文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量员(设备安装)专业知识练习题

质量员(设备安装)专业知识练习题

质量员(设备安装)专业知识练习题
质量员(设备安装)专业知识练习题

质量员(设备安装)专业技能练习题

发布时间:2015-03-26

一、能够参与编制施工项目质量计划

1、设备安装各分部的分项工程、检验批依据(B)

A、GB50300-2014

B、GB50300-2013

C、GB50252-2014

D、GB50252-2013

2、施工前,应由( A )制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核

A、施工单位

B、业主

C、监理单位

D、设计单位

3、不属于通风与空调分部的子分部工程是:(B)

A、地下人防通风系统

B、风管与配件制作

C、净化空调系统 D送风系统

4、属于不通风与空调分部的分项工程是:(D)

A、风管与配件制作

B、部件制作

C、风管系统安装

D、散热器安装

5、检验批应由( A )组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

A、专业监理工程师

B、项目技术负责人

C、施工员

D、总监

6、防雷接地的主要分项工程不包括以下分项:(D)

A、接地装置

B、接地线

C、等电位联接

D、电磁屏蔽

7、室外电气安装工程中,可以依据庭院大小、(B )功能区块不同划分。

A、成套配电柜

B、投运时间先后

C、造价大小

D、电缆头制作

8、建筑设备的分项工程质量必须保证安全和使用功能,对直接影响安全和使用功能的项目,要采取监督(B)和实物测试。

A、审查

B、抽查

C、试验

D、措施

9、给排水与供暖分部工程,必须有系统清洗、灌水、通水、(A )试验记录。

A、通球

B、浮球

C、吹干

D、过滤

10、检验批的质量应按主控项目和( B )验收。

A、保证项目

B、一般项目

C、基本项目

D、允许偏差项目

11、设备安装工程质量验收应划分为、分部(子分部)工程、分项工程和( C )。

A、验收部位

B、工序

C、检验批

D、专业验收

12、分部工程的验收应由( C )组织。

A、监理单位

B、建设单位

C、总监理工程师(建设单位项目负责人)

D、监理工程师

13、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为( B )采暖期、供冷期。

A、一个

B、二个

C、三个 D 五个

14、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行的国家标准( A )。

A、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

B、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303

C、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

D、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50150

15、设备安装分部工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经(A)认可,并应形成相应的质量记录。

A、监理工程师

B、建设单位

C、监理代表

D、监督人员

二、能够评价材料、设备的质量

16、铝、铜、铁、金四种金属具有相似的性质是(B )

A、都是银白色的固体

B、有导电性

C、能和稀硫酸反应

D、通常状况下能与氧气反应

17、对铜的导电性能影响最显著。( A )

A、磷

B、铁

C、硅

D、锰

18、绝缘材料中的杂质会使电阻率下降,这是因为。(B )

A、在电介质内部减少了导电离子

B、在电介质内部增加了导电离子

C、杂质使材料容易吸湿

D、使电介质内部产生气泡

19、电线电缆的型号一般由一个或几个组成。(C)

A、汉语拼音字母

B、阿拉伯数字

C、汉语拼音字母和阿拉伯数字

D、拉丁字母

20、复合材料风管的覆面材料必须为(C)

A、易燃材料

B、可燃材料

C、不燃材料

D、阻燃材料

21、风管使用的安全防火性能,规范规定其内部的绝热材料必须为(D)

A、阻燃材料

B、易燃材料

C、可燃材料

D、不燃或难燃B1级

22、型号规格为BV2.5铜芯绝缘电线,其中规格2.5表示(D)

A、线外径

B、线芯外直

C、线截面积

D、线芯截面积

23、照明灯具灯具的绝缘电阻值不小于(B)

A、1MΩ

B、2MΩ

C、5MΩ

D、10MΩ

24. 配电箱、柜内PE、N线按TN—S系统设置。其中N线均应与金属盘面、支架、箱体等(C)

A、连接

B、搭接

C、绝缘

D、绞连

25、镀锌制品对镀锌质量有异议时按批抽样送有检测,检测的单位是(D)

A、厂家

B、供应商

C、第三方

D、有资质的试验室

26、对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测中,绝缘电阻值不小于(C)。

A、1MΩ

B、2MΩ

C、5MΩ

D、10MΩ

27、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的(B)

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

28. 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:1结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致;2叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm;3截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节。检查数量:按类别、批抽查数量(D)

A、抽查130%,不得少于3个

B、抽查25%,不得少于3个

C、抽查10%,不得少于2个

D、抽查10%,不得少于1个

29. 铝箔玻璃纤维板风管检查数量规定为:(C)

A、按风管总数风管总数抽查25%,不得少于10件

B、按风管总数风管总数抽查20%,不得少于8件

C、按风管总数风管总数抽查10%,不得少于5件

D、按风管总数风管总数抽查5%,不得少于5件

30、材料、构配件经外观检查合格,材质、规格型号及数量经复查均符合设计及规范要求,产品必须附有齐全的技术资料是(B)

A、产品合格证文件齐全

B、产品质量证明文件齐全

C、产品保修文件齐全

D、产品安装文件齐全

31、净化空调系统的风阀检查除核对产品的材料应做好以下事项(B)

A、用钢板尺量

B、用卷尺量

C、手动操作、观察

D、用卡尺量

32、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。必须检查核对(C)

A、核对材料品种的生产许可证明文件

B、核对材料品种的安全许可证明文件

C、核对材料品种的合格证明文件

D、核对材料品种的检定证明文件

33、消防报警音响检验器具是(C)

A、流量计

B、风速仪

C、声级计

D、计时钟表

34、消防控制器备用电源容量应保证控制器正常工作时间是(D)

A、10min

B、15min

C、20min

D、30min

35、使用的镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无(B)

A、裂纹

B、锈斑

C、压痕

D、皱折

36、电焊条拆包抽检,焊条尾部不得有(C)

A、压偏

B、裂纹

C、锈斑

D、凹坑

37、铝合金电缆桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不得有(D)

A、锈蚀

B、变形

C、破损

D、划伤

38、插接母线上的静触头表面光滑、镀层完整并不无(B)。

A、划痕

B、缺损

C、起皮

D、扭折

39、电缆头部件及接线端子应查验资料是(A)

A、合格证

B、产地证明书

C、生产许可证

D、制造许可证

40、配电箱、柜内PE线通常使用颜色线一般为(D)

A、红色

B、黄色

C、绿色

D、双色

41、避雷用型钢为防止锈蚀通常使用:(B)

A、镀铜

B、镀锌

C、镀镍

D、镀铬

42、裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股 (线),测量线径符

合(B)

A、行业标准

B、制造标准

C、企业标准

D、地方标准

43、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做(C)。

A、外观检查

B、核对技术资料

C、抽样检测

D、核对数量

44、变压器查验合格证和随带技术文件,变压器应有(B)

A、出厂检查记录

B、出厂试验记录

C、生产过程记录

D、产品验收记录

45、消防水枪,检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,其口径应符合(B)

A、业主要求

B、设计要求

C、企业要求

D、地方要求

46、消防水枪,检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,检查水枪口径的器具是(D)

A、钢板尺量

B、钢卷尺量

C、角尺量

D、卡尺量

47、绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和(B)

A、制造商标

B、制造厂标

C、制造认证标志

D、制造安全标志

48、消防水带应采用同一型号规格,水带直径应与(B)相匹配

A、消防泵

B、消防栓

C、消防箱

D、消防水箱

49、每个消火栓的水带长度根据保护半径配置,长度应选用(C)。

A、50m或40m

B、30m或20m

C、25m或20m

D、20m或15m

50、消防控制柜需外接导线采用金属软管时,长度应小于(D)

A、5m

B、 4m

C、3m

D、2m

51、消防水泵设备应完整、无损坏及(D)

A、缺陷

B、腐蚀

C、暇疵

D、锈迹

52、消防喷头型号、规格应符合设计要求,应齐全标志含以下内容:(A)

A、商标、型号、公称动作温度等

B、厂标、型号、公称动作温度等

C、厂标、规格、公称动作温度等

D、厂标、规格、公称压力等

53、列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》产品,产品上应有认证标志是(C)

A、“AAA"

B、“BBB"

C、“CCC"

D、“DDD"

54、智能化系统中使用的产品未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按(B)通过产品检测后方可使用。

A、送检程序

B、规定程序

C、报检程序

D、报验程序

55、最常用的导电金属是(B)。

A、铜和铁。

B、铜和铝

C、铜和银

D、铜和镍

56、消防控制柜需外接电缆时其电缆应使用(C)

A、铠装电缆

B、聚乙烯电缆

C、阻燃电缆

D、聚丙烯电缆

57、裸母线、裸导线外观检查时应测量其(C)

A、长度和宽度

B、长度和厚度

C、厚度和宽度

D、厚度和长度

58、手动单叶片或多叶片调节风阀检查方法:(C)

A、手动操作,尺量、核对产品的资料

B、手动操作,核对产品的资料、观察

C、手动操作,尺量、观察检查

D、手动操作,核对产品的资料、观察

59、对不具备现场检测条件的产品,可要求进行(C)。

A、第三方检测并出具检测报告

B、委托检定单位检测并出具检测报告

C、工厂检测并出具检测报告

D、委托有资质的检定单位检测并出具检测报告

60、消防控制柜外接导线,导线保护管应采用(B)

A、PUC管

B、镀锌管

C、铝管

D、PPR管

三、能够判断施工试验结果

61、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时, 金属及复合管道给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于( B ),然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。

A. 0.01MPa

B. 0.02MPa

C. 0.1MPa

D. 0.2MPa

62、排水水平干管及主立管均应分别做通球试验,试球采用空心塑料球,球径为管径的( C ),通球率100%。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/4

63、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(C)小时,8h记录一次。

A.6

B.12

C.24

D.48

64、民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为(B)小时。所有照明灯具均应开启,每2h记录运行运行状态一次。

A.4

B.8

C.12

D.24

65、电动机试运行一般应在空载的情况下进行,空载运行时间为( A )h,并做好电动机空载电流电压记录。

A.2

B.4

C.8

D.16

66、冷却水管、冷冻水管的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,为(C)倍工作压力但不小于0.6MPa.

