文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剥线工具光缆开剥器

剥线工具光缆开剥器

剥线工具光缆开剥器
剥线工具光缆开剥器

剥线工具光缆开剥器、光纤米勒钳、光纤剥线钳

剥线工具

光缆开剥器、光纤米勒钳、光纤剥线钳

剥线钳为内线电工,电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一,其外形如下图。它是由刀口、压线口和钳柄组成。剥线钳的钳柄上套有额定工作电压500V的绝缘套管。剥线钳适宜用于塑料、橡胶绝缘电线、电缆芯线的剥皮。使用方法是:将待剥皮的线头置于钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。

使用方法

1、根据缆线的粗细型号,选择相应的剥线刀口

2、将准备好的电缆放在剥线工具的刀刃中间,选择好要剥线的长度

3、握住剥线工具手柄,将电缆夹住,缓缓用力使电缆外表皮慢慢剥落

4、松开工具手柄,取出电缆线,这时电缆金属整齐露出外面,其余绝缘塑料完好无损。

经营产品:

一、总配系列(MDF):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,195回线宽带模块,256回线宽带接线模块,各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)

二、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等

三、数配系列(DDF):西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,不锈钢背架,分线盒、网络与通信工具等。

--光缆线路维护案例

--光缆线路维护案例 ***个人原创分享*** --光缆线路维护案例 光缆线路维护案例 小南门西街光缆线路故障分析及经验总结一、故障情况2012年10月12日13:30小南门西街发生阻断障碍,使小南门西街部分用户业务中断。因中断业务具有地点集中性(集中在小南门附近)和时间集中性(故障基本发生在同一时段内)的特点,故预判有可能是主干光缆阻断。另外,根据近段时间线路巡查人员反馈的信息显示:市政部门在小南门部分地段正在进行拆迁。据此,故障初步判断为可能是市政施工导致我主干光缆阻断。二、故障处理过程初步判断后,维修人员根据障碍反馈信息得知阻断业务上挂于五分局,接着又查阅五分局线路资料得知业务是由五分局至小南门西街的一条24芯光缆承载。当日13:50维修人员兵分两路,一组赶赴五分局机房测试断点位置;一组去小南门西街故障现场。在现场,维修人员发现三处市政拆迁点。因我光缆线路路由是先管道后又从人孔引上架空杆路,所以,维修人员重点沿着架空杆路查找断点。但在查找完所有架空线路后,并没有发现可见的光缆断点。至此,现场人员只能联系机房测试人员来确定断点距离。经过机房测试人员OTDR测试,该24芯光缆1#-18#光纤确实在2.150KM处显示为断点,但光缆19#-24#光纤1550nm波长在2.150KM处的损耗要比1310nm波长测得的损耗大的多。说明光缆在2.15KM处受到损伤,但光缆并没有全断,有可能光缆最后一根束管受到挤压,使得19#-24#光纤1550nm波长损耗远大于1310nm波长损耗。测试人员又查看了该24芯光缆的图纸资料,根据图纸换算出断点的实际位置。结果显示,断点就在引上人孔附近,而且,该24芯光缆的1#直接头就在引上人孔内。测试人员马上将此信息反馈给现场维修人员。维修人员首先打开了引上人孔中的1#

光缆线路维护工作思路综述

光缆线路维护工作思 路 ---------不断提高维护质量,确保光缆传输安全 为适应新时期光路维护需要,提高完成维护工作任务的能力,下面我就加强内部管理在代维工作中的作用作些肤浅的认识,不当之处,请予以批评指正. 预防障碍,尽快排除障碍。这是维护工作的宗旨和核心,提高传输线路的质量和尽可能的减少并消灭障碍,是维护工作的目的。 立足于“积极预防,细致查患,及早发现,及时处理”坚持“预防为主,防抢结合”的方针,以“信誉第一,服务第一,质量第一,时效第一,狠抓维护质量,确保安全畅通”为服务宗旨。变结果管理为流程管理,通过抓主要矛盾带动次要矛盾的解决,实施“管理隐患保畅通,抓点带面促发展”的光缆维护新模式。 日常管理情况: 一、人员的管理: 一个企业管理的关键是对人员的管理,人员管理好了,企业的面貌就焕然一新,各项工作就能得到踏踏实实的落实,人员管理失败了,这

个企业的管理就失败了。公司在管理工作中,重点强调以人为本,这个关键抓好了,各项工作制度就得到了落实。在人员管理方面建议公司制定以下几种制度。 1、对所有人员实行风险抵押金制度。凡在我公司任职的人员一律交纳风险抵押金1000元。这是管理的有效手段之一。作为风险抵押 页1第 金,由公司代为计息保存。该人员在所维护线路中,若出现责任障碍,每次扣除风险抵押金的一半,并扣除当月的所有工资。当然,罚金不是目的,只是管理手段。 2、合同制管理制度。我公司的在职人员一律实行合同制管理,员工每年和公司签定劳动合同,合同期限为一年。在执行合同期间,如果出现责人性障碍,公司有权终止合同,并给予辞退。在年度评先和评劣中,被评为先进的维护员给予奖励300元和500元。连续被评为落后,维护质量差的,公司有权给予解雇。这一制度的实行,有效激励着员工在工作中努力奋发向上,争先恐后,给予他们压力感和危机感。 3、障碍奖罚制度。这是公司进行障碍管理的激励制度,在个人的维护工作中,若出现障碍,在扣除当月的工资外,还要扣除风险抵押金的一半。如果在执行合同期间没有发生障碍,公司在年底奖励该护线员奖金500元,若连续一年无障碍,奖金将把上年的奖金与今年的合并进行奖励。以此类推,若在第三年无障碍时,公司就奖励现金2000元。

