文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DLR设备级环网介绍

DLR设备级环网介绍

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

站所终端DTU实际应用案例

10KV环网柜、箱变、开闭所成套设备“三遥”自动化方案 实际应用案例 一、实际案例应用现场 站所终端DTU型号:广州市智昊电气技术有限公司DAF-830配电自动化终端(站所终端DTU)使用规约:IEC 60870-5-104/带国网公司加密模块 应用项目:湖南省电网长沙开发区配网自动化重点工程 一次配置:1进3出+PT 接入主站:北京四方主站系统 运行情况:2011年验收稳定运行至今 二次方案图纸:欢迎致电索取 二:应用方案 配置:5路开关三遥(本方案适用于4-6回路,最大支持20回路三遥测控。) 1)遥测部份: 一条进线:各采集3个相电压(Uab、Uac、Ucb),采集电流(A、C、零序)3个电流。共

计6个电压,3个电流。 三条出线回路:各采集电流(A、C、零序)共计9个电流。遥测部份共计:6个电压,12个电流,18路模块量。 2)遥信部份: 30个状态遥信量输入,包括:开关位置、接地刀闸位置、电操机构储能等。 3)遥控部份: 最大可接入5个回路遥控控制输出。电操机构电源DC24/48V,由DTU蓄电池提供。其它电源由直流屏提供。 4)通信部分: 支持光纤通信:接口类型包括RS232/RS485、以太网口LAN(10Base-T)、支持无线GPRS通信。5)规约部份:支持101/104规约。(与配网自动化主站对通) 6)柜体尺寸:可根据图纸订制。标准为1000高*600宽*400深,根据工程定做,预留通信设备等空间 7)蓄电池部份:松下不小于16AH,12V蓄电池组2节 8)电源管理部份:电池活化,电源充放电管理,300W(力源兴达) 三、产品概述 配网自动化是应用现代计算机技术、远动、自控、通讯、新型配电设备等先进技术手段,实现配网在线和离线远方监控,与配电自动管理,以达到配网安全,可靠,经济,优质,高效运行之目的。 DAF-830配电自动化远方终端(DTU)适用于10kV开闭站1~16回线路测控,可采集并上传多回路线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约。 DAF-830配电自动化远方终端(DTU)应用实例

10KV户外固体绝缘环网柜

山东省电力集团有限公司成武县城南新区10KV电缆工程 10kV户外固体环网柜 设计单位:红苏电气科技有限责任公司 2019年2月

货物需求一览表

货物需求一览表

1. 总则 1.1本技术规范仅限用于成武县滨河新区10kV 户外环网柜1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合相关最新版本标准和本技术规范的产品。本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 招标技术要求,它包括本体及其驱动装置,柜内设备的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。详见10kV 环网柜主要设备配置接线图。 1.3如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4供方必须具有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.5供方应提供高质量的产品,并经过同类工程三年以上运行经验。 1.6本技术规范书经供、需双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.7本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件中《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.8本技术规范书未尽事宜,由需方和供方双方协商确定。 2. 设备所遵循的标准(应符合下列标准的最新版本): 2.1 质量标准 所提供的产品,其相应的各组成单元符合以下标准

GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 JB3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器订货技术条件》 GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB1984-1989 《交流高压断路器》 DL/T403-2000 《12~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 GB1985-1989 《交流高压隔离开关和接地开关》 DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 GB3906-1991 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 IEC298(1990) 《额定电压1KV以上及52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 IEC694(1996) 《高压开关设备和控制设备共用条款》 2.2 检验报告要求有省级及以上部门出具的固体绝缘开关检验报告、开关柜检验报告、燃弧实验报告三者不全将导致废标。 3. 使用环境条件: 3.1安装环境:户外 3.2海拔高度:1600m以下 3.3气象: 最高日平均气温 +40℃

