文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预铺式自粘防水卷材施工方案

预铺式自粘防水卷材施工方案

预铺式自粘防水卷材施工方案
预铺式自粘防水卷材施工方案

第一节预铺式自粘卷材地下室底板施工工艺(预铺反粘)

一、施工流程

清理基层→节点(后浇带、变形缝、桩头)处理→第一道预铺自粘卷材施工→验收→表面清理→揭去卷材表面隔离膜→铺贴第二道预铺自粘卷材→密封收头→验收→揭去表面隔离膜(细石砼保护层施工前)

二、桩身及桩头处理

1、桩身处理

沿桩身与垫层交接处凿一条宽30mm,深20mm的V型槽,将20×30mm 的遇水膨胀止水条压入槽中,用橡皮锤锤紧。

2、桩头处理

施工前先凿去桩头表面松动水泥浆及碎石块,再用清水冲洗桩头,在桩头砼还是湿润的状态下,涂刷渗透结晶型防水材料(两遍)进行桩头的防水处理。

三、第一道预铺式自粘卷材施工工艺

1、清理基层:清理浮灰、污垢,水泥灰渣等。

2、预铺卷材:将卷材打开,顺铺贴方向展开,对齐边沿之后,将卷材反铺在地下室底板部位,即卷材的自粘面朝上,PE膜朝下。

3、将两幅卷材的搭接部位的隔离膜揭开进行粘结搭接,其中卷材的长边和短边搭接宽度分别为(80、80mm)。

4、将两幅卷材的搭接部位压实牢固,因自粘卷材的自粘胶为压敏胶,压力越大,粘结越好,故应用力将搭接部位压实。

四、第二道预铺式自粘卷材施工工艺

1、清理基面

在第二道预铺式自粘卷材粘贴前,应将第一道施工的预铺式自粘卷材表面清理干净,不得留有灰尘、浮浆等。

2、预铺卷材

将预铺式自粘卷材顺着第一道自粘卷材的铺贴方向打开,保证上下层卷材的长边接缝错开1/3~1/2幅宽,短边错开1.5米以上。然后将卷材从两端向中间卷起。

3、撕隔离纸(膜)

将第二道自粘卷材的隔离纸划开,边撕边铺。

4、搭接

交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边80cm。

5、辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊缓缓压平。

6、收口

在粘结层干固后用预铺自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理。

待预铺式自粘卷材防水层铺贴完毕经整体验收合格后,即进行下一道工序的施工。

五、施工图片及采取措施

第二节预铺式自粘卷材地下室顶板施工工艺(湿铺)

一、施工流程

清理基层→配制聚合物水泥浆→涂刮水泥浆→节点处理(附加增强层及施工缝、后浇带等) →铺贴2道3mm预铺式自粘卷材→搭接→辊压→收头→组织验收

二、具体施工工艺

1、清理基层:

清理浮灰、污垢,弹卷材铺贴基准线,干燥基层需要洒水湿润。

2、搅拌水泥砂浆

采用32.5R级普通硅酸盐水泥,水灰比为0.45,用电动搅拌器将盛在容器里混合物搅拌均匀静置一段时间后备用。

3、预铺自粘卷材

将自粘卷材整幅打开对准基准线,然后从两端向中间卷起.

4、涂刮聚合物水泥砂浆

将拌合好的聚合物水泥砂浆倒在基层上,根据砂浆涂刮厚度不同选用不同规格的预铺式自粘卷材防水系统配套专用的涂刮工具钢齿镘刀进行涂刮。

5、铺贴自粘卷材

将预铺卷好的卷材用美工刀割开隔离纸,边抹砂浆边滚铺,一幅卷材可分两端分先后顺序滚铺。(一般工人可分小组,一组三人,一人铺卷材,一人抹聚合物砂浆,一人拌料。干燥的基面应撒水湿润,做到基面湿润而无明水)

6、搭接

交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边8cm。

7、辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊缓缓压平。

8、收口

在粘结层干固后用预铺式自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理。

待预铺式自粘卷材防水层铺贴完毕经验收合格后即可铺贴第二道双面自粘卷材。

三、第二道预铺式自粘卷材施工

1、清理基面

在第二道预铺式自粘卷材粘贴前,应将第一道施工的预铺式自粘卷材表面清理干净,不得留有灰尘、浮浆等。

2、预铺卷材

将预铺式自粘卷材顺着第一道自粘卷材的铺贴方向打开,保证上下层卷材的长边接缝错开1/3~1/2幅宽,短边错开1.5米以上。然后将卷材从两端向中间卷起。

3、撕隔离纸(膜)

将第二道自粘卷材的隔离纸划开,边撕边铺。

4、搭接

交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边8cm。

5、辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊缓缓压平。

6、收口

在粘结层干固后用预铺式自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理。

待预铺式自粘卷材防水层铺贴完毕经整体验收合格后,即进行下一道工序的施工。

第三节预铺式自粘卷材地下室侧墙、屋面施工工艺(干铺)

一、第一道预铺式自粘卷材施工工艺

1、清理基层

清理浮灰、污垢,弹卷材铺贴基准线。基层含水率必须达到要求。

2、涂刷基层处理剂

在清理好的基层上涂刷专用基层处理剂,要求薄涂不露底,不得有堆积现象,刷好处理剂的地方要求在两小时内铺贴好卷材,以免粘灰尘后形成隔离层否则需补刷。

3、卷材铺贴

待基层处理剂干后,将预铺式自粘卷材按设计要求的高度裁好,撕去一边隔离纸,直接粘贴在已经涂刷好基层处理剂的基面上(侧墙下部空气潮湿,必要时采取酒精喷灯加热基层的措施,以便粘贴牢固)。此方法可用于底板和永久性保护墙交接部位。

4、搭接

交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边80cm。

5、辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊缓缓压平。

6、收口

在粘结层干固后用预铺式自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理。

二、第二道预铺式自粘卷材施工工艺

1、清理基面

在第二道预铺式自粘卷材粘贴前,应将第一道施工的预铺式自粘卷材表面清理干净,不得留有灰尘、浮浆等。

2、预铺卷材

将预铺式自粘卷材顺着第一道自粘卷材的铺贴方向打开,保证上下层卷材的长边接缝错开1/3~1/2幅宽,短边错开1.5米以上。然后将卷材从两端向中间卷起。

3、撕隔离纸(膜)

将第二道自粘卷材的隔离纸划开,边撕边铺。

4、搭接

交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边8cm。

5、辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊缓缓压平。

6、收口

在粘结层干固后用预铺式自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理。

待预铺式自粘卷材防水层铺贴完毕经整体验收合格后,即进行下一道工序的施工。

第四节卷材铺贴裁剪示意图

阴阳角卷材裁剪铺设示意图

第五节质量验收标准

一、主控项目

1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

2)预铺式自粘卷材防水层所用卷材必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

3)预铺式自粘卷材防水层不得有渗漏和积水现象。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

4)预铺式自粘卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

二、一般项目

1)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

检验方法:观察和尺量检查。

2)水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。

检验方法:观察检查。

3)找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

4)找平层的表面平整度允许偏差为5mm。

检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5)预铺式自粘卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

检验方法:观察检查。

6)细石混凝土保护层与粘霸自粘卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分

格缝留置应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

7)预铺式自粘卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

自粘式防水卷材施工工艺

自粘式防水卷材施工工艺 一、前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。 二、工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点:

(1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 三、适用范围 自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 四、工艺原理 自粘橡胶沥青防水卷材,是以SBS 等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。 五、工艺流程及操作要点 1、基层要求:

防水卷材施工方案73268

刘文雅 XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日 页脚内容7

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。 四、操作工艺 1、工艺流程 垫层施工(垫层浇筑时一次性直接进行收光找平)→垫层后浇带处钢筋绑扎并二次预先浇筑→基层处理→卷材附加层铺贴→SBS改性沥青防水卷材铺贴→350#石油沥青油毡一道→做防水保护层 2、施工工具 基层处理剂、液化气喷枪、尺子、水桶、搅拌器具、剪刀、钢刷、滚筒刷、弹线盒、木板刮、扫帚、干粉灭火器等。 3、垫层施工 底板卷材基础施工,基坑验槽后,在地基上浇筑C20混凝土垫层,随打随抹随压光。待垫层强度达到1.2Mp后,在后浇带垫层下沉处,绑扎钢筋,并浇筑C20砼,所有桩根部阴角均做成R=50mm圆弧,以便于卷材粘结收口。 4、基层处理 4.1基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 4.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,必要时采取水冲,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

自粘防水卷材湿铺施工工艺

自粘防水卷材湿浦施工工艺 湿铺法施工工艺 1. 基面要求 1)清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面,模板拼缝部位已经处理平整。 2)阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 3)对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。 4)各种预埋件已安装并固定完毕。 2. 施工流程 基层清理、湿润一-抹水泥(砂)浆一-节点加强处理一-大面铺贴PET 自粘防水卷材一-提 浆、排气一-卷材长、短边搭接一-组织验收?3. 施工方法 1)基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水润湿,但不得残留积水。 2)抹水泥(砂)浆:其厚度视基层平整情况而定,铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm 以上的圆角。铺抹水泥(砂)浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100?300mm,并在铺抹过程中注意保证平整度。当采用聚合物水泥防水涂料作为粘结层时,最后一遍防水涂料涂刮方法与此相同。 3)节点加强处理:在节点部位(如:阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管道)涂料进行加强处理。 4)大面铺贴PET自粘防水卷材:揭除PET自粘防水卷材下表面隔离膜,将PET自粘防水卷材铺贴在已抹水泥(砂)浆的基层上。 5)提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥(砂)浆紧密贴合。 6)卷材长边搭接:采用湿铺法施工时,PET 自粘防水卷材长边、短边连接 采用自粘胶粘膜的搭接方式,揭除搭接部位的隔离膜,将搭接边与膜面 粘贴在一起,然后进行碾压、排气。 7)卷材铺贴完毕后,卷材收头、管道、及女儿墙立面等部位可采用1.5mm 厚聚合物 水泥复合防水涂料进行复合设防。

自粘防水卷材-施工工艺

工作行为规范系列 自粘防水卷材:施工工艺(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64926自粘防水卷材:施工工艺 Self-adhesive waterproof membrane: construction technology 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 1.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1)常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2)具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3)具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4)优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5)耐高低温,抗老化。使用寿命长。

6)在施工方法上,本工法具有如下特点: a.施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; b.施工速度快、工效高,可确保工期; c.施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 2.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 3.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

自粘式改性沥青防水卷材施工方案

自粘改性沥青防水卷材施工方案 一、工程概况: 1、项目概况 2.1.1、建筑概况 1、本工程为高层大型医院建筑、耐火等级为一级,地下车库为一类停车库,室内装修材料燃烧性能为A级装修材料。结构正常使用基准期为50年、抗震设防等级为重点设防类。 2、设计标高±0.000m=321.550m。 3、总建筑面积90141.25平方米。包含门诊楼、医技楼、住院楼及地下车库、设备用房。地上裙房4层,主楼25层,地下1层。裙房建筑结构高度21.3米,主楼结构高度99.90米。 4、地下车库层高5.4米,1层层高5.4米,2层层高4.5米,3层层高4.5米,4层裙房层高5.1米,4层主楼层高5.4m、5层层高4.2米,6层~24层层高3.75m,25层层高4.2米,屋面机房层层高4.8米,屋面水箱层层高4.2米。

5.地下室防水:地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008及地方的有关规程和规定;地下室防水等级为一级,钢筋混凝土的抗渗等级为 P6。 6.门诊楼自粘式防水卷材施工面积为16744.75㎡。医技楼自粘式防水卷材施工施工面积3211.04㎡住院楼自粘式防水卷材施工面积2645.34㎡ 二、施工流程及要求 1、施工流程 清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、基层要求 (1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。 3、施工方法 (1)清除基层表面的灰尘、杂物。 (2)在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺贴位置。

PET湿铺防水卷材施工方案

石家庄大远东房地产开发公司 碧景园项目工程 PET湿铺聚酯复合防水卷材施工方案 编制: . 审核: 批准: 日期:2009年10月29日 编号: 河北瀛源建筑工程有限公司 1.编制依据

1.1石家庄大远东房地产公司提供的大地建筑事务所设计的碧景园2、3、8#住宅楼及地下车库工程施工图纸及洽商、变更纪要。 1.2国家、地方法律法规及行业现行的有关规范、规程、验评标准及图集。 1.3建筑分项工程施工工艺标准。 1.4现场实际情况。 1.5特殊关键过程作业指导书编写纲要 1.6我单位同类工程施工经验。 2.工程概况 石家庄大远东房地产开发公司碧景园住宅楼及地下车库工程,位于体育大街西侧,谈南路南邻。主楼地下2层、地上33层,车库地下一层。主楼及车库外墙面采用1.5厚PET湿铺聚酯复合防水卷材,车库顶采用3厚PET湿铺聚酯复合防水卷材。 3.施工组织、准备 3.1过程组织 3.1.1组织施工作业队伍及材料评选,按计划协调各生产要素,编制和下达防水工程作业指导书,组织技术培训,监督技术措施的实施。 3.1.2按质量标准和工艺控制要求组织施工,向作业队进行交底,监督作业队自检、互检及交接检查验收。 3.1.3掌握质量标准,对过程进行全方位监督检查,做好检查记录,签发工序放行单。 3.1.4防水施工前组织施工操作人员进行培训,并做好培训记录。 3.2过程参与人员素质要求:凡参加本工程施工操作及监控人员,须持证上岗,具有以下素质: 3.2.1吃透图纸,明确防水在设计上采用了哪些措施、细部作法。 3.2.2吃透施工工艺,明确操作中应重点控制的部位。 3.2.3吃透防水材料性能。 3.2.4明了整个施工工艺流程。 3.2.5明确质量标准。 3.3防水工程施工前准备工作: 3.3.1卷材性能符合有关标准,应具有出厂合格证及厂家生产的认证文件,并复验其技术性能。 3.3.2人员培训,熟悉审核图纸,学习标准规范,掌握细部作法。 3.3.3操作温度保持在5℃以上。 3.3.4主要机具:电动搅拌器、铁辊、手持压滚、压子、铁桶、小平铲、剪刀、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、钢卷尺、小线等。 3.4基层处理

SBS改性沥青防水卷材施工方案

. SBS改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 当防水层验收合格后,土建单位应尽快按图纸设计要求做好保护层,以防止其他人为因素对防水层局部损坏,而影响整体防水效果。 二、施工准备工作 1) 技术准备:组织操作人员学习设计图纸;熟悉本工程防水构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上岗进行施工操作。 确定本防水工程检查验收工序为: 进场材料抽样复验——找平层含水率测定——节点密封处理和增强附加层——涂刷冷底子油——卷材铺贴——搭接缝边粘合和密封材料封边处理——卷材收头固定和密封。 以上每道工序完成,必须由质量检查人员检验合格后,方能进行下道工序的施工。 2) 材料准备:本工程所需的主要防水材料有:3㎜厚SBS改性沥青防水卷材、涂刷冷底子油。 3)施工技术交底:

Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。 II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 III、辊压、排气 应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固。表面平展,无皱褶现象。 IV、搭接缝施工 在进行搭接缝粘贴前,应先接下层表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂料。宽10mm。 V、节点处理 在正式辅贴卷材前,要进行水落口杯、变形缝、泛水等部位的防水

沥青防水卷材施工方案

一、施工准备 1 主材:SBS改性沥青防水卷材 2 辅助材料:基层处理剂(乳化沥青),液化气。 3 施工机具:名称用途名称用途喷枪热熔卷材圆角铁抹子热辅助工具软管、液化气罐、储装液化气平底胶鞋(施工者穿,以免损坏卷材)长柄刷子涂刷乳化沥青手套劳动保护用品卷尺量卷材尺寸 4安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。 二、技术交底 防水工程施工前应对前道工序的工程质量进行验收,双方(土建与防水)做好交接手续及隐蔽工程记录,前道工程的质量合格后方可做防水工程施工。 1 要求防水基面干燥、坚硬、牢固、无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平等缺陷。 2 要求表面平整、无积水,排水坡度符合设计要求。 3 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行修理和清理,合格后方可进行防水施工。 三、施工工艺 1 施工操作要点 1.1 涂刷基层粘结剂厚度要均匀一致,不得有漏刷堆积现象。 2.2 基层处理剂干燥后,按照设计要求对需做附加层的部位进行处理。 2.3确定卷材铺贴顺序和方向后铺贴卷材,卷材不同部位粘结按以下要求施工:铺贴顺序为先高跨后低跨,同等高度先难后易,先远后近,同一平面,从低处开始铺贴。2.4 粘结方法:用喷枪烘烤卷材的底面和基面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚动卷材,随后用脚踏实。使卷材表面沥青熔化的温度控制在200~300℃之间,不要烤透卷材。 2.5 卷材搭接按以下要求施工 2.5.1 满粘法施工时,长短边搭接宽度不小于80mm,横向与纵向搭接应在120mm以上,必须仔细操作,卷材两端必须全面粘结,并应在边部形成一道沥青条。 2.5.2 带板岩卷材短边搭接时,需要去掉板岩片层,方法是用喷枪加热后用抹子刮掉板岩片部分。 2.5.3 卷才铺贴完毕后,对于搭接部位,端部及卷材收头部分进行密封处理,然后抹平。做法

CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工方案

桂林医学院临桂新校区科学实验中心大楼地下室防水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广西大业建设集团有限公司 二○一三年十月

目录 一、编制依据----------------------------------------------------------------(3) 二、工程概况----------------------------------------------------------------(3) 三、施工进度计划----------------------------------------------------------(3) 四、地下室防水工程施工方案-------------------------------------------(4) 五、施工注意事项----------------------------------------------------------(9) 六、成品保护措施----------------------------------------------------------(10)

一、编制依据 (一)根据GB50208-2011《地下室防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 本工程为桂林医学院临桂新校区科学实验中心大楼,建设单位为桂林医学院,设计单位桂林市城市规划设计研究院,勘察单位为桂林理工大学勘察设计研究院,监理单位为广西华蓝工程咨询管理有限公司。拟建建筑场地位于桂林市临桂县秧塘科技园桂林医学院临桂新校区内,地面标高为154.84~156.5m。该项目总建筑面积为14089.76㎡,其中地下室建筑面积1341.66㎡,建筑占地面积2238.69㎡,建筑高度为36.6m,地上8层,地下1层,地下车库设计停车位23个。该地下室防水工程采用CPS反应粘结型湿铺防水卷材。 三、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,分两个施工段流水作业。 (二)施工工期按计划要求完成。 (三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工方法一般由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每500m2的施工配备一组人员,每组人员6人,二人清理浮灰,二人配料运料,二人涂抹防水层。防水施工队人员组成, 主要施工用具

PET自粘防水卷材施工方案--

地下室外防水施工方案 一、编制依据 《地下工程防水》图集 12J02 《地下工程防水》图集陕09J10 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23-1 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 工程设计图纸、图纸会审纪要、图纸变更 二、工程概况 本工程地下防水等级为Ⅰ级 1、地下室底板防水采用一道1.5厚PET自粘防水卷材 2、地下室外墙防水采用一道4㎜厚SBS防水卷材 三、施工目标 1、工程质量目标:工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体达到优良。 2、安全与消防目标:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 四、施工机具 机具需求计划

五、防水的主要技术措施 (一)基层要求 1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化,对外墙等拉螺栓孔进行封堵。 3、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑及电梯井的阴阳角处,均应抹成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 4、凸出基层表面的异物、砂浆或疙瘩等铲除干净,并将尘土杂物清除干净,用吹风机吹净。阴阳角、管道根部等处应仔细清理,若有油污、铁锈等,以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 5、防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。 (二)工艺流程 1、底板PET自粘防水卷材施工艺流程 基层清理—刷基层处理剂—阴阳角及节点加强处理(做附加层)—大面铺贴宽幅PET 防水卷材—按要求长、短边搭接粘结—组织验收 2、外墙外贴法施工工艺流程

防水卷材施工方法

防水卷材施工方法 防水卷材施工方法提要:防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证更多内容源自通告 防水卷材施工方法 (1防水队伍的选择和防水材料的验收 1、防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 2、屋面和地下室工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进场后,应按规范的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在防水工程中使用。 (2防水卷材施工方法 1、作业条件 (1)施工前编制防水施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业施工队持证上岗。 (2)施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (3)基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 (4)防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和

操作应远离火源,防止发生事故。 (5)防水层施工不得在雨天、大风天进行。 2、操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 (1)清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (2)涂刷基层处理剂:涂布底胶。 (3)附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 (4)卷材与基层表面涂胶: 1)卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把深刷蘸cX-404胶滚涂均匀。应留出格接部位不涂胶,边头部位空出10mm。 2)涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3)基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷cX-404胶,用

高聚物改性沥青防水卷材施工方案

XXXXXXXXX项目 地下室SBS高聚物改性沥青 防水卷材施工方案 XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX项目经理部 编制人: 审核人: 二零一X年X月X日 目录 4.1.2 底板SBS高聚物沥青防水层: (3)

4.1.3 防水保护层施工 (5) 一、编制依据 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 以及本工程2013-10-15所发的三张白图 二、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX。建筑面积XXXX㎡。建筑设计耐久年限:二级(50年),本工程抗震为7度设防,耐火等级一级,防水等级为一级。 建筑结构为框架结构,建筑高度为56m,建筑层数为地下一层,地上13层,设计标高±0.000相当于绝对标高2986.700m。 地下室防水采用钢筋混凝土刚性自防水和高聚物改性沥青卷材柔性防水层相结合的防水措施,地下室基础、地梁、防水板、筏板及外墙为P6自防水混凝土,4厚SBS高聚物改性沥青卷材在-5.80m 以下的基础、地梁、防水板、筏板,墙体及外侧采用外防外贴法,卷材防水采用热熔法施工,满粘铺设。地下室外墙防水外贴40mm厚挤塑聚苯板保护。 底板基础结构外导墙施工缝、后浇带设置4mm厚止水钢板。外墙模板固定采用防水穿墙螺栓。为了规范作业和确保工程质量及进度,特制定本施工方案进行指导施工。 三、施工准备 3.1机具准备 扫帚、小平铲、滚筒刷、铁桶、火焰加热器、壁纸刀、刮板、钢尺、剪刀、墨斗等 3.2材料准备 1、本工程采用4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,材料进场时应准备建筑材料质量监督检查站检验合格证;材料出厂合格证;防伪标志和产品说明书。

卷材防水工程施工组织设计方案

南京地质调查中心 对地光谱探测重点实验室-4#楼工程 湿铺自粘聚合物改性沥青 防水卷材施工方案 江苏苏兴建设工程有限公司 二零一七年十一月十日

一、工程概况: 南京地质调查中心对地光谱探测重点实验室项目-4#楼工程,根据图纸设计地下室底板、外墙防水材料选用湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度单层为3mm,低温柔性-15℃,无裂纹。 地下室防水工程: 1、地下室防水工程执行《地下室防水工程技术规范》GB05108和地方的有关规定。 2、地下室防水等级为一级,设防做法为外防外贴法:混凝土结构自防水并在迎水面加一道3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材。防水做法详《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011做法。 3、防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽等部位和变形缝等薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208控制。 设备管线穿越混凝土外墙处,穿墙套管做法详省标《地下室防水》L06J301-P27,31,32页。 二、施工准备 1、材料及要求 1.1、3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.2、规格:卷材厚度为3mm,幅宽1m,卷长10m。 1.3、外观检查:卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷,5mm以下的疙瘩每平方米不超过3个。每卷卷材允许有一处接头,其中较短的一段不少于2m。 1.4、贮存、运输 防水卷材避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块托板。短途运输平放

不得超过4层。应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2、施工器材 3、检测抽检 检验批|:以同品种、同标号、同等级的卷材每100卷(相当于10000m2)为一批,少于10000m2的按一批做。 将取样的一卷卷材切除距外层卷筒2500mm后,顺纵向截取长度为500mm 的全幅卷材试样二块,一块作物理性能检测试件用,一块备用。 所用材料必须提供合格证、出场检测报告,经见证取样合格后方可使用。 4、防火 防水施工用材料均为易燃品,因而要准备好干粉灭火器。

SBS自粘防水卷材施工方案

贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二 期) SBS改性沥青自粘防水卷材 施 工 方 案 编制: 审核: 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司富贵安康项目部 目录 一、编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 三、施工准备....................................................... 错误!未指定书签。 四、工艺流程:..................................................... 错误!未指定书签。 五、成品保护:..................................................... 错误!未指定书签。 六、安全保护措施:................................................. 错误!未指定书签。 七、安全与环境..................................................... 错误!未指定书签。 八、质量记录....................................................... 错误!未指定书签。 一、编制依据 1.1施工图纸及施工组织设计

1.2.标准、规范、规程及其他 二、工程概况 2.1工程名称:贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二期) 2.2工程地址:贵安新区马场镇科技新城 2.3参建单位: 建设单位:贵州贵安置业投资有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 勘察单位:贵阳建筑勘察设计有限公司

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

改性沥青防水卷材施工方案

四、施工方案 本工程材料要求:屋面用4mmSBS改性沥青防水卷材热熔铺贴(一层)。热熔法铺贴SBS改性沥青防水卷材品牌是含“北京东方雨虹防水技术股份有限公司”等3家,最终由业主方确定,厚度4mm,材料性能Ⅱ型,胎基为聚酯胎(PY),要求低温-25℃,主厂房32米和主厂房49米卷材表面隔离材料为页岩片,其余建筑物卷材表面隔离材料为聚乙烯膜(PE)。 1.基层清理 1.1基层清理要求 基层处理机应与卷材的性质相符,涂刷基层处理机应均匀一致,清扫基层页岩沙粒,卷材铺设前应认真对找平层进行检查清扫,排除积水,晒干基层,铲除基层上的尖棱,修补凹坑、转角,做到基层无污染、杂物;无松动、无蜂窝、无脱皮、无起砂等现象。 1.2附加层处理 在女儿墙四周及施工缝、雨水口、排气孔处做附加层,500mm宽附加层,每边宽度为250mm。施工时,采用热熔法施工。质量检验标准可参考SBS。 2.旧层防水卷材修复 2.1鼓泡修复 对于防水卷材出现“鼓泡”而渗漏时,一般可根据“鼓泡”的大小以及严重程度,采用不同的处理办法。 a.当“鼓泡”的直径较小时(一般是指鼓包的直径小于80mm),通常采用抽气、灌粘合剂的方法加以处理。具体做法:在鼓泡的两边钻两个小孔,一孔用针筒将鼓泡内的空气抽出,另一孔用针筒注入粘合剂,然后用力碾

压,使之与普通防水卷材的基层粘结牢固。最后在两个针孔处用密封材料封严实。 b.对于“鼓泡”的直径较大时,一般将“鼓泡”割除,重新按规范规定进行修补。 2.2开裂修复 对于防水卷材开裂的修补,实际工程中可根据损坏的程度来选择修补方法。 a.对于屋面防水层损害程度、面积较小时,可以采用密封材料补缝的方法。通常做法:首先切除卷材防水层裂缝处两边各50mm宽的找平层,深度方向大于30mm,然后灌热聚氯乙烯胶泥并且高出屋面3mm。 b.对于屋面防水卷材损害比较严重的情况,一般需重新设置防水层。在重新设置防水层之前,现在通常要求施工方在施工中设附加增强层,《屋面工程技术规范》也提到屋面防水时必须设置附加增强层(在防水过程中,某些位置由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层没到耐用年限即需翻修,在这种情况下,对容易造成局部损坏的薄弱部位设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命)。防水增强层的具体做法是:一般采用200~300mm宽、1.2mm厚的高分子卷材或3mm厚的改性沥青卷材单边点粘在屋面板板端处,或用压敏型粘结剂,最后铺贴大面积防水层。 3.屋面卷材的配置 3.1卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向;

三元乙丙卷材(湿铺法)施工方案1

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、防水材料 (1) 四、施工准备 (2) 五、施工组织 (3) 六、防水工程施工工艺 (4) 七、防水工程施工工法 (5) 八、防水工程施工质量控制措施 (8) 九、防水施工安全控制措施 (9) 十、防水工程验收标准及质量验收 (9) 十一、细部节点的防水构造(附图) (10)

一、编制说明 1、本防水施工方案依据设计文件中防水设防要求编制。 2、本防水施工方案的施工工艺、施工工法、质量验收等,依据以下标准编制: ●《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 ●《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 ●《高分子防水材料第1部分片材》GB18173.1-2012 ●《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 二、工程概况 项目名称: 项目地址: 建设单位: 总包单位: 防水单位: 项目简介: 三、防水材料 1、材料选用: ●主材:该项目选用豫宏牌高分子三元乙丙橡胶防水卷材。产品规格:1.5mm ●辅材:嵌缝用密封膏、聚合物水泥粘结剂(水泥胶浆) 2、材料简介: 材料要求 1 三元乙丙橡胶防水卷材:应有出厂合格证、卷材的现场抽样复验报告,

并应符合现行国家标准或行业标准。 卷材规格:厚度:1.5mm;宽度:1.0m;卷材长度:20.0m。 防水卷材主要技术性能见表1。 四、施工准备 1、技术准备 施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。 2、防水基层检查验收 ●防水基层是否符合要求,是直接影响防水施工质量的主要原因之一,因此,应对基层做如下检查,符合要求后方可进行防水施工。 ●防水基层表面应平整牢固、清洁干燥,符合设计要求,水泥砂浆找平收水后

高分子自粘防水卷材施工方案

高分子自粘防水卷材施工 方案 Prepared on 22 November 2020

防 水 施 工 方 案 编制单位:通州建总集团有限公司 编制人: 审核人: 批准: 编制日期:2012-10-2

高分子自粘防水卷材施工方案1. 前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水卷材,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。

编制依据: 潍坊市潍城区福寿西街 山东普云房地产开发有限公司 2.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水卷材相比,具有如下特点: 常温下冷施工,不需要热容。施工时只需要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工方法极为方便,可有效缩短工期; 具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;

耐高低温,抗老化,使用寿命长。 在施工方法上,具有如下特点: 施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; 施工速度快、功效高,可确保工期; 施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 3.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 4.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成

湿铺法自粘卷材施工方案

湿铺法自粘防水卷材施工方案 1 前言 1.1编制依据 1.1.1《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规。 1.1.2《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-97) 1.1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2001) 1.1.4相关防水材料国家、行业、企业标准。 1.1.5本工程特点、现场实际条件、自然环境。 1.1.6我公司ISO9001质量管理体系有关文件及我公司的人员、设备、技术能力 和施工管理经验。 1.2工程概况 1.2.1安全与消防:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到 “五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无中毒。 1.2.2场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 2防水工程主要技术措施 2.1湿铺法自粘防水卷材产品简介 我公司研制的湿铺法自粘卷材防水系统,是采用聚合物水泥胶浆粘结自粘卷材,形成自粘卷材-聚合物水泥胶浆复合防水系统,简称湿铺法自粘卷材防水系统。本产品技术达到了国内领先水平。湿铺法自粘卷材防水系统可在潮湿基层上施工且设防灵活:通过控制聚合物水泥胶浆涂刮的厚度,可形成一道或两道防水层。当聚合物水泥胶浆的涂刮厚度达到5mm以上时,砂浆的抗渗强度达到1.2MPa,与卷材形成刚柔两道防水;而当聚合物水泥胶浆的涂刮厚度控制在3mm以下时,可作为卷材与基层之间的粘结层。 2.2系统构成 2.2.1湿铺法自粘卷材 2.2.2专用聚合物水泥胶浆

2.2.3湿铺法自粘卷材防水系统密封膏 2.2.4湿铺法自粘卷材防水系统专用金属压条 2.2.5卷材防水系统专用水性基层处理剂 2.2.6湿铺法自粘卷材防水系统专用涂刮工具——钢齿镘刀 2.2.7湿铺法自粘卷材防水系统配套机具——搅拌器、压辊 2.3主要特点 2.3.1粘结可靠:聚合物水泥胶浆中的主剂,能与基层及自粘卷材牢固地粘结, 三者之间的有效粘结防止了“窜水”的发生,并能在潮湿基层上直接施工。 2.3.2设防灵活:聚合物水泥胶浆薄涂一层(厚度控制在3mm以内)时,湿铺法 自粘卷材防水系统形成一道防水层;聚合物水泥胶浆的涂刮厚度达到3mm以上,湿 铺法自粘系统形成刚柔相济的两道防水层;如工程需要提高防水等级,粘固湿铺法 自粘的自粘面可与多种防水片材复合,满足高等级防水工程的需要。 2.3.3双面自粘:特别设计的湿铺法自粘双面自粘卷材不但能和聚合物水泥胶浆 层粘结牢固,而且能与保护层(砼或者砂浆)形成有效的连接,形成聚合物水泥胶 浆——湿铺法自粘卷材——保护层三位一体的防水构造。 2.3.4生态环保:湿铺法自粘卷材防水系统采用全新概念的粘结工法,对环境无 污染。 2.4性能指标

相关文档