A.1.15

B.1.25

C.1.50

D.2.00

67、风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统的(B)或质量检验合格后进行。

A.安装完成

B.漏风量试验

C.制作完成

D.工程竣工

68、通风与空调系统经平衡调整,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于(C)。

A.5%

B.8%

C.15%

D.20%

69、消火栓系统水枪喷射试验,水枪的充实水柱长度(C)水枪喷嘴射出的射程。

A.等于

B.大于

C.小于

D.小等于

70、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(A)。

A.信号阀

B.止回阀

C.安全阀

D.开关阀

71、水力警铃喷嘴处压力不应小0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于(D)dB.

A.50

B.55

C.65

D.70

72、建筑智能系统试运行应连续进行(D)小时。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时。

A.24

B.48

C.90

D.120

73、建筑智能系统检测主控项目有(B)项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;一般项目有(B)项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格。

A.2,1

B.1,2

C.1,1

D.2,2

74、业务办公网及智能化设备网与互联网连接时,网络安全系统应检测安全审计功能,并应具有至少保存(C)d记录备份的功能。

A.24

B.48

C.60

D.120

75、强度是钢材力学性能的主要指标,包括屈服强度和(C)。

A. 塑性

B. 韧性

C. 抗拉强度

D.硬度

76、UPVC排水管材材料试验主要有:拉伸屈服强度、纵向回缩率、(B)、落锤冲击试验。

A.耐热性能

B.扁平试验

C.阻燃性能

D.电气性能。

四、能够识读施工图(权重0.05)

77、建筑给排水工程施工图是用(A)绘制的。

A、单线图

B、双线图

C、正投影

D、斜投影

78、建筑通风与空调工程施工图是用(B)绘制的。

A、单线图

B、双线图

C、正投影

D、斜投影

79、焊接钢管、给水铸铁管等均以公称直径(B)来表示。

A、Φ

B、DN

C、Dg

D、dg

80、无缝钢管标注为(A)。

A、Φ10834

B、DN10834

C、D10834

D、dg10834

81、通风工程图由(A)组成。

A、基本图、详图、节点图

B、基本图、双线图、系统图

C、基本图、土建图、大样图

D、基本图、原理图

82、电气导线敷设部位中暗敷在墙内为(A)

A、WC

B、CC

C、BC

D、CC

83、在智能建筑的监控系统中信号传输距离为(A)

A、1km

B、0.8km

C、2km

D、3km

84、在智能建筑使用电缆SYV-75-3不宜超过(B)

A、100m B。50m C、200m D、300m

85、闭路电视监控系统分几个部分(A)图样。

A、控制、摄像、传输、显示与记录

B、控制、传输、显示

C、控制、摄像、显示与记录

D、控制、摄像、传输、记录

86、住宅宾馆自动喷水灭火工程有(C)图样。

A、水流指示器

B、干湿报警器

C、温感

D、按钮

87、住宅宾馆室内自动喷水灭火工程有(A)图样。

A、烟湿感

B、报警阀

C、按钮

D、止回阀

88、防盗系统中常用(B)探测器。

A、激光

B、热感

C、接触

D、光感

89、DOC直接数字式控制器,安装时注意输入(A)量来施工的。

A、温度

B、流速

C、压力

D、电流

90、建筑自动化系统结构图样(A)

A、网络控制器

B、监控控制器

C、集散控制器

D、直接数字控制器

五、能够确定施工质量控制点(权重0.10)

91、阀门进场后,对安装在主管道上起切断作用的控制阀门,应该:(D)

A每批数量的10%抽查,不少于1个进行强度和气密性试验。

B每批数量的10%抽查,不少于3个进行强度和气密性试验

C每批数量的50%抽查,不少于1个进行强度和气密性试验

D逐个做强度和气密性试验

92、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物必须采用(C)。

A.刚性套管

B.非金属垫

C.柔性防水套管

D.柔性连接

93、管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,破坏的镀锌层及外漏螺纹部分应做(C)。

A.防锈处理

B.防水处理

C.防腐处理

D.二次镀锌

94、室内给水管道的水压试验,当设计未注明时,应为工作压力的(B)。但不得小于0.6MP。

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

D.2.5倍

95、通球试验的通球球径不小于排水管道管径的(B)。

A.3/4

B.2/3

C.1/2

D.1/3

96、安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰面(D)mm。

A.20

B.30

C.40

D.50

97、供热管网的管材应该符合设计要求,当设计未注明时,应该符合以下规定,正确的是:(D)

A管径小于或等于40mm时,应该采用焊接或螺旋连接;

B管径在50-200mm时,必须采用无缝钢管;

C管径在大于200mm时,必须采用无缝钢管;

D、室外供热管道连接均应采用焊接连接。

98、规格为DN100排水塑料管立管的支架安装最大间距是 ( C ) 。

A、 1m

B、 1.5m

C、2m

D、2.5m

99、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(C)mm。

A.1.0

B.1.2

C.1.6

D.2.0

100、圆形风管无法兰连接采用承插连接形式时,要求插入深度大于( C )mm且有密封措施。

A、20

B、25

C、30

D、40

101、风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的( D )倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。

A、1.1

B、1.15

C、1.2

D、1.5

102、风管垂直安装,间距不应大于(D)m,单根直管至少应有2个固定点。

A.2.0

B.2.5

C.3.0

D.4.0

103、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为( A ),且不得少于1个系统。

A、5%

B、10%

C、20%

D、100%

104、风管支、吊架安装,当水平悬吊的主、干风管长度超过( B )m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

A、10

B、20

C、30

D、40

105、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于(A)

A.0.5MΩ

B.1MΩ

C.2MΩ

D.5MΩ

106、明配电线保护导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当只有一个弯曲时,不宜小于管外径的( D )倍。

A. 6

B. 4

C. 10

D. 4

107、在吊顶顶棚上安装灯具时,应设(D)固定,不允许直接固定在饰面板上。

A.主龙骨

B.次龙骨

C.专用吊杆

D.专用支架

108、照明配电箱安装,箱内开关应动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于( C )m A。动作时间不大于0.1S。

A、10

B、20

C、 30

D、40

109、电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至在地面的深度不应小于(C)m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。

A.0.4

B.0.5

C.0.7

D.0.8

110、柜、屏、台、箱、盘的金属柜及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用( D )连接,且有标识。

A、BV多股铜线

B、裸体多股钢线

C、黄绿双色铜芯线

D、裸编织铜线

111、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( C )规定:

A、金属电缆桥架及其支架全长应不少于1处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接

B、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于3mm2

C、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

D、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于1个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺。

112、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应少于( D )min。阀瓣处应无渗漏。

A、1

B、2

C、3

D、5

113、火灾自动报警与联动控制系统的传输线路,采用绝缘导线穿管敷设在不燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于(D)

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.30mm

114、建筑物高度大于12米时,应选择如下哪种探测器是适合的(D)

A.光电感烟探测器

B.感温探测器

C.离子感烟探测器

D.火焰探测器

115、自动喷水灭火系统墙壁消防水泵结合器安装位置应符合设计及规范要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为( C )m。

A、0.4

B、0.5 C 0.7 D、1.0

116、自动喷水灭火系统管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于( C )mm。

A、300

B、500

C、750

D、1000

117、喷淋系统配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于( A ) m

A、3.6

B、5

C、2

D、1.8

118、电话电缆交接箱内主干电缆与配线电缆的连接采用(A)

A.跳线连接

B.直接连接

C.焊接连接

D.绞接连接

119、闭路电视信号采用同轴电缆传输时,传输距离一般超过500m时应考虑加装(A)

A.电容补偿器

B.频率均衡器

C.短路隔离器

D.过压保护器

120、防盗报警的微波探测器主要用于探测运动物体,微波探测器的性能描述,下面正确的是(A)

A.微波探测器对非金属材料具有穿透性,可以安装在非金属伪造物后面

B.微波探测器对金属材料具有穿透性,可以安装在金属伪造物后面

C.微波探测器对任何材料都不具备穿透性,探测器前不应有阻挡物

D.微波探测器对任何材料都具有穿透性,可以安装在任何伪造物后面

4)下面对建筑设备自动化系统直接数字式控制器(DDC)的要求描述错误的是(D)

A.可编写修改程序

B.能独立完成控制操作

C.能接受中央管理机统一控制

D.不可编写修改程序

121、建筑设备自动化系统现场仪表的选择中,对于温度传感量程的选择应为测点温度的(B)倍。

A.1.0-1.2

B.1.2-1.5

C.1.5-2.0

D.2.0-3.0

122、门禁系统读卡机与闸门机安装的中心间距一般为(B)m。

A、2.0-2.4

B、2.4-2.8

C、2.8-3.2

D、3.2-3.6

六、能够参与编写质量控制措施等质量控制文件,并实施质量交底(权重0.10)

123、弯制有缝钢管时,其纵向焊缝应置于(B)。

A.水平位置

B.与水平面呈45°角的位置

C.与水平面呈30°角的位置

D.与水平面呈15°角的位置

124、塑料排水立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于(A)。

A.水流汇合管件之下

B.水流汇合管件之上

C.水流汇合管件处

D.楼层任何部位

125、排水立管在底层和楼层转弯时应设置(A)。

A.检查口

B.检查井

C.闸阀

D.伸缩节

126、为了排除上行下给式集中热水供应系统中干管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设(C)。

A.疏水器

B.伸缩器

C.自动排气阀

D.安全阀

127、在湿式喷水灭火系统中为防止系统发生误报警,在报警阀与水力警铃之间的管道上必须设置(C)。

A.闸阀

B.水流指示器

C.延迟器

D.压力开关

128、某DN100的给水立管,应采用(B)作为固定构件。

A.钩钉

B.管卡

C.吊环

D.托架

129、风管垂直安装时,支架间距不应大于(C)。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

130、风管制作时,尺寸偏差允许是(A)。

A.负偏差

B.正偏差

C.正负偏差

D.没有规定

131、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于(D)mm的预埋管或防护套管,风管与套管之间应采用不燃柔性材料封墙。

A.1.0

B.1.2

C.1.4

D.1.6

132、通风空调工程中水系统的镀锌钢管孔径小于DN100时采用(C)连接。

A.法兰

B.焊接连接

C.螺纹

D.卡箍式

133、交流单相三孔插座,面对插座板,正确的接线是(B)。

A.右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线

B. 右孔接零线,左孔接相线,上孔接地线

C. 右孔接相线,左孔接地线,上孔接零线

D. 右孔接零线,左孔接地线,上孔接相线

134、金属电缆桥架及其支架全长应不少于(B)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

A.1

B.2

C.3

D.5

135、相同电压的电缆在室内并列明敷时,电缆的净距不应小于(C)mm,且不应小于电缆外径。

A.15

B.25

C.35

D.45

136、扁钢接地母线搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于(C)面施焊。

A.一

B.二

C.三

D.四

137、光缆敷设时,为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为(B)。

A.2%-5%

B.5%-10%

C.10%-15%

D.15%-20%

七、能够进行工程质量检查、验收、评定(权重0.20)

138、检验批由(A)组织项目专业质量检验员等进行验收

A、专业监理工程师

B、项目总监

C、建设方代表

139、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终验收组织者是(A)。

A 建设单位

B 设计单位

C 监理单位

D 政府质量监督部门

140、组织建筑工程单位工程竣工预检单位应是(C )。

A 建筑单位

B 设计单位

C 监理单位

D 施工单位

141、一般压力表的精度等级为( C )。

A.0.5、1. 、1.5、2 ; B. 1、1.5、2、4 ;

C 1、1.5、2.5、4;

D 1、1.5、2、2.5;

142、一般压力真空表的允许误差是( D )。

A.压力极限量与真空极限量和的百分数;

B.压力极限和精度等级百分数:

C.压力极限量与真空极限量,精度等级百分数之和

D.压力极限量与真空极限量之和,乘以精度等级百分数

143、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(D )

A、测漏法检测

B、漏风量检测

C、漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检

D、漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

144、检验冷热水管道系统强度和严密性的试验是( A )。

A、压力试验

B、真空度试验

C、侧漏性试验

D、致密性试验

145、建筑工程安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是(B )。

A.光学经纬仪

B.全站仪

C.光学水准仪

D.水平仪

146、室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做(B )。

A.压力试验

B.灌水试验

C.通球试验

D.泄漏试验

147、下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是( A )

A. 声级计

B. 超声波测厚仪

C. 压力表

D. 垂直检测尺

148、建筑安装工程的分项工程可按(B )划分。

A. 专业性质

B. 施工工艺

C. 施工程序

D. 建筑部位

149、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是(B)。

A、试验工程师

B、焊接工程师

C、焊接技师

D、质量工程师

150、工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置是否符合(A)的要求。

A.已获审核批准的消防设计 B.工程可投入使用或生产 C.建筑防火等级标准 D.公安消防部门管理151、建筑工程质量验收是按(A)进行验收。

A、检验批→分项工程→分部工程→单位工程

B、检验批→分部工程→分项工程→单位工程

C、分项工程→检验批→单位工程→分部工程

D、检验批→分项工程→单位工程→分部工程

152、分户验收是以(D)作为一个子单位工程组织专门验收。

A 每个单体

B 每栋楼

C 每个分部

D 每户住宅

153、检验批的质量验收包括质量资料的检查和(B )的检验两方面内容。

A、主控项目 B主控项目与一般项目 C 一般项目

154、空调系统综合效能试验包括下列哪些项目( AB )。

A、室内噪声的测定

B、室内温湿度的测定

C.风口风压测试

D.风管漏光检验

155、低压系统风管的严密性检查应采用抽检,抽检率为( A ),且不得小于1个系统。

A.5%

B.10%

C.20% 50%

156、阀门安装前,应填写强度和严密性试验记录,试验应在每批量中抽查( B),且不少于一个。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

157、隐蔽或埋地的排水管隐蔽前必须做灌水试验,要求是(D)。

A、满水20分钟

B、满水30分钟

C、满水45分

D、满水15分钟再灌满持续5分钟

158、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水实验,正确的检验方法是( B )。

A、灌水实验持续0.5h,不渗不漏。

B、灌水实验持续1h,不渗不漏

C、灌水实验持续1h,不渗不漏

D、灌水实验持续0.5h,不渗不漏

159、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于( A )的安全保护围封,并应保证有足够的强度。

A.1.2m

B.1.5m

C.1.8m

D.2.1m

160、一般生活给水管阀门的强度试验压力为工作压力的(C )倍,并填写试验记录。

A、1

B、1.1

C、1.5

D、2

161、排水塑料管(主干管)装设伸缩节间距不得大于(C)米。

A、2

B、3

C、4

D、5

167、管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在卫生间、厨房、楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面(D)毫米。

A、2 0

B、30

C、40

D、50

168、电气金属导管,镀锌和壁厚( B )的钢导管不得套管熔焊连接

A、<2mm

B、≤2mm

C、<1mm

D、≤1mm

169、单相三孔插座的接线应符合(C)

A、左火右零上接地

B、左火右地上接零

B、C、左零右火上接地 D、左零右地上接火

170、闭式喷头进行严密性能实验,实验压力为(C)

A、1.0MPa

B、1.5MPa

C、3.0MPa

D、2.0MPa

171、综合楼全负荷试运行记录中,送电空载运行(C)h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。

A、10

B、20

C、24

D、48

172、尚未转动的兆欧表,水平放置完好,指针应当指在(D )

A、刻度盘最左端

B、刻度盘最右端

C、刻度盘正中央

D、随机位置

173、兆欧表有“L”、“E”和“G”三个端钮。其中,“G”端钮的测试线在测电缆绝缘电阻时应接在( C )。

A、作机械调零

B、作接地保护

C、被测线芯的绝缘

D、接被测导体

174、隐蔽工程经工程师参加验收,工程质量符合标准,但工程师未在验收记录上签字,(C )

A.任何情况下,不签字则不能继续施工。

B.因已验收并符合标准,不签字页可以继续施工。

C.验收24小时后,不签字也可以继续施工。

D.验收48小时后,不签字也可以继续施工。

175、下列关于工程建设项目施工质量验收的说法中,正确的是(D )。

A.隐蔽工程可由施工单位自行验收

B.重要的分部分项工程应由设计单位主持验收

C.监理单位无权主持隐蔽工程隐蔽前的验收

D.单位工程应由建设单位主持验收

176、下列项目不属于施工过程的质量验收的验收环节为(B)

A.检验批质量验收

B.单位工程质量验收

C.分部工程质量验收

D.分项工程质量验收

177、关于检测工程质量政府监督的说法,正确的是(C)

A.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

B.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务

C.涉及结构安全、使用功能、节能、环境保护等是政府监督检查的重点

D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

178、单位工程质量验收合格后,(A)应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

179、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于( C )。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

180、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B )。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

181、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(D )。

A.10mA B.20mA C.30mA D.≯30mA

182、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(B )。

A.0.1s B.≯0.1s C.0.2s D.≯0.2s

183电焊机二次线可采用(A )。

A.防水橡皮护套铜芯软电缆 B.绝缘铜线

C.绝缘铝线 D.绝缘导线和结构钢筋(作为地线)

184、在潮湿场所施工,临电照明电源电压不应大于(B )。

A.36V B.24V C.12V D.6V

44、室内排水管及污水管不选用(A)

A.PP—R管 B. UPVC管 C. UPVC消音排水管 D. PSP管

185、保温材料的导热系数不得大于(C)w/(m2K)。

A. 0.01 B. 0.10 C. 0.12 D. 1.20

186、当给水管道内水流需要双向流动时,管道上安装(C)是不正确的。

A.闸阀 B.球阀 C.止回阀 D.蝶阀。

187、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度( A )以下的墙面上。

A. 1.0m

B. 1.2m

C. 1.5m

D. 2.0m

189、消防用电设备的配电线路暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于( D );明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。

A. 15mm

B. 20mm

C. 25mm

D. 30mm

190、防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于( B )的距离。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 300mm

191、自动喷水灭火系统闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查( A ),但不得少于( A )。

A. l%;5只

B. 2%;8只

C. 3%;10只

D. 5%;20只

192、安全防范系统工程的竣工验收,一般工程应由( C )会同相关部门组织安排。

A、建设单位

B、施工单位

C、建设单位

D、政府部门

193、金属线槽布线的直线段长度超过( B )时。宜设置伸缩节。

A、20M

B、30M

C、40M

D、50M

194、直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于( B ),垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护。

A、2.2M

B、2.5M

C、2.8M

D、3M

195、在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起( A )再相互相连接。

A、不允许

B、可以

C、应

D、不宜

196、有线电视系统应采用单相220v 50Hz交流电源供电,电源配电箱内、宜根据需要安装( C )。

A.漏电保护器 B、避雷器 C、浪涌保护器 D、过电压继电器

197、制冷系统试运转正常后,必须( B )。

A.先停止油泵,再停止制冷机、冷冻水泵和冷却水泵

B.先停止制冷机、油泵,再停止冷冻水泵、冷却水泵

C.先启动制冷机、油泵,再启动冷冻水泵、冷却水泵

D.先启动油泵,再启动制冷机、冷冻水泵和冷却水泵

198、下列关于批的组成的说法不正确的是( C )。

A.检验批的组成,对于质量保证有很大的影响

B.组成批的基本原则是:同一批内的产品应当是在不同条件下生产的

C.组成批的基本原则是:同一批内的产品应当是在同一制造条件下生产的

D.批量越大,单位产品所占的检验费用的比例就越小

199、直埋敷设电缆相互之间最小距离为( A )

A、10KV级以下电力电缆之间平行为0.1 M

B、10KV级以下电力电缆之间平行为0.25M

C、10KV级以上电力电缆之间平行为0.55 M

D、10KV级以上电力电缆之间平行为0.5 M

200、下列( B )说法是正确的

A.水准仪是测量地面两点间高度及间距的仪器

B、经纬仪是测量水平和坚直角度的测绘仪器

C、经纬仪是是测量地面两点间高差的仪器

D、水准仪是测量水平和坚直角度的测绘仪器

201、风机外观检查不包括以下哪项内容(D)。

A、风机、电动机型号、规格及皮带轮直径是否与设计相符

B、电动机的皮带轮的中心轴线是否平行,地脚螺栓是否已拧紧

C、风机进、出口处柔性短管是否严密,传动皮带松紧程度是否适合

D、用数字温度计测量其轴承的温度

八、能够识别质量缺陷,进行分析和处理(权重0.20)

202、管道穿越墙壁和楼板设置的金属或塑料套管高度偏低,正确做法为安装在卫生间、厨房、楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( C )毫米。

A、20

B、40

C、50

D、100

203、排水塑料管未按规范要求间距设置伸缩节,正确做法为排水管道安装高度或长度不得大于( A )设置一个伸缩节。

A、4m

B、3m

C、2.5m

D、 2.0m

204、阀门安装前未按要求做强度试验造成阀体渗漏,正确做法是在安装前做强度和严密性试验,主干管按全数,一般应在每批数量中抽查( B ),且不少于一个。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

205、安装螺翼式水表,表前与阀门距离太短,正确要求应有不小于(C)水表接口直径的直线管段,且表外壳距墙表面净距为10-30mm;

A、3倍

B、5倍

C、8倍

D、10倍

206、给水水平管道安装未设置坡度,正确做法要求坡度应有(C)的坡度坡向泄水装置。

A、1‰-5‰

B、1‰-4‰

C、2‰-5‰

D、3‰-6‰

207、地漏水封高度不够,正确要求不得小于(B)毫米。

A、40

B、50

C、60

D、70

208、在转换层排水支管连接在排水管或排水横干管上距离不符合要求,正确做法要求连接点距立管底部水平距离不得小于(B)。

A、0.5m

B、1.5m

C、2.5m

D、3.5m

209、为了排除上行下给式集中热水供应系统中于管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设(C)。

A、流水器

B、伸缩器

C、自动排气阀

D、安全阀

210、敞口水箱接口未做满水试验,正确要求满水试验的检验方法满水试验静置(A )小时观察,不渗不漏。

A、24

B、10

C、8

D、12

211、生活热水管道安装位置不符合规范要求,影响使用,甚至造成烫人事故,正确要求管道安装位置为(B)。

A、左冷右热

B、左热右冷

C、上冷下热

D、都可以

212、生活水箱给水进水口低于溢流管水口,给水管停水后因水箱水回流而给水管被污染,正确要求给水进水管口高出溢流管其最小间隙为给水管径的(C)倍。

A、4.0

B、3.0

C、2.5

D、1.5

213、管道安装法兰时有歪斜现象,正确要求必须使法兰密封面与管子中心线垂直、偏差(C)。

A、不得超过2mm

B、不得大于法兰外径的0.5%

C、不得大于法兰外径的0.5%,并不得超过2mm

D、不得超过3mm

214、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行敷设时不应小于( B );交叉敷设时不应小于( B ),且给水管应在排水管的上面。

A、0.5m,0.3m

B、0.5m,0.15m

C、0.3m,0.3m

D、0.3m,0.15m

215、管内配线太多,一般规定线管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的(C )。

A 20%

B 30%

C 40%

D 50%

206、进入配电箱的钢管太高或太低,正确做法应排列整齐,管口高出基础面(D )mm以上。

A、20

B、30

C、40

D、50

217、有TN-S系统,相线截面为10mm2,则零线与PE线截面宜选用(D)。

A、16mm2

B、35 mm2

C、25 mm2

D、10 mm2

218、扁钢接地焊接长度不够,要求接地线采用扁钢制作时,其焊接长度应不小于扁钢宽度的(B)。

A、1倍

B、2倍

C、3倍

D、4倍

219、插座接线有误,正确要求安装单相三孔插座时,面对插座,(D)。

A、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与零线连接。

B、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与相线连接。

C、右孔与零线连接,左孔与相线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。

D、右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。

230、封闭式插接母线绝缘电阻偏低影响送电,正确要求封闭式插接母线每段对接前的绝缘电阻应大于(C)A.10MΩ B.30MΩ C.20MΩ D 0.5MΩ

231、灯具接地线径偏小,正确做法灯具的接地(接零)保护线采用铜线时,其最小截面是( B )

A、1.0mm2

B、1.5mm2

C、2.5mm2

D、0.5mm2

232、吊扇吊钩直径偏小,影响安全,正确要求其预埋吊钩的直径不小于(B )

A、6mm

B、8mm

C、10mm

D、5mm

233、卫生间的开关和插座应采用( D )

A、普通型

B、安全型

C、多功能型

D、防水防溅型

234、国家规范GB50303-2002中第14.1.4条规定,当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,水泥砂浆保护层的厚度不应小于( B )

A、10mm

B、15mm

C、20mm

D、30mm

235、当灯具距地面高度小于( )m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。( A )

A、2.4

B、1.2

C、1.0

D、3.0

236、避雷带支持件应能承受大于 ( C )kg的垂直拉力。

A、3

B、4

C、5

D、6

237、排烟风管制作过程随意更改风管厚度,造成强度不符合要求产生振动,正确要求如下:

A、按低压系统

B、按中压系统

C、按高压系统

D、按中高压系统

238、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是(B)。

A、0.5D

B、1D

C、1.5D

D、2D

239、制作柔性短管长度宜为(C)。

A、50-100mm

B、100-150mm

C、150-250mm

D、250-300mm

240、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为(D)。

A、0.8-1mm

B、0.6-0.8mm

C、0.3-0.6mm

D、0.1-0.3mm

241、排烟风管法兰垫料应采用(D)材料。

A、橡胶板

B、闭孔海绵橡胶板

C、塑料板

D、石棉橡胶板

242、下列空调风管中,(A)需采取加固措施。

A、8003200 长1.5m

B、10003320 长1m

C、6303500 长2m

D、16003800 长1m

243、空调系统的带冷(热)源的正常联合试运行应不小于(D)小时。

A、2

B、4

C、6

D、8

244、在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(c )。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

A、1

B、1.2

C、1.6

D、2

245、空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。检查数量要求(A)

A、按总数抽查10%,且不得少于5件。

B、按总数抽查10%,且不得少于10件。

C、按总数抽查20%,且不得少于5件。

D、按总数抽查20%,且不得少于10件。

246、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于( C )。

A、50mm

B、100mm

C、200mm

D、300mm

247、金属保护壳的施工,应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为( D )。采用自攻螺栓固定时,螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层。

A、5-10mm

B、10-15mm

C、15-20mm

D、20-25mm

248、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是(B)。

A 、3个/m2 B、8个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2

249、自动喷水灭火系统中,每根配水管的最小管径为(C)。

A、DN15

B、DN20

C、DN25

D、DN32

250、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(A)。

A、信号阀

B、止回阀

C、安全阀

D、开关阀

251、水泵接合器应设在室外便于消防车接管供水地点,同时考虑在其周围(B)米范围内有供消防车取水的室外消火栓或贮水池。

A、0-15

B、15-40

C、40-60

D、60-80

252、闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查(A ),但不得少于( A ),试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。

A、1%, 5只

B、10%, 10只

C、5%,10只

D、20%, 50只

253、直立型下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应为(C)。

A.50-75mm

B.50-100mm

C.75-150mm

D.150-200mm

254、管道螺纹连接变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用 ( A),四通上不应超过 ( A );公称直径大于 50mm 的管道不宜采用活接头。 (

A、1个,2个

B、2个,2个

C、2个,3个

D、1个,3个

255、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于( C )时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

A、0.8m

B、1m

C、1.2m

D、1.5m

256、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在( A ),其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

A、水平管道上侧

B、水平管道下侧

C、垂直管道上侧

D、垂直管道下侧

257、雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在( C )之内启动。

A、30s

B、45s

C、15s

D、35s

258、在湿式喷水灭火系统中为防止系统发生误报警,在报警阀与水力警铃之间的管通上必须设置(C)。

A、闸阀

B、水流指示器

C、延迟器

D、压力开关

259、消火栓系统安装完毕后应取(D)消火栓做试验,达到设计要求为合格。

A、屋顶试验消火栓

B、首层取一处

C屋顶试验消火栓和首层各取一处

D 屋顶试验消火栓和首层取二处

260、地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于(A),井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

A、400mm

B、500mm

C、600mm

D、800mm

261、现场控制器与各类监控点的连接,模拟信号应采用(C)

A、双绞线

B、同轴线

C、屏蔽线

D、平行线

262、建筑内的综合布线工程所选用的线缆和连接硬件等的(B)必须一致。

A、型号

B、类别

C、规格

D、产地

263、入侵报警系统中能感应非法入侵者(人)移动而发出报警信号的是(D)探测器。

A、被主动型红外线

B、玻璃破碎

C、主动型红外线

D、微波

264、综合布线的双绞线应以不低于(B)的比例进行随机抽样检测。

A、5%

B、10%

C、30%

D、50%

265、在强电磁干扰环境下,摄像机安装应( A )

A、地绝缘隔离

B、与地相接

C、与铁绝缘隔离 D与铁相接

266、热泵机组的控制采用非标通信协议时,对其的智能监控,应由(C)提供热泵机组的数据格式,然后转换到标准通信协议。

A、监控系统承包商

B、建筑总承包商

C、设备供应商

D、监控设备供应商

267、控制器的通讯信号线最佳应该采用( B )

A、超五类电话线

B、超五类网络线

C、四芯电源线

D、以上都能使用

268、空调设备温度监控是有现场控制器接受温度传感器的(A)信号,然后通过执行器对空调设备的进行控制调节。

A、AI

B、DI

C、AO

D、DO

269、红外线探测器在安全防范系统中的检测主要是(C)

A、功能检测、性能测试 C、盲区检测 D、互通测试

270、线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的( C );同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的( C )。

A、5倍;10倍

B、6倍;10倍

C、6倍;15倍

D、5倍;15倍

271、安全防范系统的接地母线应采用硬质线,接地端子应有接地符号标记。接地电阻不得大于( C)。A、0.5Ω B、1Ω C、4Ω D、10Ω

272、在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于( D );室外离地不宜低于( D )。

A、2m;2.5m

B、2.5m;2.5m

C、2.5m;3m

D、2.5m;3.5m

273、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过(B);感烟探测器的安装间距不应超过(B);探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

A、10m;20m

B、10m;15m

C、12m;18m

D、15m;20m

九、能够参与调查、分析质量事故,提出处理意见(权重0.05)

274、三级安全教育是指哪三级?( B )

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长 B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目 D.分包单位、工程项目、班组

275、下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是( C )。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

276、临电规范规定,电线路电压分别为1kV以下、1-10kV、35-110kV、154-220kV、330-500kV时,其最小安全操作距离应不小于( A )M。

A.4、6、8、10、15 B.3、5、7、9、14

C.4、6、8、10、12 D.6、8、10、12、15

277、根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示(C )。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示

C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

278、施工现场发生火灾时,应当拨打(B)向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

279、多次弯曲造成的(C)是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A.拉伸 B.扭转 C.弯曲疲劳 D.变形

280、脚手架搭设方案应由(C)编写

A、架子工

B、安全员

C、现场技术负责人

D、安全资料员

全考点-设备方向岗位技能施工员复审真题模拟考试2021

设备方向岗位技能施工员复审考试 1、【判断题】整个系统联合调试和试运行试验结果形成的记录统称为系统调试试运行记录。(√) 2、【判断题】要把施工记录的形成时间充分考虑到设计变更送达时间和工程形成时间,要有序结合起来。(√) 3、【判断题】油漆作业的防护首要是对人和工作环境的防护。(×) 4、【判断题】机械使用:施工机械的防护装置要齐全、完好,有持证操作要求的施工机械,操作者必须持证上岗。(√) 5、【判断题】项目部对工程质量控制各个阶段都有针对性的活动,自事前的编制施工组织设计、深化设计、人员上岗培训开始,到事中的材料筛选、管理人员加强巡视检查工程质量,最好把好检查验收关。说明项目部对工程质量策划的控制已全面。(√) 6、【判断题】通过施工质量策划形成的施工质量计划等同于施工组织设计。(√) 7、【判断题】案例13-1、B公司承建的某行政大楼的机电安装工程,其中通风与空调工程已进入调试阶段。空调工程要调整各房间风量、风速、温度、湿度和噪声等各项指标。由于系统多、工作量较大,防排烟工程主要在主楼有电梯的建筑部分,防排烟工程要经调试和消防功能验收,系统相对较少。由于作业队长对防排烟系统在理论上对工艺不够熟悉,尤其对诸多调节阀的功能和作用知之甚少,在进度计划实施后,指挥失当、调节效果不大,规定指标较难实现。因而作业进度缓

慢,出现较大偏差,距离验收日期临近,施工员发现后进行了调整,预计不能按期完成。案例13-1这种影响进度计划实施的因素属于项目内部造成的。(×) 8、【判断题】材料、施工机具的配置按作业计划安排分室内室外两大部分。(√) 9、【判断题】交底是组织者与执行者间的一种行为,是执行者在活动前向执行者布置工作或任务的一个关键环节。(×) 10、【判断题】报警阀的上腔、下腔的接口不能够接错。(√) 11、【判断题】建筑电气工程图的识读步骤:阅读系统图一阅读施工说明一阅读平面图_阅读带电气装置的三视图一阅读电路图一阅读接线图一判断施工图的完整性。(×) 12、【判断题】麻绳一般有三股、五股和九股三种。(×) 13、【判断题】汽车式起重机具有机动性能好、运行速度快、转移方便等优点。(√) 14、【判断题】成本考核目的在于贯彻落实责权利相结合原则,根据成本控制活动的业绩给予责任者奖励或处罚,促进企业成本管理、成本控制健康发展。(√)15、【判断题】要做好现场应急保护措施,防止因质量事故而引起更严重次生灾害而扩大损失,待有事故结论后进行处理。(√)

2017年土建质量员考试试题库

2017土建质量员考试试题库(必考题) 一.单项选择题 1.建设工程质量的特性主要表现在(D)方面。 A.3个B.4个 C.5个D.6个 2.建筑工程质量特性中,(B)是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。 A.可靠性B.安全性 C.经济性D.耐久性 3.(C)是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。 A.耐久性B.安全性 C.可靠性D.经济性 4.(C)是建筑工程质量的形成过程中的保证。 A.设计质量B.工程验收 C.施工质量D.质量保修 5.建筑工程质量的形成过程中,(B)是把关。 A.设计质量B.工程验收 C.施工质量D.质量保修 6.(B)是组织质量工作的“基本法”,是组织最重要的质量法规性文件,它具有强制性质。 A.程序文件B.质量手册

C.质量记录D.质量管理的八项原则 7.ISO9000族核心标准中,(D)成为用于审核和第三方认证的唯一 标准。 A.ISO9000―2005《质量管理体系基础和术语》 B.ISO9004―2000《质量管理体系业绩改进指南》 C.ISO9001―2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》 D.ISO9001―2008《质量管理体系要求》 8.(C)属于监控主体,它主要是以法律法规为依据,通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、重大工程竣工验收备案等主要环节进行的。 A.工程监理单位B.勘察设计单位 C.政府D.施工单位 9.建筑工程质量控制的基本原理中,(D)是人们在管理实践中形成的基本理论方法。 A.三阶段控制原理B.三全控制管理 C.全员参与控制D.PDCA循环原理 10.对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序交接检查,实行(A)。 A.三检制B.自检制 C.互检制D.保护检查 11.实测检查法的手段,可归纳为(D)四个字。 A.看、摸、量、套B.靠、吊、敲、照 C.摸、吊、敲、套D.靠、吊、量、套

土建质量员考试试题题库及答案

第一章建筑工程质量管理概述 【重点提示】 专业实务 1.质量与建筑工程质量 1)掌握工程质量形成过程与影响因素 2)熟悉建筑工程质量及其特性 3)了解质量的定义 2.质量管理体系标准 1)了解质量管理的八项原则 2)了解质量管理体系文件构成 3)了解质量管理体系建立和运行方法 3.建筑工程质量控制 1)掌握建筑工程质量控制的概念 2)熟悉建筑工程质量控制基本原理 3)了解工程质量控制的基本原则 4.施工项目质量控制 1)了解施工项目质量控制的过程 2)掌握施工项目质量控制的三个阶段 ①事前质量控制 ②事中质量控制 ③事后质量控制 3)掌握施工项目质量控制的方法 4)了解施工质量控制目标的主要内容 5.工程施工质量控制的统计分析 1)熟悉排列图、因果分析图、直方图和控制图的用途和观察分析方法 2)了解数据和数理统计的概念 6.质量员岗位职责 1)掌握质量员岗位职责的内容 2)掌握质量员职业道德的内容 3)掌握质量员的工作内容及工作程序 4)了解质量员的素质要求 【精编习题】 一.判断题 1.一般产品共有的质量特性包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性以及与环

境的协调性。(×) 2.建筑工程质量的适用性即功能,是指工程满足使用目的的各种性能。(√)3.建筑工程质量形成过程中,质量保修是关键。(×) 4.机械设备是保证建筑工程质量的基础和必要的物质条件,是现代企业的象征。(√) 5.质量管理的八项原则是质量管理的最基本最通用的一般规律,适用于所有类型的产品和组织,是质量管理的理论基础。(√) 6.质量记录是阐明所取得的结果或提供说完成活动的证据文件。(√) 7.工程质量控制按其实施主体的不同,分为自控主体和监控主体。其中,自控主体是指对他人质量能力和效果的监控者。(×) 8.勘察设计单位属于自控主体。(√) 9.施工项目的质量管理是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程,也是一个从投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。(√) 10.全场性施工准备是以一个建筑物或构筑物为对象而进行的施工准备。(×)11.事中质量控制的策略是:全面控制施工过程,重点控制工序质量。(√)12.分层法是用来分析两个质量特性之间是否存在相关关系。(×) 13.排列图左侧的纵坐标表示累计频率,右侧纵坐标表示频数。(×) 14.正常直方图呈正态分布,其形状特征是中间高、两边低、成对称。(√)15.建筑工程的耐久性也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。(√) 二.单项选择题 1.建设工程质量的特性主要表现在(D )方面。 A.3个B.4个 C.5个D.6个 2.建筑工程质量特性中,(B )是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。 A.可靠性B.安全性 C.经济性D.耐久性 3.(C )是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。 A.耐久性B.安全性 C.可靠性D.经济性 4.(C )是建筑工程质量的形成过程中的保证。 A.设计质量B.工程验收

化验员检测基础知识培训大全

化验员检测基础知识培训大全 作为一名优秀合格的化验员,实验室基础检测知识是必不可少的,那么怎么样规避实验检测过程中的一些风险呢,这就需要我们熟练规避检测中出现的风险以及出现问题能迅速有效的找到解决方案及方法,保证实验有效进行,实验结果准确无误。 1.酸式滴定管涂油的方法是什么? 答:将活塞取下,用干净的纸或布把活塞和塞套内壁擦干,用手指蘸少量凡士林在活塞的两头涂上薄薄一圈,在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林,以免堵隹活塞孔,涂完,把活塞放回套内,向同一方向旋转活塞几次,使凡士林分布均匀呈透明状态,然后用橡皮圈套住,将活塞固定在塞套内,防止滑出。 2.酸式滴定管如何试漏? 答:关闭活塞,装入蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后,将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象应重新擦干涂油。 3.碱式滴定管如何试漏? 答:装蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,或滴定管下端尖嘴上有无水滴滴下,如有漏水,则应调换胶管中玻璃珠,选择一个大小合适比较圆滑的配上再试,玻璃珠太小或不圆滑都可能漏水,太大操作不方便。 4.酸式滴定管如何装溶液? 答:装之前应将瓶中标准溶液摇匀,使凝结在瓶内壁的水混入溶液,为了除去滴定管内残留的水分,确保标准溶液浓度不变,应先用此标准溶液淋洗滴定管2~3次,每次用约10mL,从下口放出少量(约1/3)以洗涤尖嘴部分,应关闭活塞横持滴定管并慢慢转动,使溶液与管内壁处处接触,最后将溶液从管口倒出弃去,但不要打开活塞,以防活塞上的油脂冲入管内。尽量倒空后再洗第二次,每次都要冲洗尖嘴部分,如此洗2~3次后,即可装入标准溶液至“0”刻线以上。 5.碱式滴定管如何赶气泡?

质量员(设备安装)八大员继续教育题库

质量员(设备安装)专业技能练习题 了解类 一、单选题(共78题) (1)7、室外电气安装工程中,可以依据庭院大小、(B )功能区块不同划分。 A、成套配电柜 B、投运时间先后 C、造价大小 D、电缆头制作 (2)13、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为( B )采暖期、供冷期。 (3)A、一个 B、二个C、三个 D 五个14、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行的国家标准( A )。 A、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 B、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303 C、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 D、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50150 (4)16、铝、铜、铁、金四种金属具有相似的性质是(B ) A、都是银白色的固体 B、有导电性 C、能和稀硫酸反应 D、通常状况下能与氧气反应 (5)17、对铜的导电性能影响最显著。( A ) A、磷 B、铁 C、硅 D、锰 (6)18、绝缘材料中的杂质会使电阻率下降,这是因为。(B ) A、在电介质内部减少了导电离子 B、在电介质内部增加了导电离子 C、杂质使材料容易吸湿 D、使电介质内部产生气泡

(7)19、电线电缆的型号一般由一个或几个组成。(C) A、汉语拼音字母 B、阿拉伯数字 C、汉语拼音字母和阿拉伯数字 D、拉丁字母 (8)25、镀锌制品对镀锌质量有异议时按批抽样送有检测,检测的单位是(D) A、厂家 B、供应商 C、第三方 D、有资质的试验室 (9)27、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的(B) A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% (10)28. 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:1.结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致;2.叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm;3.截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节。检查数量:按类别、批抽查数量(D) A、抽查130%,不得少于3个 B、抽查25%,不得少于3个 C、抽查10%,不得少于2个 D、抽查10%,不得少于1个 (11)29. 铝箔玻璃纤维板风管检查数量规定为:(C) A、按风管总数风管总数抽查25%,不得少于10件 B、按风管总数风管总数抽查20%,不得少于8件 C、按风管总数风管总数抽查10%,不得少于5件 D、按风管总数风管总数抽查5%,不得少于5件 (12)31、净化空调系统的风阀检查,除核对产品的材料应做好以下事项(B) A、用钢板尺量 B、用卷尺量 C、手动操作、观察 D、用卡尺量 (13)35、使用的镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无(B) A、裂纹 B、锈斑 C、压痕 D、皱折

市政工程质量员考试题库大全(最新版)

市政工程质量员考试题库大全(最新版) 注:此资料是本人根据最新版教材,大纲,整理而成(含参考答案),掌握本资料重点,考试必过。 一、考试认识 竞争激烈考试,离不开考试指定范围和考试大纲,其中主要的内容虽然各地区考试的形式不同,但是重点一般是相似或相近的!本次汇总的试题库附有参考答案,请各位需要好好的参考! 二、复习方法: 针对这样的情况,经过我们已经考过人员的总结,相对有效而可行的复习方式为:对内容简单了解后,对试题的攻克,进行多方面的试题训练,也就是说先多做试题,然后在试题中,碰到未知、不明确的通过资料进行补充、强化。原因在于:单一的看书,效率很低,也记不住。往往是看一遍忘一次。通过试题的强化训练,在试题中你会发现,主要的内容,重要的,都会在试题中反复出现。这样对于提高效率是比较重要的! 第1.题加减平衡力系公理适用于( )-----正确答案:(A). A.刚体 B.变形体 C.任意物体 D.由刚体和变形体组成的系统 第2.题力的作用线都汇交于一点的力系称( )力系-----正确答案:(C). A.空间汇交 B.空间一般 C.平面汇交

D.平面一般 第3.题配置混凝土用砂的要求采用( )的砂-----正确答案:(C). A.空隙率较小 B.总表面积较小 C.空隙率和总表面积都较小 D.空隙率和总表面积都较大 第4.题钢筋混凝土梁在正常使用情况下( )-----正确答案:(A). A.通常是带裂缝工作的 B.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面 C.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽 D.通常是无裂横的 第5.题投影面平行线在它所平行的投影面上的投影反映实长,且反映对其他两投影面倾角的实形;在其他两个投影面上的投影分别平行于相应的投影轴,且( )实长-----正确答案:(D). A.大于等于 B.等于 C.大于 D.小于 第 6.题平面立体是由若干个平面围成的多面体。其中棱锥的侧棱线( )-----正确答案:(B). A.延长线交于一点 B.交于有限远的一点 C.既不相交也不平行 D.相互平行

化验员基础知识

化验员基础知识 化学分析法 第一章 1、洗涤玻璃仪器的方法与要求 (1)一般的玻璃仪器(如烧瓶、烧杯等):先用自来水冲洗一下,然后用肥皂、洗衣粉用毛刷刷洗,再用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次(应顺壁冲洗并充分震荡,以提高冲洗效果)。 计量玻璃仪器(如滴定管、移液管、量瓶等):也可用肥皂、洗衣粉的洗涤,但不能用毛刷刷洗。 (2)精密或难洗的玻璃仪器(滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗等):先用自来水冲洗后,沥干,再用铬酸清洁液处理一段时间(一般放置过夜),然后用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次。 (3)洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。 (4)一个洗净的玻璃仪器应该不挂水珠(洗净的仪器倒置时,水流出后器壁不挂水珠)。 2、玻璃仪器的干燥 (1)晾干 不急等用的仪器,可放在仪器架上在无尘处自然干燥。 (2)急等用的仪器可用玻璃仪器气流烘干器干燥(温度在60~70℃为宜)。 (3)计量玻璃仪器应自然沥干,不能在烘箱中烘烤。 3、玻璃仪器的保管 要分门别类存放在试验柜中,要放置稳妥,高的、大的仪器放在里面。需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住。 第二章 分析天平与称量 一、天平室规章制度 1、操作者工作时穿好工作服,班前班后整理好岗位卫生,保持天平、操作台、地面及门窗洁净。

2、操作者应熟悉分析天平的原理、构造与正确的使用方法,避免因使用不当与保管不妥而影响称量准确度或损伤天平某些部件。 3、所用分析天平,其感量应达到0、1mg(或0、01mg),其精度级别不应低于四级(或三级)。每年由市计量部门定期校正计量一次。任何人不得随意拆装其部件或改变其灵敏度。如发现异常,应及时向质量保证部报告,并做好记录。 4、与本室无关人员不得随便入内,更不得随意操作使用天平。 二、操作程序 1、使用天平前,应先清洁天平箱内外的灰尘,检查天平的水平与零点就是否合适,砝码就是否齐全。 2、称量的质量不得超过天平的最大载荷。称量物应放在一定的容器(如称量瓶)内进行称量,具有吸湿性或腐蚀性的物质要加盖盖密后进行称量。 3、称量物的温度必须与天平箱内的温度相同,否则会造成上升或下降的气流,推动天平盘,使称得的质量不准确。 4、取放称量物或砝码不能用前门,只能用侧门,关闭天平门时应轻缓。拿称量瓶时应戴手套或用纸条捏取。 5、启闭升降枢钮须用左手,动作要缓慢平稳;取放称量物及砝码,一定要先关闭升降枢,将天平梁托起,以免损伤刀口。 6、称量时应适当地估计添加砝码,然后开启天平,按指针偏移方向,增减砝码,至投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。 7、全机械加码天平通过旋转指数盘增减砝码时,务必要轻缓,不要过快转动指数盘,致使圈砝码跳落或变位。半机械加码天平加1g以上至100g砝码时;微量天平加100mg以上至20g砝码时,一定要用专用镊子由砝码盒内根据需要值轻轻夹取使用。 8、物体及大砝码要放在天平盘的中央,小砝码应依顺序放在大砝码周围。 9、每架天平固定一副砝码,不得换用。砝码只允许放在砝码盒内规定位置上,绝不允许放在天平底座或操作台上。对同一样品测定的数次称量,应用同一架天平与砝码,以抵消由于天平与砝码造成的误差。 10、对于全机械加码天平由指数盘与投影屏直接读数。对于半机械加码天平,克以下读数瞧加码旋钮指示数值与投影屏数值;克以上瞧天平盘内的平衡砝码值。对微量天平,100mg以下的重量,可转动机械加码的旋扭来增减圈砝码;超过100mg的重量时,须以砝码盒内砝码来进行比较。 11、记录平衡砝码值时,先关闭天平,根据砝码盒中的空位记下砝码的质量,取回砝码时,再核对一遍。将称量结果记录到记录本上。 12、称量完毕,及时将所称物品从天平箱内取出,把砝码放在砝码盒内,将指数盘转回到零位。拔掉电源插头,检查天平箱内盘上就是否干净,然后罩好天平防尘罩。

质量员(设备方向)

试卷A质量员(设备方向)岗位知识与专业技能 一、判断题(共20题,每题1分) 1.我国自改革开放以来,为融入国际社会和技术经济发展需要,自20世纪80年代初就开始推行国际单位制,到1986年9月以立法的形式进一步给予确定。 2.建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和技术指标。3.工程建设强制性标准是指直接或间接涉及到工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。 4.应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明小于等于15s,备用照明小于等于15s,安全照明小于等于0.5s。 5.“固有特性”是指在某事或某物中本来就有的,尤其是那种永久的特性。 6.ISO9000族标准可以用于工程施工质量的管理。 7.质量策划的目的在于制定并实现工程项目的质量目标。 8.质量控制点的关键部位是对工程实体而言,薄弱环节主要指作业行为或施工方法。9.度量是指对工程或产品的质量特性进行检测度量。 10.项目的质量计划不能反映在施工组织设计中。 11.在材料进场验收时,发现有瑕疵,对质量有争议,可送有资质的检测单位进行检测,这属于强制性检测。 12.房屋建筑安装工程的实验以专业可划分为给水与排水工程、建筑施工工程、建筑智能化工程、通风与空调工程和消防工程。 13.该宿舍楼排水管道工程施工只需在雨水排水管道部位做试验检测。 14.在建筑电气工程的施工图中大量采用轴测图表示,原因是立体感强,便于作业人员阅读理解。 15.送风机是空调系统用来输送空气的设备。 16.质量员发现抱箍结构不合理,其检查方法为目测法。 17.施工准备阶段编制的施工组织设计,不可替代性能经质量策划后编制的质量计划。 18.具备独立施工条件并能形成独立使用的建筑物为一个单位工程。 19.从背景分析造成事故的主要原因是不可抗力的自然灾害。 20.判定准确性的标准是资料所反映的内容相一致。 二、单选题(共40题,每题1分) 1.特种设备监督检验合格后,监督检验单位应按规定的期限出具监督检验报告监督检验报告应包含()项监督检验报告的内容和结论。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.工程质量保修是对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷,予以修复。 3.依法经公安局审核消防设计的消防工程竣工后,建设单位应当向公安局申请消防验收。 4.在正常使用情况下,电气管线、给水排水管道、设备安装的最低保修期限为()。 A.1年 B.2年 C.5年 D.7年 5.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求对民用住宅的照明通电试运行时间为()小时。 A.5 B.6 C.7 D.8

2020年质量员(设备安装)专业技能复习题库及答案(三)

2020年质量员(设备安装)专业技能复习题库及答案 (三) 重点掌握类 一、单选题(共101题) (1)1、建筑工程施工质量验收的依据是:(D) A、施工企业的工艺标准 B、省级技术规程 C、行业标准 D、国家建筑工程施工质量验收规范 (2)2、施工前,应由( A )制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核 A、施工单位 B、业主 C、监理单位 D、设计单位 (3)5、检验批应由( A )组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 A、专业监理工程师 B、项目技术负责人 C、施工员 D、总监 (4)8、建筑设备的分项工程质量必须保证安全和使用功能,对直接影响安全和使用功能的项目,要采取监督(B)和实物测试。 A、审查 B、抽查 C、试验 D、措施 (5)9、建筑给排水与供暖分部工程,必须有系统清洗、灌水、通水、(A )试验记录。 A、通球 B、浮球 C、吹干 D、过滤 (6)10、检验批的质量应按主控项目和( B )验收。 A、保证项目 B、一般项目 C、基本项目 D、允许偏差项目 (7)11、设备安装工程质量验收应划分为分部(子分部)工程、分项工程和( C )。 A、验收部位 B、工序 C、检验批 D、专业验收

(8)12、分部工程的验收应由( C )组织。 A、监理单位 B、建设单位 C、总监理工程师(建设单位项目负责人) D、监理工程师 (9)15、设备安装分部工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经(A)认可,并应形成相应的质量记录。 A、监理工程师 B、建设单位 C、监理代表 D、监督人员 (10)20、复合材料风管的覆面材料必须为(C) A、易燃材料 B、可燃材料 C、不燃材料 D、阻燃材料 (11)21、风管使用的安全防火性能,规范规定其内部的绝热材料必须为(D) A、阻燃材料 B、易燃材料 C、可燃材料 D、不燃或难B1级 (12)22、型号规格为BV2.5铜芯绝缘电线,其中规格2.5表示(D) A、线外径 B、线芯外直 C、线截面积 D、线芯截面积 (13)23、照明灯具的绝缘电阻值不小于(B) A、1MΩ B、2MΩ C、5MΩ D、10MΩ (14)24. 配电箱、柜内PE、N线按TN—S系统设置。其中N线均应与金属盘面、支架、箱体等(C) A、连接 B、搭接 C、绝缘 D、绞连 (15)26、对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测中,绝缘电阻值不小于(C)。 A、1MΩ B、2MΩ C、5MΩ D、10MΩ (16)30、材料、构配件经外观检查合格,材质、规格型号及数量经复查均符合设计及规范要求,产品必须附有齐全的技术资料是(B)A、产品合格证文件齐全 B、产品质量证明文件齐全

质量员考试题库汇总

质量员大赛复习题 单选题: 1. 基础部分必须断开的是(C)。 A. 伸缩缝 B.温度缝 C.沉降缝 D.施工缝 2. 混凝土试件标准养护的条件是(A)。 A. 温度20±2C,相对湿度95% B.温度20±2C,相对湿度90% C. 温度20±3C,相对湿度95% D温度20±3C,相对湿度90% 3. 有抗震要求的带肋钢筋,其最大力总伸长率不应小于(C)%。 A 7 B 8 C 9 D 10 4. 均布载荷作用下,连续梁弯矩分部特点是(A)。 A 跨中正弯矩,支座负弯矩 B 跨中正弯矩,支座零弯矩 C 跨中负弯矩,支座正弯矩 D 跨中负弯矩,支座零弯矩 5. 下列钢材化学成分中,属于碳素钢中的有害元素有(D)。 A 碳 B 硅 C 锰 D 磷 6. 不能测量水平距离的仪器是(D)。 A 水准仪 B 经纬仪 C 全站仪 D 垂准仪 7. 砌体基础必须采用(C)砂浆砌筑。 A 防水 B 水泥混合 C 水泥 D 石灰 8. 工程竣工验收合格之日起最多(B)日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。 A 7 B 15 C 30 D 90 9. 正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为(D)年。 A 2 B 3 C 4 D 5 10. 施工组织总设计应由总承包单位(B)审批。 A 负责人 B 技术负责人 C 项目负责人 D 项目技术负责人 11. 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时,应在基坑底普遍进行(C)。 A. 观察 B. 钎探 C .轻型动力触探D. 静载试验 12. 关于钢筋混凝土结构楼板. 次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常顺序正确的是

(B)。 A. 板的钢筋在下?次梁钢筋居中?主梁钢筋在上 B. 板的钢筋在上?次梁钢筋居中?主梁钢筋在下 C. 板的钢筋居中?次梁钢筋在下?主梁钢筋在上 D. 板的钢筋在下?次梁钢筋在上?主梁钢筋居中 13. 混凝土搅拌通常的投料顺序是(C)。 A. 石子—水泥—砂子—水 B. 水泥—石子—砂子—水 C. 砂子—石子—水泥—水 D .水泥—砂子—石子—水 14. 对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护,应在混凝土(B )开始。 A. 初凝前 B. 终凝前 C. 初凝后 D. 强度达到1.2N 15. 下列地面面层中,属于整体面层的是(B)。 A.水磨石面层B?花岗岩面层 C?大理石面层D.实木地板面层 16. 一般环境中,要提高混凝土结构的设计使用年限,对混凝土强度等级和水胶比的要求是(B)。 A.提高强度等级,提高水胶比 B.提高强度等级,降低水胶比 C.降低强度等级,提高水胶比 D.降低强度等级,降低水胶比 17. 由湿胀引起的木材变形情况是(C)。 A. 翘曲 B .开裂 C?鼓凸 D ?接榫松动 18. 对施工控制网为轴线形式的建筑场地,最方便的平面位置放线测量方法是 (A)。 A. 直角坐标法B .极坐标法 C.角度前方交会法D ?距离交会法 19. 代号为P?O的通用硅酸盐水泥是(B )。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅酸盐水泥 C. 粉煤灰硅酸盐水泥 D. 复合硅酸盐水泥 20. 在工程应用中,钢筋的塑性指标通常用(B )表示。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 强屈比 D. 伸长率 21. 在进行土方平衡调配时,需要重点考虑的性能参数是(D)。 A. 天然含水量 B. 天然密度 C. 密实度 D. 可松性 22. 某跨度8m的混凝土楼板,设计强度等级C30,模板采用快拆支架体系,支架立杆间距为2m拆模时混凝土的最低强度是(A)MPa

质量员题库

质量员试题500道 单选题: 1.基础部分必须断开的是(C)。 A.伸缩缝B.温度缝C.沉降缝D.施工缝 2.混凝土试件标准养护的条件是(A)。 A.温度20±2℃,相对湿度95% B.温度20±2℃,相对湿度90% C.温度20±3℃,相对湿度95% D.温度20±3℃,相对湿度90% 3.有抗震要求的带肋钢筋,其最大力总伸长率不应小于(C)%。 A.7 B.8 C.9 D.10 4.均布载荷作用下,连续梁弯矩分部特点是(A)。 A.跨中正弯矩,支座负弯矩 B.跨中正弯矩,支座零弯矩 C.跨中负弯矩,支座正弯矩 D.跨中负弯矩,支座零弯矩 5.下列钢材化学成分中,属于碳素钢中的有害元素有(D)。 A.碳B.硅C.锰D.磷 6.不能测量水平距离的仪器是(D)。 A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.垂准仪 7.砌体基础必须采用(C)砂浆砌筑。 A.防水B.水泥混合C.水泥D.石灰 8.工程竣工验收合格之日起最多(B)日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。 A.7 B.15 C.30 D.90 9.正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为( D)年。 A.2 B.3 C.4 D.5 10.施工组织总设计应由总承包单位(B)审批。 A.负责人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人 11.基坑验槽中遇持力层明显不均匀时,应在基坑底普遍进行(C)。 A.观察 B.钎探 C.轻型动力触探 D.静载试验 12.关于钢筋混凝土结构楼板.次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常顺序正确的是 (B)。 A.板的钢筋在下.次梁钢筋居中.主梁钢筋在上

B.板的钢筋在上.次梁钢筋居中.主梁钢筋在下 C.板的钢筋居中.次梁钢筋在下.主梁钢筋在上 D.板的钢筋在下.次梁钢筋在上.主梁钢筋居中 13.混凝土搅拌通常的投料顺序是( C)。 A.石子—水泥—砂子—水 B.水泥—石子—砂子—水 C.砂子—石子—水泥—水 D.水泥—砂子—石子—水 14.对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护,应在混凝土(B )开始。 A.初凝前 B.终凝前 C.初凝后 D.强度达到1.2N 15.下列地面面层中,属于整体面层的是(B)。 A.水磨石面层B.花岗岩面层 C.大理石面层D.实木地板面层 16.一般环境中,要提高混凝土结构的设计使用年限,对混凝土强度等级和水胶比的要求是(B)。 A. 提高强度等级,提高水胶比B.提高强度等级,降低水胶比 C.降低强度等级,提高水胶比D.降低强度等级,降低水胶比 17.由湿胀引起的木材变形情况是(C)。 A. 翘曲 B.开裂 C.鼓凸 D.接榫松动 18.对施工控制网为轴线形式的建筑场地,最方便的平面位置放线测量方法是 (A)。 A. 直角坐标法 B.极坐标法 C.角度前方交会法 D.距离交会法 19.代号为P·O 的通用硅酸盐水泥是( B)。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥 20.在工程应用中,钢筋的塑性指标通常用(B )表示。 A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率 21.在进行土方平衡调配时,需要重点考虑的性能参数是( D)。

2021年质量员(设备安装)专业技能知识考试练习题库290题及答案(一)

2021年质量员(设备安装)专业技能知识考试练习题库290题及答案(一) 1、镀锌钢管的材料进场验收检查记录中,不用测试的项目的是(D) A、壁厚 B、外观检验 C、公称直径 D、厂家名称 2、民用住宅建筑照明系统全负荷通电持续试运行时间应为(A)小时。 A、8 B、12 C、20 D、24 3、风机盘管机组做节能检测时,同一厂家的风机盘管按数量(B)复检。 A、1% B、2% C、3% D、4% 4、某钢结构厂房在结构安装过程中,发现构件焊接出现不合格,施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因,这种工程质量统计方法是(B)。 A、排列图法 B、因果分析图法 C、控制图法 D、直方图法 5、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中,组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价,称为(A)。 A、持续改进 B、管理评审 C、系统评审 D、内部审核 6、关于建设工程质量政府监督的说法,正确的是(A)。 A、涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点 B、建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

C、查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任 D、建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段 7、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议,其目的是(B)。 A、对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测 B、对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 C、对建设过程质量情况进行总结,签发竣工验收意见书 D、对影响结构安全的工程实体质量进行检测 8、施工现场临时用电工程的定期检查应复测(A ) A. 对地绝缘值 B. 接地电流值 C. 对地放电值 D. 接地电阻值 9、水冷式空调机组开机顺序正确的是(A) 末端风柜→冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→开启冷水机组 冷却水泵→冷冻水泵→冷却塔→末端风柜→开启冷水机组 末端风柜→冷冻水泵→冷却塔→冷却水泵→开启冷水机组 冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→末端风柜→开启冷水机组 10、组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行下列哪些试验?(BCD) A.强度试验B、气密性试验C、真空试验D、充注制冷剂检漏试验。 11、设备安装工程质量验收应划分为、分部(子分部)工程、分项工程和(C )。

质量员题库及答案

2015年土建质量员题库及答案 一、单选题: 1、质量监督是指根据国家法律、法规规定,对产品、工程、服务质量和企业保证质量所具备的条件进行( A )的活动。 A、监督检查 B、执法监督 C、巡回检查 D、监督抽查 2、质量监督是指根据国家法律、法规规定,对( C )质量所具备的条件进行监督检查的活动。 A、商品、工程、服务质量和企业保证质量 B、产品、服务、工程质量和企业保证质量 C、产品、工程、服务质量和企业保证质量 D、工业产品、工程、服务和企业保证质量 3、( B )是政府实施国民经济的职能之一,是宏观管理监控系统中的重要组成部分。 A、执法监督 B、质量监督 C、质量检查 D、监督检查 4、对质量监督活动的计划、组织、指挥、调节和监督的总称是( D )。 A、质量监督 B、监督检查 C、质量管理 D、质量监督管理 5、我国质量监督管理机构目前是多系统组成的管理,主要由( D )和各专业监督系统组成。 A、质量监督系统 B、监督管理系统 C、监督管理系统 D、技术监督系统 6、( A )是衡量工程质量的尺度。 A、技术标准 B、技术规程 C、技术规范 D、规范标准 7、标准按属性分类法,分为技术标准、( B )三大类。 A、规范标准和推荐性标准 B、管理标准和工作标准 C、强制性标准和工作标准 D、规范标准和管理标准 8、国家标准的代号由( C )构成。 A、大写英语字母 B、小写汉语拼音字母 C、大写汉语拼音字母 D、小写英语字母 9、政府建设工程质量监督的主要依据是( A )。 A、法律、法规和工程建设强制性准 B、法律、规定和工程建设强制性标准 C、国家标准、地方标准、企业标准 D、设计图纸、施工方案、质量措施 10、建设工程监督档案是指在建设工程质量监督实施过程中形成的( C )。 A、文字、图表和照片 B、文件、表式和成象资料 C、文字、表式和成象资料 D、原始记录、文字、照片 11、建设工程质量监督机构应在建设工程合格后( B )个工作日出具质量监督报告。 A、5 B、7 C、10 D、15 12、工程质量监督机构在履行监督检查职时,有权要求被检查单位提供( B )。 A、有关施工图纸 B、有关工程质量的文件和资料 C、有关财务资料 D、有关计算机管理文件 13、质量监督人员在检查中发现工程质量存在问题时,有权( A )责令限期改正。 A、签发整改通知 B、罚款 C、局部停工 D、进行检测 14、建筑结构包括建筑工程的( C )。 A、地基和基础 B、结构工程 C、基础和主体结构 D、主体结构 15、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担(D)。 A、违约责任 B、有限责任 C、无限责任D、连带责任 16、现场监督抽查方法可以采用检测仪器对工程结构进行( A )。

质量员考试试题库大全

质量员B卷模块二 1、水下灌注混凝土过程中,导管埋深宜为(c) A1~3 B2~4 C2~6 D4~8 2、抓铲挖土机适用于(C) A山丘开挖 B场地平整土方 C水下土方 D 大型基础土方 3、基坑土方开挖的顺序在深度上应(A) A分层开挖 B分段开挖 C分块开挖 D分区开挖 04 、基坑开挖时,顶部堆载应尽量远离基坑边缘,堆土高度不宜高于(B) m 。 A 、1.2 B 、 1.5 C 、1.8 D 、2 .0 5、正常情况下,墙体抹灰应在砌筑完成至少(C)天后才能进行 A 15 B 、30 C 、45 D 、60 6、常用的砌砖方法中最有利于砌体整体砂浆饱满的是(D) A铺浆法 B灌浆法 C挤浆法 D三一砌砖法 7、配筋砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于(D)且不应少于300mm 。 A 、20 B 、25 C 、30 D 、35 8、气温超过30 ℃,采用铺浆法砌砖时,铺浆长度不得超过(B)mm A、250 B、500 C、750 D、1000 9、抗震设防烈度6 度、7度地区砌体的临时间断处,应加设拉结钢筋,拉结钢筋间距沿墙高不应超500mm 。埋入长度从留搓处算起每边均不应小于(C) A 、500 B 、800 C 、1000 D、1200 10、采用混凝土小型空心砌块砌筑墙体时,水平灰缝砂浆饱满度不应低于(D) %。 A、75 B、80 C、85 D90 12、检查墙面垂直度的工具是(C) A钢尺 B靠尺 C拖线板 D楔形塞尺 12、钢筋螺纹套管连接主要适用于(D) A光圆钢筋 B变形钢筋 C较细纲吉 D较粗钢筋 13 、除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,对有抗震要求的结构,箍筋端部弯钩的弯折角度不应小于(D)渡。 A 、45 B 、60 C 、90 D 、135 14 、强制式搅拌机拌制干硬性混凝土一般搅拌时间均不得少于(D)。 A 60S B 、90s C 120s D 、与搅拌机出料容量有关 15、水下混凝土浇筑完毕后,应清除顶面与水接触的厚约(A)mm一层松软部分 A 200 B 300 C 、500 D 、600 16、混凝土浇筑前如发生了初凝或离析现象,则应(A)。

2019年设备安装质量员考试题库及答案

质量员-设备安装题 第 1.题给水管道穿越地下室或地下构筑物外墙时,应设置( )。-----正确答案:(C).您选择了:() A.钢套管 B.套管 C.防水套管 D.防护套管 第 2.题连接管径大于等于22mm的铜管时,宜采用()。-----正确答案:(D).您选择了:() A.承插 B.套管焊接 C.螺纹连接 D.对口焊接 第 3.题沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物门、窗洞口的净距要求正确的是( )。-----正确答案:(A).您选择了:() A.高压管道不应小于0.7m B.中压管道不应小于0.5m C.低压管道不应小于0.3m D.燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限 第 4.题设备保温层施工技术要求错误的是( )。-----正确答案:(D).您选择了:() A.当一种保温制品的层厚大于100mm时,应分两层或多层逐层施工,先内后外,同层错缝,异层压缝,保温层的拼缝宽度不应大于5mm B.用毡席材料时,毡席与设备表面要紧贴,缝隙用相同材料填实 C.用散装材料时,保温层应包扎镀锌铁丝网,接头用以4mm镀锌铁丝缝合,每隔4m 捆扎一道镀锌铁丝 D.保温层施工不宜覆盖设备铭牌 第 5.题电杆的坑底处理,坑底应(),混凝土杆的坑底应设置底盘并找正。-----正确答案:(C).您选择了:() A.踏平 B.铲平 C.夯实 D.超挖 第 6.题架空配电线路的杆坑回填土的做法正确的是( )。-----正确答案:(C).您选择了:() A.采用冻土块及含有机物的杂土含量不大于10% B.回填时应将结块干土打碎后方可回填,回填应选用湿土 C.回填土时每步回填土500mm,经夯实后再回填下一步,松软土应增加夯实遍数,以确保回填土的密实度 D.在地下水位高的地域如有水流冲刷埋设的电杆时,应在电杆周围埋设用土块砌成水围子 第 7.题电杆组立施工工艺流程中,夯填土方的前一道工序是( )。-----正确答案:(D).您选择了:() A.横担组装 B.立杆 C.卡盘安装 D.校正 第 8.题采用埋设固定的横担、支架及螺栓、拉环的埋设端应制成()。-----正确答案:(B).

设备安装质量员专业知识题库(精品)

质量员(设备安装)专业知识练习题 判断题: 1、施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事工程活动。( A ) 2、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定作出之日起一年内不得重新申请安全生产许可证。( A ) 3、当通风与空调工程作为单位工程独立验收时,子分部上升为分部。(A) 4、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后才能隐蔽,并形成记录。(A) 5、工程施工质量问题和质量事故的处理方式:修补处理、返工处理、加固处理、不做处理、降级处理和报废处理。( A ) 6、工程开工前,施工单位必须按规定到工程受辖的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构办理质量登记手续。( B ) 7、施工现场临时设施的职工宿舍应实行单人床或上下铺,每间屋内居住人数不得超过10人。( A ) 8、用人单位应自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。( A) 9、建设项目实施工程分包后,分包单位发生的安全事故由分包单位负责上报事故。( B ) 10、建筑给水硬聚氯乙烯管道的给水温度不得大于50℃。(B )。 11、目前新建民用建筑一般选择PVC管作为排水管。( A ) 12、一个洗手盆排水当量相当于0.2L/s.(B )。13、铝芯聚氯乙烯绝缘电线的代号是BVR(B )。 14、黑铁钢管属于厚壁金属导管。( A ) 15、室外照明灯具,主要选用聚光灯( B )。 16、只有一个活动触点和一个静止触点的开关叫单极双位开关( B )。 17、设备施工图不属于房屋建筑施工图的组成部分。( B ) 18、电气工程施工图中,线路中的各种设备、原件都是通过开关连接成为一个整体的。( B ) 19、电气线路都必须构成闭合回路。( A ) 20、房屋建筑施工图中,室内工程的标高应标注绝对标高( B )。 21、由一个热源向几个厂区或城镇集中供应热能的系统称为区域供暖系统(A )。 22、冷冻机房内的主要设备为空调箱提供冷媒或热媒。( A ) 23、建筑设备施工图主要通过图线、字母并配合文字描绘工程的具体内容。( B ) 24、在建筑设备施工图中,一般情况下图示数字的单位为厘米(B )。 25、施工作业岗位架子工、焊工、电工必须持证上岗( A )。 26、施工方案选定是施工组织设计的核心问题。( A ) 27、将项目的目标进行分解,属于项目目标动态控制的准备工作( A )。 28、发包人或者工程师的签证可以作为索赔的依据(B )。 29、在外力作用下,几何形状、尺寸的变化可忽略不计的物体称为刚体。( A ) 30、在外力作用下,变形体内质点间会产生相互作用的内力,单位面积的内力称为应力。( A ) 31、机械零件和构件等物体内任一点(单元体)因外力作用引起的形状和尺寸的相对改变称为形变。( B ) 32、在静止或相对静止的的流体中,任一点的流体静压强的大小与作用面的方向无关,只与该点的有关位置。( A ) 33、欧姆定律是指在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成反比,跟导体的电阻成正比。( B ) 34、电阻的单位为欧姆,用符号δ表示。( B ) 35、水准仪是根据水准测量原理测量地面点间高差的仪器。( A ) 36、经纬仪是测量水平角和竖直角的仪器。( A )

相关文档
相关文档 最新文档