光缆线路维护方案总结

光缆线路维护方案

光缆线路维护职责资料

运维部线路维护职责 一、线路维护 (一)线路维护主要是指滨海全县的线路设施。包括以下内容: 1、杆路设施:光缆、线杆及附件等; 2、管道设施:管道、通道、人孔、手孔、引上管等; 3、附属设施:标石、标志牌、宣传牌;光缆自动监测系统、防雷设施等。 (二)线路设施的维护任务是: 1、保证线路安全畅通传输; 2、线路设施性能符合维护指标要求; 3、预防线路障碍,准确查障,迅速排障,尽力缩短障碍历时; 4、防护线路设施,延长其使用寿命,节约维护费用。 (三)运维播控中心负责滨海全县光缆线路设施的技术管理及城区干线光缆线路设施的日常维护,各分公司负责辖区内光缆线路设施的日常维护。 (四)线路设施的维护工作分为“日常维护”和“技术维护”两类。 任务划分如下: 1、日常维护由各线路维护员负责,维护内容与周期如表1; 2、技术维护由运维播控中心负责,主要任务是定期测试光缆线路的光损耗指标。

表1 日常维护内容和周期表

(五)线路维护巡视要求掌握线路及设施的运行情况、做好防护、排除故障隐患的重要措施。线路巡视分为: 1、定期巡视,见表2; 2、特殊巡视。在台风、暴雨、复冰、大雾、大雪、冰雹、河水泛滥、火灾和其它特殊情况(如重大节日前、重大政治任务)对线路的全部或部分进行详细巡视、检查; 3、故障性巡视。查明线路发生故障地点、原因; 4、监察性巡视。由领导和线路技术人员进行巡视,目的是了解线路设施状况,检查、指导维护员的工作。 表2 线路巡视周期表 二、线路设施障碍处理 (一)由于干线线路原因造成传输阻断或降质至不可用时谓线路障碍。 (二)线路障碍分为一般障碍,逾限障碍,全阻障碍和重大障碍:1、障碍查修时间(水线除外)不超过6小时的为一般障碍。

光缆线路维护工作思路

光缆线路维护工作思路 ---------不断提高维护质量,确保光缆传输安全 为适应新时期光路维护需要,提高完成维护工作任务的能力,下面我就加强内部管理在代维工作中的作用作些肤浅的认识,不当之处,请予以批评指正. 预防障碍,尽快排除障碍。这是维护工作的宗旨和核心,提高传输线路的质量和尽可能的减少并消灭障碍,是维护工作的目的。 立足于“积极预防,细致查患,及早发现,及时处理”坚持“预防为主,防抢结合”的方针,以“信誉第一,服务第一,质量第一,时效第一,狠抓维护质量,确保安全畅通”为服务宗旨。变结果管理为流程管理,通过抓主要矛盾带动次要矛盾的解决,实施“管理隐患保畅通,抓点带面促发展”的光缆维护新模式。 日常管理情况: 一、人员的管理: 一个企业管理的关键是对人员的管理,人员管理好了,企业的面貌就焕然一新,各项工作就能得到踏踏实实的落实,人员管理失败了,这个企业的管理就失败了。公司在管理工作中,重点强调以人为本,这个关键抓好了,各项工作制度就得到了落实。在人员管理方面建议公司制定以下几种制度。 1、对所有人员实行风险抵押金制度。凡在我公司任职的人员一律交 纳风险抵押金1000元。这是管理的有效手段之一。作为风险抵押

金,由公司代为计息保存。该人员在所维护线路中,若出现责任障碍,每次扣除风险抵押金的一半,并扣除当月的所有工资。当然,罚金不是目的,只是管理手段。 2、合同制管理制度。我公司的在职人员一律实行合同制管理,员工 每年和公司签定劳动合同,合同期限为一年。在执行合同期间,如果出现责人性障碍,公司有权终止合同,并给予辞退。在年度评先和评劣中,被评为先进的维护员给予奖励300元和500元。 连续被评为落后,维护质量差的,公司有权给予解雇。这一制度的实行,有效激励着员工在工作中努力奋发向上,争先恐后,给予他们压力感和危机感。 3、障碍奖罚制度。这是公司进行障碍管理的激励制度,在个人的维 护工作中,若出现障碍,在扣除当月的工资外,还要扣除风险抵押金的一半。如果在执行合同期间没有发生障碍,公司在年底奖励该护线员奖金500元,若连续一年无障碍,奖金将把上年的奖金与今年的合并进行奖励。以此类推,若在第三年无障碍时,公司就奖励现金2000元。 4、线路的自检、互检、抽检制度。公司规定,在每月的25号前,为 线路自检时间;每个月25—27号,站有计划的安排维护人员对其他维护人员的线路进行检查评分,上报公司;每月27—30号,公司根据上报的情况,有督导对维护站检查情况进行抽查。如果发现有弄虚作假的,隐瞒实情的,将同被检查者一样加倍处罚检查人员。

