文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图
甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图

一、采煤工作面甲烷传感器的设置

1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置;

2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置;

3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。

4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行

二、掘进工作面甲烷传感器的设置

1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作

面甲烷传感器设置;

2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置;

3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m

时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报

警仪。

三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。

五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。

六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。

七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器

九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。

十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:

6.3采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z型、Y型、H 型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e所示。

图1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1c Y 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1d H 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1e W 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2

设置:甲烷传感器T 0、T 1和T 2的设置同图1a ;在第二条回风巷设置甲烷传感器T 5、T 6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T 5、T 6的设置相同。

图2

6.3.3用排瓦斯巷煤工作面甲感器必须按3设

T 0、T 1、T 2 专用

作面混合回风风流处设置甲烷传感器T 8,

如图3a 、b 所示。

图3a

图3b

图3有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置6.3.4高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

6.3.5采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。6.3.6非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,即在上隅角、工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。

6.4掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.1瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。

图4掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.2高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置:在掘进工作面及其回风巷设置甲烷传感器T 1和T 2;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T 3

图5双巷掘

6.4.3高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的

掘进工度大于

800m 时,必须在掘

设甲烷传感器。 6.4.4掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.5采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 6.6设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。

图6在回风流中的机电硐室甲烷传感的设置

6.7使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示

架空线

3~5m

图7装煤点甲烷传感器的设置

6.8高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示。

图8瓦斯涌出巷道的下风流中甲烷传感器的设置

6.9矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

6.10兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。6.11回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。6.12井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

6.13封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

6.14封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

6.15瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置。

地面瓦斯抽放泵站内距房顶300mm处必须设置甲烷传感器。井下临时抽放泵站内下风侧必须设置甲烷传感器。

6.15.1抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。

6.15.2井下排瓦斯管路出口的下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。

GJC4矿用低浓度甲烷传感器说明书瓦斯

1国家安全标志证号:MFB040052 GJC4煤矿用低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)是为满足我国煤矿监测井下甲烷的需要而研制的。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给关联设备,并具有就地显示甲烷浓度值、超限声光报警、断电功能及超高浓度断电保护载体催化元件等功能。适宜在有瓦斯煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面、机电峒室、回风巷道等地点固定使用。 2 型号及含义 G J C 4 ┬┬┬┬ ││││ │││└────测量范围,0~4% CH4 ││└──────催化式 │└────────测量甲烷用 └──────────传感器 传感器执行AQ 6203-2006行业标准和Q/AHSZ 12-2008企业标准。 传感器防爆型式为矿用本质安全兼隔爆型,防爆标志为“ExibdⅠ”。 3 主要特点 ?传感器采用新型单片机元件,电路结构简单,性能可靠,便于维护与调试。 ?传感器采用新标准的载体催化元件,使仪器性能更加稳定。 ?采用遥控发送器调校零点、灵敏度、报警点等功能,使调校方便简单。 ?传感器具有断电控制功能,并可任意设置断电点。 ?传感器采用新型开关电源,降低整机功耗,增加了传输距离。 ?传感器具有故障自检功能,便于使用和维护。 ?传感器在甲烷浓度超过4%CH4时,电路能切断催化元件电源以保护载体催化元件,并锁定所显示数值在超限状态。 ?传感器采用不锈钢做外壳,大大增加了仪器的抗冲击能力。 4 主要技术参数 ?使用环境条件 ①环境温度:0℃~+40℃; ②平均相对湿度:≤98%; ③大气压力:(80~116)kPa; ④风速:≤8m/s。 ⑤H2S气体浓度小于6×10-6。 ⑥使用场所:在具有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下且无显著震动和冲击的场合使 用。 ?主要技术指标 ①测量范围:0~4%CH4,三位有效值显示。 ②测量基本误差: 测量范围 % CH4基本误差 0.00~1.00 ±0.10% CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~ 4.00 ±0.30% CH4 ③显示值稳定性:≤0.04% CH4。 ④工作电压:9~24V DC。

