文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体施工方案2018-1-4

砌体施工方案2018-1-4

砌体施工方案2018-1-4
砌体施工方案2018-1-4

砌体施工方案

第一节工程概况

1.1工程概况

本项目由1号商业办公楼、2号商业办公楼、3号商业办公楼和地下室组成,属于一类高层公共建筑,建筑耐火等级均为一级。1号商业办公楼层数为14层,首层为配套商业,层高5.9米;二层及以上为办公,层数为13层,标准层层高为4.5米。2号商业办公楼层数为15层,首层为架空开发空间,层高5.9米;二层及以上为办公,层数为14层,标准层层高为4.5米。3号商业办公楼层数为22层,首层为架空开发空间,层高5.9米;二层及以上为办公,层数为21层,标准层层高为4.5米。地下室为一层,用作停车库及设备用房,层高为3.5米。

1.2砌体分项概况

建筑主要用材及构造要求:

(1)地上部分:(钢筋混凝土墙体除外)1)楼梯间、电梯井道、设备房、消防控制室、管道井、风井、排烟井及厨、浴、厕等有水房间的填充墙均为混凝土实心砖墙,M5砂浆砌筑,具体墙厚见平面图。混凝土实心砖砌筑时应让砖体充分浸泡湿透,墙体找平时墙体表面也需充分湿透。2)外墙:填充墙为 200厚 A5蒸压加气混凝土实心砌块墙,配套专用砂浆砌筑。3)内墙:填充墙为200厚或100厚 A5蒸压加气混凝土实心砌块墙,配套专用砂浆砌筑以上填充墙体在散水以上 600范围内均用混凝土实心砖,砂浆砌筑。4)填充墙之技术细则须遵照《砌体结构设计规范》和《非承重砌块墙体设计规范》、中华人民共和国国家标准《混凝土实心砖》及《中南地区建筑标准设计建筑图集》,东莞市文件《东莞市住宅工程质量通病防治技术措施二十条》粤建管字【2005】60号等有关规范的各项要求执行。5)蒸压加气混凝土实心砌块强度等级应≥MU5、混凝土实心砌块强度等级应≥MU15,砂浆强度应≥M5,(详见结构总说明)6)所有外墙每隔3.0m设构造柱(包括窗台处),构造柱纵筋应锚入梁内,梁施工时预留钢筋头与构造柱纵筋焊接,预留钢筋的直径及根数同构造柱。门顶、窗顶均应设过梁(详结施过梁表),窗台应设压顶,压顶每端应伸入墙内≥300mm,压顶配筋锚入柱或构造柱长度≥500mm。找平层中满铺镀锌钢丝网(钢丝网的网目以10mm为宜),周边各搭接 150,绷牢钉紧,以保证粉刷质量。7)所有内墙墙体长度大于8m时应加设构造柱;墙梁、墙柱或墙板交接处,在找平层

中应铺设镀锌钢丝网(钢丝网的网目以 10mm为宜),周边各搭接 150,绷牢钉紧,以保证粉刷质量8)凡剪力墙,柱边的砌体门垛尺寸<100时,用混凝土与墙,柱整体浇筑,构造配筋详结施图。9)填充墙与钢筋混凝土柱(墙)及构造柱、梁的连接详结施图。10)门窗顶过梁及墙内圈梁设置均详结施图。11)墙体的构造及砌筑方法应按所选用的建筑图集及相关的施工验收规范等有关规定执行,砌块的容重要求、构造柱、圈梁、过梁的设置及洞口加强均按结构总说明施工,12)隔墙和到顶的非承重墙与梁板交接处应斜砌砌块与梁板顶牢,砂浆应密实保证与梁板紧密接触。13)砌块墙转角处,丁字墙交接处应咬茬砌筑。有困难时应在交接处灰缝中砌入拉结钢筋 2?6,垂直间距不大与 500,每边伸入墙内 1000,钢筋两端弯勾。14)凡不同墙体交接处以及墙体中嵌有设备箱,柜等同墙体等厚时,粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层纺织钢丝网,周边宽出 300,两边各搭接 150,钉紧绷牢,以保证粉刷质量。15)所有穿过墙体的管线及嵌入墙内的设备安装完毕后,须将洞口周边用水泥砂浆堵塞密实。16)电梯井:当楼层层高≤4.80米,各楼层中间设置一道圈梁,当楼层层高>4.80米,各楼层中按@≤2.40米设置圈梁,圈梁的宽度同墙厚,高度为300~400,圈梁配筋详结施。

