关站公用现地LCU单元共3套,辅机系统现地LCU单元共10套,实现相关设备的I/O接口及控制功能。

6 改造过程中新、老系统过渡及与调度通讯平稳过渡问题及对策

为了减小监控系统改造对电厂安全生产的影响,应本着“统筹规划,分步实施”的原则安排现场施工进度。机组LCU改造应与机组大修同步实施,开关站LCU改造应结合电站线路检修进行。施工过渡措施如下:

在改造前期,将原LCU单元与新上位机系统进行数据信息交互,在此基础上由新系统实现与上级调度机构的远动通信功能,原上位机系统退出运行。实施新旧系统互联后,再开展现地LCU改造,在此改造过程中,上级调度机构和电厂运行人员均可通过新系统的上位机对全厂所有设备进行监视和控制。该方案改造前期工作量大,技术要求高,运行方式灵活。

远景规划:随着智能化水电厂在国内的不断实现,计算机监控系统作为最重要模块之一与电厂水情测报系统、大坝安全监测系统等资源统一纳入智能水电厂

一体化管控平台,通过资源共享、数据综合分析,提高水能利用率在发电环节为智能电网发展提供有力支撑。

参考文献:

[1]梁建行.《水电厂计算机监控系统设计》水利水电出版社, 2013

计算机监控系统在电厂的应用

计算机监控系统在电厂的应用 摘要本文对水电站计算机监控系统的特点、意义、发展进行了综合阐述。 关键词水电站计算机监控电厂 一、水电站计算机监控的目的和意义 水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面: 1. 减员增效,改革水电站值班方式; 2. 优化运行,提高水电站发电效益; 3. 安全稳定,保障水电站电能质量; 4. 竞价上网,争取水电站上网机会; 5.简化设计,改变水电站设计模式。 二、水电站监控系统的发展 随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下: 1. 以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式; 2. 计算机与常规控制装置双重监控方式; 3. 以计算机为基础的监控方式; 4. 取消常规设备的全计算机控制方式。 从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。

另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 三、水电站分层式监控系统的介绍 水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:一是提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。二是提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最底层的计算机更为实用,系统的工作效率更加提高。 缺点:整个系统的控制比较复杂,常常需要实行迭代式控制;系统的软件相对复杂,需要很好地协调。分层分布式监控系统结构简图: 现场总线是应用于现场仪表与控制系统和控制室自动化系统之间的一种全分散、全数字化、双向、互联、多站的信息通信链路,实现相互操作以及数据共享。现场总线的主要目的是用于控制、报警和事件报告等工作。 现场总线一般包括物理层、数据链路层、应用层。考虑到现场装置的控制功能和具体应用增加用户层。开放性、分散性与数字通信是现场总线系统的最显著的特征。 水电站分层分布式监控系统一般分成:电站主控层,现地控制单元层,网络通信层。

电站计算机监控系统学习实例教程

某某电站计算机监控系统 1.水电发电设备监控的要求 (1)电网对水轮发电机组控制的要求 水轮发电机组的控制调节灵活,与火电厂相比,机组的启动和停止要求非常迅速,有时更要求频繁对负荷进行调节;另外,在电力系统的经济运行中,还必须考虑长距离输电的线路损耗,这都对电站计算机监督控系统提出了高要求。 (2)水轮发电机组控制的特殊性 水轮发电机组如何在运行时避开振动、汽蚀区,如何对油泵、水泵进行合理地切换这都是水轮发电机组常要面临的问题。 水电厂的自动化不仅要实现机组一级的自动化,还要实现电厂一级的自动化,即不仅要求机组、开关站及辅助设备实现自动监控,还要将全厂电气系统作为一个整体实现统一的监控;同时监控系统还要考虑水力系统对运行方式的制约,实现能与水库优化调度计划相协调的优化控制等等。 2.某某水电站计算机监控系统的设计原则 (1)某某水电站按“无人值班(少人值守)”的管理模式设计。运行初期在电站地下厂房中控室安排少量值班人员,系统稳定运行后运行人员将在某某枢纽管理综合楼电站控制室值班,电站地下厂房中控室将不再安排值班人员。计算机监控系统要与第一台机组同时投运。 (2)计算机监控系统能实现电站机组及其附属设备、全厂公用设备、断路器、隔离开关、接地刀闸等主要机电设备的远方控制,并具有事故分析和处理能力。 (3)计算机监控系统能完成与广西电网调度中心、某某电网调度中心、水情自动测报系统、主坝计算机监控系统、视频监视系统、电站继电保护信息管理系统、枢纽生产管理系统之间的通信。 (4)按电网调度自动化的要求将电站的主要信号和参数送至调度中心,并按调度中心给定方式,实现电站的优化调度、安全、稳定及经济运行。 (5)系统采用全分布、全开放系统,LCU这样的控制器应具有能独立工作能力,所有应用软件为模块式并且能同时运行。 (6)计算机监控系统能提供整个电站在正常和事故情况下可靠的操作环境和良好的实时响应特性。 (7)人机接口界面友好、操作方便。 3.某某水电站计算机监控系统的结构 系统结构图如下图 电站计算机监控系统由相互连接成网的如下设备组成:2套厂级管理工作站,3套操作员工作站,1套工程师工作站,3套通信处理站,1套电话语音报警处理站,1套打印处理站,4套机组现地控制单元(LCU),1套升压站现地控制单元(LCU),1套公用设备现地控制单元(LCU)。此外还应包括1套模拟返回屏,1台大屏幕投影仪,2台激光打印机,2台喷墨打印机,2台全厂公用便携式人机接口MMI,1套GPS时钟装置以及1套电站控制级UPS电源(含2台冗余UPS)。 (1)电站控制级 ① 2套厂级管理工作站,2套通信处理站,1套GPS时钟装置,1套电站控制级UPS电源将布置在地下厂房计算机室内。 ② 2套操作员工作站,1台大屏幕投影仪将布置在地下厂房中控室内; ③ 1套工程师工作站,1套打印处理站,4台打印机运行初期将布置在地下厂房计算机室,系统稳定运行后将布置在某某枢纽管理综合楼电站控制室;