光缆线路维护方案

光缆线路维护方案 篇一:光缆线路施工组织方案 施工组织方案 1)施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创优质样板工程。2、质量承诺遵从业主在施工招标书和施工合同中有关质量管理的各项规定。并承诺,无论总监理工程师对工程是否进行并通过各项检验,均不解除我们对工程的质量的负责,除非此质量问题非我公司原因产生,但需及时通知监理工程师;同时承诺,无论工程材料是由我公司或业主指定供应商供应,均不解除我公司对工程全面质量的负责。如工程达不到优良标准为主方可对我方处于工程总价5%的罚款。3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行?用户第一,质量至上?的宗旨,用公司的质量方针?质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立‘用户在我心中,质量在我手中’的观念,

以‘精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务?作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。我们希望同业主建立、保持紧密的关系,并真诚地希望经常获得业主在工程质量上的信息反馈,以提高和改进人们的施工质量。 2)施工进度计划安排 (建设方设计会审完并得到修正施工图后立即进行) 1)领取工程设计文件,审核设计文件、图纸,掌握工程内容、设计意图、工程特点。2)派员进行现场勘察、摸底(如施工许可、材料设备到货情况)。3)按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确 工艺质量要求。

光缆线路施工与维护考试题库

工单编号:88046 光缆线路施工与维护考试题库 一、填空题 1、光缆线路障碍分为:重大障碍、逾限障碍、全阻障碍和一般障碍。 2、光缆线路障碍形成的主要原因有设备不良、工程与维护不良、外力影响。 3、外力影响成为线路障碍的主要来源。 4、光缆线路的维护工作一般可分为技术维护和日常维护两大类。 5、光缆障碍处理中应遵循“先抢修、后修复”的原则,不分白天黑夜、不分天气好坏、不 分维护界限,用最快的方法临时抢通传输系统,然后再尽快恢复。 6、光缆按敷设方式不同可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆等。 7、光缆线路的维护工作应贯彻“预防为主、防抢结合”,做到精心维护、科学管理。 8、在光缆路由附近的施工现场,巡线员应实行“盯防”措施,确保光缆线路安全。 9、光缆线路是光纤通信传输网的重要组成部分,加强光缆线路的维护管理是保证通 信畅通的重要措施。 10、直埋光缆的标石应在以下地点设置:光缆拐弯点、排流线的起止点、同沟光 缆敷设光缆起止点。 11、光纤接续一般可分为两大类,光纤的固定连接和用能拆卸的光纤活动连接。 12、光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标,它的好坏,直接影响光 缆的防潮、防腐蚀性能及光缆的使用寿命。 13、光缆线路障碍分为重大障碍、全阻障碍、一般障碍和逾限障碍。 14、在光缆线路的查修或割接时,或在进行光纤通道全程传输总损耗测试时,被测光纤 与OTDR连接之前,应通知该中继段对端机站的传输设备维护人员,取下ODF架上与之对应的连接尾纤,以免光盘的可能损坏。 15、光缆线路以进入传输机房的第一个连接器(ODF)为界,连接器(ODF)及其以内的 维护属于传输设备维护,连接器(ODF)以外的维护属于光缆线路维护。 16、光缆线路日常维护的主要方法是巡线。它是光缆线路日常维护中的一项经常性工

光缆线路维护案例

小南门西街光缆线路故障分析及经验总结 一、故障情况 2012年10月12日13:30小南门西街发生阻断障碍,使小南门西街部分用户业务中断。因中断业务具有地点集中性(集中在小南门附近)和时间集中性(故障基本发生在同一时段内)的特点,故预判有可能是主干光缆阻断。另外,根据近段时间线路巡查人员反馈的信息显示:市政部门在小南门部分地段正在进行拆迁。据此,故障初步判断为可能是市政施工导致我主干光缆阻断。 二、故障处理过程 初步判断后,维修人员根据障碍反馈信息得知阻断业务上挂于五分局,接着又查阅五分局线路资料得知业务是由五分局至小南门西街的一条24芯光缆承载。当日13:50维修人员兵分两路,一组赶赴五分局机房测试断点位置;一组去小南门西街故障现场。在现场,维修人员发现三处市政拆迁点。因我光缆线路路由是先管道后又从人孔引上架空杆路,所以,维修人员重点沿着架空杆路查找断点。但在查找完所有架空线路后,并没有发现可见的光缆断点。至此,现场人员只能联系机房测试人员来确定断点距离。经过机房测试人员OTDR测试,该24芯光缆1#-18#光纤确实在2.150KM处显示为断点,但光缆19#-24#光纤1550nm波长在2.150KM处的损耗要比1310nm波长测得的损耗大的多。说明光缆在2.15KM处受到损伤,但光缆并没有全断,有可能光缆最后一根束管受到挤压,使得19#-24#光纤1550nm波长损耗远大于1310nm波长损耗。测试人员又查看了该24芯光缆的图纸资料,根据图纸换算出断点的实际位置。结果显示,断点就在引上人孔附近,而且,该24芯光缆的1#直接头就在引上人孔内。测试人员马上将此信息反馈给现场维修人员。维修人员首先打开了引上人孔中的1#直接头,打断光纤测试了局端和用户端,确定断点在1#接头的用户端(光缆引上的一端)。因断点距离1#接头太近,所以OTDR无法测出具体米数(OTDR盲区原因)。维修人员只能用替换光缆的方法,将1#接头用户端方向光缆替换了150米,新增一个24芯光缆接头。全部接续完成后,经机房测试人员测试,光缆线路恢复正常。15:30全部业务恢复正常,故障排除完成。 三、故障原因分析 维修人员对拆除下的光缆进行检查时发现,在引上杆大约4.5米处的光缆上,有一处钝器造成的损伤。因损伤造成的外观改变不明显,至使维修人员没有发现故障点。在观察了周围环境后,现场人员分析可能是在拆除电杆旁边的建筑物时,拆下的拆除物砸到了电杆上,造成了光缆的损伤。 四、经验分析总结及后续防护措施 此次排障有需要肯定的经验,也有需要改进的不足,总结一下,有以下几点: 1、不要以修代护,加强平时的线路巡查及保护工作,尽量做到防患未然。 随着城市化的发展,各地都掀起了拆迁热潮。拆迁单位迫于工期的要求,越来越呈现强势化,野蛮化。在此状况下,我们只能加强线路巡查力度,对拆迁地段的线路,做好保护措施。比如加装挡板或安装保护架,对重要线路提前做好预案,对一些无法实施保护措施的线路进行迁改。 2、重视光缆线路资料的建立和更新工作,对光缆线路资源(特别是重保线路)做到心中有数,为光缆线路抢修、移修起到应有的支撑作用。 光缆障碍抢修对时限是有要求的。如何能够快速、准确定位故障点对成功完成光缆障碍抢修具有重要的意义。而快速定位故障点是建立在对故障线路信息非常清楚的基础上。可是,单凭个人是不可能掌握所有线路信息的,并且有可能在掌据信息人员变动时出现线路信息丢失的情况,所以统一地,共享地对线路资料进行管理是必不可少的。此次故障抢修之所以能

