前言

电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。

CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项

1 CVT电气原理图

无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2

中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。

图1 CVT 的电气原理图

Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT

2 各节电容的测量方法

2.1 上节耦合电容C13测量原理

拆除高压母线工作量大,对一次设备的安全也构成一定威胁。而进行现场介损测试时母线是停电并接地的,所以C13满足西林电桥反接线法的试验条件—“被试品的一极是固定接地的”。因此对C13采取反接线法测试。试验原理图如图2。

图2 反接线法测C13原理图

Fig.2Schematic diagram of testing C13 by reverse connection method of Schering Bridge

其中,R13为C13的等值并联电阻,C N为高压标准电容, R3为可调无感电阻,C4为可调电容,R4为定值无感电阻,P为交流检流计【2】。

通过调节R3和C4,使得检流计P电流为零,此时电桥达到平衡。根据电学原理知,此时:

Z13 Z3=Z N

Z4

( 1 )

式中

Z13=R13

1+jωC13 R13 ,Z N=1

jωC N

, Z3=R3 ,Z4=R4

1+jωC4 R4

( 2 )

将( 2 )式代入( 1 )式运算,根据实部、虚部相同可求出:

C13=R4C N

R3(1+ωC42R42) , R13=R3(1+ω2C42R42)

ωC4R42C N

( 3 )

根据并联等值电路介损公式可得:

tg δ13=1

ωC13R13

=ωC4R4( 4 )

以上是采用西林电桥反接线法测量C13电容和介损的试验原理,现场测试使用的基于上述原理,运用微处理器技术的试验仪器,可以直接运算出C13与tgδ13。试验时为减少泄漏电流的干扰,要用屏蔽线将C12进行屏蔽,即用高压线的屏蔽线接C12下端。

2.2 中节耦合电容C12测量原理

因为中节耦合电容C12两端均对地绝缘,且方便试验接线,所以宜采用西林电桥正接线法测试。试验原理图如图3。

图3 西林电桥正接线法测C12原理图

Fig.3Schematic diagram of testing C12 by positive connection method of Schering Bridge 正接线法和2.1节所述的反接线法测量原理与试验方法均是一致的,不同之处是此处被试品的两端均是对地绝缘的,且处于高压桥臂。

2.3 使用串联法测电容C11、C2原理及缺陷分析

因为电容C11与C2之间无试验用引出端子,所以无法像电容C12、C13那样采用常规接线法分别进行测量。串联法测电容C11、C2的电容和介损是指:将电容C11与C2看作一个等效电容C进行测量,测出其电容和介损值,并根据相关的公式对电容C11、C2出厂电容和介损值进行转换,进而对电容C11与C2的健康状况做出判断。

断开电容C2低压端子N和中压变压器T高压侧绕组低压端子X,将电容C11与C2看作一个等效电容C,则电容C两端均是对地绝缘的。因此可以采用2.2节正接线法对其进行测试。试验原理图如图4。

图4 串联法测C11与C2原理图

Fig.4 Schematic diagram of testingC11 and C2by series connection method 串联法测电容C11、C2原理与正接线法测量C12原理相同,下边探讨等效电容C的电容与介损和电容C12、C13的电容与介损之间的关系。

在分析有损电介质既可以将其等效为一只无损电容和一个电阻的并联的等值电路,也可以将其等效为一只无损电容和一个电阻的并联的等值电路,两种等值电路得出的介损值是相同的,且两种等值电路中的无损电容也可以认为是相同的【3】。这里,为便于分析将电容C11、

C2用串联等值电路进行替代。原理图如图5。

图5 C11、C2串联等效原理图

Fig.5 Schematic diagram of series connection ofC11 and C2

( 5 ) 图5中,r=r11+r2 , C=C11C2

C11+C2

根据有损电介质串联等值电路的介损公式:tg δ=ωC s r( 6 )

所以有:

tgδ11=ωC11R11 , tgδ2=ωC2R2 , tgδeq=ωCR=C11tgδ2+C2tgδ11

( 7 )

