精密空调安装施工方案

精密空调安装施工方案
精密空调安装施工方案

目录

一、恒温恒湿空调设计选型 (2)

1.1、设计依据 (2)

1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2)

1.3、产品选用 (3)

1.4、地面处理部分建议 (4)

1.5、气流组织方式 (4)

二、安装与调试 (7)

2.1、安装指导的内容 (7)

2.2、系统的调试 (8)

三、施工组织方案 (9)

3.1、本空调工程概况 (9)

3.2、施工安装调试组织设计 (9)

3.3、工程界面综述 (12)

3.4、安装施工及调试验收方案 (12)

3.5、安装过程质量控制措施 (14)

3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (15)

3.7、布局 (16)

3.8、交付使用 (17)

四、售后服务承诺及培训计划 (18)

一、恒温恒湿空调设计选型

1.1、设计依据

本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为:

1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002

3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997)

5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92)

8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

9.其它相关的规范和规定

1.2、恒温恒湿空调产品选型

1、现使用空调系统说明

根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。

2、总体选型思路

网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

1.3、产品选用

根据现场考察,我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

机房名称型号制冷量送风方式数量

主机区机房下送风前回风X台双系统模块机组对房间温湿度环境实施控制。

满足以上指标要求的HAIRF模块空调有关参数如下:

选用双系统模块空调一套

1.4、地面处理部分建议

现机房改造中,为创造一个清洁的环境,建议必须刷防尘漆2遍;同时为防止结露对在其它楼层的影响,敷设1层保温膜。

1.5、气流组织方式

根据本机房的特点,我们建议采用下送风前回风的气流组织方式。通过送风静压箱及机房顶棚构成一完整的气流通道。活动地板与保温地坪构成一个统一的送风静压箱,有助

于空调出风的远送。空调机内的空气经温、湿度调节、滤尘、增压处理后经机体风口送入地板下送风静压箱,并在静压箱内达到气流的充分混合。气流的温湿度以及压力值都达到均匀状态,并经地板风口进入房间以及直接供入电子设备;送风气流携带房间内热负荷及灰尘后,在恒温恒湿空调的负压的引导下部分直接回入空调。我们可以通过实际需求改变通风地板数量来控制送风密度,达到最理想的控制效果。回风通道温湿度传感器传输的控制信号经过机组智能控制器的精确修正和相应的调节使冷量和风量达到最完善的效果。

送风静压箱

活动地板与地坪构成一个统一的送风静压箱,有助于空调出风的远送。

风路及气流流动过程

空调机内的空气经温、湿度调节、滤尘、增压处理后经机体风口送入地板下送风静压箱,并经微孔地板风口进入房间以;送风气流携带房间内热负荷及灰尘后,在回风风库内负压的引导下将回风风流“吸入”空调机体内,对体内空气进行再加工-调节温、湿度、滤尘、增压……,此过程是周而复始地进行着的(压缩机、加湿器可按工况间歇工作,而风机是始终工作着的)。

下送风前回风式布局方式示意图

说明:

该布局方式的优点是:

由于送风口在活动地板下,根据需要合理安排送风口的数量及

位置,采用微孔地板下作为送风库,可以节省大量的风管,减少许多工作量及建设费用。

送风库

地板

回风

二、安装与调试

2.1、安装指导的内容

安装前的指导

在客户安装XX公司的产品之前,应客户的要求,公司提供以下,但不限于以下的安装前的指导:

提供安装的现场的场地要求:

提供设备底座支架的设计要求;

提供产品的就位要求;

提供电气安装的示意图;

提供铜管、水管接点位置图;

提供电缆的连接图;

提供安装所需的电气及其它要求。

安装过程中的指导

在客户安装XX的产品过程中,应客户的要求,公司提供以下,但不限于以下的安装过程的指导:

调试前提供调试的准备条件及其要求;

指派经过培训合格的空调厂商专业售后服务技术人员前往安装现场进行现场就位的指导;

对系统中各部分就位后的现场审查和确认;

指派经过培训合格的公司专业售后服务技术人员前往安装现场进行电气和其它连接的指导;