第二节施工准备

2.1劳动力计划

根据要求的工期和工程特点,本项目砌体工程施工与主体结构施工有一定交叉,劳动力使用相对较为集中。劳动力的来源主要为本公司职工和

合同工,一般辅助工招聘临时工。除特殊工种(如各机具的操作人员、机械设备、车辆的司机等)以外,一般工种要求一专多能,相互配合,提高劳动效率。在开始砌筑时1#、2#塔楼和3#塔楼各配置45名大工、15名小工、8名拉砖工人,地下室砌体配置25名大工、7名小工。

2.2材料配备及要求

1.砌筑砂浆要求

(1)现场砌筑内外墙蒸压加气混凝土实心砌块强度等级应≥MU5、混凝土实心砌块强度等级应≥MU15,砂浆强度应≥M5,使用预拌砂浆。

(2)砌筑砂浆要具有高粘附性、良好的和易性、保水性和强度。蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的密度不应大于1800kg/m3,分层度不应大于20mm,粘结强度(剪切)不应小于0.2Mpa,收缩率不应大于0.11%。

(3)砌筑砂浆的稠度应根据砌块类型、湿度和施工工艺通过试砌确定,蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的稠度宜为50~70mm。

(4)砌筑砂浆的凝结时间,对于干粉砂浆和现场搅拌砂浆,应控制在3~4h;对于预拌砂浆,应按砂浆的供应和使用情况确定。砂浆存放期间,稠度损失不应大于20mm。

(5)砂浆必须采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min。

(6)试配砂浆时,应按设计强度等级提高15%,以保证砂浆强度的平均值不低于设计强度等级。

2.砌筑砂浆的品种必须符合设计要求,试块必须符合下列规定:

(1)同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于fm.k。

(2)同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于0.75fm.k。

(3)砌筑砂浆试块应随即取样制作,严禁同盘砂浆制作多组试块。每一检验批且不超过250立方米砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,应制作不少于一组试块,每组试块数量为6块。

2. 轻质小型砌块要求

轻质小型砌块的规格、质量、强度等级应符合有关设计和规范的要求。不得使用龄期不足、潮湿、破裂、不规整、表面被污染的砌块。蒸压加气混凝土砌块的龄期不小于28天。

3. 蒸压加气混凝土砌块要求

蒸压加气混凝土砌块应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968的要求,其规格尺寸、抗压强度、体积密度、强度等级密度等级和干缩率、导热系数等性能应符合表2.2.1~2.2.5的规定。

蒸压加气混凝土砌块常用规格尺寸表2.2.1

蒸压加气混凝土砌块的抗压强度表2.2.2

蒸压加气混凝土砌块的体积密度(kg/m2)表2.2.3

蒸压加气混凝土砌块的强度等级表2.2.4

蒸压加气混凝土砌块的干缩率(干燥收缩)、抗冻性和导热系数表2.2.5

蒸压加气混凝土砌块的尺寸偏差和外观质量应符合表2.2.6的规定。

蒸压加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观表2.2.6

4. 水泥要求

水泥采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。砂采用中砂,并经过筛,不得含有草根、废渣等杂物,含泥量小于5%。水应采用不含有害物质的洁净水。

2.3作业条件

(1)清理作业面,按标高找平结构面,依据图纸弹好轴线、砌体边线、构造柱位置线、门窗洞口位置线,预检验线合格;