C11+C2

所以将电容C11、C2的出厂值按照式(5)、(7)进行运算,并将结果与试验测量值进行比较,即可对电容C11、C2的工作状况进行判断。

采用上述方法测试电容C11、C2,虽然试验原理和方法都比较简单,但存在下述缺点:

(1)串联法所得介损介于电容单元C11与C2介损之间,且接近电容较小者,即tgδ11;

(2)串联测试法所得电容小于电容单元C11与C2的值,接近电容值较小者,即C11;

(3)由于受中间变T一次线圈泄漏电流的影响,容易出现负介损;

(4)当电容C2绝缘存在缺陷时,此方法容易产生误判。当电容C2电容、介损值超标,C11电容、介损值正常时,此方法测得的串联电容与介损合格或只是处于警戒值【4】。

2.4使用自激法测电容C11、C2原理

自激法是以CVT的中压变压器T作为试验变压器,通过介损测试仪在二次侧施加电压对其进行激磁,在一次侧感应出高压作为电源来测量C11和C2的电容及介损。采用自激法测量C11、C2的电容和介损可以不用换线,仪器内部自动进行切换。现在数字介损电桥已广泛应用,既可以有效避免传统西林式介损电桥采用自激法可能引起的谐振现象,也可以很好的限制CVT 高、低压侧电流。

2.4.1自激法测量C11及tgδ11基本原理

自激法测量C11及tgδ11基本原理如图6。由于C N电容远小于C2,测量过程中用C N作为测试

回路标准电容,对测试结果影响可以忽略不计;C12、C13串联支路的容抗远大于可调电阻R3,对对测试结果影响可以忽略不计。所以,自激法测量C11及tgδ11原理和正接线法原理相似。

图6 自激法测试C11原理图

Fig.6Schematic diagram of testing C11 by self-excitation method

2.4.2自激法测量C2及tanδ2基本原理

自激法测量C2及tanδ2基本原理如图7,用已经测得的C11和C N作为标准电容,由于Z4电抗很小,耦合电容C12 、C13与Z4的并联对测试结果影响也被忽略。此时自激法测量C2及tanδ2原理也和正接线法原理相似。

图7 自激法测试C2原理图

Fig.7 Schematic diagram of testing C2 by self-excitation method

2.5 现场测试要注意的问题

2.5.1 测试时接触面电阻的影响

在进行介损测试时,应保证测试线接触良好,接触面电阻要小,否则会出现较大的测量误差。这里将有损电容器进行串联电路等效,设其等效电容为C,等效电阻为r,设测量时接触面电阻为R j,则C、r、R j为串联关系。

由有损介质串联等值电路知:

介损实际值tgδ=ωr C;串入接触电阻后,介损测量值tgδ′=ω r+R j C=tgδ+ωR j C

因此,由于接触电阻R j的存在,使得介损测量值增大ωR j C。假设一个有损电容的电容值为100nF,当接触电阻为10Ω时,即可使介损测量值偏大0.03%左右。因此,对于电容值较大而介损标准较小的试品,测试时应保证测量线接触良好,避免因接触电阻过大引起介损超标。

2.5.2采用自激法测量C11、 C2要注意的问题

1.测试时,需从剩余绕组da~dn加压, 其主要原因为:测量时,被测电容和中间PT的电感及补偿电感可能会形成谐振回路, 从而出现危险的过电压, 所以测试时一定接上阻尼电抗防止发生谐振, 即从二次侧da~dn绕组上加压【5】。

2.试验过程中,被测试CVT作为中间变压器T的负载,其消耗的功率应小于所选自激端子容量;另外,为更好的反应试品的真实情况,希望所施加的电压更高,因此要确保二次侧da~dn 绕组容量满足试验条件。