对系统中各部分安装后的现场审查和确认。

2.2、系统的调试

由空调设备制造公司指派经过XX空调设备生产公司培训合格的专业售后服务技术人员前往现场进行调试。

三、施工组织方案

3.1、本空调工程概况

设备参数与数量表简要:

编号系统形式推荐型号送风方式制冷量最大风量风压总台数备注

kW m3/h PA /

一双/单系

下送风前

回风

1台/

3.2、施工安装调试组织设计

(1)、系统实施

在本空调系统工程实施上所需要的技术支持直接通过XX公司来解决。XX公司将组建富有工程实施经验的工程实施人员提供完整、全面的技术服务。该技术程序包括安装前的技术支持和项目督导、配合联络装饰施工单位、开箱清点、设备装卸、安装、开机调试、验收、售后技术服务等。

(2)、安装前的技术支持

XX公司将按合同约定和实际情况提出相关全套施工所需的各项技术数据资料,在货到之前协助配合联络装饰施工单位完成一切安装前所需的必要准备工作。一旦货到,即按标书和合同所规定的要求进行安装调试开通验收。

(4)、到货及货物清点

货物运抵现场后,双方应尽快开箱检验,检验货物。卖方将派开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。现场检验时,如发现设备外观有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为买方向卖方提出更换和/或索赔的依据,所有更换和/或索赔的费用均由卖方承担。现场检验采取部分抽样的方式进行检验,检验合格,双方代表签字备案。遣检验人员参加现场检验工作。如检验时,卖方人员未按时赴现场,买方有权自行

(5)、设计联络

为使本工程顺利进行,我方有责任和义务主动与业主或工程公司进行设计联络,以保证工程的整体施工进度。

(6)、工程进度与施工协调

施工按施工进度表逐步进行。施工进度表先提交业主单位,每二天通报进度,若有不能按进度进行施工的,马上知会业主单位进行协调,暴露所存在的问题,及时解决问题,保证施工。

(7)、各分项工程的施工安排

----内外机定位,水平校正;

----铜管排布焊接;

----内外机连接线管排布;

----进出水管连接;

----主机电缆连接,连线紧固;

(8)、工程项目管理质量措施

设立项目经理,总体负责向购买产品的用户提供全面、完整的工程实施技术支持,其中包括:项目督导、项目工程支持和现场安装。以确保在整个工程中所有设备可以顺利配置、测试和安装。项目负责人定期进行工程进展状况的汇报,使总包项目工程的有关负责人对整个工程进度有一个明确、清晰的了解。管理安装人员,严格按厂方要求进行施工,以确保工程建设实施的完整性和顺利性。

工程实施技术支持程序内容清单

?项目督导

工程实施计划

所有技术问题同意归口解决

提交建议备用模式

基于工程现有技术水准提交有效的技术培训计划。

?项目工程支持

建立并进行预安装测试程序以缩短现场安装时间

进行现场督导

对项目中出现的具体技术问题实现统一解决

提供基本配置文件

3.3、工程界面综述

(1)、空调主机设备。

(2)、其他配套材料,包括如下内容:安装铜管材料、R22冷媒材料、保温套管材料、通信控制线。

(3)、供方服务范围:系统深化设计、所提供设备的采购、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、验收、售后服务等。

(4)、需方负责落实解决空调设备室内支架并设备就位,动力电缆线,空气开关,上下水管等材料,并铺设就位。另外落实建筑墙体打洞,设备安装所需的基础等土建配合工作。

3.4、安装施工及调试验收方案

(1)、在接到中标通知后,我方应与相关施工单位联系,就现场恒温恒湿空调的安装及施工进行全面配合,明确显示所有有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置及安排及对安装基础的施工要求。

整体工程分五部进行实施:

a、我公司根据用户要求按时组织货源并发运至用户现场。

b、根据工程量准确安排人员至用户现场负责设备的卸货、吊装、就位的指导工作,在此过程必须注意如下事项:

主设备就位时正确选择设备的起吊工具,选好绳索接扎的位置,绳索与设备的接触的处应垫以软木或破布,以免擦伤设备表面油漆。

吊装和搬运设备时间不允许将绳索帮扎在连接管道上或在连接管道上用力。

施工过程中随时注意对室内外机组特别是室内机组作好防尘防潮保护。

c、配合业主方面制作空调进出水管、室内外联接管路敷设等工作。

d、在内部装潢完成、空调电源已拉放到位的前提下,进行空调的安装调试。

f、安装调试完成后,进行试运行,同时报请甲方验收。

(2)、安装施工内容:

a.提供及安装恒温恒湿空调系统。

(3)安装日程安排

初步施工进度表、常规施工的各个关键接点日期:

1、场地平整及现场准备工作1天

2、主设备室内外机组就位1天

3、制冷管道的焊接2天

4、正压、负压气密性实验1天

5、室内外机电源、进排水安装1天

6、系统的开机调试1天

7、系统试运行2天

合计:9天

(4)、调试及验收内容:

a.当所有设备和附件正确地安装完成后我方将会同业主方工程师应进行测试,以证明设备正确地安装、联接和调校。测试可按施工阶段进行,但设备仍需按全面正常运行来进行测试,以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作做成影响。

b.用于进行测试所需的仪器、设备由我方公司提供。仪器应进行校对后使用。测试内容以我方呈报,业主方确认后为准。

(5)、公司提供售后开机调试服务,具体测试工具由公司提供。对于出现争议的测试项由行业中专业测试机构进行测试,由于确实不符号技术指标的,则该测试费由厂家承担。

(6)、中标后,我司将严格按照合同,执行安装、验收、培训程序。

3.5、安装过程质量控制措施

根据现场的实际情况,在安装技术要求方面,按如下几个方面考虑实施:

为了防止震动和噪音,设置减基础来消除设备产生的震动。主要措施:将基础表面清理干净,并将放置减震垫处的基础表面铲平,放上橡胶垫片或垫铁,用膨胀螺栓固定好。

室内外机有落差情况下应按有关技术要求进行相应的技术处理。XX精密空调安装调

试技术规定:在室内外机连接有落差的情况下,气管的垂直高度每上升6m应在底端加装集油弯,停机时收集冷凝的制冷剂和冷冻油;当室外机高于室内机应安装反向液环。

制冷连接管道的选材考虑管子的强度、耐腐蚀性和管子内壁的光滑度。因此我公司XX空调所有的连接管道均采用厚壁定尺紫铜管。

为了保证焊接的强度和气密性应采用承插式焊接,且承插口的扩口的深度均不小于管子的外径,焊口的补焊次数不超过两次。因此我公司XX空调的安装人员均为经过专业培训从事精密空调安装工程三年以上的技术人员,一次焊接成功率在99%以上。

系统内不清洁或存在水份会造成系统堵塞,影响系统的正常工作还会影响压缩机的使用寿命。按照XX精密空调调试要求制冷管道安装前须用洁净的酒精布檫拭2~3次,直至铜管内部发亮方为合格;制冷管道焊接完成后用0.6Mp的进行吹污多次,直至干净的白布浸水贴于木板置于排污口前0.3~0.5m处检查白布上应看不见污物才为合格。

保证制冷系统的严密性,防止制冷剂从制冷系统内泄露及空气渗入系统内。气密性试验分为正压试验和负压试验两个步骤,系统吹污完成后即用1.8Mp干燥的氮气对系统的高低压同时进行气密性试验,不考虑温度变化,24小时后压力无变化方为合格;正压试验完成后即可进行负压试验,用专用真空泵对系统进行抽真空,当系统的剩余压力达到规定压力数值时,视系统大小用真空泵继续抽真空2~3小时,彻底消除残余水份,静置24小时,(除去因温度引起的影响)压力不发生变化方为合格。

3.6、恒温恒湿空调安装环境要求

(1)、有关说明

下水管高出楼板面15cm,不小于千分之三的坡度;

室内机基础安装在钢结构支架上,室内机后要留有不小于600mm的维修空间,前面不小于1米mm的操作空间。

室外机机架放置在阳台上,对外排风,风扇上方留有40-50cm的通风及维修空间。

室内外机连接管路靠墙或走吊顶安装。

(2)、电源要求

380V,三相五线制电源,每台精密空调配置一个100A空开.

