文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压水、注水试验记录表

压水、注水试验记录表

压水、注水试验记录表
压水、注水试验记录表

工程名称:d4zpvvfoel

检测孔试验段压水试验记录表

段号:桩号:试验日期:年月日孔口高程:(m) 孔径: mm

洗孔方法:脉动冲洗设计灌浆压力: MPa

压水试验

序号计算项目代码单位数据

①压力表指示压力Pp MPa

②压力表中心距孔口距离m

③地下水位距孔口深度

m

④试验段顶距孔口距离

m

⑤试验段底距孔口距离

m

⑥试验段长度(⑥=⑤-④)L

m

⑦零线到孔口的距离

m

⑧作用试验段全压力P MPa

⑨流量Q L/min

⑩试验段透水率(吕容)q Lu

流量记录过程

作业时间

流量读数

(L/min)压力表指示压力(MPa)

开始终止间隔

时分时分时分

5

5

5

5

5

工程名称:

检测孔试验段注水试验记录表段号:桩号:试验日期:年月日地下水位:(m) 试验段直径: mm

试验段深度:(m)试验段长度(m)

流量记录过程

作业时间

注入水量(ml)单位时间注入

量(L/

min)

开始终止间隔时分时分时分

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20

20 记录人:校核:

抽水压水注水试验技术要求及记录表格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔(管)口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进,也可采用能保证抽水孔平直,孔身附近不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,详细记录过滤器各部分的规格和实际长度(其中沉降管长度宜为2-3m)和实际下入深度,并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下入孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时,应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前,应准确测定起始读数。 三、抽水试验: 1、采用单孔稳定流抽水试验,3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等,降深宜从小到大,最小降深不宜小于0.5m。 2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。 3、洗孔后即可进行试验抽水,其降深宜逐渐增大,达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中,应观测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大降深。 4、正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。

防水工程闭水试验记录单

防水工程闭水试验记录单 防水工程闭水试验记录单文件编号: 合同编号:_ 客户姓名(甲方): 工程地址: 厨房?、卫生间?、其它房间? (1) 第一次检验开始时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 检验结果: 合格? 不合格? 目测情况: 客户签字: 现场负责人签字: 厨房?、卫生间?、其它房间? (2) 第二次检验开始时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 验收时间: 共计__________小时 检验结果: 合格? 不合格? 日测情况: 客户签字: 现场负责人签字: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份。本表由现场负责人填写。 填表日期: 年月日归档日期: 年月日 分阶段验收记录单 文件编号: 合同编号: 客户姓名(甲方): 工程地址: 检 验部 位

及内 容 记录人: 验 收意 见 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 遗 留问 题 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 整 改结 果 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期: 年月日归档日期: 年月日 工程质量巡检汇报表 文件编号: 合同编号: 客户合同号联系方式 施工地址: 工期: 至 设计师工长监理 内容内容材料问题材料问题现场卫生现场卫生工人着装工人着装材料码放材料码放

注水法试验记录表之令狐文艳创作

注水法试验记录表 令狐文艳 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:

q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数 1.试验水温0°~25°时a 取为1; 2.试验水温25°~35°时a取为0.8; 3.试验水温35°~45°时a取为0.63. 供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

注水法试验记录表表C.0.3 编号:JHYS2009IV-05-10 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000

q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数 1.试验水温0°~25°时a 取为1; 2.试验水温25°~35°时a取为0.8; 3.试验水温35°~45°时a取为0.63.

注水法试验记录表

注水法试验记录表 表C.0.3编号:THYS2009Ⅳ-01-02 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000

q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1; 2. 试验水温25°~35°时a取为0.8; 3. 试验水温35°~45°时a取为0.63. 供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

注水法试验记录表 表C.0.3编号:JHYS2009IV-05 -10

附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa)

a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1; 2. 试验水温25°~35°时a取为0.8; 3. 试验水温35°~45°时a取为0.63.