3.采用自激法试验之前,应测量C2的绝缘情况,保证C2对地良好的绝缘。相关资料论述了若C2末端绝缘降低,会使C11的介损值异常偏大【6】。

3.结语

本文论述了西林电桥反接线法测电容和介质损耗因数的计算方法,指出要根据CVT各节电容的位置特征,采用不同的方法进行电容和介损的测试。同时,也提出了几点现场测试时要注意的问题,并作出了简要分析。希望能为同行提供一些帮助。

参考文献

[1]岳永刚, 尹建波. 500 kV电容式电压互感器现场自激测试法分析[J]. 电力电容器与无功补偿,2010,31(4):47~48

[2] 赵智大.高电压技术[M].第二版,北京:中国电力出版社,2006.79~81.

[3] 赵智大.高电压技术[M].第二版,北京:中国电力出版社,2006.53~55.

[4]王亚平,岳永刚.CVT自激法测试原理及其试验电压的选取[J].内蒙古电力技术,2010,28(6):17~18

[5]练成雄.电容式电压互感器(CVT) 介损和电容量测量分析[J]. 广东科技,2008,185:137~138

[6]陈宏伟, 王光临.δ端子绝缘对CVT 介损的影响[J].高电压技术,2004,30(1):57~58

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电容式电压互感器试验中介损值偏大原因分析

电容式电压互感器试验中介损值偏大原因分析 摘要:本文介绍了220kV电容式电压互感器预试中介损值偏大原因的排查过程,并以此情况展开关于电容式电压互感器介质损耗试验原理、试验方法、抗干扰方 法的简要论述。 关键词:电压互感器;介损;试验方法;抗干扰 前言: 徐州某电厂二期升压站2612出线电容式电压互感器(电容式电压互感器简称CVT,以下均称CVT)在2017年10月6日预防性试验时,发现C相下节C1介损 值为0.938%,电容量为87.11nF,根据规程标准及历史值对比,严重超标,介于 天气、环境干扰、试验方式方法等原因(试验时,信号线Cx、自激线没有悬空, 从地面草丛上走过,10月6号试验时为晴天,但10月5号还在下雨,连续下了 好多天)试验人员选择排查干扰、试验走线方式等方面再次进行试验,力求减小 干扰和误差,测出最真实的数据。 正文: 一.介质损耗试验原理及作用 1.原理 电压作用下电介质中产生的一切损耗称为介质损耗或介质损失。如果介质损 耗很大,会使电介质温度升高,促使材料发生老化,如果介质温度不断上升,甚 至会把电介质融化、烧焦,丧失绝缘能力,导致热击穿,因此,电介质损耗的大 小是衡量绝缘介质电性能的一项重要指标。然而不同设备由于运行电压、结构尺 寸等不同,不能通过介质损耗的大小来衡量对比设备好坏。因此引入了介质损耗 因数tgδ(又称介质损失角正切值)的概念。 介质损耗因数的定义是: 如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 试验前把二次绕组线拆掉,最后一个绕组没有接线,是用连片短接起来的, 做试验时要把此连片拆掉,阻尼连片甩开,大N点甩开不让其接地即可(这时大 X点接地可以不动,只要把大N点单独脱开即可,因为正常运行时,大N点和大 X点是连在一起一块接地的)做上节时介损桥高压线接上面(只接芯线,屏蔽线 悬空),信号线(试品输入Cx线)接中间,(也只接芯线,屏蔽线要悬空,注意,在做上节的介损时,信号线的接线特别要注意,只接芯线即可,屏蔽线不要接,如果接上,介损会很大,是不接的10倍关系,而且是超标的,此处注意。) 2、2612出线CVT下节 对于电容式电压互感器的分压单元,由于C1和C2连接处是封闭的,不能直 接采用正接线测试,如果测量C1和C2的串联值。由于与中间变压器对地电容跟 C1和C2形成“T形网络”,如果中间变压器介损较大,可能出现负值。因此应采 用自激磁法进行测试。测量C1时,C2与标准电容CN串联,由于C2>>CN,串联后 标准臂电容≈CN,介损也取决于CN可看作零。通过二次绕组加压在中间变压器一次侧感应出高压施加于试品上进行测量。由于二次绕组容量及电容尾端绝缘水平 限制,施加电压不能超过2500V。一般采用2000V测量。由于C1较C2电容量要小,所以测量C2时,C1与Cn串联等效的误差就比较大。为了减小这种测量误差,

