当前位置:文档库 › 单位建筑面积用电指标、需要系数及功率因数

单位建筑面积用电指标、需要系数及功率因数

单位建筑面积用电指标、需要系数及功率因数

2.7.6各类建筑物的单位建筑面积用电指标,见表2.7.6。

注:当空调冷水机组采用直燃机(或吸收式制冷机)时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25 V A/m2~35 V A/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩机组时的数值。

2.7.7各类用电负荷的需要系数及功率因子,见表2.7.7。

表2.7.6 需要系数及功率因子表

注:1 一般电力设备为3台及以下时,需要系数宜取为1。

2 照明负荷需要系数的大小与灯的控制方式及开启率有关。例如:大面积集中控制的

灯比相同建筑面积的多个小房间分散控制的灯需要系数略大。插座容量的比例大

时,需要系数可选小些。

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表(W/m2)

注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了空调用电。无空调用电可扣减40%- 50%. 2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。 3、住宅也可按户计算,普通3?4kW/户、中级5?6kW/户、高级和别墅7?10kW/户。 电梯能耗预测模型(参见GB10058-2009附录) 这是一个简单的模型,但对于较为复杂的情况或有专用模型的情况不适用, 能耗。其结果可以用于整个建筑物的能量评估。 E elevator = (K1 XK2 XK3 XH X F XP)/(V X3600)+ E standby 式中: E elevator --- 电梯在一天内使用的能量,kWh/天; 驱动系统系数,K1 = 1.6 (交流驱动系统)可以用来预测电梯运行时的 K1

K1 = 1.0 ( WVF 驱动系统) K1 = 0.6 (带能量反馈的 VVVF驱动系统); K2 ------------ 平均运行距离系数,2层 K2 = 1.0 , 单梯或两台且超过2层K2 = 0.5 , 3台及以上 K2 = 0.3 ; K3 ------------ 轿内平均载荷系数,K3 = 0.35 ; H ------- 最大运行距离,m ; F ------- 天启动次数,一般在300到1000之间; P ------- 电梯的额定功率, P = P1 XP0 , kW; P1 ――与平衡系数相关的系数, 平衡系数50 %时P1 = 1.0 平衡系数40 %时P1 = 0.8 平衡系数30 %时P1 = 0.6 P0 = (0.5x 额定载重量 x 额定速度 x gn)/(1000xnsxngxnm)此处:ns ---- 悬挂效率,默认值 ns = 0.85 ; ng ---- 传动效率,蜗轮蜗杆 ng = 0.75 ; 无齿轮ng = 1.0 ; nm —电动机效率,默认值对于AC nm = 0.75 对于 VVVF nm = 0.85 ; gn ---- 9.81 m/s2 V ------- 电梯的速度,m/s ;

各类建筑物的单位建筑面积用电指标

各类建筑物的单位建筑面积用电指标 各类建筑物的单位建筑面积用电指标(表2.7.6) 7.2电力负荷计算 7.2.1基本概念 (1)额定功率( P n):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额 定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 (2)设备容量(P e):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的 额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。 (3)电气设备的工作制与暂载率: 电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。

①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的环境温度下运行,能够达 到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值 ②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在工作时间内的发 热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。 ③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工作,工作时间(t g) 与停歇时间(t r)交替重复进行。短时断续周期性工作的电气设备的特性用暂载率表征。 ④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为 ε== 国家标准规定一个工作周期(t g+t r)为10min。起重专用电动机的标准暂载率有15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。 7.2.2负荷计算的内容和意义 负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。 (1)计算负荷:也称计算容量或最大需要负荷,它是个假定的等效的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际的不一定恒稳的负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用能让中小截面导体达到稳定温升的时间段(30min)的最大平均负荷作为按发热条件选择配电变压器、导体及相关电器的依据,并用来计算电压损失和功率消耗。在工程上为方便计,也可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。计算用的单位的各类总负荷也是确定供电电压等级也确定合理的配电系统的基础和依据。 (2)一级、二级负荷及消防负荷:用以确定变压器的台数和容量、备用电源或应急电源的形式、容量 及配电系统的形式等。 (3)季节性负荷:从经济运行条件出发,用以考虑变压器的台数和容量。 (4)尖峰电流:也叫冲击电流,是指单台或多台冲击性负荷设备在运行过程中,持续时间在ls左右的最大负荷电流。一般用设备启动电流的周期分量作为计算电压损失、电压波动、电压下降,以及选择校验保护器件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑起动电流的非周期分量。大型冲击性电气设备的有功、 无功尖峰电流是研究供配电系统稳定性的基础。 (5)负荷曲线:负荷曲线是在直角坐标系中表示负荷随时间变化的曲线,用横坐标表示时间、纵坐标表示负荷量,它通常是根据每隔30min所测定的最大负荷量绘制而成的。计算30min最大负荷的目的是用以按发热条件选择导线及配电设备。根据纵坐标表示的功率不同分为有功功率负荷曲线和无功功率负荷曲线。根据负荷延续时间的不同(即横坐标的取值范围不同),分为日负荷曲线和年负荷曲线。 7.2.3负荷计算的方法