住宅小区变配电室的设计案例

备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。 提纲 1. 前言 2. 工程概况 3. 变配电室选址 4. 变配电室内的电气设计 5.变压器及高低压电器的选择 6. 对土建设备的要求 7. 结束语 ************************************************************************ ********************** ██前言 近几年来,国家及北京、上海等地区相继制定了一系列较为先进的住宅设计标准,如《住宅设计规范》GB50096-99(2003 年版), 民住宅区入楼配电室设计细则》等一系列相关规范及文件。这些规范和文件的颁布,推动了住宅电气设计的发展,同时也带来一系列值得我们思考的问题,如小区变配电室形式、所址的确定,供配电系统设计等。住宅小区变配电室是整个小区供配电系统的核心,不仅要考虑

它的技术可行性,还要兼顾它的经济合理性。本文以唐山天元帝景住宅小区的变配电室设计为实例,总结了一些有关变配电室设计的常见问题,谈谈关于这方面的一些体会。 ██工程概况 唐山天元帝景住宅小区,总建筑面积约40万m2,是集多层住宅楼、高层住宅楼、配套商业、车库、会所、幼儿园等多种类型单体的综合性住宅小区。小区内共设置9 个变配电室和1 个10kV高压开闭站。共分二期建设,其中一期总建筑面积约22 万m2,共设5 个变配电室;二期总建筑面积约17 万m2 ,共设4 个变配电室。见表1 :表1 唐山天元帝景住宅小区变配电室明细表 ██变配电室的选址 确定了居住区负荷并选定变压器后,需要确定变配电室的位置。首先要深入负荷中心;其次要符合供电半径的要求,同时还要协调与其他专业的关系,与小区总体规划相结合。在总平面上难以确定最佳站址,

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

电缆分支箱和环网柜区别

电缆分支箱和环网柜区别 电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。 2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。

环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。 目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估计会融合一体了。 环网柜既有进线也有出线,电缆分支箱也一样,我认为区别应该是供电方式而非进出线方式,环网柜可以双回路或多回路供电,确保供电可靠性,而电缆分支箱不具备多回路或双回路的供电能力。另外环网柜现在可以实现配网自动化,进行远程控制,电缆分支箱目前基本不具备这样的功能(带开关的户外环网柜除外)。 电缆分支箱和环网柜在以上性能中不同,在使用中需要按照一定的标准工艺使用,保证充实的使用性能和趋势,能够充分在电力工程中展现良好的性能。