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

电容式电压互感器现场介损测量方法分析

电容式电压互感器现场介损测量方法分析 作者:建筑电器网 https://www.wendangku.net/doc/1c3269578.html,/channel/13590244 发布时间:2011-09-23 电容式电压互感器(简称CVT)由电容分压器和电磁单元组成,从结构上讲,分为分装式和叠装式两种。前者的电容分压器和电磁单元由外部连线连接在一起;后者的电容分压器和电磁单元内部已通过分压器的抽压端子与电磁单元的高压端连接在一起。对于分装式CVT的介损测量,现场和工厂都是采用常规法进行;对于叠装式CVT,又有中间抽压端子和无中间抽压端子之分,有中间抽压端子的CVT在现场和工厂一样也可以采用常规法进行测量,无中间抽压端子的CVT 在现场无法采用工厂的常规测量方法,而用户现场测量方法又不统一,有的方法测出的数据不能真实地反映CVT的绝缘状况,有的方法是错误的,甚至有的厂家向用户推荐的方法也是错误的。为此,本文着重对叠装式无中间抽压端子的CVT现场介损测量方法进行分析,以期对现场试验人员选择正确的测量方法有所帮助。 1CVT的电气原理 CVT的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。 输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20 kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低压供计量和继电保护之用。电磁单元中的电抗器用来补偿电容分压器的容性阻抗,使二次电压随负载变化减小。阻尼器用来阻尼铁磁谐振。 利用二端网络定理可以将原理图(图1)简化为等值电路图(图2)。若X L=X C,则等值回路中内阻抗只剩电阻R,使输出电压随负载的变化大为减小,这是CVT内部接线上的一个显著特 点。 2CVT现场介损测量接线及分析 2.1CVT现场介损测量接线 图3接线是某厂家向用户推荐的测量方法,其本意是测量C 1和C 2的整体介损和电容量。实际上由于电磁单元的存在,使测量结果产生偏小的误差,有时甚至会出现负值。 图4接线与图3接线类似,只是将中间变压器的尾端接地,其测量结果比图3更加偏小,往往会出现负值。图5接线是将试验变压器外壳对地绝缘,且试验变压器高压的两端均不接地,这样需选用全绝缘试验变压器,试验变压

4电容式电压互感器绝缘介损测试方法研究.

