文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化水系统竣工报告3

化水系统竣工报告3

化水系统竣工报告3
化水系统竣工报告3

温州燃机发电有限公司化水系统检修项目

乐清市xxxx工程有限公司2013年12月10日

温州燃机发电有限公司

化水处理系统检修项目竣工报告

目录

一、工程简介 (3)

二、施工工期 (3)

三、施工范围 (3)

四、施工总结 (16)

五、结束语 (33)

附录:大修文件包

一、工程简介

温州燃机发电有限公司装有2台美国GE公司生产的9E型燃气轮机和1台与其组合的100MW级汽轮机组,总容量为300MW,3台机组于是1998年投产商业运行。

温州燃机发电有限公司化学水处理设备2004年大修至今未系统维护,其中树脂使用年限为10年,现已9年多,部门罐体树脂已出现失效现象。拟进行水处理室的离子交换器、酸碱罐系统等设备大修,提高水处理系统运行安全性以及经济性。

二、施工工期

计划:2013年9月25日到2013年12月5日,共计70天;

实际:2012年9月25日到2013年12月15日,共计80天;

三、施工范围

四、施工总结

本次检修施工严格按照温州燃机发电有限公司的《检修规程》、大修文件包的有关标准及《外包工程安全管理规定》、《电力建设施工及验收技术规范》、《电力安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》进行维修;依靠科技进步合理地组织施工、安全、优质、如期、高效地完成合同规定的任务。本次施工安装从以下内容开展检修工作:

1、技术交底:进行技术级、班组级技术交底制度,在施工前对所有参与施工人员

均进行了安全技术交底工作;外来临时工作人员进厂进行教育培训,并考试合格方进入现场工作。在施工过程中尽量消除影响施工质量的因素或将其影响降到最小,确保施工质量。

2、过程控制:技术负责人在施工过程中遵循及时,准确和从实际出发的原则,严

格执行规定的技术标准,对检修的全过程进行质量控制和检查监督,解决和处理工程中的技术问题,确保施工过程处于受控状态,从而保证施工质量。

3、执行早上站班会制度,在每天上班前严格执行站班会制度,班长对其进行“三

交”和“三查”工作,做好防范措施。

图一早上班会照片

4、实行三级检查制度,除加强班组自检,项目和质量部专检外,每项质量控制点

和停工待检点均联合业主进行检查。重大的设备缺陷和质量问题还汇同业主进行检查分析。

5、执行安全巡查制度,由专职安全主管不定期巡查,及时发现纠正人的不安全行

为和事故隐患,防患于未然起主要作用。

6、检修过程以及发现的问题和处理:

6.1机务部分

6.1.1离子交换器及高效过滤器的检修

1)对#1阳床离子交换器、#2阳床离子交换器、#1补混床离子交换器、#2补混床

离子交换器、#1强碱离子交换器、#2强碱离子交换器、#1弱碱离子交换器、#2弱碱离子交换器、#1高效过滤器、#2高效过滤器进行解体大修,施工过程应严格按照《#1阳床离子交换器大修文件包》、《#2阳床离子交换器大修文件

《#2补混床离子交换器大修文件包》、《#1补混床离子交换器大修文件包》、

包》、

《#1强碱离子交换器大修文件包》、《#2强碱离子交换器大修文件包》、《#1弱碱离子交换器大修文件包》、《#2弱碱离子交换器大修文件包》、《#1高效过滤器大修文件包》、《#2高效过滤器大修文件包》执行。

