文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 验电接地操作流程

验电接地操作流程

验电接地操作流程
验电接地操作流程

验电接地操作流程

一、验电接地标准化用语:

1、原则:工作领导人必须得到电调下达的停电命令,才能通知作业组成员验电接地。

2、流程:地线监护人接到工作领导人传达的停电命令及验电接地命令后,地线监护人向地线操作人复述接地位置,并要求验电接地,验电接地完毕在确认人员器具已出清后,地线监护人向工作领导人汇报验电接地完毕,人员器具已出清。

张三为工作领导人,李四为地线监护人,王二为地线操作人

如:张三呼叫李四

张三:李四有没有,我是张三;

李四:李四有,张三请讲;

张三:传达电调命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间);

李四:复述命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间),李四明白;

李四:王二,现接工作领导人命令对XX位置进行验电接地;

王二:对XX位置验电接地,王二明白;

(验电接地完毕)

李四:张三有没有,我是李四;

张三:张三有,李四请讲;

李四:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清;

张三:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清,张三明白。

操作人明白后先设红闪灯,红闪灯位置设在地线前方15米,然后再检查绝缘手套、绝缘靴、验电器、检查接地线各部连接是否牢固。

戴好绝缘手套,绝缘靴,先验电,先用钢刷刷回流轨,验电器接地端应夹在回流轨上,在挂接触网导体端上验电,然后取下验电器,再验电器自检,确认接触网已停电。

验完电后在接挂地线,先用钢刷刷回流轨,再把接地线接地端牢固接在回流轨上,然后在挂到接触网导体端上。

接挂地线完毕后,操作人向监护人汇报接挂地线已完毕,监护人再通知导人接挂地线完毕。

导人通知监护人可以拆除接地线,监护人告知操作人可拆除接地线

操作人明白后检查绝缘手套、绝缘靴确认完好后穿戴好

拆除接地线应先拆除接触网导体端,再拆除接地端。撤除红闪灯,人员工具出清

操作人向监护人汇报拆除地线完毕,工器具已出清,监护人在向导人汇报拆除地线已完毕,人员工器具已出清。

输配电专业安规考试复习资料

2018-10配网输电技能人员 一、单选题 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得()。 A.参与作业 B.干预工作 C.做与职责无关的工作 答案: a 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行()及以上工作票。 A.一张 B.两张 C.一种 答案: b 3、依据《中国南方电网调度运行操作管理规定》规定,一、二次设备操作前,(C)和待接收调度命令的运行值班员应相互核实一、二次设备状态。A、工作负责人B、值班负责人C、值班调度员 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上或生产场所工作,应根据工作性质选用以下相应的( )检修申请单或规范性书面记录: A.电气工作票 B.动火作业票 C.电气操作票 D.作业文件 答案: a 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的组织措施、( )和技术措施。 A.组织措施 B.安全措施 C.技术措施 D.保障措施 答案:B 6.依据《云南电网公司安全管理办法》,各类特种作业人员,必须通过国家规定的( )培训考试合格后,持证上岗,并按规定参加复审培训考核。 A.安全 B.专业 C.素质 D.操作

7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。 A.运行人员 B.检修人员 C.施工人员 D.厂家人员 答案: a 8.依据《云南电网公司安全管理办法》,安全监督人员对监督检查过程中发现的可能直接危及人身、电网、设备安全的问题,( )采取适当的措施督促现场作业人员进行纠正,防止因纠正行为不当对现场作业带来新的风险。 A.视具体情况 B.在工作结束后 C.必须立即 D.制定计划 答案: c 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,事件分类。事件分为电力人身事件、电力设备事件、电力安全事件3类,依据事件后果严重程度从高到低排序,事件等级依次分为一级、二级、三级、四级和五级共( )级,事件等级划分标准详见附录。A.3 B.4 C.5 D.6 答案: c 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,人身重伤。是指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤,通常指事故发生后人员受伤且损失工作日等于和超过( )日的失能伤害,依照国家法规及县级以上医疗机构诊断确定。 A.103 B.105 C.113 D.115 答案: b 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。 A.钥匙箱 B.保险箱 C.急救箱 D.食品 答案: c 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工