单位建筑面积用电指标、需要系数及功率因数1

2.7.6各类建筑物的单位建筑面积用电指标,见表2.7.6。 表2.7.6 各类建筑物的单位建筑面积用电指标 建筑类别用电指标 (W/m2) 变压器 容量 指标 (VA/m2) 建筑类 别 用电指标 (W/m2) 变压器容 量指标 (VA/m2) 公寓30~5040~70医院30~7050~100宾 馆、饭店40~7060~100 高等院 校 20~4030~60 办公楼30~7050~100中小学12~2020~30 商业建筑一般: 40 ~80 60~120展览 馆、 博物馆 50~8080~120大中型60 ~120 90~180 体育 场、馆 40~7060~100演播厅250~500500~800 剧场50~8080~120汽车库 (机械 停车 库) 8~ 15(17~ 23) 12~34 (25~ 35) 注:当空调冷水机组采用直燃机(或吸收式制冷机)时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25 VA/m2~35 VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩机组时的数值。 2.7.7各类用电负荷的需要系数及功率因子,见表2.7.7。 表2.7.6 需要系数及功率因子表 负荷名称规模(台数) 需要系数 (Kx) 功率因子 (cosφ) 备注

照明 S <500m 2 1~0.90.9~1 含插座容量,荧光灯就地补偿或采用电子镇流器 500m 2<S <3000m 2 0.9~0.7 0.9 3000m 2≤S≤15000m 20.75~0.55 S >15000m 2 0.7~0.4冷冻机锅炉1~3台0.9~0.70.8~0.85— >3台0.7~0.6热力站、水泵 房、通风机 1~5台0.95~0.8>5台 0.8~0.6 电梯—0.5~0.2— 此系数用于配电变压器总容量选择的计算洗衣房 厨房Pe≤100kW 0.5~0.40.8~0.9 — Pe >100kW 0.4~0.3窗式空调4~10台0.8~0.60.8— 11~50台0.6~0.450台以上0.4~0.3舞台照明 <200kW 1~0.60.9~1— >200kW 0.6~0.4

各类民用建筑的用电容量

厦门市各类民用建筑 用电量及变压器容量的估算指标 调 研 报 告

厦门市工程咨询中心2009年10月13日

目录 前言: (1) 一、各类民用建筑的用电指标研究 (1) 二、负荷计算说明及变配电设备的配置原则 (5)

前言: 在近几年的财政投资项目概(概)算评审过程中,经常碰到因永久用电的不确定导致的超估算、超概算现象,分析其中原因主要有以下两点: 1、前期方案设计和初步设计中该部分内容深度不够或者没考虑这部分内容。有的宁大勿小,增加投资,造成目前多数用户的变压器负荷率过低的现象。 2、前期的方案设计没有跟供电部门协调,实际进线方案的变更导致投资变化。 跟该部分投资有关的内容主要是变配电的容量和进线方案。为了更好地开展政府投资项目的评审工作,我们对变配电的容量指标进行了调查研究,形成一个可行的估算指标,供我们内部评审时参考。 一、各类民用建筑的用电指标研究 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致、没有完全解决好的问题。主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,诸如不同的地区、不同的单位、不同的设备、不同的使用情况、不同的工程规模、不同的建设投资标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。有的工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院,北京市建筑设计院、华东建筑设计院、中国建筑西北设计院、中国建筑西南设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

