文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水文水利计算

水文水利计算

水文水利计算
水文水利计算

1. 水文水利计算

(1) 设计暴雨推求

有资料地区,设计暴雨的推求采用实测雨量进行分析;缺资料地区采用2003年颁布的《广东省暴雨参数等值线图》查算。

(2) 设计排涝流量

设计排涝流量一般采用平均排除法,也可采用排涝模数经验公式法。当涝区内有较大的蓄涝区时,一般需要采用产、汇流方法推求设计排涝流量过程线,供排涝演算使用。

1) 平均排除法

广东省一般采用平均排除法计算排水流量,这种计算方法适用于集水面积较小的涝区排水设计。平均排除法按涝区积水总量和设计排涝历时计算排水流量和排涝模数,其计算公式为:

43213

21)(1000q q q q T W W W h E R A C Q i i p i i ++++-----?=∑ (5-1)

F Q q =

式中:Q ——设计排水流量(m 3/s); Ci ——各地类径流系数,参考值:水稻田、鱼塘和河涌采用1.0;山岗、坡地、经济作物地类采用0.7;村庄、道路采用0.7~0.9;城镇不透水地面采用0.95;

Ai ——各地类面积(km 2);

Rp ——设计暴雨量(mm);

Ei ——各地蒸发量(mm ),一般可采用4mm/d ;

hi ——各地类暂存水量(mm ),水稻田采用40mm ,鱼塘采用50mm ~

100mm,河涌采用100mm;

W1——水闸排水量(m3);

W2——截洪渠截流水量(m3);

W3——水库、坑塘蓄滞水量(m3);

T——排涝历时(s);

q1——堤围渗漏量(m3/s)

q2——涵闸渗漏量(m3/s)

q3——涝区引入水量,对灌溉是指回归水量(m3/s)

q4——废污水量(m3/s)

q——设计排涝模数(m3/s·km2);

F——控制排水面积(km2)。

治涝区内有水闸、泵站联合运用的情况下,一般先用水闸抢排,再电排。在用平均排除法计算泵站排涝流量时,应扣除水闸排水量和相应排水时间。

2) 排涝模数经验公式法

需求出最大排涝流量的情况,其计算公式为:

n

m F

=(5-2)?

q?

R

K

=

Q?

F

q

式中:

K——综合系数(反映河网配套程度、排水沟坡度、降雨历时及流域形状等因素);

m——峰量指数(反映洪峰与洪量的关系);

n——递减指数(反映排涝模数与面积的关系)。

我省目前还没有关于排涝模数各项参数选取的统计分析。建议参考湖北省平原湖区的分析:集雨面积大于500km2的涝区,K=0.0135,m=1.0,n=-0.201;集雨面积500km2以下的涝区,K=0.017,m=1.0,n=-0.238。

3)产流、汇流方法

根据设计暴雨、设计雨型、设计净雨深,推求最大涝水流量和涝水过程,并依据蓄涝容积和蓄涝区限制水位(最高控制水位),进行涝区水量蓄泄平衡计算(排涝演算),通过试算推求排水流量。这种方法适用于排水区面积大、蓄涝容积大、排水历时长的地区。

产汇流计算方法,目前我省一般按照《广东省暴雨径流查算图表》,采用综合单位线法和推理公式法进行计算。值得注意的是,对于集雨面积小于10km2的涝区,仍采用洪峰流量经验公式进行计算较为合适。

(3) 设计外河水位

根据涝区暴雨与承泄区(外河)水位的遭遇情况分析,计算当涝区发生设计标准暴雨时相应的外河水位。外河设计水位一般采用实测资料进行分析,如无实测资料,参照《广东省防洪(潮)标准和治涝标准》:潮区可采用5年一遇的最高水位,其余地区采用外江多年平均洪峰水位。对近年来河道上修建了工程或进行了堤围加固、河道整治的河段,要采用工程修建后的设计水面线,并考虑河道下切的影响。

河道下游和三角洲地区可采用2002年颁布《西、北江下游及其三角洲网河河道设计洪潮水面线》(试行)中的成果。由于西、北、

东江中下游因采砂等原因造成河道下切,水面线下降,因此泵站、水闸排涝工程外河水面线建议采用现状水面线成果。

2. 排涝工程布局及规模计算

(1)调蓄水域的布局及规模

1)对范围较大的平原涝区,有条件时可规划一定的河道、沟渠、湖泊、坑塘作为蓄涝容积。蓄涝容积的规模应与排水闸、站规模的关系分析比较确定,平原区水面率可采用5%~10%;其他地区可稍低,或参考湖北等地取5万m3/km2~15万m3/km2的蓄涝率。蓄涝容积一方面可以削减雨洪峰量,减轻排水负担,减小排水工程的规模,节约投资,另外还可以利用蓄涝容积进行养殖、航运,或建设成人工湖公园等。

2)正常蓄水位一般按照涝区内大部分农田能自流排水的原则来确定,布置于涝区低洼处。无闸门控制的蓄涝区,其正常蓄水位一般低于附近地面0.2m~0.3m;设计低水位主要考虑综合利用要求,一般在设计低水位下保留0.8m~1.0m的水深,以满足养殖、航运、景观、环境生态的要求。

蓄涝区正常蓄水位、设计低水位及蓄涝容积应通过分析比较确定。

(2)排水闸、主干排水沟、截洪沟等排涝设施的布局及规模

根据涝区水文水利计算,确定排水闸、主要排水沟、渠的设计排涝流量和排涝特征水位、主要建筑物尺寸等特征参数。

1) 主干排水沟、截洪沟

主干排水沟一般根据最大排水流量设计,当有蓄涝容积时,采用调蓄后的最大排水流量。截洪沟以设计洪峰作为设计流量,为避免截排流量过大,通常要设置一定的蓄涝容积滞峰,在此基础上拟定一个合适的设计流量排走大部分洪量。

主干排水沟的日常水位一般通过最远处低洼农田(或地面)的平均高程,逐级推算得到。设计水位是排除设计流量的水位,根据承泄区水位的情况,按各级沟道的比降逐级进行计算。

主干排水沟设计流量和设计水位确定后,便可拟定其断面型式。

2) 排水闸

排水闸的设计水位包括闸上设计水位和闸下设计水位。对无蓄涝区的水闸,闸上水位采用闸前排水河道的设计水位,有蓄涝区的采用蓄涝区设计蓄涝水位。闸下水位汛期按抢排要求确定,选择低于闸上水位0.1m~0.2m;冬春季排除内河涝水的水闸,设计下水位一般采用外江多年平均枯季水位。当闸下有引水渠时,要考虑外江到闸前的引水渠的水头损失。