2)从整个检修过程来看,螺栓部件出现部分腐蚀现象,大修过程中更换了腐蚀的

部件。

3)罐体密封件都不同程度的出现了硬化、龟裂、破损的情况,大修过程全部更换

了密封件。

4)对阀门解体检修,#2弱碱进水阀底座内衬破损,更换了阀门。#1阳床排水阀

隔膜片损坏,更换了隔膜片。

5)交换器树脂掏出后对底板滤盖及孔口进行了清理,内部石英砂分层装复(下大

上小),对交换器树脂、滤布进行了更换。

6)对进口流量计检查后更换了一次阀、取样阀。

7)对罐壁内壁衬胶进行了清理,检查内壁衬胶无鼓泡裂纹脱层现象、用电火花检

验都正常,没有发现明显缺陷。

8)高效过滤器滤料清出后,检查罐壁有铁锈污垢,用钢丝刷、磨光机进行打磨,

用配制的环氧树脂进行衬贴的处理,然后用清理过后的滤料和水帽进行回装。

阀门检修

图二、三阀门解体检修照片

罐体内树脂、石英砂清出检修及树脂更换、石英砂的分层装复

图四罐内树脂清出照片

图五清出树脂装袋照片

图六清出树脂堆放照片

图七石英砂清出照片

建设工程竣工验收报告完整版

建设工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位名称:

建设工程竣工验收报告单位工程名 称 建筑面积 施工单位 勘察单位 设计单位 监理单位 开工时间 工程造价 竣工时间工程概况:

竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。 竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内

容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性 标准进行设计,对审查机构在施工图审查报告中提出的整改 意见落实 到施工图中,设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核 后进行变更,对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行 全面把关。 对施工单位评价: 施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求,认真施工,该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性 标准要求,同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。 对监理单位评价: 能严格按照设计文件和合同内容约定结合现行验收规 范及强制性标准,跟踪监督管理,在本工程中未出现质量事故,同时监理的行为规范,我方予以认可。 建设单位执行基本建设程序情况:

竣工验收报告(共6篇)

篇一:工程竣工验收报告(简单版) 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 篇二:竣工验收报告 工程竣工报告 xx供电局: 图片已关闭显示,点此查看 工程验收移交书 施工单位:xx 工程管理部门: xx供电局设备管理部门: xx供电所监理单位: xxxxxxxx 验收移交单位签字(盖章): 施工单位代表: 工程管理部门代表: 设备管理部门代表: 技术管理部门代表: 监理单位代表: 图片已关闭显示,点此查看 10kv配变接地检测报告 图片已关闭显示,点此查看 pd-04 竣工验收报告(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号:pd-04 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收自检报告 图片已关闭显示,点此查看 a-24 h)★ (控制类型:h,检查方式:p/r) 表号:a-24 图片已关闭显示,点此查看 a-26 工程竣工报验单(h)★ (控制类型:h,检查方式:p/r) 表号:a-26 图片已关闭显示,点此查看 附表 7 架空线路及杆上电气设备安装质量验收记录表 图片已关闭显示,点此查看 篇三:单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称:长山子镇上梁头村村委会办公室 建设单位: 竣工验收日期:

工程概况 图片已关闭显示,点此查看 建设单位执行基本建设程序情况 图片已关闭显示,点此查看 建设单位组织竣工验收情况 图片已关闭显示,点此查看 竣工验收条件 图片已关闭显示,点此查看 工程验收组验收意见 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇四:建设工程竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告 (本填写范例仅作参考,具体填写根据工程实际情况适当调整~增减) 单位工程名称:如实填写建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年日 金溪县建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇五:工程竣工验收报告范本 工程竣工验收报告 一、工程概况 东恒时代二期b5#楼位于北京朝阳区十里堡。 建设单位:北京方恒置业股份有限公司 勘察单位:中国纺织工业设计院 项目负责人:罗晶 设计单位:华通设计顾问工程有限公司 项目负责人:郭纯 施工单位:北京韩建集团有限公司 项目负责人:李贺春 监理单位:北京方诚宏基工程监理有限公司 项目负责人:王世增 该工程于2002年10月17日经北京市发改委、北京市建委批准立项(京计投资函[2002]581号),建设工程施工许可证号为:[2007]施(朝)建字0130号;建设工程规划许可证号为:2006规(朝)建字0123号。 二、施工图设计文件审查情况 2006年7月24日,经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。 三、施工单位档案工程资料整理情况

弱电系统集成竣工验收报告模板规范.docx

#* 竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位 : 承建单位: **** 电子技术有限公司 2016 年 04 月