各种建筑综合用电指标估算表( W/m2) 用地分类建筑分类 用电指标需用 系数备注 低中高 居住用地 R一类:高级住宅、别 墅 607080 0.35~0.5 装设全空调、电热、电灶等 家电,家庭全电气化二类:中级住宅506070 客厅、卧室均装空调,家电 较多,家庭基本电气化三类:普通住宅304050 部分房间有空调,有主要家 电的一般家庭 公共设施 用地 C 行政、办公5065800.7~0.8 党政、企事业机关办公楼和 一般写字楼 商业、金融、 服务业 60~7080~100 120~15 0.8~0.9 商业、金融业、服务业、旅 馆业、高级市场、高级写字 楼 文化、娱乐50701000.7~0.8 新闻、出版、文艺、影剧院、 广播、电视楼、书展、娱乐 设施等体育3050800.6~0.7体育场、馆和体育训练基地医疗卫生5065800.5~0.65 医疗、卫生、保健、康复中 心、急救中心、防疫站等科教4565800.8~0.9 高校、中专、技校、科研机 构、科技园、勘测设计机构文物古迹2030400.6~0.7 其他公共建筑1020300.6~0.7 宗教活动场所和社会福利院 等 用地分 类建筑分类 用电指标需用 系数 备注 低中高 工业用地M一类工业3040500.3~0.4 无干扰、无污染的 高科技工业如电 子、制衣和工艺制 品等 二类工业4050600.3~0.45 有一定干扰和污染 的工业如食品、医 药、纺织及标准厂 房等

民用建筑物单位建筑面积用电指标

民用建筑物单位建筑面积用电指标. 民用建筑物单位建筑面积用电指标)1民用建筑物的单位建筑面积用电指标(表

1.1电力负荷计算 1.1.1基本概念 (1)额定功率( P):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定n条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 (2)设备容量(P):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与e用电设备的额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的. 暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。 (3)电气设备的工作制与暂载率: 电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。

①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的环境温度下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值 ②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。 ③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工作,工作时间(t)与停歇时间(t)交替重复进行。短时断续周期性rg工作的电气设备的特性用暂载率表征。 ④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为 ε==国家标准规定一个工作周期(t+t)为10min。起重专用电动机的标准暂载rg率有15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。

民用建筑面积供热指标

民用建筑面积供热指标qF(w/㎡) 民用建筑面积供热指标住宅楼每平米热量 46 ~ 70 商店每平米热量 64 ~ 87 办公楼、教室每平米热量 58 ~ 81 单层住宅 80 ~ 105 医院、幼儿园 64 ~ 80 食堂、餐厅 116 ~ 140 旅馆 58 ~ 70 影剧院 93 ~ 116 图书馆 46 ~ 75 礼堂、体育馆 数。 1千卡=1大卡 1卡=4.187焦耳,1千卡=4.187千焦耳(kJ)。1焦耳/s为1瓦特。 能量焦耳1焦耳= 1牛顿·米=1瓦特·秒 热量电子伏特1电子伏特= 0.1602×10-18 焦耳 功率瓦特-- 1瓦特= 1焦耳/秒=1牛顿·米/秒 一焦耳相等于: 1×10?6 兆焦耳 2.7778×10?7 千瓦·时 0.239 卡路里 0.000948 英国热量单位 0.738 呎?磅力 1 W·s (瓦特秒) 1 N·m (牛顿米) 23.7 呎磅 10,000,000 尔格 是对的,热量等于流量乘以温差乘以热焓(4.18)最后除以 3.6,因为这里的单位有符合单位,所以最后结果是瓦。 1吉焦=百万千焦=1000000X1000 1千瓦时=0.0036吉焦 千瓦时和吉焦都属于热费计量单位,1千瓦时等于0.0036吉焦。

房间热负荷的确定 2008-05-16 15:10 按《采暖通风与空气调节》(GBJ19—78)中第三章第二节负荷的规定执行。热负荷是指在室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需要由热源供给的热量。 介绍两种热负荷计算方法:一种是概算指标法,适用于用户初步估计自己选用圣尔诺碳晶板供暖后,大概估算投资费用及采暖期间的运行费;另一种是热工计算法,适用于用户详细计算每个房间的用量。 概算指标法 概算指标法采用面积热指标.面积热指标qF是指同类型建筑物,采暖时 单位面积的耗热量,其单位为 W/m2,(见表2)有了q F 则建筑物采暖负荷概算值计算公式为: Q=F×qF 式中:Q:总耗热量,单位:W F:建筑面积,单位:m2 qF:面积热指标,单位:W/m2 表2 设计热指标及年运行费用 分户实例计算,功率及使用费用(以100平米建筑面积为据) 上海地区每年12月10日—次年3月10日(正常使用时,系统的实际工作时间约 建筑性质 概算热指 标qF (W/m2) 总耗电KWh(度)24h/ 日×90天(系统实 际工作时间约为5-6 小时) 供暖运行费用(元/ m2) 单位电价0.5元/度(峰 谷平均)×总耗电量度/ m2 每月平均费用 (元/月)设计值 住宅80 43.2 21.6 720 办公楼、教 室 85 45.9 22.95 765 医院、幼儿 园 85 45.9 22.95 765 旅馆85 45.9 22.95 765 商店100 54 27 900 别墅大堂85 45.9 22.95 765 以上数值的测算是按全天24小时运行,并持续保持室温20℃温度的使用情况。 实际使用中,当系统有运行保温模式情况下,费用会降低1/4以上。