电容式电压互感器绝缘介损测试方法研究 四川广元电业局罗军川桂林电力电容器总厂宋守龙 摘要:本文介绍了降低测试误差的一些实用经验和措施,提出了现场电容式电压互感器分压电容器绝缘介质损耗测试方法建议。 关键词:电容分压器介质损耗电磁单元测量方法 1 引言 随着电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformers,以下简称CVT)在电力系统的广泛运用,其现场试验问题越来越突出。目前的CVT绝大多数为单柱式结构,分压器和电磁单元叠装为一个整体,现场试验时,不便将电容分压器与电磁单元分开,因此现场测试比较麻烦,容易引起测量误差,甚至不能进行正常测试。DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》修订说明中推荐采用电磁单元本身作为试验电源的自激法进行测量,但受电磁单元本身和测试方法的影响,测量结果不能反映设备绝缘的真实情况。为有效监测CVT分压电容器的绝缘状况,CVT设备厂家在使用说明书中都提供了现场测试时的测试方法和判断标准,主要有正接法和自激法两种测量分析方法(也有单位为避免测量结果为负值,采用反接法测量CVT分压电容器整体总电容介损)。各运行单位在测试方法上主要依据设备厂家提供的试验方法,但由于设备状况的改变和现场测试环境复杂多变等因素的影响,试验中出现的问题较多,在现场试验中对中压变压器一二次绕组端部的处理上问题尤为突出,不能正确分析处理各种异常现象,测试值忽高忽低。由于CVT是大电容、小介损试品,对于膜纸复合绝缘结构,规程要求其tanδ不大于0.2%,如果测试方法不当产生偏大的测量误差,电容器tanδ很可能超过0.2%,出现设备误判和停电损失或者整体综合介损的测试结果为负值的情况,无法判定电容分压器的介损是否合格。 本文中笔者以现场试验为基础,通过对正接法、反接法和自激法试验测量值进行误差分析,表明现场测试值与真实值(CVT组装前分体试验测试值)之间的对应关系,更有利于客观、准确分析和评价设备的绝缘状况。针对现有试验方法存在的诸多问题进行分析和改进,提出具有指导意义的现场CVT电容分压器绝缘介损标准测试接线方法,对现场绝缘试验实施导则的修编和完善提供了重要的参考价值。 2 CVT 工作原理及主要结构 CVT是利用电容分压器将一次电压降低为几千至两万伏的中间电压,中间电压经中压变压器变换为所需的二次电压并实现一二次回路间的电气隔离。通过调整补偿电抗器的电感值使CVT回路的感抗与容抗1/ω(C +C)接近相等,从而大大减小了CVT的内阻抗,提高了CVT的带负载能力。整套CVT由电容分压器和电磁装置两部分叠装而成。电容分压器的中压端和低压端由最下部的一节电容器底板上的小套管引出,并分别与电磁单元内的中压变压器的高压端、出线板上的载波通讯端子N相连接。电磁装置和下节分压电容器在产品出厂时已连接为一体,电磁装置中的绝缘油系统与分压电容器的绝缘油系统完全隔离。二次出线端子及载波端子通过油箱侧壁的二次出线盒引出。其电气原理图如图1所示。

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

电容式电压互感器-使用说明书

1)本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可参考说明书以外的有关资料。 2)CVT操作人员要求:熟悉CVT并能熟练操作者。 3)仔细阅读本说明书中关于CVT的安装,运行及维护的内容。使用CVT前,先熟悉有关CVT的所有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用CVT。 4)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的CVT的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行为时将导致CVT损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5)如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6)如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容: ——铭牌内容及有关产品说明(名称、编号、型号、制造日期) ——描述故障现象(越详细越好,包括故障前后) 联系方式: 单位:日新电机(无锡)有限公司 地址:江苏无锡国家高新技术产业开发区B-24地块 电话:0510-******** 传真:0510-******** 1)为安全起见,CVT操作人员须具备下列条件:熟悉CVT并能熟练操作者。 2)使用CVT前,请仔细阅读本说明书及相关资料。 3)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应

4)本说明书的安全性标志分为下列两种类型!“警告”指出该操作将会带来人身伤亡或设备致命性损坏!“小心”指出该操作将导致设备损坏。 5)这些安全注意事项是本公司针对设备和人身的安全性而提出的忠告。为了设备的安全运行和正常维护,要求用户根据相应的标准和要求制定安全措施。对于无任何安全措施而导致的事故,本公司概不负责。 6)标志“警告”适用于电容式电压互感器,详见下表。 7)标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电压互感器绝缘试验技术研究