带电检测技术在变电运维中的应用 石龙

带电检测技术在变电运维中的应用石龙 发表时间:2018-07-06T11:30:13.040Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:石龙 [导读] 摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。 (国网江苏省电力有限公司阜宁县供电分公司江苏阜宁 224400) 摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。因此,变电维护等只有不断引进新技术,及时发现与解决系统潜在问题,才能保障系统的稳定运行。带电检测不需要停电即可检测出故障,目前多种带电检测技术在变电运维中已经得到了应用,可以满足电力系统维护运行的基本要求。 关键词:带电检测技术;技术优势分析;变电运维管理 1带电检测在变电运维中的应用优势 传统的变电运维难以发现设备内部问题,往往出现故障后才开始进行仪器检测,容易对电力系统的正常工作产生影响。而采用带电检测对设备进行检测,检测到风险也进行带电处理,不影响系统正常运行。目前常用的带电检测技术包括红外线检测技术和暂态电压脉冲检测技术等,操作便捷,作业安全,可以与日常巡视工作同时进行,为设备运行安全提供双重保障,最大限度的避免因设备突发性故障导致电力供应中断。 2变电运维中常用的带电检测技术 2.1红外线检测技术 红外线检测技术主要应用于对设备测温。变电设备在运行过程中会因为某些原因局部温度升高过快,采用红外线成像技术进行检测可及时发现这一问题。红外线检测技术的工作原理如图1所示。但红外线自身的穿透能力较差,可能无法发现复杂电气设备内部的故障问题,对故障发生位置距离设备表面较远时,还需使用其他检测技术进行检查。 2.2暂态电压脉冲检测技术 在设备的局部放电过程中伴随着电磁波的产生,电磁波可以通过检测设备传导到地面,进而产生暂态电压脉冲。利用这种现象,采用专用检测仪器对变电设备进行带电检测,可以有效发现开关柜、配电网和环网柜等部分的故障问题,如图2所示,开关柜局部放电现场检测过程。使用电压传感器捕获电压时间差,可以用来确定局部放电的具体发生位置,并对其放电强度和频率进行检测。通常放电位置间距越小,电压传感器采集到的暂态电压数值就越高,此外暂态地电压信号还与局部放电活跃程度有关,使用dB/mV表示两者关系。 2.3避雷器检测技术 避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。避雷器的带电检测受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。 3带电检测技术的应用实例 3.1应用带电检测技术对设备进行跟踪检测 某500kV变电站在2013年更换变压器设备,采用带电检测设备对变压器内部缺陷进行检测。在设备投入运行后,技术人员根据设备检测的相关技术要求,在设备运行过程中对其实施监测。实际作业过程发现,主变压器的油箱存在气体溶解问题,导致监测数据出现异常。为确保变压器的良好运行,早期检测工作分别在变压器投入使用后的1d、7d和30d时进行检查,集中研究变压器气体溶解问题。通过对其运行参数进行检测发现,2号变压器的1d检测数据出现异常,但变压器运行情况较好,7d时检查发现本体油中存在一定的C4H2,为研究C4H2对变压器运行的影响,运维人员对设备进行跟踪检测,并采取色谱检测技术,得到三相绝缘油的检测结果分别为0.61υL/L、0.17υL/L 和0.25υL/L。通过图谱分析发现,A相特征砌体含量在15d开始不断增长,B相趋于稳定,C相缓慢增长。因此判断出2号主变压器存在运行故障,会产生低能放电现象,需要对设备进行全面检查,发现并及时解决问题。 3.2应用带电检测技术进行电气试验 在变压器的铁心接地电路检测过程中,为了给检测检修工作提供方便,控制检测结果误差,需要对检测过程进行控制。比如在某次检测中,得到的数据结果为A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA,低于技术规定要求的数值。在局部放电检测中,首先要做好前期准备工作,使用的检测设备主要包括超声定位仪、局部放电综合数字分析仪等。为提升检测质量,需要综合利用多种检测技术的优势,将脉冲电

10KV户外环网柜技术规范书

10kV户外环网柜 技术规范书 目录 1.遵循的主要标准 2.主要技术条件 3.供货数量 4.试验 5.厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985《电缆附件试验方法--第3部分: 局部放电测量》

GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》 GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2xx: ≤1000m 2.1.3最大风速:35m/s 2.1.4环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5外壳防护等级: IP33级 2.1.6安装场所:

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术 摘要:固体绝缘环网柜是我国电气设备中的一项重要组成部分,在社会经济的建设和发展过程中发挥了重要的作用。在电力设备中,SF6是一种优异的灭弧和绝缘介质,应用比较广泛。但是,在SF6的应用的过程中因为是温室气体,所以会受到环境因素的影响。我国电力行业的迅速发展和电力技术的不断进步,促进了固体绝缘开关柜技术的发展。 关键词:固体绝缘;环网柜;电气标准;产品结构;技术 固体绝缘开关柜的主要的绝缘介质是固体绝缘材料,属于电力设备开关柜的一种。在我国电力技术的过程中,固体绝缘开关柜是一种具备全绝缘和全密封性的模块,可以再次进行组合或者扩展。主要的组成部分是真空灭弧室、隔离开关、电导连接、主母线和分支母线和接地开关等,单一的主导回路或者组合的回路应用固体绝缘介质包覆封装而成,具有一定的功能。这种固体绝缘环网柜,最大程度的保证了人身安全,具有紧凑的尺寸、较强的环境适应能力和环保等优点。 1 固体绝缘环网柜的电气标准 1.1 固体绝缘环网柜的发展现状 按照我国电力技术的规定,对固体绝缘环网柜具有一定的限制,额定电压等级必须保证是12 kV。另外,固体绝缘环网柜的额定电流等级也被规定为630 A 和1 250 A。目前,我国电力市场中应用的固体绝缘开关柜设备,大部分都是12 kV的额定电压等级,630 A的额定电流。近些年,固体绝缘开关柜设备的研究技术不断的提高,日本的东芝公司对固体绝缘开关柜设备的研究获得了明显的效果,固体绝缘开关柜的开发已经达到了36 kV的电压等级。从这种情况来看,这种固体绝缘开关柜仍然具有一定的市场, 随着固体绝缘开关柜技术参数等级的不断升高,人们不断的研究和探索,固体绝缘环网柜的应用技术不断的完善,发挥更好的应用效果,在以后的电气市场中具有良好的市场前景。 1.2 固体绝缘环网柜的结构形式 目前,按照布置方式的不同,固体绝缘开关柜可以分为两种。区分的主要依据,是按照三相正面的布置方式划分。目前,第一种固体绝缘开关柜,是我国电力设备市场中的主流方式,属于左中右的方式,布置的时候按照三相左中右。这种布置方式,具有良好的效果,得到了广泛的应用。在我国的电力设备市场中,第二种固体绝缘开关柜,是按照开关三相前中后布置的,应用相对来说比较少,属于前中后方式。按照固体的绝缘开关柜中的三相是否分离对固体绝缘开关柜进行划分,也可以划分为两种。第一种是分相式,可以避免故障,最大程度的保护了固体绝缘开关柜中内部燃弧的安全;第二种固体绝缘开关柜是整体式,主要的