各类建筑物的单位建筑面积用电指标

各类建筑物的单位建筑面 积用电指标 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

各类建筑物的单位建筑面积用电指标 各类建筑物的单位建筑面积用电指标(表) 电力负荷计算

基本概念 (1)额定功率( P n ):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 (2)设备容量(P e ):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的 额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。 (3)电气设备的工作制与暂载率: 电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。 ①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的环境温度 下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值 ②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在 工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。 ③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工 作,工作时间(t g )与停歇时间(t r )交替重复进行。短时断续周期性工作的电气设备 的特性用暂载率表征。 ④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为

ε== 国家标准规定一个工作周期(t g +t r )为10min。起重专用电动机的标准暂载率有 15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。 负荷计算的内容和意义 负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。 (2)一级、二级负荷及消防负荷:用以确定变压器的台数和容量、备用电源或应急 电源的形式、容量及配电系统的形式等。大型冲击性电气设备的有功、无功尖峰电流是研究供配电系统稳定 性的基础。

民用建筑物单位建筑面积用电指标

民用建筑物单位建筑面积 用电指标 Prepared on 24 November 2020

民用建筑物单位建筑面积用电指标 民用建筑物的单位建筑面积用电指标(表1) 电力负荷计算 基本概念 (1)额定功率( P n):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 (2)设备容量(P e):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注

的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。 (3)电气设备的工作制与暂载率: 电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。 ①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的 环境温度下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值 ②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间 长,且在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。 ③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的 进行工作,工作时间(t g)与停歇时间(t r)交替重复进行。商业综合体餐饮建筑用电指标 厨房用电量预留功率指标数据

商业综合体餐饮建筑用电指标厨房用电量预留功率指标数据 0 前言 商业综合体集办公、商业、娱乐、餐饮等多种功能于一身,业态复杂多样。为便于合理地进行供配电系统设计,在规划设计阶段针对不同的功能分类,合理选取用电指标就变得极为重要。 本文尝试对商业综合体项目餐饮区域的用电指标数据进行分析梳理,抛砖引玉,为各位同行在进行此类项目的设计工作提供一些思路。 餐饮区域的用电设备相对集中,单位面积用电量相对于商业、办公等区域较大,且招商过程的滞后性质必会带来规划设计阶段的不确定性,容易造成后期修改。而一旦修改设计,可能涉及配电干线、配电电缆及末端配电(箱)柜乃至区域低压配电系统,故合理地选取用电指标,贴近使用需求、满足建设方的招商需求,就变得极为重要了。 本文将针对建筑特点、适用规范标准、回访数据的整理及分析等几方面展开探讨。 1 餐饮业态的特点 (1)餐饮服务一般分为五类:餐馆、快餐店、小吃店、饮品店、食堂,本文重点讨论餐馆和快餐店。

(2)餐饮业态一般相对集中设置,可以在某一楼层集中设置,也可以在某一区域的部分楼层集中设置,这样既方便人流组织,也便于土建、机电设计与施工。 (3)商业综合体一般位于城市繁华地段,市政配套比较充分。在考虑餐饮用电负荷时,一般按有天然气接入考虑。 (4)部分快餐厅,如麦当劳、肯德基、汉堡王、必胜客等,一般使用电炊具,其用电负荷相对较大。 (5)不同餐饮由于风味、形式不同,餐厅与厨房的面积比(餐厨比)各不相同。摘录《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》-2005版要求如表1所示。

2 餐饮建设规范、标准与建造标准 (1)现行标准、规范主要有:JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》(2018执行)和《餐饮企业经营规范》SB/T10426-2007。 (2)为便于后期招商,地产开发商一般对餐饮业态用电均有基本的建造标准。现摘录部分要求如表2所示。

