文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 爬架施工专项方案

爬架施工专项方案

爬架施工专项方案
爬架施工专项方案

1、防坠落、倾翻措施

本型附着式升降脚手架设有防坠、防倾装置:

1.1 用于防倾的附着支承装置

该装置用两根14a槽钢焊接成强度大、刚度好的钢梁,该钢梁焊接在附着支撑钢板上。装配时用M30的螺栓穿过建筑物上的预留孔,用两块100×100×10的钢板一端压在支撑钢板上,另一端压在建筑结构上,再在两端带上螺母,将附着装置固定在建筑物上成为整个脚手架的受力点。用于防倾的附着装置上设有导向、防倾滚轮,与设在竖向主框架上设置的导轨配合,可起导向、防倾作用。

1.2 用于固定防坠吊杆的独立附着支承装置

该装置采用16#工字钢焊接钢梁,该钢梁焊接在附着支撑钢板上。装配时用M30的螺栓穿过建筑物上的预留孔,用两块100×100×10的钢板一端压在支撑钢板上,另一端压在建筑结构上,再在两端带上螺母,将附着装置固定在建筑物上同样也成为整个脚手架的受力点。其上固定防坠吊杆,工作时防坠装置的锁块在弹簧力作用下夹持吊杆,通过吊杆将升降脚手架的恒荷载及活动荷载传到建筑物上起到防坠作用,在升降时该锁块松开。

2、施工电梯口、塔吊处理措施

2.1 塔吊附着处的架体处理

为了保证架体顺利运行,在塔吊附着架体相交处搭设成可以拆卸的活动架,在运行时拆开该部分架体,并在运行完毕后及时恢复。每次只能拆除一步架的钢管,并在该部分架体通过塔吊附着并恢复后再拆除下一步架。若需拆除底部架体,则在拆除前必须清理干净架体底部的建筑垃圾。

2.2 施工电梯处的架体处理

为了满足主体阶段的施工防护需要,在脚手架上运行阶段施工电梯处架体正常搭设。装饰施工阶段由于架体下运行,同时为了满足施工电梯能够顺利运行到顶,在主体施工完毕后需要拆开施工电梯处架体。

2

2

建筑物

建筑物

塔吊附着处架体示意图一塔吊附着处架体示意图二

1

1

塔吊附着

3、整体稳定性计算

一、 立杆计算及搭设高度计算 1、材料 ?48×3.2 Q235A

抗拉、抗压和抗弯容许应力:?=205N/mm 2 扣件、抗滑移承载能力:Rc=6kN/只

φ48×3.2钢管截面几何特征:

截面积 A=4

π(4.82 - 4.162)=4.5㎝22 惯 矩 I=

64

π

(4.82-4.162)=11.36㎝4

模量 W=4.73㎝3

装饰施工阶段施工电梯处立面图

主体施工阶段施工电梯处立面图

回转半径 i=4

12216.48.4+=1.587㎝

2、荷载

施工荷载每层标准值 q k =3 kN/m 2 基本风压 W 0=0.35kN/㎡(使用工况) 脚手架风载标准值 W k =0.7z μs μW 0

式中 z μ——风压高度变化系数 z μ=1.79 s μ——脚手架风载体型系数 s μ=1.3?

?——脚手架挡风系数,取密目网 ?=0.429

使用工况:W 0=0.7×1.79×1.3×0.429×0.3=0.21 kN/m 2 3、架体布置及配件自重:

立杆纵距 l=1.5m 横距 B=1m 步距=1.8m 步数 n=10步 架高 H 0=1.8×10=18m 钢管自重: 35N/m 扣件自重:15.5N/个 脚手板自重:350N/m 2 挡脚板自重:36N/m 护栏自重: 37.6N/m 安全网自重:40N/m

由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分),所以验算底层内立杆的受压承载能力。 4、不考虑风荷载的校核

1)施工荷载

P

1=(

2

B+b)×l×q

1

×n

1

=(

2

1+0.2)×1.5×3×3=9.45kN

q1——施工荷载每层标准值n1——同时作业层;n1=3 2)脚手板荷载

P

2=(

2

B+b)×l×q

2

×n

2

=(

2

1+0.2)×1.5×0.35×4=1.47kN/㎡q2——脚手板荷载 q2=0.35KN/㎡

n2——脚手板铺设层数 n2=4

3)架体自重

P

3=n

3

[q

3

(h+l+

2

B+b)+Q]

=10×[0.035×(1.8+1.5+

2

1+0.2)+0.031]=1.71kN

q

3——钢管自重 q

3

=0.035kN/m(?48×3.2)

Q——扣件重,按二个直角扣件计算,Q=0.031kN

n

3——立杆步数 n

3

=10

底层每根立杆所承受的轴心压力N

N=[γ

G (P

2

+P

3

)+γ

Q

P

1

]

=[1.2×(1.47+1.71)+1.4×6.3]=12.636kN

4) 立杆计算长度及长细比 l 0=k μh

=1.155×1.5×1.8=3.12m k ——计算长度附加系数 k=1.155

μ——立杆支承形式

长细比

λ=

i l 0=587

.112.3=197 查表 ?=0.185

5)不考虑风载下的稳定性校核: σ=

A N ?=0.185

4.51012.636??=152N/㎜2<2/205mm N f =

5、考虑风载的校核: 1)轴力:

N=γG (P 2+P 3)+0.85γG P 1

=1.2×(1.47+1.71)+0.85×1.4×6.3=11.313kN 2)弯矩

每根立杆上的风荷载(立杆纵距l=1.5m ) q=l ×W k =1.5×0.21=0.315kN/m 风荷载在立杆上产生的最大弯矩

M w =82ql =8

8.1315.02

?=0.128 kN ?m

3)考虑风载下的稳定性校核 σ=

A N ?+W

M w

=185.05.410313.11??+3

6

10

73.410128.0??=135+27 =162N/mm 2

k

QK GK g N N Af 2.1)

4.12.1(∑+-?

=

1337

.02.1636

.12205.0450185.0?-??=27.6(m )

式中g k ——每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m ),g k =0.1337 kN/m 2)组合风荷载时 H s =

{}

k

wk

QK GK g N N Af 2.1A)W

M (4.185.02.1??+

∑?+-

=1337.02.1105.4185.01073.410128.03.64.185.071.147.12.1205.0450185.023

3??