目录 1.工程说明 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.工程内容 (2) 1.3.建设依据 (2) 2.工程验收相关文档 (3) 2.1开工报告 (3) 2.2工程竣工报告 (4) 2.3竣工验收申请表 (5) 2.4验收人员签到表 (6) 2.5培训记录 (7) 2.6工程验收结论表 (8) 3.工程其它材料 (9) 3.1工程合同资料 (9) 3.2设备、材料交验单 (10) 3.3资料文件交验单 (12) 4.竣工图纸 (13) 4.1图纸名称 (13) 4.2系统拓扑图 (13) 5.售后服务 (14)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称 : 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位 : **** 长途汽车运输(集团)有限公司*****分公司 承建单位 : **** 电子技术有限公司 工程开工时间 :2015 年 3 月 4 日 工程竣工时间 :2016 年月日 工程验收时间 :年月日 1.2.工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、电 话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、 LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规范》 GB50307-2002; 2)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94; 3)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94; 4)《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232; 5)《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93; 6)《 **** 市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》; 7)汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8)汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

竣工验收报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 竣工验收报告正式版

竣工验收报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系

统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

信息系统集成项目验收规范

计算机信息系统集成项目系统安装/验收规范 编制: 审核: 批准: 编号;

1.目的:为规范本公司计算机信息系统集成安装调试过程,特制定本规范; 2.范围:本规范适用于本公司的各项计算机信息系统集成安装调试项目; 3.职责: 3.1 技术部负责制定本规范; 3.2 技术部负责在信息系统集成安装及调试过程的质量控制; 4工作程序 4.1.设备的外观检验 各设备包装完好齐全,封条完好,所附装箱单与设备一一对应无遗漏。 各设备的表面涂敷应均匀、光滑、满足防腐、防锈的要求;所有喷漆(塑)零件的表面光滑平整、色泽一致、无划痕等脱离和破损,电镀零件的表面应有金属光泽,无裂纹、斑点、毛刺和缺陷。 见<外购设备验收记录> 4.2单设备性能测试 对单个设备按照生产厂家出厂说明书中所具备的各种功能测试,要求设备所具有的功能应与系统要求相符合。 见<项目日志>及<验收报告> 4.3.线缆安装、测试指标标准 系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω;

●信号线缆与强电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0. 3m; ●线缆的布放应平直,不应受到外力的挤压和损伤; ●缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置; ●室外埋地的弱电配管,应该套钢管敷设,埋深应不小于0.8m, 并作外防腐处理,结构内预埋管可用PVC管敷设时,每隔0.8m 处应同钢筋网绑扎牢固; ●控制线缆长度如果超过该设备允许的距离(通常100m),则增 加补偿器; ●机房内活动地板下部的低压电路应采用铜芯屏蔽电缆,电源 线尽可能远离弱电信号线,并避免并排敷设。 4.4系统联机检测 系统检测时,我公司将提前发出书面通知,有关在何处、何时进行某系统、的何种检测。 如经检验或测试不符合工程规定时,我公司将依照建设方的指示作无偿改善,并且由此引起的延误,不得作为延期的理由。 当建设方对设备的测试、检验感到满意时,应用书面认可通知我公司。如果测试、检验未能通过,我公司将组织在一个合适的时间重复试验,重复试验的费用由我公司承担。 在测试、检验项目完成后的3日内,我公司会将测试检验证书和报告提交建设方。 我公司负责提供检验的现场条件、设备和相关专用工具。