10KV户外环网柜技术规范书(20200627152555)

10KV户外环网柜技术规范书 10kV户外环网柜 技术规范书 1 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 2 1. 遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法-- 第3部分:局部放电测量》GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/593-96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3,63kV 交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3,35kV 金属封闭开关设备》 GB 311.l-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2. 主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40? 最低温度: -40? 2.1.2 海拔高度: ?1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33 级 2.1.6 安装场所: 户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV 3 b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式: 非有效接地系统 2.3 设备的主要参数

SF6环网柜常见故障分析与解决措施

SF6环网柜常见故障分析与解决措施 摘要:10kV 环网柜运行的可靠性,对于配电线路的安全运行具有重要作用,是 电力系统安全、稳定运行的重要保证。本文分析了10 kV SF6环网柜常见故障及原因,并针对相关故障提出了解决措施,对降低环网柜故障率具有参考意义。 关键词:SF6环网柜;常见故障;应对措施 引言 配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建 设投入不断加大,随着配电网建设改造的加快,10kV SF6环网柜作为环网供电的 重要节点,使用率也日益增加。环网柜因具有金属封闭、气体绝缘、尺寸小、安 装方便等特点,在配电网中得到了越来越多的应用,为了保证供电网的供电可靠性,对环网柜的常见故障分析研究具有重要意义。 1 10kV环网柜常见故障 1.1 核心零部件故障 断路器作为环网柜的核心零部件,断路器的拒动直接影响环网柜的可靠性, 危害性较大。断路器的拒动一般发生在长期运行的环网柜上,由于运行时间较长,环网柜内部的元器件性能老化,断路器分合闸线圈电阻增加,分合闸力降低,或 者分合闸顶杆变形,分合闸时存在滞涩,分合闸力降低。另外,控制回路中接触 器触点锈蚀、咬合不到位,机构弹簧故障等都会造成断路器拒动,使断路器的操 作机构失灵,严重影响环网柜运行的安全性。 1.2 绝缘故障 绝缘故障出现在环网柜正常运行中,对其他设备有很大影响,造成环网柜绝 缘故障的因素有很多,主要分为设备自身问题和雷电过电压两方面。环网柜设备 自身的质量问题,生产安装时,安装工艺有限,零部件的绝缘距离不够,设备运 行后发生绝缘故障;环网柜内部没有防凝露措施,出现凝露,设备运行后引起击 穿或闪络故障。雷电过电压分为两种形式,一种为雷电直接击中环网柜设备造成 过电压,电压幅值大,破坏性强,但是概率较低;另一种为感应雷电过电压,雷 电放电引起周围电磁场的剧烈变化,电磁感应导致未受到直接雷击的环网柜设备 产生很高的感应过电压,当雷电感应过电压超过环网柜自身的绝缘水平时,就可 能会引发击穿事故。 1.3 电缆故障 目前环网柜使用的电缆为三芯电缆,三芯电缆安装时需要核对相序,在固定 之前需要外力扭动,安装完毕之后因为扭动产生的内部应力会逐渐的释放,套管 受到恢复力矩的作用,出现裂纹,导致高压短路。电缆接头也是设备安装过程中 特别需要注意的地方,电缆头制作工艺要求较高,如果导体、屏蔽层和半导体之 间处理的不合理,可能会产生爬电距离不够引起的电缆击穿现象。 1.4 母线连接故障 环网柜扩展母线一般使用插拔式硅橡胶连接器,由于其全绝缘和屏蔽等特点,得到了广泛应用。进行母线连接器安装时,若母线连接器与环网柜尺寸出现偏差,往往会使用过大的外力强行安装,应力套管侧收到外力挤压变形,进一步发展形 成撕裂之后,在器外圆顶部形成错位,出现尖锐的棱边,在产品运行时出现严重 的不均匀电场,经过一定时间高场强下的电老化后,最终发展成为绝缘击穿事故。 1.5 SF6气室泄露 目前环网柜的气体绝缘介质主要是SF6气体,套管作为连接气室内外的重要