(2)砌块表面的污物、泥土均应清除干净。蒸压加气混凝土砌块砌筑前向砌块砌筑面洒水1~2遍,表面湿水深度宜为8~10mm。

(3)所需施工电梯、砂浆搅拌机等机具、工具已准备就绪。

第三节砌体施工3.1工艺流程

3.2操作工艺

3.2.1基层清理

(1)对基层不平的现象可采取剔凿或补抹砂浆的措施,待基层清理干净后要及时进行抄平放线工作。

(2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经验线符合设计要求。

(3)砌块表面的污物、泥土均应清除干净。蒸压加气混凝土砌块砌筑前应向砌块砌筑面洒水润湿。

3.2.2砂浆拌制

(1)砌筑砂浆按重量比配制,砂浆的配制强度应按设计强度等级。计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。

(2)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕,当气温超过30℃时,应分别在拌成后2小时和3小时内使用完毕。必要时可采用掺入外加剂等措施延长使用时间,其掺量应按有关规定并经试验确定。严禁使用隔夜砂浆。

(3)砂浆的拌制要保证其可操作性。砂浆拌制时,用大铲铲起少许砂浆,轻轻掂几下,然后把大铲翻转90度,砂浆应能粘住大铲片刻而不立即落下。

3.2.3墙体砌筑

(1)按照已编制好的排列图,在所砌砌体两侧的混凝土墙柱上标出皮数及标高。

(2)砌筑时严格控制墙体平整度和垂直度,根据墙体厚度采取单面或双面挂线的砌筑方法;挂线时注意两头皮数杆标高要一致,较长的墙体中间应加吊点,以防由于线长出现塌腰的现象。砌筑时随时检查并校正墙体平整度和垂直度。

(3)根据最下面第一皮砖的底标高,采用砌筑水泥砂浆或C15级细石混凝土找平。第一皮砌块下要满铺砂浆,砂浆厚度宜为15~30mm。

(4)砌块砌筑采用“一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝”的方法,先用大铲、灰刀进行分块铺灰,一次铺灰长度不宜超过800mm,相邻砌块安装校正后,应立即用工具或夹板夹住进行灌缝灌浆。如需要移动已砌好的砌块,则应清除原有砂浆,重铺新砂浆砌筑。

(5)砌体灰缝应横平竖直,砂浆饱满。砂浆灌入垂直缝后,随即进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),勾缝深度约为3mm~5mm。

(6)每层砌筑开始时,应从转角或定位砌块处开始向一侧进行,内外墙同时砌筑。砌块应缓慢垂直平稳下落,避免冲击已砌墙体,用人力推动或用小撬棍、瓦刀轻微撬动就位。每一砌块就位后应拉线,用靠尺板校正水平和垂直度,如有偏差,用木锤轻轻敲击纠正。

(6)构造柱应在砌完一个楼层高度后连续分层浇灌,混凝土坍落度应小于90mm,每浇灌400~500mm高度应捣实一次。浇灌前应先清除孔洞内的砂浆等杂物,用水冲洗,并注入适量与构造柱混凝土相同的水泥砂浆,待砌筑砂浆强度大于1Mpa时,方可浇筑。

(7)连系梁浇筑应先砌底模,并在砌块竖缝中预留孔洞穿入螺栓及夹具,固定连系梁模板,绑钢筋,浇筑混凝土,拆模后立即用混凝土嵌填孔

洞。预制梁、板安装应坐浆垫平。

(8)门窗洞口两侧,将预制好的细石混凝土块砌入轻质砌块,按洞口

砂砖或现浇C20混凝土坎(高度自建筑面起不小于200mm,具体高度根据

砌块排列调整确定)。对于有防水要求的房间,墙体底部应现浇混凝土坎台,高度自建筑面起不得小于200mm。

5.3.3严格控制砌体灰缝的平直度,确保灰缝均匀一致。蒸压加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向灰缝的宽度分别宜为15mm和20mm,不得大于15mm和20mm,(横竖缝均不得小于8mm)。竖向灰缝应采用夹板工具进行灌缝,确保灰缝砂浆的饱满度。砌体要随砌随勾缝,勾出深约3mm的凹缝。砌体灰缝应饱满密实,深浅一致,水平灰缝及竖向灰缝的砂浆饱满度均不得小于90% 。