甲烷传感器误报警管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 甲烷传感器误报警管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9395-36 甲烷传感器误报警管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 1、甲烷传感器是煤矿重要的计量器具,属于强制检定范围。检定工作必须由省煤矿安全监察局公示、年度评审通过、具有乙级及以上资质的单位完成,检定合格仪器可以入井,检定不合格仪器严禁入井使用。正常使用的甲烷传感器的检定周期1年,新购、更换甲烷传感器的黑白元件、经受大于4%CH4气体冲击后必须经过检定合格后方可使用。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,

回风流中机电设备处安设甲烷传感器的规定

回风流中机电设备处 安装甲烷传感器的规定 根据《煤矿安全规程》(2011年版)第一百三十二条第二款“井下个别机电设备设在回风流中的,必须安装甲烷传感器并具备甲烷超限断电功能”的规定。咨询有关专家,参照国家安监总局对部分省份关于本条款的批复意见和其他煤矿企业制定的实施细则,结合集团公司各矿井实际情况特制定本规定,本规定自下发之日起执行。 第一条若采掘工作面回风流中已按《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)

和晋煤集团企业标准《甲烷传感器设置规范》安装了甲烷传感器,且甲烷传感器能够正确反映机电设备所在地点的甲烷浓度并能够实现超限断电功能时,采掘工作面回风流中的机电设备安设地点可不再单独设置甲烷传感器。 第二条当个别机电设备设置在采掘工作面回风流中其他地点(如联络巷)时,应在机电设备设置地点安装甲烷传感器,并具有超限断电功能。其报警值为≥0.8%CH4,断电值为≥0.8%CH4,复电值 <0.8%CH4,断电范围为该机电设备安设地点全部非本质安全型电气设

备。 。。。。。。。。。 T

第三条当钻机设置在采掘工作面回风流中时,在钻机下风侧距开孔处5~10米处各设置一台甲烷传感器,其报警值为≥0.8%CH4,断电值为≥0.8%CH4,复电值 <0.8%CH4,断电范围为该钻机安设地点全部非本质安全型电气设备。 5-10。。 。。 。。。T 。。。。。。。

第四条采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的电气设备上风侧5米范围内应设置甲烷传感器。采区回风巷道内电气设备上风侧甲烷传感器报警值为≥0.8%CH4,断电值为≥0.8%CH4,复电值为 <0.8%CH4,断电范围为该机电设备安设地点全部非本质安全型电气设备;一翼回风巷及总回风巷道内电气设备上风侧甲烷传感器报警值为≥0.7%CH4,断电值为≥0.7%CH4,复电值<0.7%CH4,断电范围为该机

甲烷传感器误报警管理措施实用版

YF-ED-J6859 可按资料类型定义编号 甲烷传感器误报警管理措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

甲烷传感器误报警管理措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器 误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程 度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定 如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 (AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 1、甲烷传感器是煤矿重要的计量器具,属 于强制检定范围。检定工作必须由省煤矿安全 监察局公示、年度评审通过、具有乙级及以上

资质的单位完成,检定合格仪器可以入井,检定不合格仪器严禁入井使用。正常使用的甲烷传感器的检定周期1年,新购、更换甲烷传感器的黑白元件、经受大于4%CH4气体冲击后必须经过检定合格后方可使用。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,按50元/台进行处罚,造成报警的,对有关责任人按100元/台进行处罚。 2、甲烷传感器入井使用前,必须在地面试运行24h~48h,正常后方可入井。 管理规定:违反上述规定,对库房检修人员按50元/次进行处罚,造成报警的,对责任人按100元/次进行处罚。 3、在用甲烷传感器必须每7天使用新鲜空气样和校准气样进行调校,调校工作由本单位

甲烷传感器安设相关规定

甲烷传感器安设相关规定 低瓦斯矿井的采煤工作面,必须在工作面设置甲烷传感器。 高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器,在工作上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。 岩(煤)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须在进风巷设置甲烷传感器。 采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行。 (甲烷传感器垂直悬挂在巷道上风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。)1.低瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-1) 。 瓦斯警报浓度:≥1%CH 4 瓦斯断电浓度:≥%CH 。 4 断电范围:工作及回风巷内全部非本质安全型电气设备。 。 复电浓度:<1%CH 4 2.高瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-2) 瓦斯警报浓度:T1=≥1%CH4,T2=≥1%CH4。 瓦斯断电浓度:T1=≥%CH4,T2=≥1%CH4。 断电范围:T1、T2——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T1、T2<1%CH4。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪。