对于无调蓄容积或蓄涝区容积很小的排水闸,其设计排水流量可直接采用排水河道的设计排水流量;有蓄涝容积的一般需假定闸孔宽度、闸底高程等,按设计排涝标准进行排涝演算,反复试算设计蓄水位后确定。对应最大排水流量的水位即为水闸上下游设计水位。

闸底高程主要根据排水任务确定。从满足排空内湖涝水和满足低洼农田降低水位要求而言,闸底高程要与闸前排水干沟沟底齐平。新开河道排水闸的闸底高程一般可略高于河地或与河地齐平。闸底高程

应结合闸孔宽度的选择,通过方案比较确定。

(3)机电排涝站布局及规模

根据涝区水量平衡及治涝措施,合理确定需要的机电排水流量;确定机电排涝站位置、电源布置等。计算设计内外水位、设计扬程,确定排涝站装机规模。

1)进水池水位

最高内水位:指站前最高防洪水位,一般取排水区建站后10~20年一遇的内涝水位。

最高运行水位:取排水区允许最高涝水位推算到站前的水位。

设计内水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位。

最低运行内水位:取按降低地下水埋深或调蓄区运行最低水位要求推算到站前的水位。

2)出水池水位

最高外水位:按泵站工程水工建筑物设计洪水标准的设计洪水位确定。

最高运行外水位:建议珠江三角洲采用“最高外水位”;其余地区按“最高外水位”降一级采用。

设计外水位:按我省规定,潮区可采用5年一遇的最高水位,其余地区采用外江多年平均洪峰水位。

平均水位:取排水期平均外水位的多年平均值。

3)特征扬程

排涝扬程包括设计扬程,平均扬程,设计最大、最小扬程、净扬

程等。扬程计算如下:

设计净扬程=设计外水位-设计内水位;

平均净扬程=平均外水位-设计内水位;

最大净扬程=设计最高外水位-设计内水位;

最小净扬程=设计最低水位-设计内水位。

泵站总扬程的计算必须计入水力损失,H 总=H 净+△h ,规划阶段阻力水头损失△h 一般取净扬程H 净的15~20%。如泵站穿堤排水管道较长,可按实际情况用水力学公式计算。

4)泵站装机容量

泵站工作容量按下式计算:

ηQH

N 81.9=

式中:

N ——泵站设计工作装机容量(kW );

H ——泵站设计扬程(m );

η——泵站抽水装置效率,轴流泵和混流泵效率不低于70%,离心泵不低于65%;泵站装机容量为工作容量与备用容量之和。泵站备用容量一般设计装机容量的20%。

其他按照规范执行!

(Hydrolab Basic)广东水文水利计算软件使用手册

(Hydrolab Basic)广东水文水利计算软件使用手册 1软件主界面组成 HydroLab项目管理 HydroLab软件是以工作区和项目的概念管理用户的设计工作。在使用本软件时,工作区是必需的。一个工作区可以包含多个项目。对于已有的项目,也可以添加到另外的工作区中。 HydroLab的用户可以打开已保存的工作区以及工作区中的项目,在做出修改后对项目进行保存。在打开的工作区环境中,用户可以添加新项目、添加已有项目、复制删除已有项目、重命名项目。 在进行一个新的工程设计计算时,用户需要建立新的工作区,然后在工作区中添加所需类型的项目,进行相关的计算和设计。 每个工作区最多支持32个工程项目。 1、新建工作区: 可以通过“文件”->“新建”->“工作区”或者“文件”->“新建”->“项目”建立一个工作区。二者的区别在于前者建立空白工作区,而后者建立工作区的同时把建立的项目放到工作区中。

2、打开工作区: 可以通过“文件”->“打开”或者工具栏图标打开保存在磁盘上的工作区。工作区文件的格式为“.woa”。 3、新建项目: 可以通过“文件”->“新建”->“项目”新建项目。

按“分类”,在“项目”中选择相应的设计计算项目,给出项目名称和位置。对于已经打开的工作区,注意选择是“新建工作区”还是“加入工作区”。默认情况是加入打开的工作区中。 对于已经打开的工作区,也可以在“工作区”内点击鼠标右键,选择“新建项目”。 4、添加现有项目: 对于已经打开的工作区,可以在“工作区”内点击鼠标右键,选择“添加现有项目”把保存在磁盘上的项目加入到当前工作区中。 5、移除项目:

《工程水文及水利计算》期末考试卷-2016------AAA

福建水利电力职业技术学院 《工程水文及水利计算》期末考试卷(A)题型判断题选择题名词题问答题计算题总分 应得分20 20 14 16 30 100 实得分 考试时间:2016年12月30日答卷时间:120分钟 评卷人得分 一、判断题(共20分,每小题1分;正确用√表示,错误用×表示) (√)1、年调节水库在一个调节周期内蓄泄过程称水库运用。 (√)2、水电站开发方式是指集中落差和引用流量方式。 (√)3、水电站出力(电能)主要取决于流量Q和落差H 。 (√)4、河床式水电站,厂房是建在河床上,通常与闸坝布置在一线上,也是挡水建筑物的一部分。 (√)5、水能计算在规划阶段要的目的是为了选择水电站的主要参数和相应的动能指标。(√)6、水电站的保证出力和发电量的计算称为水能计算。 (×)7、当库容很小不能调节天然径流的水电站称为年调节水电站。 (×)8、用有压隧洞或管道引水集中落差称为无压引水式水电站。 (√)9、设计洪水的标准,是根据工程的规模及其重要性,依据国家有关规范选定。 (×)10、在一日内将天然径流重新分配的调节称为年调节。 (√)11、坝后式水电站厂房建在坝的下游,是挡水墙的一部分。 (√)12、一座水电站所有发电机的铭牌出力之和称水电站的装机容量。 (√)13、年调节水库在一个调节期内,蓄泄一次称一次运用,蓄泄多于二次,称多次运用。(√)14、水库开敞式泄洪时其泄洪流量的大小与堰顶水头成正比。 (√)15、溢洪道上设置闸门可控制泄洪流量的大小和泄流时间。 (√)16、一个水库把丰水年多余水量蓄存起来,供枯水年应用,这称跨年度的调节称多年调节。(√)17、电力系统容量组成应包括最大工作容量,备用容量,重复容量。 (×)18、某年调节水库不计水量损失计算得到的兴利库容比计入水量损失的大。 (×)19、年调节水电站保证出力为设计枯水年的平均出力。 (×)20、水库泄洪流量的大小取决于入库洪水的大小。