5.3.4砌块每次砌筑高度应控制在 1.5m或一步脚手架高度(不超过1.5m),雨天施工每次砌高度不宜超过1.2m,应待前次砌筑砂浆终凝后再继续砌筑,日砌筑高度不得大于2.8m。砌至接近梁、板底时,预留约200mm 左右的空隙,砌体高度小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔3d后补砌,墙高大于3m时,应至少间隔5天后再将其补砌顶紧。补砌顶紧采用配套砌块斜顶砌筑,顶砌块与混凝土梁板之间的灰缝厚度应饱满密实。

5.3.5蒸压加气混凝土砌块砌筑时应错缝搭砌,相互错开长度宜为300mm,搭砌长度不应小于150mm;墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在墙体中设置拉结钢筋或钢筋网片,其长度不得小于700mm,但竖向通缝仍不得超过2皮砖。

5.3.6拉结筋

5.3.

6.1砌体与混凝土结构之间的拉结钢筋应按照设计要求并符合下列规定:

(1)填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高根据砌块的模数(不超600mm)

设置2Φ8拉结钢筋;

(2)拉结钢筋宜根据皮数杆的标志后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上;

(3)钢筋伸入蒸压加气混凝土砌块填充墙内的长度不应小于设计要求或700mm;

(4)拉结钢筋应砌入水平灰缝中。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大4mm(且应保证水平灰缝厚度一致);

(5) 如果设计未注明须在墙体转角处及纵横墙交界处设置构造柱,砌体的转角和纵横墙交界处应同时砌筑。因特殊原因不能同时砌筑及其它需留置的临时间断处,施工缝应留成斜槎,斜槎水平投影不应小于砌体高度。如留槎确有困难时,必须沿墙高每隔600mm内设置2Φ8拉结钢筋,钢筋伸入墙内不小于设计要求或700mm。砌体墙转角处应在水平灰缝中放置2Φ8拉结钢筋,钢筋伸入墙内不应小于设计要求或700mm。

5.3.

6.2后置于混凝土墙柱的拉结钢筋可采用植筋胶后植法施工,按照皮数杆标注位置,在剪力墙或框柱上钻直径为Φ10的孔,孔深不小于80mm,将孔内灰尘吹净,灌入结构胶,将Φ8钢筋直接植入;

5.3.7构造柱

构造柱的设置严格按照图纸设计要求施工。

5.3.7.1填充墙墙长超过5m时,应于墙中部每隔不超过5m设置钢筋混凝土构造柱,截面尺寸及配筋应符合设计要求。当无设计要求时,构造柱截面最小宽度不得小于200mm,厚度同墙厚,纵向钢筋不小于4Φ12(4Φ10),顶部和底部应锚入混凝土结构中,箍筋采用Φ6@200或按设计要求采

用。砌体与构造柱的衔接处应砌成马牙槎,每个马牙槎的高度不宜超过300mm,并应沿墙高不超过600mm设置2Φ8拉结筋,拉结筋每边伸入蒸压加气混凝土砌块填充墙体中不应小于设计要求或700mm。如下图3.1-6所示。

图3.1-6 构造柱与拉结筋示意图

5.3.7.2必须先砌筑墙体,再浇注构造柱混凝土。构造柱模板统一设置对拉螺杆,竖向规格采用ф12@600mm,横向宽度小于等于500mm时设置二排螺杆,500~1000mm设置三排螺杆,1000mm以上按照@500设置。

5.3.8 连系梁、过梁

墙高大于4m的墙体中部需设置水平连系梁(过梁)。

5.3.8.1连系梁

(1) 连系梁模板安装。在连系梁底一皮砖下间隔1m预埋矩形穿墙Φ6

钢筋套用于紧固模板下部。如图3.1-7所示;

联系梁

图3.1-7 连系梁支模示意图

(2) 墙高超过4m 时,墙半高处应设置端部与结构构件连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平连系梁,连系梁两端锚入两端墙柱或构造柱。当连系梁在门窗洞口处切断时,洞口上方的截面和配筋不得低于连系梁的设计要求,连系梁与过梁水平投影搭接长度不应小于两倍连系梁与过梁间的垂直距离,且不小于1m ,过梁两边伸入墙体长度不小于500mm 。连系梁的截面尺寸应根据设计要求,当无设计时,宽度同墙厚,高度不应小于200mm ,配筋不少于4Φ12,箍筋为Φ6.5@200,混凝土强度等级不应低于C20;