停电、验电、挂接地线操作规程

行业资料:________ 停电、验电、挂接地线操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

停电、验电、挂接地线操作规程 1、线路作业前,应作好下列停电措施: (1)、断开发电厂,变电所(包括用户)线路刀闸和开关。 (2)、断开需要工作班操作的线路各端开关、刀闸和可熔保险。 (3)、断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越,平行和同杆线路的开关和刀闸。 (4)、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸。 2、应检查断开后的开关、刀间是否在断开位置,开关、刀闸的操作机构应加锁,跌落保险器的保险应摘下,并应在开关或刀间操作机构上悬挂,线路有人操作,禁止合闸的标示牌。 3、在停电线路工作地段装接地线前,要首先验电,验明线路确无电压,验电要用合格的验电瑞,35千伏及以上的线路,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电,验电时绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,确定线路是否正确无电压,验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。 4、线路的验电应逐相进行,联络用的开关或刀闸植修时,应在两侧验电。同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 5、线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线,若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。 6、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。 第 2 页共 7 页

验电接地环

电力中的“验电接地环”有什么作用?能详细地说说吗? 在目前城市配网的中低压线路中(即10千伏及以下电压等级)一般都采用架空绝缘线铺设.而在检修线路或设备时,为了保证检修人员的安全需要验明线路无电后挂设接地保护线.这就要求在挂接地线时接地线夹与电线必须可靠的接触.而绝缘线是没办法挂的.所以采用验电接地环. 防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 产品简介:FDL型防雷验电接地环[1]是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。目前配网10-20KV及以下架空线路普遍采用绝缘导线,但架空绝缘线路先天不足的耐雷水平,又令人烦恼不止。目前国内外防止架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;加装防弧线夹;安装氧化锌避雷器等。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂等,又因为电杆侧常吊挂着验电接地环、故障指示器、防弧线夹、分支线夹等一连串,造成线路凌乱不雅观。本产品安装方便,合二为一,使线路简洁并降低成本,为电力部门提供更经济有效的产品。根据用户需要采用剥皮型

的非穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240B;穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240 结构特点: 1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2. 绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3. 多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4. 在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。 5. 本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳动强度。 6. 防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7. 能耐受多次左右工频大电流电弧的烧灼。 型号规格和性能参数: 型号规格 额定电压 (KV) 绝缘导线截面mm2

验电接地制度(完整篇)

编号:SY-AQ-04829 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 验电接地制度(完整篇) Electrical grounding system (complete)

验电接地制度(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 验电接地——是指在高压供电检修及其设备上进行各种作业时,被检修或达不到安全距离要求时,高压供电及其设备必须停电,然后在停电的高压供电进行先验电、后接挂地线的工作。 高压供电停电作业必须先进行验电接地。验电接地应由两人进行,一人操作,一人监护。操作人和监护人均必须穿绝缘靴和戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套。 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,验电前要将验电器先在有电的设备上试验确认良好,然后在停电的设备上验电,最后再在有电的设备上复验一次,验电时对被检验设备的所有引入、引出线均要检验。 验明高压供电已停电后,须在作业地点两端,及和作业地点相连可能来电的所有停电设备上装设接线。 装设接地线时,先将接地线夹紧固在接地排上,再用绝缘棒将

另一端地线挂钩接在停电的电气设备上。拆除接地线则顺序相反,现拆连接停电设备端,再拆接接地排。整个过程中,人体不得接触接地体。整个过程中,人体不得接触接地体。在牵引变电所中,对直流1500V导体的接地,需将正极与负极相连后再与变电所PE相连。严禁将正极与直流设备的外壳或框架母排相连。 接地线采用截面不小于25mm2(DC1500V,70)mm2的软铜铰线,不得有断股、散股和接头;接地时要连接牢固,接触良好。 表示断路器、开关分闸的信号、以及常设的测量仪表显示无电时,仍应通过验电器检验设备是否已停电。若验明有电则禁止在该设备上作业。110KV进线用万用表测量进线单相PT的电压确认。 停电的即使是事故停电的电气设备,在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的设备区,且不得触摸该设备,以防突然来电。 在设备因事故停电时,若已派出人员到现场查巡,在未与现场人员取得联系前,无论何种理由,都不得对停电设备重新送电。 当作业人员进入电容器室(柜)内或在电容器上工作时,要将电容