智能化弱电工程竣工报告

智能化弱电工程竣工报告 12-工程资料2009-12-22 22:17:48 阅读418 评论0 字号:大中小 ***智能化工程是将周界防翻越系统、CCTV监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、室内安防系统、背景音乐系统等智能化系统融为一体的高档智能化住 宅小区。 经过*************有限公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合,现已全部竣工, 现移交如下资料: 1、工程简介; 2、工程量说明; 3、设备、器材明细表; 4、调试验收记录(复印件); 5、工程竣工图及说明。 (另:可附设备、器材使用说明及其余资料。在前期没有交付的情况下) 一、工程说明 1.1 设计依据 1、×××智能化工程招标文件; 2、×××智能化工程施工图纸; 3、施工中选用的标准; 4、工程预算书及工料总分析; 5、国家颁发的现行智能化建筑安装工程施工及验收规范; 6、公司对本工程的工期、质量要求。 1.2安装与设计规范 1、国际商务建筑线缆标准(TIA/EIA 568A)

2、国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606) 3、国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准(TIA/EIA 569) 4、《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》 5、ISO/IEC 11801 系列标准 6、IBDN ACS结构化布线系统设计总则 7、中国建筑电气设计规范 8、工业企业通信设计规范(GBJ42-81) 9、工业企业通信接地设计规范 10、市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定 11、市内通信全塑电缆线路工程设计规范 12、智能建筑综合布线标准实施手册 13、《建筑给排水、电气安装、装饰电气安装工程质监交底要点》苏州市建 筑工程质量监督站 14、《建筑安装安全技术操作规程》苏州建筑安全监督站 15、本公司制订的《质量手册》 1.3工程简介 1、工程地点:(自填) 2、工程规模:(自填) 3、工程范围和内容: (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统; (二)、电视监控系统; (三)、周界防翻越系统; (四)、电子巡更系统;

弱电系统集成竣工验收报告材料实用模板

实用标准文档 竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:****电子技术有限公司 2016年 04月

目录 1. 工程说明 (2) 1.1. 工程概况 (2) 1.2. 工程内容 (2) 1.3. 建设依据 (2) 2. 工程验收相关文档 (3) 2.1 开工报告 (3) 2.2 工程竣工报告 (4) 2.3 竣工验收申请表 (5) 2.4 验收人员签到表 (6) 2.5 培训记录 (7) 2.6 工程验收结论表 (8) 3. 工程其它材料 (9) 3.1 工程合同资料 (9) 3.2 设备、材料交验单 (10) 3.3 资料文件交验单 (12) 4. 竣工图纸 (13) 4.1 图纸名称 (13) 4.2 系统拓扑图 (13) 5. 售后服务 (14)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称: 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: ****长途汽车运输(集团)有限公司*****分公司 承建单位: ****电子技术有限公司 工程开工时间: 2015年 3月 4日 工程竣工时间: 2016年月日 工程验收时间: 年月日 1.2.工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、 电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规范》GB50307-2002; 2)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; 3)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 4)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232; 5)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93; 6)《****市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》; 7)汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8)汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

弱电工程竣工报告(完整版)

弱电工程竣工档案 工程名称:****************大楼弱电系统建设 开工日期:**** 年*月*日 竣工日期:****年*月**日 施工单位:*****电子工程有限公司 工程负责人:*** 工程技术负责人:*** 质量负责人:*** 档案编制人:***

目录 一、前言 二、工程方案设计 三、开工报告 四、施工方案 五、设备清单 六、施工签证及有关联系单 七、验收材料 八、工程图纸

一、前言 ***************弱电工程是将CCTV监控系统、网络系统、会议系统、电话语音系统、融为一体的综合工程。经过*************公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合下已全部竣工, 现移交如下资料: 1、设计方案; 2、设备明细表; 3、调试验收记录(复印件); 4、工程竣工图及说明。 二、工程设计方案 设计方案 第一节工程概述 一、工程建设目标 ***************弱电工程以能满足训练基地综合楼的安防监控、计算机组网、多功能报告厅、多媒体网络教室等各系统的建设需求为总体目标,同时兼顾实用性、可扩展和可维护性及经济性原则。 二、系统设计技术标准及规范 1. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 2. 《智能建筑设计规范》GB50045-95 3. 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