外墙门窗淋水试验记录表格模板

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 外墙门窗淋水试验记录表格模板 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗)蓄水试验(卫生间、厨房、阳台)闭水试验(管道排水管道、污水管道)外墙门窗淋水试验记录表单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位门窗形式工程地点总包项目经理分包施工负责人淋水方式精心整理GD2301SZ060□□淋持水续部时位间施工员施工班组长施工单位自检结论项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录 1/ 21

精心整理单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位试验日期序号试验方法淋水部位GD2301SZ064□□工程地点总承包项目经理分包施工负责人水压检测部位检测结果施工单位自检结论施工员施工班组长项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 精心整理工程名称签证单编号图号施工现场签证单工程部位签证原因GD2201SZ006□□签证内容经办人:项目经理:施工单位(单位公章)年月日监理单位意见:建设单位意见:年月日(单位公章)年月日(单位公章) 3/ 21

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

防水工程闭水试验记录单

防水工程闭水试验记录单 文件编号:合同编号:_ 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份。本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

分阶段验收记录单 文件编号:合同编号: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

工程质量巡检汇报表文件编号:合同编号:

整改通知单 文件编号:合同编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 填表日期:年月日归档日期:年月日

竣工验收单 文件编号:合同编号: 注:此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

罚款单 文件编号:合同编号: ________________项目经理部: 你部人员于_______年_____月_____日在___________________小区__________________________________________________________________工程施工中,违反公司管理规定(____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________)情节严重,给公司造成恶劣影响。 根据公司“工程管理奖罚制度QBD_GC_026”的规定,给予你部______________________元(大写:__________________________元)的处罚。 _________年______月______日 四川绵阳千百度装饰工程有限责任公司 罚单开具人:_____________公司总经理签字:___________ 说明:此处罚将在你部结算工程款时进行扣除。如若工程款不够支付时,将在你部所交的工程押金中扣除。

综合水池注水试验方案

施工案 工程名称:华电桐梓发电有限公司2×600MW机组名称:综合水池注水试验案 编制单位:桐梓电厂化水工程项目部 编制人: 专责工程师: 工程管理部: 安全保卫部: 总工程师: 电力建设第一工程公司 编制时间2012年04月20日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 试验项目 (1) 4 水池试水前的准备工作 (1) 5 注水与试验步骤 (2) 6 水池的渗水量计算 (3) 7 水池渗漏处理 (4) 8 试水期间安全技术要求 (5) 9 其它 (5) 附件一:水池注水试验小组成员 附表:水池满水试验记录

1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204—2002 《地下防水工程施工质量验收规》GB50208-2002 《地下工程防水技术规》GB50108-2001 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1—2005 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GB50141-2008 西南电力设计院图纸《F185S-S5402(1)-03》说明第三条要求,水池在-0.60米层梁 板施工完成后进行注水试验 其它有关规资料及以往施工经验。 2工程概况 华电桐梓发电有限公司2×600MW机组新建工程综合水池,由西南电力设计院设计。蓄水池设计为长43.4米,宽25.4米。设计水深有7.5m、6.15m两种深度。 水池四0米以下土未回填,注水试验合格后可隐蔽回填,设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为W6。抗冻标号F50,水池为现浇钢筋混凝土结构,水池地面以下砼采用普通硅酸盐水泥,于2012年04月施工完毕。

外墙门窗淋水试验记录表(可编辑)

外墙门窗淋水试验记录表 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗) 蓄水试验(卫生间、厨房、阳台) 闭水试验(管道排水管道、污水管道) 外墙门窗淋水试验记录表GD2301SZ060□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人门窗形式淋水方式淋 水 部 位持 续 时 间 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录GD2301SZ064□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总承包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人试验日期水压序号试验方法淋水部位检测部位检测结果 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日

施工现场签证单 GD2201SZ006□□ 工程名称签证单编号工程部位图号签证原因签 证 内 容 经办人: 项目经理: 施工单位(单位公章) 年月日监理单位意见: 年月日 (单位公章)建设单位意见: 年月日 (单位公章) 沉井(箱)施工记录GD2301SZ008□□工程名称施工单位班次出土量m3 出勤人数工日含水量 % 气候温度oC 刃脚编号 1 2 3 4 刃脚标高 m 平均标高 m 下沉量 mm 平均值 mm 土的类别该土层开始标高 m 机械设备管路等情况 刃脚掏空情况井内各孔土面标高及锅底情况倾斜和水平位移的情况备注 施工单位自检结论施工员施工 班组长