(3)、环境要求

地面:室内、外机组位置均要求平整

隔断:留风口或隔至地板上端

地板:留有合适出风口(建议比例为7:1)

(4)、安装内容

水电连接(需机房施工单位按要求把水电送至空调安装位置), 设备就位及固定, 相应设备管线连接,设备调试,人员培训,文档建立等。

出于与装潢配合需要, 有关管线可提前进场安装。

3.7、布局

待施工图纸

3.8、交付使用

(1)工程交接验收时,提供:

a. XX精密空调安装竣工验收单

竣工验收条件:

空调器管道存油弯不得有超出管径1/3的凹陷。

检查所有气管焊口及装配处,应严密无泄漏,焊口应平整无毛刺。对空调器进行24h保压检查。

检查所有管路的保温是否完整,不能与外界空气产生凝结水。

检查进出水管的连接是否完好,有无漏点。

恒温恒湿空调系统的管道、部件、设备安装及验收应执行应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》及《通风与空调工程施工及验收规范》的要求。

记录、测试恒温恒湿空调的各项指标,是否满足技术要求。

填写验收报告和XX精密空调安装竣工验收单。

在调机完毕后, 为了让用户真正维护方便,公司将负责交齐全套技术及元器件维修图纸资料和操作手册,售后服务联系专署人员和联系电话等资料。

1.在保内运行期间如出现由于供应商的责任而引起的设备硬件、软件失效,我公司

承诺将立即给予解决。

四、售后服务承诺及培训计划

4.1、概述

为了确保用户能持续得到高质量的技术支援服务,XX公司本着“精益求精”的专业服务态度,制定了一套高可用性、先进性的标准服务方案,并随着用户及市场的要求而不断做出改进,务求全面配合不同用户的灵活需要,并以用户作为核心的目标理念来提供创新的完善服务。

目前,XX公司除了作为一个优秀的设备供应商为客户提供产品服务以外,还根据市场的发展,迅速开拓了增值产品配套服务,能真正做到为用户提供全球专业性综合工程的全面解决方案,让用户得到更专业、更全面、更有效的一站式服务。

4.2、服务理念

XX公司一贯的服务宗旨-全力提升客户的整体满意度-是恒久不变的。

通过在科研开发及提升员工技术水平等方面的不断投资,XX公司能有效地为客户实现环境质量的最高保障,再加上公司的稳健管理及员工的热诚投入,每一个员工都充分发挥其高水准的专业服务,以完善及专业化的服务体系令用户的业务持续迅速发展。

在售后服务架构方面,XX公司根据用户的实际需要提供最贴切的服务方案,并承诺每天24小时随时为客户提供专业的技术支持,确保能让客户感到满意。

4.3、质量承诺

我方对产品质保、售后服务、交货日期及付款方式等作如下承诺:

1.我方对我们销售XX精密空调产品质保12个月。交货期为30天内。

保修服务承诺

1 保修年限、范围、

保修条件

自设备安装调试完,用户方验收签字后实

行12个月保修.

2 解决问题、排除

故障的速度

对于用户设备问题7×24小时全天响应,我

服务中心在接到用户通知后1小时之内做

出答复,24小时之内赶到现场。

3 保修期内售后服

务内容

在12个月内保修期内设备的人工费及备

件费由我方承担(非人为造成故障),并在

质保期内安排工程师每3个月一次的定期

上门巡检服务.

4 保外维修服务保修期满后,承诺对设备实现有偿终身保修,.多种服务方式(1.签定续保合同2.一般维修服务),供用户选择.免费提供技术

咨询,提供海瑞弗公司的新产品信息.

