文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力开挖

电力开挖

电力开挖主干电缆沟、敷设电力电缆施工(施工单位:中铁二十一局库轮二线ZH1标三电工程项目部)

施工配合方案

编制人:蔡伟

审核:才杰

配合单位:乌鲁木齐通信段阿克苏通信车间(盖章) 2012年10月 15日

方案编制依据:依据乌铁总(2010)174号文件和乌铁电电(2009)449文件和中铁二十一局提供的施工方案编制。

一、配合施工概况:

阳霞-轮台间K604+758-K648+000开挖主干电力缆沟,需要配合施工单位做好既有光电缆的施工防护工作。新线施工光电缆敷设,施工无过渡;列车运行条件,施工期间列车不限速。

(二)、前期准备

1、施工单位会同阿克苏通信车间在施工前组织人员进行现场交底,制定安全防范措施,确认好施工前的材料、工具、施工人员、施工机械、车辆等准备工作。

2、阿克苏通信车间监督确认该段电力电缆与既有通信光电缆及附属设备有无交越、安全距离是否超限;

(三)、本次点外配合施工等级、内容及影响范围

1、配合施工等级:无

2、配合施工内容:

阳霞-轮台间K604+758-K648+00开挖主干电力缆沟,影响既有通信光电缆安全,需要配合施工单位做好既有光电缆的施工防护工作。

二、施工前准备

1、施工单位现场施工携带设计图纸,按图纸要求施工,如有变更必须通知车间主管施工干部,禁止随意改动图纸。

2、待施工时,通信配合人员提前进入施工现场,施工前必须先确定光(电)缆走向、根数、埋深及具体位置。向施工单位提供光(电)缆中心线的准确位置。对设备分布复杂、不能准确确认光(电)缆位置的,通信防护人员要求施工单位双方进行现场探测,沿初步确定位置,监督施工单位每隔20米挖横竖探沟(探沟尺寸为横向10米、竖向3米、深度1.5米以内),找出光(电)缆准确位置。

三、施工方式及流程

1、电力电缆沟开挖施工工序方式

1)、施工准备。联络用通讯工具(自动电话),个人工具一套准备齐全。

2)、现场配合施工。到达现场确认施工单位作业范围,确认新敷设光电缆与既有光电缆及附属设备有无交越或安全距离是否满足。

3)、乙方施工作业按照《新线工程通信施工工艺标准及技术要求》,每道工序甲方检查验收合格方可进行后面工作。现场检查接续质量完好,接头盒防护良好,测试指标合格,方可进行土方回填。

4)、施工结束。

2、配合光缆施工作业流程图

四、配合施工组织:

(一)、配合施工人员

施工配合人员:库车工区胜任人员。

五、配合施工人员组织安排

(一)、现场监督人员职责:

1、室外施工监督人员必须持证上岗,负责通信设备的安全,并确保行车设备及行车安全。

2、发现设备异常及时采取措施,消除设备不良隐患。

(二)安全防护:

防护工作由主体施工单位承担。

(三)、配合施工具体内容及验收安排

(1)、具体配合内容:

既有通信光电缆安全防护。

(2)、验收安排:

配合施工人员检查项目

1、电力电缆沟与既有通信光电缆的安全距离。

2、过轨有无和既有光电缆交越,施工单位是否做好交越处既有光电缆的安全防护;

3、过轨位置与通信光电缆有冲突时,由通信车间人员根据设计图纸结合现场情况确定;

4、既有线路光电缆标石等附属设施的防护及施工后恢复情况。

5、对施工单位现场检查质量完好,光电缆安全防护完好,方可进行签认。

六、配合施工安全措施

1、听从施工现场安全监督人员的指挥,经其同意后方可施工。

2、严禁施工材料、工具、设备侵入行车安全线界,严格遵守行车安全规定。

3、铁路周围施工设专人进行防护,注意了望,确保行车及自身的安全。

4、严格落实乌铁总[2010]174号文件要求,细化措施,检查施工各项安全措施、防护、放行列车条件及施工质量。

5、接到外部施工单位的施工请求后(配合通知单),对施工方案和计划及影响范围进行认真核对,并在施工开始前派施工安全监督员实施施工安全监督。

6、负责落实对管内外部各项施工的检查监控,发现施工、质量不合格及安全隐患时,要责令施工单位立即纠正,危及行车安全时有权责令其停止施工并监督整改.

7、车间干部负责确认车间管辖内外部施工单位是否签订了施工安全协议、施工防护标准是否落实、是否影响行车安全及设备隐患。管内配合施工时,配合施工人员必须到现场履行监控职责.

8、在施工地段发生既有设备损坏时,现场监控人员要立即向段汇报,并督促施工单位处理,积极协同施工单位修复损坏设备.

9、乙方施工时,提前三天通知甲方配合单位阿克苏通信车间调度(以配合通知单)为准,调度(电话:0997-*******),如乙方未通知甲方,擅自施工造成光电缆挖断或设备损坏责任自负,除按设备价格赔偿外,并报路局安监部门进行考核。

10、电力开挖主干电缆沟,径路必须和既有通信光电缆保持规定的安全距离。遇有特殊地形无法保证安全距离时,必须征得通信车间同意,采取必要的安全防护措施。与既有通信光电缆交越时,必须从既有通信光电缆的下方通过,并且保证垂直距离在50CM以上。安全距离小于50CM 时,必须对通信光电缆采取绝缘管防护。

11、乙方施工在既有的通信光电缆径路3米范围内,禁止使用机械开挖,以防挖断光电缆。

八、施工配合应急预案

施工中挖断通信光电缆及损坏既有设备的应急处理措施:

1、施工前设备管理单位要核查既有设备情况,提供地下管、线、光(电)缆等隐蔽设施的准确位置.无法提供准确位置时,由施工单位会同设备管理单位共同探查、核实,划定防护范围,施工单位方可进行施工作业.

2、乙方施工时对既有设施应有可靠的防护措施,防止施工中造成损坏.施工单位和设备管理部门要经常监视既有设备,发现异常必须立即停工处理,确认对既有设备无影响后,方可继续施工.

3、在施工地段因施工造成既有设备发生损坏时,施工单位应及时组织抢修并向有关部门和设备管理单位报告,可请求支援,尽快恢复正常使用.

4、如施工中挖断光(电)缆,施工单位与设备管理单位立即进行抢修,并启动通信应急预案。抢险完毕,由设备管理单位有关人员进行检查。.

5、配合施工前,应准备必要的抢险用的材料和工具以备应急处理.