3.煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(2-2-3) 瓦斯警报浓度:T 1=≥1%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 瓦斯断电浓度:T 1=≥%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 断电范围:T 1 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T 2 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T 1、T 2 <1%CH 4 。 若T1不能控制其入风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须增设T3。 T3瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T3瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T3断电范围:工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备。 T3复电浓度:<% CH 4 。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪(现场通常都是要求矿井在上隅角设置甲烷传感器)。 4.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器(图2-3-4) T瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T断电范围:被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T复电浓度:<% CH 4 。

传感器的吊挂位置及规范

采掘工作面传感器的吊挂位置一:综采工作面 1:上隅角甲烷传感器设置 上隅角甲烷传感器设在采煤工作面切顶线的煤帮处,其具体位置距巷帮和老塘侧充填带不大于800毫米,距顶板不大于300毫米。设置报浓度≥1%,断电浓度以≥1.5%,断电范围是工作面及进、回风巷中全部非本质安全检查型电气设备,复电浓度≤1%。 2:使携式瓦斯检测报警仪设置。 吊挂位置与上隅角甲烷传感器相同(更靠近老唐侧),报警浓度≥1%。 3:工作面甲烷传感器设置 工作面甲烷传感设在回风流距工作面割煤线(煤壁)10m范围内,其具体位置距巷帮不小于200毫米,距顶板不大于300毫米,设置报警浓度以≥1%,断电浓度≥1.5%,断电范围是工作面及进、回风巷中全部非本质安全型电气设备,复电浓度为≤1%。

4.工作面中部甲烷传感器设置 中部传感器设在回风巷中部,其具体位置距巷帮不小于200毫米,距顶板不大于300毫米,设置报警浓度为≥1%,断电浓度为≥1% ,断电范围是工作面及进、回风巷中全部非本质安全型电气设备,复电浓度为≤1%。 5:工作面回风流甲烷传感器设置。 回风流甲烷传感器设在距回风口10~15m 处,其具体位置距巷帮不小于200毫米,距顶板不大于300毫米,设置报警浓度为≥1%,断电浓度为≥1%,断电范围是工作面及jin/回风巷中全部非本质电气设备,复电浓度为≤1%。6:采煤机机载断电仪。 工作采煤机载式瓦斯断仪必须保证灵敏可靠,设置报警浓度≥1%,断电浓度≥1.5%,断电范围采煤机电源,复电浓度≤1%. 7:一氧化碳传感器 设在距回风巷口10一15m处,其具体位置距巷帮不小于200毫米,距顶板不大于300毫

KA8316甲烷传感器校验台使用说明书

KA8316型甲烷报警仪智能校验台使用说明书 一. 概述 KA8316型甲烷报警仪智能校验台是我公司依据《中华人民共和国国家计量检验规程》、《JJG 678-2007 催化燃烧式甲烷测定器校验规程》、《2010最新国家计量校验规程》、《煤矿安全规程》、《JJG(煤炭)11-98甲烷氧气检测报警仪》、AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》、AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、《煤矿安全规程2010版》、GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》并针对目前国内安全监控设备调校手段落后、效率低下、精确率低等状况专门研制开发的创新产品,属国内首创,目前已通过山西省科技厅成果鉴定(国内领先),已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定(可批量生产、可推广使用),已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 KA8316型甲烷报警仪智能校验台是利用计算机技术、微处理器技术、自动控制技术、自动补偿、自动校正、数字滤波等多种新型技术,可实现同时对16路的气体报警仪自动或手动校验和检测,保存历史数据,集数据记录、查询、分析、打印于一体,为故障分析提供第一手资料。实现集校验、记录、存储和分析判定为一体的智能化自动调校检测装置。 二. 用途 气体报警仪。 用于调校检测煤矿安全生产用CH 4 三. 基本参数 1.同时调校检测报警仪数量:16台(再需增多时可定制) 2. 流量调整范围: 0~600mL/min;(系统可根据被测设备的数量自动控制气体的流量) 3.输入电压:220 V±10% AC 50Hz±1 Hz; 4.指示功能:具有气体输入/输出通道LED指示灯,转子流量计实时显示各路气 体流量。 5.环境温度:0~40℃,相对湿度≤85% 6. 校验台尺寸:1400x750x1600mm (长x宽x高) 1