验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日 记录员签名:年月日地基钎探记录GD2301SZ021□□单位(子单位)工程名称工程地点施工总承包单位总承包项目经理桩基分包单位分包项目经理钎探方式直径钎探日期探 点 编 号锤击数合计0 ~.30 cm 30 ~ 60 cm 60~ 90 cm 90~120 cm 120~150 cm 150~180 cm 180 ~ 210 cm

注水法试验记录表

注水法试验记录表 q=W/(T*L)*1000 q ------ 实测渗水量(L/min.km ) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T ------- 从开始计时至保持恒压结束的时间 (min) L ——试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di ——管道内径(mm) P ——压力管道的工作压力(Mpa) a ------- 温度---压力折减系数1.试验水温0 ° ~25。时a 取为1; 2. 试验水温25° ~35。时a 取为0.8; 工程名称 亭湖区2009农村饮用水安全工程四标段 试验日期 2010-7-28 桩号及地段 THYS2009V -01-02 管道内径(mm 管材种类 接口种类 试验段长度(m 110 PE 热熔 1000 工作压力(Mpa 试验压力(Mpa) 15分钟降压值(Mpa) 允许渗水量[L/(min*km) 0.6 0.8 0.01 0.022916666 渗 水 量 测 疋 记 录 次数 达到试验 压 力的时 间t1 恒压结束的时 间t2 恒压时间 T(mi n) 恒压时间内补入 的水量W(L) 实测渗水量 q[L/(mi n*m)] 1 9: 30 9: 45 15 0.1374 0.02290 2 10: 35 10: 50 15 0.1374 0.02290 3 11: 55 12; 10 15 0.13746 0.02291 4 2: 10 2: 40 30 0.27468 0.02289 5 3: 10 3: 40 30 0.2748 0.02290 折合平均实测渗水量[L/(mi n*m)]=0.02290 外观 管道接口、配件等处无漏水、损坏现象,后背、支墩、管身及接口无异常现象。 评语 施工单位 监理单位 建设单位 试验负责人 记录员 表 C.0.3 编号:THYS2009V -01-02 附:实测渗水量应按式计算

供水管道水压试验记录表

共享知识分享快乐 2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径试验段长度 管材接口方式 (mm)L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 达到试验压力恒压结束 试次数 注的时间t1时间t2 验 水1 方 法2 法 3 评语强度试验严密性试验

共享知识分享快乐 施工单位设计单位监理单位施工班组 建设单位 参加单位 及人员 给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mp a):由设计出; 2.试验压力(Mp a):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mp a):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t):观察记录; 1 (2)恒压结束时间(t):观察记录; 2 (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T-T); 12 (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6Mpa。

给水管道水压试验记录填写说明

附件 根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)要求,输配水管道安装完成后,应根据以下要求进行水压试验: 1 长距离管道试压应分段进行,分段长度不宜大于1000m。 2 试验段管道灌满水后,应在不大于工作压力条件下浸泡,金属管和塑料管的浸泡时间不少于24h,混凝土管及其有水泥沙浆衬里金属管的浸泡时间不少于48h。 3 试验压力应不低于本规范表6.0.7中规定的设计内水压力;当水压升到试验压力时,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及渗漏现象,实测渗水量不大于表10.4.5规定的允许渗水量时,可认为管道安装合格。 表10.4.5 严密性试验允许渗水量单位:L/(min·km)

附:给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′, 有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量 q= W/(T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