【CN209980887U】带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920494776.1 (22)申请日 2019.04.12 (73)专利权人 浙江中能电气有限公司 地址 323000 浙江省丽水市丽水经济技术 开发区南明路780号 (72)发明人 赵泽锋  (74)专利代理机构 重庆创新专利商标代理有限 公司 50125 代理人 邢明顺 (51)Int.Cl. H01C 7/12(2006.01) H01C 1/16(2006.01) H01C 1/01(2006.01) H01C 1/14(2006.01) H01T 4/08(2006.01) H01R 11/12(2006.01) (54)实用新型名称带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器(57)摘要本实用新型公开了带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器,包括避雷器本体、调节组件和接地验电组件,避雷器本体的表面等距设置有复合护套,避雷器本体的两端皆固定安装有金属端头,金属端头的底部固定安装有调节组件,金属端头的顶部固定安装有支撑组件。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用的过程中利用绝缘多用环把引弧棒和验电接地环合二为一的零件,当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤,当检修施工时,可用于验电及临时接地装置,使本装置具有防止架空绝缘导线雷击断线以及 用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209980887 U 2020.01.21 C N 209980887 U

验电接地操作流程

验电接地操作流程 一、验电接地标准化用语: 1、原则:工作领导人必须得到电调下达的停电命令,才能通知作业组成员验电接地。 2、流程:地线监护人接到工作领导人传达的停电命令及验电接地命令后,地线监护人向地线操作人复述接地位置,并要求验电接地,验电接地完毕在确认人员器具已出清后,地线监护人向工作领导人汇报验电接地完毕,人员器具已出清。 张三为工作领导人,李四为地线监护人,王二为地线操作人 如:张三呼叫李四 张三:李四有没有,我是张三; 李四:李四有,张三请讲; 张三:传达电调命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间); 李四:复述命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间),李四明白; 李四:王二,现接工作领导人命令对XX位置进行验电接地; 王二:对XX位置验电接地,王二明白; (验电接地完毕) 李四:张三有没有,我是李四; 张三:张三有,李四请讲; 李四:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清; 张三:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清,张三明白。 导人通知监护人可以拆除接地线,监护人告知操作人可拆除接地线 操作人明白后检查绝缘手套、绝缘靴确认完好后穿戴好 拆除接地线应先拆除接触网导体端,再拆除接地端。撤除红闪灯,人员工具出清 操作人向监护人汇报拆除地线完毕,工器具已出清,监护人在向导人汇报拆除地线已完毕,人员工器具已出清。

2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》判断题库及答案(共100题)

2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》判断 题库及答案(共100题) 1.单独巡视人员应经运维检修部批准并公布。() (题源:配电安规5.1.1 答案:错误)【安全监察部】 2.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,可以 一人进行。() (题源:配电安规5.1.2 答案:错误)【应至少两人一组】 3.雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘靴或绝缘鞋;(√) 4.汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的防护用具、 自救器具和药品。(√) 5.昼间巡线应携带足够的照明用具。() (题源:配电安规5.1.3 答案:错误)【夜间】 6.大风天气巡线,应沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。()(题源:配电安规5.1.4 答案:错误)【上风侧】 7.事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。(√) 8.夜间巡线,应沿线路外侧进行。(√) 9.雷电时,可以巡线。() (题源:配电安规5.1.5 答案:错误)【禁止】 10.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,要巡视灾害现场。()(题源:配电安规5.1.6 答案:错误)【禁止】 11.工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、