工程水文及水利计算习题一

工程水文及水利计算习 题一 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、填空题1.水文学按其研究的任务不同,可划分为水文测验、 ________________、 _____________、_____________ 等若干分支学科。 2.人们开发利用水资源的基本要求可大致归纳为以下三方面: _______________ 、___________________、保护水环境。 3.降雨的特性可用__________、________、_________、降雨面积及_______等特征来描述。 4.按空气上升的原因,降雨分为______、______、_______、气旋雨。 5.流域或区域上的蒸发包括___________、土壤蒸发和植物蒸发,其中后两者总称为___________。 6.测验河段应符合两个条件:______________、 __________________________。 7.径流资料的审查主要是审查径流资料的________、一致性和_________。8.设计年内分配的计算一般是采用缩放代表年径流过程的方法来确定的,因此首先要选择代表年,然后用_________或________来缩放,求得设计年内分配。9.对于水利枢纽工程的防洪问题可分作两类:__________________________、_____________________________________________。 10.水力发电的开发形式主要有_______、______和混合式三种。 11.由暴雨资料推求设计洪水包含_______ 产流计算和_______ 三个主要环节。12.按水库兴利调节周期的长短可分为日调节、_________、年调节和 _________。 13.在一个年度内,通过河流某一断面的水量称为该断面以上流域的年径流量。 径流量可用年平均流量、_________、_________ 或__________表示。 二、判断题1.水循环是一切水文现象的变化根源。( ) 2.当流域的地面与地下分水线一致时,称为非闭合流域。( ) 3.由于冷空气与地面的摩擦作用,使缝面接近地面部分坡度很大,暖空气几乎被迫垂直上升,因此冷缝雨一般强度大,历时短,雨区面积较小。( ) 4.对流雨一般强度大,但雨区小,历时也较短,并常伴有雷电,又称雷阵雨。5.在任一段时间内,降雨量累计曲线的平均坡度就是该时段内的平均降雨强度。 6.陆面蒸发自始至终处在充分供水条件下进行,所以它一直按蒸发能力蒸发。7.年降水量和年蒸发量是影响年径流量的主要因素。( ) 8.前期影响雨量可以大于流域最大蓄水量。( ) 9.为减免下游地区洪水灾害而设置的库容称为调洪库容。() 10.治涝标准中设计暴雨的重现期不应高于当地的防洪标准。() 三、名词解释 1.水文2.水文计算3.流域4.蒸发能力5.水文年度 6.治涝设计标准7.工业用水的重复利用率8.水库的兴利调节 四、简答题

2019年《工程水文与水利计算》复习题A(专升本)

《工程水文与水利计算》复习题A(专升本) 一、填空题 1、对同一条河流,一般情况下,从上游到下游,年径流系列的均值会越来越。 2、年径流资料的“三性”审查是指对资料的、和进行审查。 3、水库的特性曲线包括___________ _ 曲线和_____ ___曲线。 4、水库的水量损失主要包括:_____________________、____________________。 5、某河洪峰出现大于1000m3/ s的频率为 10%,则洪水重现期为_________年,若某 站年径流大于等于90mm的频率为90%,则其重现期为_________年。6、在水文计算中,用配线法进行频率计算时,主要的内容是确定水文系列的三个参数,即、和。 7、按空气上升的原因,降雨可分为四种类型________________、__________________、________________、__________________。 8、设计洪水的三要素包括、、。 二、选择题 1、某堤防按五十年一遇洪水设计,这是指该堤防今后遇到大于或等于该 洪水的可能性( )。 A、每隔五十年必然发生一次 B 、工程运行五十年内发生一次 C、长期平均五十年可能发生一次 D、一百年内一定发生两次

2、相关分析在水文分析计算中主要用于( )。 A、推求设计值; B、推求频率曲线; C、计算统计参数; D、插补、延长水文系列 3、通常情况下,对同一河流,洪峰流量系列的CV值 ( )。 A 、CV上游> CV下游 B、CV上游= CV下游 C、CV上游< CV下游 D、CV上游<= CV下游 4、水文计算在水利水电工程的( ) 阶段将发挥作用。 A、规划设计 B、施工 C、运行管理 D、规划设计、施工、运行管理 5、对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( )。 A.提高系列的一致性 B.提高系列的可靠性 C.提高系列的代表性 D.使暴雨系列延长一年 6、某闭合流域多年平均降雨量为900 mm,多年平均径流深为600mm,则多 年平均蒸发量为( ) A、1500mm B. 300mm C.600 mm D. 750 mm 7、流域中的湖泊围垦以后,流域多年平均年径流量一般比围垦前( )。 A、增大 B、减少 C、不变 D、不肯定 8、对特大洪水进行处理的内容是( )。 A、插补展延洪水资料 B、代表性分析 C、经验频率和统计参数的计算 D、选择设计标准 9、由暴雨资料推求设计洪水时,一般假定( )。 A、设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设 计洪水的频率 C、设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率 10、对于典型洪水,用同频率放大法推求设计洪水,则( )。 A.峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

山农成人教育 水文水利计算期末考试复习题及参考答案-专升本

《水文水利计算》复习题 一、判断题 1、年径流资料的“三性”审查是指对资料的可靠性、一致性和代表性进行审查。 2、水文频率计算中配线时,增大Cs可以使频率曲线曲率变小。 3、流域总蒸发包括土壤蒸发、植物蒸散发、水面蒸发。 4、防洪限制水位到防洪高水位之间的库容是兴利库容。 5、在湿润地区,年降水量越大,年径流量越小。 6、对同一条河流,从上游到下游,一般年径流系列的均值会越来越大。 7、在水文计算中,用配线法进行频率计算时,主要的内容是确定水文系列的三个参数,即均值、Cv、Cs。 8、闭合流域多年平均降雨量为1200 mm,径流深为700mm,则多年平均蒸发量为1900 mm。 9、相关分析在水文分析计算中主要用于水文资料的插补、延长。 10、由暴雨资料推求设计洪水时,一般假定设计暴雨与设计洪水的频率不同。 二、选择题 1、某堤防按五十年一遇洪水设计,这是指该堤防今后遇到大于或等于该洪水的可能 性( )。 A、每隔五十年必然发生一次 B 、工程运行五十年内发生一次 C、长期平均五十年可能发生一次 D、一百年内一定发生两次 2、水文计算在水利水电工程的( ) 阶段将发挥作用。 A、规划设计 B、施工 C、运行管理 D、规划设计、施工、运行管理 3、某闭合流域多年平均降雨量为900 mm,多年平均径流深为600mm,则多年平均蒸发 量为( ) A、1500mm B. 300mm C.600 mm D. 750 mm 4、大坝的防洪标准比下游保护对象的防洪标准要( )。 A、高 B、低 C、不一定