电压互感器绝缘试验技术研究 发表时间:2019-12-12T15:53:17.633Z 来源:《工程管理前沿》2019年22期作者:杜晓平李涛杨宁[导读] 对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨摘要: 对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨,介绍了用变频介损试验的方法及注意事项。对采用自激法进行测量的可行性和必要性进行分析,指出影响自激法测量的主要因素,总结了测量中的有关问题,并就如何提高数据正确程度提出一些建议,并根据现场实际情况进行误差校正分析。现场试验表明,该改进的自激法可消除现场干扰,所得数据完全满足试验要 求。 关键词: 电容式电压互感器(CVT);自激法;误差分析;分压电容;介损1引言 电容式电压互感器(CVT)由于防系统谐振的性能较好,并且可以兼做系统通信用的载波电容,在110kV以上的系统中正在逐步替换原有的线路电磁式电压互感器,成为系统中一种必不可少的设备。目前的电容式电压互感器(CVT)绝大多数为叠装式结构[1]。由于现场试验时叠装式CVT的电容分压器和电磁单元不能分开[2],给现场绝缘测量造成了一定的困难,现场测量时的问题较多。因此,有必要对电容式电压互感器自激法试验方法的适用性和准确性进行探讨,寻求既切实可行又简便的测量方法供广大试验人员使用,本文将对这一问题进行探讨。 2 CVT和变频介损仪的基本原理 2.1 CVT基本结构及工作原理 Fig·1 Circuit diagram of CVT CVT的原理结构见图1,电磁单元的中间变压器T的中压连线(图中B点)分有、无引出线两大类。T和补偿电抗器L、阻尼电阻Z都组装在低压分压电容器C2下面的油箱内共同组成一基本电容分压器单元(虚线框);C1为高压电容。 2.2变频介损仪的原理及分类 基于电子及微处理器技术、变频抗干扰技术、数字滤波技术的变频介损仪施加一定频率的电压于试品和标准电容器上,比较二者电流的大小、相位来确定试品电容量和介损。 图2中,R1和R2分别为数字介损电桥机内标准电容回路及被试品回路的采样电阻;CN为标准电容器的等值电容;Rx和Cx分别为被试品的等值电阻和等效电容。将采样电阻的电压与的波形进行分析计算后,即可求得与的相位差δx,同时可以计算被试品的介损系数及的阻性和容性分量。 由图2知: 式中j—复数因子,表示电流相位超前电压90°; f—介损电桥的电源输出频率; m—被试品电流的电容分量和标准电容回路电流的比例系数。 由图2所示的被试品等效电路可知其介质损耗系数:

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

最新110kV电容式电压互感器

110k V电容式电压互 感器

招标编号:40-B284C-D05货物需求一览表

1总则 ?本技术条件的使用范围为110kV金银湖变电站110kV电容式 电压互感器。它包括110kV电容式电压互感器本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 ?本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。承包方应提供符合本技术条件书和国家标准及行业标准的产品。 ?本技术条件书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 ?投标者应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行3年及以上; 应通过ISO9000认证。 1.1 标准 合同设备应至少符合且不限于以下最新版的国家标准: GB/T 4703 电容式电压互感器 GB/T 558 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~311.6 高电压试验技术 GB 5583 互感器局部放电测量 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13540 高压开关设备地震性能试验 GB/T 4705 耦合电容器及电容分压器 GB 507 绝缘油介电强度测定法 GB 2536 变压器油 1.2 投标书中应提供的资料 投标商应在投标书中提供下列技术文件资料:

(1)产品两部鉴定文件; (2)技术数据表和有关技术资料,详见附录3; (3)设备外形尺寸图、组装图; (4)型式试验报告; (5)同类设备的成功供货记录(具有设备简要参数、安装地点名称、投运时间、运行情况的记录); (6)与评标有关的其他技术文件资料。 1.3 备品备件、专用工器具和仪表 投标商应提供随设备配备的备品备件、专用工具和仪表,并列入附录1和附录2。 1.4 技术文件 中标商在签订合同后必须向买方和设计单位提供下列技术文件资料: 1.4.1 图纸: a、组装图:应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、油重;绝缘子或瓷套的爬电距离、干弧距离;受风面积、固有频率;一次接线端子板位置、大小尺寸、材料及允许的作用力(三个方向);运输尺寸和重量;二次端子箱位置、电缆入口位置等。 b、基础图:应标明设备的尺寸、底座固定螺栓的位置和尺寸、接地螺栓的位置和尺寸。 c、铭牌图:应包括主要额定数据、出厂编号、重量等。 d、其它 ⑴标明二次端子箱中所有端子的接线图 ⑵在各种过电压状态下的温度、时间特性曲线族 ⑶电容分压器的介损-温度校正曲线 1.4.2 组装后设备的机械强度计算报告