(3) 连系梁兼作过梁时,过梁部分的配筋应按计算用量单独配筋;

(4) 连系梁及过梁以上部分砌砖应先在顶板或梁底预留200mm 左右顶砖的位置,从上向下立皮杆数,或直接在墙柱边弹出皮数。最下面靠近圈梁部分不满足砌体模数的空间用配套砖或灰砂砖调整。

5.3.8.2过梁

(1)过梁宜采用现浇形式,如采用预制过梁时,需注意过梁搬运过程中的保护,安装时砌体应找平,应坐砌砂浆;

(2) 门窗洞口宽度大于600mm时,应设置钢筋混凝土过梁,过梁的截面尺寸、配筋、支座长度应根据洞口宽度按设计要求采用。门窗洞口宽度小于600mm时,可采用30mm厚,M10水泥砂浆内设2Φ8的钢筋过梁,钢筋应埋入砂浆中,锚入洞口两边砌体不小于250mm;

5.3.9门窗洞口

门窗洞口的砌筑与门窗框的安装应符合下列规定

5.3.9.1外墙。门窗洞口两侧上、中、下应预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块。高度小于等于2.0m时设置3块,高度大于2.0m时按照@600设置。混凝土块的尺寸根据砌块模数、门窗锚固要求确定)或现浇混凝土构造柱,用M6螺栓固定连接件。

5.3.9.2内墙。当墙体厚度不小于200mm时,可采用膨胀螺栓直接在砌块上固定连接件;当砌块厚度小于200mm时,应在门窗洞口两侧上、中、下应预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇混凝土构造柱,用M6螺栓固定连接件。

5.3.9.3重型门的洞口,应按设计要求施工,当设计无要求时,应沿门两侧现浇混凝土构造柱。对于直接与混凝土墙柱相连的砖垛,宽度小于200mm时,改用钢筋混凝土构造柱。

5.3.9.4门窗框连接件应采用Q235钢材,其厚度不应小于1.5mm,宽度不应小于20mm。固定点数量与类型根据门窗类型、尺寸、荷载等情况合理

布置,连接件距门窗边框四角的距离不应大于200mm,其余固定点间距不应超过400mm。

5.3.9.5砌体窗台处构造应满足下列要求。

(1) 窗洞口宽度大于900mm时,窗台处应采用现浇或预制钢筋混凝土窗台板。板厚不宜小于100mm,纵向配筋为2Φ10,横向钢筋为Φ6.5@200,板两端各伸入砌体不应小于240mm。如图3.1-8所示;

-窗框 2- 6@200 3-2 10 4-窗台板 5-砌体

图3.1-8 窗台板构造示意图

(2) 窗台洞口宽度小于900mm时,可在洞口一皮砖下的水平灰缝中设置3Φ6拉结钢筋,钢筋伸入窗洞口两侧不应小于500m。如图3.1-9所示;

图3.1-9 窗台处加筋处理

5.3.10管线的敷设和设备的固定

5.3.10.1墙上埋设管线时,不得用锤斧剔凿,应使用合适的搂槽工具。

待砌体砂浆强度达到设计值的70%以上时,应用便携无齿锯、高速旋转锯等小型机械施工。管线埋设完毕后,应清理干净,再用加气混凝土专用砂浆或加气混凝土修补砂浆填实(加气混凝土修补砂浆可按配合比为水泥:石灰膏:加气混凝土碎末=1:1:3配置),管线埋设须在抹灰前完成。

5.3.10.2需后期安装的预埋件

(1) 门窗框的固定可在砌体水平缝内预留埋件C20细石混凝土块;

(2)靠墙管线或轻型设备的固定可在所需位置钻孔设紧固螺栓;

(3)厨厕卫生设备及较重设施的固定可根据图纸设计位置,砌墙时在相应位置预埋细石混凝土,设备安装时钻孔,埋螺栓或膨胀螺栓。

5.3.11临时施工洞口

(1)在墙上留设临时施工洞口,其侧边离交接处外墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m,应沿墙高每隔500~600mm在水平灰缝内预埋不少于2Φ6的钢筋,钢筋埋入长度从留搓处算起每边均不应小于700mm,洞口顶部设置过梁,过梁可采用相同或类似洞口尺寸的设计所采用的过梁。