5、由暴雨资料推求设计洪水时,一般假定( )。 A、设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率 C、设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率 6、相关分析在水文分析计算中主要用于( )。 A、推求设计值; B、推求频率曲线; C、计算统计参数; D、插补、延长水文系列 7、通常情况下,对同一河流,洪峰流量系列的CV值 ( )。 A 、CV上游> CV下游 B、CV上游= CV下游 C、CV上游< CV下游 D、CV上游<= CV下游 8、水文计算在水利水电工程的( ) 阶段将发挥作用。 A、规划设计 B、施工 C、运行管理 D、规划设计、施工、运行管理 9、对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( )。 A.提高系列的一致性 B.提高系列的可靠性 C.提高系列的代表性 D.使暴雨系列延长一年 10、由暴雨资料推求设计洪水时,一般假定( )。 A、设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率 C、设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率() 三、名词解释 1、流域汇流时间 2、防洪限制水位 3、单位线 4、超渗产流 5、前期影响雨量 6、随机变量 7、单位线

名称水文水利计算

考试科目名称:水文水利计算 一、考试的总体要求 掌握水文水利计算的基本原理和方法,具备在各种例外资料情况下进行水文分析与计算能力,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。 二、考试的内容 1.基础知识:水文现象的基本规律及研究方法,河川径流的形成及径流度量,水量平均,水系的几何学特征,下渗率与下渗能力,影响下渗的主要因素,蒸发率与蒸发能力,影响水面蒸发的因素。 2.水文统计:概率的加法定理和乘法定理,统计参数的意义及计算,P-Ⅲ型频率曲线的特点,适线法的基本思想和步骤,统计参数(均值、离散系数及偏态系数)及其对频率曲线的影响,相关分析在水文分析中的应用、回归方程参数的推求。 3.设计年径流及径流随机模拟:资料的“三性”审查,例外资料(长系列、短系列、无资料)情况下年径流的分析计算及径流年内分配(同倍比)。 4.设计洪水推求计算:洪水选样、特大洪水的处理、洪水频率计算,典型洪水的选择和缩放(同倍比、同频率),洪水成果合理性分析,点面雨量的计算,由暴雨资料推求设计洪水的基本思路,暴雨公式,入库洪水的特点、计算方法,可能最大降水与可能最大洪水(PMP/PMF)的概念,可能最大降水的估算方法,可能最大洪水的推求方法,小流域设计洪水。 5.兴利调节计算:设计枯水年和设计枯水系列选择,兴利调节计算的原理、公式及其物理意义,兴利调节计算主要解决的三类课题,不计损失的兴利调节计算,计入损失的兴利调节计算,设计保证率的概念、表示方法与计算,兴利库容推求,判别兴利库容的方法—逆时序最大蓄水量法,库容系数和调节系数的概念和公式。 6.防洪调度计算:防洪措施,水库调洪计算原理,水量平均方程与泄量方程,水库调洪计算方法(试算法图解法),水库调洪方式选定泄洪建筑物类型、尺寸,确定防洪库容、防洪高水位、调洪库容、设计洪水位、校核洪水位。

水文水利计算课程设计

石河子大学农业水利工程专业 《水文学及水利计算》课程设计 班级:10级农水四班 姓名:倪显锋 学号:88 指导老师:刘兵 设计成绩: 水利建筑工程学院 2012年6月30日——7月13日

目录 (1)任务书 -------------------------------------------------------------第 3页 (2)设计来水过程计算------------------------------------------------第6页 (3)设计用水过程计算------------------------------------------------第18页 (4)不计损失兴利调节计算------------------------------------------第20页 (5)计入损失兴利调节计算------------------------------------------第22页 (6)设计洪水过程计算------------------------------------------------第27页 (7)调洪计算

------------------------------------------------------------第34页 (8)课程设计心得------------------------------------------------------第36页 一任务书 一、目的 课程设计是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的重要环节。主要目的在于:较系统的复习、巩固所学理论,联系实际、解决生产的问题;使学生初步了解和掌握设计工作的内容、方法和步骤;培养学生分析问题、解决问题的能力。 二、选题 本课程为:安集海灌区引、蓄水工程规划设计中的水文水利计算。 三、资料 (一)位置 安集海灌区位于新疆维吾尔自治区沙湾县境内的西部,距沙湾县城约20公里。处于准葛尔盆地南缘,天山北坡的八音沟河冲积扇和冲积平原上。 (二)水源及水文 1、水源 主要水源是八音沟河,其次春季有部分融雪水。 2、水文资料 ①八音沟发源于天山山系中部的伊乃尔卡山的北坡。全长约100-120公 里,河川径流主要为高山冰雪补给,山区暴雨对洪水的形成起重要作用。黑山头水文站为基本测站,建于1954年,为准备渠首上移,于1966年在头道