煤矿传感器安装标准定稿版

煤矿传感器安装标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

.1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。 .2、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。 3、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。 4、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。 5、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。 6、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。 7、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 8、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置: 9、地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。 10、井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。 11、抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。 一氧化碳传感器的设置 1、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 2、开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO。

带式输送机滚筒下风侧10m~15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。 3、自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。 4、开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。 风速传感器的设置 采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。 风压传感器的设置 主要通风机的风硐内应设置风压传感器。 温度传感器的设置 温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于23 机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。 开停传感器的设置主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。 风门传感器的设置 矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。

煤矿的传感器设置位置weiz、d_文档

甲烷传感器的设置 (1)甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 (2)甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合表1的规定。 表1 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围 甲烷传感器设置地点甲烷传 感器编 号 报警浓度断电浓度复电浓度断电范围 采煤工作面上隅角T0≥1.0%CH4≥1.5%CH4<1.5%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安 全型电气设备 低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面T1≥1.0%CH4≥1.5%CH4<1.0%CH4 工作面及其回风巷内全部非本质安 全型电气设备 煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面T1≥1.0%CH4≥1.5%CH4<1.0%CH4 工作面及其进、回风巷内全部非本 质安全型电气设备 采煤工作面回风巷T2≥1.0%CH4≥1.0%CH4<1.0%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安 全型电气设备 高瓦斯、煤与瓦斯 突出矿井回采工作面进风巷T3≥0.5%CH4≥0.5%CH4<0.5%CH4 进风巷内全部非本质安全型电气设 备 采用串联通风的被 串采煤工作面进风 巷T4≥0.5%CH ≥0.5%CH4<0.5%CH4 被串采煤工作面及其进回风巷内全 部非本质安全型电气设备 采用两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风 巷T5≥1.0%CH4≥1.5%CH4<1.0%CH4 工作面及其回风巷内全部非本质安 全型电气设备 T6≥1.0%CH4≥1.0%CH4<1.0%CH4 专用排瓦斯巷T7≥2.5%CH4≥2.5%CH4<2.5%CH4工作面内全部非本质安全型电气设 备

煤矿甲烷传感器的安装示意图

煤矿甲烷传感器的安装示意图 一、采煤工作面甲烷传感器的设置 1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置; 2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置; 3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。 4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。 5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行 二、掘进工作面甲烷传感器的设置 1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作 面甲烷传感器设置; 2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置; 3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m 时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。 4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报 警仪。 三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。 五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。 六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。 七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。 八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器 九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。 十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。 十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置: 6.3采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z型、Y型、H 型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e所示。 图1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置Array 图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

低浓度甲烷传感器说明书

煤炭科学研究总院重庆分院 产品使用说明书 KG9701型智能低浓度沼气传感器感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。

前言 本说明书详细地介绍了KG9701型智能高低浓度沼气传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。KG9701型智能低浓度沼气传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究总院重庆分院企业标准Q/MKC74-2005。

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理及结构特征 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (6) 7 维护、保养 (7) 8 运输、贮存 (7) 9 开箱及检查 (8)