4.4、全系列服务方案

我公司承诺为用户的设备提供终身维护服务,致力延续设备的使用年期,保障客户的投资。

4.4.1、专业的售前设计服务

环境勘测和顾问服务

我公司可以帮助用户科学的进行空调设备使用场地的测试、根据发热量测试结果进行科学的评估、并根据国家相关的法律法规,从专业的角度提出对现有环境、以及未来的发展提供技术依据和建议,为用户的未来业务的发展和决策提供帮助。

环境定期审查服务

帮助用户进行环境的定期审查,检查过去的一段时间内(一般为半年或者一年),所有相关的环境的性能变化,确认空调是否仍然保持合理正常的配置。对现有的恒温恒湿空调的质量和可靠性、可用性进行评估,并提交详细的评估报告。

专业技术支持

当您需要配置恒温恒湿空调保护设备时,我们能随时为您援助。为确保满足您的需要,我们的专家会全面考虑场地的电力环境限制,以协助您挑选最合适的电源保护方案;无论是简单的技术建议还是整项工程的管理,XX专家都能全力投入,积极参与您工程中的每

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

模块化UPS系统精密空调系统解决方案

模块化UPS系统精密空调系统解决方案

施耐德电气信息技术(中国)有限公司 1 机房基础设施解决方案配电系统章 UPS第1 方案选择一、 UPS系统的冗余性和未来的UPSUPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联扩容,因此需要采用冗余结构。UPS分钟电池。当一个甚至多个功率模块故障时,32KW负载配一套60的设计方式,按小时,本方案32KW后备1还能支持负载并提供延时。根据技术要求,UPS系统为主机和供配电系统。UPS选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS 电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。设备的思路和结构设计,功率模块冗完全按照IT模块化、热插拔结构的UPS余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模1+1具有传统可用性、可维护性、扩容性方面块,提高输出功率或维修,因此在并联不可比拟的优点。每,年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源2006因此我们选用APC公司冗余输出。即安装。根据要求,功率定为个功率模块的功率为16KVA /16KW32KW 冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。2个功率模块,实现1+1 ,及保障系如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW 统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。 系统结构图二、 UPS 输入输出精密含UPS(3根据要求,设计如下,共计个柜体,一台UPS主机柜两

台电池柜。配电),电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。供配电系统原 理图如下:UPS 2 供配电系统平面布置图如下:UPS

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

机房精密空调项目设计方案精编WORD版

机房精密空调项目设计 方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。

三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 2.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房精密空调安装方案

一、项目实施方案 一)、项目实施计划 ◆合同签定后,我们将依据招标文件中设备采购需求中的信息,派出专业技术支持工程师到达现场,观察现场条件 一、勘测 1、勘查精密空调室内机搬运到机房,室外机搬运到平台,确定搬运方式。 2、勘查机房性质、房间密闭性、环境温度、湿度;室内外机安装位置; 冷媒铜管和进排水管布置;供电电源等。 二、材料准备 将冷媒铜管、保温管、进排水管、电缆、氟利昂等工程施工材料和氧气、氮气等辅助材料准备好, 三、与相应的接口人员协调到货接应、设备装卸、进场、施工作业流程、建立安装调试日程表。 ◆在规定的到货时间,工程师到场与客户共同签收设备,检查运输质量。同时检查设备附件是否齐全,是否在运输途中有遗失。一旦发生上述意外,公司负责人参与处理意外事件,确定责任人。落实解决方案,直到问题的妥善解决。 ◆依据安装调试日程表的进程,组织设备进场、就位,配电线缆施工联接。精密空调室内机、室外机进场就位,线缆联接。线缆施工遵从国家相应规范。 ◆依照调试手册要求,调试设备,认真填写调试记录。 ◆依照验收标准,逐项做好验收工作,做好验收报告书。 ◆依据招标文件要求做好现场培训工作,认真讲解、示范设备使用过程。确保使用者熟练操纵设备,具有简单故障判断、排除能力。 ◆每年进行一次巡检。认真填写巡检报告,与设备使用者保持畅通、良好的沟通。随时掌握设备使用的第一手资料,对当地电力环境了如指掌,防止重大隐患、事