【精选】水文水利计算

第一章绪论 1水文水利计算分哪几个阶段?任务都是什么? 答:规划设计阶段水文水利计算的主要任务是合理地确定工程措施的规模。 施工阶段的任务是将规划设计好的建筑物建成,将各项非工程措施付诸实施 管理运用阶段的任务是充分发挥已成水利措施的作用。 2我国水资源特点? 答:一)水资源总量多,但人均、亩均占有量少(二)水资源地区分布不均匀,水土资源配 置不均衡(三)水资源年际、年内变化大,水旱灾害频繁四)水土流失和泥沙淤积严重(五)天然水质好,但人为污染严重 3水文计算与水文预报的区别于联系? 答:水文分析与计算和水文预报都是解决预报性质的任务。 (1)预见期不同,水文计算要求预估未来几十年甚至几百年内的情况,水文预报只能预报 几天或一个月内的未来情况。(2)采用方法不同,水文计算主要采用探讨统计规律性的统计 方法,水文预报采用探讨动态规律性的方法。 4水文分析与计算必须研究的问题? 答:(1)决定各种水文特征值的数量大小。(2)确定该特征值在时间上的分配过程。(3)确定该特征值在空间上的分布方式。(4)估算人类活动对水文过程及环境的影响。 次重点:广义上讲,水文水利计算学科的基本任务就是分析研究水文规律,为充分开发利用水资源、治理水旱灾害和保护水环境工作提供科学的依据。 第二章水文循环及径流形成 1水循环种类:大循环、小循环 次重点定义:存在于地球上各种水体中的水,在太阳辐射与地心引力的作用下,以蒸发、降水、入渗和径流等方式进行的往复交替的运动过程,称为水循环或水分循环。 2水量平衡定义,地球上任意区域在一定时段内,进入的水量与输出的水量之差 等于该区域内的蓄水变化量,这一关系叫做水量平衡。 3若以地球陆地作为研究对象,其水量平衡方程式为 多年平均情况下的水量平衡方程式若以地球海洋作为研究 对象,其水量平衡方程式为多年平均全球水量平衡方程式 流域水量平衡的一般方程式如下:若流域为闭合流域, 则流域多年平均p=E+R 4干流、支流和流域内的湖泊、沼泽彼此连接成一个庞大的系统,称为水系。 5河流一般分为河源、上游、中游、下游及河口五段。

水文水利计算

1. 水文水利计算 (1) 设计暴雨推求 有资料地区,设计暴雨的推求采用实测雨量进行分析;缺资料地区采用2003年颁布的《广东省暴雨参数等值线图》查算。 (2) 设计排涝流量 设计排涝流量一般采用平均排除法,也可采用排涝模数经验公式法。当涝区内有较大的蓄涝区时,一般需要采用产、汇流方法推求设计排涝流量过程线,供排涝演算使用。 1) 平均排除法 广东省一般采用平均排除法计算排水流量,这种计算方法适用于集水面积较小的涝区排水设计。平均排除法按涝区积水总量和设计排涝历时计算排水流量和排涝模数,其计算公式为: 43213 21)(1000q q q q T W W W h E R A C Q i i p i i ++++-----?=∑ (5-1) F Q q = 式中:Q ——设计排水流量(m 3/s); Ci ——各地类径流系数,参考值:水稻田、鱼塘和河涌采用1.0;山岗、坡地、经济作物地类采用0.7;村庄、道路采用0.7~0.9;城镇不透水地面采用0.95; Ai ——各地类面积(km 2); Rp ——设计暴雨量(mm); Ei ——各地蒸发量(mm ),一般可采用4mm/d ; hi ——各地类暂存水量(mm ),水稻田采用40mm ,鱼塘采用50mm ~

100mm,河涌采用100mm; W1——水闸排水量(m3); W2——截洪渠截流水量(m3); W3——水库、坑塘蓄滞水量(m3); T——排涝历时(s); q1——堤围渗漏量(m3/s) q2——涵闸渗漏量(m3/s) q3——涝区引入水量,对灌溉是指回归水量(m3/s) q4——废污水量(m3/s) q——设计排涝模数(m3/s·km2); F——控制排水面积(km2)。 治涝区内有水闸、泵站联合运用的情况下,一般先用水闸抢排,再电排。在用平均排除法计算泵站排涝流量时,应扣除水闸排水量和相应排水时间。 2) 排涝模数经验公式法 需求出最大排涝流量的情况,其计算公式为: n m F =(5-2)? q? R K = Q? F q 式中: K——综合系数(反映河网配套程度、排水沟坡度、降雨历时及流域形状等因素); m——峰量指数(反映洪峰与洪量的关系);

[工学]水文水利计算考试题

[工学]水文水利计算考试题 水文水利计算考试题 一、填空题(每题2分) 1.按水文循环的规模和过程不同,水文循环可分为循环和循环。其中,海陆之间的水文循环称为循环,海洋或陆面局部的水文循环称为循环。 2.单位河长的落差称为。 3.露点的含义是。 4.在闭合流域中,流域蓄水变量的多年平均近似值为。 5.单位时间内通过河流某一断面的水量称为,时段T内通过河流某一断面的总水量称为,将径流量平铺在整个流域面积上所得的水层深度称为。 6.x、y两个系列,它们的变差系数分别为Cv和Cv,已知Cv〉Cv,说明xxyx y系列较y系列的离散程度。 7.皮尔逊III型频率曲线中包含的三个统计参数分别 是,,。 年。 8.发电站设计保证率为95%,相应重现期则为 9.设计洪水位是指 。 和两种调节作用。 10.水库对于径流有 11.水利水电枢纽工程广义的设计标准分为标准和标准。二、选择题(每题3分) 1.使水资源具有再生性的原因是自然界的( ) A.径流 B.水文循环 C.蒸发 D.降水 2.某流域有甲、已两个雨量站,它们的权重分别为0.4和0.6,已测到某次降水量,甲为80.0mm,乙为50.0mm,用泰森多边形法计算该流域平均降雨量为( ) A.58.0mm B.66.0mm C.62.0mm D.54.0mm

3.某闭合流域多年平均降水量为950mm,多年平均径流深为450mm,则多年平均年蒸发量为( ) A.450mm B.500mm C.950mm D.1400mm 234.某流域面积为500km,多年平均流量为7.5m/s,换算成多年平均径流深为( ) A.887.7mm B.500mm C.473mm D.805mm 5.流域中的湖泊围垦后,流域的多年平均径流量一般比围垦前( ) A.增大 B.减少 C.不变 D.不肯定 6.大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准( ) A.高 B.低 C.一样 D.不能肯定 7(甲、乙两河,通过实测年径流资料的分析计算,得各自的年径流量均值Q、甲Q和均方差σ、σ如下: 乙甲乙33甲 河:Q,100m/s σ=42m/s 甲甲33乙河:Q,1000 m/s σ,200 m/s 乙乙两河相比,可知( ) A.乙河水资源丰富,径流年际变化小 B.乙河水资源丰富,径流年际变化大 C.甲河水资源丰富,径流年际变化大 D.甲河水资源丰富,径流年际变化 1 三、判断题(每题1分) 1(水位就是河流、湖泊等水体自由水面线的海拔高度。( ) 2(退耕还林,是把以前山区在陡坡上毁林开荒得到的耕地,现在再变为树林,是一项水土保持、防洪减沙的重要措施。( ) 3(用等雨量线法计算流域平均降雨量,适用于地形变化比较大的流域。( ) 4(闭合流域的径流系数应当小于1。( ) 5(一次暴雨洪水过程中,降雨历时大于净雨历时,净雨历时大于洪水历时。 III型曲线中,Cv主要影响曲线的陡缓程度。( ) 6(在P, 四、简答题(每题5分) 1、什么叫设计洪水,设计洪水包括哪三个要素,

