文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CD1AHU6001

CD1AHU6001

CD1AHU6001
CD1AHU6001

主要工作计划

工作计划号CD1AHU6001

描述A TM 1M 空调系统季度保养

主管Li, Qiang

组别Mech

程序

10 安全

1. 电气

* 弱电: 热水、冷冻水管道控制阀

* 强电: 风机马达,照明

2. 压力

* 水压: 表冷器加热器

3. 机械

* 压碎: 皮带轮

* 缠住: 风机叶片

4. 高温

* 表温: 增湿器,加热器

20 工具和设备

1. 手工工具: 扳手、旋凿、钳子、榔头、橇棒、拉马、楼梯、虎钳

2. 电动工具: 照明灯

3. 测量工具: 钢皮尺

30 培训和技能水平

1. 机械: 资深(tech 3, 4,5),中级证书

2. 电气: 初级证书

40 影响设备或区域

1. 生产区域:

50废物操作和处理

1. 废物类型: 润滑脂

60 通知

1. 保安部门

2. 运行部门: 操作技术员、维修技术员、工程师

3. 外包人员、相关工种

70 一般的注意和涉及

1. 供应商手册、设备介绍、说明书

2. 图纸: 平面和系统图

80 PM技术程序

准备

1.零件和安全装置

2工具和设备

3.工种协调

停车

1.关主机

2.关副机

3.开或关阀门

4.上锁挂牌

维修步骤

10 在开始保养之前,先检查初效和中效压差表,若各级压差超过额定值

(初效:100Pa;中效:200Pa)的2-3倍,则需要更换过滤器。

20 通知值班人员停下空调机组,保修人员在空调停机后关闭变频控制柜。

执行挂牌上锁程序。

30 检查维修照明,如需要,更换灯泡。

40 检查风机马达是否固定牢固,固定螺丝钉、锁紧轴环的紧度。如需要,

进行紧固。

50检查轴承、皮带轮的状况,是否有横向松动,如有,进行调整或更换。

检查皮带的松紧度、皮带和皮带轮是否有油渍或磨损,如需则进行调整或清洗、更换;同时给风机轴承加润滑脂。

60检查风门的连接是否松动或有歪斜,各检修门及整个箱体的密封条是否损坏,如需要,予以修复;风机出口软管是否有老化破损,如有须及时更换。

70 检查电机电缆联结是否可靠;检查电机轴承,如果在轴承上有插口或

涂脂配件,使用Alvenia #2 (Shell Oil 公司)或Rykan #2(Standard Oil, Indiana)或Chevron SRI #2或相似产品进行润滑处理。

70 检查冷凝盘管和加热盘管是否有杂质和水垢,如有需及时进行清洗表

冷器,可用中性清洁剂兑水冲刷,滴水盘内切勿掉入纤维杂物,以防水封堵塞,加热器用压缩空气喷吹。冷凝盘管和加热盘管停止使用后,不宜排空水,而且要加满。这是因为空管锈蚀速度远比放满水的管子快。

80 检查淋水段的喷嘴、溢水器、排水管、水过滤网,不得有堵塞。清洗

水箱,洗净后注入清水,水位与溢水器平。

90 对箱体的内部进行清洁,完毕后更换各级过滤器。

100 对高压加湿器进行保养:(1)清洗Y型过滤器,(2)高压水泵加润滑油(40#或46#液压油);(3)检查各元器件性能是否良好,高压加湿器的绝缘电阻应大于5MΩ

110 检查供水和回水(冷冻水和热回收水)管道的保温,手动阀和平衡阀的状态,是否有泄漏;通知值班人员,手动测试冷冻水阀和热水控制阀是否动作正常。检查电动风阀开启是否灵活。

120 恢复空调系统至自动状态。

130 确认所有的工具已收拾整齐,工作区域没有杂物。

启动

1.主机检查

2.阀门检查

3.开副机

4.开主机

5.检查泄漏

6.检查主副机运转情况

清洁

1.清除杂物和清点工具

2.擦拭/清洁设备和工具

3.危险废物贴标签

4.废品存放在合适的容器

整理

1.工具放回工具箱或保管人

相关文档