箱盖、封板等。(√) 12.作业人员对本规程应每半年考试一次。() (题源:配电安规2.1.9 答案:错误)【每年】 13.因故间断电气工作连续六个月及以上者,应重新学习本规程,并 经考试合格后,方可恢复工作。() (题源:配电安规2.1.9 答案:错误)【三个月】 14.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理 人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。(√) 15.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显 断开点。(√) 16.在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱 上变压器高压引线,应装设验电接地环或其他验电、接地装置。 (√) 17.高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有 防误操作闭锁装置。(√) 18.柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应 妥善保存,柜内有电时可以开启。() (题源:配电安规2.2.4 答案:错误)【禁止】 19.封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装 置。(√) 20.配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。(√)

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1 范围 本办法规定了10 kV架空绝缘线验电接地环的安装规范,适用于福建省长乐市供电有限公司。 2 引用标准 GB14049—92 《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》 SDJ206—87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601—96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3 验电接地环的安装规范 各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相色一致。 安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV架空绝缘线验电接地环的安装位置。(附图说明) 主干线:变电站每条出线#2杆和终端杆都需装设接地环(如:#2杆向#1杆侧装设一组验电接地环,终端杆#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆(如:#8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环);在终端杆也需装设验电接地环(如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停电检修工作。 线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环,(如:#14杆向#15杆侧装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环)。

2020新版验电接地制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版验电接地制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020新版验电接地制度 验电接地——是指在高压供电检修及其设备上进行各种作业时,被检修或达不到安全距离要求时,高压供电及其设备必须停电,然后在停电的高压供电进行先验电、后接挂地线的工作。 当作业人员进入电容器室(柜)内或在电容器上工作时,要将电

验电接地制度实用版

YF-ED-J4436 可按资料类型定义编号 验电接地制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

验电接地制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 验电接地——是指在高压供电检修及其设 备上进行各种作业时,被检修或达不到安全距 离要求时,高压供电及其设备必须停电,然后 在停电的高压供电进行先验电、后接挂地线的 工作。 高压供电停电作业必须先进行验电接地。 验电接地应由两人进行,一人操作,一人监 护。操作人和监护人均必须穿绝缘靴和戴安全 帽,操作人还要戴绝缘手套。 验电时,必须用电压等级合适而且合格的 验电器,验电前要将验电器先在有电的设备上

试验确认良好,然后在停电的设备上验电,最后再在有电的设备上复验一次,验电时对被检验设备的所有引入、引出线均要检验。 验明高压供电已停电后,须在作业地点两端,及和作业地点相连可能来电的所有停电设备上装设接线。 装设接地线时,先将接地线夹紧固在接地排上,再用绝缘棒将另一端地线挂钩接在停电的电气设备上。拆除接地线则顺序相反,现拆连接停电设备端,再拆接接地排。整个过程中,人体不得接触接地体。整个过程中,人体不得接触接地体。在牵引变电所中,对直流1500V导体的接地,需将正极与负极相连后再与变电所PE相连。严禁将正极与直流设备的外壳或框架母排相连。

安规考试

安规考试(配电部分) 部门姓名成绩 一、单项选择题(30题,每题1分) 1. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( D)后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2. 配电线路系指( C )kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 3. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( D )、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 4. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设(D)或其他验电、接地装置。 A.验电环 B.接地环 C.带电显示器 D.验电接地环 5. 高压手车开关拉出后,( D )应可靠封闭。 A.绝缘挡板 B.柜门 C.箱盖 D.隔离挡板 6. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( D ),并应指定专人经常检查、补充或更换。 A.防蚊虫药品 B.医用绷带 C.创可贴 D.急救用品 7. 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( D )。 A.施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 8. 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( C )m。 A.0.35 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和( C )。 A.许可工作的命令正确 B.工作必要性 C.监护范围 D.安全注意事项 10. 禁止( B )停、送电。 A.同时 B.约时 C.分时 D.按时 11. 接地线拆除后,( B )不得再登杆工作或在设备上工作。 A.工作班成员 B.任何人 C.运行人员 D.作业人员 12. 工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查( C )的状况。 A.停电地段 B.检修地段 C.工作地段 D.杆塔上 13. 作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为(A )m。 A.0.35 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( D )同意,并在工作票上注明变更情况。 A.工作许可人或专责监护 B.工作许可人或小组负责人 C.工作票签发人或专责监护人 D.工作票签发人或工作许可人 15. 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于( B )mm2。 16. 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( B )mm2。 17. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( B )的方法接地或短路。 A.压接 B.缠绕 C.固定 D.熔接

