文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表安装工考试题(A、B卷)答案

热工仪表安装工考试题(A、B卷)答案

热工仪表安装工考试题(A、B卷)答案
热工仪表安装工考试题(A、B卷)答案

A卷答案

1、仪表测点的开孔应在(A )。

(A)管道冲洗之前(B)管道冲洗之后(C)任何时候

(D)试压之后

2、划针尖端应磨成(B )。

(A)10O~15 O(B)15O~20O (C)20O~25 O(D)25O~30 O

3、导管敷设,在设计未做规定的情况下,应以现场具体条件来定,应尽量已最短的路径敷设,以(A )。

(A)减少测量时滞,提高灵敏度(B)节省材料

(C)减少施工量(D)减少信号能量损失

4、差压管路敷设时应有一定的坡度,其值应大于(B )。

(A)1:8 (B)1:12 (C)1:15 (D)1:20

5、桥架安装中,立柱的最大间距不大于(C )mm。

(A)1000 (B)1500 (C)2000 (D)2500

6、检查真空系统的严密性,在工作状态下关闭取源阀门,15min内其指示值降低应不大于( B )。

(A)1% (B)3% (C)5% (D)7%

7、孔板和喷嘴上下游侧直管段的最小长度与(D )有关。

(A)管内介质流速(B)管内介质粘度(C)管子直径

(D)上游侧局部阻力形式

8、为了提高钢的硬度和耐磨度,可采用(A )。

(A)淬火处理(B)回火处理(C)退火处理(D)冷加工处理

9、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( C )。

(A)3Ω(B)6Ω(C)4Ω(D)10Ω

10、磁性传感器的作用是将汽轮机转速转换成相应的(A )信号输出,并以数字方式显示汽轮机转速。

(A)频率为f的电压脉冲(B)频率为f的电波脉冲

(C)频率为f的正弦波(D)电阻

1、取样导管是用于取引蒸汽、水、烟气、氢气等介质的样品,用于成分分析(√)

2、差压测量的正、负压管路,其环境温度应相同(√)

3、无论压力高低,在压力、流量和水位取样时,皆可采用与测量管相当的无缝钢管制的插座(×)

4、在高温高压和合金材料制成的容器或管路上固定支架时,可采用焊接(×)

5、仪表盘安装时,各盘间的连接缝不大于5mm(×)

6、手锯是在向后拉动时进行切削的(×)

7、取源阀门及其以前的管路应参加主设备的严密性试验(√)

8、当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近装设时,按介质流向前者应在后者的下游(×)

9、测量真空的指示仪表或变送器应设置在高于取源部件的地方(√)

10、冷凝器也叫平衡容器,为了使蒸汽快速凝结,一般不应保温(√)

1、一阀门的型号为J21W-40,说出其名称及阀体材料是什么?

答:该阀名称是外螺纹截止阀,阀体材料是铬镍钛钢。

2、仪表盘的底座制造,当型钢底座总长度超过5m时,全长最大偏差为多大?

答:底座全长超过5m时,最大偏差不大于5mm。

3、盘柜拆箱后应检查哪些内容?

答:(1)各元件的型号、规范是否与设计相符;(2)设备缺陷、缺件的情况和原因;(3)边盘、侧板、盘门、灯箱等是否齐全;(4)盘面尺寸及部件位置是否符合设计要求,尤其应检查最高和最低一排表计的高度。

4、对接线盒的安装位置有什么要求?

答:(1)周围环境温度不宜高于45℃;(2)便于接线和检查;距各测点的距离要适当;(3)不影响通行,便于设备维修,振动小,不受汽水浸蚀。

5、执行机构安装前应做那些检查?

答:(1)执行机构动作应灵活,无松动及卡涩等现象;(2)绝缘电阻应合格,通电试转动作平稳,开度指示无跳动;(3)对电信号气动执行机构通电试验、严密性、行程、全行程时间、自锁等应符合制造厂规定。

1、仪表管安装前为何要进行吹扫清洗?

