外用电梯安装技术交底记录

表B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间:2014年11月8日

交底内容

1、交底分部(子分部)、分项工程名称:外用电梯安装工程

2、交底执行标准名称及编号:

3、交底内容摘要:

技术准备

1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。

2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特

点进行,使交底具有可操作性。

机具准备

施工电梯的安装:

1、施工电梯位置

电梯中心距定位轴之间的距离如下表:

电梯定位轴距离mm 定位轴距离mm

A2# A2-8 4000 A2-P 3400

2.安装、拆除步骤及方法

住宅2幢所使用的施工升降机,均安装于地下室顶板上,下方回顶至地下室底板。

2.1 安装前的准备

2.1.1电梯基础施工时间

施工电梯计划于2014年12月安装,具体时间安排以现场实际工期为准。2015年10份拆除。

2.1.2劳动组织及责任分工

工长负责基础施工和回顶支撑架体搭设前对工人进行安全和技术交底,施工中加强过程控

制,严格按照方案施工,施工完毕要按照规范要求进行验收。

2.1.3技术准备

熟悉图纸、熟悉施工现场地形、环境,确定施工电梯安装位置及高度,学习有关规范、规程。回顶架体搭设前,由工长组织项目部有关人员,对分包层相关人员进行架体搭设技术交底。

2.1.4 材料准备

φ48×3.0钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;直角扣件;旋转扣件;对

接扣件,2m字钢,20厚钢板。

2.1.5现场准备

1、场地清理,清楚场内道路上障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电线。

2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。

3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂缝等,并检查金属结构的连接件是否牢固、可靠,

确保安装开始前整台机器处于完好状况。

4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行检查验收,合格后可进

行安装作业。

5、所有作业人员须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等用具检查

合格后方可使用。

2.2安装工艺流程

底盘、护栏的安装→吊笼安装→试车→导轨架安装→附壁杆件安装→电缆导向装置安装→调

试→安全限位安装及试运行→防雷接地→验收

2.3底盘、护栏的安装

2.3.1首先将底盘安装到位,将地脚螺栓穿过底盘孔,与基础孔通过螺栓联接,并调整底节

的水平度,塞实底盘下空隙,拧紧地脚螺栓(注意此连接螺栓的防锈处理,如加入黄油)。

2.3.2将侧围栏与底盘相连接,依次连接好后围栏、边围栏,然后装好电源柜门框,并且安

围栏螺栓。

2.3.3用塔吊装外笼门(注意防止因吊点不正确导致外笼门变形),与塔吊指挥协调好注意

事项。

2.3.4固定所有外笼螺栓,安装好外笼对重滑道,调整整套外笼水平。

2.3.5把电缆滑车分左、右安装于底盘上,并安装好第一条工字形滑车导轨。

2.3.6用塔吊加装2个标准节并拧紧标准节螺栓。

2.3.7安装好外笼门支撑并调整好适合吊放吊笼尺寸。

2.3.8安装好缓冲弹簧底座,并加入缓冲弹簧。

2.4吊笼的安装

2.4.1准备好塔吊,4人以上配合,注意吊笼吊点平衡锁扣锁好,适合吊装环境,指挥塔吊平缓起吊。

2.4.2塔吊平缓摆至外笼上部(离基础面约5米高度)平缓下放并缓慢套入标准节内。吊笼套入标准节时注意吊笼下放过程中各方位位置,使其安全平稳放在缓冲弹簧内。按此方法把另一吊