渭南某水库水文水利计算

水文水利计算课程设计 第一章概况 一、基本情况 某河是渭河南岸较大的一级支流,发源于秦岭北麓太白山区,流域面积,干流全长,河道比降1/60~1/70。流域内林木茂盛,植被良好,水流清澈,水质优良。该河干流上有一水文站,控制流域面积686 km2。 拟在该河干流上修建一水库,其坝址位于水文站上游公里处,控制流域面积673km2。该水库将承担着下游和渭河的防洪任务,下游的防洪标准为20年一遇洪水,水库设计标准为100年一遇洪水,校核标准为1000年一遇洪水。该水库建成后将承担本地区37万亩的农业用水任务和临近城市的供水任务,农业用水的保证率为75%,城市供水的保证率为95%。 二、基本资料 1、径流 水文站有实测的1951~2000年逐月径流资料。(见附表1-1) 2、洪水 水文站有实测的1950~2000年洪水资料,经整理摘录的逐年洪峰流量(见附表1-2),同时调查到该水文站在1890和1930年曾经发生过两次大洪水,其洪峰流量资料(见表附1-2)。并计算出了不同频率洪量(见附表1-3)和典型洪水过程(见附表1-4)。 3、农业用水 根据该灌区的作物组成和灌溉制度,分析计算的灌区不同频率灌溉需水量见表12。 4、城市用水

城市供水每年按亿m3计,年内采用均匀供水。 5、水库特性 水库库容曲线(见图1-1)。水库死水位为,泄洪设施为开敞式无闸溢洪道,断面为矩形,宽度为30米。根据本地区气象资料和地质资料,水库月蒸发量和渗漏量分别按当月水库蓄水量的2%和%计。 图1-1 水库水位~库容系曲线关 水库在汛期输水洞按其输水能力泄洪,输水洞进口高程为722m,内径为4m, 设计流量为70m3/s。 第二章水库的入库径流特征分析 一、水文资料审查 1、资料的可靠性审查。 因为各种数据资料均摘自《水文年鉴》,故可靠性较高。 2、资料的一致性审查

期中考核题工程水文及水利计算答案

期中考核题 一、简答题(每题3分) 1 水文现象有哪些基本规律和相应的研究方法? 水文规律,基本上可分为成因规律和统计规律两类,相应地,水文计算方法则分为成因分析法和数理统计法。也有将水文规律分为三类的,即成因规律、统计规律和地区综合规律,相应地,水文计算方法则分为成因分析法、数理统计法和地区综合法。 2 形成降水的充分必要条件是什么? 形成降水的充分必要条件为:①充足的水汽供应;②强烈持续的空气上升动力冷却。 3何谓自然界的水文循环?产生水文循环的原因是什么? 地球上的广大水体,在太阳的辐射作用下,被蒸发成水汽,随风向各处输送,并在适当的气候条件下,成云致雨,降落在陆地和海洋表面,后者又形成地面、地下径流,回归大海。地球上这种蒸发——水汽输送——降水——径流——再蒸发……的循环过程,称为水文循环. 形成水文循环的原因,可分为两个方面:一是水具有固、液、气三态转化的特性;二是太阳辐射和重力作用。 4 累积雨量过程线与降雨强度过程线有何联系? 累积雨量过程线是降雨强度过程线的积分,可由逐时段的雨量沿时程累加求得;各时段的雨量可由累积雨量过程线差分得到,除以相应的时段长,得各时段雨强,从而绘出降雨强度过程线。 5 简述土壤下渗各阶段的特点? 第一阶段渗润阶段,降雨初期,主要受分子力作用,干燥土壤吸附力极大,从而造成初期下渗率极大,当土壤含水量达到最大分子持水量,土壤分子吸力消失,这一阶段结束;第二阶段渗漏阶段,下渗水分在毛管力和重力作用下,沿土壤孔隙向下运动,并逐步填充土壤空隙,直至土层的全部空隙为水充满而饱和,此时毛管力消失,下渗率很快减小,进入下一阶段; 第三阶段渗透阶段,土壤饱和后,水分子重力作用下,按达西渗透定律稳定向下运动,下渗率基本为常量,称稳定下渗阶段. 6 一个地点的土壤蒸发过程可大致分为三个阶段,各阶段蒸发率的变化主要与什么因素有关?

水利水能计算课程设计完整版

水利水能计算课程设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

《隔河岩水库水文水利计算》任务书一,任务 (一)水文计算 1,设计年径流计算 (1)资料审查分析 (2)设计保证率选择 (3)频率计算确定设计丰水年、设计中水年、设计枯水年的年径流量 (4)推求各设计代表年的径流过程 2,设计洪水过程线及校核洪水过程线的推求 (1)审查资料 (2)确定设计标准及校核标准 (3)频率计算求设计洪峰设计流量 (4)求出设计洪水及校核洪水过程线 (二)水能计算 (1)了解水库兴利运用方式 (2)计算保证出力 (3)计算多年平均发电量 (4)装机容量的选择(最大工作容量、备用容量和重复容量)二,成果要求 (1)课程设计报告组成: A、封面; B、任务书; C、目录; D、正文; E、参考文献;

(2)课程设计要求: 要求条理清楚,书写工整,数据正确,表格整齐、清楚。计算必须写明计算条件、公式来源、符号的含义、计算 方法及计算过程,并附有必要的图纸。 目录 第一章参考资料 流域概况. 5 水文资料................................ .6 径流资料 (6) 洪水资料……………………………………. .7 水能资料............................ . (10) 第二章水文计算 设计年径流计算……… .13 资料审查分析 (13) 设计保证率选择 14 频率计算确定设计丰、中、枯水年年径流量 15 推求各设计代表年的径流过程 17 设计洪水过程线及校核洪水过程线的推求 21 审查资料 21 确定设计标准和校核标准 22 频率计算求设计洪峰、设计洪量 24 求出设计洪水及校核洪水过程线 26 第三章水能计算