建筑工程单位平方造价指标

工程造价平米汇总表 1、全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元; 2、全现浇结构板式小高层住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井,采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内。 每平米造价1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气工程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元; 3、全现浇结构板式住宅楼: 包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖,只做埋管,外窗为落地窗。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元; 4、全现浇结构塔楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业。公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层,天棚、内墙面底层刷耐水腻子,面层擦洗涂料。含给排水、消防、通风设备,不含电梯、卫生洁具,弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线。混凝土为预拌混凝土,土方运距5公里以内。 每平米造价1383.46元,其中:建筑工程:727.22元;装饰工程:289.87元;电气工程:307.14元;管道工程:55.95元;通风工程:3.28元;

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表( W/m2) 用地分类建筑分类 用电指标需用 系数备注 低中高 居住用地 R 一类:高级住宅、别 墅 607080 0.35~0.5 装设全空调、电热、电灶等 家电,家庭全电气化 二类:中级住宅506070 客厅、卧室均装空调,家电 较多,家庭基本电气化三类:普通住宅304050 部分房间有空调,有主要家 电的一般家庭 公共设施 用地 C 行政、办公5065800.7~0.8 党政、企事业机关办公楼和 一般写字楼 商业、金融、 服务业 60~7080~100120~1500.8~0.9 商业、金融业、服务业、旅 馆业、高级市场、高级写字 楼 文化、娱乐50701000.7~0.8 新闻、出版、文艺、影剧院、 广播、电视楼、书展、娱乐 设施等体育3050800.6~0.7体育场、馆和体育训练基地医疗卫生5065800.5~0.65 医疗、卫生、保健、康复中 心、急救中心、防疫站等科教4565800.8~0.9 高校、中专、技校、科研机 构、科技园、勘测设计机构文物古迹2030400.6~0.7 其他公共建筑1020300.6~0.7 宗教活动场所和社会福利院 等 用地分 类建筑分类 用电指标需用 系数 备注 低中高 工业用地M 一类工业3040500.3~0.4 无干扰、无污染的 高科技工业如电 子、制衣和工艺制 品等 二类工业4050600.3~0.45 有一定干扰和污染 的工业如食品、医 药、纺织及标准厂 房等

三类工业5060700.35~0.5机械、电器、冶金等及其他中型、重 型工业 仓储用地W 普通仓储5810危险品仓储5812堆场 1.52 2.5 对外交通用地 T 铁路、公路站房2535500.7~0.8 港 口 10~50万t(kW)100300 50~100万t(kW)5001500 100~500万t(kW)20003500 机场、航站4060800.8~0.9 道路广 场 S 道路(kW/km2)101520 kW/km2为开发区、新 区按用地面积计算 的负荷密度广场(kW/km2)50100150 公共停车场(kW/km2)305080 市政设 施 U 水、电、燃气、供热设施、 公交设施 电信、邮政设施环 卫、消防及其他设施 (kW/km2) 800 (30) (kW/km2) 1500 (45) (kW/km2) 2000 (60) (0.6~0.7) 同上。但括号内的 数据仍按建筑面积 计算 注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了空调用电。无空调用电可扣减40%~50%. 2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。 3、住宅也可按户计算,普通3~4kW/户、中级5~6kW/户、高级和别墅7~10kW/户。 电梯能耗预测模型(参见GB10058-2009附录) 这是一个简单的模型,但对于较为复杂的情况或有专用模型的情况不适用,可以用来预测电梯运行时的能耗。其结果可以用于整个建筑物的能量评估。 E elevator=(K1×K2×K3×H×F×P)/(V×3600)+ E standby 式中: E elevator——电梯在一天内使用的能量,kWh/天; K1—————驱动系统系数,K1=1.6(交流驱动系统)

电力设计指标(来源于城市电力规划规范)

一、规划用电指标 城市总体规划阶段,当采用人均用电指标法或横向比较法预测或校核某城市的城市总用电量(不含市辖市、县)时,其规划人均综合用电量指标的选取,应根据所在城市的性质、人口规模、地理位置、社会经济发展、国内生产总值、产业结构,地区动力资源和能源消费结构、电力供应条件、居民生活水平及节能措施等因素,以该城市的人均综合用电量现状水平为基础,对照表1中相应指标分级内的规划人均综合用电量幅值范围,进行综合研究分析、比较后,因地制宜选定。 规划人均综合用电量指标 (不含市辖市、县) 表1 注:当不含市辖市、县的城市人均综合用电量现状水平高于或低于表中规定的现状指标最高或最低限值的城市。其规划人均综合用电量指标的选取,应视其城市具体情况因地制宜确定。 城市总体规划阶段,当采用人均用电指标法或横向比较法,预测或校核某城市的城乡居民生活用电量(不含市辖市、县)时,其规划人均居民生活用电量指标的选取,应结合所在城市的地理位置、人口规模、居民收入、居民家庭生活消费水平、居住条件、家庭能源消费构成、气候条件、生活习惯、能源供应政策及节能措施等因素进行综合分析、比较后,以该城市的现状人均居民生活用电量水平为基础,对照表2中相应指标分级中的规划人均居民生活用电量指标幅值范围,因地制宜选定。