故的发生。 二)、施工组织计划 ◆工期要求 质量:优良 工程施工总工期依照招标文件要求执行。 ◆施工要求 根据国家规范和建设单位技术安装规范书,进行施工。 ◆质量要求 工程验收依据技术规范书,设备验收标准决定的工程设计方案、工程设计图纸,国家相关规范就工程质量、电气参数、供配电质量、噪音、接地地阻等多项指标进行测试验收合格后,方可组织工程验收。 ◆其它要求 施工过程中必须做到:安全生产,文明施工。施工现场展开的工作面布置要求在规定的施工的范围内,材料设备堆放整齐,做好场地的清洁卫生,做到人走工地干净。做好现场的消防、环保工作,严防发生火灾,防止各种污染。 三)、施工部署 ◆组织安排 第一步到货验收 合同正式签定后,按客户指定的时间和地点将货物运送至指定位置;确认所用设备数量等。 第二步安装调试 在规定的时间设备进场,工程师进行精密空调安装、上电调试,依据调试作业指导书调整设备各项技术参数、指标达到规定值并认真填写安装调试报告,以备验收。 第三步验收 组织供需双方及集中采购机构人员,按照<设备验收标准>共同确认设备正常运行后,完成设备验收。 第四步提交验收文件

机房精密空调方案

中心机房专用空调配置方案 一、工程概况 上海浦发银行太原分行中心机房位于主办公区内一层,承担整个山西省分行系统数据交换、存储业务,以及与地市分公司之间的数据交换业务,具有很高的业务重要性。机房分为两个区域。一区为操作室。面积30平方米,另一区为数据机房,面积为110平米,地面采用防静电架空地板,地板下走线。机房内配置有服务器、交换机、光端设备、UPS电源主机,散热设备较多,根据国家相关部门对于计算机机房建设的环境温度要求。从目前的情况分析,必须增加机房专用空调,达到恒温恒湿的计算机房运行环境,提高机房运行的安全性及稳定性,从而保证业务顺利执行。一区机房散热设备较少,建议配一台舒适柜式空调机,能够满足监控室的需求。 二、机房空调总体设计原则 1、维护机房温湿度、洁净达到设备运行要求 2、舒适的人员操作环境 3、合理的气流组织,充分解决设备散热问题 在精密空调和空气处理系统上,我们在机房区内,我们强调了整个机房的温度、湿度、洁净度的整体性和统一性。 1、在机房区,我们通过空调负荷计算得出,机房区空间需要制冷能力大,必须采用具有大风量、小 焓差特点的精密空调系统工程。同时结合装修特点,选用的精密空调系统还应该具有如下特点: 2、外形精美与整体机房装饰风格协调 3、噪音小,不影响其它设备的运行,与其他电子设备可以共存。 具有冗余能力,采用可扩展的结构 a、因此我们推荐机房选用的精密空调就具有如下特点: b、外形小巧,方便运输和就位安装 c、液晶显示,所有数据清晰可辨 d、具有智能结构,数据方便读取,方便监控 噪音低,距离设备 3 米处小于55 分贝,可与其他资讯科技设备放在一起,节省空间 三、机房空调配置方案 1.根据现场的踏勘情况以及与客户的交流,此次主要对数据机房进行空调选配。目前机房共有4台5匹舒适空调,具体方案为:将1号、4号舒适空调拆除;将2号空调主机移至原1号空调位置;空调室外机也做相应拆移。在原2号、4号空调位置安装两台机房精密空调。将拆除下来的舒适空调安装至4楼办公室。

机房精密空调系统设计方案汇总

机房精密空调系统 设计方案

目录 第一章精密空调系统配置 (2) 1.1 机房设计要求 (2) 1.2 机房负荷计算 (2) 第二章系统设计 (5) 2.1 系统概述 (5) 2.2 系统设计依据 (5) 2.3 系统设计原则及系统特点 (6) 第三章Liebert.PEX系列产品介绍 (7) 3.1 Liebert.PEX系列描述 (7) 3.2 Liebert.PEX机组的特点 (7) 3.3 Liebert.PEX机组的设计 (7) 3.4 Liebert.PEX机组的节能设计 (9) 第四章施工方案 (11) 4.1 空调及机柜摆放示意图 (11) 4.2 空调室内室外机安装原则 (11) 4.3 空调相关工程建议 (11) 4.3.1防水工程 (11) 4.3.2地板工程 (11) 4.3.3天花工程 (12) 4.3.4墙柱面工程 (12) 4.3.5门窗工程 (12) 4.3.6电气安装 (12) 第五章机房动力环境监控系统 (12) 5.1 系统内容 (12) 5.2 各子系统内容 (17)