KG9701型智能低浓度沼气传感器 1 概述 KG9701型智能低浓度沼气传感器是一种专门用以监测煤矿井下低浓度沼气气体的本质安全型检测仪表。除能连续监测外,还能自动地将检测到的沼气浓度转换成标准的电信号输送给井下监控系统。井下监控系统根据本传感器输出的断电信号实现必要的近、远程设备断电。本传感器还具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。 注意:不得改变本安电路和本安电路有关电路中的电器元件的型号、规格及参数。 1.1 产品特点 1.1.1 KG9701型传感器在设计上采用新型单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。 1.1.2 KG9701型传感器的传感头为新型的热催化元件,整机性能稳定,调校周期大大延长。 1.1.3 KG9701型传感器的零点、灵敏度及报警点皆采用红外遥控器调节。 1.1.4 KG9701型传感器除可连续检测沼气外,还能输出断电控制信号。控制信号的断电点可任意设定,实现了一机多用。 1.1.5 KG9701型传感器的电源部分采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了传感器的传输距离。 1.1.6 KG9701型传感器具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.7 KG9701型传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 KG9701型传感器主要用于煤矿井下沼气浓度的连续监测。 1.2.2 适用范围 煤矿井下的采掘工作面、机电峒室、回风巷道等具有瓦斯爆炸危险的地点和场所。 1.3 品种、规格 1.3.1品种:矿用型沼气传感器。 1.3.2规格:半固定式、低浓度连续监测。 1.3.3型号:KG9701。 1.4 型号的组成及其代表意义 K G 9701 产品登记序号 传感器 矿用 1.5 使用环境条件 1.5.1 工作温度: 0 ℃~40 ℃;

甲烷、CO传感器安装、调校、维护 操作规程

乐山市天下红煤业有限公司 甲烷、CO传感器安装、调校、维护操作规程 1、在用的低浓度甲烷传感器,便携式甲烷检测报警仪每隔10天应按以下方法调校。 2、配备器材:1%-2%CH4校准气体,配套的减压阀,气体流量计和橡胶软管,空气样。 3、调试程序: 空气样用橡胶软管连接传感器气室,调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定值。调校零点,范围控制在0.009%-0.03%CH4之内。校准气瓶流量计出口用橡胶软管连接传感器气室。打开气瓶阀门,先用小流量向传感器缓慢通入1%-2%CH4校准气体,在显示值缓慢上升过程中,观察报警值和断电值,然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量,使其测量值稳定显示,持续时间大于90S。使显示值与校准气体浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。在通气的过程中,观察报警值,断电值是否符合要求,注意声光报警和实际断电情况。当显示值小于0.1%CH4时,测试复电功能,测试结束后关闭气瓶阀门。 4、新甲烷传感器使用前,在用甲烷传感器大修后应按以下方法调校。配备仪及器材: 催化燃烧式甲烷测定器检定装置、秒表、温度计校准气(0. 5、1.5、2.0、 3.0%CH4)直流稳压电源,万用表、声级计、频率计、系统分站等。检查甲烷传感器外观是否完整,清理表面及气室积尘。甲烷传感器与分站(或稳压电源频率计等)连接通电预热10min。在新鲜空气中调仪器零点,零值范围控制在0.00-0.03%CH4之内。按说明书要求的气体流量,向气室通入2.0%CH4校准气。调校甲烷传感器精度,使其显示值与校准气浓度值一致,反复调校,直至准确。在基本误差测定过程中不得再次调校。基本误差测定。按校准时的流量依次向气室通入0.5、1.5、 3.0%CH4校准气,持续时间分别大于90S,使测量值稳定显示,记录传感器的显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)。重复测定4次取其后3次的算术平均值与标准气样的差值,即为基本误差。?在每次通气的过程中同时要观察测量报警点,断电点、复电点和声、光报警情况。以上内容也可以单独测量声、光报警测试。报警时报警灯应闪亮,声级计距离凤鸣器IM处,对

光谱吸收式甲烷传感器说明书..

产品说明书GJG4型光谱吸收式甲烷传感器 编写人员董雷,薛野,韦云波 部门研发中试部 日期2010-11-8 版本号 1

目录 1GJG4型光谱吸收式甲烷传感器功能说明 (2) 2GJG4型光谱吸收式甲烷传感器工作原理 (3) 3BGD-16M各功能单元分析 (4) 3.1光学/光电子部分 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1解调器光路.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.2梳状滤波器.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.3光纤光栅.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.4O波段扫频激光器 .................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2电路部分 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.1光源板...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2光电路板.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3信号处理模块 .................................................................................................... 错误!未定义书签。4附录 (21) A.参考文献 (21) B.主要光学/光电子器件性能指标 (21)

甲烷传感器管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A41226 甲烷传感器管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