接触网中验电、接地操作时的注意事项

接触网中验电、接地操作时的注意事项 高压设备停电作业应按规定验电、接地,办理准许作业手续。 高压设备验电及装设或拆除接地线时,必须两人同时作业,助理值员操作,值班员监护。操作人和监护人均必须穿绝缘靴戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套。 验电前要在有电的设备上试验验电器,确认良好方准使用。验电时对被检验设备的所有引入、引出线均须验电。表示设备断开和允许进入隔间的信号,以及常设的测量仪表显示无电时,仍应通过验电器或绝缘棒检验设备是否确已停电;但若经验电器或绝缘棒检验设备已经停电,上述装置却显示有电时,必须按有电对待,并应立即查明原因。 对于可能送电至停电作业设备上的有关部分均要装设地线。在停电作业的设备上如可能产生感应电压且危及人身安全时应增设接地线。所装接地线与带电部分应保持规定的安全距离,并应装在作业人员可以见到的地方。 当变电所全所停电时,在有可能来电的各路进出线均要验电和分别装设地线。当部分停电时,若作业地点分布在电气上互不相连的几个部分时,则各作业地点应分布验电和装设接地线。 当验明设备确已停电,则要及时装设接地线。装设接地线的顺序是:先接接地端,再将其另一端通过接地杆接在停电设备裸露的导线部分上(此时人体不得接触接地线);拆除接地线时相反。接地线须用专用的线夹,连接牢固,接触良好,严禁缠绕。

每组接地线均要有编号并放在固定的地点。装设接地线时要做好记录,交班时要将接地线的数目、号码和装设地点逐一交接清楚。接地线要采用截面积不小于25mm的裸铜软绞线,且不得有断股、散股和接头。 根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经工作领导人同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除,该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线人需要牵引变电所值班人员进行。当进行拆除接地线的作业时,作业人员安全等级不低于二级,防护人员不低于三级。

停电、验电、挂接地线操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停电、验电、挂接地线操作规程 (新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

停电、验电、挂接地线操作规程(新编版) 1、线路作业前,应作好下列停电措施: (1)、断开发电厂,变电所(包括用户)线路刀闸和开关。 3、在停电线路工作地段装接地线前,要首先验电,验明线路确无电压,验电要用合格的验电瑞,35千伏及以上的线路,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电,验电时绝缘棒的验电部分应逐渐接近

导线,听其有无放电声,确定线路是否正确无电压,验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。 7、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线要可靠,不准缠绕,拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘捧或绝缘手套,人体不得碰触接地线。 8、接地线应有接触地和短路导线构成的成套接地线,成套接地线必须用多股软铜线组成其截面不得小于25平方毫米,如利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分厂应清除油

设计说明模板

目录 目录 (1) 1、总述 (1) 1.1、设计依据: (1) 1.2、设计范围及规模: (1) 2、路径状况: (1) 2.1、工程概况: (1) 2.2、主要工程量: (2) 2.3、线路使用档距和布置方式: (2) 3、电气部分: (2) 3.1、电气主接线及供电方式: (2) 3.2、电气设备: (3) 3.3、防雷接地与绝缘配合: (3) 3.4、金具: (3) 3.5、导线: (4) 3.6、故障寻址器: (4) 3.7设施交叉或接近要求: (4) 3.8、居民区与非居民区: (5) 4、电缆敷设: (5) 5、土建设施: (6) 6、铁附件选择与加工要求: (6) 7、施工要求: (6) 8、工程材料表: (7)