笼套入标准节内,同时安装固定好笼顶安全围栏。

2.4.3松开传动电机制动装置螺栓并检查是否有效,安装好电机防雨板。

2.5试车

2.5.1检查理顺连接线路,并按线号固定好连接螺栓(此时注意线号与线色)。

2.5.2检查工地进入此设备电源是否正常,用电安全装置是否合理、完善、安全。

2.5.3在确定符合通电试用条件下打开电源,试用各保护装置是否灵敏有效,同时确定进电

源是否错相(根据错相保护器显示),如有错相,现场先断开进电源总电源,并派专人看守,把

进电源动力线对换一相序。

2.5.4检查吊笼顶部是否有悬挂物,零部件是否放置平稳,不得露出安全栏外,吊笼启动前

再次全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

2.5.5吊笼启动试运行必须在笼顶操作。

2.5.6运行前,首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。

2.6导轨架的安装

2.6.1施工升降机利用自带拔杆安装(或用塔吊吊装)。

2.6.2在逐节安装过程中,必须注意导轨架的垂直度控制在千分之一范围内,同时可以通过

附墙斜撑组合调节并固定。

2.6.3安装标准节必须注意:

1)拧紧所有标准节螺栓;

2)本工程采用≤9米一套附墙方式;

3)安装时绝对不允许超过额定安装载重量;

4)严禁夜间作业。

2.7附壁杆件的安装

根据本工程实际情况,室外电梯附墙竖向距离不大于9m,本工程采用≤9米一套附墙方式。

2.8电缆导向装置的安装

2.8.1当标准节安装至一定高度,安装好中间挑线架并固定好螺栓。

2.8.2在吊笼上安装电缆托架,将动电缆线的一端接入吊笼接线端上并固定,将动电缆的另

一端接入外笼电源箱。

2.8.3安装中间接线盒及静电缆,将静电缆的一端接入中间接线盒并将其固定在标准节上,

每6米固定一次。

2.8.4取下外笼电源箱一端的动电缆,并将此端头与中间接线盒处的静电缆连接,并固定在

挑线架上。

2.8.5拆下吊笼一端的动电缆,穿过电缆滑车并固定在电缆托架上,将电缆接入吊笼电源箱

内。

2.8.6将静电缆另一端接入外笼电源箱内。

2.8.7安装电缆装置必须注意事项:

1)注意电缆的保护,防止划破漏电电人现象;

2)试运行电缆装置的滑车是否正常;

3)电缆滑车轮是否灵活,中间挑线架安装位置是否合理,滑车轮导向是否正常。

4)根据吊笼的运行高度安装好电缆滑车导轨和电缆保护架。

2.9调试

2.9.1检查各部连接是否可靠。

2.9.2传动小齿轮与传动齿间隙是否合符使用标准。

2.9.3导轮间隙是否合符运行要求。

2.9.4限速器齿距是否合符运行条件,无异常。

2.10安全限位安装及试运行

2.10.1导轨架、附壁杆件按规定要求,安全逐节提升至施工楼层所需高度。

2.10.2在吊笼底部安装好下限位碰铁,使其在操作失效情况下能自动切断电源。

2.10.3在所需导轨架高度上安装防冲顶装置,防止意外发生,同时必须保证上限位开关和极

限开关同时有效。

2.10.4安装好各门限位、外笼门及吊笼的机械联锁装置,并确保所有装置工作可靠。

6.10.5复查升降机的所有性能是否符合试运行要求,并且按使用说明书批示各润滑部位进行润滑。

2.10.6在吊笼顶部用上操作盒进行试运行,并逐层检查附墙联接是否可靠,电缆装置是否运

行正常,上、下限位控制是否可靠,合理消除所有不安全隐患。

2.11安全防护措施

由于施工升降机与结构之间有0.2m左右的距离,需要在电梯轨道与结构楼板之间,搭设运输

通道。通道采用5厚花纹钢板采用合页焊接在施工电梯门内。当电梯到达楼层时,打开电梯门后

将钢板向楼层方向伸出即可。为保证安全,在施工电梯停靠的位置搭设防护栏杆,满挂密目安全

网,防护栏杆与外架可靠连接。安全通道与建筑物之间设置定型防护门,定型防护门采用50×3方管,固定于外架上。入口搭设安全防护棚,安全防护棚搭设方法详见防护专项施工方案。

施工电梯搭设于外架之外,因此外架对施工电梯没有影响。

住宅2幢施工电梯安装位置

安全通道搭设

2.12施工升降机验收

施工升降机安装完成后,由安装单位自检后,申请政府检测部门进行检验检测,检测合格后

并取得检测报告和合格证后由项目经理部申请分公司组成联合验收小组进行验收,验收合格并签

发使用通知后方可投入使用。

2.13施工电梯的拆除

(1)将吊笼上升运行至上限位碰铁附近停机,作业人员通过吊笼活顶门上至吊笼顶。首先

拨动吊笼顶上操作控制盒的转换开关,使吊笼内操作盒不能操作。然后点动上升至上限位碰铁处,拆下上限位上极限碰铁后,再点动上升,此时应注意配重钢丝绳一松时应立即停机,打开吊笼顶

门按下操作盒急停按钮,通知地面作业人员松开吊配的钢丝绳卡后,下面人员离开外笼内,由上

面吊笼顶上作业人员将钢丝绳卷入笼顶钢丝绳内(注意:卷绳时,天轮罩不得拆下)。

(2)将吊笼下降至地面用小吊杆卸下钢丝绳架,在将吊笼上升至离导轨架顶部大于500mm处停机,按下急停开关,拆下天轮架后用小吊杆放于吊笼顶送到地面。

(3)将吊笼上升至距导轨架顶部大于2m处(最后一节标准节与第二节标准节接口处往下

500mm以下)停机,按下急停开关,用小吊杆及标准节专用吊具吊住标准节后,拆下连接螺栓,

将顶部标准节吊放在笼顶送至地面。

(4)重复过程3,一直拆到最上一道附壁杆件,拆下电缆导架,用小吊杆吊附壁杆件,拆下

附墙放在吊笼送到地面。

(5)拆下过程3、4,直到最后只剩下升降机的基本部分(三节标准节)。

(6)拆下下限位和下极限碰铁,将外笼地盘上缓冲簧拿掉,然后小心翼翼点动操作控制盒

将两个吊笼降至最低处落实(注意:一定要小心下降,切莫使吊笼撞底)。

(7)拆下第三节标准节,放至地面。

(8)拆下吊笼内电缆线,将电缆线盘入电缆筒内,并将电缆筒与外笼拆开。

(9)拆下电源箱内供电电缆,并拆下电源箱,拆下右外笼门立柱、电源箱接杆螺栓。

(10)拆下左、右外笼底盘连接螺栓,分别将左右吊笼底盘与外笼底架用螺栓连接牢固,松

开地脚螺母,并打开右吊笼内两个电动机制动器,准备用起重设备吊运。

(11)用起重设备将右吊笼及右外吊笼吊起,与做外笼及吊笼及两个标准节分开,放在安全

地方。

(12)将所有各部件、螺栓及专用工具等整理收拾好,入口或转至下一工地。

3基础设计

根据设计图纸及设计院提供的地下室顶板承载力相关数据,地下室顶板的承载力为60KN/m2。

根据现场实际情况,所有施工升降机利用地下室顶板作为基础,并在顶板底部使用钢管进行

回顶,在地下室顶板混凝土浇筑后,在地下室顶板上用水钻钻设孔洞,用于埋设地脚螺栓,地脚

螺栓由厂家提供。

3.1地下室顶板的回顶

经过计算可知160米高时升降机对楼板的集中载荷分布作用力为1471KN/㎡,100米高时载荷为1120.5KN/㎡,根据设计要求该建筑楼板每平米范围内不能承受此力,因此需要在施工升降机基础处地下室一层顶板处采用钢管格构柱进行回顶,回顶立杆间距325×285mm,立杆上口设?48×3.0mm钢管。施工升降机基础位置在地下室必须层层回顶,确保结构安全。详见附图。

3.2防雷接地

在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接,接地电阻不大于4Ω。

地下室底板

地下室顶板

?48*3.5钢管设置

间距同立杆间距电梯导轨加密区域立杆间距325*300mm

电梯基础回顶立杆布置图

双16#工字钢,长

度为2M

电梯标准节

地下室顶板

地脚螺栓16#工字钢,

长为2000mm 工字钢与地脚螺栓连接图

螺栓垫板螺栓穿地下室顶板

处采用密封膏封

堵,表面采用堵漏

王做成凸状16#工字钢,长为2000mm

每隔500mm ,使用20mm 厚

200mm 宽钢板进行焊接固定

电梯基础回顶支撑架体搭设剖面图

说明:

1、会顶支撑架体立杆步距≤1200mm 。

2、为加强杆件整体刚度,在四面设置剪刀撑,每层中间设置一道水平剪刀撑。

3、会顶支撑架体采用48*3.0钢管,钢管间通过扣件连接,立杆上设可调U 型顶托紧

48*3.0钢管,立杆底设置300*300垫块。

4、回顶立杆上下同心

5、钢板焊接位置应避开电梯地脚螺栓位置,施工电梯处地下室顶板面采用砂浆向外找坡

2%

4、施工电梯平台脚手架施工

本工程施工电梯平台脚手架依据中建总公司安全防护标准进行搭设,搭设方法及注意事项如下:

4.1、平台采用竖向立杆和水平钢管组成外立面脚手架,并与楼板预埋钢管连接固定,立杆横距为1000mm,立杆纵距详见施工电梯平台脚手架平面布置图,步距1500mm,内侧立杆距离建筑物结构距离为350mm,若竖向立杆需穿过楼层凸板时,应提前在凸板内预埋内径80mm的PVC管。

4.2、施工电梯平台脚手架卸载措施为:用14号钢丝绳将平台脚手架与平台上层预埋钢管连接,

一道平台脚手架设置四道钢丝绳,每8层卸载一次,确保施工安全。

4.3、施工电梯平台出口处安装1850mm高立开式金属防护门,采用工具式防护门,安装在电梯平台出口处。

4.4、平台两侧按照离平台面500mm和1100mm高度要求设置两道防护栏杆,并在平台外侧设置

踢角板,架体内侧满挂密目安全网封闭。

4.5、施工电梯平台脚手架必须严格按照施工方案的要求搭设。

4.6、施工电梯平台脚手架两侧设置斜撑及临边防护栏杆,每层楼应设置连墙杆和八字撑,并严格按照交底要求采取卸荷措施。

4.7、图示尺寸以施工电梯安装后及现场搭设悬挑架具体尺寸而定。

5、安全措施

5.1、电梯应按规定单独装接地保护和避雷装置。

5.2、电梯各停靠层的过桥和通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。

5.3、限速器、制动器等安全装置须由专人管理,并按规定进行调试、检查,保持灵敏可靠。

5.4、电梯每班运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1米左右停车,检查制动器灵敏性,确认后可设入运行。

5.5、梯笼乘人、载物时,应使荷载均匀分布,严禁超载使用。

5.6、电梯运行至最上层和最下层时,仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

5.7、当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操作岗位,完成作业后,将电梯降到底层并将各

控制开关板至零位,后切断总电源,锁好闸箱和梯门。

5.8、风力达六级以上,应停止使用,并将梯笼降到底层。

5.9、各停靠层通过入口处,在安装防护栏杆和安全门,同时停靠层作醒目标志,并用低压灯泡作

夜间照明。

5.10、电梯司机严禁酒后开机,非电梯司机严禁启动电梯。

5.11、平台安全门要随开随关,严禁常开。并且保持平台清洁,各种杂物及时清理,防止杂物坠

落伤人。

5.12、电梯在运行过程中,严禁打开防护门,在未停稳之前严禁上、下。

5.13、安装区域内要设置标志安全绳、标志牌,并由专人看管。严格非施工人员进入安装区域内。

技术负责人交底人接受交底人本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

施工升降机(外用电梯)安全技术交底

安全技术交底记录表 项目名称: 施工单位:

护等装置。升降机所有电气装置的安装均应符合本规程第十六章的有关规定。 1.7升降机梯笼周围 2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 1.8升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和楼层编号标志灯。 1.9升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格验收签证后,方可投入运行。 1.10升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满一年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 1.11新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔三个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按使用说明书进行,当试验中梯笼坠落超过l.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复

位。 1.12作业前重点检查项目应符合下列要求: 1结构无变形,连接螺栓无松动; 2齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常; 3钢丝绳固定良好,无异常磨损; 4运行范围内无障碍。 1.13启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通,应检查确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电气联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器效能,确认正常后,方可开始作业。 1.14升降机在每班首次载重运行时,必须从最低层上升,严禁自上而下进行。当首次载重运行梯笼升离地面l-2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行。 1.15梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。 1.16操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关之前,操作人员不得离开操作岗位。 1.17当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采用有效措施

外用电梯装拆工程安全技术交底(通用版)

外用电梯装拆工程安全技术交 底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0098

外用电梯装拆工程安全技术交底(通用版) 1.外用电梯的装拆须编制装拆方案,装拆人员必须持证上岗。 2安装与拆除 2.1安装前,应按要求做好基础、电源、光源、工具和电梯进场道路及堆放场地的准备工作。 2.2清点和检查施工电梯的内外梯笼、配重、钢丝绳、井架、横坚支撑、过桥、围栏等应齐全完好,不符合应更换或修理。 2.3检查电梯井架与建筑物连接处的预埋件的强度,必须符合规定。 2.4在梯笼下面作业时,必须用枕木支撑牢固。 2.5安装、拆卸必须专人统一指挥,作业区上方及地面10M范围内设禁区并设专人监护。 2.6电梯在重新安装以前(转移施工现场)必须认真检修和调试

限速器。若使用期满1年,应重新检修、调试。 2.7在梯笼顶部进行安装,拆卸和检修作业时,必须使用可移动按钮开关。 2.8在安装拆卸时,严禁超过架设载荷量(即无配重时的载荷量)的规定。 2.9用起重机安装、拆卸井架时,组装井架不得超过四节。 2.10安装吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。 2.11拆卸井架时,必须先吊井架,再松下螺栓梯笼上部,导向轮必须降到应拆下井架之下。 2.12横竖支撑的安装与拆卸,必须随井架高度同步进行。 2.13安装时,底笼与建筑物的距离:附着支撑的间隔,前后支撑的间隔;井架悬挑高度;齿轮、齿条的间隙均应符合说明书的规定。 2.14雨天、雾天及五级风以上的天气,不得进行安装与拆卸。 2.15安装拆卸和维修的人员在井架上作业时,必须穿防滑鞋,系安全带,不得以投掷方法传递工具和器件,紧固和松开螺栓时,

物料提升机外用电梯操作安全技术交底技术交底工程施工组织设计模板安全监理实施

安管13-12(I)物料提升机/外用电梯操作安全技术交底(盖章) 施工单位名称茂名市建筑集团有限公司单位工程名称 施工部位施工内容物料提升机操作 安全技术交底内容1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作; 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待 弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可进行开机运作,井架吊篮禁止载人; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊篮下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告;  8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 施工 现场针对性安全交底1、严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊篮上下。 2、物料在吊篮内应均匀分布,不得超过吊篮,严禁超载使用。 3、司机在通信联络信号不明时不得开机,作业中不论任何人发出紧急停车信号,均应立即进行。 4、提升机在工作状态下,不得进行保养、维修、排除故障等工作,若要进行则应切断电源并在醒目 处挂“有人检修、禁止合闸”的标志牌,必要时应设专人监护。 5、作业结束时,司机应降下吊篮,切断电源,锁好控制电箱门,锁好控制电箱门,防止其他无证人员 擅自启动提升机。 交底人签名 接受交底 负责人签名 交底 时间 年 月日 作业人员签名