4. 《工业企业通信接地设计规范》GBJll5-87 5. 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 6. 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 三、系统设计原则 1. 实用性原则 把能够最大限度的满足***************综合楼的功能实现和安全保障作为第一要素进行考虑,采用集中管控的模式,确保工程项目的功能更完善、操作更方便、维护更简单、管理更简便。 2. 可扩展及可维护性原则 即在满足本次工程需求的基础上,对设备进行规范的、合理的布置,为系统以后的升级预留空间。同时,考虑系统维护的长期性,在进行结构设计时,以有利于后期维护为原则,最大程度的延长设备生命周期,以达到较高的性价比。 3. 经济性原则 在保证系统可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最佳经济性的目标。 第二节多功能报告厅系统功能及技术要求多功能报告厅功能除了会议要求外还应具备教育学习等功能。根据其功能要求,我们可以把多功能报告厅划分成若干子系统。 一、大屏幕投影显示系统 (一)投影机

弱电智能化竣工总结报告样板样本

弱电智能化竣工总结报告样板

竣工报告 理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼 弱电智能化系统工程 工程名称:理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程建设单位: 施工单位: 项目经理: 填报日期:2012-08-28

验收申请 工程名称理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程建设单位 负责人 设计单位开工日期2011-08-20 负责人竣工日期2012-08-15 施工单位填报日期2012-08-28 负责人验收部分 A14#、A29#、 A30#、A31#楼 验收资料1、正式设计相关施工图纸; 2、系统试运行报告; 3、系统竣工报告; 4、测试报告 建 设 单 位 意 见年月日(盖章)

施 工 单 位 意 见年月日(盖章)

文件目录 工程名称:理想山A14#、A29#、A30#、A31#楼弱电智能化系统工程分部文件标题名称页数 一、工程说明 1 工程说明 5 2 重大工程质量事故报告 6 二、竣工验收 报告 1 工程完工报告8 2 设备清单9 3 工程交接书10 4 闭路电视监控系统分项工程质量验收记录表11 5 闭路电视监控系统试运行记录12 6 电子巡更系统分项工程质量验收记录表13 7 电子巡更系统试运行记录14 8 背景音乐系统分项工程质量验收记录表15 9 背景音乐系统试运行记录16 10 可视对讲系统分项工程质量验收记录表17 11 可视对讲系统试运行记录18 12 停车场管理系统分项工程质量验收记录表19 13 停车场管理系统试运行记录20 14 出入口控制(门禁)管理系统分项工程质量21 15 出入口控制(门禁)管理系统试运行记录22 16 电梯刷卡管理系统分项工程质量验收记录表23

系统集成验收规范

河海大学信息中心 网络系统工程验收规范 1.网络系统工程包括系统集成、网络设备和综合布线三大部分。综合布线工程是网络线路的分布安装工程,系统集成是根据用户需求,优选各种技术和产品,将综合布线系统和网络交换设备连接并使各部分能协调工作,成为一个完整的,运行高效、安全、可靠的网络系统的工程。为了加强网络系统集成项目的验收管理,规范、有效的组织验收工作,高质量完成验收任务,保证验收后达到网络设计的目标,网络系统正常、可靠运行,特制定本规范。 2.适用范围:本规范适用于河海大学校园网络系统工程项目和接入校园网的网络系统项目的验收。 3.单位名称 本规范中涉及的有关单位的含义规定如下: 使用单位;指网络系统工程项目的直接使用单位。 负责单位;指代表河海大学签订网络系统工程项目的单位。 施工单位:网络系统工程项目的施工单位,包括承包商。 4.网络系统工程项目的验收由项目负责单位和使用单位会同项目施工单位、审计单位等共同进行。 5.网络设备通常包含于系统集成或综合布线工程项目中,作为这些项目的一部分进行验收。系统集成和综合布线项目可以分别验收。验收的基本单位是合同。 6.验收以国家有关规范、网络系统工程项目合同、技术要求书、施工设计报告、经审核的合同变更补充协议为依据。 7.设备验收