环网柜-产品知识和适用范围

环网柜-产品知识和适用范围 环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 原理与应用 为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。 环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量

电缆分接箱和环网柜有什么区别

电缆分接箱和环网柜有什么区别电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接,环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。那么这两者有何区别呢?让小编具体的为大家解答一下。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外

环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。 2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估计会融合一体了。

环网柜既有进线也有出线,电缆分支箱也一样,我认为区别应该是供电方式而非进出线方式,环网柜可以双回路或多回路供电,确保供电可靠性,而电缆分支箱不具备多回路或双回路的供电能力。另外环网柜现在可以实现配网自动化,进行远程控制,电缆分支箱目前基本不具备这样的功能(带开关的户外环网柜除外)。 电缆分支箱和环网柜在以上性能中不同,在使用中需要按照一定的标准工艺使用,保证充实的使用性能和趋势,能够充分在电力工程中展现良好的性能。 如有疑问欢迎咨询河南垠兴! 河南省垠兴电力设备有限公司的经营宗旨是:科技创新、服务社会、创造一流。我公司紧跟国内外先进科学技术,结合我国机电、自动化行业的需求,不断开发高新技术和新型实用产品,并确定了高效、节能、安全、实用、环保的产品开发思路,走可持续发展之路。 本公司奉行“科技为基础、质量作保证,全心全意满足顾客要求”的质量方针,于2011年通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。 在新知识、新技术、新材料、新工艺突飞猛进的21世纪,在全球一体化的今天,企业的可持续及健康发展离不开对科技的追求、应用与开拓。我公司坚持“求是、严谨、学习、创新”的原则,以人为本,以发展生产及持续前进为目标,伴随时代的步伐,开创绚丽多彩的明天。

解读高压柜各柜型的作用

解读高压柜各柜型的作用 1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器。 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备。 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表)。 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 5、PT柜:安装计量装置及互感器。 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿,一般与进线柜并列安装(系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。 8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用: 一:做后备操作电源。

二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。 4、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

供配电系统中电气设备的作用

供配电系统中电气设备的作用 了解供配电系统中电气设备的作用 1、高压熔断器的作用是什么? 熔断器(FU)是最为简单和常用的保护电器,它的作用是在通过的电流超过规定值并经过一定的时间后熔体(熔丝或熔片)熔化而分断电流,断开电路,在电路中起到过载(过负荷)和短路保护。 2、常用的熔断器有哪些? (1)在输配电系统中,对容量小且不太重要的负荷,广泛采用高压熔断器; (2)户内高压熔断器:户内广泛采用RN系列的高压管式限流熔断器;1)RN系列户内高压管式熔断器RN1、RN2、RN3、RN4、RN5及RN6等,主要用于3~35kV配电系统中作短路保护和过负荷保护。 2)RN型熔断器的灭弧能力很强,能在短路后不到半个周期即短路电流未达到冲击电流值时就能完全熄灭电弧、切断短路电流。具有这种特性的熔断器称为“限流”式熔断器。 (3)户外高压熔断器:户外则广泛使用RW4、RW10F等型高压跌开式熔断器或RW10-35型的高压限流熔断器。 1)RW系列跌开式熔断器,又称跌落式熔断器,被广泛用于环境正常的户外场所,作高压线路和设备的短路保护用; 2)RW系列跌开式熔断器串接在线路中,可利用绝缘钩棒(俗称“令克棒”)直接操作熔管(含熔体)的分、合,此功能相当于“隔离开关”。