通信维护企业光缆线路维护规程

通信维护企业光缆线路维护规程范本(试行) 通信维护企业 光缆线路维护规程范本 (试行) COMCYWX001-2007

前言 为适应当前通信行业发展和通信网络维护管理的需要,规范通信网络维护企业的行为,保障通信网络优质、高效、安全的运行,为客户提供可靠、优质的通信维护服务。中国通信企业协会组织编写了“通信维护企业光缆线路维护规程范本”(试行),以下简称“规程”。 本规程由相关专业专家编写,并邀请行业内有丰富经验的专家参与审稿。规程简明扼要、切合实际,具有较强的实用性和可操作性。本规程适用于通信网络代维服务企业,作为自维的通信网络运营企业可参照执行。本规程编写力求统一、规范维护工作行为,使之适应当前通信网络发展的需要。规程使用过程中,如有需要补充或修改的内容,请与中国通信企业协会通信网络运维专业委员会联系。 本规程编制单位和主要起草人: 主编单位:中国通信建设总公司 主要起草人:冯璞李文昌韩卫东周然赵银山祖平 余世伟孙文杰李树宇 参加本规程评审的单位有:信息产业部通信工程定额质监中心、中国电信集团公司、中国网通(集团)有限公司、中国移动通信集团公司、中国联合通信有限公司、中国卫星通信集团公司、中国铁通集团有限公司、中国通信建设总公司、广电总局无线电台管理局、江西网新方正技术有限责任公司、杭州中恒电气股份有限公司、北京梅泰通信工业技术有限公司、天津城通网络运行维护工程有限公司。 主要审稿人:王建军、王红远、罗钢、支春龙、高健、俞航、

李莉、王燕、王睿、王平、宫本文、侯春辉、苏亚民、冯璞、杨西光、黄欣、丁振中、方杰先、沈伟东、曲煜、张绍宁、路斌。 二OO七年九月二十八日

高铁沿线光缆施工难点工程典型案例

高铁沿线光缆施工难点工程典型案例 1、甘州区DK492+080-L1-DK492+080-L2: 方案1简述:跨黑河采用架空方式,在黑河岸两边新立7米水泥杆,中间位置选地势偏高点做9米H杆并做护墩,此方案适用淡雨季、水位偏低时施工。 优点:①成本低②安全性较高③便于维护④可再利用; 缺点:①此段跨黑河距离较大,黑河宽约700米,辅助吊线规范最大距离为300米,杆距较大;②暴雨季节容易对杆路、护墩造成破坏; 方案2简述:跨黑河采用直埋方式,沿途做漫水坝,此方案适用淡雨季、水流较慢时施工。 优点:①自然损害较小②安全性较高; 缺点:①成本高②不便于维护③不可再利用④施工易受自然条件阻扰⑤因黑河常年流水,易受沙石冲击

方案3简述:跨黑河采用沿高铁过桥墩检查台新做吊线,现高铁已运营,施工时间受限,协调困难;优点:①成本低②安全性较高③施工难度小; 缺点:①不便于维护②施工过程中,易受来往火车影响③需在检查台新做吊线,协调难度大; 甘州区DK492+080-L1-DK492+080-L2跨黑河段方案建议: 综上所述,本段工程建议采用方案1(新建杆路跨黑河)。

2、甘州区DK470+650-L1站-DK476+680-L5段跨水渠、新修柏油马路 方案1简述:新建杆路跨水渠(大满干渠)、新修柏油马路 优点:①成本低②安全性较高③便于维护④可再利用; 缺点:自然损害偏高 方案2简述:顶管跨水渠(大满干渠)、新修柏油马路 优点:①安全性较高②便于维护③可再利用④抗自然损害能力强 缺点:①成本高 甘州区DK470+650-L1站-DK476+680-L5段跨水渠、新修柏油马路方案建议:综上所述,本段工程建议采用方案1(新建杆路跨水渠、新修柏油马路)。