1、总述 1.1、设计依据: 1.1.1《66kV及以下架空线路设计规范》(GB50061-97); 1.1.2城市中低压配电网改造技术导则(DL/T599-2005); 1.1.3电力工程电缆设计规范(GB50217-1997); 1.1.4《架空绝缘配电线路设计技术规程》(DL/T601-1996); 1.1.5 交流电气装置的电压保护和绝缘配合(DL/T620-1997);1.1.6《架空绝缘配电线路施工及验收规程》(DL/T601-1996); 1.1.710kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005); 1.1.8国家电网公司配电工程典型设计《10kV架空线路分册》《10千伏配电分册》《10千伏电缆分册》2016年版; 1.1.9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10kV供电方案》; 1.2、设计范围及规模: 本工程为架空线结合电缆设计,将新建线路全长9.59千米,(其中架空线路3千米,电缆线路6.59千米),导线采用JKLYJ-10-120架空绝缘导线,电缆选用ZC-YJLV22-8.7/10-3×185型阻燃乙烯交联铠铝芯电力电缆。 2、路径状况: 2.1、工程概况: 用户xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。10kV主供电源来自xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。采用电缆与架空线相结合方式配送

验电接地作业指导书

验电接地作业指导书 漯阜公司供电段 2013年5月23日

一.出工前准备工作 1.检验验电器与电压等级是否相应,验电器触头是否完好,验电器无声响、不合格者,严禁使用。验电前自检良好后,先在同等电压等级的有电设备上检查其性能,确认声、光信号显示正常,装好验电器。 2.检查绝缘操作杆,使其保持清洁、干燥,并将各分节组成整体,并在安全使用期内 3.检查绝缘手套、绝缘靴外观,绝缘手套、绝缘靴应无裂纹、破损现象,并在安全使用期内。检查通讯工具是否有电,音质、信号良好。 4.检查接地线外观,绝缘护套无损伤。接地线必须采用截面不小于25mm2的软铜铰线,不得有断股、散股和接头现象;接地线挂钩弹性、受力良好。 5.展开接地线,并将接地端接在接地钩丁上,保证良好接地。 6.穿好绝缘靴,戴好绝缘手套,系好安全带,带好安全帽,在接地支柱处路肩侧待命(注意:不得侵入建筑限界,V型“天窗”时密切注意上、下行线路列车运行情况)。 二.标准化作业流程 ××号(地线位置号)地线监护人,电力调度已下达停电作业命令,要求完成时间×点×分,命令编号×号,批准时间×点×分。进行验电、接地工作领导人××(姓名)。 地线监护人(接受工作领导人下达的验电接地命令) 要求完成时间×点×分,命令编号×号,批准时间×点×分。地线监护人××(姓名)执行按接地。

验明无电以后接地监护人通知工作领导人: 地线监护人:工作领导人xxx,地线x组已验明无电。 工作领导人:设备已验明无电,xxx明白。 工作领导人通知接地线: 工作领导人:地线xxx、xxx组作业区段已验明无电,现在开始接挂地线。 地线x组监护人:作业区段已验明无电,现在开始接挂地线,xxx 明白。 接到工作领导人通知可以接地线方可接地线,地线接挂完毕以后接地监护人通知工作领导人地线接挂完毕: 地线x组:工作领导人xxx,xx杆号x组地线已接挂完毕。 工作领导人:xx杆号x组地线已接挂完毕,做好地线和行车防护,xxx明白。 作业结束用语 工作领导人:所有地线组,作业已结束,现在撤出地线。 地线监护人:作业结束,撤出地线,xxx明白。 三.注意事项 1.验电和装设、拆除接地线,必须由2人进行,1人操作1人监护。 2.接地靴必须连接在钢轨的同一侧,生锈的钢轨下部需要用钢刷除锈,然后再连接,连接必须牢固可靠。 3.连接和拆除接地线时,操作人要借助绝缘杆进行,绝缘杆要保

2017版国家电网公司电力安全工作规程习题集(配电部分)