【水文水利计算】习题

《水文水利计算》习题 第一章 年径流量分析与计算 1、某水库垻址处共有21年年平均流量Q i 的资料,已计算出 ∑==21 1 3/2898i i s m Q , ()80012 21 1 ?=-∑=i i K (1)求年径流量均值Q ,离势系数C v ,均方差 (2)设C s = 2C v 时,P-III 型曲线与经验点配合良好,试按表2-1-1求设计保证率为90%时的 设计年径流量 表2-1-1 P —III 型曲线离均系数值表(P=90%) C s 解:(1)∑=== 21 2898 1i Q n Q 138m 3/s () 2001 218 01 12 ?=-?= --= ∑n k C i v s m C Q v /6272001383?=??==σ (2)C s = 2C v = ,查表1-5-3 Φ值表,得Φ = ,则 ()()[]s m C Q Q v p /10423.1200113813=-??+?=Φ+= 2、某水库多年平均流量Q =15m 3 /s ,C v = ,C s = C v ,年径流理论频率曲线为P —III 型。 (1)按表2-2-1求该水库设计频率为90%的年径流量 (2)按表2-2-2径流年内分配典型,求设计年径流的年内分配 表2-2-1 P —III 型频率曲线模比系数Kp 值表(C s = C v ) P (%) C v 20 50 75 90 95 99

表2-2-2 枯水代表年年内分配典型 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 年内分配(%) 100 解:(1)C s = C v ,C v = ,P = 90%时 查表1-5-6 Kp 值表,得K 90%=,则s m K Q Q P /510700153 %90?=??== (2)由Q 90%乘以12,得全年累积平均流量∑Q 90% ,再乘各月的分配百分比(见表1-5-7),即得各月的的月平均流量。计算结果列于答案表2-5-1中。 表2-5-1 设计年径流年内分配表(m 3 /s ) 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计 月径流 3、某水库有24年实测径流资料,经频率计算已求得频率曲线为P —III 型,统计参数为:多年平均径流深 R = 711.0 mm ,C v = , C s = 2C v ,试结合表2-3-1推求该水库十年一遇丰水年的年径流深 表2-3-1 P —III 型曲线离均系数值表 P (%) C s 1 10 50 90 95

1 水文水利计算

1 水文水利计算 1.1用推理公式推求坡面最大流量 1.1.1 推求1#渣场山坡来水最大流量 参照《四川省水文手册》推理公式求解2#渣场后坡面在暴雨期的最大流量,步骤如下: 1.1.1.1 确定设计坡面的流域特征值F 、L 、J 1、F 为设计坡面的积水面积,由比例尺为1:500的地形图上量取得24602m ; 2、L 为自出口断面沿主河道至分水岭的河流长度,包括主河槽及其上游沟形不明显部分和沿流程的坡面直至分水岭的全长从1:500的地形图上量取得77.19m ; 3、J 为沿L 的河道平均坡度,即在量出L 的过程中读取河道各转折点的高程i h 和间距i l ,如图1.1-1所示,落差i h 和间距i l 如表1.1-1所示。 图1.1-1 落差i h 和间距i l 逐段关系示意图 表1.1-1 落差i h 和间距i l 逐段关系表

03220H m = ()()()()() 011122233102 2n n n i i H H l H H l H H l H H l H l J l -+++++++++= ∑∑…… ()1 02 2i i i H H l H L L -+-=∑式中i H 、i h 以米计;L 、i l 以公里计;J 以千分率(‰) 计 将已知数据代入公式求得J=118‰。 1.1.1.2 计算设计坡面的流域特征系数θ,并分析确定汇流参数m 值 1、流域特征系数:13141314 0.07719 0.12610.118 2.46L J F θ== =

水文水利计算考试重点

.设计洪水:指水文水电工程设计所依据的设计标准的洪水,包括洪峰总量,洪水总量和洪水过程线 .径流:降雨或融雪形成的,沿着流域的不同路径流入河流,湖泊和海洋的海洋的水流 .重现期:某水文变量重复出现的平均周期。(频率P=90%,其对应的重现期为T=5年) .PMP(可能最大暴雨)现代气候条件下一定历时的理论最大降水量,流域降水物理上限 .露点:保持气压及水汽含量不变,降温使水汽刚达到饱和时的温度称露点温度,简称露点。(历史最大持续露点为12小时) .代表性露点:由某一或某些地点、在特定时间的地面露点来反映代表性将水量。 .水文比拟法:就是以流域间的相似性为基础,将相似流域的水文资料移用至研究流域的一种简便方法。 .饱和水汽压:一定体积空气中能容纳的水汽量是有限度的,若空气中水汽含量达到限度,空气就呈饱和状态,即饱和空气,饱和空气的水汽压就是饱和水汽压 .相对湿度:大气中实际水汽压与当时温度下的饱和水汽压之比. .水库特征水位:水库工程为完成不同时期不同任务和各种水文情况下,需控制达到或允许消落的各种库水位 .库容:水库某一水位以下或两水位之间的蓄水容积。表征水库规模的主要指标。通常均指坝前水位水平面以下的静库容。死库容:指死水位以下的水库容积。兴利库容:亦称调节库容,指正常蓄水位至死水位之间的水库容积。防洪库容:指防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积。调洪库容:指校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积。重叠库容:指正常蓄水位至防洪限制水位之间的水库容积。这部分库容既可用于防洪,也可用于兴利。防洪库容与兴利库容完全重叠时,正常蓄水位即为防洪高水位。防洪库容与兴利库容完全分开时,正常蓄水位即为防洪限制水位。总库容:校核洪水位以下的水库容积。它是划分水库等级的主要依据之一。 .设计洪水位:当发生设计洪水时,河道指定断面或水库坝前达到的最高水位 .正常洪水位(蓄水位):水库在正常运行情况下所蓄到的最高水位 .死水位:水库在正常运用情况下,允许消落到的最低水位,称死水位,又称设计低水位 .可能最大洪水(PMF):是为保证重要水利枢纽安全的一种不采用频率概念的设计洪水。 .径流调节:狭义上,通过兴建蓄水和调节工程,调节和改变径流的天然状态,解决供需矛盾,达到兴利除害的目的;广义上,人类对整个流域面上径流自然过程的一切有意识干涉.年平均流量:一年内通过河流某过水断面的流量 .年径流深:一年内通过河流上指定断面的径流总量与该断面以上的流域面积的比值 .年径流总量:是一年内通过河流某一断面的总水量。 .年径流模数:是单位流域面积上单位时间所产生的径流量 .设计保证率:根据各用水部门的特征所允许的减少供水范围,定出多年期间用水部门正常工作所能得到保证的程度,以百分数计 .完全调节:能将年内全部来水量按用水要求重新分配而不发生弃水的径流调节称为完全年调节 .差积曲线:为各月入库流量与多年平均流量之差的累积值与时间的关系曲线 .频率曲线:在水文学上称横坐标表示变量X,纵坐标表示概率分布函数F(X)的几何图形为随机变量的累积频率曲线 .实测期:通常把具有洪水观测资料的年份称为实测期。 .调查期:从最早的调查洪水发生年份迄今的这一段时期内,实测以外的部分。 .考证期:历史文献资料可以考证的时期。 .辗转相关:水文分析中,有时发现两变量系列之间直接计算的相关系数不够大,即相关关系