光缆线路维护

光缆线路的维护 第一节光缆线路维护的目的和任务 一、光缆线路维护的任务和目的 光缆线路维护工作的的基本任务是:保持设备完整良好,保持传输质量良好,预防障碍并尽快排除障碍。 针对维护工作的基本任务,其维护工作的目的在于:一方面通过正常的维护措施,不断地消除由于外界环境的影响而带来的一些事故隐患。同时,不断改进在设计和施工时不足的地方,以避免和减少由于一些不可预防的事故所带来的影响;另一方面,在出现意外事故时,能及时进行处理。尽快地排除故障,修复线路,以提供稳定、优质的传输线路。 因此,维护人员在工作中应贯彻“预防为主,防抢结合”的维护方针。维护工作要做到精心细致,并且采用科学的管理方式。这样,才能为光缆通信提供稳定、优质、大容量的传输线路。 二、维护内容与周期 1、维护内容 光缆线路的实际维护工作,主要包括路面维修,防雷、防蚀、防强电等。一般可分为“日常维护”和“技术维护”两大类。 (1)日常维护:由光缆段组织包线员实施,其内容主要包括: ①定期巡回,特殊巡回,护线宣传和对外配合; ②消除光缆路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质,制止妨碍光缆和建筑施工, 栽种树木,在光缆路由上砍树修路等现象; ③对受冲刷地段的路由培土及加固及沟坎护坡的修理;

④标石、标志牌、宣传牌描字涂漆、扶正培固; ⑤人(手)孔、地下室、水线房的清洁、光缆托架、水缆标志及地线的检查与修理; ⑥架空杆路的检修加固,吊线、挂钩的检修更换; ⑦结合徒步巡回,进行光缆路由探测,建立健全的光缆线路路由资料。 (2)技术维修:一般由局(站)光缆线路维护中心负责,主要包括以下内容: ①光缆线路的光、电特性测试和金属护套对地绝缘测试以及光缆障碍的测试判断; ②光缆线路的防蚀、防雷、防强电设施的维护和测试以及防止白蚁、鼠类危害措施的制定和实施; ③预防洪水危害光缆线路技术措施的制订和实施; ④光缆升高、下落和局部迁改技术方案的制订和实施: ⑤光缆线路的故障修理。 光缆线路维修工作必须严格按照操作程序进行。对于一些复杂的工作,就要事先制订周密的工作计划,并上报主管部门后方可执行,并与相关的机务部门联系。 值得注意的是:在执行维护工作的同时,必须认真执行邮电部颁发的各项安全操作规定,防止发生人身伤害和设备仪表损坏事故。 2、维护的项目和周期 要使设备经常处于良好状态,维护工作就必须根据质量标准,按周期有计划地进行,就要掌握维护工作的主要项目和周期。长途光缆线路维护工作的主要项目和周期见表12-1。

光缆线路维护服务合同

光缆线路维护服务合同 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方现就甲方委托乙方提供光缆维护服务事宜,经协商一致,签订本合同并共同遵守。 一、维护服务内容及方式 1.乙方为甲方光缆线路提供有偿维护,具体维护范围为。 2.乙方向甲方提供维护服务的内容及服务标准见附件二:光缆维护外包技术服务规范书。 二、维护服务期限 乙方为甲方提供维护服务的服务期限自年月日起 至年月日止。 三、费用及支付 1.本合同总价(含税价):人民币(大写)(¥元);其中价款为人民币(大写)(¥元),税款为人民币(大 写)(¥元)。具体明细见附件一。 2.上述合同总价包括但不限于: (1)乙方按照本合同约定提供维护服务的费用,以及为履行本合同约定工作而购买备品备件和工具的费用。 (2)乙方为履行本合同工作而支出的全部差旅费、通讯费、食宿费等费用。 (3)乙方向甲方提供光缆维护服务而应交纳的所有税费(包括但不限于增值税、营业税等)。

(4)乙方履行本合同约定内容所需的其他必要费用。 除另有约定外,甲方无需就本合同约定的委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费(包括但不限于营业税、增值税等)。 3.甲方凭乙方开具的相应金额、符合国家规定的增值税专用发票支付服务费用,并按下列支付方式和时间支付乙方:。 4.乙方向甲方开具增值税专用发票的,乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后日内送达甲方,送达日期以甲方签收日期为准;逾期送达的,每逾期一日,乙方应按逾期送达发票金额的万分之三支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣的,乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失,金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。 5.如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定,或不能通过税务认证的,甲方有权拒收或于发现问题后退回,乙方应及时更换,如因此导致未能在约定时限内送达增值税专用发票的,乙方应当按照约定承担逾期送达的违约责任。 6.本合同总价的所有支付由甲方以(银行转账、电汇、支票等方式)付至乙方。 甲乙双方银行账户信息和纳税人信息: 甲方信息如下: 指定收款账号:。 开户行:。 户名:。 纳税人识别号:。 地址:。 电话:。 乙方信息如下: 指定收款账号:。 开户行:。 户名:。

长途传输网光缆线路技术维护规程

长途传输网光缆线路技术维护规程 目录 第一章总则 第二章线路设备维护 第一节通则 第二节线路设备维护 第三节架空线路和水线及管道光缆维护 第四节主要维护技术指标及要求 第五节光缆线路的防护 第六节辅助系统及配套设备的维护 第三章障碍处理和程序 第四章光缆线路自动监测系统的维护和管理 附录一线路的图例及符号 附录二接头标石/杆号一缆长/纤长对照表 附录三测试记录 附录四长途线路维护用主要仪表、机具等的配备标准 附录五直埋线路埋深表 附录六直埋线路与其它建筑物间最小净距表 附录七架空线路与其它设施、树木间最小水平净距表 附录八架空线路与其它建筑物、树木间最小垂直净距表 附录九长途线路维护用业务联络工具配备标准 回总目录 141