(2)临时施工洞口须做好补砌工作。采用加气混凝土砌块和原砌砂浆补砌,不得用其它材料填塞。

5.3.12砌体顶部构造做法

(1)砌体砌至接近梁、板底时,预留180mm左右的空隙,待砌体砌筑完毕至少间隔7天后再将其补砌顶紧。补砌顶紧采用配套砌块斜顶砌筑,由砌体中部向两边方向斜砌,顶砌块斜砌角度约为60o,砌体顶部的砌筑方法见下图。

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 (2) 第四章浆砌石护坡冬季施工准备 (3) 第六章技术质量保证措施 (9) 第七章安全消防措施 (10) 第八章安全文明施工、环境保护措施 (10)

第一章工程概况 1、项目概述: NQS河是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC 。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS河出BJ市界后称为HL河。市内流域面积71.78km2,河长15.68km,河宽10~50m,河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS河出BJ市境,全长15.6km。主要工程内容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS河治理工程第*标段BBD桥下游770m(桩号11+500;该处为CG镇、DSW镇交界)至SMC东侧300m(桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程(SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程(SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量

填充墙塞缝工艺方案

填充墙砌体塞缝施工方案 工艺原理: 填充墙砌体砌筑至梁底预留一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可以保证干硬性细石砼(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 相关规范:《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 材料准备: 水泥浆:采用1:1:0.5~0.6(水泥:砂:水) 塞缝细石砼可采用实验室出具的C20细石砼配合比,塌落度控制在30~50mm。 塞缝细石砼应掺入膨胀剂,掺量可按说明书,一般为6~8%。 防腐木楔:木楔加工成楔形,厚度控制为30~50mm,长度为100~150mm,采用防腐沥青浸泡、晾干。 施工工序: 1、墙体砌筑,砌筑时严格按皮数杆进行,保证墙顶预留 30~50mm的空隙。 2、安装木楔子,墙体两侧交错布置木楔子,间距不大于 600mm,木楔子挤紧即可露出墙面的部分据除。 3、甩浆湿润,在塞缝前用水湿润墙体顶面和砼梁底,然后

在缝隙处甩浆。 4、细石砼(内掺膨胀剂)塞缝,塞缝时先从一侧进行,待凝固后再行填塞另一侧,塞缝务必保证填塞密实,塞缝后表面与墙体一平。 质量要求 1、砌体砌筑完成10~15天后进行塞缝施工。 2、要求墙体顶部与梁底之间缝隙不得小于20mm,同时不得超过60mm。 3、木楔子挤紧时不得使用蛮力,挤紧即可,防止砌块棱角破损或断裂。 4、填缝时,应严格控制细石砼的配合比,以干硬性为宜。效益分析 1、成本分析:以细石砼塞缝取代斜砌挤紧,减少了砌体的混砌,更加吻合规范要求,同时减少了墙面抹灰后开裂的可能性。与斜砌挤紧相比省工省时,减少后期维修费用,有一定的经济效益。 2、技术效益:由于后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工方法的应用,完善其施工工艺为以后施工总结了施工经验并能有效的防止质量同病的发生,故有明显的社会效益。