3、高压隔离开关(QS)的作用、特点和分类是什么? (1)主要功能是隔离高压电源,以保证对其他电器设备及线路的安全检修及人身安全。 (2)特点有两个: 1)隔离开关的结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙,且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。 2)隔离开关没有灭弧装置,所以不容许带负荷操作,但可容许通断一定的小电流。 (3)高压隔离开关分类: 1)高压隔离开关按安装地点,分为户内式和户外式两大类; 2)按有无接地开关可分为不接地、单接地、双接地三类。 4)10kV高压隔离开关型号较多,常用的有GN8、GN19、GN24、GN28、GN30等户内式系列。 5)户外高压隔离开关常用的有GW4、GW5等系列。 6)带有接地开关的隔离开关称接地隔离开关,是用来进行电气设备4、高压负荷开关(QL)的特点和作用以及分类是什么? (1)具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是不能用它来断开短路电流,它常与熔断器一起使用,具有分断短路电流的能力。 (2)高压负荷开关大多还具有隔离高压电源,保证其后的电气设备和线路安全检修的功能。 (3)高压负荷开关的分类:

基于配网自动化运维的典型缺陷案例分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/173429066.html, 基于配网自动化运维的典型缺陷案例分析 作者:许军 来源:《无线互联科技》2018年第14期 摘要:配电网运维是电力运维系统中面向电力用户的最后一环,在电力运维系统中在为 电力用户提供优质电能的同时,也为电力客户带来了良好的用电体验。所以,配电环节成为电力运维企业与客户的一个桥梁,影响着客户的最终用电体验,而且影响着客户对供电企业的评价。对于基于配网自动化运维的典型缺陷案例分析,能提高供电企业服务质量,对于其研究具有重要意义。 关键词:配网自动化;电力;运维系统;使用体验 1 国内配电网自动化建设现存问题 笔者调研发现很多早期建设完成的配电网自动化系统在实际应用中由于各种问题的存在,使得电网运维的投入和产出不成比例,尤其是在技术方面的缺陷。配网调度自动化系统结构案例如图1所示。 1.1 配电网网架薄弱且存在缺陷 要保证配电网自动化以及管理系统的优化,最基本的是要实现良好的配电网规划以及配电网网架建设。但是,在我国早期建设完成的配网网架中比较普遍存在的是辖射状网架,而且其中的馈线分段数数量有限,还存在分段不合理等问题。 虽然,目前很多的配电网已经搭建了“手拉手”联络线,但是在实际应用中还存在馈线备用容量不足的问题,所以在故障发生时转带不足以对侧大量负荷。而且,笔者通过很多案例总结分析发现,很多的配电网在“手拉手”联络线建设中出现了从主变站的同一10 kV母线引出两条馈线的情况,这使得备用能力大大降低。 正是由于这些缺陷的存在,才导致了配电网灵活性不高,在紧急情况出现时难以及时应对,使得配网自动化的整体性能受到了很大的限制。 1.2 配网自动化技术及设备不成熟 我国配电网自动化建设早期,配网自动化的系统建设中是借助主网调度自动化以及输变电技术实现的,但是其仅仅是通过简单的移植实现的,缺少了对整个配网系统的考量。 所以,造成了配网自动化主站功能建设中,缺少了对配网调度以及管理的细节设计和综合考量,仅仅是简单复制了主网调度的数据采集与监视控制(Supervisory Control and Data

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

相关文档