第一章总则 第1条光缆线路传输网是我国公用通信和国民经济信息化基础设施的主要组成部分,光缆线路是传输网的重要组成部分,为能对全网提供符合质量要求和畅通的线路、做好线路的维护管理工作,特制定本规程。 第2条本规程的维护组织及职责、维护工作基本制度、设备管理、质量管理与奖惩,均见“电信网运行维护管理规程”第一部分。 第3条本规程中所采用的主要维护技术指标的依据是原邮电部关于《电信网维护技术指标体系》中的规定。 第4条各线路维护管理单位应遵照本规程的规定组织维护工作,并结合本单位的具体情况制定本规程的实施细则。对于委托代维的长途线路和租杆挂缆线路,应结合本规程按代维协议或合同的规定进行维护,并制定相应的措施保证代维协议或合同的实施。 第5条线路维护人员必须掌握本规程和合作方维护规程,并严格贯彻执行。 (返回目录) 第二章线路设备维护 第一节通则 第6条线路设备的维修工作分为“日常维护”和“技术维修”两大类,其内容、周期分别见表2.1和表2.2。 1.自建自维线路的维护内容及周期见表2.1; 2.自建自维线路和委托代维线路的维护项目、指标和周期见表2.2; 3.日常维护和技术维护均按质量标准和规定的周期进行,确保线路设备经常处于完好状态。 第7条为防止在维护工作中引起通信的中断或传输质量的劣化,必须严格遵从机务领导线务的业务领导关系和操作程序进行维护工作。当操作比较复杂时,应事先制定周密的工作计划和预防措施,并经上级主管部门批准后方可实施。实施前,需与相关的机务部门联系;实施后,并由机务部门对线路的传输质量予以验证。 第8条各线路维护单位应切实做好季节性及重点地段的维护工作。 142

光缆线路故障典型案例-山东

光缆线路典型案例分析 中国联通山东省分公司 案例编写人: 案例编写时间: 联系方式: (一)济宁光缆济南-泰安中继段故障案例分析 一、故障处理情况 2010年3月12日9:05,山东省级维护平台传输网管显示京沪320G波分系统、奥运波分系统济南至泰安之间光板互收loss告警,发送功率正常,SDH业务环保护,IP业务中断。济南传输局接通知后,立即安排人员奔赴工商河机房进行电路调度并测试障碍地点,同时安排抢修人员去现场查找故障点。10:20,抢修人员将受影响的京沪320G电路及奥运波分系统调度至济宁沪光缆上,业务恢复正常。 二、故障原因分析 人井内管道光缆被人为剪断。 三、责任认定 故意破坏造成的非责任性传输网S3级故障。 四、经验总结 1、代维方没有履行代维职责。由于铁路局改革,原代维单位职能划归济南铁路局管理;沟通、协调工作难度增大。 2、高铁工程施工现场复杂,代维方没有按照我方施工监

护要求,设置监护标志,并派专人监护,造成故障的发生。 3、由于光缆路由位于铁路禁区,我方人员不能进入施工现场进行有效监护。虽然我方在“两会”前及以传真及电话等形式及时告知代维方,但代维方依然不能采取有效措施,及时处理线路隐患。 五、后续采取的防范措施 1、强化对代维单位的管理。指定专人负责通信段的代维监管工作。 2、要求济南通信段加强线路的日常巡视,特别要加强易遭人为破坏地段的防护,必要时派人日夜守候。 3、鉴于京沪高速铁路电气化施工现场较多,要求代维单位加强对施工点的监护,确保施工点线路的安全。 4、要求代维单位对管道人井进行封堵,防止人为破坏的再次发生。 现场照片

(二)青岛上海光缆青岛-九龙中继段故障案例分析 一、故障处理情况 2010年4月26日下午16:07,青岛上海光缆在用系统发生环保护。经测试,故障点位置距离青岛振华路机房约50.74公里,17:26分抢修人员赶到现场,组织开挖,由于滑坡土石方量大,给开挖造成很大困难,18时,开始布放抢修光缆,18:34 分,一干京沪穗WDM80入/L-1系统恢复, 18:40分,一干京济沪穗WDM160入/L-1系统恢复,19:02 分,二干高速中环系统恢复,至19时24分,全部纤芯接续 完成,设备告警消除,但济南传输机房反馈一干京沪穗

光缆维护标准

各地市分公司和代维单位应根据维护线路的级别、维护 费用及承载的业务按周期有计划的分层次、分要求、分标准 进行标准化线路建设。光缆线路日常维护工作由代维单位组 织实施,其主要内容如下: 1、线路巡回:要求线路代维单位车巡每月不少于2次,徒步巡视每月不少于2次,暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍隐患时,应立即巡检,高速公路中线路的巡回每月不 少于3次,每次巡回要有巡检记录。在市区、村镇、工矿区及施工区等特殊地段,重要通信期间及动土较多的季节,应增 加巡回次数。巡回时的主要工作内容如下: (1)检查线路附近有无动土或施工等可能危及光缆线路安 全的异常情况,检查直埋线路路由上有无严重坑洼或裸露光 缆的情况及护坡等防护措施有无损坏情况。当发现施工处与 联通光缆路由平行、接近或交越时,要及时在光缆路由上插 有“联通”标志的红旗,进行宣传护线,发现问题及时上报 并且进行24小时看护。 (2)检查标石、标志牌和宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况。