2017版国家电网公司电力安全工作规程习题集(配电部分) 一、单选题共437题(437.0分) 1.任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。(1.0分)答案:D A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2.()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 停止作业或者在米取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(1.0分)答案:C A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 3.在试验和推广新技术、新工乙、新设备、新材料的同时,应制疋相应的(),经本单位批准后执行。分)答案:C A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 4.配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。(1.0分)答案:C A. 6kV B.10kV C.20kV D.35kV 5.从事配电相关工作的()应遵守并严格执行配电《安规》。(1.0分)答案:D A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 6.作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。(1.0分)答案:C A.半年 B.-——一^年 C.两年 D.三年 7.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。(1.0分)答案:B A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 8.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能, 并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。(1.0分)答案:C A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 9.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后可参加工作。(1.0分)答案:B A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门(1.0,方

防雷验电接地环说明

防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 FDL-50/240型防雷验电接地环 (穿刺/非穿刺) 一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。 二、结构特点 1.本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺 母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2.绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性 能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3.多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝 缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4.在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。

5.本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳 动强度。 6.防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7.能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。 放电间隙安装尺寸表: 三、安装方法: 1. 本产品安装在线路绝缘子(例如PS-15高压线路柱式绝缘子)的负荷侧,剥皮型 的要剥开绝缘层70mm左右,把防雷验电接地环紧固在导线上;穿刺式的夹线方式为:根据导线截面积及天气温度设定扭力扳手扭力值:26-32Nm,用扭力扳手交替、对称拧紧2个压力螺母,用肉眼检查,看不见刺齿根部即可。然后拧紧备紧螺母,防止压力螺母松动; 2. 按图所示安装和以下安装表,安装时调整本产品和线路绝缘子之间的距离; 3. 绝缘护罩安装在线夹座的外部,用固定扣固定绝缘护罩。 四、型号规格和性能参数:

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1范围 本办法规定了 10 kV 架空绝缘线验电接地环的安装规范, 适用于福建省长乐市供电有限公司。 2引用标准 GB14049-92《额定电压10kV 、35kV 架空绝缘电缆》 SDJ206- 87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601 — 96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3验电接地环的安装规范 3.1各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。 接地环的颜色应与线路相 色一致。 3.2安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 3.3设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV 架空绝缘线验电接地环的安装位置。 (附图说明) 4.1主干线:变电站每条出线 #2杆和终端杆都需装设接地环(如: #2杆向#1杆侧装设一组 4.2分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆 (如: #8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环) 在终端杆也需装设验电接地环 (如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停 电 检修工作。#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 #1 #2 #3 #29 #30 * 存? 6

#8 10 KV 八#8-1 ?,#8-2 #8-15 #8-16 4.3线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接 地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 ? #8-1 * #30-1 #7 \ #9 #11 #12 #13 #19 #20 #21 10 KV - ■+-斗4■- * 乂 」#8 一」J #30 柿#12-1 补#20-1 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6 基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组 验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 4.4终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 #12 #12 甲 ?- ------------ ?<-? ? 6 4.5线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 #7 #8 #8 甲#9 #10 FT ?? (如: #14杆向#15杆侧4.6耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环, 装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环) #1 #14 #15 #16 * o—冬 6 4.7无T接点线路:架空绝缘线路连续超过5根杆的,应每5根杆(第6根杆)装设一组验

配电安规

1 总则 1.1为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。 1.2任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.3在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。 1.4 电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V及以下者; 1.5 本规定的附录H、I、K、O为规范性附录。附录A~G、J、L、M、N和P为资料性附录。 1.6本规定适应于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和用户配电设备及相关场所。变电站、发电厂内的配电设备执行Q/GDW 1799.1-20 03 《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》 配电线路系指20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。 运用中的配电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 1.7从事配电相关工作的所有人员应遵守并严格执行本规程。 2 配电作业基本条件 2.1 作业人员。 2.1.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2.1.2具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。2.1.3接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。 2.1.4参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经设备运维管理单位认可后,方可参加工作。 2.1.5作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 2.1.6进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

相关文档