文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 职业技能鉴定电力电缆高级工题库

职业技能鉴定电力电缆高级工题库

职业技能鉴定电力电缆高级工题库
职业技能鉴定电力电缆高级工题库

一、判断题

1.>当三相负载越接近对称时,中性线中的电流就越小。( √)

2.>在纯电感单相交流电路中,电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相

3.>空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。( )

4.>10kV系统一相接地后,非接地相的对地电压为线电压。( √)

5.>电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。( √)

6.>吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。( √)

7.>按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:电容、交直流电阻及阻抗。( √)

8.>绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。( )

9.>单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。( √)

10.>110kV以上运行中的电缆其试验电压为5倍额定电压。( )

11.>我国目前生产的最高电压等级电缆为500kV。( √)

12.>电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。( )

13.>电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高,绝缘越厚,但不成正比。( √)

14.>电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。( √)

15.>由于铝的导电系数较铜为高,在同样的长度和电阻下,铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。( )

16.>电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。( )

17.>聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。( )

18.>电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。( √)

19.>绝缘材料的耐热等级,根据某极限工作温度分为7级,其中Y为90℃。( √)

20.>对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。( )

21.>电力电缆的终端设计,主要考虑改善电缆终端的电场分布。( √)

22.>电缆事故报告中,事故修复终止时间指电缆安装及实验完毕。( )

23.>电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。( )

24.>工作票签发人可以兼任该项工作的监护人。( )

25.>滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。( √)

26.>LC正弦波振荡器的品质因数越高,振荡回路所消耗的能量就越小。( √)

27.>测量误差有3种,即系统误差、偶然误差和疏失误差。( √)

28.>在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。( √)

29.>电力电缆长期允许的载流量除了与本身的材料与结构有关外,还取决与电缆敷设方式和周围环境。( √)

30.>电缆直埋敷设,当不同电压等级电缆相互交叉时高电压等级电缆应从低电压等级电缆上面通过。( )

31.>电缆长期允许的载流具有一个“标准条件”限定,一般来讲,这个标准条件终端空气温度为20℃。( )

32.>当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃。( )

33.>封闭式电缆终端分为GIS电缆终端和油中电缆终端两种。( √)

34.>每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管。( √)

35.>当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。( √)

36.>交叉互联的电缆线路必须装设回流线。( )

37.>产品质量的特性,概括起来主要有性能、寿命、可靠性、安全性和经济性等。( √)

38.>电缆线路的中部,装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘。( √)

39.>35KV交联聚乙烯电缆的工厂例行试验之一是局部放电试验,在施加1.73U时,局部放电量不超过10PC。( √)

40.>交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。( √)

41.>防火封堵是限制火灾蔓延的重要措施。电缆穿越楼板、墙壁或及管道两端,封堵材料厚度应不小于100MM,并严实无气孔。( √)

42.>非直接接地一端护套中的感应电压不应超过150V。( )

43.>预算定额的直接费用由人工费、材料费、机械费三部分组成。( √)

44.>在220KV架空线附近用吊车装卸电缆盘,吊车的活动范围与架空线的最小间隔距离应不小于4M。( )

45.>户内电缆头在预防试验中被击穿,可进行拆接和局部修理,一般可不进行清除潮气。( )

46.>绝缘子表面涂憎水性的涂料,目的是减少泄露电流,提高污闪电压。( √)

47.>电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。( √)

48.>电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理,并减小终端头的结构尺寸。( √)

49.>电缆泄露电流有表面泄露电流和体积泄露电流之分,我们测量的是表面泄露电流。( )

50.>110kV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。( )

51.>过负荷是电缆过热的重要原因。( )

52.>半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少气隙局部放电、提高绝缘材料击穿强度的作用。( √)

53.>声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电。( √)

54.>生效后的事故报告,须在十天内上报上级安监部门审批备案。(√)

55.>事故报告应由事故发生部门的专业技术人员添写,经专职安监工程师审核。( √)

56.>变压器低压中性点直接接地的380/220V系统,低压中性点接地电阻不得超过10Ω。

( )

57.>直流耐压试验前和试验后,都必须将被测试物体先经电阻对地放电,再直接对地放电。

( √)

58.>当Excel输入的数字被系统识别为正确时,会采用靠右对齐方式。( √)

59.>硅整流管在稳压电路中必须工作在饱和区。( )

60.>电压互感器至保护盘二次电缆的压降不应超过3%。( √)

二、选择题

1、110KV以上的直埋电缆,当其表面温度超过(50℃)时,应采取降低温度或改善回填土的散热性能等措施。

2、交联聚乙烯电缆接头和终端应力控制管或应力控制带,是用介电常数大于(20)的高介电常数材料制成的。

3、电缆试验击穿的故障点,电阻一般都很高,多数属于闪络性故障,定点困难多出现在(电缆接头内)。

4、电缆的电容式电缆线路中的一个重要参数,他决定电缆线路中电容电流的大小。

5、为保障人身安全,非直接接地一端金属护套上的感应电压不应该超过 50V 100V .

6、电缆故障测试中,精测定点能确定出故障点所在的具体位置。精测定点有多种方法,感应定点法仅适用于金属性接地故障。

7、额定电压为10KV的电缆薄切线芯绝缘、屏蔽、金属护定点套时,线芯沿绝缘表面至最近接地点的最小距离为 50 MM。

8、35KV交联乙烯电缆中间头施工采用模塑法,即最后工艺上套加热模具,开启恒温仪加热,加热温度一般为120℃。

9、采用模塑法工艺是套上模具后,开启恒温仪加热至不同高温下,保持数小时,停止加热后,冷却到 70℃时拆模。

10、电气试验中的间隙性击穿故障和封闭性故障都属闪络性故障。

11、电缆头装配图是每一种形式的电缆中间头或终端均需有的一份标准装置的设计总图。

12、电缆竖井内的电缆,巡视规定为半年至少一次。

13、电缆试验中,绝缘良好的电力电缆,其不平衡系数一般不大于2.5。

14、当电缆外皮流出的电流密度一昼夜的平均值达 1.5 A/CM2时,就有腐蚀的危险。

15、当电缆加上直流电压后将产生充电电流、吸收电流和泄露电流。随着时间的延长,有的电流很快衰减到零,这是微安表中通过的电流基本只有泄露电流。

16、在给故障电缆加上一个幅度足够高的冲击电压,故障点发生闪络放电的同时,还会产生相当大的“啪”“啪”放电声音。

17、进行变电站检修时,工作票应由工作负责人填写。

18、交联聚乙烯电缆,导体应采用圆形单线绞合紧压导体或实芯导体,紧压铜铝导体尺寸均相同,标称截面 1000MM2及以上铜芯采用分割导体结构。

19、用双臂电桥测量电缆导体直流电阻,电位夹头与电流夹头间的距离应不小于式样断面周区的(1.5倍)。

20、采用低压脉冲测量电缆故障,一般要求故障电阻在 100Ω以下。

21、交联乙烯绝缘的热导数为 350℃.cm/W。

22、电缆制造厂通过例行试验验证电缆产品是否满足规定技术要求,检验电缆产品是否存在偶然因素造成的缺陷。

23、吊钩在使用时一定要严格按规定使用,在使用中不能超负荷使用。

24、拆除起起重脚手架的顺序是先拆上层的脚手架。

25、380/220V的三相四线制供电系统,变压器中性点接地电阻为3.4Ω,系统中用电设备均采用接地保护当发生一项碰壳时,熔断器将不能熔断。

26、用0.5级100V和1.5级15V电压表分别测量10V电压,测量的数据比较准确的是1.5级15V。

27、机械管理中的“三定”是指:定人、定机、定岗位责任。

29.>对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的( 3

)倍。

30.>叠加原理、欧姆定律分别只适用于( (B)线性线性)电路。

31.>当电源频率增加后,图A-2中的( (A)A灯)亮度会增加。

图A-2

32.>三相对称负载的功率

cos

P?

=

,其中

?

角是( (B)相电压与对应相电流之间)的相位角。

33.>线圈中自感电动势的方向是( (C)阻止原磁通的变化)。

34.>电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由( (A)导体截面和电导系数)来决定。

35.>当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴向应力( (B)增大)。

36.>单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过( (C)60 )V。

37.>在爆炸危险场所选用穿线管时,一般选用( A.镀锌水煤气钢管)。

38.>堤坝上的电缆敷设,其设置要求( (A)与直埋电缆相同)。

39.>半导体屏蔽纸除了起均匀电场作用外,也可以起( (D)改善老化和绝缘性能)作用。

40.>110kV电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于( (B)0.9~1.0m )。

41.>电缆事故报告中,事故中止的时间指( (A)汇报时间)时间。

42.>自黏性绝缘带材在进行击穿试验时,需将带材(B.200%)拉伸固定。

43.>电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的( (C)15% )。

44.>110kV的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设( (C)阀型避雷器)。

45.>电流互感器二次侧K2端的接线属于( (B)保护)接地。

46.>在三相系统中,( (A)不得 )将三芯电缆中的一芯接地运行。

47.>主要部件是橡胶预制件,预制件内径与电缆绝缘外径要求过盈配合,以确保界面间足够压力,这种结构形式的接头是( (D)整合预制 )式接头。

48.>电缆中电波的传播速度与( A.电缆材料的相对介电系数 )有关。

49.>热继电器主要用于三相异步交流电动机的( B.过流和过载 )保护。

50.>按电缆的入井位置和距离,应根据电缆施工时的( (B)允许拉力 )可按电缆的长度和现场位置而定,一般不宜大于200m 。

51.>聚四氟乙稀薄膜当温度超过( (D)320℃ )时,燃烧时将生成有强烈毒性的气态氟化物。

52.>通过一定的规章制度、方法、程序机构等把质量保证活动加以系统化、标准化、制度化称之为( (C)质量保证体系 )。

53.>电工仪表测量误差的表达形式一般分为( (A)绝对误差、相对误差、引用误差 )。

54.>QC 小组具有( (A)目的性、科学性、群众性、民主性; )特点。

55.>当一个文档窗口被关闭后,该文档将( (A)保存在外存中 )。

56.> 高压交联聚乙烯电缆内外半导电屏蔽层的厚度一般为( A.1~2 )

57.>水底电缆尽可能埋没在河床下至少( (A)0.5m )深。

58.>测量电缆电阻可采用( (D)直流电桥 )法。

59.>应用感应法查找电缆故障时,施加的电流频率为( (B)音频 )。

60.>测量电缆线路正序、零序阻抗和测量导体金属屏蔽间的电容时,其值不应大于设计值的( (A)80% )。

三、计算题

1.>铜导线长度L =100m ,截面积S =0.1mm 2,温度T 2=50℃时求导线电阻R 2?已知在T 2=50℃时铜导线电阻温度系数为α=0.0041(1/℃)

答案:解:先求常温下(T 1=20℃)的电阻R 1 R 1=ρ×L /S =0.0172×100/0.1=17.2Ω(1分)

R 2=R 1[1+α(T 2-T 1)]=17.2×[1+0.0041×(50-20)]

=17.2×1.1=19.35Ω(3分)

答:温度T 2=50℃时导线电阻为19.35Ω。(1分)

2.>如图D-3所示,C 1=0.2μF ,C 2=0.3μF ,C 3=0.8μF ,C 4=0.2μF ,求开关K 断开与闭合时,AB 两点间等效电容C AB 。

图 D-3

答案:解:(1)K 断开时,C 1、C 2串联,C 3、C 4串联,然后两者并联,则:

C AB =C 1×C 2/(C 1+C 2)+C 3×C 4/(C 3+C 4)

=0.2×0.3/(0.2+0.3)+0.8×0.2/(0.8+0.2)

=0.12+0.16=0.28μF (2分)

(2)K 闭合时,C 1、C 3并联,C 2、C 4并联然后两者串联,

C AB =(C 1+C 3)(C 2+C 4)/(C 1+C 3+C 2+C 4)

=(0.2+0.8)(0.3+0.2)/(0.2+0.8+0.3+0.2)

=0.33μF (2分)

答:开关K 断开与闭合时,AB 两点间等效电容分别为0.28μF 和0.33μF 。(1分)

3.>一条充油电缆线路两端落差为12m ,问内部的电缆油产生油柱静压力为多少? 答案:解:ρ=0.1Hd (1分)

低粘度矿物油或烷基苯合成油的密度为0.9g/cm 3(1分) ρ=0.1×1200×0.9×10-3=0.108kg/cm 2(2分)

答:12m 落差产生的电缆内静油压为0.108kg/cm 2。(1分)

4.>进行一条电缆水下敷设,水深8m ,在入电缆在水中的质量为150kg ,入水角控制在45℃,求敷设张力多少?

答案:解:()1cos T WD θ=- (2分)

T =150kg ×8m ×(1-cos45°)

=150×8(1-0.707)

=351.6kgm(2分)

351.6×9.8=3446(N)

答:电缆敷设时的张力为3446N 。(1分)

5.>设一条10kV 纸绝缘电缆,在周围土壤温度15℃时,电流为325(A),问当土壤温度30℃时,其载流量为多少?又后者为前者的几倍?

答案:解:12I I = (2分)

20.82=266.5I I =? (A)(2分)

答:该电缆30℃时载流量266.5A,后者为前者的82%。(1分)

6.>一条400mm2,35kVXLPE绝缘单芯电缆,其线芯屏蔽层外径为11.7mm,问其绝缘厚度为多少?绝缘层外半径为多少?

答案:解:公式

phm

123

1

U

K K K

G

?=

(1分)

取phm 1.5

U=?

(kV) K1=1.1 K2=4 K3=1.1

根据公式:

123

2

13IL

K K K

G

?=

(1分)

G1取10kV/mm代入得

1.14 1.1=10.23

???

(1分)

R=Y c+Δ=11.7+10.23=21.93mm (1分)

答:绝缘厚度以工频电压下计Δ=10.23mm,绝缘层外半径为21.93mm。(1分)

7.>110kV电缆不设保护器时,在冲击过电压下,金属护套不接地端,所受电压是多少?(已知电缆芯线和金属护套间的波阻抗17.8Ω;金属护套与大地间的波阻抗100Ω;架空线的波阻抗500Ω;沿线路袭来的雷电进行波幅值为700kV。)

答案:解:公式

2

012

2

Z

U U

Z Z Z

=

++

(2分)

100

=2700=226.5

500+17.8+100

U??

(2分)

答:金属护套不接地端护层所受电压为226.5kV。(1分)

8.>不考虑铜带搭盖,求10kVXLPE电缆金属屏蔽层面积。(已知铜屏蔽为两层,铜带厚度0.5mm,宽度25mm2)

答案:解:公式:111

S U TW

=

(2分)

计算:S=2×0.5×25=25mm2(2分)

答:10kV电缆金属屏蔽层面积为25mm2。(1分)

9.>某台三相电力变压器,其一次绕组的电压为6kV,二次绕组电压为230V,求该变压器的变比?若一次绕组为1500匝,试问二次绕组应为多少匝?

答案:解:∵

11

22

U N

K

U N

==

(1分)

其中U1、U2分别为变压器一、二次侧电压值。

N N、N2分别为变压器一、二次侧绕组匝数,K为变比。

V==

(1分)

1

2

1500

==58

26

N

N

K

(匝)(2分)

答:该变压器的变比为26,二次绕组应为58匝。(1分)

10.>已知350kV,300mm2XLPE电力电缆单位长度电容为0.188×10-13F/m,ε=2.5,tgδ=0.008,求其单位长度绝缘层介质损耗为多少?

答案:解:公式:

2

i

tg

W CU

ωδ

=

(1分)

取:ω=2πf(1分)

则:

2

i

2tg

W CU

πδ

=

(1分)

计算:W i=578.5×10-12(W)(1分)

答:单位长度绝缘层介质损耗为578.5×10-12 (W)(1分)

11.>为了便于接头施工,工作井的结构尺寸主要决定于电缆立面弯曲时所需尺寸,现要做如图所示工井及尺寸,求电缆立面弯曲所需的长度。(假设电缆外径113mm,允许弯曲半径为20mm)图D-4(a)(b)

图D-4

立面:答案:解:公式

L=

(2分)

L

(2分)

答:立面弯曲所需2长度为3127mm。(1分)

12.>用串联流量计校测法测量一条3100m长充油电缆漏油点,在A端测得为1150m,在B端测得为1970m,问测量平均误差率为多少?

答案:解:公式

()

平均误差率=

+-

?

1

2100%

X X L

L

A B

(2分)

计算:

()

0.5115019703100

100%0.322%

3100

+-

?=

(2分)

答:本次测量的平均误差率为0.322%。(1分)

13.>某XLPE电缆正常载流量400A,短时过载温度110℃,系数1.15,问此时过载电流为多少?

答案:解:Ik=IK(2分)

Ik=1.15×400A=460A (2分)

答:0℃温度下过载电流可达460A。(1分)

14.>有一刚体吊臂长l=6m(不计自重),已知此吊臂在60°时能起吊6吨物体。因现场空间限制,吊臂最大起吊角度为30°,问在此情况下能否将一盘重约4.5t的电缆盘吊起?

答案:解:设在最大起吊角度60°和30°时能吊物重为T1和T2,根据图D-5由力矩方程得:

图D-5

T1l cos60°=T2l cos30°(2分)

1

2

1

6

cos60

=

cos30

T

T

?

o

o

(1分)

即最大能起吊3.462t物体。

又因为电缆盘重为4.5t大于3.462t物,所以不能起吊该电缆盘(1分)

答:不能起吊4.5t重的电缆盘。(1分)

15.>某电缆运行相电压最大值64kV,切合空载电缆最大过电压倍数为1.9,问在此操作过电压下护层过电压为多少?(经验系数k1=0.153)

答案:解:s12qm2qm

0.153

U k k U k U

==

(2分)

U s =0.153×1.9×64=18kV (2分)

答:操作过电压为18kV 。(1分)

16.>设有一条长度2530m 的电缆发生单相接地故障,此条电缆由两种不同截面和不同导体材料的电缆连接而成,其中靠近甲端的是铝芯50mm 2电缆,长1530m ,靠近乙端的是铜芯35mm 2长1000m 电缆。用电桥测得,甲端数据为:

正接法:除臂A 1=1000,调节臂C =518.9

反接法:除臂A 2=100,调节臂C =190.0

求故障点离甲端的距离。

答案:解:(1)将铜芯换算成铝芯的等值长度

0.018450=1530+1000=2378m 0.03135L ??

? (0.5分)

(2)正接法

1A 11518.9=

2=22378=1624.8m +1000+518.9C X L A C ??? (1分)

(3)反接法

1B 22100=2=22378=1640m +100+190A X L A C ??? (1分) (4)正反接法的等值平均值为

L 1624.8+1640==1632.4m 2X (1分)

(5)将铜芯电缆复为实际长度 20.03135=1530+(1632.41530)=1650.8m 0.018450X ?-?

? (1分) 答:故障点离甲端1650.8m 。(0.5分)

17.>测一条电缆零序阻抗,得数据如下:U 0=7.2V 、I =40.5A 、P =280W ,求零序电抗多少?

答案:解:公式 030/1Z U = 23/1R P = (1分)

22000=X Z R - (0.5分) 计算037.2/40.50.53

Z =?=Ω (1分) R 0=3×280/1640.25=0.51Ω (1分)

22=0.530.51=0.0144X - (Ω)(1分)

答:该电缆零序电抗为0.0144Ω。(0.5分)

18.>一带并联电阻避雷器由三个元件组成,各元件的试验结果如下:

1:112

24kV 500= =2kV 150U I U I 2:112

24kV 510= =2kV 155U I U I 3:112

24kV 390= =2kV 147U I U I (1分)

通过计算,其非线型系数差值是否符合要求?(差值≤0.04)(1分) 答案:解:公式:1122log /log U I U I α= (可查表或用计算器)

计算:15000.3/log 0.574150α==

3500=0.3/log =0.574150a (1分)

答:该三元件可以组合。(1分)

19.>有一“R -L -C ”回路,已知R =2Ω,L =0.1mH,C =0.04μF ,试计算谐振频率f 0和品质因数Q 值。

答案:解:公式()01/2f LC π=

=79618Hz(1分) 6c =1/(2)=1/(2 3.14796180.0410)=50X fc π-????Ω

(1分) 或

3L 22 3.14796180.11050X fL π-==????=Ω(1分) 因此C L //50/225Q X R X R ====Ω(1分)

答:谐振频率为79618Hz 和品质因数Q 值为25Ω。(1分)

20.>有一直流电流表的表头内阻R g =200Ω,满刻度电流为3mA ,现将其改装成量程为75V 、150V 、300V 、600V 的电压表,倍压电路图如图D-6所示,试计算各附加电阻的阻值。

图 D-6

答案:解:

11g /75/0.00320024.8R U I R =-=-=k Ω(1分) 22g 1=/=150/0.00320024800

R U I R R ----

=47.32k Ω(1分) 33g 12=/R U I R R R ---

=300/0.003-200-24800-47320

=50k Ω(1分)

R 4=U 4/I -R g -R 1-R 2-R 3

=600/0.003-200-24800-47320-5000

=100k Ω(1分)

答:R 1、R 2、R 3、R 4分别为24.8k Ω、47.32k Ω、50k Ω、100k Ω。(1分)

四、简答题

1.>配电装置包括哪些设备?

答案: 用来接受和分配电能的电气设备称为配电装置。(2分)包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关),保护电器(熔断器、继电器及避雷器等),测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等)以及母线和载流导体。(4分)

2.>为什么互感器二次回路必须有可靠接地点?

答案: 因为互感器的一次绕组在高电压状态下运行,为了确保人身防护和电气设备安全;(2分)防止一、二次绕组间绝缘损坏进,一次侧电路中的高压加在测量仪表或继电器上,危及工作人员和设备的安全,所以必须有可靠接地点。(4分)

3.>振荡波试验方法有哪些优点?

答案: (1)能有效地检测缺陷。(1.5分)

(2)与50Hz 试验结果相一致。(1.5分)

(3)设备简单、便宜。(1.5分)

(4)没有电压限制。(1.5分)

4.>ZRA(C)-YJV-8/10kV 电缆表示它是什么结构?主要用于什么地方?

答案:铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆。(3分)

用于核电站、地铁、通信站、高层建筑、石油冶金、发电厂、军事设施、隧道等地方。(答出其中5项即可得3分)

5.>假设一条大截面电缆与两根小截面电缆并联运行,同样能满足用户需要,忽略经济因素,您选用哪种方式?为什么?

答案:选用单根大截面电缆。(2分)

由于电缆的导体电阻很小(约0.05Ω/km),两根电缆并联运行时,如其中一个导体与母排发生松动,则接触电阻可能达到或超过导体电阻,那么流过与之并联的另一个导体的电流将成倍增加,从而导致热击穿。(4分)

6.>电缆的路径选择,应符合哪些规定?

答案:(1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(1.5分)

(2)满足安全要求条件下使电缆较短。(1分)

(3)便于敷设、维护。(1分)

(4)避开将要挖掘施工的地方。(1分)

(5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。(1.5分)

7.>电缆接头的绝缘应有什么特性?

答案:(1)接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。(3分)

(2)绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍。(3分)

8.>交联聚乙烯电缆内半导体电层、绝缘层和外半导电层同时挤出工艺的优点是什么?

答案:(1)可以防止主绝缘与半导体屏蔽以及主绝缘与绝缘屏蔽之间引入外界杂质;(2分)

(2)在制造过程中防止导体屏蔽的主绝缘尽可能发生意外损伤,防止半导电层的损伤而引起的实判效应;(2分)

(3)由于内外屏蔽与主绝缘紧密结合,提高了起始游离放电电压。(2分)

9.>什么是电气设备的交接试验?

答案:是指新安装的电气设备在投产前,根据国家颁布的有关规程规范的试验项目和试验标准进行的试验;(3分)以判明新安装设备是否可以投入运行,并保证安全。(3分)

10.>电缆线路为何不设置重合闸?

答案:(1)由于电缆大都敷设于地下,不会发生鸟害、异物搭挂等故障;(1.5分)

(2)一般故障属于永久性故障所以线路不设重合闸;(1.5分)

(3)也不应人为重合闸,以免扩大事故范围;(1.5分)

11.>交联聚乙烯绝缘电缆金属屏蔽的结构形式有哪些?

答案:(1)一层或二层退火铜带螺旋搭盖绕包,形成一个圆柱同心导体。(2分)

(2)多根细铜丝绕包,外用铜带螺旋间隙绕包,以增加短路容量,绕包相反以抵消电感。(2分)

(3)铜带或铝带纵包方式。(2分)

12.>单芯电缆护套一端地方接地方式为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线

答案:(1)在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许值;(2分)

(2)当发生单项接地故障时,接地短路电流可以通过回流线刘辉系统中心点并可降低短路故障时护套的感应电流。(2分) 13.>简述美式分支箱母排接板的安装步骤。

答案:(1)先将母排接板安装在电缆分支箱上,调整合适的安装和操作距离,然后固定螺栓。(2分)

(2)卸下接头上防尘帽,将套管表面用清洁剂清洁,均匀涂上硅脂。(2分)

(3)将母排接板上的接地孔用接地线与接地体相连。(2分)

14.>水下电缆引至岸上的区段,应有适合敷设条件的防护措施,还应符合哪些规定?

答案:(1)岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m的深处。(2分)

(2)岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。(2分)

(3)水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志。(2分)

15.>用压接钳压接铝导线接头前应做哪些工作?

答案:(1)检查压接工具有无问题,检查铝接管或铝鼻子及压模的型号、规格是否与电缆的线芯截面相符合。(1.5分)

(2)应将线芯及铝接管内壁的氧化铝膜去掉,再涂一层中性凡士林。(1.5分)

(3)对于非圆形线芯可用鲤鱼钳将线芯夹成圆形并用绑线扎紧锯齐后插入管内。插入前应根据铝接管长度或铝鼻子孔深,在线上做好记号,中间接头应使两端插入线芯各占铝接管长度的一半,铝鼻子应插到底,插入线芯时,线芯不应出现单丝突起现象。(2分)

16.>电树枝的特性有哪些?

答案: 1、电树枝的产生必须有局部的高场强;

2、电树枝的引发和材料的本身耐电强度有关;

3、交变电场的机械应力可诱发电树枝;

4、气隙的存在时电树枝生成的前提;

5、杂志的存在可诱发电树枝;

6、电树枝引发后,一般发展较快;

7、电树枝的发展与电压形式和温度有关;

8、电树枝中伴发局部放电。

17.>交流110kV及以上单芯电缆在哪些情况下,宜沿电缆邻近配置并行回流线?

答案:(1)可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度时。(3分)

(2)需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时。(3分)

18.>电缆线路验收应进行哪些检查

答案:(1)电缆规格符合规定,排列整齐、无损伤、标牌齐全、正确、清晰。(1.5分)

(2)电缆的弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接地线应符合要求。(1.5分)

(3)电缆终端、中间接头安装牢固,无损伤。(1.5分)

(4)接地良好。(1.5分)

(5)电缆终端相色正确,支架的金属部件油漆完整。

(6)电缆沟、隧道内、桥梁上无杂物,盖板齐全

19.>什么叫涡流?在生产中有何利弊?

答案:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环形电流,称为涡流。(2分) 利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流原理可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。(2分)

弊:在电机、变压器等设备中由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减少造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。(2分)

20.>防止误操作的“五防”内容是什么?

答案:(1)防止误拉、误合断路器。(1.5分)

(2)防止带负荷误拉、误合隔离开关。(1.5分)

(3)防止带电合接地开关。(1分)

(4)防止带接地线合闸。(1分)

(5)防止误入带电间隔。(1分)

21.>什么是电介质电导?

答案:电解质中的电导可分为离子电导和电子电导。一般所说电解质都是离子电导而言。(2分)离子电导是以离子为载流体,这离子与电介质分子联系非常弱,甚至呈自由状态,(2分)有些电介质是在电场或外界因素影响下,本身就离解成正负离子,它们在电场作用下,沿电场方向移动,形成电导电流,这就是电解质电导。(2分)

五、绘图题

1.>画出电动势e=40sin(ωt+60°)V的波形图。

答案:如图E-60。

图E-60

2.>如图E-61所示,分别画出(a)、(b)相应简化的等效电路图。

图E-61

答案:如图E-62所示。

图E-62

3.>如图E-63,标出35kV交联聚乙烯中间接头结构的各部分名称及尺寸数据。

图E-63

答案:如图E-64。

图E-64 35kV交联聚乙烯电缆中间接头结构

(单位:mm)

A-连接管长度;B、C-依据电缆截面选用的加热模具决定;D-连接管外径;1-聚氯乙烯护套;2-屏蔽铜带;3-乙丙橡胶带;

4-铜屏蔽网套;5-反应力锥;6-填充乙丙橡胶带;

7-化学交联带;8-连接管;9-导线;10-导线屏蔽;11-应力锥;

12-锡焊;13-交联聚乙烯绝缘

4.>如图E-65,标出220kVSF6全封闭组合电器用的电缆终端头的结构各部分名称。

图E-65

答案:如图E-66。

图E-66 220kVSF6全封闭组合电器用的电缆终端头(单位:mm)

1- 出线杆;2-高压屏蔽;3-环氧树脂套管;4-电缆线芯绝缘;5-电容极板;6-油纸电容锥;

7-套管法兰;8-底板;9-卡环;10-接地端子;11-铅封;12-轴封垫;13-绝缘皱纹纸;

14-极板引线;15-“O”型密封圈;16-护层绝缘套管;17-半导体皱纹纸;18-尾管;

19-电容锥支架;20-尾管阀座

5.>标出220kV 双室式塞止接头结构的各部分名称。如图E-67

图E-67

答案:如图E-68。

图E-68 220kV 双室式塞止接头

1- 密封圈(F26橡胶);2-油管路接头;3-外腔绝缘(工厂预制的油浸纸卷);4-内腔绝缘

(施工现场绕包的油浸纸绝缘);5-环氧树脂套管;6-导线连接(梅花触头,带有闭锁,必要时可开启);

7-高电压屏蔽电极;8-接地端子;9-套管;10-支架;11-油路绝缘接头;

12-铅封(外有环氧玻璃布加强);13-支持绝缘子;14-内、外腔油路连接管;15-尾管

6.>绘出真空装置示意图,并标出各设备名称。

答案:如图E-69。

图E-69 真空装置示意图

1- 2X-15真空泵;2-电动机;3-DQC-40带放气电磁真空阀;4-麦氏真空表;

5-去气溢油缸;6~10-GM-10型隔膜式真空阀

7.>标出220kV 充油-交联电缆过渡接头的结构各部分名称。如图E-70

图E-70

答案:如图E-71。

图E-71 220kV 充油-交联电缆过渡接头结构图

1- 编织带;2-电缆油;3-电容锥;4-法兰;5-屏蔽罩;6-接头盒体;

7-环氧套管;8-螺母;9-连接管;10-油纸绝缘;11-中间部分增绕绝缘;

12-硅油;13-应力锥;14-交联聚乙烯绝缘;15-密封环;16-接地

线;17-尾管;18-热缩管

8.>绘出真空法制作高落差终端头时电缆上终端密封处理图,并标出各结构名称。

答案:如图E-72。

图E-72 真空法制作高落差终端头时电缆

上终端密封处理

1-附加封帽;2-电缆封帽;3-电缆铅护套;

4-铅封;5-压力箱

9.>如图E-73所示,试用向量图证明380/220V

图E-73

答案:由向量图可知,AB A B A B cos30cos3022U U U U U =+=+o o

三相对称时:U A =U B =U C ,因此,AB A B U ==

10.>如图E-74,标出110kV 单室式塞止接头的主要尺寸及结构各部分名称。

图E-74

答案:如图E-75。

图E-75 110kV 单室式塞止接头

1- 铅封;2-接地屏蔽;3-半导体屏蔽;4-电缆;5-填充绝缘;

6-增绕绝缘;7-钢衬芯;8-压接管;9-油道;10-套管;11-油嘴;

12-环氧树脂塞止管;13-密封垫圈

110kV单室式塞止接头的主要尺寸mm

11.>绘出冲击高压测试法寻找电缆故障,故障不放电时,测试端的等效电路图和波形图。

答案:如图E-76。

图E-76 冲L法测试故障点不放电的情况

12.>绘出测量电缆油击穿的试验接线示意图。

答案:如图E-77。

图E-77 测量电缆油击穿电压的试验接线图

1- 调压器;2-过流脱扣装置;3-额定电压为50~100kV的变压器;

4-0.5MΩ的水电阻;5-盛试品的瓷杯;6-间隙为2.5mm的球电极

13.>绘出三倍压试验电缆原理图。

答案:如图E-78。

图E-78 三倍压试验原理图

14.>绘出测量电缆零序阻抗的接线图。

答案:如图E-79。

图E-79 测量零序阻抗的接线图

T-抽头式降压变压器;PA-电流表;

PV-电压表;PW-功率表

15.>绘出电缆故障测距的直闪法测试接线图。

答案:如图E-80。

图E-80 直闪法测试接线图

16.>绘出油压法测量充油电缆漏油点简图。

答案:如图E-81。

图E-81 油压法测量漏油点

1、2-充油电缆

17.>绘出交联电缆线芯进水处理,去潮处理回路连接装置图。

答案:如图E-82。

图E-82 去潮处理回路接线图

1-(控制气体流量及充气压力);2-被去潮的电缆段(长度控制在200m以内);

3-干燥管(用硅胶判别线芯内是否有水分);4-塑料管(从三相电缆线芯上引出接

至四通阀门合并一根);5-干燥介质(氮气或干燥空气)

18.>一个R、L、C串联电路,请分别画出①X L>X C;②X L= X C;③X L<X C三种情况下矢量关系图。

答案:如图E-83。

图E-83

19.>试画图说明全面质量管理计划工作的4个阶数循环程序。

答案:如图E-84。

图E-84

20.>在三相平衡时,图E-85接线中的电流表A测得的是B相电流用向量图证明。

图E-85

答案:按题意接线电流测得是A、C两相电流之和,向量图如图E-86所示,表明:三相平衡时I A+I C=-I B,故测得的为B相电流,

即代表任一相电流。

图E-86

六、论述题

1.>室内对装设接地线的位置有哪些要求?

答案:①在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间,或可能产生感应电压的停电设备上都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求,防止因摆动发生带电部分与接地线放电的事故。(3分)②检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量,在检修10m以下母线可只装设一组接地线;在门型架构的线路侧检修,如果工作地点与所装设接地线的距离小于10m,则虽然工作地点在接地线外侧,也不再另外装设接地线。(3分)③若检修设备分为几个电气上不相连接的部分(如分段母线的隔离开关或断路器分段),则各部分均应装设接地线。(2分)④所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。(2分)

2.>论述节电用电的意义及节电工作的主要方法和途径?

答案:电力资源是进行生产建设的主要能源,在发展生产的同时,必须注意能源的节约。其意义在于:(1)节约用电可降低生产成本又可把节约的电能用于扩大再生产,加速我国的现代化建设。(2分) (2)对电力系统来说,由于节约用电也会降低线损,改善电能质量,对用户和电力系统都是有益的。(2分)

节电工作的主要方法:包括大力宣传节电意义;建立科学的定额管理制度;开展群众性的节电活动;利用经济手段推动节电工作;推广行之有效的节电技术措施和组织措施。(3分)

主要途径有采用新技术、新材料、新工艺;改造老旧耗能高的设备;减少传动摩擦损耗加强设备检修,使之处于最佳状态。(3分)

3.>电路功率因数过低是什么原因造成的?为什么要提高功率因数?

答案:功率因数过低是因为电力系统的负载大,多数是感应电动机。(1分)在正常运行cos

一般在0.7~0.85之间,空载时功率

因数只有0.2~0.3,轻载时功率因数也不高。(4分)提高功率因数的意义在于:①功率因数低,电源设备的容量就不能充分利用。(3分)②功率因数低在线路上将引起较大的电压降落和功率损失。(2分)

4.>XLPE绝缘电缆附件在电气绝缘上有哪些要求?

答案:(1)电缆附件所用材料的绝缘电阻、介质损耗、介电常数、击穿强度,以及与结构确定的最大工作场强满足不同电压等级电缆的使用要求。(5分)

(2)此外,还应考虑干闪距离、湿闪距离、爬电距离等。(2分)

(3)有机材料作为外绝缘时还应考虑抗漏电痕迹、抗腐蚀性、自然老化等性能。只有满足这些要求才能说附件基本上达到了电气上满足。(3分)

5.>试论XLPE绝缘电缆半导屏蔽层抑制树枝生长和热屏障的作用。

答案:(1)当导体表面金属毛刺直接刺入绝缘层时,或者在绝缘层内部存在杂质颗粒、水气、气隙时,这些将引起尖端产生高电场、场致发射而引发树枝。对于金属表面毛刺,半导电屏蔽将有效地减弱毛刺附近的场强,减少场致发射,从而提高耐电树枝放电特性。若在半导电屏蔽料中加入能捕捉水分的物质,就能有效地阻挡由线芯引入的水分进入绝缘层,从而防止绝缘中产生水树枝。(5分)

(2)半导电屏蔽层有一定热阻,当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导电屏蔽层有一定热阻,当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导屏蔽层的热阻,高温不会立即冲击到绝缘层,通过热阻的分温作用,使绝缘层上的温升下降。(5分)

6.>全波整流电路是根据什么原理工作的?有何特点?

答案:全波整流电路的工作原理是:变压器的二次绕组是由中心抽头将总绕组分成匝数相等且均为总匝数一半的两个分绕组组成的。(2分)在两个分绕组出口各串接一个二极管,使交流电流在正负半周时各通过一个二极管,用以同一方向流过负载。(2分)这样,在负载上就获得了一个脉冲的直流电流和电压。(1分)

其特点是:输出电压高,脉冲小,电流大,整流效率也较高。(3分)但变压器的二次绕组中要有中心抽头,故体积增大,工艺复杂,而且两个半部绕组只有半个周期内有电流通过,使变压器的利用率降低,二极管承受的反向电压高。(2分)

7.>对电缆终端头和中间接头有哪些基本要求?

答案:电缆终端头和中间接头,一般说来,是整个电缆线路的薄弱环节。根据我国各地电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头上。由此可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路安全运行意义很大。对电缆接头的制作的基本要求,大致可归纳为下列几点:(1分)

(1)导体连接良好。对于终端头,要求电缆线芯和出线接头、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接,主要指接触电阻小而稳定,即运行中接头电阻不大于电缆线芯本身电阻的1.2倍。(2分)

(2)绝缘可靠。要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕度。(2分)

(3)密封良好。可靠的绝缘要有可靠的密封来保证。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,另一方面要使绝缘剂不致流失。这就要求有充好的密封。(2分)

(4)足够的机械强度,能适应各种运行条件。(2分)

除了上述4项基本要求之外,还要尽可能考虑到结构简单、体积小、材料省、安装维修简便;以及兼顾到造型美观。(1分)

8.>测量电缆线路绝缘电阻时应注意哪些事项?

答案:(1)试验前将电缆放电、接地,以保证安全及试验结果准确;(1分)

(2)兆欧表应放置平稳的地方,以避免在操作时用力不匀使兆欧表摇晃,致使读数不准;(1分)

(3)兆欧表在不接被试品开路空摇时,指针应指在无限大“∞”位置;(1分)

(4)电缆绝缘头套管表面应该擦干净,以减少表面泄漏;(1分)

(5)从兆欧表的火线接线柱“L”上接到被试品上的一条引线的绝缘电阻,相当于和被试设备的电阻并联,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上;(1分)

(6)操作兆欧表时,手摇发电机应以额定转数旋转,一般保持为120r/min左右;(1分)

(7)在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应该先把兆欧表摇到额定速度,再把火线引线搭上,并从搭上时开始计算时间;(1分)

(8)电缆绝缘电阻测量完毕或需重复测量时,须将电缆放电,接地,电缆线路较长和绝缘好的电缆线路接地时间应长些,一般不少于1min;(1分)

(9)由于电缆线路的绝缘电阻值受到很多外界条件的影响,所以在试验报表上,应该把所有影响绝缘电阻数值的条件(例如温度、相对湿度、兆欧表电压等)都记录下来。(2分)

9.>谈谈电力电缆运输的一般要求。

答案:(1)电力电缆一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施放的。30m以下的短段电缆也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子,并至少在4处捆紧后搬运。过去的电缆盘多为木质结构,现在多为钢结构,因为钢结构比较坚固,不易损坏,对电缆很有好处,而且这种电缆盘可以重复使用,比木质电缆盘经济。(4分)

(2)在运输和装卸电缆盘的过程中,关键的问题是不要使电缆受到碰撞、电缆的绝缘遭到破坏。虽然这是众所周知的问题。但是还常有发生,因此应引起足够重视。电缆运输前必须进行检查,电缆盘应好牢固,电缆封应严密,并牢靠地固定和保护好,如果发现问题应处理好后才能装车运输。电缆盘在车上运输时,应将电缆盘牢靠地固定。装卸电缆盘一般和吊车进行,卸车时如果没有起重设备,不允许将电缆盘直接从载重汽车上直接推下。因为直接推下,除了电缆盘遭受破坏外,电缆也容易损坏。可以用木板搭成斜坡的牢固跳板,再用绞车或绳子拉住电缆盘使电缆盘慢慢滚下。(4分)

(3)电缆盘在地面上滚动必须控制在小距离范围内。滚动的方向必须按照电缆盘侧面上所示箭头方向(顺着电缆的缠紧方向)。如果采用反向滚动会使电缆退绕而松散、脱落。电缆盘平卧运输将使电缆缠绕松脱,易使电缆与电缆盘损坏,这是不允许的。(2分)

10.>直埋方式敷设电缆有哪些准备工作?

答案:(1)敷设电缆的当天,应有一部分人整理土沟,将沟内石子或其他粗糙不平的硬物清除。(1分)

(2)然后,在沟中放置滑轮,其间距与电缆单位长度的重量等有关,一般每隔3~5m放置一个,以不使电缆下垂碰地为原则。(1分)

(3)电缆敷设时碰地不但增加摩擦力,而且会损坏电缆外护层,在电缆沟转弯处还须加放一个转角滑轮。(2分)

(4)另外一部分人把保护电缆的盖板沿着开挖好的电缆沟分放于所需要的地方。(1分)

(5)同时将电缆盘沿着盘上指示的滚动方向(就是使电缆不松散的方向)推滚到所需要位置。(1分)

(6)再将钢轴穿于电缆盘轴孔中(两边均伸出),放置于搁电缆盘的架子上,然后用千斤顶移动。(2分)

(7)滚动电缆盘前,应检查盘是否牢固,并将内外出线头扣牢。(1分)

(8)对于较重的电缆盘,应考虑加装施放电缆的刹车装置。(1分)

11、安全使用绳索有哪些注意事项

(1)根据使用用途选择合适的绳索,绳索最大使用拉力和安全系数必须符合规定。(1分)

(2)钢丝绳有断股、磨损和腐蚀超过原直径40%应及时换新或截除。(1分)

(3)环绳或双头绳结合段长度不应小于钢丝绳直径20倍,最短不小于300MM。(2分)

(4)钢丝绳上的污垢,应用抹布或煤油清除,不得使用钢丝刷或其他锐利工具清除。。(1分)

(5)当用线索起吊有棱角的重物时,必须垫以麻袋避免物件尖锐边缘割伤绳索。(1分)

(6)纤维绳在潮湿状态下允许荷重比干燥状态时减少一半。应放置在通风良好的室内架子上保管,受潮后应及时进行干燥(2分)

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

职业技能鉴定电工初级完整试题库完整

初级电工技能鉴定考核试题 第一卷第一章 一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。(×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供

高级工技能鉴定.

高级工技能鉴定 2012-12-16 高级工技能鉴定 数控车床高级工操作技能鉴定 [1]书名: 数控车床高级工操作技能鉴定 作者:李银涛 出版社:化学工业出版社 出版时间: 2009年08月 ISBN: 9787122059055 开本: 16开 定价: 28元 百分网内容简介 书中精选了全国数控车削工艺员、数控车削中高级和全国车削大赛的理论及技能题库。 《数控车床高级工操作技能鉴定》可供高技能型数控人才和高等职业技术院校数控及相关专业师生使用,特别适合于作为国家职业技能鉴定数控中高级技工、技师的`考试参考用书,还可作为从事数控机床使用、维修等工作的技术人员的培训教材和参考图书。 百分网图书目录 第一章概述 第一节数控机床原理 第二节数控装置的插补原理 习题 第二章数控车床加工工艺 第一节数控车床加工对象

第二节数控车床加工工艺分析 第三节工件在数控车床上的安装和定位 第四节数控车床刀具的选择 第五节数控车床加工工艺的设计 习题 第三章 FANUC系统数控车床编程基础 第一节数控编程概述 第二节程序编制的内容和步骤 第三节数控车床坐标系 第四节数控车床操作面板介绍及其操作 第五节准备功能字及工件坐标系的设定 第六节数控车床对刀方法和校正 第七节程序的结构与基本编程 第八节进给功能 第九节参考点功能及辅助功能 习题 第四章数控车床刀具补偿功能 第一节刀具位置补偿 第二节刀尖半径补偿 习题 第五章固定形状循环功能 第一节外径(内径)切削循环指令G90 第二节端面切削循环指令G94 第三节外圆粗车循环指令G71与精车循环指令G70

第四节端面粗车循环指令G72 第五节复合形状固定循环指令G73 第六节端面切槽(钻孔)循环指令G74 第七节径向切槽(钻孔)循环指令G75 习题 第六章螺纹加工 第一节螺纹加工工艺的确定 第二节螺纹加工 习题 第七章子程序 第一节子程序调用 第二节子程序编程实例 习题 第八章宏程序 第一节宏程序的基本概述 第二节 A类宏程序 第三节 B类宏程序 习题 第九章中级工实操试题 课题一中级工实操试题1 课题二中级工实操试题2 课题三中级工实操试题3 课题四中级工实操试题4 课题五中级工实操试题5

职业技能鉴定电力电缆高级工题库

一、判断题 1.>当三相负载越接近对称时,中性线中的电流就越小。( √) 2.>在纯电感单相交流电路中,电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相 3.>空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。( ) 4.>10kV系统一相接地后,非接地相的对地电压为线电压。( √) 5.>电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。( √) 6.>吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。( √) 7.>按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:电容、交直流电阻及阻抗。( √) 8.>绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。( ) 9.>单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。( √) 10.>110kV以上运行中的电缆其试验电压为5倍额定电压。( ) 11.>我国目前生产的最高电压等级电缆为500kV。( √) 12.>电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。( ) 13.>电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高,绝缘越厚,但不成正比。( √) 14.>电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。( √) 15.>由于铝的导电系数较铜为高,在同样的长度和电阻下,铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。( ) 16.>电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。( ) 17.>聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。( ) 18.>电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。( √) 19.>绝缘材料的耐热等级,根据某极限工作温度分为7级,其中Y为90℃。( √) 20.>对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。( ) 21.>电力电缆的终端设计,主要考虑改善电缆终端的电场分布。( √) 22.>电缆事故报告中,事故修复终止时间指电缆安装及实验完毕。( ) 23.>电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。( ) 24.>工作票签发人可以兼任该项工作的监护人。( ) 25.>滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。( √) 26.>LC正弦波振荡器的品质因数越高,振荡回路所消耗的能量就越小。( √) 27.>测量误差有3种,即系统误差、偶然误差和疏失误差。( √) 28.>在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。( √) 29.>电力电缆长期允许的载流量除了与本身的材料与结构有关外,还取决与电缆敷设方式和周围环境。( √) 30.>电缆直埋敷设,当不同电压等级电缆相互交叉时高电压等级电缆应从低电压等级电缆上面通过。( ) 31.>电缆长期允许的载流具有一个“标准条件”限定,一般来讲,这个标准条件终端空气温度为20℃。( ) 32.>当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃。( ) 33.>封闭式电缆终端分为GIS电缆终端和油中电缆终端两种。( √) 34.>每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管。( √) 35.>当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。( √) 36.>交叉互联的电缆线路必须装设回流线。( ) 37.>产品质量的特性,概括起来主要有性能、寿命、可靠性、安全性和经济性等。( √) 38.>电缆线路的中部,装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘。( √) 39.>35KV交联聚乙烯电缆的工厂例行试验之一是局部放电试验,在施加1.73U时,局部放电量不超过10PC。( √) 40.>交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。( √) 41.>防火封堵是限制火灾蔓延的重要措施。电缆穿越楼板、墙壁或及管道两端,封堵材料厚度应不小于100MM,并严实无气孔。( √) 42.>非直接接地一端护套中的感应电压不应超过150V。( ) 43.>预算定额的直接费用由人工费、材料费、机械费三部分组成。( √) 44.>在220KV架空线附近用吊车装卸电缆盘,吊车的活动范围与架空线的最小间隔距离应不小于4M。( ) 45.>户内电缆头在预防试验中被击穿,可进行拆接和局部修理,一般可不进行清除潮气。( ) 46.>绝缘子表面涂憎水性的涂料,目的是减少泄露电流,提高污闪电压。( √) 47.>电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。( √) 48.>电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理,并减小终端头的结构尺寸。( √) 49.>电缆泄露电流有表面泄露电流和体积泄露电流之分,我们测量的是表面泄露电流。( ) 50.>110kV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。( ) 51.>过负荷是电缆过热的重要原因。( ) 52.>半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少气隙局部放电、提高绝缘材料击穿强度的作用。( √) 53.>声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电。( √) 54.>生效后的事故报告,须在十天内上报上级安监部门审批备案。(√) 55.>事故报告应由事故发生部门的专业技术人员添写,经专职安监工程师审核。( √) 56.>变压器低压中性点直接接地的380/220V系统,低压中性点接地电阻不得超过10Ω。 ( )

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案 一、选择题:(以下四个备选答案中其中一个为正确答案,请将其代号填入括号内) 1.图样中螺纹的底径线用( C )绘制。 (A)粗实线 (B)细点划线 (C)细实线 (D)虚线 2.装配图的读图方法,首先看( B ),了解部件的名称。 (A)零件图 (B)明细表 (C)标题栏 (D)技术文件 3.公差代号H7的孔和代号( C )的轴组成过渡配合。 (A )f6 (B) g6 (C) m6 (D) u6 4.牌号为45的钢的含碳量为百分之( C )。 (A)45 (B)4.5 (C)0.45 (D)0.045 5.液压泵的最大工作压力应( C )其公称压力。(A)大于(B)小于(C)小于或等于(D)等于 6.轴类零件的调质处理热处理工序应安排在( B )。 (A)粗加工前 (B)粗加工后,精加工前 (C)精加工后 (D)渗碳后 7.下列钢号中,(A )钢的综合力学性能最好。 (A)45 (B)T10 (C)20 (D)08 8. 刀具半径尺寸补偿指令的起点不能写在(B )程序段中。(A)G00 (B) G02/G03 (C) G01 9.画螺纹连接图时,剖切面通过螺栓、螺母、垫圈等轴线时,这些零件均按( A )绘制。 (A)不剖 (B)半剖 (C)全剖 (D)剖面 10.一对相互啮合的齿轮,其模数、( B )必须相等才能正常传动。 (A)齿数比 (B)齿形角 (C)分度圆直径 (D)齿数 11.数控车床中,目前数控装置的脉冲当量,一般为( B )。 (A)0.01 (B)0.001 (C)0.0001 (D)0.1 12. MC是指(D)的缩写。 (A)自动化工厂 (B) 计算机数控系统 (C)柔性制造系统 FMC (D)数控加工中心 13.工艺基准除了测量基准、装配基准以外,还包括( A )。 (A)定位基准 (B)粗基准 (C)精基准 (D)设计基准 14.零件加工时选择的定位粗基准可以使用( A )。 (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次及以上 15. 程序中的主轴功能,也称为( D )。(A)G指令(B)M指令(C)T指令(D)S指令 16.车床上的卡盘、中心架等属于( A )夹具。 (A)通用 (B)专用 (C)组合 (D)标准 17.工件的定位精度主要靠( A )来保证。 (A)定位元件 (B)辅助元件 (C)夹紧元件 (D)其他元件 18.切削用量中( A )对刀具磨损的影响最大。 (A)切削速度 (B)进给量 (C)进给速度 (D)背吃刀量 19.刀具上切屑流过的表面称为( A )。 (A)前刀面 (B)后刀面 (C)副后刀面 (D)侧面 20.配合代号H6/f5应理解为(A)配合。 (A)基孔制间隙 (B) 基轴制间隙 .(C)基孔制过渡 (D) 基轴制过渡 21. 不符合着装整洁文明生产要求的是( B)。(A)按规定穿戴好防护用品(B)工作中对服装不作要求(C)遵守安全技术操作规程(D)执行规章制度 22.标准麻花钻的顶角φ的大小为( C )。 (A)90° (B)100° (C)118° (D)120° 23.传动螺纹一般都采用( C )。 (A)普通螺纹 (B)管螺纹 (C)梯形螺纹 (D)矩形螺纹 24. 加工铸铁等脆性材料时,应选用( B )类硬质合金。(A)钨钴钛(B)钨钴(C)钨钛(D)钨钒 25.数控机床有不同的运动方式,需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标方向,采用( B )的原则编写程序。 (A)刀具不动,工件移动 (B)工件不动,刀具移动 (C)根据实际情况而定 (D)铣削加工时刀具不

职业技能鉴定国家题库餐厅服务员初级理论知识试卷

职业技能鉴定国家题库 餐厅服务员初级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《餐厅服务员 国家职业标准》命制,考试时间:120分钟。 2、请在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1 分。) 1.落后的道德对产生它的经济基础具有( )。 A 、阻碍作用 B 、积极作用 C 、巩固作用|、 D 、促进作用 2.以下叙述中对社会主义职业道德的社会作用描述错误的选项是( )。 A 、社会主义职业道德是推动社会主义现代化建设的重要精神力量 B 、社会主义职业道德能够促进社会生活的稳定 C 、社会主义职业道德是推动社会主义现代化建设的重要物质力量 D 、社会主义职业道德是促进劳动者自我完善,培养社会主义新人的重要途径 3.以下选项中能够充分体现"诚实守信"内涵的选项是( )。 A 、忠诚老实 B 、有情有义 C 、真实感情 D 、信守承诺 4.培养良好的餐厅服务员职业道德,应从( )等方面进行。 A 、职业认识、职业偏好、职业信念、职业行为、职业习惯 B 、职业认识、职业档次、职业偏好、职业行为、职业习惯 C 、职业认识、职业情结、职业档次、职业行为、职业习惯 D 、职业认识、职业情感、职业信念、职业行为、职业习惯 5.礼貌是指人与人的交往应通过( )体现相互尊重和友好。 。 A 、所处的环境 B 、职位的高低 C 、交谈时间量的大小 D 、语言、表情、行为 6.餐厅服务员掌握了餐厅礼仪,在实际工作就会受到礼仪的( )。 A 、约束 B 、干扰 C 、束缚 D 、惩罚 7.站立时要立正站好,从正面看,两脚跟相靠,脚尖开度在( )。 A 、30°—45° B 、30°—60° C 、45°—60° D 、15°一45° 8.下列那一项是餐厅服务员在餐厅服务工作中不允许的( )。 A 、举止端庄文雅 B 、语言谦虚恭敬 C 、态度诚恳热情 D 、表情异常丰富 9.顾客点菜时要耐心等候,不能催促,让宾客有考虑的时间。如宾窖犹豫不决,服务员应当 好参谋,热情介绍( )。 A 、菜肴品种 B 、服务方式 C 、服务理念 D 、厨师手艺 10.服务语言可分为( ) A 、7类 B 、8类 C 、 9类 D 、10类 11.“再见”或”“请再次光临!”用于客人离开餐厅时,应( )。 A 、热烈而真诚 B 、认真负责 C 、认真而严肃 D 、热情而又歉意 12.在中餐餐桌上不能只顾自己,也要关心别人,尤其要招呼两侧的( )。 A 、亲人 B 、女宾 C 、地位高的人 D 、外国人 l 3.下列不属于汉族传统节日的有( )。 A 、春节 B 、那达慕大会 C 、中秋节 D 、端午节 14.用餐之时,俄罗斯人多用( )。 A 、刀叉 B 、叉勺 C 、刀勺 D 、筷子 15.( )做礼拜为“主日礼拜”,因为据《圣经·新约》中记载,耶稣在这天复活。另有少数 教派是规定星期六(安息日)为礼拜,这天称为”安息日礼拜”。 A ,星期一 、B 、星期三 肜星期五 D 、星期日 16.不属于餐厅提供给客人无形产品有( )。 A 、烹饪技艺 B 、、服务态度 C 、就餐环境 D 、餐具的质地 17.餐厅服务心理的内容不包括( )。 A 、服务态度 B 、服务项目 C 、服务技术 D 、服务行为 1 8.顾客就餐对清洁卫生的要求不包括( )。 A 、食品卫生 B 、餐具卫生 C 、服务员的卫生 D 、顾客的卫生 19.中年顾客的消费心理特点有( )。 A 、成熟稳重 B 、对服务质量要求不是特别高 C 、有较好的经济收入,没有家庭负担 D 、消费时冲动胜过理智 20.老年顾客在消费中对( )方面极其敏感。 A 、服务环境 百、服务态度 C 、菜品口味 D 、菜肴的价格 2I .在人际沟通时,( )是最基本的原则。 A 、诚实守信 B 、双向沟通 C 、互惠互利 D 、互相尊重 22.交谈的技巧不包括哪个方面( )。 A 、认真倾听 B 、有声语言 C 、无声语言 D 、第一印象 23.服务员在倾听时要首先向客人表示愿意听的态度,要有诚意,动作不正确的有( )。 A 、身体微微前倾 B 、表情严肃认真 C 、面带微笑 D 、拿好笔和本子 24.有声语言由( )和( )构成。 A 、语音语调 B 、说话的内容语调 C 、语速语调 D 、说话的内容 语音 25. 下列哪些语言属于动作语言( )。 A 、板着脸 B 、坐立时的动作 C 、打出“v”的手势 D 、面红耳赤 26.( )可以更妥善地处理好突发事件。 A 、直接了当的语言 B 、公事公办,按流程来做 C 、幽默风趣的语言 . D 、一丝不苟,严谨的语言 27.人们生活水平不断提高,富贵病的发生率逐渐增多,( )对防止富贵病的发生具有重要意义。 A 、糖元 B 、.膳食纤维 C 、维生物素 D 、叶酸 28.基础代谢消耗能量是指( ) A 、人体维持生命和运动所需要的最高能量需耍 B 、运动或劳动等体力活动时肌肉需要消耗的能量 C 、人体维持生命的所有器官所需要的最低能量需要 D 、由于进食而引起的能量消耗 29.钙的吸收与年龄有关,随着年龄增长其吸收率( )。 A 、上升, B 、下降 C 、不变 D 、无法预测 30.下列( )方式可使人体获得维生素D 。 A 、晒太阳 B 、多吃蔬菜 C 、多吃谷物食品 D 、多吃豆 31.生物性污染包括( ) A 、微生物、杂物、昆虫污染 B 、微生物、有机和无机物、昆虫污染 C 、微生物、放射物、昆虫污染 D 、微生物、寄生虫、昆虫污染 32.下列方法中,( )能够有效防止细菌性食品污染的发生。 . A 、夏季不吃冷食 B 、不适抖、炝等烹调方法 C 、合理储藏食品、抑制细菌生长繁殖 D 、不与已经细菌性食物中霉的病人接触 33.敌百虫、敌敌畏、乐果等农药属于( )。 A 、有机磷 B 、有机氯 C 、有机氮 D 、有机汞 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

中级-电力电缆工技能-复习题

( 11-0481 ) 电力职业技能鉴定考试 《电力电缆工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时,可采用( )连接。 (A)铝管; (B)铜管; (C)镀锡铜管; (D)绑扎丝。 答案:C 2. 在一般情况下,当电缆根数少,且敷设距离较长时,宜采用( )敷设法。 (A)直埋; (B)隧道; (C)电缆沟; (D)架空。 答案:A 3. 对于被挖掘而全部露出的电缆应加护罩并悬吊,吊间的距离应不大于( )。 (A)1.5m ; (B)1.8m ; (C)2.2m ; (D)2.5m 。 答案:A 4. 在事故状况下,电缆允许短时间地过负荷,如6~10kV 电缆,允许过负荷15%,但连续时 间不得超过( )h 。 (A)1; (B)1.5; (C)2; (D)4。 答案:C 5. 对于聚乙烯和交联聚乙烯电缆采用模塑法密封时,在增绕绝缘层的内外各包2~3层未硫 化的乙丙橡胶带,再夹上模具加热到( )℃,保持30~45min 。 (A)120~130; (B)140~150; (C)160~170; (D)180~190。 答案:C 6. 遇到带电电气设备着火时,应使用( )进行灭火。 (A)泡沫灭火器; (B)沙子; (C)干粉灭火器; (D)水。 答案:C 7. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( ) 。 (A)10; (B)5; (C)4; (D)1。 答案:C 8. 为了( ),国际上一些发达国家开始限制PVC 电缆的生产和使用。 (A)经济原因; (B)保护生态环境; (C)使用功能原因; (D)原材料原因。 答案:B 9. 电缆热收缩材料的收缩温度应是( )。 (A)100~120℃; (B)120~140℃; (C)140~160℃; (D)160~180℃。 答案:B 10. 开挖直埋电缆沟前,只有确知无地下管线时,才允许用机械开挖,机械挖沟应距离运行 电缆( )以外。 (A)0.8m ; (B)1m ; (C)2m ; (D)3m 。 答案:C 11. 电缆热缩材料绝缘管的长度一般为( )mm 。 (A)500; (B)600; (C)700; (D)800。 答案:B 12. ( )主要用于大长度电缆线路各相电缆金属护套的交叉换位互联接地,以减小电缆 金属护套的感应电压。 (A)直线接头; (B)绝缘接头; (C)过渡接头; (D)塞止接头。 答案:B 13. 三相四线制的电力电缆,中性线的截面积应达到主线截面积的( )。 (A)10%~20%; (B)30%~60%; (C)40%~50%; (D)70%~80%。 答案:B 14. 悬吊架设的电缆与桥梁构架间应有不小于( )m 的净距,以免影响桥梁的维修作业。 (A)0.5; (B)1; (C)2; (D)3。 答案:A 15. 电缆隧道内要保持干燥,因此应设置适当数量的蓄水坑,一般每隔( )左右设一个 蓄水坑,使水及时排出。 (A)30m ; (B)50m ; (C)70m ; (D)90m 。 答案:B 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

职业技能鉴定国家题库 车工高级理论知识试卷(带答案)

职业技能鉴定国家题库 车工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:60分钟。 2、本试卷依据2001年颁布的《车工 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1. 柱塞泵的特点有( )。 A 、结构简单 B 、效率低 C 、压力高 D 、流量调节不方便 2. 常用的方向控制阀是( )。 A 、调速阀 B 、换向阀 C 、减压阀 D 、顺序阀 3. 可使执行元件的运动速度保持稳定,不随着负载的变化而波动的是( )。 A 、调速阀 B 、节流阀 C 、溢流阀 D 、减压阀 4. 进油节流调速回路( )。 A 、速度稳定性好 B 、低速低载时系统效率高 C 、运动平衡性差 D 、一般应用在功率较大负载变化较大的液压系统中 5. 在机床电气控制线路中,实现电动机过载保护的电器是( )。 A 、熔断器 B 、热继电器 C 、中间继电器 D 、时间继电器 6. 在控制和信号电路中,接在靠近接地线一边的元件应是( )。 A 、按钮 B 、电器的触头 C 、热元件 D 、耗能元件 7. 松开起动按钮后,接触器能通过其自身的( )继续保持得电的作用叫自保。 A 、主触头 B 、辅助常开触头 C 、辅助常闭触头 D 、延时触头 8. 把一台电动机的控制线路接在控制另一台电动机的接触器自锁触头的下方,就可实现两台电动机的( )控制。 A 、程序 B 、多地 C 、顺序 D 、位置 9. 三角带传动时,小带轮的包角一般要求( )。 A 、&<120° B 、&>120° C 、&≤120° D 、&≥120° 10. 已知一标准直齿圆柱齿轮,m =4mm ,Z =40,其分度圆直径为( )。 A 、10mm B 、44mm C 、160mm D 、36mm 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

职业技能鉴定国家题库初级电工

职业技能鉴定国家题库 初级电工 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

初级电工知识试卷 职业技能鉴定国家题库 初级电工知识试卷 (考试时间:120分钟) 一、选择题(第1题∽第50题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分50分。) 1、不属于电工常用电气图的是() A、系统图 B、电路图 C、接线图 D、施工图2、同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是()A、截面积越大电阻越大B、截面积越大电阻越小C、不确定D、无关3、电容器的容量大小与()有关。 A、所加电压 B、存储电量 C、极板面积 D、电源的电动势4、纯电感元件是一个()元件。 A、产能 B、耗能 C、储能 D、直流元件5、“220V40W”的纯电阻元件,允许通过的额定电流是()A、1AB、0.18AC、0.5AD、2A6、若使电路中某点电位提高,则() A、改变电路中某些电阻的大小一定能实现 B、改变参考点可能实现 C、增大电源电动势一定能实现 D、减少电源电动势一定能实现7、电位差的实际方向是() A、由负极指向正极 B、由低电位指向高电位 C、由高电位指向低电位 D、方向可随意确定 8、将一段电阻为R的导线对折后合并起来,电阻值将变为()A、R/4B、R/2C、2RD、4R9、闭合电路欧姆定律表达式为()

A、I=U/R B、I=u/z C、I=E/R D、I=E/(R+R0) 10、电阻电路中电压有效值为20V,电阻为4Ω,则通过电阻的电流有效值为() A、5A B、0.5A C、8A D、4A 11、在纯感电路中uL=141Sin314T,XL=20欧,则电流的表达式为() A、i=141Sin314T B、i=5Sin(314T-900) C、i=10Sin314T D、i=7Sin(314T-900) 12、万用表使用万毕后,应将转换开关置于()档。 A、电流档 B、电阻档 C、空档 D、任意档13、快热式电烙铁持续通电时间不超过()。 A、1min B、2min C、3min D、5min14、关于绝缘鞋的保管下列()说法不正确。A、不应与油类的油脂接触,以防老化B、存放处的环境温度不得变化过大C、其上可堆放其它物件D、应存放在专用的柜子里 15、钢芯铝绞线的型号为() A、LJ B、LGJ C、GJ D、HLJ16、电工绝缘材料按极限温度划分为()个耐热等级。 A、五 B、六 C、七 D、八17、电焊变压器属于() A、控制变压器 B、特殊变压器 C、电力变压器 D、升压变压器18、自耦变压器的用途是() A、变换阻抗 B、改变频率 C、变换电压 D、改变相位19、变压器的运行电压不应超过额定电压的() A、±2% B、±5% C、±8% D、±10%20、大型变压器铁芯截面常采用() A、方形 B、长方形 C、阶梯形 D、其它形状21、变压器的输出功率与输入功率的比值称为() A、负载率 B、效率 C、负载系数 D、都不是22、电容起动是()电动机常用起动的方法之一。

车站值班员技能鉴定高级工

(A)29 辆 (B)32 辆 (C)30 辆 (D)31 辆 铁路职业技能鉴定参考丛书 第二部分 高级工 车站值班员高级练习题 (一) 、选择题 1. 尽端式车站的股道编号,当站舍位于线路终端时, (A) 从靠站舍的线路 (B) 从正线 点方向由左侧 2. 双线区段内的车站股道,从 (B) 顺序编号。 (A) 靠近站舍的线路起 (B) 正线起 3. 铁路线路分类中,特别用途的线路是指 (C) 。 (A) 牵出线和调车线 (B) 换装线 (D) 开始顺序编号。 (C) 向终点方向由右侧 (D) 向终 (C)左侧开始 (D)右侧开始 (C) 安全线和避难线 (D) 岔线 4. 无站舍的车场股道编号,应顺公里标方向 (B) 编号。 (A) 从右向左 (B) 从左向右 (C) 从南向北 11. 调车作业繁忙的车站,牵出线与其相邻线的线间最小距离规定为 (A) 5000mm (B)5300mm (C)6500mm (D)5500mm 12. 客 运 专 线 铁 路 , 站 内 正 线 (200km/h) 线 间 最 小 距 离 规 定 为 (B) 。 (A)4600mm (B)4400mm (C)4500mm (D)5000mm 13. 客运专线铁路,线间设有声屏障设备的正线与相邻到发线间最小距离规定为 (A) 。 (A) 5940+ 结构宽 mm (B)5600mm (C)5800mm (D)5000+ 结构宽 mm 14. 站内相邻两线只有一条通行超限货物列车,线间最小距离规定为 (D) 。 (A) 5500mm (B)5300mm (C)5200mm (D)5000mm 15. 客货共线铁路(v < 160km/h),基本建筑限界图中各种建筑物的基本限界,自轨面算起的 纵向最大高度为 (B) 。 (A) 5000mm (B)5500mm (C)4800mm (D)4500mm 16. 机车车辆限界(v v 200km/h)在钢轨水平面上部 1250mn v 3600mm 范围内,其宽度为(B)。 (A) 3200mm (B)3400mm (C)4800mm (D)3500mm 17. 某中间站牵出线有效长 370m 以11m 为换算 5. 某站到发线有效长 830m, DF4型机车牵引,按11m 换算,该到发线换算容车数为 (A)74 辆 (B)75 辆 6. 某站有尽端式加冰线一条,有效长 (A)11 辆 (B)10 辆 (C)。 (C)70 辆 (D)72 辆 160m 以14.3m 为单位计算,其容车数为 (B)。 (C)12 7. D F4 型机车牵引区段的中间站到发线有效长 数为 (D) 。 (A)59 辆 (B)57 辆 (C)56 8.SS3 型机车牵引区段的中间站到发线有效长 是(B)。 (A)66 辆 (B)72 辆 (C)68 9. 客货共线铁路列车运行速度大于 120km/h , 规定为 (D) 。 (A)4000mm (B)4400mm (C)5800mm 10. 客货共线铁路 , 站内正线与相邻到发线 (A)5500mm (B)5000mm (C)5300mm (D)9 辆 850m,以14.3m 为换算单位计算,其股道容车 (D)55 辆 850m 以11m 为换算单位计算, (D)77 辆 小于等于 160km/h 的区间双线, (D)4200mm ( 无列检作业 ) 线间最小距离规定为 (D)4800mm 其换算容车数 线间最小距离 (B) 。 车站值班员 (第二版 ) (D) 从东向西 (C) 。

《电力电缆》高级工理论复习题及答案

《电力电缆》高级工理论复习题及答案 一、选择 1(La3A2201).对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的()倍。(A)1;(B)2;(C);(D)。 答案:C 2(La3A3202).叠加原理、欧姆定律分别只适用于()电路。(A)线性、非线性;(B)线性线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性。答案:B 3(La3A3203).当电源频率增加后,图A-2中的()亮度会增加。图A-2 (A)A灯;(B)B灯;(C)C灯;(D)D灯。答案:A 4(La3A4204).三相对称负载的功率,其中角是()的相位角。 (A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压与相电流之间;(D)相电 压与线电流之间。答案:B 5(La3A5205).线圈中自感电动势的方向是()。 (A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变化。答案:C 6(Lb3A2206).电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由()来决定。(A)导体截面和电导系数;(B)电压高低;(C)电阻系数;(D)温度系数。答案:A 7(Lb3A2207).当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴向应

力()。(A)减少;(B)增大;(C)略有减少;(D)略有增大。答案:B 8(Lb3A2208).单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过()V。 (A)50;(B)55;(C)60;(D)65。答案:C 9(Lb3A2209).自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为()。(A)6kV;(B)10kV;(C)25kV;(D)35kV。答案:A 10(Lb3A3210).堤坝上的电缆敷设,其设置要求()。 (A)与直埋电缆相同;(B)与沟内敷设相同;(C)与隧道敷设相同; (D)有特殊规定。答案:A 11(Lb3A3211).半导体屏蔽纸除了起均匀电场作用外,也可以起()作用。(A)改善老化;(B)改善绝缘;(C)改善温度;(D)改善老化和绝缘性能。答案:D 12(Lb3A3212).110kV电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于()。 (A)0.5~0.9m;(B)0.9~1.0m;(C)1.0~1.5m;(D)1.5~2.0m。答案:B 13(Lb3A3213).电缆事故报告中,事故中止的时间指()时间。(A)汇报时间;(B)接头完毕;(C)试验完毕;(D)施工完毕。答案:A 14(Lb3A3214).低油压充油电缆的长期允许油压()kg。 (A)0.5~3;(B)1~4;(C)2~5;(D)2.5~4。答案:A 15(Lb3A3215).电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定

建构筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册初级——带答案

建(构)筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册 (初级) 第一篇基础知识 第一章消防工作概述 一、判断题 1、火就是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。(对) 2、火灾就是失去控制的燃烧所造成的灾害。(错) 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型与燃烧特性,将火灾定义为A 类、B类、C类、D类、E类、F类六种不同的类型。(对) 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾与一般火灾四个等级。(对) 5、重大火灾就是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。(错) 6、较大火灾就是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿 元以下直接财产损失的火灾。(错) 7、一般火灾就是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(对) 8、A类火灾就是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(错) 9、B类火灾就是指液体或者可熔化的固体物质火灾。(对) 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。(错) 11、E类火灾就是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。(错) 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。(错) 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。(对) 14、防火与灭火就是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。(错) 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。(对) 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。(错) 17、消防安全就是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,就是政府及政府有关部门履行社会 管理与公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。(对) 18、单位的主要负责人就是本单位的消防安全责任人。(对) 19、“防消结合”,就就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火与灭火有机地结合起来,做到相辅相成、互相促进。(对) 20、消防工作的原则就是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。(对) 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于A。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾(D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于B。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾(D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于C。

1、电力电缆工高级技师技能考核实操.doc

电力电缆工高级技师技能考核实操(答辩)部分 一、如何进行电缆缺陷的管理? 参考答案:电缆设备缺陷是指已投入运行或备用的电缆线路和附属设备有威胁安全运行的异常现象,但尚未造成故障。 为确保电缆线路的安全运行,必须对电缆缺陷进行有效的管理,及时发现和消除电缆缺陷,提高电缆线路的健康水平。为此,电缆运行管理部门应建立完整电缆缺陷管理制度。 按电缆设备缺陷对电缆线路的安全运行的影响程度,一般将电缆设备缺陷分为危急、严重、一般三类统计处理。 危急缺陷是指缺陷情况特别严重,设备已不能继续安全运行,必须立即消除或采取必要安全技术措施进行临时处理,否则可能导致设备损坏及停电事故的缺陷。 严重缺陷是指缺陷性质比较严重,虽尚可继续运行,但可能在短期内发生事故,需尽快消除的缺陷。这类缺陷应安排在一周内消缺,消缺前应加强监视。 一般缺陷,为性质一般、情况轻微,近期内对安全运行影响不大,可列入月度检修计划,在一个季度内处理。 在电缆缺陷管理制度中,要制定消除缺陷的规范流程对电缆缺陷的发现、汇报、登录、安排处理、消缺信息反馈,缺陷消除等规范化管理,明确各部门的职责,建立缺陷处理闭环管理系统。 二、如何编制电缆的运行、维护与检修计划? 参考答案:城市电缆网必须贯彻“N—1的安全原则”,对于特别重要的地区,要求达到N —2。同时,结合本地区设备的具体情况作适当的调整。经常性的运行和维护工作,必须根据线路检查和试验结果,以及历年事故分析所提出的反事故对策,编制年度电缆线路的维修计划、计划内容应包括工作项目、工作进度、劳动力安排、材料准备和主要材料消耗数量、总的工作量应该从下列诸方面考虑:

1、年平均供电故障次数。 2、年平均定期预防性试验击穿的次数。 3、拟加以改装的有缺陷的接头或终端数量。 4、根据各电压等级电缆线路的运行状况分析和反事故对策提出的措施。 5、根据线路巡视、温度测量、负荷检查等提出的措施。 6、有关防止电缆腐蚀的工作。 7、配合供电线路更换电杆或配电变压器的年平均工作量。 8、城市建设部门统一规划改建的有关配合工作。 9、在制定计划时,运行部门应充分考虑到供电调度问题。务必使检修次数尽量减少,停电时间 缩短,以提高城市电网供电可靠率,大城市电网供电可靠率要求达到99.99%。 三、电力电缆线路故障的测试步骤如何? 参考答案:电缆线路故障测试通常要有确定电缆线路的工作性质、初测故障位置、精确定点这三个步骤。 1、确定电缆线路的故障性质 (1)短路(接地)故障——测量绝缘电阻: 先将电缆线路两端和其他变配电设备断开,用2500V兆欧表或1500V直流电源器测量电缆每相导体对地和导体之间的绝缘电阻,判断是否存在短路(接地)型故障。 (2)断线故障——测量导体的回线电阻: 如果测出的绝缘电阻良好,就要做导体的连续性试验,把电缆线路一端的三相引出线短路并接地,在电缆的另一端测量导体的直流电阻。如果测出的直流电阻远大于计算值,则可以确定电缆导体存在断线故障。 (3)闪络故障——加压试验 如果上述两个步骤都未发现异常,就应对电路线路采取直流耐压试验。施加的电压一般不

相关文档
相关文档 最新文档