(3)及早处理和详细记录巡回中所发现的问题,遇有重大问题时,应及时上报。当时不能处理的问题,应列入维修作 业计划,并尽快解决。 (4)广泛开展护线宣传及对外联系工作。 2、清除光缆路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质,制止妨碍光缆的建筑施工、栽树种竹等。 3、对受冲刷、挖掘地段的路由培土加固及沟坎护坡的修理。 4、每年对标石、宣传牌进行一次刷漆描字,并结合徒步巡回对其进行扶正培固、除草。 5、人(手)孔、水线房的清洁,光缆托架、光缆标志及地线的检查和修理。 6、架空光缆杆路的检修加固,吊线、挂钩的检修更换。 7、各地市分公司应切实做好季节性维护工作,在雷雨、台风季节到来之前,对易遭受暴雨、洪水冲刷的地段进行认真的检查,关键部位和薄弱环节应重点检查;对各种防护设施进行认真的检修;在严寒、冰凌期间,加强架空线路的巡回, 发现问题及时采取措施,及时解决。

光缆线路常见故障案例分析

光缆线路常见故障案例分析 案例一: 长途架空线路。机房报出的断点测试距离是35.6km。因为我们对线路的许多节点都有记载,所以就直接驱车赶到距离断点附近最近的一个接头盒处,此接头盒记录为距机房33.8km,打开接头盒,接续备用纤芯以便用OTDR做精确定位,同时派出人员往前查找断点,按照断点和已知接头盒的距离的差值得出断点距接头盒还有1.8km,经过OTDR的测试得出断点距离也是1.8km。这也验证了我们的判断,并及时把断点的精确距离告知在前方查找的人员,经过仔细的巡查,发现在0332#杆光缆有异样,维护人员用脚扣上杆查看,发现是被人为的剪断,但是光缆的加强芯还没断,在远处看线路是看不出来的,所以没有精确的定位想尽快的查找到断点是有难度的。 案例二: 地埋管道线路。接到站里维护人员上报豪绅嘉苑6台光站全部没有下行光信号,相邻的小区4台光站下行也没有光功率。我们初步推定为主干光缆断,然后驱车赶到豪绅嘉苑小区一台光站用OTDR测试,OTDR显示为3.025km断。然后计算分支光缆的距离是1.02km,,得出二级主干光缆断点的距离为2km,查看主干光缆的尺码带和型号,然后驱车按照光缆和管道的实际走向沿途查找,车行至接近测得断点距离的位置发现有人在施工,在施工区现场发现管道被挖机挖断,光缆也被挖断,但是在挖断的光缆中有6条光缆,怎么能找到那根光缆才是我们需要的光缆呢?只有按照开始看到的光缆型号和尺码带去查找,最后找到了我们需要的光缆。增加一段光缆熔接完毕。

案例三: 地埋管道线路(不熟悉)。管道二公司南二区宿舍,接站里维护人员上报5台光站都没有下行光功率,初步判断为二级光缆线路段造成。赶到所在小区的光站测试一台光站得出216米断,按照常规这么短的距离应该很容易找到断点,而且小区外就有道路铺路施工,但是事情不是那么简单的。首先线路是怎么走的我们不知道,分支4芯光缆是多长我们也不知道。所以首先是要找到线路是怎么走的,就能找到分歧包,在我们按照光缆的走向一个一个人井的打开,在距离测试光站50米处找到了分歧包,除去分歧包前面的距离得出二级主干光缆的断点是166米,接着继续一个一个人井的打开去查找断点,当查找到光缆出小区用子管直埋过路的,但是对面施工区并没有发现有光缆的断头,怎么办?找来铁锹挖探沟找,下挖60cm发现了管道,但是此处管道是完好的,光缆在管道内是看不到的,按照距离还差19米才是断点的距离,接着顺着管道方向挖,当挖出10米后就发现管道已破损了,光缆也出来了,接着挖了几米后找到了光缆的断点,光缆只剩加强芯没断。添加一段光缆熔接两个接头盒。 案例四: 地埋直埋一级干线。接机房上报,徐州至连云港的一级干线光缆在48.5km处断。接报后准备好熔接所需的设备,去48芯光缆300米备用。由于我们有完备的线路资料,在资料上显示在47.3km处有以前处理过的接续包,所以我们就直接赶到这个距离故障点最近的包,然后徒步沿着此处往前继续查找故障点,由于是直埋光缆,所以我们

光缆线路维护

第一节光缆线路维护的目的和任务 一、光缆线路维护的任务和目的 光缆线路维护工作的的基本任务是:保持设备完整良好,保持传输质量良好,预防障碍并尽快排除障碍。 针对维护工作的基本任务,其维护工作的目的在于:一方面通过正常的维护措施,不断地消除由于外界环境的影响而带来的一些事故隐患。同时,不断改进在设计和施工时不足的地方,以避免和减少由于一些不可预防的事故所带来的影响;另一方面,在出现意外事故时,能及时进行处理。尽快地排除故障,修复线路,以提供稳定、优质的传输线路。 因此,维护人员在工作中应贯彻“预防为主,防抢结合”的维护方针。维护工作要做到精心细致,并且采用科学的管理方式。这样,才能为光缆通信提供稳定、优质、大容量的传输线路。 二、维护内容与周期 1、维护内容