对不同的设备要根据不同的要求进行设备验收。主要检验①到货的品名与数量与订货清单一致性;②设备的外观完好性;③设备通电自检正常。设备验收方法和验收要求见附件9。 最后双方共同完成包括《产品到货验收记录》附件9、《产品到货清单》附件10、和《产品到货验收报告》附件8。 8.综合布线项目工程验收 8.1.验收按通信行业标准:《大楼通信综合布线系统》 YD/T926.1~3和《数字通信用对绞/星绞对称电缆》 YD/T838.1~4,《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000,《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000进行。 8.2.施工单位在完成项目后,提交工程文档资料一式三份(附 电子文档1份)交责任单位。 (1)布线结构图纸(附件1) (2)机房配线架接线表(附件2) (3)布线测试报告(附件3) (4)项目验收过程记录表(仅填基本信息内容)附件4 (5)产品质保书 (6)项目验收申请报告 8.3.项目负责单位,在收齐上述材料后,逐项进行审核,并以 下述过程进行验收,并出具验收报告。 (1)外观验收(附件4) (2)连接测试验收(附件4) 9.网络系统集成工程项目验收 9.1.网络系统集成工程项目整个施工、调试过程结束后,网络 系统继续试运行一个月,然后使用单位向项目负责单位提交系统运行测试报告。

工程竣工验收报告范本

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为 ××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省 ××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电 气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合 格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑 电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按 照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理 技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料 等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说 明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月×× 日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

弱电系统集成竣工验收报告模板

智能建筑工程施工规范 介绍 验收报 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位 承建单位: 电子技术有限公司

工程说明 工程概况 工程内容 建设依据工程验收相关文档 开工报告 工程竣工报告 竣工验收申请表 验收人员签到表 培训记录 工程验收结论表 工程其它材料 工程合同资料 设备、材料交验单

资料文件交验单 竣工图纸 图纸名称系统拓扑图售后服务

工程说明 工程概况 工程名称汽车站弱电智能化系统工程 建设单位长途汽车运输(集团)有限公司分公司承建单位电子技术有限公司 工程开工时间 工程竣工时间 工程验收时间 工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录

像机、公共广播、屏等; 建设依据 《智能建筑工程质量验收规范》《安全防范工程程序与要求》?民用闭路监视电视系统工程技术规范》?电气装置安装工程施工及验收规范》?电子计算机机房设计规范》 市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》 汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

工程验收相关文档 开工报告 工程名称汽车站弱电智能化系统工程 计划工作天数工程地点市铜梁区计划开工日期年月曰计划竣工日期 致: 长途汽车运输(集团)有限公司分公司根据合同约定,建设单位已取得主管单位审批建设许可,我方已完成了 开工前的各项准备工作,计划于年月日开工,请审批。 主要工程内容: 按照汽车站弱电智能化系统工程合同,进行管线铺设、监控设备、网络、 电话、监控室设备安装调试、机房设备安装调试、系统联调等工作。 建设单位审批意见:

弱电系统集成竣工验收报告模板

竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:****电子技术

2016年04月

目录 1. 工程说明 (2) 1.1. 工程概况 (2) 1.2. 工程容 (2) 1.3. 建设依据 (2) 2. 工程验收相关文档 (3) 2.1 开工报告 (3) 2.2 工程竣工报告 (4) 2.3 竣工验收申请表 (5) 2.4 验收人员签到表 (6) 2.5 培训记录 (7) 2.6 工程验收结论表 (8) 3. 工程其它材料 (9) 3.1 工程合同资料 (9) 3.2 设备、材料交验单 (10) 3.3 资料文件交验单 (14) 4. 竣工图纸 (15) 4.1 图纸名称 (15) 4.2 系统拓扑图 (15) 5. 售后服务 (16)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称: 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: ****长途汽车运输(集团)*****分公司 承建单位: ****电子技术 工程开工时间: 2015年3月4日 工程竣工时间: 2016年月日 工程验收时间: 年月日 1.2.工程容 本次工程名称主要包括如下容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站外基础设施的综合布线(包含网络、、闭 路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、、闭路电视、交换机、硬盘录像机、公 共广播、LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规》GB50307-2002; 2)《安全防工程程序与要求》GA/T75-94;

弱电工程竣工验收报告

弱电工程竣工验收 报告

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 工程竣工验收申请报告 一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守

现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。 在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

弱电工程竣工验收报告

襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 工程竣工验收申请报告

一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。 在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标

准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。 3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。 在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、监理单位及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。 建设单位:: 监理单位:施工单位: 智能化工程竣工报告 报告日期:年月日

系统集成项目验收报告通用模板

XXX招标项目 验 收 划、总体设计和分步实施的原则。 二、工程依据标准 ●现行的有关国家出台的智能化弱电工程施工规范、标准。 1)《智能建筑设计标准》 GB∕T50314-2006 2)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

3)《智能建筑弱电工程设计施工图集》 GJBY-471 4)《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-1994 5)《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50045-95 6)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 7)《安全防范工程技术规范》 GB50348—2004 1.1、硬件产品检测 a. 设备型号及硬件模块型号与合同规定的配置清单完全一致。 b. 设备外包装完整,无严重变形,设备原包装并应各种标识齐全。 c. 设备外无划痕、碰伤以及其它明显缺陷。 1.2、软件产品检测

a. 产品型号与合同规定的配置清单完全一致。 b. 产品功能与合同规定的清单完全一致。 c. 软件产品的各功能模块可以正常被安装 d.软件内容可通过计算机识别、无病毒、各功能模块可正常安装。 2、产品加电检测 第三阶段:设备的安装和调试工作。前端设备组层安装之后调试监控角度。 第四阶段:系统整体运行状态调试。保证前端和中心设备能够正常运行。 五、验收工序 ◆验收前的准备

在产品验收之前,技术服务运营部门根据合同中的验收条款以及《项目实施方案》中相应的验收方案作为验收准则。检查所有设备及其配置,测试记录是否完整,做好验收准备。 ◆验收实施 根据合同的要求或双方协商的结果,确定验收时间,进度安排、验收准 则、软/硬件环境和资源,以及双方的具体职责。验收工作应由客户负责主持,技术服务运营部门应协助客户以便顺利验收,如需测试,本公司的验收人员还协助客户制定验收测试计 设备均正常运行。 工程验收记录

系统验收报告

行政执法与刑事司法信息共享平台系统实施及验收报告 实施地点: 实施时间: 上海迈向科技有限公司

行政执法与刑事司法信息共享平台准备事项 甲方:乙方: 项目说明提供人准备情况 服务器应用服务器甲方提供甲方 机房地点甲方指定地点甲方 系统软件安装包服务器操作系统软件及相关应用软件甲方 服务器安装手册乙方提供乙方已备齐 系统管理员系统管理员甲方指定人员甲方用户接入清单系统接入用户详细资料甲方 培训相关培训地点甲方指定地点甲方 培训时间甲方指定时间甲方 参与人员两法平台相关人员甲方 培训计划乙方提供乙方已备齐培训效果评估表乙方提供乙方已备齐操作手册乙方提供乙方已备齐培训用例乙方提供乙方已备齐 培训教室电脑依据操作人员数量,由甲方负责准备甲方投影仪1台甲方幕布1台甲方相关网络设备能够保证培训对象访问应用系统模拟环境甲方

系统实施报告 (一)行政执法与刑事司法信息共享平台设施设备验收报告 (二)行政执法与刑事司法信息共享平台系统布署情况报告 (三)行政执法与刑事司法信息共享平台系统验收报告 (四)行政执法与刑事司法信息共享平台系统实施完工报告

行政执法与刑事司法信息共享平台设施设备验收报告项目名称进场时间 供货单位上海迈向科技有限公司验收时间 验收步骤: 1. 检查设备数量是否与合同确定数量一致□是□否 2. 开箱后,请对照装箱单,检查箱内物品是否齐全□是□否 3. 检查设备包装是否完整且设备无损伤、划伤□是□否 4. 设备通电检查确认设备是否正常□是□否 5. 检查设备配置是否符合合同确定的详细配置要求□是□否 6. 检查设备安装系统软件后是否能正常工作□是□否 7. 对本次设备供货、安装调试服务是否满意□是□否验收意见: 甲方: 授权代表: 验收时间:年月日乙方:上海迈向科技有限公司 授权代表: 验收时间:年月日

