文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架施工方案最新版

外脚手架施工方案最新版

外脚手架施工方案最新版
外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程

脚手架工程专项

施工方案

施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司

编制:

审核:

外脚手架施工方案

一、外脚手架概述:

根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程:

搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。

二、双排扣件式钢管脚手架施工:

1、一般规定:

(1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

(2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。

(3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。

(4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。

(5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。

(6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。

(7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

2、搭设规定:

(1)搭设双排脚手架,先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏差不得大于1/200架高,相邻两根立杆接头错开500mm,并不在同一步距内。

(2)大横杆架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头错开一跨距。大横杆水平偏差控制在50mm内。

(3)小横杆垂直置于大横杆之上,用扣件与立杆紧固连接,小横杆伸出大横杆之外,100mm(所有小横杆必须拉线找直),靠近建筑物一面,距离100~150mm,小横杆应水平、不得内高外低。

(4)剪刀撑的位置从脚手架两端开始连续设置,竖向全高。剪刀撑的斜杆设在立杆的外侧,与大横杆成45°~60°夹角。

(5)为保证架子的稳定性,搭设剪刀撑时,将斜杆间隔的扣在立杆上和小横杆的伸出部分上。

(6)用对接扣件连接大横杆时,扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上、以防雨水进入。用十字扣件时,开口不得朝下,以确保安全,在安装扣件时,必须将扣件放端正后再拧紧螺栓,拧紧螺栓时,用力要适当,一般控制在40~50 N·M。

(7)脚手架钢笆片在操作层上应满铺、铺稳,两边用12#铁丝绑扎在大横杆上,防止滑动,严禁在护身杆外侧铺设站人钢笆片。

(8)操作层脚手架设置栏杆与挡脚板,栏杆高度不低于1.2m,挡脚板用七合板制成,高度不低于200mm。

(9)搭设脚手架必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用。

(10)反拉钢丝绳要求保证通顺,不得因被其它钢管等部件阻挡,而形成折线形状,调节花篮螺栓,使其松紧适度,受力明确。

(11)检查验收,悬挑架安装完毕后,要进行全面综合的检查验收、签证,对所有节点还要进行复拧收紧,扣件螺栓扭力矩不得小于40 N·M,并不大于65N·M,及时用彩色粉笔做出标记,确保一个不漏。

(12)为了安全防火,在每两层上人跑道及建筑物对角处,各设置一个灭火器。

3、拆除规定:

(1)拆除前,通知有关协作部门进行全面检查,要保证架体上的建筑物外装修饰面和吊顶全部施工完毕,验收合格,形成共识、会签拆除通知单后方可进行拆除作业。

(2)再次全面检查架体上的扣件连接点,根据检查结构,对于后拆的松动杆件、扣件等进行加固,以保证拆除过程中的安全。

(3)清理架体上的杂物及多余的脚手板、钢管等建筑材料,包括各种拆除下来的材料,均集中在上料平台上及时用塔吊运送到制定地点,严禁抛掷。

(4)每拆除一步架后,都要配合装修对,割除凸出墙面的预埋铁件,完善装修的未了事宜,验收合格后,方可进行下一道工序的拆除。

(5)拆除脚手架安装先上后下的顺序进行,即后安装的先拆,先安装的后拆,同一部位拆除顺序是:栏杆→脚手架钢笆片→剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆。

(6)拆除脚手架,有专人指挥,上下呼应,左右协作,挡拧开与另一人有关的扣件时,应提醒堆放。拆除下来的各部件应用滑轮或绳索运送到指定位置,不得从高空向下抛掷。

(7)脚手架拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

4、脚手架的使用与保护:

(1)脚手架使用中必须经常检查,清除架子上的杂物,严禁在架子上堆积过多的施工材料,或多人挤在一起,以免架子发生超载,造成事故。

(2)脚手架上施工材料应随用随运,施工荷载不得大于270KN/m2。使用的机具、材料等尽量放在脚手架里侧,以减小倾覆力矩。

(3)施工过程中,派专人负责经常检查脚手架,如发现连接部件有松动、位移等现象时,应及时采取加固措施。

5、脚手架安全防护装置:

(1)脚手架在施工楼面四周脚手跑道必须满铺钢笆片,钢笆片用12#铁丝同大横杆绑扎牢固,脚手架内排立杆与墙面之间铺设通长安全隔离七夹板或安全网。

(20脚手架外侧满铺密目式防火安全网,并在外立杆里侧设置1.2m高的防护栏杆。

(3)脚手架在3层搭设平架,平架应外高内低,与水平面成15°角,伸出外立杆2.5m,斜杆与横杆均用Φ48×3.5钢管搭设,上铺密目式安全网,用16#铁丝与横杆绑扎牢固。

(4)脚手架防雷措施,将建筑物上的避雷针引出与各段脚手架承载装置的四角焊接,接地电阻不大于10欧姆。

6、脚手架搭设的技术要求及允许偏差:

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

相关文档
相关文档 最新文档