光缆线路的实际维护工作,主要包括路面维修,防雷、防蚀、防强电等。一般可分为“日常维护”和“技术维护”两大类。 (1)日常维护:由光缆段组织包线员实施,其内容主要包括: ①定期巡回,特殊巡回,护线宣传和对外配合; ②消除光缆路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质,制止妨碍光缆和建筑施工, 栽种树木,在光缆路由上砍树修路等现象; ③对受冲刷地段的路由培土及加固及沟坎护坡的修理; ④标石、标志牌、宣传牌描字涂漆、扶正培固; ⑤人(手)孔、地下室、水线房的清洁、光缆托架、水缆标志及地线的检查与修理; ⑥架空杆路的检修加固,吊线、挂钩的检修更换; ⑦结合徒步巡回,进行光缆路由探测,建立健全的光缆线路路由资料。 (2)技术维修:一般由局(站)光缆线路维护中心负责,主要包括以下内容: ①光缆线路的光、电特性测试和金属护套对地绝缘测试以及光缆障碍的测试判断;

光缆线路维护规程

目录 第一章总则 (3) 第二章维护体制 (4) 第一节维护组织机构及其职责 (4) 第二节维护业务的领导关系 (8) 第三节维护责任的划分 (8) 第三章维护工作基本制度 (9) 第一节岗位责任制 (9) 第二节包线制度 (12) 第三节维护作业计划 (13) 第四节技术档案和资料管理 (13) 第五节备品备件及仪表工具管理 (15) 第四章线路设备的管理 (16) 第一节线路设备的分类与组成 (17) 第二节线路设备的管理 (18) 第三节代维设备的管理 (19) 第四节线路设备的重点维修 (20) 第五章线路设备维护 (22) 第一节通则 (22) 第二节路面维护 (23) 第三节架空线路和水线维护 (26) 第四节主要维护技术指标及要求 (28) 第五节通信线路的防护 (29) 第六节障碍处理及维护 (30) 第七节辅助系统及配套设备的维护 (33) 第六章光缆线路自动监测系统的维护和管理 (34) 第七章质量管理 (36) 第一节通则 (36) 第二节质量监督检查 (36) 第三节质量统计分析及质量考核评定 (37) 第八章安全和保密 (38)

第一章总则 第1条通信光缆线路(以下统称线路设备)是铁通公用通信网的重要组成部分,用以传输音频、数据、图象和视频等通信业务。随着通信向宽带、高速发展,通信网中越来越多地使用光缆。为对全网提供符合质量要求和畅通的线路设备,并为用户提供满意的服务,做好线路设备的维护和管理工作,特制定本规程。 第2条线路设备的维护和管理应采用集中管理、集中维护和监控的体制。线路设备维护和管理的基本任务是: 1、保证线路设备完好,运行正常,各项性能符合维护指标要求。 2、预防障碍并尽快地排除障碍,减少障碍引起的损失。 3、做好技术档案资料的管理,保证技术档案资料完整、正确。 4、做好维护质量管理,在保证通信质量的前提下,合理使用维护费用。 第3条本规程中的维护指标,供线路维护中心使用,不等同于线路设备的生产指标、工程设计指标及验收指标。 第4条各级线路设备的维护和管理部门应遵照本规程的规定组织维护和管理工作,各级线路设备的主管领导、维护和管理人员必须熟悉、掌握、执行本规程,并接受上级单位对本规程执行情况的监督和考核。 第5条本规程系技术法规文件,其解释和修改权属铁道通信信息有限责任公司。 第二章维护体制 第一节维护组织机构及其职责 第6条线路设备的维护和管理原则是集中领导和分级负责管理。铁通公司负责全国长途线路设备的运行维护管理,公司网络运行部是负责公司线路设备运行维护的职能管理部门。铁通省分公司、地市分公司相应设网络运行部,统一管理公司线路设备资源,对线路设备集中监控和维护。铁通总公司其主要职责: 1、贯彻国家和信息产业部及铁道部关于技术、设备及质量管理等方面的方针、政策、规定和指示,组织制定线路设备维护规程。 2、加强线路设备的维护和管理,掌握并定期分析通报线路设备运行质量情况,制定质量考核指标。 3、积极督促、协助相关省公司尽快处理线路设备严重障碍、重大通信阻断,并向部汇报。事后及时总结经验,组织制定防范措施,用以指导全网。及时研究省公司和地市分公司反映的涉及全程全网的重大问题,提出解决办法和措施,并答复相关分公司。 4、建立质量监督检查体系,定期下基层监督检查线路设备质量,发现薄弱环节,及时采取措施解决。 5、负责线路设备新技术及先进经验的推广和采用,对现有线路设备进行挖潜、革新、改造。 6、负责线路设备的进网管理工作。 7、管理全国铁通一级长途线路设备固定资产;负责安排及审定一级长途线路设备的更新改造计划,并检查实施情况;积极采用和推广新技术及先进经验。 8、负责制定各项技术安全规程、并组织贯彻落实,确保全国公用网稳定可靠,安全畅通。 9、负责组织线路设备技术培训和经验交流,不断提高维护人员和管理人员的技术水平。 第7条各省市分公司在铁通公司指导下,负责本省线路设备的技术管理、运行管理和质量管理,其主要职责是:

光缆线路维护实施方案

光缆线路维护实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光缆线路维护方案