安管13-12(I)物料提升机/外用电梯操作安全技术交底(盖章) 施工单位名称茂名市建筑集团有限公司单位工程名称 施工部位施工内容物料提升机操作 安全技术交底内容1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作; 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作 ,待弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可进行开机运作,井架吊篮禁止载人; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊篮下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告;  8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 施工 现场针对性安全交底1、严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊篮上下。 2、物料在吊篮内应均匀分布,不得超过吊篮,严禁超载使用。 3、司机在通信联络信号不明时不得开机,作业中不论任何人发出紧急停车信号,均应立即进行。 4、提升机在工作状态下,不得进行保养、维修、排除故障等工作,若要进行则应切断电源并在醒目 处挂“有人检修、禁止合闸”的标志牌,必要时应设专人监护。 5、作业结束时,司机应降下吊篮,切断电源,锁好控制电箱门,锁好控制电箱门,防止其他无证人员 擅自启动提升机。 交底人签名 接受交底 负责人签名 交底 时间  年 月日

外用电梯平台架子搭设安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 外用电梯平台架子搭设安全技术 交底(标准版)

外用电梯平台架子搭设安全技术交底(标准 版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.架子搭设人员必须由专业架子工进行,必须经过安全技术培训并通过考核,持证上岗。高处作业人员,不得患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、恐高症、眩晕等禁忌症。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、做好排水,应符合结构与装修电梯平台架子方案的要求,基础验收合格后,放线定位。支搭脚手架作业前应对杆、扣件及其配件进行检查,包括杆件及其配件是否存在焊口开裂、严重锈蚀、扭曲变形情况,配件是否齐全,符合要求后方可使用。 3.作业中严格执行施工方案和技术交底,分工明确,听从指挥,协调配合。 4.严禁赤脚、穿拖鞋、穿硬底鞋作业。严禁在架子上打闹、休息,严禁酒后作业。正确使用安全防护用品,必须系安全带,着装灵便,穿防滑鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得

走“过档”和跳跃架子。 5.架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。 6.班组接受任务后,必须组织全体人员认真领会方案和技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 7.搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定。 8.作业场地应平整、坚实,无杂物。夜间作业时,作业场所必须有足够的照明。 9.风力六级以上(含六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。风、雨、雪后应对架子进行全面检查,发现倾斜、下沉、脱扣、崩扣等现象必须进行处理,经验收合格后方可使用。 10、严禁使用立杆沉陷或悬空,连接松动,歪斜,杆件变形,有探头板,马道无防滑条及存在其他不安全因素的架子. 11.架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

技术交底大全电梯安装安全技术交底

电梯安装工程工程安全技术交底 GDAQ20402 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

1、梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象;进行电气焊工作时,需办理动火证并有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火; 2、电气焊必须严格遵守操作规程。 针对性要求 电梯安装 1 样板架设应遵守以下规定: (1)样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。 (2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。 (3)放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定: (1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。 (2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 3 导轨安装应遵守以下规定: (1)做好立道前的准备,应根据操作需要,准备导轨吊装的通道,挂滑轮处进行加固等,必须满足吊装轨道承重的安全要求。 (2)采用卷扬机立道,起吊速度必须低于8m/min。必须检查器重工具设备,确认符合规定方可操作。 (3)立轨道应统一行动,密切配合,指挥信号清晰明确,吊升轨道时,下方不得站人,并设专人随层进行监护。 (4)轨道就位连接或轨道暂时立于脚手架时,回绳不得过猛,导轨上端未与导轨支架固定好时,严禁摘下吊钩。 (5)导轨凸凹榫头相接入槽时,必须听从接道人员信号,落道要稳。 (6)紧固压道螺栓和接道螺栓时,上下配合好。 4 轨道调整应遵守以下规定: (1)轨道调整时,上下必须走梯道。 (2)所用的工具器材(如垫片、螺栓等)应随时装入工具袋内,不得乱放。 (3)无围墙梯井,如观光梯,严禁利用后沿的护身栏当梯子,梯外必须按高处作业规定进行。 5 厅门及其部件安装应遵守以下规定:

外用电梯-安全技术交底表 - 制度大全

外用电梯:安全技术交底表-制度大全 外用电梯:安全技术交底表之相关制度和职责,1、进入施工现场,必须戴好安全帽系好帽带。2、施工人员必须经过三级教育,安全考试合格后方可持证上岗。3、现场严禁吸烟,严禁酒后作业,严禁带病作业。4、使用外用电梯时,装卸材料不得超重、... 1、进入施工现场,必须戴好安全帽系好帽带。 2、施工人员必须经过三级教育,安全考试合格后方可持证上岗。 3、现场严禁吸烟,严禁酒后作业,严禁带病作业。 4、使用外用电梯时,装卸材料不得超重、超载。 5、进入电梯笼时,不得打闹,不得和电梯司机讲话,运行中不得打开电梯门。 6、在等电梯时,不得擅自打开防护门,待电梯到达在打开防护门,进入电梯笼。 7、进入电梯笼先将防护门关上,在将电梯门卡住。 8、班组(队)长和班组(队)专职安全必须每日上班前对作业环境、设施设备进行认真检查,发现不安全隐患,立即解决;重大隐患,报告领导解决,严禁冒险作业。作业过程中应巡视检查,随时纠正违章行为,解决新的不安全隐患;下班前进行确认检查,机电是否拉闸、断电、门上锁,用火是否熄灭,施工垃圾自产自清,日产日清,活完料净场地清,确认无误,方可离开现场。 9、服从领导和安全检查人员指挥,工作时思想集中,坚守作业岗位。 未经许可,不得从事非本工作作业,严禁酒后作业。 10、建筑施工工人必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 11、班组(队)长,每日上班前,必须召集所辖班组(队)全体人员,针对当天任务,结合安全技术措施内容和作业环境、设施、设备安全状况及本班组(队)人员技术素质、安全知识、自我保护意识以及思想状况,有针对性地进行班前活动,提出具体注意事项,跟踪落实,并做好活动记录。 薪酬制度奖惩制度考勤制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

外用电梯安装使用作业-安全技术交底 - 制度大全

外用电梯安装使用作业:安全技术交底-制度大全 外用电梯安装使用作业:安全技术交底之相关制度和职责,1.外用电梯司机进入现场必须戴合格的安全帽,持证上岗。2.作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,... 1.外用电梯司机进入现场必须戴合格的安全帽,持证上岗。 2.作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。 3.电源接通后,控制器应在零位,同时检查电压是否正常,机件有无漏电,试验各限位装置,梯笼门、围护门等处的电器联锁装置是否良好。电器仪表是否灵敏有效,经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,以测定制动器是否有效,确认各传动机械运转正常后方可作业。 4.当班第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行) 5.梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。 6.操作前必须响铃示意,在电梯未切断电源前,操作人员不得离开操作位置。 7.电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按扭使用。 8.每个楼层防护门不关不启动,人员货物超载超长不启动,机器有故障不启动,恶劣天气不启动。 9.禁止酒后作业,禁止私自拆除防护设备,禁止操作与自己无关的机械设备。 10.作业完后,将梯笼降至底层,各操纵器转到零位,切断电源,按照保养规程班后作业项目进行检查,紧固、润滑、清洁工作,关好电源控制箱,闭锁梯笼门和围护门。 总经理助理职责董事会秘书职责辅导员工作职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

施工电梯操作人员安全技术交底(2021新版)

施工电梯操作人员安全技术交 底(2021新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0817

施工电梯操作人员安全技术交底(2021新 版) 交底内容: 1、电梯司机必须持证上岗并服从现场管理。 2、开机前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位;电源接通后,应测试无漏电现象,应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器连锁装置良好可靠;开机后,必须进行空载运行、检查制动器的灵敏性和可靠性,确认正常后,方可正式运行。 3、升降机载物、乘人时,应尽量使载荷均匀分布,并严格按升降机额定荷载和最大乘员人数核定,严禁超载使用。 4、各停靠层的运料便道两侧必须有良好的防护。楼层门应处于常闭状态,司机应随时注意楼层门的开闭情况。

5、升降机在运行过程中,严禁以碰撞上、下限位开关来实现停车。 6、司机应当在确认信号后才能开动升降机。作业中不论任何人在任何楼层发出紧急停车信号时,司机应当立即执行。 7、司机因事离开吊笼或作业完毕后,应将吊笼降至地面,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好电箱门,闭锁梯笼门和围护门。 8、严禁在升降机运行状态下进行维修保养工作。 9、司机必须做好每班的例行保养工作、电梯保洁和当班运行记录。 10、司机在上班过程中严禁看书看报玩弄手机或打毛衣等其他行为。 11、禁止酒后作业或带病作业。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