答:由于管子在制造、运输、保管各个环节中,都不可避免地要产生氧化物垢和泥土等其他污垢。如不把这些污垢在安装前吹扫干净,安装后就难免出现堵塞管路,特别是仪表管子本身通径又小,在敷设焊接后,管路又较长且弯头又多,管子的堵塞情况就可能更加严重,这时在来疏通,那就极为困难。所以管子在安装前必须逐根吹扫干净,才能顺利地投入使用。

2、平衡容器安装高度如何确定?

答:(1)对于零水位在刻度盘中心位置的显示仪表,如采用单室平衡容器,其安装水位线应为被测容器的正常水位线加上仪表的正方向最大刻度值;如采用双室平衡容器,其安装水位线应和被测容器的正常水位线相一致;如采用蒸汽罩补偿式平衡容器,其安装水位线应比负取压口高出L值。(2)对于零水位在刻度盘起点的显示仪表,如采用单室平衡容器,其安装水位线应比被测容器的玻璃水位计的零水位线高出仪表的整个刻度值;如采用双室平衡容器,其安装水位线应比被测容器的零水位线高出仪表刻度值的1/2。

3、用锯弓锯割金属材料时,应该注意哪些事项?

答:(1)根据金属材料的硬度及形状,选用合适的锯条。对于软金属及厚材料,应选用粗齿锯条;对于硬且较薄的材料,应选用细齿锯条;(2)锯割时先轻轻打好锯割口,用力要均匀,往复速度不宜过快,回程时不应有压力,以免锯条磨损过快;(3)方向要一致,不应左右摆动,以免割线距偏或夹断锯条。

B卷答案

1、相邻两取源部件之间的距离应大于管道外径,但不得小于(A )mm。

(A)200 (B)300 (C)400(D)500

2、双金属温度计的感温元件,测量温度时必须是(B )。

(A)浸液1/2 (B)全部浸液(C)浸液3/4 (D)浸入任何长度

3、油管路离开热表面保温层的距离不应小于(B )mm。

(A)100 (B)150 (C)300 (D)400

4、导管穿线时,一般使用( C )牵引。

(A)细铁丝(B)细铜导线(C)细钢丝(D)单芯导线

5、电焊机一次测电源线应绝缘良好,长度不得超过(A ),超长时应架高布设。

(A)3m (B)5m (C)6m (D)6.5m

6、砂轮机砂轮片的有效半径磨损至原有半径的(B )就必须更换。

(A)1/2 (B)1/3 (C)2/3 (D)1/4

7、双金属温度计的感温元件,测量温度时必须是(B )。

(A)浸液1/2 (B)全部浸液(C)浸液3/4 (D)浸入任何长度

8、DKJ型电动执行器是(B )位移输出形式。

(A)直行程(B)角行程(C)线性行程(D)非线性行程

9、安装水位测量取源装置时,其取源阀门应(B )。

(A)正装(B)横装(C)斜装(D)立装

10、在流量测量过程中,由于孔板入口角的(A )及孔板变形,对测量精度影响很大。(A)腐蚀磨损(B)高温氧化(C)杂质冲刷(D)受热变形

1、在压力管道上和设备上开孔,应采用的方法是氧乙炔焰切割(×)

2、电接点水位计的电接点安装在测量筒壁上(√)

3、在满足要求的情况下导管应尽量短,但对于蒸汽测量管路,为了使导管有足够的凝结水,管路又不应太短(√)

4、为了测量准确,运行方便,风压管路上一般也应安装阀门(×)

5、管子弯曲半径,对金属管不应小于其外径的3倍(√)

6、执行机构与调节机构用连杆连接后,应使执行机构的操作手轮顺时针转动时调节机构关小,逆时针转动时调节机构开大(√)

7、由电缆槽中间引出导线时,应用机械加工方法开孔,并采用电线管或金属软管保护导线(√)

8、就地压力表所测介质温度低于75℃时,仪表阀门前应装U形或环形管(×)

9、油管路敷设时,只要距热表面有足够的距离,则可以平行布置在热表面上部(×)

10、保护接地应牢固可靠,可接到电气的保护接地网上,但不应串联接地(√)

1、对取源部件的材质有什么要求?

答:取源部件的材质应与主设备或管道的材质相符,并有检验报告。合金钢材安装后必须进行光谱分析复查并记录。

2、测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?

答:宜设置在低于取源部件的地方。

3、节流件的安装方向应如何确定?

答:对于孔板,圆柱形尖锐直角边应迎着介质流动的方向;对于喷嘴,曲面大口应迎着介质流动方向。

4、使用机械方法的开孔步骤?

答:(1)用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印;(2)用与插座内径相符的

钻头(误座小于或等于±0.5mm)进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;(3)孔刚钻透,即移开钻头,将孔壁上牵挂着的圆形铁片取出;(4)用圆锉或半圆锉

修去测孔的毛刺。

5、仪表导管安装前应进行哪些外观检查?

答:应进行如下外观检查:(1)导管外表应无裂纹、伤痕和严重锈蚀等缺陷;(2)检查导管的平整度,不直的导管应调直;(3)管件应无机械损伤及铸造缺陷。

1、仪表盘安装后,安装尺寸误差应符合哪些要求?

答:(1)盘正面及正面边线不垂直读小于盘高的0.15%;(2)相邻两盘连接处的盘正面不得凹凸不平,平面度允许偏差为1mm,当成列盘的盘间连接超过五处时,盘正面的平面度最大允许偏差为5mm;(3)各盘间的连接缝隙不大于2mm;(4)相邻两盘顶部水平度偏差不大于2mm,成列盘顶部水平度偏差。

2、平衡容器的安装水位线如何确定?

答:单室平衡容器的安装水位线应为平衡容器取压孔内径的下缘线。双室平衡容器的

安装水位线应为平衡容器正、负取压孔间的平分线。蒸汽罩补偿式平衡容器的安装水

位线应为平衡器正压恒位水槽的最高点。

3、使用电动砂轮机时要注意哪些事项?

答:(1)使用前必须严格检查各零部件的紧固是否可靠,砂轮片有无裂纹、损伤,有效半径是否符合要求,防护罩和防护玻璃是否完善,砂轮片与磨件托架间是否符合要求,操作开关是否灵活可靠,接地是否完好,运转是否正常等;(2)磨削时用力要适当,严禁撞击磨削;(3)磨件应顺着砂轮片旋转方向磨削;(4)操作人员应站在砂轮片的侧面或斜侧位置;(5)拆卸、更换零部件时,必须切断电源。

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

2016+仪表工初级试题(附答案详细讲解)

仪表工题库(初级题) 一、选择题库 1. 体积流量单位符号是( A )。 A m3/s B m3/S C m3·S-1 2. 频率的法定计量单位符号是( A )。 A Hz B kc C s-1 3. 工艺人员打开与调节阀并联的截止阀,会使可调比变( B ),流量特性变( B )。 A 大,好 B 小,差 C 大,差 4. 隔离液要灌在:( C )。 A 表体中

B 工艺管线中 C 隔离罐中 5. 电接点压力表有无报警限( A )。 A 有 B 无 C 不一定 6. 流量是指( B )内流过管道某一截面积的流体数量。 A 单位体积 B 单位时间 C 单位面积 7. 测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是( C )。 A 喷嘴 B 孔板 C 文丘利管 8. 准确度最高的热电偶是( A )。 A S型

B K型 C J型答: 9. 一镍铬—镍硅热电偶的输出热电势为33.29毫伏,已知其冷端环境温度为20℃,且查镍铬—镍硅热电偶分度表,得知33.29毫伏对应温度为800℃,则其热端所处温度为( B )。 A 800℃ B 820℃ C 780℃ 10. 转子流量计中转子上下的压差由( C )决定 A 流体的流速 B 液体的压力 C 转子的重量。 11. 转子流量计中的流体流动方向是( B )。 A 自上而下 B 自下而上 C 自上而下或自下而上都可以 12. 用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示( A )。