规划人均居民生活用电量指标 (不含市辖市、县) 表2 注:当不含市辖市、县的城市人均居民生活用电量现状水平高于或低于表中规定的现状指标最高或最低限值的城市,其规划人均居民生活用电量指标的选取,应视其城市的具体情况,因地制宜确定。 城市电力总体规划或电力分区规划,当采用负荷密度法进行负荷预测时,其居住、公共设施、工业三大类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,应根据三大类建设用地中所包含的建设用地小类类别、数量、负荷特征,并结合所在城市三大类建设用地的单位建设用地用电现状水平和表3规定,经综合分析比较后选定。 规划单位建设用地负荷指标表3 注:1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。不包括水域和其它用地;2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。 城市电力详细规划阶段的负荷预测,当采用单位建筑面积负荷指标法时,其居住建筑、公共建筑、工业建筑三大类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取,应根据三大类建筑中所包含的建筑小类类别、数量、建筑面积(或用地面积、容

民用建筑物单位建筑面积用电指标

民用建筑物单位建筑面积用电指标 民用建筑物的单位建筑面积用电指标(表1) 1.1电力负荷计算 1.1.1基本概念 (1)额定功率( P n):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 1.2.2负荷计算的内容和意义 负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。 (2)一级、二级负荷及消防负荷:用以确定变压器的台数和容量、备用电源或应急电源的形式、容量及配电系统的形式等。

各类民用建筑用电标准

各类民用建筑的用电标准 一、为了规范业扩报装工作中对各类民用建筑用电标准的执行,提高客户服务水平,特制定此用电标准。 二、标准参考国家《城市电力规划规范》、国网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》、内蒙古电力集团公司《配电网技术标准》等。 三、各类建筑的用电标准:

各类民用建筑的用电标准 其他建筑根据用电性质的不同结合上述需求或根据设计要求确定。 四、供电可靠性的要求: 1、10层及以上的非住宅性建筑、至18层建筑及19层以上的住宅建筑以及高度超过24m的其他民用建筑除正常供电电源外,还应供给备用电源。 2、19层及以上的办公楼、高级宾馆或高度超过50m以上的科研楼、图书馆、档案馆和大型公共场馆等建筑,由于其功能复杂,停电后或发生火灾后损失严重,除提供正常电源与备用电源外,客户应自备应急保安电源。 3、居民到户计量表必须采用“一户一表”安装方式,且要求不得分层安装计量装置,要实行集中计量或集中分层计量,计量表箱内要预留有计量采控终端的安装位置(同一计量表箱内最少预留两块电能表位置);其他安装条件满足《伊

金霍洛供电分局计量装置设计安装工艺规范》相关标准; 4、居民住宅楼必须采用“TN-S系统”接入方式,即采用“三相五线制”方式接入电力系统;其他安装条件满足《内蒙古电力公司配网建设技术规范》相关标准; 5、低压电缆全部采用铜芯电缆,长期运行电流为电缆额定载流量的50%。 五、其他要求: 1、高层建筑应根据供电方式预留变、配电所和电度表的适当位置,配电室根据负荷大小,可以集中布置,也可以分散布置,还可以在建筑物内分在几层,分别在负荷中心布置。 2、设置在高层建筑物内的配电室必须采用干式变压器和无油断路器的配电装置。 3、配电变压器容量的确定,原则上应根据“配电变压器容量确定参考值”所在变压器额定容量区段,取最相近容量。 住宅区配电室一般配置两台配电变压器,单台配电变压器容量不宜超过800kVA。 4、容量确定方式: S′= P/cos?/k2 式中: S′——配电变压器容量确定参考值,kVA; cos?——功率因数(专变客户取0.90;住宅、公寓、配套公建取0.85); k2——所带配电变压器的负载率为70%。 P——最大用电负荷P= 用电负荷指标×户数(或建筑平方米)×需用系数