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

电站计算机监控系统

电站计算机监控系统、电能量计量系统、在线监测系统设备1、概述 糯扎渡电站计算机监控系统是由南瑞公司生产,主要包括电站监控系 统、电站在线监测及故障诊断系统、电站电能量计量系统。 1.1 电站计算机监控系统: 电站计算机监控系统监控范围包括水轮发电机组及辅助设备、公用设 备、厂用设备和500kV开关站设备及坝区泄洪设备等。计算机监控系 统设有与上级调度计算机监控系统的通信接口,接受集控、省调、南 方电网调度指令,实现“四遥”功能。此外,还设有与厂内消防报警 系统、工业电视系统、电站MIS系统、水情测报系统等设备之间的通 信接口,以实现与这些系统之间的信息交换。 电站计算机监控系统采用分布式体系结构。整个系统分电站级和现地 控制单元级两层。控制网络采用冗余交换式快速以太网,传输介质采 用光纤,现地控制单元采用现场总线连接远程I/O及现地智能监测设 备。 现地控制级设备包括机组现地控制单元LCU1至LCU9、500kV开关站 现地控制单元LCU10、公用设备现地控制单元LCU11、厂用设备现地 控制单元LCU12、坝区设备现地控制单元LCU13。每套LCU由主机架、 双CPU模块、双网络接口模块、现场总线模块、双电源模块、本地 I/O模件、远程I/O模件、电气量测量单元、同期装置(LCU11、LCU12、 LCU13除外)等组成。上述模件中除远程I/O模件组盘布置于所对应 被测设备的附近外,其余模件均装于LCU盘内。 公用及辅机控制系统包括对机组辅助设备及电站公用设备的控制。 1.2 电站在线监测系统: 在线监测系统自动采集、记录、分析水轮发电机组振动、摆度、轴位 移、局放、气隙、变压器油中气体、温度、油中微含水量等主要状态 参数。 电站在线监测系统由传感器、监测屏柜及后台机构成,其监测信息除

电力营销人员个人工作总结【可编辑版】

电力营销人员个人工作总结 电力营销人员个人工作总结 我自xx年年十一月到公司电力营销与交易部计量处任营销信息技术助责以来,一年多的时间里,在部门领导及同事的关心、帮助下,在工作、学习和思想方面取得了很多进步,现将一年多来工作、学习、思想情况分析总结报告如下: 一、深入学习政治理论,不断提高政治素养 一年多来,我认真学习党的十七大精神和两会精神、南网方略、南网和公司工作会精神、云南省和南方电网公司关于节能减排的规定等文件资料、袁懋振董事长和廖泽龙总经理在公司抗险救灾抢修复电总结表彰大会上的讲话。通过学习,我对“三个代表”重要思想和科学发展观有了进一步理解,增强了学习和实践“三个代表”重要思想和科学发展观的自觉性和主动性;进一步提高了对党的先进性认识,进一步把握了党的先进性的本质和科学内涵;进一步认识了共产党员先进性的基本标准、现实标准和具体标准。通过学习,进一步领会了南网方略的重要性。深刻体会了“众志成城、顽强拼搏、不胜不休”的抗灾精神,理解了“办法总比困难多、不屈不挠、艰苦奋斗”的精神,这将是我以后工作的强大动力和克服困难的有力武器。 除此之外,我还利用网络、电视、报纸等媒体来了解和学习政治时事,关注社会政治生活,对政治学习的自觉性和积极性都有了很大的提高。 二、不断努力学习,提高专业知识

在业务知识方面,我参加了网公司组织的营销工作创新培训和公司组织的营销相关技能培训。除了参加公司组织的各种培训,我也虚心向同方公司和各供电局专业技术人员请教营销信息化、自动化相关知识,并结合工作需要,自主学习信息化、自动化的专业知识。此外,利用周末时间,攻读昆明理工大学信息与自动化学院控制理论与控制工程专业工程硕士,在这一年多的时间里,已基本完成了工程硕士阶段的课程学习,使自己的理论知识得到了很大的提高。学习过程中注意总结收获,并在《云南电业》发表文章。 三、认真做好本职工作,提升工作能力 在过去的一年多时间里,在部门领导的安排下,我主要参与完成了以下工作: (一)营销监控中心建设 营销监控中心是通过对客户服务系统、95598系统、负控管理系统、需求侧管理系统、调度mis、营销现场监控设备等资源的整合,建立了新的营销工作流程监控管理体系,真正实现端到端的管理,全面提高营销服务水平和层次。从年初建设开始,我参与了《云南电网公司营销服务中心系统建设方案》编写完善,建设过程中全程参与协调相关参建单位工作,并承担了监控中心的软硬件设备的日常管理和维护。系统投入试运行后,通过征求各部门意见,编写《营销服务中心系统需完善的内容》,年底组织监控中心验收,参与《云南电网公司监控中心后期建设思路》、《云南电网公司营销监控中心运行管理制度》、《云南电网公司营销监控中心岗位职责》等的编写完善。至今营销监控中心已累计完成功能开发累计73项,其中业务功能63项,

水电站计算机监控系统的基本技术

,第二篇水电站计算机监控系统的基本技术 任务一、水电站计算机监控系统的工作原理 子任务一、电站主控层的计算机监控原理 电站主控层(主要由上位机组成),介于电网层与现地控制层之间,是操作员监控运行过程的主要窗口,负责对控制过程的“控、监、传”。其“控”,就是将“人”的操作信息送入控制系统,实现运行状态的转换,其“监”,就是对系统的数据库进行管理,进而实现信息处理和送达,其“传”,就是在电网层与现地控制层之间实现信息的传递。在水电站主控层安装有水电站计算机监控系统的历史数据库、实时数据库、历史数据库管理系统、实时数据库管理系统、上位机软件系统和人机接口界面等。现地控制单元层的数据首先采集进入实时数据库,一方面,上位机软件根据设定的时间,通过实时数据库管理系统定时访问实时数据库的数据,并定时刷新人机接口界面,这样便于操作运行人员了解整个电站的运行情况;另一方面,实时数据库的数据定时存储入历史数据库,历史数据库可以由历史数据库管理系统进行管理,操作运行人员可以一次通过人机接口界面、上位机软件和历史数据库管理平台对历史数据进行管理、修改和查询等操作。此外,实时数据库可以通过上位机中的远程通讯软件与电网层进行数据交换。主控层原理见(图2-1)。 图2-1 电站主控层的工作原理简图

子任务二、现地控制单元层计算机监控原理 水电站计算机监控系统的现地控制单元主要包括机组现地控制单元和开关站及公用设备现地控制单元。其中,机组现地控制单元主要在现场对机组运行实现监视和控制。它需要直接与水电站的生产过程接口,对发电机生产过程进行监控,运行中要实现数据采集、处理和设备运行监视,同时通过局域网与监控系统其他设备进行通信,以及完成自诊断等。同时,它要协调功能层设备如调速器、励磁装置、同期装置、备自投装置等与现地控制单元的的联动以完成调速、调压、调频以及事故处理等快速控制的任务。在上位机系统出现故障或退出运行时,现地LCU应能够正常运行和实现对水轮发电机组发电的基本控制。而开关站及公用设备现地控制单元主要完成对开关站以及公用设备的计算机监控。现地LCU主要技术有: 1.水轮发电机组的测量 水轮发电机组的测量主要包括电量和非电量的测量。电量包括交流电参数和直流电参数。非电量包括水位、油位、压力、温度等。 2.水轮发电机组的顺序控制 水轮发电机组的顺序操作功能是机组现地控制单元中自动控制的组成部分,是实现水电厂计算机监控的基础,其任务是按照给定的运行命令自动地按规定的顺序控制机组的调速器、励磁设备、同步装置和机组的自动化原件,实现机组各种工况的转换。常规机组通常有停机、发电和调相三种运行状态。机组的顺序操作主要是机组三种运行状态的转换,实际运行中,也包括发电、并网、空载、空转等运行状态的转换。 1)水轮发电机组的PLC控制系统设计 目前在水电站中广泛应用的计算机监控系统现地控制单元是以可编程序控制器(PLC)和人机接口界面(触摸屏)为控制核心的。PLC的输入输出原理如图所示:

计算机监控系统管理制度

精心打造 计算机监控系统管理制度 部门:万宝沟电站 年度:2016年度

计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理,确保计算机监控系统正常运行,特制定本制度。 第二条本制度包括:运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围:电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门,贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站计算机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护,运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现计算机监控系统异常情况,并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置、智能设备通讯正常,监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、有冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理,对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括:系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善,数据及系统备份,以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作,包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等,必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件(逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等)和硬件的更改必须经电站批准,重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》,集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划,每月对计算机监控系统进行一次检测维护,并填写《计算机监控系统日常维护检测表》,班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份,以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准,不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份,应有不少于两份的可用备份,并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后,方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定,建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿,上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

发电厂配电班组先进事迹材料

发电厂配电班组先进事迹材料 **水力发电厂配电班班组现有职工14名,平均年龄为32岁,全部具有大中专以上文化水平,其中电气技师3名,高级工7名,中级工4名。班组担负着黄龙滩水力发电厂电气一次设备的设计、改造、检修、维护;发电机组用油、电气设备用油及油化验分析;厂区照明及大坝防汛电源维护等工作,班组管辖的主辅设备共计400余套,是黄龙滩水力发电厂的安全生产核心班组,其工作质量的好坏直接影响到电厂及鄂西北电网安全稳定运行。 多年来,配电班全体人员,发扬“爱岗敬业,争先创优”的企业精神,大胆创新,积极进取,班组工作成绩斐然。1999年,配电班被湖北省电力公司授予“省公司一流班组”称号,成为全厂第一个跨入省公司一流行列的班组。此后,配电班继续发扬成绩,先后获得厂“安全生产先进班组”、“无违章班组”、“一流班组”等荣誉称号,XX年被湖北省电力公司授予“青年文明号”,XX年被湖北省电力公司授予“无违章先进班组”称号。 一、优质检修,持续改进,出色完成各项工作任务 配电班在抓好日常维护工作,搞好设备大小修的同时,从XX年开始对设备进行了大量的技术改造和技术创新。

XX年1#、2#机组扩大性大修,配电班完成了两台机组的励磁变改造和主变出口110kv架空母线改地面敷设高压电缆的改造,运行至今未发现异常故障。XX~XX年先后对110kv 开关站电压互感器、电流互感器更换共39台,完成黄26间隔从基础施工到安装调试工作。XX~XX年先后完成了110kv、220kv开关站隔离刀闸改造大修20台次和110kv母线改造任务。XX~XX年先后又对110kv开关站9台sf6开关进行了大修、6条线路出线的阻波器、1#、2#机组电制动开关改造等工作。特别是在1#、2#机组电制动开关改造过程中,由于设备设计不符合标准等原因,使试运行时出现强烈的震动。后经班组研究决定,桥箱原螺栓固定墙体改为与墙体钢筋焊接,开关柜与桥箱结合处加橡皮垫等措施,后震动成功消除,通过一年的运行也未发现异常。配电班始终本着高度的责任感和一流的检修工艺,使得各项任务的圆满完成,也为我厂机组满发、稳发、多供、少损的运行目标做出了贡献。 二、以人为本,强化管理,安全生产取得丰硕成果 配电班在长期工作实践中,始终坚持“以人为本”的安全理念,以严格的管理夯实了安全生产的基础,形成了严谨、仔细、实干的工作作风和独具特色的安全文化氛围。 首先,通过安全制度规程的学习,来强化人的安全思想,提高安全意识。多年来,配电班始终坚持每周一的安全学习,通过典型案例结合实际工作进行分析总结。在平时工作中严

1、水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息

1、水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面:(1)减员增效,改革水电站值班方式;(2)优化运行,提高水电站发电效益;(3)安全稳定,保障水电站电能质量;(4)竞价上网,争取水电站上网机会;(5)简化设计,改变水电站设计模式。 2、随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下:(1)以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式;(2)计算机与常规控制装置双重监控方式;(3)以计算机为基础的监控方式;(4)取消常规设备的全计算机控制方式。 3、从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,推出的一种“朴实”的监控系统,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。 另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 4、水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:(1)提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。(2)提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最低层的计

黄龙滩水力发电厂工人先锋号申报材料

黄龙滩水力发电厂工人先锋号申报材料 黄龙滩水力发电厂工人先锋号申报材料 黄龙滩水力发电厂配电班班组现有职工14名,平均年龄为32岁,全部具有大中专以上文化水平,其中电气技师3名,高级工7名,中级工4名。班组担负着黄龙滩水力发电厂电气一次设备的设计、改造、检修、维护;发电机组用油、电气设备用油及油化验分析;厂区照明及大坝防汛电源维护等工作,班组管辖的主辅设备共计400余套,是黄龙滩水力发电厂的安全生产核心班组,其工作质量的好坏直接影响到电厂及鄂西北电网安全稳定运行。 多年来,配电班全体人员,发扬;;爱岗敬业,争先创优;;的企业精神,大胆创新,积极进取,班组工作成绩斐然。1999年,配电班被湖北省电力公司授予;;省公司一流班组;;称号,成为全厂第一个跨入省公司一流行列的班组。此后,配电班继续发扬成绩,先后获得厂;;安全生产先进班组;;、;;无违章班组;;、;;一流班组;;等荣誉称号,被湖北省电力公司授予;;青年文明号;;,被湖北省电力公司授予;;无违章先进班组;;称号。 一、优质检修,持续改进,出色完成各项工作任务 配电班在抓好日常维护工作,搞好设备大小修的同时,从开始对设备进行了大量的技术改造和技术创新。 1、2机组扩大性大修,配电班完成了两台机组的励磁变改造和主变出口110kv架空母线改地面敷设高压电缆的改造,运行至今未发现异常故障。~先后对110kv开关站电压互感器、电流互感器更换共39台,完成黄26间隔从基础施工到安装调试工作。~先后完成了110kv、220kv开关站隔离刀闸改造大修20台次和110kv母线改造任务。~先后又对110kv开关站9台sf6开关进行了大修、6条线路出线的阻波器、1、2机组电制动开关改造等工作。特别是在1、2机组电制动开关改造过程中,由于设备设计不符合标准等原因,使试运行时出现强烈的震动。后经班组研究决定,桥箱原螺栓固定墙体改为与墙体钢筋焊接,开关柜与桥箱结合处加橡皮垫等措施,后震动成功消除,通过一年的运行也未发现异常。配电班始终本着高度的责任感和一流的检修工艺,使得各项任务的圆满完成,也为我厂机组满发、稳发、多供、少损的运行目标做出了贡献。 二、以人为本,强化管理,安全生产取得丰硕成果 配电班在长期工作实践中,始终坚持;;以人为本;;的安全理念,以严格的管理夯实了安全生产的基础,形成了严谨、仔细、实干的工作作风和独具特色的安全文化氛围。 首先,通过安全制度规程的学习,来强化人的安全思想,提高安全意识。多年来,配电班始终坚持每周一的安全学习,通过典型案例结合实际工作进行分析总结。在平时工作中严格标准化作业流程,文明作业现场,杜绝违章行为,相互帮助、相互提醒,真正把安全工作落实到个人,班组内安全氛围浓厚。 其次,认真抓好文明生产现场施工,严格执行文明生产管理制度,为生产设备创造出一个良好的运行环境,有力地保障了安全生产。作业现场坚持着装衣帽规范,认真履行;;两票;;、;;四制;;,以;;三铁;;反;;三违;;,工作现场做到;;四无;;、;;四全;;、;;四不乱;;,工完料尽场地清,所辖设备泄漏率多年来一直为零。 第三,做好所辖设备的维护和检修工作。坚持每周二次的设备巡检制度,加强设备缺陷管理工作,积极开展对所辖设备的安全性评价和安全整改工作,发现问题及时处理和上报,控制了多起异常及未遂事件的发生,有力保障了全厂的安全生产。特别是在对我厂1、2机组出口母线震动缺陷处理时,班组成员认真分析并找出了由于母线运行周期过长,造成母线轻微变形和部分夹具松动的原因,通过采用散热较好不容易产生发热点的不锈钢管夹于母线层之间,进行紧固校正母线,从而消除了母线震动,也保证了机组的可靠供电。近10年来,班组共处理缺陷500多项,主辅设备消缺率为100%,所辖设备完好率100%,多年来,班组未发生人生伤亡以及因人为原因引起的设备损坏事故,有效的控制了异常和未遂,对全厂的安全生产和稳定发展起到了

发电厂计算机监控技术复习资料(含答案)

发电厂计算机监控技术复习资料 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到。 A、50% 、 7.5Mbps; B、40% 、 5Mbps; C、25% 、2.5Mbps; D、30% 、6Mbps 2、间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 A、1Mbps; B、2Mbps; C、4Mbps; D、10Mbps 3、模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 A、0.5mm2; B、1.0mm2; C、1.5 mm2; D、0.75mm2 4、开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于 1.0mm2、1.5mm2;,输出回路芯线截面不小于()。 A、0.75mm2、 1.5mm2 ; B、1.0mm2、1.5mm2; C、1.5mm2、1.0mm2; D、2.0mm2、1.5mm2 5、UPS设备过负荷能力:额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 A、130% 、110%; B、125% 、105%; C、150% 、125%; D、145% 、120% 6、网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物 理连接宜用()。 A、总线型; B、环型; C、树型; D、星型 7、间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 A、以太网; B、无线网; C、工控网; D、ISDN 8、分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()关系。 A、继承; B、控制; C、管理; D、主从 9.某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是 ()。 A、变送器的PT电压失相; B、变送器的CT有一相被短接; C、变送器故障;D线路的二次CT变比增大一倍 10、I/O与主机信息的交换采用中断方式的特点是() A、CPU与设备串行工作,传送与主程序串行工作; B、CPU与设备并行工作,传送与主程序串行工作 C、CPU与设备串行工作,传送与主程序并行工作 D、CPU与设备并行工作,传送与主程序并行工作 二、多项选择题 1、在测量三相功率的方法中,用两个功率表测量时,称作双功率表法,对于这个方法()。 A、三相功率等于两个表计读数之和; B、在三相电路对称情况下,测量无功功率和有功功率都是准确的; C、在三相电流不平衡情况下,测量有功功率是准确的; D、在三相电流不平衡情况下,测量无功功率和有功功率都是不准确的。 2、在电气设备操作中发生()情况则构成事故。 A、带负荷拉、合隔离开关; B、带电挂接地线或带电合接地断路器; C、带接地线合断路器; D、带负荷拉开断路器。 3、解决降低遥信误发率问题常用( ) A、采用光耦作为隔离手段; B、通过适当提高遥信电源、引入电缆屏蔽; C、调整RTU 防抖时间; D、对遥信对象的辅助触点进行清洁处理。 4、下列()属交流采样测量装臵对工作电源的要求。 A、交流电源电压为单相220V; B、交流电源频率为50Hz,允许偏差±5%; C、交流电源频率为50Hz,允许偏差±10%; 第1页共3页

2019年电力行业工人先锋号申报材料

2019年电力行业工人先锋号申报材料篇一:电力行业工人先锋号申报材料 电力行业工人先锋号申报材料 黄龙滩水力发电厂配电班班组现有职工14名,平均年龄为32岁,全部具有大中专以上文化水平,其中电气技师3名,高级工7名,中级工4名。班组担负着黄龙滩水力发电厂电气一次设备的设计、改造、检修、维护;发电机组用油、电气设备用油及油化验分析;厂区照明及大坝防汛电源维护等工作,班组管辖的主辅设备共计400余套,是黄龙滩水力发电厂的 安全生产核心班组,其工作质量的好坏直接影响到电厂及鄂西北电网安全稳定运行。 多年来,配电班全体人员,发扬“爱岗敬业,争先创优”的企业精神,大胆创新,积极进取,班组工作成绩斐然。1999年,配电班被湖北省电力公司授予“省公司一流班组”称号,成为全厂第一个跨入省公司一流行列的班组。此后,配电班继续发扬成绩,先后获得厂“安全生产先进班组”、“无违章班组”、“一流班组”等荣誉称号,20XX年被湖北省电力公司授予“青年文明号”,20XX年被湖北省电力公司授予“无违章先进班组”称号。

一、优质检修,持续改进,出色完成各项工作任务 配电班在抓好日常维护工作,搞好设备大小修的同时,从2000年开始对设备进行了大量的技术改造和技术创新。 2000年1#、2#机组扩大性大修,配电班完成了两台机组的励磁变改造和主变出口110kv架空母线改地面敷设高压电缆的改造,运行至今未发现异常故障。2001~2003年先后对110kv开关站电压互感器、电流互感器更换共39台,完成黄26间隔从基础施工到安装调试工作。20XX~20XX年先后完成了110kv、220kv开关站隔离刀闸改造大修20台次和110kv母线改造任务。20XX~20XX年先后又对110kv开关站9台sf6开关进行了大修、6条线路出线的阻波器、1#、2#机组电制动开关改造等工作。特别是在1#、2#机组电制动开关改造过程中,由于设备设计不符合标准等原因,使试运行时出现强烈的震动。后经班组研究决定,桥箱原螺栓固定墙体改为与墙体钢筋焊接,开关柜与桥箱结合处加橡皮垫等措施,后震动成功消除,通过一年的运行也未发现异常。配电班始终本着高度的责任感和一流的检修工艺,使得各项任务的圆满完成,也为我厂机组满发、稳发、多供、少损的运行目标做出了贡献。 二、以人为本,强化管理,安全生产取得丰硕成果

浅谈公伯峡水电厂计算机监控系统

浅谈公伯峡水电厂计算机监控系统 公伯峡水电厂计算机监控系统采用中国水利水电科学研究院自动化所研制开发的H9000 V3.0系统,该系统自2004年9月投产以来,系统运行稳定,为电站的安全生产做出了重要贡献,并为电站进一步提高设备安全运行及自动化水平,实现“无人值班”(少人值守)奠定了重要基础。文章从H9000系统在电站的实际应用出发,介绍了系统结构、特点、配置以及功能实现。 标签:公伯峡水电厂;计算机监控系统;H9000 V3.0系统 1 引言 近年来,为了合理的利用我国有效的水资源,各地的水电站相继的建成,水电站的建设规模的不断扩大,有效的缓解了我国电力紧张的局面,同时也保证了水电站辖区内的农田灌溉用水和生产用水的需求。黄河所流过的区域,人们利用黄河水不仅保证了农业生产的需要,同时黄河所流经的区域内也是水电站建设的最有利位置。公伯峡水电站就是在黄河干流在青海省化隆、循化两县交界处汇集时所建成的以发电和灌溉供水需求为主的水电站,此水电站按无人值班方式进行的设计,并装设了H9000 V3.0计算机监控系统,已成为西北电网调峰、调频和事故备用主力电站。 本站计算机监控系统采用全计算机控制的分层分布开放式结构,由按功能分布的主控层及按对象分布的现地单元(LCU)层组成。 2 系统功能 2.1 主控层功能 主控层从LCU 实时采集反映全厂主要设备运行状态和参数的各类数据,如通信量、模拟量、扫查量和中断开关量等,并对全厂主要设备进行集中监控管理,主要包括设备调节控制、工况转换及参数设置等操作、防误操作输出闭锁、报警记录及历史查询、温度趋势报警与分析、事故语音报警、系统数据库管理等功能,实现自动发电控制(AGC)等高级应用,并与西北网调、青海省调以及黄河公司梯调进行通信,提供反映设备实时状态的遥信、遥测数据和接收西北网调下发的遥调、遥控命令。 2.2 现地控制单元层功能 LCU作为监控系统的底层控制设备,主要是完成各类数据的采集与预处理,随机响应主控级的召唤,向主控级发送采集的数据和各类报警信息,同时接受主控级的控制命令,进行有效性检查并核对后执行。而当主控级设备出现故障或退出运行时,LCU仍能正常运行和就地实现对设备的基本监控功能,如数据采集、处理;设备调节控制、工况转换等操作;事件顺序记录;硬件自诊断等。

水电站计算机监控系统的设计及应用

水电站计算机监控系统的设计及应用 摘要:根据当前的水电站计算机监控发展情况,通过计算机网络技术,利用自动的电压控制程序,合理分配各机组功率,实现系统的调度来提高水电站的自动化水平。同时,使用计算机监控系统可以降低运行控制人员的劳动量和水电站的运行费用。随着无人值班的普及,对于水电站计算机监控系统有了更高的要求。因此,智能化水电站将在以后的水电站自动化发展中成为趋势。 关键词:计算机监控系统;现地控制单元;厂站控制层 1.国内外水电站计算机监控系统的现状 目前在国外水电站计算机监控系统中有两种监控模式:“集成型”和“专用型”。两种模式各具有优缺点,“集成型”是一种开放的通用模式,其优点是以可编程控制器(PLC)为核心,通过励磁机、调速器、保护装置等设备的上传数据来实现监控,从而具有灵活的结构,通用性强,但同时也形成了其缺陷,就是设备冗杂,功能分散。它已普遍使用于发达国家,而且具有比较成熟的技术;“专用型”相对于“集成型”系统简洁,功能相对集中,但是设备进口的价格比较高。 2.某水电站计算机监控系统的设计 下文将以某水电站计算机监控系统项目为背景,介绍该水电站计算机监控系统的设计、选型、功能和应用。 2.1水电站概况 该水电站位于江西干流,浔江末端的长洲岛河段。本工程为江西下游河段广西境内的一个梯级电站。电站分为内江厂房和外江厂房,共装机15台单机容量42MW的灯泡贯流式水轮发电机。发电机母线是扩大单元接线,每3台发电机经1台变压器升压后接入开关站,内江中控室控制全厂15台机组及内外江所有附属设备,内外江距离4km,使用24芯单模光缆连接。 2.2水电站的中体计算机监控系统设计 水电站监控系统分为两个部分,即外江计算机监控系统和内江计算机监控系统,两者既可以单独运行也可以联合运行。内外江上位机均采用南京南瑞集团公司的NC 2000监控系统软件。在整个电站建成后运行人员平时将在内江厂房中的中控室对电站的所有设备进行监控。因此,在本文主要介绍该水电站计算机监控系统的外江部分。 计算机监控系统是使用的全分布开放式的全厂集中监控的方案,设置上位机(负责全厂集中监控任务的电厂级控制系统)、负责完成机组等公用设备的监控控制系统。

发电厂工人先锋号申报材料范文4页word文档

发电厂工人先锋号申报材料范文 黄龙滩水力发电厂配电班班组现有职工14名,平均年龄为32岁,全部具有大中专以上文化水平,其中电气技师3名,高级工7名,中级工4名。班组担负着黄龙滩水力发电厂电气一次设备的设计、改造、检修、维护;发电机组用油、电气设备用油及油化验分析;厂区照明及大坝防汛电源维护等工作,班组管辖的主辅设备共计400余套,是黄龙滩水力发电厂的安全生产核心班组,其工作质量的好坏直接影响到电厂及鄂西北电网安全稳定运行。 多年来,配电班全体人员,发扬“爱岗敬业,争先创优”的企业精神,大胆创新,积极进取,班组工作成绩斐然。2019年,配电班被湖北省电力公司授予“省公司一流班组”称号,成为全厂第一个跨入省公司一流行列的班组。此后,配电班继续发扬成绩,先后获得厂“安全生产先进班组”、“无违章班组”、“一流班组”等荣誉称号,被湖北省电力公司授予“青年文明号”,被湖北省电力公司授予“无违章先进班组”称号。 一、优质检修,持续改进,出色完成各项工作任务 配电班在抓好日常维护工作,搞好设备大小修的同时,从开始对设备进行了大量的技术改造和技术创新。 1、2机组扩大性大修,配电班完成了两台机组的励磁变改造和主变出口110kv架空母线改地面敷设高压电缆的改造,运行至今未发现异常故障。~先后对110kv开关站电压互感器、电流互感

器更换共39台,完成黄26间隔从基础施工到安装调试工作。~先后完成了110kv、220kv开关站隔离刀闸改造大修20台次和110kv母线改造任务。~先后又对110kv开关站9台sf6开关进行了大修、6条线路出线的阻波器、1、2机组电制动开关改造等工作。特别是在1、2机组电制动开关改造过程中,由于设备设 计不符合标准等原因,使试运行时出现强烈的震动。后经班组研究决定,桥箱原螺栓固定墙体改为与墙体钢筋焊接,开关柜与桥箱结合处加橡皮垫等措施,后震动成功消除,通过一年的运行也未发现异常。配电班始终本着高度的责任感和一流的检修工艺,使得各项任务的圆满完成,也为我厂机组满发、稳发、多供、少损的运行目标做出了贡献。 二、以人为本,强化管理,安全生产取得丰硕成果 配电班在长期工作实践中,始终坚持“以人为本”的安全理念,以严格的管理夯实了安全生产的基础,形成了严谨、仔细、实干的工作作风和独具特色的安全文化氛围。 首先,通过安全制度规程的学习,来强化人的安全思想,提高安全意识。多年来,配电班始终坚持每周一的安全学习,通过典型案例结合实际工作进行分析总结。在平时工作中严格标准化作业流程,文明作业现场,杜绝违章行为,相互帮助、相互提醒,真正把安全工作落实到个人,班组内安全氛围浓厚。 其次,认真抓好文明生产现场施工,严格执行文明生产管理制度,为生产设备创造出一个良好的运行环境,有力地保障了安全生产。

电站计算机监控系统的目的意义

电站计算机监控系统的目的意义 实现水利水电工程可持续发展离不开现代控制管理手段,实现自动化、信息化是水利水电工程现代化的基础和重要标志,通过自动化系统设施建设,提高信息采集、传输的时效性,为实现水利水电工程水资源优化配置提供手段,为防汛抗旱决策提供依据,为水利水电工程更好地服务经济社会发展创造条件。 (1)自动化控制信息化管理是实现水利水电工程水资源优化配置的需要 水利水电工程的主要目的是尽可能最大限度提高水资源的综合利用效益,即结合天气、工程、农业生产状况等变化因素制定配水和蓄水计划。 (2)自动化控制信息化管理是实现水利水电工程水资源优化调度的需要 优化调度是实施水利水电工程水资源优化配置的保障措施,优化调度的前提是要及时掌握水利水电工程水资源、设备运行、用水户的水资源的需求。水利水电水资源调配必须及时,不能滞后于客观实际的变化,才能达到优化调度的目的。 (3)自动化控制信息化管理是实现水利水电工程防汛抗旱的需要 防汛抗旱是建设水利水电的重要内容,水利水电工程防汛保安及灌区抗旱执行节约用水要求建立一套水电站水位实时监视控制系统才能满足用水管理控制技术的要求。 (4)自动化控制信息化管理是实现水利水电工程无人值班少人值守

的需要 为了适应时代发展的要求,提高电气设备安全和自动化水平,改变水利水电管理用人多、效率低的落后局面,水利水电的值班方式逐步从多人值班向少人、无人值班方式过渡。运行管理体制的改革,必将促进水利水电厂站的技术进步,提高安全经济运行管理水平,对设备提出了更高的要求。同时水利水电工程效益的发挥,需要整个系统工程的协调正常运行。因此,一项重要的任务是需要就地监视和控制水电站的运行状况,并将信息及时地传送到电站控制中心或电力调度(或水利防汛指挥)中心,这就要求利用信息技术、计算机网络技术建设采集水电站的数据、信息,完成实时监视控制,以承担水利水电工程运行状况的监控任务。

相关文档