A 升高20℃ B 下降20℃ C 不变 13. 现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为( A )。 A 0.6% B 0.6 C ±0.5% 14. 现有两台压力变送器第一台为10~100KPa级0~600KPa,第二台为1级250~500KPa,测量变化范围320~360KPa的压力,哪台测量准确度高?( B )。 A 第一台准确度高 B 第二台准确度高 C 两者结果一样 15. 用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将( A )。 A 降低 B 升高 C 不变

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

仪表工入职或转正考试试题(含答案)

化工仪表自动化考试题 姓名:得分: 一.填空:(共计70空,每空0.5分,总计35分) 1.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线);补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。 3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 4.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管)式和(弹簧管)式。 5.精密压力表精度等级较高,一般有(0.1)、(0.4)、(0.25)级。 6.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡);活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。 7.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。 8.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 9.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。 10.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。 11.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。 12.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。 13.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 14.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 15.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 16.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。

17.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。18.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。 19.流体的流量与其压力成(方根)关系。 20.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀;调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀);即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 21.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。 22.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。23.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。24.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 25.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 26.转子流量计是属于(恒压)降流量计;涡轮式流量计是一种(速度)式流量计,涡轮流量变送器应(水平)安装。 27.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。 28.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。29.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 30.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引用)误差。 31.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。 32.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 33.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。 二.选择题。(共计35题,每题1分,总计35分) 1.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3) 1)24V直流电源2)电笔3)万用表AC~档4)校验仪(气压) 2.直流电与交流电说的是:(3)

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。

2010年热工仪表培训试题试题B答案

一填空 1.测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。 2.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统 产生的火花和达到的温度都不会引起(爆炸性混合物)发生爆炸。 3.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成 静电感应,只有(接地),这种静电感应才会消失。 3.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(法兰式差压变送 器),这种变送器的(法兰)直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(硅油),作为传压介质。 5.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(模糊),功能相互(渗透)。 7.现代可编程序控制的输出信号有(开关信号)、(数字信号)、(频率信号) 脉冲信号和模拟信号等。 8.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。 9.爆炸性环境包括爆炸性(气体环境)和爆炸性(粉尘环境)。 10.节流孔板前的直管段一般要求为(10)D,孔板后的直管段一般要求为 (5)D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(30~50)D。11.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速 度差法和(多普勒频移法)。 43.横河EJA智能变送器的传感器是(硅谐振)式,它将被测参数转换成(硅 梁的振动频率),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 44.现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 10.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。。 10.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为( 100KPa ),流体重度为(1gf/cm3 )时,每(小时),所通过的流体(立方米)数。 45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 46.变频器是利用电力半导体器件的(通断作用)作用将(工频电源)变换为另一频率的电能控制装置 二、选择题 1.我国生产的单、双座调节阀,R值一般为(B ). A.10; B.30; C.50 2.( A )是采用扫描方式工作的. A.可编程序控制器; B.工控机; C.普通PC机; D.单片机 3.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。

热工仪表检修简答题库

热工仪表检修简答题库 1.什么是检定证书?什么是检定结果通知书? 答:检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。 2.试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。 答:电压是表明电场力作功能大小的物理量;两点间点位差的大小即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 3.正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么? 答:正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻是产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。 4. 二极管的主要参数有哪几个? 答:(1)最大整流电流; (2)反向电流; (3)工作频率; (4)最大反向工作电压。 5.写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。 答:压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的压力。 大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。 绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示压力。 表压力是指绝对压力低于大气压力的表压力。 6.什么叫温度计的时间常数和热响应时间? 答:温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一定时刻为止的时间间隔。 7.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响? 答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。 (2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 8.什么是系统误差?什么是随机误差? 答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差; 随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。 9.说明三极管如何实现开关功能? 答:打开:三极管处于截止状态。 闭合:三极管处于饱和状态。 当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。 10.将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化? 答:放大倍数增大,通频带变窄。 11.单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压的利用率哪个高? 答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变电器的效率高。 12.试简述整流电路中滤波电容的工作原理。 答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压是电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 13.热力学温标是如何定义的? 答:以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。 根据卡诺定理的推论可知。工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有