弱电工程竣工报告完整版

弱电工程竣工报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

***智能化工程竣工报告 ***智能化工程是将周界防翻越系统、CCTV监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、室内安防系统、背景音乐系统等智能化系统融为一体的高档智能化住宅小区。经过*************有限公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合,现已全部竣工, 现移交如下资料: 1、工程简介; 2、工程量说明; 3、设备、器材明细表; 4、调试验收记录(复印件); 5、工程竣工图及说明。 (另:可附设备、器材使用说明及其余资料。在前期没有交付的情况下)一、工程说明 设计依据 1、×××智能化工程招标文件; 2、×××智能化工程施工图纸; 3、施工中选用的标准; 4、工程预算书及工料总分析; 5、国家颁发的现行智能化建筑安装工程施工及验收规范; 6、公司对本工程的工期、质量要求。 1.2安装与设计规范 1、国际商务建筑线缆标准(TIA/EIA 568A) 2、国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606) 3、国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准(TIA/EIA 569) 4、《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》

5、ISO/IEC 11801 系列标准 6、IBDN ACS结构化布线系统设计总则 7、中国建筑电气设计规范 8、工业企业通信设计规范(GBJ42-81) 9、工业企业通信接地设计规范 10、市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定 11、市内通信全塑电缆线路工程设计规范 12、智能建筑综合布线标准实施手册 13、《建筑给排水、电气安装、装饰电气安装工程质监交底要点》苏州市建筑工程质量监督站 14、《建筑安装安全技术操作规程》苏州建筑安全监督站 15、本公司制订的《质量手册》 1. 3工程简介 1、工程地点:(自填) 2、工程规模:(自填) 3、工程范围和内容: (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统; (二)、电视监控系统; (三)、周界防翻越系统; (四)、电子巡更系统; (五)、小区背景音乐系统; (六)、小区局域网系统。 二、工程量说明 (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统:

工程竣工验收报告样本

编号: 工程竣工验收报告 (机电安装工程) 单位工程名称:大源明斜井架空乘人装置安装工程 建设单位名称:湖南黄金洞大万矿业有限公司 竣工验收时间: 长沙正忠科技发展有限公司 2014年7月31日

目录 1. 工程竣工报告 (1) 2. 工程竣工验收报告……………………………………………………..……………. 3.工程竣工验收证书……………………………………………………..…………… 4.设计(制造)单位质量检查报告……………………………………..…………… 5.工程质量综合评定表……………………………………………………..…………… 6. 工程观感质量评定表……………………………………………………..…………… 7. 分部工程质量评定表………………………………………………………………... 8. 工程质量检验评定表……………………………………………………………….. 9. 机械主要材料合格证及试验报告汇总表………………………………………….. 10. 电气仪表类材料合格证及试验报告汇总表……………………………………….. 11.设备合格证及试(检)验报告汇总表……………………………….. 12. 工程定位测量记录…………………………………………………….. 13. 设备基础检查记录…………………………………………………….. 14. 接地电阻测试记录…………………………………………………….. 15. 绝缘电阻测试记录…………………………………………………….. 16. 机械设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 17. 电气设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 18. 空、重载调试记录…………………………………………………….. 19. 施工现场质量管理检查记录………………………………………….. 20. 附件1:设备安装施工合同书(复印件)………………………….. 21. 附件2:设备安装施工开工报告…………………………………….. 22. 附件6:设计(制造)单位资质证书或营业执照(复印件)……….. 23. 附件7:设备(产品)合格证(复印件)………………………….. 24. 附件8:设备(产品)安全生产标志证书(复印件)…………….. 25. 附件9:施工组织设计、作业规程、技术措施汇总表……………….. 26. 附件10:产品使用说明书(含安装技术要求)……………………..

相关文档