第一章精密空调系统配置 1.1 机房设计要求 根据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。机房环境特点:机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。数据中心机房空气环境设计参数: 机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点: 1. 机房要密封墙体围护结构清洁。 2. 机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器, 从而使输入机房的空气质量大大提高。 3. 空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。 4. 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。机房专用空调采用下送风、 上回风的送风方式。 1.2 机房负荷计算 具体情况:XXXX机房,房间面积约为142m2,机房机柜安装服务器、存储设备、核心交换机等重要设备。 机房负荷分析: 负荷构成:主机房空调负荷包括冷负荷、热负荷和湿负荷。冷负荷是指在某一时刻为保持机房具有稳定的温度、湿度,需要向机房空气中供应的冷量;热负荷是指为补偿房间失热量而需要向房间供应的热量;湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量。其中,冷负荷主要由以下部分组成见表: 按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下:

机房精密空调系统设计方案

机房精密空调系统设计方案 (总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

机房精密空调系统 设计方案

目录 第一章精密空调系统配置................................... 错误!未定义书签。 机房设计要求....................................... 错误!未定义书签。 机房负荷计算....................................... 错误!未定义书签。第二章系统设计........................................... 错误!未定义书签。 系统概述........................................... 错误!未定义书签。 系统设计依据....................................... 错误!未定义书签。 系统设计原则及系统特点............................. 错误!未定义书签。第三章系列产品介绍....................................... 错误!未定义书签。 系列描述........................................... 错误!未定义书签。 机组的特点......................................... 错误!未定义书签。 机组的设计......................................... 错误!未定义书签。 机组的节能设计..................................... 错误!未定义书签。第四章施工方案........................................... 错误!未定义书签。 空调及机柜摆放示意图............................... 错误!未定义书签。 空调室内室外机安装原则............................. 错误!未定义书签。 空调相关工程建议................................... 错误!未定义书签。 防水工程..................................... 错误!未定义书签。 地板工程..................................... 错误!未定义书签。 天花工程..................................... 错误!未定义书签。 墙柱面工程................................... 错误!未定义书签。 门窗工程..................................... 错误!未定义书签。 电气安装..................................... 错误!未定义书签。第五章机房动力环境监控系统............................... 错误!未定义书签。 系统内容........................................... 错误!未定义书签。 各子系统内容....................................... 错误!未定义书签。

精密空调维保方案

阳江市社保局机房空调 维 护 保 养 方 案 项目名称:机房精密空调日常运行维护 维保单位:阳江市福晖电器服务有限公司 负责人: 联络电话: 日期:

目录 一、机房空调保养维护重要性 (3) 二、维保期限、维保实施及收费标准 (4) 4(一)维保期限 ............................................................................ 4(二)维保实施 ............................................................................ 4(三)收费标准 ............................................................................ 4 三、维保项目内容 .............................................................................. 四、响应时间及承诺 (7) 五、机房空调抢修应急预案 (8)