甲烷传感器管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 针对在各种安全大检查中存在的甲烷传感器位置悬挂不规范、管理不到位、传感器牌板填写不认真等隐患。加强制度管理,制定甲烷传感器管理制度如下: 1、井下瓦检员必须认真负责,每班按规定使用便携式甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施,同时第一时间报安全指挥中心,由值班领导安排专职维修人员将两种仪器调准。(检测数据当班不填写罚款100元) 2、下井管理人员发现便携式甲烷检测仪与甲烷

煤矿甲烷传感器的安装示意图教学提纲

煤矿甲烷传感器的安 装示意图

煤矿甲烷传感器的安装示意图 一、采煤工作面甲烷传感器的设置 1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置; 2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置; 3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。 4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。 5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行 二、掘进工作面甲烷传感器的设置 1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工 作面甲烷传感器设置; 2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置; 3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m 时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。 4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报 警仪。 三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。 五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。 六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。 七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。 八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器 九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。 十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。 十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置: 6.3采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z 型、Y型、H型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e所示。 图1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置 图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度:

传感器设置标准20080627

附件:晋城煤业集团矿井安全监控系统传感器设置规范 第一章总则 第1条近年来,晋城煤业集团为适应多巷掘进、一次采全高等生产工艺的变革,不断创新出“全风压配合短距离局部通风”、“三进两回”等新型通风方式,与之相配套的矿井安全监控系统传感器设置发生了很大变化,为进一步规范各类传感器的设置管理,根据AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,特制定本规范。 本规范适用于集团公司各子、分公司所辖生产矿井、新建和改、扩建矿井。 第2条在进行采区设计、编写采掘作业规程或安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,动力开关的安设地点、信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等明确规定,并绘制布置图。 第二章甲烷传感器设置 第3条甲烷传感器通用悬挂标准: 设在巷道内的甲烷传感器应布置在巷道的上方,并应不影响行人和行车,安装维护方便。甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不小于200mm。 第4条采用一条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器设置 1、用U型通风方式时,按图4-1-1所示设置:在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3。

图4-1-1 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置 2、Y型、H型和W通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置见图4-2-1、4-2-2、4-2-3所示) 图4-2-1 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置

型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置 图4-2-3 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置

GJG100J矿用激光甲烷传感器说明书

感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,在安装、使用产品前,请务必详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今 后参考。 GJG100J矿用激光甲烷传感器 使用说明书 执行标准:GB 3836-2010 AQ 6211-2008 Q/NCS015-2016 宁波创盛仪表有限公司 NINGBO TRUNSUN INSTRUMENT CO﹒,LTD. 安标编号:MFB170040 防爆合格证号:320161115 版本号:VER1.1 颁布日期: 2016.08.15

警告: 本传感器检修时不得改变本安电路和本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号,本安产品不得随意与其他未经联检的设备连接。 在井下或危险场所采样过程中,严禁打开机盖,出现故障应返回地面请专职人员维修。

GJG100J矿用激光甲烷传感器 一概述 1.1 产品特点、主要用途及使用范围 GJG00J矿用激光甲烷传感器(以下简称传感器)采用光谱吸收原理测量甲烷气体浓度,测量精确,工作稳定,无需用户校准,可长期在线工作。传感器输出标准的频率信号或RS485数字信号,可以与监控分站等其它控制器联机使用,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。 1.2 使用环境条件 a) 环境温度:0℃~+40℃; b) 平均相对湿度:不大于95%(+25℃); c) 大气压力:80kPa~116kPa; d) 无显著振动和冲击的场合; e)煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的混合气体。 1.3 关联设备见附录A.1。 1.4 防爆型式: 矿用本质安全型,防爆标志:ExiaⅠMa。 1.5 型号及命名 G J G 100 J 激光原理 测量范围:(0%~100%)CH4 光学原理 甲烷 传感器 二结构特征、工作原理、接线示意图 2.1结构特征 传感器采用密封结构的不锈钢壳体,在壳体侧面和底面分别设有电缆接口和测

GJC4甲烷传感器说明书

GJC4矿用甲烷传感器 使用说明书 执行标准:GB3836-2010 AQ 6203-2006 Q/SW02-2015 出版日期:2015/05/25 陕西三为矿山安全设备有限公司

