文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CEMS系统运行操作规程

CEMS系统运行操作规程

CEMS系统运行操作规程
CEMS系统运行操作规程

CEMS系统运行操作规程

一、 CEMS的使用、日常维护、校验故障处理和检修的管理。

1、CEMS的操作及维护保养人员应经过培训,取得相应的资格证书。

2、严格执行CEMS有关定期检查,定期校验制度,搞好计划检修工作。CEMS的维护、检修及校验应根据《电厂化学仪表检定规程》的要求及相应CEMS说明书中的要求进行。

启动设备前请详细阅读CEMS用户手册,严格按照手册规定内容进行操作。

一、启动CEMS

请按下列步骤启动CEMS

步骤

1、按顺序合上前面板断路器

2、打开分析仪后面电源开关

3、等待分析仪进入检测和自动校零

4、接通光端机电源,向环保局传输数据。

5、打开分析仪就地计算机,进入监测画面。

二、运行操作

1、仪表预热10分钟后,开始正常测量

2、调节样气流量,调节阀将流量控制在0.6L/min~1.2L/min

3、观察气体分析仪显示画面,看数据测量是否正常

CEMS技术管理制度

一、日常校准

分析仪表具有自动校准功能,每12个小时自动校准一次

U23红外气体分析仪:15-30天校准一次

流量计校准: 6-12个月校准一次

1、NO、O2每月对分析仪进行一次量标气校准(仪表本身每天有自

动零点校准功能)

2、每两个月对氧化锆过行校准比对

3、每年对取样泵进行内部检查(停设备)

4、每年进行加热管和加热带检查(停设备)

5、每年进行一次取样探头过滤器和密封垫圈更换(停设备)

6、每年进行一次PLC检查(停设备)

7、每年进行一次数采系统的要检查(停设备)

8、每年对烟气流量计进行校准(停设备)

10.每年对U23传感器进行一次检测,每两年更换一次(注:因传感器备件贵,采用的方法是不能用时在进行更换),停设备

二、维护与保养

1、日常检查

●分析仪检查

检查项目检查内容

样气流量流量显示为0.6L/min-1.2L/min

有无故障提示显示屏显示M、C、U、F等代码

●取样系统

检查项目检查内容及措施

湿度过滤器有水渍变色→更换

抽气泵是否运转→不转动则维修或更换

电磁阀有无堵塞→清理、维修

取样管线管线接头是否漏气→坚固、维修

疏水过滤器有积水→反吹除水

蠕动泵是否转动→不转动则维修

排水是否正常→更换蠕动泵管

冷凝器温度显示在2-6℃→高于6℃则需维修

伴热管;检查伴热管温度是否在110℃左右

2、一般检查

●取样点

检查项目检查周期检查内容及措施

探头滤芯 6个月堵塞,变脏→更换

探头加热系统 3个月不加热→维修

烟气仪表定期维护项目清单:

1、对烟气CEMS出入口U23分析仪进行校验,并对仪表管路气密

性进行检查,如有漏气现象及时更换接头或对接头进行紧固;

2、检查U23分析仪面板过滤器有无积水,是否清洁,对于有问题

的过滤器予以更换;

3、检查仪表蠕动泵泵管有无破损和老化现象,如有,进行更换;

4、对烟气出口湿氧分析仪进行校验,并对仪表取样探头进行清

洁,;

5、对烟气出入口流量计进行检查,检查取样管路有无堵塞,如有,

进行吹扫,保证取样管路的通畅,对仪表零点进行检查,是否出现偏移,如有,进行调整,

6、对烟气出入口过滤器及电磁阀进行检查,看有无堵塞,有无漏

气现象

7、对仪用空气入口压力表进行检查,检查取样管路有无堵塞,仪

表零点是否偏移,如有,进行调整;

8、对烟气出口烟气温度计进行定期检查,清洁探头灰尘,

9、对在定期维护过程中出现的仪表故障及时上报,并进行处理,

保证在线仪表的测量准确性和稳定性,

●取样系统

检查项目检查周期检查内容及措施

湿度过滤器 3个月更换

疏水过滤器 6个月更换

蠕动泵管 5个月更换

风扇滤网 5个月清洁滤网

3、定期维护

对检测器、检测探头、传感器每30天定期检查一次。检查光学探头的玻璃镜窗,光学镜面、传感器探头、电极表面污尘、积灰和腐蚀情况,并记录归档。

对过滤器、采样管、制冷器、蠕动泵、软管、电磁阀,每3个月检查一次,如有必要则进行清洗,并记录归档。

4、定期校验

至少每6个月对固定污染源在线自动监测系统进行一次标定校验,标定方法采用参比方法或标准装置等,对准确度、相关系数进行标定校验。

CEMS常见故障诊断及处置措施

电工日常维修操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电工日常维修操作规程(通用版)

电工日常维修操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各项安全操作规程和制度。 2.电工应具备电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3.值班电工必须遵守电工作业日常规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 4.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 5.电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 6.不准酒后上班,更不可班中饮酒。 7.上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 8.检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备

信息安全维护操作规程

信息系统安全管理规程 为保证我司信息系统安全,加强和完善网络与信息安全应急管理措施,层层落实责任,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响,保障信息系统设备设施及系统运行环境的安全,其中重点把维护本公司节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位,确保信息系统和网络的通畅安全运行,结合实际情况,特制定本应急预案。 第一章总则 一、为保证本公司信息系统的操作系统和数据库系统的安全,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,结合本公司系统建设实际情况,特制定本制度。 二、本制度适用于本公司值班人员使用。 三、带班领导是本公司系统管理的责任主体,负责组织单位系统的维护和管理。 第二章系统安全策略 一、技术负责人分配单位人员的权限,权限设定遵循最小授权原则。 1)管理员权限:维护系统,对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离,不能由同一人担任。 2)普通操作权限:对于各个信息系统的使用人员,针对其工作范围给予操作权限。 3)查询权限:对于单位管理人员可以以此权限查询数据,但不能输入、

修改数据。 4)特殊操作权限:严格控制单位管理方面的特殊操作,只将权限赋予相关科室负责人,例如退费操作等。 二、加强密码策略,使得普通用户进行鉴别时,如果输入三次错误口令将被锁定,需要系统管理员对其确认并解锁,此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求:-8个字符以上;使用以下字符的组合:a-z、A-Z、0-9,以及!@#$%^&*()-+;-口令每三个月至少修改一次。 三、定期安装系统的最新补丁程序,在安装前进行安全测试,并对重要文件进行备份。 四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描,及时发现最新安全问题,通过升级、打补丁或加固等方式解决。 五、关闭信息系统不必要的服务。 六、做好备份策略,保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。 第三章系统日志管理 一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改,必须征得带班领导批准,并做好相应记录。 二、对各项操作均应进行日志管理,记录应包括操作人员、操作时间和操作内容等详细信息。 第四章个人操作管理 一、本公司工作人员申请账户权限需填写《系统权限申请表》,经系

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

供配电系统安全操作规程

编号:CZ-GC-08350 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供配电系统安全操作规程Safety operation regulations for power supply and distribution system

供配电系统安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种

工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。

药房日常操作规程及注意事项

药房发药、收费日常操作规程 以病人为中心,做有良心的医生,办负责任的医院,树立良好的口碑,为病人提供满意的诊疗服务。 一、班前准备: 1.在上班时间前10—15分钟到达科室。 2.签到,整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3.清点数量,把药品按规定整齐摆放在药架上,保障药品供应。4.收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。 5.参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会,对住院欠费情况与病房医生交流沟通,保证不影响患者治疗用药,更好地为病人服务。 二、划价、收费、发药、核对工作的开展 ㈠划价收费工作流程 1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方,确认药品 的品名、规格和数量,当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。 2、认真审阅处方后(对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开 处方的医生但不得随意更改处方)按规定划价,如果药房没有处方所开的药品,可告知医生换用相同效果的同类其他药品。

3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费” 计价。 4、计算:第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上,重 新计算第二遍结果与第一遍相同后,把得数留在计算器上,同时记录在处方或检查单上并站立报数,(若在医院优惠活动期内,报价应说明“总额XX,优惠XX,实收XX”如有优惠,则按优惠价计算),注意计算器上的得数不要消除。 5、划价人员报价后,把处方交予收费人员,收费人员收到钱款后, 在处方上写明金额,并签上收费员的名字,盖上“现金收讫章” 后开具三联票据。 6、住院病人记账前要落实有无欠费,若有欠费,应婉转说服患者补 交住院费(或者电话通知病房主管医生),无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人,指引其前往相应科室做检查。 注: A:报价时应当站立报出病人的名字和收费金额(语气要柔和,如有优惠,则先报原价,再报优惠幅度和优惠后的价格),病人如对收费有异议,收费人员应对其解释如: (1)让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%,我们是严格按照国家物价标准收费的,也就是说我们现在只收了7.5%,让出了利润的一半; (2)优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。(或是各项费用分别优惠的幅度。) (3)若病人提到药费贵时,可以告知患者----医院药价严格执行

信息系统安全操作规程

信息系统安全操作规程(维护人员) 1、信息设备严禁非法关机,严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。 2、信息设备开机后,检查各功能指示正常,系统无报警提示;否则应查找故障原因,直至故障排除。 3、系统设置严格遵循各信息系统操作说明,禁止不安说明操作;当与操作说明有出入,需要咨询相关供应商技术支持人员确认后方可操作。 4、禁止删除需要保留的信息,需要删除某项关键信息或数据时,必须得到许可,必要时进行信息备份。 5、禁止在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。 6、发生信息系统故障,有可能影响公司正常运营时,应立即层层上报至最高领导,并提出可行的意见和措施。 7、当发生非正常停电事故时,因立即采取措施,在UPS供电时限内确保信息系统正常关机。 8、各信息系统所在的机房,严格控制温湿度,确保降温除湿设备正常运行。 9、机房内设备严禁非专业人员操作,必须操作时,应在专业人员指示并监护下进行。

信息系统安全操作规程(通则)(应用人员) 1.新员工上岗前,应仔细阅读本岗位信息系统操作说明,严禁未经 培训上岗操作。 2.岗位配备的个人云桌面,禁止私自下载安装应用软件,确实需要 安装的,须经信息维护人员测试认证通过后方可安装。 3.当发现使用的信息系统有问题时,需先自行检查电源和网络接口 是否正常,然后再找相关信息系统维护人员处理。 4.信息系统报错时,使用人员应保留报错信息,并提供给维护人员 进行正确维护。 5.禁止将信息系统登入密码随意告诉他人,禁止使用他人账号登入 操作,必要时,需征得相关领导同意。 6.离开岗位10分钟以上者,需锁定屏幕; 7.出差人员利用公网接入办公时,需确保设备安全,并禁止打开含 病毒网页。个人便携设备被盗时,应立即联系公司信息化管理部锁定账号,以防信息泄露。

高压配电室10KV系统停送电操作示范文本

高压配电室10KV系统停送电操作示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电室10KV系统停送电操作示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节高压配电室10KV系统停电 1、与供电部门联系好。 2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。 3、拉开11号油开关。 4、检查11号油开关确在断开位置。 5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。 6、拉开室外跌落保险。穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝 缘高压拉杆先拉开中相,再拉开下风向一相,最后拉余下 的一相。 第二节高压配电室10KV系统送电 1、与供电部门联系好。

2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。 3、合上室外跌落保险。穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。 4、依次合上1102、1101刀闸。 5、合上11号油开关。 6、检查10kv母线电压、周波等应正常。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

煤气站日常操作规程

煤气站日常操作规程 1.每1——2小时插钎1次,对应两孔,保证灰层不得低于200mm,火层不超过400mm。严禁同时打开3个探火孔。 2.每天炉体水套,水冷箱体,汽包各排污一次,排水量50——100公斤。 3.盘阀水封,落灰斗,缓冲罐水封要经常清理积灰和焦油。 4.加煤要根据炉子负荷,出口温度及空层,做到少加勤加,保证煤气质量稳定。 5.出灰必须根据测钎结果,灰层厚薄来定,尽量做到少出勤出。 6.汽包加水也应作出少加勤加,保证蒸汽压力稳定,水位1/2——1/3即可,水位计要经常冲洗。 两段式煤气发生炉停电事故处理办法 1.迅速开大炉底饱和蒸汽,保持煤气出口压力为正压; 2.关闭盘阀,切断下段煤气; 3.关闭电捕焦煤气进出口阀门,同时根据出口压力拉起放散阀; 4.开启自然通风阀; 5.关闭饱和蒸汽,汽封,绝缘子箱蒸汽; 6.封缓冲罐水封; 7.停电热备期间,严禁加煤,出灰及探火。必须保证汽包水位及压力。双段式煤气发生炉生产转热备操作规程 1.接到热备通知后,逐步降低出口压力300——500Pa; 2.关闭盘阀; 3.关闭电捕焦电源;

4.关闭电捕焦煤气出口阀门,同时根据煤气出口压力,拉起放散; 5.停鼓风机,封缓冲罐水封; 6.5——10分钟后,开自然通风阀; 7.关闭饱和蒸汽,汽封及绝缘子箱蒸汽。 两段式煤气发生炉热备转生产操作规程 1.开炉底饱和蒸汽,吹扫炉底2——3分钟; 2.关闭自然通风阀; 3.开鼓风机(变频从零位启动,逐步增加核子数,将出口压力调整至300——500Pa); 4.启动出灰,松动料层,调整饱和温度,根据出口温度,可适当加煤; 5.插钎探火,将炉况调整正常,直到煤气质量合格; 6.开绝缘子箱蒸汽,同时根据出口压力,关闭放散; 7.待窑炉点火后,启动电捕焦。双段式煤气发生炉技术参数 1.炉底压力:<5Kpa; 2.下段出口压力:<2Kpa; 3.上段出口压力:<1.5 Kpa; 4.下段出口温度:200——400℃; 5.上段出口温度:80——120℃; 6.绝缘子箱温度:80——120℃:; 7.饱和温度:45——65℃; 8.汽包压力:<0.1MPa;

供配电系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电系统安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7957-22 供配电系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容

4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

网络安全操作规程

网络安全操作规程 1.目的 为加强公司计算机设备及网络,系统数据,研发数据,源代码,信息安全的管理,确保计算机及公司网络系统正常可靠地运行,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定计算机网络及信息安全管理规程。 2.范围 适用于本公司各部门的计算机,网络设备,办公设备(以下简称IT设备)和数据,信息安全的管理。 3.职责 3.1公司内IT设备维护,系统管理,信息安全管理,网络管理由IT部门统一安排执行管理。 3.2使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责,部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责人对部门网络及信息安全负责。 3.3各个部门配合本规定的实施。 4.操作规程 4.1 计算机与网络管理程序 4.1.1 IT设备的领用、采购,回收,维修,更换流程 (1)各部门新增招聘计划时,必须提前15天到行政部备案,如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时,就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员签收后入库。 (2)新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训,培训合格后才可以申请IT设备。 (3)库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表,经IT人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批,凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采购流程。 (4)回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全,对于需要归还的IT设备,使用部门归还前自行备份IT设备数据,归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后,由归还人员将IT设备搬到仓库指定地点。由仓库管理员清点入库签收。 (5)IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出,不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修,对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修,由申请人填写IT设备需求申请表,经逐级审批后,方可由IT人员联系供应商进行维修。 (6)IT设备的更换必须由当事人提出书面申请(IT需求申请表),经IT人员对原有IT 设备配置检查记录后,由申请人凭(经各级领导逐级审批后的)申请表到仓库管理员处领取更换。原有IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (7)离职员工离职前必须到IT人员处登记,由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查,注销个人账户信息等,经确认IT设备完好无损,账户信息完全注销后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记,由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (8)计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。

供配电系统规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8867 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供配电系统规程标准版 本

供配电系统规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.0工作票制度 1.1在电气设备上工作,应填写工作票或按命令执行。 1.2须填用工作票的情形为: 1.2.1高压设备及线路上工作需全部或部分停电时; 1.2.2低压设备及线路上的工作需将高压设备停电或部分停电时; 1.2.3高压室内的二次接线和照明回路上的工作、需要将高压设备停电或做安全措施时; 1.2.4各部门进行设备半年及以上周期的综合

检修;在配电主接线、高低压配电母线上进行工作时。 1.3工作票签发或命令发布人(部门负责人)所负安全责任: 1.3.1工作的必须性; 1.3.2工作是否安全; 1.3.3工作票上所填安全措施是否正确、完备; 1.3.4所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 1.4工作负责人(工作监护人,一般为部门安全员)所负安全责任: 1.4.1正确安全地组织工作; 1.4.2工作前应向工作人员交待清楚,并结合实际进行安全思想教育;

1.4.3负责检查工作票所填安全措施是否正确、完备和值班所做的安全措施是否符合现场实际条件; 1.4.4督促、监护工作人员遵守本制度; 1.4.5工作班人员变动是否合适。 1.5工作许可人(值班人员)在完成施工现场的安全措施后,还应: 1.5.1会同工作负责人到现场再次检查所做好的安全措施,以电笔等仪器触试以证明检修设备确无电压; 1.5.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 1.5.3和工作负责人在工作票上分别签名。 1.6完成上述许可手续后,工作许可人一律不得擅自变更措施,值班人员不得变更有关检修设备的

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

信息系统日常操作规程完整

信息系统日常操作规程 第一部分:系统日常维护 第一条系统管理员应定期检查系统的运行状况,确保系统正常运行。 第二条系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描,对发现的系统漏洞及时修补。 第三条系统管理员必须严格执行系统操作流程,完整、准确、详细地记录并定期分析系统运行日志。 第四条根据软件的最新版本进行补丁升级,在安装补丁程序前首先对重要文件进行备份,并在测试环境中测试通过方可进行补丁程序安装。 第五条若运行期间发生异常应详细记载发生异常情况的时间、现象、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料。 第六条系统发生故障按照《税务系统重大网络与信息安全事件调查处理办法》及相关系统的应急计划执行。 第二部分:系统的访问控制策略 第七条系统所有用户口令的长度不少于8位,管理员口令的长度不少于12位,口令必须满足复杂度要求,即字母、数字和特殊字符混合组成;不允许用生日、电话号码等易猜字符作口令。 第八条不准在机房设备上私自安装任何软件,不得在任

何服务器上建立私人文件夹,存放无关数据。 第九条禁止在系统上安装、运行与业务无关的软件;安装必需软件时需选用正版软件,并需经过领导批准。 第十条启用系统软件的安全审计功能。要求记录管理人员对设备进行的操作,包括操作的时间、操作内容、操作人、操作原因等。 第十一条严禁未授权的操作,如:更改设备配置;系统变更,系统访问等。 第十二条系统运行期间要求定时巡视设备的运行状态,实时监测系统的运行状况,保障信息系统的正常运行。 第十三条系统管理员应每天对信息系统进行检测,检测完毕后认真填写《系统运行记录表》,详细记载发生异常情况的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料,工作日志必须完整、连续,不得拼接;如果发现异常及时上报。 第十四条新系统安装前必须进行病毒检测。 第十五条远程通信传送的数据,必须经过检测确认无毒后方能传输和使用。 第十六条针对下面可能发生的突发故障,应根据实际情况,制定可行的应急措施和方案,具体包括: 1、通信线路、通信设备和通信软件出现故障时的应急计划;

信息系统安全维护操作规程

信息系统安全维护操作 规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

信息系统安全管理制度 为保证我站信息系统安全,加强和完善网络与信息安全应急管理措施,层层落实责任,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响,保障信息系统设备(数字微波机、复用器、解码器、实时控制、信号监测电脑、资料库电脑等)设备设施及系统运行环境的安全,其中重点把维护本站节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位,确保信息系统和网络的通畅安全运行,结合实际情况,特制定本应急预案。 第一章总则 一、为保证本台站信息系统的操作系统和数据库系统的安全,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,结合本台站系统建设实际情况,特制定本制度。 二、本制度适用于本台站值班人员使用。 三、带班领导是本站系统管理的责任主体,负责组织单位系统的维护和管理。 第二章系统安全策略 一、技术负责人分配单位人员的权限,权限设定遵循最小授权原则。 1)管理员权限:维护系统,对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离,不能由同一人担任。

2)普通操作权限:对于各个信息系统的使用人员,针对其工作范围给予操作权限。 3)查询权限:对于单位管理人员可以以此权限查询数据,但不能输入、修改数据。 4)特殊操作权限:严格控制单位管理方面的特殊操作,只将权限赋予相关科室负责人,例如退费操作等。 二、加强密码策略,使得普通用户进行鉴别时,如果输入三次错误口令将被锁定,需要系统管理员对其确认并解锁,此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求:-8个字符以上;使用以下字符的组合:a-z、A-Z、0-9,以及!@#$%^&*()-+;-口令每三个月至少修改一次。 三、定期安装系统的最新补丁程序,在安装前进行安全测试,并对重要文件进行备份。 四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描,及时发现最新安全问题,通过升级、打补丁或加固等方式解决。 五、关闭信息系统不必要的服务。 六、做好备份策略,保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。 第三章系统日志管理

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

2021版供配电系统规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版供配电系统规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2021版供配电系统规程 1.0工作票制度 1.1在电气设备上工作,应填写工作票或按命令执行。 1.2须填用工作票的情形为: 1.2.1高压设备及线路上工作需全部或部分停电时; 1.2.2低压设备及线路上的工作需将高压设备停电或部分停电时; 1.2.3高压室内的二次接线和照明回路上的工作、需要将高压设备停电或做安全措施时; 1.2.4各部门进行设备半年及以上周期的综合检修;在配电主接线、高低压配电母线上进行工作时。 1.3工作票签发或命令发布人(部门负责人)所负安全责任:1.3.1工作的必须性;

1.3.2工作是否安全; 1.3.3工作票上所填安全措施是否正确、完备; 1.3.4所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 1.4工作负责人(工作监护人,一般为部门安全员)所负安全责任: 1.4.1正确安全地组织工作; 1.4.2工作前应向工作人员交待清楚,并结合实际进行安全思想教育; 1.4.3负责检查工作票所填安全措施是否正确、完备和值班所做的安全措施是否符合现场实际条件; 1.4.4督促、监护工作人员遵守本制度; 1.4.5工作班人员变动是否合适。 1.5工作许可人(值班人员)在完成施工现场的安全措施后,还应: 1.5.1会同工作负责人到现场再次检查所做好的安全措施,以

普通货物运输车辆日常安全检查操作规程

车辆日常安全检查操作规程 为了保证车辆的安全行驶,驾驶员每天务必做好出车前、行驶中和返回后的“三段查”工作,以确保行车安全。 一、出车前应对下列各项进行检查: 1、检查油箱的油量,水箱的水量,发动机的机油量,必要时应添加。 2、喇叭、灯光、刮水器、后视镜、行车证件等是否齐全有效。 3、轮胎气压是否符合规定。 4、发动机起动后,听察有无异响,检视各种仪表的工作是否正常,有关部位是否漏油、漏水、漏气。 5、起步后,试验制动效能及转向机构是否有效灵活。 二、车辆行驶中应对下列各项进行检查: 1、检视各种仪表的工作情况。 2、检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。 3、注意发动机及传动系统有无异响和异常气味。 4、利用途中停车时间、检查制动有无过热现象;检查轮胎螺母紧固情况和气压,检查有无漏油、漏水、漏气现象。 三、车辆返回后应对下列各项进行检查: 1、车辆的清洁度、必要时清洗。 2、检查和补充润滑油和燃料。 3、检查轮胎与钢圈。 4、检查制动系统油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面,气制动的贮气筒应放净积水、油污。

四、有下列四种情况则不能出车: 1、油、电、水系统有故障不出车; 2、制动设备性能不良不出车; 3、安全设备不齐全不出车; 4、驾驶员身体状况不好不出车。

机动车辆安全检查制度 为了保证车辆的安全行驶,避免安全事故的发生,使公司安全工作落实到位,特制定以下安全检查制度。 1、要坚持车辆安全例保制度,驾驶员对车辆要做好日常检查和维护,做到出车前、途中和回场后对车辆例行检查,始终保持车况良好,车容整洁。 2、各车队每月对所属车辆普查一次,公司安全检查组根据情况对车辆进行抽查。 3、公司安全检查组对受检车辆的行车证件以及发动机、转向、制动、灯光、仪表、轮胎等安全部件进行检查,并做好登记工作。 4、对参加大型活动的车辆,要进行全面检查,及时排除事故隐患,确保车辆完好出车。 5、公司安全检查组每月对各车队所属车库和停车场的卫生整洁及安全隐患等情况进行检查。 6、在检查中,对存在问题的车辆,由检查小组发出车辆限期整改通知书,并做好复检工作。 7、公司安全检查组每月做出检查情况通报,对车容、车况好的车辆和单位予以表扬;对问题突出的车辆和单位将予以通报批评并做出处理。

供配电系统运行管理规程

1.0 目的和使用范围 为确保低压配电柜的正常操作、安全运行。适用于建筑物内(包括人防车库)所有低压配电柜(包括计量箱)的日常运行操作管理。 职责: 2.1 由维修人员全面执行。且工程主管对供电设备日常运行操作负有安全监管的责任。 2.2 当火灾等紧急事件时应由保安协助配合。 2.3 公司工程部负责抽验与指导。 工作程序 3.1 运行管理规定: 3.1.1 由于配电间多设在楼层电气井内,为防止无关人员擅自进入,故必须将配电间门和电气井门上锁,并且每日巡视;地下人防车库的供电设备一般未封闭,故更应加强巡视力度,防止无关人员擅自操作。 3.1.2 供电回路操作开关的标志要显著,停电拉闸、检修停电要挂标示牌,非有关人员绝不能动用。 3.1.3 发现故障或故障隐患,应立即处理,并做好记录。不能解决的问题及时上报主管部门。 3.1.4 保证各配电间及电气井的清洁、干燥,以及电箱表面的清洁。应防止小动物的侵入,必须做好防鼠栏。 3.1.5 在大风、大雨、大雪等恶劣的气候条件下,更要加强对设备的巡视,当发生故障时,应保持冷静,按照操作规程及时排除故障,并及时做好记录。 3.2 操作步骤: 3.2.1 合闸时,先合上总电源开关,然后再合上负荷侧各回路开关。

3.2.2 分闸时,先断开负荷侧各回路开关,然后再断开总电源开关。 3.2.3 当遇跳闸等故障或检修,待故障处理完毕需恢复供电时,应用万用表测以下线路绝缘,确认无误后,再按照3.2.1 条规定进行操作。 3.3 电工紧急情况处理: 3.3.1 电气火灾故障处理预案 3.3.1.1 遇到电气故障引起的火灾时,应立即切断相关非消防电源。 3.3.1.2 利用现场灭火器材控制火势,并及时通知消防控制中心值班保安及服务处主任。 3.3.1.3 消防控制中心值班保安应立即通过对讲机调度巡逻保安及其他岗位保安到达事故现场,同时向上级汇报,并密切注视消防联动设备,按消防要求启动相应消防设备如排烟风机消防水泵等。 3.3.1.4 当保安到达现场协助灭火后,机电人员应做好现场配合如临时照明,用电等工作 3.3.1.5 灭火完毕后,机电人员做好善后处理及填写相关记录,提交书面事故报告。 3.3.2 电气故障(如停电、跳闸等)处理预案 3.3.2.1 机电人员在值班时,如遇到电器事故,应首先根据报警和中央信号盘指示及时准确判断故障点。 3.3.2.2 向服务处主任汇报,根据指示要求迅速、无误的处理故障,严禁因非专业人员误操作面造成事故范围扩大和拖延停电时间。 3.3.2.3 事故处理后,要先查明事故原因,并做好相应记录。 3.3.3 触电事故紧急处理预案 3.3.3.1 如遇危害到人身或设备安全事故时,应先处理事故,后向有关领导汇报。3.3.3.2 脱离漏电物体:当小区内发生人员触电事故时,机电人员应

供配电系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5573 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供配电系统安全操作规 程标准版本

供配电系统安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。

3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:

a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8 变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。 4.1.9 对相关变配电设备设施应熟悉其性能特点、技术参数等。 4.2 供配电设备设施的操作。

显示屏控制室日常操作规程

显示屏控制室日常操作程序 一、开关LED电子显示屏注意事项: 1 开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入控制软件启动后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流大。 A计算机没有进入控制软件等程序; B 计算机未通电; C 控制部分电源未打开。 6.环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。 7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。 8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。 9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。 10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。led显示屏 二、控制部分的更改、变动注意事项 1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。 2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象,地线是否接触良好。 3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。 4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题的原因。 三软件操作使用注意事项 1 软件备份:WINXP、win7 应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。 2 熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。 3 掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改 4 熟练使用程序、操作与编辑。 5 定期检查病毒,删除无关的数据 6.非专职人员,请勿操作软件系统

相关文档