外用电梯安全技术交底表

编号:AQ-GL-00790 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外用电梯安全技术交底表 Safety technical disclosure table of external elevator

外用电梯安全技术交底表 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1、进入施工现场,必须戴好安全帽系好帽带。 2、施工人员必须经过三级教育,安全考试合格后方可持证上岗。 3、现场严禁吸烟,严禁酒后作业,严禁带病作业。 4、使用外用电梯时,装卸材料不得超重、超载。 5、进入电梯笼时,不得打闹,不得和电梯司机讲话,运行中不得打开电梯门。 6、在等电梯时,不得擅自打开防护门,待电梯到达在打开防护门,进入电梯笼。 7、进入电梯笼先将防护门关上,在将电梯门卡住。 8、班组(队)长和班组(队)专职安全必须每日上班前对作业环境、设施设备进行认真检查,发现不安全隐患,立即解决;重大隐患,报告领导解决,严禁冒险作业。作业过程中应巡视检查,随时纠正违章行为,解决新的不安全隐患;下班前进行确认检查,机

电是否拉闸、断电、门上锁,用火是否熄灭,施工垃圾自产自清,日产日清,活完料净场地清,确认无误,方可离开现场。 9、服从领导和安全检查人员指挥,工作时思想集中,坚守作业岗位。 未经许可,不得从事非本工作作业,严禁酒后作业。 10、建筑施工工人必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 11、班组(队)长,每日上班前,必须召集所辖班组(队)全体人员,针对当天任务,结合安全技术措施内容和作业环境、设施、设备安全状况及本班组(队)人员技术素质、安全知识、自我保护意识以及思想状况,有针对性地进行班前活动,提出具体注意事项,跟踪落实,并做好活动记录。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

工程施工电梯安装安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工电梯安装安全技术交 底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

工程施工电梯安装安全技术交底(最新版) 施工单位: 工程名称分部分项 工程工种 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。

5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。 6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容:

外用电梯防护施工技术交底(新编版)

外用电梯防护施工技术交底 (新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0872

外用电梯防护施工技术交底(新编版) 一、材料准备 壁厚3.5mm的钢管,锤子,扳手,水准仪,经纬仪,钢尺,50mm 厚脚手板 二、工程概况 本工程两栋楼号均为33层,檐高94.5m;为便于二次结构及各专业材料垂直运输,30#楼22~24轴线南侧处以及39#26~28轴线北侧处各设置一台SC200/200室外双笼外升降机。室外双笼外升降机与结构之间需搭设脚手管防护,特编制此方案。室外双笼外升降机布置详见下图: 三、脚手架搭设 外用电梯基础与结构边之间的空隙需在外用电梯基础施工时一同硬化,防护脚手架在外用电梯安装完毕后进行维护脚手架搭设,

维护架均采用?48*3.5脚手管进行搭设。 维护架立杆的纵距分别为0.75m、1.5m、0.7m、1.5m和0.75m,五排立杆的横距均为0.8m;内排立杆距离结构边距离为0.1m,立杆下方通长铺设50厚脚手板,起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆,采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;各接头中心距主节点≤500mm,最高处立杆顶端高出顶层操作层至少1.5m。 大横杆长度为6m,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。为了方便木跳板的铺设,在楼层处外用电梯门对应位置设一根1根小横杆。 每一立杆与大横杆相交处都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上。小横杆伸出外排大横杆边缘距离10cm。 由于架体使用功能的特殊性,为不阻碍施工电梯平台的通行,在维护架两侧从底到顶通高设置斜撑。 各楼层处维护加上满铺木脚手板,木脚手板两端与钢管绑扎牢固。底部侧面设18cm高的挡脚板,挡脚板可用多层板。维护架两侧

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

相关文档
相关文档 最新文档