??????????+??++?-??)()(

=19.1(m )

3)架体允许搭设高度 取上述值的小者,故 [H]=min{27.6,19.1}=19m

本架体搭设高度为18m < [H](架宽1.0m,小横杆悬挑0.2m ) 架体高度18m 满足要求

二、 扣件抗滑移承载能力计算 1)、施工荷载 P 1=()

112B n q l b ???+

=()135.12.021???+=3.15kN q 1——施工荷载每层标准值 q 1=3kN/㎡ n 1——作业层 n 1=1 2)脚手板荷载 P 2=(22)2n q l b B ???+

=(135.05.1)2.021???+=0.37kN

q 2——脚手板荷载标准值 q 2=0.35kN/㎡ n 2——脚手板铺设层数 n 2=1 3)架体自重

P 3=0.035+?5.1()2.02

1

+=0.077kN

4)每层工作层每个扣件承受的荷载设计值 N=[]1Q 32G P )P (P γγ++

=[]15.34.1077.037.02.1?++?

)( =4.95kN

5)、扣件抗滑移承载能力校核: 每个扣件抗滑承载能力 R C =8kN

N=4.95kN< R

C

=8kN

三、小横杆计算

1、小横杆按伸臂梁计算简图

a——扣件联接纵横向水平杆的偏心距a=0.053m 2、荷载

1)施工荷载

P

1=()

1

1

B n

q

l

b?

?

?

+

=(1+0.2)×1.5×3×1=5.4kN 2)脚手板荷载

P

2=()

2

2

B n

q

l

b?

?

?

+

=(1+0.2)×1.5×0.35×1=0.63kN 3)架体自重

P

3

=0.035×(1.5+1+0.2)=0.095kN

3、小横杆上总荷载设计值

N=()1Q 3G P P P 2

γγ++

=1.2×(0.63+0.095)+1.4×5.4 =8.43kN

4、 小横杆最大弯矩设计值 q=

m kN/95.9594

.0253.043

.8=+

M max =()

222

18

λ-ql 式中 l ——小横杆两支座间距 λ=

4259.0594

.0253

.0= M max =

()

m ?=-??kN 294.04259.018

594.095.92

22

5小横杆抗弯强度校核

23

/2.6273

.410294.0mm N W M =?==σ<2/205mm N f =

四、 大横杆计算

1、 大横杆按简支梁计算简图

2、

荷载P 设计值及最大弯矩计算

P=

kN 405.12343

.8=? M max =Pa l

+4

P =

kN 601.0053.0405.14

5

.1405.1=?+? 3、 大横杆抗弯强度校核

23

/12773

.410601.0m ax M mm N W =?==

σ<2/205mm N f = 五、 连墙件计算 1、 荷载 1)

施工荷载

由立柱计算部分的计算(按架体四跨,每跨1.5m ) P 1=6.3×4=25.2kN 2)脚手板荷载 P 2=1.47×4=5.88kN 3)架体自重

P 3=1.71×4+6.2+(0.0376+0.04+0.036)×6×10 =19.86kN

式中 6.2——竖直主框架自重(kN ) 4)每个机位总荷载的设计值 N=1.2×(P 2+P 3)+1.4P 1

=1.2×(5.88+19.86)+1.4×25.2

=66.168kN

2、连墙件承受的荷载设计值 穿墙螺杆承受的水平力

T=N ·tan α=66.168tan9.46=11.03kN 穿墙螺杆承受的垂直力 F=N=66.168kN 3、穿墙螺杆校核

穿墙螺杆2根M30,螺距3mm 最大截面积

A=2×22211.452.74

2D 4

cm =??=π

π

校核公式为:

11301702

2

≤??

? ???+??? ???A T A F 代入数据

2

32

311451301003.11114517010168.66???

? ????+???? ???? =0.116+0.005=0.121<1 满足强度要求 4、斜拉索具校核 拉杆为两根?25圆钢,截面积 A=2229.82cm 22.54

D 4

=??=π

π

受拉时轴向拉力设计值 F=66.168/cos9.46=67.08kN 拉杆的计算应力

23

N/3.68982

1008.67mm =?=σ

安全系数 k=

5.23

.68170

==

σ

f

(满足强度要求) 5、花篮螺栓校核 花篮螺栓为M33,螺距3m 最小截面积 A=227.0734

cm =?π

螺栓计算应力:

23

N/9.94707

1008.67mm =?=σ<2/170mm N f =

满足强度要求 六、 综合结论

经计算架体高度,立杆、大小横杆、连墙件,扣件抗滑移能力满足规范要求。

七、 计算依据:

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130—2001

2、建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ202—2010

3、建筑结构设计规范 GB50009—2001

4、钢结构设计规范 GB50017—2003

4、材料机械性能表

5、卸料平台口处理措施(具体以专项方案准)

5.1构造

为将各层周边建筑材米随楼层上升,需作转运供塔机起吊的平台,根据施工组织决定,采用槽钢悬挑式钢平台,钢平台长4500mm,宽1800mm。主梁采用[14a号槽钢,次梁采用[12号轻型槽钢;底板用50mm的竹脚手板,10mm竹胶板,三边用?48×3.5mm钢管作为栏杆,内衬10mm厚竹胶板作为护板。

整个平台用4根直径为21.5mm钢丝绳,通过上层框架梁预埋斜拉。?40PVC 管孔用4根带环M30螺栓固定。前端通过栏杆立柱上扣件连接脚手架(6×37+1)。钢管与柱、墙锁牢,两边槽钢前端下部搁置在框架结构上,外端采用?21.5钢丝绳斜拉,吊环采用?18圆钢制作,钢丝绳与吊环用配套的绳夹固定,绳卡采用三组,绳卡间距为10倍绳径。布置如下图:

5.2搭设注意事项

1、本卸料钢平台结构构造需防止左右晃动,搭设时前端搁置在建筑物上部份应加以固定。

2、栏杆搭设必须方便起吊,严防挂、拉致使平台失稳,同时保证栏杆稳定牢固和高度。

3、钢丝绳必须保证质量,不得有毛刺,绳夹要符合规定要求。

4、吊环只能采用Q235A钢制作。

5、各焊接点必须符合相关规范要求,做到牢固可靠。

6、花兰螺栓的安全系数应大于2。

7、严禁上、下重叠搭设卸吊平台。

8、由建筑物到平台入口必须设门,不用时关上。

5.3使用中注意事项

1、平台许用载荷为8kN,严禁超载。

2、平台搭设及其材料严格按方案执行,不允许外架承受将卸料平台的载荷。

3、平台每次拆开后重新安装时,必须恢复到最初方案要求。

4、平台的受力结构如钢丝绳等要定期维护、保养,有损伤的及时更换。

5、卸料平台的安装、拆除只能由专门操作人员操作,其他人员不得乱拆乱装。

7、应急处预案

7.1 应急预案编制的依据与目的

编制依据:《中华人民共和国安全生产法》明确规定:施工生产经营单位要制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;建筑施工单位应当建立应急救援组织。当发生事故后,为及时组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,建筑施工企应按照《安全生产法》的要求编制应急救援预案。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律、法规的要求,结合我司施工生产实际,制定重大安全事故应急救援预案。

7.2。应急预案的目的和原则

遵循安全第一的原则,优先保护人的生命安全。做到统一指挥、分工负责。面对可能发生的重特大安全事故,及时采取抢救措施,高效、有序地组织开展触电、倒塌、火灾以及机械伤害事故的抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

各类事故应急救援工作都应当坚持“预防为主、常备不懈、救人第一” 的方针,统一指挥、分级负责、冷静有序、团结协作,遵循快速有效处置、防止事故扩大的原则,启动安全事故应急预案。

使用本附着式升降脚手架,要严格按照《金架子牌附着式升降脚手架操作规程》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001),《建筑施工附着脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号、控制柜、双动葫芦的产品说明书及其操作规程,起重设备的操作技术规范及安全规范,遵守建设部及各地区建设行业主管部门制定的规范、标准,以及其它相关的规范、规程进行施工作业。而施工过程中主要出现的问题有以下几个方面:

7.2.1 防雷

本外架是附墙式结构,为更有效的避免雷击,应采取保护接地措施,即实施工作接地,这种保护接地措施就是把外架设备等用接地装置与大地可靠联接,工作接地,和施工现场的防雷网有效的连接起来。从而避免雷击事故的发生。

7.2.2 防火

本外架的主结构是钢结构件,但是外架安全网、竹跳板、竹胶板等都是易燃品,故在外架四个大角设置了8个灭火器,在外架上作业时,禁止乱扔烟头、冬天禁止烤火、严禁在外架上电焊和切割。

7.2.3 高空坠物

在外架交付使用后,严禁野蛮施工,严禁抛丢建筑材料和建筑圾,严禁移动、损坏外架防护设备,不得私自揭开外架底部封蔽、离墙封蔽、立面安全网,不允许立体交叉作业。而且在每五层或20m左右搭设一道防护棚,预防高空坠物的事故发生。

7.2.4 提升设备发生机械事故:

经常检查提升设备,严防机械事故如提升链条断裂,杜绝外架垮塌事故发生,通过顶部安装加连墙杆防止顶部倾覆,通过做好底部封蔽防止物件从底部坠落伤人。

7.2.5 大风大雨

在大雨、大雪、浓雾和六级以上大风等视线不良的情况下禁止对脚手架进行升降作业。外架施工作业完成后,应确保二层防坠、三层防倾。另在顶部重点部位设置临时连墙杆。在分片处确保有三根钢管可靠连接。在大风、大雨的恶劣天气条件下,应对临时连墙杆、分片处进行检查加固,对平台等部位加强刚性连接。从而确保施工安全。

7.2.6 用电安全

应安全文明用电,严禁在脚手架上私自架设动力、照明电源线。确保用电安全。

爬架高空拆除方案(内含应急预案)

昆山君悦豪庭项目工程 附着式升降脚手架高空拆除方案 一、概况 昆山君悦豪庭项目外装饰工程已接近竣工,附着升降脚手架已完成外墙施工,附着升降脚手架在高空整体拆除。特编制本方案。 二、拆除的组织人员安排 2.1、由公司指派工程负责人负责全面拆除工作。由工程队长具体带领12名持证操作工实施。 2.2、拆除前由工程负责人进行拆除技术交底。每天拆除上班前由施工带班进行当天拆除工作技术交底。 2.3、拆除技术交底办理好书面手续。 三、拆除现场及准备工作 3.1、划定禁入地区,设置警示标志,并有人监护。人货电梯在拆除作业时禁止使用。 3.2、拆除前全面检查脚手架的扣件连接,连墙件支撑体系等是否符合原施工组织设计要求,有不符合的地方进行加固。 3.3、请总包方配合共同清除脚手架上的杂物。(请各工种清理属于该工种放在架子上的物品。) 四、拆除程序: 4.1、B楼脚手架拆除程序 4.1.1、首先连墙件层层设置,水平间距不大于3.6m。确认连墙件设置到位后,拆除机位的同步系统、提升系统及防坠系统、防倾装置。 4.1.2、逐步交圈拆除第三步以上脚手架。 4.1.3、首先拆除24#机位东边和2#机位西边的架体。23#机位和3#机位北边的架体采用钢丝绳从桁架底部斜拉至机位第二步竖向框架顶部。 4.1.4、将24#、1#、2#整片脚手架单独先拆除。拆除前先将桁架固定在

建筑物北立面的4个窗洞和飘窗上,并在机位跨度的中间用钢丝绳将桁架斜拉至1#机位第二步竖向框架顶部。脚手架从两边同时往1#机位拆除,

拆除的材料和1#机位的拆除均从飘窗处操作。 4.1.5、3#至8#机位和23#至16#机位均从3#、23#机位逐步往南边拆除。并且纵向采用钢丝绳斜拉悬挑的桁架,拆除单一跨度斜拉加固一次,如机位跨度较大的可以增加斜拉点斜拉于建筑物的窗洞上。材料从脚手架上传递至窗洞处进楼层。 4.1.6、由于9#至15#机位位于A楼塔吊的回转半径内,当脚手架拆除到底部桁架时,将要吊的桁架与整体脚手架分离。分离时,由塔吊用钢丝绳吊牢要吊除的桁架,操作人员将安全带可靠地挂在机位承力架上方联系杆上,高挂低用,方可进行分离作业。在断口必须用连墙件将要吊装的桁架与建筑物可靠联结。 4.1.7、确认塔吊安全吊牢已分离的桁架后,先拆除已分离桁架处的机位承力架斜拉杆,然后再拆除已分离桁架处的连墙件,最后用塔吊运到地面解体。 4.2、A楼脚手架拆除程序 4.2.1、首先连墙件层层设置,水平间距不大于3.6m。确认连墙件设置到位后,拆除机位的同步系统、提升系统及防坠系统、防倾装置。 4.2.2、逐步拆除脚手架。 4.2.3、当脚手架拆除到底部桁架时,将要吊的桁架与整体手架分离。分离时,操作人员将安全带可靠地挂在承力架上方联系杆上,高挂低用。在断口必须用连墙件将要吊装的桁架与建筑物可靠联结。 4.2.4、由塔吊用钢丝绳吊牢要吊除的桁架的承力架。 4.2.5、确认塔吊安全吊牢已分离的桁架后,先拆除已分离桁架处的承力架斜拉杆,然后再拆除已分离桁架处的硬拉结,最后用塔吊运到地面解体。 五、拆除应遵循以下规定 5.1、拆除顺序应自上而下,按后装构件先拆,先装后拆,一步一清原则,依次进行,不得上下同时拆除作业。严禁采用踏步式、分段、分立面拆除法。拆下的杆件、竹笆板、安全网等应用竖直运输设备运送地面,严禁从高处向下抛掷。运到地面的杆件、物品等应及时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

排架专项施工方案

目录 1、概述 (1) 2、主要工程量 (1) 3、编制依据 (2) 4、临建工程 (2) 4.1风水电 (2) 4.2材料运输 (2) 5、排架结构设计 (2) 5.1排架设计基本参数 (2) 5.1.1排架结构 (2) 5.1.2连墙件插筋布置 (3) 5.1.3剪刀撑设置 (3) 5.2排架设计荷载 (3) 6、排架搭建 (3) 6.1搭建程序及阶段划分 (3) 6.2排架搭建单元划分 (4) 7、排架强度及稳定性计算 (4) 7.1设计参数 (4) 7.2、设计计算 (5) 7.2.1纵、横向水平杆计算 (5) 7.2.2 横向水平杆的抗弯强度和挠度计算(按3跨连续梁计算) (5) 7.2.3纵向水平杆的抗弯强度和挠度计算(按6跨连续梁计算) (6) 7.2.4 扣件抗滑力计算 (7) 7.2.6锁脚锚杆稳定性计算 (9) 7.2.7、结论 (10) 8、排架搭设技术要求 (10) 8.1基本要求 (10) 8.2搭设作业程序 (11) 8.3排架搭设施工 (11) 9、质量要求 (12) 9.1排架的搭设与使用 (12) 9.2排架的拆除 (13) 10、安全保证措施 (13) 11、钢管脚手架搭设注意事项 (14) 12、附件 (15)

右岸单薄山体排架施工专项方案 1、概述 贵州省黄平县印地坝(冷水河)水库是以城镇供水为主,兼顾农田灌溉和农村人畜饮水的中型水库。位于黄平县旧州镇东门村冷水河境内,水库枢纽工程位于冷水河上游的五里冲至冷水河大桥河段内;水库工程灌溉供水量约为79.2万m3/a(P=80%),可解决1812亩农田灌溉用水问题;农村人畜饮水供水量3.9万m3/a(P=95%)。初步拟定正常蓄水水位720.00米,校核洪水水位723.92米,总库容1461.51万立方米。印地坝水库初定坝型为碾压混凝土重力坝,最大坝高52.5m,坝长138.50m。水库工程主要内容为挡水建筑物、泄水建筑物、供水建筑物、灌溉渠系及灌区建筑物等。主要由水源工程、泵站工程、供水工程、放空灌溉工程和其他工程组成。 右岸单薄山体处理边坡陡峻,局部为陡坎和倒悬体,还有一个直径约4米左右深度约3米的溶洞。边坡开挖清理工程量主要集中在下部,植被茂盛、覆盖层较厚并含有一定数量的孤石区域内;其上部边坡植被较为茂盛,覆盖层较薄,清坡工程量相对较小。 右岸单薄山体处理边坡清理范围:顺河向坡面清理区长253m,上下高差42.5m,坡度较陡,个别部分存在倒悬现象,清理区域面积约12500m2,其中土石方清理(设计量)27439m3,混凝土(设计量)16154m3。 2、主要工程量 右岸单薄山体表土开挖、砂浆锚杆以及喷射混凝土作业在排架上施工。排架搭设长253m,高45m,主要工程量如表2-1。 表2-1:主要工程量表

爬梯专项施工方案

连盐铁路站前工程LYZQ-Ⅴ标 跨沿海高速、苏北灌溉总渠特大桥连续梁 安全爬梯专项施工方案 工程名称:跨沿海高速、苏北灌溉总渠特大桥 编写单位:中铁十局集团连盐铁路Ⅴ标工程指挥部一分部 编写人:日期:年月日审核人:日期:年月日批准人:日期:年月日 中铁十局集团连盐铁路Ⅴ标工程指挥部一分部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人行爬梯设计 (1) 四、人行爬梯施工 (2) 五、拆除要点 (3) 六、安全保证措施 (3)

安全爬梯专项施工方案 一、编制依据 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ181-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程》(JGJ82-91) 跨沿海高速、苏北灌溉总渠特大桥施工图 二、工程概况 跨沿海高速、苏北灌溉总渠特大桥位于滨海县境内,横跨沙浦河、S327省道、北八滩渠、中八滩渠、沿海高速、调度河、淮河入海道及苏北灌溉总渠,起讫里程为DK167+277.735~DK179+870.975m,中心里程:DK173+573.905,设计桥长12.59324km。本桥设计共362个墩台,孔跨布置为3联连续梁其余均为简支梁。其中199#-202#墩采用1联(72+120+72)m连续梁跨越沿海高速公路;267#-277#墩采用1联(73+2×128+73)m连续梁+1联(73+4×128+73)m连续梁跨越淮河入海水道、苏北灌溉总渠及S328省道。本段内的受地形、地物限制或有特殊要求的连续梁采用悬臂浇筑施工。 为了便于墩身施工人员上下作业及管理,计划对199#-202#、267#-277#主墩采用定制安全爬梯搭设上下通道。 其中199#-202#主墩高度为 6.5m,0#块粱高9.1m,267#-277#主墩高度8-14.5m,0#块粱高9.6m,爬梯每节设计尺寸为长4m、宽2m、高2m,回转式爬梯。工地爬梯舒适度取45°,即高宽比1:1。 三、人行爬梯设计 人行爬梯设计采用8槽钢做立柱,顶端和底端均采用8槽钢环向焊接,踏步骨架筋为∠50*4mm的角钢,焊接在爬梯的角钢立柱上,与爬梯辅助筋较差处焊接。

爬架施工方案80350

现代南洋大厦工程 外爬脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期:一九九九年四月

中建一局集团四公司现代南洋大厦项目经

目录 1、总则 2、导轨式外爬架方案说明 3、导轨式外爬架的安装 4、导轨式外爬架的生升降 5、导轨式外爬架的使用 6、导轨式外爬架的高空拆除 7、导轨式外爬架的维修保养 8、导轨式外爬架的安全措施 9、附录1-导轨式外爬架参数的确定

(一)总则 1.1 工程概况 北京现代南洋大厦地处繁华地段,地下2层,地上23层。地上主体结构采用框筒结构,层高4米,建筑高度90米。3至22层为标准层。由于工程所处位置重要,对安全施工及文明施工要求较高,故决定采用导轨式外爬架结构进行施工。 1.2 爬架简介 导轨式外爬架是高层建筑外用整体提升架的一种施工设备,由支架,爬升机构,控制系统,和安全防坠四大部分组成。 1.3 爬架升降条件 爬架在大雨、大雪,浓雾天气,六级以上大风及视线不良时,不得进行提升。 (二)导轨式外爬架的方案说明 2.1 现代南洋大厦外爬架采用以手动葫芦提升钢管扣件式脚手架,总高度18米,步距1.8米,架体宽度0.9米,内排立杆中心与结构外沿距离0.55米,内排满足流水施工要求。(见附图1) 2.2 导轨式外爬架使用中,除遵守本方案外,还应遵守扣件,钢管相关使用规定。以及电控距,电动葫芦使用说明。 2.3 爬架材料表

2.4 准备材料、工具:

2.4.1 材料材质必须符合国家有关要求。 2.4.2 准备电工工具(螺丝刀、电工刀、钳子、扳手、试电笔、万用表、绝缘胶布),机械工具(榔头、扳手、钳子、线锤、水平尺、卷尺),指挥工具(对讲机六台、哨子每人一支、扩音机一套),电焊机,气焊机,切断机等。 2.5 建立系列完善的管理制度、岗位责任制度,安全检查制度,维修保养制。 2.6 编制适应工程需要的施工组织设计。 2.7 组织有关人员进行全面技术、安全交底。 (三)导轨式爬架的安装 3.1 WDJ碗扣型多功能脚手架支架安装 3.1.1 在爬架安装前先搭设一安装平台,平台应能承受10KN/M2荷载,平台水平度应控制在20mm之内,平台宽度1200mm以上,平台内缘离墙距离300mm,平台外缘应设有防护栏及踢脚板。 3.1.2 按平面布置图,将滑轮组件摆放就位,滑轮平面方向应于建筑物外墙切线方向平行。滑轮组应对准预留孔,偏差小于±10mm。 3.1.3 第一步架的组装是整套爬架安装质量的关键一步,须严格控制水平度、垂直度和离墙距离。 3.1.4 碗扣脚手架质量要求:不允许使用明显弯曲、压扁、开裂、脱焊、焊头断裂变形及严重锈蚀者。 3.1.5 碗扣脚手架为标准杆件,其安装精度要求高,必要时可采用可调底座,以保证横杆的平直,碗扣牢靠。 3.1.6 相邻立杆接头要错开,以保证支架整体刚度。立杆轴向最大偏

排架结构施工方案

一、编制综合说明 1、编制依据 1.1本工程招标文件、设计图纸; 1.2建设基地踏勘后所掌握的情况; 1.3国家现行规范、标准、强制条文及江苏省颁布的有关建设工程的地方性法规; 1.4以前曾施工过类似工程所积累的经验。 2、项目为江苏盛泰电力设备有限公司投资兴建,我公司根据招标文件和设计图纸,确定本工程的质量目标:确保《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中的合格标准;工程工期目标:确保120个日历天交付使用;安全文明目标:创市文明施工工地。

三、劳动力及机械进场计划表 劳动力进场计划表

机械进场计划表

五、工程施工中的重点、难点及施工措施 本工程的重点、难点考虑以下几点: 1、钢筋混凝土构件(排架柱)施工要点; 2、卷材屋面防水渗漏措施; 3、外墙门窗防渗漏措施; 4、外墙抹灰防裂缝渗水措施; 5、双T板吊装施工要点。(一)钢筋混凝土构件(排架柱)施工要点 1、钢筋工程技术要求 首先必须认真熟悉设计图纸,弄清钢筋应放的位置及处理好钢筋交叉时的上下位置。其次是在做料表时,应考虑钢筋的接头形式,并处理好钢筋的搭接及钢筋的长度。 钢筋翻样时应严格按照设计及规范规定确定钢筋搭接锚固长度,钢筋的搭接头位置应错开。 钢筋料表由钢筋工长翻样编制,并由项目工程师审核后施工。钢筋加工严格按照翻样料表加工制作,加工制作尺寸必须准确。在钢筋加工时要注意箍筋

的锚固段的135?弯钩准确及圆钢筋锚固段的弯钩准确。 2、钢筋连接技术 为保证钢筋的连接质量,Φ16以上的钢筋连接采用100KV A功率预热闪光对焊机。 对所有焊接处外观检查应逐个进行,不得有裂纹,烧伤等缺陷接头,焊疤均匀,钢筋轴向位移不得超过0.1d且不宜大于2mm,接头处弯折不得大于4度,同一直径接头300个为一批,切取三个试件进行抗拉试验,试验结果三个试件均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。 钢筋绑扎搭接时,钢筋绑扎搭接长度、位置严格按照设计规范规定绑扎。其它钢筋均按设计要求搭接绑扎,钢筋绑扎搭接长度、位置严格按照设计规范规定绑扎。 3、钢筋的加工绑扎 要求配筋人员认真学习规范,熟悉施工图纸,了解锚固、绑扎、搭接长度、保护层有关规定,配制时要画布筋配置示意图;特殊部位必要时需画钢筋铺放大样图;将这些规范要求的应用控制在配筋人员手中。 柱基、墙洞顶、梁柱交接等处,箍筋应按设计要求加密,梁钢筋接头位置及搭接长度应按设计和规范要求施工。 4、钢筋混凝土保护层控制 除基础底板和梁底板外,根据不同保护层厚度采用塑料卡子代替传统的砂浆垫块控制混凝土保护层厚度,塑料卡子间距不大于1M,保护层厚度见下表:

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

钢爬梯专项方案11-13

高端医疗装备制造项目 钢结构围护工程 钢 爬 梯 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准: 日期:年月日

目录 第一章编制依据及目的 (4) 1.1.编制依据 ................................................................................................................. 1.2编制目的 ................................................................................................................. 第二章工程概况 .. (5) 2.1工程概况................................................................................................................. 第三章钢爬梯施工方案.. (7) 3.1.钢爬梯的安装......................................................................................................... 3.2钢爬梯受力验算..................................................................................................... 第四章质量保证措施 .. (11) 4.1施工及验收依据..................................................................................................... 4.2构件存放要求......................................................................................................... 4.3成品与半成品的监督 ............................................................................................. 4.4必须遵循的质量原则 ............................................................................................. 4.5质量控制要点......................................................................................................... 4.6质量标准................................................................................................................. 4.7质量组织保证体系................................................................................................. 第五章安全生产保证措施. (14) 5.1安全技术措施......................................................................................................... 5.2安全施工措施......................................................................................................... 5.3各部门及人员安全职责 ......................................................................................... 第六章施工现场环境保护措施.. (28) 6.1、施工现场环境保护内容 .....................................................................................