用电指标

分类建筑综合用电指标 W/m2 用地分类建筑分类用电指标需用 系数备注 低中高 居住用地R 一类:高级住宅、别 墅 60 70 80 0.35~0.5 装设全 空调、电热、电灶等家电,家庭全电气化 二类:中级住 宅 50 60 70 客厅、卧室均装空调,家电较多,家庭基本电气化 三类:普通住 宅 30 40 50 部分房间有空调,有主要家电的一般家庭 公共设施用地 C 行政、办公 50 65 80 0.7~ 0.8 党政、企事业机关办公楼和一般写字楼 商业、金融、 服务业 60~70 80~100 120~150 0.8~0.9 商业、金融业、服务业、旅馆业、高级市场、高级写字楼 文化、娱乐 50 70 100 0.7~ 0.8 新闻、出版、文艺、影剧院、广播、电视楼、书展、娱乐设施等 体育 30 50 80 0.6~ 0.7 体育场、馆和体育训练基地 医疗卫生 50 65 80 0.5~ 0.65 医疗、卫生、保健、康复中心、急救中心、防疫站等 科教 45 65 80 0.8~ 0.9 高校、中专、技校、科研机构、科技园、勘测设计机构 文物古迹 20 30 40 0.6~ 0.7 其他公共建筑 10 20 30 0.6~ 0.7 宗教活动场所和社会福利院等 用地分类建筑分类用电指标需用 系数备注 低中高 工业用地M 一类工 业 30 40 50 0.3~0.4 无干扰、无污染的高科技工业如电子、制衣和工艺制品等

二类工业 40 50 60 0.3~ 0.45 有一定干扰和污染的工业如食品、医药、纺织及标准厂房等 三类工业 50 60 70 0.35~ 0.5 机械、电器、冶金等及其他中型、重型工业 仓储用地W 普通仓 储 5 8 10 危险品仓储 5 8 12 堆场 1.5 2 2.5 对外交通用地 T 铁路、公路站 房 25 35 50 0.7~0.8 港口 10~50万t (kW) 100 300 50~100万t (kW) 500 1500 100~500万 t(kW) 2000 3500 机场、航站 40 60 80 0.8~0.9 道路广场 S 道路 (kW/km2) 10 15 20 kW/km2为开发区、新区按用地面积计算的负荷密度 广场 (kW/km2) 50 100 150 公共停车场 (kW/km2) 30 50 80 市政设施 U 水、电、燃气、供热设施、公交设施 电信、邮政设施环 卫、消防及其他设施 (kW/km2) 800 (30) (kW/km2) 1500 (45) (kW/km2) 2000 (60) (0.6~0.7) 同上。但括号内的数据仍按建筑面积计算

城市建筑综合体配电指标

一、用电指标:各类项目业态的用电指标建议如下,上限值不应超过以下最大值的5%: 2、购物中心:130~140VA/㎡ 3、百货:120~130VA/㎡ 4、办公:80~90VA/㎡ 5、酒店:90~110VA/㎡ 6、住宅:30~45VA/㎡ 7、公寓:35~50VA/㎡ 8、车库:15VA/㎡ 二、设备房要求 1. 变配电所:高低压配电房按约70㎡/台变压器计算;变压器单台最大容量800kVA 时,房间净高3.6m;超过800kVA时,房间净高3.8m。 2. 发电机房面积按照80㎡/台设计,房间净高需按照最新版《民规》确定,但最大不应超过4.2m。 3. 开闭所设置与否,需在建筑方案及供电方案基本确定后,应尽早报当地供电部门确定。 4. 配电间:百货或购物中心按防火分区设置6㎡强弱电间各一个。酒店或办公区域每个防火分区4~5㎡强弱电间各一个,超高层建筑5~6㎡。住宅建筑多层一般不设置配电间;高层每层强弱电间分别约为:2.0~2.5㎡,强弱电间可合用;超高层住宅适当放大。 三、百货商场 1.百货卖场供电要求: 珠宝化妆品区非动力用电70~80W/㎡ 餐饮区(用气类)非动力用电150~ 180W/㎡ 餐饮区(用电类)非动力用电200~ 250W/㎡ 其他卖场区非动力用电50~60W/㎡ 空调动力用电以暖通专业提资为准,若暖通系统未定,按50W/㎡ 2.计量采用高供高计、低压回路加表计量。百货内较大面积独立商铺或餐饮商铺设置独立供电计量分表,集中安装在层配电房或层区域配电房;小面积租户电费收费标准与百货协商确定,按照租户面积标准收取或按照电表实际计量收取。 3.灯具要求及规格:按照内装要求确定。 4.电脑、收银台、ATM机的电源点应由事故电源回路供电并与UPS连接。 四、购物中心 1.供电要求(不包括空调用电): 商铺80W/㎡ 大型超市80w/㎡,冷冻区按照100~120 w/㎡考虑 餐饮(面积≤500㎡)200W/㎡; 餐饮(面积>500㎡)150~180W/㎡ 其中预留冰箱等冷冻设备用电12W/㎡ 西餐厅250W/㎡,其中预留冰箱等冷冻设备用电12W/㎡ 3C/家电卖场150W/㎡ 电子游戏中心、电影院200W/㎡,最终以租户提资为准。 商场公共区50W/㎡ 根据项目实际情况,预留室内外广告、室外广场用电及举行大型室外活动的用电量。 商店空调动力用电50W/㎡,其他场所空调动力用电70W/㎡,或以暖通专业提资为准。 2.商铺配电要求:商铺电量≤5kW时,按单相供电,商铺电量>5kW时,按三相供电,商