一、机房空调保养维护重要性 机房恒温恒湿空调对于维持机房设备的寿命起着极其重要的作用,机房设备最佳的工作环境为:温度22℃-24℃;湿度45%-60%。机房设备对机房环境要求很高,不仅有严格的温、湿度要求,对洁净度要求也比较高。 温度的要求:目前大多数机房设备的冷却主要靠空气对流换热的方式将设备 内产生的热量带出,因此空调系统温、湿度的变化,将对机房设备的工作造成影响。 湿度的要求:高相对湿度将在元器件表面形成水膜破坏其绝缘性,使磁性材料磁导率下降;而低相对湿度所形成的静电积累会造成通信设备工作失误;相对湿度的变化还会使纸媒体的尺寸和强度变化,因此对电信机房的相对湿度也有较严格的要求。 温湿度不但影响电子产品运行的可靠性和寿命,而且关系到机房工作人员的健康和工作的效率。 洁净度的要求:灰尘会使电信设备的运行出现故障、缩短使用寿命。 机房中的计算机和程控机房中大多数设备为计算机系统和交换机系统等电 子设备。为确保在机房空调发生突发故障时,能够及时、迅速、高效、有序地处理故障,保证电信机房内各电子系统稳定、安全、可靠地工作,减少故障,延长 使用寿命,提高工作效率,最大程度降低电信机房的经济损失。结合机房空调常见故障和维护总则特制定本应急预案。 机房空调清洗保养的好处:保障机房设备处于最合适的温度和湿度环境下工作、减少事故发生、改善热交换效果、保护空调设备、延长使用寿命、为用户节 约维修费。

精密空调施工方案

中国中国**大学新建医院精密空调 施工组织方案 施工组织方案 一、工程概况 中国**大学新建医院机房精密空调,空调共计1套。 表1-1 空调配置表

表1-3 外机机组参数列表机组型号DMC12W2 风机数量风机数量个 1 冷媒管管径尺寸mm Φ16/Φ12 单台尺寸长×宽×高mm 702×353×1238 机组重量净重kg 58 1、防静电地板高度120mm,具体空调摆放位置如下图所示: 2、精密空调加湿给水图 本工程精密空调为恒温恒湿空调,空调内含电极式加湿系统,需要接自来水上水,具体如图:

3、冷凝水排水系统图 4、制冷系统连管系统图

说明: 1、精密空调冷媒管走高位,从天花内穿过机房旁边操作间,在大楼 外立面开孔,开孔位置如平面图所示为:距离操作间和走廊之间隔墙200mm处,天花以上200mm处,孔径为Φ63mm。冷媒管紧贴大楼外立面,延伸至楼顶,连接空调室外机。 2、冷媒管位于大楼外立面部分固定,外层包铁皮壳。铁皮壳固定后 表面刷漆,刷漆颜色和大楼外立面颜色保持一致。 3、空调加湿器上水、冷凝水排水走低位,从机房地板下延伸至操作 间的洗手池,连接该处上下水。 二、施工准备

充分的施工准备将减少施工的混乱和不可预见的障碍,对于高质量的完成施工、减少浪费、提高工作效率、降低成本都有着极其重要的作用。我们将按照以下步骤进行施工准备工作,以保证工程顺利进行。 1、施工图交底、会审和施工图纸的优化。了解施工图设计意图,与业主、瑞力发的技术负责人共同探讨,对于图纸存在的问题提出建设性的意见,从而达到优化施工图的目的,对于最终的设计变更和优化。 2、落实各种材料和设备的交货时间,并满足工程进度的要求。 3、编制施工进度表和佣工动态表。 4、明确安装技术要求和检验标准。 5、组织施工队伍,下达施工任务,并按照以上准备传达技术要求和图纸意图。 根据各专业施工进度表,结合工程具体情况,做出交叉施工配合安排。 三、人员组成 四、工具准备

模块化UPS系统精密空调系统解决方案

模块化UPS系统 精密空调系统 解决方案 施耐德电气信息技术(中国)有限公司

机房基础设施解决方案 第1章UPS配电系统 一、UPS方案选择 UPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑UPS系统的冗余性和未来的扩容,因此需要采用冗余结构。UPS电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联的设计方式,按32KW负载配一套60分钟电池。当一个甚至多个功率模块故障时,还能支持负载并提供延时。根据技术要求,UPS系统为32KW后备1小时,本方案选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS供配电系统。UPS主机和电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。 模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。 因此我们选用APC公司2006年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求,功率定为32KW 冗余输出。即安装2个功率模块,实现1+1冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。 如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW,及保障系统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。 二、UPS系统结构图 根据要求,设计如下,共计3个柜体,一台UPS主机柜(含UPS输入输出精密配电),两台电池柜。 电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。 UPS供配电系统原理图如下: