文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)
二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量

测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。

工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录

测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。

安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。

管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。

大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量

机电工程材料

低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。

酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。

电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。

3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所.

4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆.

金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品.

管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管.

非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等.

塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管

起重技术

起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度

计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1)

缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。

起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。

计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。

万能杆件吊装法常用于桥梁施工中

气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。

工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。

吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济

吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。

焊接技术

焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定

焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。

焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷

焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10%

液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。

气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍)

建筑管道工程施工技术

建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程

建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收

阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。

隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。

检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。

管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。

给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。

给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。

铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接

排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

高层建筑热水管道安装工艺流程为:预制加工→预埋预留→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗

采暖管道安装安装坡度:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%0,不得小于2%0;汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%0;散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。

建筑机电工程施工技术

电气装置(电源与配电装置):指的是变压器、高低压配电柜及控制设备等;额定电压大多为10KV或380V/220V

封闭插接母线安装流程:设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→绝缘测试→送电验收。

电缆敷设施工程序:电缆验收→电缆搬运→电缆绝缘测定→电缆盘架设电缆敷设→挂标志→质量验收。

交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。

交接试验的主要内容为:整定各类保护值、检测绝缘强度、控制系统模拟动作、测量与智能化工程的接口通道等。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行,为其他建筑设备试运行创造条件

布线系统穿越防火分区或在高层建筑的电气竖井中敷设时,应在敷设完成后做好封堵,封堵用防火包或防火泥。

防雷保护装置的组成:由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

接闪器指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部位导入而起到保护作用。主要形式:有避雷针,避雷带和避雷网。

整个防雷接地系统完工后应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结果必须符合设计要求。

通风与空调工程施工技术

通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统(无排烟系统)、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。

通风系统的组成:进气处理系统、送风机或排风机、风道系统、排气处理系统。

通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为:低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤l500Pa)与高压系统(P>l500Pa)三个类别。非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃Bl级;风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃Bl级材料

风管的制作通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风管自动流水线制作。板材的拼接缝应该达到:缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层;

风管系统完装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬边、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。

系统调试的主要内容:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应视竣工季节与设计条件作出决定。夏季可仅做带冷源试运转,冬期仅做带热源试运转。施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收。

洁净空调空气净化系统的分类:按作用范围分类:全面净化和局部净化;按气流组织分类:单向流型和乱流型;按构造分类:整体式(或土建式)和装配式;用途分类:工业洁净室和生物洁净室。

、高效过滤器的运输、存放应按制造厂标注的方向放置。高效过滤器安装前,洁净室必须内装修工程全部完成,经全面的清扫、擦拭、空吹12~24小时后进行。

智能化工程施工技术

建筑智能化工程实施界面的划分:建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程中。在工程合同中应明确各系统供应商的设备、材料的供应范围、接口软件及其费用,以避免施工过程中出现扯皮现象,影响工程进度。

主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。如:空调工程承包商:提供的设备有变风量空气处理机,新风机及其控制系统等设备,各种阀门、风门等,电动调节阀、执行器和风门驱动器等(也可由监控系统工程承包商提供);监控系统工程承包商:应提供的设备有温度、流量、压差与压力传感器、压差开关等设备及相应的应用软件等。

建筑智能化产品选择主要考虑的因素:(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。(2)产品支持的系统规模及监控距离。(3)产品的网络性能及标准化程度。

电动风门驱动器安装要点:1.电动风门驱动器用来调节风门,以达到调节风管的风量和风压。电动风门驱动器的技术参数:输出力矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型等。2.风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致,宜面向便于观察的位置。3.风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输人信号等是否符合要求。宜进行模拟动作检查。

综合布线系统检测:综合布线系统的光纤布线应全部检测,对绞线缆布线以不低于10%的比例进行随机抽样检测,抽样点必须包括最远布线点。智能化系统集成检测:系统集成的检测应在各个子系统检测合格,系统集成完成调试并经过1个月试运行后进行。系统集成检测应检查系统的接口、通信协议和传输的信息等是否达到系统集成要求。

建筑智能化系统的组成:通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。

建筑设备自动监控系统(BAS):建筑设备自动监控系统(BAS)是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备

消防工程施工技术

消防工程验收所需资料:1.原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;2.提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸;3.提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证书、检测报告等;4.提供装修材料燃烧性能等级证明;5.提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);6.提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);7.经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录;8.本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单

防工程的验收条件1.技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件。并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改。2.完成消防工程合

同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。3.单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。4.施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。5.施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。6.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料

施工过程中的消防验收:即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收(粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投人使用的条件)、精装修消防验收(验收合格,房屋建筑具备投入使用条件)

泡沫灭火系统:泡沫灭火系统施工前应对泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、消防泵或固定式消防泵组、消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等设备及零配件进行外观检查。

消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后,填写调试报告

工业机电工程施工技术

机械设备安装的一般程序如下:施工准备→专基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整(找正、找平、找标高)→基础灌浆→设备清洗→设备装配→调整试运行→竣工验收。

设备安装前,设备基础应中间交接和验收,基础强度应达到设计要求。对有特殊要求的设备基础(预压)

对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备(如大型造纸机、轧钢设备、火力发电厂中的锅炉和汽轮发电机等)的基础,建设单位应提供基础预压记录及沉降观测点(对基础预压不预压及如何预压应由设计单位确定)。

基础验收时应提供的移交资料:基础施工图(包括设计变更图);设计变更及材料代用证件;设备基础质量合格证明书(包括混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度等);钢筋及焊接接头的试验数据;隐蔽工程验收记录;焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录;

设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。可使用的灌浆料很多,例如普通混凝土、高强度混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆等,灌浆料通常由设计选用;设计未提出要求时,宜用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。机械设备试运行分三个阶段:单体无负荷试运行和无负荷联动试运行,由施工单位组织实行,试运行必须具备应有的条件及正确试运行方法;负荷联动试运行由建设单位组织实行。

测量过程包括:测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。

设备基准件的安装精度:包括标高、各点的标高差、安装水平偏差、铅垂度、直线度、平行度等,将直接影响设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度。

现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括:直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。

常用电气装置包括:旋转电机、变压器、断路器、变流设备、母线等

电站发电机的安装工序为就位→检查及电气试验→穿转子→调整空气间隙附属设备及管路安装→氢冷发电机的整体气密性试验等。

一般电动机安装工序为:就位→检查及电气试验。

油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位(器身检查)

电气设备和器材在安装前的保管期限应为1年及以下。保管环境条件应具备防火、防潮、防尘、防止小动物进人等措施;瓷件应安置稳妥,不得损坏。

电力电缆的交接试验内容有:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。

交接试验注意事项:1.在高压试验设备和高电压引线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。2.进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV,不设防护栅时,最小安全距离为0.7m。3.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。4.凡吸收比小于1.2的电动机,都应先干燥后再进行交流耐压试验。5.断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。6.除制造厂装配的成套设备外,进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。

收时应提交下列资料:变更设计的证明文件;制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及技术文件;安装技术记录;调整试验记录;备品、备件及专用工具清单。

室外线路的形式有输送电力的高压架空线路、配电用的低压架空线路以及直埋电缆、电缆沟和电缆隧道内电缆、保护管内电缆

防火措施:在电缆穿过的竖井、墙壁、楼板、进盘孔洞处,用防火堵料密实封堵;在电缆沟和隧道内设置阻火墙;采用阻燃型电缆;设置报警和灭火装置。

封闭母线安装:母线焊接应在母线全部就位并调整合格,绝缘子、电流互感器经试验合格后进行

动力设备安装工程施工技术

轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子一电转子对轮中心的找正。首先要以低压转子为基准;电站锅炉系统主要设备一般包括:本体设备、燃烧设备和辅助设备。其中锅炉本体设备主要由:锅和炉两大部分组成。其中:锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成;炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。

受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检查;其次是通球试验;再次是联箱找正划线;最后进行管子就位对口和焊接等。

静置设备及金属结构

分离设备(代号S):如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器、吸收塔、干燥塔、气提塔、分气缸、除氧器等。

压力容器安装许可规则:需在安装现场完成最后环焊缝焊接工作的压力容器和需在现场组焊的压力容器,不属于压力容器安装许可范围

球罐常用的组装方法:1.散装法2.分带法3.半球法

压力容器产品焊接试板要求:1.为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能,应制做纵焊缝产品焊接试板,制取试样,进行拉力、冷弯和必要的冲击试验。2.现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板。4.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接,并于焊接后打上焊工和检验员代号钢印。6.球罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时,由施焊该球形储罐的焊工采用相同的条件焊接工艺进行焊接。7.产品焊接试板经外观检查和射线(或超声)检测,如不合格,允许返修,如不返修,可避开缺陷部位截取试样。

储罐的充水试验:1.储罐建造完毕,应进行充水试验,并应检查罐底严密性,罐壁强度及严密性,固定顶的强度、稳定性及严密性,浮顶及内浮顶的升降试验及严密性、浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。

钢结构制作与安装技术

矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。

紧固件连接要求:1.钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验和敷衍复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。

多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的积累误差。

钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

自动化仪表工程施工技术

技术准备:包括:编制施工组织设计、施工图审查和图纸会审、编制施工技术措施(施工方案)、进行技术交底、组织施工人员技术培训等。(适用于所有有技术准备)

自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。

仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。

仪表调校应遵循的原则是:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。

仪表设备安装及试验主要工作内容有:取源部件安装;仪表单体校验、调整;现场仪表支架预制安装;仪表箱、保温箱和保护箱安装;现场仪表支架预制安装;仪表箱、保温箱和保护箱安装;现场仪表安装(温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表/物位检测仪表、成分分析及物性检测仪表、机械量检测仪表等);执行器安装。

仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件

自动化仪表工程安装

节流装置在水平和倾斜的管道上安装时:当测量气体流量时,取压口在管道的上半部;测量液体流量时,取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0°~ 45o角的范围内;测量蒸汽时,取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0°~ 45°角的范围内。

仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,可采用气体为试验介质;液压试验压力应为1.5倍的设计压力,气压试验压力应为1.15倍的设计压力。

管道工程施工程序:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场) →配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

支、吊架安装:无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

管道试验的类型主要有:压力试验、真空度试验、泄漏性试验

真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验

按主管→支管→疏排管的顺序吹洗。吹洗主管时,应关闭支管。

管道吹扫与清洗的方法主要有:水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫、油清洗

防腐蚀与绝热工程

金属表面预处理方法:主要有人工、机械、喷射、化学方法。

浸涂:,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件如:在化工厂里,有些设备,如已组装好的换热器,由于内部的列管不能进行刷涂和喷涂,则可采用整体浸涂的方法施工。浸镀铝钢管主要用作石油化学工业中的管式炉管、各种热交换器管道、分馏塔管道等。

喷涂:优点是:涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。

衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里

聚氯乙烯塑料衬里用处最多的是硝酸、盐酸、硫酸和氯碱生产系统;如:用作电解槽,既耐腐又不漏电;酸雾排气管道和海水管道采用聚氯乙烯塑料衬里效果均良好。

输气管线站场管道保温采用岩棉保温,保温工作在管线及设备防腐工程验收合格后进行。每段保温层用镀锌铁丝捆扎,间隔250~300mm,保温带或保温管壳的纵向接缝位于管子的侧下方,镀锌铁皮保护层的搭接长度不小于30mm,其接缝处用轴心铝铆钉。

水平管道或卧式设备顶部,严禁有纵向接缝,应位于水平中心线上方与水平中心线成300以内。如:当采用金属作为保护层时,对于下列情况,金属保护层必须按照规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带:

炉窑砌筑工程

材料准备:耐火材料的验收。如:运至工地的耐火材料和制品应具有质量证明书和生产厂制定的施工方法说明书、产品合格证、使用有效期;证明书上应按牌号和砖号分别列出各项指标值,并注明设计要求和技术条件;必要时应由实验室检验;对耐火砖的外观检查验收,根据炉窑各部位所用不同类型耐火材料的标准进行外观几何尺寸和数量全部检查或抽检。

工序交接的主要内容:1.炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观察点的测量记录;4.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录;5.可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明;6..炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸、焊接质量的检查合格的证明;

计量器具使用

计量器具基本特征是:用于测量;能确定被测对象的量值;本身是一种计量技术装置。具有准确性、统一性、溯源性、法制性。

计量标准器具:准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。计量标准的类型有:社会公用计量标准、部门计量标准、企(事)业单位的计量标准。如:用于量值传递的标准计量器具;标准量块,二等标准活塞式压力计等。

工作计量器具:企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具。如:水准仪、经纬仪、万用表、转数表等

强制检定计量器具的范围:安全防护方面的工作计量器具,是指为保护人民的健康与安全,防止伤亡事故和职业病的危害,在改善工作条件、消除不安全因素等方面直接用于防护检测的计量器具,例如:兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪等。

分类管理计量器具:A类计量器具范围施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具,例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。

C类计量器具范围(l) 计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具,如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺。(2) 与设

备配套,平时不允许拆装指示用计量器具,如:电压表、电流表、压力表。(3) 非标准计量器具,如:垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺;

电力法

国家对电力供应和使用,实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。

施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。

编制施工方案:发生在电力设施保护区内安装作业施工,主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载,以及爆破作业等。因此,制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情,如地下电缆的位置和标高,空中架空线路的高度和电压等级,爆破点离设施的距离等等,然后编制施工方案。施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。

临时用电设备在5台以上或者设备总容量在50kw及以上时均供应编制临时用电施工组织设计。

特种设备安全监察条例

规定的压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的安全监察机构办理报装手续,否则不得施工。申报的内容有:压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点。

电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备在安装、大修、改造前,使用单位必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。

特种设备安装、改造、维修施工单位应做到:1、承揽工程前应取得特种设备安装、改造、维修的资格。2.如总承包单位实施设备采购供应并监造,选择制造商应是国务院特种设备安全监督部门许可的制造商,招标采购时,有许可证明的制造商方能入围。3工程总承包单位需要选择电梯、锅炉、起重机械的安装专业分承包单位时,也仅能从经国务院特种设备安全监督管理部门许可的安装单位中选4、特种设备进场开箱检验验收时,不论是自行采购,还是建设单位提供产品,除了核对规格型号,不见附件数量‘进行外观检查等常规检查外,不可忽视的是要核验设备本身及安全附件、安全保护装置的生产许可证明,证明可能是书面文件,也可能使标示在铭牌上的许可证编号。同时对出场随带文件进行检验。这其中包括:附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明,监督检验证明等。6、特种设备制造或安装过程中,施工单位在自检的合格的基础上,应接受国家特种设备安全监督管理部门核对的检测机构进行监督检验。

监督检验的主要内容:确认核实制造和安装、改造、重大维修过程中涉及安全性能的项目符合安全技术规范的要求。包括图样资料、材料、焊接(焊接工艺、焊工资格等)、外观和尺寸、无损检测、热处理、耐压试验、载荷试验、铭牌、监检资料等项目。

在机电安装的通风空调工程中,单位工程造价≥1000万元,建筑面积≥2万平方米,空调制冷量≥800冷吨的为大型通风空调工程;单位工程造价200~1000万元,建筑面积1~2万平方米,空调制冷量300~800冷吨的为中型通风空调工程;单位工程造价<200万元,建筑面积<1万平方米,空调制冷量<300冷吨的为小型通风空调工程。

各类的签章文件一般包含有下列文件:1施工组织管理文件2合同管理文件3施工进度管理文件4质量管理文件5安全管理文件

注册建造师施工管理签章文件的填写要求:1.表中若实际工程没有其中一项时,可注明“工程无此项”。2.表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师。3.施工项目负责人(签章)”由施工项目负责人加盖国家注册建造师执业资格印章。

4.总监理工程师审核意见”由总监理工程师审核签章并加盖项目监理机构印章.

机电安装工程施工现场配合:1、配合土预留预埋2、及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制数据。3注意对装饰装修工程的成品保护。4及时向设备供应商提供到货时间、安装要求及相应数据

所有设备安装程序:1.首先是基础与设备的验收。2其次是设备本体的安装。3.其他安装包括本体附件的安装(电气系统的安装、自控系统的安装、油系统的冲洗蒸汽管道的吹扫、液压系统冲洗、压缩空气系统吹扫等)

第二章

机电工程项目投标程序

招标文件的内容:招标邀请书;投标者须知;合同条件;招标工程范围;图纸和执行的规范;工程量清单;投标书和投标保证书格式;补充资料表;合同协议书及各类保证。

投标书的构成:一般由商务标书、经济标书、技术标书三部分组成

对投标与否做出论证:本施工企业主营和兼营能力之外的项目;工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目;本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目等。

影响投标决策的因素:主观因素——技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉实力;客观因素——业主的因素、竞争对手的因素、承包工程的风险

对机电工程总承包合同的管理,应包括合同的:订立、履行、变更、争议、索赔、终止等方面内容。

机电工程项目总承包合同范围:1.工程总承包范围如果包括工程设备采购,应另外签订设备采购合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。

2.工程总承包范围如果包括负荷联动试车或投料试生产出产品,应另外签订合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。

3.总承包方在履行合同职责时,根据合同范围要求,需要负责设备的采购、运输、检查、安装、调试及试运行。

4.订立国际项目的总承包合同,应采用国际惯例。

5.总承包方在订购材料前,应将材料样品送审,或将材料送到指定的试验室进行试验,试验结果报监理工程师审核和确认。并要随时抽样检验进场材料质量。

机电工程项目分包合同管理

工程分包的原则和基本条件:1.工程分包要遵照总包承方有关“工程分包管理工作程序”进行,以加强对分包管理、保证分包工程施工质量、提高工程效益的原则行事。2.工程分包的范围:总承包合同约定的或业主指定的分包项目;不属于主体工程,总承包方考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的项目;一些专业性较强的分部工程,分包方必须具备相应技术资格。3.不属于业主指定的分包工程,总承包单位在决定分包和选定分包队伍前也应征得业主代表〔监理工程师)的认可。

分包工程发包程序1资格审核。2.选定分包方3)评标和决标,4工程分包合同”。

施工合同文本对分包的规定:1.签订分包合同后,若分包合同与总承包合同发生抵触时,应以总承包主合同为准。2.分包合同不能解除总承包方任何义务与责任。

分包方的权利和义务:1.只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人,2.要避免与总承包合同中的发包方发生直接关系,以免责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。

分包方的职责:保证分包工程质量、安全和工期,满足总承包合同的要求;按施工组织总设计编制分包工程施工方案;编制分包工程的施工进度计划、预算、结算;及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收等有关资料。

总包方的职责1.为分包方创造施工条件,包括临设、设计图纸及必要的技术文件、规章制度、物资供应、资金等。2.对分包方的施工质量和安全生产进行监督、指导。

工程分包的履行与管理:1.总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。2.分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。3.分包工程竣工验收后,总承包方应组织有关部门对分包工程和分包单位进行综合评价并作出书面记录,以便为以后选择分包商提供依据。4.总承包方要在加强分包合同管理的同时,注意防止分包方索赔事件的发生。5.由于业主的原因造成分包方不能正常履行合同而产生的损失,应由总承包方与业主共同协商解决,或依据合同的约定解决。

索赔的应用

按索赔目的可分为工期索赔和费用索赔。

按索赔处理方法和处理时间不同可分为单项索赔和总索赔。

按索赔发生的原因可分为延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。

施工索赔的实施处理过程:意向通知→资料准备→索赔报告的编写→索赔报告的提交→索赔报告的评审→索赔谈判→争端的解决。注意事项:施工单位在向监理单位发出索赔通知书后的28天向监理单位提交索赔文件;索赔文件提交后,请求和催促建设单位在28天内给予答复;

承包方实施索赔的理由有哪些?1.发包人违反合同,给承包人造成时间、费用的损失;2.工程变更造成的时间、费用损失;3.监理工程师的错误造成的时间、费用的损失;4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的承包人的费用增加;5.非承包人原因导致项目缺陷的修复所发生的费用;(如不可抗力)6.非承包人原因导致工程停工造成的损失;(选址不当,如发现地下文物)7.与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。

机电工程项目施工组织设计

施工组织总设计。一般以机电工程或建筑群形成使用功能或整个能产出产品的生产工艺系统组合为对象。

施工组织设计。一般以单位工程项目为对象。根据施工组织总设计来编制。

施工方案。一般以难度较大,施工工艺较复杂,技术及质量要求较高,采用新工艺的分部分项或专业工程为对象,例如大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案设备试运行方案、管道试压方案、管道清洗方案(前面加上XX项目XX工程)

施工方案的编制依据主要有:已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;合同规定采用的标准、规范、规程等;施工环境及条件;类似工程的经验和专题总结。

施工方案主要内容:1.工程概况及施工特点。2.确定施工程序和顺序 3.明确施工方案对各种资源的配置和要求。4.进度计划安排。5.工程质量要求6.安全技术措施。

施工单位编制的施工方案要点是否符合要求?简要说明理由。答:施工单位编制的施工方案要点符合施工方案编写依据和内容的要求。因为施工单位编制的施工方案满足施工综合进度依据的要求;满足进度计划安排和控制内容的要求;满足施工方法和安全技术措施内容的要求;满足施工方法和工艺流程,以及工程质量容的要求;满足施工机械的选用、施工方法内容的要求;满足安全技术措施内容的要求。

施工方案的选用一般经过哪几个阶段?答:根据施工方案编写程序的要求,其必须经过明确要求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。

经济分析常见的主要施工方案:特大、重、高或精密、价值高的设备的运输、吊装方案;大型特厚、大焊接量及重要部位或有特别要求的焊接施工方案;工程量大、多交叉的工程的施工组织方案;特殊作业方案;现场预制和工厂预制的方案;综合系统试验及无损检测方案;传统作业技术和采用新技术、新工艺的方案;关键过程技术方案等。

施工方案的技术经济比较:如吊装技术中的起吊吨位,每吊时间间隔,吊装直径范围,起吊高度等;焊接技术中能否适应的母材,焊接速度,熔敷效率,适应的焊接位置等;无损检测技术中的单片、多片射线探伤等;测量技术中平面、空间、自动记录、绘图等。

机电工程项目施工总平面图设计与管理

编制施工总平面图设计编织要求:应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置,布置时应符合以下要求:(1)紧凑,方面,合理利用地形,节省施工用地,占地要省,不占或少占农田;(2)短运输、少搬运、二次搬运要尽可能减少到最少;(3)临时设施要在满足需要的前提下,充分利用可利用的社会资源,少用资金;(4)符合施工管理流程,减少施工过程的交叉作业;(5)有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等。施工总平面布置效果应满足现场文明整洁的要求(6)符合国家有关的规定和法律、法规。

施工总平面图的设计要点(同时也是设计步骤)①起重机械的布置;②设备组合、加工及堆放场地的布置;③交通运输平面布置;④办公、生活等临时设施的布置;⑤供水、供电、供热路线的布置;⑥经济指标

机电工程项目施工资源管理

机电工程项目施工资源管理是指投入到项目中的人、财、物、技术、设备、信息的管理;

在机电工程施工作业中,有两类特殊作业人员,特种作业人员和特种设备作业人员;按规定进行专业技术培训、并通过基础理论和实际操作考试并合格后,取得相应操作证书,加强对图书作业人员的培训、考核、上岗和档案管理,以保持其符合性和有效性。

机电安装企业特种作业人员有:焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。

特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证,每3年复审1次。连续从事本工种10年以上的,经用人单位进行知识更新教育后,复审时间可延长至每6年1次。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

特种设备作业人员界定:锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。在机电安装企业中,主要指的是从事上述特种设备制造和安装的生产人员,如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。

对从事锅炉、压力容器与压力管道焊接工作的焊工的资质管理要求:1.锅炉、压力容器与压力管道的焊接工作,应由持有相应类别和项目的“锅炉压力容器压力管道焊工合格证书”的焊工担任。2.焊工合格证(含合格项目)有效期为3年。3.持有“锅炉压力容器压力管道焊工合格证书”的焊工,中断受监察设备焊接作业六个月以上的,再从事受监察设备焊接工作时,必须重新考试。

机电工程项目设备管理和材料管理的要求

施工单位项目部应对进场的工程设备进行检验,做到质量合格,资料齐全、准确,并做出完整、齐全的记录。常用材料的管理是指施工单位应在材料采购、验收、储存和保管、标识、发放、回收及不合格材料的处理等环节。

验收:进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识。1.进场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验试验数据等内容)和出厂合格证。2.要求复检的材料应有取样送检证明报告。(低合金无缝钢管)

回收及不合格材料处理:对于库外材料、余料、设施用料应按材料管理程序办理回收手续;对验收不合格的材料应更换、退货、让步接收或降级使用,并做好明显标记,单独存放。

机电工程项目大型机具管理的要求

施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。

对施工机械操作人员必须持证上岗;严格按操作规程作业;搞好设备日常维护;认真做好机械设备运行记录;保证机械设备安全运行。

施工机具的调度应依据工程进度和工作需要制定同步的进出场计划。

坚持机具进退场验收制度,以确保机具处于完好状态。

需在现场组装的大型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后方可启用。

机电工程项目资金合理使用的要求

项目部资金管理的主要环节有资金收入预测、资金支出预测、资金收支对比、资金筹措和资金使用管理。

资金实用控制:1.应尽量节约支出,对人工费、材料费、施工机械费、临时设施费和现场管理费等项支出进行严格控制,保证指出的合理性,2.加强财务核算。设立项目专用帐号,统一对外收支和结算。3.坚持做好项目的定期资金分析,进行计划支出与实际支出的对比分析,改进资金管理。

机电工程项目施工总进度计划编制

总进度计划是对工期目标的宏观控制,因此计划的时间坐标应是年、季、月;只有非常必要时才采用“旬或周”作时间坐标

施工总进度计划的表达方法:1.用文字说明、列出表格、用流水作业图表、画横道图或网络图都能表示施工总进度计划。

横道图计划的特点:1.编制方法简单,直观清晰。2.便于实际进度与计划进度进行比较。3.便于计算劳动力、物资和资金的需要量。4.不易于反映各计划对象间的相互制约和内在的逻辑关系。(缺点)

施工总进度计划表达形式的选择:1.民用施工项目的机电工程施工总进度计划要与建筑工程施工总进度计划协调一致。2.机电工程施工单位为总承包、土建工程施工单位为分包方,则两者的计划表达形式应协商一致为妥。就总体而言,施工总进度计划节点较大,划分得也较粗,相互的制约依赖关系和衔接的逻辑关系比较清楚,用横道图计划表示为宜。3.若工程规模较大、制约因素较多,施工设计图纸供给情况,工程设备、特殊材料和大宗材料采购供应情况尚未全部清晰,为便于调整计划则用网络计划图表示为妥。

机电工程项目单位工程进度计划实施

单位工程进度计划的特点:1、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划,各专业的作业进度计划起、止时间要符合单位工程进度计划的安排,若有差异在计划编制说明中应作出解释。2.作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制,编制前对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做了充分了解,并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提出对策,因而作业进度计划是在所有计划中最具有可操作性的计划。3.作业进度计划分为月计划、旬(周)计划和日计划三个层次。4.作业进度计划编制时已充分考虑了工作间的衔接关系和符合工艺规律的逻辑关系,所以其适宜用横道图计划表达。5.作业进度计划应由施工员(工长)或专业责任工程师在上一期计划执行期末经检查执行情况和充分了解作业条件后,再编制下一期作业进度计划。6.作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性,即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等的基本要求。

如何实施进度计划?除应抓好进度计划的修订、实施、检查、调整(PDCA)动态循环外,还应做好:1、实施前的交底;2、实施中的进度统计;

3、实施中的生产要素调度;

4、实施期末的小结。

编制施工进度计划应考虑的因素①建筑工程和机电工程的施工进度;②工程项目的顺序;③项目工程量;④各工程项目的持续时间;⑤各工程的开工竣工时间和相互搭接关系

影响进度计划的主要因素有哪些?(一)施工项目内部因素:土建工程工期延误、需用资金不能如期到位、施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。(二)施工项目外部因素:政府的宏观调控、工程设备和材料供应商违约不能如期供货、施工设计不能按计划提供或设计作重大修改、水电汽等能源供给单位不能如期接通或供给数量不足导致原定试运转计划延期、意外事件的出现(主要指自然灾害造成对工程的侵害)、业主资金不足(不能如期拨付工程款)影响工程设备和材料的正常采购供应等。

施工进度的纠偏方法有哪些?(或:采取哪些方法缩短工期?)1.压缩工作持续时间2.增强资源供应强度(如增加劳动力)3.改变作业组织形式(变依次作业为搭接作业或平行作业)4.在不违反工艺规律的前提下改变衔接关系5.修正施工方案

机电工程项目施工质量策划质量预控

质量策划的内容(一)确定质量目标1.质量目标应先进、可行。2.总体质量目标确定后要层层分解。二)建立组织机构三)制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责(四)建立质量保证体系和控制程序(五)编制施工组织设计或质量计划

工序质量控制的方法有哪些?工序质量控制的方法一般有质量预控、工序分析、工序质量检验三种,以质量预控为主。

质量预控方案包含哪些内容?质量预控方案一般包括工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。

发生质量事故后,要求分析哪些要素失控?施工生产要素主要是指:人员资格、材料使用、操作机具、检验器具、施工方法和操作工艺、施工环境。(人、机、料、法、环)

质量控制点的设置:质量控制点:对工程的性能安全寿命等有严重影响的关键部位;对下道工序有严重影响的关键工序

质量控制点的确定原则:1)施工过程中的关键工序或环节,如电气装置的高压电器和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备的设备基础、压力试验、垫铁敷设等;(2)关键工序的关键质量特性,如焊缝的无损检测,设备安装的水平度和垂直度偏差等;(3)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干,坡口处理等;(4)关键质量特性的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因素是人,冬期焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等;(5)对后续工程施工、后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;(6)隐蔽工程;(7)采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。

质量控制点的划分:根据各控制点对工程质量的影响程度,分为A、B、C三级。(1)A级控制点:影响装置(产品)安全运行、使用功能和开车后出现质量问题有待停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证;(2)B 级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证;(3)C级控制点:对工程质量影响较小或开车后出现问题可随时处理的次要质量控制点,由施工方质检人员自行检查确认。

工程项目质量检验的三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度,它是确保现场施工质量的一种有效的方法。一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。成品的质量必须进行终检认证。

对于问题性质暂时难以确认,应按质量事故处理程序执行

质量事故的定义(分析是否构成质量事故)由于工程施工质量不符合标准的规定而引发或造成①规定数额以上经济损失、②工期延误、或③造成设备人身安全、影响使用功能的即构成质量事故。

质量事故的调查小组组成以项目技术负责人为首,参与人员可以包括:企业技术质量管理人员、质检人员;项目技术负责人、与事故直接相关的专业技术人员、有经验的技术工人;施工班组长等组成。

质量事故的处理程序(一)事故报告(二)现场保护(三)事故调查(四)撰写质量事故调查报告(五)事故处理报告

施工质量事故处理方式有(由轻到重):不作处理、返修、返工、限制使用和报废五种情况。

分析质量事故的原因(常设定为焊接背景)—需结合背景,主要从人、机、料、法、环角度分析,同时考虑管理原因:焊接人员:未持证上岗,或证件不满足符合性、有效性;技术;思想态度焊接机具:型号规格不对;电流过大过小焊接材料:焊条受潮;焊条类型不对焊接环境:风、雨、雪、潮湿气候环境焊接工艺:如焊前打磨坡口、焊前预热、焊后热处理、焊后无损检测

建筑安装工程项目施工质量验收

分部工程:按专业性质、建筑部位划分:建筑机电安装工程可划分为5个分部工程:建筑给排水、供水及采暖工程;建筑电气工程;建筑通风与空调工程;建筑智能化工程;电梯工程(注意:不包括消防工程)

工业设备安装工程的划分:分项工程应按设备的台(套)、机组划分;同一单位工程中的工业设备安装工程应为一个分部工程;大型、特殊的工业设备安装工程根据工程量的大小可划分为一个和几个分部工程或单位工程。其他分项工程可按工序划分。

分部工程验收程序和组织:自检合格后,向监理单位(或建设单位项目负责人)提交验收报告,由监理单位总监理工程师(或建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和技术、质量负责人等有关人员进行验收。

单位工程质量验收评定组织:单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。由建设单位组织施工、设计、监理等单位进行单位工程验收

返工、返修后的质量等级评定当分项工程质量不符合合格规定时,必须及时返工或返修。返工后的工程可重新评定质量等级;返修后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的,其质量等级仅可评定为合格。

电梯到达施工场地检查的主要部件有:驱动主机、导轨、门系统、轿厢、对重、安全部件、随行电缆、电气装置等

机电工程项目试运行程序

简述试运行的顺序?未进行单机试运行的机器,能否直接纳入联动试运行?试运行一般可分为单机试运行、联动试运行、投料试运行(及试生产)等阶段。前一阶段试运行是后一阶段试运行的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。单机试运行全部完成并合格,是联动试运行前应具备的条件之一。所以未进行单机试运行的机器,不能直接纳入联动试运行。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。

单机试运行由谁负责?谁编制试运行方案?单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责编制完成试运行方案,并报建设单位审批;组织实施试运行操作,做好测试、记录。试运行方案由项目总工程师组织编制,经本单位总工程师审定;报建设单位或监理单位批准后实施。

简述联动试运行的分工与责任联动试运行中,建设单位(业主)负责:①组织、指挥,②负责及时提供各种资源,③编制联动试运行方案;④选用和组织试运行操作人员;⑤实施试运行操作。施工单位负责:①岗位操作的监护,②处理试运行过程中各系统出现的问题并进行技术指导。若承包合同约定建设单位要委托施工单位(或总承包单位)组织联动试运行,可签订补充合同进行约定。

单机试运行的参加单位:建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、重要机械设备的生产厂家。

联动试运行的参加单位:建设单位、施工单位以及总承包单位(若该工程实施总承包)、监理单位、设计单位、重要机械设备的生产厂家、生产单位。

施工方案交底的内容。施工方案交底:工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

施工组织设计交底的内容是:该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

施工技术交底主要包括技术交底和安全技术交底。技术交底主要包括:施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。安全

交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性安全措施如:大物件的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风作业等。

技术交底是主管工程技术人员在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺、操作方法和技术保证等措施。

施工资料的主要内容:施工文件(或施工资料)是施工单位在工程施工过程中形成的文件资料。机电工程的施工资料主要包括:工程管理与验收资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、是工具、施工试验记录、施工质量验收记录。

施工技术资料包括:施工组织设计、施工方案、技术交底记录、设计变更文件、工程洽商记录等。

施工资料的报审:施工资料应按报审、报验程序,通过相关单位审核后报建设(监理)单位,报验报审的时限性性要求应在相关文件中约定。承包人对分包人的生产责任包括:审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包人;在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务;对分包人提出安全管理要求,并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包人,应令其停工整改;承包人应统计分包人的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定协助处理分包人的伤亡事故。

分包人安全生产责任包括:分包人对本施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;嬦承包人的有关安全生产制度,服从承包人的安全生产管理,及时向承包人报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜

施工安全技术措施的制定点施工单位应根据具体工程项目特点,有针对性地制定施工安全技术措施,其主要内容包括:1.施工平面布置的安全技术要求2.高空作业安全技术措施3.机械操作安全技术措施4.起重吊装作业安全技术措施5.动用明火作业安全技术措施6.在密闭容器内作业安全技术措施7.带电调试作业安全技术措施8.管道和容器的探伤、冲洗及压力试验安全技术措施9.临时用电安全技术措施。10.单机试车和联动试车安全技术措施。

吊装作业的安全技术保证措施主要包括:1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。2.风速达到15m/s(即6级风以上)时,吊装作业必须停止。3.新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区。

5.大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行平整、加固,地基承载力满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。

6.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、丝索人员、起重工。作业人员必须持证上岗。

应急预案应包括的内容(重点)1、规定报警、联络方式和报告内容,确定指挥者、参与者及其责任和义务,以及沟通方式,确保预案内容的协调。2、确定与外部的联系,包括有关当局、邻近单位居民、消防、医院等已经相关部门,请求外部支援或及时通知外部人员疏散。(尤其是医院、消防的联系方式)3、明确作业场所内的人员,包括应急人员的疏散方式和途径。(逃生路线)4、配备必要的应急设备,如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通信设备等。另外注意:应急预案的审核和确认,由施工现场项目经理部的上级有关部门进行。

伤亡事故发生时的应急措施:施工现场伤亡事故发生后,项目部应立即启动“安全生产事故应急救援预案”,各单位应根据预案的组织分工和预定程序立即开始抢救工作。(一)首先抢救伤员。(二)在抢救伤员的同时,应迅速排除险情。(三)保护事故现场。(四)进行事故调查。对事故现场调查、现场取证完毕,或认定事实原因已清楚时,现场保护方可解除

内部沟通协调的主要对象、主要内容(一)内部沟通协调的主要对象:①项目经理部所设置的各个部门;②各专业施工队、班组;③各专业分包队伍。(二)内部沟通协调的主要内容(应在哪些方面加强内部沟通协调?)1.施工进度计划协调2.施工生产资源协调3.工程质量的协调4.施工安全、卫生与环境管理的协调

施工进度计划的协调工作包括:进度计划摸底编排、组织实施、计划检查、计划调整。

进度计划的协调,包含个专业施工活动。因此施工进度计划的编织和实施中,各专业之间的的街关系和接口的进度安排,计划实施中相互间协调与配合,工作面交换甚至交叉作业,工序交接,各专业管线的综合布置等,都应通过内部协调沟通。从而达到高效有序,确保施工进度目标实现。

与设备供货商的协调:包括交货顺序与交货期;批量材料订购价格;设备或材料质量;相关技术文件;出厂验收资料;现场技术指导等。

与监理单位的的协调:施工单位与监理工程师相互了解、和谐共处是消除分歧和摩擦的根本措施,具体应做到:了解监理工程师的任务和权力;认真执行监理工程师的指示;严格履行监理工程师的决定;与监理工程师保持密切联系

如何落实现场环境保护措施?1.提高全员的环境保护意识,普及环保知识及相关法律法规;2.制定落实环境保护措施的相关规定;3.利用社会资源进行监督;4.施工全过程各个环节的落实。(1)施工中的每个环节,除进行质量、技术、安全交底外,应对该环节确定的重要环境因素进行分析和交底,提前采取必要措施;(2)对一些重要环境因素实施施工全过程监控,如噪声、污水、废气排放等。

安全绿色通道建立的措施:1、消防通道必须建成环形或者足以能满足消防车掉头,且宽度不小于3.5m;2、所有临时楼梯必须按规定要求制作安装,两边扶手用安全网拦护;3、2m以上平台必须随时安装护栏;4、所有吊装区必须设立警戒线,并用隔离布带隔离,标识明确;5、所有主要作业区必须挂安全网,做安全护栏,靠人行道和马路一侧要全网封闭。

成本控制包括哪些方面?(如何控制人工成本、材料成本、施工机械费等?)重点

施工过程中的成本控制可以从以下几个方面控制:1、人工成本的控制:①严密劳动组织,合理安排工人进场时间②严格劳动定额管理,实行计件工资制③强化工人技术素质,提高劳动生产率2、材料成本的控制:①加强材料采购成本管理,从量差和价差两方面控制②加强材料消耗的管理,从限额领料和现场消耗两方面控制3、工程设备成本的控制:从设备的采购成本、运输成本和设备的质量成本进行控制4、施工机械费的控制:①按施工方案和技术措施中规定的机种和数量安排使用②提高施工机械的使用率和完好率③严格控制对外租赁施工机械5、其他直接费的控制:以收定支、严格控制6、间接费用的控制:①尽量减少管理人员比重,一人多岗②对各种费用支出要用指标控制

竣工验收依据的文件 1.批准的设计文件、施工图纸及说明书。2.双方签订的施工合同。3.设备技术说明书。4.设计变更通知书。5.施工验收规范及质量验收标准。

竣工验收应符合的基本条件1.设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕。2.有完整并经核定的工程竣工资料。3.有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件。4.工程使用的主要材料、构配件的设备进场证明及试验报告。

施工预算的编制依据:1.会审后的施工图纸和说明书2.本地区或企业内部编制的现行施工定额3.本单位施工组织设计4.经过审核批准的施工图预算5.现行的地区人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价和其他有关费用标准等。

工程验收必须符合的规定工程竣工验收的质量标准应该符合以下四条要求:1.合同约定的工程质量标准;2.单位工程竣工验收的合格标准;3.单项工程达到使用条件或满足生产要求;4.建设项目能满足建成投入使用或生产的各项要求。

竣工验收步骤(程序)1.自检自验2.预(初)验收3.复验4.竣工验收(1)竣工验收前,施工单位应向建设单位提交竣工验收报告(2)接到竣工验收申请后,建设单位应在正式竣工验收之日前10天,向施工单位发出《竣工验收通知书》。(3)建设单位组织设计、施工、监理、使用等有关单位进行验收。(竣工验收的组织)(4)建设单位应当在工程竣工验收合格后的15d内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

建设工程的最低保修期限为:(1)电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年;2)供热和供冷系统,为二个采暖期或二个供冷期;3)其他项目的保修期按合同约定时间;4)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计

算。………………………………………………………………………

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

2018二建机电工程知识点汇总

2018二建机电工程知识点汇总 一、仪表用电缆: 如YVV、YVVP等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 二、阻燃型仪表电缆: 如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍的阻燃场所。 三、仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。 按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。(1)油浸纸绝缘电缆: 如ZLL、ZL等,敷设于干燥的户内、沟管中,不能承受机械外力作用,且对铝保护层应有中性环境等;ZQ30、ZLQ30等,敷设在室内及矿井中,能承受机械损伤及较大的拉力。 (2)塑料绝缘电缆: 可分为聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆。

聚氯乙烯电缆:如VLV、VV等,不能受机械外力作用,适用于室内,隧道内及管道内敷设;VLV22、VV22等,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下;VLV32、VV32等,能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内,高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 (3)橡胶绝缘电缆: 如XLQ、XQ等,敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能受推动和机械外力作用,对铅保护层应有中性环境;如XV20、XLV20等,敷设在室内、隧道内及管道内,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力。 考点大汇集 1.黑色金属主要是铁和以铁为基的合金,广义还包括锰、铬及合金。有色金属常用的有铝、铜、钛、镁、镍(都是包含其合金的)。 2.在火电站中,灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 3.黑色金属中的“钢”是考试的高频点,如:在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢,优质的碳素钢还可以制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。某600MW超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的,因为该种钢不仅韧度好,而且缺口敏感性也较

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建机电工程管理与实务知识总结

2016二建机电工程管理与实务知识总结 2016二级建造师考试《机电工程管理与实务》复习备考指南 学习重在交流和沟通,免费共享,我们在等你一起通过二级建造师。 1、分析近年的考试真题 在教材中将每一题的出处找到,并标记是哪一年的考题。当把近几年的考题全部标记好后,就会发现,考题与教材内容的一一对应性;从中也了解了教材的内容是如何出题、考点是什么。 圈定考试的知识内容,总结其层次性;考试真题的命题是本知识面的一个考点,多年真题反映的知识面的多个知识点的剩余点,“将是”下次考试的考点! 2、复习掌握近年考试真题的知识面 总结命题考点——根据在教材中标记的历年考题,统计各章各节在历年考题所占的分值,圈定考试命题点,掌握考题的知识点及其扩展知识应用,总结答题规律和得分模板。 掌握实务的必备实践知识点,如:施工程序,以及各工序的资源管理、技术管理、质量管理与控制、安全管理、工序质量控制、交接验收、验收条件等! 掌握案例题答题要领:首先要引用依据;其次叙述背景中的表述;对比得出结论。 3、通读教材要重点理解辅导教师对知识点的定义性说

明术语、术语的定义; 分类的原则、分类; 施工组织管理; 施工管理原则; 施工要素;施工条件; 施工程序构成;施工工序的管理知识点应用:资源、质量、安全、技术、环境等管理知识点的应用! 施工要素管理:施工资源管理、施工过程的控制管理; 4、实战模拟建议考生找三套模拟试题 一套在通读教材后做,找到薄弱环节,在突击考试重要考点时作为参考; 一套在考试前一个月做,判断一下自己的水平,针对个别未掌握的内容有针对性地去学习; 一套在考试前一周做,按规定的考试时间来完成,掌握答题的速度,体验考场的感觉。 大家也可以去鸭题榜做做免费的历年真题和模拟题,得出你自己的做题纪录。掌握薄弱环节。 机电实务 机电工程材料 1. 碳素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q275,用于一般工程构件 2. 低合金结构钢:Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建《机电》送分知识点归纳

二建《机电》送分知识点归纳 设备进场验收程序 1.分进场和安装前两阶段进行。 2.验收人员:业主、监理、生产厂商(供货商)、施工方、【进口】海关商检人员、外商代理人员有关代表、保险公司、报关代理。 3.验收内容:进场后对设备包装物的外观检查,要求按进货检验程序规定实施。开箱验收,数量、质量、规格型号、技术资料(合格证明、检测报告、说明书、原产地证明+商检证明【进口设备】) 赢得值法的四个评价指标 1.费用偏差(CV)=BCWP-ACWP 2.进度偏差(SV)=BCWP-BCWS 3.费用绩效指数(CPI)=BCWP/ACWP 4.进度绩效指数(SPI)=BCWP/BCWS 施工技术资料与竣工档案管理 1.一般施工记录。包括:施工组织设计、技术交底、施工日志。 2.图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。 3.设备、产品质量检查、安装记录。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告;设备安装记录;设备试运行记录,设备明细表。 4.预检、复检、复测记录。 5.各种施工记录,如隐蔽工程检查验收记录、施工检查记录、交接检查记录等。 6.施工试验、检测记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。 7.质量事故处理记录。 8.施工质量验收记录。包括:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。 9.其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

安装工程费的动态控制 工程设备成本的控制:降低设备采购成本施工机具费的控制:提高机械利用率和完好率等。 人工成本的控制:提高劳动效率、实行奖励制度。材料成本的控制:量价分离、限额发料。 低压缸组合安装技术要点 1.低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。 2.组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。 3.低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。 管道系统压力试验 1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍。 3.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 4.管道已按试验的要求进行了加固。 5.待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。 6.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 7.试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。 8.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二级建造师机电知识点

1.在球罐的组装方法中,散装法适用于400m3以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。 2.分带法适用于400一1500m3的球罐组装。 3.半球法只适用于400m3以下小型球罐的组装。 4.目前国内球罐整体热处理方法主要有内燃法和电热法两种。 5常见的钢制储罐的安装方法有正装法、倒装法、气顶法和水浮法几种。 6.常用的钢制储罐种类有拱顶储罐、内浮盘拱顶储罐、浮顶储罐、无力矩罐和气柜。 7.倒装法安装基本在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。 8.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 9.按结构划分,绝热材料可分为纤维类、颗粒类和发泡类。 10绝热材料的基本正确性能包括:结构性能、力学性能、化学性能。 1起升系统主要作用是提升被吊装设备或构件,它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。 2.动力系统为桅杆式起重机提供动力,常用的主要是电动卷扬机,也有采用液压装置的。 3.按传动形式,卷扬机可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)。 4.卷扬机额定牵引拉力:目前标准系列从1一32t,有8种额定牵引拉力规格。 5.横缝埋弧自动焊主要用于正装法施工的罐壁环缝焊接,它是将焊接操作机挂在刚组焊好的罐壁上缘,沿罐壁行走,带动埋弧焊机完成环缝焊接。 6.立缝气电焊是一种熔化极气体保护电弧垂直对接焊方法,采用药芯焊丝作为熔化极,用能自动控制的上升系统带动焊枪进行连续焊接,在水冷滑块的强迫成形作用下,以CO气体保护实现单面焊双面成型。焊接效率为手工焊的20一30倍,适用于正装法施工立缝的焊接。 7.磁性角焊缝埋弧焊机带有两个磁性柱形轮,柱形轮贴在罐壁板上面,焊机沿罐壁行走。焊缝表面成形好,速度为手工焊的5倍以上。主要用于焊接罐壁板与底板的内外环角焊缝。 8.压力容器产品焊接试板的尺寸一般长为400一600mm,宽为250一300mm。 9.球罐强度试验前应具备的条件是:(1)球罐和零部件焊接工作全部完成并经检验合格;(2)基础二次灌浆达到强度要求; (3)需热处理的球罐,已完成热处理,产品焊接试板经检验合格;(4)补强圈焊缝已用0.4一0.5MPa的压缩空气做泄漏检查合格;(5)支柱找正和拉杆调整完毕。 10.刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。 1.浸涂法是一种传统的涂装方法。该方法将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中,随即取出,让多余的涂料滴落回槽液中,或采用机械方法将多余的涂料甩落。该法溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件。 2.淋涂法是将涂料从喷嘴喷淋至被涂物表面,涂料经过自上而下的流淌将被涂物表面完全覆盖后形成涂膜的涂装工艺工程。此法所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高,但涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀。淋涂比浸涂的溶剂消耗量大,也会产生安全和污染问题。 3.喷涂法优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。该法适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。 4.聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。 5.铅衬里的固定方法有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。 6.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 7.纤维绝热材料中大于或等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%,岩棉小于6%,玻璃棉小于0.4%。 8.电容器在验收时,应进行下列检查:(l)电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整;(2)三相电容量误差允许值应符合规定;(3)外壳应无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全;(4)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定;(5)放电回路应完整且操作灵活;(6)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整;(7)电容器室内的通风装置应良好。 9.六氟化硫封闭式组合电器在交接验收时应重点检查封闭式组合电器各气室的含水量,漏气率应符合产品的技术规定。 10.在工业炉砌筑施工使用行灯时,电源电压不超过36V。 1.当在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 2.磨砖机和切砖机应按规定由电工分别配置开关箱。 3.新装砂轮在使用前,应先检查,拧紧垫板,盖好保护罩,空转5min合格后,方准正式使用。

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总 P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。 P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外, 尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。 流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。 (2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1 P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2; (2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2; (3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。 多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。 P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。 P29 仪器原理 分类及应用测设位置测设内容点 两一成线 经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条) 中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二建机电实务 案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备

焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具 D. 有无缺损件,表面有无损件和锈蚀 E. 其他需要记录的事项 8. 基础检查验收 A. 混凝土强度检查 B. 位置、几何尺寸检查 C. 外观质量检查 D. 预埋地脚螺栓检查 9. 设备基础常见质量通病 A. 基础上平面标高超高 B. 预埋地脚螺栓位置、标高超差

二建《机电实务》考点整理

二级建造师《机电实务》考点整理 测量要求和方法一、 工程测量原理(一) 水准测量原理 1、高差法:用水准仪(尺)测待测与已知点间高差, 计算得高程。一次只能测一个待测点 2、仪高法:只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算前几个视点的高程。 二、工程测量的程序和方法 (一) 、基本程序是:建立测量控制网→设置纵横中心线→是指标高基准点→设置沉降观测点→安装过 程测量控制→实测记录等。 (二)、平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三遍测量法等。 (三) 、高程控制测量 1、高程空射点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网地区进行测 量时,可延用原高程系统。 当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法、常用水准测量法。2、高程控制点布设的方法:一个测区及其周围至少应有3 个水准点,设备安装过程中,测量时应注意 最好使用一个水准点作为高程起算点。 三、测量竣工图的绘制 1、机电工程测量竣工图的绘制包括:安装测量控制网的绘制;安装过程及结果的测量图的绘制。 2、绘制测量竣工图要求(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一对应的关系。 (2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使 用。 四、机电工程中常见的工程测量 3、管线工程的测量(3)测量方 法: 1)管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线

定位。 2)管线高程控制的测量方法:为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设置管线敷设临时水准点。 3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料便会竣工平面图和纵断面图。 4、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止 点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架 基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定,其允许偏差符合规定。 (2)大跨越当局测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。控 制电线电缆 控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2 以下,控制电缆线芯多采用铜导体。 按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度 为65℃。 符号含义 K 表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X 为橡胶绝缘,Y 为聚乙烯绝缘,V 为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V 为聚氯乙烯护套,Q 为铅套,Y 为聚乙烯护套,P 为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2 为钢带铠装、3 为细圆钢丝铠装,第二位中的2 为聚氯乙烯外护层、3 为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。 仪表电缆(1)仪 表用电缆: 如YVV、YVVP 等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 (2)阻燃型仪表电缆: 如 ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10 倍的阻燃场所。 (3)仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2 等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总 2H310000 机电工程施工技术 2H311000 机电工程常用材料及工程设备 2H311010 机电工程常用材料 母线槽按绝缘方式可分为空气型母线槽、紧密型母线槽和高强度母线槽三种;按导电材料分为铜母线槽和铝母线槽;按防火能力可分为普通型母线槽和耐火型母线槽。 (1)高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应。 (2)大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽,若选用空气型母线槽,应采用只有在专用工作场所才能使用的IP30的外壳防护等级。 2H311020 机电工程常用设备 额定容量、额定电压、额定电流、短路阻扰、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。 8.高压电器及成套装置的性能【掌握、选择】P21 主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。 2H312000机电工程专业技术 2H312010 机电工程测量技术 9.工程测量原理【掌握】P22

【记忆、掌握】P24 12.大跨越档距测量:电磁波测距法、解析法测量。【掌握】P24 14.轻小型起重设备:千斤顶、起重滑车、起重葫芦、卷扬机使用特性。【理解、掌握】P28 15.起重滑车的使用要求【掌握、应用】P30 滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.5m ;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。 16.卷扬机的使用要求【掌握、应用】P30 (1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 用桅杆吊装时,离开的距离必须大于桅杆的长度。 (4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。 (5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈。 17.当采用两台起重机作为主吊抬吊时,吊重应分配合理。单台起重机载荷不宜超过其额定载荷的80%。【掌握】P31 18.流动式起重机的基础处理【掌握、应用】P31 ①流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应根据给定的地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可釆用开挖回填夯实的方法)进行处理。 ②处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。 19.常用吊装方法:滑移法、无锚点推吊法、液压顶升法、万能杆件吊装法。【掌握适用环境】P33-P34 21.焊接工艺是指制造焊件所有关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求。22.【理解、掌握】P39 23.】P43

相关文档