10KV电磁式电压互感器试验

10KV电磁式电压互感器 试验项目、标准、方法、注意事项 1 试验项目及程序 1.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包括以下试验项目: a) 绕组的直流电阻测量; b) 绝缘电阻测量; c) 极性检查; d) 变比检查; e) 励磁特性和空载电流测量; f) 交流耐压试验; 2试验方法及主要设备要求 2.1绕组的直流电阻测量 2.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 2.1.2试验结果判断依据 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 2.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 2.2绕组的绝缘电阻测量 2.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表)。 2.2.2测量要求 测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 2.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的70%。 2.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。 2.3极性检查 2.3.1使用仪器 电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。

2.3.2检查及判断 各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕级的端子上,方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连,从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作,此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确。反之则极性不正确。 2.3.3注意事项 接线本身的正负方向必须正确。检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对挡位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程撞针。电池连通2一3S后立即断开以防电池放电过量。 2.4变比检查 2.4.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)。 2.4.2检查方法 待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n / U2n)相符。 2.4.3注意事项 各二次绕组及其各分接头分别进行检查。 2.5励磁特性和空载电流测量 2.5.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)。 2.5.2试验方法 空载电流测量是高电压试验,试验时要保证被试品对周围人员、物体的安全距离,并必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护。 各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地。 将调压器的电压输出端接至某个二次绕组(应尽量选择二次容量大的二次绕组),在此接人测量用电压表、电流表(一般需要用到测量用电流互感器)。 接好线路后合闸,缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并记录电压、电流值。继续升压至高限电压(中性点非有效接地系统为1.9U m/√3,中性点有效接地系统为1.5 U m/√3)下,迅速读出并记录电压、电流值并降压,断开电源刀闸。 励磁特性测量点至少包括额定电压的0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9、2.5倍 2.5.3结果判别 2.5. 3.1空载电流 1) 2)在下列试验电压下,空载电流不大于最大允许电流,中性点非有效接地系统为3 U,中性点接 9.1m /

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。 6.电容值及介损测试: A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 8. 试验仪器仪表: 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV 桑浦变电站工程 安装位置:220kV Ⅰ母PT 间隔 A 相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11 C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月22日 9、试验结果: 合格 试验人员: 试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月22日 8、试验仪器仪表: 9、试验结果: 合格 试验人员: 试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

电容式电压互感器CVT自激法测量介质损耗误差分析

CVT介质损耗负值的解决方法 介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的局部缺陷。例如:某台变压器的套管,正常tg值为0.5%,而当受潮后tg值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。 电容式电压互感器(简称CVT)由电容分压器和电磁单元组成,从结构上讲,分为分装式和叠装式两种。前者的电容分压器和电磁单元由外部连线连接在一起(现场很少用);后者的电容分压器和电磁单元内部已通过分压器的抽压端子与电磁单元的高压端连接在一起。对于叠装式CVT,又有中间抽压端子和无中间抽压端子之分,有中间抽压端子的CVT在现场和工厂一样也可以采用常规法进行测量,无中间抽压端子的CVT在现场无法采用工厂的常规测量方法,而用户现场测量方法又不统一,有的方法测出的数据不能真实地反映CVT 的绝缘状况,出现负值就是其中一种状况。本次着重讨论负值的生成及解决方法。 CVT的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合

电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。 图3接线是某厂家向用户推荐的测量方法,也是我们现场最常用测量方法,其本意是测量C1和C2的整体介损和电容量。实际上由于电磁单元的存在,使测量结果产生偏小的误差,有时甚至会出现负值。 我们知道一般介质损耗角出现负值的原因有下面几条:一是仪器接地不好;二是标准电容器的介损过大;三是高压引线和测量线没有

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

相关文档
相关文档 最新文档