淋水实验检查记录表

淋水实验检查记录表 工程名称: 紫薇希望城 淋水时间: 2012年3月4号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月4号 检查部位: 东单元18层外窗10樘 渗漏情况: 3樘渗漏 渗漏处理情况:因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通. 淋水时间: 2012年3月5号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月5号 检查部位: 东单元16层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通. 淋水时间: 2012年3月6号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月6号 检查部位: 东单元14层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况:下水孔割胶处理,清理下水孔杂物,处理后下水孔畅通 淋水时间: 2012年3月7号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月7号 检查部位: 东单元12层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通 淋水时间: 2012年3月8号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月8号 检查部位: 东单元10层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,下水孔水泥清理. 淋水时间: 2012年3月9号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月9号 检查部位: 东单元8层外窗10樘 渗漏情况3樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理, 处理后下水孔畅通淋水时间: 2012年3月10号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月10号 检查部位: 东单元6层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,下水孔水泥清理 淋水时间: 2012年3月11号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月11号 检查部位: 东单元4层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理, 处理后下水孔畅通

幕墙淋水试验记录(文书经验)

幕墙淋水试验记录 0□0□7 工程名称时代家园商住楼验收日期年月日试水方法淋水图号 工程检查验收部位及情况 以20m长度作为一个试验段,要在进行镶嵌密封后,并在接缝上按设计要求先进行防水处理后,再进行渗漏性检测。 喷射一水头应垂直于墙面,没接缝前缓缓移动,每处喷射时间约为5min(水压力至少达210kpa)。实验时在墙内侧安排人员检查是否存在渗漏现象。 试 验 结 果 经检验无渗漏 施工单位专职质检员: 试验员: 年月日 监 理 建 设 单 位 监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

A2施工组织设计(方案)报审表 工程名称:时代家园商住楼编号:001 致:山东天元建设工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了时代家园商住楼铝合金窗工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 分包单位(章)临沂利蒙门窗幕墙工程有限公司 项目经理: 日期:年月日 专业监理工程师审查意见: 该施工组织设计符合及施工规范要求,方案先进、可靠、经济、同意实施。 专业监理工程师: 日期:年月日 总监工程师审查意见: 该施工组织设计符合设计及施工规范要求,方案先进、可靠、经济,同意实施。 项目监理机构:山东天元建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期:

A4 报验申请表 时代家园商住楼 致:山东天元建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了铝合金窗安装工程现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:检验批质量验收记录 分包单位(章)临沂利蒙门窗幕墙工程有限公司 项目经理: 日期:年月日审查意见: 项目监理机构:山东天元建设工程监理有限公司 总/监理工程师: 日期:年月日

注水试验要求与记录表

钻孔常水头注水试验主要技术要求 一、适用条件及试验设备 1、钻孔常水头注水试验适用于渗透性比较大的壤土、粉土、砂土和砂卵砾石层,或不能进行压水试验的风化、破碎岩体、断层破碎带等透水性较强的岩体。 2、钻孔常水头试验设备见表3-1: 表3-1 钻孔注水试验设备一览表 二、现场试验 1、钻孔要求:注水试验试段不应使用泥浆钻进。孔底沉淀物厚度不应大于10cm。应防止试段岩土层被扰动。 2、地下水位观测:在进行注水试验前,应进行地下水位观测,水位观测间隔为5min,当连续2次观测数据变幅小于10cm时,水位观测即可结束,用最后一次观测值作为地下水位计算值。 3、试段止水:试段止水可采用栓塞或套管脚黏土等止水方法,应保证止水可靠。 对孔壁稳定性差的试段宜采用花管护壁。 同一试段不宜跨越透水性相差悬殊的两种岩土层。对于均一岩土层,试段长度不宜大于5m。 4、试段隔离后,应向套管内注入清水,使套管中水位高出地下水位一定高度(或至孔口)并保持固定不变,用流量计或量桶量测注入流量。 5、量测规定:(1)开始每隔5min量测一次,连续量测5次;以后每隔20min 量测一次并至少连续量测6次。(2)当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次注入流量的10%时,试验即可结束,取最后一次注入流量作为计算值。 6、当试段漏水量大于供水能力时,应记录最大供水量。 三、试验资料整理 1、应在现场绘制注入流量与时间(Q-t)关系曲线。 2、当试段位于地下水位以下时,应采用式(1)计算试验土层渗透系数:

AH Q K 67.16= (3-1) 式中:K ——试验岩土层的渗透系数,cm/s ; Q ——注入流量,L/min ; H ——试验水头,cm ;等于试验水位与地下水位之差; A ——形状系数,cm ,见附录。 3、当试段位于地下水以上,且50<H/r <200、H ≤l ,时,可采用公式(3-2)计算试验岩土层的渗透系数: r l lH Q K 2lg 05.7= (3-2) 式中:r ——钻孔内半径,cm ; l ——试段长度,cm ; 其余符号意义同式(3-1)。

注水试验记录表

工程名称 廉政警示中心一期项目给 排水外网工程 试验日期2013.10.22 桩号及地段水表井B1-阀门井F2 管道内径(mm)管材种类接口种类试验段长度(m)De200 聚乙烯给水管(PE100)热熔接口317 工作压力(MPa)试验压力(MPa)15min降压值(MPa)允许渗水量 [L/(min.km)] 0.5 1.0 0.015 0.0437 渗水量测定记录次数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束时间 t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q [L/(min. m)] 1 09:00 09:30 30 0.394 0.0000414 折合平均实测渗水量[L/(min.km)]:0.394 外观管道接口、配件等处无漏水、损坏现象评语符合规范要求 施工单位:试验负责人: 监理单位: 建设单位:记录员:

工程名称 廉政警示中心一期项目给 排水外网工程 试验日期2013.10.24 桩号及地段阀门井F2-阀门井F3及阀门井F3-阀门井F6 管道内径(mm)管材种类接口种类试验段长度(m)De200 聚乙烯给水管(PE100)热熔接口419 工作压力(MPa)试验压力(MPa)15min降压值(MPa)允许渗水量 [L/(min.km)] 1.0 1.5 0.005 0.0694 渗水量测定记录次数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束 时间t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内补入 的水量W(L) 实测渗水量 q [L/(min. m)] 1 09:00 09:30 30 0.69 0.00005515 折合平均实测渗水量[L/(min.km)]:0.67 外观管道接口、配件等处无漏水、损坏现象评语水压试验合格 施工单位:试验负责人: 监理单位: 建设单位:记录员:

试坑单环注水试验记录表A4

试坑单环注水试验记录表 试验点编号:T1 试验深度(m):1.00m 渗透面积(cm2):1256cm2试验土层名称:细砂水头高度(cm):10cm 试验时间:2008年 12月 10日 序号 试验时间流量桶刻度流量Q备注日时分持续时间 (min) 读数 (cm) 与前读数之差 (cm) 总注入量 (L) 单位时间注入量 (L/min) 10 11 0 0 0 0 0 0 5 5 4. 6 4.6 0.9144 0.183 10 5 9.1 4.5 0.9103 0.182 15 5 13.6 4.5 0.9083 0.182 20 5 18.1 4.5 0.9023 0.180 25 5 22.6 4.5 0.8943 0.179 45 20 40.4 17.8 3.5771 0.179 12 05 20 58.1 17.7 3.5570 0.178 25 20 75.7 17.6 3.5369 0.177 45 20 93.2 17.5 3.5168 0.176 13 05 20 110.7 17.5 3.5168 0.176 25 20 128.2 17.5 3.5168 0.176 试验土层的渗透系数: K=16.67Q/F=16.67×0.176/1256.0=2.34×10-3 Q——注入流量,L/min F——试环面积,cm2 K——试验土层的渗透系数,cm/s 审查:校核:记录:

试坑单环注水试验记录表 试验点编号:T2 试验深度(m):0.80m 渗透面积(cm2):1256cm2试验土层名称:细砂水头高度(cm):10cm 试验时间:2008年 12月 10日 序号 试验时间流量桶刻度流量Q备注日时分持续时间 (min) 读数 (cm) 与前读数之差 (cm) 总注入量 (L) 单位时间注入量 (L/min) 10 15 0 0 0 0 0 0 5 5 4.1 4.1 2.011 6 0.402 10 5 8.1 4.0 1.9625 0.393 15 5 12.1 4.0 1.9625 0.393 20 5 16.2 4.1 2.0116 0.402 25 5 20.2 4.0 2.0116 0.402 45 20 36.1 15.9 7.8009 0.390 16 05 20 51.9 15.8 7.7519 0.388 25 20 67.6 15.7 7.7028 0.385 45 20 83.2 15.6 7.6538 0.383 17 05 20 98.7 15.5 7.6047 0.380 25 20 114.2 15.5 7.6047 0.380 试验土层的渗透系数: K=16.67Q/F=16.67×0.380/1256.0=5.04×10-3 Q——注入流量,L/min F——试环面积,cm2 K——试验土层的渗透系数,cm/s 审查:校核:记录:

大坝防渗墙注水试验报告

施工技术方案报审表 施工单位:中国水利水电第六工程局有限公司塔日勒嘎水电站工程项目部合同编号:TRLG2012/C-01 No:2014第009号

塔日勒嘎水电站工程 塑性混凝土防渗墙钻孔取芯及注水试验成果报告审批: 校核: 编写: 中国水利水电第六工程局有限公司 塔日勒嘎水电站工程项目部 二0一四年四月

目录 目录 (1) 一、工程简介 (1) 二、注水试验原理及试验位置 (1) 三、地质情况 (1) 四、试验依据 (2) 五、试验要求 (2) 六、现场试验过程 (3) 七、试验成果分析 (4) 八、结论 (5) 九、附表 (5)

塔日勒嘎水电站大坝防渗墙 钻孔取芯及注水试验报告 一、工程简介 塔日勒嘎水电站工程大坝坝轴线位于距吾合沙鲁大桥约640m处,为3级建筑物,坝体采用粘土心墙防渗,基础部位防渗墙全部采用塑性混凝土浇筑。防渗墙起于桩号B0+184.285,止于桩号B0-105.50,全长326.707米。由于当时施工条件限制,采用了机械造孔和人工挖孔两种不同的施工方法,其中机械造孔桩号位置为B0+182.5至B0+62.561,长度为119.939m,共22个槽段;人工挖孔桩号为B0+62.561至B0-105.50,长度为206.767m,共46个槽段。 二、,防渗墙墙体检测方法及试验位置 1.检测方法: (1)本次注水试验采用钻孔常水头注水试验,通过钻孔向试段注水,通过试验收集数据以确定防渗墙渗透系数,检查整个防渗墙的墙体防渗效果是否达到设计要求。 (2)根据塔日勒嘎水电站工程混凝土防渗墙施工技术要求:墙体质量检查孔的数量宜为每10~20个槽孔一个,本次注水试验选取了4个试验检查孔,检查孔从左往右依次为1#、 2#、3#、4#,其都具有代表性。 ①1#检查孔为7#、8#槽段接头孔,桩号B+149.48,防渗墙深度为23.3m,钻孔深度20m,注水试验划分4个5m试段。 ②2#检查孔为12#槽段,桩号B0+121.08至B0+127.48中的3#主孔,点孔桩号为B0+124.28,防渗墙深度为37.5m,注水试验划分6个5m试段和一个4m试段。 ③3#试验孔为23#槽段,桩号B0+62.561至B0+68.561中的1#主孔,孔桩号为B0+62.561,防渗墙深度为12m,注水试验划分1个5m试段和一个4m试段。 ④4#检查孔为65#槽段,B0-88.60至B0-93.60中的4#主孔,孔桩号为B0-88.60,防渗墙深度为10m,注水试验划分一个5m试段和一个2.5m试段。 三、地质情况 塔日勒嘎水电站主坝坝址基岩为第三系渐—中新统上组岩层,岩性为红棕色、浅灰色砾岩、粉砂岩互层夹粉砂质岩及少量泥质砂砾岩,岩性相变复杂,坝址基本为一倾向南西的单斜构造,与河流近乎平行,倾向右岸,倾角多为55°~65°。岩层受挤压揉皱较强,坝址区

注水法试验记录表

注水法试验记录表 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

注水法试验记录表 表编号:THYS2009Ⅳ-01-02 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min)

L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1; 2. 试验水温25°~35°时a取为; 3. 试验水温35°~45°时a取为. 供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

注水法试验记录表 表编号:JHYS2009IV-05 -10

附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1;

相关文档
相关文档 最新文档