目录 1. 概述 (3) 2. 产品特点 (3) 3. 结构特征与工作原理 (4) 4. 使用方法 (4) 5. 维护及常见故障排除方法 (7) 6. 贮存、运输、包装 (7) 7. 注释 (8) 8. 使用注意事项 (8)

使用说明书 警示:维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号! 本安关联产品不得随意改变配置! 1. 概述 GJC4矿用甲烷传感器(以下简称传感器)是集甲烷气体检测、声光报警、监测数据显示、通信为一体的低浓度甲烷传感器。本传感器采用最新技术,采用冗余设计,提高了传感器的可靠性,并符合国家和煤炭工业有关行业标准《AQ 6203-2006 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》。传感器外观:其正面为传感器的外形及LED显示器上部有固定传感器的提手、中间部安装有喇叭、下部有光报警玻璃罩、左上部为电源和通信电缆接口。 GJC4矿用甲烷传感器是为满足在易燃易爆场所对低浓度甲烷()的监测而设计的。本传感器设计的防爆级别为本质安全。产品符合相应的国家或行业标准。满足特殊场所,如:煤矿的安全监控等需求。传感器的基本电路结构如图1所示(按信号传递规则)。 GJC4矿用甲烷传感器采用微电子技术,吸收国内外众多甲烷传感器的特点,并在此基础上形成构造出独特的产品。传感器采用通用微处理器和高精度A/D转换器,具有工作精度高、稳定可靠的特点,数据通信为一体。减少了在构造监控系统时所需的设备类型,方便用户使用。 2. 产品特点 传感器使用环境(工作条件) a 工作温度:0℃~+40℃; b 存储温度:-40℃~+60℃; c 相对湿度:<95%; d 气压:86kPa~110 KPa; 使用地点 无强烈腐蚀性气体,含有瓦斯或者煤尘的矿井下; 无淋水、沁水、蒸汽的环境中。 检测范围 甲烷检测范围:; 电源(必须使用具有安全标志的矿用本质安全电源) 工作电压:9V~24V DC(矿用本质安全电源); 工作电流 < 100mA DC(18V DC)。 防爆类型:矿用本质安全兼隔爆型 防爆标志:“Exdib I Mb”

永锦能源关于回风流中机电设备处安设甲烷传感器的规定

永锦能源关于回风流中机电设备处 安设甲烷传感器的规定 各矿井: 为认真贯彻落实《煤矿安全规程》(2011年版)第132条“井下个别机电设备设在回风流中的,必须安装甲烷传感器并具备甲烷超限断电功能。”的规定,参考永煤股份[2010]97号文以及永煤集团股份有限公司通防处2011年3月17日下发的《关于回风流中机电设备处安设甲烷传感器的补充规定》,结合永锦能源矿井实际,特制定本规定,请遵照执行。 一、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井必须设置专用回风井,专用回风井及其到采区专用回风巷内不得安设电气设备和敷设动力电缆。 二、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出危险的矿井的每个采区,必须设置至少一条专用回风巷,专用回风巷内不得安设电气设备,并禁止机电设备和电缆横行穿过专用回风巷。 三、煤矿井下电气设备应安装在进风流中。不得不安装在回风流中的电气设备,由矿机电部门采取措施,尽可能合理集中布置,并组织矿井安全监控专业人员共同做好回风流中的电气设备甲烷传感器安装及瓦斯断电闭锁功能设置等工作。 四、回风流中机电设备处甲烷传感器安装位置: 1、单台设备:甲烷传感器安装在机电设备风流上风侧10~15m处; 2、多台设备处:参照《煤矿安全规程》78页第一百三十八条第二款规定,设备集中放置长度不超过20m的安装一台甲烷传感器,甲烷传感器安装在迎风侧第一台设备上风侧5~10m处;集中放置长度超过20米的,增设一台甲烷传感器,安装位置为20m第一台设备上风侧10~15m处。 3、采掘工作面回风流施工煤层钻孔的液压钻机下风侧5~10m处应安装甲烷和CO传感器,并接入监控系统实现瓦斯电闭锁功能;钻机上风侧甲烷传感器当瓦斯浓度达到或超过断电浓度时,可以自动切断钻机

相关文档