各类建筑物的单位建筑面积用电指标

各类建筑物的单位建筑面积用电指标

各类建筑物的单位建筑面积用电指标 各类建筑物的单位建筑面积用电指标(表2.7.6) 建筑类别用电指标 (W/M2)变压器容量 指标 (VA/M2) 建筑类别用电指标 (W/M2) 变压器容量 指标 (VA/M2) 公寓30-5040-70医院30-7050-100 宾馆、饭 店 40-7060-100高等院校20-4030-60办公楼30-7050-100中小学12-2020-30 商业建筑一般40-8060-120展览馆、博 物馆50-8080-120 大中型60-12090-180 体育场、 馆 40-7060-100演播室250-500500-800 剧场50-8080-120汽车库8-15 12-34 (机械停车 库) (17-23)(25-35) 7.2电力负荷计算 7.2.1基本概念 (1)额定功率( P n):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额 定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。 (2)设备容量(P e):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的 额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。 (3)电气设备的工作制与暂载率:

7.2.3负荷计算的方法 负荷计算的方法有很多,主要有①单位指标法、功率密度法;②需要系数法;③二项式法;④利用系数法等。不同的计算方法都有各自的适用范围,应根据不同的情况选用不同的计算方法,可参考如下原则 进行: (1)在方案设计阶段可采用单位指标法或功率密度法;在初步设计及施工图阶段宜采用需要系数法。 对于住宅类建筑,在各设计阶段均可采用单位指标法或功率密度法。 (2)当用电设备数量较多,且不同设备间容量相差不太大时,宜采用需要系数法,比如配电干线及 配变电所的负荷计算等。 (3)用电设备数量较少,且不同设备间容量相差悬殊时,宜采用二项式法,一般用于支干线和配电 箱(柜)的负荷计算。 无论采用哪种计算方法,都需要首先对用户的单个设备或设备组的负荷进行计算。 7.2.4各类负荷的设备容量 1. 照明负荷的设备容量 对于热辐射光源的白炽灯和卤钨灯而言,其设备容量P e就等于其标称的额定功率P n。特低电压卤钨灯的P e除灯泡P n外,还应加上变压器的功耗。对应气体放电光源的荧光灯、金属卤化物灯等的P e除灯泡(或灯管)的P n外,还应加上镇流器的功耗。在无法得到确切参数的情况下可以采用如下方法计算P e: ①配电子整流器的荧光灯:P e≈光源功率P n×1.1; ②配电感整流器的荧光灯:P e≈光源功率P n×1.2; ③金属卤化物灯:P e≈光源功率P n×1.5; ④烘手器:P e可按2kW计; ⑤插座:无具体设备接入时,每个面板(2孔、3孔、2+3孔或2+2+3孔)可按100W计,计算机较多的办公场所可按150W计。对于宾馆饭店吸尘器用的清扫插座,一般一个楼层(或防火分区)用一个回路,同时可能会有1~3台吸尘器工作(一台吸尘器0.25kW),即清扫插座可按0.25~0.75kW/回路计。 2. 空调负荷的设备容量 空调类负荷有风机盘管、新风机组、空调机组、制冷机、冷却水循环泵及冷冻水循环泵。空调的制冷/热量的功率单位为瓦(W)和千瓦(kW)。空调器的制冷(制热)性能系数,即能效比η=制冷(制热)量