导轨式爬架安全专项施工方案

XX大厦导轨式爬架安全专项施工方案

1工程概况 XX大厦结构属框支剪力墙结构,T4~T7四栋塔楼地上一至三层为裙房,四层为转换层,五层(标高17.4m)至三十二层(标高109.2m)为标准层,标准层层高3.4m,采用导轨式爬架作为标准层的外墙脚手架,从五层开始搭设架体并安装爬升设备,至十层搭设安装完毕,并开始提升,爬架爬升至三十二层。满足主体结构施工的防护要求,爬架下降时,满足外墙装修施工时外防护和操作架的需要。 2主要编制依据 [1]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); [2]建筑施工安全检查标准(JGJ 59—99); [3]建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); [4]建筑施工附着升降脚手架安全技术规程(DGJ08-905-99); [5]建筑施工手册(第四版)。 3危险源识别与监控 (1)脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架; 2)整架失稳、垂直坍塌; 3)人员从脚手架上高处坠落; 4)落物伤人(物体打击); 5)不当操作事故(闪失,碰撞等); 6)爬升系统、动力及控制系统或安全保障系统故障等。 (2)引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人; ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等;

门楼排架搭设专项施工方案高支模

主入口门楼排架搭设专项施工方案 一、工程概况 工程名称:正集.名都花园2#~4#楼高压线防护排架工程 建设单位:江苏正集房地产开发有限公司 设计单位:浙江世华城建设计有限公司 监理单位:阜宁县建设工程监理有限公司 施工单位:杭州中集建设工程有限公司 勘察单位:盐城基业工程勘察有限公司 本工程位于江苏省阜宁县天津路以东、长春路以北。建筑面积12000平方米,地上6层,建筑高度均为21.790m,建筑室内±0.000相当绝对标高2.560米(黄海高程系统),室内外高差0.1米。本工程2#楼与3#楼之间的主入口设计门楼梁,梁顶标高+9.4,两只独立框架梁(450*2000)之间用连系梁连结。为保证施工安全,特编制主入口门楼排架施工专项方案。 二、编制依据 1、本工程设计图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 三、施工流程 定位放线→排架初步搭设→砼立柱浇筑→排架支撑系统搭设→梁底板安装→钢筋安装→梁侧边封模→主梁砼浇筑→砼养护→模板支撑拆除。 四、模板及支撑排架系统设计 1、梁模板:均采用18mm建筑木模板。 2、支撑模板的次楞、主楞 次愣用60*80mm木方,垂直于梁跨度方向布置,主楞采用Ф48×2.75钢管,平行于梁跨。250mm度方向布置,次楞间距 3、梁下立杆 采用Ф48×2.75钢管,纵向间距@350,通过双扣件与横担在梁下的钢管固定。梁(400*2000)下设四道立杆。 4、梁下纵横水平杆 采用Ф48×2.75钢管,水平杆与立柱支撑钢管连接采用扣件扣紧,纵横水平杆的布置间距:距地(楼)面200mm处设一道扫地杆,以上每隔1.0m设一道。

落地式脚手架专项施工方案58329

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为昭苏县公安局军马场派出所项目,建设地点为昭苏县内。建设规模:新建军马场派出所,占地278.76m2,地上一层为民警办公室、辨认室、留滞室、信息采集室、档案室,二层为民警办公室、警用装备室、会议室,三层为备勤室,基底面积为278.76㎡,地上建筑面积为817.38㎡,地下建筑面积为0㎡,地上1-3层,地下0层,建筑高度为12m,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组为第三组;本工程属于公共建筑,所在地气候分区为严寒B区,建筑设计使用年限分类属于3类,设计使用年限50年,屋面防水等级为Ⅰ级;屋面防水设计使用年限25年。 计划工期:149日历日,计划开工日期:2018年8月3日,计划竣工日期:2018年12月30日。

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案: 落地架。 第四节脚手架的材质要求 落地架 l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆

安全爬梯专项工程施工设计方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3发放范围 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2产品概况 (2) 第三章施工方法 (4) 3.1施工准备 (4) 3.2施工工序 (4) 3.3施工步骤 (4) 3.4安装注意事项 (7) 第四章检查与验收 (7) 4.1搭设检查与验收 (7) 4.2使用过程中检查 (9) 4.3其他注意事项 (9) 4.4安全爬梯拆除注意事项 (10) 第五章安全文明施工 (11) 5.1安全生产方针 (11) 5.2安全生产组织机构和规章制度 (11) 5.3文明施工要求 (13)

第一章编制说明 1.1 编制依据 1、贵州省正安至习水高速公路施工合同文件。 2、施工图纸及相关资料。 3、合同文件中明确要求执行的有关施工、进度、安全、质量及环境保护的规范及规定。 4、本企业现有技术水平、管理水平、施工资源及多年来高速公路工程施工的成熟经验。 5、国家、贵州省及本行业有关施工、安全、文明施工、环保规范、规程及相关文件。 1.2编制原则 1、遵循安全第一的原则。 2、遵循合同要求,正确组织施工,保证施工安全及进度。 3、坚持实事求是原则,根据本单位的能力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 4、充分发挥标准化化、专业化施工企业优势的原则。 1.3发放范围

第二章工程概况 2.1工程概况 中建五局承建正习高速公路第七至十四合同段,项目始于桐梓县羊蹬镇,途径木瓜镇、松坎镇、新站镇,终于桐梓县夜郎镇,总造价43.35亿元。主线起讫里程为K53+820~K94+460,路线全长42.37公里。其中桥梁16411.4m/53座,占线路长度38.8%;路基全长13895.1m,占线路长度32.8%;隧道12032.5/6座,占路线长度28.4%。 全线含刚构桥5座:羊蹬大桥、马鞍山大桥、木瓜大桥、枇杷湾大桥、城隍寺特大桥,桥梁墩柱共21445.9m/991根,墩柱形式有:双肢薄壁墩、矩形实心墩、空心薄壁墩、圆柱墩、花瓶墩等。 因本工程桥梁墩柱较高且多,为规范施工,确保安全,经指挥部商议,确定全线墩柱施工统一使用安全爬架,确保人员上下安全。 2.2产品概况 安全爬梯本身具有水平杆双锁、稳定性高,同时具有装拆快捷、使用安全、组合简单、运输储存节省空间等优点,可大大减少施工过程中的架体搭设作业;且安全爬梯可地面整体拼装后在用吊机吊起组装,减少了高空作业的施工时间和危险性。 同时,安全爬梯能多次循环使用,无零散配件,方便运输及周转使用。 其主要配件参数如下:

爬架施工方案31585

附着升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、爬架简介 (3) 二、工程概况 (7) 三、方案设计 (7) 3.1爬架基本工作原理 (7) 3.2方案设计依据 (7) 3.3平面设计 (7) 3.4立面设计 (8) 3.5主要技术参数 (8) 四、爬架施工现场管理 (9) 4.1安全管理体系 (9) 4.2安全应急措施 (10) 4.3安全检查制度 (12) 五、爬架的安装 (13) 5.1安装流程图 (13) 5.2架体的安装与搭设 (13) 5.3电气的安装和同步性操作 (16) 5.4调试验收 (18) 5.5一般规定及要求 (18) 5.6施工电梯与爬架关系处理 (19) 5.7卸料平台与爬架关系处理 (19) 5.8塔吊附墙杆与爬架关系处理 (19) 5. 9 搭设与拆除的安全技术措施 (19) 六、防电、防雷措施 (21) 6.3防电措施 (22) 6.4防雷措施 (22) 6.5注意事项 (23) 七、爬架的升降 (23) 7.1施工流程图 (23) 7.2升降前的准备 (23) 7.3升降作业 (23) 7.4提升操作步骤 (24)

7.5下降操作步骤 (25) 7.6升降过程中的注意事项 (25) 7.7升降后的检查验收 (25) 八、爬架的使用 (26) 8.1使用注意事项 (26) 8.2使用中的日常维护 (26) 九、爬架的拆除 (27) 十、计算书 (28) 十一、资料附图 (50) 十二、资料附图………………………………………………………………………………附加 一、爬架简介(附着式升降脚手架简称爬架) 附着升降脚手架(简称升降架):主要由垂直主框架(见附图五)、底部水平支撑框架(桁架)(见附图三)、附墙支座(见附图六、七、八、九)、同步升降系统-----电动葫芦和同步升降控制柜组成。水平支撑框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系固定载荷和施工动载荷、风载荷等,并将其传递到升降机构,最终传递至建筑物。附墙支座主要用来连接架体,同时用来承载架体载荷,动力系统悬挂,架体防倾等作用。主要构件及功能如下: 1、主框架: 由Φ48钢管和6.3#槽钢焊接而成,槽钢背对焊接形成导轨,用来安装附墙支座的防倾导向装置,同时能保证架体在升降作业时的垂直运动。Φ48钢管用来制作主框架的横撑,它与附着支座上的防坠块相配合,起到防坠作用,横杆和斜杆使主框架为整体单片式钢结构,横杆和斜杆可以将架体内外排连接成刚性整体,同时确保架体有可靠的力学传递。主框架由上节、中节、下节三节组成,其中每节为俩步架即3.6m。(如下图)

排架搭设施工方案

排架搭设施工方案 第一章、编制说明 (1) 1、编制目的: (1) 2、适用范围: (1) 3、编制依据: (1) 第二章、工程概况 (2) 第三章、外排架设计 (2) 1 外排架概况及材料要求 (2) 2 钢管脚手架计算书及搭设参数 (3) 1)搭设参数: (3) 2)、大横杆的计算: (3) 3)、小横杆的计算: (5) 3、搭设工艺流程 (6) 4 、施工要求 (6) 第四章、内排架设计 (9) 1 、内排架概况 (9) 2 、荷载计算 (9) 3 搭设要求 (10) 第五章、质量与安全管理 (11) 1 、排架的搭设与使用 (11) 2 、排架的拆除 (11) 3 人员素质要求 (12) 4 、劳保用品要求 (13) 附图一:外排架搭设图 (14) 附图二:内侧满堂架搭设图 (15) 附图三:安全过道位置图 (15)

第一章、编制说明 1、编制目的: 为使本工程脚手架搭设做到有据可依,使每个工序都处于受控状态,为科学合理指导排架搭设而编制本方案。 2、适用范围: 本方案适用于葛洲坝集团股份有限公司普洱换流站工程脚手架搭设施工 3、编制依据: 1、设计图纸及施工说明 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、葛洲坝集团股份有限公司普洱换流站工程施工组织设计

第二章、工程概况 本工程位于普洱市龙潭乡,房屋建筑面积共计10858平方米,有9个单位建筑物,均为框架结构。建筑物尺寸及基本情况如下表示: 第三章、外排架设计 1 外排架概况及材料要求 外排架采用双排Ф48×3.5 钢管搭设,节点以钢管扣件连结,施工走道作业层采用脚手板(脚手板以铁丝绑扎在钢管架上)。作业层的施工荷载设计值约为2.5kN/m ,钢管单杆轴向承载力限制在 1.5t 以下。外排架最高高度为17m。钢管的尺寸、表面质量和外形应符合《建筑施工扣件式钢管排架安全技术规范》(JGJ130-2001;J84-2001)第 8.1.1、8.1.2 条的规定。连接扣件不得有裂纹、气孔,不宜有砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于0.5mm。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于 1mm。钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废并禁止使用。小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪

安全爬梯安装 拆除施工安全专项方案

中国十七冶集团交通工程技术公司 云南安定至普洱(团结)公路一期5合同土建工程项目高墩安全爬梯安装、拆除施工安全专项方案 编制: 审核: 批准:

中国十七冶集团 云南安定至普洱(团结)公路一期工程5合同土建工程项目经理部

高墩安全爬梯安装和拆除安全专项施工方案 一、工程概况 安定至普洱(团结)公路位于普洱市的景东县、镇沅县、宁洱县境内,起点为景东县的安定乡,止于宁洱县团结,止点接元磨高速公路臭水立交,项目南接国道213线,北通国道214线,是贯穿云南省西南地区,沟通南北的一条主要交通干线,也是连接大理州、普洱市、西双版纳及通向南亚各国最便捷的公路通道。本项目工程为安定至普洱(团结)公路一期(景东至文东段),项目起讫桩号为: K0+000~K32+,全长公里(含连接线),共分为5个施工合同段,分别为:清凉段、文光段、文井段、南京山段、速南河段。 我公司承建的安定至普洱(团结)公路一期(景东至文东段)5合同土建工程(速南河段),施工里程为:K27+380-K30+615。公路等级为高速公路,设计时速80km/h,路基宽度。工程范围:5合同段土建工程,含路基、防护、桥梁、涵洞。 本合同段桥梁共有9座桥梁,大桥6座、中桥3座,分别为红毛树1号大桥、红毛树2号大桥、文腊大桥、回渡河口1号大桥、回渡河口2号大桥、红毛树中桥、文腊中桥。 二、编制依据? (1)《公路工程施工安全技术规程》JTG F90-2015; (2)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 166); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130);

(4)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128); (5)《扣件式钢管安全爬梯安全技术规范》(JGJ 166); (5)《高处作业分级》(GB 3608); (6)《安全网》(GB 5725); (7)《安全带》(GB 6095); (8)《建设工程安全生产管理条例》; (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ?46); (10)施工设计图纸; (11)参照其他相关国家及地方规范及标准。 三、安全生产管控和保障措施 安全生产管理目标 1.全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,实现“三无、一杜绝、一创建”,即“无重伤、无交通、无火灾事故。杜绝伤亡事故,创建安全文明工地”的管理目标。 2.加强安全生产日常管理和安全生产过程控制,严格执行安全管理制度,轻伤事故率1%以下;杜绝重大人身伤亡事故、机械事故和火灾事故。 3.建立安全管理机构,配置相应的安全管理人员。 4.建立安全生产奖罚制度,加强约束机制,促进以安全生产责任制为中心的各项

模板排架搭设方案

模板排架方案 一、工程概况: 粮管所地块1#、2#房由泰兴市福星房产有限公司投资兴建,该工程位于中兴大道南侧,学院路西侧。1#、2#楼为砖混三层,楼层全现浇,底层层高为米,标准层为米。现浇结构的模板排架采用钢管搭设排架。 二、模板的组成和选择: 1、因模板、排架工程在建筑施工中不安全因素时有发生,故在施工中必须首先强化木工、架子工、砼工的安全技术教育与培训,确保持证上岗,严格按照施工规范进行安全技术交底,精心组织施工;其次是选择符合国家标准板材DB130-09-091标准和Φ48钢管及扣件,强化管理;再次是在施工过程中严格检查,及时对照标准验收,确保安全无事故发生;最后在日常施工过程中坚持统一领导,统一指挥,做到不违章作业,不违章指挥,不违反劳动纪律和不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害,确保施工正常进行。 2、现浇构件的模板组成是梁底板模、侧模和现浇板的底模、柱模采用厚度为18MM厚的多层板和5CM*10CM厚的木方组成。铺设现浇板时将木方按200CM的间距铺设在钢管排架上,并分别在多层板节点处采用铁钉将多层板和木方固定,保证构件的几何尺寸和标高。所有模板底的支撑系统和梁两侧面的稳固全部采用Φ48的壁厚为3.5MM的钢管和构

件连在一起,确保模板和排架搭设具有足够的强度、刚度和稳定性。梁、柱和现浇板的支撑系统见图:

三、支撑系统的一般要求 梁板整体现浇结构的模板,每平方米模板面所能承受的荷载不得低于,模板上面所承受的荷载有活载、恒载及施工荷载,根据施工的实际情况,最小活荷载应大于1200N/M2。 四、对钢管扣件的材质要求 钢管扣件在使用前应认真检查,使用的钢管无锈蚀、弯曲、裂纹、变形及其它缺陷。扣件应无变形、裂缝、螺纹滑丝、错位和严密锈蚀等缺陷。 五、支撑系统的搭设 支撑大梁系统的排架搭设采用两排立杆,立杆的间距为800MM,大横杆的间距为, 小横杆应扣在大横杆上,间距同立杆,立杆顺梁方向应设剪刀撑,现浇板立杆纵横间距为800,大横杆的纵向步距为,每隔一排都要设剪刀撑。当立杆设在地面上时,原土或回填土必须夯实,地面的承载力要达到要求,另在立杆的底部应铺设厚度不小于5CM,宽度不小于25-30CM的大木板,这样达到地面支撑所需承载力要求,使得承载力最低达到200Kpa,上部结构排架搭设应避免产生偏心荷载,尽量减少传力系统。 六、模板支撑系统的计算 1、荷载计算 模板自重: 砼自重:

排架搭设专项方案

嘉德园项目工程 排 架 专 项 施 工 方 案 工程名称:嘉德园项目 编制: 审核: 批准: 南京舜运建设有限公司 2013年 3 月 11日 目录

一、编制依据 (3) 二、编制范围 (3) 三、工程概况 (3) 3.1 工程性质 (3) 3.2 工程地理位置及周围环境情况 (3) 3.3 建筑结构简况 (4) 四、设计计算书 (4) 五、排架构造设计 (13) 5.1竖向结构 (13) 5.2横向结构 (14) 六、排架搭设施工 (15) 6.1 排架搭设顺序 (15) 6.2 排架搭设 (15) 6.3排架搭设基本要求 (16) 七、排架搭设管理及验收措施 (17) 7.1 原材料验收 (17) 7.2 管理要求 (17) 八、排架搭拆安全管理措施 (18) 一、编制依据 南京溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程建筑、结构图纸; 现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定:

《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-016-2004) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001/J84-2001) 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204—2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 《木结构设计规范》(GB50005—2003) 除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行南京市以及南京市有关 部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 二、编制范围 本方案南京溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程模板排架专项施工 方案,范围包括地下室结构及上部结构部分。 三、工程概况 3.1 工程性质 工程名称:溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程; 建设单位:溧水越商置业房地产开发有限公司; 设计单位:南京金海设计工程有限公司; 监理单位:南京东科建设咨询有限公司; 施工单位:南京舜运建设有限公司; 3.2 工程地理位置及周围环境情况 溧水嘉德园1-8#楼、地下室工程位于南京市溧水县珍珠路以东,北面为汇 豪大酒店,东面于民房相邻,南面是莘庄二号路。本工程为1-8#楼6栋18加 1高层及一个地下室组成,总建筑面积约为69875平方米。 3.3 建筑结构简况 ±0.000相当于栋号结构层次建筑面积 建筑高度(m) 绝对标高 1#楼剪力墙体系18+1 16762.38m226.5m 59.9m

相关文档