(完整版)水文水利计算课程设计

目录 第一章设计水库概况 (1) 1.1流域概况 (1) 1.2工程概况 (1) 第二章年径流分析计算 (4) 2.1 径流资料来源 (4) 2.2 年径流资料的审查 (4) 2.2.1 资料可靠性审查 (4) 2.2.2 资料一致性审查 (4) 2.2.3 资料代表性审查 (4) 2.3 设计年径流分析计算 (4) 2.3.1 水利年划分 (4) 2.3.2 绘制年径流频率曲线 (4) 2.3.2.1 频率曲线线型选择 (4) 2.3.2.2 经验频率计算 (5) 2.3.2.3 频率曲线参数估计 (5) 2.3.2.4 绘制频率曲线 (5) 2.3.3 计算成果 (7) 2.3.4成果合理性分析 (7) 2.4 设计代表年径流分析计算 (7) 2.4.1 代表年的选择应用实测径流资料选择代表年的原则: (7) 2.4.2 设计代表年径流年内分配计算 (7) 2.4.3 代表年内径流分配成果 (7) 第三章设计洪水分析 (9) 3.1 洪水资料的审查 (9) 3.1.1 洪水资料可靠性审查 (9) 3.1.2 洪水资料一致性审查 (9) 3.1.3 洪水资料代表性审查 (9) 3.2 特大洪水的处理 (9) 3.3 设计洪水分析计算 (9) 3.3.1 频率曲线线型选择 (9) 3.3.2 经验频率计算 (9)

3.3.3 频率曲线参数估计 (10) 3.3.4 绘制频率曲线 (10) 3.3.5 成果合理性分析 (13) 3.3.6 计算成果 (13) 3.4 设计洪水过程线 (13) 3.4.1 典型洪水过程线的选取 (13) 3.4.2 推求设计洪水过程线方法 (13) 3.4.3 计算成果 (14) 3.4.4 设计洪水过程线的绘制 (14) 第四章兴利调节 (16) 4.1 兴利调节计算的方法 (16) 4.2 兴利调节计算 (16) 4.2.1 来水量的确定 (16) 4.2.2 用水量的确定 (16) 4.2.2.1 灌溉用水量的确定 (16) 4.2.2.2 城镇生活供水 (16) 4.2.3 死水位与死库容的确定 (17) 4.2.3.1死水位的确定 (17) 4.2.3.2 死库容的确定 (17) 4.2.3水量损失的确定 (18) 4.2.4 渗漏损失 (18) 4.2.5 计入水量损失的兴利调节 (18) 4.2.7 计算成果 (18) 第五章水库调洪演算 (20) 5.1 泄洪方案的拟定 (20) 5.2 水库调洪的基本原理 (20) 5.3 水库调洪的列表试算法 (21) 5.4 计算成果 (22) 5.4.1 不同重现期洪水的水库调洪试算 (22) 5.4.2 特征水位及特征库容 (25) 参考文献 (26)

水文水利计算复习题

09水务水文水利计算复习题 ?何谓自然界的水文循环?产生水文循环的原因是什么?水循环的重要环节有哪几个??如何确定河流某一指定断面控制的流域面积? ?累积雨量过程线与降雨强度过程线有何联系? ?影响土壤下渗的因素主要有哪些? ?为什么对于较大的流域,在降雨和坡面漫流终止后,洪水过程还会延续很长的时间??一场降雨洪水的净雨和径流在数量上相等,但有何区别? ?一次降雨过程中,下渗是否总按下渗能力进行?为什么? ?影响径流的因素中,人类活动措施包括哪些方面? ?流域降雨特性不同,对流域出口的洪水有哪些影响? ?地球上的水量平衡。 ?某流域水量平衡方程。 ?闭合流域和非闭合流域 ?什么是下渗?下渗可分为哪三个阶段?如何描述土壤下渗规律? ?径流的形成过程?径流量有哪几部分构成? ?计算流域平均降雨量的方法 ?统计参数x、σ、C v、C s的含义如何? ?何谓离均系数Φ?如何利用皮尔逊III型频率曲线的离均系数Φ值表绘制频率曲线??何谓经验频率?经验频率曲线如何绘制? ?重现期(T)与频率(P)有何关系?P = 90%的枯水年,其重现期(T)为多少年?含义是什么? ?在频率计算中,为什么要给经验频率曲线选配一条“理论”频率曲线? ?为什么在水文计算中广泛采用配线法? ?现行水文频率计算配线法的实质是什么?简述配线法的方法步骤? ?统计参数x、C v、C s含义及其对频率曲线的影响如何? ?用配线法绘制频率曲线时,如何判断配线是否良好? ?何谓相关分析?如何分析两变量是否存在相关关系? ?怎样进行水文相关分析?它在水文上解决哪些问题? ?何谓年径流?它的表示方法和度量单位是什么? ?人类活动对年径流有哪些方面的影响?其中间接影响如修建水利工程等措施的实质是什么?如何影响年径流及其变化? ?何谓保证率?若某水库在运行100年中有85年保证了供水要求,其保证率为多少?破坏率又为多少? ?日历年度、水文年度、水利年度的涵义各如何? ?简述年径流年内、年际变化的主要特性? ?水文资料的“三性”审查指的是什么?如何审查资料的代表性? ?如何分析判断年径流系列代表性的好坏?怎样提高系列的代表性? ?展延年径流系列的关键是选取参证变量,简述参证变量应具备的条件? ?推求设计年径流量的年内分配时,应遵循什么原则选择典型年? ?简述具有长期实测资料情况下,用设计代表年法推求年内分配的方法步骤。 ?什么叫设计洪水,设计洪水包括哪三个要素? ?大坝的设计洪水标准与下游防护对象的防洪标准有什么异同? ?推求设计洪水有哪几种途径?

相关文档
相关文档 最新文档