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

砌体工程冬季施工方案

编号:SM-ZD-45757 砌体工程冬季施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

砌体工程冬季施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、砖砌体工程冬期采用掺无氯盐防冻剂砂浆法。 2、对材料的要求: (1)砖在砌筑前应将表面积灰、积雪清扫干净; (2)水泥采用普通硅酸盐水泥,使用时不能冻结; (3)石灰膏应经融化并重新拌合后方可使用;受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。 3、冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,可通过加石灰膏的办法来解决。稠度控制在8~13cm。 4、砂浆在使用时的温度不低于5℃。 5、为了拌和热砂浆,配备专用加热水箱,水的温度控制在90℃左右,先将水、砂先行搅拌,再加水泥。 6、水的温度应经常检查,每小时不少于1次,温度计停留在水内时间不少于1分钟。 7、冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 一、工程概况 1、工程概述 本工程地理位置位于***。工程名称为***,本工程地上十五层,建筑面积11265㎡,建筑高度59.1m,本工程抗震设防类别为丙级,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,建筑防火一级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 本工程主体结构为短肢剪力墙结构。砼强度等级:标高7.200m以下的主体承重结构砼强度等级为C30;标高7.200m以上主体承重结构砼强度等级为C25;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 本工程砌体填充墙±0.000以下为MU10空心砌块,M5水泥砂浆;±0.000以上为MU5.0非承重粘土空心砖墙(空心砌块容重≤9KN/m3,空心率≥40%),厚度除注明外,外墙为240厚、内墙为200厚。 内墙做法:200厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,乳胶漆墙面。 外墙做法:240厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,40厚挤塑聚苯板。分面砖外墙,涂料外墙和花岗岩干挂外墙三种。 2、工程建设相关单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:中国建筑 二、作业条件: (1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 (2)弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收手续完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 (7)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 三、施工准备: (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 四、材料要求: (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

砌体工程冬季施工方案

砌体工程冬季施工方案 一、工程基本概况 目前主体结构施工已基本完成,冬季施工内容主要为砌体工程,内墙抹灰工程。 现即将进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工方案。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1.技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,采取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2 提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的准备工作。 1.5构造柱、门过梁、窗台压顶所用混凝土添加防冻剂等外加剂。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。

2.2做好全部临时上水管的防冻保温。 2.3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2.4保证消防道路的畅通。 2.5做好各种材料的保温防冻工作。 3.劳动力组织 4.材料准备 4.1 保温材料:表4-1 4.2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5.5.3试验室安排专人负责冬期砂浆试块儿及混凝土试块的管

理。 5.5.4现场安排1名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。 6.施工区准备 在进入冬施以前,由项目部经理组织安全、消防、技术、生产等部门对施工区的临电、上水等设施进行联合检查。 6.1、所有给排水管明露部分必须做保温。 6.2、所有临电工,坚守岗位,随叫随到,确保工地安全和正常施工。 6.3、施工现场严禁使用裸线,电线铺地时必须有防碾压、防砸措施,防止电线冻结在冰雪中。风雪天气后,应对线路进行仔细检查,防止断线造成事故。 四、冬期室内砌筑施工方法 1.施工保温方法 室内砌体房间保温采用封闭加温的方法:施工作业层所有外门窗全部采用塑料布进行封闭,单元间的门洞和进料口挂设棉门帘被进行防风;每个户型放置1个小太阳进行加温,并记录室内温度。室内温度不得低于5摄氏度,如发现室内温度达不到5度及时增设小太阳。室内加温时长确定为:各分层作业开始至作业结束后7天,方可撤除小太阳. 2.砌体砌筑 2.1 砌体工程采用预拌砂浆,当进入冬季施工条件时,及时与厂家联系,加入防冻剂等外加剂。 2.2冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,稠度控制在8~13cm。 2.3砂浆在使用时的温度不低于5℃。 2.4为了拌和热砂浆,配备专用加热器加热水箱中的水,水的温

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章 工程概况 ............................ ........... 2.. 第二章 编制依据 ............................ ........... 2.. 第三章 浆砌石护坡冬季施工部署 .............. ........... 2. 第四章 浆砌石护坡冬季施工准备 .............. ........... 3. 第六章 技术质量保证措施 .................... ........... 9.. 第七章 安全消防措施 ........................ .......... 1..0 第八章 安全文明施工、环境保护措施 .......... .......... 1.

第一章工程概况 1、项目概述: NQS可是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS可出BJ市界后称为HL河。市内流域面积 71.78km2,河长15.68km,河宽10?50m河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS可出BJ市境,全长15.6km。主要工程内 容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS可治理工程第*标段BBD桥下游770m (桩号11+500; 该处为CG镇、DSWI交界)至SMC东侧300m (桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620 两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60 号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程 (SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程 (SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量 1、浆砌石护坡1700n3o 2、伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板厚20MM 400讥 、浆砌石护坡冬季施工管理机构

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

相关文档